文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 达因计算方法

达因计算方法

达因计算方法
达因计算方法

达因计算公式

达因是计算焊接工作的一种单位,(直经每一英寸管道对焊环焊缝焊接的工作量为一达因),但根据管子壁厚和焊缝种类不同而采取了以下计算公式:

达因数= K D

K 调整系数 D 管子公称直径(英寸)①对接焊缝系数

δ<8mm K=1 35mm≤δ<39mm K=6

8mm≤δ<12mm K=1.2 39mm≤δ<43mm K=7

12mm≤δ<16mm K=1.3 43mm≤δ<47mm K=8

16mm≤δ<19mm K=1. 5 47mm≤δ<51mm K=9

19mm≤δ<23mm K=2 51mm≤δ<55mm K=10

23mm≤δ<27mm K=3 55mm≤δ<59mm K=11

27mm≤δ<31mm K=4 59mm≤δ<63mm K=12

31mm≤δ<35mm K=5

②承插焊焊缝,K调整系数为同管径、壁厚的0.5~0.6。

③不带加强板的三通,K调整系数为与支管同管径、壁厚的1倍计算。

④带加强板的三通除按第③条计算外,再加上按加强板内、外径及壁厚计算的达因数乘0.5倍。

⑤加厚半管接头焊缝系数按同管径、壁厚尺寸对接焊缝的3倍计算;普通半管接头焊缝系数按同管径、壁厚尺寸对接焊缝的1倍计算。⑥角焊缝K调整系数为同管径、壁厚的0.25。

管道铺设 工程量计算规则及说明

管道铺设工程量计算规则及说明 一、本章工作内容包括缸瓦(陶土)管、混凝土管、镀锌管、铸铁管、钢管、直埋式预制保温管、塑料管安 装、砌筑渠道、混凝土渠道、套管内铺设管道、管道架空跨越、管道焊口无损探伤及各种管道基础、渠道基础、管道接口、管道试压、消毒冲洗。 二、混凝土管道基础、管道铺设、管道接口,是依据06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》。适用于市政工程雨水、污水及合流混凝土排水管道工程。 三、D300mm~D700mm混凝土管铺设分为人工下管和人机配合下管,D800mm~D2400mm为人机配合下管。 四、如在无基础的槽内铺设管道,其人工、机械乘以系数1.18。 五、如遇有特殊情况,必须在支撑下串管铺设,人工、机械乘以系数1.33。 六、若在枕基上铺设缸瓦(陶土)管,人工乘以系数1.18。 七、实际管座角度与本计价定额不同时,采用非定型管座相应项目。 八、企口管的膨胀水泥砂浆接口和石棉水泥接口适于360°,其他接口均是按管座120°和180°列项的。如管座角度不同,按相应材质的接口做法,以管道接口调整表进行调整(见 下表): 管道接口调整表 ┌───┬─────────────┬─────┬────────────┬─────┐ │序号│项目名称│实做角度│调整基数或材料│调整系数│ ├───┼─────────────┼─────┼────────────┼─────┤ │ 1 │水泥砂浆抹带接口│ 90°│ 120°定额基价│ 1.330 │ ├───┼─────────────┼─────┼────────────┼─────┤ │ 2 │水泥砂浆抹带接口│ 135°│ 120°定额基价│ 0.890 │ ├───┼─────────────┼─────┼────────────┼─────┤ │ 3 │钢丝网水泥砂浆抹带接口│ 90°│ 120°定额基价│ 1.330 │ ├───┼─────────────┼─────┼────────────┼─────┤ │ 4 │钢丝网水泥砂浆抹带接口│ 135°│ 120°定额基价│ 0.890 │ ├───┼─────────────┼─────┼────────────┼─────┤ │ 5 │企口管膨胀水泥砂浆抹带接口│ 90°│计价定额中1:2水泥砂浆│ 0.750 │

