文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构抗震设计原理》复习思考题答案

结构抗震设计原理》复习思考题答案

结构抗震设计原理》复习思考题答案
结构抗震设计原理》复习思考题答案

1.1地震按其成因分为哪几种类型?按其震源的深浅又分为哪几种类型?

答:构造地震、火山地震、陷落地震、爆炸地震、诱发地震。

浅源地震、中源地震、深源地震。

1.2什么是地震波?地震波包含了哪几种波?各种地震波各自的传播特点是什么,对地面和建筑物的影响如何?

答:地震引起的振动以弹性波的形式从震源向各个方向传播并释放能量(波动能),这就是地震波。它包括体波和面波。特点:体波中,纵波周期短,振幅小,速度快,产生颠簸,可以在固体液体中传播。横波周期长,振幅大,只能在固体中传播,产生摇晃。

面波振幅大,周期长,只能在地表附近传播,能量大,破坏大,产生颠簸摇晃。故面波的危害最大。

1.3什么是震级?什么是烈度、基本烈度和抗震设防烈度?三种烈度如何确定?答:震级是表征一次地震大小或强弱的等级,是地震释放能量多少的尺度。

烈度:表示某一地点地面震动的强烈程度或者说地震影响的强弱程度。确定方法:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为63.2%,这就是第一水准的烈度。

基本烈度:在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值。确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。

抗震设防烈度:按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度。确定方法:它所产生的烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。

基本烈度与众值烈度相差1.55度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。

1.4简述众值烈度、基本烈度和罕遇烈度的划分及其关系。

答:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为63.2%,这就是第一水准的烈度。一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。基本烈度与众值烈度相差1.55度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。

1.5何谓“抗震概念设计”?“抗震概念设计”包括哪些方面的内容?答:定义:抗震概念设计是根据地震灾害和工程经验等形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部的过程。

内容:1、选择对抗震有利的建筑场地避开不利和危险地段。2、合理进行建筑平立面布置(规则、对称、均匀)。3、选择合理结构体系包括多道抗震防线、必要承载力、良好变形能力、合理刚度及承载力的分布等。4、处理好结构构件和非结构构件,保证整体性。5、合理选材,保证施工质量。6、抗震设计宜留有较多的余地。

1.6我国规范依据建筑使用功能的重要性将建筑分为哪几类?分类的作用是什么?各类建筑的设防标准如何?

答:分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。作用是为了确定其抗震设防类别和抗震设防标准。

设防标准:甲类:地震作用和抗震措施均高于本地区设防烈度。乙类:地震作用按本地区设防烈度确定,措施高一度。丙类:地震作用和抗震措施均按本地区设防烈度确定。

丁类:地震作用按本地区设防烈度确定,措施降一度

1.7抗震设防烈度和设计基本地震加速度的关系是什么?

答:抗震设防烈度 6 7 8 9设计基本地震加速度值0.05g 0.10(0.15)g 0.20(0.30)g 0.40g 1.8什么是建筑抗震三水准设防目标和两阶段设计方法?

答:三水准:小震不坏,中震可修,大震不倒。

第一阶段以承载力验算为主,取第一水准地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应。这样既满足了第一水准下必要的承载力可靠度,又满足了第二水准损坏可修的目标。对大多数的结构,可只进行第一阶段设计而通过概念设计和各种抗震措施来满足第三水准的设计要求。考虑小震作用效应验算承载力和弹性变形

第二阶段是弹塑性变形验算,对地震时易倒塌的结构、有明显薄弱层的不规则结构及特殊要求的建筑结构,除进行第一阶段设计外,还要进行罕遇地震烈度作用下结构薄弱部位的弹塑性变形验算,并采取相应的抗震构造措施,实现第三水准的设防要求大震作用下验算结构弹塑性变形

1.9《规范》规定的设防烈度范围是多少?

答:建筑抗震规范规定以6度作为设防起点,6~9度地区的建筑物要进行抗震设计。

2.1场地土分为哪几类?它们是如何划分的?

答:Vs > 800 m/s为岩石。V s > 500 m/s 为坚硬土或软质土岩石。250 < V s≤500 为中硬土150 < V s≤250 为中软土。V s ≤150 为软弱土。划分方法有剪切波速法和近似划分法,以上的划分为剪切波速法。

2.2什么是场地?什么是等效剪切波速?什么是场地卓越周期?怎样划分场地

的类别?

答:场地即指工程群体所在地,具有相似的反应谱特征,其范围相当于厂区、居

民小区和自然村或不小于1km2的平面面积。

等效剪切波速:计算深度d0与剪切波与地表计算深度之间传播的时间的比值。

场地卓越周期:是指抗震设计用的地震影响系数曲线中,反应地震震级、震中距

和场地类型等因素的下降段起始点对应的周期值

场地类别的划分:

场地类别

岩石的剪切波速或土的等效

剪切波速(m/s)

I。I1ⅡⅢⅣVs﹥8000

800≥Vs﹥5000

500≥Vse﹥250﹤5≥5

250≥Vse﹥150<33~50﹥50

Vse ≤150﹤33~50﹥50﹥80 2.3什么是场地土的液化?怎样判别?影响场地液化的主要因素有那些?选择

抗液化措施要考虑哪些因素?

答:液化即由固体转变成液体(从应力状态出发,液化的条件是土的法向有效应

力为零,土不具有任何抵抗剪切的能力),是一种地基失效形式。

判别方式有初步判别和标准贯入试验判别,经过初步判别定为不液化或可不考虑液化影响的场地土,原则上可不进行标准贯入试验的判别。

影响因素:1.土的地质年代和组成2.土层的相对密度3.土层的深度和地下水位的深度4.地震烈度和地震持续时间。

考虑因素:根据《规范》给出的液化等级,将处理措施分为三个档次,根据液化等级和建筑抗震设防类别结合工程的具体情况综合考虑选取。同时也可考虑上部结构重力荷载对液化的影响,根据液化震陷量得估计适当调整抗液化措施。2.4何谓建筑“类共振现象”? 抗震设计中如何避免其发生?

答:当结构的基本自振周期与场地自振周期接近或相等时结构的地震反应最大,使建筑物震害加大。避免措施:在结构的抗震设计中,应使结构的自振周期避开场地的(卓越)周期,以免产生类共振现象。

2.5简述天然地基基础抗震验算的方法。怎样确定地基土的抗震承载力?天然地基土的抗震承载力为什么可以提高?

答:验算方法.基础底面的平均压力和边缘最大压力应符合:地基平均压力设计值P≤f aE

地基最大压力设计值P max ≤1.2 f aE 零应力区不大于底面积的15%。

抗震承载力:aE=z a?f a

z a —抗震承载力调整系数≥1.0。根据岩土的性质不同,z a 在1-1.5之间。

f a —深度宽度修正后的地基承载力特征值。注:软弱土的抗震承载能力不予提高。

为什么可以提高:从地基变形的角度来说,有地震作用时地基上的抗震承载力应比地基土的静承载力大,即一般土的动承载力都要比静承载力大。另外,考虑到

地震作用的偶然性和短暂性以及工程结构的经济性,地基在地震作用下的可靠性可以比经历荷载下的适当降低,故在确定地基土的抗震承载力时,其取值应比地基土的静承载力有所提高。

3.1什么是地震反应?什么是地震作用?地震作用和一般静荷载有何不同?计算结构地震作用的方法有哪几类?抗震规范对此有何规定?

答:地震反应是指地震引起的结构振动,它包括地震在结构中引起的速度、加速度、位移和内力等。

地震作用:是指地面震动在结构上产生的动态(动力)作用。

不同:它不仅取决于地震烈度的大小,而且与建筑物的动力特性有密切关系,而一般的静荷载与动力特性无关,可以独立确定。

计算方法:拟静力方法和直接动力分析法。

抗震规范采用反应谱理论来确定地震作用。

3.2 什么是地震系数和地震影响系数?什么是动力系数?它们有何关系?

答:地震系数k,反映地面震动的强弱程度只与地震烈度有关。

地震影响系数,α=kβ, 它是单质点弹性体系在地震时的最大反应(最大绝对加速度)Sa与重力加速度g 的比值。

动力系数β表示结构地震反应的大小。是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。

关系α=kβ

3.3什么是加速度反应谱曲线?影响a-T曲线形状的因素有哪些?质点的水平地震作用与哪些因素有关?如何用反应谱法确定单质点弹性体系的水平地震作用?

