建筑工程竣工消防验收报告

工程名称庆元县张村乡中心小学教学楼工程

验收日期

建设单位(盖章):庆元县张村张中心小学

填表说明:

1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责;

2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写;

3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改;

4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

一、建筑工程基本情况

建设单位庆元县张村乡中心小学联系人工程名称庆元县张村乡中心小学教学楼工程联系电话设计单位联系人土建施工单位联系人

消防工程

施工单位

联系人监理单位联系人装修单位联系人工程地点

建筑面积建筑高度

建筑层数

建筑类别建设类别□多层民用建筑□高层民用建筑□多层工业建筑□高层工业建筑□新建□改建□扩建□内部装修

消防许可备案)文号

主要使用功能

备注

二、土建及装修工程验收情况

验收项目抽查部位及检查情况

建筑分类和耐火等级抽查部位:

耐火等级:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。建筑幕墙设置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目

总平面布局和平面布置抽查部位:

防火间距:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。消防车道:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。消防登高扑救面:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。平面及空间布置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

防火、防烟分区和建筑构造抽查部位:

防火、防烟分区:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

防火墙、隔墙和楼板及变形缝、伸缩缝:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。电梯井、管道井等竖向井道:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。防火门、防火窗:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。防火卷帘:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目

安全疏散

消防电梯抽查部位:

疏散楼梯间和楼梯:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。安全出口、疏散走道和疏散门:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。避难层(间):□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。消防电梯:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

装修工程

抽查部位:

吊顶、隔墙、墙面、地面:□符合□不符合

□主控项目;

□一般项目。备注

三、消防给水和灭火设备

验收项目抽查部位及检查情况

消防水源、室外消火栓给水系统抽查部位:

消防水源:□天然□市政□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。室外消防火栓给水系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

室内消火栓给水系统、消防水泵房和消防水泵抽查部位:

室内消火栓系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

消防水泵房和消防水泵:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

自动喷水灭火系统抽查部位:

系统形式:□湿式□干式□预作用

系统设置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。系统功能:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

水喷雾灭火

系统抽查部位:

系统设置:□符合□不符合

□主控项目;

□一般项目。系统功能:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

水幕系统抽查部位:

系统设置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。系统功能:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

雨淋喷水灭火系统抽查部位:

四、防烟、排烟和通风、空气调节验收项目

抽查部位及检查情况

自然排烟系统抽查部位:

自然排烟系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

机械防烟排烟系统设置抽查部位:

机械防烟系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。机构排烟系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

防烟、排烟系统功能抽查部位:

机械防烟系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。机构排烟系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

通风、空气调

节抽查部位:

通风、空气调节:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

备注

五、电气验收项目

抽查部位及检查情况

消防电源及其配电抽查部位:

消防电源:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。消防配电:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

火灾应急照明和疏散指示标

志抽查部位:

火灾应急照明:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。疏散指示标志:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

电力线路及电器装置抽查部位:

电力线路:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。电器装置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

火灾自动报警系统抽查部位:

系统形式:□区域报警系统□集中报警系统□控制中心报警系统

探测器类型:□离子感烟□光电感烟□感温□火焰□可燃气体□线型□其他

系统设置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。系统功能:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

漏电火灾报警

系统抽查部位:

漏电火灾报警系统:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

备注

六、建筑灭火器配置

验收项目

抽查部位及检查情况

建筑灭火器配置抽查部位:

配置类型:□清水□ABC干粉□BC干粉□化学泡沫□其他

建筑灭火器配置:□符合□不符合

□主控项目;□一般项目。

备注

七、验收综合结论

经综合评定,该工程消防验收:

□合格。但仍存在以下一般不合格项:

□不合格。存在的以下问题:

□主控项目:

□一般项目:

建设单位设计单位土建工程

施工单位

消防工程

施工单位

装修施

工单位

监理单位

(盖章)

负责人签名:(盖章)

负责人

签名:

(盖章)

负责人

签名:

(盖章)

负责人

签名:

(盖章)

负责人

签名:

(盖章)

负责人

签名:

