文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 营口商贸城钢结构安装方案.2

营口商贸城钢结构安装方案.2

营口商贸城钢结构安装方案.2
营口商贸城钢结构安装方案.2

目录

第一章工程概况及编制依据 (3)

1 工程概况 (3)

2 编制依据 (3)

3 工程重点 (4)

第二章施工总体部署 (6)

1 项目组织机构 (6)

2 投入本工程的施工人员计划 (7)

3 投入安装机械设备及测量仪器 (7)

第三章施工进度计划及保证措施 (8)

1 工期进度计划编制依据 (8)

2 钢结构施工总体进度计划 (8)

第四章施工现场总平面布置 (9)

1 平面布置图说明 (9)

2 钢结构施工平面布置图 (10)

第五章钢结构运输方案 (11)

1 运输方案 (11)

2 保证措施 (14)

第六章现场安装方法及技术措施 (16)

1 钢构件进场验收 (16)

2 吊装方案的选择与确定 (17)

3 吊装机具的选择 (18)

4 具体吊装细则 (19)

5 钢结构分区图施工顺序及吊装难点 (32)

6 焊接工艺 (34)

7 桁架组对焊接 (36)

8 油漆施工 (38)

9 放线、定位测量措施 (38)

10 高强螺栓的施工 (44)

第七章施工质量技术组织措施 (46)

1 质量保证体系 (46)

2 施工质量保证措施 (46)

第八章冬雨季施工保证措施 (48)

1 雨季施工防护措施 (48)

2 防风措施 (48)

3 冬季施工方案 (48)

4 冬季施工技术措施 (50)

5 冬季施工质量保证措施 (51)

第一章工程概况及编制依据

1 工程概况

点为31米,构件主要由T型钢、H型钢、钢管140*5、钢管351*8等组成。入口钢结构主要由桁架、钢梁、走道板组成。

2 编制依据

(1)本工程技术文件;

(2)相关工程设计图纸;

(3)国家、辽宁省及营口市有关工程施工质量、安全、文明施工、环保、水保、文物保护等的法律、法规及相关文件;

(4)国家、辽宁省及营口市关于工程设计、施工及验收的标准、规范、技术指南和有关文件;

(5)施工现场踏勘、调研资料;

(6)类似工程积累的施工经验、施工技术总结,方法及专利等科研成果,拥有的施工机械设备和施工能力。

(7)施工规范

本钢结构工程施工按下列资料及技术标准进行建造:

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-94)

《碳素结构钢》(GB700-88)

《优质碳素结构钢钢号及一般技术条件》(GB699-88)

《工程测量规范》(GB50026-93)

《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003)

《钢结构高度螺栓连接设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)

《气焊、手工电弧焊及气保护焊接缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88) 《埋弧焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB986-88) 《钢结构焊缝外形尺寸》(GB5777-96) 《钢焊缝手工超声波探伤方法及探伤结构分级》(GB11345-89) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《焊接结构用碳素钢铸件》(GB7659-87) 《碳钢焊条》(GB5117-85) 《低合金钢焊条》(GB5118-85) 《气体保护焊用焊丝》(GB/T14958-94) 《熔化焊用焊丝》(GB/T14958-94) 《碳素钢埋弧焊用焊剂》(GB5293) 《低合金埋弧焊用焊剂》(GB12470)《焊工技术考试规程》(JG/T50822-96) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50382-2001) 《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200:2006) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86) 《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令) 3 工程重点

第二章施工总体部署

1 项目组织机构

本公司将由施工经验丰富的技术、管理人员组成项目部,负责组织落实钢构件运输、安装等本工程的全部工作。组织机构设置如下:

项目组织机构图

现场施工人员主要工种有安装工、电焊工、力工、电工等,根据现场工程量,灵活配备人员数量。人员齐备后,每个施工队组配备的工种相同,有专门的施工队长负责管理。

项目经理及有关人员提前到达施工现场进行安装前的各项准备工作:

(一)、配合甲方完成施工现场完成“三通一平”。

(二)、场地铺设碎石,并压实,以保证运输构件车能够安全顺利进入现场,钢构件能够就近卸车摆放;

(三)、做好交接工作:

(1)与土建,建设单位进行现场交底,办理施工许可手续,协调交叉作业等。

(2)对基础埋件及相关轴线、标高进行复核,做好交接手续。

(3)合理布置和堆放施工机械,吊具等,以方便施工、减少搬运次数,便于管理为原则。

(四)、对项目部人员及工人做好安全教育和相关培训,之后进行相关考试。

2 投入本工程的施工人员计划

2.1 劳动力计划说明

为确保钢结构工期,本公司将根据业主的要求,保证所有构件的动抵时间将严格满足要求,所有构件提前完成,做到随叫随到,保证工期要求。因此将根据本公司的实际情况特编制如下的劳动力计划。

2.2 现场安装劳动力计划

单位:人

3 投入安装机械设备及测量仪器

第三章施工进度计划及保证措施

1 工期进度计划编制依据

1.1 进度计划编制原则

本工程进度计划编制依据主要包括如下几个方面:

1.本工程钢结构施工图纸资料;

2.关于工程进度的要求;

3.营口市近几年来的气象资料;

4.本施工(含采购)项目施工场地条件。

1.2 进度计划编制的总体思路

1.合理安排关键线路上的工作及各关键工序间的搭接;

2.合理安排非关键线路上工作的插入时间;

3.充分考虑必要的技术间隙时间;