答:加速度反应谱曲线:若给定地震时地面运动的加速度记录和体系的阻尼比ζ,则可计算出质点的最大加速度反应S a与体系自振周期的一条关系曲线,并对不同的ζ值就可得到不同的S a-T曲线。S a-T曲线称为加速度反应谱。影响形状的因素是阻尼比ζ、地面运动加速度。后面的略。

3.4简述确定结构地震作用的底部剪力法和振型分解反应谱法的基本原理和步

骤.

底部剪力法:该法首先计算地震产生的结构底部的最大剪力,然后将该剪力分配到各质点上作为地震作用步骤①求出结构底部的地震剪力:F EK=α1G eq

②求出结构各层的地震作用和地震剪力。

振型分解反应谱法:是利用单自由度体系的加速度设计反应谱和振型分解的原理,求解各阶振型对应的等效地震作用,然后按照一定的组合原则对各阶振型的地震作用效应进行组合,从而得到多自由度体系的地震作用效应。

3.5什么是”鞭梢效应”?设计时如何考虑这种效应?

答:鞭梢效应:局部突出屋面的小建筑(楼电梯间水箱女儿墙等)由于刚度和质量的突变,高振型影响加大,动力变位比下部大得多从而震害加重的现象即所谓的“鞭梢效应”。

通过适当调整结构的刚度或质量分布使突出物的频率与整体结构的频率差值增大,可以减少鞭梢效应。

3.6什么是建筑结构的重力荷载代表值?怎样确定?什么是等效总重力荷载?

怎样确定?

答:重力荷载代表值=永久荷载(建筑结构构配件自重)标准值+可变荷载(雪、灰、楼面活荷载)组合值

等效总重力荷载

C 等效系数,单质取1.0,多质点取0.85

3.7 什么是描述地震动特性的特征量(三要素)?

答:振幅,持续时间,频谱

3.9 结构的自震周期和那些因素有关?近似计算自震周期的方法有哪些 ? 计算多层框架结构的基本周期常采用哪种方法?

答:结构的自振周期与其质量和刚度大小有关。

自振周期的计算:能量法,折算质量法,顶点位移法,经验公式法,试验方法等。 采用相当刚度相当质量法计算多层框架结构的基本周期。

3.10 什么叫结构的刚心、质心? 结构的扭转效应是如何产生的?

答:刚心:结构的抗侧力构件恢复力合力的作用点,称为该结构的刚度中心。 质心:结构的重心。

当房屋的质心、刚心不重合时,即有偏心距,在水平力作用下,结构产生扭转。

3.11 对于仅考虑平移振动的一般结构和考虑扭转(平移扭转耦联振动)的结构,确定其地震作用效应时,应分别采用何种振型组合方法?

答:平方和开方法则;完全二次方型方根法(CQC 法)

3.12 哪些结构需要考虑竖向地震作用?

答:8度、9度时的大跨度结构。长悬臂结构、烟囱和类似的高耸结构。9度时的高层建筑应考虑竖向地震作用。

3.13 怎样进行结构截面承载力验算?怎样进行抗震变形验算?为什么要进行抗震变形验算?

eq i

G c G =∑

答:截面抗震验算采用多遇地震的作用效应和其它荷

载效应组合的多系数表达式进行构件抗震承载力验算。

S ≤ R /gRE

R —— 构件截面承载力设计值(抗力)

gRE —— 承载力调整系数, 用以反映不同材料和受力状态的结构构件具有不同的可靠度指标,gRE≤1

抗震变形验算分两个部分 一是多遇地震作用下结构的弹性变形验算。 二是罕遇地震作用下结构的弹塑性变形验算。 目的 :避免建筑物的非结构构件在小震下出现破坏,

保证小震不坏。对于砌体结构不进行变形验算。

3.14 什么是抗震承载力调整系数?为什么要引入这一系数?

答:γRE 承载力抗震调整系数:用以反映不同材料和受力状态的结构构件具有不同的抗震可靠指标。

地震作用属于偶然的短期作用,它在建筑的设计使用寿命内可能发生也可能不发生,因此,当地震发生时,结构的安全度可以低于非抗震时结构构件承载能力极限状态时的安全度。

3.15 什么是楼层屈服强度系数?怎样计算?怎样判断结构薄弱层或薄弱部位? 单层厂房柱的薄弱部位在哪?

答:楼层屈服强度系数:是指按钢筋混凝土构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值;对于排架柱,指按实际配筋面积、材料强度标准值和轴向力计算的正截面受弯承载力与按罕遇地震作用

G GE Eh Ehk EV EVk W W Wk

S S S S S γγγψγ=+++

计算的弹性地震弯矩的比值。ξy=

《抗震规范》建议,对于ξy沿高度分布均匀的结构,薄弱层可取在底层,对于ξy沿高度分布不均匀的结构,薄弱层可去在ξy为最小的楼层和相对较小的楼层,一般不超过2~3处。对于单层厂房,薄弱层可取在上柱。

3.16结构弹塑性位移地震反应一般采用什么方法计算?什么结构可采用简化方

法计算?

答:①时程分析法,超过12层或甲类建筑等(视构件刚度为一变量)②简化

计算方法;不超过12层且刚度无突变的钢筋混凝土框架结构及单层钢筋混凝

土柱厂房等。

4.1建筑平立面布置的基本原则是什么?

答:简单、规则、均匀。

4.2抗震结构体系在结构平面布置与竖向布置中应注意哪些问题?结构平面及竖

向有哪些不规则类型?

答:建筑物的平立面(图形)布置宜规则、对称,质量和刚度变化均匀,避免楼

层错层。建筑竖向的质量、刚度的变化要均匀,防止出现竖向收进过大。平面不

规则:扭转不规则,凸凹不规则,楼板局部不连续。竖向不规则:侧向刚度不规则,楼层承载力突变,竖向抗侧力构件不连续。

4.3何谓“多道防震防线”?意义何在?选择第一道防线构件原则是什么?

答:所谓多道抗震防线的概念,通常指的是:

①整个抗震结构体系,由若干个延性较好的分体系组成, 并由延性较好的结构

构件连接起来协同工作。

②抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部赘余度,有意识地建立起一系

列分布的屈服区,以使结构能够吸收和耗散大量的地震能量,一旦破坏也易于修复。

意义:第一道抗震防线被破坏以后,第二道乃至第三道抗震防线可以接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物最低限度的安全,防止倒塌。

原则:梁首先屈服,保护结构不倒塌。

4.4为什么要设防震缝?如何合理设置?

答:避免因地震造成建筑物整体振动不协调而产生破坏。

防震缝应根据烈度、结构材料种类、结构类型、结构

单元的高度和高差情况设置:

A 留有足够的宽度, 最小缝宽应符合规定以防止房屋之间

或结构单元与单元地震时相互碰撞;

B 两侧上部结构完全分开.基础可不设防震缝,也可结合沉

降缝要求贯通到地基。

C 对于设防烈度6度以上房屋,所有伸缩缝、沉降缝均应

满足抗震缝要求综合考虑,三缝合一

4.5常见建筑结构类型的抗震性能如何?

答:结构形式依其抗震性能优劣而排列的顺序:

①钢结构;

②型钢混凝土结构;

③混凝土-钢混合结构;

④现浇钢筋混凝土结构;

⑤预应力混凝土结构;

⑥装配式钢筋混凝土结构;

⑦配筋砌体结构;

⑧砌体结构等。

4.6 什么是延性及延性比?为什么抗震结构要具有延性?如何改善构件的延性?

?答:延性的定义:进入破坏阶段以后,从屈服开始至达极限承载力或达到

以后承载能力无明显降低期间,后期发生的非弹性变形的能力。

?为什么要具有延性:延性具备两种能力,包括承受较大非弹性变形同时强

度无明显下降的能力及利用滞回特性吸收能量的能力。

?“无明显降低”比较认同的指标是,不低于其极限承载力的85%

?延性是抗震性能非常重要的标志,应以设计延性结构为基本目标。

?提高结构延性是增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力,并使抗震设计

做到经济合理的重要途径之一。

改善构件及结构延性的途径:(1)控制构件的破坏形态

弯曲破坏的延性远远大于剪切破坏的延性。

称为:“强剪弱弯”设计原则

(2)控制框架结构的破坏机制

使梁的弯曲破坏先于柱的弯曲破坏。

称为:“强柱弱梁”设计原则

(3)结构构件破坏与节点破坏的关系

使构件的破坏先于节点的破坏。

称为:“强节点弱构件”设计原则

5.1多层及高层钢筋混凝土房屋有哪些结构体系?

