安全员检查要点检查项目:物料提升机

检查

内容

检查要求

安全装置1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠;

2)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化;

3)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;

4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。

防护设施1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求;2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;

3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。

附墙架与缆风绳1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求;

2)附墙架应与建筑结构可靠连接;

3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接;4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架;

5)地锚设置应符合规范要求。

钢丝绳1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内;2)钢丝绳夹设置应符合规范要求;

3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈;4)钢丝绳应设置过路保护措施。

安拆、验收与使用1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、审批;

3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;

4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗;

5)物料提升机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;

6)实行多班作业、应按规定填写交接班记录。

基础与导轨架1)基础的承载力和平整度应符合规范要求;

2)基础周边应设置排水设施;

3)导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%;4)井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。

动力与传动1)卷扬机曳引机应安装牢固,当卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时,应设置排绳器;

2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐;

3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接,并应与钢丝绳相匹配;

4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置;

5)当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力平衡装置。

通信装置1)应按规范要求设置通信装置;

2)通信装置应具有语音和影像显示功能。

卷扬机操作棚1)应按规范要求设置卷扬机操作棚;

2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。

避雷装置1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时,应设置避雷装置;

2)避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

物料提升机安全检查要点

管理制度参考范本物料提升机安全检查要点a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 ②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3m m的圆 股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20- 30m设二组。 缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在 45 度-60 度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(48-53 )并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳 径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。

物料提升机专项施工方案设计(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

物料提升机自检表

物料提升机自检表 工程名称 规格型号制造厂家 出厂编号出厂日期 备案编号安装时间 检查项目及要求检查结果基础 无不均匀沉降,周边无开挖,无积水杂物。 应设符合要求防护围栏、围栏门及防护棚。 金属结构 主要受力构件无缺失、无变形和其它形式的破坏。 连接件、紧固件无缺失或明显松动。 安全保护 装置安全停靠装置:吊笼运行到位时,停靠装置将吊笼定位。该装置应能可靠地承担吊笼自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 断绳保护装置:当吊笼悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上,且不能对导轨造成永久性损坏。 上极限限位器:该装置应安装在吊笼允许提升的最高工作位置。吊蓝最高点至天梁最低点之间的距离应不小于3m。当吊笼上升达到限定高度时,限位器动作,切断电源。 紧急断电开关:紧急断电开关应该设在便于司机操作的位置。在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

物料提升机自检表 检查项目及要求检查结果 安全保护 装置超载限制器:当荷载达到额定荷载的90%时,应能发出报警信号,荷载超过额定荷载时,切断起升电源。 停层各停层应设置层门和停层防护栏杆。 吊笼安全 门吊笼上、下料口处应装设安全门,安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊笼的上、下料口。 操作棚提升机应设置视线良好的操作棚,操作人员应在棚内操作提升机,操作棚顶强度应能承受10Kpa的均布静荷载。 联络信号联络措施。应能实现司机与停层、地面人员的可靠联络。 钢丝绳提升钢丝绳不得接长使用。端头与卷筒应用压紧装置卡牢,在卷筒上应能按顺序整齐排列,不超过报废标准。当吊笼处于工作最低位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。钢丝绳端部固定采用绳卡时,应与绳径匹配,其数量不得小于3个,间距不小于钢丝绳的6倍。绳卡滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。 卷扬机卷扬机锚桩应牢固可靠.其顶部应架设符合要求的防护棚.卷筒两端的凸缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。 操作人员 持证上岗。 熟悉本职工作及技术要求。 检查结论 施工总承包单位(章)监理单位(章)使用单位(章)产权单位(章) 参检人员签字:参检人员签字:参检人员签字:参检人员签字:年月日年月日年月日年月日注:本表自检表一次,四方签字盖章并各保存一份

物料提升机安全检查要点

物料提升机安全检查要点 1)架体安全检查要点①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。2)限位保险装置检查要点①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m,所有保险装置必须安全可靠。③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。3)架体稳定检查要点①. 缆风绳――采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组,20-30m设二组。――缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45度-60度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。――地锚采用不少于2根钢管并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于 1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。――缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。②. 与建筑结构连接――高架提升机必须使用连墙杆稳定架体,低架提升机宜采用连墙杆稳定架体。连墙杆间距不得大于9m,且在建筑物的顶层必须设置1组,提升机架体顶部的自由高度不得大于6m。――连墙杆与架体及建筑物之间均应采用焊接,连接牢固并形成稳定结构,不得连在脚手架上。连墙杆的材质应与架体相同,具体做法应进行设计并有相关图纸。4)钢丝绳检查要点①. 提升机钢丝绳不得有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀现象,规格应满足额定重提升要求。②. 钢丝绳必须有过路保护装置,不得拖地,不得与其他部位磨擦;钢丝绳过道应设置钢丝绳检查孔。③.