4.考虑安装前期准备等所需的工作,尤其是临时胎架的设计与制作,钢结构吊装单元的地面拼装,拼装场地的地面平整,吊车行走线路的加固工作等;

5.合本工程的特点,采用“四新”技术,提高施工进度;

6.结构的施工进度及施工顺序紧密结合土建施工单位的施工顺序;

7.结构安装布置的临时支撑架提前插入,保证一开工就能进行钢结构吊装。

2 钢结构施工总体进度计划

详细进度计划见附表

第四章施工现场总平面布置

1 平面布置图说明

由于本工程的构件大,施工场地狭窄,为保证工程施工的顺利进行,合理地进行施工总平面布置并切实做好施工总平面管理工作是很重要的。计划成立一个施工总平面管理小组,组长由项目经理担任,各项目副经理任副组长,下设指定人员专门负责。

本工程钢结构进场前现场必须具备“三通一平”条件,现场周围道路畅通,场内范围内没有障碍物,施工现场较开阔,具备开工条件,以便钢结构构件后便于在场内组对并直接一次吊装成型,避免二次倒运。经过现场的实际勘察,并根据建筑总平面图,我们以向业主及总包单位的场地使用和预留情况。

1.1 平面布置

1.1.1 施工现场总平面布置原则

为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下:(1)合理布置现场,规划好施工组装场地和进出通道,减少运输费用和场内二次倒运。

(2)既要满足施工,方便施工管理,又要能确保施工质量、安全、进度和环保的要求,不能顾此失彼。

(3)应在允许的施工用地范围内布置,避免扩大用地范围,合理安排施工程序,分期进行施工场地规划,将施工道口交通及周围环境影响程度降至最小、将现有场地的作用发挥到最大化。

(4)施工布置需整洁、有序,同时做好施工防噪措施,创建文明施工工地。

(5)场地布置还应遵循“三防”原则,消除不安定因素,防火、防水、防盗设施齐全布置合理。

1.1.2 施工现场总平面布置依据

(1)建设单位和总包单位的有关管理要求。

(2)现场已完工建筑、设施、组装预留地、电源位置及进口通道。

(3)总包单位提供的总平面布置图。

(4)钢结构施工进度计划及资源需用量计划。

(5)钢结构组装及吊装施工方案。

(6)安全文明施工和环境保护要求。

1.2 场地需求条件

现场施工道路应满足50T汽车吊及构件车行走要求。

2 钢结构施工平面布置图

第五章钢结构运输方案

1 运输方案

1.1 钢构件运输特点及运输方式

1)按要求钢构件要运输到的施工现场,工程工期要求的工期内,完成所有钢材构件要求顺利运输到场,对于运输运能要求较高。

2)超长运输车辆在运输途中和进入市区需有明显警示标识,在市区运输,车辆引导和警示告知组织工作,显得格外重要,同时进入市区时间段,应选择道路上车辆较少的凌晨。

3)对于存在“三超”之一的运输,需办理特别通行证,保证顺利运输。

4)由于我公司加工基地距离高速公路较近,为减少施工现场工作量,钢结构件由工厂进行分段加工,并采用汽车公路运输。

1.2 工程钢构件运输内容

散件运输

1.3 构件运输管理流程及验收

考虑到现场构件堆场的使用面积和效率,高效运输管理体系是贯穿整个工程顺利实施的有效保证,特制定工作流程如下:

构件运输管理流程

为保证该项目施工工期、安装顺序,使产品数量质量达到安装现场的要求。特制定本交货及验收标准。

(1)钢结构产品运抵到安装地后根据发货清单及有关质量标准进行产品的交货及验收;(2)派专人在安装地负责交货及验收工作;

(3)交货工作由我公司和总包方、监理方的专职人员共同进行交货及验收工作;

(4)包装件(箱包装、捆包装、框架包装)开箱清点时由双方人员一起进行;

(5)交货依据:依据开出的“产品发货清单”和图纸;

(6)交货:依据“产品发货清单”和图纸逐件清点,核对产品的名称、标记、数量、规格等内容;

(7)交货产品在名称、标记、数量、规格等和发货清单相符并双方确认,然后办理交接手续。

1.4 成品保护方案

(1)成品保护措施

在本工程实施过程中,我公司将制定详细的成品保护措施,防止变形及表面油漆破坏等,主要的成品保护措施有:

1)在构件合格检验后,成品堆放在公司成品堆场的指定位置;

1)钢结构运输时,按安装顺序进行配套发运;

2)汽车装载不超过行驶证中核定的载质量;

3)装载时保证均衡平稳、捆扎牢固;

4)运输构件时,根据构件规格、重量选用汽车。大型货运汽车载物高度从地面起控制在4米内,宽度不超出厢,长度前端不超出车身,后端不超出车身2米;

5)钢结构长度未超出车厢后栏板时,不准将栏板平放或放下;超出时,构件、栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯和尾灯,并在构件上挂出醒目的警示标识;

6)钢结构的体积超过规定时,须经有关部门批准后才能装车;

