文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第八章 电气安全、接地和防雷习题及答案

第八章 电气安全、接地和防雷习题及答案

第八章 电气安全、接地和防雷习题及答案
第八章 电气安全、接地和防雷习题及答案

第八章电气安全、接地和防雷习题集答案

8-1 电气安全包括哪两方面,忽视电气安全有什么危害.

答: 电气安全包括人身安全和设备安全两个方面.

电气设备应用广泛,如果设计不合理,安装不妥当,使用不正确,维修不及时,尤其电气人员缺乏必要的安全知识与安全技能,麻痹大意,就可能引发各类事故,如触电伤亡,设备损坏,停电,甚至引起火灾或爆炸等严重后果.因此,必须采取切实有效的措施,杜绝事故的发生,一旦发生事故,也应懂得现场应急的处理方法.

8-2.什么叫直接触电防护和间接触电防护?

答:(1)指对直接接触正常带电部分的防护;

(2)指对故障时可带危险电压而正常时不带电的外露可导电部分的防护。

8-3.电气火灾有何特点?如何正确选择灭火器材?

答:「1」﹙1﹚着火的电气设备可能是带电的,如不注意可能引起触电事故. ﹙2﹚有些电气设备本身充有大量的油,可能发生喷油甚至爆炸事故,扩大火灾范围。

「2」选择适当的电气设备及保护装置,应根据具体环境、危险场所的区域等级选用相应的防爆电气设备和配线方式,所选用的防爆电气设备的级别应不低于该爆炸场所内爆炸混合物的级别。

﹙1﹚CO2,CCl4,CFClBr2或干粉灭火器的灭火剂均不导电,可用于带电灭火.

﹙2﹚小范围带电灭火,可用干砂覆盖.

﹙3﹚专业灭火人员用水枪灭火时,宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火比较安全,用普通直流水枪时,为防止泄漏电流流过人体,可将水枪喷嘴接地,也可让灭火人员穿戴绝缘手套绝缘靴或穿戴均压服后进行灭火。

李娜

8-4.什么是过电压?过电压有哪些类型?雷电过电压有哪些种类? 答:﹙1﹚指在电气设备或线路上出现折超过正常工作要求并对绝缘构成威胁的电压.

﹙2﹚过电压分为内部过电压和雷电过电压.

﹙3﹚雷电过电压分为直击雷、感应雷和雷电侵入波3类。

8-5.架空线路有哪些防雷措施?3~10V线路主要采取哪种防雷措施? 答:架空线路的防雷措施有:

架设避雷线

提高线路本身的绝缘水平.

利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线.

加强对绝缘薄弱点的保护.

采用自动重合闸装置.

绝缘子铁脚接地.

3~10V线路采用第3种防雷措施.

8-6.变配电所有哪些防雷措施?重点保护什么设备?

答:变配电所的防雷措施有:

防直击雷

进线防雷保护

配电装置保住措施

重点保护那些价值最高但绝缘相对薄弱的电力变压器.

8-7.什么是”反击闪络”?怎样防止?

答:当雷击避雷针时,强大的雷电流通过引下线和接地装置泄入大地,避雷针及引下线上的高电位可能对附近的建筑物和变配电设备发生反击闪络.

防止措施有:

独立避雷针与被保护物之间应保持一定的空间距离So.

独立避雷针应装设独立的接地装置,其接地与被保护物的接地体之间也应保持一定的地中距离SE.

独立避雷针及其接地装置不应设在人员经常出入的地方.

8-8.什么是接地电流和对地电压?

答:电气设备发生接地故障时,电流经接地装置流入大地并作半球形散开,这一电流称接地电流.

电气设备接地部分与零电位的大地之间的电位差,称对地电压.

8-9.什么是接触电压和跨步电压?

答:当电气设备绝缘损坏时,人站在地面上接触该电气设备,人体所承受的电位差称接触电压Utou.

在接地故障点附近行走,人的双脚(或牲畜前后脚)之间所呈现的电位差称跨步电压Ustep.

8-10什么是接地装置?什么是人工接地体和自然接地体?

答:埋入地中并直接与地壤相接触的金属导体和连接地与接地体的金属线的总称叫着接地装置;用与大地有可靠而良好接触的设备或构件做的接地体叫着自然接地体;不是天然的而是人工做的接地体叫着人工接地体。

8-11什么是接地电阻?怎样近似计算?如何测量?