答:框架结构、框架-抗震墙结构、抗震墙结构、筒体

结构和框架-筒体结构等。

5.2什么是楼层屈服强度系数?怎样确定结构薄弱层或薄弱部位?

答:见3.15

5.3抗震设计为什么要限制各类结构体系的最大高度和高宽比?

答:高宽比越大,产生的倾覆力矩会造成基础转动还会在两侧柱墙中引起较大轴力使上部结构产生较大侧移,影响结构整体稳定。

5.4什么是抗震等级?多层及高层钢筋混凝土结构设计时为什么要划分抗震等级?是如何划分的?

答:钢筋混凝土房屋的抗震等级是重要的设计参数。抗震等级是确定结构、构件抗震计算和抗震措施的标准。抗震等级的高低体现了对抗震性能要求的高低程度。

抗震等级的划分体现了对不同设防类别、不同结构类型、不同烈度、同一烈度但不同高度的钢筋混凝土房屋结构延性要求的不同。

根据设防烈度、房屋高度、建筑类别、结构类型及构件在结构中的重要程度确定,共分四个等级,一级最高。根据高规,B级高度高层建筑的抗震等级最高为特一级。

5.6如何计算在水平地震作用下框架结构的内力和位移?

答:(1) 反弯点法:内力计算思路:层间剪力分配到柱——计算柱弯矩——根据节点平衡计算梁弯矩。

(2)、D值法(改进反弯点法):①、计算各层柱的侧移刚度D②、计算各柱分

配剪力③、确定反弯点高度y ④、计算柱端弯矩⑤、计算梁端弯矩⑥、梁端剪力⑦、 计算柱轴力N

N 为各层柱上梁端剪力之和

5.7 框架柱的抗侧刚度与什么因素有关?

答:框架的抗侧刚度 除了与柱断面尺寸有关外,梁板的断面尺寸对抗侧刚度影响很大。

5.8 如何设计框架结构合理的破坏机制?为什么梁铰机制比柱铰机制对抗震有利?

A 梁铰机制(整体屈服机制)

塑性铰集中出现在梁端

除柱脚外,柱端无铰

B 柱铰机制(局部屈服机制)

同一楼层柱上下端形成塑性铰

该层结构变形迅速加大,成为 不稳定结构而倒塌

C 混合铰机制(混合机制)

梁铰与柱铰破坏机制相比的优势

塑性铰出现在梁上较为有利 :

梁铰分散在各层,不至于形成倒塌机构

梁铰数量多,同样延性和耗能要求下,塑性转 动要求低

梁是受弯构件,容易实现大的延性和耗能能力

5.9 抗震设计如何进行内力组合? 水平地震作用的弯矩可以调幅吗?为什么?

答:(1)地震作用效应与重力荷载代表值效应的组合(偶然组合) Eh

GE

S S S 3.12.1+=

(2)竖向荷载效应组合 (非抗震)

包括全部恒载与活载的组合(静力组合)。

按照我国规范规定,只有竖向荷载作用下的梁端弯矩可以调幅,水平荷载作用下的梁端弯矩不能调幅(会减小抗剪承载力),即塑性调幅应在内力组合前进行。 5.10 什么是“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则?在截面设计中如何体现? 答:强柱弱梁:要控制梁、柱的相对强度,使塑性铰首先在梁端出现,尽量避免或推迟柱端形成塑性铰。强剪弱弯:对于梁、柱构件,要保证构件出现塑性铰而不过早剪坏,因此,要使构件抗剪承载力大于塑性铰抗弯承载力,实现延性的弯曲破坏。

对于强柱弱梁,调整构件之间承载力相对大小,实现合理屈服机制。对于强剪弱弯,调整正、斜截面承载力大小。

5.11 D 值法和反弯点法有什么不同?用改进反弯点法(D 值法)计算在水平地震作用下框架结构的内力的方法和步骤是什么?

答:不同:当框架的高度较大、层数较多时,柱子的截面尺寸一般较大,这时梁、柱的线刚度之比往往要小于3,反弯点法不再适用,必须对反弯点法进行改进。 方法:①假定同层各节点有转角但转角相同;②假定同层各节点的侧移相同,据此对柱子刚度进行修正。

步骤::①、计算各层柱的侧移刚度D ②、计算各柱分配剪力③、确定反弯点高度y ④、计算柱端弯矩⑤、计算梁端弯矩⑥、梁端剪力⑦、 计算柱轴力N N 为各层柱上梁端剪力之和

5.12抗震设计中,是否希望钢筋实际的屈服强度比设计强度高太多?为什么?

Q

G S S S 4.12.1+=

抗震结构施工中,钢筋代换应遵循什么原则?能否随意以强度等级较高的钢筋代替原设计中的主筋?为什么?

答:由于考虑强柱弱梁,不希望钢筋实际的屈服强度比设计强度高太多,怕改变框架结构的破坏形态。

原则:a、用高级别钢筋等强度代换低级别钢筋时,因钢筋面积减小,工作应力提高,钢筋弹性模量Ea稍小,相应的应变增大,应进行裂缝宽度验算,某些对变形限制较严格的结构,尚应进行变形验算。b、用低级别钢筋等强度代换高级别钢筋时,应考虑到钢筋面积或根数增加影响到钢筋的排列、锚固长度、根数以及因力偶臂减小而引起承载力不足问题。c、用同级别的较粗钢筋,以扩大钢筋间距,减少每米宽度内的钢筋根数,等截面代换较小直径的钢筋,如水池池壁、地下室外墙,应进行抗裂、裂缝宽度的验算。d、对有抗震要求的框架,不宜以强度等级较高的钢筋代换原设计中的钢筋。在抗震设计中,框架结构要求“强柱弱梁”,剧梁先出现塑性铰,而柱子仍处于弹性工作范围。不希望钢筋的实际屈服强度此设计强度高得太多,怕改变框架结构的破坏形态。e、将高一级钢筋降级使用,,采取等截面或等根数代换

5.13多层建筑结构的地震作用沿高度是如何分布的?

倒三角形分布

5.14 横向、纵向楼层地震剪力在各抗侧力构件之间是如何分配的?

横向的地震剪力由横向墙体承担。

纵向的地震剪力由纵向墙体承担。

5.15如何用近似方法确定框架结构的基本自振周期?怎样计算框架结构的水平地震作用?

能量法,折算质量法,顶点位移法,经验公式法,试验方法等

用底部剪力法和阵型分解反应谱法。

5.16 延性框架结构设计的基本原则是什么?

强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固

5.17 框架结构构件设计时梁柱的内力如何调整?框架柱端弯矩增大系数及梁柱剪力增大系数如何取值?

考虑塑性内力重分布,可将梁端弯矩调幅,减小梁端弯矩。

调幅后的跨中弯矩调整:

住剪力调整

梁端弯矩增大系数:

现浇框架 0.8~0.9 装配整体式 0.7~0.8

ηvb —— 梁端剪力增大系数,对于一、二、三级框架

分别取1.3

、1.2、1.1。

ηvc——柱剪力增大系数,

一、二、三、四级框架分别取1.5、1.3、1.2、1.1。

5.18框架结构在什么部位要加密箍筋?各有什么作用?

A B C O 2++M M M M ≥Gb r l V +

在柱端一定范围内加密箍筋。

加密柱箍筋的作用:承担剪力;约束砼,提高抗压强度,提高变形能力;防止纵向压曲。

5.19框架节点抗震设计的基本准则是什么?什么情况下应进行节点核芯区抗剪承载力验算?

除了保证框架梁、柱具有足够的强度和延性外,还必须保证框架节点的强度。

6.l 多层砌体结构的类型有哪几种?

多层砌体房屋、 底层框架砖房、多层内框架房屋、单层空旷砌体房屋

6.2 砌体结构房屋的概念设计包括哪些方面要求?

砌体结构房屋的概念设计包括:抗震墙的概念设计,构件的概念设计和上部砖砌体的概念设计。

6.3 多层砌体结构房屋的计算简图如何选取?地震作用用什么方法确定?

注意底部固定端的取法:对于多层砌体房屋,当基础埋置较浅时取为基础顶面;当基础埋置较深时一般取室外地坪下0.5m ;当设有整体刚度很大的全地下室时取为地下室顶板顶部,当地下室刚度较小或为半地下室时则应取为地下室室内地坪处。

地震作用的确定可采用底部剪力法。

6.4 多层砌体结构房屋的自振周期大致为多少?其地震影响系数如何取值? 由于砌体房屋的横墙很多,刚度很大,一般T 不超过0.25s

6.5多层砌体结构房屋的抗震构造措施包括哪些方面?为什么要限制多层砌体房

max

1αα=

屋的高宽比和抗震墙最大间距?

