文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3503-J112 101号工程联络单

3503-J112 101号工程联络单

3503-J112 101号工程联络单
3503-J112 101号工程联络单

SH/T 3503-J112 工程联络单工程名称:商丘中亚化工12万吨/年醇醚装置安装工程

联络单编号ZZEO-SNEI-SQ-SE-0101 送达单位

北京毕派克工程建设监理公司郑煤集团商丘中亚化工有限公司

事由:

根据31号设备变更单环氧乙烷精致塔T410需新增管口T9’,由于塔盘间距过小,若不拆除塔盘,无法进行塔内焊接,因此拆除#19-#8塔盘,新增工作量和所需材料见附表(变更单附后),请业主、监理、设计确认并批复!!

经办人:提出单位(公章)

审核人:年月日处理意见:

经办人:处理单位(公章)

审核人:年月日

会签意见

代表:

会签单位(公章)日期:年月日代表:

会签单位(公章)

日期:年月日

代表:

会签单位(公章)

日期:年月日

T410变更工作量及材料需求

1、#19-#8塔盘拆除(从上向下拆除)9人4天

2、开孔3人1天

3、焊接2人1天

4、安装8#-19#塔盘9人3天

5、吊车35t 2台班

6、等离子切割机一台

编号/名

规格/标准及描述材质数量备注/依据

401 HEX NUT DIN934 M10;A2 CN A2 260套

1PASS BDH VALVE TRAYS 3u/i 13~1PASS BDH VALVE TRAYS 17u/i 19 drawing-no M.11.03652-26

P~

M.11.03652-28

P1

T410开孔所需材料,后附变更

434 HEX BOLT DIN933 M10*50 W/S;A2 CN

TACK WELDED

A2

412 HEX BOLT DIN933 M10*30 ;A2 CN A2 560套401 HEX NUT DIN934 M10;A2 CN A2

管台 1 1/2" H=108 JB4728-2000 OCR18

NI9Ⅲ

1个

法兰1 1/2" 150Lb WN RF Sch80S

HG/T20615

OCR18

NI9Ⅲ

1片

工程联系单、工程变更单、工程签证单

“工程联系单、工程变更单、工程签证单” 一、工程联系单: 工程联系单可以说几乎所有的参建单位都可能使用。发包人、监理、承包人、材料设备供应商等,都会以工程联系单的抬头,向有关单位发文。工程联系单是参与工程建设的建设、设计、监理和施工单位,在工程建设过程中,为协调处理各种工程事件,单方出具的书面联系文书,一般由出具方签字盖章。其容仅作为联系工作的情况表述,不作为最终事实的确认,如其容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认;如其容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更通知单或者技术核定单。工程联系单不作为工程事实确认的依据,也不作为办理竣工增减结算的依据。 工程联系单通常都是使用在不会产生工程费用或直接产生严重后果的场合。比如通知承包人来开会,或者通知停水停电,提醒注意节假日的工作安排等等。有时工程联系单也会通知产生费用的项目,比如上级领导要来视察,通知承建商“清水洒街”,这显然要产生费用,但这个时候工程联系单仍仅产生“通知”效用。费用的确认与获得,必须走“工程签证”才会被确认。没有走后面的流程,视为承包人没有费用要求,不论事实是不是产生了费用。所以常规理解工程联系单都是不产生费用的日常事项。如果产生了费用或其他联带事项,就会激活“工程签证”等相关流程。 二、工程变更单 1、设计变更单和技术核定单统称为工程变更单 1.1设计变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的修改、完善和优化。设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料,是施工图纸的组成部分,也是编制竣工图纸的依据。 1.2技术核定单:在施工过程中,非图纸设计原因而发生的对原设计图纸的变更均须办理技术核定单。技术核定单表述的容是非设计原因造成的设计变更,所以首先必须根据设计变更产生的原因分清责任后,再按照合同有关规定明确其是否作为办理竣工增减结算的依据。技术核定单仅作为技术资料予以办理,而其本身不作为办理竣工增减结算的直接依据资料,须由相关单位(包括承包人和发包人)根据技术核定单容在技术核定单容实施完成后,另行办理相应签证单予以确认。无对应签证单的技术核定单无论其容如何,均视为其相关费用已包括在合同承包总价围,不得再行办理竣工增减结算。 2、工程变更的主要类型 2.1由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; 2.2由于发包人改变建设标准、建筑结构、局部做法、使用功能、增减工程容,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; 2.3由于发包人、监理单位、承包人、政府部门等采用新工艺、新材料或其他技术措施等,

