盘柜基础 一、工程概况 聊城电厂一期2×600MW机组配电盘基础型钢共设计约20T其中主厂房部分约15T,辅助厂房部分约5T。型钢规格为[8、[10两种。槽钢材质为Q235。 二、施工依据 1、设计院施工图纸 2、《电气装置安装工程盘柜及二次结线施工及验收规范》 3、《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇 4、《电力建设安全工作规程》 三、主要工具、量具、安全用具 工具:砂轮锯、电焊机、除锈机(磨光机或钢丝刷)、手钢锯、锉刀、毛刷、8磅大锤。 量具:水准仪、塔尺、直角拐尺、钢带尺(20m)、钢卷尺(3m)、铁水平尺。 安全用具:安全帽、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套。 四、工艺流程、技术要求与标准

五、安全风险分析

六、安全注意事项 1、进入施工现场,正确佩戴安全帽,严禁酒后进入施工现场。 2、抬料时,人力应充足,戴好手套,防止发生挤手、砸脚事故。 3、施工用电源由合格电工正确接线,电动工具、电焊机使用前应做好检查,防止漏电、触 电事故发生。 4、施工中做好个人防护,做到“三不伤害”。 5、施工中注意脚下孔洞,交叉作业区域注意高空落物,防止高空坠落及高处落物伤人。 七、环保注意事项 1、槽钢、角钢等下脚料每次施工完毕应收集至可回收利用固体废弃物箱。 2、焊条头在施工过程中应随时收集,焊条使用完后,应利用焊条头检查焊条使用情况,再 领用新焊条。废弃的焊条头收集至可回收利用固体废弃物箱。 3、无齿锯切割下料时,戴好防护眼镜,废弃的无齿锯片收集至不可回收利用固废物箱。 4、电焊施工时,应戴手套及防护罩,防止射线伤害及灼伤。 5、刷漆防腐时,工件下面应铺设塑料布,防止油漆洒落地上。沾有油漆的塑料布、废弃的 油漆桶、毛刷属危险固体废弃物,应统一收集并移交至公司危险固废物场。 6、每次施工完毕,铁屑、焊渣等垃圾应清除干净,并收集至不可回收利用固废物箱,做到 “工完料尽场地清”。 7、施工过程应注意控制电能消耗,焊机长时间不用时应关闭电源,每次施工完毕及时停掉 施工电源。

仪表盘柜安装改

仪表盘柜安装施工作业指导书 1、使用范围 本作业指导书适用于仪表盘柜、仪表箱的安装,主要包括底座的制作安 装、盘柜的搬运与开箱、主盘上仪表的安装与接线、盘内配线等。 2、编制依据 2.1哈尔滨电站设备成套设计研究所提供的本专业图纸; 2.2中华人民共和国能源部颁发的《电力建设施工质量验收及评定规程》 (热 工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 ; 2.3国家颁部的相关规范、标准。 3、主要施工机具及主要工程量 3.1主要机具 3.2主要工程量

4、主要辅料 膨胀螺丝、异径管、塑铝线、电缆挂牌、尼龙扎带 5、施工作业必须具备的条件 5.1必须有效的就地施工电源; 5.2相应的地基基础必须完工; 5.3参与施工的人员必须熟悉图纸; 5.4盘及附属物必须到货,且无缺件。 6、施工工艺 6.1施工流程 安装位置检查T底座制作T底座安装T搬运与开箱T立盘T盘内接线T盘上仪表固定T 显示仪表接线。 6.2施工工艺 6.2.1安装位置的检查 621.1仪表盘应安装在光线充足,操作和维修方便的地方; 6.2.1.2仪表盘不宜安装在振动,潮湿、易受机械损伤、咼温、温度变化剧烈和

