文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能技术培训试题

建筑节能技术培训试题

建筑节能技术培训试题
建筑节能技术培训试题

建筑节能技术培训试题[A卷]

准考证号成绩:

一、单项选择题(每个选项1分,共计20分)

1、浙江省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区 B 。

A、严寒地区

B、夏热冬冷地区

C、夏热冬暖地区

D、温和地区2、影响材料导热系数的两个主要参数是 A 。

A、密度和含水率

B、密度和厚度

C、厚度和含水率

D、形状和含水率3、我国标准分为: B 。

A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准

B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准

D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准

4、热传导是由 C 引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。A、加热

B、降温

C、温差

D、摩擦

5、传热系数K与传热阻R0关系是 A 。(d:厚度△t表面温差)

A、K=1/ R0

B、K=d/ R0

C、K= R0/ d

D、K=△t/ R0 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应为( C )W/(m2·K)。A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 7、依据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008,外门窗保温性能按外窗传热系数K值和抗结露因子分为 D 级。A、5 B、6 C、8

D、10

8、建筑围护结构的传热有三种方式。其中,两个分离的(不直接接触)、温度不同的物体之间存在着 D 传热方式;流体内部温度不均匀引起密度分布不均匀,形成流体为 C 传热方式;两直接接触物体,热量从温度高的一面传向温度低的一面,为 B 传热方式。

A、导热

B、传导

C、对流

D、辐射9、依据《建筑构件稳态热传递性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为C 。A、遮阳系数B、导热系数C、传热系数D、蓄热系数10、夏热冬冷地区居住建筑要求节能50%的外墙(热惰性指标D≧3.0)传热系数K值应不大于 B 。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

11、外墙节能构造钻芯检验中,外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法

至少取 C 个芯样。

A、1

B、2

C、3

D、4

12、外墙节能构造钻芯检验中,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及

以上且最小值不低于设计厚度的 C 时,应判定保温层厚度符合设计要求。

A、80%

B、85%

C、90%

D、95%

13、硬质泡沫塑料吸水率的测定试验中,试样的数量不得少于 A 块。

A、3

B、4

C、5

D、6

14、现如今被广泛应用于上人屋面保温隔热的绝热材料是 B 。

A、EPS板

B、XPS板

C、膨胀珍珠岩绝热制品

D、矿物棉制品15、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008

,测试条件要求最小温差为 B 。

A、15℃

B、20℃

C、25℃

D、30℃16、评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数为: B 、抗结露系数、传

热系数、和太阳得热系数。

A、辐射系数

B、遮阳系数

C、蓄热系数

D、导热系数17、单位工程竣工验收应在 A 分部工程验收合格后进行。

A、建筑节能

B、地基基础工程

C、安装工程

D、装饰工程18、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托

D 的检测机构实施,也可有施工单位实施。A、相应B、有能力C、有条件D、有资质二、填空题(每空一分,共计20分)

1、强制性国家标准的代号为GB,推荐性国家标准的代号为GB/T 。

2、有一混凝土多孔砖墙体,墙体厚度190mm,混凝土多孔砖当量导热系数0.410W/(m.K),则该墙体的热阻为0.46 (m2K)/W。

3、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传热系数K值为3.4 W/(m2·K),它对应的保温性能分级为 4 级。

4、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008 ,标定热箱法的试件最小尺寸是1.5m×1.5m 。

5、水蒸气扩散是由水蒸汽分压力差引起的湿迁移过程。

6、GB/T 7106-2008,规定了建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。现有一组樘窗的单位缝长空气渗透量q1值为2.8 m3/(m·h),它对应的气密性能等级为 3 级。

7、建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。8、建设工程质量检测业务的内容分为见证取样检测和专项检测。9、承担专项检测的现场检测,现场检测人员不得少于 2 个。

10、从事建设工程质量检测的单位,应当依法取得相应的资质证书,并在其许可的范围内从事建设工程质量检测活动。

11、依据GB/T13475-2008,试件的状态调节,为减少试件中热流受到所含水份的影

响,建议试件在测量前调节到气干状态。

12、依据GB/T8484-2008,测试条件规定:冷箱空气平均温度设定范围为(-19~-21)℃,温度波动幅度不应大于0.3K。13、测定泡沫塑料吸水率的浸泡时间为96 h。14、检测技术人员经过岗前培训和考核,取得岗位证书,方可从事检测工作。15、《检测机构资质证书》有效期限为三年,检测机构的资质证书有效期满后不申请延期的,其资质证书自行失效。

16、建筑外门窗工程的检测数量应符合下列规定: 建筑门窗每个检验批应抽查5 %,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10 %,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。

17、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高于室内表面所受压力时,压力为正压。

18、检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人,应该在 1 个月内到原审批机关办理变更手续。19、检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请备案。三、问答题(每题8分,共40分)

1、简述JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》中规定的外墙外保温系统耐候性试验的试验步骤?(8分)答:1、高温-淋水循环80次,每次6h,

1)、升温3h,将试件表面加热至70℃并恒温在(70±5)℃,恒温时间不少于1h;2)、淋水1h,水温(15±5)℃,淋水量为(1.0~1.5)L/m2·min;3)静置2h。

2、状态调节至少48h。

3、加热-冷冻循环20次,每次24h,

1)、加热8h,将试件表面加热至50℃并恒温在(50±5)℃,恒温时间不少于5h;

2)、降温16h,将试件表面温度降至-20℃并恒温在(-20±5)℃,恒温时间不少于12h。3)、每4次高温-淋水循环和每次加热-冷冻循环后观察试件表面是否有裂纹、空鼓、脱落

等现象并做好记录4)、试验结束后,状态调节7d,然后做拉伸粘接强度和抗冲击强度。2、在标准GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中,建筑外门窗传热系数计算公式为下式,说明下式中各符号的含义和单位。(8分)

K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t)

答:K-试件传热系数(W/m2·K);θ-加热器加热功率(W);

M1-经标定试验确定的热箱外壁热流系数(W/K);

△θ1-热箱外壁内外表面面积加权平均温差(K);

M2-经标定试验确定的试件框热流系数(W/K);

△θ2-试件框冷侧热侧表面面积加权平均温差(K);

S-填充板面积(m2);

∧-填充板热导率(W/m

2

·K);Δ

θ3-填充板两侧平均温差(K);

A-试件面积(m2);△t-试件两侧空气平均温差(K)。

3、现场建筑物围护结构(外墙、屋面等)传热系数的检测过程中应注意的问题?(8分)答1、应尽量保持检测单元屋室相对稳定的温度;2、尽量保持室内外有较大的平均温差;

3、要保持数据采集的连续性

4、测点尽量远离热桥部位;

5、尽量选择面积相对较大的外墙部位进行检测;

