一、机房线缆布线及标签规范

1、工艺流程:

设备线缆检验→线管、桥架敷设→设备安装→线缆敷设→线缆终端安装→系统检测→竣工验收

2设备及材料检验:

施工前应对专网屏蔽机柜、数据网服务器机柜、六类屏蔽配线架、理线架、光纤配线架等设备、以及室内专用万兆光纤、六类屏蔽网线、六类屏蔽跳线、LC光跳线进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。

A、电缆电气性能抽样测试,应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。

B、网线、光纤特性测试应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。

3、金属管安装:

A、操作间的N个信息点,N个二+三孔插座,它们所用的六类屏蔽线与电源线,需要JDG金属Ф25管安抚与抗静电地板下。其它N 个应急灯使用的二+三孔插座需要安装到墙面彩钢板上,其高度为2.3M(应急灯安装高度为2.3m),专网、数据网机房各四个,操作间、UPS设备间各两个。

B、暗配管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱。

C、暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍。

D、金属管施工工艺,按照《综合布线系统设计与施工》GB50311有关章节进行施工。

4、金属桥架安装:

A、机房强电下布线,弱电以及配电柜电源线为上走线。

B、机房强电采用200*100mm桥架暗敷于抗静电地板下,弱电采用400*100mm(中间大隔层的其中50mm用于配电柜到各个数据网服务器机柜或专网屏蔽机柜的电源线连接PDU。隔板间距为150mm,剩余200mm空间用于弱电布线使用)不锈钢网格桥架安装在吊顶下,其距抗静电地板高度为2.3M(上走线桥架不低于2.2M),屏蔽机柜与服务器机柜高为2米,不锈钢网格桥架距机柜顶高度为30mm。

C、强电桥架一根从主楼电口到两台UPS主机、再分别到两台配电柜与两台空调。

5、设备安装

A、专网N台屏蔽机柜安装在高度为400mm的支架上,数据网N 台服务器机柜也安装在高度为400mm的支架上,使用螺丝与支架固定牢靠。

B、各屏蔽机柜与服务器机柜专安装六类屏蔽配线架、理线架以及光纤配线架。

C、内数据网机房各八台机柜,其中五台机柜的第一台为弱电线集成柜。

D、每台机柜分别安装两个8位PDU。屏蔽机柜的PDU垂直安装,服务器机柜水平安装。

6、线缆敷设

A、内数据网的集成柜到其它机柜各布一根室内万兆光纤;内数据网的集成柜到其它机柜各布N根4芯六类屏蔽线。

B、专数据网的集成柜专分别安装四套六类屏蔽配线架与理线架,套LC光纤配线架。

C、强弱电线缆布线要求从集成柜到各机柜横平竖直,各线缆之间不得交叉、打结,线缆本身要求无应力铺设。

D、每条线缆要求用线标清线号,六类屏蔽配线架与光纤配线架要求打印电子标签标明线号。标号要求规范有序。

7、线缆终端安装

A、六类屏蔽模块的按照T568B标准压接:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕

六类屏蔽线的检测

综合布线系统链路传输的最大衰减限值,包括两端的连接硬件、跳线和工作区连接电缆在内,应符合下表规定。

二、机房电气工程系统

一、工艺流程:

设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收

二、设备线缆检验

施工前应对配电柜、配电柜1、配电柜2、UPS主机、电池、排风机、新风机、PDU、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。

三、电缆线缆敷设

A、金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷设,主楼总电源进线直接接入配电柜。配电柜到UPS的输入输出线为专用电源线。

B、电源线与控制线布线要求横平竖直,各线缆之间不得;

C、每条电源线要求用线标清线号,配电柜与配电柜1;

D、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉;

E、两人穿线时,应配合协调、一拉、一送;

F、电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分,一般干线回路及支路应按要求分色,A相黄色,B相绿色,C相红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为黄绿双色。

G、配电柜与配电柜的导线的预留长度应为配电柜体周长的1/2,导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去,然后将导线的线芯直接插入带线的盘圈内,并折回压实绑扎牢固,并且带上护口。

H、电源线的接头不能增加电阻值,受力电源线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。电源线在管内严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于0.5M?。

