文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大坝裂缝处理砼验收表格

大坝裂缝处理砼验收表格

大坝裂缝处理砼验收表格
大坝裂缝处理砼验收表格

工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

说明:本表由承建单位报送五份,监理部签署意见后,监理部留二份,返回承建单位三份备查和存档。

工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

说明:本表由承建单位报送五份,监理部签署意见后,返回承建单位三份备查和存档。

混凝土钢筋工序质量检查工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

说明:本表由承建单位报送二份,监理部签署意见后,返回承建单位一份备查和存档。

混凝土模板工序质量检查表工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水施工项目部

合同编号: GRHLY-ZMS-TJ03

说明:本表由承建单位报送二份,监理部签署意见后,返回承建单位一份备查和存档。

大坝裂缝处理混凝土浇筑工序质量评定表工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水施工项目部

说明:本表由承建单位报送二份,监理部签署意见后,返回承建单位一份备查和存档。

混凝土诱导缝工序质量检查表工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

基础面或混凝土施工缝处理工序质量检查表工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

说明:本表由承建单位报送二份,监理部签署意见后,返回承建单位一份备查和存档。

混凝土单元工程质量评定表工程承建单位:葛洲坝第六工程有限公司闸木水电站第三标段施工项目部

说明:本表由承建单位报送五份,监理部签署意见后,返回承建单位三份备查和存档。

隧洞工程裂缝处理方案

水工隧洞衬砌混凝土 裂缝处理施工方案 批准: 审核: 编写: 38团水源工程(石门水库)项目部 二0一四年十二月 目录 一、工程基本概况 二、处理的必要性 (2) 三、施工技术处理方案 (2) (一)处理的总体目标: (2) (二)裂缝部位处理施工方案 (2) 四、施工选材及材料性能 (4) 五、施工组织机构、设备及人员配置 (5) 六、施工质量保证 (6) 七、施工进度计划 (7) 八、安全措施 (7) 一、工程基本概况 隧洞衬砌的主体工程已结束,等待交工验收及截流中,现场经查发现洞内存在左右边墙及顶拱有水利工程通病缺陷现状如下: 1、洞壁砼的层间结合面裂缝;

2、干裂缝; 3、干缩裂缝 4、结构裂缝; 5、沉降裂缝: 6、麻面裂缝: 上述裂缝部位今后大坝蓄水后表面将会出现白色结晶物、黄色锈蚀物及渗漏水现象的出现。此种情况将会造成,洞内高速水流会对混凝土衬砌结构产生强烈的冲磨、空蚀作用,给隧洞的整体结构安全稳定存在较大的危害。为了保证今后单位工程验收及保修期的安全运行,我部决定对此裂缝部位做化学灌浆处理。 二、处理的必要性 水工洞混凝土裂缝部位有明显的贯穿性孔隙特征。对于贯穿性裂缝、深层孔隙,如不及时处理,会有内水外渗和外水内渗的现象,高速水流会沿孔隙进入山体内部并引起山体透水现象,将直接影响水工洞的使用寿命,进而影响到隧洞的安全稳定运行。 三、施工技术处理方案 (一)处理的总体目标: 1)通过选择合适材料灌浆充填混凝土不密实的裂缝、孔隙,保证混凝土的密实性,达到整体防渗、补强的目的。 2)选择合适的表面修补材料修补洞壁表面的缺陷,恢复其结构完整。 (二)裂缝部位处理施工方案 层间结合面裂缝、结构缝、干缩裂缝、干裂缝、沉降裂缝、麻面裂缝。 1、上述裂缝处理施工工艺流程: 施工准备→布孔、钻孔→清孔→安装灌浆塞、连接灌浆泵→灌浆→封孔→清理缝面和施工现场→验收。 1)布孔、钻孔 缝内灌浆是采取对裂缝施工处理的关键,在对现场裂缝部位进行了详尽的

大坝裂缝处理方案

砼大坝裂缝处理方案 目录 1、工程概况 2、施工组织机构及人员配置 3、主要施工机具及设备 4、主要工序的施工工艺流程 5、裂缝处理方案 6、施工质量保证措施 7、施工安全注意事项 8、化学浆材的使用和保管 9、混凝土裂缝处理检查标准

砼大坝裂缝处理方案 一、工程概况: 工程基本情况(略) 裂缝调查情况(略) 裂缝判定标准: 大体积混凝土裂缝分类及评判标准: Ⅰ类:一般缝宽δ<0.2mm,缝深h≤30cm,性状表现为龟裂或呈细微规则性.多由于干缩、沉缩所产生,对结构应力、耐久性和安全基本无影响; Ⅱ类:表面(浅层)裂缝,一般缝宽0.2mm≤δ<0.3mm,缝深30cm>h ≤100cm,平面缝长3m0.5mm,缝深大于500cm,侧(立)面长度h>500cm,若从基础向开裂,且平面上贯穿全仓,则称为基础贯穿裂缝,否则称为贯穿裂缝。这种裂缝主要由于基础温差超过设计标准,或在基础约束区受较大气温骤降冲击产生的裂缝在后期降温中继续发展等原因而形成。它使结构受力、耐久性和稳定安全系数降到临界值或其下。 钢筋混凝土裂缝分类评判标准:

Ⅰ类:表面缝宽δ<0.20mm,缝长50cm≤L<100cm,缝深h≤30cm; Ⅱ类:表面裂缝宽0.2mm≤δ<0.3mm,缝长100cm≤L<200cm,缝深30cm0.4mm,缝长L≥400cm,缝深h≥200cm或基本将结构裂穿(大于2/3结构厚度)。 二、施工组织机构及人员配置: 为了保证施工目标的实现,我公司在施工现场设立了项目经理部,明确了各自的职责,项目经理部人员构成如下:项目经理:1人 技术负责:1人 钻孔负责:1人 灌浆负责:1人 安全员:1人 钻孔人员:2人 清理人员:2人 封缝人员:4人 灌浆人员:4人 三、主要施工机具及设备: 根据工程的进展需要,我们分批进场所需的各类机具设备,所用机具设备情况列表如下:

砼裂缝处理方案

混凝土裂缝处理施工方案 根据现场勘察,沙湖泵站混凝土结构中多处出现裂缝现象,且多数集中在泵房内部,由于裂缝对水工建筑物有极大的危害作用,现经多方研究决定对其进行补强处理,具体施工方案及工艺如下: 1.工程特点 经现场勘察,此工程主要有以下特点: 1)多数裂缝在泵房(主要建筑物)内部,对泵站安全危害极大; 2)裂缝大多为贯穿性裂缝; 3)裂缝宽度一般在0.2mm左右且为老混凝土; 4)裂缝处理的施工期外界温度对处理效果无太大影响。 2.处理方案 针对该工程的特点,综合考虑现场情况、工期要求等因素,拟采用: 1)贯穿裂缝:采用环氧材料进行化学灌浆处理; 2)表面裂缝:采用环氧砂浆嵌缝处理。 3.材料选择 在材料的选用上,水溶性聚氨酯材料适用于水下混凝土或基础的防渗堵漏加固方面,而沙湖泵站裂缝大多在水上,且裂缝相对稳定,根据水溶性聚氨酯材料和环氧树脂灌浆材料的性能比较,我们认为采用环氧树脂灌浆材料更为合适些,因为它具有粘度小、可灌性强、和混凝土的粘结强度高、浆液固结后的抗压强度和抗拉强度都很好、有较好的补强加固作用、且凝固时间可以进行调节以满足施工不同需要等效果。具体情况见表1、2、3: 表1. 环氧树脂灌浆材料的主要性能指标:

表2. 环氧树脂灌浆材料配合比: 表3. 环氧砂浆配合比: 4. 施工工艺要点 1)贯穿裂缝处理 根据沙湖泵站实际情况,制订灌浆工艺流程为:施工准备→查缝定位→凿槽→孔位布置→钻孔→清孔→安装灌浆管→封缝→试气补漏→现场灌浆→缝面处理→验收先开槽封缝,后钻孔注浆、采用封缝和注浆相结合的治理裂缝的方法。 ①查缝定位:组织人员对裂缝进行排查,并在裂缝处作出明显标记; ②凿槽:沿裂缝凿除裂缝两侧混凝土,开缝宽度为5cm左右,深度为5~8cm,开槽长度沿裂缝两端各延长10~20cm,然后用水清洗凿除面; ③孔位布置:孔位布置的原则是先疏后密,孔距0.5~0.8m; ④钻孔;孔要求深而细,钻60?斜孔,孔径为?8~?18,孔深为混凝土厚度1/2~2/3,本工程中采用电锤钻孔; ⑤清孔:用压风机冲孔,然后用水冲洗,将孔内沉碴、淤泥彻底清理干净,通过冲孔可了解孔位之间的连通关系,从而确定压浆孔和通气孔; ⑥安装灌浆管:沿钻孔方向布置好灌浆管,并将其固定牢固,另一接头连接手摇灌浆泵; ⑦封缝:先用环氧基液在砼清洗面上涂一层1mm厚的环氧基液,后将配制好的环氧砂浆捏成团状沿裂缝顺序依次嵌入凿槽中,并用锤子轻轻敲打砂浆外露面,使其与砼面充分接触,最后再在环氧砂浆表面涂一层厚度为1mm左右的环氧基液,基液涂刷厚度要均匀; ⑧试气补漏:检查注浆嘴孔口有无渗漏水、孔洞是否畅通和提供裂缝注浆进浆

污水处理厂运行报表管理制度

运行报表管理制度 修订日期修订 单号 修订内容摘要页次版次修订审核批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准:审核:编制:

运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写,每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况,各统计项 目不得遗漏不填,指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字,经本部门负责人审核、 签字后,次日上午8:30前上报调度室,周五至周日的报表必须在次周周一上午8:30之前上报调度室。 5、报表必须用黑色笔填写,字迹必须工整,不得涂改。 二、运行数据月统计总表 1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得,每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容,指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写,经部门负责人审核签字后于次月5日前上报调度室及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写,上报调度室。

2、本报表必须逐日填写,每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据,各统计项目不得有遗漏,有关项目异常或超标必须注明。 4、本报表必须由化验人员填写和签字,由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数据齐全后上报调度室。 5、报表必须用黑色笔填写,字迹必须工整,不得涂改。 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表 1、本报表由化验室制作,上报厂长。 2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得,每月一张。 3、本报表中各项必须填写,不得少报或漏报。 4、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的,必须加以说明。 5、报表由专人填写签字后,经化验室负责人审核签字后于次月5日前上报厂长。

