防火、防盗门安装施工工艺标准

1、适用范围

本标准适用于一般工业与民用建筑装饰装修门窗工程中防火、防盗门的安装工程施工。

2、施工准备

材料

防火、防盗门分为钢质和木质防火、防盗门。

型号、尺寸、防火等级必须符合设计要求,生产厂家必须经国家监督局指定的技术检测中心部门检测合格,并由当地主管部门批准核发生产证书,方可选用;产品出厂时应有出厂合格证、检测报告,每件产品上必须标有产品名称、规格、耐火等级、厂名及检验年、月、日。

防火门的防火等级分三级:甲级耐火极限小时,乙级耐火极限小时,丙级耐火极限小时。

木质防火、防盗门除满足的要求外,其使用木材的含水率不得大于12%。

五金:五金件必须是经消防局认可的防火五金件,包括合页、门锁、闭门器、顺序器、暗插销等;并

有出厂合格证、检测报告。防盗门锁具必须有公安局的检验认可。

水泥:325 号及其以上,砂为中砂。

焊条应与其焊件要求相符配套,且应有出厂合格证。

其它材料:预埋铁件、防锈漆、防腐涂料、木螺丝、机螺丝等。

机具设备

主要机具:电焊机、焊把线、铁抹子、托线板、小线、水平尺、线坠、小水桶、木楔、锤子、钳子、螺丝刀、扳手等。

安全防护设施:电焊面具、绝缘手套、绝缘鞋、高凳、人字梯等。

作业条件

防火、防盗门进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理或退场处理。

结构工程已完,且经质量验收合格,工种之间已经办好交接手续。

已按图纸尺寸弹好门中线,并弹好室内50 cm水平控制线。

木质防火、防盗门的门框,靠墙的一面应先进行防腐处理,其它各面及门扇均应先涂刷清油一道,刷油后应使其通风进行干燥。

防火、防盗门搬动时,需轻拿轻放,不得将棍棒穿入门框内挑运。严禁重物挤压碰撞。现场存放时应架空直立码放,并必须采取防雨、防晒、防潮措施。

安装的门框必须符合图纸要求的型号、尺寸、安装高度及门扇的开启方向,门框的裁口深度必须符合规范要求。

门框安装应在抹灰前进行,木质防火门扇安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。

3、操作工艺

工艺流程

弹线”运门m 立框、临时固定、按线复核I 框与墙本连接I 安装门扇T 安装密封条 操作方法 弹线:按设计图纸要求的安装位置、尺寸、标高,弹出防火、防盗门安装位置控制线。

运门:按图纸要求的规格、型号,将防火、防盗门分别运到要安装的地点,并放稳,防止碰倒摔坏或伤 人。

立框、临时固定、按线复核:在墙体厚度方向上,按图纸要求的位置将防火、防盗门门框放好,图纸无 特殊要求时,门框一般安装在墙厚的中心线上。然后用木楔进行临时固定,并按水平及中心控制线检查 门框的安装位置,进行标高和垂直度调整。当门框为无底槛框时,门框两侧的立框下脚必须埋入地面面 层内,埋入深度不小于 20 mm 。 框与墙体连接 钢质门框安装

(2) 砖墙门洞在砌筑时,预埋高 120mm 、长、宽均为240mm 的预制块,有予留钢板的一面朝向洞口。

预制块用不低于 C20的砼制作,制作时在某一小面上予埋 100 x 180mm 、6mm 的钢板,钢板的锚筋

>2X ①8mm 与钢板焊接牢固、锚固长度》 200mm ,予埋钢板用于焊接门框连接板。

(3)

混凝土墙体门洞口无预埋件时,要先将厚 8 mm 、宽80 mm 、长

度》100 m +门框厚度的预埋钢板,

用2个M8 x 100mm 的膨胀螺栓固定在门洞口的砼墙上,最后门框连接板与预埋钢板焊接。 (4)

门框每边固定点不得少于三处,上、下的两个固定点距洞口顶和地面均为

180 mm 。

(5) 门框固定后,各个焊点及金属预埋件均必须涂刷防锈漆做防腐处理。 (6)

钢质门框通常均为空心型钢,因此就位后必须从预留口向门框的空心内,填充 C20以上豆石砼或 1: 3水泥砂浆,填充必须密实。

(7) 框与墙间的缝隙,要用石棉绳填塞密实,然后再进行抹灰收口或进行木门套施工。 木质门框安装 (1)

