文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案

一、设计参数:

1.游泳池平均水深: 1.5米

2.游泳池表面积:120m2

3.游泳池容积:180m3

4.游泳池水温:26-28℃

二、设计依据:

1.设计规范

《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14 :2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

2.气象参数

夏季空调室外计算干球温度:25.8℃;

夏季空调室外计算湿球温度:19.9℃;

夏季通风室外计算温度:23℃;

常年室外主导风向:SW-西南风;

冬季空调室外计算干球温度:1℃;

冬季室外计算相对湿度:68%;

冬季通风室外计算温度:8℃;

3.自来水水温:最低7℃,年平均17.1℃,冬季计算水温10℃。

三、设计方案:

(一)恒温、加热方案

游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。

1.游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和:

A.池水表面蒸发损失的热量:

A =γ*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb—Pq)*F*760/B

=87818.64kcal/h

=102kw

B.池壁和池底传导损失的热量:

B= A x 0.2

=17563.73kcal/h

=20.4kw

C.补充新水加热所需的热量:

C=c*qb*(ts—tb)/t

=7200kcal/h

=8.4kw

A+B+C=130.8kw

(每小时所需提供热量157kw)

2.游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和:

A.游泳池初次加热热量:

A = C×M×△t

=2880000kcal

=3348.8kw

B.游泳池初次加热过程中所损失热量:

B = 游泳池恒温所需热量÷2

=65.4kw/h

游泳池初次加热时间取48小时

则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h)

3.游泳池加热设备选型:

游泳池恒温每小时所需热量:157kw

游泳池初次加热每小时所需热量:135.2kw

游泳池加热设备所需提供的最小热量:157kw

加热设备型号:RSJ-900/MS-820-B

制热量:90kw

耗电量:21.8kw

数量:2台

实际初次加热所需时间:36小时

(二)水处理方案

1.充水和补水:

初次充水时间:24-48小时(取48小时)

每日补水量:5%-10%游泳池容积(取5%,9T)补水方式:

A.采用补水箱补水,水箱容积2T (推荐)

B.直接充水补水。

2.池水循环:

循环方式:连续24小时循环。

循环周期:6-8小时(取6小时),每日循环4次。

循环流量:

p p

ad c

T V

q

?

=

α

=33m3/h

循环水泵:流量L=33m3/h,扬程H=25mH20,2台,一用一备循环管道:给水塑料管

3.池水净化:

预净化:水泵吸水管上设毛发过滤器

过滤:采用沙缸过滤

过滤器:流量33m3/h,1台

4.池水加药和水质平衡:

采用电子计量加药泵进行投加。附:游泳池设计图纸

相关文档