7)封车加固的铁线(或钢丝绳)与其在车底板上投影的夹角一般接近45度。

8)对于超长构件采用支架、垫木、三角木(包括钢材制作的)、挡木、方木、铁线、钢丝绳、钢丝绳夹头、紧线器、导链等进行加固。

9)加固车时,钢丝绳(φ10~φ18)拉牢,形式应为八字形、倒八字形,交叉捆绑或下压式捆绑。

(3)成品保护

1)构件与构件间必须放置一定的垫木、橡胶垫等缓冲物,防止运输过程中构件因碰撞而损坏。

2)散件按同类型集中堆放,并用钢框架、垫木和钢丝绳进行绑扎固定,杆件与绑扎用钢丝绳之间放置橡胶垫之类的缓冲物。

3)在整个运输过程中为避免涂层损坏,在构件绑扎或固定处用软性材料衬垫保护。

避免尖锐的物体碰撞、摩擦。

减少现场辅助措施的焊接量,尽量采用捆绑、抱箍。

现场焊接、破损的母材外露表面,在最短的时间内进行补涂装,除锈等级达到St3级,材料采用设计要求的原材料。

(4)现场成品堆放保护与补漆

1)构件进场应堆放整齐,防止变形和损坏,堆放时应放在稳定的枕木上,并根据构件的编号和安装顺序来分类。

2)构件堆放场地应做好排水,防止积水对构件的腐蚀。

3)在拼装、安装作业时,应避免碰撞、重击。

4)少在构件上焊接过多的辅助设施,以免对母材造成影响。

5)吊装时,在地面铺设刚性平台,搭设刚性胎架进行拼装,拼装支撑点的设置,要进行计算,以免造成构件的永久变形。

6)对于因装卸车钢丝绳划损的漆层,应严格按照现场补漆工艺进行补漆,对破损处用磨光机进行打磨到除锈等级Sa3级,然后喷漆,喷漆质量应达到成品构件油漆标准。

2 保证措施

成立专项运输管理办公室,形成构件快速供货组织体系:

由于本工程运输工作特别重要,制作完成后能否及时地运抵施工现场,保证现场钢构件的顺利安装,将是确保整个钢结构工程顺利完成的关键环节,因此针对本工程,特建立专项运输管理办公室,运输管理办公室组成如下:

对于本项目钢结构构件的制作及运输,我司有足够的能力和信心保障本工程钢构件的及时运输,我司已经历许多大型工程的钢结构运输的考验,其完美的运输质量、及时的交货周期、专业的运输服务赢得同行业及各企业称赞,对于本工程,我司将凭借丰富的钢结构运输经验,把本工程的构件运输工作做得更好。

第六章现场安装方法及技术措施

1 钢构件进场验收

1.1 钢构件进场验收流程

钢构件进场验收流程

1.2 钢构件进场验收要求

验收的目的就是将可能存在缺陷的构件在地面进行处理,不使其进入吊装工序。

(1)首先检查构件的规格、数量及编号与发运清单是否一致。

(2)检查构件各项尺寸及焊缝外观是否符合设计审批的深化设计图纸要求,其偏差是

否满足规范要求。

(3)检查随车携带的资料是否齐全至少应包括:原材料质量证明书、复检报告、探伤

报告、检查记录、出厂合格证等。

2 吊装方案的选择与确定

本工程钢结构施工安装具有以下特点:

A.中庭钢结构散件运输至现场,钢柱需要在现场地面组拼,其余构件搭设脚手架空

中组拼。

B.入口钢结构分为5部分,切比较分散,依次进行吊装。

C.中庭钢架跨度大,且重量小,构件刚度差、稳定性不好。散件吊装时定位测量要

准确,构件安装高度高,安装难度大。

根据以上分析的结构特点和受力性能,可以知道,其安装方案的好坏将是整个项目工程实施最关键的一个重要环节,且难度也是最大。所以吊装方案的优劣直接影响到工程质量、工期和安全。因此选择经济可靠、快速并有可操作性的吊装方案,选择合适的吊装机械,确定合理的吊装顺序,就显得尤为重要,经反复比较与论证,钢结构安装施工可采用以下安装的方案进行施工。

方案:将中庭钢结构钢架分为2部分进行安装。构件为散件运输至现场,钢柱地面进行组拼,使用50吨汽车吊进行钢柱安装,连接平台梁,然后搭设临时支撑吊装中心环,最后分区搭设脚手架安装钢柱上方钢架及檩条。

入口钢结构分为AB、BC、CD、DE、EA共5部分,构件为H型钢梁、桁架等组成,使用25吨汽车吊,由2层到4层,逐层进行吊装。

为保证工期要求,采用此方案。即:地面拼接、分段吊装(散件空中对接)、全面完善的施工方法。

3 吊装机具的选择

根据拟定的吊装方案,本工程主体构件的吊装1台50吨汽车吊车、2台25吨汽车吊车和1台16吨汽车吊作为钢结构现场拼装、安装的主要吊装机械。

(1)50吨汽车吊性能表

(2)25吨汽车吊性能表

(3)16吨汽车吊性能表

4 具体吊装细则

4.1 主要构件的吊装方法

4.1.1 中庭构件的吊装方法

中庭钢架吊装采用汽车吊在场内、外侧进行拼接,钢柱吊装、其余散件空中拼装的方法进行安装。单榀钢架重约为10.5吨,将钢架分为2部分,依次进行安装,吊装前精

度测量构件的垂直度、保证构件间节点及轴线两侧构件节点的标高,吊装构件时,根据

事先计算的吊点采用两点绑扎,保证吊钩垂线对准构件的重心位置,缓慢起吊后,保证构件水平状态,在构件上端设有溜绳控制平衡,以防止起吊过程中构件与基础支座发生碰撞,对位时需缓慢降钩吊至指定位置上空后悬停,在构件上部捆绑钢绳、调整位置。利用经纬仪同部校正,缓慢松钩并采用倒链进行最后调整,确保构件位置符合设计图纸要求,然后按照相同方法将其他构件吊装完毕。测量工程师复测后进行满焊焊接达到探伤要求。(1)中庭钢架分部安装图如下:

