文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气知识培训题库问答

电气知识培训题库问答

电气知识培训题库问答
电气知识培训题库问答

1、试述新变压器或大修后的变压器,为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次?

答:新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:

(1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。

当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。

(2)带电投入空载变压器时,会产生历磁涌流,其值可达6至8倍额定电流。历磁涌流衰减较快,一般经0.5—1秒后及减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于历磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核历磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,须作冲击试验。

(3)冲击试验次数:新产品投入,5次:大修后投入,3次。每次冲击试验后,要检查变压器油无异音异状。

2、变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

3、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

4、电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

5、何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

6、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

7、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。

(2)生产值班制度。

(3)操作票制度。

(4)工作许可制度。

(5)操作监护制度。

(6)工作间断、转移、终结制度。

(7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度。

8、真空开关灭弧室主要由哪些元件组成?

答:外壳,波纹管,动静触头和屏蔽罩等元件组成.

9、巡视如何判别真空开关灭弧室漏气?

答:屏蔽罩位灰白色或暗红色,变黑变暗且有放电声即灭弧室漏气.

10开关操作机构的作用是什么?

答:使开关进行分合闸,并保持合闸状态。

11、、变压器的变比代表什么意思?

答:变压器各侧之间的额定电压比.

12、变压器最高运行温度受什么限制?

答:受绝缘材料耐热能力的限制.

13、变压器呼吸器中的硅胶受潮后变为何色?

答:粉红色或无色.

14、变压器油起什么作用?

答:绝缘.散热.

15、电能的质量指标是什么?

答:电压,频率,波形的变化不的超过规定范围.

16、主变压器沿瓦斯继电器方向变压器大盖标准坡度是多少?答:标准坡度是1%-1、5%。

17、什么叫变压器的额定容量?

答:在额定电压.电流连续运行时所输送的容量

18、主变压器油箱到油枕连接管的标准坡度是多少?

答:标准坡度是2%-4%

19、新主变压器投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么?

答:冲击试验五次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。

20、主变压器大修后投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么?

答:冲击试验三次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。

21、新或大修后主变压器投运前冲击试验目的是什么?

答:检验变压器的机械强度,绝缘强度,保护是否误动。22、变压器差动CT应装在何处?

答:装在开关的变压器侧

23.变压器的冷却方式有几种?

答:自然冷却,风吹冷却,强迫油循环水冷,强迫油循环风冷.

24、主变压器瓦斯继电器气体无色无味是何故障?

答:主变压器内部进入空气

25. 主变压器瓦斯继电器气体黄色不易燃是何故障?

答:主变压器内部木质故障

26. 主变压器瓦斯继电器气体白色和灰色,易燃是何故障?答:主变压器内部纸及纸板等绝缘材料故障

27. 主变压器瓦斯继电器气体黑色和灰黑色,易燃是何故障?答:主变压器油质故障

28、.蓄电池的优点?

答:1.具有独立性,比较可靠. 2.电压稳定,质量好.

29、电站内需用直流电源的回路有哪些?

答:控制保护回路,信号回路,事故照明回路.

30、铅酸电池过充电与欠充电对电池有何影响?

答:过充电会造成正极板提前损坏,欠充电使负极板硫化,容量降低.

Pt:

31、PT一次侧中性点接地属什么接地?

答:工作接地.

32.PT二次属何接地?

答:保护接地.

33.PT在正常工作情况下接近于什么状态?

答: 接近于开路状态.

34、PT一次保险的保护范围?

答:PT内部故障,或PT与电网连接线上的短路故障.

35、PT二次保险的保护范围?

答:PT二次保险以下回路的短路所引起的持续短路故障.

36、CT过负荷有何影响?

答:CT误差增大,表计指示不准确,线圈过热,绝缘老化.

37.CT正常工作时接近什么状态?

答:接近于短路状态

38.PT的误差是指什么?

答:变比误差和角误差.

39.何谓CT的10%误差曲线?

答:当变比误差在10%时,一次电流倍率与二次负载的关系曲线.

40.CT二次接线有哪几种接线? 答:有两相V形,三相三角,三相星形,三相零形,两相差形五种

41、PT二次短路有什么后果?

答: 二次电流增大保险熔断,保护误动,影响表计指示,损坏电压互感器

42、CT二次开路有何危害?

答:威胁人身安全或造成仪表,保护装置,CT铁芯强烈过热而损坏

43. CT二次开路一般如何判断?

答: CT有异常声响,电流表无指示或降低,功率表指示降低44. 测量CT二次极性目的是什么?

答:主要是防止极性接错,造成保护动作不正确

45、继电保护的灵敏度是表示什么?

答:表示保护装置对故障及不正常工作状态的反应能力.

46、投直流熔丝的顺序?

答:先投负极,后投正极.

47、继电保护装置必须满足哪四个基本要求?

答:选择性.快速性.灵敏性.可靠性.

48、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应注意什么?

答:应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器.

49、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?

答:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移终结制度.

50.保证安全的技术措施是什么?

答:停电.验电.装设接地线.悬挂标示牌和装设遮栏.

51.第一.二种工作票的有效时间以何为准?

答:以批准的检修期为限.

52.进入开关室为何随手锁门?

答:防止外人进入引起触电,同时防止小动物进入造成短路. 53、何谓高压设备?

答:设备对地电压在250伏以上者.

54.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点多少米?室外呢? 答:室内4米, 室外8米.

55.事故抢修可以不填写工作票,但应覆行什么手续?

答:许可手续.

56.何谓运用中的电气设备?

答:指全部带有电压或部分带有电压及一经操作即带电压的电气设备.

57.工作许可人能否签发工作票?

答:不能签发工作票.

58.对带电设备着火时用什么灭火器灭火?

答:应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火

59.对带电设备着火时不得使用什么灭火器灭火?

答:不得使用泡沫灭火器灭火

60.对注油设备着火时用什么灭火器灭火?

答: 应使用泡沫灭火器或干燥的黄沙等灭火

61.急救成功的条件是什么?

答:动作快,操作正确

62.接地线必须使用什么固定在导体上?

答:专用的线夹

63、变电站的母线上装设避雷器的作用?

答:防止雷电进行波.

64、用万用表测量电阻在选择档位有什么要求?

答与被测电阻值接近数.

65、摇表的主要作用是什么?

答:摇表的主要作用是测量绝缘电阻.

66、什么叫绝源瓷瓶的爬踞?

答:沿外绝缘表面放电的踞离叫爬距

67.什么叫设备地内绝缘?

答:电力设备不与空气接触的绝缘部分叫内绝缘

68. 什么叫设备的外绝缘?

答:电力设备与空气接触的绝缘部分叫外绝缘

69.运行中裸导线接头允许温度是多少?

答: 环境温度在25度时长期运行温度一般为70度

70、由开关主要有几种灭弧方式?

答:横吹、纵吹、纵横吹、去离字栅方式四种

71.空气开关利用什么灭弧的?

答:是利用压缩空气绝缘和灭弧的介质的

72.真气开关利用什么灭弧的?

答:是利用真空作为绝缘和灭弧介质的

73.SF6开关利用什么灭弧的?

答:是利用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的

74、二次回路由哪几部分组成?

答:交流电压、电流回路,直流回路、信号回路、保护及自动装置回路

75.交流电压、电流回路的作用是什么?

答:是供测量、指示、计量用

76、直流回路、的作用是什么?

答:是控制一二次设备的作用

77. 信号回路的作用是什么?

答:是灯光指示、掉牌、自动控制的作用

78.二次回路的编号原则是什么?

答:根据等电位的原则进行编号的

79.直流正极接地有何危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能

80.直流极极接地有何危害?

答:直流极极接地有造成保护拒动及烧坏继电器接点的可能81.电网线损包括哪两部分?

答:包括线路损耗和变压器损耗两部分

82、CT二次侧开路会产生什么?

答:会产生高电压

83、变压器油枕的容量一般是变压器油重的多少?

答:一般是变压器油重10%左右

84、测量变压器绕组的直流电阻的是什么?

答:判断绕组是否断股或接头接触不良

85、安规规定在梯子上工作,梯子与地面的斜角度是多少?答:梯子与地面的斜角度是60度左右

86、12V蓄电池组浮充电压稳定在多少伏之内?

答:稳定在直流标称电压的90%--130%

87.12V蓄电池组充电电压调整范围是多少?

答:充电电压调整范围是直流标称电压的90%--130%

88. 12V蓄电池组放电终止电压是多少?

答:放电终止电压是10.8伏

89. 12V蓄电池组运行中电压不应超过多少?

答:电压不应超过±0.3伏

90、安装在配电盘控制盘上的电气仪表外壳是否要接地?答:不必接地。

91、电气检修部分

第一节:一般电气知识

1.什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图?

答:按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统的作用,可分为一次接线图和二次接线图。

(1)一次接线图也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的电路图。与一次接线直接相连的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备位置都是无电压时的位置。

(2)二次接线图表明电路的控制、指示、监视、测量和保护电器正常,运行的接线图,称为二次接线图。与二次设备直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。

成。

2、什么叫磁感应定律?

答:当闭合电路的部分导体在作切割磁力线运动时,或者是穿过闭合电路内磁力线发生变化时,闭合电路就产生电

动势和电流,这种现象叫电磁感应现象。电路中产生的电流

叫感应电流,产生的电动势叫感应电动势。

3、什么是楞次定律?

答:感应电流产生的磁场总是阻止原磁场变化的。当线圈中的磁通要增加时,感应电流就产生一个磁场阻止它的增加;当线圈中的磁通要减小时,感应电流所产生的磁场也将阻止它减小,这个规律叫楞次定律。它是判断感应电动势或感应电流的方向的法则,判断的步骤是:首先判定原磁通的方向及其变化的趋势(即增加还是减少),然后根据感应电流的磁场方向与原磁通的变化方向永远相反的原则,来确定感应电流的磁场方向,最后利用右手螺旋定则判定感应电动势的方向。感应电动势的方向与感应电流的方向是一致的。

4、为什么只有同频率的正弦量才能用向量进行运算?

答:因为频率相同的正弦量之间的相位差,在任一瞬间都相同,所以可以用向量进行计算。如果正弦量的频率不同,那么他们之间就没有确定的相位差,所以无法用向量进行计算。

5、试说明电阻的色环标志?

答:电阻的色环标志:

1)四道色环表示方法:

A B D E

用四道色环表示阻值时,A表示十位数,B表示个位数,D表示在乘以10n中的n数,E表示误差。

2)五道色环表示方法:

A B C D E

用五四道色环表示阻值时,A表示百位数,B表示十位数,C表示个位数,D表示在乘以10n中的n数,E表示误差。对于精密电阻,一般用五道色环表示。色环的具体规定见表。

颜色A B C D E 颜色A B C D E

黑0 ×100 1%紫7 7 7 ×103

棕1 1 1 ×101 2% 灰8 8 8 ×103

红2 2 2 ×102 3% 白9 9 9 ×103

橙3 3 3 ×103 4% 金5%

黄4 4 4 ×104 银10%

绿5 5 5 ×105 无20%

蓝6 6 6 ×106

例如:

黄紫红银

表示该电阻的阻值为47×102Ω,即为4.7KΩ,误差为±10%。

6、如何利用万用表来判断二极管的电极和性能好坏?

答:用万用表测量二极管,一般用R×100或者R×1K档。将万用表的两个表笔分别去接触二极管的两极,若表指示的电阻较小(一般在几百欧至几千欧),则黑表笔所接的一端是二极管的正极,红表笔所接的一端是负极。然后将红、黑表笔对换过来进行测量,若此时测得的电阻值在几百千欧以上,则说明前面的判断是正确的,而且管子的单向导电性能也较好。两次测量的电阻差值越大,则说明二极管的单向导电性能越好。

7、怎样判断发光二极管的好坏及其极性?

答:发光二极管是一种把电能转换成光能的半导体器件(常用符号LED表示),当管子中通过合适的正向电流时,便以光的形式将能量释放出来,根据管子的材料及正向电流大小的不同,可发出不同颜色、不同强度的光。发光二极管具有体积小、颜色鲜艳、耐用、响应速度快等特点。发光二极管也具有单向导电性,用万用表R×1K档可测出正、反向电阻值,从而确定正、负极。一般正向电阻应小于50~80KΩ,反向电阻应大于400KΩ。如测出正、反向电阻均为零,说明二极管内部已击穿短路;如果测出正、反向电阻均为无穷大,说明二极管内部已开路。

根据发光二极管的外形也可以区分其正、负极,电极引线较长的是正极,电极引线较短的是负极。

8、如何用万用表识别晶体管的基极?如何区分NPN型和PNP性晶体管?