答:构造柱、圈梁、楼盖结构及其连接、楼梯间。

限制抗震横墙的最大间距就是为了满足楼盖对传递地震作用所需的刚度要求。 限制最大高宽比 —— 主要满足稳定性要求 ,为了防止建筑物在水平地震作用下不发生整体弯曲破坏

6.6抗震设计对于砌体结构的结构方案与布置有哪些主要要求?为什么要这样规定?

由于底部框架-抗震墙房屋是一种“上刚下柔”的结构体系,针对这一特点,为防止底层塑性变形集中而发生严重震害,应对这类房屋的结构方案和结构布置进行严格限制,如:①底部框架沿纵横两个方向均匀对称设置一定数量的抗震墙②规定底部与上部砌体的刚度比限值③底部框架-抗震墙的抗震墙下应设置墙下条形基础、筏形基础或桩基。

6.7砌体抗震抗剪强度设计值fVE 如何确定? 规范将各类砌体的抗震抗剪强度设计值统一

6.8 楼层水平地震剪力的分配主要与哪些因素有关?横向、纵向水平地震剪力怎样分配到各片墙体?

与墙体的刚度和楼盖的刚度有关。

横向的地震剪力由横向墙体承担。

纵向的地震剪力由纵向墙体承担。

6.9 圈梁和构造柱对砌体结构的抗震作用是什么?

答:构造柱的作用: 可以明显改善砌体房屋的抗震性能,构造柱和圈粱一起形成隐性框架(弱框架),大大提高房屋的整体性和空间刚度。构造柱对砌体的初

v

n VE

f f ζ=

裂荷载无明显提高,对砌体抗剪强度可提高10~30%。

圈梁作用:⑴提高房屋的整体性,使房屋形成整体箱形。

⑵提高楼盖的刚度和整体性。

6.10底层框架上部砖混结构的抗震设计要点是什么?

控制第二层与底层的刚度比,底层框架砖房的底层应沿纵向横向对称布置一定数

量的抗震墙,不得采用纯框架,且要求第二层与底层侧移刚度比不能太小。但底层纵横抗震墙也不应设置过多,以避免底层过强使薄弱层转移到上部砖房。

6.11底框架房屋为什么要限制第二层与底层的側移刚度比?其过渡层的楼盖有何构造要求?内框架结构的震害特点是什么?

答:底部框架结构的特点是上部刚度很大,下部刚度较小,形成相对薄弱的底层(柔弱层)属上刚下柔体系,设计不合理时底层易发生变形集中出现大的侧移而破坏甚至倒塌。弹性层间位移均匀可减少在强烈地震下的弹塑性变形集中,提高房屋的整体抗震能力。

增强过渡层的抗剪和抗弯承载力。

6.12如何求底层框架房屋倾覆力矩在框架柱中引起的轴力?

N F=V W*H F/l

7.1钢结构在地震中的破坏有何特点?

1.框架节点区得梁柱焊接连接破坏。

2.竖向支撑的整体失稳和局部失稳。

3.柱脚焊接破坏和锚栓失效。

7.2 多高层钢结构的阻尼比如何取值?一般钢结构是否设抗震缝?

钢结构弹性阶段的阻尼比为0.02,小于一般结构的阻尼比0.05,使地震反应增大。

结构设计原理课后题答案8—20

8-1大小偏心受拉构件的界限如何区分?它们的特点与破坏特征各有何不同? 答:当偏心拉力作用点在As合力点与A’s合力点之间时为小偏心受拉情况,否则为大偏心受拉。小偏心情况下,构件破坏前混凝土已全部裂通,拉力完全由钢筋承担;大偏心情况下,裂缝不会贯通整个截面,裂缝开展很大,受压区混凝土被压碎。 8-2《公路桥规》对大小偏心受拉构件纵向钢筋的最小配筋率有哪些要求? 答:规定小偏心受拉构件一侧受拉纵筋的配筋率按构件毛截面面积计算,而大偏心受拉构件 一侧受拉纵筋的配筋率按As/bh 0计算,他们的值都不应小于45f td /f sd ,同时不小于0.2. 9-1对于钢筋混凝土构件,为什么《公路桥规》必须进行持久状况正常使用极限状态计算和短暂状况应力计算?与持久状况承载能力极限状态计算有何不同之处? 答:因为钢筋混凝土构件除了可能由于材料强度破坏或失稳等原因达到承载能力极限状态以外,还可能由于构件变形或裂缝过大影响了构件的适用性及耐久性,而达不到结构正常使用要求。不同点:○1极限状态取构件破坏阶段○2截面承载能力大于最不利荷载效应○3作用效应取短期和长期效应的一种或两种组合,汽车荷载不计冲击系数。 9-2什么是钢筋混凝土构件的换算截面? 答:将钢筋和受压区混凝土两种材料组成的实际截面换算成一种拉压性能相同的假想材料组成的匀质截面。 9-3引起钢筋混凝土构件出现裂缝的主要因素有哪些? 答:作用效应、外加变形或约束变形、钢筋锈蚀。 9-4影响混凝土结构耐久性的主要因素有哪些?混凝土结构耐久性设计应考虑什么? 答:混凝土冻融破坏、混凝土的碱集料反应、侵蚀性介质的腐蚀、机械磨损、混凝土的碳化、钢筋锈蚀。混凝土耐久性设计可能与混凝土材料、结构构造和裂缝 12-1何为预应力混凝土?为什么要对构件施加预应力?预应力混凝土的主要优点是什么?其基本原理是什么? 答:所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。 对构件施加预应力原因:使之建立一种人为的应力状态,这种应力的大小和分布规律,能有利于抵消使用荷载作用下产生的拉应力,因而使混凝土构件在使用荷载作用下不致开裂,或推迟开裂或者使裂缝宽度减小。 基本原理:由于预先给混凝土梁施加了预压应力,使混凝土梁在均布荷载q作用使下边缘所产生的拉应力全部被抵消,因而可避免混凝土出现裂缝,混凝土梁可以全截面参加工作,这就相当于改善了梁中混凝土的抗拉性能,而且可以达到充分利用高强钢材的目的。 12-2什么是预应力度?《公路桥规》对预应力混凝土构件如何分类? 预应力度:由预加应力大小确定的消压弯矩与外荷载产生的弯矩的比值。分三类:○1全预应力混凝土构件—在作用(荷载)短期效应组合下控制的正截面受拉边缘不允许出现拉应力(不得消压)○2部分预应力混凝土构件—在作用(荷载)短期效应组合下控制的正截面受拉边缘出现拉应力或出现不超过规定宽度的裂缝○3钢筋混凝土构件—不预加应力的混凝土构件 12-4什么是先张法?答:先张法,即先张拉钢筋,后浇筑构件混凝土的方法。 12-5什么是后张法?答:后张法是先浇筑构件混凝土待混凝土结硬后再张拉预应力钢筋并锚固的方法。 13.3何谓预应力损失?何谓张拉控制应力?张拉控制应力的高低对构件有何影响? 答:预应力损失:预应力钢筋的预应力随着张拉、锚固过程和时间推移而降低的现象 张拉控制应力:指预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。影响:张拉控制应力能够提高构建的抗裂性、减少钢筋用量。过高使钢筋在张拉或施工过程中被拉断、应力松弛损失增大、构件出现纵向裂缝也降低了构件的