第一部分使用50吨汽车吊进行吊装,第二部分搭设脚手架使用25吨汽车吊及卷扬机散件吊装。

(2)钢柱拼装

构件超宽超长,所以散件运到现场,在地面搭设平台(平台由20mm钢板及I32工字钢组成)进行组拼。构件拼装后在构件安装位置附近吊车吊装半径内摆放。

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构安装施工专项方案

钢结构安装施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二零一六年六月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概述 (2) 第三章施工组织机构 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备 (5) 第六章钢结构施工工艺 (6) 现场焊接工艺 (17) 第七章安装现场劳力计划 (31) 第八章进入现场主要机具计划 (31) 第九章施工质量保证计划 (32) 第十章施工安全保证措施 (34) 第十一章文明施工管理措施 (39) 第十二章其他事项 (40)

第一章编制依据 1.1现行的国家各种规范和质量验评标准; 1.1.1 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 1.1.2 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》(CECS102-2002); 1.1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 1.1.4 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 1.1.4 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1); 1.2现行的国家关于建设工程安全技术规范和安全技术标准; 1.3建设方提供的钢结构设计施工图; 1.4本公司颁发的内部文件、工艺标准及工法。 第二章工程概述 1.项目名称: 2.建设单位: 3.施工单位: 4.建筑面积: 5.结构型式:门式钢结构厂房 6.安装工期:计划工期 7.工程目标: 7.1质量目标:合格工程。 7.2安全目标:杜绝死亡及重伤、轻伤频率控制在1.5‰以下,严格按照国家安全文明施工的各项规定执行,工地现场实行禁烟、无垃圾管理、保持工完场清、保持场容、市容环境卫生,按照国家标化管理。

钢结构制作、安装方案

设计说明 一、工程概况 本工程为轻型钢结构。结构安全等级为二级。 二、设计依据 1、工程建设项目立项批文 2、规划部门批文 3、建设工程设计合同 4、国家现行有关规范、规程及标准 三、设计使用的主要规范、规程及标准 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 4、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 5、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 6、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-92) 7、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 8、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91 9、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002)

10、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345) 11、《焊接用钢丝》(GB1300-77) 12、《钢结构房屋荷载和抗力系数设计规范》(AISO-1993) 13、《钢结构用高强度、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB1231-84) 14、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)<2001年版> 四、设计荷载: 1、屋面均布活载(不上人轻屋面) 钢架:0.4KN/㎡ 檩条:0.7KN/㎡ 2、基本风压:0.55KN/㎡ 3、基本雪压:0.45KN/㎡ 五、建筑抗震 地震设防烈度为8度,设计基本加速度值为0.30g。 六、屋面、墙面工程 1、屋面坡度为:1:20,屋面板采用HV-370 型压型彩板,150mm 保温棉,HV-820压型钢板,颜色甲方自定。泛水收边采用过0.5mm厚彩板折成。 2、内墙:1:1:6混合砂浆一底一面,白水泥加老粉掺适量,107胶括平,白色乳胶漆二度;内墙面板采用HV-820板,150mm保温棉,HV-820板,颜色甲方自定。

钢结构平台施工方案

安徽卓泰化工科技有限公司200KT/A混合混合芳烃加氢项目 钢 平 台 制 作 安 装 施 工 方 案 1.工程概况 1)工程名称:安徽卓泰化工科技有限公司200KT/A混合混合芳烃加氢项目 2)工程地址:临涣煤焦化西化工厂 3)建设单位:安徽华东化工医药工程有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:中煤三建 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。

3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。 薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3 5.2放样和号料 为了保证尺寸的准确,钢结构构件及节点应经实际放样号料后方能下料制作(下料时应预留焊接的收缩量和加工余量),框架上设备支座孔应与设备实体核对后方能制作,安装螺栓孔其相对尺寸经放样后决定。 5.3构件标识 所有钢结构下料后,不同品种、规格的零件,须分别堆放,明确标识,不得混放。 5.4切割 5.4.1板材采用氧-乙炔火焰切割或剪板机切割。 5.4.2型钢类可采用砂轮切割机或氧-乙炔火焰切割 5.4.3切割后应清除边缘上的氧化铁和飞溅物。 5..5制孔

钢结构平台安全施工方案

1.工程概况 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司是目前亚洲规模最大的太阳能多晶硅片生产企业。工厂坐落于江西省新余市经济开发区,专注于太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售。本 项目是对现有污水处理站进行扩建。 本工程主要施工内容为: 钢结构平台的采购和安装。钢平台面积约为153平方米。平台层标高分别为+4.3m、+8m,钢构件安装内容为钢柱等。 现场条件:本工程位于8500区域,南侧为已建污水处理设备,北侧为储罐区,东侧与西侧均为道路。施工区域与西侧道路之间的空中有道南北向管廊。 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205—2001 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应

符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。 5.施工方案 5.1分项工程作业顺序: 钢构件进场检查验收钢柱安装钢柱校正、固定平台主梁安装支撑安装次梁安装梯子安装

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析 2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过 四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 标高引测示意图 RC 水准 柱底标 (基准 一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1 动载系数:K2=1.05 风载系数:K3=1.3 基本风压:W0=45Kg/m2 S:迎风面积 S钢梁(最大)=0.9×30=27m2 结构风载:W1= K3×W0×S钢梁 =1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t 计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1 =3×1.1×1.05+1.58=5.045t 吊钩重:q1=0.25t 吊索具重:q2=0.2t