水电站碾压砼大坝裂缝灌浆处理措施

圆满贯水电站大坝裂缝灌浆处理措施(预案) 1 概述 圆满贯碾压砼大坝3#、4#及5#三条裂缝均存在漏水现象,为了从根本上解决漏水问题,确保大坝安全运行,现计划按高程由低至高采用钻斜孔和骑缝孔相结合进行化学灌浆修补处理。原则上对裂缝干燥段进行环氧树脂化学灌浆处理;对裂缝漏水段采用聚氨酯灌浆材料进行灌浆处理,具体拟进行以下施工处理措施。 2 灌浆施工 2.1 裂缝灌注前准备工作 灌浆准备工作主要包括抽水、清淤、搭架等工序。 抽干大坝下游面积水,人工将裂缝附近淤泥清除干净后,从裂缝底部用角手架管至下而上搭设工作平台,工作平台为3.5mх 3.5m规格,内设简易上人爬梯,铺设工作跳板。为保证工作平台支架的侧向稳定,沿坝面高度每6m设置水平锚杆,将工作平台支架锁定在坝体锚杆上。锚杆深入坝体锚固长度不小于0.5m。 2.2灌浆工艺 裂缝处理原则必须满足坝体补强、防渗等技术要求,拟对坝体三条裂缝采取表面骑缝灌浆和内部钻孔灌浆相结合处理方法来消除裂缝对坝体的危害。其具体工艺流程如下所示: 布设灌浆盒和灌浆孔→凿缝钻孔→冲洗与检查→埋灌浆管灌浆盒→ 封缝待凝→配浆灌浆→灌浆质量检查

2.2.1布设灌浆盒及灌浆孔 由于2009年3月26日下闸蓄水后水位上升,施工工期有限,已对三条裂缝上游面采取表面凿缝处理后用快速固化材料封堵后,再在表面做粘贴玻璃丝布处理,具体工艺见2.2.2凿缝和2.2.5封缝待凝;对三条裂缝下游面则采用表面骑缝灌浆和内部钻孔灌浆相结合处理方法进行灌浆处理。具体布设如下: 根据裂缝表面张开度,在三条裂缝下游表面较宽处布设灌浆盒,原则上每1.6m 左右布设一个灌浆盒。 在三条裂缝下游均布设浅、深两排灌浆孔。浅孔孔间距1.6m 且沿裂缝交错布设,深孔孔间距也为1.6m 且沿裂缝交错布设,浅孔和深孔之间间距为0.8m. 灌浆盒与灌浆孔的布置见图2.1。 70 700灌浆浅孔 灌浆深孔裂缝灌浆盒 图2.1 灌浆盒及灌浆孔布设示意图 2.2.2凿缝钻孔 沿裂缝凿一条宽、深约3~5cm 的“U ”型槽(预留灌浆盒的部位不作处理),再用钢丝刷将混凝土表面的灰尘、浮渣及松散层仔细清除,并清

污水处理厂运行报表管理规定完整版

污水处理厂运行报表管 理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

运行报表管理制度 运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写,每日一份。

3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况,各统计项目不得遗漏不填,指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字,经本部门负责人审核、签字后,次日上午8:30前上报调度室,周五至周日的报表必须在次周周一上午8:30之前上报调度室。大体积混凝土裂缝产生原因及其预防控制措施

1 大体积混凝土简述 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大:混凝土浇注量大于100平方米;长、宽、高任意一边不小于1米。 大体积混凝土水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝。其他因素也会导致大体积混凝土出现裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 2 大体积混凝土结构裂缝的概念 混凝土结构在建设和使用过程中出现不同程度、不同形式的裂缝,这是一个相当普遍的现象。大体积混凝土结构出现裂缝更普遍。在全国调查的高层建筑地下结构中,底板出现裂缝的现象占调查总数的20%左右,地下室的外墙混凝土出现裂缝的现象占调查总数的80%左右。所以,混凝土结构的裂缝是建筑工程长期困扰的一个技术难题,一直未能很好地解决。 国内外工程技术界都认为,规定钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度主要是为了保证钢筋不产生锈蚀。不同的规范中有关允许最大裂缝宽度的规定虽不完全一致,但基本相同。如在正常的空气环境中裂缝允许宽度为0.3~0.4mm;在轻微

腐蚀介质中,裂缝允许宽度为0.2~0.3mm;在严重腐蚀介质中,裂缝允许宽度为0.1~0.2mm。但对建筑物的抗裂缝要求过严,必将付出巨大的经济代价。科学的要求是将其有害程度控制在允许范围之内。根据国内外的调查资料,工程实践中结构物的裂缝原因,属于由变形变化(温度、湿度、地基变形)引起的约占80%以上,属于荷载引起的约占20%左右。 在大体积混凝土工程施上中,由于水泥水化热引起混凝土浇筑内部温度和温度应力剧烈变化,从而导致混凝土发生裂缝。因此,控制混凝土浇筑块体因水化热引起的温升、混凝土浇筑块体的内外温差及降温速度,防止混凝土出现有害的温度裂缝(包括混凝土收缩)是其施工技术的关键问题。 3 大体积混凝土裂缝的原因

地下室混凝土裂纹处理方案

目录 一、编制依据 (2) 二、专家组意见 (2) 三、高压灌胶技术 (2) 四、施工主要应用材料 (3) 1、材料简介 (3) 2、材料特点 (3) 3、材料技术指标 (4) 五、施工组织 (4) 六、施工操作工艺及要点 (5) 1、施工工艺 (5) 2、施工要求 (5) 3、裂缝的高压灌注施工工艺流程 (5) 七、注意事项 (6) 1、施工注意事项 (6) 2、对化学灌胶材料的保管的注意事项 (6) 3、化学灌胶工作人员应注意下列事项 (6)

