风冷涡旋冷水(热泵)机组和VRV空调系统的比较说明风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。风冷模块式冷热水机组配以标准水管接口和单元组合控制功能,使机组运行自如。安装完毕,接上电源、水路即可使用。当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其方便自如。

VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。

风冷模块机组与VRV系统相比具有几个优点:

1一次性投资

风冷模块机组设备价格比VRV低,且安装成本比VRV低

2网管布置:

风冷模块机组系统以对环境无污染且价格低廉的水为介质,通过镀锌钢管输送到未端,镀锌管价格相对较低,管道保温要求不高。

VRV的制冷剂通过钢管输送至末端,钢管价格昂贵,且室外机可连接的盘管数量有限,对于大面积的高层建筑,需设置多套系统。管传热系数大,对保温材料的保温性能及厚度要求高。

VRV系统接点多,容易导致氟利昂的泄漏,同时也会因此形成冰堵,阻碍制冷剂的循环,影响机组制冷(热)。机组一旦出现故障,相互之间不能互换使得该机所管辖区的整个空调系统陷入停顿状态。

7维修

风冷模块机组主机所有配件均为进口牌原件,故障少,易维修,且机组具有备用性,可不停机进行维修。系统利用水作为介质,即使泄露,也易察觉。

VRV系统多,维护量大,且制冷泄漏不易察觉,维修难度大。系统不具有备用性。

8 使用寿命

风冷模块主机集中控制,电脑自动调节每个模块的运行时间,机组的使用寿命长。

VRV单机长期运行,公共场所人员操作频繁,机组使用寿命短。

风冷系统

风冷热泵系统原理图

1.风冷热泵系统概述 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵,只是在设置上风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动。 模块式风冷热泵机组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染;常规冷水出水温度在7~12℃之间,通过风机盘管或组合式空调器等末端系统处理后,进入室内冷风的温度为15~18℃之间,使人充分感觉到中央空调的舒适;风冷冷水机组的末端系统的送、回风口分开,在设计过程中,可以调节风冷冷水机组的末端系统送、回风口的位置,以达到不同形状的房间都有送风均匀的效果,空气的气流组织合理化,使房间内不存在送风死角。 2.风冷热泵系统特点 风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点: 1)冷热一体,不需要另外配置热源。 2)空气冷却,不需配置冷却塔。 3)在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房,在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。 4)风冷热泵在冬季运行时,COP为3左右,即投入1KW电能,可得到3KW的热能,夏季运行时,COP可达4,投入1KW电能,可得到4KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5)供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。6)热泵系统可供暖,空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 7)风冷式冷水机组系统的初投资低,维修、保养方便,而且费用低,风冷冷水机组系统的供、回水管道都属于低压流体输送管道,其管道材质为普通热镀锌钢管或无缝钢管。 8)模块化机组的可靠性高,该风冷热泵机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。 9)由于风冷模块机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理

VRV和中央空调比较及全年COP值计算

一.楼用中央空调系统大致分类 A .水冷冷水机组(离心机、螺杆机、活塞机等) 采用水冷式冷水机组 结合冷却塔、水泵、膨胀水箱等辅助设施进行制 冷运转; 采用锅炉进行制热运转; 主机和室内部分的风机盘管以庞大的水管 B .风冷热泵冷热水机组(螺杆机、活塞机等) 泵 冷却塔 水管 泵 空调箱 风机 盘管 制冷用 制热用 水管 泵 空调箱 风机 盘管 制冷用 制热用

C.大金VRVⅢ空调系统 制冷和制热 由一台室外机完成 冷媒铜管 室内机 遥控器

二.大金VRV Ⅲ的优势 1. 节能性 大金VRV Ⅲ空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV Ⅲ系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且大金VRV Ⅲ空调在部分负荷时的能耗比(COP 值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。 因此大金VRV Ⅲ相对于传统冷水机组能节能40~50%。 大金VRV Ⅲ相对于冷水机组节能的三大原因: A .传输冷量(热量)时的能量损耗 大金VRV Ⅲ空调系统采用冷媒直接蒸发制冷的方式,冷量和热量传递到室内只有一次热交换;而传统风冷热泵冷热水机组或水冷冷水机组能量的传递方式为两次热交换,在传递同样冷量或热量时,能量的不必要损耗大很多。 B .能量调节方式 大金VRV Ⅲ空调系统采用变频控制的方式,室外机的能量输出根据室内负荷的变化自动调节,既室内需要多少冷量,室外机就输出多少冷量这一最智能化的控制。即使只有一台室内机在运转,室外机也能正常运转,且耗电量就是这一台室内机所耗的电。 传统中央空调系统一般采用能量卸载的方式进行能量调节。一般调节级数只有3~5级,调节性能较差。尤其是在只有部分室内机在运行时,室外机也是按照额定容量在输出,能量的不必要损耗极大(这也是很多办公大楼休息天和加班期间没有空调可用一个直接原因)。而且,传统中央空调系统在负荷小于20%时,机组是无法正常开机的,大金VRV Ⅲ系统决无此类问题。