抗震设计试卷及答案A卷B卷

《 工程结构抗震样卷A 》答案 命题教师 __ 使用班级 系(教研室)主任签字 开、闭卷 试卷代号(A ,B 卷) 姓名____________ 系别 班级_______________ 学号_____________ 时间: 分钟 _________________________________________________装订线(答题不得超过此线)_________________________________________ 一.选择题 (每题 1.5分,共21分。只有一个选择是正确的,请填在括号中) 1.实际地震烈度与下列何种因素有关?( B ) A.建筑物类型 B.离震中的距离 C.行政区划 D.城市大小 2.基底剪力法计算水平地震作用可用于下列何种建筑? ( C ) A.40米以上的高层建筑 B.自振周期T 1很长(T 1>4s)的高层建筑 C. 垂直方向质量、刚度分布均匀的多层建筑 D. 平面上质量、刚度有较大偏心的多高层建筑 3.地震系数k 与下列何种因素有关?(A ) A.地震基本烈度 B.场地卓越周期 C.场地土类别 D.结构基本周期 4. 9度区的高层住宅竖向地震作用计算时,结构等效总重力荷载G eq 为( C ) A. 0.85(1.2恒载标准值G K +1.4活载标准值Q K ) B. 0.85(G K +Q k ) C. 0.75(G K +0.5Q K ) D. 0.85(G K +0.5Q K ) 5.框架结构考虑填充墙刚度时,T 1与水平弹性地震作用F e 有何变化?( A ) A.T 1↓,F e ↑ B.T 1↑,F e ↑ C.T 1↑,F e ↓ D.T 1↓,F e ↓ 6.抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于(A ) A .柱宽的1/4 B .柱宽的1/8 C .梁宽的1/4 D .梁宽的1/8 7. 土质条件对地震反应谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为(A ) A .谱曲线峰值右移 B .谱曲线峰值左移 C .谱曲线峰值增大 D .谱曲线峰值降低 8.为保证结构“大震不倒”,要求结构具有 C A. 较大的初始刚度 B.较高的截面承载能力 C.较好的延性 D.较小的自振周期T 1 9、楼层屈服强度系数 沿高度分布比较均匀的结构,薄弱层的位置为 ( D ) A.最顶层 B.中间楼层 C. 第二层 D. 底层 10.多层砖房抗侧力墙体的楼层水平地震剪力分配 B A.与楼盖刚度无关 B.与楼盖刚度有关 C.仅与墙体刚度有关 D.仅与墙体质量有关 11.场地特征周期T g 与下列何种因素有关?( C ) A.地震烈度 B.建筑物等级 C.场地覆盖层厚度 D.场地大小 12.关于多层砌体房屋设置构造柱的作用,下列哪句话是错误的 ( D ) A . 可增强房屋整体性,避免开裂墙体倒塌 B . 可提高砌体抗变形能力 C . 可提高砌体的抗剪强度 D . 可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏 13、考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅 ( B ) A .梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行 B .梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行 C .梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行 D .梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行 14、水平地震作用标准值F ek 的大小除了与质量,地震烈度,结构自振周期有关外, 还与下列何种因素有关? ( B ) A.场地平面尺寸 B.场地特征周期 C.荷载分项系数 D.抗震等级 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 得分

工程结构抗震设计试卷及答案完整版讲解

土木与水利学院期末试卷(A) 考试科目:工程结构抗震设计20~20学年第一学期 一、填空题:(20分,每空1分) 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 6.地震系数k表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比;动力系数 是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高

度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 二、单项选择题:(20分,每题2分) 1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌 2.某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地类别为( C )。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类3.描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素( D )。 A.加速度峰值 B.地震动所包含的主要周期 C.地震持续时间 D. 地震烈度 4.关于地基土的液化,下列哪句话是错误的( A )。 A.饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化 B.土中粘粒含量越高,抗液化能力越强 C.土的相对密度越大,越不容易液化, D.地下水位越低,越不容易液化 5.根据《规范》规定,下列哪些建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算( D )。 A.砌体房屋

《结构设计原理》试卷和答案

《结构设计原理》试题1 一、单项选择题 1.配螺旋箍筋的钢筋混凝土柱,其其核心混凝土抗压强度高于单轴混凝土抗压强度是因为【 C 】 A. 螺旋箍筋参与混凝土受压 B. 螺旋箍筋使混凝土密实 C. 螺旋箍筋横向约束了混凝土 D. 螺旋箍筋使纵向钢筋参与受压更强 2.钢筋混凝土轴心受拉构件极限承载力N u有哪项提供【 B 】 A. 混凝土 B. 纵筋 C. 混凝土和纵筋 D. 混凝土、纵筋和箍筋 3.混凝土在空气中结硬时其体积【 B 】 A. 膨胀 B. 收缩 C. 不变 D. 先膨胀后收缩 4.两根适筋梁,其受拉钢筋的配筋率不同,其余条件相同,正截面抗弯承载力M u【 A 】 A. 配筋率大的,M u大 B. 配筋率小的,M u大 C. 两者M u相等 D. 两者M u接近 5.钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为【 D 】 A. 粘结力方面得考虑 B. 耐久性方面得考虑 C. 抗火方面得考虑 D. 以上3者 6.其他条件相同时,钢筋的保护层厚度与平均裂缝间距、裂缝宽度(指构件表面处)的关系是【 A 】 A. 保护层愈厚,平均裂缝间距愈大,裂缝宽度也愈大 B. 保护层愈厚,平均裂缝间距愈小,裂缝宽度也愈小 C. 保护层愈厚,平均裂缝间距愈小,但裂缝宽度愈大 D. 保护层厚度对平均裂缝间距没有影响,但保护层愈厚,裂缝宽度愈大 7.钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加以及持续时间增加而【 B 】 A. 逐渐增加 B. 逐渐减少 C. 保持不变 D. 先增加后减少 8.减小预应力钢筋与孔壁之间的摩擦引起的损失σs2的措施是【 B 】 A. 加强端部锚固 B. 超张拉 C. 采用高强钢丝 D. 升温养护混凝土 9.预应力混凝土在结构使用中【 C 】 A. 不允许开裂 B. 根据粘结情况而定 C. 有时允许开裂,有时不允许开裂 D. 允许开裂 10.混凝土结构设计中钢筋强度按下列哪项取值【 D 】 A. 比例极限 B. 强度极限 C. 弹性极限 D. 屈服强度或条件屈服强度 二、填空题 11. 所谓混凝土的线性徐变是指徐变变形与初应变成正比。 12. 钢筋经冷拉时效后,其屈服强度提高,塑性减小,弹性模量减小。 13. 在双筋矩形截面梁的基本公式应用中,应满足下列适用条件:①ξ≤ξb;②x≥2a’,其中,第①条是为了防止梁破坏时受拉筋不屈服;第②条是为了防止压筋达不到抗

建筑结构抗震设计试卷及答案1

1、影响土层液化的主要因素是什么? 影响土层液化的主要因素有:地质年代,土层中土的粘性颗粒含量,上方覆盖的非液化土层的厚度,地下水位深度,土的密实度,地震震级和烈度。土层液化的三要素是:粉砂土,饱和水,振动强度。因此,土层中粘粒度愈细、愈深,地下水位愈高,地震烈度愈高,土层越容易液化。 2、什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系? 单自由度弹性体系的地震最大加速度反应与其自振周期的关系曲线叫地震(加速度)反应谱,以S a (T )表示。设计反应谱:考虑了不同结构阻尼、各类场地等因素对地震反应谱的影响,而专门研究可供结构抗震设计的反应谱,常以a (T ),两者的关系为a (T )= S a (T )/g 3、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波? 选用地震加速度记录曲线,直接输入到设计的结构,然后对结构的运动平衡方程进行数值积分,求得结构在整个时程范围内的地震反应。应选择与计算结构场地相一致、地震烈度相一致的地震动记录或人工波,至少2条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线 5、抗震设计为什么要尽量满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则?如何满足这些原则? “强柱弱梁”可有效的防止柱铰破坏机制的出现,保证结构在强震作用下不会整体倒塌;“强剪弱弯”可有效防止脆性破坏的发生,使结构具有良好的耗能能力;“强节点弱构件”,节点是梁与柱构成整体结构的基础,在任何情况下都应使节点的刚度和强度大于构件的刚度和强度。 6、什么是震级?什么是地震烈度?如何评定震级和烈度的大小? 震级是表示地震本身大小的等级,它以地震释放的能量为尺度,根据地震仪记录到的地震波来确定 地震烈度是指某地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,它是按地震造成的后果分类的。 震级的大小一般用里氏震级表达 地震烈度是根据地震烈度表,即地震时人的感觉、器物的反应、建筑物破坏和地表现象划分的。 7、简述底部剪力法的适用范围,计算中如何鞭稍效应。 适用范围:高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法计算。 为考虑鞭稍效应,抗震规范规定:采用底部剪力法计算时,对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大部分不应往下传递,但与该突出部分相连的构件应予以计入。 9、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数?三者之间有何关系? 动力系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与地震地面运动最大加速度的比值 地震系数是地震地面运动最大加速度与重力加速度的比值 水平地震影响系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与重力加速度的比值 水平地震影响系数是地震系数与动力系数的乘积 10、多层砌体房屋中,为什么楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处? 楼梯间横墙间距较小,水平方向刚度相对较大,承担的地震作用亦较大,而楼梯间墙体的横向支承少,受到地震作用时墙体最易破坏2)房屋端部和转角处,由于刚度较大以及在地震时的扭转作用,地震反应明显增大,受力复杂,应力比较集中;另外房屋端部和转角处所受房屋的整体约束作用相对较弱,楼梯间布置于此,约束更差,抗震能力降低,墙体的破坏更为严重 11、试述纵波和横波的传播特点及对地面运动的影响? 纵波在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的传播方向一致,是压缩波,传播速度快,周期较短,振幅较小;将使建筑物产生上下颠簸;(横波在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的传播方向垂直,是剪切波,传播速度比纵波要慢一些,周期较长,振幅较大;将使建筑物产生水平摇晃 14为什么要限制多层砌体房屋抗震横墙间距? (1)横墙间距过大,会使横墙抗震能力减弱,横墙间距应能满足抗震承载力的要求。)2)横墙间距过大,会使纵墙侧向支撑减少,房屋整体性降低(3)横墙间距过大,会使楼盖水平刚度不足而发生过大的平面内变形,从而不能有效地将水平地震作用均匀传递给各抗侧力构件,这将使纵墙先发生出平面的过大弯曲变形而导致破坏,即横墙间距应能保证楼盖传递水平地震作用所需的刚度要求。 16.地震作用和一般静荷载有何不同?计算地震作用的方法可分为哪几类? 不同:地震作用不确定性,不可预知,短时间的动力作用,具有选择性,累积性,重复性。方法:拟静力法,时程分析法,反应谱法,振型分解法。 17.什么是鞭端效应,设计时如何考虑这种效应? 答:地震作用下突出建筑物屋面的附属小建筑物,由于质量和刚度的突然变小,受高振型影响较大,震害较为严重,这种现象称为鞭端效应;设计时对突出屋面的小建筑物的地震作用效应乘以放大系数3,但此放大系数不往下传。 18.强柱弱梁、强剪弱弯的实质是什么?如何通过截面抗震验算来实现? 答:(1)使梁端先于柱端产生塑性铰,控制构件破坏的先后顺序,形成合理的破坏机制 (2)防止梁、柱端先发生脆性的剪切破坏,以保证塑性铰有足够的变形能力 在截面抗震验算中,为保证强柱弱梁,《建筑抗震设计规范》规定: 对一、二、三级框架的梁柱节点处,(除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外),柱端组合的弯矩设计值应符合: ∑∑ =b c c M M η

