文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 飘窗防水施工方案

飘窗防水施工方案

飘窗防水施工方案
飘窗防水施工方案

飘窗防水施工方案

近年来很多业主购房时选择飘窗,但是飘窗漏水问题比较心烦,怎样彻底根除飘窗漏水问题,下面我们根据多年来的实战经验,谈谈飘窗防水问题。

1飘窗漏水原因1、设计对飘窗的防水没有考虑,最近见到的设计仅考虑飘窗顶与外墙相交处各做200防水。忽略了不同材料连接界面处的防水处理。现在外墙立面比较丰富,装饰线条比较多,各种材料的温度膨胀系数不同,而又没考虑防水处理,则极易在交界面产生裂缝而渗水。2、飘窗顶板不是与主体施工时一起浇筑混凝土,而是在主体完成后,再施工飘窗,造成飘窗顶与主体间存在缝隙。3、飘窗侧墙钢筋混凝土隔墙施工时不是与其他外墙一起浇筑混凝土,而是在外墙墙体完成后再浇筑侧墙混凝土,个别施工单位不对外墙凿毛,又没有很好地接浆,加之一些管理上的弊病,导致混凝土隔墙与外墙之间形成缝隙。4、飘窗顶板混凝土振捣不实,混凝土没采用二次收面,造成混凝土面开裂,形成漏水通道。5、飘窗侧墙采用加气混凝土,端部采用构造柱,构造柱顶与梁底混凝土浇筑不密实,加气块混凝土墙顶与梁底塞缝不实,造成漏水。6、很多设计人员不重视细部大样设计,如窗台坡度、滴水槽、穿墙管、外墙装饰件、门窗与墙体间的接缝等部位的防水构造,在设计时简而化之,不给设计要求和说明。施工时飘窗顶部没考虑泛水或泛水坡度不够,窗台坡度不够,窗顶没做鹰嘴或滴水槽。7、门窗洞口的保温板与墙体之间的缝隙按点粘法;加强网未按规定铺设、搭接。锚固钉子长度不够,没有进墙长度30㎜以上,并且不能用锤打进去,最后30㎜应用镙丝刀拧入。

8、外保温施工前,剪力墙的穿墙眼、砖墙脚手架眼封堵不严密;砖墙的立缝砌筑砂浆不密实,都留下外墙渗漏的隐患。一旦保温层漏水,水就容易从这些薄弱点渗透到室内9、窗口密封胶施工质量不合格,雨水会在外侧风力的作用下向室内渗入。10、窗本身无泄水口或泄水口被堵,导致下雨时窗框内的雨水无法排出。而强流入室内。11、窗安装时窗下垫块没有清除,导致在室外窗台有微小裂缝时雨水会延此处渗入室内。尤其在冬季,此处会形成‘冷桥’致使室内墙面泛霜长毛。2飘窗渗漏水解决方案1.窗框与混凝土主体结合部的防雨板应紧贴混凝土主体,而且应对固定用螺钉的螺钉帽及混凝土螺钉钉孔处填充聚氨酯密封膏。基底层也要进行特殊处理。2.在窗框的内侧安装阻水板。3.修缮飘窗结构。

飘窗顶部采用滴水槽结构,排水坡度为1/10以上。防止飘窗顶部积水。防水层的标准应为涂膜防水层,并在防水层的端部安装预制铝合金披水板。在与外墙衔接的混凝土处设置30—50MM的十字嵌缝滴水槽,并对外墙结合处的防水层端部进行密封处理。③飘窗挑檐宽度应整修在100MM以上。④若以上3点修缮工法无法实现时,应避免采用涂膜防水层,而选薄板防水层等,加大排水管的排水坡度,并在顶层内采取防结露处理。发生飘窗渗漏极少情况是由于设计不合理,大部分是由于施工单位不按规范施工造成;同样修缮过程中如果人工、物料投入不足也会造成屡修屡漏。飘窗渗漏水解决方案(二)飘窗渗漏水的主要原因是铝合金窗户密封材料老化、选材不当、设计或施工不合理,造成搭接缝变形过大,密封材料与基底脱离;和窗户相邻的墙面,磁砖与磁砖之间的水泥接缝不密实,磁片里面有空鼓现像。导致下雨时,雨水会通过磁砖的缝隙进入墙面,渗入内墙。修复方法分为窗户边框和墙面防水两大步骤:1、剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料,将被密封部位清洗干净,要求做到表面无油污,灰尘以及其他杂质。2、用防