风冷热泵中央空调方案

打造最节能的冷暖世界... 家具批发市场【风冷热泵中央空调系统方案】

感谢书 首先感谢贵方给予我公司这次宝贵的机会,参与贵方中央空调工程的方案设计,我们非常珍惜这次机会,针对贵方的要求,竭尽所能的为本次工程设计出最优化的方案并给予最优惠的价位,希望有机会为贵方的工作尽我们的绵薄之力。

目录 第一部分企业简介 (4) 第二部分、风冷热泵原理介绍 (4) 第三部分风冷热泵中央空调设计方案 (6) 第四部分、盾安机组性能介绍 (10) 第五部分售后服务 (17) 第六部分安装调试与培训 (21)

第一部分企业简介 第二部分、风冷热泵原理介绍 一、风冷热泵简介 1、风冷热泵适用范围 风冷热泵机组,与各类风机盘管空调器或柜式空调器组成中央空调系统,可单台运转,也可多台组合运转,亦可进行制冷、制热转换,不同的场合可选其最合适的机种。由于安装灵活简便,不需机房和冷却塔,所以对原有的没有考虑设计安装空调设备的建筑进行改造也十分方便,本机组运转噪音低,与同样能力的其他类型空调机组相比,运转更安静平稳,从而拓宽了其适用范围。例如:商场、宾馆、饭店、餐厅、写字楼、影剧院、舞厅、办公楼、宿舍楼等场所、以及对环境要求较严的计算机房、医院、研究所、试验室等场合都非常适用。 2、风冷热泵工作原理 每台机组均有一个或多个独立的制冷(热)回路(采用两个以上制冷(热)回路时,在一组回路发生故障而不能工作时,其它组回路仍能正常运行,大大提高了空调系统的可靠性);水作为载冷剂,由制冷(热泵)循环向中央空调系统提供冷(热)水。风冷热泵系统由全封闭压缩机、四通换向阀、单向阀、热力膨胀阀、套管式换热器、蒸发器,储液罐、气液分离器、干燥过滤器、视镜、电控系统、保护系统组成。 (1)制冷时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被空气吸收,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经热力膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体。低压制冷剂在蒸发器内蒸发,从冷媒水中吸收大量热量,从而降低了冷媒水的温度,达到制冷的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制冷循环。 (2)制热时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被热媒水吸收,从而达到制热的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。 风冷热泵机组是作为向中小型空调系统提供冷水或热水的独立系统,根据需要可单台或多台组合使用。用水作为冷媒,由循环水泵送入系统管路,通过空调系统工程风机盘管等末端装置进行交换,周而复始,达到调节室温的目的。 风冷热泵机组在夏季,机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

风冷热泵机组水系统的调试与维护

1 浅谈风冷热泵机组水系统的调试与维护 某大学新教学楼报告厅采用风冷热泵机组进行制冷、采暖,风冷热泵机组安装在屋面上,循环水泵、空气处理机、膨胀罐等设备安装在机房内,工程竣工后,对整个系统进行了制冷、采暖调试,调试效果较好,现就该工程风冷热泵机组水系统的调试与维护谈一下经验。 1、系统调试操作程序: ①首次开机要先检查电源是否开通,电源电压确保与产品铭牌要求的电源电压相同,检查各机组线径、接线是否正确,地线是否牢固连接 ,检查水流开关、水泵的连锁装置是否正确连接。 ②将系统应开启的阀门全部开启,将补水阀开启为系统注满水,观察压力表的变化,是否达到市政供水压力,补水阀在系统泄水时应关闭,在系统运行时应始终开启,检查自动排气阀前的铜闸阀是否开启,是否有气体排出,直到系统无气体排出,压力表压力达到市政供水压力,确定系统水量充足后方可启动循环水泵。 ③开机顺序:先启动空调机房内循环水泵(检查叶片旋转方向是否正确,正确方向应为逆时针旋转),然后启动风冷热泵机组。 ④关机顺序:先关闭风冷热泵机组,再关闭空调机房内循环水泵(由于风冷热泵关闭后有一段延时,故应关闭风冷热泵3分钟后,再关闭循环水泵)。 ⑤空气处理机的开、关顺序与循环水泵、风冷热泵机组的开、关顺序无关,只要保证循环水泵与风冷热泵机组的开、关顺序就可以了,空气处理机何时开、关都可以。 2、运行调试、维护注意事项: ①循环水泵初次运行时,关闭风冷热泵机组进出口阀门,开通旁通阀门,水泵运行一段时间后,清洗法兰过滤器,确认外部循环系统内无杂物后,方可打开进、出口阀门,关闭旁通阀,投入正常使用。 ②季节转换时,启动风冷热泵机组前要检查风冷热泵机组显示屏上的制冷、