结构设计原理课后习题答案(第三版)

结构设计原理课后习题答案 1 配置在混凝土截面受拉区钢筋得作用就是什么? 混凝土梁得受拉能力很弱,当荷载超过c f 时,混凝土受拉区退出工作,受拉 区钢筋承担全部荷载,直到达到钢筋得屈服强度。因此,钢筋混凝土梁得承载能 力比素混凝土梁提高很多。 2解释名词: 混凝土立方体抗压强度:以边长为150mm 得混凝土立方体为标准试件,在规定温 度与湿度下养护28天,依照标准制作方法,标准试验方法测得得抗压强度值。 混凝土轴心抗压强度:采用150*150*300得混凝土立方体为标准试件,在规定温 度与湿度下养护28天,依照标准制作方法与试验方法测得得混凝土抗压强度值。 混凝土抗拉强度:采用100*100*150得棱柱体作为标准试件,可在两端预埋钢筋, 当试件在没有钢筋得中部截面拉断时,此时得平均拉应力即为混凝土抗拉强度。 混凝土劈裂抗拉强度:采用150mm 立方体试件进行劈裂抗拉强度试验,按照规定得试验方法操作,按照下式计算A F A F 673.02f ts ==π 3 混凝土轴心受压得应力—应变曲线有何特点?影响混凝土轴心受压应力—应 变曲线有哪几个因素? 完整得混凝土轴心受压得应力-应变曲线由上升段OC ,下降段CD,收敛段DE 组成。 0~0、3fc 时呈直线;0、3~0、8fc 曲线偏离直线。0、8fc 之后,塑性变形 显著增大,曲线斜率急速减小,fc 点时趋近于零,之后曲线下降较陡。D 点之后, 曲线趋于平缓。 因素:混凝土强度,应变速率,测试技术与试验条件。 4 什么叫混凝土得徐变?影响徐变有哪些主要原因? 在荷载得长期作用下,混凝土得变形随时间增长,即在应力不变得情况下, 混凝土应变随时间不停地增长。这种现象称为混凝土得徐变。 主要影响因素:混凝土在长期荷载作用下产生得应力大小,加载时龄期,混 凝土结构组成与配合比,养生及使用条件下得温度与湿度。 5 混凝土得徐变与收缩变形都就是随时间而增长得变形,两者有与不同之处? 徐变变形就是在长期荷载作用下变形随时间增长,收缩变形就是混凝土在凝 结与硬化得物理化学反应中体积随时间减小得现象,就是一种不受外力得自由变 形。 6 普通热轧钢筋得拉伸应力-应变关系曲线有什么特点?《公路桥规》规定使用 得普通热轧钢筋有哪些强度级别?强度等级代号分别就是什么? 答:屈服钢筋从试验加载到拉断共四个阶段:弹性阶段,屈服阶段,强化阶 段,破坏阶段 按屈服强度分为:235MPa ,300MPa ,335MPa ,400MPa ,500MPa 代号:HPB235(R235),HRB335,HRB400,RRB400(KL400) 7 什么就是钢筋与混凝土之间粘结应力与粘结强度?为保证钢筋与混凝土之间 有足够得粘结力要采取哪些措施? (1)由于变形差(滑移)沿混凝土与钢筋接触面上产生得剪应力称为粘结应力。 (2)在拔出试验失效时得最大平均应力作为粘结强度。dl πτF = (3)主要措施:提高混凝土强度,调整钢筋布置位置,调整钢筋间距,增加保

工程结构抗震设计试卷和答案完整版

土木与水利学院期末试卷(A ) 考试科目:工程结构抗震设计 20 ?20学年第一学期 : 一、填空题:(20分,每空1分) 丄 1?一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而 减小。 : 2?《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿 5 命期的不同分为 甲、乙 _______________ 、 丙 、丁 四个抗震设防类别。 : 3 ?《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据 等效剪切波速 和 ; 场地覆盖土层厚度 双指标划分为4类。 : 4?震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的 卓越周期 接诉 : 时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5. 为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为 两步进行,即 ____ 初判法 _____ 和 标准贯入试验法 _______ 判别。 之比;动力系数:是单质点 _________ 与 地面最大加 速度 的比值。 7. 《建筑抗震设 计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型 和房屋高 度 n|p 题号 ——一 二 三 四 五 六 合计 题分 20 20 48 12 100 得分 阅卷人 V-# 6. 地震系数 k 表示 ____________ 与 重力加速度

—,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。 8. 为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 二、单项选择题:(20分,每题2分) 1地震烈度主要根据下列哪些指标来评定(C )。 A. 地震震源释放出的能量的大小 B. 地震时地面运动速度和加速度的大小 C?地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地 貌 2. 某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s, 则该场地的场地类别为(C )。 A. I类B .U类C .川类 D .W类 3. 描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素(D )。 A. 加速度峰值 B. 地震动所包含的主要周期 C. 地震持续时间 D. 地震烈度 4. 关于地基土的液化,下列哪句话是错误的( A )。 A. 饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化 B. 土中粘粒含量越高,抗液化能力越强 C?土的相对密度越大,越不容易液化, D. 地下水位越低,越不容易液化

建筑结构抗震设计课后习题答案

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试 第1章绪论 1.震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小地一种度量,只跟地震释放能量地多少有关,而烈度则表示某一区域地地表和建筑物受一次地震影响地平均强烈地程度.烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度.距离震中地远近以及地震波通过地介质条件等多种因素有关.一次地震只有一个震级,但不同地地点有不同地烈度. 2.如何考虑不同类型建筑地抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类).乙类(重点设防类).丙类(标准设防类).丁类(适度设防类). 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度地预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全地严重破坏地抗震设防目标. 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度地要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高地要求采取抗震措施;地基基础地抗震措施,应符合有关规定.同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用. 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度地要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高地要求采取抗震措施.同时,应按批准地地震安全性评价地结果且高于本地区抗震设防烈度地要求确定其地震作用. 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度地要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低.一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用. 3.怎样理解小震.中震与大震? 小震就是发生机会较多地地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇地地震,2%. 4.概念设计.抗震计算.构造措施三者之间地关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计.抗震计算.构造措施.概念设计在总体上把握抗震设计地基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性.加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果地有效性.他们是一个不可割裂地整体. 5.试讨论结构延性与结构抗震地内在联系. 延性设计:通过适当控制结构物地刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大地延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”. 延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件地延性,提高抗震性能. 第2章场地与地基 1.场地土地固有周期和地震动地卓越周期有何区别和联系? 由于地震动地周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近地周期成分被较大地放大,因此场地固有周期T也将是地面运动地主要周期,称之为地震动地卓越周期. 2.为什么地基地抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土地弹性变形而不考虑永久变形.地震作用仅是附加于原有静荷载上地一种动力作用,并且作用时间短,只能使土层产生弹性变形而来不及发生永久变形,其结果

