产品简述:

输入电抗器是限流设备,用于驱动器的输入侧,保护交流驱动器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。

产品特点:

采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空

压力浸渍工艺电抗器噪音小;铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,电抗器损耗小,效率高,温升低。

ACL-0040-EISH-EM42B 选型配置: ACL-0040-EISH-EM42B 输入电抗器产品介绍和选型配置

输入电抗器接在电源和变频器之间的,它能限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效的保护变频器并能够改善变频器的功率因数,抑制变频器输入电网的谐波电流; 输入交流电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其频率。

ACL-0040-EISH-EM42B 输入电抗器性能特点

铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。在运行中大大减小了噪音和振动。 单位名称 上海民恩电气有限公司

电抗器型号

ACL-0040-EISH-E

M42B

电抗率Reactor

2%

额定电压降 4.4V 联结Connection 串联 系统电压Se. Vol 0.38KV 额定电流 Se. Cur 20A 相数Number 三相 频率Frequency 50Hz 电感量 Inductance 0.7mH

温升Temperature rise

<55K

冷却方式C.T 自冷 品牌 Brand 上海民恩 耐压 3000V

配套变频器功率 7.5KW 质保期 W.P

一年三包服务

售后服务

免费技术指导

电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高,防潮性能好线圈采用F、H级绝缘系统,大大提高了长期运行的可靠性。温升低,损耗小,成本低,综合利用率高。

体积小,重量轻,占用空间小,便于安

装。

ACL-0040-EISH-EM42B输入电抗器产品介绍

◆电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)

◆电源相间电压不平衡>额定电压的2.0%

◆阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)

◆在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器

◆使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元

ACL-0040-EISH-EM42B输入电抗器技术参数

1、额定工作电压: 380V/50Hz或660V/50Hz

2、额定工作电流:5A至1600A@40℃

3、抗电强度:铁芯-绕组 3500VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿

4、绝缘电阻: 1000VDC绝缘阻值≥100MV

5、电抗器噪音:小于65dB

6、防护等级: IP00

7、绝缘等级: F级以上

8、产品执行标准: IEC289:1987电抗器

GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)

JB9644-1999半导体电气传动用电抗器

ACL-0040-EISH-EM42B输入电抗器通过可靠的方式可以降低谐波电流:每个网络和每种应用合适的选择:进线电抗器。我们针对所有标准应用都提供了2%压降的进线电抗器。对于带有极低线路阻抗的网络,我们可提供4%压降的进线电抗器。ACL-0040-EISH-EM42B进线电抗器的电感具有高线性的特点,可以防止在阻抗变化的情况下出现不必要的直流连接信号波动。进线电抗器的额定电压至少比工作电压高40%。

变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。

安装示意图:

直流传动系统应用:

交流传动系统应用:

规格型号功率(KW)电流(A)电感(mH)压降(V)

ACL-0005-EISC-E3M8B 1.50 5.0 2.8mH 2.0% ACL-0007-EISC-E2M5B 2.20 7.0 2.0mH 2.0% ACL-0010-EISC-E1M5B 3.70 10.0 1.4mH 2.0% ACL-0015-EISH-E1M0B 5.50 15.0 0.93mH 2.0% ACL-0020-EISH-EM75B 7.50 20.0 0.70mH 2.0% ACL-0030-EISH-EM60B 11.00 30.0 0.47mH 2.0% ACL-0040-EISH-EM42B 15.00 40.0 0.35mH 2.0% ACL-0050-EISH-EM35B 18.50 50.0 0.28mH 2.0% ACL-0060-EISH-EM28B 22.00 60.0 0.24mH 2.0% ACL-0080-EISC-EM19B 30.00 80.0 0.17mH 2.0% ACL-0090-EISC-EM19B 37.00 90.0 0.16mH 2.0% ACL-0120-EISH-EM13B 45.00 120.0 0.12mH 2.0% ACL-0150-EISH-EM11B 55.00 150.0 0.095mH 2.0% ACL-0200-EISH-E80UB 75.00 200.0 0.07mH 2.0% ACL-0250-EISH-E65UB 110.00 250.0 0.056mH 2.0% ACL-0290-EISH-E50UB 132.00 290.0 0.048mH 2.0% ACL-0330-EISH-E50UB 160.00 330.0 0.042mH 2.0% ACL-0390-EISH-E44UB 185.00 390.0 0.036mH 2.0% ACL-0490-EISH-E35UB 220.00 490.0 0.028mH 2.0% ACL-0530-EISH-E35UB 240.00 530.0 0.026mH 2.0% ACL-0600-EISH-E25UB 280.00 600.0 0.023mH 2.0% ACL-0660-EISH-E25UB 300.00 660.0 0.021mH 2.0% ACL-0800-EISH-E25UB 380.00 800.0 0.0175mH 2.0% ACL-1000-EISH-E14UB 450.00 1000.0 0.014mH 2.0% ACL-1200-EISH-E11UB 550.00 1250.0 0.011mH 2.0% ACL-1600-EISH-E12UB 630.00 1600.0 0.0087mH 2.0%

结构示意图:

变频器输入端在什么情况下须安装交流电抗器?