地源热泵与vrv空调系统方案对比 (1)

初步方案对 比

目录

一、项目概况 项目名称:*** 项目简介:本项目总建筑面积15050㎡,共八层,办公楼功能包括展办公区、会议室、接待室多功能厅等;根据图纸初步核算总空调面积约为13000㎡;总冷负荷约1050KW;总热负荷约750KW。 空调方案拟采用方案一:集中式地源热泵中央空调系统 方案二:多联机(VRV)中央空调系统 以下针对本项目情况就方案一和方案二做横向对比初步设计,以供业主参考选择。 二、空调系统初步设计 方案一:集中式地源热泵中央空调系统 1.地源热泵技术介绍 地源热泵原理Array地源热泵技术是一种利用地球表面浅层的地热能资源进行供热、制冷的高效、节能、环保的系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源- 电能,实现低温热能向高温热能的转移。地热能在

冬季作为热泵供热的热源;在夏季作为热泵制冷的热汇。即在冬季,把地热能中的热量“取”出来,提高温度后,向室内供给热量;夏季,把室内的热量“取”出来,“排放”到地下,可缓解城市热岛效应。通常热泵消耗1kw的热量,用户可以得到4~5kw左右的热量或冷量。 地源热泵系统是成熟的技术,在设计合理的情况下可以可靠、稳定、经济的运行。地下水地源热泵系统的特点是取温度恒定的地下水,由于地下水通过板换隔离,在相对封闭的地下管路中循环,热交换后再回灌到地下,因此不会造成地层沉降,对地下环境无任何污染。 传统的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机)和热源(锅炉)。燃煤锅炉是最主要的大气污染源,中小型燃煤锅炉在城市中已被逐步淘汰;燃油和天然气的锅炉虽然减轻了 )仍造成环境问题,而且运行费用很高。随对大气的污染,但排放、的温室效应气体(CO 2 着不可再生能源的逐渐开采,能源危机及可持续发展战略已成为全球性的重要问题。而地源热泵技术采用的是洁净的可再生的地热能,是一项以节能和环保为特征的技术。 地表浅层好象一个巨大的太阳能集热器,每年收集47%的太阳能,是人类每年利用能量的 500多倍,并且地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,是热泵很好的供热热源和供冷冷源。 地源热泵空调系统工作原理 在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽——液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所需携带的热量

风冷热泵机组调试方案

. 目录 1、工程概 况 (2) 2、施工进度计 划 (3) 3、施工准备和资源配置计 划 (4) 4、施工方法及工艺要 求 (5) 4.1冲洗方 案 (5) 4.2调试方 案 (6) 4.2.1单机试运 转 (6) 5、保证措施及应急预 案 (8)

专业资料. . 冲洗调试方案 、工程概况1中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、—9能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3地下室设空调机房,6层屋面,教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于末端采用风

机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。独立新风形式,室外新+运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。主要实物工程量一览表 专业资料. .

2、施工进度计划(周五)(周三)——调试准备:7.277.29 (周日)(周六)——7.31管道冲洗:7.30 (周三)(周一)——新风机组、风机盘管单机试运行:8.18.3 (周五)(周四)——联合运行:8.48.5专业资料. . 3、施工准备和资源配置计划 3.1施工准备: 3.1.1检查现场所需材料、工机具是否齐全、合格。 3.1.2协调水电专业人员检查用电安全,用电是都合格并通水、通电。 3.1.3通知设备生产厂家安排专业调试人员提前进场,并对我单位配合调试人员

风冷热泵中央空调系统

风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部分、配电及控制部分。 主机部分:主机及相应管路的附件;管路部分:系统管路及系统排气装置;末端部分:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分:配电箱、电路、主机及末端控制装置。 风冷热泵型中央空调是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。凡是可以在低温环境下吸收热量,并将其位能提高后,向高温环境输出热量的装置机械,都可称作“热泵”。其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 选择末端设备 夏季工况条件下,热泵机组额定供回水温度分别为7℃和10℃,这与一般空调器的额定工况相一致,空调器的选择计算与其他空调系统相一致。冬季工况条件,热泵空调系统在额定条件下(室外空气6℃),热泵机组的额定供回水温度分别在47℃、42℃。而当室外温度较低时,热泵空调系统的供水温度一般维持在35~40℃。如果热泵空调系统有5个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故不会影响室内温度的波动。但当热泵系统只有1~3个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于36℃时,空调器风机停止运转,当水温高于36℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。 末端设备选择原则 (1)房间的冷、热负荷的大小; (2)房间的噪音要求;(3)装饰布置要求; (4)末端设备的参数(制冷或制热能力、噪音等); 末端设备选择步骤 (1)计算房间的冷热负荷:冷负荷:房间空调面积×房间冷指标=房间冷负荷;热负荷:房间空调面积×房间热指标=房间热负荷; (2)根据冷负荷,以风机盘管中档冷量来选择风机盘管型号; (3)用热负荷校核该型号的风机盘管是否满足房间房间冬季供热要求; 风冷热泵型空调系统的应用条件为: ①冬季室外空调计算温度应在-10℃以上,机组蒸发温度<-8℃,连续运作时间<110h.②冬季空气温度较低,即每年累计除霜时间500~1000h,每kg干空气累计除霜量7~20kg.风冷热泵型中央空调系统的主机是风冷式冷(热)水机组.