工程联络单台账

编号内容简要备注xxx-GZLXD-001施工用地申请 xxx-GZLXD-003进行变电站施工布置与围墙工作 xxx-GZLXD-004坐标问题 xxx-GZLXD-005西边围墙处有一废弃料池 xxx-GZLXD-006围墙以及站区内部的水泥地面影响到了我 方施工 xxx-GZLXD-007协调料池事宜 xxx-GZLXD-008变电站设计图纸交付计划 xxx-GZLXD-009站址原地貌标高上报贵部 xxx-GZLXD-010铁塔拆除 xxx-GZLXD-011外运土方事宜 xxx-GZLXD-012 xxx-GZLXD-013地基使用沙石换填 xxx-GZLXD-014箍筋样式变更 xxx-GZLXD-015拆除物目前已在站区堆积过多 xxx-GZLXD-016建议将M5混合砂浆改为M5水泥砂浆 xxx-GZLXD-017请业主联系商混站,及时准备需添加的高效 抗裂防水剂和高效抗裂膨胀剂 xxx-GZLXD-018110kVGIS基础下方原料池采用C10混凝土 浇灌;主变防火墙框架柱钢筋电弧搭接焊改 为电渣压力焊 3) xxx-GZLXD-019110kVGIS级配砂石换填处理(虚方1320m xxx-GZLXD-02010kVGIS(含电缆隧道)基础开挖情况 xxx-GZLXD-021材料数量

xxx-GZLXD-022配电综合室○A轴○1——○4轴墙上预留洞 xxx-GZLXD-023GIS设计图纸,钢筋Φ20 xxx-GZLXD-024设计图纸统计情况 xxx-GZLXD-025 xxx-GZLXD-026商混站答复需要工程部确定添加剂计划xxx-GZLXD-027雨篷型号 xxx-GZLXD-028变防火墙牛腿螺栓 xxx-GZLXD-029110kVGIS基础待工事宜 xxx-GZLXD-030设计图纸相关事项 xxx-GZLXD-031指定外运土方堆放位置 xxx-GZLXD-032330kVGIS膨胀带钢筋加密事宜 xxx-GZLXD-033提前一天进行电容器等开挖工作 xxx-GZLXD-034房心回填及地梁等保温事宜 xxx-GZLLD-035污水泵房基础放样开挖范围与已有站区 西侧围墙交界施工 xxx-GZLLD-036门窗到场及进行施工安装日期清单 xxx-GZLLD-037门窗到场及进行施工安装日期清单 xxx-GZLLD-038材料计划 xxx-GZLLD-039并联电容器设备基础施工中存在的问题xxx-GZLLD-040110kVGIS、主变增加保护帽事宜 xxx-GZLLD-041东侧围墙处水渠堵塞,造成污水溢流 xxx-GZLLD-042配电箱、报警箱、检修箱、户外照明箱、 事故照明箱协调到货