建筑结构抗震课程大纲

《建筑结构抗震》课程大纲课程代码CV405 课程名称中文名:建筑结构抗震 英文名:Seismic Design of Buildings 课程类别专业课修读类别专业必修 学分 2 学时32 开课学期第6学期 开课单位船舶海洋与建筑工程学院土木工程系 适用专业土木工程专业 先修课程结构力学、钢筋混凝土结构、土力学与基础工程、砌体结构 教材及主要参考书1.郭继武, 建筑抗震设计, 中国建筑工业出版社,2011, 9787112050239. 2.(新西兰) T. 鲍雷, (美) M. J. N. 普里斯特利著, 钢筋混凝土和砌 体结构的抗震设计, 中国建筑工业出版社, 2011, ISBN: 9787112125005. 3.建筑结构抗震设计理论与实例, 同济大学出版社, 2011, ISBN: 7560824447. 4.Anil K. Chopra. 结构动力学理论及其在地震工程中的应用,第三 版,2009,ISBN:9787302202189 一课程简介 《建筑结构抗震》是土木工程专业本科生的专业核心课程,是一门理论与实践并重,涉及到地震概念、场地影响、结构动力分析以及各类建筑抗震设计多学科交叉的重要专业课程。 通过本课程的学习,使学生了解建筑抗震设计的发展历史以及在工程设计中的重要地位。能够掌握建筑抗震设计的基本原则、计算方法和设计要求,并具有把这些知识应用到一般工程抗震设计中的能力,为成为一名卓越结构工程师打下坚实的基础。 二本课程所支撑的毕业要求 本课程支撑的毕业要求及比重如下: 序号毕业要求指标点毕业要求指标点具体内容支撑比重 1 毕业要求2. 2 基于所学的工程科学的基本原理和方 法,并结合文献查阅,能够针对复杂 土木工程问题进行分析和建模,并获 得有效结论,且能试图改进。 55% 2 毕业要求3.1 具有完成土木工程结构构件、节点和 单体的设计能力。 45%

结构抗震课后习题答案

结构抗震课后习题答案

《建筑结构抗震设计》课后习题解答建筑结构抗震设计》第 1 章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系?震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防?规范将建筑物按其用途分为四类:甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9 度时应按比9 度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9 度时应按比9 度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为 6 度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50 年年限,被超越概率为63.2%;中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。

建筑抗震设计原理题库答案

一、判断(共计22.5分,每题2.5分) 1、横波只能在固态物质中传播. A. 正确 B. 错误 2、建筑场地类别主要是根据场地土的等效剪切波速和覆盖厚度来确定的 A. 正确 B. 错误 3、防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽 A. 正确 B. 错误 4、对多层砌体房屋,楼层的纵向地震剪力皆可按各纵墙抗侧移刚度大小的比例 A. 正确 B. 错误 5、振型分解反应谱法只能适用于弹性体系 A.正确 B. 错误 6、地震作用下,绝对刚性结构的绝对加速度反应应趋于零 A. 正确 B.错误 7、多层砌体房屋应优先采用纵墙承重体系。 A. 正确 B. 错误 8、质量、刚度明显不对称、不均匀结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。 A. 正确 B. 错误

9、在截面抗震验算时,其采用的承载力调整系数一般均小于1 A. 正确 B. 错误 二、单选(共计77.5分,每题2.5分) 10、框架—抗震墙结构布臵中,关于抗震墙的布臵,下列哪种做法是错误的:() A. 抗震墙在结构平面的布臵应对称均匀 B. 抗震墙应沿结构的纵横向设臵 C. 抗震墙宜于中线重合 D 抗震墙宜布臵在两端的外墙 11、考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅() A.梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行 B.端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行 C. 梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行 D.梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行 12、大量震害表明,多层房屋顶部突出屋面的电梯间、水箱等,它们的震害比下面主体结构严重。在地震工程中,把这种效应称为()。 A. 扭转效应 B.鞭端效应 C. 共振 D.主体结构破坏 13、在《建筑抗震设计规范》中,设计反应谱的具体表达是地震影响系数α曲线,其中当结构自振周期在0.1s~Tg之间时,反应谱曲线为() A. 水平直线 B. 斜直线 C. 抛物线 D. 指数曲线

结构设计原理答案

一、钢筋和混凝土之所以能有效结合共同工作的原因是什么? 答:1. 混凝土硬化后,钢筋和商品混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体,从而保证在荷载作用下,钢筋和商品混凝土能变形协调,共同工作,不易失稳。 2.钢筋与混凝土两者有相近的膨胀系数,两者之间不会发生相对的温度变形而使粘结力遭到破坏。 3.在钢筋的外部,应按照构造要求设置一定厚度的商品混凝土保护层,钢筋包裹在混凝土之中,受到混凝土的固定和保护作用,钢筋不容易生锈,发生火灾时,不致使钢筋软化导致结构的整体倒塌。 4、钢筋端部有足够的锚固长度。 二、影响粘结强度的因素有哪些? 答:1,混凝土强度;粘结强度随混凝土的强度等级的提高而提高。 2,钢筋的表面状况;如变形钢筋的粘结强度远大于光面钢筋。 3,保护层厚度和钢筋之间的净距。因此,构造规定,混凝土中的钢筋必需有一个最小的净距。 4,混凝土浇筑时钢筋的位置;对于梁高超过一定高度时,施工规范要求分层浇筑及采用二次振捣。 三、什么叫混凝土的徐变?影响混凝土徐变的因素有哪些? 答:答:在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象称为混凝土的徐变。 主要影响因素: (1)混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小;(2)加荷时混凝土的龄期;(3)混凝土的组成成分和配合比;(4)养护及使用条件下的温度与湿度 四、什么是钢筋和混凝土之间粘结应力和粘结强度?为保证钢筋和混凝土之间有足够的粘结力要采取哪些措施? 答:(1)粘结应力:变形差(相对滑移)沿钢筋与混凝土接触面上产生的剪应力; (2)粘结强度:实际工程中,通常以拔出试验中粘结失效(钢筋被拔出,或者混凝土被劈裂)时的最大平均粘结应力作为钢筋和混凝土的粘结强度; (3)主要措施:①光圆钢筋及变形钢筋的粘结强度均随混凝土等级的提高而提高,所以可以通过提高混凝土强度等级来增加粘结力;②水平位置钢筋比竖位钢筋的粘结强度低,所以可通过调整钢筋布置来增强粘结力;③多根钢筋并排时,可调整钢筋之间的净距来增强粘结力;④增大混凝土保护层厚度⑤采用带肋钢筋。五、结构的可靠性与可靠度是什么? 五、结构的可靠性与可靠度是什么? 答:结构可靠性是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。包括安全性、适用性和耐久性。 结构的可靠度是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

建筑结构抗震设计试卷整理版

一、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)。 1.质量和刚度明显不对称、不均匀的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。 2.在计算地震作用时,多质点体系的高阶振型发挥的贡献比低阶振型小。 3.坚实地基上的房屋震害重于软弱地基和非均匀地基上的房屋震害。 4.多层砌体房屋应优先采用纵墙承重体系。 ( ) 5.钢筋混凝土框架柱的轴压比越大,抗震性能越好。( ) 6.一般体系阻尼比越小,体系地震反应谱值越大。( ) 7.地基的抗震承载力一定大于静承载力。 ( ) 8.地震波的传播速度,以横波最快,面波次之,纵波最慢。( ) 9.框架-抗震墙结构中抗震第一道防线是剪力墙。( ) 10.在同等场地、烈度条件下,钢结构房屋的震害较钢筋混凝土结构房屋的震害要大。 四、简答题(本大题共6个小题,每题5分,共30分)。 1.地震震级和地震烈度有何区别与联系? 2.简述底部剪力法的适用条件。 3.砌体结构中各楼层的重力荷载代表值是怎么确定的? 4.在多层砌体房屋中,横向楼层地震剪力如何在各道墙之间分配? 5.为什么进行罕遇地震结构反应分析时,不考虑楼板与钢梁的共同作用。 6.什么叫隔震?隔震方法主要有哪些类型? 五、计算题(本大题共2个小题,共30分)。 1.根据下表计算场地的等效剪切波速。(10分) 土层的剪切波速 2.试用底部剪力法计算下图体系在多遇地震下的各层地震剪力。已知设防烈度为8度,设计基本加速度为0.2g ,Ⅲ类场地一区,m 1=116.62t, m 2=110.85t, m 3=59.45t, T 1=0.716s,δn=0.0673,ξ=0.05.(20分) m ax a 2 45 .0a η a ξ=0.05时,η2=1.0 η1=0.02 γ=0.9 地震影响系数曲线 水平地震影响系数最大值 特征周期(s)