厂房钢结构工程制作安装策划方案

第一章编制依据 本工程位于河北省深州市恒信路与顺达大街交接处,其中:沙发车间一、二约2.76万平米,裁剪车间约2.03万平米,木工车间约1.78万平米,生产车间一、二约2.45万平米。本施工组织设计着重考虑钢结构制作、安装、焊接、测量等各工序的施工方法及质量、环境、安全等保证措施,力保在合同承诺的工期内,高质量完成此项施工。 1、施工图纸

第二章工程概况 第一节工程简介 1、工程概况 1.1本钢结构工程分为沙发车间一、二、裁剪车间、木工车间、生产车间一、二。位于河北省深州。 1.2本工程的建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0;结构设计合理使用年限为50年。生产类不为丙类,耐火等级为一级。

1.3本工程按抗震设防烈度7度进行抗震设计,设计差不多地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,场地类不为Ⅲ类。 1.4本工程设计荷载标准值: 1.4.1 风荷载0.35KN/㎡(五十年一遇),场地粗糙度B类。 1.4.2 雪荷载0.35KN/㎡(百年一遇);0.30KN/㎡(五十年一遇,非厂房刚架采纳)。 1.4.3 屋面恒荷载标准值为0.20KN/㎡。 1.4.4屋面活荷载标准值为0.30KN/㎡(檩条为0.50KN/㎡)。 1.4.5车间内喷淋吊挂恒荷载标准值为0.10KN/㎡(檩条为 0.15KN/㎡)。 1.4.6沙发车间一、二内暖通管吊挂恒荷载标准值为3.0KN/㎡,仅作用于1、10、18、27轴钢梁上。木工车间内每跨中间的吸尘管荷载为13KN。生产车间一、二内局部夹层恒荷载标准值为4.5KN/㎡,活荷载标准值为3.0KN/㎡。 1.4.7车间内卫生间内吊挂恒荷载标准值为0.20KN/㎡。

钢结构平台施工方案1

1.工程概况 1)工程名称:上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2)工程地址:高东路118号 3)建设单位:上海嘉里食品工业有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定:3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm),见下表:

钢结构安装施工方案

陕西金鼎铸造有限公司 大中件线车间及小件线车间钢结构安装工程 施工方案

九冶三安公司金鼎铸造工程项目部 二O一一年九月十日 一、编制依据 1 陕西金鼎铸造有限公司新建年产15万吨铸造项目一期工程钢结构工程招标文件; 2设计图纸及其钢结构施工规范; 3本公司依据ISO9001:2000标准制定的《质量管理体系程序文件》; 本工程施工组织设计编制中采用的规范及标准如下: 二、工程简介 1、工程名称:陕西金鼎铸造有限公司新建年产15万吨铸造项目一期工程钢结构工程 2、建设单位:陕西金鼎铸造有限公司 3、建设地点:陕西省宝鸡市蔡家坡

4、建筑工程等级:二级 5、建筑设计使用年限:50年 6、建筑耐火等级:二级 7、建筑物设防抗震烈度:7度 8、建筑结构类型:单层轻钢结构 a、本工程为单层轻钢结构厂房,包括大中件线车间和小件线车间,大中件线车间建筑占地面积为20902.47平方米,总建筑面积为21786.24平方米,室内设计标高±0.000相应的绝对标高为530.00。室内外高差0.15米。大中件线车间跨度分别为9米、12米、18米、24米、27米,柱距6米。车间总长度为203.830米,总宽度为130.920米。 b、小件线车间跨度分别为30米、24米、12+27+18米,柱距6米。车间总长度为181.560米,总宽度为72.000米。建筑占地面积为10926.2平方米,总建筑面积为10987.2平方米。 c、本工程建筑物耐火等级为二级。生产火灾危险性类别为丁类,建筑物主体结构使用年限为50年。 9、本工程大中件线车间及小件线车间,工程范围包括: a、大中件线车间围护结构:墙面为钢檩条+复合彩色压型钢板保温墙,屋面为钢檩条+钢承板、保温、防水卷材;辅房为现浇钢筋混凝土框架结构,车间内局部为夹芯板组合房屋; b、小件线车间围护结构:墙面为钢檩条+复合彩色压型钢板保温墙,屋面为钢檩条+钢承板、保温、防水卷材;辅房为现浇钢筋混凝土框架结构,车间内局部为夹芯板组合房屋; c、工程量具体包括以下内容: 主钢构:柱脚螺母及垫板、钢柱(含檩托板)、钢梁(含檩托板),吊车梁、上吊车钢梯、吊车走道板及栏杆、柱间支撑、系杆、屋面支撑,墙面和屋面檩条、撑杆、拉条、隅撑等的制作、安装;女儿墙短钢柱及钢柱上的檩托板、檩条;所有钢结构构件表面的底漆、中间漆、面漆。 三、工程管理策划 1.质量目标:本工程质量等级确保达到国家规定的统一标准(GB50300-2001)“合格”,按照ISO9000及我公司质量管理体系进行质量管

钢结构制作安装施工方案3468548765

钢结构制作安装施工方案 一、执行标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工施工质量验收规范》GB50205-2002 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《冷弯薄壁钢结构技术规范》GB50018-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《门式钢架轻型房屋结构设计规程》GB 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-91 《屋面工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑装修装饰工程施工质量验收规范》GB50209-2002 二、钢结构制作施工 2、钢结构制作工艺要点钢结构施工采用现场制作、现场安装方式施工。 1、钢结构制作施工程序 材料检验出库→平板→H钢制作→预拼装→结构验收→编号、标识→运输。 H型钢生产工艺流程 平板→号料、切割→吊板→T型组立→180°吊转→吊装→H型组立→吊装→角焊缝Ⅰ焊接→90°吊转→角焊缝Ⅱ焊接→180°吊转→角焊缝III焊接→90°吊转→角焊缝Ⅳ焊接→吊运→H型钢矫正→筋板配焊→吊运→表面除锈→吊运→油漆喷涂→标识→包装出厂。 (1)放样 ①根据技术文件要求及说明,逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。如发现有疑问之处,应与有关技术部门联系解决。