答:由于基极与集电极、发射极之间是两个PN结。他们的反向电阻很大,正向电阻很小,所以用万用表的电阻档测量,先假定一个管脚是基极。当用红表笔接此脚,黑表笔分别接另外两个管脚时,若所测得的两个电阻值都很大(或都很小);当用黑表笔接假设的基极,红表笔分别接其它两管脚时,若此时测的两个电阻值都很小(或都很大),则上述假定的基极是正确的。如测得的两个电阻一大一小,则说明原假设的基极不对,应另外再假设一个管脚,重复上述测量。

当红表笔的是基极时,黑表笔分别接触另外两个管脚,若表指示的两个电阻值都很小时,此管是PNP型;若表指示的两个电阻值都很大时,此管是NPN型。

9、什么叫电源?

答:能将其它形式的能量转换成电能的设备叫电源。如

发电机、蓄电池和光电池等都是电源。它们分别把机械能、

化学能和光能转换成电能。

10、什么叫电压?什么叫电流?什么叫电阻?它们的单位及代表符号是什么?

答:在电场中,将单位正电符由高电位移向低电位时,

电场力所做的功称为电压,电压的单位是伏特,代表符号是V。

在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运动称为电流,电流的单为是安培,代表符号是A。

。Ω电流在导体内流动时所受的阻力叫电阻,电阻的单为是欧姆,代表符号是

11、什么是导体、绝缘体、半导体?并举例说明。

答:导电能力强的物质称为导体,例如:铜、铝等

几乎不能导电的物质称为绝缘体,如:橡胶、塑料、云

母等

导电能力介于导体与绝缘体间的物质称为半导体,如:硅、锗、硒等

12、试述欧姆定律并用工式表示。

答:欧姆定律就是反映电路中电阻、电压与电流三者之

间的关系的定律,电路中电流与这段电路上的电压成正比,

与这段电路的电阻成反比。公式:I=U/R。

13、什么是电阻的串联?什么是电阻的并联?怎样计算它们的电阻值?

答:把电阻一个一个成串地连接起来,使电流只有一条

通路,就叫电阻的串联,串联电阻总电阻值就是各分电阻阻

值相加之和。

将各电阻的两端连接于共同的两点上称为电阻的并联。并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。

14、什么是电阻的复联?怎样计算复联电路的总电阻值?

答:在电路中电阻既有并联也有串联,这种电路叫做复

联电路。计算复联电路总电阻的方法是,首先用串、并联公

式分别求出单纯的串联和并联部分的等值电阻,然后再计算

总电阻。

15、导线的电阻与导线长度、导线截面有什么关系?

答:导线电阻与导线长度成正比,与导线截面积成反比。

16、什么叫电阻率?电阻率的代表符号是什么?

表示。ρ答:电阻率也称电阻系数,是指某种长1m,截面为1mm2的导体,在温度为20℃时的电阻值。电阻率用字母

17、什么是电阻温度系数?导体电阻和温度有什么关系?C范围内变化时,金属导体的电阻随温度增加而增加。?C时,导体电阻的增加值与原来电阻的比值叫做电阻温度系数。温

度在100?答:当温度每升高1

18、什么是电导和电导率?

答:电导是衡量物体传导电流能力的物理量,其数值为

电阻的倒数。电阻率的倒数称为电导率,它是衡量物体导电

性能好坏的一个物理量。

19、什么叫正弦交流电路?

答:所谓正弦交流电路,是指含有正弦电源(激励)而

且电路各部分所产生的电压和电流(响应)均按正弦规律变

化的电路。

20、什么叫频率?什么叫周期?周期和频率的关系?

答:正弦量每秒内变化的次数称为频率f,它的单位是赫磁(HZ);正弦量变化一次所需的时间(秒)称为周期T;T=1/ f。

21、接正弦规律变化的交流电的三要素是什么?

答:最大值,角频率,初相角。

22、在纯电容单相交流电路中,电压,电流相位关系怎样?

答:电压滞后电流90度。

23、在纯电感单相交流电路中,电压,电流相位关系怎样?

答:电压超前电流90度。

24、正弦量的周期T频率f角频率ω之间有什么关系?

答:ω=2π/T=2πf

25、什么叫串联谐振?

答:在电阻元件R 电感元件L 电容元件C 串联的电路中,当电源电压与电路中的电流同相,这时电路中发生谐振

现象,称串联谐振。

26、什么叫正弦电路的并联谐振?

答:在R L C 并联的电路中,当电源电压与电路中的电流同相,这时电路中发生谐振现象,称并联谐振。

27、什么叫对称三相电源?

答:三相电源一般是由3个同频率,等幅值和初相依次相差120度的正弦电压源按一定方式联接而成,这组电源称对称三相电源。

28、三相对称的星形联接中线值与相值有什么关系?

答:星形连接中,线电压是相电压的√3 倍,线电流等于相电流,线电压与相电压之间有30度的相位差。三角形连接中,线电压等于相电流,线电流是相电流的√3倍,线电流与对应相电流之间有30度的相位差。

29、三相对称负载的功率如何计算?

答:P=3UpIpcosφ

φ角是相电压Up与相电流Ip之间的相位差。

30、交流接触器有什么作用?简述交流接触器的结构和原理?

答:交流接触器常用来接通和断开电动机或其它设备的主电路,每小时可开闭好几百次。接触器主要由电磁铁和触点两部分组成。它是利用电磁铁的吸引力而动作的。

31、中间继电器有什么作用?

答:中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小量电动机或其它电气执行元件。

32、热继电器有什么作用?

答:热继电器是用来保护电动机使之免受长期过载的危害。

33、为什么说热继电器不能作短路保护用?

答:因为发生短路故时,我们要求电路立即断开,而热继电器由于热惯性是不能产即动作的,所以热继电器不能作短路保护。

34、熔断器有什么作用?

答:熔断器是最简便的而且是有效的短路保护电器。线路在正常工作情况下,熔断器中的熔丝或熔片不应熔断,一旦发生短路或严重过载时,熔断器中的熔丝或熔片应立即熔断。

35、熔断器按结构通常分为哪三种?

答:通常分为管式熔断器、插式熔断器和螺旋式熔断器。

36、自动空气断路器有什么作用?

答:自动空气断路器也叫自动开关,是常用的一种低压

保护电器,可实现短路,过载和失压保护。

37、怎样表示绝缘材料的绝缘性能好坏?什么叫做损耗角?

答:绝缘材料的绝缘性能好坏,一般用绝缘材料的电阻

大小来表示。绝缘材料的绝缘电阻,是加于绝缘的直流电压

与流经绝缘的电流(称泄漏电流)之比。

绝缘电阻分为体积电阻和表面电阻两种。前者是电流通

过绝缘内部的电阻值,后者是电流通过绝缘体表面的电阻值。而绝缘的全电阻就是这两者之和。与此相对应的是绝缘材料

的电阻率,电阻率也有体积电阻率和表面电阻率之分。

绝缘材料如果具有足够的绝缘电阻,就能够将泄漏电流

限制在很小范围以内,能够防止漏电流造成的触电事故。绝

缘电阻通常用兆欧表(也称摇表)来测量。

介质损耗角也可表征绝缘材料的绝缘性能好坏。它是超前电流和电压所构成的角度与90°角之比。良好的绝缘体中,电流超前电压90°,因此损耗角是零度。但一般绝缘材料不

可能是绝对完美的绝缘体,总有或多或少的漏电流通过它。

而损耗角就是用来度量这种不完美性。损耗角常用δ表示。

38、怎样判断电气线路和设备的绝缘电阻是否符合标准?

答:不同的线路和设备,对其绝缘电阻有不同的要求。

一般来说,高压较低压要求高,新设备较老设备要求高,移

动设备较固定设备要求高。以下几种主要线路和设备的绝缘

电阻如果不低于所列值,则可判定它们的绝缘电阻符合标准:(1)新装或大修后的低压线路和设备,其绝缘电阻不低于0.5兆欧;运行中的线路和设备,平均每伏工作电压的

绝缘电阻不低于1000欧(对于潮湿场所的线路和设备,允许降低为500欧)。

(2)携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。

(3)配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧(在潮湿环境允许降低为0.5兆欧)。

(4)10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧;35千伏及以上者不低于500兆欧。

(5)运行中的6~10千伏和35千伏电力电缆的绝缘

电阻分别不低于400~1000兆欧和600~1500兆欧(干燥

季节取较大值,潮湿季节取较小值)。

(6)高压电气设备的吸收比大于1.3(从开始测量绝缘电阻算起,第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻之比,称为吸收比;吸收比越大,设备的绝缘性能越好)。

(7)电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时的75%,或

不低于表中的所列值。

电力变压器的绝缘电阻(兆欧)

额定电压

千伏温度℃

10 20 30 40 50 60 70 80

3~10 450 300 200 130 90 60 40 25

20~35 600 400 270 180 120 80 50 35

60~220 1200 800 540 360 240 160 100 70

39、什么是三相电源和负载的星形连接?

答:星形连接也是Y接法。作为三相电源的发电机或三相变压器都是三个绕组,将电源的三相绕组的末端X、Y、Z 连接成一点,而始端A、B、C分别用导线引出接到负载,这种接线方式叫做星形连接。三相负载的星形连接与电源的星形连接相似,即将三相负载的末端连接成接点,也叫做中点用“O”表示;负载的首端分别接在三相电源上。

40、在三相四线制系统中,中性线断开将会产生什么效果?

答:在三相四线制供电系统中,中性线是不容许断开的。如果中性线一旦断开,虽然线电压对称,但各相不平衡负载所承受的对称相电压不再对称。有的负载所承受的电压将低于其额定电压,有的负载所承受的电压将高于其额定电压,因此使负载不能正常工作,并且造成严重事故。

41、一个3Ω的电阻和20mH的电感线圈与400μF的电容串联,若电压与频率为120V,60Hz,求电路中的电流是多少

解:XL=2πfL=2π×60×0.02=7.54(Ω)

XC= 1 ≈6.67(Ω)

2πfC

Z=√R2+(XL- XC)2 =√32+(7.54-6.67)2 ≈3.12(Ω)电路中的电流:

I= U =120V/3.12≈38.5(A)

Z

42、已知一正弦电流,当t=0时的瞬时值i0=0.5A,并已知初相角为30°求其有效值是多少?

解:i=Imsin(ωt+30°)

已知i=0.5A,t=0 所以ωt=0

0.5= Imsin30° 所以Im=0.5/0.5=1(A)

有效值I=(1/√2 )Im≈0.707(A)

43、100Ω的电阻与10μF的电容串接到50Hz的交流电源电路中,当电流为0.6A/h,求电阻、电容两端的电压及外加电压各为多少?

解:UR=IR=0.6×100=60V

=IXC XC=1/(2πfC)

UC=0.6/(2×3.14×50×10×10-6)≈191(V)

U=√UR2+UC2 =√602+1912≈200(V)

44、如图所示的电路,已知I=10A,I1=6A,电阻R1=3Ω,R2=1Ω,R3=2Ω,求电流表A4和A5的读数。

45、一组星形负载,每相阻抗均为电阻8Ω及感抗6Ω,接于线电压380V的对称三相电源上,且设UAB的初相角为60°求各相电流。

解:已知UAB=380ej60°(V),根据对称星形负载相电压和线电压的关系:

UAB=√3 UAO ej30°,A相电压相量为

UA= UAB e-j30°/√3 =380 ej(60°-30°=220 ej30°(V)

负载每相阻抗为:Z=8+j6=10 ej36.9°(A)

在UA的作用下,A相相电流即为线电流

IA= UA/Z=220 ej30°/10 ej36.9°=22 ej30°

IB=22 e-j26.9°(A)

IC=22 ej113.1°(A)

45、电气人员怎样坚持文明生产?

答:在电气作业中,文明生产,是保持设备和线路正常运行,实现安全用电,防止发生人身和设备事故的可靠保证。因此,要求每个电气人员从工作态度到工作作风,从工作水平到工作效益,都符合文明建设需要,做到有条理、有秩序、认真负责地从事电气工作。具体的说,应做到以下几点:(1)完成工作要干净利落,查找故障要迅速及时,排除故障要完全彻底。

(2)工作既要注意安全可靠,又要讲究整洁卫生,既要符合技术要求,又要厉行勤俭节约。

(3)工作结束,要认真检查、整理和清扫现场。

(4)电气工作室和值班室应保持清洁卫生,备品、备件和材料应按规定位置摆放,仪器、仪表和安全用具要妥为保管,定期检查,使其经常处于待用状态。

(5)对电气设备应建立档案,定期进行检修并做好记录。

46、怎样掌握电器设备拆修和调整的一般原则?