有腐蚀性气体的地方。 6.2.2底座制作622.1仪表盘的底座应按设计图纸并结合其实际尺寸下料制作。型钢规格如设计未确定,可选用/ 50X5~/ 80X8的角钢或6#~ 10#的槽钢,槽钢可以立放,亦可以平放。在控制室内一般采用平放方式; 622.2成排布置的盘底应包括设计指明的备用盘宽度。装有边盘时应考虑 边盘的宽度。底座制成矩形,过长时中间可增加拉条; 622.3操作前,型钢应进行调直、调平。先用目测,将不平处调直,再用 线绳检查,线绳与槽钢面不贴紧的地方不应超过长度的1/1000,最大不超过5mm 622.4制作时,严禁用气割下料。底座应在平台上进行制作,用铁水平,铁角尺找平、找正后用电焊点上,反复找正后,当水平误差不大于0.15 %时, 对角误差不大于3mn时,长度和宽度比实际尺寸不大于5mm寸,将底座焊好; 6.2.2.5底座搬运时,应防止强烈碰撞而造成变形。 6.2.3底座安装 6.2.3.1盘底座安装,应在地面或平台二次抹面前进行; 6.2.3.2盘底座上表面应高出地面3?5mm以便运行人员做清洁工作时,防止污水流入表盘,底座的安装标高应确定; 6.2.3.3底座安装前应清理基础地面或基础沟,将预埋铁件找正,并将突出不平的点大致剔平。然后根据图纸找出盘的安装中心线,顺便检查预留电缆孔是否适用,确定底座的安装位置; 6.2.3.4在适当位置放置水平仪,以二次抹面的标高为准找正地面,以检查 有无过高之处,并估算垫铁高度。控制室内各排盘的标高应一致; 6.2.3.5将底座就位,根据盘中心线找正。再用水平仪找平,以预先准备好 的不同厚度的垫铁垫在底座下进行调整。垫铁间距不应超过1m沿盘宽度方

10--电气盘柜运输安装方案

电气盘柜运输安装方案 1.编制说明 为保证电气盘柜安装工程的施工质量,使盘柜的运输安装得以安全顺利进行,确保工期按时完工,特编写此方案. 2.编制依据 2.1.工程合同 2.2.工程设计和施工图纸. 2.3.施工组织设计 2.4.施工计划 2.5.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 2.6.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GBJ50303-2002 2.8.本公司《质量保证手册》、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.9.国家、行业和地区有关安全、防火、交通运输等方面的标准、规定。 3.工程概况 (根据该工程实际情况写明该工程的名称、建设地点、设计规模、工作范围、工程特点、主要技术参数、主要实物工程量、工期要求和投资金额等.) 3.1、工程特点 3.2、主要工程量 4.施工程序流程、主要施工方法和关键操作方法 4.1、施工程序流程 4.2、主要施工方法和关键操作方法

4.2.1.盘柜运输 4.2.1.1.盘柜在搬运时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施,必要时应将怕震和易损元件拆下单独包装运输,当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的规定。 4.2.1.2.运输前应了解盘柜的组合、包装箱的大小、尺寸、重量、以配备必要的起重机具及运输车辆。 4.2.1.3.运输前应了解道路的走径、路面的路况等做详细的勘探,并对不符合运输要求的路段做必要的修整,以保证盘柜设备的安全运输。 4.2.1.4.运输前应了解天气的变化,避开雨、雪天,否则应采取措施以免影响施工进度的安排. 4.2.1. 5.利用起重机具吊装盘柜时,应有专职的起重人员,吊绳应设在制造厂规定的吊装点。 4.2.1.6.盘柜在运输机具上应摆放平稳、合理,不得超重.并将盘柜用绳索固定牢靠,避免运输中盘柜翻倒。 4.2.1.7.运输过程中运输车辆应平稳行驶,避免车辆行驶中紧急制动,遇有道路狭窄,车辆拥挤时,应有专人引导车辆。 4.2.2.盘柜安装 4.2.2.1.施工前应根据施工图,厂家技术资料由工程师向施工班组做施工技术交底。 4.2.2.2.盘、柜出库及开箱检查,所有盘柜均应开箱检查,开箱时组织由工程技术人员、甲方代表、供应部门及质检员等有关人员参加,有条件的应包括设备制造厂代表共同参加。开箱前检验符合下列要求: a、包装及密封是否良好,有无外观损伤、进水、受潮等现象. b、设备是否损伤,附件、备件是否齐全。 c、产品的技术文件是否齐全,并交保管员登记保管。 d、做好开箱检查记录,并由有关人员签字认可. 4.2.2.3.基础型钢安装 在钢制平台上将型钢的平面及立面分别平整,校直,全长偏差控制在1—5mm之内(包括平面和立面),下料时尽量少用气割,以减少基础型钢的变形程度。基础型钢的组对焊接应有熟练的焊工施焊,按照施工图所示尺寸,并结合盘柜制造厂产品样品,测量各种盘柜的准确尺寸,同时应兼顾母线桥的安装尺寸。可采用水测平仪测量室内地坪的高低差,找出标准点后,按设计高度垫平。有条件的情况下,在土建施工中应预先做好预埋铁,预埋铁的宽度宜多出基础型钢20mm。基础型钢的找平应采用垫铁找平,分段找平采用点焊,待整体找平后再进行最后焊接。基础型钢的安装应符合下列要求: a、基础型钢安装的允许偏差