八、参加验收人员

姓名单位职务\职称签名

标准层建筑平面图

(加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

非标准层建筑平面图

(加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

附录B

表B.1建筑消防设施逻辑关系说明设施名称工作状态逻辑关系

火灾自动报警系统火灾

报警

1、消防控制室显示报警信号;

2、联动启动本报警区域的排烟阀(口)、排烟风机、电动挡烟垂壁,启动报警楼层本层及上、

下层的送风阀(口)、正压送风机,消防控制中心显示反馈信号;

3、启动报警区域预作用喷水灭火系统充水,消防控制中心显示反馈信号;

4、停止有关部位空调通风系统,关闭电动防火阀,消控中心显示反馈信号。

火灾

确认

1、启动本报警区域及相关楼层消防广播(警报装置),消防控制中心接收反馈信号;

2、关闭本报警区域常开防火门、电动防火阀、防火卷帘,

消防控制中心接收反馈信号;

3、切断有关部位非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志,消防控制中

心接收反馈信号;

4、控制电梯全部停于首层,消防控制中心接收反馈信号;

5、停止门禁系统控制疏散门的功能、开启汽车库电动栅杆,消防控制中心接收反馈信号;

6、国家消防技术标准规定应当联动的其他设施。

自动喷水灭火系统湿式报警

阀压力开

关动作

启动喷淋泵,消防控制中心接收反馈信号;

水流指示

动作

消防控制中心显示反馈信号;

喷淋泵启

1、消防控制中心直接启动;

2、消防水泵房直接启动;

3、湿式报警阀压力开关动作,直接启动喷淋泵,消防控制中心显示压力开关及喷淋泵启停信

号。

防烟排烟系统火灾自动

报警系

统接到

火灾报警

1、启动报警楼层及其上、下层的正压送风阀(口),启动正压送风机,并将信号反馈至消防

控制中心;

2、联动启动本报警区域(防烟分区)的排烟阀(口)、排烟风机、电动挡烟垂壁,并将信号

反馈至消防控制中心,当烟气温度超过280℃时,应联动关闭相应的排烟风机;

3、启动本报警区域(防烟分区)的电控自然排烟窗,启动相应的机械补风系统,并将信号反

馈至消防控制中心。

4、停止本建筑全部(或造成影响的部分)的通风、空气调节系统运行。

现场手动

启动排烟

口、送风

消防控制中心显示反馈信号;

备注1、本表未涵盖的建筑消防设施其联动关系按国家消防技术标准规定执行;

2、本表规定的火灾报警后是指探测区域内任一探测器动作;火灾确认后系指探测区域内任一手动火灾报警按钮动作,或探测器报警后经人工确认,或同一报警区域两个不同编码探测器均动作;

3、火灾报警的确认与控制应当按照公共安全行业标准《消防控制室通用技术要求》(GA767-2008)第4.2条消防控制室管理及应急程序执行。

附录C

建筑工程消防验收程序和组织

一、建筑工程消防验收应当具备下列资料

(一)建筑工程施工及验收相关记录及隐蔽工程施工记录;

(二)建筑工程所使用的消防产品质量合格证明文件;

(三)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;

(四)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

(五)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

(六)其它有关材料。

二、建筑工程消防验收应当由下列人员组成

(一)建设单位项目负责人、技术负责人;

(二)设计单位项目负责人、各专业设计负责人;

(三)土建、消防设施、装修施工单位项目经理、技术负责人;

(四)监理单位项目总监理工程师、分项监理工程师;

(五)设施检测单位项目检测负责人;

(六)自动消防设施安装调试单位技术负责人。

三、建筑工程消防验收应当按下列程序组织

(一)建筑工程消防验收由建设单位组织,设计、施工、监理、检测、设施调试等单位相关人员参加;(二)建筑工程消防验收按照资料审查、现场核查和功能测试、综合评定的方式进行;

(三)建筑工程消防验收现场核查和功能测试应当按照现行国家工程建设消防技术标准和消防设计许可文件,对建筑防火、消防设施等外观质量进行现场检查,通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积和时间等可测量的指标进行现场测量,对消防设施的功能进行现场测试;