工程变更联系单格式

工程联系单 建设单位:安徽电信芜湖分公司编号工程名称:中国电信芜湖数据中心工程 施工单位:中国建筑第四工程局监理单位安徽省建设监理有限公司 联系内容 内容:芜湖数据中心工程内外墙砌体材料生产供应厂家确认 根据图纸设计要求,芜湖数据中心工程外墙采用空心混凝土砌块,内墙采用加气混凝土砌块。2010年11月22日上午,我单位对芜湖市有资质的三家砌体材料生产厂家进行考察,第一家是安徽治宇建材有限公司,第二家是安徽省中龙建材科技有限公司,第三家是芜湖鑫耀建材实业有限公司。现将考察结果报告如下: 一、安徽治宇建材有限公司: 生产规模能够满足本工程需求;加气混凝土砌块质量较好,此公司只生产加气混凝土砌块,不生产空心混凝土砌块。 二、安徽省中龙建材科技有限公司: 生产规模能够满足本工程需求;砌体质量基本合格,其中外墙材料空心混凝土砌块质量较好,内墙材料加气混凝土砌块质量比第一家要差一些。 三、芜湖鑫耀建材实业有限公司: 生产规模属于中等,但此厂正进行机械维修,白天不生产,晚上才进行生产,无法确是否能满足本工程施工需求;外墙材料空心混凝土砌块和内墙材料加气混凝土砌块质量比以上二家砌体材料要差一些。 针对以上事项,这三家公司的生产规模、材料质量、产品服务等方面综合考虑后,建议外墙材料空心混凝土砌块生产供应优先考虑第二家安徽省中龙建材科技有限公司,其次考虑第三家芜湖鑫耀建材实业有限公司。建议内墙材料加气混凝土砌块生产供应优先考虑第一家安徽治宇建材有限公司,其次考虑第二家安徽中龙建材科技有限公司。以上事项报于业主、监理进行确认。 施工单位(章) 日期 监理单位: 监理单位(章) 日期 建设单位: 建设单位(章) 日期

工程联络单一览表

工程联络单一览表 序号联系单编号内容摘要发出时间回复时间备注1 xxx-GZLXD- 2 3 4 xxx-GZLXD-004 竖向布置图中的坐标与业主交给我方的工作联系单 中的坐标不一致 2xxx年8月13日2xxx年8月14日 5 xxx-GZLXD-005 站内西边料池影响施工,请业主给予处理意见2xxx年8月16日2xxx年8月19日6 xxx-GZLXD-006 站内水泥地面影响我方正常施工2xxx年8月28日2xxx年8月29日 7 xxx-GZLXD-007 2xxx年8月22号设计院对料池进行勘察并给予处理 意见 2xxx年8月28日2xxx年8月29日 8 xxx-GZLXD-008 变电站图纸交付计划上报工程部2xxx年09月02日未回复9

序号联系单编号内容摘要发出时间回复时间备注 10 xxx-GZLXD-010 站内35kV铁塔拆除完成,铁塔基础位于主控楼部位, 我方申请拆除 2xxx年8月18日2xxx年9月7日 11 xxx-GZLXD-xxx 变电站基槽内开挖土质为沙砾石,原土回填达不到要 求,我方建议土方外运 22xxx年09月09日2xxx年09月0日 12 13 xxx-GZLXD-013 因雨天天气较多,换填工作缓慢,建议综合配电室、 配电综合室采用砂石换填 2xxx年10月05日2xxx年10月11日 14 15 xxx-GZLXD-015 站内围墙、水泥面、废弃料池堆积过多2xxx年10月21日2xxx年10月22日 16 xxx-GZLXD-016 主控楼、综合配电室、配电综合室建议将M5混合砂 浆改为M5水泥砂浆 2xxx年11月04日2xxx年11月07日 17 18 xxx-GZLXD-018 110kVGIS基础下方料池采用C10混凝土浇筑至基础 地基换填层低面高度后采用砂石换填,主变防火墙框 架柱电弧搭接焊改为电渣压力焊 2xxx年11月10日2xxx年11月16日 19 xxx-GZLXD-019 主变、GIS的预埋件及构支架采用热镀锌防腐处理, 投标清单中部含有此内容 2xxx年11月13 201年11月14日