水粉兑一定比例的防水密封胶,调合成一种粘结力超强的防水密封膏,把玻璃与铝合金的接缝处嵌填密实。局部地方用高品质的专用玻璃结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实。要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。3、用结构胶将玻璃与铝合金窗框所有的接缝,在原来的基础上全部做加固密封处理,以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。

6、很多设计人员不重视细部大样设计,如窗台坡度、滴水槽、穿墙管、外墙装饰件、门窗与墙体间的接缝等部位

的防水构造,在设计时简而化之,不给设计要求和说明。飘窗渗漏水解决方案(二)飘窗渗漏水的主要原因是铝合金窗户密封材料老化、选材不当、设计或施工不合理,造成搭接缝变形过大,密封材

料与基底脱离;和窗户相邻的墙面,磁砖与磁砖之间的水泥接缝不密实,磁片里面有空鼓现像。导致下雨时,雨水会通过磁砖的缝隙进入墙面,渗入内墙。修复方法分为窗户边框和墙面防水两大步骤:1、剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料,将被密封部位清洗干净,要求做到表面无油污,灰尘以及其他杂质。2、用防水粉兑一定比例的防水密封胶,调合成一种粘结力超强的防水密封膏,把玻璃与铝合金的接缝处嵌填密实。土振捣不实,混凝土没采用二次收面,造成混凝土面开裂,形成漏水通道。④若以上3点修缮工法无法实现时,应避免采用涂膜防水层,而选薄板防水层等,加大排水管的排水坡度,

并在顶层内采取防结露处理。2、飘窗顶板不是与主体施工时一起

浇筑混凝土,而是在主体完成后,再施工飘窗,造成飘窗顶与主体间存在缝隙。层的标准应为涂膜防水层,并在防水层的端部安装预制铝合金披水板。尤其在冬季,此处会形成‘冷桥’致使室内墙面泛霜长

毛。一旦保温层漏水,水就容易从这些薄弱点

渗透到室内9、窗口密封胶施工质量不合格,雨水会在外侧风力的作用下向室内渗入。局部地方用高品质的专用玻璃结构胶将开裂和密封不

严实的地方修补密实。要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。3、用结构胶将玻璃与铝合金窗框所有的接缝,在原来的基础上全部做加固密封处理,以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

屋面防水施工方案

XXXXXXXXXXXXX工程屋面防水施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期: XXXXXXXXXX公司

一、工程概况 XXXXXXXXX工程位于XXXXXXXXX。本工程使用性质为单多层公共民用建筑。本工程总建筑面积1499.90㎡,地上二层,无地下室。结构形式:钢筋混凝土框架结构,基础为条形基础、独立基础。 本工程坡屋面工程做法: 坡屋面: 1、现浇钢筋混凝土屋面板; 2、1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜; 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平(随捣随抹、铁板压光); 4、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)Ⅰ型; 5、80厚B1级挤塑聚苯板保温; 6、40mm厚C20钢网细石混凝土保护层(钢网保护层与屋面板用φ6植筋连接,植筋与防水层密封处理,φ6植筋横竖间距1.5m); 7、杉木顺水条40mm×10mm; 8、杉木挂瓦条30mm×30mm; 9、水泥平板瓦。 平屋面(不上人屋面): 1、现浇钢筋混凝土屋面板; 2、1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜; 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平(随捣随抹、铁板压光); 4、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)Ⅰ型; 5、80厚B1级挤塑聚苯板保温; 6、40mm厚C20混凝土刚性层(内配φ4@100×100钢筋)设不大于6m ×6m分仓缝,缝宽20mm内嵌防水油膏。 檐沟: 1、钢筋混凝土檐沟; 2、1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜;

3、C20混凝土1%找坡,最薄处30mm厚无机保温砂浆; 4、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)Ⅰ型; 5、0.4mm厚聚乙烯膜一层; 6、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。 露台: 1、现浇钢筋混凝土屋面板; 2、1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜; 3、C20细石混凝土随打随压光,向出水口2%坡,最薄30厚无机保温砂浆; 4、3mmSBSSBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)Ⅰ型; 5、25厚水泥砂浆结合层; 6、10厚防滑地砖。 屋面及檐沟防水材料采用1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂膜、3mm厚SBS 防水卷材。防水材料使用建设单位指定品牌东方雨虹。 二、编制依据 1、XXXXXXXX施工图纸; 2、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 3、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 5、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2013); 6、图纸会审记录、设计变更; 三、施工准备 1、施工材料的准备 高压吹风机、小平铲、笤帚、电动搅拌机,喷涂工具、塑料桶、刮板、油漆刷、滚刷、小抹子、抹布、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、压辊、放线用品,橡胶手套。

