目次

前言

1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

前言

为了适应温州市区10kV及以下住宅小区公共配电工程管理工作的需要,使10kV及以下住宅小区公共配电工程建设工作的顺利开展,特编制本标准。本标准明确10kV及以下住宅小区公共配电工程设计技术要求,并对其土建、电气等设计内容做了规定。

本标准的主要起草单位:温州电力局生产处

本标准的解释单位:温州电力局生产处

本标准的主要起草人:王化林洲游郑朴马劲东谢鹏林姬旭东高秀珍金佳李万军周棣王强宏叶方彬

本标准的主要审核人:丁文俊赵深

本标准的审定人:刘伟军

本标准的批准人:周华

1总则

1.1为规范温州市区10kV及以下住宅小区公共配电工程设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,特制定本标准。

1.2 本标准适用于温州市区10kV及以下住宅小区公共配电工程的新建和扩建配电设计,各县局可参照执行。

1.3 温州市区10kV及以下住宅小区公共配电工程的设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,根据负荷性质、用电容量、所址环境、地区供电条件等因素,合理确定设计方案。

1.4 配电设备的选型应执行国家有关技术经济政策,采用运行安全可靠、技术先进、维护方便(免维护或少维护)、操作简单、节能环保型的设备。禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。

1.5 住宅小区内应根据城市规划要求,从美化环境、提高供电可靠性出发,建设以电缆线路为主的配电网络。

1.6 住宅小区公共配电设施的建设除执行本标准外,还应符合国家及行业和地方的相关标准规范。

1.7 凡本标准未尽事宜,按有关标准、规范相关细则执行。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本规定中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所有标准均为有效。所有标准都会被修订,使用本规定的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB 50052-95《供配电系统设计规范》

GB 50053-94《10kV及以下变电所设计规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》

GB 50055-93《通用用电设备配电设计规范》

GB 50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50180-1993《城市居住区规划设计规范》

GB 50096-1999《住宅设计规范(含条文说明)》2003修订

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》

GB 50368-2005《住宅建筑规范》

GB 12326-2000《电能质量电压波动和闪变》

GB 3096-2008《声环境质量标准》

GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》

GB/T 17825.8-1999《CAD 文件管理标准化审查》

GBJ 16-87《建筑设计防火规范》(2001版)

DL/T 599-2005《城市中低压配电网改造技术导则》

DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》

DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》

DL/T 5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T 5202-2004《电能量计量系统设计技术规程》

《国家电网公司输变电工程典型设计电能计量装置分册》2007版

浙江省电力公司《装表与接电工作标准(试行)》2008版

DL/T 5220-2005《1OkV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》

DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

SDGJ 60-88《电力系统设计内容深度规定》

Q/ZDJ 04-1999《浙江省城市中低压配电网建设与改造技术原则》

《国家电网公司输变电工程典型设计10kV配电工程分册》2006版

《国家电网公司输变电工程典型设计电缆敷设分册》2006版

《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380/220V配电线路分册》2006版

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》2006版

3术语和定义

3.1 住宅小区

本标准中住宅小区也称“居住小区”泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,包括配建的公共服务设施。

3.2 公共服务设施

一般称公建,是与居住人口规模相对应配建的,为居民服务和使用的各类设施。

3.3 高层住宅

指建筑高度越过24m的建筑,高层住宅建筑为十层以上(含十层)的住宅建筑。

3.4 中压电网

本规定指额定电压为10kV的电网。

3.5 低压电网

指额定电压为380V/220V的电网。

3.6 小区公用开闭所

指10kV进出线电缆都设开关,有开闭和分配电能作用的中压配电设备(母线上不含配变)及其配套建筑物(构筑物)。

3.7 小区公用配电室

本标准中主要指10kV中压交流电源经电力变压器降压后对380V/220V低压用电设备供电的设备及其配套建筑物(构筑物),个别小区公用配电室也兼有局部分配10kV电能功能。

3.8 低压电缆分支箱

指用于低压电缆简单分支的箱体。

3.9 电能表计量箱

指内设电能计量表计、进出线开关等设备的箱体,简称表箱。

3.10 住宅小区公共配电工程

指由10kV开闭所、10kV/0.4kV的小区公用配电室、10kV电缆线路、380V/220V电缆线路、380V/220V封闭母线、桥架、电力电缆沟、低压电缆分支箱、电能表计量箱等组成的配电工程。

4 供配电方式及负荷容量

4.1 根据新建住宅建筑物及配套设施负荷性质不同,Ⅰ类建筑(建筑分类参见GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》2005年版)的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等应采用双电源供电,Ⅱ类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等应采用双回路供电,并在消防设备末端加置双电源自动投切装置,其它及电梯及生活给水泵应采用双回路供电,并配置一定容量的自备电源。