安装预算定额工程量计算规则

给排水、采暖工程工程计价表概述 一、第八册定额与有关定额册的关系(本定额中不包括的内容按所述规定套取其他册定额的 相应子目) 二、计价表中用系数计算的费用 《江苏省安装工程计价表》第八册采用“系数法”将一些不便单列定额子目进行计算的工程费用,通过规定调整系数的计算方法来进行计算。这些费用包括超高增高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等。这些费用的计算方法不完全相同,同时由于工程量清单计价包括分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价等,因此各种用系数计算的费用根据其性质分别属于不同的计价类别。 其中又可分为子目系数和综合系数,其中子目系数所取费用是综合系数的取费的基础,所以费用中脚手架搭拆系数和采暖工程系统调整系数为综合系数,其他为子目系数。 1、超高增加费 2、高层建筑增加费 3、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工增加费 4、脚手架搭拆费 5、采暖工程系统调整费 6、安装与生产同时进行增加的费用 7、在有害身体健康的环境中施工增加的费用

定额应用及工程量计算规则 第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m 为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外管道以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界限以室外管道与市政管道碰头点为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN3 2以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外) ,无论是现场煨制或成品弯管均不得换算 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1 .室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2?管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。

通风管道计算规则

暖通风管工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表: 序号部件名称部件长度 1 蝶阀 150 2 止回阀 300 3 密闭式对开多叶调节阀 210 4 圆形风管防火阀 D+240 5 矩形风管防火阀 B+240 注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按 0.09 M3/10M2。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为0.7;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应规定子目,其人工乘以系数2.5。 空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目,其人

管道达因测算

1、前言 近年来,伴随着国家基建紧缩的政策,施工企业的任务严重不足,建筑安装市场的竞争日益激烈,以原有的“预算让利式”的报价方式已经远远不能满足报价的需要,公司领导提出了“成本加成式”的报价策略,即在测算成本的基础上加上一定比例的利润作为投标标价。这就对各专业的报价人员提出了更高的要求,成本测算成了摆在每个报价人员面前的首要问题。本人也于那时起,结合自己的专业,开始了对管道成本测算的尝试。 2、确定以DIN作为管道估价单位的原因 在中国的习惯是以“米”作为管道计量单位,工程技术人员通常用管道的米数来代表管道施工工程量的大小,然而这样的计量是很不准确的,由于管道的管径、壁厚及管件的含量不同,同样是一千米管道,施工时的工作量相差很大。在管道计价的时候,管道安装费的估算也是以米为单位称为“米单价”,由于米数不能准确反映管道的实际工程量,每米管道的安装费悬殊很大,给管道安装费用的估算带来了很大麻烦。近几年,随着中国建筑市场的对外开放,一批国外的总包公司来到中国(如韩国三星、英国克瓦那、日本的日挥千代田、三井等)他们凭借着在设计、设备采购和管理上的优势在中国占据了部分建安市场,这些总包商公司在管道报价中的计量单位为“达因”。“达因”是国外用以代表管道焊接量的一个通行单位,用“达因”数统计整个项目管道安装所要完成的焊接量,并以此代表整个项目管道安装的工作量。由于“达因”在计算过程中综合了管件和管径对安装费用的影响因素,所以用“达因”作为工程量计量单位进行成本测算,大管道成本测算开辟了一个新思路,给今后的报价和估价工作带来了方便,并且能更大程度上满足对国外总包商报价的需要,提高报价的竞争力。 3、达因的定义和计算规则 “达因”的严格定义为“直径为1英寸的管子周长为1达因”。 “达因”的写法有几种:日本的总包商通常记做“Din—inch”,韩国总包商一般记为“DB”,还有一些总包公司把“达因”记为“Weld--inch”,“Weld--inch”也有简写为“DIN”的。这在总包商提供的报价资料中时常能见到,而且管中各家的“达因”计算规则也基本上相同。现抄录韩国三星公司的“达因”计算规则如下表,本文的测算也建立在这种计算规则之下。(见下表) 管道“达因”数计算规则 4、编制“达因”单价所考虑的内容及编制思路