木质门框采用铁脚及沉头木螺丝固定。通常铁脚尺寸为厚

5 mm 、宽40 mm 、长》门框宽度+150 m

铁脚两端及中心各钻两个$

6的螺钉安装孔。沉头木螺丝规格为 d > 5mm ,L > 35mm 。

(2) 在立门框之前,用 2颗沉头木螺丝通过中心两孔,将铁脚固定在门框上。通常铁脚间距为

500~800mm ,每边固定不少于三个铁脚,固定位置要与门洞预埋件相吻合。

(3) 砌体墙门洞口,门框铁脚两头各用两颗沉头木螺丝与预埋木砖固定。无预埋木砖时,铁脚两头各 用两颗M6金属膨胀螺栓固定,禁止用射钉固定。安装必须牢固可靠。 (4)

砼墙门洞

口,铁脚两头与予埋件用螺栓连接或焊接。若无预埋件,铁脚两头各用两颗 M6金属膨 胀

螺栓或射钉固定。 (5)

门框与墙体间的缝隙,要用石棉绳填塞密实,用 1 : 3

水泥砂浆抹灰收口,再安装木门套。

(1) 在门洞口的两侧墙体上,予留岀(无予留则要凿岀)

120mm 、伸入墙内230mm 、墙厚方向贯通。然后下 用2X ①8mm 与钢板焊接牢固、 锚固长度》200mm 最上和最下的两个予埋

件中心距洞口顶端和地面均为

中心距为

500?800mm 的豁口,豁口尺寸为高

100 x 180mm > 6mm 的予埋钢板,钢板的锚筋

最后用C20以上豆石砼或1: 3水泥砂浆灌注豁口。

180 mm 。

门扇安装

检查门框裁口尺寸是否正确,边角是否方正,有无窜角。检查门框裁口的高度时,应量门框的两恻立边,检查门框裁口宽度时,应量门框裁口的上、中、下三点,并在门扇的相应部位定点划线。检查门扇与门框的尺寸、型号、防火等级及开启方向是否与设计要求相符。双扇门门扇的裁口一般采取右扇为盖口扇。木质门扇安装时,先将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,对门扇进行修刨,通常门扇与门框左、右、上

缝隙均为mm,下缝为6 mm,双扇门裁口缝为mm。门扇修刨合适后,修刨面须刷防火漆,漆膜干透后即可安装合页。合页安装的数量按门自身重量和设计要求确定,通常为2~4 片。上下合页分别距离门扇端头

200 mm。合页裁口位置必须准确,并保持大小、深浅一致。并注意将三齿片的一边固定在门框上,二齿片的一边固定在门扇上,即以三带二的方式进行安装。

金属门扇安装时,通常门扇与门框由厂家配套供应,只要核对好规格、型号、尺寸,调整好四周缝隙,直接将合页用螺钉或焊接固定到门框上即可。

安装密封条、五金件密封条、五金件安装要待面层油漆施工完后才能进行。门扇安装完成进行调整,经检验后,将配套的密封条嵌入门框的槽口内。密封条的连接处和四个角部,必须拼接严密,必要时可以适当加胶进行黏结。对开门扇需安装暗插销,暗插销安装在固定扇(一般为左扇或小扇)门缝面的上下端,上插销插在门框上,下插销插在地面或地槛上。

防火门还需安装闭门器、顺序器、防火锁及拉手等。闭门器安装在门开启方向一面的门扇顶端,斜撑杆

固定端安装在门框上,并调节闭门器的闭门速度。拉手和防火锁安装高度通常为距地面950?1000 mm, 对开门扇锁要装在盖口扇(一般为右扇或大扇)上,对开门必须安装顺序器。

季节性施工冬期施工时,钢质防火、防盗门框内灌注的豆石砼或砂浆以及塞缝、抹灰用的砂浆,应按环境温度的高低,掺入防冻外加剂,搀加量必须通过试验确定。施工完成后进行苫盖保温,防止砂浆受冻。条件允许时,应避开冬期施工。

4、质量标准

主控项目

防火、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求。防火、防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

防火、防盗门的安装必须牢固。予埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。防火、防盗门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和防火、防盗门的各项性能要求。

一般项目

防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求。

防火、防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

钢质防火、防盗门的门框内灌入的豆石砼或砂浆应饱满。门框与墙之间的缝隙填塞应密实。门扇关闭应严密,开关应灵活。密封条接头和角部连接应无缝隙。

五金安装槽口深浅应一致,边缘应整齐,尺寸与五金件应吻合。螺丝头应卧平。

木质防火、防盗门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表的规定。

木质防火、防盗门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法表

5、成品保护

防火、防盗门进场后应妥善保管,入库存放,其存放架下面应架空垫起,离开地面200 mm以上,并垫平,按其型号及使用的先后次序码放整齐。露天临时存放时,上面必须用苫布盖好,防止日晒、雨淋。