地下室混凝土裂纹处理方案 一、编制依据 1、《地下防水工程技术规范》GB50108-20011; 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB50204—2012); 5、《建筑施工手册》第四版缩印本。 二、专家组意见 2017年8月15日,贵阳学院和贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司组织有关专家对贵阳市2014年城市棚户区改造项目(二期)-南明区见龙洞路127号地块改造项目工程B组团1栋剪力墙所产生的一条裂缝进行论证。专家经现场查勘、查阅裂缝检测报告并认真讨论后形成如下论证意见: 1、裂缝产生的主要原因为混凝土收缩; 2、裂缝对主体结构无影响,考虑到该位置处于地下室,混凝土本身有P8抗渗要求,为避免钢筋锈蚀,需要对裂缝进行处理。 3、建议采用压力灌胶法对裂纹进行处理。 三、高压灌胶技术 1、高压灌胶技术简述 高压灌胶就是利用机械的高压动力,将水溶性聚氨酯化学灌胶材料注入混凝土裂缝中,当胶液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到隔气止水堵漏的目的。高压灌胶技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌胶材料使用的新型工艺。 2、高压灌胶堵漏原理: 水溶性聚氨酯化学灌胶材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。 常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,

污水处理厂运行报表管理制度模板

污水处理厂运行报表管理制度

运行报表管理制度 运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部值班人员填写。

1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写, 每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况, 各统计项目不得遗漏不填, 指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字, 经本部门负责人审核、签字后, 次日上午8: 30 前上报调度室, 周五至周日的报表必须在次周周一上午8: 30 之前上报调度室。 5、报表必须用黑色笔填写, 字迹必须工整, 不得涂改。 二、运行数据月统计总表 1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得, 每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容, 指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写, 经部门负责人审核签字后于次月5 日前上报调度室及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写, 上报调度室。 2、本报表必须逐日填写, 每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据, 各统计项目不得有遗漏, 有关项目异常或超标必须注明。

4、本报表必须由化验人员填写和签字, 由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数据齐全后上报调度室。 5、报表必须用黑色笔填写, 字迹必须工整, 不得涂改。 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表 1、本报表由化验室制作, 上报厂长。 2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得, 每月一 张。 3、本报表中各项必须填写, 不得少报或漏报。 4、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的, 必须加以说明。 5、报表由专人填写签字后, 经化验室负责人审核签字后于次月5 日前上报厂长。

大坝裂缝处理方案

施1:技术方案报审农论大坝裂缝处理方案 1、工程概况 2、施工组织机构及人员配置 3 、 主要施工机具及设备 4 、 主要工序的施工工艺流程 5、裂缝处理方案 6 、 施工质量保证措施 7、施工安全注意事项 8 、 化学浆材的使用和保管9 、 混凝土裂缝处理检查标准

施1:技术方案报审农 碗大坝裂缝处理方案 工程概况: 工程基木情况(略) 裂缝调查情况(略) 裂缝判定标准: 大体积混凝土裂缝分类及评判标准: I类:一般缝宽6v0?2mm,缝深hW30cm,性状表现为龟裂 或呈细微规则性?多由于干缩.沉缩所产生,对结构应力、耐久性和安全基木无影响; I[类:表而(浅层)裂缝,一般缝宽0?2mmW 6 v0?3mm. 缝深30cm>hW100cm,平而缝长3mvLv5m,呈规则状。多由于气温骤降期温 度冲击且保温不善等形成。视裂缝所在部位对结构应力、耐久性和安全运行有一定程序影响; II【类:表而深层裂缝,缝宽100cmvhW500cm,缝长大于 500cm,或平面大于、等于三分之一坝块宽度,侧面大于1~2个浇筑 层厚,呈规则状。多由于内外温差过大或较大的气温骤降冲击且保温不善等形成。对结构应力、稳定、耐久性和安全有较大影响; IV类:缝宽5>0?5mm,缝深大于500cm,侧(立)而长度 h>500cm,若从基础向开裂,且平面上贯穿全仓,则称为基础贯穿裂 缝,否则称为贯穿裂缝。这种裂缝主要由于基础温差超过设计标准, 或在基础约束区受较大气温骤降冲击产生的裂缝在后期降温中继续发展等原因而形成。它使结构受力.耐久性和稳定安全系数降到临界值

施1:技术方案报审农 或其下。 钢筋混凝土裂缝分类评判标准: I 类:表面缝宽6v0?20mm,缝长 50cmWLvl00cm,缝深 hW30cm ; I [类:表而裂缝宽0?2mmW 5 v0?3mm,缝长100cm L<200cmi 缝深30cmvhW100cm, 且不超过结构厚度1/4; III 类:表 而缝宽0?2mm W 5 <0?3mm ,缝长200cm W L<400cmt 缝深100cmvhW200cm,或大于结构厚度1/2; IV 类:表面缝宽5 >04mm,缝长L$400cm,缝深h>200cm 或基木将结构裂穿(大丁 2/3 结构厚度)。 二、施工组织机构及人员配置: 为了保证施工目标的实现,我公司在施工现场设立了项 目经理部,明确了各自的职责,项目经理部人员构成如下: 项目经理: 技术负责: 钻孔负责: 灌浆负责: 安全员: 钻孔人员: 清理人员: 封缝人员: 灌浆人员: 1 1 1 1 人 人 人 人 1人 人 人 人 人 2 2 4 4 主要施工机具及设备: 根据工程的进展需要,我们分批进场所需的各类机具设 备,所用机具设备情况列表如下:

城市污水处理厂运行监督管理办法

台州市城市污水处理厂运行监督管理办法 (试行) 第一条为进一步加强我市污水处理厂的运行监督管理,提高城市污水处理厂的运行效率和管理水平,确保污水处理厂达标排放,促进城市水污染防治及节能减排工作,根据《建设部关于加强城镇污水处理厂运行监管的意见》(建城〔2004〕153号)、《浙江省人民政府办公厅关于加强城镇污水处理厂建设管理工作的通知》(浙政办发〔2006〕148号)等规定,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法适用于台州市行政区域内已建成并投入运行的城市污水处理厂的监督管理。 第三条本办法所称城市污水处理厂(以下简称污水处理厂),是指通过城市排水管网,接纳生产经营废水(工业、服务性行业等排放的废水)、生活污水进行处理的单位。第四条本办法所称污水处理厂运营单位(以下简称运营单位),是指依法取得城市污水处理运营资格,并对污水处理厂进行生产运营管理的法人单位。 第五条台州市建设规划局是城市污水处理厂运行监管的行业主管部门,具体负责全市城市污水处理厂的行业监管工作。县级建设行政主管部门按照职责对辖区内城市污水处理厂运行进行监督管理。

第六条推行特许经营制度,当地建设规划局(分局)与城市污水处理厂运营单位签订城市污水处理厂特许经营协议,明确协议双方的权利与义务。对于暂不具备条件实行特许经营的城市污水处理厂,可在核定实际污水处理量及处理成本的基础上,由当地建设规划局(分局)与运营单位签订委托经营协议及污水处理厂服务合同。 第七条污水处理厂应按照国家规定取得运营资质证书,管理人员、技术人员和实际操作人员必须经培训后持证上岗。 第八条运营单位要对污水处理厂的运行管理、处理设施和出水水质负责,按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》的要求,加强管理。要严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。 对于因进水水质超标而导致出水达不到排放标准的,运营单位应于第二天向台州市建设规划局和当地建设规划局(分局)和环保主管部门报告,提供当日运行报表。 第九条台州市建设规划局委托有资质的检测单位,对城市污水处理厂出水水质定期(季)监测,并监督污水厂的实际运行情况,定期监测结果全市通报。

三峡大坝裂缝处理(优选材料)

裂缝处理 1、根据裂缝的不同部位以及裂缝的不同性状分别采用缝口封闭、化学灌浆及加设止水的缝口封闭等方法进行处理。 1.2 施工特点 1.2.1 裂缝处理是一项专业性很强的隐蔽工程,施工过程控制要求高。 1.2.2 大坝迎水面裂缝处理在电动卷扬吊篮上施工,局部存在高排架施工,上下交叉作业,施工危险系数高。 1.2.3 裂缝处理宜在冬季施工,大坝上游面▽143水平贯穿裂缝要在今冬明春的枯水季节处理完毕,工期紧。 1.2.4大坝下游面新老混凝土结合面裂缝处理在混凝土仓位备仓过程中进行施工,大坝上游面裂缝处理与坝顶工程上下交叉作业,施工协调工作量大。 1.2.5裂缝处理使用大量化学材料,劳动保护要求高。 1.2.6施工工序复杂,施工工艺要求高,劳动力需用量较大。 1.2.7化学灌浆耗时较长,开灌后必需连续灌浆直至结束,严禁灌浆中断,设备的维护保养、使用要求高。 2、裂缝分类及处理方式 2.1 裂缝分类 2.1.1 大体积混凝土裂缝分类 2.1.1.1 Ⅰ类裂缝:缝宽δ<0.2 mm;缝深h≤30 cm,表现为龟裂或细微规则特性的裂缝。 2.1.1.2 Ⅱ类裂缝:缝宽0.2≤mmδ<0.3mm;缝深30 cm≤h<100cm;平面缝长3 m≤L<5 m,表现为规则状的表面(浅层)裂缝。 2.1.1.3 Ⅲ类裂缝:缝宽0.3 mm≤δ<0.5 mm;缝深100 cm≤h<500 cm;缝长L>5m或平面长度大于、等于三分之一坝块宽度及侧面大于1~2个浇筑

层厚,表现为规则状的裂缝。 2.1.1.4 Ⅳ类裂缝:缝宽δ≥0.5 mm;缝深h>5m;侧(立)面长度L<5 m,平面上贯穿全坝段的贯穿裂缝。 2.1.2 钢筋混凝土裂缝分类 2.1.2.1 Ⅰ类裂缝:表面缝宽δ<0.2 mm;缝长0.5 m≤L<1m;缝深h≤30 cm,表现为规律性较差的裂缝。 2.1.2.2 Ⅱ类裂缝:表面缝宽0.2≤δ<0.3;缝长1 m≤L<2 m;缝深30 cm ≤h<100cm且不超过结构厚度1/4的裂缝。 2.1.2.3 Ⅲ类裂缝:表面缝宽0.3≤δ<0.4 mm;缝长2m≤L<4m;缝深100cm≤h<200 cm且不超过结构厚度1/2的裂缝。 2.1.2.4 Ⅳ类裂缝:表面缝宽δ≥0.4mm;缝长L≥4 m;缝深h≥200或将结构裂穿大于2/3结构厚度的裂缝。 2.2 裂缝处理方式 2.2.1.1 Ⅰ类裂缝:不作处理。 2.2.1.2 Ⅱ类裂缝:视裂缝所在部位和裂缝性状作浅层化学灌浆或作缝口封闭处理。 2.2.1.3 Ⅲ、Ⅳ类裂缝:进行化学灌浆。 2.2.1.4 在所有进行灌浆处理的裂缝处,大坝加高混凝土内需设置φ25~φ36并缝钢筋。 2.2.2 钢筋混凝土裂缝处理 2.2.2.1 Ⅰ类裂缝:对处在侵蚀环境中的Ⅰ类裂缝作缝口封闭处理。 2.2.2.2 Ⅱ类裂缝:作缝口封闭处理。 2.2.2.3 Ⅲ、Ⅳ类裂缝:进行缝口封闭、缝内化学灌浆处理。 2.2.3 大坝迎水面裂缝处理 2.2. 3.1 Ⅰ类裂缝:对处在止水附近的Ⅰ类裂缝作缝口封闭处理。

