作业指导书第1页共页

第B版第2次修改

主题:砂浆配合比颁布日期:2016年3月14日

1目的

为了规范试验室对砂浆的配合比设计、新拌砂浆性能、砂浆长久性能等检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书作为检测依据。

2适用范围

本作业指导书适用于工业与民用建筑砂浆性能检测。

3编制依据

3.1JGJ/T98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》

3.2JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》

4检测项目概述

4.1配合比设计

砂浆的配合比应根据原材料性能及对砂浆的技术要求进行计算,并经试验室试配试验,再进行调整后确定。

4.2砂浆的立方体抗压强度试验

5检测准备

5.1人员

具有建筑材料试验岗位证书试验员三人,所有试验人员须经过专业技术培训,

且考核合格,并取得相应的上岗证书。

5.2仪器设备

万能试验机(压力机)、砂浆稠度仪、砂浆分层度仪、低温箱等。

6检测条件

试验室养护室温湿度:?温度为20±2℃,相对湿度大于90%。

7检测顺序和方法

7.1配合比设计

7.1.1根据砂浆等级,选用“水泥等级”,水泥砂浆采用的水泥其强度等级不宜大于

级, 水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于。

7.1.2砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。强度等级为的水泥混合

第1页共页

作业指导书

第B版第2次修改

主题:砂浆配合比颁布日期:2016年3月14日

7.1.3砂浆,砂的含泥量不应超过10%。

7.1.4石灰膏:熟化时间应大于或等于7天。

7.1.5根据砌体情况,设计出砂浆要求的稠度。

7.1.6配合比计算:

水泥用量的计算

1000(m,o-β)

Qc=────────

α×ce

式中:Qc--水泥用量,精确至1kg

m,o--砂浆试配强度,精确至

ce--水泥的实测强度,精确至

α、β—砂浆的特征系数,其中α=,β=。

注:?水泥用量也可根据已知水泥强度和砂浆强度,Rp查表(有关资料)。

7.1.7计算掺合料的量

每立方砂浆的掺合料用量按下式计算:

QD=QA-QC

式中:QD--每立方米砂浆的掺合量,精确至1kg

QA--每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg,宜在

300~350 kg/m3之间。

QC--每立方米砂浆中水泥的用量,精确至1kg

7.1.8砂子用量

每立方米砂浆中的砂子用量,应以干燥状态(含水率小于%)的堆积密度值作为

计算值。

7.1.9用水量可根据砂浆稠度等要求选用210㎏-310㎏。

7.2抗压强度试验

7.2.1试块制作

第1页共页

作业指导书

第B版第2次修改

主题:砂浆配合比颁布日期:2016年3月14日

1 采用立方体试件,每组试件3个。

2 应用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油或脱模剂,

将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法根据稠度而定。当稠度≥50mm 时采用人工振捣成型,当稠度

<50mm 时采用振动台振实成型。

1)人工振捣:用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25 次,插捣过程中如砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5mm~10mm 各振动5次,使砂浆高出试模顶面6mm~8mm。

2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5~10 秒或持续到表面出浆为止;不得过振。

3 待表面水分稍干后,将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。

7.2.2试件制作后应在(20±5)℃温度环境下停置一昼夜(24±2)h,当气温较低

时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。

标准养护条件:试件拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。养护期间,试件彼此间隔不小于10mm,混合砂浆试件上面应覆盖以防有水滴在试件上。

7.2.3试件从养护地点取出后,应尽快进行试验。

7.2.4将试件安放在试验机的下压板上(或下垫板上),试件的承压面应与成型时的

顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板上)中心对准。开动试

验机,当上压板与试件(或上垫板)接近时,调整球座,使接触面均衡受

压。承压试验应连续而均匀地加荷,加荷速度应为每秒~,当试件接近破

坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破

坏荷载值。

7.2.5结果计算与评定

砂浆立方体抗压强度应按下列公式计算:

m,cu=KN u/A

第1页共页

作业指导书

第B版第2次修改

主题:砂浆配合比颁布日期:2016年3月14日

砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年

修订过程及主要内容 根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设 集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定稿, 2009年7-8月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定);本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等级上去掉了M2.5增加了M25和M30两个等级; 4.取消了分层度指标,增加了砂浆保水率的要求; 5.根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求; 6.增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤; 7.将砂浆试配强度计算公式修改为?m,0= k?2。

砂浆配合比设计

一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料 建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。 2.建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。 3.砂浆的技术性质 ①砂浆的和易性 砂浆的和易性包括流动性和保水性。 砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用砂浆稠度测定仪测定,以沉入度(mm)表示。沉入度越大,流动性越好。砂浆的保水性是指新拌纱浆保持其内部水分不泌出流失的能力。 保水性不良的砂浆在存放、运输和施工过程中容易产生离析泌水现象。砂浆保水性用砂浆分层度测量仪来测量,以分层度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工。 ②砂浆强度等级:是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。 ③粘结力:主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。砂浆的粘结力是影响砌体抗剪强度、耐久性和稳定性,乃至建筑物抗震能力和抗裂性的基本因素之一。通常,砂浆的抗压强度越高粘结力越大。 ④收缩性能:指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。其表现形式为由于水分散失和湿度下降而引起的干缩、由于内部热量的散失和温度下降而引起的冷缩、由于水泥水化而引起的减缩和由于砂颗粒沉降而引起的沉缩。 ⑤耐久性

