建筑电气工程施工图

第十五章建筑电气工程施工图

第一节电气工程施工图

一、电气工程施工图的组成及内容

其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。

1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图

纸目录的目的是便于查找。

2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要

求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。

3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型

号、数量、安装方式等。

4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图

纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。

5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电

系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。

6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置

标准图集。

二、电气施工图的一般规定

1.电气图面的规定

幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。

2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。

号球型灯单极开关(暗装) 顶棚灯双极开关

花灯双极开关(暗装) 弯灯三极开关

荧光灯三极开关(暗装) 三管荧光灯单相插座

五管荧光灯暗装壁灯密闭(防水) 广照型灯(配照

型灯)

防爆

防水防尘灯带保护接点插座开关一般符号

带接地插孔的单

相插座(暗装) 单极开关密闭(防水) 指示式电压表防爆

功率因数表

带接地插孔的三

相插座

有功电能表(瓦时

计) 带接地插孔的三

相插座(

暗装)

电信插座的一般

符号可用以下的

文字或符号区别

不同插座TP—电

话FX—传真M—

传声器FM—调频

TV—电视

—扬声器

插座箱(板)

单极限时开关指示式电流表调光器匹配终端钥匙开关传声器一般符号电铃扬声器一般符号天线一般符号感烟探测器

线路敷设方式文字符号见表15-4。

线路敷设方式文字符号表15-4

线路敷设部位文字符号见表15-5。

线路敷设部位文字符号表15-5

标注线路用途的文字符号见表15-6。

线路的文字标注基本格式为:a b - c (d ×e +f ×g )i-j h

其中a ——线缆编号; b

——型号;

c ——线缆根数;

d ——线缆线芯数;

e ——线芯截面(mm 2);

f ——PE 、N 线芯数;

g ——线芯截面(mm 2); i ——线路敷设方式;

j ——线路敷设部位; h ——线路敷设安装高度(m )。 上述字母无内容时则省略该部分。

例: N 1 BLX-3×4-SC20-WC 表示有3根截面为4mm2的铝芯橡皮绝缘导线,穿直径为20mm 的水煤气钢管沿墙暗敷设。

用电设备的文字标注格式为:b a

其中a ——设备编号; b ——额定功率(kW )。 动力和照明配电箱的文字标注格式为:a - b – c

其中a ——设备编号; b ——设备型号; c ——设备功率(kW )。

例:3165.352

3--XL 表示3号动力配电箱,其型号为XL-3-2型、功率为 kW 。

照明灯具的文字标注格式为:a-b e

L

d c ?? f 其中a ——同一个平面内,同种型号灯具的数量; b ——灯具的型号;

c ——每盏照明灯具中光源的数量;

d ——每个光源

的容量(W );

e ——安装高度,当吸顶或嵌入安装时用“—”表示;

f ——安装方式; L ——光源种类(常省略不标)。

灯具安装方式文字符号见表15-7。

管吊式DS G 支架上安装S J

壁装式W B 柱上安装CL Z

吸顶式 C D 座装HM ZH

嵌入式R R

三、电气照明平面图

图15-1为某车间电气照明平面图。车间里设有6台照明配电箱,即AL11~AL16,从每台配电箱引出电源向各自的回路供电。如AL13箱引出WL1~WL4四个回路,均为BV-2×,表示2根截面为的铜芯塑料绝缘导线穿直径为15 mm的钢管,沿顶棚暗敷设。灯具的标注格式22

4

200P表示灯具数量为22个,每个灯泡的容量为200W,安装高度4m,吊管安装。

四、电气动力平面图

图15-2为某车间电气动力平面图。车间里设有4台动力配电箱,即AL1~

AL4。其中AL1

8.420

XL表示配电箱的编号为AL1,其型号为XL-20,配电箱的容量为。由AL1箱引出三个回路,均为BV-3×+,表示3根相线截面为,PE线截面

为,均为铜芯塑料绝缘导线,穿直径为20mm的焊接钢管,沿地暗敷设。配电箱引

出回路给各自的设备供电,其中

1.1

1表示设备编号为1,设备容量为。

五、电气系统图

1. 配电箱系统图

图15-3表示配电箱系统图。引入配电箱的干线为BV-4×25+16-SC40-WC;干线开关为DZ216-63/3P-C32A;回路开关为DZ216-63/1P-C10A和DZ216-63/2P-16A-30mA;支线为BV-2×及BV-3×。回路编号为N1~N13;相别为AN、BN、

CN、PE等。配电箱的参数为:设备容量P

e =W;需用系数K

x

=;功率因数cosΦ

=;计算容量P js=;计算电流I js=。

图15-3配电箱系统图

2. 配电干线系统图

配电干线系统图表示各配电干线与配电箱之间的联系方式。图15-4表示某住宅楼配电干线系统图。

(1)本工程电源由室外采用电缆穿管直埋敷设引入本楼的总配电箱,总配电箱的编号为AL-1-1。

(2)由总配电箱引出4组干线回路1L、2L、3L和4L,分别送至一单元、二单元、三单元一层电气计量箱和TV箱,即AL-1-2箱、AL-1-3箱、AL-1-4箱和电视前端设备箱TV。1L、2L、3L至一层计量箱的干线均为3×25+2×16-SC50-FC、WC。4L回路至电视前端设备箱TV为3×。总开关为GM225H-3300/160A,干线开关为GM100H-3300/63A和XA10-1/2-C6A。