仪表安装方案.教程文件

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

盘柜基础安装施工方案

—、工程概况 华润电力(菏泽)有限公司一期2*600MW#1机组盘基础制作安装,主要分布在主厂房、网控楼及电除尘,基础槽钢主要为[10、[8槽钢,槽钢材质为Q235。 二、施工依据 1、山东鲁能电力设计院图纸 2、《电气装置安装工程盘柜及二次接线施工及验收规范》 3、《火电施工质量检验及评定标准》 4、《电力建设安全工作规程》 5、火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(电气部分) 三、施工准备 1、工具:砂轮锯、电焊机、除锈机(磨光机或钢丝刷)、手钢锯、锉刀、毛刷、8磅大锤。 2、量具:水准仪、直角拐尺、钢带尺(20m)、钢卷尺(3m)、铁水平尺。 3、安全用具:安全帽、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套。 4、人力组织:负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、焊工2名、安装工8名。 5、与建筑专业已办理地面交接单,现场照明设施、消防设施已具备。

1、施工前应明确熟悉该方案涉及的各项工艺流程和标准,在安装过程中做好原始记录,以便质量跟踪检查。 2、使用合格的测量仪器及工具。 3、安装完毕后,二次灌浆达到强度前基础应避免重压或敲击,灌浆时严禁灰车碾压基础。 五、安全风险分析及安全注意事项 2.1进入施工现场,正确佩戴安全帽,严禁酒后进入施工现场。 2.2抬料时,人力应充足,戴好手套,防止发生挤手、砸脚事故。 2.3施工电源由合格电工正确接线,电动工具、电焊机使用前应做好检查,防止漏电、触电事 故发生。 2.4施工中做好个人防护,做到“四不伤害”。

2.5施工中注意脚下孔洞,交叉作业区域注意高空落物,防止高空坠落及高处落物伤人。 2.6特殊工种持证上岗,严禁非专业人员从事本专业范围内的工作。 2.7夜间或光线不足的地方施工时须有足够的照明,并防止漏电、触电。 六、环保注意事项 1、槽钢,角钢等下脚料每次施工完毕应收集放到可回收利用固体废弃物箱。 2、焊条头在施工过程中应随时收集,焊条使用完后,应利用焊条头检查焊条使用情况,再领 用新焊条。废弃的焊条头收集至可回收利用固体回收废弃物箱。 3、无齿锯切割下料时,戴好防护眼镜,废弃的无齿锯片收集至不可回收利用固体废弃物箱。 4、电焊施工时,应戴手套及防护罩,防止射线伤害及灼伤。 5、刷漆防腐时,下面应铺设塑料布,防止油漆撒落在地上。沾有油漆的塑料布、废弃的油漆 桶、毛刷等危险固体废弃物,应统一收集并移交至公司危险固废物场。 6、每次施工完毕,铁屑、焊渣等垃圾应清除干净,并收集至不可回收利用固废物箱,做到“工完料净场地清”。 7、施工过程应注意控制电能消耗,焊机长时间不用时应关闭电源,每次施工完毕及时停电。

盘柜安装作业指导书

1编制目的 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分; 2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004);2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002); 2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装; 3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 。做好施工原始记录4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料 尽场地清) 4.1.4人员安排:

1 机工具配置4.2 施工进度安排5 日11月2020118 本项目计划施工时间:2011年月12日—年6施工程序和施工方法施工流程 6.1

配电箱、柜的安装

配电箱、柜的安装 1 材料要求: 1.1 铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证,3C认证。 1.2 塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚度不应小于5mm,并有产品合格证。 本工程使用暗管在装接线盒时,应焊接、接地扁钢、螺栓与配电箱用软铜芯不小于4mm2的导线连接。 2. 作业条件: 2.1 配电箱(盘)安装要求 2.2.1 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2.2.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 2.2.3 安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3 . 操作工艺 3.1 配电箱操作工艺流程: 配电箱(盘)安装要求弹线定位铁架固定盘面(铁架固定盘面)实物排列加工固定电具电盘配线 3.2 配电箱(盘)安装要求: 3.2.1 配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装高度,根据图纸要求标高安装,在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 3.2.2 安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 3.2.3 配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软探铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 3.2.4 配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面