物料提升机日常检查维护保养记录(最新版)

精心整理物料提升机定期检查维护保养记录 工程名称湖南化工职业技术学院新校区建设工 程二标段-行政楼 施工单 位 湖南省第五工程有限 公司 安装单位衡阳兴合起重设备安装有限公司检查人 员 机械型号SSD60/60/湘B1-W-19984检查时 间2013年月日序 号 验收项目验收要求检查结果 1 限位保险装置超高限位,楼层停靠装置防坠有效、可靠 2 缆风绳、附墙装置按规定设置,牢固、可靠 3 钢丝绳有绳卡,有过路保护,且未达到报废标准 4 楼层卸料有防护栏杆、与架体连接可靠 5 楼层卸料平台防护门有防护门,且防护门工具化、定型化 6 吊篮有安全门且工具化,有使用单根钢丝绳 7 架体基础按方案设置砼基础,无积水 8 架体防护架体外侧有立网,开口处有加固,摇把安装满足设计要求 9 卷扬机设置地锚牢固,导向滑轮设置合理 10 卷扬机防护有防护棚,有钢丝绳滑轮保护装置 11 上下联络信号有上下联络信号 12 避雷装置按规定设置避雷保护装置 13 持证上岗操作工应有操作证 14 其它部位 存在问题及处理意见: 安装维修工:施工单位专职安全员: 现场监理: 备注1、检查人员中必须有持证的安装维修工参加,检查时间每月不得少于一次,遇有特殊情况应随时检查,并留有记录; 2、对检查中发现的问题必须立即整改,对不能整改的,应及时向起重机械安装单位、和检测机构报告;在安全问题没有得到有效整改前,严禁使用物料提升机; 3、操作工在使用过程中发现物料提升机有异常情况时应立即停止使用,并向相关人员报告处理,在异常情况未解除前严禁使用物料提升机。 物料提升机定期检查维护保养记录 工程名称湖南化工职业技术学院新校区建设工 程二标段-化工、应化系教学楼(1#) 施工单 位 湖南省第五工程有限 公司

物料提升机专项方案

年产7700吨流延膜镀铝膜生产基地物料提升机安装与拆除 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人:职务/职称:项目技术负责人/助理工程师审核人:职务/职称:安全部门负责人/ 工程师 审批人:职务/职称:总工/ 工程师 江夏区第五建筑工程公司 2014年10月17日

目录 1.编制依据 2.提升机安装方法 2.1安装场地要求 2.2安装程序及注意事项 3.调试: 4.安装中技术要求 5.检验内容 6.楼层卸料平台防护 7.吊笼防护及安全装置 8.传动系统的具体做法 9.附墙架 10.卷扬机防护棚 11.物料提升机的验收 12.操作使用及注意事项

1.编制依据 1.1《建筑卷扬机安全规程》 1.2《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》 1.3自升式物料提升机说明书。 1.4工程施工图纸 2.提升机安装方法 2.1安装场地要求 高架提升机应符合下列要求: 2.1.1压料后的承载力不小于80t/m2。 2.1.2浇筑C25混凝土。 2.1.3基础表面应平整,水平偏差小于1.5%且不大于10mm。架体做好接零保护。 2.1.4在4×4.5立柱安装场地范围内,排水要通畅,不得有积水浸泡基础。 2.2安装程序及注意事项: 2.2.1安装前首先检查龙门架体的垂直度,导轨接点的错位差,立柱安装后要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在架体高度1.5‰以内,并不大于200mm,达不到标准的应在底架下塞垫调整片直到调整符合要求为止。 2.2.2地梁及加长腿安装在地基上调整好,用螺钉固定,将自升工作台至于地梁之上,注意工作台套架与地梁上装立柱的位置。