答:通常,凡是大型电气设备(发电机、变压器、开关等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三个方面应该遵循的一般原则。

拆修前的准备:

(1)准备好必需的图纸和技术资料。

(2)判断待拆修设备的现状和达到正常工作状态的差距,以便制定检修方案。

(3)从规格、品种和数量方面备足检修所需的零部件和材料。如果无法备齐,则不得拆修。

(4)配备拆修所需的工具、量具和仪表。

(5)备齐零星辅料(如绝缘油、汽油、润滑油、砂纸、导线、紧固件等)。

(6)安排参加拆修工作的人员。

(7)落实保证安全的组织措施和技术措施。

拆修注意事项:

(1)边拆边核对图纸,凡与图纸不符者要做好详细记录。

(2)记住组装顺序(作出标记),了解零部件之间的关系。

(3)较复杂的设备,应按拆卸顺序排列放置拆下的零部件。

(4)清洗和擦拭时要防止损坏零部件。

(5)损坏的零部件应予以更换。

(6)如果发现已损件,但无备件,则应采取补救措施,并作出详细记录;对有缺陷但可继续使用的零部件,也应作出记录。这两类不合格的零部件,在下次检修时应首先更换。

拆修后组装调整注意事项:

(1)按与拆卸相反的顺序组装。

(2)组装后要达到原定的质量标准和具备原有性能。

(3)核对图纸资料,修改处要记录清楚。

(4)对试验和调整的有关数据,要记录准确、清楚。

(5)拆修用的工具、量具、仪表和辅料要逐项清理。

(6)检修、安装完毕,须进行例行试验,只有试验合格才可投入运行。

(7)拆修者与运行人员办理移交手续。

第二节:电动机

1、电动机如何分类?怎样合理选用电动机?

答:电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。交流电动机又分为异步电动机(感应电动机)和同步电动机。而异步电动机又有单相和三相之分。

单相电动机的功率一般比较小,多用于生活用电器,如吹风机和电风扇等。

三相异步电动机由于其转子构造不同,又分为两种:一种是三相鼠笼式异步电动机,也叫短路式转子电动机;另一种是三相绕线式转子电动机,也叫滑环式电动机。

合理选择电动机,是正确使用电动机的先决条件。电动机的选择,包括很多内容,如机械特性、结构形式、容量、电压、频率、转速、起动转矩等,现将几项主要内容介绍如下:

(1)电动机的机械特性,如转速、多级变速、无级调速、起动力矩、滑差率恒转矩、快速制动等,应满足生产机械的要求。

(2)电动机的结构形式应适应周围环境条件(如防尘、防腐、防震、防潮、防爆等)。

(3)电动机的容量大小应适当,要防止“大马拉小车”现象。有铭牌标明功率的机械,可按铭牌功率选配电动机。

2、什么叫做电动机的过载保护?怎样实现?

答:电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。因此,为了防止电动机长时间过载运行而造成损坏,过载时间必须加以限制,这种保护就是过载保护。

通常,采用热继电器作为电动机的过载保护装置。使用时,将热继电器的热元件(三相式或两相式)串接在电动机的主回路上,将继电器的常闭接点串接在接触器线圈电路上。当电动机过载运行时,电流增大,发热元件温度上升,双金属片逐渐弯曲,进而超过定值,最后推开常闭触点,使接触器线圈断电,从而切断电动机电源,避免电动机长期过载运行而被烧毁。

3、为什么电动机的控制电路应有欠电压保护?怎样实现这种保护?

答:通常,电网供给的交流电压并不是一个稳定的电压,并且,电网负荷变化造成输电线路上的压降也发生变化。由于这两个原因,负载端的电压不稳定,经常发生波动。如果电源电压低于电动机的额定电压太多就会使电动机的电流大幅度增加,甚至出现电动机带电停止运转现象。此外,如果由于某种原因,供电电压暂时失去,随时又自行恢复,则电动机随着一度停机,然后又自行起动。一旦出现这种情况,可能损坏所传动的机械设备,并且还威胁正在检查故障的工作人员的人身安全,所以电动机的控制电路应有欠电压保护。

如果电动机的主电路和辅助电路由同一电源供电,并且主电路由接触器控制,而辅助电路上又有接触器线圈的自保触点,则控制电路本身就具有欠电压保护作用。因为当电源电压低于额定值的85%时,接触器线圈的吸力就不能再吸住动铁芯,于是动铁芯复位,带动触点断开,从而切断电动机的电源。同时,接触器线圈的自保触点断开,切断线圈电路。当电源电压恢复正常后,只有重新按下起动按钮,接触器线圈才能通电,电动机才能再次起动。这样,在电源电压恢复时电动机就不能自行起动。

如果辅助电路由另一电源供电,或者接触器线圈电路未接自保电路,则应采用欠电压继电器作为欠电压保护装置。

4、怎样正确选用电动机的控制和保护方式?

答:电动机的控制和保护方式一般有以下两种:

(1)使用刀闸开关、负荷开关、组合开关、接触器或电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。据统计,这类事故在一些单位占电动机总事故的一半以上,在农村则更为常见。

(2)使用具有复式脱扣器的断路器来控制和保护电动机。其优点是:脱扣器本身就具有短路保护功能,不需要借助熔断器作为保护手段,因此,可避免电动机断相运行,同时还可间接地提高线路运行的安全性和可靠性。

综上所述,第一种控制和保护方式是不足取的,而应选用带复式脱扣器的断路器来控制和保护电动机。

5、怎样做好电动机起动前的准备工作?

答:为了防止电动机起动时发生故障,在起动前应做好以下准备工作:

(1)新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。

(2)检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。

(3)检查电动机紧固螺丝是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。

(4)5%),绕组接线是否正确。如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确。 根据电动机的铭牌数据,检查所接电源电压是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为+

(5)电刷与换向器或滑环接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂规定。

(6)用手扳动电动机转子和所传动机械的转轴,检查转动是否灵活,有无卡涩、磨擦和扫膛现象。

(7)检查与所传动机械是否连接良好。

(8)检查控制装置的容量是否和适,保险容量是否符合要求和接装是否牢固。

(9)检查起动设备接线是否正确,动、静触头接触是否良好。

(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。

(11)检查机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固。

6、怎样做好电动机试运行中的检查工作?

答:在电动机的试运行中,应做好以下几项检查工作:(1)注意电动机的旋转方向与要求的旋转方向是否相符,运行中有无杂音。

(2)记录起动时间和空载电流。

(3)检查电动机的轴向窜动(指滑动轴承)是否超过规定。

(4)检查电动机的振动是否超过规定(40千瓦以下的电动机,可不测量振动值)。检查换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察其火花情况。

(5)检查电动机外壳有无过热现象,轴承温度是否符合规定(对绝缘的轴承还应测量其轴电压)。

7、怎样测量电动机的绝缘电阻?

答:测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。对于修复后的电动机,测量其绝缘电阻是一项必须完成的基本工作。应按以下要求操作。

(1)测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。

(2)对于绕线式转子电动机,应分别测量定、转子绕组的绝缘电阻。

(3)对于多速多绕组电动机,应逐个地测量各绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。

(4)对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及相互间的绝缘电阻。

(5)通常使用兆欧表来测量绝缘电阻。按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,如额定电压在500伏以下的电动机,可采用500伏兆欧表。

(6)测量时,应先拆除电动机与电源的连线,将兆欧表上用来接地的一端与电动机的外壳相接,另一端依次与所测试绕组相连;然后均匀摇动摇柄(摇速以120转/分为宜),待指针稳定,所读取的兆欧表数值,即为绕组对地绝缘电阻。绕组各相间的绝缘电阻,可借助绕组的六个引出线接头来测量。测量时将兆欧表的两个接头轮流接到各相绕组的引线接头上逐次测量各相之间的绝缘电阻。

(7)电动机的绝缘电阻不应低于规定值。

8、电动机的绝缘电阻过低怎么办?

答:电动机的绝缘电阻一般不得低于0.5兆欧。如果低于这一值,则说明绝缘不良,可能发生绝缘击穿,绕组烧毁,人身触电事故。绝缘电阻过低的电动机不得投入运行。电动机的绝缘电阻过低一般是下列原因引起的,查明后立即予以排除:

(1)长期搁置不用或浸水,造成绝缘受潮。可用烘烤的办法恢复绝缘性能。

(2)由于长期运行,绕组积灰过多,尤其是绕组上沉积导电性粉尘,会使绝缘电阻大幅度降低。此时应拆开电动机进行彻底清扫。

(3)引出线和接线盒的绝缘损坏。应重新包扎损坏部位。

(4)由于绕组过热而造成绝缘老化。可重新浸漆或重绕绕组。

9、电动机扫膛怎么办?

答:当电动机出现扫膛故障时,切不可采取将转子外圆车小的办法来排除。因为扫膛一般是由于轴承磨损,转子下沉或机轴的挠度过大使转子偏心所致。如果简单地将转子外圆车小,会增大定、转子之间的气隙,使励磁电流增加,从而造成电动机的运行性能恶化,效率和功率因素降低。

正确的做法是认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时可用手慢慢地拨动转子,观察不同角度时的间隙变化情况。如果在任何角度下总是下部间隙过小,则表明轴承磨损严重,应更换轴承;如果总是在某一角度时间隙过小,则说明机轴向该方向弯曲,应予以矫直或换上新轴。

10、在修理电动机以前怎样做好标记?

答:修理电动机时,在拆卸前应详细做好以下标记:

(1)标记电源线在接线盒中的接线位置,以免组装电动机后接线时造成相序错误。

(2)标记连轴器与轴台的距离。

(3)标记端盖、轴承、轴承盖的负荷端和非负荷端。

(4)标记机座在基础上的准确位置。

(5)标记引出线入口位置,以辨别机座的负荷端和非负荷端。

11、在修理电动机以前应怎样进行整体检查?

答:在修理电动机以前进行整体检查的目的是全面查明故障,预先估计必要的修理范围和性质,确定修理的总工作量。

(1)检查电动机的外壳和外壳端盖,观察有无裂缝。

(2)检查转子由一侧到另一侧的轴向偏移值(轴向走游值)。

(3)检查定子和转子或电枢空隙。

(4)检查轴承间隙,即测定磨损程度。

(5)用手推动转子,看其能否转动;查看油环是否平稳。

(6)测量绕组和电动机各部分的绝缘电阻,鉴定绝缘好坏。

(7)测量各绕组的电阻,以检查电路是否完整。

(8)必要时在实验台上通电检查电动机的运行状态和特性,以确定故障性质。

12、怎样正确选择保护中小型异步电动机用的熔断器熔体?

答:一般中小型异步电动机多采用熔断熔体的方法来切断故障电流。选择熔断器熔体应注意以下几点:

(1)2.5倍。如果电动机容易起动,倍数可取得小些;如果电动机起动困难,则倍数应取得大些。?只有一台电动机时,熔体的额定电流应大于或等于电动机额定电流的1.5 (2)一条线路有几台电动机运行时,总熔体的额定电流可按下式计算:

其余电动机额定电流的总和。+最大容量电动机的额定电流?2.5)?总熔体的额定电流≥(1.5

13、怎样选择鼠笼式感应电动机的起动方式?

答:鼠笼式感应电动机的起动方式,有直接起动和降压起动两重。而降压起动又分为星—三角形降压起动、自耦变压器降压起动、延边三角形降压起动和接入电阻降压起动等方式。各种起动方式个具特点,但都必须满足下列三个条件:(1)起动所引起的电网电压降,一般不应大于15%电网额定电压。

(2)起动容量不应超过供电设备的负荷能力。

(3)电动机的起动力矩应大于起动机械的静阻力矩,以保证电动机能正常起动。

14、鼠笼式异步电动机有那几种制动方法?怎样进行制动傮操作?

答:使旋转中的电动机获得一个逆旋转方向的力矩,以

使其较快地降低转速的过程,称为电动机的制动。对于传动

生产机械的异步电动机,有时需要很快地使其运动完全停止;有时需要在电动机的运行中加入一个一定的均匀的制动力矩,但不要求电动机立即停止。如起重机在提吊的重物下降时,

电气机车在下坡时,都需要后一种制动。鼠笼式异步电动机

有三种制动方法,即反接制动、发电制动(再生制动)和动

力制动(能耗制动),制动操作的要点如下:

(1)反接制动:通常,电动机断电后,由于惯性作用,还有一段惯性时间。鼠笼式感应电动机的反接制动,是在断

电的同时,把输入电源的相序变换一下,改变电动机定子旋

转磁场的方向,使转子产生一个逆旋转方向的制动力矩。经

过短暂的时刻,再把输入的电源切断,电动机便很快就停止

转动。

(2)发电制动:发电制动是在电动机的转速高于旋转磁场同步转速时进行的。因为按右手定则,此时转子导体产

生感应电流,而该电流在旋转磁场的作用下,产生一个反旋

转方向的制动离矩,电动机便处于发电制动状态。

(3)动力制动:在供电电源切断后,立即向定子绕组通以直流电流,于是形成一个固定的磁场,而转子由于惯性

仍按原方向转动。根据右手定则,转子中会产生感应电流,

此电流在固定磁场的作用下,产生一个力矩,其方向与电动

机按惯性转动的方向相反,所以起到制动作用。

15、怎样选择单相异步电动机的起动方式?