(四)实施建筑工程现场核查和功能测试前,应当听取各分项工程竣工验收情况汇报,随机确定抽查楼层(防火分区)及部位,楼层(防火分区)及部位应当具有代表性,现场核查以楼层(防火分区)及部位为单位,就相关验收项目逐项进行检查并记录核查情况;

(五)当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地公安机关消防机构或工程质量监督机构协调处理;

(六)工程验收合格后,应当形成《建筑工程消防验收质量报告》,各参加人员应当签字确认;

(七)建设单位组织消防验收合格的工程项目,验收记录及资料应当保存完整。

四、公安机关消防机构组织的建筑工程消防验收参照本程序执行。

附录D

本规范用词说明

1、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

2、规范中指明应按其它有关标准、规范执行的,写法为:“应按……执行”或“应符合……的规

定或要求”。

——————————

消防工程竣工验收表格1.doc

附件4: 工程竣工验收报告

附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表 建设单位(印章):填表日期年月日

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的,不填写相应栏目。表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的,在“其他需要说明的情况”中注明。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料: (1)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (4)消防设施检测合格证明文件; (5)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (7)法律、行政法规规定的其他材料。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6.通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写) 亳州市公安消防支队经济技术开发区大队: 设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督, 并委 托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由 成本工程消防工程消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于****年****月****日通过了五方主体预验收工作, 并 完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件, 工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置) : 1、 该工程位于XX 路与XX 路交叉口,南邻广场路,北邻 飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为 消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八 ?二十二层,独立裙房二层组成。 总建筑面积为40192m2, 地下部分 5252.34m2。总建筑高度分别为: 64.3m 、 70.30m 、80.90m 、9.30m 。一层层高为 高为4.80m ,三层层高为4.50m ;地下室一层高度分别为: 机动车库 5.60m ;设备房 4.80m 非机动车库 3.80m 。地 下事室主要有两个消防通道口,设计容量为 400m3的消 防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风 机房、自备 我单位集资建设的 ********************* 工程,由 ************** 工程公司承建, ********************* 设计院负责 ********************* 消防设施检测单位于 **** /年 **** **** 口宀 4.50m 、一层层

消防工程竣工验收

XXX消防工程 竣 工 验 收 资 料 目录 1、图纸会审记录 2、施工方案及措施 3、施工组织设计(方案)审批记录 4、施工技术交底记录

5、工程开工报审表、开工报告 6、材料设备进场汇总表 7、工程材料/构配件/设备报审表及附件 8、见证取样送检委托书、检测报告 9、隐蔽工程记录 10、建筑设备安装工程 11、分部(子分部)工程质量验收记录 12、分项工程质量验收记录 13、各分项安装工程验收批质量验收记录 14、消防给水(自动喷水)灭火系统试压记录 15、消防给水(自动喷水)灭火系统冲洗记录 16、绝缘电阻测试记录、系统调试记录 17、火灾报警系统调试报告附表 18、火灾报警系统试运行记录 19、室内消火栓系统调试开通报告 20、系统联合试运转记录 21、工程质量事故报告 22、工程竣工报验单、施工质量验收申请报告 23、系统竣工检测报告 24、建筑工程竣工消防验收意见书 25、竣工图纸 图纸会审记录 (注:附图纸会审记录) 施工方案及措施 (注:后附施工方案及措施)

施工组织设计(方案)审批记录

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ 2016 ]施组/方案报审号) 工程名称:

施工技术交底记录 施工技术交底记录 注①执行标准名称及编号系指施工单位自选制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; ②企业标准应有编制人、批准人、批准间时、执行时间、标准名称及编号③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用的标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只

消防工程竣工验收表格1

消防工程竣工验收表格1 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件4: 工程竣工验收报告

附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表

工程竣工验收报告 建设单位新乡大直房地产开发有限公司工程地址新乡市和平路与纺织路 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度 (m) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别地下车库框剪一级 3.8 地下车库丙类 1#楼框剪一级 地下1层 地上18层 丙类2#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类3#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类竣工验收情况 验收内容 验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