进场的木质防火、防盗门的门框,应将靠墙的一面用木材防腐剂进行防腐处理,其余各面应刷一道清

漆,防止受潮后变形及污染。

木质防火、防盗门框安装好之后,应用厚》10 mm的木板或大芯板钉设保护围档,保护高度应不低于

米,防止磕碰,破坏裁口及边角,影响施工质量和安装。

安装门扇时,注意门洞口的抹灰口角和其它装饰面层的保护。防止碰撞破坏其他成品。严禁将门框、门扇做为架子或梯子的支承点使用,防止门框、门扇受压变形和损坏。

五金件安装后,要注意成品保护,刷油漆涂料时应遮盖严密,以防污染损坏。

6、应注意的质量问题

门框四周缝隙不匀:主要原因是门洞口砌筑施工尺寸不准,砌筑时没有拉线找规矩,两边不垂直,留的余量大小不均,造成四周缝隙不匀或门框挤压变形。解决办法是砌筑门口时精心放线,施工中勤检查。安装门框时先检查洞口尺寸,发现问题处理后再进行安装。

门框安装不牢固:主要原因是砌筑时预留的予埋件数量少或予埋件安设的不牢,砌半砖墙或轻质墙未设置带予埋件的混凝土块,而是直接使用木砖或其它予埋件,砌体干燥后收缩,木砖或予埋件松动。

解决办法是予埋件的设置一定要按工艺标准施工,并满足数量和间距的要求。

合页安装不平,螺丝松动,螺帽斜露,缺螺丝:主要原因是合页槽深浅不一,安装机螺丝时钻孔、攻

丝倾斜,木螺丝钉入太深或倾斜拧入。解决办法是安装木螺丝时,应钉入1/3、拧入2/3,拧时螺丝不

能倾斜。机螺丝钻孔攻丝必须与表面垂直。并注意每个孔眼都要拧好螺丝,不可遗漏。

门扇开、闭不灵活:主要原因是装合页一侧的门框立梃不垂直,合页进框多少不一致,使几个合页轴不在一条垂直线上。门扇安装时四周的缝隙大小不一,扇与框产生碰撞,造成开、闭不灵活。解决办法是掩扇前必须先认真检查门框立梃是否垂直,如有问题应及时进行修理、调整,以使上下几个合页轴在同一垂直线上。选用五金要合适,螺丝安装要平直。安装门扇时应先进行予装调整缝隙,然后再正式进行固定安装。

门扇下坠:主要原因合页选用过小,安装后合页变形或松动造成。解决办法是选用规格、质量符合要求的合页,安装时将固定合页的螺丝全部按要求装全拧紧,并安装牢固。

五金配件不配套:主要原因是施工时丢失,二次补装与原装牌号不符。解决办法是定货时适当考虑合理的损坏率,一次加工订货备足余量,妥善保管。尽量要求五金配件与门配套同时进场。

7、质量记录防火、防盗门、五金配件及其它材料的出厂合格证、检测报告。人造木板的出厂合格证、甲醛含量检测报告和复试报告。

各种材料的进场检验记录。与相关各专业的交接检记录。各种予埋件、固定件和木砖、木门框的安装及防腐工程隐检记录。门窗安装工程检验批验收记录和质量评定记录。

8、安全、环保措施

安全操作要求对防火、防盗门安装人员,必须进行岗位培训,熟悉有关安全技术规程和标准。现场操作必须戴安全帽。

电焊工必须持有《北京市特种作业操作证》方准上岗操作,非电焊工严禁进行电焊作业。安全技术措施应编制专项安全技术交底,在施工前对施工管理和操作人员进行安全技术交底。

防火、防盗门存放处地面必须垫平,码放高度不得超过。

搬运钢质防火、防盗门时,必须3?4人同时进行,并应轻拿轻放,以免使门变形或挤压碰伤手、

脚。

钢质防火、防盗门联接板与预埋铁件焊接时,电焊工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩,并设有看火人员。电焊机应设有空载断电和漏电保护装置。

环保措施安装木质防火、防盗门时,刨花、锯末和木渣应及时清理,用袋装好,运至指定的垃圾存放处,严禁施工中从楼上直接向楼下抛撒各种垃圾。

防火、防盗门的包装纸箱及塑料袋等,应集中存放,回收处理。

防火门安装施工方案

目录 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 (1) 二、安装工艺流程及质量控制 (3) (一) 钢质防火门........................................................................ 错误!未定义书签。 (二)特级防火卷帘门.................................................................. 错误!未定义书签。 三、现场成品保护措施 (5) 四、现场补救措施 (5) 五、验收及交付方案 (6)