四、设备安装

A. UPS安装

槽钢、角钢先调直找正后,再根据设备固定螺栓的间距,钻出固定孔,对焊接部位除锈并做防腐处理。用人力及滚杠将UPS主机就位到散力架上,找平,找正后将UPS主机固定牢固。

UPS蓄电池组安装前应检查以下内容:

(1)蓄电池外壳应无裂纹,损伤,变形,漏液等现象。

(2)蓄电池的正,负端柱必须极性正确,并无变形;滤气帽或气孔塞的通气性能良好。

(3)连接板,螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。

(4)蓄电池安装应平稳,间距均匀,同排的蓄电池应高度一致,排列整齐。

(5)根据厂家提供的说明书和技术资料,固定列间和层间的蓄

电池的连接板, 操作人员必须戴胶布手套并使用厂家提供的专用扳手连线。

(6)并联的电池组各组到负载的电缆应等长,以利于电池充放电时各组电池的电流均衡。

(7)极板之间相互平齐,距离相等,每只电池的极板片数符合产品技术文件的规定。

(8)蓄电池之间应采用专用电缆连接,线端应加接线端子,并压接牢固可靠。

B. 配电柜安装

(1)端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。

(2)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识。

(3)配电柜的、UPS主机、空调、新风机、配电柜1、2的配线严禁使用开口鼻子。配电柜到配电柜的多股芯软线,敷设长度留不小于15CM的裕量。

(4)配电柜上的母线其相线应用颜色标出:A相应用黄色;B 相应用绿色;C相应用红色;中性线N 相应用蓝色;保护地线(PE 线)应用黄绿相间双色。

C. 新风机安装

(1)新风机进风管、熔断型防烟防火阀、调节装置等,均应有单独支撑。

(2)心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。

(3)新风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm.

(4)新风机应与支撑固定牢固,横平竖直。

(5)试机检查时,则应检查一下新风机,如螺栓和螺母松动现象,要立即进行紧固。

D. 风管的安装

操作要点:

(1)按照设计图纸找出风管所处的位置及走向,参照土建给出的基准线确定风管标高。

(2)标高确定后,按风管所在空间的位置及周围环境,确定风管支、吊、托架形式。

(3)设置吊点:根据吊架形式布置吊点,膨胀螺栓法安装吊杆与横档托架。

(4)支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

(5)需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。

五、系统检测

A、 UPS安装完毕,由厂家专业人员调试,记录各项指标,符合产品的各项要求。

B、检查配电柜、配电柜1、2接线正常,送电后有万用表测量各相线的电压,确保电压正常,检测服务器机柜的PDU插座为220AC。

C、新风机送电单机试运行,保证新风机正常运行。

三、空调及新风系统

一、空调设备的基础支架

采用L5O角钢焊接制作,为了将来安装抗静电地板方便,支架与精密空调的固定面的支架周围焊接L3O角钢,以备安装抗静电地板方便。

基础支架的焊接必须牢固,防锈处理应满足工艺要求。

基础支架与地面使用膨胀丝固定牢固,垂直度、水平度应满足设备厂商的工艺要求。

空调底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm 橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音。

二、空调设备的进场验收

1、提交进场报审表。

2、提交进场清单。

3、提交各类资格文件,如装箱清单、产品合格证书、产品性能检测报告、装配图纸、技术说明书等随机文件。

4、根据合同和设备装箱清单办理开箱检查并形成文件。

1)设备的型号、规格、性能和技术参数应该满足设计要求。

2)设备随机文件的收集与整理。

3)核对零件、部件、附属材料和专用工具。

4)为避免设备搬运过程中的损伤,如果条件允许,建议在施工现场办理开箱检查。

三、空调设备的搬运与就位

1、使用专业搬运队伍。

2、设备进场前尽量避免拆卸设备的外包装箱。

3、采用吊装的方式。如吊运前必须仔细核实设备的重量,吊运捆扎应稳固,主要承力点应该高于设备的重心,受力点不能造成机组底座扭曲和变形,吊索转折的地方与设备接触的部位,应该采用软质材料作为衬垫。

4、如采用室外施工电梯,应先核对运输设备的荷载能力,确保满足设备的重量;在运输的时候应对运输设备采取保护措施,同时在空调设备的四个边角和关键部位采用软质材料作为衬垫。