风冷热泵与vrv的比较

风冷热泵系统与VRV系统的比较一、性能特点的比较 仅有1台室外主机,单一系统,运 动部件少,系统构造简单,方便维

的现象。 另外,新型VRV采用的直流变速号称比交流变频节电,但是同样有很多缺点: 1、还是很费电:因为还是要经过一次从交流电到直流的变频,变频器损失这一块虽

然比以前要少,但是还是达到耗电的10%左右。 2、回气问题:直流变速用来解决回油问题的方法是强制回油循环,但是这就会在低负荷运行时(所开的室内机很少),全部压缩机都在满负荷运行5分钟左右,极度浪费电力,而这种回油循环是周期性的,且周期很短。 3、温度控制延时性还是没有解决:直流变速是交流电变成直流电后直接控制改变压缩机转速,在负荷降低时,转速可以迅速下降,但是在负荷突然上升时,比如在餐馆用餐高峰,电影院观众入场,压缩机需要逐级变速,否则排气温度回一下子过高,引起问题,因此需要几分钟的延时。 4、电磁污染问题:交流变直流是必然引起对平时正常的谐波干扰,造成锯齿波,引起对于电磁波敏感的精密设备,如手机,卫星电视等的干扰。日本产品在中国销售的三相的压缩机,由于国家标准控制不严及改装费用问题,都没有加控制电磁污染的问题。

风冷热泵与VRV 运行费用的比较 1. 项目概况 使用面积:约5000 M 2 , 按夏季运行150天,冬季运行80天,每天运行8小时,办公用电1.0元/度,: 2. 风冷热泵系统设计参数: 单位冷负荷:150W/ M 2 满负荷使用率75% 3. VRV 系统设计参数: 单位冷负荷:170W/ M 2 满负荷使用率85% 风冷热泵系统风冷热泵机组AWHC-L200

风冷热泵系统 施工方案

风冷热泵系统施工方案 1. 风冷热泵设备安装 1.1开箱检验。根据设备装箱清单说明书,合格证,检验记录和必要的装配图及其它技术文件,核对型号,规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;主体和零件等的表面有没有缺损和锈蚀等情况;设备填充的保护气体有没有泄漏,油封是否完好,开箱检查后对设备采取保护措施,不宜过早或任意拆除包装,以免设备受损;设备的进出口应封闭完好,随机的零部件应齐全不缺损。 1.2在混凝土基础达到护养强度、表面平整、位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后才可进行安装。 1.3制冷设备的搬运及吊装应符合下列规定:吊运前应该核对设备重量,吊运捆扎应该稳固,主要承力点应高于设备重点;吊装具有公共底座的机组,其承 水平度允许偏差均为0.5/1000。再调整好弹簧减震器,将减震器调节螺杆抹上黄油,做好配管前的准备工作且做好管口的保护工作,风冷式冷热水机组的进、出水管连接位置正确,严密不漏。 2. 水泵的安装

2.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。 2.2水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.05mm/m,横向为0.10mm/m;解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准,纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。 2.3采用联轴器传动的泵,两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。 2.4与泵连接的接管设置单独的支架,进出口应设减振用的橡胶软接头。接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性。 2.5有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。 2.6水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。检查完后,再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门,点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机,待泵出口压力稳定后,缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后,无异常现象为合格。 2.7管路与泵连接后,如在管路上进行焊接和气割,必须拆下管路或采取必要措施,防止焊渣进入泵内损坏水泵。 3. 风机盘管的安装 3.1风机盘管安装必须水平,以防冷凝水外溢。 3.2风机盘管的冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯,保证冷凝水排出通畅;接管要平直,不能渗漏。 3.3对风机盘管设置单独支吊架进行固定,并便于拆卸和维修。 3.4风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。 3.5风机盘管的风管接管较长时,设置固定支架,以防风机盘管晃动,拉裂盘管接管引起漏水。 3.6风机盘管安装后要对集水盘进行清理,清理完后用塑料薄膜封闭,防止