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

阳台窗防水塞缝施工方案

松江区方松街道住宅项目阳台窗防水塞缝 施工方案

目录 1编制说明 (2) 2塞缝堵漏方案:室内作业 (3) 3防水材料介绍 (5) 3.1“堵漏王”速硬微膨胀水泥 (5) 3.2 KS-906(好易涂)单组份丙烯酸弹性防水涂料 (6) 3.3 有机硅外墙透明防水胶(或同类型材料) (6) 3.4 KS-929单组份聚氨酯防水涂料 (7) 4施工组织及资源计划 (8) 5安全文明保证措施 (9) 6质量保证措施 (9) 7说明 (10) 1编制说明 一、编制依据 1)《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规。 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 4)《施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我方质量方针,严格进行施工管理,切实 贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、发挥我方技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确使甲方投资 尽快产生效益。 3、充分发挥我方整体实力,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 5、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 三、质量保证 工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)进行检验评定,确保达到验收标准。

2塞缝堵漏方案:室内作业

3防水材料介绍 3.1“堵漏王”速硬微膨胀水泥 1)产品介绍 单组份灰色粉体。 用途广泛,使用方便,加水调和即可使用。 无毒、无味、无污染,可应用于饮用水工程。 防水、防潮、防渗效果好,长期耐水性能优异。 适用于混凝土表面快速堵漏,防水防渗,迎水面、背水面均可使用。 2)产品特点 3)速凝型:带水堵漏、瞬间即止。 4)缓凝型:封闭抗渗,防潮,并且有良好的粘结性能。 5)适用范围 6)速凝型:用于各种建筑物或构筑物、电缆沟道、水池、厕卫间、墙面、人防洞库、 地铁、隧道等工程的堵漏止水。 7)缓凝型:用于大面积的防水抗渗抹面处理,是粘结瓷砖、马赛克、大理石等块材的

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

56#外飘窗施工方案

一 二.工程概况

2.2现场情况: 根据本楼的施工特点,外墙窗设计为外飘窗出墙宽度为600㎜,考虑二次结构施工时有两大难点: ① 本楼结构施工期间采用挂架施工,如采用二次结构时需搭设架子且又存在交叉作业,安全考虑比较危险。 ② 浇筑砼时,砼运输困难,砼不能及时运至到施工层、浪费人力,而且振捣、找面都不便施工,所以本楼采用与结构同步施工。 2.3设计图:(见下图) 12 72 72126 3630 30 9 22 4 3132 208 252 189 208 1/L J H F C 1/A 北 标准层平面 2.4工程难点: ,本楼结构期间采用的外挂架悬挑时与墙的距离要大于飘窗的宽度,安全是一大难点,做好外挂架承重悬挑工作是重点,外飘窗的结构钢筋在整形、提凿处理当中钢筋的位置、长度不便控制是第二难点,做好飘窗钢筋预埋及钢筋长度形状是重点。

,在检查时容易对进一分项施工质量忽视而不重视,漏掉检查,工人心里对此不重视,使此处质量不能保证。 三、施工安排 3.1施工部位及施工要求 3.2劳动组织及职责分工 1.管理层负责人 技术负责人:周树民木工工长:王金生质检员:张跃 2.劳务层负责人 队长:肖建春技术负责人:王成木工工长:钟秀兵 3.工人数量及分工 四、施工准备 4.1技术准备 4.2机具准备

五、主要施工方法及措施 5.1 外飘窗施工方法: 外飘窗设计为两种,一种为转角悬挑外飘窗,一种为巨型悬挑外飘窗且出墙宽度均为600㎜。在施工时,木工依据外墙支设控制线将窗下层飘窗时碗扣立杆放置在已浇筑完成的飘窗顶面处,然后支设顶板,顶板支撑时主龙骨间距为900㎜,采用100×100㎜方木与“U”型顶托相连接,具体作法同顶板,次龙骨采用50×100㎜的方木,间距不大于20016钢管焊接成“十”字型放置在窗口下层飘窗板内。但必须保证上下立杆位置对齐、立杆均采用900㎜长碗扣架做支架。(具体作法见附图) 模板支设时间转角窗随本层顶板同时施工,其它的飘窗隔层支设,隔层支设时,外挂架增加挂架长度,用钢管与上部挂架相连,做密闭防护、作业面用50厚大木板满铺设。 5.2 外飘窗模板拆除: 拆除时间同顶板相同,拆除时窗下口的飘窗施工人员必须系好安全带,安全带系在附近的外墙大梁螺栓眼上,拆除时不得少于2人,先用钢管把立杆打倒,龙骨用绳子系牢并系在上层龙骨上,以防模板、龙骨整体掉下砸坏飘窗板和人,重要的是以防止拆除人员由于惯力过猛摔倒、发生伤亡事故。窗顶部拆除时同顶板拆除方法,先将飘窗处的次龙骨用绳子与上部飘窗龙骨系好。作业人员站在飘窗上,先将“U”型顶托松开,把立杆撤掉,然后站在楼内,用钢管敲击顶板,将顶板用绳子慢慢放下,及时将顶板料运进楼内,以备下层施工,