答:当电源容量很大时,H27UDG8W要防止各种道电压引起的电流冲击,这些冲击电流会影响到变频器内部整流二极管和滤波电容器的使用寿命。以下三种情况需要安装输入电抗器。

(1)变频器使用的电源容量与变频器容量之比为10:1以上;电源容量为600kV.A及以上,且变频器安装位置离大容量电源在lOm以内。

(2)三相电源电压不平衡率大于3%。电源电压不平衡系数K按公式计算

K=U塑x rUmm×100%

式中:Uma。为最大一相电压;U rrun为最小一相电压;UP为三相平均电压。

(3)当有其他晶闸管整流装置与变频器共用同一进线电源,或进电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。为减少浪涌对变频器的冲击,须安装输入电抗器。

变频器输入端电抗器选用依据是什么?

答:变频器输入端电抗器选用的依据主要有以下三个方面。

(1)输入电抗器压降的选择。输入电抗器的容量一般按预期在电抗器每相绕组上的压降来决定,电抗器电压降不大于额定相电压的4%。输入电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电动机转矩。一般情况下,选取输入相电压的4%(8.8V)已足够,在较大容量的变频器中如75kW以上可选用10V压降。

(2)输入电抗器的额定电流Jt.的选取。单相变频器配置的输入电抗器的额定电流II.一变频器的额定电流IN。三相变频器的输入电抗器的额定电流J.,一变频器的额定电流jN×0. 82。

(3)输入电抗器的电感量L的计算。知道了电压阵和额定电流,则输入电抗器的电感量L的计算公式为L一AUL/(2丁【fl。),式中,AUL为电抗器额定电压降(V);J。为电抗器额定电流(A);厂为电网频率(Hz)。

为保证变频器可靠运行,在下列工作环境中的变频器前端必须要安装输入电抗器。

①为变频器供电的电源容量大于600kV·A或电源容量与变频器容量之比为10:1及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内,必须要安装输入电抗器,如图5-4所示。

②三相电源电压的不平衡度大于3%的场合,电源电压不平衡度K按下式计算:

式中 Umax-最大一相电压,V;

Umin-最小一相电压,V;

Up-三相平均电压,V。

需要安装输入电抗器的电源

③在同一供电电源系统上有晶闸管整流负载、非线性负载、电弧炉负载和接有通过开关切换调整功率因数的补偿电容器装置的场合。

④需要改善变频器输入侧的功率因数(用电抗器可提高到0. 75~0. 85)的场合。

变频器中各种电抗器的作用

一, 变频器各点主要波形: 直流电抗器 L1

二,变频器干扰途径

三,各种电抗器在变频器中的作用

a)输入电抗器和直流电抗器: 在变频器的输入电流中频率较低的谐波分量(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等所)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其他设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因数大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种: 输入交流电抗器: 串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有: 通过抑制谐波电流,将功率因数提高至(0.75-0.85); 削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击; 削弱电源电压不平衡的影响。 直流电抗器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分和减小浪涌电流。但在提高功率因数方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积 小等优点。 其他区别:1,输入电抗器对于变频器的传导干扰有抑制作用,直流电抗器没有;

2,电网输入电压不平衡时,由于三相电流有耦合的缘故,直流电抗器会引起输入电流的不平衡,而输入电抗器则没有这一问题; 3,电压利用率:由于输入电抗器位于交流输入侧,电抗器上的交流压降会对电压利用率有一定的影响。 4,成本差异:由于直流电抗器工作时,负载电流是连续的流过直流电抗器,而输入交流电抗器的三个线包是间断地流过电流的,因此直流电抗器的利用率要高。反映在成本上就是:在满足同 样的谐波电流要求的情况下,输入交流电抗器的成本要比直流电抗器高很多。 b)输出电抗器: 输出电抗器也分为两种:普通的输出电抗器(参数及要求与输入电抗器相同)和正弦波电抗器正弦波电抗器用于把变频器输出的PWM调制波滤波成正弦波电压波形,主要应用于特殊场合, 在此不作讨论;下面主要分析普通的输出电抗器: 为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源从电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出电抗器,它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。尤其是当变频器输出到电

电抗器设计

07

《电磁装置设计原理——电抗器的设计》
设 计 报 告
姓 学
名 号
专业班号
指导教师 日 期

1
480KV/10KV 电 抗 器 设 计
一.电抗器的额定值和技术要求:
1、 额定容量 S N = 480 KVA 2、 额定电压 U N = 10 KV 3、 阻抗压降 U 1 = 381V 4、 相数 m = 3 5、 额定电流 I N = 419 A 6、 损耗 PCU + PFe ≤ 7000W 7、 线圈温升 TK < 125K 电抗器的主要参数选择结果
二.电抗器的参数计算选择
1. 铁芯参数设计选择
1.1 铁芯直径选择
D = K D 4 S / m = 0.06 × 4 480 / 3 = 0.206m ,
选择 D = 210 × 10 ?3 m ,采用 DQ133 ? 30 硅钢片,查表(5-1)得: 铁芯叠压系数: K dp = 0.95