空气源热泵施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、项目概况 二、空气源热泵系统简介 三、空气源热泵设备的选型 1、主机选择 2、水泵的选择 四、燃气锅炉的更新 五、设计依据 六、施工总体布署 七、工程记录文件的填写 八、质量进度、安全、保障措施 九、工程验收方案 十、施工服务承诺

一、项目概况 为了响应国家“节能减排”的号召,所辖所有燃油燃气锅炉进行低氮改造。供热热源燃油锅炉改造为空气源热泵,燃气锅炉更新低氮燃气锅炉。抱着严谨的工作态度,甲方工程师带我们对 施工范围:空气源热泵主机、水泵(根据水泵实际情况选择)及管道阀门的购买及安装,设备配电箱及配电箱至设备的电缆购买及安装。 施工需求:配电箱上口电缆引致制定位置,自来水管引致机组一米范围内。每个公交站设备配电总额定功率如下表:

经过现场勘察,我们对现场的电控箱、电缆等电力配套也做了相应的改造方案,纳入了预算中。 二、空气源热泵系统简介 空气源热泵中央空调系统,是一 种极为理想的供暖/制冷方式,在寒冷 地区室外最低适用温度可达-15℃,可 提供40℃--45℃的热水;在炎热地区室 外最高适用温度可达43℃,制冷室温 可达24℃。 该系统以空气作为热源,在冬季, 以低温热水为热媒,通过埋设在房间 中央的拼装地板或风机盘管等散热 器,均匀地向室内以平面方式、对流方式散热,可迅速提高室温,提供舒适的生活环境,克服了常规热源供暖方式对大气的污染,减少了安全隐患。同时也避免了由常规燃气炉产生的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲变形的问题,且经济性好。夏季,该装置通过换向阀,低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下难以适应的缺陷,同时集空调、抽湿及供热水于一体,起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成为高档住宅的身份象征。 空气源热泵中央空调有适用范围广、运行成本低、性能稳定、 供热方式空气能 系统 中央空 调 壁挂炉/锅炉电采暖炉 使用能源电电天然气、液化气、液 化油.. 电

约克风冷热泵系统与VRV系统的比较

约克风冷热泵系统与VRV系统的比较 约克风冷热泵系统与VRV系统的比较 一、性能特点的比较 风冷热泵+风机盘管 VRV变频多联系统 安装水系统技术成熟、安装简单,通过水泵输送介质,不受距离和高度的限制;而VRV 系统完全通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。仅有1台室外主机,单一系统,运动部件少,系统构造简单,方便维护采用多台组合式,压缩机数量增多,运动数量增加,容易损坏,不便检修。 维护管理 水系统管路为镀锌钢管或PPR,简单、可靠,易维护; VRV系统全部管路为铜管焊接,易变形,泄露也不易查出,给检修带来很大麻烦 水是最稳定、热容最大的介质,成本低,获取容易,即使出现泄露也很容易发现,进而进行补漏、补水; VRV系统的介质为R407C或R410氟利昂的高压冷媒,现场充氟,且系统内压力比水系统高数倍,因而极易泄露,且氟利昂为无色无味气体,泄露也很难查处,维护成本也高系统简单,可靠性高。系统复杂,可靠性偏低。 在合肥设有维修站及备件仓库,由厂家直接派人随时检修维护,及时提供零配件。售后服务通过经销商完成,不一定能得到有效保证。 控制与配置水系统室内外机可单独控制,之间无须连线,互相不受影响;内外机配置可随时改变,非常方便 VRV系统室内外机之间连线复杂,室外机不能单独控制,配线也有诸多限制,否则会引起传输故障:配线最长不超过1000M、配线总长不超过2000M、室内机最多允许16条分路、分路之后不允许有支路、信号线和动力线不能并行等等。即使维修起来,VRV系统外机与外机、外机与内机之间都会互相影响 水系统可根据需要自由选择各个厂家、类型的末端设备和控制器,热泵主机的零部件也是从各国际知名设备厂家选购,一方面零部件质量有保证,另一方面给维护保养带来极大方便; VRV机组的关键零部件如压缩机、功能机、控制器、流量控制系统均为VRV生产厂家独有,因而价高是必然的,用户日后的维保也无从选择 使用效果 与空气质量水系统固有的大风量、低温差带来自然舒适的室内环境,通过每层专设的新风机组引入部分新风,混合后再送出,进一步提高空气质量; VRV系统是冷媒直接蒸发,室内环境同家用分体机无异,温差大、送风不均匀,也无法直接引入新风(除非在走道中单独另配一台风管机作为新风机组来用),舒适度较差。 能平均分配负荷,不存在冷热不均的现象。铜管越长,冷媒分配不均,铪使用效果越差。 约克热泵能在-15度正常运行,冬天空调效果特别好。冬天制热