答:散流电阻加接地体和接地线本身的电阻称接地电阻;查表A-18-1近似确定电阻的大概值再公式计算;可以用电桥法,补偿法,电流-电压法和接地电阻测量仪法进行测量。

8-12什么叫工频接地电阻和冲击接地电阻?它们之间怎样换算?答:工频接地电流流经接地装置呈现的接地电阻叫工频接地电阻;雷电流经接地装置泄放入地时呈现的接地电阻叫冲击接地电阻;工频接地电阻等于冲击接地电阻的a倍。

8-13 有一台630k V·A的电力变压器低压侧中性点需进行接地,已知可利用变电所的钢筋混凝土基础的自然接地体接地电阻为12Ω。试确定需补充的人工接地体的接地电阻值及人工接地的垂直埋地钢管、连接扁钢和布置方案。已知接地处的土壤电阻率为100Ω·m,单相短路电流可达2.8kA,短路电流持续时间为0.7s。

解:需补充装设人工接地装置的接地电阻值为6Ω,可用10根直径50mm、长2.5m的钢管打人地下,用40*4mm2扁钢连成一圈,管距5m。经短路热稳定校验,满足要求。

8-14 某厂有一座二类防雷建筑物,高10m,其房顶最远的一角距离一高50m的烟囱15m远,烟囱上装有一根2.5m高的避雷针。试检验

此避雷针能否保护该建筑物。

解:避雷针保护半径约为16.1m>15m,因此能保护该建筑物。

防雷接地电气要点

防雷接地电气工程监督要点 一、检验进场材料 1、电焊条的合格证和材质证明书,现场检验电焊条应包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈迹,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。 本工程用电焊条型号是THJ422/E4303/3.2寸。 2、接地用镀锌扁钢、型钢、钢筋的合格证或厂家出具的镀锌质量证明书,现场查验镀锌层应覆盖完整、表面无锈迹砂眼,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。查验型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形。 本工程需要提供的材料是40*4、50*5、25*4镀锌扁钢, 10#槽钢,等电位联结卡子、避雷支持件,Ф10镀锌圆钢,避雷针,G50辅助接地极。

二、防雷接地安装监督要点 1、基础钢筋接地 本工程利用建筑物筏板基础、桩基础钢筋做接地装置。 1)、检查是否按设计要求在地面以上设置测试点。(50cm) 2)、检查是否按设计要求以筏板、柱、桩钢筋焊接成接地体,钢筋搭接长度、焊缝饱满、焊渣清除、无咬肉等。 3)、基础钢筋焊接完后,立刻进行电阻测试,合格后进行砼施工。

2、人工接地体的安装 本工程一层基础外沿1米处采用镀锌钢管制作埋深不应小于0.8米,垂直接地长度不应小于2.5米,间距不小于5米的人工接地体。 1)、检查各种搭接焊缝长度(圆钢两面焊6倍D,扁钢三面焊2倍D),焊接处饱满并有足够机械强度,焊点除渣,做沥青防腐。 2)、检查人工接地体的接地干线埋设深度、在人行道下的均压措施接地模块埋深、间距及埋设情况、焊接长度、防腐措施、接地装置材料规格尺寸,接地电阻测试。 3)、接地电阻测试仪必须提供技术监督局提供的合格证书。 3、避雷引下线、变压器室、电梯机房、设备机房、消防控制室、强弱电井的接地干线安装 本工程利用柱内2根(大于Ф16)对角柱钢筋上下通焊作为避雷引下线(对焊)。接地干线采用40*4、50*5镀锌扁钢焊接。 1)、与基础接地体的连接方式、方法,搭接倍数、焊接质量、材料规格尺寸,残渣清理,防腐处理。 2)、检查接地体预留的接地点、接地干线与接地点连接的数量、接地干线的规格尺寸、敷设位置、补偿措施、色标、设置临时接地点、防腐措施,接地电阻测试。 4、建筑物等电位连接 本工程在带淋浴的卫生间、配电小间、管道井,游泳池、水疗池、专门的淋浴间、配电室等设置等电位连接。 1)、与基础接地体的连接方式、材料截面接地装置的焊接方式、焊接质量、搭接长度、防腐措施,材料规格尺寸。