配电箱、柜安装工程作业指导书

配电箱、柜安装作业指导书 单位:

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (1) 4.施工程序与工艺流程 (2) 5.施工要求 (2) 6.劳动组织 (10) 7.材料要求 (10) 9.质量标准 (11) 10.安全及环保要求 (15)

配电箱、柜安装工程作业指导书 1.适用范围 适用于公司范围内电压为10kV以下及一般工业与民用建筑、工业生产线等电气安装工程成套配电柜及动力开关柜、控制柜、电源柜、动力配电箱的安装。 2.作业准备 2.1施工图纸、设备产品合格证等技术资料齐全。 2.2施工前明确设计要求,熟悉现行规范、技术标准。 2.3施工方案明确:对基础型钢制作安装,设备开箱检查,设备搬运吊装,盘柜稳装,电缆、母线压接、配线、校线各主要工艺过程都要有具体要求并在施工中严格执行。 2.4新型、引进、合资成套设备及UPS系统等柜、屏、台安装必须符合产品技术文件和设计要求。 3.技术要求 3.1施工图纸及技术资料齐全无误。按已审批的施工组织设计和施工方案,做好技术交底(技术、质量、安全和消防等措施落实)。 3.2柜、屏、台所在房间土建施工完毕,门窗封闭,墙面、屋顶油漆喷刷完毕,地面工程完毕。 3.3暗装配电箱随土建结构预留好安装位置。 3.4明装配电箱及暗装配电箱盘面安装时,抹灰、喷浆及油漆应全部完工。 3.5土建基础位置、标高、埋件符合设计要求。

3.6设备到货,型号、质量符合设计要求。 4.施工程序与工艺流程 4.1配电柜(屏、台)安装施工程序与工艺流程 基础型钢制作安装→柜(屏、台)搬运吊装→母线电缆压接→柜内配线校线→柜(屏、台)调试→试运验收。 4.2配电箱(盘)安装施工程序与工艺流程 5.施工要求 柜、屏、台、箱、盘安装按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也可适当分解或合并进行。 5.1设备开箱检查 (1).设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、建设单位参加,并做好检查记录。 (2).按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件、备件的规格、型号,核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 (3).柜(屏、台、箱、盘)体外观检查应无损伤及变形,油漆完弹线定明装配电箱 暗装配电箱(盘) 铁架固盘面组 箱内配 箱体固绝缘摇

电气盘柜安装方案

电气盘柜安装方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

一、工程概况 本工程为陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂1、2号机组超低排放改造工程。其中电气部分包括厂用10KV引风机电源柜扩容改造,脱硫10KV配电室6面高压柜,脱硫PC段两面配电柜,吸收塔1#B、2#B配电间共4面配电柜,以及粉制浆配电间三面配电柜。。具体施工安装包括基础槽钢制作安装。在施工过程中,2#机组要持续运行,只对本施工段采取停电措施,要注意设备及人身安全。 工程地址:陕西省榆林市白界乡马扎梁村榆横发电厂。 预计工程计划安装进度: 基础槽钢制作安装计划进度:2016年09月20日—2016年10月5日。 盘柜安装计划进度:2016年09月30日—2016年10月10日(实际时间根据设备进场计划制定)。 二、编制依据 1.《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T 5417-2009 2.《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 3.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ276-2012 4.《起重吊装指挥信号》GB5082–85 5.《安全、环境与健康管理规范》 6.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 7.《电业安全工作规程(热力和机械部分)》 8.《火力发电厂热工自动化设计技术规定》NDGJ16-89 9.相关电气图纸说明及要求

三、施工准备 施工机械及工具 设备清点检验 主设备及相应辅助设备全部造册、登记、检验、测量、校核,并且记录、测量、检验、校核等人员签字,确认无误。 图纸现场校对 纸的施工内容和设备及现场与实际设备结构相应安装位置进行核对、校验,发现问题及时纠正。