最新工艺管道工程量计算规则

工艺管道工程量计算 规则

工艺管道安装工程工程量计算规则 定额是确定工程造价的依据,是由国家权威机构编制的,具有法律依据。因此在编制预算时,定额的应用中,尽量套用定额。没有特殊情况不要任意修改定额,若需编制补充定额,须经有关部门的审批方可使用。 1、熟悉定额说明:统一定额的说明分两部分,一是册说明:内容包括本册定额的适用范围,定额的编制原则,人工、机械、材料的表现形式和内容,与其它分册定额的关系等。其次是章说明:内容包括定额适用范围,定额内所包括的工序内容和不包括的内容,以及必要的数据。如脚手架、超高费。 2、熟悉统一定额的工程量计算规则:要与统一定额的编制原则、应用方法相吻合,是预算人员共同遵守的准绳,应正确理解、熟练运用。 3、定额项目内未计价材料,量的表现形式。定额中括号内的数字,也称主材,其中包括施工损耗。 一、工艺管道工程定额编制 (一)厂、站工艺管道适用于: 1、井场、计量间及厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道。 2、厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、蒸汽、煤气输送管道。 工艺管道与其他管道界限划分:

(1)与油气田管道:应以施工图标明的站、库分界线划分。如果施工图没有明确界限,应以站库围墙(或以站址边界线)外出2米为界。 (2)与长输管道:应以进站第一个阀池为界。 (3)与给水管道:以入口水表井阀池为界。 (4)与排水管道:以出厂围墙第一个污水井为界。 (5)与蒸汽和煤气管道均以进厂第一个计量表或阀门(阀池)为界。 (6)独立的锅炉房、水泵房以外墙皮1.5m为界。 3、厂站工艺管道不适用大于42MPa的超高压管道及设备本体所属管道。 4、厂站工艺管道压力等级管道类别的划分: 低压010MPa;蒸汽管道PN≥9MPa,工作温度≥5000C时升为高压。 (二)工程量计算规则: 1、管道安装: (1)定额中各类管道材质适用范围: A、碳钢管道适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管。 B、不锈钢管道除超低碳不锈钢管按节说明外,适用于其他各种材质。 C、碳钢板卷管安装适用低压螺纹钢管、16Mn钢板卷管。 (2)本定额不适用于设备本体管道安装,设备与管道连接的第一片法兰为界线,法兰以外的管道执行本定额。

管道安装定额计算规则

总说明 一、本定额适用于冶金工厂的生产车间和与之配套的辅助车间,附属生产设施的新建、扩建及技术改造等 工业管道工程。不适用于冶金工厂生活福利设施的给排水、采暖、通风空调管道工程。其划分原则是: 1.设计压力不大于42Mpa,设计温度不超过材料允许使用温度的各种生产用(含生产与生活共用)工 业管道工程(包括厂区内总排)。 2.厂区第一个连接点以内生产用(含生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、 煤气等输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽、压缩空气、氧气、氮气和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界。 3.液压、润滑、消防管道,执行冶金2001版其它相关册定额。 二、本定额符合国家和有关工业部门发布的现行施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安 全操作规程。其主要编制依据有: 1.新补充项目的相关设计图纸及施工说明。 2.1997年国家建筑标准设计《给排水标准图集》S2。 3.2000版《全国统一安装工程预算定额》第六册"工业管道工程"。 4.2000版《全国统一安装工程预算定额》第一册"机械设备安装工程" 。 5.冶金2001版《材料预算价格》。 6.冶金2001版《施工机械台班费用定额》。 三、下列工作内容,应执行冶金2001版其它相关册定额: 1.单件重100kg以上的管道支架、管道预制钢平台的搭拆与摊销均执行冶金2001版《金属结构件制作 与安装工程》预算定额相应子目。 2.管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、防腐、绝热执行冶金2001版《刷油、防腐、保温工程》预算定 额相应子目。 3.地沟和埋地管道的土石方及砌筑工程执行冶金2001版《建筑工程》预算定额相应子目。 四、本定额不包括下列内容,发生时应另行计算: 1.单体和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油(油脂)、燃气等。 2.配合局部联动试车费。 3.管道安装完毕后的充气保护和防冻保护。 4设备、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。 五、下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的7%计算,其中人工工资占25%(单独承担的埋地管道工程,不计取脚手架 费用)。 2.厂外运距超过1km时,其超过部分的人工和机械乘以系数1.1。 3.车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数1.2(管道安装后盖板封闭地沟除外)。 4.超低碳不锈钢管执行不锈钢相应子目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换 算。 5.安装与生产同时进行增加的费用按人工费的10%计取。 6.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 一、本章包括碳钢管、不锈钢管、铜管、非金属管、生产用铸铁管安装。 二、本章均包括直管安装全部工序内容,不包括管件的管口连接工序,以“10m”为计量单位。 三、衬里钢管包括直管、管件、法兰含量的安装及拆除全部工序内容,以“10m”为计量单位。