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比 2014年8月 一、项目概述 本工程建筑总面积约10000m2,建筑功能为公共建筑。 二、设计条件: 1.依据规范和图纸 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 2.室外气象参数: 天津市位置:北纬39°08′东径116°28′,海拔米。 夏季大气压力: 冬季大气压力: 夏季室外通风计算干球温度: 29℃ 夏季室外空调计算干球温度:℃ 夏季室外空调计算湿球温度:℃ 冬季室外空调计算干球温度:-11℃ 冬季室外采暖计算干球温度: -9℃ 冬季室外平均风速:S 夏季室外平均风速:S 3.室内设计参数: 三、负荷分析 天津属于冬冷夏热地区,夏季需要设置冷源,满足空调房间的需要;冬季建筑需要提供热源供热,要设置合理的空调方案,首先需要对天津的气候条件进行

了解,夏季最高温度在35℃以下,冬季最低温度在-12℃以上,根据实际的气象条件,选择合理、高效的空调冷、热源方案。 四、冷热负荷估算值 功能面积 m2冷指标w/m2冷负荷 KW热指标w/m2热负荷 KW 办公10000 100 1000 80 800 五、空调主机方案比较 以下分别从主机特点、初投资、运行费用、系统维护等方面对多种可选方案进行比较,以期选择最佳方案,确定性价比最高的系统形式。 目前市场上比较成熟的冷热源系统解决方案无外乎以下几种: 1.冷源: A.水冷制冷机组(螺杆机组); B.风冷冷水机组(风冷模块); C.水源制冷系统; D.地源制冷系统; 2.热源: A.市政热网; B.自建锅炉房; C.风冷热水机组(风冷模块); D.水源热泵系统; E.地源热泵系统; 以上诸多系统,在投资、运行费用以及系统维护等方面存在着很大的差别。为了能满足冬夏两季的应用,我们把以上各种方式组合成五种合理方案: 方案一:风冷冷热水热泵机组中央空调系统方案; 方案二:水冷机组+集中市政热网方案; 方案三:水冷机组+自建燃气锅炉房方案; 方案四:水源热泵中央空调系统方案; 方案五:地源热泵中央空调系统方案; 下面对这五种方案分别进行详细分析,比较其各方面的优缺点: * 比较原则:

风冷模块机组与VRV比较

风冷模块机组与VRV系统对比 一工程概况 根据郑州市气象条件:夏季炎热,供冷季长的特点,采用风冷模块机组作为冷热源。风冷模块机组是以空气源为冷热源,采用电驱动制冷和制热,可实现全年性气候运行的一种机型。它是一种能够提供冷热源的独立完整机组,又可充分利用空气这个自然能源。风冷模块机组的具有以下特点: 1. 控制先进、高效节能:用智能化控制,可按设计要求全自动控制机组运行。可根据建筑物特点和功用控制机组运行。就本工程而言,对于宿舍楼的空调系统控制可单独设定。可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配,合理匹配机组输出与负荷,节约电能。 2. 机组可采用模块化或整体式组合,35~275KW之间按需搭配;水温按需设定,温度范围7℃~55℃,自动维持水温度;热量范围20KW~180 KW,热水量范围0.8~6.0m3/h。机组可根据负荷大小实现从4.54%-100%范围内的16级能量调节,使机组始终保持经济运行。同时使用了本公司自主研发风冷热泵机组除霜控制装置,有效解决了机组结霜问题。 3. 采用风冷模块机组,末端设备可根据建筑物的功能不同,采用不同的型式。例如,食堂的末端设备可采用组合式空调机组,集中控制。办公楼、写字楼可采用风机盘管加新风系统。能够满足各种功能房间制冷需求。 4. 机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,不必单独设置生活热水装置,可为投资者节约宝贵的建筑空间;

5. 运行噪音低、振动小,适合各类型工程。 VRV系统的原理及特点 VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV系统存在设计及使用时存在一定的局限性。 首先就是新风处理问题。空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有: (1)、使用专用的新风机,其室内机按新风工况设计,排管数通常为6 排或者8 排,风压也较高,然而价格很高,一般工程中较少采用; (2)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。在国内使用时,由于大多数城市空气质量较差,积灰严重,过滤器易堵塞,要经常清洗过滤器。 (3)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入室内机时,与新风单独处理的系统相比,室内机型号加大,噪音也增大,而且在室外空气湿度较大时,室内机可能会产生结露现象。 2.2 目前VRV 空调系统本身存在一定局限 最大实际配管长度为150 米;室内外机最大高度差当室外机在上时为50 米,当室外机在下时为40 米;由于VRV系统本身的局限性。 2.3 制冷剂的问题 由于VRV 空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统