5、水平搬运与就位的过程中应保持设备的平衡,避免出现过大的倾斜。

6、空调设备与基础支架采用地脚螺栓固定,要求固定牢固并有防松动的措施。

7、设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;搬运设备时须用柔软物对设

备提供适当的保护,以免碰撞损伤,如有问题及时解决。

8、空调设备安装的垂直度、水平度应满足规范要求。

四、室外机的安装

室外机安装在主楼九层楼顶,打两个140mm的洞,加装金属防水套管,用于室外机与室内空调冷媒管的连接。两台室外机共用一个防水套管。

四台室外机使用膨胀丝的分别固定在如图所示的四条水泥墩上。室内机与室外机之间制冷管道使用铜管连接。

铜管焊接:铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤。

铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接。

管路附外墙或吊顶内安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求。

金属支撑架与铜管管材表面无直接接触,水平管路的坡度符合设计要求,利于回水。

五、精密空调的安装

精密空调搬运到位后进行电源线及信号线的连接:

A、电缆走向横平竖直,电缆绝缘层无破损;

B、信号线与电源线分开绑扎,绑扎间距应大于150mm;

C、室内外机之间电源线与信号线须用JDG金属管加以保护及固定。

精密空调的进水由九层楼板打洞到八层,沿八层顶部一直连接到八层卫生间的进水。精密空调的冷凝水与地漏的回水由九层楼板打洞连接到八层,排到主楼冷凝系统的八层冷凝水管中。

精密空调调试:

1、管道打压应以0.5MPA 开始稳压10 分钟后,无泄露压力可进行 1.8MPA 恒压保压试验,保压时间12 至24 小时,6h 的压降不应超过1%,温差不大于5℃时,前压降应小于0.18 MPA,其余时间应能保持压力稳定;

2、系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空,真空度达至101Kpa。

3、系统开机调试,由专业人员负责充注制冷剂氟利昂,调试设备。

4、现场培训:工程师负责对用户进行现场培训,培训内容包括:介绍设备各关键部件;设备工作的原理;正确开关机;日常维护操作;一般报警故障处理等。

5、材料质量要求:

a、冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮;无油污和发乌、发黑等严重氧化现象;无裂纹、无伤痕等缺陷;

b、冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致;

c、弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致;无毛边、飞刺;

d、保温管外观标识清晰,端口管壁厚薄均匀一致,管壁柔软,弹性良好,无瘪泡及起泡等缺陷;

e、空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家的RVVZ 阻燃电缆,电缆截面应满足空调设备的满负荷运行;

f、电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷;电缆芯线明亮光泽,具有紫铜色,无发乌、发黑等严重氧化现象。

6、完整的安装档案

a、现场勘测报告;

b、设备验收单;

c、工程进度表;

d、施工安全协议;

e、设备竣工图纸;

f、设备验收报告。

四、安保系统

一、摄像头监控安装流程

1、摄像头电缆敷设

技术要求如下:

1)摄像头使用网线,使用RVV电源线;

2)摄像头配线在机房内安装要保持水平或垂直;

3)摄像头信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一个管内;如因环境有限,需要平行走线,则要远离50cm以上;

4)视频控制器的交流电源应单独走线,摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。

2、监控摄像机的安装方法

1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m。

2) 摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩。

3) 在强电磁干扰环境下,摄像机安装应与地绝缘隔离。

4) 信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护。

3、控制设备安装:

1) 控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜(架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。

2) 所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。

3) 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志。

二、门禁系统安装

要注意以下几点:

(1)电源线与信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上;