工艺管道(工程量计算规则)

 工艺管道与其他管道界限划分: (1)与油气田管道:应以施工图标明的站、库分界线划分。 (3)定额中的材料用量凡注明“设计用量”者应为施工图工程量;凡注明“施工用量”者,应为设计用量加规定的损耗量。 (4)本定额的钢管壁厚是按压力等级所涉及到的厚度综合考虑的,执行定额时不得调整。 (5)管道安装按设计压力套用定额,管件、法兰、阀门按设计公称压力套用定额。

工艺管道安装工程量计算规则规范

工艺管道安装工程量计算规则规范 ——小蚂蚁算量工厂小蚂蚁算量工厂总结了一下工艺管道安装工程量得计算规则规范,详细得整理了相关得计算规则,相信大家都明白,计算规则规范就是工程量计算得前提标准,它得重要性不言而喻,如果计算规则规范不清楚,计算出来得结果自然就是错误得,所有这个计算规则规范很重要。 一、管道安装 1、各种管道安装,均按设计管道材质压力,以延伸"米"为计量单位计算,不扣除各种管件及阀门所占得长度。 定额中规定管道压力等级得划分:低压:0

二、管件连接 1、各种成品管件安装,均按设计得不同压力、材质、规格、种种以及连接型式等,分别以"件"为计量单位。螺纹管件数量,如施工图规定不明白时,可按该册定额附录"碳钢管螺纹接口管件含量表"计算。螺纹管接头连接,已包括在管道安装定额内,失再套用管件连接定额,但螺纹管接头得材料应另计。 2、管件制作,按设计得不同压力、材量、规格、品种,分离以"个"为计量双位,按"管件制作"定额。管件安装以"件"为计量单位,套用安装相应定额。 3、各种管件在现场补眼接三通、摔造同径管,应按不同压力、材质、规格,不同品种综分以"件"为计量单位,套用管件衔接相应定额,不另计安装费。挖眼接收三通干线管径大于次管径1/2时(属于直管衔接,其焊口包括在弯管安装内),不计算管件工程量;在管下挖眼焊接管接尾,凹台、盲板等配件,按其配件管径计算管件工程量。

管道附件-说明计算规则

第三章管道附件 说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 三、各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其它材料,不做调整。 四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》(N108)编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实际调整,其余不变。 五、低压法兰式水表安装定额包含一副平焊法兰安装,不包括阀门安装。 六、浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》(N102-3)编制的。 七、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》(S318)编制的。 251

工程量计算规则 一、各种阀门安装均以“个”为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。 二、法兰阀(带短管甲乙)安装,均以“套”为计量单位,接口材料不同时可做调整。 三、自动排气阀安装以“个”为计量单位,已包括了支架制作安装,不得另行计算。 四、浮球阀安装均以“个”为计量单位,已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。 五、安全阀安装,按阀门安装相应定额项目乘以系数2.0计算。 六、塑料阀门套用《第八册工业管道安装》相应定额。 七、倒流防止器根据安装方式,套用相应同规格的阀门定额,人工乘以系数1.3。 八、热量表根据安装方式,套用相应同规格的水表定额,人工乘以系数1.3。 九、减压器、疏水器组成安装以“组”为计量单位,如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。 十、减压器安装按高压侧的直径计算。 十一、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 十二、各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板计算,如用其它材料,不得调整。 十三、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》(S145)编制的,以“组”为计量单位,包含旁通管及止回阀等。若单独安装法兰水表,则以“个”为计量单位,套用本章“低压法兰式水表安装”定额。 十四、住宅嵌墙水表箱按水表箱半周长尺寸,以“个”为计量单位。 十五、浮标液面计、水位标尺是按国标编制的,如设计与国标不符时,可做调整。 十六、塑料排水管消声器,其安装费已包含在相应的管道和管件安装定额中,相应的管道按延长米计算。 252