设计联系单汇总

工程名称科学大道西三环立交工程Ⅴ标施工单位郑州第二市政建设集团有限公司致:郑州市市政工程建设中心 事由:关于设计相关问题 内容:辅道(即福利院路)雨水管道与五龙口污水压力管道高程冲突米,(我方管内底高程:,五龙口污水压力管道管顶高程:)我方在年月日编号为的联系单中提出过此问题。 此问题不解决影响辅道米()雨水及道路无法施工。见排水工程页 、辅道污水(即福利院路)由于原设计距离五龙口压力管道太近(管中距管中米)不能达到施工条件。此问题已与设计反映,设计已解决。但我方至今没有收到变更后相关文件。见排水工程页 、辅道桩号及处外甩管道及出水口,由于占压红线外绿化用地,根据月日中心、监理、设计、施工四家单位现场协调会解决方案:设计院将占压红线外管道调整至红线内。由于辅道排水口应作相应调整,排水口两侧近雨水道路无法施工。见排水工程页和页 、辅道东侧挡土墙桩号:处设置了挡土墙,但没有挡土墙相关图纸。 辅道西侧挡土墙桩号:段片石挡土墙(靠近贾鲁河段)未设置安全护栏。挡墙最高处为米,应设置安全护栏。(此问题已在月图纸会审时提出过)辅道西侧片石挡土墙即将面临施工。 、由于瓦屋里明沟改沟部分占压农田,经月日中心、监理、设计、施工现场协调会,解决方案将占压农田部分做相应调整。(农田基本范围,我方以坐标的形式已向设计提供)由于调整部分图纸没有收到,导致征地、拆迁等工作无法进行,同时瓦屋里明沟不改水,辅道、辅道在跨沟部分雨水道路不能连通,直接影响雨水米,道路米无法施工。 、雨水泵站配套图纸不齐全(包括电气设备、土建安装等施工图纸 施工单位:经办人:时间:监理单位意见: 经办人: 时间: 中心工程部意见: 经办人: 时间: 联系部门: 经办人: 时间:

工作联系单回复单

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号:复函主题关于A3区域地下室顶板钢筋安装质量事宜 抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-20 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理A.0.101-1508127的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 在A3区域墙、梁、板钢筋绑扎施工过程中,由于班组施工指挥人员的失误,误将剪顶部暗梁内的腰筋按墙体水平筋绑扎,将12C14绑扎成6C12,在砼浇灌 前我项目部已责令施工办组对暗梁腰筋进行拆除换筋处理,已按图纸中要求整改到位。

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号: 复函主题关于C01食堂工程首层餐厅与门厅之间玻璃隔断形式调整事宜抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-24 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理编号:C1-建的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 关于取消6个M1525-1,改为固定玻璃隔断,在距17轴、19轴1500mm处增加两个2000m宽通道事宜,在二次装饰施工中,我项目部按此通知要求执行更改。

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号: 复函主题关于C01食堂工程首层餐厅与门厅之间玻璃隔断形式调整事宜抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-24 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理编号:C1-建的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 关于取消6个M1525-1,改为固定玻璃隔断,在距17轴、19轴1500mm处增加两个2000m宽通道事宜,在二次装饰施工中,我项目部按此通知要求执行更改。

工程联系单表格

工程联系单 事由20楼门厅原坡道变更 监理单位上海海龙工程技术发展有限公司 建设单位六安康泰置业有限公司 发文时间2016年1月 6 日施工单位六安亚杰建筑工程有限公 司 应业主单位要求对20楼门厅东面原进户铺装道路的3M×3m坡道平台,变更为三级踏步及一级休息平台。 对此产生如下工程量: 原3M×3m平台地砖拆除,C20砼地面破除。 变更后砼浇筑3M×3m厚度10cm砼垫层浇筑。铺设3M×3m厚度10cm碎石垫层浇筑 三级踏步砖砌体(24型墙体)长9米,高15CM。 踏步石材安装;(石材型号)30厚300×600,火烧面芝麻黑9米,30厚150×600,火烧面芝麻黑9米.; 休息平台透水砖(100×200)铺装,7.2平方。 请贵单位给予确认! 项目负责人: (盖章): 监理单位意见: (监理单位章): 监理工程师:日期年月日建设单位意见: (建设单位章): 项目负责人:日期:年月日