6、应避免阳光直射对室外温度测点的影响;

4、简述钻芯检测外墙节能构造的取样部位和数量的规定?(8分)

答:1、取样部位应由监理(建设)部门和施工双方协商确定,不得在施工前预先确定;2、取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝向和楼层;取样部位应确保取芯操作的安全,并应方便操作。

3、外墙取样数量为一个单一工程的每一种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一房间的外墙上取2个或2个以上芯样;5、标定热箱法与防护热箱法的主要区别、特点与优缺点?(8分)

答:标定热箱法与防护热箱法的主要区别是防护热箱法是直接测定通过试件的热量,这部分热量就是加热器发出的热量;标定热箱法虽然也是直接测定通过试件的热量,但这部分热量需由迂回热损失和箱壁热损失来修正。防护热箱法的特点与优缺点是计量箱被防护箱围绕,控制防护箱的环境温度,可以使试件内的不平衡热流和通过计量箱壁的热流降到最低限度,理想状态时两者都为零,因此检测精度相对较高,但装置较复杂。标定热箱法的特点与优缺点是装置置于一个温度受到控制的空间内,该空间的温度可与计量箱内部的温度不同。

四、计算题(20分)

1、建筑外门窗气密性检测中,已知:被测外窗为一单扇平开铝合金窗规格为1.0×1.0m ,测试时试验室的空气温度为298.0K,试验室气压值为102.4kP,试件在100Pa作用压力差下附加空气渗透量12.5m3/h,总渗透量为15.6m3/h。求试件在10Pa压力差下相应值q1(单位缝长空气渗透量)和q2(单位面积空气渗透量)。(10分)(参照建筑节能试题1,计算题一。规范汇编一,P13~14)解:100Pa压力差作用下空气渗透量qt=15.6-12.5=3.1 m3/h

转化成标准状态下的渗透量q’=293×qt×P/(101.3×T)=293×3.1×102.4/(101.3×298)=3.08 m3/h

100Pa压力差作用下:q1’=3.08/5=0.62 m3/(h.m);q2’=3.08/1=3.08 m3/(h.m2)转化成10Pa压力差下相应值:

q1’=0.62/4.65=0.13 m3/(h.m);q2’=3.08/4.65=0.66 m3/(h.m2)

此外窗气密性等级为:8级。

2、热流计法测量50mm厚挤塑板导热系数,测得挤塑板热侧表面平均温度36.4℃,冷侧表面平均温度10.4℃,热稳定状态的热流计读数为 1.03mv,该热流计标定系数为11.63 W/(m2·mv),求该挤塑板的热阻R和导热系数。(10分)(此题没有告诉试件面积,请各位看看,是否有问题。)

解:Q=1.03*11.63=11.98W

挤塑板的热阻R=A×△t /Q=(36.4-10.4) /11.98=2.17 (m2K)/W 挤塑板的导热系数λ=d/R=0.05/2.17=0.023 W/(m K)

建筑节能试题C卷Word版

建筑节能检测员上岗培训试题(C卷) 姓名:身份证号: 岗位:单位: (检测人员考试时间150分钟,满分200分) (技术负责人、质量负责人考试时间180分钟,满分250分) 一、热工基础知识(共50分) (一)填空题 (每题1分,共10分) (1)建筑物体形系数计算时,外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。。 (2)我省在热工分区上,地跨寒冷地区和夏热冬冷地区。 (3) 外墙外保温耐候性试验试件的面积不小于5m2 (4)建筑物外窗中俗称物理性能三性检测是指检测试件的气密性,水密性及抗风压性。 (5)表征围护结构本身或其中某种材料阻抗传热能力的物理量为传热阻。 (6) 围护结构中包含金属、钢筋混凝土或混凝土梁、柱、肋等部位,在室内外温差作用下,形成热流密集、内表面温度较低的部位。这些部位形成传热的桥梁,故称热桥。 (7) 节能现场传热系数的检测应在受检墙体已干透或主体结构施工完成后至少12个月后进行。。 (8)外墙外保温抗风压性试验试件的面积不小于2.0m×2.5m (9) 累年日平均温度低于或等于 5 ℃的天数为采暖期天数。

(10)建筑物外窗窗口整体密封性能现场检测差压表的不确定度应不超过设定差压值的

2%或2.5%Pa (二)选择题(每题2分,共20分,多选不得分,少选1个,扣1 分) (1) 外墙传热系数计算公式是(A ) A. e i P R R R K ++=1 B. 0 1R K P =C i P R K 1= D e P R K 1= (2)我国建筑热工分区用累年最冷月(1月)和最热月(7月)平均温度 作为分区主要指标,用累年日平均温度(C )和( A )的天数作为辅 助指标。 A .≥25 ℃ B .≥15 ℃ C .≤5 ℃ D .≥30 ℃ (3) 热阻R 的单位是( B ) A .m ·k/w B .m 2·k/w C .W/m 2·k D .W/m ·k (4) 热桥内表面温度,与室内空气露点温度比较,若低于室内空气露 点温度,则有可能结露,应采取( A )措施。 A .加强保温 B .加强隔热措施 C .无所谓,不采取 措施 (5)外墙外保温耐冻融试验的冻融循环次数为( B )。 A .20次 B .30次 C .25次 D .16次 (6)外墙外保温抗冲击试验的试样尺寸( A )。 A .1200×600mm B .1000×600mm C .1000×800mm D .1200 ×800mm (7) 围护结构的传热系数大小与( A B )有关。 A .材料层的导热系数 B .材料层的厚度 C .材 料层的大小 D .材料的比热 E .蓄热系数 (8)对于建筑物来说,节能的主要途径是有( C D )。 A .增大建筑物外表面积 B .加强外窗保温