4.砌筑砂浆及配合比设计 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。砌筑砂浆主要起粘结、传递应力的作用,是砌体的重要组成部分。砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 (1) 砌筑砂浆的技术条件 将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,,M5,。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。 ④水泥砂浆中水泥用量不应小于200 kg/m3;水泥混合砂浆中水泥和拌加料总量宜为300~350 kg/m3。 ⑤具有冻融循环次数要求的砌筑砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。 (2) 砌筑砂浆配合比设计步骤 ①计算砂浆试配强度f m,0(MPa); f m,0=f2+σ ,其中σ= ②计算出每立方米砂浆中的水泥用量Q c(kg);

水泥砂浆配合比表93985

抹灰水泥砂浆配合比表 材料单位1:1 1:2 1:2.5 1:3 32.5Mpa水泥吨0.758 0.55 0.485 0.404 中砂立方米0.760 1.100 1.200 1.200 水立方米0.300 0.300 0.300 0.300 防水快凝砂浆配合比 名称配比(重量比) 水泥砂防水剂水 急凝灰浆 1.00 -- 0.69 0.44-0.52 中凝灰浆 1.00 -- 0.20-0.28 0.40-0.50 急凝砂浆 1.00 2.20 0.45-0.58 0.15-0.28 中凝砂浆 1.00 2.20 0.20-0.28 0.40 一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。

砂浆配合比表 砂浆配合比 单位:1m3砂浆及水泥浆 序 号项目 单 位 水泥砂浆 砂浆标号 5 7.5 10 12.5 15 325 425 325 425 325 425 325 425 325 425 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 水泥kg 236 211 29 2 261 342 305 405 352 466 405 2 中(粗砂) m3 1.1 1 1.1 3 1.0 9 1.1 1 1.0 7 1.10 1.0 4 1.0 8 1.03 1.0 7 注:材料用量均已包括场内运输及操作损耗。

请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 1.M5水泥砂浆的配合比是多少? 2.1:3水泥沙浆的重量控制? 3.C10混凝土的配合比?(按一般情况) 谢谢! wolfchild 新手上路 第1楼: UID zaiwu119 2007-04-28 05:07:00 作者:zaiwu119 M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 C10 的配合比要根据材料的情况砂是含泥率!石子的超粒径! 一般的算步骤为: 第一,设计的塔落度! 地二,就是水灰比,求出水泥的用量!

M5、M7.5、M10、C20、C25的水泥砂浆配合比

M5、M7.5、M10、C20、C25的水泥砂浆配合比 根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。 一、M5水泥砂浆的配合比: 水泥:中砂=1:5.23。 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa 二、M7.5水泥砂浆配合比: 砂浆试配时各材料的用量比例:水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93 条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3 三、M10水泥砂浆配合比: 砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09 条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。 水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为 四、C15混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:2.96:4.63:0.73 条件:砂子种类:中砂,碎石粒径:5~40mm 五、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg 六、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。

砌筑砂浆配合比设计方法

砌筑砂浆配合比设计方法 1.0定义和一般规定: 1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M 2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种 1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度表1

三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。 2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比

例。 2.2原材料要求: 2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,GB1344—92矿碴盐水泥要求,水泥的标号以砂浆的标号4~5倍为宜。 2.2.2砂宜用中示,并应过筛,不得含有草根等杂物。强度等级小于5MPa的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。 2.2.3石灰、生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,并使充分熟化,熟化时时间得少于7天。 沉淀池中贮存的石膏,应防止干燥,冻结和污染。严禁使用脱水化的石灰膏。 2.2.4水泥采用不含有害物质的洁净水。 3.1试配强度的确定:为保证砂浆强度有90%的保证率,砌筑砂浆的试配强度应为: RP =RO×1.15

RO —砂浆设计强度(MPa) 3.2水泥用量确定: Rp Qc= ×1000 (kg) K· Rc 式中: Rp —砂浆的配制强度(Mpa) Rc —水泥强度(Mpa) Qc —1m3砂浆水泥用量(kg) K —经验系数。见下表: K 值表

M20砂浆配合比设计步骤

M20砂浆配合比设计书(编号:---------) ------------------------------------------ ------------------------

M20砂浆配合比设计步骤 一、试配依据: 1、招标文件 2、图纸设计要求 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 4、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-2001 二、原材料: 1、水泥:使用福建三德水泥有限公司生产的P·O42.5水泥,其 各项指标检验如下 2、砂:使用-------------其各项指标检验如下