火力发电厂全套安全检查表

火力发电厂全套安全检查表

热电车间锅炉重大危险源安全检查表 检查时间: 序号 检查情况检查内容 检查结果隐患整改情况 完好缺陷整改内容整改 人 整改 日期 完成 日期 验证人 1 锅炉是否超温、超压、超负荷现象 2 压力表是否完好?指示是否清晰? 3 各液位计是否完好?指示是否正常? 4 安全阀是否灵敏、可靠? 5 锅炉本体卫生是否干净?是否有漏灰现 象?各处保温是否完好? 6 炉体的平台、楼梯、护栏是否完好牢固 7 锅炉各处照明是否完好?事故应急照明 是否处于备用状态? 8 操作人员劳保穿戴是否符合要求?

9 各风机是否处于正常运行状态 检查人签名: 热电车间动力、照明、配电箱安全检查表 编制单位:热电车间检查时间: 检查情况 检查情况记录序号 检查内容 1 内部接线不凌乱,整齐、卫生干净、符合工艺要求 2 内部端子接线设备符号、命名、编号清晰 3 各路负荷熔丝符合要求,标志清晰 4 配电箱、配电盘接地装置良好,符合要求 5 配电盘或箱门完好 6 配电柜或箱体完好,无破损,封堵良好 7 检修配电箱内装设触电保护器 8 照明灯具完好,电源线路完好,符合要求 9 照明灯具位置合理,亮度充足 10 设备配电柜、箱,控制配电柜上设备的标号清晰 11 室外配电柜或箱防雨设施完好,防潮设施

12 各检修电源配电柜或箱36V检修电源完好 13 各电动机接地线是否完好 14 各电源线路是否规范 15 各配电室门是否用50CM的木板封堵。 16 各与外界连接的电缆沟是否用沙子或保温棉封堵严 17 各电器开关、触头是否存在发热现象 检查人签名: 热电车间起重机械安全检查表 编制单位:检查时间: 序号 检查情况 检查内容 检查情况记录 良好(√) 缺陷(×) 1 行车大梁无裂缝,无变形或严重腐蚀 2 大小跑车及减速箱无异声,油位正常,各限位器正常 3 各靠背轮螺丝、销子无松动,无卡瑟现象, 4 各安全防护装置完好,平台、护栏、扶梯完好 5 各钢丝绳无断股、散股、锈蚀,有涂油保护 6 各控制信号系统、制动器功能可靠灵敏

施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8111-76 施工现场临时用电接地与防雷的安 全要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。 2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端

建筑电气系统的接地与防雷

安全管理编号:LX-FS-A48731 建筑电气系统的接地与防雷 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气系统的接地与防雷 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的快速发展,科技的不断进步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电气接地系统设计的一个重要课题。电力系统的使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统

关于防雷、接地和电气安全的研究

关于防雷、接地和电气安全的研究 一、简述雷电的形成及危害 雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨云中。积雨云在形成过程中,一部分云团带正电荷,另一部分云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷聚集到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25~30KV/CM),开始游离放电,我们称之为“先导放电”。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十KV至几百KV),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。 雷电的破坏作用基本上可以分为三类: 1.1直击雷 雷云直接对建筑物或地面上的其他物体放电的现象称为直击雷。雷云放电时,引起很大的雷电流,可达几百千安,从而产生极大的破坏作用。雷电流通过被雷击物体时,产生大量的热量,使物体燃烧。被击物体内的水分由于突然受热,急骤膨胀,还可能使被击物劈裂。所以当雷云向地面放电时,常常发生房屋倒塌、损坏或者引起火灾,发生人畜伤亡。 1.2雷电感应 雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生的电磁效应和静电效应作用。雷云在建筑物和架空线路上空形成很强的电场,在建筑物和架空线路上便会感应出与雷云电荷相反的电荷(称为束缚电荷)。在雷云向其他地方放电后,云与大地之间的电场突然消失,但聚集在建筑物的顶部或架空线路上的电荷不能很快全部泄入大地,残留下来的大量电荷,相互排斥而产生强大的能量使建筑物震裂。同时,残留电荷形成的高电位,往往造成屋内电线、金属管道和大型金属设备放电,击穿电气绝缘层或引起火灾、爆炸。 1.3雷电波侵入 当架空线路或架空金属管道遭受雷击,或者与遭受雷击的物体相碰,以及由于雷云在附近放电,在导线上感应出很高的电动势,沿线路或管路将高电位引进建筑物内部,称为雷电波侵入,又称高电位引入。出现雷电波侵入时,可能发生火灾及触电事