建筑节能检测题

建筑节能与环境检测 第一章建筑节能检测 第一节板类建筑材料 一、填空题 1.保温砂浆干表观密度试验成型的试件尺寸是300mm X 300mm X 30mm,试样数量:为 3 个。 2.保温砂浆干表观密度试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条件下养护 2 d,然后拆模,拆模后在试验室标准条件下养护 28 d ,然后将试件放入(105±2)℃的烘箱中,烘干至恒重。 3. 做XPS 板的压缩强度试验时,以恒定的速率压缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的 85% ,记录压缩过程的力值。 4. 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过 75℃。 5. 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过 75℃。 6. EPS 板按批进行检资试验,每批产品由同一种规格的产品组成,数量不超过 2000 。尺寸 偏差及外观任取 10 块进行检查,从合格样品中抽取 2 块样品,进行其他性能的测试。 7. XPS 板按批进行检查试验,同一种类别、同一种规格的产品 300 m3组成一批,不足亦按一批计。尺寸和外观随机抽取 6 块样品进行检验,压缩强度取 3 块样品进行检验,绝热性能取块样品进行检验,其余每项性能测试 2 块样品。 8. 硬质泡沫聚氨酯按批进行检查试验,同一平方同一工艺条件生产的产品不超过 500 m3组成一批。尺寸公差及外观抽检 20 块,从合格样品中抽取 2 样品,进行其他性能的测试。 9 粉状保温砂浆以同种产品、同一级别、同一规格 30 T 为一批,不足亦以一批计。从每 批任抽 10 袋,从每袋中分别取试样不少于 500 g,混合均匀,按四分法缩取出比试验所 需要量大倍的试样为检验样。 10. EPS 板所有试验样品应去掉表皮并自生产之日起在自然条件下放置 28 d 后进行测试。 11. XPS 板导热系数试验用样品应将样品自生产之日起在环境条件下放置 90 d 进行,其 他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条件下放置 45 d 后进行。 12. 进行厚度测量时,测量的位置取决于试样的形状和尺寸,但至少测量 5 个点。 13. 测试EPS 板的表观密度时要求试件尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm×(50±1)mm,试样数量 3 个。 14. 测试保混砂浆的干表观密度时,要求试件尺寸为 300mm×300mm×30 mm,试样数最 3 个。 15. 测试保温砂浆的干表观密度的试件成型后用聚乙烯膜覆盖,在试验室温度条件下养护 7 天后拆模,然后在标准条件(室温23±2℃,相对湿度50% I10%)下养护 21 天,然后将试件放入(105±2)℃的烘箱中,烘至恒重,取出放人干燥器中冷却至室温待用。 16. EPS 板抗拉强度的试件尺寸为,试件数量为个。 17 测试保温砂浆抗拉强度时,拉伸速度为。 18. XPS 板导热系数(热阻)的试件尺寸为,保温砂浆导热系数的试件则可以利用测试后的试件。 19. 测试XPS 板的导热系数时,要求平均温度为25 ℃,冷热板溢美为20℃,则冷板温度为℃,热板温度为℃。 20. 巳知一保温装饰板的厚度平均值为29. 33mm ,经导热系数测定仪测得导热系数为 W/ ,则该保温装饰板的热阻为。 2 1.硬质聚氨回首泡沫进行压缩试验时,几片薄片叠加组成样品。 22. EPS 板进行压缩试验时试样的长度和宽度应制品厚度。 23. XPS 极压缩性能试验的试件尺寸为,试件数量为,块。 24. XPS 板压缩性能试验的加荷速度为。 25 保温砂浆抗压强度试验的样品尺寸为的立方体个。 26 保温砂浆抗压强度试验的加荷速度为。

建筑节能考试重点

1.1.5建筑节能的重要意义: 1)经济可持续发展的需要 2)大气环保的需要 3)宜人的建筑热环境的需要 1.3.5中国建筑节能的目标和任务: (1)新建建筑节能 (2)既有建筑节能改造 (3)可再生能源在建筑中规模化应用 3、体形系数:定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积 4、采暖居住建筑的能耗构成: 1)建筑耗热量主要由通过围护结构的传热耗热量构成,73%-77% ; 2)通过门窗缝隙的空气渗透耗热量,23%-27% 5、建筑节能的基本原理是:最大限度争取得热,最低限度的向外散热。 6、 2.4.1影响空调负荷的主要因素 1)围护结构的热阻和蓄热性能 应采用热阻较大,蓄热能力较小的轻质围护结构,以及内保温的构造有利于节能。 2)房间朝向和蓄热能力 无论围护结构热阻和蓄热能力如何,顶层及东西向房间的空调负荷都大于南北向房间。因此将空调房间避开顶层设置以及减少东西向空调房的设计。 3)窗墙比,窗户遮阳和空气渗透情况 提高窗户的遮阳性能,加强气密性。 7、空调建筑得热三种途径: 1)太阳辐射通过窗户进入室内构成太阳辐射得热 2)围护结构传热得热 3)门窗缝隙空气渗透得热 8、根据空调建筑物夏季得热途径,总结出以下节能设计要点: 1)空调建筑应尽量避免东西朝向或东西向窗户,以减少太阳直射得热 2)空调房应集中布置,上下对齐。温湿度要求相近的空调房间宜相邻布置 3)空调房间应避免布置在转角处,有伸缩缝处及顶层。必须布置在顶层时应有良好的隔热措施4)在满足功能要求的前提下,空调建筑外表面积宜尽可能小,表面宜采用浅色,房间净高 宜降低。

10月份建筑节能工程培训试卷

建筑节能工程培训试卷 姓名 一、填空题(共30分,每格0.5分) 1、混凝土砌块夹芯保温外墙,由______、______、______组成。 2、承重保温装饰空心砌块是集______、______、______三种功能于一体的新型砌块, 同时解决了______与______稳定可靠连接的问题。 3、施工时墙体及钢筋铺设经______后方可浇筑______混凝土,并应通知______和______人员旁站监督混凝土浇筑。 4、混凝土砌块堆放场地应______并便于______。混凝土砌块不得任意______和______,不宜______堆放,须按______分别堆放,使用之前严禁______。 5、实现围护结构的节能,就应提高建筑物_______、_______、_______、_______等围护结构各部分的保温隔热性能,以减少_______,并提高门窗的_______,以减少_______耗热量。 6、建筑节能方法有在_______、_______、_______、_______和_______采取适合地方特点的措施以实现节能的建筑节能方法。 7、保温绝热材料一般均是轻质、疏松、多孔、纤维材料。按其成分可分为_____和_____两种。 8、保温绝热材料按形态可分为_____、_____、_____及_____四种。 9、胶粉聚苯颗粒保温浆料的_____、_____、_____、_____和_____是决定其导热系数的重要因素。 10、建筑中可用岩棉板作为____墙____保温系统中的保温隔热材料。 11、在______丰富的地区,因地势表面植被覆盖的不同,在太阳辐射作用下,产生 “______”形成气流运动,在建筑内形成______,对改善夏季热环境,节约______是非常有利的。 12、一般居住建筑组团平面布局有______、______、______、______、______等。 13、平屋面有______找坡和______找坡,在建筑设计中也常采用一半______找坡,一半______找坡的处理方法。 14、铺设木搁栅的______,宜在木搁栅问嵌填______,使楼板层的______和______性能更好。