污水处理厂年度工艺运行情况分析报告

2007年年度生产运行情况分析报告 质量控制科 2008.1

第一章、概述 2007年生产运行稳定,无重大生产事故发生,2007年度运行时间为2006年12月16日0时到2007年12月15日0时,全年总运行时间为365天,除春季预防性试验停产半天以外,没有重大停产事故发生。全年累计处理水量24512275m3,全年累计去除COD为10578.4吨,BOD为6159.14吨,SS为5836.77吨。2007年全年共处理泥量97522 m3,平均含水率为95.9%,产生含水率为73.4%的泥饼量为14569.59 m3,折合纯干泥为3762.76 m3,年消耗絮凝剂为11.584吨,单耗为3.21Kg/M3干泥;年耗电总量为5740412KW·h,其中动力耗电为5629696 KW·h,照明耗电为188532 KW·h,年吨水单耗为0.23 KW·h /吨。以上数据均为年平均值。 2007年继续对多项设备进行了升级改造,细格栅加链条传动,主传动机构由中部改为放置一侧,避免主传动链锈蚀。刮泥机、刮吸泥机加清扫刷。鼓风机进风装置设置了滤尘装置,换滤布周期由一周延迟到二~三个月。污泥提升泵房前进泥管加污泥破碎机一台,以利污泥处置前的破碎,减小了泥泵的堵塞。初沉池刮泥机运行改连续运行为间断运行,节能且降低轨道磨损。在多个设备上加装了变频节能系统,降低了生产能耗,节约了处理成本。 2007年根据环保要求,公司新建了二氧化氯消毒系统,实现了污水消毒,根据省疾控中心和市环保监测站的检测结果,粪大肠菌群指标达到了国家排放标准。 2007年污泥车间内的全部更新的污泥处置设备,虽然在不断的磨合,但是从总体来说,污泥车间实现了稳定运行,污泥产量创下了新高,大大减轻了污水处理系统的排泥压力。 安全工作在2007年也得到了继续深入的开展,加大安全管理工作力度,通过各种安全措施,采取了多种安全管理手段,最终实现了全年生产安全无事故。 2007年还进行了污泥减量化的探索试验,在曝气池内投加了生物添加剂,在某些指标上出现了一定的效果,积累了一些经验。

(管理统计)城市污水处理厂环境统计年报表精编

(管理统计套表)城市污水处理厂环境统计 年报表

城市污水处理厂环境统计年报表 (2006年) 填报单位(公章): 报出日期:年月日 国家环境保护总局制 2006年11月 城市污水处理厂运行情况 200年 联系电话:

单位负责人:统计负责人:填表人:报出日期:200年月日 壹、环境统计基表技术要求 1、各类代码需正确填写,企业法人代码、排水去向类型代码、受纳水体代码、行政区代码等各类代码需完整无误填写。其中:行政区代码必须按照《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260-2002公布的6位数代码填写,不得出现以虚拟和非规范的行政区进行调查企业的汇总。排水去向类型代码按《排放去向代码表》进行填写,具体如下:B直接进入江河湖、库等水环境;C进入城市下水道(再入江河、湖、库);D进入城市下水道;E进入城市污水处理厂;F直接进入污灌农田;G进入地渗或蒸发地;H进入其它单位;L工业废水集中处理厂;K其他。受纳水体名称指调查单位直接排入水体的名称(如××海、××沟、××河、××港、××江、××塘等)。各单位必须将排入的水体按照统壹给定的编码填报,其中流域编码由10位数码组成,前8位是国家环境保护总局统壹编制的,详见国家环境保护总局编制的《环境信息标准化手册第2卷》(中国标准出版社出版);海域代码:1-渤海,2-黄海,3-东海,4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。各地如有本编码未编入的小河流需统计

使用,可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排,且可扩展至第9—10位。如无扩编码应在9、10位格内补“0”。 2、企业报表规范填报,数据和单位要对应,指标单位符合统壹要求。如:数字小于规定单位,以“…”表示;数字是零时应写“0”,表格中的指标若无法取得数据,划“-”。 3、注重指标间的逻辑关系是否合理,指标偏大偏小现象是否合理。 二、指标解释及填写说明 城市污水处理厂运行情况(环年基5表) 【污水处理级别】按处理程度,污水处理(主要是城市生活污水和某些工业废水)壹般可分为:壹级、二级和三级处理。 壹级处理是以物理处理为主体的处理工艺。指去除污水中的漂浮物和悬浮物的净化过程,主要为沉淀。 二级处理是以生物处理为主体的处理工艺。指污水经壹级处理后,用生物处理方法继续去除污水中胶体和溶解性有机物的净化过程。 三级处理是进壹步去除二级处理所不能完全去除的污水中的污染物的处理工艺。三级处理也称高级处理或深度处理。 【污水处理方法】污水处理方法主要分为物理处理、生物处理、化学处理、物理化学处理和生化处理等方法。填报单位将本处理厂采用的主要处理方法填入表中。 物理处理:指通过物理作用分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的污水处理法。 生物处理:指通过微生物的代谢作用,使污水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的污水处理方法。