一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。 1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 2、人员配备及相关安全准备工作 2.1工地配备专职质量、安全监督员。 2.2进场前,安装人员须持“五证一单”,身份证、居住证、健康证、操作证和进出入证,并作好安全三级教育和考核,并作好记录 2.3总包方专职安全员结合工地实际的安全教育,并作好记录; 2.4现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。 2.5焊工、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火规定办理动火证明,配备一定的灭火器材。 2.6配备安全生产的保护工具及相应设施; 2.7作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 3、辅材准备:预埋铁件、电焊条、连接板(垫铁)、水泥砂浆、岩棉或矿棉、防火玻璃以及防火门专用五金配件和有关防火装置等。 4、机具准备:

防火卷帘门施工组织设计

附中教学楼主楼及男、女生自行车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案 XXXXX有限公司 2017年10月10日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 1.5钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为附中教学楼主楼及男女生自行车库防火卷帘门改造工程,涉及原有防火卷帘门的拆除、部分吊顶拆除以及新防火卷帘门的安装。由于本工程的特殊性,施工只能采取双休日施工,我公司会进行合理的施工安排,力保人员、材料、质量、进度等达到预期目标。本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、服务承诺及措施 1、施工期:在双休日施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 3、工程进度与质量保证:由项目经理和技术员负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB191包装储运图示标志GB699优质碳素结构钢技术条件 GB700碳素结构钢GB9493灰铁铸件 GB1243.1传动用短节距精密滚子链GB2518连续热镀锌薄钢板和钢带 GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB6388运输包装收发货标志 GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93防火卷帘通用技术条件

防火门施工方案

编制依据 《防火卷帘门通用技术条件》(GB14102-2005) 《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 《钢化玻璃》(GB9963-98) 《建筑用安全玻璃,防火玻璃》《建筑设计防火规范》( GBJ16-87) 《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 《木质防火门通用技术条件》( GB14101-93) 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006) 中国建筑工程总公司版《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB 50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB 50325-2001) 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》( DB 29-126-2007 ) 本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 1.工程概况 本工程建筑面积121100m2,地下部分建筑面积42285m2,地上部分建筑面积78815m2。分为主楼、地下车库、裙房三部分。地下三层,地上四十一层。 本工程结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为7 度加速度) ,建筑耐火等级为一级。 本工程防火卷帘采用双轨无机布基防火卷帘门(特级),耐火极限不低于3 小时。卷帘门用在地下室防火分区处,并增设消防联动系统。 钢质甲级防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器和顺序器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于,乙级钢质防火门的耐火极限不低于,丙级钢质防火门耐火极限不低于。 木质防火门:甲级防火门的耐火极限不低于,乙级防火门的耐火极限不低于,丙级防火门耐火极限不低于

卷帘门安装方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系 5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 附施工组织质量、安全保证体系机构图 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 xxx施工图纸及洽商或变更 xxx施工组织设计 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2002》

钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为xxxx酒店、办公、商业综合体,位于马甸桥西北角。建筑檐口高度为99.000米,建筑面积143492平米,其中地下三层、地下二层为车库,层高为3.8米,地上酒店为30层,办公26层,地下一层和首、二层为商业,首二层层高为5.4米,酒店层高为3.1米,办公3.7米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘(F5特级)耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。详见施工进度计划。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

防火防盗门安装施工工艺标准

防火、防盗门安装施工工艺标 1 适用范围本标准适用于特种门安装工程中一般防火门、防盗门的安装。 2 施工准备 2.1 材料、构件要求防火门、防盗门应选购经消防部门、安全部门鉴定和批准的, 并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告;每件产品上必须标有产品名称、规格、耐火等级、厂名及检验年、月、日,并经现场验收合格。 防火门、防盗门的规格、型号及所选用原材料型材的材质、厚度必须符合设计要求。 防火门采用的填充材料、密封材料应符合现行国家标准的规定,玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验合格的产品。 防火门五金件必须是经消防局认可的防火五金件,包括合页、门锁、闭门器、安插销等,并有出厂合格证、检测报告。 防火门、防盗门进场时,对照标准图纸和验收标准逐樘、逐项检查验收 2.2 主要工机具电焊机、电锤、电钻、水准仪、水平尺、线坠、扳手、螺丝刀、手 锤、墨线盒、铝合金检测尺、钢卷尺、钢直尺、拖线板、电焊面具、绝缘手 套等 2.3 作业条件 2.3.1主体结构工程施工完毕并验收合格 2.3.2 粗装修之后,细装修之前 233门洞口位置、尺寸经复核符合设计要求,埋件位置、数量规格符合要求。 2.3.4已进行了技术和安全交底。 2.4作业人员