风冷热泵机组调试方案

目录 1、工程概况 (2) 2、施工进度计划 (3) 3、施工准备和资源配置计划 (4) 4、施工方法及工艺要求 (5) 4.1冲洗方案 (5) 4.2调试方案 (6) 4.2.1单机试运转 (6) 5、保证措施及应急预案 (8)

冲洗调试方案 1、工程概况 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于6层屋面,地下室设空调机房,末端采用风机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 主要实物工程量一览表

2、施工进度计划 调试准备:7.27(周三)——7.29(周五) 管道冲洗:7.30(周六)——7.31(周日) 新风机组、风机盘管单机试运行:8.1(周一)——8.3(周三)联合运行:8.4(周四)——8.5(周五)

风冷热泵机组调试报告

风冷热泵机组调试报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中原网球中心综合服务楼空调采购及安装工程 调 试 报 告 编制:审核:批准: 中原网球中心综合服务楼 通风空调系统调试报告 1、工程概况 功能概况: 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季空调冷水供回水

温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 设计参数: 室内设计计算参数 2、调试情况 空调调试内容: 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等 通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。 空调试运转及调试程序如图: 电气设备及主回路的检查与测试 准备工作 空调设备及附属设备的试运转自动调节与检测系统的线路检查 冷冻水系统的试运转 调节器和检测仪表的性能检查 室内气流组织的测定与调整 风机性能和系统风量的测定与调整自动调节及检测系统的联动运行

VRV和中央空调简单比较Word版

**项目 各系统中央空调的比较 楼用中央空调系统的分类 各系统的性能比较 各系统的费用比较

一.楼用中央空调系统大致分类 A .风冷式中央空调系统 采用风冷热泵主机结合水泵、膨胀水 箱等辅助设施进行夏季制冷和过渡 季节制热,冬季需采用锅炉作为热源 进行制热。 主机和室内部分的风机盘管以庞大的水管(风管)连接。 B .水冷式中央空调系统 C .大金智能化VRV III 中央空调系统 系统只有室内机和室外机组成; 室外机和室内机之间由细小的冷媒铜管连接; 制热和制冷只由一台室外机完成; 每台室内机都有单独的遥控器进行完善的操作和控制。 冷热水管 泵 空调箱 风机 盘管 系统较复杂 室外机 室内机 冷媒铜管 制冷和制热 由一台室外机完成 系统简单,安装方便,变频节能,安静舒适,锅炉(冬季制热用) 风冷热泵机组 系统更复杂 采用水冷式冷水机组结合冷却塔、水泵、膨胀水箱等辅助设施进行制冷运转; 采用锅炉作为热源进行制热运转; 系统分为冷热水系统和冷却水系统。主机和室内部分的风机盘管通过冷热水系统的水管连接。 水冷冷水机组 锅炉(冬季制热用) 冷却塔 遥控器 冷却水系统 冷却水泵 冷热水管

二.系统性能比较 项目风冷式中央空调系 统 水冷式中央空调系 统 大金VRV III 空调系统 节能性能量调节 方式 调节级数3—5级调节级数3—5级多级数调节 能效比系统能效比低系统能效比低部分负荷能效比高结论VRV相对于传统中央空调节能40—50% 使用灵活性一般制冷季和制热 季才能使用,过渡 季不能使用 一般制冷季和制热 季才能使用,过渡季 不能使用 室内机可独立控制开 关,随时使用,灵活方 便,也可以总控集中控 制。 舒适性室内温度 室内温控器精度为 ±2-4℃ 室内温控器精度为 ±2-4℃ 室内温控器精度为± 0.5℃ 噪音 室内风机盘管噪音 40dB(A)以上,冷 水机组噪音80 dB (A)以上 室内风机盘管噪音 40dB(A)以上,冷 水机组噪音80 dB (A)以上 室内机噪音26—35 dB (A),室外机噪音57— 65 dB(A) 制冷制热性能风冷热泵机组不能 满足冬季制热的要 求,需要配备锅炉 作为热源制热。 水冷机组不能制热, 需采用锅炉作为热 源制热,重复建设, 系统复杂 室外温度-5℃—43℃时 可正常制冷,室外温度 -20℃—15.5℃时可正 常制热,一个系统完全 满足制冷制热要求 安装灵活方便性室内管路 水系统管路庞大, 管径可达150mm 水系统管路庞大,管 径可达150mm 冷媒管路简单,管径小, 最大管径为41.3mm 主机 风冷热泵机组需装 在屋顶或地面上 水冷冷水机组和水 泵需设置专用大型 机房 VRV室外机可进行分层 安装,最大限度减少对 建筑外观的破坏 维修保养维修人员 至少需配备3人进 行专门维护 至少需配备3人进行 专门维护 无需专人维护, VRV机 组具有后备运转功能 维护保养 内容 水系统的清洗,零 部件的维修更换, 风机盘管的保养 水系统的清洗,零部 件的维修更换,风机 盘管的保养 只需清洗室内机过滤网 维修方便 性 只有少量故障代 码,难以迅速找到 故障 只有少量故障代码, 难以迅速找到故障 VRV控制系统提供多种 故障代码,保证及时维 修和保养