防雷接地安全基础知识专项培训

防雷接地安全基础知识专项培 训 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

防雷接地安全基础知识专项培训 一、雷电的危害分类: 一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。 二、雷电的具体危害表现如下: 1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。 2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。 3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。 4.雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。 5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。 6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。 三、防雷系统主要有两种,直击防雷保护和雷电电磁脉冲防护。 四、安装防雷设施的具体措施 1.直击雷防护远离避雷针数十米甚至上百米处与来自雷云的下行先导接闪,从而扩大了避雷针的保护范围。针高4m、7m时保护半径分别为60m、76m(滚球半径45m计)。 2.电源系统的防雷 当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。 (1)配电室。低压进线柜设置电涌保护器。其作用是防止直击雷和较强的雷电电磁脉冲雷击。经过这级保护,使雷击电流绝大部分泄地。 (2)办公楼。总配电箱设置电涌保护器1组,为办公楼电源一级防护。各楼层配电箱处设置电源防雷箱一台,并联接至电源进线侧,防雷接地线接至该开关箱接地端子,作二级防护。各办公室设置防雷插排,作三级防护。 (3)生产车间。在车间各个分电柜内分别设置电涌保护器1组,作一级防护。在生产设

工程电气专业防雷接地施工

工程电气专业防雷接地施工 电气及防雷接地安装工程质量控制及保证措施 本工程电气安装工程是建筑工程中的关键组成部分,其施工质量的优劣直接影响着本工程的质量水平,因此,本工程必须将电气安装工程作为重点,其质量控制及保证措施有三个方面: 1、电气安装工程的前期质量管理 1)电气施工图的质量控制: 工程施工前须熟悉电气施工图,并结合图纸会同建设方、设计院、当地电力、电讯、有线电视等主管部门,认真组织搞好施工图纸会审,审重点:变配电房、配电系统、管线敷设、配电箱盘、防雷接地等,核实主要电气设备、材料的使用规格、要求。同时做好与土建中各专业的协设,解决好各专业间的错、碰、漏等问题,尤其是做好设备安装基础、变配电室地坪、电缆沟、土建留洞、预埋管、柱内钢筋的防雷引下线、地梁钢筋与桩基础钢筋的接地系统的焊接等内容的技术交底。 2)主要电气设备材料的质量控制: 水电设备安装工程、各种电气设备材料的品种、规格较多,用量较大,为确保本工程安装质量,本工程对电气安装工程、电气设备、材料实行统一管理,统一采购,采购的设备、材料应提供相应的质保书、合格证、测试报告等技术保证资料,部分材料应经过当地质检部门检测合格。另外,对进场设备、材料要实行样品封存管理,设备、材料要有专业材料员管理好,做好防雨、防锈、防腐、防碎等工作。

3)抓好施工队伍的全面管理,总承包单位应抓好总包与协作单位的关系,检查其技术力量和人员素质、施工资格、上岗证书、技术装备以及安装工程的施工计划、进度安排、安全施工以及施工工艺,确保合格的施工队伍进场施工。 2、电气安装工程的现场施工质量管理: 现场施工质量管理是电气安装工程的核心,在工程施工前,对所有施工单位的施工人员以及质量管理人员,就施工图纸、施工内容、安装要求、隐检要注、质量验收细则统一交底,施工时应根据《电气装置安装工程》(GB50257-96)的要求,配合相关的电气安装标准、图集、规范施工,及时做好工序交接验收,以及隐蔽工程检查、记录等,现场施工质量的保证措施主要有以下几点: 1)配管、电气管材均采用设计要求的阻燃PVC硬塑管,管径、材质应符合设计要求,施工中,线管的弯管半径应≥6d,煨弯时采用煨管器,配管连接采用配用的外接件,长度不小于3d,线管用专用PVC胶水粘接牢固,线管埋入砼及墙体内时,其四周保护层厚度不小于20mm。预埋中,凡通过接线盒敷设的管子,管内的穿线不应切断,待线盒整理时再进行断开,线盒要安装整齐、美观。在与土建交叉作业中,在楼地面上的管线敷设后,要加强保护,在需要用车、行人的地方铺设过道,防止人踩车轧、落地重物打击等,若发生,应立即通知电工,及时修复。 2)敷线: 敷线所用导线的电缆应符合设计要求,为了保证敷线质量,导线采用各专业队伍协作施工,以保证相线、中性线、保护线不混淆。本工程导线分色统一为三相线A 相黄色、B相绿色、C相红色、中性线蓝色、保护线黄绿相间色、单相线红色、开关控制线绿色,从而保证施工时各导线间的严格区分。敷线时,线管中导线有接头,导线接头处必须设接线盒。导线连接采用压接处理工艺,压接帽规格必须与导线规