答案建筑节能选修课试题

建筑节能选修课试题 本试题算16学时 1、夏季室内热量的主要来源是什么? 1)维护结构向室内的传热。在太阳辐射和室外气温共同作用下,外围护结构外表面吸热升温,将热量传入室内,并以传导、辐射和对流的方式使维护结构内表面及室内空气温度升高。 2)透进的太阳辐射热。通过窗口直接进入的太阳辐射热,使部分地面、家具等吸热升温,并以长波辐射和对流换热方式加热室内空气。此外,太阳辐射热投射到房屋周围地面及其他物体,其一部分反射到建筑的墙面或直接通过窗口进入室内;另一部分被地面等吸收后,使其温度升高而向外辐射热量,也可能通过窗口进入室内。 3)通风带入的热量。自然通风或机械通风过程中带进的热量。 4)室内产生的余热。室内生产或生活过程中产生的余热,包括人体散热。 2、建筑室内外热交换主要包括哪些方面? 建筑室内外传热主要包括辐射、对流和导热三方面。 1)辐射与辐射换热。温度不同的诸表面,当表面间的介质具有透过性(如真空、空气等)就会产生辐射换热。热能以电磁波的形式由一个物体传递给另一个物体。由于物体的热辐射与物体表面的热力学温度的四次方成正比,因而温差越大,由高温物体向低温物体转移的热量就越多。利用材料辐射放热的不同性能,可以达到建筑节能的效果。 2)对流与对流换热。对流换热是流体中分子做相对位移而传递热量的方式,按促成流体产生对流的原因可分为自然对流和受破对流。对于采暖建筑,当维护结构质量较差时,室外温度愈低,则窗与外墙内表面温度也愈低,邻近的热空气与其之间温差就愈大,表面对流换热量增大,使热空气迅速变冷下沉,这样就使得这种房间只有在采暖设备附近及其上部温度较高,外围特别是下部温度很低。当维护结构的质量较好时,其内表面温度较高,室温分布较为均匀,无急剧的对流换热现象产生,保温节能效果较好。 3)导热和导热换热。导热可产生于液体、气体、导电固体和非导电固体中。它是由于温度不同的质点热运动而传送热量,只要物体内有温差就会有导热产生。一般来说密实的重质材料导热性能好,而保温性能差;反之,疏散的轻质材料导热性能差,而保温性能好。 3、分析影响建筑能耗的几个因素?怎样控制它们以提高建筑的整体节能效能? 建筑是否节能,节多少能,主要还是由建筑单体本身的属性,包括建筑外形、建筑朝向、建筑维护维护结构设置(如窗墙比、维护结构热惯性)等因素所决定的。 1)控制建筑体形对建筑能耗的影响:1、减少建筑面宽,加大建筑进深;2、增加建筑物的层数,减少或避免建造单元少的点式平面的底层建筑;3、加大建筑物长度或增加组合体;4、建筑外形不易变化过多,建筑外形采用长条状为好,而体形复杂,凹凸面过多的住宅建筑对节能是不利的。 2)控制建筑朝向对建筑能耗的影响:冬季能有适量并具有一定质量的阳光射入室内及主墙面;夏季尽量减少太阳直射;冬季避免冷风吹袭;夏季有良好的通风;充分利用地形和节约用地;照顾居住建筑组合的需要。 3)控制窗墙比对建筑能耗的影响:1、通过提高窗用型材的规格尺寸、准确度、尺寸稳定性和组装的精确度以增加开启缝隙部位的搭接量,减少开启缝的宽度以达到减少空气渗透的目的。2、采用气密条,提高外窗气密水平。各种气密条由于所用材料、断面形状、装置部位等情况不同,密封效果也略有差异。

建筑节能题目

建筑节能 一、单项选择题 1.国标《建筑节能工程施工质量验收规范》标准代号为() A.GB50325-2006 B.GB50204-2002 C.GB50411-2007 D.GB50300-2001 2. 江苏省标《建筑节能工程施工质量验收规范》标准代号为() A.DGJ32/J19-2007 B.DGJ32/J21-2009 C.DGJ32/TJ18-2012 D.DGJ32/TJ142-2012 3. 国标《建筑节能工程施工质量验收规范》规定建筑节能工程应按照审查合格的设计文件和经审查批准的施工。() A.设计文件 B.施工方案 C.监理方案 D.监督方案 4.墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于次。() A.1 B.2 C.3 D.5 5.幕墙节能工程中使用的幕墙玻璃,传热系数、、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。() A.抗折强度 B.玻璃厚度 C.透光性能 D.遮阳系数 6.保温板材粘贴强度每个检验批应检验不少于处() A.1 B.2 C.3 D.5 7.保温砂浆每个检验批应抽样制作同条件试块不少于组。 A.1 B.2 C.3 D.4 8.保温砂浆同条件试块试块的尺寸应为() A.70.7×70.7×70.7mm B.100×100×100mm C. 150×150×150mm D. 200×200×200mm 9.外窗现场建筑节能实体检测项目是() A.现场风压性能 B.现场气密性 C.现场水密性 D.窗结构型材壁厚 10.住宅工程设计时应明确外门窗气密性性能指标。1~6层的气密性不低于3级,7层以上的气密性不低于级。 A.3 B.4 C.5 D.6 二、多项选择题 1. 省标《建筑节能工程施工质量验收规范》适用于江苏省范围内的等建筑节能工程质量控制和验收。() A.新建 B.装饰 C.扩建 D.改建 E.加固 2.墙体节能工程使用的保温隔热材料,其应符合设计要求。( ) A.导热系数 B.密度 C.抗压强度或压缩强度 D.燃烧性能 E.价格 3.当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置埋件固定时,应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。() A.锚固件数量 B.锚固件位置 C.锚固深度 D.拉拔力 4.耐碱玻纤网格布复检的性能指标为() A.单位面积质量 B.断裂伸长率 C.耐碱拉伸断裂强力 D.断裂强力保留率 E.吸水率 5.热镀锌电焊钢丝网复检的性能指标为() A.网孔大小 B.丝径 C.焊点抗拉力 D.热镀锌质量 6.聚苯板的类型有() A.ABS B.EPS C.XPS D.SBS 7.保温浆料同条件试件复检的性能指标为()