大坝混凝土裂缝处理施工方案

诸暨市永宁水库工程土建标 大坝混凝土裂缝处理施工方案 浙江广川建设有限公司 诸暨市永宁水库工程土建标项目部 二O—四年十二月三^一日

诸暨市永宁水库工程土建标 大坝混凝土裂缝处理施工方案 批准:方焕云 审核:许雷阳 编制:杨富祥 浙江广川建设有限公司 诸暨市永宁水库工程土建标项目部 二O—四年十二月三^一日 目录 一、 ............................ 概述错误!未指定书签。 1.1工程概况.................... 错误!未指定书签。 1.2裂缝情况..................... 错误!未指定书签。 二、 .................................. 裂缝处理施工方案错误!未指定书签。 2.1裂缝处理施工方案................ 错误!未指定书签。 2.2施工工艺..................... 错误!未指定书签。 三、检测验收 .................... 错误!未指定书签。 四、 .................................. 工期安排及保证措施错误!未指定书签。 4.1工期安排..................... 错误!未指定书签。 4.2工期保证措施................... 错误!未指定书签。 五、 ......................................................... 质量保证措施5

六、安全生产文明施工 ................ 错误!未指定书签。 七、 ................................ 主要材料性能错误!未指定书签。

砼裂缝修补方案

天津新八大里七贤南里二层底板及侧墙 裂 缝 修 补 方 案 天津市金盛源特种建材有限公司 2015年12月

目录 第一章修补处理流程 (3) 1.成立应急处理小组 (3) 2.准备材料和工具 (3) 3.项目施工前准备 (3) 4.技术交底 (3) 5.现场施工 (4) 第二章技术说明及依据 (5) 第三章修补材料及工艺 (6) 1.修补材料 (6) 2.混凝土缺陷分类 (6) 3.修补工艺 (6) 3.1修补工艺分类 (6) 3.2表面处理法 (6) 3.3化学灌浆法 (7)

第一章修补处理流程 1.成立应急处理小组 1)根据项目实际情况及客户要求,合理安排施工进度。 2)成立2-3人的售后服务应急处理小组; 3)提前组织落实专业施工人员,对施工人员进行必要的技术、安全培训等。 2.准备材料和工具 1)备好裂缝修补或防水材料,及相关出厂合格证及质量检验报告; 2)备好基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,抹布; 3)备好注浆所用的机具:注浆器、注浆嘴、角磨机、电锤等; 4)备好劳动保护用品:安全帽、防护眼镜、安全带、口罩、薄胶手套、软底鞋等 劳动保护用品。 3.项目施工前准备 售后服务项目负责人抵达项目现场后应做以下准备: 1)与总包等有关单位做好沟通; 2)现场勘察深入了解项目情况并做好记录; 3)编写专项施工方案; 4)确认材料、工具进场。 4.技术交底 技术交底应在项目开工前进行,技术交底对于确定各方职责、保证施工规范、质量具有指导性意义,开工前的技术交底会应根据专项的施工方案进行,最终形成决议并确定开工时间。 1)严格按照“专项施工方案”内容进行交底工作; 2)抓住重点,针对客户的关注点以及项目特点进行技术解答;

大坝砼表面裂缝处理措施

大坝底孔坝段砼上游面裂缝处理措施 摘要:某某大坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高192.0m,是红水河梯级开发中的骨干工程。在大坝混凝土浇筑后进行裂缝检查时发现底孔坝段上游面存在裂缝,根据施工记录及工程经验等分析裂缝产生的原因,为解决裂缝渗漏问题,采取在上游面及廊道内进行化学灌浆并对上游面缝口进行加强处理的措施,取得了较好的效果。 1、概述 底孔坝段(12#坝段)高程288.00m~290.50m混凝土浇筑完毕后,在高程290.50m仓面发现了多处竖向裂缝,其中12#坝段1#裂缝贯穿至上游坝面,为保证大坝安全,需对底孔坝段12#坝段上游面高程288.00~290.50m裂缝进行专项处理。 2、表面裂缝处理措施 根据该部位裂缝产生原因及对裂缝部位钻孔取芯检查分析,针对12#坝段贯穿至上游面的裂缝采取缝内PLP环氧材料灌浆、上游面缝口采用SR柔性防渗材料及氯丁橡胶片封闭、表面采用帕斯卡系列防水材料防护等综合处理措施(详见下图)。 裂缝修复处理示意图 3、裂缝处理施工 3.1、施工程序 裂缝处理施工程序:施工准备→表面处理→灌浆孔施工→封闭缝口→试气→灌浆→缝口封闭。3.2、施工准备 施工前施工用风、水、电在就近底孔坝段施工仓面接引即可,施工道路仍采用高程245.00m道路至上游基坑内。底孔坝段防渗补强施工采用吊船配合吊板的方式进行施工,施工前应对吊船及吊板进行详