2.2.3两根立柱分别装有平台套架孔中的地梁上,调整好后,螺钉固定,并分别将两提升滑轮装在其上端固定。 23.2.4自升工作台升降机按正确的绕绳方式穿好钢丝绳、锁定。 2.2.5提升吊杆安装于自升工作台规定的位置上,并装好钢丝绳锁定。 2.2.6用平台升降机构的手动卷扬机将自升平台提升至台面与立柱上端面平齐,使装在平台上的八个爬爪都能有效地卡在标准节的横担角钢上。 2.2.7两根备用立柱通过杆节起升机构装入已安装调整好的立柱上,调整并固定。 2.2.8重复(2.2.6)使工作台行至第二节立柱上端并用爬爪定位。 2.2.9按相关规定安装卷扬机构(见后面传动系统安装)。 2.2.10放入吊笼,装配好附件安装好钢丝绳。 2.2.11重复(2.2.7)[此时开始,立柱的运输靠吊笼升降来完成]达到需要高度。 2.2.12架体稳定: 本工程提升机用于主体、装修时物料运输,采用连墙杆与建筑结构连接,间距不大于9米,建筑物的顶层必须设一组,架体上部的自由高度为4米,并按使用说明的规定要求设置预埋件或预留孔,采用刚性连接,形成稳定结构,禁止架体与脚手架连接。

物料提升机专项检查记录表

工程名称 提升机型号 合格证、许可证 物料提升机专项检查记录表 检查日期 生产厂家 安拆方案 检查项目及标准 序号检查项目检查内容检查结果-一- 设备状况 1、合格证、许可证、说明书等证件齐全 2、有专项安拆方案,设计合理,计算准确,措施全面 3、经安监部门审查备案,验收合格后准予使用 -二二基础 1、几何尺寸、砼强度、地脚螺栓、配筋符合图纸要求 2、基础土壤承载力符合本机说明书要求 3、有排水措施,井架内无积水、无杂物堆放,清理干净 三外观检查 1、金属构件、无扭曲、变形、腐蚀、脱焊 2、紧固件无松动,并牢固锁定 3、所有零部件安装齐全到位,无缺漏 四 卷扬机 操作 1、卷扬机有符合要求的防护棚,顶部双层防护,内挂操作规程牌 2、卷扬机有可靠防护罩,地锚符合要求 3、钢丝绳完好无损,缠绕整齐,并有滑脱保险装置 4、钢丝绳有过路保护,无拖地、锈蚀、缺油现象,绳卡设置合理 5、操作手持证上岗,其位置能看清吊盘在各楼层的运行情况 五传动系统 1、传动平稳、润滑良好,滑轮运转正常,匹配合理 2、各部操作平稳、灵活 3、停止、启动无下滑 六导引系统 1、立柱垂直度偏差小于 1.5%o 2、立柱自由端高度符合要求(w 6m) 3、吊篮通畅无障碍,滚轮转动灵活,前后防护门齐全,运行平稳无倾斜, 无偏离井架中心线。

物料提升机安装验收表

起重机械专项防范事故措施 一、起重机械必须是正规厂家出产的产品,合格证、说明书、生产 许可证等证件齐全,进场使用前,必须进行检查核对,否则不得使用。 二、起重机械安装必须按说明书或专项方案进行,并应由具备相应 资质条件的安装单位负责组织安装,其作业人员必须持证上岗,以保证安 装的规范性与可靠性。 三、安装完毕后,应及时进行备案,并经各级主管部门验收合格后 方可使用,以免出现质量问题或安装问题,引发施工中的安全事故。 四、机械使用中操作人员必须是经专业培训,具备较高素质的人员,并持证上岗,作业中严禁谈笑、看书、打盹、擅离岗位,或找他 人代开机。严禁操作人员或小孩进入操作棚(间),以免造成操作失误而引发事故。 五、起重机械应尽可能避免夜间开机操作,若必须进行夜间施工时,应有足够的照明,同时有专职指挥人员进行指挥,机操人员应及时换班,以免疲劳过度造成操作失误。 六、机操人员在作业中严格遵守操作规程,不得用料斗或吊盘起吊作业人员上下。 七、使用料斗向楼层倒料时,应轻轻落下,并分散倒料,严禁料