4.2 除上述以外的用电设备及居民用电可采用单电源供电,住宅楼内部应推行“TN-S”和“TN—C—S”系统供电方式。

4.3 住宅用电容量确定原则:

4.3.1 居民住宅用电负荷按建筑面积每平方米60~80W计算,有

特殊要求超过上述标准的可视具体条件而定,但原则上不得低于下表规定。

注:以上配置为最小控制值,住宅设计中对电气容量有特殊要求时,按实际计算确定。

4.3.2 住宅小区内公建设施或营业店面(店连屋)按实际设备容量计算。设备容量不明确时,可按100~150W/m2计算。

4.3.3 小区公用变应按不小于80VA/m2配置变压器。

每台小区公用配变供电范围宜控制在8000m2左右,最大应控制在10000m2内,低压供电半径宜小于150m,小区公用配变应尽可能深入负荷中心,满足环境、环保、消防等要求。小区公用配变单台最大容量,近期一般宜控制在不大于800kVA,远期控制在不大于1000kVA。

4.4 供配电设计中,为公建供电的低压线路不应与为住宅供电的低压线路共用一路。

4.5 属小区物业管理的公用设施(含消防设施、电梯、楼道灯、地下室照明、应急照明、通风设施等),需以供电部门联系单的供电范围为单位计算容量,装表计量。

4.6 小区公用配电室、环网柜每路馈线所带配变不宜超过4台,且容量不宜超过2000kVA。一个小区公用配电室,配变数量不应超过

2台。

4.7 住宅小区一般由10kV电源供电,电源可取自附近的110kV、35kV变电所的若干10kV供电回路或附近的住宅小区的开闭所,一回10kV供电线路负荷容量控制在7500kVA内,具体配电方案依据供电部门的联系单。

5 线路管沟及所址要求

5.1 电缆线路路径应与城市总体规划相结合,应与各种管线和其它市政设施统一安排。

5.2 市区电缆管线主要以电缆排管和电缆沟相结合,电缆管沟设计宜按电网远景规划并预留适当裕度一次建成。10kV电力电缆应在地面排管或电缆沟敷设,若局部受限可由桥架过渡,但应充分考虑其运行和检修维护方便。中压管沟与低压管沟应相互独立,并与相关市政管沟保证安全距离(依据GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》)。

5.3 小区公用开闭所、配电室位置的选择,应满足下列要求:

5.3.1 应按GB 50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中第二章所址选择规定执行,具有排水、防渗水、防潮、隔热、隔声和通风设施及独立的消防、检修通道,同时考虑温州地理及气候等因素,不应设在地下室。

5.3.2 根据GB 3096-2008《声环境质量标准》要求,不应与住宅的卧室、起居室(厅)紧贴布置,如受客观条件限制需要布置时,应根据GB 50368-2005《住宅建筑规范》中5.2保温、隔热和5.3隔声的要求,在建筑设计中采取必要的措施。

5.3.3 小区公用开闭所、配电室模式,应为独立建筑物,设置在一至二层,不宜采用箱式变。

5.3.4 小区公用开闭所、配电室净高应达到3.3m(不包括电缆层)以上(如无封闭母线或桥架等设施净高可适当降低,但必须满足相关规定和标准要求),屋内不应有各种有碍运输、检修的柱、梁。

6 配电装置的要求

6.1 10kV开关柜

6.1.1 开闭所及配电室内开关一般选用负荷开关,必要时可选用断路器。变压器柜一般选用负荷开关,用熔断器保护。根据绝缘介质,10kV负荷开关可选用充气负荷开关柜(可分为二种:单元式(分体式)和共箱式(全绝缘))或空气绝缘负荷开关柜。

6.1.2 设备短路电流水平宜按20kA/2s选择。

6.1.3 电缆及电缆头应满足热稳定要求(电缆截面宜在95mm2、120 mm2、240mm2、300mm2选择)。

6.1.4 开关柜防护等级宜在IP3X及以上。开关柜应具备“五防”闭锁功能。

6.1.5 开关柜根据环境条件可配置温湿度控制器,开关柜进出线应配置短路及接地故障指示器和电动、手动操动机构。进入环网回路和开闭所的全部进出线10kV负荷开关需配置电动机构。