(2)交流220V电源由管理中心UPS统一供至各门禁点。

(3)穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内。

(4)读卡器与控制器之间采用6芯屏蔽线。

(5)电控锁与控制器之间采用4芯电源线,锁线与读卡器线穿于同一根管中,则要求锁线采用4芯屏蔽线。

(6)出门按钮与控制器之间采用2芯电源线。

(7)安装门磁报警开关时,门磁开关与控制器之间采用2芯电源线。门磁信号线可与锁线共用一根线管。

(8)控制器与电脑的联网线(RS485总线方式),采用4芯屏蔽

线。

(9)TCP/IP主控器与分控器之间(RS485),采用4芯屏蔽线。

(10)TCP/IP主控器与主控器及电脑之间,采用6类线。

三、双鉴探头的安装

红外线探测器墙壁式安装高度为1.8m-2.4m。

配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。

五、动力环境监控系统

一、施工工艺流程

线缆敷设→各类传感器、探头、电量表等前端采集模块安装、接线→各类信号采集转换模块安装→监控控制主机安装→系统调试验收培训→竣工文档整理。

二、导线、电缆规定及穿线技术要求

1、缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

2、电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆接续,当必须中途接续时应采用接插件。

3、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

4、电源线宜与信号线、控制线分开敷设。

5、缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。

6、电缆敷设完成后应用万用表检测电缆的屏蔽层与线芯是否绝缘,线芯是否接地。

三、设备安装技术说明

在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。

管线敷设时,建设单位应会同设计、施工单位对管线敷设质量进行随工验收,并填写“隐蔽工程随工验收单”。施工时应配合相关专业。

1、系统组成

机房监控系统一般由前端探头(温湿度传感器、漏水探头、电量表)、信号采集转换设备(智能设备通信转换模块、串口网桥、开关量采集模块等)、控制主机、监控软件平台、报警系统等部分组成。

2、设备安装

(1)、温湿度传感器安装在机房发热设备比较密集的房顶位置,安装应牢固,接好温湿度电源线及信号线,用万用表查网线是否完好及通断;

(2)、安装漏水感应线探头前要将地面打扫干净,安装漏水感应线要紧贴地面,在可能出现漏水的地方(如空调排水管等)密布感应线探头,安装漏水控制器及引出线,接漏水系统电源线及信号线,用万用表查网线是否完好及通断。

(3)、数字电表安装牢固,美观,接线标准无误。使用?2.5m ㎡的电线,以及电线的颜色,采用国标点线。分清互感器正负,倍率,确定互感器一端接地良好。不能带电作业,不能没有通过甲方的同意私自断开电源。事情做完注意清扫,清除工作中留下的杂物。

(4)、信号采集转换设备安装注意电源24V不能接反正负,RS485线﹢﹣不能接反。输入端COM1接入时232设备时使用RXD、TXD和GND ,3线制。干节点要接2根线,一根是DI0或DI15,另一根接

GND,GND为16个DI信号共用。串口9针头要焊牢固,C802串口RXD 要与UPS设备的串口TXD相连,串口一端发另一端收,不能错。现场如果通信不上,可以把2、3脚反过来试一下。

六、KVM系统施工

一、施工技术方案

KVM施工安装应由专门技术人员和工程师进行,客户的技术和维护人员可观察和辅助安装,我方工程师亦会向客户技术人员详细解释设备的结构、性能、安装方法等。

KVM进场条件:

第一阶段:设备进场。

确认KVM在机柜中的安装位置,设备的分布及每一个服务器点的落实。

第二阶段:内部配件安装。

预装设备:安装上机架的脚架、电源连接等。

第三阶段:配合综合布线安装。

KVM设备连接模块采用网线进行连接,连接设备之间的网线采用直通线(568B的线序)点对点的进行布线,最常40米,网线可以走配线架,但不能进入交换机或路由器做延长,节点最好不要超过两个避免信号损失。

第四阶段:安装调试部分。

设备通电,设置IP地址,确认访问的顺利完成。

第五阶段:配合系统调试验收阶段。

设备安装完成后,让用户方进行访问及管理调试。

七、工程调试

机房工程性能指标和功能特点要求严格,一般都是先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体调试。

八、竣工验收

整个机房的验收分为隐蔽工程、分项工程与竣工工程三个步骤进行。

1、基础工程的验收

布线安装中的线管预埋、直埋电缆、接地及线缆的敷设等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真办好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2、分项工程验收