建设工程竣工验收消防备案申报表(范本)

建设工程竣工验收消防备案申报表 建设单位(印章):填表日期:2012年12月5日 建设单位名城股份有限公司法定代表人/ 主要负责人 李勇 联系 电话 13******** * 工程名称滨海大酒店有限公司 联系 人 陈新 联系 电话 13******** * 工程地址滨海市九一路88号 竣工验收完成日 期 2012.12.3 (在填表日7个工作 日前) 类别√新建□扩建□改建(□装修□建筑保温□改变用途) 使用 性质 客房 建设工程质量监督 机构 滨海市建筑工程质监 站 消防设计备案凭证 文号 350000WYS1000125 06 单位类别单位名称 资质 等级 法定代表 人/ 主要负 责人 联系 人 联系 电话 设计单位滨海土木建筑设计研究院甲级张三邱二 81234 56 施工单位滨海建设集团公司一级李四林星 81234 65 监理单位滨海市建设工程监理有限公司甲级王五张强 81236 45 单体建筑名称结构类 型 耐火 等级 层数 建筑 高度(m) 占地 面积(m2) 建筑面积(m2) 地 上 地 下 地上地下 滨海大酒店框架二级6123.11500 8286. 2 800 储罐 设置 位置 总容量(m3) 设置 型式 浮顶罐(□外□内)□固定顶罐□卧式罐 球形罐(□液体□气体)可燃气体储罐(□干式□湿式)□其他储存 形式□地上□半地下□地 下 储存物质 名称 堆场 储 量 储存物质 名称 □建筑保温 材料 类别 □A □B1 □B2 保温层 数使用 性质 原有用 途

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理 规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一 致。 6.通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书。

建设工程竣工验收消防备案申报表

建设工程消防验收申请标准表格填写范本.doc

建设工程消防验收申请表 工程名称:××××× (工程名称应与建设工程规划许可和施工许可证所用名称保持一致) 申请单位:×××××××(盖章) 申请日期:××××× 广西壮族自治区住房和城乡建设厅制

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,应由其负责人 签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理 条例》等有关法律法规和规章,确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文 面整洁,不得涂改。 4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的 法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。 5.表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。 6.提交的材料请使用国际标准 A4 型纸打印、复印或按照 A4 型纸的规格装订,“证明文件”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期。 7.申报建设工程局部验收的,应在“其他需要说明的情况”中说明有关情况。

建设单位×××有限公司法定代表人 ×××联系电话××××××/主要负责人 工程名称×××大厦联系人×××联系电话×××××× 工程地址××市××路××号使用性质商场 类别□ 新建□扩建□改建(□装修□ 建筑保温□ 改变用途) √ ×消审字〔××××〕 《建设工程消防设计审查意见书》文号审查日期2019年5月29日第××××号 施工许可证编号 检测报告编号 单位类别单位名称 法定代表人 联系人联系电话资质等级 /主要负责人 设计单位 ××××建筑设计研究有限责任公司综合甲级××××××××××××(可增) 总承包 ××××建筑工程有限公司×××××××××××× 一级 施工单位 监理单位 检测单位 单体建筑名称结构类型 层数建筑高度占地面积建筑面积( m2)耐火等级 (m)( m2) 地上地下地上地下 ×××大厦钢筋 一级5 1 40236 88086 混凝土 设置位置总容量( m3) 储设置型式浮顶罐(□外□内)□固定顶罐□卧式罐 球形罐(□液体□气体)可燃气体储罐(□干式□湿式)□其他 罐 储存形式□地上□半地下□地下储存物质名称 堆 储量储存物质名称 场 材料类别□ A □ B1 □B2 保温层数 □建筑保温 使用性质原有用途 装修部位□顶棚□墙面□地面□隔断□固定家具□装饰织物□其他 □装修工程装修面积 装修层数(m2) 使用性质原有用途

建设工程竣工验收消防备案申请表

建设工程竣工验收消防备案申请表 建设单位(印章)填表时间年月日 (背面)

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或者编造事实,否则将承担相应的法律责任。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料: (1)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (4)消防设施监测合格证明文件; (5)施工、工程监理、监测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (7)法律、行政法规规定的其他材料。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6.通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文件。