2
铁芯柱有效截面面积: Az = 291.8 × 10 ?4 m 2 轭有效截面面积: Ae = 321.3 × 10 ?4 m 2 角重: G? = 84.8kg 铁芯最大片宽: BM = 0.2m 铁芯总叠厚: ? M = 0.178m 铁轭片高: bem = 0.19m 1.2 矩形铁芯长宽确定 举行铁芯的面积由上面查表得到的数据确定,又要求 a/b 为 3, 则可选取长 a=300mm,宽 b=100mm。 有效铁芯截面积等于铁芯面积 X 叠压系数: A S =0.95*300*100=28500 mm 2
2. 线圈参数设计选择
电抗额定值
X1 =
VN
IN
= 381
419
= 0.909
设计后,要满足电抗器的电抗的标幺值为 1~1.025 线圈匝数 初选 B ' = 0.81T , k m = 0.81 ,
W=
k mV 2πfB' AZ
=
0.81× 381 = 60匝 ,取整得: W = 60匝 2π × 50 × 0.87 × 300 × 10 ?4
主电抗计算
初选单个气隙长度 δ = 6.5 × 10 ?3 m ,铁芯饼高度 H B = 50 × 10 ?3 m

变频器中各种电抗器的作用

一,变频器各点主要波形: C4 直流电抗器 输入电抗器 1 2 3 4 6 U V W P+ N- 1 2 3 L1 L2 L3 L1 变频器 市电输入 1 2 3 4 6 R S T P+ N- 负载1 2 3 R S T 输出电抗器

二,变频器干扰途径

电磁装置设计原理课程设计(二) 铁心电抗器设计 班级:

主要参数 B(mm)一、 技术要求: 1、 额定容量KVA S N 360= 2、 线两端电压KV U l 10= 3、 额定电压V U N 381= 4、 相数3=m 5、 额定电流A I N 315= 6、 损耗W P P k 40000≤+ 7、 线圈温升K T K 09< 二、 铁芯参数选择 铁芯直径m m S K D D 189.03/36057.0/44=?==,选择m D 3 10190-?= 采用30133-DQ 硅钢片,查表(5-1)得: 铁芯叠压系数:95.0=dp K 心柱有效截面面积:2 4 105.238m A z -?= 轭有效截面面积:24104.258m A e -?= 角重:kg G 0.62=?

铁芯最大片宽:m B M 185.0= 铁芯总叠厚:m M 16.0=? 铁轭片高:m b em 17.0= 三、 设计线圈时电压、电流的选择 每段电抗值Ω===210.1315/381/1N N k I U X , 设计线圈时的电压和电流分别是V U N 381=,A I N 315= 四、 线圈匝数 初选48.0,89.0'==m k T B , 匝7.8610 5.23889.0502381 48.0'24 =?????== -ππZ m A fB V k W ,取整得:匝86=W 五、 主电抗计算 1、 初选单个气隙长度m 3105.7-?=δ,初选铁芯饼高度m H B 3 1008-?= 2、 气隙磁通衍射宽度:m H B 3 31065.55700.008.05700.0ln 105.7)ln(--?=?? ? ??+?=+=πδδπδε 3、 气隙磁通衍射面积: 23621003.410)16018565.52(65.52)2(2mm b A M M --?=?++??=?++=εεδ 4、 气隙等效导磁面积: 221029.01000/30.495 .002385 .0mm A K A A dp Z =+=+= δδ 5、 主电抗,取n=7,Ω=??????=?=-160.110 105.770292 .0865081087 322722πδπδn A fW X m 6、 主电抗压降V X I U m N m 2.203160.1315=?== 7、 磁密T V fWA U B Z m 0.8902385 .0865022.20321=???= = ππ 六、 线圈设计 1、 线圈高度估计值: m H n H n H A B l 224.011.05700.0708.0)17()1(=-?+?-=-+-=δ 2、初选导线:23363.29,108.51055.3mm S mm b mm a L =?=?=--,