2.4.1主要操作人员有过同类型或类似防火、防盗门安装的施工经历。 2.4.2作业人员经质量、安全、技能培训,满足作业的各项要求。 2.4.3电、气焊工、电工、机运工必须持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 3.2操作工艺 3.2.1抄平、吊直、弹线 按图纸尺寸、标高、位置、抄水平、吊垂直、弹出门框安装控制墨线;在同一场所的门,要拉通线或用水准仪进行检查,使门的安装标 高一致。 3.2.2门框安装 防盗门门框固定牢固程度的要求高于防火门,对于有较高防盗要求的防盗门应建议设置钢筋砼门樘,通过预埋铁件牢固地与 门框焊接链接,对于一般要求的防盗门可采用膨胀螺栓与洞侧墙体固 定,也可在砌筑墙体时在连接点位置预埋铁件,安装时与门框连接件焊 牢。

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 1、工程概况 现代南洋大厦工程防火门安装工程量较大,其中钢制防火门:甲级3樘、乙级133樘、甲B级73樘、乙B级145樘、丙B级4樘,复合防火玻璃门:甲级139樘、乙级188樘、丙级8樘,乙级防火隔音门21樘。 防火卷帘门共计66樘,其中地上部分42樘,地下部分24樘。 2、土建方面配合 2.1、砌筑时门洞口两侧处理: 门洞口两侧的第一块空心砖砌筑前用C20细石混凝土罐实,即两侧砌筑时不能出现空心砖。为备防火门安装时固定门框,在砌筑时应在门洞口两侧预留φ10“U”型钢筋(入墙深度不小于200),以备固定门框时与门框肋板焊接用。φ10“U”型钢筋自门两侧门楣以下第一块空心砖起每隔两皮砖设一道。具体详见附图 生产防火门的厂商在加工门框肋板时,其间距必须符合上述规定,不能满足上述规定时,现场安装前必须重新调整肋板间距,以便于固定门框。 2.2、待门框安装预检合格后,在门框的两侧固定条型模板,然后自门楣上方采用喇叭口的形式将C20的细石混凝土罐入门框中,边罐边用木棒轻轻敲打,以便于混凝土能填塞密实,拆模后,待混凝土达到一定的强度,将凸出的混凝土剔除即可。

2.3、门框固定后,土建的最后一道手续是将原抹灰时门洞两侧甩下的约100mm未完部分收口。 3、防火门的安装 3.1、安装前的准备工作:安装前必须根据施工图纸全面复合砌筑及结构施工时预留的实际洞口尺寸,预留尺寸出入较大时应及时通知土建施工单位进行剔凿或修补。 3.2、试装及确认 根据上述土建安装方法分别取三樘典型的门进行试安装,以便从中了解及制定相应批量的安装措施,给批量安装创造条件,试装并获得通过后办理预检手续。 3.3、具体安装方法 3.3.1、根据图纸和上述土建要求,充分了解防火门及防火卷帘门的规格、型号(包括开向)及安装情况:本工程防火门均为侧装 3.3.2、根据图纸要求确认门洞对应的门框,检查该门框有无明显的凹凸、擦痕等缺陷、有明显的凹凸、擦痕等缺陷的门框严禁使用。 3.3.3、安装时严格按照现场安装三线(中线、轴线、标高线)将门框找正,做到严格的横平竖直,找正时严禁用硬器(如铁榔头等)直接敲打门框,以免出现锤痕。 3.3.4、待门框调正后,将门洞两侧预留的ф10“л”型或“U”型钢筋与门框两侧的肋板焊接牢靠。 3.3.5、门框焊接牢靠后须在连接部位涂上防锈漆,以免锈蚀。 3.3.6测量并记录每个门框的安装结果,若有条件,挂上一樘标准门扇,观察门框、门扇配合情况,以便不合适时时及时作局部处理。