答:单相异步电动机,一般可选用以下三种方法之一来

起动:

(1)分相起动分相起动分为电阻分相起动和电容分相起动两种。起动时在电动机辅助绕组中串联电阻(使辅助绕

组的电阻大于主绕组)或串联电能容器,当电动机的转速达

到同步转速80%左右时,通过起动装置使起动绕组或电容器脱开电源。使电阻脱开电源的称为电阻分相起动,使电容器

脱开电源的称为电容分相起动。

(2)电容运转电动机所谓电容运转电动机,就是在运行中不切除辅助绕组和电容器,按两者长期接在电源上进行

计算和选择。

(3)罩极起动用短路铜环或短路线圈将磁极的

1/3—1/4部分罩起来,以产生旋转磁场来起动电动机,这种

电动机称为罩极电动机。罩极起动不需要起动装置和电容器。

16、怎样改变单相电动机的旋转方向?

答:单相电动机一般分为分相式、推拒式、罩极式和普通串激式四种。由于四种的结构各有差异,改变其旋转方向的方法也不同:

(1)分相式电动机共有两组线圈,一组是运行线圈,另一组是具有较高电阻的起动线圈。颠倒这两组线圈中任一组的两个线端,就可以使电动机反向旋转。

(2)推拒式电动机有一组电枢线圈、一只换向器和一组刷握,这种电动机与直流电动机大致相同,只是电刷由离心开关短路。通常,移动电刷在换向器上的相对位置,就可改变电动机的旋转方向。

(3)罩极式电动机由于只有一组线圈接在交流电源上运行,所以不能用颠倒线端的方法来改变电动机的旋转方向。通常,将定子铁芯取出,倒一个方向即可使电动机反转。

(4)普通串激电动机变换电枢或磁场的电源线头就可以改变电动机的旋转方向。

17、直流电机的基本原理是什么?

答:直流电机是直流发点机和直流电动机的总称,二者在结构上没有什么区别,发电机是由原动机拖动电枢旋转而发出电流,将输入的机械能转换成直流电能。电动机则是输入直流电能,使电枢旋转拖动其它机械,将电能转换成机械能。直流发电机的基本原理是导体切割磁力线而感应电动势,直流电动机的基本原理是载流导体在磁场中受到电磁力的作用而产生运动。它们的工作原理都是“电”和“磁”相互作用的结果。因此,直流电机既可以用来做发电机,又可以用来做电动机使用,具有可逆应用的特性。

18、直流发电机与直流电动机有什么不同?

答:两者在结构上没有什么区别。直流发电机是原动机拖动电枢旋转而发出直流电,将输入的机械能转换成直流电能。直流电动机则是输入直流电能使电枢旋转拖动其他机械,将电能转换成机械能。如果用某一原动机驱动,则直流电动机将产生电。如果把直流发电机接在直流电源上,则它相当于电动机。

19、直流电动机与交流电动机比较有哪些优缺点?

答:直流电动机比交流电动机控制速度较为容易,能适用于要求大范围调节速度的场合,可以用于动力制动,但比交流电动机的维护工作多且复杂。

20、直流发电机按励磁方式如何分类?

答:直流发电机通常按励磁方式的不同,分为它激励磁、并激励磁、串激励磁和复激励磁。

21、直流电动机的起动方法有几种?原理是什么?各有

什么不同?

答:直流电动机的起动方法有:直接起动、在电枢回路中串入电阻起动和降压起动三种方法。直流电动机在起动瞬间反电势为零,电枢端电压加在电阻数值很小的电枢绕组上,势必产生很大的起动电流。一般直接启动时的起动电流可以达额定电流的10—20倍,将使电枢绕组严重过热及产生很大的电动力而引起损坏,还可能在电刷与换向器接触处产生强烈的火花,使换向恶化,同时电动机将产生过大转矩,使加速太快,有可能损坏设备,因此,直接起动只适用于小容量的直流电动机。

在电枢回路中串入电阻起动,就是利用起动变阻器限制起动电流不超过允许值。当电动机旋转起来以后,随着转速的升高,反电势逐步增大,电枢电流逐渐减小,就可以逐步减小起动电阻,直至全部切除,此时电动机达到额定转速稳定运行。这种方法使起动过程中能量损耗大,一般用于中小型直流电动机。

降压起动是利用降低端电压的方法,来限制起动电流,它需要一套单独的直流調压设备,降低电枢端电压可使启动电流按正比例减小。平滑起动,能量损耗很小,一般这种方法用于直流电动机。

22、直流电动机调速方法有几种?各有什么特点?

答:直流电动机有三种调速方法:

(1)改变串联在电枢回路中的附加电阻的方法。加大电枢回路的附加电阻,可以降低转速;减小附加电阻,可以升高转速。但最高只能升到额定转速。这种方法的主要缺点是调速后电动机的机械特性变软,也就是当负荷变动时,转速有较大的变化,这在某些对调速精度要求较高的场合是不允许的。此外,由于附加电阻上流过较大的电枢电流,因此能量损耗较大,这种方法的优点是方法简单容易实现。

(2)减弱磁通的方法。通过改变励磁回路中的附加电阻,来改变励磁电流,从而改变磁通以进行调速。由于电机磁饱和的原因,一般不允许增大磁通,而只能采取减弱磁通的办法进行调速,所以这种调速的方法仅用于从额定转速往高速方向的调节,减弱磁通的调速是一种简单、经济、损耗小的办法。调速是在励磁回路中进行的,调速级数可以增多,控制方便、灵活而且平滑性好,配合其它装置还可以得到无级调速。这种方法调速后的机械特性比较硬。

(3)改变电枢端电压来调速。这种方法调速的范围宽,调速平滑。调速时保持机械特性硬度不变。其主要缺点是需要一套专用的可变电压的直流电源,设备复杂且投资大。

23、如何改变直流电动机的旋转方向?

答:改变旋转方向有两种方法:

(1)将电枢两端电压反接,即改变电枢电流的方向。

(2)改变激磁绕组的极性,即改变主磁场的方向。需注意的是两者不能同时改变,只能改变其中一项才能达到改

变转速方向的目的。

24、直流电动机按励磁方式可分几种形式?

答:①励磁绕组和电枢绕组串联称为串励式直流电动机。

②励磁绕组和电枢绕组并联称为并励式直流电动机。

③串励式和并励式电动机的组合称为复励式电动机,它

有比串励式或并励式电动机更好的速度调节特性。

25、为什么直流电动机要有均压线?均压线有几种?各有什么作用?

答:均压线有两种:一种称为甲种均压线;一种称为乙

种均压线。

甲种均压线用于单叠绕组。其作用主要是为了消除各个磁极的磁通不平衡而设置的。在单叠绕组中,是把每个磁极

下面的绕组元件串联起来组成一条支路。有几个磁极就有几

条支路。各支路的绕组元件是处在不同的磁极下。由于材料

的不均匀性,引起每个磁极磁路的各不相等,或者由于电机

装配时的误差和运行中轴承的磨损等原因,引起空气隙的不

对称,都会造成磁极的磁通各不相同从而使各个并联支路的

感应电势也各不相等。电枢绕组的电阻较小,即使是较小的

电势不平衡,也会在各支路之间产生一个较大的循环电流。

循环电流的出现会使电刷过载,换向变坏。为了消除这种因

磁通不平衡而引起的支路循环电流,把绕组中各对支路上等

电位的点用铜线连接起来,这种连接线就称为均压线。在均

压线中流动的电流称为均压电流。均压电流所产生的磁通将

削弱磁场中不对称部分的磁通,使磁场恢复对称性。

乙种均压线用于复波绕组,为了消除换向器上电刷接触

电阻不相等而引起各支路电流的不平衡,在绕组中,把各独

立闭合电路之间的等电位点连起来,这种等电位连接线称为

乙种均压线。

26、说明直流电机电刷下1级、1又1/4级火花的程度?

答:1级:电刷下无火花。

1又1/4级:电刷边缘仅有微弱点状火花或有非放电性的红色小火花。

27、为什么直流电机换向片之间的绝缘要采取云母材料?

答:因为直流电机换向片之间的绝缘要求是:

1、能耐热、耐火花;

2、能抗潮、吸湿性好;

3、能耐磨,有柔韧性和足够的机械强度;

4、热膨胀系数要小;

5、绝缘性能良好。

由于云母能满足以上要求,所以云母被采用为绝缘材料。

28、直流电机的电枢绕组短路或断路会出现哪些现象?

答:直流电机的电枢绕组短路或断路时,将引起启动困难,即使启动了,也达不到额定转速,有时还会出现冲击式动作。在线圈短路时,将导致这一支路的其它线圈电流过大,产生局部过热,发生焦臭味甚至冒烟,与线圈相连接的换向片也会发热发黑。直流电动机带上负载后,由于断路线圈从第一条线路经过电刷转入第二条线路时,发生强烈而急速的火花,断路线圈接连不断的旋转,换向器上的各组电刷也就一组一组地轮流发出刷火,使接通断路器的那两个换向片很快发黑烧坏。

29、为什么串励式直流电动机不能在空载下运行?

答:串励式直流电动机的特点是气隙主磁通随电枢电流的变化而变化,转速随负载的轻重而变化。串励电动机在空载运行时,电枢电流等于激磁电流,而且很小,因此主磁通很小。电枢电流很小,电枢反电势近似于端电压。另一方面,主磁通很小,转速n将非常快,以至造成“飞车”现象,它会使换向条件严重恶化,甚至损坏转子,所以,串励式直流电动机规定绝不能在空载下运行。

30、在直流电机检修时,对静子应做哪些检查?

答:1)、检查静子绕组各线包之间的接头,有无松动断裂现象。

2)、静子的主极及换向极绕组有无油浸、过热和漆皮变色脱落现象,线圈紧固在铁芯上无磨损现象。

3)、静子磁铁无变色、生锈,螺丝不松动。

4)、外壳、端盖、刷架无裂纹。

31、在直流电机检修时,对转子应做哪些检查?

答:1)、转子表面无过热、生锈,通风孔是否堵塞。

2)、绕组端部的绑线应无松动、断裂、开焊等情况,绑线下的绝缘应完整无过热、变色等。

3)、转子线槽的压板应无松动、过热、断裂凸起现象。

4)、转子线圈与换向片的焊接处即整流子的升高片连接应无开焊、松脱、短路、过热、断裂。

32、什么是交直流两用电动机?

答:这是一种构造象串励直流电动机,但是定子和电枢都是用薄片叠成的,适应高速度。尽管转速和功率将比在直流电源上大,但可以使用直流和交流两种电源。

33、直流电动机的刷握常出现哪些故障?怎样处理?

答:直流电动机的刷握常处现以下故障,查明原因后可采取相应措施予以处理:

1)、刷握的内表面和电刷两侧磨损很快,可能是整流子振动、刷握内有毛刺造成的,可车光整流子、修理刷握。

2)、刷握熔化,可能是环火造成刷握熔化,可检查整流子运行情况,清除故障后更换刷握。

3)、弹簧压力不足,可能是弹簧过热而退火,可检查弹簧或更换,调整电刷压力。

4)、电刷卡在刷握内,可能是刷握机械损坏、电刷研磨不当、电刷温度过高、污秽等原因造成的,可更换刷握或清洁、将电刷研磨整齐,并调整好压力。

34、怎样拆卸直流电动机?