物料提升机每月检查表.pdf

物料提升机每月检查表 工程名称 规格型号制造厂家 出厂编号出厂日期 备案编号安装时间 检查项目及要求检查结果基础 无不均匀沉降,周边无开挖,无积水杂物。 应设符合要求防护围栏、围栏门及防护棚。 金属结 构 主要受力构件无缺失、无变形和其它形式的破坏。 连接件、紧固件无缺失或明显松动。 安全保护装置安全停靠装置:吊笼运行到位时,停靠装置将吊笼定位。 该装置应能可靠地承担吊笼自重、额定荷载及运料人员和 装卸物料时的工作荷载。 断绳保护装置:当吊笼悬挂或运行中发生断绳时,应能可 靠地将其停住并固定在架体上,且不能对导轨造成永久性 损坏。 上极限限位器:该装置应安装在吊笼允许提升的最高工作 位置。吊蓝最高点至天梁最低点之间的距离应不小于3m。 当吊笼上升达到限定高度时,限位器动作,切断电源。 紧急断电开关:紧急断电开关应该设在便于司机操作的位 置。在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。 检查项目及要求检查结果 安全保护装置超载限制器:当荷载达到额定荷载的90%时,应能发出报警信号,荷载超过额定荷载时,切断起升电源。

停层各停层应设置层门和停层防护栏杆。 吊笼安全门吊笼上、下料口处应装设安全门,安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊笼的上、下料口。 操作棚提升机应设置视线良好的操作棚,操作人员应在棚内操作提升机,操作棚顶强度应能承受10Kpa的均布静荷载。 联络信 号 联络措施。应能实现司机与停层、地面人员的可靠联络。 钢丝绳提升钢丝绳不得接长使用。端头与卷筒应用压紧装置卡牢,在卷筒上应能按顺序整齐排列,不超过报废标准。当吊笼处于工作最低位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。钢丝绳端部固定采用绳卡时,应与绳径匹配,其数量不得小于3个,间距不小于钢丝绳的6倍。绳卡滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。 卷扬机卷扬机锚桩应牢固可靠.其顶部应架设符合要求的防护棚.卷筒两端的凸缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。 操作人员持证上岗。 熟悉本职工作及技术要求。 □合格□不合格 项目专职安全员签字:项目部总工签字:公司安全主管签字: 验收日期:年月日 注:本表每月检查一次。

物料提升机日常检查维护保养记录(版)

物料提升机定期检查维护保养记录 工程名称湖南化工职业技术学院新校区建设工程二 标段-行政楼 施工单位湖南省第五工程有限公司 安装单位衡阳兴合起重设备安装有限公司检查人员 机械型号SSD60/60/湘B1-W-19984 检查时间2013年月日 序 号 验收项目验收要求检查结果 1 限位保险装置超高限位,楼层停靠装置防坠有效、可靠 2 缆风绳、附墙装置按规定设置,牢固、可靠 3 钢丝绳有绳卡,有过路保护,且未达到报废标准 4 楼层卸料有防护栏杆、与架体连接可靠 5 楼层卸料平台防护门有防护门,且防护门工具化、定型化 6 吊篮有安全门且工具化,有使用单根钢丝绳 7 架体基础按方案设置砼基础,无积水 8 架体防护架体外侧有立网,开口处有加固,摇把安装满足设计要求 9 卷扬机设置地锚牢固,导向滑轮设置合理 10 卷扬机防护有防护棚,有钢丝绳滑轮保护装置 11 上下联络信号有上下联络信号 12 避雷装置按规定设置避雷保护装置 13 持证上岗操作工应有操作证 14 其它部位 存在问题及处理意见: 安装维修工:施工单位专职安全员: 现场监理:

备注1、检查人员中必须有持证的安装维修工参加,检查时间每月不得少于一次,遇有特殊情况应随时检查,并留有记录; 2、对检查中发现的问题必须立即整改,对不能整改的,应及时向起重机械安装单位、和检测机构报告;在安全问题没有得到有效整改前,严禁使用物料提升机; 3、操作工在使用过程中发现物料提升机有异常情况时应立即停止使用,并向相关人员报告处理,在异常情况未解除前严禁使用物料提升机。 物料提升机定期检查维护保养记录 工程名称湖南化工职业技术学院新校区建设工程二 标段-化工、应化系教学楼(1#) 施工单位湖南省第五工程有限公司 安装单位衡阳兴合起重设备安装有限公司检查人员 机械型号SSD60/60/湘B1-W-19982 检查时间2013年月日 序 号 验收项目验收要求检查结果 1 限位保险装置超高限位,楼层停靠装置防坠有效、可靠 2 缆风绳、附墙装置按规定设置,牢固、可靠 3 钢丝绳有绳卡,有过路保护,且未达到报废标准 4 楼层卸料有防护栏杆、与架体连接可靠 5 楼层卸料平台防护门有防护门,且防护门工具化、定型化 6 吊篮有安全门且工具化,有使用单根钢丝绳 7 架体基础按方案设置砼基础,无积水 8 架体防护架体外侧有立网,开口处有加固,摇把安装满足设计要求 9 卷扬机设置地锚牢固,导向滑轮设置合理 10 卷扬机防护有防护棚,有钢丝绳滑轮保护装置 11 上下联络信号有上下联络信号 12 避雷装置按规定设置避雷保护装置 13 持证上岗操作工应有操作证 14 其它部位

物料提升机的检查评定

编号:SY-AQ-03489 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机的检查评定 Inspection and evaluation of material hoist

物料提升机的检查评定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠; 2)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m; 3)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化; 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2、防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求; 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。

3、附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求; 2)附墙架应与建筑结构可靠连接; 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接; 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架; 5)地锚设置应符合规范要求。 4、钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内; 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求; 3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈; 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 5、安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证; 2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、

物料提升机保证项目安全检查评定办法范本

工作行为规范系列 物料提升机保证项目安全检查评定办法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-91020物料提升机保证项目安全检查评定 办法 Material lifter guarantee project safety inspection and assessment methods 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 物料提升机保证项目安全检查评定的规定 1、安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠; 2)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化; 3)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m; 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2、防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求; 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板

应铺满、铺平; 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3、附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求; 2)附墙架应与建筑结构可靠连接; 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接; 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架; 5)地锚设置应符合规范要求。 4、钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内; 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求; 3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈; 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 5、安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资

物料提升机的检查评定正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 物料提升机的检查评定正 式版

物料提升机的检查评定正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠; 2)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m; 3)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化; 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2、防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防

护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求; 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3、附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求; 2)附墙架应与建筑结构可靠连接; 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接; 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架; 5)地锚设置应符合规范要求。

物料提升机每月安全检查表

物料提升机每月安全检查表 合格:√不合格:×工程项目名称 提升机型号、规格备案编号 检查时间检查人员 序号检查内容是否合格 1 应设置在地势较高且平坦、坚实处 , 地锚桩可靠,卷扬机的操作位置应有良好视野 2 卷扬机的旋转方向应和控制器上标明的方向一致,卷扬机制动操纵杆在最大操纵范围内不得触乃地面或其它障碍物 3 第一个导向滑轮应设置在卷简中心垂直线上,卷简轴心线与导向滑轮轴心线的距离平卷筒:不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒:不应小于卷筒长度的15倍,钢丝绳应从卷筒下方卷入 4 卷筒上的钢丝绳应排列整齐,卷筒上的钢丝绢工作时最少应保留3圈,最多时,外层钢丝绳应低于卷筒边缘2根钢丝绳直径的距离 5 接地可靠,接地电阻小于4Ω 6 卷扬机工作前应进行试车,检查其固定牢固,防护设施、电气系统 7 绝缘、钢丝绳、绳端固定、离合器、开式齿轮、制动装置、保险棘轮、导向滑轮、索具等完全合格 8 严禁向滑轮上套钢丝绳 9 严禁在滑轮或卷筒附近用手扶行走的钢丝绳 10 任何人不得跨越正在行走的钢丝绳 11 任何人不得在各导向滑轮的内侧逗留或通过 12 重物被长时间悬吊时,应用棘爪支住 13 架体:有无设计计算书或是否经上级审批,使用厂家生产的产品,是否有建筑安全监督管理部门准用证 14 吊笼是否有停靠装置(断绳保护装置)有效,弹簧复位良好 15 是否有超高限位装置和上极限位器有效