关于防雷、接地和电气安全的研究

远程与继续教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:关于防雷、接地和电气安全的研究 学习中心:奥鹏远程教育南京学习中心(直属)[27]VIP 层次:专升本 专业:电气工程及其自动化 年级: 13 年 03 /春季 学号: 201301497941 学生:盛薛兵 指导教师:周延艳 完成日期: 2014年12月23日

内容摘要 在供电系统的的运行过程中,由于雷击、操作、短路等原因,产生危及电气设备绝缘的过电压,严重危害供电系统,需要进行电气设备的防雷、接地、防腐蚀。还需要注意静电的防护及防爆和防腐蚀。在供电系统运行时,人们得知道触电后该怎么样做才安全。必须认识电流对人体的危害,人体触电的形式和触电后脱离电源的方法,同时还得了解电后急救的知识。 关键词:防雷;防爆;防腐蚀;接地保护;用电安全

第一章概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1雷电的形成及危害------------------------------------------------- 4 1.2电流对人体的作用------------------------------------------------- 5 第二章建筑防雷设备和防雷措施7 2.1接地防雷设备----------------------------------------------------- 7 2.2防雷措施--------------------------------------------------------- 8 2.3接地的种类------------------------------------------------------- 9 2.4防雷的等电位连接------------------------------------------------ 10 第三章建筑防雷接地 -------------------------------------------------------------------------- 11 3.1防雷接地---------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.2接地系统---------------------------------------- 错误!未定义书签。 第四章接地和接零等全用电措施及使用范围-------------------------------------------- 13 4.1接地安全---------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.2接零安全---------------------------------------- 错误!未定义书签。 第五章防雷接地装置结构 -------------------------------------------------------------------- 15 5.1雷电流反击电压与引下线间距的关系---------------- 错误!未定义书签。 5.2引下线与人体之间的安全间距---------------------------------------15 5.3跨步电压与接地装置埋地深度---------------------------------------16 结束语 ------------------------------------------------------------- 18 参考文献 ------------------------------------------------------------------------------------------- 19

电气工程防雷接地标准施工工艺

1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。 2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 镀锌扁钢,焊成基础接地网。 ②扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的 2 倍,且三面施焊。 ③采用 40*4 镀锌扁钢,预留室外人工接地极。 3、总等电位联结做法 电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等采用 L40*4 镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。

4、局部等电位做法(1) ①局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。 ②采用 25*3 镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3 长度。 ③等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE 线连接。 5、局部等电位做法(2) 等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。 6、局部等电位接地连接(1) 洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。 7、局部等电位接地连接(2) ①由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。

②引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接。 8、防雷测试箱预留做法 ①防雷测试点由避雷引下线钢筋引出,采用 40*4 镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。 ②外墙装修时,距室外地坪以上 0.5米处安装接地测试箱。 9、避雷引下线做法 ①防雷引下线结构柱筋,在每层做出明显标记。 ②防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于 C16 两根或四根不小于 C10 对角主筋作引下线,间距不大于 25m。 ③钢筋搭接焊长度为钢筋直径的 6 倍双面施焊,且清除焊渣。 10、配电箱(柜)安装接地做法