在分项工程完工后,由业主同设计单位进行分项验收;有些工程需申报当地相应的主管部门进行验收。

3、竣工验收

竣工验收是对整个机房工程的综合性验收。

工程的验收应以各行业相关的验收的标准及规范进行验收,其质量所达到的等级标准也应以各行业相关标准及规范来衡量。

计算机大学设计方案大学设计方案

仅供参考 毕业设计管理系统的设计与实现 摘要 随着Internet的飞速发展及互联网的普及,计算机已广泛用于政府、军事、科研、商业等部门,连接到千家万户,利用计算机实现毕业设计管理势在必行。 目前高校基本都采用网站的形式管理学生的毕业设计。 本文系统地介绍了毕业设计管理系统的工作原理、实现技术及系统架构方案。从而论述了一个毕业设计管理系统的设计原理、设计思想及具体的实现过程,对各个模块的架构及设计思想和设计过程作了详细阐述。该系统主要实现了三个模块:学生模块、教师模块和管理员模块。 本系统采用JSP作为开发工具,采用SQL Server2000数据库作为后台数据库。本文详细讲述了以上技术的应用。 关键字:毕业设计管理; JSP;SQL Server2000数据库; Design and Implementation of Graduation Project Management System Abstract:With the rapid development of Internet and the popularity of the Internet, the computer has been widely used in government, military, scientific, commercial and other departments connected to the tens of thousands of households using computer design and management is imperative to achieve graduation. At present, colleges and universities have adopted the basic form of website design management graduate students. This paper introduced the design and management graduate working principle, technology and system architecture to achieve the program. Which discusses the design of a graduate management system design principles, design concepts and the specific realization of the process, each module of the structure and design thinking and design process described in detail. The system has three main modules: module

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

机房建设及装修工程技术方案

机房建设及装修工程技术方案 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠 目录 一、机房工程整体建设 ......................................... 错误!未定义书签。 二、防静电地板铺设 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、隔断装修 .................................................................. 错误!未定义书签。 四、UPS不间断电源 .......................................................... 错误!未定义书签。 五、精密空调系统............................................................. 错误!未定义书签。 六、新风换气系统............................................................. 错误!未定义书签。 七、接地系统 .................................................................. 错误!未定义书签。 八、防雷系统 .................................................................. 错误!未定义书签。 九、监控系统 .................................................................. 错误!未定义书签。

机房建设施工方案

机房建设施工方案 一、施工指导思想 (2) 二、物品准备 (2) 三、施工方案 (3) 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (4) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

一、施工指导思想 我司已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 对于本项目,我公司本着“质量第一,用户至上”、“注重信誉、信守合同”的宗旨,发扬“追求卓越、创出精品”的企业精神,每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)所规定优良标准的工程。我公司将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。 二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大

机房管理系统数据库课程设计方案.doc

课程设计评分表 姓名XXX 班级XXX 学号XXX 题目机房管理系统设计指导教师 评分项目满分分值得分 封面 4 页面布局8 文档格式目录格式 6 图表质量 4 设计文档( 60 分) 页眉页脚 4 内容完整性12 文档内容内容逻辑性10 内容正确性12 课题陈述 3 答辩( 10 分)问题答辩 5 是否超时 2 考勤( 20 分)20 实验( 10 分)10 总评成绩 指导教师评语 签名:年月日

课程设计答辩记录表 教 师 提 问 学 生 答 辩 情 况 记 录 成绩答辩小组教师签名

摘要 本系统为机房信息管理系统,是一个信息管理系统,其开发主要包括数据库的建立和维护。 在短时间内建立系统应用原型 ,然后 ,对初始原型系统进行需求迭代 ,不断修正和改进 ,直到形成一个满意的可行系统。在下面的各章中我将以开发学生学籍管理 系统 ,谈谈其具体开发过程和所涉及到的问题及解决方法。

目录 第一章系统概要介绍 (6) 1.1系统概述 (6) 1.2系统研发背景 (6) 1.3系统研发的目的和意义 (6) 第二章需求分析 (8) 2.1需求描述 (8) 2.2主要功能 (8) 2.3数据需求 (9) 2.3功能模块实现 (9) 2.4数据流图 (10) 2.5数据词典 (11) 第三章数据库概念结构设计 (12) 3.1 E-R 图 (12) 3.1 1 局部 E-R 图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.3实体及属性的定义 (15) 第四章数据库逻辑计 (17) 4.1初始关系 (17) 4.2规范化处理 (17) 第五章数据库的物理结构设计 (18) 5.1基于SQL Server的数据表设计 (18) 5.2引表 (18) 第六章数据库的实现及操作 (20) 6.1数据表创建 (20) 6.2数据库操作部分 (22) 6.21 数据库的插入操作 (22) 6.22 数据库的修改操作 (22) 6.23 数据库的删除操作 (22)