(3)1L、2L、3L回路均由一层计量箱再分别送至本单元的二层至六层计量箱,并受一层计量箱中XA10-3P-50A的空气开关的控制和保护。1L、2L、3L回路由一层至二层的干线为BV-5×16-SC40-WC;由二层至三、四层的干线为BV-4×16-SC40-WC;由四层至五、六层的干线为BV-3×16-SC40-WC。

(4)除一层计量箱引出3L、BV-3×公共照明支路和4L三表数据采集支路外,所有计量箱均引出1L和2L支路接至每户的开关箱L。

(5)由开关箱L向每户供电。开关箱L引出一条照明回路和两条插座回路,其空气开关为XA10-1/2-C16A和XA10LE-1/2-16A[30mA]。

第二节智能建筑电气工程施工图

一、火灾自动报警系统施工图

火灾自动报警系统施工图是现代建筑电气施工图的重要组成部分,包括火灾自动报警系统图和火灾自动报警平面图。主要介绍火灾自动报警系统图,如图15-5所

示。

图15-5 火灾自动报警系统图

火灾自动报警系统图反映系统的基本组成、设备和元件之间的相互关系。由图可知在各层均装有感烟、感温探测器及手动报警按钮、报警电铃、控制模块、输入模块、水流指示器、信号阀等。一层设有报警控制器为2N905型,控制方式为联动控制。地下室设有防火卷闸门控制器,每层信号线进线均采用总线隔离器。

当火灾发生时报警控制器2N905接收到感烟、感温探测器或手动报警按钮的报警信号后,联动部分动作,通过电铃报警并启动消防设备灭火。

二、共用天线电视系统施工图

共用天线电视系统施工图包括共用天线电视系统图和共用天线电视平面图。主要介绍共用天线电视系统图,如图15-6所示。

共用天线电视系统图反映网络系统的连接;系统设备与器件的型号、规格;同轴电缆的型号、规格、敷设方式及穿管管径;前端箱设置、编号等。由图15-6可知,从前端箱系统分四组分别送至一号、二号、三号、四号用户区。其中二号用户区通过四分配器将电视信号传输给四个单元,采用SYKV-75-9同轴电缆传输,经分支器把电视信号传输到每层的用户。

图15-6 共用天线电视系统图

二、电话通信系统施工图

电话通信系统施工图包括电话通信系统图和电话通信平面图。图15-7所示为电话通信系统图。由图可知电话进户HYA200×(2×)S70由市政电话网引来,电话交接箱分三路干线,干线为HYA50×(2×)S40等,再由电话支线将信号分别传输到

每层的电话分线盒。

图15-7 电话通信系统图

第三节变配电工程图

变配电工程图是建筑电气施工图的重要组成部分,主要包括变配电所设备安装平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图。

一、高压配电系统图

高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示。

由图可知该变电所两路10kV高压电源分别引入进线柜1AH和12AH,1AH和12AH柜中均有避雷器。主母线为TMY-3(80×10)。2AH和11AH为电压互感器柜,作用是将10KV高电压经电压互感器变为低电压100V供仪表及继电保护使用。3AH和10AH为主进线柜;4AH和9AH为高压计量柜;5AH和8AH为高压馈线

柜;7AH为母线分段柜。正常情况下两路高压分段运行,当一路高压出现停电事故时则由6AH柜联络运行。

二、低压配电系统图

低压配电系统图表示低压配电干线的分配方式。如图15-9所示。由图可知低压配电系统由5AA号柜和6AA号柜组成。5AA号柜的WP22~WP27干线分别为1~16层空调设备的电源,电源线为VV-4×35+1×16。WP28及WP29为备用回路。6AA 号柜的WP30干线采用VV-3×25+2×16电力电缆引至地下人防层生活水泵。WP31电源干线为BV-3×25+2×16-SC50,引至16层电梯增压泵。WP32和WP33为备用回路。WP02为电源引入回路,电源线为2(VV-3×185+1×95),电源一用一备。

图15-9 低压配电系统图

三、变电所主接线图

图15-10变电所主接线图图中所示配电所高压10kV电源分WL1 、WL2两路引入。高压进线柜为GG-1A(F)-11型,高压主母线LMY-3(40×4)。高压隔离开关GN6-10/400作分段联络开关。电压互感器柜为GG-1A(F)-54型,6台高压馈电柜为GG-1A(F)-03型,引出6路高压干线分别送至高压电容器室;1、2、3号变电所;高压电动机组。变压器将10kV高压变为400V低压。低压进线柜AL201号(PGL2-05A型)和AL207号(PGL2-04A型),并由它们送至低压主母线LMY-3(100×10)+1(60×6),两路低压电源可分段与联络运行。由低压馈线柜AL202

号(PGL2-40型)引出4路低压照明干线;AL203号(PGL2-35A型)、AL205号(PGL2-35B型)、AL206号(PGL2-34A型)柜分别引出了4路低压动力干线;

AL204号(PGL2-14型)柜引出了2路低压动力干线。

图15-10 变电所主接线图

思考题

1.电气工程施工图的组成主要包括哪些?

2.举例说明线路的文字标注格式。

3.举例说明配电箱的文字标注格式。

4.变配电工程图主要包括哪些?

5.识读图15-2变电所主接线图,简述其系统的组成。

6.识读图15-3配电箱系统图,指出电器元件的规格、型号及数量。

7.识读图15-5火灾自动报警系统图,简述其系统的组成。

8.识读图15-10变电所主接线图,简述其系统的组成。

相关文档