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 工程概况: XXXXXX 一.作业条件 钢门进场后,及时组织油漆工将框靠墙靠地的一面涂刷防腐涂料。然后分类水平堆放平整,底层应搁置在垫木上,在仓库中垫木离地面的高度不得小于200mm,临时的敞棚垫木离地面高度应不小于400mm,每层间垫木板,使其能自然通风。 安装前先检查门框有无翘扭、弯曲、窜角、劈裂、榫槽间结合处松散等情况,如有则应进行修理。 预先安装的门框,应在楼地面基层标高或墙砌到窗台标高时安装,后装的门框,应在主体工程验收合格、门窗洞防腐木砖埋设齐备后进行。 门扇的安装应在饰面完成后进行。 二.工艺流程 门框预先安装→门框的后安装→门扇的安装→门小五金的安装 ⑴.门框预先安装 根据设计图纸中门的平面位置,分别在楼地面基层上或窗下的墙上划出门的中心线,再以门中心线为准向两边量出门边线,并做好记录。 按设计图纸要求的门规格、型号,依次按线立起门框,并用临时支撑固定,支撑的上端应钉在门框的上部内端,下端用砖或其它东西压住,严禁固定在脚手架上。 当设计图纸中没有要求时,内外开门应立在墙的厚度中间。 用水平直尺校正框冒头水平度,用吊线坠校正门框的正、侧面垂直度,并检查门框的标高正确与否。 对等标高的同排门,应先立两边的门框,然后拉通线立中间的门框,上下层对应的门框可用吊线坠或经纬仪从上层沿门框梃边吊线或划线校核,使其对齐。 ⑵.门框的后安装 主体结构完工后,复查洞口标高、尺寸及砖位置。

将门窗框用木楔临时固定在门洞口内相应位置。 用吊线坠校正框的正、侧面垂直度,用水平尺校正框冒头的水平度。 ⑶.门扇的安装 量出樘口净尺寸,考虑留缝宽度。确定门扇的高宽尺寸,先画出中间缝处的中线,再画出边线,并保证梃宽一致,四边画线。 若门扇高、宽尺寸过大,则刨除多余部分,修刨时应先锯掉余头,再进行修刨。门窗扇为双扇时,应先作打叠高低缝,并以开启方向的右扇压左扇。 门扇开启后易碰墙的门,为固定门扇安装门碰头。 小五金应安装齐全,位置正确,固定可靠。 三.质量标准 按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规范要求执行 四.成品保护 安装过程中,调整修理门窗时不能硬撬,以免损坏门窗和五金。 安装工具应轻拿轻放,以免损坏成品。 已安装门窗的洞口不得再作运料通道,如用作运料通道时,必须先加钉板护条。 五.施工注意事项 安装门窗框时必须事先量一下洞口尺寸,计算并调整缝隙宽度,避免门窗框与门窗洞之间的缝隙过大或过小。 木砖的埋置一定要满足数量和间距的要求,即2m高以内的门窗每边不少于3块木砖,木砖间距以800~900为宜;2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于1m,以保证门窗框安装牢固。

防火卷帘门施工方案

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 裕华国际·欧洲城12#楼施工图纸及洽商和设计变更防火门、防火卷帘门图集 2、施工部署 选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3、施工组织 3.1施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上”提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 3.4.根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5施工布署 3.5.1生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 3.5.2原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 3.5.3所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 3.5.4所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。3.5.5质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量; 3.5.6产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。

装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。 3.5.7施工技术、验收依据步骤 技术依据:本工程施工方案主要依据GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》和GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》。 技术质量要求:防火卷帘应符合本工程施工方案,参考GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》,并按规定程序批准的图纸和技术文件生产加工。 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 4?1?1确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 4?1?2划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线施实划线 a?划出建筑洞口宽度方向中心线; b?左右支架中心卷筒轴中心的标高位置线; c?左右支架宽度万向固定位置线划线后依据防火卷帘门安装图,对所划线位置进行检验验证其精度允差不大于3mm。 4?1?3安装左右支架 右支架的安装应按以下步骤要求进行。 a?根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 b?清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。当安装形式为墙侧安装时: 1)建筑有预埋件(钢板)时应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图设计相符合,符合设计要求时,则以此为大小支架安装的基准

防火、防盗门安装施工工艺标准

防火、防盗门安装施工工艺标准 1适用范围 本标准适用于特种门安装工程中一般防火门、防盗门的安装。 施工准备 材料、构件要求 防火门、防盗门应选购经消防部门、安全部门鉴定和批准的,并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告;每件产品上必须标有产品名称、规格、耐火等级、厂名及检验年、月、日,并经现场验收合格。 防火门、防盗门的规格、型号及所选用原材料型材的材质、厚度必须符合设计要求。 防火门采用的填充材料、密封材料应符合现行国家标准的规定,玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验合格的产品。 防火门五金件必须是经消防局认可的防火五金件,包括合页、门锁、闭门器、安插销等,并有出厂合格证、检测报告。 防火门、防盗门进场时,对照标准图纸和验收标准逐樘、逐项检查验收。 主要工机具 电焊机、电锤、电钻、水准仪、水平尺、线坠、扳手、螺丝刀、手锤、墨线盒、铝合金检测尺、钢卷尺、钢直尺、拖线板、电焊面具、绝缘手套等 作业条件 主体结构工程施工完毕并验收合格 粗装修之后,细装修之前 门洞口位置、尺寸经复核符合设计要求,埋件位置、数量规格符合要求。