答:中小型直流电动机的拆卸,一般应安以下要求和步骤进行:

1)、拆卸前,应使用仪表进行检查测试,查明绕组对地绝缘情况,绕组间要无短路、断线和其它故障,以确定检修的大致范围;在拆卸过程中边拆卸、边检查、边测量,并做好记录,以进一步精确确定检修内容。

2)、着手拆卸时在线头、端盖、刷架等处做好复位标记,以便修好后进行装配。

3)、拆除电动机上的所有接线。

4)、拆下换向器端的端盖螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。

5)、打开端盖的通风窗,从刷握中取出电刷,再拆下接到刷杆上的连接线。

6)、拆卸换向器端的端盖。拆卸时在端盖边缘垫以木楔,用铜棒沿端盖四周的边缘均匀地敲击,使端盖慢慢脱离机座和轴承外圈,取下刷架。

7)、用厚纸或布将换向器包好,并用纱线扎紧,以保持清洁和避免碰伤。

8)、拆下轴伸端的端盖螺丝,将连同端盖的电枢从定子内小心地抽出或吊出,此时应避免摖伤绕组。

9)、将连同端盖的电枢包好置于木架上,拆下轴承端的轴承盖螺栓,取下轴承外盖和端盖。如果轴承未损坏,则不必拆卸。

10)、拆卸中要小心谨慎,不得损坏各个零部件。

35、异步电机及同步发电机的基本工作原理。

答:当一对称的三相电流通入同步电机的定子绕组时,在空气隙中便产生一旋转磁场以同步转速n1旋转。设旋转

磁场的旋转方向为自左至右,当放置磁场切割转子导体时,在转子导体中感应电势,由于转子绕组是闭合的,在转子导体中将有电流流通。为了图面清晰,图中只画有一根转子导体。按照右手定则,转子导体中的电势方向为流向纸面,电流的方向也为流向纸面,转子导体中和电流与旋转磁场相互作用,使转子导体上受到一电磁力Fe,按照左手定则,这一电磁力的方向与旋转磁场的旋转方向相同。在电磁力的作用下形成电磁转矩,拖动转子顺着旋转磁场方向旋转。这时电磁力Fe为原动力,相应的电磁转矩为驱动转矩,负载力F 为阻力,相应的转矩为阻力矩。

设转子的转速为n。在电动机状态,n较同步转速n1

为小,旋转磁场切割转子的相对转速为n1-n,称为转差速度。我们定义转差速度与同步转速的比值为转差率s,即有:

s=(n1-n)/n1转差率是决定同步电机运行情况的重要变量。转子绕组中的感应电势的大小与转差速度成正比,亦即与转差率成正比。当负载转矩愈大时,必须有较大的转子电流和电势,因而必须有较大的转差率。在理想空载情况下,因无阻力转矩,这时电磁转矩为零,转子绕组中无需有电流和电势,转子转速便达到同步转速。在实际的电动机运行情况下,因拖动着机械负载,电磁转矩必须要克服负载阻力转矩,故电动机的转子必须有适当的转差率。由此可得出结论:异步电动机的转速常在同步转速以下。普遍来讲,转子的转速在

0≤n0范围内。

如果在转子上施加原动力矩拖动转子以大于同步转速

顺着旋转磁场方向旋转,则旋转磁场切割转子的相对速度便倒转方向,图12-8(b)中n和n1为同一方向,都为自左至右,且n>n1,相对速度n1-n为自右至左,和电动机运行情况相比,转子导体中感应电势和电流的方向倒转,在图12-8(b)中为自纸面流出。导体上所受到的电磁力的方向与转子旋转方向相反。这时机械功率为输入,电功率为输出,外施力F为原动力,电磁力Fe为阻力,这种运行状态为发电机运行,由此可得出结论:异步电机作为发电机运行,转速需大于同步转速,即n>n1,s<0,亦即s取负值。

当对称三相电流流过对称三相绕组时,将在空气隙中产生旋转磁势。其基波分量有下列特性:它的振幅为

3/2×0.9sqkw1I1;它的旋转速度为同步转速,即

n1=60f/p(r/min);它的旋转方向是从带有超前电流的相转向带有滞后电流的相;当某相电流达到最大值的瞬间,旋转磁势的振幅恰好转到该相绕组轴线处。同步电机不论作为发电机运行还是作为电动机运行,只要其定子三相绕组中流通对称三相电流,都将在空气隙中产生上述旋转磁势,建立旋转磁场。因为这个磁场是由交流电流激励产生的,故称为交流激励的旋转磁场。同步电机的定子绕组又称为电枢绕组。因此,上述磁势又常称为电枢磁势,相应的磁场称为电枢磁场。

在同步机的转子上装有直流激磁的磁极,它与转子无相对运动。当转子旋转时,在气隙中又形成另一种旋转磁场。它是由直流电流激磁,又因为它随转子一同旋转,常称为直流激磁的旋转磁场或机械旋转磁场。

既然在同步电机的气隙空间存在着两种不同方式产生的旋转磁场,只要这两个磁场在空间有位移,它们之间便会产生电磁力,犹如两块磁铁之间存在着相互作用力一样。

同步电机的电枢磁场与转子磁场之间虽然没有相对运动,但是,依据负载电流的性质不同,两个磁场间有着不同的相对位置。这个相对位置决定着同步电机的运行方式,就有功功率来讲,如顺着旋转方向,转子磁场超前于电枢磁场为发电机运行方式,这时转子由外施机械转矩拖动,对转子而言电枢磁场与转子磁场相互作用的力是一个电磁阻力。反之,电枢磁场超前于转子磁场为电动机运行方式,这时,电枢磁场作用到转子上的转矩是驱动转矩。

36、同步发电机的并网条件?

答:把同步发电机并联至电网球的手续称为整步亦称为并列或交车。在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步发电机受到损坏,避免电力系统受到严重干扰。为此,并车前必须检验发电机和汇流排是否符合下列条件:1)双方有相同的相序;

2)双方应有相等的电压;

3)双方应有相等或接近于相等的频率。

37、同步发电机自整步的作用是什么?

答:同步发电机的自整步作用是:同步发电机在未满足同步条件时合闸,利用自身的电磁作用(环流)达到同步状态。以频率为例说明:

1)当fF>f网时:EOF.Ih>0 则Ih 对应发电机状态,此时对应电磁转矩为反作用力,这样就使转子减速→从而fF 减小→fF =f网

2)当f F <f网时: EOF.Ih<0 则Ih 对应电动机状态,此时对应电磁转矩为作用力,这样就使得转子加速→从而fF 增大→fF =f网

38、同步发电机有功率及无功的调节方法是什么?

答:要调节与电网并联的同步发电机的输出有功功率,只需要调节发电机的输入机械功率,这时发电机内部会自行改变位移角δ,相应地改变电磁功率和输出功率,达到新的平衡状态。当发电机与无穷大电网并联时,调节激磁电流的大小,就可以改变发电机输出的无功功率,不仅能改变无功功率的大小,而且能改变无功功率的性质。当过激时,电枢

电流是滞后电流,发电机输出感性无功功率。当欠激时,发电机输出容性无功功率,电枢电流是超前电流。

39、励磁机的作用是什么?

答:当直流发电机作同步发电机励磁电源时,叫做励磁机。它是向同步发电机的转子绕组供给直流励磁电流的。励磁机的磁场绕组一般由励磁机本身供电。调节与励磁绕组串联的磁场变阻器,可以改变励磁机输出的直流电压,以此调节同步发电机的励磁电流,从而改变同步发电机的输出电压。

40、运行中的发电机对定子电压有哪些规定?

5%以内。额定电压为6.3KV及以下的发电机,不得在超过额定电压10%的情况下长期运行。额定电压为10.5KV及以上的发电机,长期运行电压不的超过额定电压的5%.+5%——-答:一般规定发电机的定子电压变化范围在额定值的发电机电压过低时,将会影响并列运行的稳定性,影响发电机的出力。所以一般规定电压不应低于额定电压的10%。

41、运行中的发电机对功率因数有哪些规定?

答:发电机的额定功率因数一般为0.8,也有少数发电机其额定功率因数为0.85或0.9。发电机的功率因数从额定值到1.0范围内变化时,可以保持额定出力不变,但为了保持系统的静态稳定,功率因数一般不超过0.95。

42、对对运行中的发电机的频率如何监视?

0.2周/秒范围之内。当发电机的频率降低时,运行人员必须监视发电机的端电压和定转子线圈及铁芯大温度,不可使其超过允许值。-答:正常运行的发电机其频率偏差应在额定值的+

43、发电机非同期并列有何危害?

答:发电机准同期并列的条件是电压、频率、相位必须和系统相同。当电压不同时,发电机会产生一定的冲击电流。当电压相差很大时,特别是对大容量的发电机,除产生很大的冲击电流以外,还会使系统电压严重下降,导致事故发生。当待并列发电机和系统的电压相位不同时,如相位差,则冲击电流很大,会使定子绕组和轴受到一个很大的冲击应力,使定子端部绕组严重变形,甚至使连轴器螺栓有被剪断的危险。?30-超过+

44、汽轮发电机负荷不平衡有何危害?

答:电机的磁场对转子来说,只有在严格的负荷平衡下才是相对静止的。当负荷不平衡时,除了与转子同期旋转的主磁场外,尚有以同样速率向反方向旋转的磁场,这个磁场对转子来说是以两倍转速旋转的。这个负序磁场在转子线圈中和它的结构部件中感应出两倍周率的电动势,与负序旋转磁场存在有关的所有电磁过程,均发生在转子本体和各部件的外面薄层中,因各相负荷不平衡而引起的电流通路,这些电流的电器通路不仅通过本体而且还通过转子护环、心环,电流回路在各组的路径上越过许多转子部件的接触面,接触电阻比较高的接触面就引起局部高温。局部高温的危险首先是使转子部件的机械度下降,其次引起线圈绝缘的热稳定性被破坏,特别是护环在转子本体上嵌装处的局部发热是非常危险的。

形??45、为什么同步发电机定子绕组常接成Y形,而不接成

。采用星形接法,三相三次谐波电势之和为0,所以发电机输出电压中不存在三倍次谐波,从而改善了波形。如果发电机定子绕组接成三角形,在闭合的三角形回路中,三倍频的感应电势将叠加(代数相加)。回路中的三倍频的电势是一相绕组的三倍频的电势的三倍,它将在三角形回路中产生三倍频电流,增加了绕组的附加损耗,这是很不利的。因此同步发电机一般接成星形。?也是0?240?,C相的初相为3?即0?120?,B相的初相为3?答:引为接成星形可以消除三倍次谐波。这类高次谐波三相都是同相,例如三次谐波A相的初相为0

46、为什么同步发电机转子铁芯不用硅刚片制做?

答:同步电机是在转子绕组中通以直流电进行励磁的,因此产生的转子磁场对转子磁极来说是恒定不变的,不象异步电机那样有交变磁通切割转子铁芯,在转子中没有涡流。铁芯可用普通的薄刚板冲制,然后再一片片叠装铆好。大型汽轮发电机的转子则是由整块锻钢做成的组合式转子或是整体式转子。

47、汽轮发电机转子从铁芯上分类有哪几种?按槽的分布方式分类有哪几种?转子槽形一般有哪几种?

答:发电机转子从铁芯上分类有整体式和组合式两种;按槽的分布方式分类有幅射式分布和平行式分布两种;按槽形分类有开口槽形和阶梯槽形两种。

48、现代汽轮发电机的通风系统有哪几类?其特点是什么?

答:现代汽轮发电机的通风系统有两类。一类是压入式两进三出径向闭路循环通风系统,其特点是可使定子绕组端部和铁芯端区得到较好的冷却;另一类是抽出式闭路循环通风系统,其特点是进入有效部分的冷却介质温度不受风扇损耗的影响。

49、为了加强大型汽轮发电机转子的冷却,一般在结构上采取什么方式?

答:为了加强对大型汽轮发电机转子的冷却,一般在结

构上常采用阶梯形槽和在转子槽底部开通风沟,在大齿上铣

几个通风槽。有的在转子本体的整个表面沿圆周车削成梯形

或方形槽以增加转子表面的散热能力。对大容量发电机的转

子多采用斜流式气隙通风方式的结构冷却。目前,这种结构

导线侧面铣槽斜流通风和导线中间开孔斜流通风两种。

50、大容量汽轮发电机定子的通风系统,按气流流动的主要方向分有几种?转子冷却通风系统按冷却方式分有几种?都是什么?

答:按气流沿定子流动的主要方向可分为三种:周向分

区径向通风、径向通风、轴向通风。转子通风冷却方式有四种:转子表面冷却、气隙取气氢内冷、槽底带副槽的转子径

向通风、转子轴向通风。

51、大容量的汽轮发电机定子铁芯压板,采取铜屏蔽结构的作用是什么?

答:为了减少铁芯端部漏磁通引起的损失和发热,结构

上采取在铁芯压板表面装设铜屏蔽板以抵消大部分端部漏磁通。屏蔽板电阻约为铁芯压板的1/5,热传导率为其5倍,使损失减少1/2。

52、运行中的发电机定子端部绕组受什么力的作用,各作用力的作用方向如何?