完整版建筑节能原理与技术期末复习题

建筑节能原理与技术 第一章绪论 建筑节能的含义:建筑节能是指提高建筑使用过程中的能源效率,主要包括采暖、通风、空调、照明、炊事、家用电器和热水供应等的能源效率。 建筑节能的意义:①提高了建筑物在使用期间的能源利用效率②减少CO2的排放,降低大气污染③是改善建筑室内热环境,提高居住水平的必由之路。 常用的建筑能耗:采暖,空调,照明。 降低建筑能耗可采取的措施:①确定建筑节能工作的主要对象,找出工作重点②发挥政府宏观调控作用,引导并促进建筑节能相关法律法规的执行③重点开发建筑节能技术,构建节能技术创新机制④建立科学的能源利用评价体系⑤提高全民节能意识⑥完善节能法律法规体系。 怎样理解建筑节能的气候适应性原理:建筑节能的气候适应性起源于建筑的气候适应性,在一种气候条件下节能成功的建筑在另一种气候条件下不一定适应。①建筑起因于气候②建建筑设备的性能和能耗大小与气候紧密相关③筑热工性能与气候密不可分 第二章建筑节能气候学 建筑节能设计气候主要要素:太阳辐射、空气温度和湿度、风等。 太阳常数:在大气层上界的太阳辐射能,随太阳与地球之间的距离以及太阳的活动情况而变化,其范围为1.8~2.0卡/厘米2·分,平均值为1.97卡/(厘米2·分),此值称为太阳常数。 绝热降温和绝热升温:高度的变化也会使气温变化。当一起团上升的时候,气压陡高处下降,气团膨胀而变冷:反之,当气团下降时,则因压缩而升温,属于绝热降温和绝热升温过程。温度随高度的变化率约为1℃/hm。 温度直减率:在自由大气中,空气温度随高程增加而降低,直至同温层的高度。这种降低称为温度直减率。随着季节与昼夜时间而改变,平均值约为0.6℃/hm。 在同一地区内,风的分布与特性取决于若干全球性和地区性的因素。其主要的决定性因素是:气压的季节性的全球分布,地球的自转,陆,海加热和冷却的日变化,以及该地区的地形与其周围的环境。 热岛现象:由于城市地面覆盖物不同于自然原野,密集的城市人口的生活和生产中产生的大量热量,造成城市内的温度高于郊区温度,温度分布复杂。如果绘出等温曲线,就会看到与岛屿的等高线相似。人们把这种现象成为“热岛”。 气候分区:西方学者柯本剔除的全球气候分区法一起问和降水两个气候要素为基础,并参照自然植被的分布,把全球气候分为6个气候区:赤道潮湿性季候区(A),干燥型气候区(B),湿润性温和型气候区(C),温润性冷温型气候区(D)和极地气候区(E),其中ACDE为温润气候,B 为干旱气候。 根据柯本的理论和气候分区图,我国被分为C,D,B,H四个气候区,和我国的热工分区有部分是重叠一致的。 建筑热工设计分区:建筑热工设计分区是根据建筑热工设计的要求进行气候分区,所依据的气候要素是空气温度。建筑热工设计分类用累年最冷月(即一月)和最热月(即七月)平均温度作为分类主要指标,累年日平均温度≤5℃和≥25℃的天数作为辅助指标,将全国划分成五个区,即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区。 分区名称主要指标设计要求

2017年下学期 期末 建筑节能考试试卷B

常州工程职业技术学院 17-18学年第1学期期末考试试卷 课程:《建筑节能》卷种(A/B):B 考核形式:开卷试卷总页数:4 适用班级(专业、年级):监理1511 监理1521 考试时间:90 分钟 学生系部:班级:学号:姓名: 注意:本次考试所有选择题的答案请集中填写在最后一页的答题表内 一、名词解释。(共5题,每题2分,共10分。) 1、建筑围护结构:建筑围护结构主要包括墙体、门、窗和屋顶等,建筑围护结构联系着室内气候和室外气候,起着遮风挡雨、阻隔严寒和酷暑、维持室内气候相对稳定的重要作用。 2、绿色建筑:也称生态建筑、可持续建筑,是指为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间,同时在建筑生命周期中实现高效率地利用资源、最低限度地影响环境的建筑物。 3、空调:空气调节简称空调,是用人为的方法处理事室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术。 4、建筑遮阳:是为了避免阳光直射室内,防止建筑物的外围护结构被阳光过分加热,从而防止局部过热和眩光的产生,以及保护室内各种物品而采取的一种必要的技术措施。 5、热桥:外墙的若干位置都必须和混凝土或金属的梁、柱、板等链接穿插,这部分传热比主体部分大的多。这种容易容易传热的部件叫热桥。。 二、判断题。(共10题,每题2分,共20分。) 1、《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》规定:所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织和个体工商户,除医院等特殊单位以及在生产工艺上对温度有特定要求并经批准的用户之外,夏季室内空调温度设置不得低于28℃,冬季室内空调温度设置不得高于25℃。(√) 2、供热系统主要有三个部分组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热管道)、热媒利用(散热设备.(√) 3、《节约能源法》第三十八条规定:国家采取措施,对实现集中供暖的建筑分步骤实行分户计量。(√) 4、随着城市建设的高速发展,我国建筑总能耗已达全国能源总消耗量的70%。(×) 5、常州地区属于风向季节变化型地区。(×) 6、日光灯是一种传统的节能型灯具。(×)

建筑节能问答题

建筑节能知识竞赛题 一、单项选择题(75题,每题1分,共75分) 1、《民用建筑节能条例》于2008年7月23日经国务院第18次常务会议通过,自什么时间起施行? A、2008.08.01 B、2008.09.01 C、2008.10.01 2、我国负责民用建筑节能监督管理工作的是哪个部门? A、国务院 B、建设主管部门 C、能源主管部门 3、在我国,国家民用建筑节能标准由哪里负责组织制定并依照法定程序发布? A、国务院建设主管部门 B、能源主管部门 C、质量技术监督部门 4、民用建筑节能项目能否依法享受税收优惠? A、不能 B、能 C、暂无规定 5、城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查,应就是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见。 A、节能规划方案 B、设计方案 C、施工方案 6、对不符合民用建筑节能标准的,不得颁发建设工程规划许可证。 A、推荐性 B、行业性 C、强制性。 7、施工图设计文件经审查不符合民用建筑节能标准的,县级以上人民政府建设主管部门不得颁发。 A、施工许可证 B、规划许可证 C、节能备案证明 8、由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合的要求。

A、设计方案 B、施工图设计文件 C、工程施工合同 9、进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备应当进行,不符合施工图设计文件要求的,不得使用。 A、查验 B、检测 C、试用 10、未经签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。 A、监理工程师 B、项目经理 C、施工员 11、洗衣机有强洗和弱洗功能,使用弱洗功能和强洗功能哪种更省电? A、弱洗 B、强洗 C、差不多 12、节约1度电能使1匹的空调器运行多长时间? A、1.5小时 B、1小时 C、3小时 13、组织竣工验收时,应对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验,对不符合的,不得出具。 A、竣工验收合格报告 B、查验说明 C、审查报告 14、在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为几年? A、3年 B、5年 C、10年 15、保温工程的保修期,应自什么时候起计算? A、主体完工时 B、房屋交付时 C、竣工验收合格时 16、保温工程在保修范围和期限内发生质量问题的,应当由下列哪个单位履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任? A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 17、国家机关办公建筑的节能改造费用,由纳入本级财政