施工现场接地与防雷安全要求实用版

YF-ED-J7442 可按资料类型定义编号 施工现场接地与防雷安全 要求实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场接地与防雷安全要求实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (1) 所有电气设备的金属外壳以及和电气 设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均 应有可靠的接地(零)保护。 (2) 在施工现场专用的中性点直接接地的 供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用 保护零线,不得与工作零线共用。 (3) 专用保护零线应由工作接地线或由配 电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线 引出。 (4) 在中性点不直接接地供电系统中,则

必须采用接地保护。 (5) 所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线上严禁装设开关或熔断器。 (6) 严禁利用大地做零线或相线。 (7) 重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm攩2搅的绝缘多股铜线。保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。 (8) 施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

防雷接地电气要点

防雷接地电气要点集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

防雷接地电气工程监督要点 一、检验进场材料 1、电焊条的合格证和材质证明书,现场检验电焊条应包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈迹,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。 本工程用电焊条型号是THJ422/E4303/3.2寸。 2、接地用镀锌扁钢、型钢、钢筋的合格证或厂家出具的镀锌质量证明书,现场查验镀锌层应覆盖完整、表面无锈迹砂眼,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。查验型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形。 本工程需要提供的材料是40*4、50*5、25*4镀锌扁钢, 10#槽钢,等电位联结卡子、避雷支持件,Ф10镀锌圆钢,避雷针,G50辅助接地极。

钢筋接地 本工程利用建筑物筏板基础、桩基础钢筋做接地装置。 1)、检查是否按设计要求在地面以上设置测试点。(50cm) 2)、检查是否按设计要求以筏板、柱、桩钢筋焊接成接地体,钢筋搭接长度、焊缝饱满、焊渣清除、无咬肉等。 3)、基础钢筋焊接完后,立刻进行电阻测试,合格后进行砼施工。 2、人工接地体的安装 本工程一层基础外沿1米处采用镀锌钢管制作埋深不应小于0.8米,垂直接地长度不应小于2.5米,间距不小于5米的人工接地体。 1)、检查各种搭接焊缝长度(圆钢两面焊6倍D,扁钢三面焊2倍D),焊接处饱满并有足够机械强度,焊点除渣,做沥青防腐。 2)、检查人工接地体的接地干线埋设深度、在人行道下的均压措施接地模块埋深、间距及埋设情况、焊接长度、防腐措施、接地装置材料规格尺寸,接地电阻测试。 3)、接地电阻测试仪必须提供技术监督局提供的合格证书。 3、避雷引下线、变压器室、电梯机房、设备机房、消防控制室、强弱电井的接地干线安装

电气专项安全检查表

电气专项安全检查表 检查单位检查时间年月日受检单位 检查人 序号检查 项目 检查内容 检查 方法 检查评价 符合 (√) 不符合 及主要 问题 1 电气 作业 ⑴认真执行《电力安全作业规程》、工作票、操作 票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期 清扫; 查记录 查票证 ⑵作业人员特种作业证和安全作业证的上岗情况; ⑶电气作业按要求落实保证安全的组织措施和技 术措施; ⑷事故预案的演练情况符合要求; ⑸落实好检修规程、试验规程、安全作业规程; 做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺 陷记录。 2 设备 设施 ⑴变配电室、控制室等电气专用建筑物地基有无 下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求; 查现场 ⑵电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静 电设施必须保持完好,按规范定期检测; ⑶变配电室、控制室电气安全用具和灭火器材配备齐全; ⑷配电室、控制室通风设施完好; ⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定; ⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油; ⑺常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参 数;有检测试验报告; ⑻电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层 完好,接地应良好; ⑼电气运行设备是否完好,包括绝缘、振动、声 音、防护罩、保护接地(接零)正常。 ⑴变配电室通道门保持畅通; ⑵电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃 物,采取了封堵和阻燃处理;

3 电气 设备 防火 防爆 ⑶易燃易爆场所电气线路、检修箱、刀闸、开关 等整齐无老化,无乱拉、乱接临时线现象;查现场 ⑷电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全; ⑸电气设备的检修及预防性试验定期开展; ⑹线路、主机及机组等保护装置可靠; ⑺易燃易爆场所运转电气设备无火花和严重发热 现象。 4 防雷 和防 静电 接地 ⑴构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、 锈蚀现象; 查现场 ⑵避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求; ⑶防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀; ⑷电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠接地; ⑸易燃易爆场所塔、罐、工艺管线、应有防静电 接地,并接地可靠。 5 其它 检查结 果及整 改意见 检查负责人:年月日