网络机房施工技术方案

1 机房建设施工方案 1.1机房装修系统 1.1.1施工部署 依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序: 防雷接地系统→强弱电线路铺设→地面防静电地板铺装工程→玻璃隔断墙体工程→吊顶工程→墙面铝塑板工程→面板插座、灯具安装→UPS、配电柜、空调安装。 1.1.2 施工工艺及技术要求 (1) (2)强弱电线路铺设工程 1)强电插座线路铺装,埋装PVC管穿线铺装,采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用4 mm2国标铜芯导线,分线采用2.5 mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。主工程施工完毕设备进场后,再做插座及排插安装。 2)强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装PVC穿线铺装。采用2.5 mm 2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设。高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯 3)消防及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机房位置直接铺设至各设备所需位置。

(3)防静电地板铺装工程 1)工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦 2)基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3)找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: ○1如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时, 宜由内向外铺设。 ○2如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平 面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 ○3如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序 应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4)安装固定可调支架和引条:

专业机房建设技术方案

机房建设方案

前言 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的客户服务,在竞争中保持领先。 一、工程概况 机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。其设计必须确保电子设备、计算机等系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。机房设计依据国家B级标准机房建设。 本机房装修总面积约为66M2,机房内配备网络机柜7台;标准机架式服务器机柜7台,UPS主机一台,UPS电池组2组,总体布置见平面布置图。 二、设计依据 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》〔GB 50462-2008〕 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 国家标准《供配电系统设计规范》〔GB 50052-95〕 国家标准《低压配电设计规范》〔GB 50054-95〕 国家标准《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 三、设计原则

机房系统工程施工设计方案

机房系统施工方案 系统总体要求 机房是各种信息系统的中枢,只有构建一个高可靠性的整体机房环境,才能保证计算机主机、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境,而更加重要的是必须保证计算机及网络系统等重要设备能长期而可靠的运行。 系统设计说明 本项目消防控制室位于客运站一层,信息机房位于客运站二层,客运枢纽指挥中心位于客运站二层 整体布局规划:根据机房建筑平面规则,考虑机房空调的效果,设备相对集中的特点,以及功能实用性强的原则进行整体布局规划,机房内存在高工作噪音和高电磁辐射设备,为避免其对网络设备及工作人员造成干扰,在设计中应将其放置在独立远离机房人员操作的区域。 装饰工程:主要包括天花吊顶工程、隔断及墙面工程、地面工程等以及相应的隐蔽工程(由土建专业提供)。 吊顶工程:机房吊顶采用 600×600mm 微孔铝板吊顶,浮搁安装,明装部分为装饰性铝合金凹槽龙骨,地板和吊顶之间的净高设计为2.8 米。在网络机房吊顶上加敷保温棉。机房吊顶必须满足防火、防尘、美观的基本要求,做吊顶前天花顶面需先做防水防尘防潮防静电保温处理。 墙面装饰工程:墙面防尘防潮防静电处理,对墙面喷涂以高档乳胶漆进行装饰。机房内部的柱面采用彩钢板包柱。 地面工程:在机房内均铺设 600*600*35mm 全钢抗静电地板,地

板下净高为40 公分,抗静电地板下空间进行二次刷防尘漆防尘。机房加设橡塑保温板,通过隔热可避免机房下层发生冷凝结露现象。 门窗工程:在进入机房的入口处选用甲级防火门,使整个机房成为一个独立的防火区,并加装闭门器。话务间采用木质装饰门。还应考虑大型机柜的承重,设置槽钢以均允负荷。 电气工程:主要包括机房内供配电系统工程、UPS 系统工程(由强电专业提供主回路)、照明工程、接地和防雷工程等。机房系统由信息设备、外部设备、辅助设备和工艺设备四大部分组成,信息机房的供配电系统要满足这四大部分的要求,保证它们获得稳定、可靠的电源供应。本项目各机房信息设备采用外部 UPS供电的方式,使用统一的 UPS 电源通过 UPS 配电柜向信息设备供电。本次机房用UPS 配电部分包含配电及管线敷设,根据用电量情况,在消控机房和指挥中心各配置 2 套 40KVA UPS 主机,采用机柜双路供电方案;电池组后备时间约 1 小时。 机房空调:本次在指挥中心设计 2 台 41KW 精密空调,在消控机房设计 1 台普通 3P 空调。机房专业关于水、电、风、楼板承重、建筑、装饰等需与各专业设计配合。 安装施工工艺 1.成套配电柜和动力、照明配电箱安装 (1)进场手续。配电柜和配电箱运到工地,经工程监理机构验收合格后,方准运人现场进行安装作业。 1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录。 a.礼进场报审表。 b.进场清单。 c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