电抗器工程设计

《单相交流电抗器的简易工程设计》 杜保明2006.03. 内容提要:本文结合产品的工程设计和生产的经验,举例介绍电抗器的铁心选用,线圈设计,磁路间隙,铜损和铁损的概算,温升的测算方法等。 关键词:单相交流电抗器,铁心,线圈,磁路间隙,铜损,高周波铁损概算,温升测算, 电抗器应用范围极为广泛,是电机启动,整流,变频,不间断电源等设备和系统中的不可或缺的部件之一。尤其是在变频和不间断电源系统中,电抗器的品质优劣可能直接决定了系统的性能和成本。 应该根据不同的要求来设计和制造电抗器,从而设计和计算的方法也各有差别。本文仅就不间断电源装置中交流电抗器的工程设计和概算方法进行讨论。 不间断电源的交流电抗器中通过的电流,既有基本频率的额定工作电流,又有进行调制的高频电流,还有相对应的各次高频谐波电流;在保证额定工作电流下的电抗值的同时,还要求保证在过负荷电流和饱和电流下的电抗;同时对电抗器的体积,重量,绝缘级别,尤其是负荷温升都有严格的规定。 交流电抗器的设计和计算依照下面所列的顺序进行。 1.根据对电抗器的基本电气参数要求,进行容量计算,选择铁心; 2.根据铁心及工作磁通密度,计算线圈的匝数和铁心的磁路间隙; 3.确定绕组的连接方式,选择绕组的线径(或载流面积),确定线圈的结构和尺寸; 4.计算绕组的铜损和铁心的铁损,判断绕组负荷温升和铁心负荷温升; 5.电抗器的整体结构设计和外形尺寸的检查。 以上的设计步骤是相互关联的,在步骤和步骤之间,如果发现不合,应随时加以调整。例如,当发现铁心窗口容纳不下绕组时,就要适当调整铁心的窗口尺寸;又如,当发生绕组铜损过大,线圈温升超出要求时,就必须调整绕组的导线载流面积,减小铜损,降低温升;等等。 以下就某型30KV A不间断电源中使用的单相交流电抗器为例,说明单相交流电抗器的简易工程设计和计算方法。 某型号30KV A不间断电源中对使用的单相交流电抗器的要求: 基本工作频率:fo = 50Hz;额定工作电流:I = 51.0 A; 额定工作电流时的电感量:L = 1.485mH±3%; 饱和电流(最大电流):Ip = 122.4A; 饱和电流时的电感量:Lpm ≥L×99%; 调制开关频率和电流:f = 8000Hz;I f = 3.84Arms; 绝缘等级:H 级; 负荷状态:100% 连续;使用的回路电压:AC 415V 安装,使用环境和温度:室内机柜中,卧式,电抗器平均周温45℃; 冷却条件和允许温升:前-后风速2m / s , 温升75℃以下(电抗器温度最高 120℃); 体积:L ≤195mm,W≤105mm,H ≤165mm。

什么叫电抗器

电抗器的简介及应用 一.电抗器的种类与概述 电抗器又称为扼流圈、电感器或铁芯电感器,在电子设备中应用极为广泛,品种也很繁多。通常可分为电流滤波扼流圈、交流扼流圈、电感线圈三种。 1.按线圈数量可分为:单相电抗器(1只或2只线圈);三相电抗器(3只线圈). 2.按铁芯型式可分为:空芯电抗器、铁芯电抗器两种,而铁芯电抗器又分为有气隙铁芯电抗器和无气隙铁芯电抗器。 二.常用电抗器的介绍与主要技术指标 1.电源滤波电抗器(单相电抗器、有气隙铁芯电抗器)。 用途:用于平滑整流后的直流成分,减小其波纹电压,以满足电子设备对直流电源的要求。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、直流电位、直流磁化电流、波纹电压、波纹频率、绝缘等级和环境温度。 2.单相(三相)交流电抗器(输入、输出电抗器) 用途:用于交流回路中,作为平衡、镇流、限流和滤波的一种铁芯电感器。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、额定工作电流、工作频率、绝缘等级、环境温度。 三.电抗器工作环境及绝缘等级的分类 1.绝缘等级: Y A E B F H C 90℃105℃120℃130℃155℃180℃180℃以上2.环境温度:-5℃~+40℃

如有特殊要求时,应保证电抗器最高工作温度小于绝缘等级极限温度。 3.海拔高度:≤2000m.要求高海拔时,允许最大电流相应降低如下图所示: 0 1000 2000 3000 4000 5000M 4.空气相对湿度:≤90% 5.绝缘水平: 额定绝缘(工作)电压 介电性能试验电压 AC 660V 及以下 2.5 KV 750V ~800V 3 KV 1200V 3.5 KV 6KV 25 KV /1min 10KV 35 KV/1min 35KV 85 KV/1min 四.常用基本名词的定义 1.电感量L (H ) 电抗器的电感量是相电感,是在规定频率下相电压降为Δμ时相电感值。 2.电抗百分比(%) 电抗器的电抗值与串连的电容器容抗值之比,以百分值表示。 3.电压降Δμ(V ) 电抗器通过额定电流In 时,电抗器的相电压降。 4.相对电压降μx (%) 电抗器相电压降Δμ与电网进线的相电压u 相的比值的百分值表示。 5.额定电压Un (V ) 20 40 60 80 100 % 87%

变频器专用输入输出电抗器

变频器专用输入输出电抗器 1、电抗器适用于无功功率补偿和谐波的治理系统中,可以改善功率因数,对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网质量和保证电力系统安全运行。 2、进线电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 3、直流电抗器(又称平波电抗器)主要用于变流器的直流侧,电抗器中流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值, 改善输入功率因数. 4、输出电抗器的主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。 近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了显著的效果。3 电抗器的工作原理: 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。(2)改善长输电线路上的电压分布。(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。 ⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。

铁芯电抗器设计

电气与电子工程学院《电磁装置设计原理》 课 程 设 计 设计题目铁芯电抗器设计 指导老师孙剑波 班级电气1212 姓名曹鹏举 学号U201212040 完成日期2015年 6 月19 日

目录 480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表 (3) 1.电抗器的额定值与技术要求 (4) 2.铁芯参数选择 (4) 3.线圈电压电流及电抗值 (5) 4.线圈匝数 (5) 5.主电抗计算 (5) 6.线圈设计 (6) 7.绝缘设计 (8) 8.绝缘半径计算 (8) 9.线圈漏电抗 (9) 10总电抗 (9) 11.线圈导线每相总长 (10) 12.线圈损耗 (10) 13.线圈导线重量 (10) 14.铁芯窗高 (11) 15.铁芯损耗 (11) 16.总损耗 (11) 17.线圈温升计算 (12) 18.成本核算 (12) 附1:480KVA/10kV 铁芯电抗器设计表格 (13) 附2:铁芯电抗器尺寸图 (17)