厨房卫生间阳台防水施工方案

厨房、卫生间、阳台防水施 工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 编制时间:年月日 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 目录 六、成品保护 (7) 七、施工质量管理小组 (8) 一、工程概况 本工程位于寿光市洛兴街以北,洛盛街以南,永乐路以西,永富路以东,建筑形式为中式民国风多、小高层住宅组成,总建筑面积约10万平方米,其中地上建筑面积约7.2万平方米,地下建筑面积约2.8万平方米;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构。

1、地下工程防水技术规范GB50108-2008 2、地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 3、屋面工程技术规范GB50345-2012 4、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 5、《恒信绿城·春风江南一期工程施工图》 6、其他现行的国家及地方有关设计、规范、规程 7、已批准执行的施工组织设计 三、施工工艺 1、厨房、卫生间、阳台等有水房间聚氨酯施工工艺

(1)、施工工艺 管道孔洞封堵→清理基层表面→结构蓄水→检查渗漏点,采用高压注浆处理→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层施工→竣工前第二次蓄水试验→竣工验收。 (2)、涂膜防水层施工: 1)第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为0.6~0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 2)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 3)第三遍涂膜防水层:第二道涂膜固化后可在其上均匀涂刷第三道涂膜,其涂刷方向与第二道的涂刷方向垂直。 用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷2遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以1.5mm为合格。 (3)、厨房、卫生间、阳台等有水房间细部要求 (1)、厨房、卫生间、阳台等有水房间下水管预留洞必须先凿毛,待管道安装完毕进行模板安装,不允许用铁丝等材料进行吊洞,必须采

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

外墙门窗口防水方法

外墙门窗防水、保温方法 大连项目部

一、工程概况: 本工程为********工程,建设地点位于******杨家村。工程为*****工程,地下一层,地上28~32层,剪力墙结构。 二、外墙门窗口防水施工方法 大连海洋气候的特殊性,外墙施工中,由于保温层、面层材料收缩形成微裂缝,外墙门窗口部位渗水已形成质量通病;为控制质量通病,提高工程质量,减少质量通病发生,建设单位、施工单位经多次讨论研究,针对外墙门窗口部位采取如下施工方法: (一)、外墙飘窗结构形式及施工方法: 外墙飘窗平面空调板出墙650mm,两侧出洞口150mm,窗框外侧安装在结构板外缘向内50mm处; 1、外墙飘窗的施工工艺: 放线定位→砂浆找平、找坡→窗口防水→保温→防水反包→聚合物砂浆压人耐碱网格布→面层聚合物砂浆→窗框及玻璃安装→耐候封闭胶→真石漆层施工; 2、飘窗的平面位置及侧面做法 外墙保温厚度70,本工程设计图中飘窗框安装靠墙部位未有支座,此部位没有对应的节点,按要求保温做到及洞口边10mm,采用反包网及聚合物砂浆做护角与洞口一平;形式见下图:

重点注意固定框的胀栓 安装前,孔内先注入防水胶 防止固定点渗水; 飘窗框的侧面高分子丙纶 防水通长做; 3、飘窗的窗台、窗楣做法 窗台、窗楣处施工顺序为:放线定 位 →1:2防水砂浆15厚自结构板外缘向内找找平; → 窗台处防水自结构板立面底角起反包于框外缘;窗楣防水自楼面标高处延结构层向下反包到框外侧; → 保温:飘窗部位保温板均满沾聚合物砂浆,注意交接部位先后顺序,杜绝朝天缝(窗台、窗楣采用成品定型保温板); → 聚合物砂浆压人耐碱网格布→面层聚合物砂浆 →窗框及玻璃安装 → 耐候封闭胶; 参见下图; 飘窗平面示意图 节点放大图

厨房、卫生间、阳台防水工程施工方案

河南瑞奇房地产开发有限公司郑东新区住宅小区 15#、18#、20#楼 厨房、卫生间、阳台防水工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 河南六建建筑集团有限公司 河南瑞奇房地产开发有限公司郑东新区住宅小区项目部 二○○八年八月二日