建筑节能复习题及参考答案

建筑节能复习题及参考答案 一、填空题 1、影响材料导热系数的两个主要参数是密度和含水率。 2、见证取样送检是施工单位在监理工程师或建设单位见证下,按照有关规定 从施工现场随机抽查试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 3、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008 ,标定热箱法的试件最小尺寸是 1.5m×1.5m 。 4、JGJ144-2004试件制备、养护和状态调节中规定:温度为10~25℃,相对湿 度不应低于50%,试样养护时间应为 28 d。 5、浙江省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区夏热冬冷。 6、《建筑保温砂浆》(GB/T 20473-2006)中堆积密度规定:Ⅰ型应不大 于 250 kg/m3,Ⅱ型应不大于350 kg/m3。 7、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传 热系数K值为2.6W/(m2·K),它对应的保温性能分级为 5 级。 8、建设工程质量检测业务的内容分为见证取样检测和专项检测。 9、承担专项检测的现场检测,现场检测人员不得少于 2 个。 10、从事建设工程质量检测的单位,应当依法取得相应的资质,并在其 许可的范围内从事建设工程质量检测活动。 11、依据GB/T13475-2008,试件的状态调节,为减少试件中热流受到所含水份的影 响,建议试件在测量前调节到气干状态。 12、《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T 132-2009)外窗窗口气密性能应在受检外窗几 何中心高度处室外瞬时风速不大于 3.3 m/s的条件下进行。。 13、JGJ/T 132-2009《居住建筑节能检测标准》中定义的室内活动区域是:由距地面 或楼板面 700 mm和 1800 mm,距内墙内表面300mm,距离外墙内表面或固定的采暖空调设备600mm的所有平面所围成的区域。 14、检测技术人员经过岗前培训和考核,取得岗位证书,方可从事检测工作。 15、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。 16、GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》中试件状态调节规定:温度 23±2 ℃,相对湿度50±10%,至少6h。 17、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力低 于室内表面所受压力时,压力为负压。 18、外墙节能构造钻芯检验中,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的 95% 及 以上且最小值不低于设计厚度的 90% 时,应判定保温层厚度符合设计要求。 19、混凝土砌块夹芯保温外墙,由______、______、______组成。(结构层保 温层保护层) 20、承重保温装饰空心砌块是集______、______、______三种功能于一体的新型 砌块,同时解决了______与______稳定可靠连接的问题。(保温承重装饰装 饰面结构层) 21、施工时墙体及钢筋铺设经______后方可浇筑______混凝土,并应通知______ 和______人员旁站监督混凝土浇筑。(检验合格墙体质检监理) 22、混凝土砌块堆放场地应______并便于______。混凝土砌块不得任意______ 和______,不宜______堆放,须按______分别堆放,使用之前严禁______。(夯

建筑节能外墙保温考试试题

建筑节能外墙保温考试试题 (西安万马实业公司) 《建筑节能工程》试卷 一、填空题(共32分,每格0、5分) 1、混凝土砌块夹芯保温外墙,由______、______、______组成。 2、承重保温装饰空心砌块就是集______、______、______三种功能于一体得新型砌块,同时解决了______与______稳定可靠连接得问题。 3、聚苯乙烯板薄抹灰外墙保温系统就是采用聚苯乙烯(简称______)作______层,用______粘贴于基层墙体外侧,辅以______固定。其防护层用嵌埋有______增强得聚合物抗裂砂浆覆盖聚苯板表面。防护层厚度(普通型)约为_______,(加强型)约为_______,属_______面层,然后进行饰面处理。 4、聚苯板在种类上有_______与_______两种。 5、实现围护结构得节能,就应提高建筑物_______、_______、_______、_______等围护结构各部分得保温隔热性能,以减少_______,并提高门窗得 _______,以减少_______耗热量。 6、建筑节能方法有在_______、布局、_______、朝向、与_______采取适合地方特点得措施以实现节能得建筑节能方法。 7、保温绝热材料一般均就是轻质、疏松、多孔、纤维材料。按其成分可分为_____与_____两种。 8、保温绝热材料按形态可分为_____、_____、_____及_____四种。 9、胶粉聚苯颗粒保温浆料得_____、_____、_____、_____与_____就是决定其导热系数得重要因素。 10、建筑中可用岩棉板作为____墙____保温系统中得保温隔热材料。

建筑节能技术考试内容教学内容

1.1.5建筑节能的重要意义: 1 )经济可持续发展的需要 2 )大气环保的需要3)宜人的建筑热环境的需要 I. 3.5中国建筑节能的目标和任务: (1)新建建筑节能 (2)既有建筑节能改造 (3)可再生能源在建筑中规模化应用 3、体形系数:定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积 4、采暖居住建筑的能耗构成: 1)建筑耗热量主要由通过围护结构的传热耗热量构成,73%-77% ;2)通过门窗缝隙的空气 渗透耗热量,23%-27% 5、建筑节能的基本原理是:最大限度争取得热,最低限度的向外散热。 6、2.4.1影响空调 负荷的主要因素1)围护结构的热阻和蓄热性能 应采用热阻较大,蓄热能力较小的轻质围护结构,以及内保温的构造有利于节能。2) 房间朝向和蓄热能力 无论围护结构热阻和蓄热能力如何,顶层及东西向房间的空调负荷都大于南北向房间。 因此将空调房间避开顶层设置以及减少东西向空调房的设计。3)窗墙比,窗户遮阳和空气 渗透情况提高窗户的遮阳性能,加强气密性。7、空调建筑得热三种途径: 1)太阳辐射通过窗户进入室内构成太阳辐射得热2)围护结构传热得热3)门窗缝隙空气渗 透得热 &根据空调建筑物夏季得热途径,总结出以下节能设计要点: 1 )空调建筑应尽量避免东西朝向或东西向窗户,以减少太阳直射得热2)空调房应集中布 置,上下对齐。温湿度要求相近的空调房间宜相邻布置 3 )空调房间应避免布置在转角处,有伸缩缝处及顶层。必须布置在顶层时应有良好的隔热措施 4)在满足功能要求的前提下,空调建筑外表面积宜尽可能小,表面宜采用浅色,房间净高宜降低。5)外窗面积应尽量减小,向阳或东西向窗户,宜采用热反射玻璃、反射阳光镀膜和有效的遮阳构建。 6)外窗气密性等级不应低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》中规定的3及水 平 7 )围护结构的传热系数应符合节能标准中规定的要求 8)间歇使用的空调建筑,其外围护结构内侧和内围护结构宜采用厚重材料。 9、建筑耗热量:指采暖建筑在一个采暖期内,为了保持室内计算温度由室内采暖设备供给建筑物的热量,单位是KW?h/a。10、建筑物耗热量指标:指在采暖期室内外平均温度条件下,采暖建筑为了保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的由采暖设备供给 的热量,单位是W/m2。 II、采暖设计热负荷指标:指在采暖室外计算温度条件下,为了保持室内计算温度,单位建 筑面积在单位时间内需有锅炉房或其他供热设施供给的热量。单位是W/m2。12、影响建 筑物耗热量指标的几个因素:(1)体型系数;(2 )围护结构的传热系数;(3)窗墙面积比; (4)楼梯间设计形式;(5)换气次数;(6)朝向;(7)高层住宅。 13、建筑物耗热量指标计算公式: 14、气候条件:温度、风和太阳辐射。 15、“霜洞”效应:位于凹地的底层或半地下室层面的建筑若要保持所需的室内温度会多消耗一部分采暖能量称为霜冻效应。为了避免避免“霜洞”效应严寒和寒冷地区,选址时建筑不宜布置在山谷、洼地、沟底等凹形地域。