已进行了技术和安全交底。 作业人员 主要操作人员有过同类型或类似防火、防盗门安装的施工经历。 作业人员经质量、安全、技能培训,满足作业的各项要求。 电、气焊工、电工、机运工必须持证上岗。 施工工艺 工艺流程 操作工艺 抄平、吊直、弹线 按图纸尺寸、标高、位置、抄水平、吊垂直、弹出门框安装控制墨线;在同一场所的门,要拉通线或用水准仪进行检查,使门的安装标高一致。 门框安装 防盗门门框固定牢固程度的要求高于防火门,对于有较高防盗要求的防盗门应建议设置钢筋砼门樘,通过预埋铁件牢固地与门框焊接链接,对于一般要求的防盗门可采用膨胀螺栓与洞侧墙体固定,也可在砌筑墙体时在连接点位置预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。 防盗门框下部一般埋入楼地面面层以下20mm 。安装过程注意保证门框不变形,框口上下尺寸均匀一致,对角线差不超过2mm 。 对于空腔填料式防火门框的安装方法是先将门框用木楔临时固定在洞口内,找 直、找平、找正后,抄紧木楔,门框铁脚与预埋件焊牢或膨胀螺栓连固后,在框

钢质防火门安装施工方案39024

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (1) 第二节钢防火门框及扇安装 (1) 第三节成品保护 (4) 第四节质量保证措施 (4) 第五节应注意的问题 (6) 第六节安全施工措施 (7) 第七节环境保护措施 (7) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向

防火门防盗门安装方案

防火门安装施工方案 防火防盗门施工方案 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备 (2) 4.施工工艺 (2) 4.1.工艺流程 (2) 4.2.弹线定位 (2) 4.3.门洞口处理 (2) 4.4.门框内灌浆: (3) 4.5.门框就位和临时固定: (3) 4.6.门框固定: (3) 4.7.门框与墙体间隙间的处理: (3) 4.8.门框及五金配件安装: (3) 5.质量标准 (3) 5.1主控项目 (3) 5.2一般项目 (3) 6.成品保护 (4) 7.安全施工措施 (4) 8.文明施工措施 (4)

1.编制依据 2.工程概况 本工程位于鸡西市鸡冠区河滨公园以南祥光路以北中心大街以西. 3.施工准备 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 作业条件:主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续;按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线;检查门洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求;门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。 4.施工工艺 4.1.工艺流程 划线定位---门洞口处理---门框内灌浆---门框就位和临时固定---门框固定---门框与墙体间隙4.2.弹线定位 按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 4.3.门洞口处理 安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

4.4.门框内灌浆: 对于钢制防火、防盗门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石混凝土。填充前应先把门关好,将门扇开启面门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4.5.门框就位和临时固定: 先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20 mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。 4.6.门框固定: 钢质门采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件和墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或与预埋或后置的铁件焊接的方式进行。每边不少于3歌连接点,且应牢固连接。 4.7.门框与墙体间隙间的处理: 门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结构成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 4.8.门框及五金配件安装: 粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 5.质量标准 5.1主控项目 防火、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求;防火、防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求;带有机械装置、自动装置或智能化装置的防火、防盗门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准规定;防火、防盗门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求;防火、防盗门的配件应齐全,位置应准确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 5.2一般项目 防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求;防火、防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

防火防盗门安装方案

钢制防盗门安装施工方案 一、材料、工具质量要求 1、防盗门的规格、型号应符合设计要求。 2、防盗门材料要具有产品的出厂合格证及质量保证书。 3、防盗门要由有资质的专业加工厂加工。 4、计量工具应是经法定检验合格的产品。 5、施工工具使用前应进行安全性和适用性检查。 6、操作之前,先准备好机具,所用机具应齐全、适用、无障碍,以保证施工质 量和生产顺利进行。 7、操作之后,清点整理机具,妥善保管,以便再用。 二、施工环境要求 1、防盗门安装对应在结构质量经过验收合格后进行。 2、按图纸尺寸弹好门窗中心线,并弹好室内+50cm标准水平线,核对门洞口尺 寸及标高是否符合设计要求,如发现问题,必须提前处理。 3、检查口两侧的预埋木砖、预留空洞,其位置应符合要求,发现问题,要提前 处理好。 4、防火防盗门安装必须采用预留洞口的方法,不得采用边安装砌口或者先安装 后砌口的方法。 5、根据图纸要求,检查门窗的品种、规格、开启方向及组合件、附件,并对其 外形尺寸及平整度检查校正,合格后方可安装。 三、施工操作要求 1、按设计要求尺寸、标高和方向,划线画出门框框口位置线。 2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm, 洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高一下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。 将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板焊牢。 3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于10Mpa的