防雷接地和电气接地

1、概述 1.1防雷的设备有避雷针、避雷带、避雷网、避雷器、保护间隙等,其最终的目的都是要将雷电流泄放到大地中去,因此必须有适当的接地装置。防止和消除静电的方法很多,但最简便的方法还是接地。这里就工业企业与民用建筑中常遇到的电气设备、线路及建筑物本身的防雷接地和需要采取防静电设备的接地要求加以说明。 1.2工业企业和民用建筑中电气设备的种类繁多。按电压分,有高压设备、低压设备和安全超低压设备;按电击保护分,有0级、0Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级;按设备固定的情况分,则有固定设备、携带式设备和移动式设备。 2、定义 2.1接地体:与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地体,可分为人工接地体和自然接地体两种。 2.2 接地线:将主接地端子板或将外露导电部分直接接到接地极的保护线,连接多个接地端子板的接地线称为接地干线(MT) 2.3接地装置:接地装置是一定空间中若干相互连接的电气设备的组合;接地装置是接地体与接地线的总称。 2.4均压环:将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的门窗等金属构件连接起来的导体称为均压环。

3、工艺流程方框图(见图1) 图1 工艺流程方框图

4、工艺过程 4.1接地体安装 4.1.1人工接地体安装 4.1.1.1接地体加工 应根据设计要求的材质、规格、数量进行加工,采用铜管、钢管和角钢时其长度不应小于 2.5m,采用铜板作为接地极时,其面积、厚度应符合设计要求。 采用碳钢材质的接地极必须经热镀锌处理。 4.1.1.2测量、挖沟 应按设计要求进行测量,刻出开挖灰线,开挖深度应符合接地体顶部离地面不小于0.6m的规定;底部宽度为0.5m(铜板地极应根据其面积尺寸),沟剖面应上宽下窄,并应清除沟内石块等物。 4.1.1.3安装接地体 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设室外接地干线,防止土方倒塌。接地体应置于沟的中心线上,可采用8P-12P手锤击打接地体顶部,使用手锤要平稳,接地体应与地面保持垂直,不得偏斜,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入,以便与接地干线的焊接。 4.1.2自然基础接地体安装 能作为自然接地极或接地线的有建筑物内的钢筋和钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮,各自的接地施工要求如下所述。 4.1.2.1建筑物内的钢筋及钢结构 对于钢筋混凝土结构的建筑物而言,钢管桩、水泥桩和灌浇桩内

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少建筑物接地电阻的要求 第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 工频接地电阻 英文名称:power frequency earthing resistance 定义:工频电流流过接地装置时,接地装置与远方大地之间的电阻。其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。 工频就是一般的市电(工业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。 第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、系统等共用接地装置。 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 第三类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。 避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测报告第19条——防雷接地电阻≤10) 电源系统接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 (因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。)

在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。 低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 TN-S系统 英文名称:TN-S system 定义:整个系统的中性线与保护线分开的TN系统。 字母标识: 第一字母表示电力系统的对地关系

防雷接地基础知识

1、什么是均压环? 均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。 施工中的具体要求为: 一、一般要求 1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。 2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。 III于对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时,其承受的电压分布不均,在其遭雷击的一端起很短距离内分布了大部分电压降,也就是说,绝缘体这部分的绝缘强度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去,随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。而绝缘强度的增加势必造成造价的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘子的全长来耐受雷电的冲击。 2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环:起到什么作用?还有什么地方需要设置? 均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6 米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 在高层建筑的设计?和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雳击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。 (a)均压环采用不小于①8mm的镀锌圆钢,或不小于24mmX4mm的镀锌扁钢。 (b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。 (c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。 (d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D° (注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。) 距离要求是6米的,但在高层建筑中经常用到的是每隔三层做一均压环 3、请问什么叫等电位连接器?作用是什么? 等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,常规的都在卫生间设置的,因为卫生间比较潮湿,如果在发生触电危险的时候,能以最快的速度传导给大地,减少造成伤人的危险,等电位的安装方法必须依照电流的流向方向焊接回路.

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

相关文档