管道施工DIN计量方法

管道施工DIN 计量方法 什么是焊接达因数, DIN,Dia-i nch,?计算焊接工作量的单位?也就是焊接当量?国外叫达因?是指直径1英寸的一个焊口为1个焊接当量,1个达因,?10个1英寸的焊口就是10 个达因?2个5英寸的焊口也是10个达因?1 、Din: dia-inch 就是用接头公称直径来表示工作量的一种计量单位。包括承插、罗纹和对焊接头。 2、DB: dia-inch-butt 指用寸径表示的对焊接头。 3、焊接当量大致意思同第一条差不多。 以上焊接工作量描述具体包含哪些内容呢, 一般来说?在用DIN描述的工作量清单当中?相应的将管道的工作量大致分解为:焊接达因、热处理、无损检测、阀门安装、支架制作/ 安装、试压和吹洗等。 在用达因表示的工程量清单商务报价方面?总是分别按照材质、管表号、焊接类型、接头类型进行包价。 如:SS SCH20 FW(SW) BW(SW) 38.00解释一下:不锈钢壁厚SCH20安装口, 预制口, 对焊口,承插口, 另外: 对于各种特殊情况如开孔补强?管廊和工艺焊口?都规定了折算系数。 国外在这些方面作的已经很成熟了?我们需要关注的是各种情况下我们实际的消耗。实际影响焊工效率的主要因素: a. 管道材料质量:如果管道材料质量较好?那么接头的组对效率和组对质量都很理想?如错边什么的。焊工焊接效率会比较高?焊接 合格率也高?折算下来对平均焊接能力估算值影响是比较大的。 b. 辅助工种配比?实际施工组织中?不能保证焊工有足够多的辅助工种协助?以保证焊工能够

连续不断地进行焊接。如焊口的打磨、组对、点焊等?中间会有很多的中断焊接时间。 c. 焊接质量要求?质量要求高的管道?焊接工艺的执行当然也会更加严格?检查过程也比较正规。焊工作业中投机取巧的伪效率就降低了。 d. 焊接设备和焊接工艺?采用自动和半自动焊接设备的焊接工艺效率当然要比纯手工焊接效率要高的多。 装置区的可以根据经验公式算:装置区的焊接工程量,管线总长度x 0.127,修正系数,X管线寸口,,弯头数量x管线寸口x 2,,,三通数量x管线寸口x 3,,,法兰数量x 管线寸口,,,大小头数量x管线寸口x 2, 对于非装置区即管廊区?可以按公式计算 非装置区的焊接工程量,焊口数,管线总长度/单根管线长度,x管线寸口,,弯头数量x管线寸口x 2,,,三通数量x管线寸口x 3,,,法兰数量x管线寸口,,,大小头数量x管线寸口x2 ,如:管线是3”?焊口数有20个?焊接工程量就是60”。上式中的管线寸口即管线外径的英制?上面公式只是 1 种外径规格的管子计算方法?所有规格的管线均按上面公式计算?最后再加起来?就可得到总焊接工程量。 对于厚壁管?可以根据经验乘以一个系数。 还有一种方法?可按经验?根据总单线图的图纸数量?估算总焊口数。

工艺管道 工程量计算规则

工艺管道安装工程工程量计算规则定额是确定工程造价的依据,是由国家权威机构编制的,具有法律依据。因此在编制预算时,定额的应用中,尽量套用定额。没有特殊情况不要任意修改定额,若需编制补充定额,须经有关部门的审批方可使用。 1、熟悉定额说明:统一定额的说明分两部分,一是册说明:内容包 括本册定额的适用范围,定额的编制原则,人工、机械、材料的表现形式和内容,与其它分册定额的关系等。其次是章说明:内容包括定额适用范围,定额内所包括的工序内容和不包括的内容,以及必要的数据。如脚手架、超高费。 2、熟悉统一定额的工程量计算规则:要与统一定额的编制原则、应 用方法相吻合,是预算人员共同遵守的准绳,应正确理解、熟练运用。 3、定额项目内未计价材料,量的表现形式。定额中括号内的数字, 也称主材,其中包括施工损耗。 一、工艺管道工程定额编制 (一)厂、站工艺管道适用于: 1、井场、计量间及厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之 间各种生产用介质输送管道。 2、厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、蒸 汽、煤气输送管道。 工艺管道与其他管道界限划分: (1)与油气田管道:应以施工图标明的站、库分界线划分。如果施工 图没有明确界限,应以站库围墙(或以站址边界线)外出2米为界。