480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表

1.电抗器的额定值与技术要求 (1)额定容量Sc=480KV A (2)所接电网电压 10kV (3)频率50Hz (4)相数 3 (5)相电压381V (6)相电流419A (7)绝缘材料耐热等级H级(145℃) (8)总损耗≤7000W(附加损耗系数1.2) (9)铁芯材料DQ133-30 (10)导线材料铜导线ρ145℃=0.02616Ω*mm2/m (11)绕组温升≤95K(附加损耗系数1.35) (12)铁芯饼高度HB=50mm;叠压系数Kdp=0.95 2.铁芯参数选择 (1)铁芯直径 由直径估算公式 ' = D K 其中经验系数 K为经验系数,对于冷轧钢片、铜导线取值为0.054~0.058。 D 取值为0.058进行计算得: '0.2063 == D K 选择D=0.21m查表5-11得: 芯柱有效截面面积 A=0.02918m2 Z 铁轭有效截面面积 A=0.03213m2 e G=84.8kg 角重 A B=0.2m 铁芯最大片宽 M ?=0.178m 铁芯总叠厚 M b=0.19m 铁轭片高 em

输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器

输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。 输入电抗器的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 1、输入电抗器 作用:用于变频器和电网间,主要作用滤波,防止谐波进入电网 连接方式:串联 2、直流电抗器 作用:用于变频器直流侧,直流是带纹波的,因整流方式的不同,纹波的幅值和频率也不同,主要作用是平波,提高功率因数 连接方式:串联 3、输出电抗器:用于变频器和负载之间,因变频器输出多为PWM波形,不能直接用于负载,需要加电抗器进行滤波,目前多采用电感+电容的LC滤波方式 连接方式:串联 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和

铁芯电抗器设计程序

铁芯电抗器设计程序 一.已知参数 1. 电抗器总容量 Q LZ 2. 电压等级 额定电压 U H 额定电流 I H 电抗率 K=%C L X X 二.确定铁芯直径、截面积 S D=4 K L Q K —系数 50~60 一般取中 Q L —电抗器每柱容量 Q LZ ÷3 D —铁芯直径 S=4D 2π S —铁芯截面 拼圆形铁芯查铁芯表 三.求匝电势 e t =45BS ? B —磁通密度 S —铁芯截面 45—系数044.41 f =45 四.计标匝数 N=t e N U = 取态数 N —匝数 N U —端电压 e t —匝电势 五.选导线 S ≈g N A I D S —导线截面 铜1.5~2.5(不浇注) N I —额定电流 铝0.8~2(不浇注) g A —电流密度 铜线1.1~1.2(浇注) 铝线0.7~0.8(浇注)

六.查线规表 b ×a b —线厚度 a —线宽度 当线截面小于12mm 2时选用丝包圆线 七.线圈计标 线圈层数N ∕N 层=层数 向小的方向圆整数:省料、噪音大、发热大 向大的方向圆整数:费料、噪声小、发热小 然后重新计算总匝数N 根据总匝数回算磁通密度B 线圈单面出线选奇数层 线圈双面出线选偶数层 八.线圈尺寸 轴向高度:导线高度×N 层+1, 有换位时加一个导线宽度 再加0~1%余度, 有时可加到3% 幅向尺度:导线厚度×层数+层间绝缘+余度(1~5%)取整 九.绝缘半径 线圈幅向尺寸+(内4+外5) 浇注时:轴向尺寸+40=A 窗高:轴向尺寸 A +90 窗宽:线圈外径+相间绝缘距 线圈外径: {铁芯半径+装配间隙(2.5~4)+绝缘筒(3)+风道(20)+线圈内绝缘+线圈厚+5}×2 十.线长 线圈平均直径D=(内径+外径)÷2 线长 D π×N=线长L N 匝数 十一.导线电阻 R =S L ρ ρ—电阻率 L —导线长 S —导线截面 十二.导线发热 Q =0.24I 2Rt 杂散损耗Q ×1.05 十三.气隙 单柱气隙长度L =cm B IN 8.02 气隙个数 1cm 一个 往大方向取整 铁饼个数为:气隙个数-1 (窗高-气隙)∕饼数=饼高 或令饼高为60cm 窗高-60×(气隙数-1)-气隙数∕2=轭腿高

电抗器设计

07 级 《电磁装置设计原理——电抗器的设计》 设计报告 姓名 学号 专业班号 指导教师 日期

480KV/10KV 电抗器设计 一.电抗器的额定值和技术要求: 1、 额定容量KVA S N 480= 2、 额定电压KV U N 10= 3、 阻抗压降V U 3811= 4、 相数3=m 5、 额定电流A I N 419= 6、 损耗W P P Fe CU 7000≤+ 7、 线圈温升K T K 125< 电抗器的主要参数选择结果 二.电抗器的参数计算选择 1. 铁芯参数设计选择 铁芯直径选择 m m S K D D 206.03/48006.0/44=?==, 选择m D 310210-?=,采用30133-DQ 硅钢片,查表(5-1)得:

铁芯叠压系数:95.0=dp K 铁芯柱有效截面面积:24108.291m A z -?= 轭有效截面面积:24103.321m A e -?= 角重:kg G 8.84=? 铁芯最大片宽:m B M 2.0= 铁芯总叠厚:m M 178.0=? 铁轭片高:m b em 19.0= 矩形铁芯长宽确定 举行铁芯的面积由上面查表得到的数据确定,又要求a/b 为3, 则可选取长a=300mm ,宽b=100mm 。 有效铁芯截面积等于铁芯面积X 叠压系数:S A =*300*100=285002mm 2. 线圈参数设计选择 电抗额定值 1381X 0.909419N N V I === 设计后,要满足电抗器的电抗的标幺值为1~ 线圈匝数 初选81.0,18.0'==m k T B ,

匝6010 30087.050238181.0'24=?????==-ππZ m A fB V k W ,取整得:匝06=W 主电抗计算 初选单个气隙长度m 3105.6-?=δ,铁芯饼高度m H B 31005-?= 气隙磁通衍射宽度:mm H B 4.50035.0005.03500.0ln 105.3)ln(3=?? ? ??+?=+=-πδδπδε 气隙等效导磁面积: 265943)32100)(32300()2)(2(mm Bo Ao A =?+?+=++=εεδ 主电抗,取n=16: Ω=??????=?=-0.61310105.612659403.0605081087 322722πδπδn A fW X m 主电抗压降: V X I U m N m 2570.718419=?== 则可求铁芯中磁密: T fWA U B Z m 0.680285 .006050225721=???==ππ 线圈设计 1、 线圈高度估计值: mm H n H n H A B l 4781505.32150)112()1(=-?+?-=-+-=δ 2、初选导线:2334.139,1010104mm S m b m a L =?=?=--, 带绝缘导线 1a =?-3m 1b =?-3 m 3、并绕根数:初取电密 'J =?106Am 2 7101.5104.1391419'.'661=????== -J S pp I M L ,取整得:M=7 并且令NB=7,MB=1;

ACL-0330-EISH-E50UB输入电抗器

产品简述: 输入电抗器是限流设备,用于驱动器的输入侧,保护交流驱动器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。 产品特点: 采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空

压力浸渍工艺电抗器噪音小;铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,电抗器损耗小,效率高,温升低。 ACL-0330-EISH-E50UB 输入电抗器选型配置: ACL-0330-EISH-E50UB 输入电抗器产品介绍和选型配置 输入电抗器接在电源和变频器之间的,它能限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效的保护变频器并能够改善变频器的功率因数,抑制变频器输入电网的谐波电流; 输入交流电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其频率。 ACL-0330-EISH-E50UB 输入电抗器性能特点 铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。在运行中大大减小了噪音和振动。 电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。线圈有良好的绝缘性能,整体机单位名称 上海民恩电气有限公司 电抗器型号 ACL-0330-EISH-E50UB 额定电压降 4.4V / 2% 联结Connection 串联 系统电压Se. Vol 0.38KV 额定电流 Se. Cur 330A 相数Number 三相 频率Frequency 50Hz 电感量 Inductance 0.042mH 温升Temperature rise <55K 冷却方式C.T 自冷 品牌 Brand 上海民恩 耐压 3000V 配套变频器功率 160KW 质保期 W.P 一年三包服务 售后服务 免费技术指导

平波电抗器

平波电抗器 1 引言 高压直流(High Voltage DirectCurrent,HVDC)换流站采用半控型的晶闸管器件,利用相控进行交—直和直—交两种变换,将产生大量的高次谐波。目前HVDC换流装置一般采用12脉动换流桥,在换流站的交流侧将产生12n±1次电流特征谐波,n为自然数;在直流侧则产生12n次电压特征谐波。各种各样的不对称(如不等间隔的触发脉冲、母线电压不对称、相间换相电抗的不对称及变压器励磁电流)将产生少量额外的非特征谐波。换流站交流侧的谐波电流进入交流系统后,将使系统电压波形发生畸变并造成不良影响和危害。换流站直流侧的谐波电压将在直流线路上分布谐波电压和电流,使邻近的通信线路受到干扰。 滤波装置可抑制上述谐波。HVDC采用的滤波装置数量多、电压等级高、等效容量大,且一般为户外式。滤波装置在换流站的投资和占地面积中均占有相当大的比重。其中,滤波装置费用大约占HVDC总体投资的10%~15%[1]。典型的HVDC拓扑结构如图1所示。 整流站与逆变站一般具有对称结构。在HVDC系统直流侧首先采用平波电抗器减小直流线路中电压和电流的谐波分量;但仅靠平波电抗器的作用还不能满足谐波治理的要求,还需另外装设滤波器。传统HVDC主要装设的是针对特征谐波的无源滤波器(Passive Filter,PF)。 2 直流侧滤波装置性能评估标准 HVDC采用架空输电线时,通信干扰是很严重的问题。由于电力线路和通信线路的相对传输功率水平相差悬殊,且HVDC特征谐波频带与普通线路通话频带重合,因此对通话清晰度有明显干扰。谐波对换流站其他装置的安全运行也有严重危害。 现在各国HVDC输电工程主要根据通信干扰程度评估线路谐波水平,常采用等效干扰电流I eq指标。I eq是与直流输电线上的各次谐波电流等效的单一频率(800Hz或1000Hz)电流,其产生的干扰可等效为各次谐波电流所产生的干扰,它由整流站和逆变站谐波电流共同产生,在整流站和逆变站出站处取得最大值,其定义式为 式中 m为考虑的最高次谐波次数,对于HVDC系统通常取值为100;I n为第n次谐波电流的有效值; h n为第n 次谐波的耦合系数;P n为频率的加权系数。h n、P n与频率的对应关系见文 [2]。 在直流系统处于双极、平衡运行情况下,I eq的允许值分为:高标准(I eq为100~300mA);中等标准(I eq为300~1000mA);低标准(I eq超过1000mA)。对于单极运行的直流系统,该标准可增大2~3倍。近年来,随着光纤通信的普及,以上标准也有逐渐放宽的趋势。 3 直流侧滤波装置 3.1 平波电抗器 平波电抗器的设计需要满足以下几方面的要求[3]: (1)平波电抗器在直流线路小电流情况下能保持电流的连续性,触发延迟角10.1°<a<169.9° 时,此时其电感量为