HIS解决方案DOC

世纪创源 NGHIS医院信息系统解决方案 2011年3月

第一章概述 1.1 世纪创源公司简介 安徽世纪创源软件科技有限公司创建于2002年,是专业从事软、硬件开发的高新技术企业,拥有一批优秀的软件和信息网络工程师、经济师、管理专家。他们精通世界先进的网络产品、数据库和开发工具,有着多年软件开发和工程实践经验,在医疗行业中,有着丰富的经历和管理经验。依托高技术、高素质的人才,确保为用户提供最先进的产品,最全面、最灵活的解决方案。 公司主要从事医药、教育行业软件开发。公司旗下的医院信息系统日趋完善,二甲医院以上的用户数已达30家,机房管理系统在省内各大高校的用户数已达20家,其中包括安徽大学、合肥工业大学、安徽农业大学等重点院校;近年在医药行业也有着长足的发展,公司开发的药品生产监督管理平台成功在安徽、陕西两地上线运营。 公司的宗旨是“客户为本”,切身考虑客户管理上遇到的实际问题,尊重客户解决问题的思路和想法,尽可能地满足客户的管理需求,及时的为客户提供完善的服务。 服务唯有创新,才能鲜活不息,服务唯有超越期望,才能带来惊喜。面对未来新的产业格局,公司将立足于自主核心技术,发挥整体综合优势,利用系统知识完整、与时俱进,努力学习更先进的专业技术和管理经验,为每一个客户提供更优质的服务!

第二章医院信息系统HIS的概述 2.1 世纪创源数字化医院全面解决方案 NGHIS系统是世纪创源于2010年初推出的面向医院的全面解决方案,是在世纪创源原有的医院信息系统(YSHIS)、医院后勤管理系统、医院办公自动化系统、远程医疗系统等系统的基础上,推出的面向医院信息化建设的大型综合应用系统。 在NGHIS系统的开发与实施过程中,世纪创源与国内著名医院进行了长期的合作,结合现代化医院的管理流程和业务特点,经过大量的市场调研,参考不同医院对信息化建设的需求,开发出面向不同规模医院的应用系统。 在先进的软件开发技术保障的前提下,通过建立起NGHIS系统的业务模型平台,构成NGHIS系统的核心,根据不同医院的业务流程特点进行必要的二次开发,以满足不同医院的需求。 2.2 世纪创源数字化医院全面解决方案的组成 1.医院门诊、住院、药品收费管理系统; 2.医院门诊、住院、医技、药品、后勤综合管理信息系统; 3.通用产品化软件:人力资源管理系统、财务系统、办公自动化系统等。 2.3 系统设计指导思想 1.以病人为中心,以医疗信息为主线 系统将以多媒体导诊系统让病人了解医院和就诊过程;采用就诊卡技术,简化病人就医流程,方便医生和患者;病人各项费用查询功能,让病人知道费用的明细。 2.数据为管理服务 系统以严格的权限控制机制,使信息和数据安全可靠,以工作角色确定每个

机房工程施工方案.