工业管道安装工程量计算规则与说明

工业管道安装工程量计算规则与说明 定额是确定工程造价的依据,是由国家权威机构编制的,具有法律依据。因此在编制预算时,定额的应用中,尽量套用定额。没有特殊情况不要任意修改定额,若需编制补充定额,需经有关部门的审批方可使用。 1、熟悉定额说明:统一定额的说明分两部分,一是册说明:内容包括本册定额的适用范围,定额的编制依据,人工、机械、材料的表现形式和内容,与其它分册定额的关系等。 一、工艺管道工程定额编制册说明 1、第六册《工艺管道工程》适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道的安装工程。厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、蒸汽、煤气输送管道。其中给水以入口水表井阀池为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以进厂第一个计量表或阀门为界。锅炉房、水泵房以墙皮为界。 2、下列内容执行其他册相应定额: ①单件重100kg以上的管道支架、管道预制钢平台的搭拆执行第五册

《静止设备与工艺金属结构制作安装工程》。 ②管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热防腐蚀、衬里等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。 ③埋地管道的管沟开挖土石方和砌筑工程,执行土建工程预算定额。 ④附属在管道上的仪表部件安装、温度计扩大管制造安装、节流装置执行本章定额的有关项目。直接安装在管道上的流量计、自动阀门套用本册阀门安装定额的有关项目。 3、本定额内不包括下列内容: ①单体和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油、燃气等。 ②配合局部联动试车费。 ③管道安装完后的充气保护和防冻保护。 ④设备、材料、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。 厂站工艺管道不适用大于42MPa的超高压管道及设备本体所属管道。 4、关于下列各项费用的规定: ①单独承担的埋地管道工程,不计取脚手架费用。 ②厂外运距超过1公里时,其超过部分的人工和机械乘以系数。 ③车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数(管道安装后盖板封闭地沟除外)。 ④超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数,焊条消耗量不变,单价可以换算。 ⑤高合金钢管执行合金钢管项目,其人工和机械乘以系数,焊条消耗

管道达因计算规则

标准实用

1 目的 为了达到以管道焊口的数量来统计管道安装工程量,实现管道安装进度的数字化管理,特制定本计算规则。 2 适用范围 本规则适用于云南大为制氨有限公司年产50万吨合成氨项目管道安装。 3 计算的基本公式 3.1 直管连接 计算公式:达因数=管道英寸直径A " 备注:适用于下列情况的所有对接焊接缝: - 管和管 - 管和管件 - 管和法兰 - 管件和管件 - 法兰和法兰 3.2 管道支管连接(开三通)(无加强板) 3.2.1 垂直支管 计算公式:达因数=管道英寸直径 A " 3.2.2 斜支管

计算公式:达因数=管道英寸直径A"×1.4 3.3 管道支管联结(有加强板) 3.3.1 垂直支管 对接焊. 计算公式:达因数=管道英寸直径 A"×2+ B"直径(*)其中 B"直径= A"直径×2 3.3.2 斜支管

计算公式:达因数=管道英寸直径 A"×1.4×2+ B"直径×1(*)其中B"直径= A"直径×2 3.4 管道凸台

计算公式:达因数=英寸直径 A "×2 计算公式:达因数=管道英寸直径 A "×2 备注:上述计算公式,适用于90°和45°特殊分支联结 3.5 夹套管 3.5.1 弯头(两半)

计算公式: 两半弯头计算计算公式 a.) 45°弯头:达因数=管道英寸直径A "×2.7 b.) 90°短半径弯头:达因数=管道英寸直径 A "×3 c.) 90°长半径弯头:达因数英寸= A "×3.5 完整弯头计算公式(不是切成两半型):达因数=管道英寸直径A "×2 3.5.2 三通 计算公式:达因数=管道英寸直径A "+ 管道英寸直径B "×3 Ф

管道Din测算

管道Din—inch单价的测算与验证 经营二部李恒 1、前言 近年来,伴随着国家基建紧缩的政策,施工企业的任务严重不足,建筑安装市场的竞争日益激烈,以原有的“预算让利式”的报价方式已经远远不能满足报价的需要,公司领导提出了“成本加成式”的报价策略,即在测算成本的基础上加上一定比例的利润作为投标标价。(见下表) 管道“达因”数计算规则