答:发电机定子绕组的端部受交变电磁力的作用。在运

行中由于转子绕组端部漏磁场的作用,定子绕组端部和转子

之间产生作用力,其方向是把定子绕组端部向外推。由于定

子漏磁的存在,定子绕组和铁芯之间产生作用力把端线推向

铁芯,而且在端部线棒之间当相同相、相邻的两个线棒电流

同方向时,其间存在的相互作用力使它们相互靠拢。而当隔相、相邻的线棒流过的电流方向相反时,则互相推开,在上

下层绕组端部产生的径向电磁力作用在端箍和绑绳上。

53、发电机定子端部绕组如何固定正确牢靠?防止弹性绝缘线棒端部磨损的措施是什么?

答:发电机定子绕组端部的固定方式是:

由2—3同心圆环组成的端箍(或叫棒环,由无磁性钢锻成,外面包以绝缘),用它套紧端部绕组,端箍固定在定子

上的三角架上。线棒端部用强力玻璃丝带或是涤玻绳与端箍

扎紧,上下层线棒间用酚醛层压布板或环氧酚醛层压布板制

成的垫块垫紧,再用扎带扎紧。这是固定端部绕组的牢固方法。

目前,对大容量的汽轮发电机定子端部绕组,采用一种

绝缘压板固定在绝缘支架上的方法固定。这是防止弹性绝缘

线棒磨损的有利措施。对于水冷机组的定子锻部采用环氧树

脂把线棒之间的空隙填满,采用非磁性夹紧板、垫块和螺栓

等紧固件固定在定子内外端箍上,对所有线棒和紧固件的间

歇内填充热塑性适性材料,加热固化成一整已的方法防线棒

磨损。

54、对现代大型汽轮发电机转子线圈,为防止线圈由于热胀冷缩的作用而产生永久变形或损坏,在制做时采取了什

么措施?

答:因为铜线在热胀冷缩作用下会产生永久变形,使绕

组损坏,所以对大型汽轮发电机转子线圈采用热状态屈服极

限较高的、含少量银的铜导线来制做。

55、大容量的汽轮发电机定子绝缘结构有几种类型?各类绝缘结构有什么优缺点?使用什么材料?

答:发电机定子绕组主绝缘有两种结构类型。一种是烘

卷式绝缘,另一种是连续式绝缘。烘卷式绝缘存在着槽口直

线部分与端部连续处的接口,形成绝缘电气性能的薄弱环节,此种结构我国已不再采用。连续式绝缘不论槽内还是端部都

是用云母带连续包扎后再经过一次或两次真空浸胶。这种结

构弹性好,不象烘卷式绝缘存在电气性能薄弱的环节,因此,被广泛地运用。连续式绝缘又分为沥青胶加黑云母带的A级绝缘,俗称黑绝缘。还有另一种环氧基渍漆加B级胶云母带组成的热弹性绝缘接待站,俗称黄绝缘。

56、为什么大型电机要在定子线棒和槽内涂敷半导体漆?cm的半导体涂料或包上浸有这种半导体涂料的带子。槽内垫条也用半导体材料制成。为防止槽外电晕,在线棒出口的一

段长度表面上涂半导体漆或包半导体漆带。 答:由于

电机的定子额定电压一般较高,线棒在铁芯槽内不可内没有

空隙,因此线棒和铁芯间会有槽内电晕,出槽口处也会发生

槽外电晕。槽内电晕使线棒受到电腐蚀,槽外电晕使线棒表

面产生枝状电路或裂纹。为了防止槽内电晕,在线棒表面涂

上表面电阻率为1000—10000

57、发电机定子线棒在槽内固定的意义是什么?方法有几种?

答:在运行中,发电机线棒槽内部分要受到多种机械力

的作用,线棒通过电流时,线棒本身及上下层线棒之间和相

邻槽内线棒的端线之间都要产生100Hz/s的交变电磁力,若线棒在槽内固定不好,它将使线棒向槽壁压紧,并产生共振。

这种振动可能使铜线变硬,甚至疲劳断裂,并使线棒的绝缘相互间或与槽壁间发生摩擦,造成绝缘磨损,最后导致绝缘击穿事故。故线棒在槽内必须很好紧固。线棒在槽内主要靠槽楔压紧固定,其方法有用两块楔形对头的槽楔固定和径向在槽楔下用弹性波纹垫条固定、填料固定、侧面楔条固定等。

58、为什么汽轮发电机定子绕组锡焊并头套要改为银焊或磷铜焊?

答:采用锡焊的机组接头开焊的故障较多,特别是大容量机组,整根线棒采用一个并头套的机组,因接头尺寸较大,锡焊时加热不透往往难以充分焊牢,更易发生开焊事故。线棒端头的焊接,特别是多股扁铜线的蓝形绕组多采用银焊或磷铜焊。这种焊接方法简单、速度快、允许工作温度高。这种焊接方法基本消灭了接头开焊引起的事故。所以对于用锡焊的多股扁铜线制作的线棒接头应尽可能改为银焊。

59、汽轮发电机转子上的部件和它们的固定点上在转子转动时受到什么力的作用?

答:在转动着的发电机转子上的部件和它们的固定点上,除受离心力的作用外,还要受到转子的弯曲而产生的交变力的作用。

60、为什么绝对禁止在发电机转子轴上使用电焊?

答:各种金属都有不同的疲劳极限,若在转子轴上使用电焊,不仅大大降低接缝处的金属疲劳极限,而且对距接缝较远处也有一定影响,即使焊接后进行高温退火,虽然可提高金属的疲劳极限,但是其疲劳极限也不能达到原来数值的50%。因此绝对禁止在转子轴上进行任何焊接工作。

61、水内冷发电机的水系统的正、反冲洗程序是什么?

答:水内冷发电机的定、转子的水系统在停机大、小修时,用300—500KPa的压缩空气冲洗定子和定子机壁水冷元件,用500—700KPa压力的空气冲洗转子回路。冲洗分正冲洗和反冲洗。反冲洗是用压缩空气从定子的总出水管法兰吹入,吹净剩水,再通入清洁水冲洗、吹净。正冲洗是从定子的总进水管法兰通入凝结水和压缩空气冲洗,须反复进行,直到出水中无黄色杂质为止。对转子一般只进行反冲洗,但有时因为有较大的异物进入转子水路,反冲洗无效时,则可进行正冲洗或交替进行正反冲洗。冲洗转子时,冲洗好一半后,转子要转过再继续冲洗另一半。一般冲洗程序都是先用空气冲洗,再通入清洁的凝结水冲洗,然后再吹净。反冲洗可把水路中的污物冲洗出来,易冲洗干净。?180

62、发电机产生轴电压的原因是什么?轴电压对发电机的运行有何危害?

答:产生轴电压的原因一般是由于发电机定子磁场不平衡,在发电机的轴上产生感应电势。因为汽轮发电机的轴承不好,沿轴向有高速蒸汽泄漏或汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。轴电压一般不高,但当绝缘板因油污损坏或老化失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电现象。严重时会使轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。一般消除轴电压的方法是使轴承机座与基础不形成电流回路,在励磁机侧的轴承座下加垫绝缘板。

63、怎样测量发电机的轴电压?

V2时,说明绝缘情况不好。>答:使用高内阻交流电压表进行测量,首先测量发电机轴两端之间的电压为V1,再使轴承与转轴之间短路,消除轴承与转轴油膜压降,然后再测量机座与励磁机侧轴承之间的电压V2。当V1=V2时,说明绝缘情况良好,当V1

64、氢冷发电机检漏的方法有几种?

答:氢冷发电机检漏的方法有三种:

1)用肥皂水检漏;

2)使用微氢测定仪进行检漏;

3)机内充二氧化碳或氦气等气体进行检漏。

65、为什么汽轮发电机在检修中要做电气试验?

答:发电机在运行过程中,会受热、电晕、过电压、化学府蚀以及机械力等的破坏作用的影响,使发电机的主要部件逐件老化,甚至被破坏。实际上由于设备制造和运行管理等方面的缺陷以及系统故障地影响,使发电机的某些部件有可能过早损坏,从而引起故障。为了能事先掌握发电机各部件的技术特性,及早发现问题以及时处理,避免运行中酿成大事故,所以,必须进行电气试验。

66、在大修中对发电机定子绕组进行直流电阻的测量,其目的是什么?

答:发电机的定子绕组是由许多线棒经焊接串联组成的,这些焊接处在发电机运行中受各种机械振动的影响,在发生故障时,受短路电流和电动力的作用以及制造、检修种可能产生的质量缺陷,使接头电阻增大,导致发电机发热,造成开焊事故。为了检查和及早发现隐患,防止开焊事故的发生,必须在设备大修中进行发电机定子绕组的直流电阻的测量。

67、为什么要进行发电机定子铁损试验?

答:当发电机定子铁芯有异常发热现象,被怀疑是定子铁芯有片间短路,或是新机交接、或投入运行已有12—15

年之久,或是铁芯全部重新组装、或是对局部进行修理后,都应进行铁损试验,以便发现工艺缺陷,片间绝缘老化等问题,及时消除和解决,以避免铁芯局部过热,损坏定子线棒的绝缘。

68、什么是发电机的空载特性?为什么要做发电机的空载特性试验?

答:同步发电机的空载特性是指在额定转速下,在发电机的负载电流等于零时,发电机定子端电压与转子励磁电流的变化关系。通过空载特性试验不仅可以检查发电机励磁系统的工作情况,观察发电机磁路的饱和程度,而且可以检查定子及转子的连接是否正确,通过它求得发电机的一些有关参数。

69、什么是发电机的短路特性试验?

答:发电机的短路特性试验是指发电机在额定转速下,当定子出线短路时,定子短路电流与转子励磁电流之间的关系曲线。

70、发电机温升试验的意义是什么?

答:发电机温升试验的意义是:

1)了解发电机在额定状态下运行时发电机的额定负荷能力和过载能力。

2)绘制发电机在允许的电压变动范围内及不同冷却介质温度时的极限工作能力曲线,从而为运行提供依据。

3)研究发电机各部温度与最高发热点温度的关系,为评价和改进发电机结构和通风系统提供依据。

4)测定定子绕组的绝缘热降,研究绝缘热降所反映的绝缘老化情况。

5)确定绕组的平均温度、最高发热点温度和检温计所反映的温度之间的关系,准确监视和测量发电机绕组温度的方法。

71、在现场对汽轮发电机进行干燥时,一般加热的方法有几种?

答:加热的方法有四种:

1)定子铁损干燥法

2)直流电源加热法

3)热风法

4)短路电流加热法

72、氢冷发电机密封系统的检修方法与要求是什么?

答:对氢冷发电机密封系统的检修主要是机座与端盖之间密封和氢冷发电机的油密封。对机座与端盖密封的检修方法是在这部分的密封结构中即机座与端盖、上下盖的合缝面上的鸠尾槽中放入中等硬度的丁腈橡胶条或是在室温下填入液体的密封胶。使用此胶要注意端盖无变形,拧紧螺丝时机座与端盖间的间歇一般不能大于0.05mm。使用前要用丙酮清洗结合面的油垢,擦干后再在槽内填入730 密封胶,沟槽两侧及结合面上涂609密封胶,涂后立即装配。对发电机其它部件的密封,如冷却器端盖、人孔门等的结合面涂以609密封胶再垫以橡胶垫进行装配。在使用橡胶条时,注意转角及分岔处的平覆。

73、在运行中汽轮发电机定子绕组损坏都有哪些原因?

答:在运行中汽轮发电机定子绕组损坏通常有以下原因:1)定子绝缘老化、表面脏污、受潮及局部缺陷等,使绝缘在运行电压或过电压下被击穿;

2)定子接头过热开焊、铁芯局部过热,造成定子绝缘被击毁、击穿;

3)短路电流的电动力冲击造成绝缘被损坏;

4)在运行中因转子零件飞出、端部固定零件脱落等原因引起定子绝缘被损坏;

5)静子线棒导线断股和机械损伤绝缘等。

74、何谓定子线棒的局部修理,一般工艺方法是什么?