盘柜安装施工方案

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业项目概述 (1) 作业准备 (1) 作业方法及步骤 (1) 安全管理文明施工及环境保护 (4)

1.编制目的 为了保证35k V高压开关柜、保护屏、直流屏、所用电屏等安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保开关柜的安全运行。 2.适用范围 适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程盘、柜的安装工程。 3.编制依据 3.1设计院设计的图纸 3.2《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB-50171) 3.3《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T5161.1—5161.17—2002)3.4《电力建设安全工作规程》 3.5《电气施工强制性条文》 4.作业准备 4.1施工工具准备:大力士一台,力拒扳手(20~200Nm)1把,梅花扳手两套, 双头呆扳手两套,线锤一只,焊机及附件一套,尼龙吊带(2T)四根,水平 仪一套,套筒扳手两套,内六角一套,汽车吊一台。 4.2劳动力配置:施工负责人一人,技术员一人,安全员一人,质检员一人,安装 工六人。 4.3参加施工人员,必须熟悉施工图纸,做到设备安装工艺心中有数。 4.4与建筑施工部门密切配合,按照安装图核对建筑施工图上各种预留孔、预留沟 和预埋铁件的位置、形状、数量和尺寸等。 4.5建筑工程进行交接验收签证齐全,门、窗、锁齐全完好。 4.6在有关部门的组织下对开关柜进行开箱检查,并做好记录。若有较大的缺陷立 即通知厂家及有关部门,进行妥善处理。 5.施工方法及步骤 5.1基础槽钢安装 5.1.1基础槽钢配料 a)使用#10槽钢作基础,槽钢平放。下料前槽钢应先放在水平加工台板上用大锤 校正平直,然后按图纸规定的尺寸进行配料。 b)成列盘的配料:成排直线布置的柜基础槽钢的全长可按下列公式计算: L=A+B+C

仪表控制室盘柜安装作业指导书

控制室仪表设备安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 机电工程分公司 二O一二年十一月

控制室仪表设备安装作业指导书 1 编制依据及适用范围 1.1 编制目的 1.1.1 依据现行的施工标准规范、规程,总结公司成熟的控制室仪表设备安装施工工艺,结合公司仪表工程施工特点,编制《控制室仪表设备安装作业指导书》。 1.1.2 使控制室仪表设备安装作业过程质量控制和安全风险控制达到规范化、程序化,保证全过程的施工安全和施工质量,提高施工效率; 1.1.3 作为持续改进质量管理体系、HSE管理体系的基础和依据; 1.1.4 作为职工培训、学习教材,以提高施工人员素质和技术水平。 1.1.5 为工程技术人员编制施工技术方案提供参考。 1.2 编制依据 本施工作业指导书依据有关施工现行规范、仪表工手册及多年施工经验等编制而成。 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 SH/T3521-2007 《石油化工仪表工程施工技术规程》 GB50131-2007 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 SY4205-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 GB50484-2008 《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》 《仪表工手册》乐嘉谦(主编) 1.3 适用范围 本作业指导书适用于中国石油天然气第七建设公司承揽工程中的自控专业的中央控 制室仪表设备安装及电缆敷设、接线等方面的施工。 2 作业内容及流程 2.1 作业流程

2.2 施工准备 2.2.1 施工前应准备好施工用工具、计量器具及手段用料。 2.2.2 详细审核施工图(I/0表、索引表及联锁等室内图纸),准备仪表系统调试记录表。 2.2.3 中央控制室及现场机柜间施工前由工程技术人员编制施工技术方案并对所有参与施工安装及调试的人员分别进行技术、安全交底。 2.2.4 土建验收:室内地面平整,各种孔洞及预埋件按设计图纸预留,墙体粉刷、室内照明等各项设施均已完工。 2.3 设备验收、运输 2.3.1 清点箱数,核对箱号,检查包装箱外观质量,按装箱清单逐箱开验。 2.3.2 检查盘柜出厂资料,应具备产品装箱单、产品出厂合格证(质量检验证明书)、安装使用说明书及随机图纸、厂家试验报告等。 2.3.3 按照装箱单、图纸、技术资料等对盘柜进行外观检查,并核对盘柜主要部件、附件、备品备件、随机工具等的名称规格、型号和数量。 2.3.4 对暂不能安装的设备和配件应分箱保存并做好标识工作,保存期间应防止腐蚀、丢失、损坏及混杂。 2.3.5 DCS 、SIS 等系统机柜中所装的仪表控制设备都是结构非常精密和灵敏的,且比其它设备更易破碎和损坏,因此,在出库搬运时,应阅读供货商提供的关于搬运储存的说明和建议,并应小心轻放,以免受到震动、冲击和机械损伤。 2.3.6 DCS 、SIS 等系统机柜从库房领出时,不要拆开包装箱,应连同包装箱一起运输到安装现场;出库运输时,应选择平整的运输道路,运输过程中,车速不宜快,并应防止剧烈冲击与震动。 2.3.7 由于机柜体积较大,包装箱较重,因此,在出库搬运、装车、运输、卸车过程中 施工准备 设备材料验收 基础制作安装 盘柜 安装 电缆敷设接线