6.1.6 所有开关柜体都应安装带电显示器,要求带二次对相孔。供电给变压器和终端变的10kV负荷开关需配置接地开关

6.1.7 充气式负荷开关柜宜配置压力指示表和过气压或欠气压保护。

6.1.8 进出线开关柜应安装氧化锌避雷器和电流互感器及测量仪表。

6.1.9 开闭所应设母线电压互感器单元,干线环网进出线柜宜设进出线电压互感器,并预留二次UPS设备位置和三遥(遥信、遥测、遥控)端口。

6.1.10 开关柜内附件、材料应达到阻燃、耐火要求。

6.1.11 开关柜外形尺寸,设计时宜采用同类产品标准最大外形尺寸,便于今后配件安装和维护检修。

6.2 配电变压器

6.2.1 变压器应选用节能环保型(低损耗、低噪声)产品,接线组别宜采用Dyn11。

6.2.2 独立户内式配电室可采用油浸式变压器,大楼建筑物非独立式配电房内变压器应采用干式变压器。

6.2.3 变压器分接范围采用10.5±2×2.5%/0.4kV。

6.3 低压配电设备

6.3.1 低压开关柜宜选用固定式成套柜和抽屉式低压成套柜,要求防护等级在IP3X以上。开关柜外形尺寸,设计时宜采用同类产品标准最大外形尺寸,便于今后配件、馈线电缆的安装和维护检修。

6.3.2 具备两台配电变压器及以上配电房应装设0.4kV母分开关(并满足闭锁防误要求)。

6.3.3 低压开关柜的进线开关应选用空气断路器,要求有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护,应采用分励脱扣器,一般不设置失压脱扣。

6.3.4 低压开关柜进出线和联络开关应选用有可执行遥信、遥测、遥控功能,需带通讯接口。300A及其以上的低压出线回路选用框架开关,400A及以上开关需配电动操作机构。

6.3.5 低压进线柜内应配置能记录电气运行数据和控制无功投切

功能的配变综合测控仪,兼具计量功能,并配置相应的GPRS传输模块。

6.3.6 电压无功补偿装置应采用自动补偿方式,具有三相、单相混合补偿方式。补偿容量按单台变压器容量30%~40%配置,保证用电高峰时功率因数达到0.95以上。

6.3.6 低压电力电容器宜采用自愈式电容器,要求免维护、无污染、环保。

6.3.7 Ⅰ、Ⅱ类建筑每单元的居民照明干线应采用低压封闭母线供电。Ⅰ类建筑每单元的居民照明干线应采用二回低压封闭母线奇偶层供电互为备用。

6.3.8 低压馈线桥架敷设时,必须保证其运行检修通道,电缆根据环境采用防水护套、阻燃型。

6.3.9 配电室或开闭所应根据空间大小安装必要数量的通风设备,风机等设备内外应加装保护罩,其网格≤20×20mm。风机应直接通向户外,宜安装在距地0.3m(用于排大密度气体)和距地3m或梁下0.3m(一进一出,用于通风散热)。

6.3.10 强电竖井应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间。

6.3.11 低压分支箱宜采用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC),SMC 产品材质应满足GB/T 8627-2007 和GA 132-1996 的要求,并可以提供建筑材料防火和烟气毒性方面的检验报告。低压相关设备、材料应达到阻燃、耐火要求。

6.4 防雷、接地及过电压保护

6.4.1 防雷设计应满足GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》2000版的要求。

6.4.2 电气装置过电压保护应满足DL/T 6200-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》要求。

6.4.3 10kV避雷器的接地,如独立设置,其接地电阻应不大于10Ω.如与变压器低压零线共同接地,其接地电阻应不大于4Ω,为保证主接地良好,采用二点接地,低压电网每路出线的中间及末端应加置重复接地,其接地电阻应不大于10Ω,接户铁板、电表箱等应接地,其接地电阻应不大于10Ω。电气保护接地若与智能化部分接地共用接地体,接地电阻应不大于1Ω。

6.5 电能计量

6.5.1 新建住宅用电应实行一户一表计量方式,并采用“集中装表、分户控制”原则安装,应符合《国家电网公司输变电工程通用设计电能计量装置分册》设计要求。

6.5.1.1 低压居民客户(高层)可根据每层客户数,分楼层区间集中装设计量箱。

6.5.1.2低压居民客户(小高层)在底层电表间集中装设计量箱。

6.5.1.3低压居民客户(公寓)在各单元的楼道底层装置计量箱。

6.5.1.4 零星居民客户应装设户外计量箱。

6.5.2 电能计量表计的配置应当符合国家及行业技术标准和规范,使用经法定计量检定机构检定合格的电能表。

6.5.3 当每套住宅用电容量在10kW及以下时,应采用单相供电到户计量方式;每套住宅用电容量超过10kW时,可采用三相供电到户计量方式。

6.5.4 新建住宅区域内不同电价分类的用电负荷,应分别装设计量表计。对执行同一电价的公用设施用电,应相对集中设置公用计量表计。

6.5.5 新建住宅电力户表工程应采用远程自动抄表方式。

6.5.6 计量表箱分为集中表箱和单户表箱,其材质宜采用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC),SMC 产品材质应满足GB/T