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则 一、一般说明 (一)管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程、市政给水、燃气管道安装工程。 (二)给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 (三)排水工程现浇混凝土包括≤的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 (四)本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>)和槽形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 二、管道铺设 (一)排水管道安装 1.管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工

费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2.管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。 3.混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每管材定额耗量调整为。 4.管道铺设是按平口管和企口管综合考虑的,若为承插管时,管道铺设定额人工乘以系数1.10,接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工费乘以系数1.3,套环另执行相应定额。 5.承插管和企口管接口的胶圈包含在管材价格中,不另计算。 6.混凝土管道接口砂浆抹带和接口填缝的人工已综合在安管定额内,接口砂浆抹带和接口填缝的材料按相应定额计算。 7.现浇混凝土套环接口定额不包含接口安钢丝网和止水带,设计要求安钢丝网和止水带时,按本章相应项目执行。 8.塑料管道铺设未包括管道与井身接口处理费用,发生时,按设计图纸另行计算。 9.管道安装深度>时,安装人工乘以系数1.10,机械乘以系数1.20。 10.如非施工单位的责任造成二次闭水试验时,按相应定额乘以系数0.7。

管道工程量计算规则【最新版】

管道工程量计算规则1、工程量计算顺序 工艺管线工程量计算尽量以以下顺序计算:管道安装 管件安装 阀门安装 法兰安装 管道压力试验 无损探伤及焊口热处理 管道支架制作安装 管口充氩保护、套管制作安装

设备安装(泵、电机等) 2、管道安装 2.1 压力等级:低压0 中压1.6 高压10。 2.2 连接方式:电弧焊、氩弧焊、氩电联焊、螺栓连接、埋弧自动焊、氧乙炔焊、热风焊、承插粘接等 2.3 工程量计算:工艺管线以施工图纸标明的延长米计算,不扣除管件、阀门、法兰长度,主材消耗量是扣除管件、阀门、法兰长度后加损耗的量。方型补偿器不单独提取工程量,工程量包含在管道工程量及管件工程量中。 3、管件安装 3.1 管件种类:弯头、三通、异径管、管帽(盲板)、管接头、挖孔制三通;

3.2 各种管件连接均按压力等级、材质、连接方式以10个(个也行)为单位计算工程量,主管上挖眼制三通应以管件安装计算工程量,如:挖眼制三通DN500*350 20 个 2.5MPa,不另计主材费,挖眼制三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量,若支管线较短相当于管接头及凸台时,应按配件管径计算工程量(相当于管件); 3.3 对于仪表而言,管道开孔不计算工程量,以预留考虑,但压力表表弯制作,凸台制作安装、温度计扩大管制作安装应分别计算工程量,均以个为单位,应注明管径大小; 3.4 焊接盲板工程量以“个”为单位,执行管件连接乘以系数0.6(造价用)。 4、阀门安装 4.1 应注明压力等级、规格型号、安装方式(法兰连接、焊接、螺纹连接等),以个为单位;

4.2 各种法兰及阀门安装的配套法兰安装应分别计算工程量,螺栓、透镜垫的安装费已包括在定额内,本身材料费应另行计算,在阀门安装或法兰安装工程量后提供其数量(主材费不计的可以不予考虑); 4.3 直接安装在管道上的仪表流量计应归入阀门安装中,以个为单位,执行阀门安装乘以系数0.7(造价用)。 5、法兰安装 5.1 法兰安装应按照不同压力、材质、规格和种类以“副”为计量单位,1副=2片,配法兰的盲板应提供数量,但只计算主材费。 6、管道压力试验、吹扫与清洗 6.1 管道压力试验、吹扫与清洗按不同压力、规格不分材质以100m或m为计算单位; 6.2 临时用空压机、水泵作功进行试压、吹扫、清洗管道连接临时管线、盲板、阀门、螺栓等材料摊销量不用计算。管道之间的串通临时管口及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按施工方案另