②准备好薄铁皮和小扁钢等做样板、样杆。可先刷上防锈油漆后再使用。如果利用旧的样板及样杆则必须清除原来样板、样杆上的字迹和记号后方能使用,以免产生差错。放样工具:卷尺、板尺、石笔、粉线、划针、圆规、样冲、铁皮剪刀等。卷尺、板尺必须经过计量部门的校验复核,合格且在有效期的方能使用。 ③以1:1的比例在样板台上放出大样。当大样尺寸过大时,可分段弹出必须保证其精度。 ④放样结束,应对照图纸进行自检。检查样板是否符合图纸要求,核对样板数量。 ⑤放样技术标准 a、放样所画的石笔线条粗细不得超过0.5mm,粉线在弹线时的粗细不得超过1mm。 b、剪切后的样板不应有锐口,直线与圆弧剪切时,应保持平直和圆顺光滑。 c、样板的精度要求: 总长±1.0mm 宽度±1.0mm 两端孔中心距±1.0mm 孔中心位移±0.5mm 相邻孔距±0.5mm 两排孔中心距±0.5mm 两对角线差±0.5mm (2)样板、样杆的制作 ①样板按其用途可分为号料样板、划线加孔样板、弯曲样板及检查样板等四种。用于制作样板的材料必须平整,用于制作样杆的小扁钢必须先行矫直敲平。样板、样杆的材料不够大或不够长时,可接大接长后使用,但必须接长审核。样杆的长度应根据构件的实际长度或按工作线的长度,再放50-100mm。 ②制作成的样板、样杆要用锋利的划针、尖锐的样冲和凿子做上记号,做到又细又小又清楚。样板应用剪刀或者切割机来切边,必须使样板边缘整齐。样板、样杆上应用油漆写明构件编号、规格、眼孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

钢结构平台施工方案

1.工程概况 2)工程地址:高东路118号 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm),见下表: 5.2放样和号料

施工方案(钢结构专项安装)通用版

XXXXXXX 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXXXXX

201X年X月

第一章编制说明 1.1编制依据 本工程施工组织设计依据国家现行规范标准,及业主提供的施工图编制而成。本工程编制方案主要依据有: 1.1.1主要法规

第二章工程概述 2.1工程概况 本工程共分为2个部分,第一部分为XXXXXX,第二部分为XXXXXXXX,钢结构材质为Q235B。 2.1.1主要机械设备及材料需求 主要机械设备及材料需求见表3.13 表3.13机械设备及材料需求表 2.1.2配合 在施工过程中,项目部需要积极配合业主、监理、地方行政主管部门和其他施工队伍,才能保证工程建设的顺利进行。 总包单位需提供临水临电接点位置,临时设施的安排,且需提供移动脚手架若干。

第三章钢结构安装方案 一个安装流水段内包括构件检查配套运输、构件吊装就位、测量监控校正、高强度螺栓安装、柱梁焊接检测、防腐补漆、安全防护设施搭拆等诸多专业的工作内容。重钢厂房类钢结构的特点决定了各专业施工必须遵循严格的程序,同时各专业施工既相对独立又互相依存,必须合理交叉,及时穿插。 3.1.1施工准备 3.1.2施工原则 尽量采用机械化作业方式和新技术新工艺。通过机械化作业提高工效,降低成本;通过新技术新工艺的应用,体现技术先进性,并最终取得经济效益。 建立高效精干的项目经理部,组织技术过硬的施工队伍,通过科学管理和精心施工创造精品工程,并以竭诚为业主服务的态度树立企业形象。 制订切实可行、具有预见性的施工(进度、质量、安全、健康、环保)和材料计划,并利用计算机管理系统加以控制,对计划实行动态管理,适时调整部署,保证承诺的质量和工期。 1、测量施工方案 测量依据 依据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行引测。根据设计结构图、有关技术核定单及业主、总包提供的有关测量资料进行计算和测量放线。 测量仪器选用 水准仪SOKKA 型号C40普通 钢卷尺50m和30m 2、建立平面控制网 根据业主提供的基准点、建筑总平面图,用经纬仪定出各建筑物轴线控制线及相应的控制点,轴线控制点布设要远离承台基坑位置。 在工程施工过程中,定期对控制网进行复测,防止地面变形沉降或其他因素导致的控制点移位。 建立高程控制网 根据业主提供的水准点、水准点高程值,以闭合回路法将水准引至新建建筑周围。水准点要求设置在离建筑物较远的砼桩位上,以减小施工过程中地面沉降或路面震动对基准点的影响。对于基准点要定期进行复测修正。 控制网复核

大型钢结构制作安装施工方案

大型钢结构制作安装施工方案 QJ/13J03-07-99 主编单位:第二分公司 批准:胡克恭 实施日期:1999年05月10日 中国化学工程第十三建设公司发布 1999.04 河北.沧州