2014建筑节能试题(1)

2014年建筑节能技术试题专业姓名成绩 一、选择题 1、安徽省省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区 B 。 A、严寒地区 B、夏热冬冷地区 C、夏热冬暖地区 D、温和地区 2、影响材料导热系数的两个主要参数是 A 。 A、密度和含水率 B、密度和厚度 C、厚度和含水率 D、形状和含水率 3、我国标准分为: B 。 A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、热传导是由 C 引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。 A、加热 B、降温 C、温差 D、摩擦 5、传热系数K与传热阻R 关系是 A 。(d:厚度△t表面温差) A、 K=1/ R 0 B、 K=d/ R C、 K= R / d D、 K=△t/ R 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应为( C )W/(m2·K)。 A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 7、依据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008,外门窗保温性 能按外窗传热系数K值和抗结露因子分为 D 级。 A、5 B、6 C、8 D、10 8、建筑围护结构的传热有三种方式。其中,两个分离的(不直接接触)、温度 不同的物体之间存在着 D 传热方式;流体内部温度不均匀引起密度分布不均匀,形成流体为 C 传热方式;两直接接触物体,热量从温度高的一面传向温度低的一面,为 B 传热方式。 A、导热 B、传导 C、对流 D、辐射 9、依据《建筑构件稳态热传递性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为 C 。

建筑节能题库

建筑节能题库

1 满分100分,得分为:0分 第1.题?建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测设备淋水系统的校准周期不应大于()-----正确答案:(C).您选择了:() A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 第2.题?在正常使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于()。-----正确答案:(C).您选择了:() A.15年 B.20年 C.25年 D.30年 第3.题?胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统用聚苯板出厂前宜在60℃的温度和通常湿度环境中陈化()天。-----正确答案:(A).您选择了:() A.5 B.7 C.10 D.41 第4.题?建筑外窗水密性能检测时,稳定加压法的系统淋水量为()L/ (m2·min)。-----正确答案:(B).您选择了:() A.1 B.2 C.3 D.4 第5.题?居住建筑外围护结构隔热性能检测,检测持续时间不应少于()。-----正确答案:(D).您选择了:() A.3h B.6h C.12h D.24h 第6.题?外保温系统抗冲击性试验时,每级试验冲击()个点。-----正确答案:(B).您选择了:() A.5 B.10 UnRegistered C.15 D.20 第7.题?胶粉聚苯颗粒浆料干表观密度试验的试样尺寸为()mm-----正确答案:(B).您选择了:() B.100×100×100 C.150×150×150

--正确答案:(D).您选择了:() A.3±1 B.5±1 C.7±1 D.10±1 第9.题?胶粉聚苯颗粒浆料线性收缩率检测是测试试件养护()d的线性收缩率值。-----正确答案:(D).您选择了:() A.7 B.14 C.28 D.56 第10.题?标称截面为2.5mm2的电线其20℃时的导体最大电阻不得超过()Ω/km。-----正确答案:(C).您选择了:() 第11.题?GB50411-2007标准规定,墙体节能工程采用的保温材料,同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积为28000m2时抽查不少于()次。-----正确答案:(D).您选择了:() A.3 B.4 C.5 D.6 第12.题?建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料Ⅲ类产品的高温尺寸稳定 性长、宽、高均不应大于()。-----正确答案:(A).您选择了:()UnRegistered A.1.5% 第13.题?GB/T29906-2013标准规定的3J抗冲击试验的钢球公称直径为()mm-----正确答案:(B).您选择了:() A.50.5 B.50.8 C.63.5 D.63.8 第14.题?依据GB/T20974-2007标准,下列不属于绝热用硬质酚醛泡 沫制品的出厂检验项目的是()-----正确答案:(A).您选择了:() A.燃烧性能 B.体积密度及其允许偏差 C.尺寸及其允许偏差 D.压缩强度 第15.题?试件导热系数λ与热阻R的关系是()。(d:厚度; t:表面温 差)-----正确答案:(B).您选择了:() A.λ=1/R B.λ=d/R C.λ=R/d D.λ=?t/R 第16.题?公共建筑空调风系统新风量检测值不应超出设计值的()-----正确答案:(D).您选择了:() A.±2%

建筑工程师基础理论知识试题(卷)与答案解析

2014绿色建筑工程师基础理论知识试题 一、单选题: 1、下列技术中属于节能与能源利用技术的是()。 A.已开发场地及废弃场地的利用 B.高性能材料 C.高效能设备系统 D.节水灌溉 2、绿色建筑的“绿色”应该贯穿于建筑物的()过程。 A.全寿命周期 B.原料的开采 C.拆除 D.建设实施 3、节能建筑就是()。 A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 4、可再生能源利用技术中不包括()。 A.太阳能光热系统 B.太阳能光电系统 C.地源热泵系统 D.带热回收装置的给排水系统 5、()侧重于从减少温室气体排放的角度,强调采取一切可能的技术、方法和行为来减缓全球气候变暖的趋势。 A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 6、()指根据当地的自然生态环境,运用生态学、建筑技术科学的基本原理和现代科学技术手段等, 使人、建筑与自然生态环境之间形成一个良性循环系统。 A.生态建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 7、绿色建筑咨询工程师在初步设计阶段所做工作的步骤为()。 ①进行项目的整体绿色建筑设计理念策划分析 ②进行项目目标的确认,分析项目适合采用的技术措施与实现策略 ③根据设计目标及理念,完成项目初步方案、投资估算和绿色标识星级自评估 ④向业主方提供《项目绿色建筑预评估报告》 A.①-②-③-④ B.①-③-②-④ C.②-①-③-④ D.②-①-④-③ 8、在()阶段,绿色建筑咨询工程师将依据业主的要求,对设计部门提交的设计文件和图纸资料进行深入细致的分析,并提出相应的审核意见,给出各个专业具体化的指标化的建筑节能设计策略。