20楼变更影像附件:

工程联系单 事由66#楼广场砖维修 监理单位上海海龙工程技术发展有限公司 建设单位六安康泰置业有限公司 发文时间2016年1月 6 日施工单位六安亚杰建筑工程有限公 司 应业主单位要求对66#楼广场砖进行维修,并对前期遗留下雨污水井及消防井周边石材砖未铺装到位的,石材铺装到位。共计所用50厚石材10平方,人工7个工日。详见附图 请贵单位给予确人! 项目负责人: (盖章): 监理单位意见: (监理单位章): 监理工程师:日期年月日建设单位意见: (建设单位章): 项目负责人:日期:年月日

66#楼广场附件:

66#楼广场附件:

工程联络单

关于工程联系单的处理流程 工程联系单来源有三处:业主、监理和施工单位。 项目经理通常在项目结束后一个月内组织有关人员做好项目全部重要文件、资料的整理归档工作,以供需要时查阅,并为以后的工程报价、项目管理以及设计、采购、施工、试运行业务提供有实际参考价值的数据和资料。 一、项目文件资料管理人员的职责和任务 1、保管项目档案。 2、确保归档的项目文件符合规定文本格式。 3、组织文印、复制、发送各种文件资料。 4、负责项目文件查阅管理。 5、监督各部门之间文件的发送。 6、项目结束时组织项目文件j资料的清理和归档。 二、项目重要文件内容 0 l。项目情况摘要 j0 按项El中标、设计结束和项目结束三个阶段分别编制 2.项目计划。 3.项目设计计划。 j_j 4.项目采购计划。。ril 5.项目施工计划。 00 6。项目试运行计划。 00 7.项目协调程序。 00 8.项目设计数据。 j00。 9。每月送给业主的信件。 0ll一 10.项目进展情况报告: 000 国项目进展情况报告。 1100 固公司本部计划和跟踪系统i(最终版)。 11。项目费用估算(汇总表):illj 国首次和二次核定估算汇总表ll(均指最终版)。 固报价估算和批准的控制估算汇启婊。

12。项目进度计划 国最终版竺项目誊譬计掣(蔫然麴目总进度计划,装置主进度计划,项目总体旖工进度计划,孕曼,!篓鼍≯,薹孳行鬃然鬻瀵计划,设计、采购、施工和试运行进度计蓟)。 固项目开始时的项目总进度计划原敞 13。合同最终文本。 jjii_11.00 14。风险分析: ?j_lllolli 固风险综述(由项目经理根据辫瓣寨摘录)。 固风险估计(分别由有关部f黧黪麟l熟、施工、估算、计划以及管理等部门风险 备忘录中摘录)。 15。与业主商榷试运行条件的有关函件: 包括关于对试运行条件准备情况通知业主的函件和业主同意或不同意该项准备工作 情况的复函,并应说明业主同意或不同意的理由。 16。对试运行过程中主要问题及费用处理的有关函件: 包括有关财务差额和欠付帐目与业主之间往来的主要函件。 17.试运行情况报告: 与试运行工作有关的主要情况报告。 18。试运行部的项目试运行情况摘要报告: 其中也包括设计部参加试运行人员的报告。 19.工程竣工决算报告。 20.项目完工报告。 21.项目审计报告。 22.其它重要文件。 对项目实施过程中和业主关系均有重大影响的文件。 23.项目工程统一规定汇总表。 三、项目文件立卷归档索引 1.合同和商务:

相关文档