(工程验收套表)消防验收表格

(工程验收套表)消防验收表格

消防工程 竣工验收申报资料 工程名称: 建设单位: 施工单位: 申报时间:年月日 填表说明

1、建筑消防设施竣工验收前都必须经过检测,检测前必须如实填报 此表。 2、资料目录中的附件必须随本表同时报送。 3、此表可以原样复制,但必须用黑色或兰色钢笔填写。 4、填写时要认真、细致,工整,凡是工程涉及到的表中项目,均应 填写清楚,不得漏项,不涉及到的项目可以不报。 5、此表可以从网上下载,但不得改动。 6、此表经常更新,应注意及时下载最新版本。 7、此表一式三份:检测站、当地消防监督部门、申请检测单位各一 份。 资料目录 序号资料名称标记页号备注 1 消防工程开工报告 5 2 消防工程竣工报告 6

3 消防设备安装表(1-4)7-10 4 图纸会审或审核记录11 5 施工简要说明12 6 消防设备开箱记录13 7 隐蔽工程中间验收记录14 8 参加自检人员名单15 9 大事记录16 10 消防器材设备合格证、质量保证文件汇总表17 11 绝缘电阻测试记录18 12 电气接地电阻测试记录19 13 电缆敷设施工检查记录20 14 电气配管隐蔽检查记录21 15 消防电气柜(盘)安装检查记录22 16 火灾探测器功能试验记录23 17 火灾自动报警控制器功能试验记录24 18 消防联动控制设备功能试验记录25 19 火灾事故广播设备功能试验记录26 20 消防通讯设备功能试验记录27 21 消防主备电源自动切换功能试验记录(1-3)28-30 22 消防电梯控制功能试验记录31 23 消防管道安装检查记录32 24 管道隐蔽工程检查记录33 25 消防管道系统试压记录34 26 消防管道吹洗吹扫记录35 注:★表示不必报检测站备案,但必须准备好备查, 上报的材料在标记栏中打“√” 资料目录 资料名称标记页号备注序号 27 安全阀调试记录36

消防工程竣工验收报告表格.doc

工程竣工验收报告 建设单位工程地址 工 程基本情况工程项目名称结构 耐火 等级 高度层数 建筑面积 (储量) 火灾危险 性类别 竣工验收情况 验收内容验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准;

施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设 计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监 理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑 材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核 查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产 品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 建设单位是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽 查; 是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量 一并委托监理;

验收内容 是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施 工单位; 是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的 建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料 依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程, 在审核合格之前是否未组织施工;未经验收或者 验收不合格的,是否未交付使用。 工程竣工验收名单及分工 组别姓名单位职务职称验收内容 总监签认日期竣工验收日期 验收组组长签字副组长签字 建设单位设计单位施工单位

消防工程竣工验收报告_工程竣工验收报告消防范本

消防工程竣工验收报告_工程竣工验 收报告消防范本 竣工验收与竣工备案是建设工程竣工和交付阶段的重要程序。竣工验收是建设项目建设管理全过程的最后一个程序,是全面考核建设工作,检查设计、工程质量是否符合要求,审查投资使用是否合理的重要环节,同时这一环节对促进建设项目及时投产,发挥投资效果,总结建设经验也具有深远的意义。*是小编整理的消防工程竣工验收报告,仅供参考。 消防工程竣工验收报告1 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX 设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预

验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

建设工程竣工验收消防备案表

说明 1、此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 2、建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3、填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4、表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的,不填写相应栏目。表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的,在“其他需要说明的情况”中注明。 5、申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料: (1)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (4)消防设施检测合格证明文件; ( 5)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; ( 6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; ( 7)法律、行政法规规定的其他材料。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6、通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书。 7、

建设工程竣工验收消防备案申报表

最新消防工程竣工验收报告

消防工程竣工验收报告 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX 年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭

合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分。总建筑高度分别为:、、、。一层层高为、二层层高为,三层层高为;地下室一层高度分别为:机动车库;设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二