前言 为更好地贯彻实施有关的国家标准和行业标准,保证产品质量,公司正逐步制订企业技术标准,以提高企业的施工技术和技术管理水平。 本标准属第一版。希望各单位在执行本标准过程中认真总结经验,积极提供改进意见,以便今后修订。 本标准由公司标准化管理室提出。 本标准由魏鹏编制。 本标准由庄镁卿审核。 本标准由公司工程技术部负责管理和解释。 中国化学工程第十三建设公司 标准化管理室 一九九九年四月

1 总则 1.1 为了提高大型钢结构的制、安水平,保证工程质量、进度,特制定本标准。 1.2 本标准适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构工程。 1.3 由于本标准的局限性,对于有特殊要求的钢结构的施工,还应根据施工对象及设计要求编制补充规定。 2 引用标准 GB50205-95 钢结构工程施工及验收规范 GB50221-95 钢结构工程质量检验评定标准 YB3301-92 焊接H型钢 HGJ233-87 SHJ505-87 炼油、化工施工安全规程 JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 3 施工准备 3.1 施工图纸及其它技术文件齐全,施工图已经过会审。 3.2 技术人员已向有关施工人员进行技术交底。 3.3 材料齐备,劳动力安排合理。 3.4 预制现场应具备满足施工要求的平台,半自动切割机、起重机、电焊机、喷砂设备等生产设备、设施。施工现场道路畅通、场地平坦、电力满足要求。 3.5 参加施焊的焊工必须有相应位置的焊工合格证,特殊工种必须持证上岗。 3.6 制作、安装和质量检查所用的钢尺等检测器具应具有相应的精度,并应检定合格。 3.7 安装前,基础已交接并验收合格。 4 钢结构施工流程图(图1)

钢结构制作安装施工方案78498

上海焦化有限公司4万吨/年苯酐项目钢结构制作安装 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○三年三月

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序及施工方法 4 质量检验 5 安全技术措施 6 劳动力配置 7 主要施工机具及手段用料计划 8 计量器具配备表 1 编制说明

上海焦化有限公司4万吨/年苯酐工程中共有各类钢结构725吨,主要为主装置框架和工艺外管廊框架等,均采取现场制作安装方式。由于目前没有钢结构相关设计资料,本方案仅根据以往同类工程施工中的相关资料进行编写。 2 编制依据 2.1 上海焦化有限公司4万吨/年苯酐工程招标文件。 2.2 《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-2001) 2.3 我公司以往的施工经验。 3 施工程序及施工方法 制作、型钢焊接在钢平台上进行,焊接区搭设防风防雨棚。并在钢平台周围布置必要的加工预制的工机具。 3.3 材料的检验及矫正 3.3.1 进入施工现场的材料必须有质保书。 3.3.2 材料堆放整齐,并有明显的标志。 3.3.3 施工人员下料前必须征得技术、材料专职人员同意方可下料。 3.3.4 钢材表面锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢板厚度负偏差值的1/2。 3.3.5 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,

钢材矫正后的允许偏差应按下表规定执行。 3.4 放样 3.4.1 放样工作必须在放样平台上进行。 3.4.2 放样所用的钢尺、量具须经计量部门检验合格后方可使用。 3.4.3 筋板及支承、剪刀撑部位,必须放样核对。 3.4.4 下料前,必须熟悉图纸,并核对单件图与总图是否相符。 3.4.5 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割加工余量。 3.4.6 放样的允许偏差如下: 表3-2 3.5 下料 3.5.1 下料前准备

钢结构安装施工专项方案培训资料(doc 46页)

钢结构通用制作安装施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

XXXXXX钢结构工程制作安装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx钢结构有限责任公司 2014年6月

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、钢结构制作方法 四、钢结构焊接工艺 五、钢结构安装方法 六、金属压型板安装方法 七、劳动力计划 八、主要机具设备计划 九、施工进度及保证措施 十、质量保证措施 十一、安全文明施工措施

一、工程概况 1、工程简介 1.1工程名称:xxxxxxx钢结构制作及安装工程 1.2工程建设单位:xxxxx有限公司 1.3工程地点:xxxxxx 1.4工程特点 1、本工程为xxxxxxxx钢结构制作及安装工程,厂房建筑面积约为:432㎡,主跨度为24m,副跨度为18m,柱距6m。主厂房檐高为13.5m,其中(纵轴A~B、横轴1~13)为老厂房;(纵轴A~B、横轴13~16) 为扩建厂房。本工程门式钢架和吊车梁均采用Q235B;屋面檩条采用Q235B,C160*70*20*3;墙梁采用Q235B,檩条大小为C160*70*20*3、隅撑材质采用Q235B,柱间支撑材质采用Q235B。 2、屋面为彩钢压型板,型号为YX66-394-788型,钢板厚度0.3mm镀铝锌蓝色板; 3、屋面为彩钢压型板,型号为YX35-125-750(V125)型,钢板厚度0.3mm镀铝锌蓝色板; 4、屋面为自然排水,屋面坡度为8%。 2、编制依据 1钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 2冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 3建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 4低合金高强度结构钢GB/T1591-1994

钢结构平台施工方案模板

钢结构平台施工方 案

工程概况 1) 工程名称: 上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2) 工程地址: 高东路118号 3) 建设单位: 上海嘉里食品工业有限公司 4) 设计单位: 5) 施工单位: 大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6) 结构类型: 钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205— 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求:

3.1所有钢材应具有质量证明书, 并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时, 应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外, 尚应符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时, 其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、 B、 C级。如锈蚀达到D级, 不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料, 应具有出厂质量证明书, 并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理, 不能投入使用。 3.5合理堆放: 钢结构材料用量大, 规格多, 应分类堆放整齐, 并作明显标记。 3.6材料发放: 坚持领料的有关制度, 班组不能随便取拿, 以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备