8627-2007 和GA 132-1996 的要求,并可以提供建筑材料防火和烟气毒性方面的检验报告。

6.5.7 集中表箱应装有供电部门统一规定的、由高能稀土永磁材料制成的封闭式锁具,应具有防窃电、防锈蚀、防异物塞入、防钻、防万能钥匙开启、防技术性开启等性能,具备使用寿命在六年以上,

达到国标GA/T73-94 标准。

6.5.8 单户住宅(含别墅)用电,应采用单户表箱。表箱宜安装在户外,便于抄表和维护,应具有防雨和防阳光直射计量表计等防护措施。

6.6 配电自动化部分

6.6.1 在配网自动化规划区域内新建住宅电力户表工程的高压配电网,应预埋配网自动化通讯管孔及布置相应的通讯、控制线路,预留配网自动化设备装设位置。

6.6.2 有条件的新建住宅电力户表工程应实现配网自动化功能,基本功能要求应满足部颁《配电自动化及管理系统功能规范》、《配电网自动化系统远方终端技术规范》(DL/T 721-2000)要求。

6.6.3远程自动化抄表系统应包括带485通讯接口的电能表、数据采集终端(采集器、集中器等)、主站管理系统。

附录A

(资料性附录)

用词说明

A.1表示很严格,非这样做不可的用词

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”

A.2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词

表面词采用“应”,反面词采用“不应”

A.3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”

A.4 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词

采用“可”

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

xx小区供配电工程施工组织设计

武汉华润.橄榄城项目二期配电工程 施工组织设计 武汉华网供电工程有限公司

一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为10KV供配电工程。本期工程中安装设备有400KV A变压器4台,150KV A变压器4台,高压成套配电柜4台,电压开关柜14台,成套配电箱292台。

四、施工部署: 1、 施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 ?

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

住宅小区的配电系统相关的设计

住宅社區的配電系統相關的設計 1居住建築用電負荷 居住建築用電負荷分為兩類:一類是住宅用電負荷,含住宅照明和家用電器;另一類是公共區用電負荷,含公共區照明和動力兩部分負荷。 1.1戶內照明負荷 住宅各種房間的不同使用功能及人員活動的頻率決定了光源的種類、燈具的形式及對光線變化的不同要求。反映在電氣設計上便是照度要求。 (1)確定建築標準。 根據國家住宅與居住環境工程中心在2002年編寫的《健康住宅技術設計要點2002年修訂版》,再根據建設住宅的平均建築面積參數,以建築面積100m2為例。 (2)確定照度標準:《建築照明設計標準》(GB50034-2004)對居住建築內照度標準及照明功率密度值做了規定(見表1)。 首先我們算出居室內燈具的光通量,然後通過光通量可以查表得出光源容量,將各居室的容量相加,便可以得出一戶的總照明燈具容量。計算過程不一一羅列,最後計算的結果是居室內照明容量約為400W. 1.2家用電器負荷 家用電器是住宅內負荷的主要因素。家用電器負荷的確定應考慮

兩個主要因素:第一,採暖、炊事及洗浴能源方式。當大範圍採用電採暖、單元式集中空調、電熱水器和電灶,住宅內用電負荷應根據具體情況進行計算;第二,家用電器的普及率。家用電器普及率是標誌著某類家用電器進入家庭的程度,當前的家用電器普及率可以反映出居民的生活水準,決定了居民用電負荷。 1.3公共區照明負荷 公共區照明含有幾部分:一是經常有人員來往的地方,如樓梯間、電梯前室、走道等;二是如人防、水泵房、設備層等公共設施所在場所;三是樓內的疏散照明及事故照明。場所不同,所選用燈具、光源不同,燈具控制方式不同,因此不同的公共區照明會有不同的需用係數。 1.4公共區動力負荷 一是高層住宅樓內的電梯負荷(受建築物及電梯本身的參數,以及運行條件影響);二是樓內的給、排水及通風設備負荷(排汙泵、生活水泵等);三是住宅供暖設備負荷。 2住宅社區負荷計算 住宅社區負荷計算在不同的設計階段採用不同的計算方法:在方案設計階段多採用單位面積功率法,在初步設計和施工圖設計階段多採用需用係數法。 (1)1999年8月,北京供電局下發了《關於城鎮居民新建住宅實施一戶一表的技術方案》(簡稱《方案》),即(99)首規辦秘字第319號。對住宅的"用電負荷標準及電度錶規格"(表2)做