16 楼梯口停靠门可靠 17 上料口防护棚安全 18 附墙架按规定间距安装,稳定性可靠 19 导轨架体滚轮间隙合适,磨损正常 20 提升架自由高度不超过6m 21 无附墙架时缆风绳的固定正确 22 各标准节之间的连接牢固,螺栓使用正确,螺栓没有松动 23 立柱的安装垂直精度不大于1.5‰,并不得超过200m 24 天梁上的槽钢和滑轮固定牢固,滑轮没有缺陷 25 地梁及周围防护栏可靠安全 26 龙门架与脚手架留2m距离 27 持内部物料提升机操作证 检查结论: 复查结论:

2021版物料提升机安全检查要点

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版物料提升机安全检查要 点 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版物料提升机安全检查要点 1)架体安全检查要点 ①.应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②.物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③.施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①.物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。

②.提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m,所有保险装置必须安全可靠。 ③.在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①.缆风绳 ――采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20-30m设二组。 ――缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45度-60度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(φ48-53)并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部

物料提升机的检查评定(最新版)

物料提升机的检查评定(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0511

物料提升机的检查评定(最新版) 1、安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠; 2)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m; 3)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化; 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2、防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求; 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;

3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3、附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求; 2)附墙架应与建筑结构可靠连接; 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接; 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架; 5)地锚设置应符合规范要求。 4、钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内; 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求; 3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈; 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 5、安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安

物料提升机安全检查要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 物料提升机安全检查要点 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2118-37 物料提升机安全检查要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。

②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m,所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 ――采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20-30m设二组。 ――缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45度-60度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(φ48-53)并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入

物料提升机一般项目安全检查评定的规定

编号:SY-AQ-05784 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机一般项目安全检查 评定的规定 Regulations on safety inspection and evaluation of general items of material hoist

物料提升机一般项目安全检查评定 的规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、基础与导轨架 1)基础的承载力和平整度应符合规范要求; 2)基础周边应设置排水设施; 3)导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%; 4)井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。 2、动力与传动 1)卷扬机曳引机应安装牢固,当卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时,应设置排绳器; 2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐; 3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接,并应与钢丝绳相匹配;4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置;

5)当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力平衡装置。 3、通信装置 1)应按规范要求设置通信装置; 2)通信装置应具有语音和影像显示功能。 4、卷扬机操作棚 1)应按规范要求设置卷扬机操作棚; 2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。 5、避雷装置 1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时,应设置避雷装置;2)避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

12物料提升机专项检查表

物料提升机专项检查表 工程名称: 检查性质: 检查日期: 年 月 日 注:检查结果内的不合格项详见中建八局有限公司总承包公司带班检查记录表和整改通知单。 规格型号 标准高度 序 号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 结 果 整改日期 1 基 础 位置合理性、平整度、承载力应符合本机说明书要求﹔稳定性;混凝土强度及试压报告;基础沉降检测记录。 合格□不合格□ 2 安全 装置 防坠安全器齐全、可靠、灵敏;安全停层装置行程定型化,符合规范要求;上行程限位齐全、灵敏;安装高度超过30m ,安装渐 进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置。 合格□不合格□ 3 防护 设施 地面进料口设置安全防护棚;卸料平台两侧设置防护栏杆、挡脚板,脚手板满铺、牢靠;卸料平台安装防护门,完好、可靠、有效;吊笼安装安全门,定型化、工具化;设有卷扬机操作棚,牢固、 可靠。 合格□不合格□ 4 附墙架及 缆风绳 附墙架结构、材质、间距符合本机说明书要求,未与建筑结构可靠连接;缆风绳设置数量、位置符合规范要求,使用钢丝绳或与地锚连接;钢丝绳直径不小于8mm ,角度符合45°~60°要求;地锚设置符合规范要求。 合格□不合格□ 5 钢丝绳 完好、无断股;断丝不超过10%;型号、规格、长度符合本机 说明书规定;固定绳卡数量与绳径匹配,卡间距为6-7倍绳径;吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳不得少于3圈;钢丝绳设有过路保 护措施,不得拖地。 合格□不合格□ 6 传动 系统 卷扬机固定牢固;钢丝绳在卷筒上排列整齐;卷筒、滑轮设置防脱绳装置;钢丝绳与滑轮相匹配;制动片无严重磨损。 合格□不合格□ 7 电气 系统 接地、接零保护装置、避雷装置符合要求;一机一箱一闸一漏;电线、电缆应绝缘良好,无严重破损、老化。 合格□不合格□ 8 拆装 方案 拆装单位必须按照规范要求编制拆装方案;拆装方案必须经单位技术负责人审定, 施工单位、监理单位审查;拆装单位技术负 责人在拆装现场监督执行。 合格□不合格□ 9 检测 验收 安装完毕且经安装单位调试、自检合格后,应委托有相应资质 的检验检测机构进行检测,并出具检测报告书,经检验合格后,使 用单位应组织出租、安装、监理等有关单位进行验收,验收合格后 方可投入使用。 合格□不合格□ 10 拆装 队伍 拆装单位必须取得建设行政主管部门颁发的起重安装工程专 业承包资质;在规定承包业务范围内承揽业务。 合格□不合格□ 11 持证 上岗 拆装和使用过程中塔吊司机、信号工、登高架设和起重工等各 类人员,必须持证上岗。 合格□不合格□ 12 检查 项目和设备租赁单位是否按规定对设备进行检查及例行保养。 合格□不合格□ 参加检查人员:

物料提升机检查要点

物料提升机的检查要点 1.基础与作业环境检查 (1)检查基础有无验收资料。 (2)检查基础表面是否平整、有无积水。 (3)如周围有架空输电线,目测或用卷尺检验提升机的架体和缆风绳与架空线路的安全距离。依据外电线路电压不同,安全距离在4~15m之间。 2.架体检查 空载时架体垂直度检查 用经纬仪及钢板尺检验空载时架体正面及侧面垂直度。测量时将经纬仪目镜对准架体正面的一侧导轨,使经纬仪经线过架体导轨顶点(坐标原点),在架体导轨同侧的下部设一标尺,向下转动经纬仪目镜,读出仪器经线对应标尺上的数值及为架体在同一方向的架体垂直度偏差。经纬仪移动至架体侧面侧量另一方向的架体垂直度偏差。两方向的架体垂直度偏差不大于3/1000。 目测及用手锤检验各连结螺栓是否松动。用扭力扳手抽检螺栓预紧力矩。 目测架体中有无永久变形、裂纹、损伤、严重锈蚀、焊缝开裂等现象。锈蚀严重处用超声波测厚仪检验其厚度是否超标,锈蚀超过原厚度的10%应报废。 3.架体稳定装置检查 缆风绳固定:(架体高度≤30m) 用卡尺检查缆风钢丝绳直径应≥9.3mm。 目测提升机高度在20m以下时缆风绳≥4根/组;30m以下时缆风绳≥两组。 用卷尺测量时缆风绳与地面夹角应在450~600范围内。以缆风绳的接地点为原点量出缆风绳在地面1m的投影点,在投影点向上测量缆风绳位置应在1m至1.732m之间。 目测检查地锚是否拴牢,不得拴在树木、电线杆及堆放的构件上。 附墙固定: 目测检查是否采用刚性件连接且连接牢固合理。严禁用铅丝绑扎。 目测检查不准与周围脚手架连接。 4.钢丝绳检查(包括缆风绳及吊篮钢丝绳) 目测绳卡数及卡夹方向是否符合要求。绳卡数不应少于3个。 目测钢丝绳有无断丝、弯折、扭转和畸变。 目测钢丝绳有无拖地现象,对过路钢丝绳应设置过路保护。 5.吊篮检查 目测进料口是否设置安全门,检验安全门是否采用联锁开启装置。 目测吊篮提升是否采用两根钢丝绳(吊篮顶部应有动滑轮)。 目测吊篮有无永久变形、裂纹、损伤、严重锈蚀、焊缝开裂等现象,吊篮导靴滚轮是否转动灵活。

物料提升机的检查评定(正式版)

文件编号:TP-AR-L2613 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 物料提升机的检查评定 (正式版)

物料提升机的检查评定(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵 敏可靠; 2)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不 应小于3m; 3)安全停层装置应符合规范要求,并应定型 化; 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进 式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2、防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防

护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求; 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3、附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求; 2)附墙架应与建筑结构可靠连接; 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接; 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架; 5)地锚设置应符合规范要求。 4、钢丝绳