答:当发电机定子线棒被击穿后,停机锈理的时间比允许很长,因此无法更换线棒,只能临时采用简易的修理方法做局部处理,故称局部修理。这种修理方法只适用于上层线棒的修理,当线棒的铜线没有损坏时,一般的工艺方法有两种:

(1)采用更换主绝缘的方法:

1)剥去故障线棒的旧绝缘,检查线棒铜线间有无股间短路;

2)在直线部分连续包上环氧粉云母带或沥青云母带,一般采用半叠包,包扎层数按规定进行;

3)对包扎绝缘后的线棒用专用工具进行烘压成型,注意线棒的宽度和高度尺寸保持原样;

4)线棒烘压成型后,便可嵌放入槽内。

(2)对沥青云母浸胶绝缘的线棒,进行局部修理的方法:1)先剥去击穿损坏处的旧绝缘,剥去长度一般在

100mm 以上;

2)将新旧搭接处削成锥形;

3)清理好线棒后,在铜线上刷一层沥青漆后再包沥青云母带,根据尺寸决定包扎层数;

4)包扎后在线棒表面包一层玻璃丝带,刷上沥青漆,待漆干后,包上聚脂薄膜放在专用工具内加热烘压成型后,拆掉工具进行嵌放入槽。

75、发电机定子线棒发生故障后,更换新线棒的工艺方案如何确定?

C左右,温度计法线棒表面温度对更换线棒的过程中应制定防火、防绝缘损坏、防导线焊接时的过热烧坏等安全措施,并定出电气试验的检查项目和标准。?答:对更换新线棒的工艺方案的制定应根据具体情况,先搞清楚更换哪些线棒。如果更换下层线棒时,须取出一个节矩的上层线棒,对沥青浸胶的连续绝缘的线棒,取出和嵌放线棒前,需对线棒进行加热至80

76、发电机定子线棒发生故障后,需更换新线棒时如何施工?

答:发电机定子线棒的故障如果是发生在上层,则需取出故障线棒,更换上备用线棒。如果是下层线棒发生故障,则需取出一个节矩的上层线棒后,方能将故障线棒取出更换。C左右,对于环氧粉云母热弹性胶绝缘的线棒,则不必加热。故障线棒取出后,更换备用线棒的施工方法是:?对沥青浸胶连续绝缘的线棒取出和嵌放时容易损坏,因此在取出和嵌放线棒前,用直流电焊机向线棒通电流的方法,将线棒加热到80

1)对备用线棒进行试验,检查是否格;

2)嵌线前检查槽内是否清洁;

3)分清线棒的上、下层、汽侧和励侧;

4)量好两端伸出槽口的长度,做好记号;

5)嵌线时,使线棒的两个侧面与铁芯槽的两个侧面平行,防止绝缘被槽口擦伤;

6)入槽时,将线棒一端入槽,再向直线部分加压,使整个线棒入槽,注意两端伸出的长度与原始记录相同;

7)装上压紧线棒的专用工具,对槽的直线部分进行均匀压紧,沿直线部分每隔500—600mm装一个专用工具。如线棒是热的,需待线棒冷却后再拆下专涌工具;

8)检查槽内无异物后,垫好垫条,打紧槽楔,进行耐压试验。检查合搁后,进行端头的焊接,测量直流电阻,包端头绝缘,即全部施工完毕。

77、发电机定子铁芯局部被电弧烧损,如何进行修理?

答:铁芯局部修理的方法是:

1)取出线棒后,清除铁铜熔渣,可用手砂轮打磨,将损坏处打磨使表面光滑;

2)撬开每片硅钢片,用刮刀刮去每片两侧的毛刺,清理干净后,涂上绝缘清漆,涂好漆后在每片间塞上

0.1—0.2mm的天然云母片;

3)片间绝缘修好后,做定子铁损试验,合格后再进行下一步的修理工作;

4)在铁芯被烧损后留下的空洞处配上垫块,垫块材料一般使用环氧酚醛层压布板,配好垫块涂上环痒树脂漆,用木锤敲入空洞内。

78、对发电机铁芯故障的修理方法是怎样确定的?工艺措施是什么?

答:对铁芯的修理方法是根据铁芯故障的不同而确定的。如铁芯轭部松动的处理工艺是:

1)用塞紧楔块,其厚度约为2—3mm,宽度略大于风道片上两根两根小工字钢间的距离,前端锉成斜面,长度不超过铁芯轭部高度,以防损坏线棒。

2)楔块从硅钢片与风道片的小工字钢之间插入,使正好拧紧小工字钢。如是铁芯齿部松动,修理时,在用探刀插试了松动程度后用上述方法,拧紧铁芯。如是铁芯局部被电弧烧损,该处硅钢片熔化,线铜棒也熔化,形成比较坚硬的铜铁溶渣,硅钢片短路,其修理方法是:

① 清除铜铁溶渣,用手电钻或手砂轮打磨铁芯致表面光滑无毛刺,用风吹净。

② 撬开每片硅钢片,用刮刀刮去两侧的毛刺,使其呈圆角,吹净后在硅钢片间涂上绝缘清漆,再在片间塞进

0.1—0.2mm厚的天然云母片。若铁芯轴向烧损较长时,可每隔3—5片硅钢片塞进一片云母片。修好后做铁损试验,合格后进行下步修理工序。

③ 在铁损试验合格后,在铁芯被烧损修理后留下的空洞处配置上垫块,将铁芯拧紧。

79、发电机转子护环的拆装工艺如何制定?

答:不同结构有不同的拆装工艺,一般来说,有转子护环和中心环一起拆装和分开拆装两种。首先确定用哪一种方法拆装,然后制定拆装工艺。由于拆装的方法不同,对其护环加热的方法、程序、部位就有所不同。制定的工艺方法内容要包括加热的温度、拆前的记录、标记和防止护环加热不均等的措施。安装护环时制定的工艺内容要包括对护环的检查、测量护环的紧力程度、回装的位置以及对护环的保温、冷却等措施。

80、拆装汽轮发电机转子护环,检修人员一般要掌握三个什么要素?

答:检修人员要掌握的三个要素是:

1)掌握转子护环和中心环的结构特点和公盈值;

2)掌握对转子护环的加热方法、程序和温度;

3)掌握拆装转子护环的方法和工具的使用。

81、有一台三角形接线的三相异步电动机,满载时每相电阻R=9.8Ω,电抗XL=5.3Ω,并用线电压为380V的三相电源供电,求电动机的相电流和线电流?

解:电动机的每相阻抗Z=√R2+XL2 =√9.82+5.32

≈11.1Ω

三角形连接时V相= V线

I相= V相/Z=380/11.1≈34.2(A)

I线=√3 ×I相=1.73×34.2=59.3(A)

82、有一台电动机,每相的等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω,功率因数为0.795,绕组连接成星形,接于U线=380V的三相电源上,试求电动机所消耗的功率?

解:U相=U线/√3 U相=380/1.732=220(V)

每相负载阻抗Z=√R2+XL2 =√292+21.82=36.2Ω

I相= U相/Z=220/36.2≈6.1(A)

P=3×220×6.1×0.795=32009(W)=3.2(kW)

83、有一台电动机,电压为100V,电流为5A,试求有功功率和无功功率。(已知cosφ=0.83=φ=34°,sin34°=0.56).

解:有功功率P=√3×U线×I线×cosφ相

代入公式:P=1.732×100×5×0.83=718(W)

无功功率Q=√3×U线×I线×sinφ相

代入公式:Q=1.732×100×5×0.56=484(kvar)

84、有一台50Hz的异步电动机,额定转速为730r/min,试问额定负载时的转差率是多少?

解:极的对数P=50×60/730≈4

同步转速n1=50×60/4=750 (r/min)

转差率S=(n1-nH)/ n1=(750-730)/750=0.0267=2.67%(nH为额定转速)

85、一台四极异步电动机接在工频电源上,其转差率为2%,求该电动机的转速是多少?

解:四极电动机的同步转速n1=60f/P

其中:f=50Hz, P=2, 得n1=1500r/min

根据转差率的公式S=(n1-n2)/ n1100%

n2=(1-S)n1=(1-0.02)×1500=1470 (r/min)

86、一台电动机的转速为965 r/min,定子槽数为36槽,求此电动机的每极每相的槽数是多少?它的节距是多少?每相每极内所占的电角度是多少?(设节距=极距)

解:电动机的极对数为:

P=60f/n=50×60/1000=3

电动机的同期转速为1000 r/min,此电动机为6极,根据公式:

τ=Z/2P=36/6=6(槽)

τ为极距,Y=τ,

每极每相的槽数q=Z/(3×2P)=36/(3×2×3)=2(槽)

电角度=机械角度×极对数,

每相每极内所占的电角度=360×2×3/36=60°

第三节:变压器

1、变压器名牌上标明△/ Y0―11表示什么意思?我厂主变的接线组别是什么?

答:根据变压器一次线圈和二次线圈的连接方式不同,变压器一次侧和二次侧线电压的相角不同。变压器△/ Y0―11表示该变压器两个线电压的相角差为330°在习惯上以时钟表示法即11点钟。我厂主变的接线组别是△/ Y0―11。

2、电源变压器的一次和二次往往各有两个或两个以上的线圈,如线圈的同极性端标志遗失,可用什么方法来鉴别?

答:电源变压器各线圈的同极性端通常用符号“*”标明。如标记遗失,可用实验的方法来鉴别。先把一个低压线圈和另一个低压线圈的任意一端,再将任意高压线圈接上电源,用电压表测量两个低压线圈剩下两端的电压,。如测得的电压是两个低压线圈电压之和则表明相连的两端不是同极性如测得的电压为两者之差,则表明相连的那两端是同极性的。高压线圈极性的鉴定方法可以依此类推。

3、变压器的输入电压如过分大于额定电压时,对变压器有什么影响?

答:一般变压器在额定时磁通密度已较高,铁心已趋于饱和;如输入电压再过分大于额定电压,会引起铁心过分饱和,以致输出电压波形发生变形,使其含有很大的高次谐波分量,,造成输出电压幅值增大,并使线圈绝缘容易损坏。同时磁通密度增高使铁损增加,空载电流相应增大,造成变压器发热,并影响电网功率因数,因此,变压器的输入电压一般不容许超过额定电压的5%。

4、变压器是静止的电器,但在运行中都会发出嗡嗡声,为什么?

答:当变压器线圈接入50赫交流电时,在铁心中也产生50赫磁通。由于磁通的变化,使铁心的硅钢片也相应地产生振动,即使夹紧,也会产生50赫振动的嗡嗡声。但只要这种声音没有加重,也没有别的杂音,都是正常现象。

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分修订卷

一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:110kV( ) m ,66kV( ) m 。 A. 1.0;0.6 B. 1.3;0.7 C. 1.3;0.6 D. 1.0;0.7 2.进入作业现场应正确佩戴( ) ,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 A. 岗位标识 B. 上岗证 C. 工作牌 D. 安全帽 3.一个工作负责人( ) 多张工作票。 A. 不能同时持有 B. 不能同时执行 C. 不能依次执行 D. 不能同时接受 许可 4.动火作业中,尽可能地把动火( ) 压缩到最低限度。 A. 时间和范围 B. 时间和人员 C. 人员和范围 D. 时间、范围和人员 5.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应 ( ) 。 A. 重新验电 B. 直接挂接地线 C. 重新验电挂接地线 D. 使用个人 保安线 6.所有配电箱、电表箱均应可靠接地且( ) 应满足要求。 A. 接地电阻 B. 绝缘电阻 C. 直流电阻 D. 接地电流 7.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:66kV( ) m ;110kV( ) m 。 A. 0.8;2.1 B. 0.8;1.2 C. 0.9;2.1 D. 0.9;1.2 8.已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于( ) mm ,回填应按规定分层夯实。 A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 9.填用电力电缆第一种工作票的工作应经( ) 许可。 A. 运维人员 B. 调控人员 C. 工区领导 D. 工作负责人 10.整体立、撤杆塔过程中,杆塔起立( ) 后,应减缓速度,注意各侧拉线。 A. 50° B. 60° C. 70° D. 80° 11.承发包工程中,工作票( ) 。 单位: 部门: 姓名:

电气知识问答50题

3.发电机为什么不采用三角形接法? ①如果采用三角形接法,当三相不对称时,或是绕组接错时,会造成发电机电动势不对称,绕组内产生环流,如果这种不对称度比较大,那么环流也很大,会使发电机烧毁。 ②星形接线可以抵消发电机因为齿或槽铁芯而产生的高次谐波,尤其是三次谐波。 D2. 五防功能内容?解锁钥匙使用和装置停用规定? ⑴误分、合开关⑵带负荷拉、合刀闸⑶带电挂接地线、合接地刀闸⑷带地线合刀闸、开关⑸误入带电间隔;⑴操作时装置故障,确认操作无误,⑵经总工或当值值长同意。 (3)装置故障处理、检修需要,有安全措施、做好监护(4)停用应有申报手续 D3. 发电机电压达不到额定值有什么原因? ①磁极绕组有短路或断路;②磁极绕组接线错误,以致极性不对;③磁极绕组的励磁电流过低; ④换向磁极的的极性错误⑤励磁机整流子铜片与绕组的连接处焊锡熔化⑥电刷位置不正或压力不足⑦原动机转速不够或容量过小,外电路过载。 D6. 对厂用电备自投装置有哪些要求? ①不论什么原因工作母线失去电压时,备用电源自投装置均应启动;②工作电源断开后,备用电源才能投入;③备用电源自投装置只允许动作一次;④备用电源自投装置的动作时间,以使负荷的停电时间尽可能短为原则;⑤电压互感器二次断线时,备用电源自投装置不应误动作⑥当备用电源无电压时,备用电源自投装置不应动作。 D7. 发电机转子绕组两点接地故障有哪些危害? ①发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点之间有故障电流流过,它可能引起线圈燃烧和由于磁路不平衡引起发电机剧烈振动; ②转子电流流过转子本体,如果电流大可能烧坏转子铁芯 ③由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧振动。D8. 厂用电跳闸处理要点? ①工作电源跳,备用联动成功,复位开关位置,检查保护情况②备用电源未联动,无母线故障保护动作,确认工作电源开关已跳闸,可强送备用电源一次③备用电源投入后跳闸不得再次投入④工作分支过流动作,闭锁备自投时不得解除强送备用电源 ⑤母线失电,注意复位将停止设备开关复位至停止状态 D10. 励磁系统有哪些作用? 调节励磁维持电压稳定;使各机组无功功率合理分配;正常运行和事故情况下提高动态稳定和静态稳定能力;显著改善系统的的运行条件;发电机跳闸后迅速减磁,防止过电压

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

2018年电力安全知识答题试题答案

2018 年电力安全知识网络答题答案 第一部分 1. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的( A )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 主要负责人 B. 主管安全生产的领导 C. 财务主管 D. 安全总监 2. 2018年 3 月 13 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议国务院机构改革方案。组建( C ),不再保留国家安全生产监督管理总局。 A. 应急指挥中心 B. 应急处置中心 C. 应急管理部 D. 应急指挥部 3. 2018 年安全生产月主题是( A ) A. 生命至上、安全发展 B. 全面落实企业安全生产主体责任 C. 强化安全发展观念,提升全民安全素质 D. 强化红线意识,促进安全发展 4. 根据国家规定,凡在坠落高度离基准面(A )有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 A. 2m及2米以上 B. 3m及3m以上 C. 4m 及 4m 以上 D. 5m 及 5m 以上 5. 重大事故,是指造成( B )人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 6. 在事故原因归属中,没有或不认真实施事故防范措施以及对事故隐患整改 人以下重伤,或者 5000 万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。 A. 事故的间接原因 B. 事故的主观原因 不力属于( A )。 B. 事故的客观原因 D. 事故的直接原因 7. 预警信息是指可能发生,可能造成严重社会危害的信息。按照突发事件 的紧急程度,可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用( C ) A. 橙色、红色、黄色和蓝色 B. 黄色、橙色、红色和蓝色 标示。一级为最高级别。 C红色、橙色、黄色和蓝色 D.红色、黄色、橙色和蓝色 8. 国家发改委于 2014年 10月核准了中国华能集团投资的河北省石家庄热 电厂(2X 660MW)项目,根据《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通 知》(国能安全[2014]206号文)的规定,建设单位应向(A )提出质量监督注册申 A. 质监总站 B. 华北中心站 C. 河北中心站 D. 华能中心站 请。 9. 由独立的或者通过单一输电线路与外省连接的省级电网供电的省级人民政府所 在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县级市,其电网减供负荷或者造成供电用户停电的事故等级划分标准,由国务院电力监管机构另行制定,

电气知识问答50问(值得收藏)

电气知识问答50问(值得收藏) 1、电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。电能 答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=pt W:电能(kw.h)p:电功率(w) t:时间(h) 2、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事? 答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/ s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。 3、提高电网的功率因数有什么意义? 答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。

4、电压降低的事故处理 答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。 ②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷。 ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列。 5、周波降低的事故处理 答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。 ②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。 ③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。 6、高压设备巡视的注意事项

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌 ( C ) A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( A) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾( A ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所( A ) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

电力知识问答300

电力知识问答300 1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 4、套管裂纹有什么危害性? 答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 5、高压断路器有什么作用? 答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。 6、阻波器有什么作用? 答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。 [电力12 3] 7、电流互感器有什么作用? 答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 8、电流互感器有哪几种接线方式? 答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

电气行业常用知识问答

电气行业常用知识问答 1、电力系统中的无功电源有几种? 电力系统中的无功电源有: 1、同步发电机 2、2、调相机 3、并联补偿电容器 4、串联补偿电容器 5、静止补偿器 2、电流互感器有什么用途? 电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 3、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地? 电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。 4、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。 5、双母线接线存在哪些缺点? 双母线存在以下缺点:1、接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作 2、母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差 6、蓄电池为什么会自放电? 蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。 6、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求? 变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

电气基础知识试题及答案

姓名:部门:考试日期:分数: 电气知识试题 一:填空题(每空1分;共30分) 1.刀开关用在不频繁接通和分断的电路中,也用于(隔离电路)和(电源)(又称为隔离开关) 2:组合开关是一种刀开关,刀片可转动,由装在同一轴上的单个或多个(单极旋转开关)叠装组成。转动手柄,可使(动触片)与(静触片)接通与断开 3:熔断器是最常用的(短路)保护电器。熔体由电阻率较高而熔点较低的合金制成,正常工作时(熔体)不熔断,短路时熔体立即熔断,及时切断(电源)。 4:按钮,旋钮的作用是发出(操作信号)、(接通)和(断开)电流较小的控制电路,以控制电流较大的电动机运行。 5接触器是一种依靠(电磁力)作用使触点(闭合)或(分离)的自动电器。它的作用是用于(接通)和(断开)电动机或其它用电设备电路。 6:热继电器通常用来实现(过载保护)。当电动机负载过大,电压过低或一相断路时,电流增大,超过额定电流,熔断器不一定熔断,但时间长了影响寿命。 7:热继电器的工作原理是利用膨胀系数不同的(双金属片)遇热后弯曲变形,去(推动)触点,(断开)电动机控制电路。 8:行程开关是对生产机械的某一运动部件的(行程)或(位置)变化进行控制的电器元件。9:时间继电器是按所整定的(时间间隔)的长短来(切换)电路的自动电器,是从得到(输入信号)线圈通电或断电起,经过一段时间(延时)后才动作的继电器。 10:电气控制线路是由各种有触点的(接触器)、(继电器)、(按钮)、(行程开关)等按不同连接方式组合而成的。 二:问答题(共40分) 1:常用的低压电器有哪些?(共10分,需描述10种以上) 1:热继电器2:接触器3:行程开关4:时间继电器5:急停按钮 6: 断路器7:开关电源8:滤波器9:步进驱动器10:伺服驱动器 2:请简单绘制出通低压控制高压运行的电路图(共15分) +24V -24V V KA1 L N

电力工应知应会问答题(doc7页)

电力工应知应会问答题(doc 7 页) 电工问答 1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: (1)经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、嫌痫病、 聋哑、色盲病、高血压等; (2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; ⑶应会触电急救知识. 2.电力工作人员应严格做到什么? 答;电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度,服从命令,克服麻痹侥幸心理,努力钻研技术业务,熟练 掌握本职工作,关心同志的安全,坚决克服各种不安全因責,防止事故发生; 3.工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办? 答:工作票的有效期间不得超过三天.工作间断超过24小时应重新填发工作票. 4.工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么? 答:严禁约定时间停电、送电。 5.在条件复杂,有触电危险豹工作应做到怎样监护? 答;应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作. 6.发现断线接地后人员不得接近多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4 米 以内. 7.为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路, 造 成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员. 8.什么叫接触电压? 答;在接地短路回略上,人身同时接触距设备水平距离为0. 8米,沿设备垂宜距离为1. 8米的两点时, 所 承受的电压称为接触电压. 9.什么叫跨步电压?

答:人站在接地短路回路上,两脚距离为o. 8米,人身所承受的电压,称为跨步电压. 10.什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压. 11.人身安全“十不准”是什么? 答:(1)股道施工不准不设好防护就开始作业;(2)不准不了望就穿越铁賂; (3)不准扒车代步及车不停稳就上下:(4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业,对电化区段各项设备进行停电维修时,必须按规定设封线,要确认无感应电压才能工作;

电气技术问答题

电气技术问答题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压什么叫大气过电压对设备有什么危害 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么 答:1.工作票制度; 2.工作许可制度; 3.工作监护制度; 4.工作间断.转移和终结制度。 9. 哪些工作需要填写第一种工作

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气问答题及答案

电气问答题及答案 1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二 次设备? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热

对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时, 导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的? 提高允许电流应采取哪些措施?答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。 4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。 三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B 相上,因三相短路时B相冲击电流最大。

电气技术问答500题(完整版)

电气技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V 以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用? 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责? 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么? 答:1.工作票制度;

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(10卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(10卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂( ) 许可,并留存。 A. 技术人员 B. 值班人员 C. 工作许可人 D. 安全人员 2.带电作业工具应定期进行机械试验,其试验周期为:( ) 。 A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具两年一次 3.移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( ) 芯软橡胶电缆。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 4.使用油锯和电锯的作业,应由熟悉( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 试验周期和机电原理 B. 机械性能和机电原理 C. 试验周期和操作方法 D. 机械性能和操作方法 5.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的( ) 倍,且不准小于( ) mm 。 A. 15;400 B. 15;300 C. 20;400 D. 20;300 6.工作班成员的安全责任:服从( ) 的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。 A. 工作负责人(监护人)、专责监护人 B. 工作负责人(监护人) C. 专责监护人 D. 工作负责人(监护人)、小组负责人 7.凡参加高处作业的人员,应( ) 进行一次体检。 A. 半年 B. 每年 C. 两年 D. 三年 8.杆塔分解组立时,提升抱杆时应逐节提升,禁止提升( ) 。 A. 过慢 B. 过快 C. 过低 D. 过高 9.绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( ) m(1000kV 为0.6m)。 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 10.直流线路和( ) kV 及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。 A. 35 B. 66 C. 110 D. 330 11.放线、紧线时,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( ) 处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 12.机具应由( ) 操作和使用。 A. 班组长 B. 技术员 C. 机具管理员 D. 了解其性能并熟悉使用知识的人员 13.用于10kV 电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于( ) mm 。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 14.缆风绳与110kV 架空输电线的最小安全距离为( ) m 。 A. 4.0 B. 5.0 C. 6.0 D. 7.0 15.检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关( ) 备案。 A. 发包单位的安质部、建设部 B. 发包单位的安质部、运维检修部 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 发包单位的建设部、运维检修部 16.跨越带电线路时应使用( ) 。 A. 纤维绳 B. 棕绳 C. 绝缘绳索 D. 白棕绳 17.带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.8;3.7 B. 1.0;2.8 C. 1.0;3.7 D. 1.8;2.8 18.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,在道路上施工应( ) ,并设置适当的警示标志牌。 A. 设专人看守 B. 设警示灯 C. 避免车流高峰 D. 设围栏 19.等电位作业人员对接地体的距离应不小于:66kV( ) m ,110kV( ) m 。 A. 0.6;1.0 B. 0.7;1.8 C. 0.7;1.0 D. 0.6;1.8 20.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表5中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 21.作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV 架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于( ) m 。且应设专人监护。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 22.砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用( ) 制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。 A. 坚硬的木板 B. 钢板 C. 铝塑板材 D. 环氧玻璃钢 23.杆塔分解组立,杆塔单面吊装时,抱杆倾斜不宜超过( ) 。 A. 15° B. 20° C. 25° D. 30° 24.在用起重机械,应当在( ) 进行一次常规性检查,并做好记录。 A. 每月 B. 每季 C. 每半年 D. 每次使用前 25.工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经( ) 批准的人员担任。 A. 工区(车间) B. 主管领导 C. 安监部门 D. 本单位 26.氧气瓶内的压力降到( ) MPa ,不准再使用。 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 27.作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存( ) 。 A. 三个月 B. 六个月 C. 一年 D. 两年 28.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( ) 经常检查、补充或更换。 A. 技术员 B. 管理员 C. 安全员 D. 专人 29.等电位带电作业一般在( ) 及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A. 10kV 、±100kV B. 66kV 、±125kV C. 66kV 、±100kV D. 10kV 、±125kV 30.应经常调节砂轮防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) mm 。 A. 1.3 B. 1.4 C. 1.5 D. 1.6 31.在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( ) 时伤人的措施。 A. 失灵 B. 坠落 C. 损坏 D. 爆炸 32.动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( ) min ,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 A. 30 B. 25 C. 20 D. 15 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

相关文档