细石混凝土嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体,经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。 4、粉刷完毕后安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀 平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 四、产品质量要求 1、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求。 2、防盗门的品种、类型、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3、防盗门的安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式 必须符合设计要求。 4、防盗门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和防 火门的各项性能要求。 5、防盗门的表面装饰应符合设计要求。 6、防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 五、产品保护要求 防盗门装入洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷漆涂材料等污染损坏铝合金材料表面。在室内、外湿作业未完成前,不能破坏门表面的保护材料。

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 3.4、作业条件 (2) 四、施工工艺 (2) 4.1、工艺流程 (2)

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012); 《建筑施工手册》-第四版; 施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 三、施工准备 3.1、技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。 (2)协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。 (3)认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。 (4)大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

(2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 (6)防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (7)现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 (8)门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 (9)防火合页(铰链) :防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值,防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm,其耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情

防火卷帘门施工方案(完整版)

施工方案交底记录 工程名称:中国西部国际博览城项目(一期) 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:项目技术负责人:余德浩项目专业施工员:冯刚项目专业质量检查员:徐华彬项目专业安全员:童兴国交底时间:年月日交底地点:项目部小会议室 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 中国西部国际博览城(一期)项目防火卷帘门施工方案交底 2、交底内容摘要: 1.根据工程现场具体情况和甲方工程设计要求,针对特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘确定安装方法。 2.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘的生产、发运及配套安装。 4.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘机械、电气部分的单樘门的单机试车及消防系统的联动调试等。 5.保证并协助甲方对所安装的特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘通过消防部门的验收。 6.保证完善的售后服务体系。 交底人签字:接受人签字 注:①执行标准及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 三、施工安排及部署 1. 施工组织机构

为保证工程质量、进度按预定目标完成,以项目经理挂帅组建中国西部国际博览城工程项目部。负责特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘安装施工的组织管理和协调工作。组成人员:项目负责人、机械安装人员、电气调试人员、材料员、质检员、安检员。 2.施工期、服务承诺及措施 1)施工期:在具备施工条件的情况下、按计划生产、安装。 2)工程进度与质量保证:由項目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明、经过多个大型工程锤练的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中的自检、互检、交接检和抽检相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.产品性能及技术标准 1)防火卷帘应符合GB14102-2005《防火卷帘》,防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1-10分钟(距地面1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防烟外窜。门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。可与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 2)外观质量要求: ①防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防锈 处理,涂层、镀层应均匀,不得有班剥、流淌现象。 ②防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均 及色差等缺陷;夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

防火门施工方案及工艺流程

防火门施工方案及工艺流程 一、编制依据: 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464) 建筑门窗术语(GB5823) 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825) 运输包装收发货标志(GB6388) 门和卷帘的耐火试验方法(GB7633) 高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 二、工程概况 鞍山新世界花园项目位于鞍山市高新区越岭路南、科技路西、东平路以北。占地面积约62179.43平方米,总建筑面积约148032.16平方米,1#~20#楼为住宅,配置商业网点和地下车库。 防火门安装部位主要包括:1#~20#楼、商业网点和地下车库。其规格参照图纸《首页》及《门窗表》。 三、施工部署 项目经理兼 1人邓春红 技术负责人 生产厂长1人夏正伟 工程部经理1人勾喜峰 安全员1人朱文刚 质量监督员1人曹勇 安装工人12人

四、安装工艺 4.1 材料准备 4.1.1 门框、门扇面板及加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.2㎜厚 钢板,扇面板采用0.8㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜厚钢板,加 固件如设有螺孔,钢板厚度为3.0㎜。门扇内采用不燃性材料 (珍珠岩)填实。安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不低于950℃。双扇门间有盖缝板,并装设闭门 器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 4.1.2 准备螺栓。 4.1.3 如果洞口为空心砖,还要准备一些拉片,便于安装。 4.1.4 如果是先安装防火门后铺设地面,那么还要准备5公分厚的木 块垫框下。 4.1.5 主要工具有电锤、套管扳子、线坠、水平仪、等。 4.2 安装步骤 划线定位→立框校正→连接固定→安装门扇→安装五金→清理现场、成品保护 4.2.1 划线定位?测量洞口尺寸,按照现场标高线给门框定位,测量 与该洞口对应的防火门的尺寸,确认无误后开始安装。 4.2.2 立框校正?校正尺寸,保证在同一平面安装,把框立在规定的 洞口上,框下面用5公分厚的木块垫起。 4.2.3 连接固定?把门框用膨胀螺栓与洞口墙体连接上,如洞口是空 心砖则用拉片固定。