输出,输入电抗器

输出、输入电抗器 2010-01-09 11:56:26| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 一.输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因 数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。 二.输入电抗器的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相 时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 三.直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一 规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 电抗器产品执行检验标准:IEC289:1987 电抗器 GB10229-88 电抗器 JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器 GB6450-86 本标准等效国标IEC 726(1982)《干式电力变压器》 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方 面进行分析。 1,额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器 电机负载的输出电流。 2,电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 3,电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量 的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。 输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的 铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。 4,对应额定电流的电感量与电缆长度: 电缆长度额定输出电流电感量 300米100A 46μH 200A 23μH 250A 16μH 300A 13μH 600米100A 92μH 200A 46μH

电抗器设计选型简明手册

电抗器设计选型简明手册 作者:编委会 出版社:中国科技文化出版社 出版日期:2009年5月 开本:16开 册数:4册 光盘数:0 定价:960元 优惠价:480元 进入20世纪,书籍已成为传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。随着科学技术日新月异地发展,传播知识信息手段,除了书籍、报刊外,其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用,是其他传播工具或手段所不能代替的。在当代, 无论是中国,还是其他国家,书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。 详细介绍: 第一篇电抗器概论 第一章电抗器概论 第二章电抗器的过滤过程 第三章电力系统中的过电压及电压调节

第二篇铁心电抗器的电抗计算 第一章主电抗计算 第二章漏电抗计算 第三章漏磁场分析与漏电计算 第三篇空心电抗器的电感计算 第一章自感计算 第二章绝缘修正值计算 第三章磁场与自感计算 第四章互感计算 第五章带磁屏蔽的空心电抗器的磁场 第四篇电抗器的电动力 第一章铁心电抗器 第二章空心电抗器 第六篇可控饱和电抗器设计计算 第一章饱和电抗器的原理与分析 第二章含可控电抗器长线暂态过程的高阶算法 第三章可控电抗器工作原理及所产生的谐波 第四章磁阀式可控电抗器的数学模型及特性 第五章磁阀式可控电抗器简化模型和漏电抗 第六章可控电抗器暂态过程及参数 第七章裂芯式可控电抗器的数学模型及特性分析 第八章可控电抗器限制操作过电压 第九章可控电抗器接入长线的非对称运行 第十章配网自动调谐消弧线圈及控制 第十一章磁阀式可控电抗器调压控制系统 第十二章电气化铁道运态无功补偿系统 第十三章提高可控电抗器响应速度的措施 第七篇干式电抗器设计计算 第一章干式电抗器的分类、用途及基本特征 第二章干式铁心电抗器 第三章干式空心电抗器 第四章中性点接地装置 第八篇 110(66)KV~500KV油浸式电抗器管理制度 第一章概述 第二章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器技术标准 第三章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器运行规范 第四章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器检修规范 第五章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器技术监督规定 第六章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器事故措施 第七章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器评价标准 第八章 110(66)KV~500KV油浸式电抗器技术改造指导意见第九篇 10KV~66KV干式电抗器管理制度 第一章概述 第二章 10KV~66KV干式电抗器技术标准

ACL输入电抗器 30KW输入电抗器

实用标准文案 ACL输入电抗器|30KW输入电抗器 ACL输入电抗器引言输入电抗器,一方面是为了减小谐波电ACL变频 器的输入端安装流发射,另一方面可以提高变频器抗浪涌 干扰的特性。电压我们知道,变频器的整流电路相当于一 个谐波电压源。 源当负载阻抗大时,输出电流会小。因此,在变频器的电源 输入端安装电抗器能够减小谐波电流的发射 ACL输入电抗器规格30KW变频器 输入电抗器-ACL-80A/2%配套30KW变频器 名称输入电抗器型号 ACL 抑制合闸涌流,各类变频器适用设备作用谐波 精彩文档. 实用标准文案