盘柜安装作业指导手册

编制目的 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 编制依据及验收标准 、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分; 、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置() 、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/); 、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(); 、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 施工范围及工作量 施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装; 工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 资源配置 人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。 4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 做好施工原始记录。 4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料尽场地清) 4.1.4人员安排:

本项目计划施工时间:2011年8月12日—2011年11月20日 施工程序和施工方法 施工流程 施工准备 6.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.7施工方法 6.3.16.3.1.1A B C 5mm ; D E F 2底座安装 A 、检查底座制作是否符合规范,如不符合,则重新校正; B 、察看图纸确定盘柜底座的安装位置,检查所有预埋件尺寸是否符合设计,如有漏埋或尺寸偏移过多则需加装埋铁,垫块四角钻孔,安装垫块时,先根据图纸确定尺寸,然后在垫铁四角采用M8×80金属膨胀螺栓固定;

配电柜配电箱安装施工工艺

成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于,柜内仪表、控制元件齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离要求, 接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之间的距离超过15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装于门后或妨碍操作的设备旁。 4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上2/3高的位置绷上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用铁 片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电 钻钻孔。一般若无要求时,低压柜钻Φ孔,高压柜钻Φ孔,分别用M12、M16镀锌螺丝 固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置图》…………………. …...F1511S-D1001(1)《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置图》……………F1511S-D1001(2)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》…GB 50171-92 三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边缘与基础型钢的外边缘相齐,然后用钢丝做拉线,在误差允许范围内施工时型钢先从最高予埋铁件处进行安装。予埋铁件标高低的可用钢垫片进行垫高,然后在每个予埋件上进行找正焊接。 2、高压盘基础型钢顶标高应高出最终地面8mm,低压盘及变压器基础均高出 最终地面5mm。 3、两段盘柜如果有母线桥,两段盘前基础要核对好尺寸,便于母线桥安装。 四、质量保证措施: 1、基础型钢安装的不直度的允许偏差<1mm/m,全长<3mm。水平度允许偏差 <1mm/m,全长<3mm,位置误差及不平行度保持在5mm之内。 2、基础焊接接口要用磨光机打磨平。 3、盘基础每段必须至少有2点与主接地网接地,接地采用-40×4热镀锌扁钢, 焊接面要大于扁钢宽度2倍,焊接面至少3面,焊接完毕后除去焊渣进行防腐。 五、安全措施: 1、采用无齿锯切割槽钢时前方禁止站人,用力不能过猛,锯片不能有缺口,锯

配电柜配电箱安装施工工艺

1.1.1成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于1.5mm,柜内仪表、控 制元件齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离 要求,接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预 留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之 间的距离超过15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装 于门后或妨碍操作的设备旁。 4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台

就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上2/3高的位置绷 上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用 0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按 固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般若无要 求时,低压柜钻Φ12.2孔,高压柜钻Φ16.2孔,分别用M12、 M16镀锌螺丝固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 2按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片 的地方不能超过3片。然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片 用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面上油机以上 为宜,手车柜基础型钢顶面与抹平地面相平(不铺胶垫时)。 基础型钢安装允许偏差见表3-10。

仪表盘柜安装改

1、使用范围 本作业指导书适用于仪表盘柜、仪表箱的安装,主要包括底座的制作安 装、盘柜的搬运与开箱、主盘上仪表的安装与接线、盘内配线等。 2、编制依据 2.1哈尔滨电站设备成套设计研究所提供的本专业图纸; 2.2中华人民共和国能源部颁发的《电力建设施工质量验收及评定规程》 (热 工仪表及控制装置篇)DL/T521042009 ; 2.3国家颁部的相关规范、标准。 3、主要施工机具及主要工程量 3.1主要机具 3.2主要工程量 仪表盘柜安装施工作业指 指导书