风冷热泵系统维护保养

济南质检风冷模块热泵机组 维护与保养 方 案 书

目录 第一部分操作程序 (3) 一、开机前检查事项 (3) 二、机组的启动 (3) 三、机组的停机 (3) 四、机组运行稳定后的检查项目 (3) 五、每日巡检项目: (4) 六、每月检查项目 (5) 第二部分安全使用注意事项 (5) 第三部分维护保养 (6) 1、冷凝器 (6) 2、板式换热器 (7) 3、冷媒与润滑油的填充 (7) 4、机组的防冻 (7) 5、循环水泵 (7) 6、风机盘管 (8)

第一部分操作程序 一、开机前检查事项 1.电源电压是否正确; 2.电源连接、地线连接以及连接端的紧固程度,有无松动等; 3.水管管道必须保持清洁干净,没有任何污染物以及杂质;最后冲洗水管管 道3次(在旁通机组的情况下),以确保循环系统中所有杂质和氧化物均已清除干净。 4.确认水源连接正确; 5.检查水循环系统是否能有效工作,水系统注满水后系统循环运行,同时检 查水系统是否有任何渗漏或气泡问题。 6.冬季在开机之前须将控制屏模式键调为制热。将辅助电加热器控制箱内 电源开关合闸,然后将辅助电加热器的温控器上线设置为45度下线设置为35度。`(注:当气温低于-5度时可将温控器上线设置为60度下线设置为45度)。 二、机组的启动 运行前的检查没有问题后,给机组供上电。让压缩机的油温加热带加热至少12小时。如果为模块机时设定一台机组为1#机,并将系统的进出温度传感器、环境温度传感器和水流量开关以及外部连锁等接到该机上。注意:单机时不用,如果1#机更换了,必须要从新设定一台为1#机。按手操器或集中控制器的使用说明来运行机组。 三、机组的停机 1.先将主机关掉。 2.主机关掉3-5分钟循环泵停止后,再将辅助电加热器打到停止位置。 3.如果气温低于零度必须保持循环水泵长期运转,否则会冻坏室内外机组和 管路。 4.环境温度较低时一定要保持循环水泵24小时运转。 5.冬季突然长时间停电,一定要将机组和室内外管道以及辅助电加热器内的 水排空。 四、机组运行稳定后的检查项目 1.热交换器的进出水温度;

VRV-和普通中央空调的比较

采用水冷式冷水机组 结合冷却塔、水泵、膨胀 水箱等辅助设施进行制 冷运转; 冬季采用锅炉进行 制热运转; 主机和室内部分的 风机盘管以庞大的水管 (风管)连接。 采用风冷热泵主机 结合水泵、膨胀水箱等辅 助设施进行制冷(夏季) 制热(冬季)运转; 主机和室内部分的 风机盘管以庞大的水管泵 冷却塔 水管 泵 空调箱 风机 盘管 制冷用制热用 制冷用 制热用 水管 泵 空调箱 风机 盘管 一.楼用中央空调系统大致分类

系统只有室内机和室外机组成; 室外机和室内机之间由细小的冷媒铜管连接; 制热和制冷只由一台室外机完成; 每台室内机都有单独的遥控器进行完善的操作和控制。

VRV 空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV 系统室外机采用变频控制, 室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV 空调在部分负荷时的能耗比(COP 值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。 因此VRV 相对于传统冷水机组能节能40~50%。 VRV 相对于冷水机组节能的原因: A .传输冷量(热量)时的能量损耗 VRV 空调系统采用冷媒直接蒸发制冷的方式,冷量和热量传递到室内只有一次热交换;而传统风冷热泵冷热水机组或水冷冷水机组能量的传递方式为两次热交换,在传递同样冷量或热量时,能量的不必要损耗大很多。 B .能量调节方式 VRV 空调系统采用变频控制的方式,室外机的能量输出根据室内负荷的变化自动调节,既室内需要多少冷量,室外机就输出多少冷量这一最智能化的控制。即使只有一台室内机在运转,室外机也能正常运转,且耗电量就是这一台室内机所耗的电。 传统中央空调系统一般采用能量卸载的方式进行能量调节。一般调节级数只有3~5级,调节性能较差。尤其是在只有部分室内机在运行时,室外机也是按照额定容量在输出,能量的不必要损耗极大(这也是很多办公大楼休息天和加班期间没有空调可用一个直接原因)。而且,传统中央空调系统在负荷小于20%时,机组是无法正常开机的, VRV 系统决无此类问题。 二. VRV 系统和其它中央空调系统的比较