级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯

消防工程竣工验收表格

附件4: 工程竣工验收报告 附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表建设单位(印章): 填表日期年月日

说明 1、此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共与国消防法》与《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利与应尽的义务。 2、建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3、填写应使用钢笔与能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4、表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名与联系电话必须填写。未确定监理单位的,不填写相应栏目。表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的,在“其她需要说明的情况”中注明。 5、申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料: (1)工程竣工验收报告与有关消防设施的工程竣工图纸; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (4)消防设施检测合格证明文件; (5)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明与资质等级证明文件; (6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (7)法律、行政法规规定的其她材料。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件就是否一致。 6、通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书 消防设计质量承诺书 苏州市消防大队: 我单位严格按照消防法规及消防技术标准,对胜诉加油站

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写) 亳州市公安消防支队经济技术开发区大队: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由 *********************消防设施检测单位于****年****月****日完成本工程消防工程消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于****年****月****日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件, 工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、该工程位于xx路与xx路交叉口,南邻广场路,北邻 飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为 消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八 ~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、 70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为 4.50m、二层层 高为4.80m,三层层高为 4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库 5.60m;设备房 4.80m非机动车库 3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设

置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及 消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火 等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为 二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构, 地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层 设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、建筑内部装修情况:(有则详细说明,没有则写“无”。) 三、安全疏散与消防电梯情况:(每栋工程有几部疏散楼梯、 几部消防电梯,楼梯设置形式等) 四、消防水源、消防电源情况:(消防水源为市政管网、消 防水池或其他,消防电源为哪一级负荷) 五、消防工程设施情况: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动 报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、 消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系 统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消 防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风 机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风 机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,

消防工程竣工验收表格

消防工程竣工验收表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件4: 工程竣工验收报告 附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表

消防工程验收申请报表.doc

建筑工程消防验收申报表申报单位:

初 步 验 收 意 见 单位初步验收意见及负责人签名 参 验 有 单 负 人 ^ 章 室 内 外 消 火 栓 系 统 负责人签名: 年月日 进水管数量个室内消防用水量L/S 进水管直径mm室外消防用水量L/S 消防储水量m3室外消火栓管径mm 室内消火栓间距米室内消火栓数量个 室外消火栓间距米室内消火栓数量个 消防立管直径mm配套消防卷盘个 消防 水泵 型号扬程m 功率Kw流量L/S 台数 台 生产厂家 1喷水灭火2、喷雾水灭火3、喷雾水冷却 系统类型

喷洒类型 1干式;2、湿式;3、预作用;4、开式 系 统 设置部位 系统保护 面 积 m 2 产品名称 型号 生产厂家 数量 喷洒头 报警控制阀 水流指示器 压力开关 气压水罐 水泵接合器 水 泵 稳压泵 功率 设计流量 水泵类型 流量 扬程 设计压力 供水泵 总用水量 稳压泵 系统形式 1区域报警2、集中报警堪3、控制中心报擎 设置部位 产品名称 型号 生产厂家 数量 集中报警器 区域报警器 感烟探测器 感温探测器 应急广播 手动按钮和 其 它 自 动 喷 水 灭 火 系 统

手动报警按钮间距供电等级 火灾自动报警系统消防用电线路保护方式用电总岁荷KVA 备用电源情况消防用电总负荷 应有控制功能数 方式 KVA 实有控制功能数缺何种控制功能 应急照明与 安全疏散诱 导系统 防烟楼 梯间 前室及合 用前室 走道房间 1、自然排烟; 2、机械排烟; 3、通风兼排烟; 4、正压送风 产品名称型号生产厂家 自然排烟口 位置 自然排烟口面积 数量 m2 防烟排烟系统防烟阀 排烟阀 送风机 排烟机 机械防烟 送风量 2 、 设置部位 系统形式 1、全充满 2、2、局部应用 1、卤代烷3、氮气 氧化碳4、其它 其它通风空调设备情况 机械排烟 排烟量 m3/h 保护容积 m3 气体灭火 产品名称产品型号生产厂家数量喷头 瓶头阀

相关文档
相关文档 最新文档