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

某小区供配电的设计开题报告

重庆大学 学生毕业设计开题报告 一、课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析): 1.课题目的: 本设计主要阐述了现代化小区各系统供配电电设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 2.课题意义: 电能是人们生活中不可缺少的能源和生活工具,它的影响力和对社会的帮助可以说超过了任何媒介。当然如果只有电能这种单纯的物质,电能一样不能为人民服务。所以,必须要有专门的专业人员对其进行分配与传输,这样才能使电能造福于人,服务于人民群众。当前,电能的供配电系统的种类与形式纷繁复杂,所以选择一种适合的系统形式不是太容易。如果选择的不合适 可能会造成财产的损失、设备的浪费,有时甚至造成人类的伤亡。所以,选择一种适合的系统十分重要,不容马虎。 本课题就是住宅小区的供配电系统的设计,是一个典型的案例,设计内容主要包含以下几个方面的内容,住宅小区的负荷计算,小区变配电所的位置选取,小区变配电所内主变压器太熟与容量的选择,防雷,接地等内容。其中的每部分内容都十分重要每一部分都会影响住宅小区的整体效果与安全性能。 供配电系统的发展也是科技进步的表现,反过来一样,供配电系统越是需要发展就越需要科技的进步。当前,中国供配电事业飞速发展,这是人民需求增多的映射。当然,满足人民的各种需求也是供配电部门与人员的责任与义务。目前智能供配电系统也层出不穷,反映出进步与革新。总之,建立不仅满足要求同时考虑到未来发展需要的供配电系统是我们不尽的追求,需要我们的不懈努力。

高层住宅楼供配电

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计 姓名: 学号: 班级: 11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

The Design of High-rise Residential Building Power Supply and Distribution System ABSTRACT In the process of urban construction in our country, the housing development trend towards upwards. High-rise residential buildings, because of its for residents to provide safe, comfortable, efficient and energy saving living environment, got the favour of more and more people, modern has become the main way of living. At the same time, the high quality of high-rise residential building design of power supply and distribution system is particularly important. In the electrical design should not only consider the increasing needs of the power load, and to meet the requirements of the reliability and security of the power supply. This topic in power supply system of high-rise building as the research object. In order to achieve the user to the purpose of safe, reliable and efficient utilization, our power supply system of high-rise building the overall design. Including the building load calculation, choose proper power supply way; For the calculation of short-circuit current, select the appropriate conductor and low-voltage electrical products; For indoor lighting design; The design of lightning protection grounding, etc. At the same time in order to improve the design quality and shorten the design cycle, this subject adopts powerful building electrical software AutoCAD to design the circuit diagram of power supply and distribution system. Key Words:Electrical Design ;security;Load calculation;Lightning protection and grounding;Software AutoCAD

某小区供配电系统设计

, 南阳理工学院 本科生毕业设计(论文)( @ 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: : 完成日期 2014 年 5 月

$

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words: Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39

现代智能住宅小区10KV0.4KV供配电系统设计

摘要 本次设计的课题是住宅小区10kV供电系统的一次设计。依据配电自动化的内容和国内外配电自动化的发展现状,本着“安全性、可靠性、经济性以及易维护性”的原则,完成了本次设计。 以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,再根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出最为合适的方案。这次设计的主要内容包括小区负荷的计算,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,无功补偿设计,防雷保护装置的设计。 供电系统采用的是降压箱式变电站,具有10kV和38个0V两电压等级,10kV一侧接与小区旁边经过的110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户及小区公共场所的用电。 关键词:箱式变电站,短路计算,无功补偿,接地

THE POWER SUPPLY SYSTEM DESIGN OF RESIDENTIAL Abstract: The design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system. The development present condition that contents and domestic and international power distribution that automates according to the power distribution automate. The power supply system designed is very important, if the system is broken, the entire residential area will affect the power supply, so the high reliability requirements. Therefore, the design must take into account the power system security, reliability and economy. With our country each current relevant specification regulations etc. technique standard is basis, again provide original data according to the task book, according to interrelated data and book, carry on compare vs various scheme but get most suitable scheme.This manual wiring through the residential load calculation, short circuit current calculation,the main electrical equipment to determine the model and parameters, reactive power compensation design, lightning protection and over voltage protection. The power distribution system step-down box-type substation with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users.

相关文档
相关文档 最新文档