IDC机房工程设计方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房项目建设方案

上海……..药业弱电系统机房工程设计方案书 上海银音信息科技有限公司 2011-3-8

目录 1、概述............................................................... 错误!未定义书签。 2、设计依据........................................................... 错误!未定义书签。 3、设计原则........................................................... 错误!未定义书签。 4、机房主要环境条件................................................... 错误!未定义书签。 5、现状分析........................................................... 错误!未定义书签。 基本结构.......................................................... 错误!未定义书签。 本次工程机房范围.................................................. 错误!未定义书签。 系统需求分析...................................................... 错误!未定义书签。 6、机房建设方案....................................................... 错误!未定义书签。 、概述............................................................ 错误!未定义书签。 、机房规划........................................................ 错误!未定义书签。 、机房装修方案.................................................... 错误!未定义书签。 、机房设备系统方案................................................ 错误!未定义书签。 、电气配电系统工程................................................ 错误!未定义书签。 、供配电系统...................................................... 错误!未定义书签。 、UPS系统........................................................ 错误!未定义书签。 、照明系统........................................................ 错误!未定义书签。 、照明设计标准................................................ 错误!未定义书签。 、机房普通照明设计方案........................................ 错误!未定义书签。 、机房应急照明设计方案........................................ 错误!未定义书签。 、机房专用精密空调系统............................................ 错误!未定义书签。 主用精密空调CM+30 ........................................... 错误!未定义书签。 、机房防雷接地系统................................................ 错误!未定义书签。 电源系统防雷工程.............................................. 错误!未定义书签。 机房接地工程.................................................. 错误!未定义书签。 、机房接地系统设计目标........................................ 错误!未定义书签。 、接地的种类.................................................. 错误!未定义书签。 、接地施工方案................................................ 错误!未定义书签。 、接地引入线.................................................. 错误!未定义书签。 、接地汇集线.................................................. 错误!未定义书签。 、监控以及其他系统................................................ 错误!未定义书签。 、气体消防系统.................................................... 错误!未定义书签。 7、附件:............................................................. 错误!未定义书签。 1、设备材料清单................................................... 错误!未定义书签。 2、图纸........................................................... 错误!未定义书签。

机房建设施工方案.

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、 装饰工程 2、 配电系统 3、 空调系统 4、 防雷接地系统 5、 消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环 境需求。

6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门 对特殊环境的防火抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地 板使用多年后,已出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。 1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

机房工程深化设计方案

1. 2. 3.机房工程深化设计方案 3.1绿色数据中心的挑战和应对措施 3.1.1数据中心建设面临的挑战 规划难、节能难: 数据中心布局规划是个庞大的工程,耗时耗力; 内部和外部对建设模式争论不休; 冷却架构和末端选择反复比较; 安全、冗余、节能与造价互相制约。 建设周期长、架构扩展难: 建设周期长,不匹配业务上线周期; 业务安全要求复杂; 机柜功率密度要求多样,未来难以预测; 新技术成本增加成本,难以合理取舍。 系统复杂增加维护难度、新设备维护带来新挑战 从IDC全生命周期来看,既要考虑到机房布局的可行性,也要考虑到设备安装的可行和便捷性,还要考虑到后期维护、维修的可能性和便捷性空间规模变大,水进机房成为必然,需考虑漏水防护等 3.1.21.应对措施 解决方案标准化、模块化、去工程化: 分解成各种微模块解决方案; 选择容易实现模块化的末端空调。 技术先进性和成熟性兼顾 工厂预制和调试,尽可能去工程化; 选择成熟度高、具有先进性的列间空调解决方案 选择模块化高压直流、模块化UPS供电系统 管理手段智能化 选择性能先进的智能监控系统;

防水工程和漏水检测相结合; 空调群控和运行优化。 3.2项目背景及需求分析 3.2.1项目背景 本方案针对青海省第五人民医院新建数据中心机房方案进行设计描述,按照规划,建设统一的数据中心,实现纵向与横向之间的数据交换与共享,满足业务系统的信息化的需要。本项目规划机房建设面积约192平米。建设整体目标是:设计先进的、功能完备的、可实施的信息化硬件支撑平台,对业务提供有力支撑,满足未来3~5年的发展需求,为了满足云计算和虚拟化的需求,提高数据中心工作效率,本项目采用模块化数据中心,采用一体化集成解决方案,集成数据中心机柜系统、供配电系统、制冷系统、机房管理系统、防雷接地系统、综合布线系统,有效满足客户在云时代数据中心高效可靠,快速灵活和智能管理的需求,本项目涉及的机房建设具体包括: 1) 制冷系统; 2) 供配电系统; 3) 服务器机柜; 4)封闭冷池系统; 5) 监控系统; 6) 防雷接地系统; 7)新排风系统 8)气体消防系统 9)装饰装修工程 3.2.2需求分析 建筑条件:机房位于地上四层,建筑面积约192平米。层高为6米,机房承重为1000kg/m2。机房设计应根据上述建筑条件和机房承重要求,对相应区域做结构加固处理。 水文气象条件: 西宁市地处高原地区,属半干旱大陆性高原气候,其特点是冬季寒冷,夏季凉爽,干燥多风,降水量少,蒸发量大,尽夜温差大,太阳辐射强。

相关文档
相关文档 最新文档