4、主要辅料 膨胀螺丝、异径管、塑铝线、电缆挂牌、尼龙扎带。 5、施工作业必须具备的条件 5.1 必须有效的就地施工电源; 5.2 相应的地基基础必须完工; 5.3 参与施工的人员必须熟悉图纸; 5.4 盘及附属物必须到货,且无缺件。 6、施工工艺 6.1施工流程 安装位置检查7底座制作7底座安装7搬运与开箱7立盘7盘内接线7盘上仪表固定7显示仪表接线。 6.2施工工艺 6.2.1安装位置的检查621.1仪表盘应安装在光线充足,操作和维修方便的地方; 6.2.1.2仪表盘不宜安装在振动,潮湿、易受机械损伤、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。 6.2.2底座制作 622.1仪表盘的底座应按设计图纸并结合其实际尺寸下料制作。型钢规格 如设计未确定,可选用/ 50X5~/ 80X8的角钢或6#~ 10#的槽钢,槽钢 可以立放,亦可以平放。在控制室内一般采用平放方式;

6.2.2.2成排布置的盘底应包括设计指明的备用盘宽度。装有边盘时应考虑边盘的宽度。底座制成矩形,过长时中间可增加拉条; 622.3操作前,型钢应进行调直、调平。先用目测,将不平处调直,再用 线绳检查,线绳与槽钢面不贴紧的地方不应超过长度的1/1000,最大不超过5mm 622.4制作时,严禁用气割下料。底座应在平台上进行制作,用铁水平, 铁角尺找平、找正后用电焊点上,反复找正后,当水平误差不大于0.15 %时, 对角误差不大于3mn时,长度和宽度比实际尺寸不大于5mm寸,将底座焊好; 6.2.2.5底座搬运时,应防止强烈碰撞而造成变形。 6.2.3底座安装 6.2.3.1盘底座安装,应在地面或平台二次抹面前进行; 6.2.3.2盘底座上表面应高出地面3~ 5mm以便运行人员做清洁工作时,防 止污水流入表盘,底座的安装标高应确定; 6.2.3.3底座安装前应清理基础地面或基础沟,将预埋铁件找正,并将突出不平的点大致剔平。然后根据图纸找出盘的安装中心线,顺便检查预留电缆孔是否适用,确定底座的安装位置; 6.2.3.4在适当位置放置水平仪,以二次抹面的标高为准找正地面,以检查有无过高之处,并估算垫铁高度。控制室内各排盘的标高应一致; 6.2.3.5将底座就位,根据盘中心线找正。再用水平仪找平,以预先准备好的不同厚度的垫铁垫在底座下进行调整。垫铁间距不应超过1m沿盘宽度方向,盘面端宜稍高于盘后端(1~ 1.5mm,以弥补由于盘前仪表自重所造成的 自然倾斜,便于盘的找正; 6.2.3.6底座的水平倾斜度不应超过长度的1/1000,最大不超过3mm 623.7找正后,再校对其中心线,合适后用电焊将底座,垫铁和埋件等焊 牢。对留有基础沟的,应在沟内浇灌混凝土,使之固定; 623.8在控制室内的各排底座应有良好接地; 6.2.3.9底座安装后,二次抹面(或作别的地面)前,应防止受压变形。 6.2.4搬运与开箱: 624.1仪表盘到达现场后,应贮放在干燥的仓库内。如露天存放时,应有

配电柜配电箱安装(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 照明配电箱安装技术交底 一、基本要求 1.建筑电气工程施工现场的质量管理,队应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》尚应符合下列规定: (1)安装电工,焊工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗: (2)安装和调试用各类计量器具,应鉴定合格,使用时应在有效期内。 2.接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 3.成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱应符合下列规定: (1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认可证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志,不间断电源挂有出厂实验记录。 (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱焊或松动,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 4.成套配电柜,控制柜和动力,照明配电箱安装应按下列程序进行:(1)埋设的基础型钢和柜下的电缆沟等相关建筑物,检查合格,才能安装配电柜。 (2)室内外的落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管电缆导管进行检查,才能安装箱体。 (3)墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),抹灰前预留、预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱(盘)。 (4)接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入运行。 二、施工准备 1.技术准备 (1)施工图纸、设备产品合格证等技术资料齐全。 (2)施工方案、技术、安全、消防措施落实。 2.主要机具 (1)安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、