4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形, 超过技术要求时, 均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。 薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢, 宜用手工矫正。大规格的型钢矫正变形, 宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差( mm) , 见下表:

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表 致: XXX工程管理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 XXXXXXXXX项目加压气化钢结构安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审核批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 工程名称: XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装 专项施工方案 批准: 审核: 编制 : XXXXXXX 2017 年 4 月 25日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章钢柱安装 (6) 第六章钢梁安装 (9) 第七章梁柱焊接 (12) 第八章其余构件安装 (15) 第九章检验及验收 (15) 第十章确保质量的技术措施 (16) 第十一章确保安全的技术组织措施 (19) 第十二章文明施工和环境保护措施 (23) 第十三章危险源辨识与防护措施 (24)

第一章工程概况 XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架- 支撑结构,设计使用年限50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7 度(0.15g ),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防 (乙类),钢框架抗震等级为二级。 该钢结构安装标高为 -5m∽74m,共计 14 层,主要构件包括十字型钢柱、 H型钢柱、 H 型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱 -5m~-1.95m 采用混 凝土钢包柱形式。 第二章编制依据 根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013) 2 、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012) 3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4 、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001) 5 、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014 第三章施工进度计划 加压气化钢结构安装进度计 划 序 20 天25 天30 天35 天 施工内容 号 1-5m~5m 结构25m~28m 结构328m~43.5m 结构443.5m~74m 结构

钢结构通用制作安装施工方案

编制: 审核: 批准: xxxxxxxx 钢结构有限责任公司 2014年6月 目录 一、工程概况 二、施工准备 三、钢结构制作方法 四、钢结构焊接工艺 五、钢结构安装方法 六、金属压型板安装方法 七、劳动力计划

八、主要机具设备计划 九、施工进度及保证措施 十、质量保证措施 十一、安全文明施工措施 一、工程概况 1、工程简介 1.1 工程名称:xxxxxxx 钢结构制作及安装工程 1.2工程建设单位:xxxxx 有限公司 1.3 工程地点:xxxxxx 1.4工程特点 1、本工程为xxxxxxxx 钢结构制作及安装工程,厂房建筑面积约为: 432 m2,主跨度为24m ,副跨度为18m ,柱距6m。主厂房檐高为13.5m , 其中(纵轴A?B、横轴1?13)为老厂房;(纵轴A?B、横轴13?16)为扩建厂房。本工程门式钢架和吊车梁均采用Q235B ;屋面檩条采用Q235B ,C160*70*20*3 ;墙梁采

用Q235B ,檩条大小为C160*70*20*3 、隅撑材质采用Q235B ,柱间支撑材质采用Q235B 。 2、屋面为彩钢压型板,型号为YX66-394-788型,钢板厚度0.3mm镀铝锌蓝色板; 3、屋面为彩钢压型板,型号为YX35-125-750(V125) 型,钢板厚度0.3mm 镀铝锌蓝色板; 4、屋面为自然排水,屋面坡度为8% 。 2、编制依据 1 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 2 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 3 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 4 低合金高强度结构钢GB/T1591-1994 5 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1228-2006 6 钢结构用高强度大六角头螺母GB/T1229-2006 7 钢结构用高强度垫圈GB/T1230-2006 8 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006 9 碳钢焊条GB/T5117-2012 10 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-1999 11 六角头螺栓C级GB/T5780-2000 12 六角螺母GB/T41-2000

钢结构制作安装施工方案78502

艺术公寓园林景观室外装修装饰工程 车库骨架及景墙骨架安装工程钢结构制作安装施工方案 编制 审核 批准

成都市广田华南装饰工程有限公司 二○一六年五月十七日 目录 第一章工程概况及特点 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (2) 第二章施工部署 (3) 第一节施工段划分 (3) 第三章钢结构制作安装方案 (3) 第一节钢结构制作 (4) 第二节钢结构安装 (6) 第三节钢结构的焊接 (14) 第四章质量保证措施 (17) 第一节质量控制措施 (17) 第二节雨季施工措施 (18) 第五章安全保证措施 (19) 第一节安全保证措施 (19)

第一章工程概况及特点 第一节工程概况 一、工程概况 本工程为阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程车库骨架及景墙骨架(图号:LD5.01-LD5.08)钢结构工程,位于成都市顺江路335号。本钢结构骨架总长约 23.5M,结构形式为钢梁组合框架结构,连接形式为焊接。纵向轴距多为1.5M, 2M横向轴距为5.2M、7.55M两种,安装高度较高。 本工程为保证施工周期,采取钢结构工厂化制作好后运送到现场安装,安装结束后在现场进行面漆涂装。 二、建设、设计、施工、监理单位 工程名称:阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程《车库骨架及景墙骨架》 设计单位:成都赛澜景观设计有限公司 建设单位:成都晨川实业有限公司 监理单位:四川省川建院工程项目管理有限公司 施工单位:成都市广田华南装饰工程有限公司 第二节工程特点 一、施工工期 本工程钢结构施工工期预计为自开工之日起日历天90天。 二、工程特点 技术特点:因受现场因素(土建、天气、施工用电等)的制约,制作量及安装量比较大,构件吊装高度较高;连接形式为焊接,做好焊接施工监督和检验工作尤为重要。 安全特点:本钢结构安装属于高空作业,且施工现场受高温和大风影响,预防高空坠落的措施要求高。主要大型机械吊车,对吊装作业的要求较高。 第三节编制依据 一、规范类