建筑节能试题

建筑节能试题(一) 一、填空题(每空1分,共20分) 1.建筑节能主要包括和两个方面。 2.测定保温材料的憎水性时,水流量应保持在,连续喷淋时间 为。 3.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料做导热系数所采用的方法标准为《 》GB/T 10294或《 》GB/T10295。 4.测定柔性泡沫塑料表观密度时,其环境要求为温度,相对湿度 为。 5.耐碱玻璃纤维网格布做强力时强力机的卡片夹头距为mm,加载速度为 mm/min。 6.按GB/T8810-2005进行绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料吸水率试验,水温应 为℃,浸水时间为h。 7.钻芯法检验外墙节能构造时,应在的方向上实测芯样保温层厚 度,当实测厚度的平均值达到时,应判断保温层厚度符合设计要求。 8.抹面胶浆与膨胀聚苯板的拉伸粘结强度性能指标为 ,压折比性能指标为。 9.外保温工程现场检测项目中,胶粘剂与基层的拉伸粘结强度不应低于,且 粘结界面脱开面积不应大于。 10.膨胀聚苯板垂直于板面方向的抗拉强度试验的试样尺寸为,试样 数量为。 二、单项选择(每题1分,共10分) 1.板状矿物棉的宽度的测量位置为。 A.距离试样两边约50mm处B.距离试样两边约100mm处 C.距离试样两边约10mm处 D. 样品中心线位置

2.绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料进行状态调节其条件为。 A. 温度22±2℃湿度45%~55% B. 温度23±2℃湿度40%~50% C. 温度23±2℃湿度45%~50% D. 温度23±2℃湿度45%~55% 3. 玻璃棉毡厚度的测定需要的仪器为。 A.直尺 B. 游标卡尺C. 针形厚度计D. 测厚仪 4. 柔性泡沫橡塑绝热制品做真空吸水率需要在状态下调节24h。 A. 温度23±2℃湿度50%±5% B. 温度23±2℃湿度45%±2% C. 温度20±5℃湿度45%±5% D. 温度25±2℃湿度40%±5% 5. 测定无机硬质保温材料的抗压强度时,试验机两支座滚轮之间的间距为()mm,若试件的厚度大于70mm时,两支座辊轮之间的间距应至少加达到制品厚度的()倍。A.200、3 B. 150、5 C. 200、4 D. 150、3 6.建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料类型Ⅱ的压缩强度为。 A. 150 kPa B. 100MPa C. 80kPa D. 100kPa 7.作吸水性试验时,应将样品至于水下处。 A.15mm B. 25mm C. 5mm D. 10mm 8. 镀锌电焊网其镀锌层重量应大于。 A. 100g/m2 B. 120 g/m2 C. 122 g/m2 D.110 g/m2 9. 胶粉聚苯颗粒保温浆料干密度测定,要求在℃的烘箱中烘至恒重,在干燥器内冷却到室温备用。 A. 105±5 B. 70±2 C. 65±5 D. 65±2 10. 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品管壳其偏心度应不小于。 A. 15% B. 10% C. 8% D. 12% 三、多项选择(每题2分,共20分) 1. 玻璃棉制品吸湿性试验的条件为。 A. 温度为( 50±2) ℃ B. 相对湿度为( 95±3) % C. 调温调湿箱内保持(96±4) h D. 调温调湿箱内保持(24±1) h 2. 柔性泡沫塑料的真空吸水试验要求为。 A.真空度85kPa B. 真空度100kPa C. 保持恒定的真空度3min D. 试样浸吸水仪的水中 E. 试样要在相对湿度<30% 条件下进行预处理

建筑节能技术考试内容

1.1.5 建筑节能的重要意义: 1)经济可持续发展的需要 2)大气环保的需要 3)宜人的建筑热环境的需要 1.3.5 中国建筑节能的目标和任务: (1)新建建筑节能 (2)既有建筑节能改造 (3)可再生能源在建筑中规模化应用 3、体形系数:定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积 4、采暖居住建筑的能耗构成:1)建筑耗热量主要由通过围护结构的传热耗热量构成,73%-77%; 2)通过门窗缝隙的空气渗透耗热量,23%-27% 5、建筑节能的基本原理是:最大限度争取得热,最低限度的向外散热。 6、2.4.1 影响空调负荷的主要因素 1)围护结构的热阻和蓄热性能 应采用热阻较大,蓄热能力较小的轻质围护结构,以及内保温的构造有利于节能。 2)房间朝向和蓄热能力 无论围护结构热阻和蓄热能力如何,顶层及东西向房间的空调负荷都大于南北向房间。因此将空调房间避开顶层设置以及减少东西向空调房的设计。 3)窗墙比,窗户遮阳和空气渗透情况提高窗户的遮阳性能,加强气密性。 7、空调建筑得热三种途径: 1)太阳辐射通过窗户进入室内构成太阳辐射得热 2)围护结构传热得热 3)门窗缝隙空气渗透得热 8、根据空调建筑物夏季得热途径,总结出以下节能设计要点: 1)空调建筑应尽量避免东西朝向或东西向窗户,以减少太阳直射得热 2)空调房应集中布置,上下对齐。温湿度要求相近的空调房间宜相邻布置 3)空调房间应避免布置在转角处,有伸缩缝处及顶层。必须布置在顶层时应有良好的隔热措施 4)在满足功能要求的前提下,空调建筑外表面积宜尽可能小,表面宜采用浅色,房间净高宜降低。 5)外窗面积应尽量减小,向阳或东西向窗户,宜采用热反射玻璃、反射阳光镀膜和有效的遮阳构建。 6)外窗气密性等级不应低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》中规定的3及水平 7)围护结构的传热系数应符合节能标准中规定的要求 8)间歇使用的空调建筑,其外围护结构内侧和内围护结构宜采用厚重材料。 9、建筑耗热量:指采暖建筑在一个采暖期内,为了保持室内计算温度由室内采暖设备供给建筑物的热量,单位是KW·h/a。 10、建筑物耗热量指标:指在采暖期室内外平均温度条件下,采暖建筑为了保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的由采暖设备供给的热量,单位是W/m2。 11、采暖设计热负荷指标:指在采暖室外计算温度条件下,为了保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需有锅炉房或其他供热设施供给的热量。单位是W/m2。 12、影响建筑物耗热量指标的几个因素:(1)体型系数;(2)围护结构的传热系数;(3)窗墙面积比;(4)楼梯间设计形式;(5)换气次数;(6)朝向;(7)高层住宅。 13、建筑物耗热量指标计算公式: 14、气候条件:温度、风和太阳辐射。 15、“霜洞”效应:位于凹地的底层或半地下室层面的建筑若要保持所需的室内温度会多消

相关文档