电气盘柜安装方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 一、工程概况 本工程为陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂1、2号机组超低排放改造工程。其中电气部分包括厂用10KV引风机电源柜扩容改造,脱硫10KV配电室6面高压柜,脱硫PC段两面配电柜,吸收塔1#B、2#B 配电间共4面配电柜,以及粉制浆配电间三面配电柜。。具体施工安装包括基础槽钢制作安装。在施工过程中,2#机组要持续运行,只对本施工段采取停电措施,要注意设备及人身安全。 工程地址:陕西省榆林市白界乡马扎梁村榆横发电厂。 预计工程计划安装进度: 基础槽钢制作安装计划进度:2016年09月20日—2016年10月5日。 盘柜安装计划进度:2016年09月30日—2016年10月10日(实际时间根据设备进场计划制定)。 二、编制依据 1.《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T 5417-2009 2.《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 3.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 4.《起重吊装指挥信号》GB5082–85 5.《安全、环境与健康管理规范》QSY1002.1-2013

6.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 7.《电业安全工作规程(热力和机械部分)》 8.《火力发电厂热工自动化设计技术规定》NDGJ16-89 9.相关电气图纸说明及要求 三、施工准备 3.1施工机械及工具 3.2设备清点检验 3.2.1项目改造的主设备及相应辅助设备到货情况清点,主设备及相应辅

助设备全部造册、登记、检验、测量、校核,并且记录、测量、检验、校核等人员签字,确认无误。 3.3图纸现场校对 3.3.1结合施工图纸的施工内容和设备及现场与实际设备结构相应安装位置进行核对、校验,发现问题及时纠正。 3.4人员配备 四、技术施工方案 4.1工艺流程 基础型钢选用—除锈及防腐处理—基础型钢预制—夹层桥架安装—热控盘柜确认—盘柜的开装与运输—定位安装。

变电站工程盘柜安装方案

变电站 电气安装工程盘、柜、屏安装施工方案编写: 审核: 批准: 2012年6月15日

1 引用标准 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范DL50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 DL5009.3--1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 (83)水电基火字第137号火电施工质量检验及评定标准第五篇电气装置(试行) 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 现场负责工程师(技术员)负责作好技术交底工作。 2.1.2 施工负责人与现场负责工程师(技术员)在施工开始前,要认真做好以下工作: a) 施工前对所有的图纸要进行校核,修改过的部分必须经设计院认可方可进行施工; b) 按校核过的图纸对电缆清册进行校对。 2.1.3 施工人员在施工前要认真学习本工艺标准,并在施工中贯彻执行: 2.1.4 直流蓄电池安装调试前,应具备以下条件: a) 制造厂家技术说明书和其他技术文件齐全; b) 直流屏、硅整流屏及电力电缆安装调试完毕; c) 联系交流电源供电,应保证在充、放电期间连续供电。必要时应有备用电源,以防止充、放电过程中突然断电。 2.2 人员组织 施工负责人:1名 技术负责人:1名(或协助负责人1-2名) 安质员:1名 二次回路试验人员:2-3名 安装人员:3-5名 2.3 施工工器具: 液压吊车8T 1辆 撬杠L=1.5m 2根 校线灯自制4对 绝缘摇表1000V 1台 皮尺50米1把

钢管Φ32 L=3米2根 L=1.5米4根磁座钻1台 电焊机1台 水平尺1把 钢卷尺5m 准确度±0.2mm 1 只 钢板尺1m 准确度±0.1mm 2 只 冲击钻1~16mm 附钻头φ12 1 套 2.4 对土建工程要求 2.4.1 与盘、柜装置及二次回路电缆施工,二次回路结线安装有关的建筑物,构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定,当设备或设计有特殊要求时,尚应满足其要求。 2.4.2 屏、柜、箱安装前建筑工程应具备下列条件: a) 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; b) 结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物; c) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固; d) 门窗安装完毕; e) 进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; f) 基础型钢的预埋应符合表中规定: g)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。 2.4.3 二次线施工前建筑工程应具备下列条件:

相关文档