细检查,保证施工安全。 3.3、灌浆施工 表面处理:在缝两边各宽10cm的混凝土表面用小锤、钢丝刷及砂布,用棉丝蘸丙酮或甲苯擦洗将浮渣及油污等清除干净。 灌浆孔施工:缝宽δ<0.3mm,以及缝度δ≥0.3mm,但深度h<100cm的缝,灌浆孔采用骑缝布置;缝度δ≥0.3mm,且深度h≥100cm的缝灌浆孔采用骑缝和斜孔布置。骑缝孔采用在混凝土表面用环氧胶泥骑粘贴灌浆嘴,间距30cm左右;斜孔按每孔灌浆面积0.5~1.0m2左右进行布置。 封闭缝口:灌浆孔施工完成3h后,用1438环氧胶泥对缝口进行封闭。 试气:封闭完成24h后进行试气。试气压力应先小后大,最大压力控制在0.2~0.3MPa。试气时吹净裂缝内的尘渣后,堵塞除进行试气嘴以外的其余孔嘴,用肥皂水或洗涤剂水满刷裂缝的表面,如有漏气冒泡现象,需对漏气的部分重新进行封闭。 灌浆:竖直缝由下往上、由内向外逐孔灌注。灌浆压力应先小后大,进浆宜缓慢,不应急促进浆,最大压力控制在0.3~0.4MPa。缝面停止吸浆后,再继续灌注30min结束灌浆。为防止在灌浆压力作用下裂缝两侧混凝土产生有害的应力和变形,在灌浆过程中应布置千分表进行观测,控制裂缝增开度不大于100 μm。 灌浆施工时间应安排在低温时段进行。 3.4、缝口封闭 灌浆结束3天后开始凿槽,槽口宽8cm,槽深5cm。凿槽完成后,用有压水将槽冲洗干净,待槽内干燥后,再嵌填止水材料,止水材料采用深圳帕斯卡PSI-413改性胶泥。嵌填止水材料前先在嵌填PSI-413改性胶泥的地方均匀涂刷第一道PSI-200水泥基涂料,常温下自然干燥1h后,再涂刷第二道。常温下自然0.5h或用灯烘至表面干燥,用手触摸而不沾手,即可进行嵌填PSI-413改性胶泥止水材料作业;嵌填止水材料时将PSI-413改性胶泥止水材料人工填进刻槽砼内,沿槽分层嵌填,按“先里后外”的原则,将PSI-413改性胶泥材料填入槽内,用木榔头锤击至密实,竖向裂缝一次嵌填高度不宜大于3m。 缝口封闭结束3天后即可进行表面防渗补强施工。 4、表面防渗补强施工 4.1、施工程序 标明需要处理的施工面→延标注线以内(同时特殊标明裂缝,并先延裂缝骑缝凿槽,凿方法见2.2.2),凿去需要处理的施工面表层混凝土(深度20MM)后再用清水清洗凿开的基面→涂刷PSI-200防水涂料→(饱和面干时)批荡PSI-413改性胶泥→涂刷PSI-108水泥基涂料→铺贴PSI-TAPE胶带(胶带的展面搭接处将胶带边的铆固孔重叠对齐,再用胶锤敲实搭接面,要保证胶带粘接劳固)→胶带粘好后再涂刷一层108水泥基涂料→在PSI-108涂料饱和面干时,开始批荡PSI-413改性胶泥(PSI-413改性胶批荡层要保持与坝面一样平整)防渗层处理验收,验收后按大坝上游面整体要求,涂刷PSI-200涂料,处理施工完工。 4.2、裂缝处加强处理施工方法

污水处理厂运行报表管理制度

运行报表管理制度

运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写,每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况,各统计项目不得遗漏不填,指标

异常须加以说明。沈阳市污水处理厂运行记录(一) 班次值 班 人 员 时 间 运 行 情 况 进水流量 (m3/h) 前处理格栅间前处理气浮间数据 粗格 栅 细格 栅 1# 气浮曝气机 1# 气浮刮油机 2# 气浮曝气机 2# 气浮刮油机 1# 提升泵 2# 提升泵 3# 提升泵 进水 COD 进水 氨氮 进水温 度o C 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间 开停 时间

(前处理单元格栅间、气浮间) 沈阳市污水处理厂运行记录(二) 备 注 累计污水量 值班人员签字(交接班时间) 交班:(时间) 接班:(时间) 值班人员 鼓风机房 前处理加药间

(前处理单元格栅间、气浮间) 沈阳市污水处理厂运行记录(三) 调节池1#鼓风机 调节池2# 鼓风机 好氧池1#鼓风机 好氧池2#鼓风机 好氧池3#鼓风机 PAC 加药机 PAM 加药机 PAC 加药量(kg ) PAC 加药量(kg ) 开 停 状 态 开 停 状 态 开 停 状 态 开 停 状 态 开 停 状 态 开 停 时 间 开 停 时 间 备 注 累计进水污水量 值班人员签字(交接班时间) 交班:(时间) 接班:(时间)

(生化池) 班次 值 班 人 员 时 间 运 行 情 况 生化池A 生化池B 1#2#3#4#1#2#1#2#1#2#1#2#3#4#1#2#1#2#1#2# 搅 拌 器 搅 拌 器 搅 拌 器 搅 拌 器 污泥 回流 泵 污泥 回流 泵 混合 液回 流泵 混合 液回 流泵 污 泥 泵 污 泥 泵 搅 拌 器 搅 拌 器 搅 拌 器 搅 拌 器 污泥 回流 泵 污泥 回流 泵 混合 液回 流泵 混合 液回 流泵 污 泥 泵 污 泥 泵开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停 开 停