测试用例设计方法——边界值分析法

边界值分析法的学习 (2016/2/29--------2016/3/6)本周是我来北京学习的第二周,通过对上周等价类划分法的学习是我深深感受到了,在做功能测试时,测试用例设计的好坏直接影响到测试效率和质量。一个好的测试用例能有效提高工作效率,更能有效节省公司的有限资源。 我相信大家在开发一个软件的时候,循环结构可能会不厌其烦的出现在你的程序设计中。下面就是一个循环结构的代码片段: int i = 0; while(i < 10){ System.out.println(i); //输出变量的值 i++; //变量的值增加1 } 其执行流程为: 1、执行int I = 0; 2、判断i<10 是否成立,如果不成立则结束,否则执行 下一步 3、输出变量i 的值 4、i 的值增加1 5、跳转到步骤2 继续执行 代码很简单,相信大家都可以理解。那么,大家知道这

段代码在黑盒测试中如何来确定I<10中的关系运算符是<、>、还是>=、<=呢?很多人可能已经想到了就是几个关键性的数据:9、10、11。 通过这个小例子,大家也许就明白了什么是边界值分析法。即: 1)如果输入(输出)条件规定了取值范围,则应该以该范围的边界值及边界附近的值作为测试数据; 2)如果输入(输出)条件规定了值的个数,则用最大个数,最小个数,比最小个数少一,比最大个数 多一的数作为测试数据; 3)如果程序规格说明书中提到的输入或输出是一个有序的集合,应该注意选取有序集合的第一个和最 后一个元素作为测试数据; 4)如果程序中使用了一个内部数据结构,则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试数据。

什么是焊接达因数

什么是焊接达因数?DIN(Dia-inch),计算焊接工作量的单位,也就是焊接当量,国外叫达因,是指直径1英寸的一个焊口为1个焊接当量(1个达因),10个1英寸的焊口就是10个达因,2个5英寸的焊口也是10个达因。 1、Din:dia-inch就是用接头公称直径来表示工作量的一种计量单位。包括承插、罗纹和对焊接头。 2、DB:dia-inch-butt指用寸径表示的对焊接头。 3、焊接当量大致意思同第一条差不多。以上焊接工作量描述具体包含哪些内容呢? 一般来说,在用DIN描述的工作量清单当中,相应的将管道的工作量大致分解为:焊接达因、热处理、无损检测、阀门安装、支架制作/安装、试压和吹洗等。在用达因表示的工程量清单商务报价方面,总是分别按照材质、管表号、焊接类型、接头类型进行包价。如:SSSCH20FW(SW)BW(SW)38.00解释一下:不锈钢壁厚SCH20安装口(预制口)对焊口(承插口)另外:对于各种特殊情况如开孔补强,管廊和工艺焊口,都规定了折算系数。国外在这些方面作的已经很成熟了,我们需要关注的是各种情况下我们实际的消耗。实际影响焊工效率的主要因素: a.管道材料质量:如果管道材料质量较好,那么接头的组对效率和组对质量都很理想,如错边什么的。焊工焊接效率会比较高,焊接合格率也高,折算下来对平均焊接能力估算值影响是比较大的。 b.辅助工种配比,实际施工组织中,不能保证焊工有足够多的辅助工种协助,以保证焊工能够连续不断地进行焊接。如焊口的打磨、组对、点焊等,中间会有很多的中断焊接时间。 c.焊接质量要求,质量要求高的管道,焊接工艺的执行当然也会更加严格,检查过程也比较正规。焊工作业中投机取巧的伪效率就降低了。 d.焊接设备和焊接工艺,采用自动和半自动焊接设备的焊接工艺效率当然要比纯手工焊接效率要高的多。 装置区的可以根据经验公式算: 装置区的焊接工程量=管线总长度×0.127(修正系数)×管线寸口+(弯头数量×管线寸口×2)+(三通数量×管线寸口×3)+(法兰数量×管线寸口)+(大小头数量×管线寸口×2) 对于非装置区即管廊区,可以按公式计算: 非装置区的焊接工程量=焊口数(管线总长度/单根管线长度)×管线寸口+(弯头数量×管线寸口×2)+(三通数量×管线寸口×3)+(法兰数量×管线寸口)+(大小头数量×管线寸口×2) 如:管线是3”,焊口数有20个,焊接工程量就是60”。

相关文档