一般是指在断路器输入指的就是电抗器所接所设备的位置,电抗器俗称“电感器”,外变频器输入端串连接线。下端 部就是一些线圈,有的有磁芯,它的作用原理就是电感器的最主要特性“通直流阻交流”。就是直流电通过时它表现很小的阻抗,而交流电通过时表现较大的阻抗,且根据交流电的频率的不同,其阻抗也不同。% A/口口输入电抗器型号ACL-

V) (电压降(A 额定 电流输入电抗器 精彩文档. 实用标准文案 上海昌日电子科技有限公司是一家集产品研发、制造,销售服务为一体的高科技企业。公司产品有各种高低压电抗器。电抗器类产品有:ACL输入电抗器(进线电抗器),CXL 输出电抗器(出线电抗器) DCL直流电抗器(平波电抗器),电抗器-CKSG串联电抗器;CKSC高压串联电抗器;CKSG系列串联电抗器;CKSC高压串联电抗器;QKSC启动电抗器等 变频器专用电抗器 输入电抗器 ACL系列-400 输出电抗器 CXL系列-400 输入电抗器 ACL系列-660 输出电抗器 CXL系列-660 直流电抗器 DCL系列-250 壹、ACL输入电抗器|30KW输入电抗器一般应用场合及重要 性 ACL输入电抗器通常与变频器相串联,变频器在工作时会产生较大的谐波,安装了ACL输入电抗器(进线电抗器)可以抵制变频器产生的谐波向电网传递,减少变频产生的谐波对其它元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响;是变频前重要元件之一。

单相交流电抗器的简易工程设计

《单相交流电抗器的简易工程设计》 杜保明 2006.03. 内容提要:本文结合产品的工程设计和生产的经验,举例介绍电抗器的铁心选用,线圈设计,磁路间隙,铜损和铁损的概算,温升的测算方法等。 某型号30KV A不间断电源中对使用的单相交流电抗器的要求: 基本工作频率:fo = 50Hz;额定工作电流:I = 51.0 A; 额定工作电流时的电感量:L = 1.485mH±3%; 饱和电流(最大电流):Ip = 122.4A; 饱和电流时的电感量:Lpm ≥L×99%; 调制开关频率和电流:f = 8000Hz;I f = 3.84Arms; 高次谐波频率和电流: f±2×50 2×f±50 2×f±3×50 3×f 3×f±2×50 0.61Arms 0.73Arms 0.17Arms 0.15Arms 0.28Arms 绝缘耐压:AC 2.5 kV 1分钟;绝缘电阻:DC1000V 100MΩ以上; 绝缘等级:H 级; 负荷状态:100% 连续;使用的回路电压:AC 415V 安装,使用环境和温度:室内机柜中,卧式,电抗器平均周温 45℃; 冷却条件和允许温升:前-后风速2m / s , 温升75℃以下(电抗器温度最高 120℃); 体积:L ≤195mm,W≤105mm,H ≤165mm。

电抗器铁心设计问题

问:在电抗器铁心设计时如何划分叠片式与辐射式的界限,即是以铁心直径为界限来选择还是以其它参数为界限来选择。是否可以使用无取向硅钢片进行设计。并联电抗器设计磁密一般在1.0左右,其原因是不是只是为了降低噪声。对于干式并连电抗器,采用大理石作为气隙,如果用其他材料,比如环氧树脂,是否可行。另外,气隙块尺寸大了是否更好些。 答:界限一般并联电抗器基本上都用辐射铁心,而串联电抗器等产品一般都用叠片式铁心; 降低磁密到1.0左右主要是考虑到降低电抗器的噪音,同时,还要加防振的胶垫,即便这样,电抗器的噪音还是非常大,气隙如果采用环氧树脂,由于环氧树脂的弹性模量小,当铁心振动使环氧树脂产生较大幅度的伸缩,使产品的噪声增加。大理石作为石块,其硬度高,弹性模量大,在受到压力时不容易变形,可以减少铁心产生的噪音。油浸电抗器有些产品由于焊接质量不好,在长期运行过程中,由于振动式焊缝产生疲劳,发生渗油。 电抗器最大的问题还有局部过热,这是因为电抗器线圈产生的漏磁通较大,因此应当尽量避免靠近线圈的结构件环流的存在。(一个环路中,如果某个连接点电阻较大,则这个地方就很容易产生局部过热,影响电抗器的使用,但是如果在设计过程中,对于没有办法避免的环路,可以采取改善该处的散热条件,使产生的热量能有效的散发开去,同样也可以保证电抗器的正常使用。 使用较大的气隙块主要要看生产厂家的生产能力。如果达到接触平整也不容易。应当在铁饼加工等方面加大力度,尽量达到小气隙饼都能够接触到铁饼。 铁心气隙的大小一般对于油浸产品最大30-40mm左右(对于高压电抗器),一般情况下线圈距离铁心的尺寸应当大于气隙尺寸2倍以上,这样气隙产生的磁通基本不会影响线圈。相对来说,干式产品由于线圈距离铁心较远,气隙产生的磁通对线圈影响较小,可以取值较大一些。

相关文档