厨房、卫生间、阳台防水工程 施工方案 一、工程概况及特点 (一)工程概况 1、本标段15#、18#楼为19层,20#楼为20层,均有1层地下室和1层阁楼。 2、本标段有防水要求的楼地面有厨房、卫生间、阳台。 1)图纸设计楼3:为所有卫生间楼面做法。具体参照05YJ1楼28,其中细石砼找平层改为50厚,增加40厚炉渣垫层。总厚度120mm。楼面构造做法自下而上分别是: A、钢筋砼楼板; B、40厚炉渣垫层; C、50厚C15细石砼找坡不小于0.5%; D、15厚1:2水泥砂浆找平; E、刷基层处理剂一遍; F、1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高; G、15厚1:2水泥砂浆保护层。 2)图纸设计楼4:为厨房、非封闭阳台楼面。总厚度60mm。楼面构造做法自下而上分别是: A、钢筋砼楼板; B、30厚炉渣垫层;

C、15厚1:3水泥砂浆找平层; D、1.5厚聚氨酯涂料防水层; E、15厚1:2水泥砂浆保护层。 3)20#楼图纸设计楼5(水箱间):具体参照05YJ1楼30。楼面构造做法自下而上分别是: A、钢筋砼楼板; B、20厚1:2水泥砂浆找平,四周抹小八字角; C、刷基层处理剂一遍; D、1.2厚聚氨酯防水涂料面上撒黄砂,四周沿墙上翻100高; E、30厚C20细石砼随打随抹光。 (二)工程特点及应注意的问题 1、本标段楼地面设计做法较多,施工时应仔细区分楼地面的施工部位及详细构造做法。 2、楼地面施工高度应注意的问题: 1)住宅内厨房、阳台、卫生间完成后比楼层相对±0.000标高低30mm (有坡度、地漏的房间指该房间门内口与其他房间的高差); 2)厨房、阳台、卫生间均设计1.5厚聚氨酯防水涂料,20#楼水箱间设计1.2厚聚氨酯防水涂料。防水层施工前基层应平整、干燥,施工后应注意成品保护; 3)室内楼地面内设计较多预留、预埋管线,施工前先由安装班组配合根据管线走向、位置在楼面板上放置方木对管线位置进行预留,待管线安装完毕后根据设计要求材料进行覆盖。

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

外墙防水涂料施工方案

外墙防水涂料施工方案 >方案一:外墙防水涂料施工方案一、工程概况: 工程名称:三匹马商业广场5号楼 工程地点:北京路东首,人民南首 建设单位:沭阳金瑞开发有限公司 设计单位:常州市市政广场设计研究院有限公司 监理单位:淮安市淮安建设监理有限公司 施工单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 二、设计概况

本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为二级,用天然地钢筋混凝土预制桩桩基;地下一层,地上32层,建筑面积4.5万平方米;地下一层裙楼柱基采用混凝土预制桩桩基;0.6米厚筏板基础;外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6;B主楼柱基采用混凝土预制桩桩基2.0米厚筏板基础;底板、外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6, 防水层为1.8MM厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三、施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下:

固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹耐热度:800C不流淌 不透水性:>0.2MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

厨房、卫生间、阳台防水工程施工方案

徐州工程机械公租房工程 厨房、卫生间、阳台防水工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 通州建总集团有限公司 二○一二年七月一日

厨房、卫生间、阳台防水工程 施工方案 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程是徐州工程机械公租房工程。位于徐州经济开发区大湖村东1公里,总建筑面积为8.7万㎡。 有防水要求的楼地面有厨房、卫生间、阳台:现浇板上20厚1:3水泥砂浆找平层,四周做成圆角或钝角;2厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高;30厚C20细石混凝土。 (二)工程特点及应注意的问题 1、楼地面施工高度应注意的问题: 1)住宅内厨房、卫生间完成后比楼层相对±0.000标高低30mm,阳台低20mm。(有坡度、地漏的房间指该房间门内口与其他房间的高差); 2)厨房、阳台、卫生间均为2厚聚氨酯防水涂料,防水层施工前基层应平整、干燥,施工后应注意成品保护; 3)室内楼地面内设计较多预留、预埋管线,施工前先由安装班组配合根据管线走向、位置在楼面板上放置方木对管线位置进行预留,待管线安装完毕后根据设计要求材料进行覆盖。

二、卫生间、厨房及封闭阳台楼地面防水层施工 (一)施工准备 1、材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 1)主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强光直晒的库房(或异间)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 2)主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 2)聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求: 固体含量:≥93%; 抗拉强度:0.6MPa以上;

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。