建筑结构抗震设计(第三版)习题解答1-5章

第一章的习题答案 1.震级是衡量一次地震强弱程度(即所释放能量的大小)的指标。地震烈 度是衡量一次地震时某地区地面震动强弱程度的尺度。震级大时,烈度就高;但某地区地震烈度同时还受震中距和地质条件的影响。 2.参见教材第10面。 3.大烈度地震是小概率事件,小烈度地震发生概率较高,可根据地震烈度 的超越概率确定小、中、大烈度地震;由统计关系:小震烈度=基本烈度-1.55度;大震烈度=基本烈度+1.00度。 4.概念设计为结构抗震设计提出应注意的基本原则,具有指导性的意义; 抗震计算为结构或构件达到抗震目的提供具体数据和要求;构造措施从结构的整体性、锚固连接等方面保证抗震计算结果的有效性以及弥补部分情况无法进行正确、简洁计算的缺陷。 5.结构延性好意味可容许结构产生一定的弹塑性变形,通过结构一定程度 的弹塑性变形耗散地震能量,从而减小截面尺寸,降低造价;同时可避免产生结构的倒塌。 第二章的习题答案 1.地震波中与土层固有周期相一致或相近的波传至地面时,其振幅被放 大;与土层固有周期相差较大的波传至地面时,其振幅被衰减甚至完全过滤掉了。因此土层固有周期与地震动的卓越周期相近, 2.考虑材料的动力下的承载力大于静力下的承载力;材料在地震下地基承 载力的安全储备可低于一般情况下的安全储备,因此地基的抗震承载力高于静力承载力。 3.土层的地质年代;土体中的粘粒含量;地下水位;上覆非液化土层厚度; 地震的烈度和作用时间。 4.a 中软场地上的建筑物抗震性能比中硬场地上的建筑物抗震性能要差 (建筑物条件均同)。 b. 粉土中粘粒含量百分率愈大,则愈容易液化. c.液化指数越小,地震时地面喷水冒砂现象越轻微。 d.地基的抗震承载力为承受竖向荷载的能力。

浅谈日本建筑抗震技术

浅谈日本建筑抗震技术 摘要:日本每年发生有感地震约1000多次,其中6级以上的地震每年至少发生1次。频繁的地震灾害使日本的抗震技术快速发展、完善,并形成了比较完整的技术体系。本文将介绍日本建筑抗震技术体系的各个方面,希望能为同样是地震重灾国的我国,提供借鉴,引起更多研究者的思考。 关键词:耐震,减振,免震,强震观测,振动台 0引言 据我国国家地震台网测定,北京时间2011年1月3日4时20分,在智利中部发生7.1级地震。这是距离我们最近的一次大地震。地震一直是伴随着人类文明发展的重大自然灾害之一。日本是世界公认的地震重灾国,每年发生有感地震约1000多次,全球10%的地震均发生在日本及其周边地区。其中6级以上的地震每年至少发生1次。[1]如图1、2所示。然而,频繁的地震灾害,却使日本的抗震技术快速发展、完善,并形成了比较完整的技术体系。自1998年至2007年,日本共发生震级为6.0以上的地震199次,约占全球同等规模地震总数961的20.7%左右,但由其导致的灾害死亡人数仅占世界的9%(中国却占约30%)。由此可见,日本抗震技术体系的先进与完善。 图1 全球地震分布图2 日本周边发生过的地震 1.日本的地理概况 日本位于亚欧大陆东端,陆地面积377880平方公里。由于日本列岛正好位于亚欧板块与太平洋板块交界处,按照地质板块学说,太平洋板块比较薄,密度比较大,而位置相对低一些。当太平洋板块向西呈水平移动时,它就会俯冲到相邻的亚欧板块之下。于是,当亚欧板块与太平洋板块发生碰撞、挤压时,两大板块交界处的岩层便出现变形、断裂等运动,从而产生火山爆发、地震等。 2.日本建筑抗震发展历史 由于日本地震多发,很早日本就对建筑的抗震性能进行研究。早在一百多年前,1891年浓尾大地震砖结构建筑被毁严重时,就开始探讨采取什么措施,来抵御地震破坏。 20世纪初,日本学者大森房吉提出近似分析地震动影响的静力计算法。日本从美国引进钢结构和钢筋混凝土结构技术后,不久,日本的钢结构建筑创始人、东京大学教授佐野利器于1914年发表了《家屋抗震结构论》。首先提出了“抗震结构”的概念,并创造性提出了用“静态”的水平力,代替“动态”的地震力的“度震法”,来进行建筑结构的抗震计算,为现代结构抗震的计算奠定了基础。

建筑结构抗震设计试题及答案

建筑结构抗震设计试题 一、名词解释(每题3分,共30分) 1、地震烈度 2、抗震设防烈度 3、场地土的液化 4、等效剪切波速

5、地基土抗震承载力 6、场地覆盖层厚度 7、重力荷载代表值 8、强柱弱梁 9、砌体的抗震强度设计值

10、剪压比 二、填空题(每空1分,共25分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括波和波, 而面波分为波和波,对建筑物和地表的破坏主要 以波为主。 2、场地类别根据和划分 为类。 3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于 T1>1.4T g时,在附加ΔF n,其目的是考 虑的影响。 4、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨 和结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时 的等,应考虑竖向地震作用的影响。 5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、和 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

6、地震系数表示与之比;动力系数是单质点与的比值。 7、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是。 8、用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般 有和。 9、在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 的组合方法来确定。 10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 和判别。 三、简答题(每题6分,共30分) 1、简述两阶段三水准抗震设计方法。 2、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。

结构抗震设计原理复习思考题答案

地震按其成因分为哪几种类型按其震源的深浅又分为哪几种类型答:构造地震、火山地震、陷落地震、爆炸地震、诱发地震。 浅源地震、中源地震、深源地震。 什么是地震波地震波包含了哪几种波各种地震波各自的传播特点是什么,对地面和建筑物的影响如何 答:地震引起的振动以弹性波的形式从震源向各个方向传播并释放能量(波动能),这就是地震波。它包括体波和面波。特点:体波中,纵波周期短,振幅小,速度快,产生颠簸,可以在固体液体中传播。横波周期长,振幅大,只能在固体中传播,产生摇晃。 面波振幅大,周期长,只能在地表附近传播,能量大,破坏大,产生颠簸摇晃。故面波的危害最大。 什么是震级什么是烈度、基本烈度和抗震设防烈度三种烈度如何确定 答:震级是表征一次地震大小或强弱的等级,是地震释放能量多少的尺度。 烈度:表示某一地点地面震动的强烈程度或者说地震影响的强弱程度。确定方法:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为%,这就是第一水准的烈度。

基本烈度:在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值。确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。 抗震设防烈度:按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。确定方法:一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度。确定方法:它所产生的烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。 基本烈度与众值烈度相差度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。 简述众值烈度、基本烈度和罕遇烈度的划分及其关系。 答:当设计基准期为五十年时,50年内众值烈度的超越概率为%,这就是第一水准的烈度。一般情况下,取50年内超越概率10% 的地震烈度,为第二水准烈度。烈度在50年内的超越概率为2%,作为第三水准烈度。基本烈度与众值烈度相差度,基本烈度与罕遇烈度相差1度。 何谓“抗震概念设计” “抗震概念设计”包括哪些方面的内容答:定义:抗震概念设计是根据地震灾害和工程经验等形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部的过程。内容:1、选择对抗震有利的建筑场地避开不利和危险地段。2、合理进行建筑平立面布置(规则、对称、均匀)。3、选择合理结构体系包

相关文档