3、水:饮用水 三、配合比设计计算步骤: 1、试配强度(f mo)的确定:б取5.0,则 f mo=f2+0.645б=23.2Mpa 2、用水量:设计稠度为90~110㎜,取488㎏/m3。 3、水泥用量:根据规范要求取W/C为0.43取1134㎏/m3。 4、砂用量:每立方砂浆用砂取砂的堆积密度即为1520㎏/m3。 5、初步配合比为: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 6、根据初步配合比进行试拌检测其稠度,其指标满足设计要求,该配合比即为基准配合比。 7、在保持基准配合比用水量和容重不变的情况下,以基准配合比水泥用量分别增减10%的水泥用量拌制两个不同的水泥用量的配合比,进行稠度、强度和容重检验。 四、各项检验结果汇总见下表:

五、根据检验结果选定: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 为M20砂浆配合比试验室配合比。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

M10水泥砂浆配合比设计

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明一、设计说明 M10水泥砂浆用于砌筑,稠度50-70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGT/T98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JTG/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《设计文件》 三、原材料 1.水泥:辽源市金刚水泥厂P.O42.5 2.砂:梅河口市龙河采砂场,中砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算:?m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 ?m,0=κ?2= 1.20*10 = 12 MPa

2.水泥用量计算 QC=1000(?m,0-β)/( α·?ce) =1000*(12+15.09)/(3.03*49) =183Kg 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为310Kg。 式中?ce-水泥实测强度(MPa),精确至0.1 Mpa;此处取 49 MPa α、β-为砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于0.5%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1550 kg/m3 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取270kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3)

六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量 七、经试配后水泥砂浆拌合物性能 表4 试配砂浆的基本性能 八、水泥砂浆力学性能试验 表5 砂浆的抗压强度(MPa)

砂浆配合比设计

项目3 砌筑材料的制备 一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料 建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。 2.建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。 3.砂浆的技术性质 ①砂浆的和易性 砂浆的和易性包括流动性和保水性。 砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用砂浆稠度测定仪测定,以沉入度(mm)表示。沉入度越大,流动性越好。砂浆的保水性是指新拌纱浆保持其内部水分不泌出流失的能力。 保水性不良的砂浆在存放、运输和施工过程中容易产生离析泌水现象。砂浆保水性用砂浆分层度测量仪来测量,以分层度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工。 ②砂浆强度等级:是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。 ③粘结力:主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。砂浆的粘结力是影响砌体抗剪强度、耐久性和稳定性,乃至建筑物抗震能力和抗裂性的基本因素之一。通常,砂浆的抗压强度越高粘结力越大。 ④收缩性能:指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。其表现形式为由于水分散失和湿度下降而引起的干缩、由于内部热量的散失和温度下降而引起的冷缩、由于水泥水化而引起的减缩和由于砂颗粒沉降而引起的沉缩。 ⑤耐久性 4.砌筑砂浆及配合比设计 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。砌筑砂浆主要起粘结、传递应力的作用,是砌体的重要组成部分。砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 (1) 砌筑砂浆的技术条件 将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,M7.5,M5,M2.5。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。

M5砂浆配合比设计报告

M5砂浆配合比设计 一、设计依据 1.1《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000(J65-2000)); 1.2《公路桥函施工技术规范》(JTJ041-2000); 1.3《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005) 1.4 常德市路网改项目招标文件及设计图纸 二、材料来源 2.1水泥:湖南石门特种水泥有限责任公司,壩道P.C32.5水泥。 2.2细骨料:河砂,属中砂,其各项指标详见下表 表1 2.3水:饮用水 三、砂浆配合比设计计算 3.1基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为30~50mm。 3.2 水泥用量 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645σ=5+0.645×1.25=5.8MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M5砂浆所用水泥重量为:212kg

3.3 砂用量确定 采用砂的堆积密度1522kg/m3 3.4 选取用水量 根据附表查得,取用水量为275kg/m3 水泥:砂:水=212:1522:275 四、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范及经验,调整配合比时,增加及减少水泥用量10%,即水泥用量分别为191kg,233kg,配合比见(表-1) 根据以上表统计数据,综合考虑工地施工条件等情况,选用03组配合比见(表-2) 表-2 此配合比为实验室配合比,工地配合比施工应根据材料的含水量作相应的调整。 计算:试验:复核:监理: 第 1 页共2页 1

水泥砂浆配合比表44950

抹灰水泥砂浆配合比表 材料单位 1:1 1:2 1:2.5 1:3 32.5Mpa水泥吨 0.758 0.55 0.485 0.404 中砂立方米 0.760 1.100 1.200 1.200 水立方米 0.300 0.300 0.300 0.300 防水快凝砂浆配合比 名称配比(重量比) 水泥砂防水剂水 急凝灰浆 1.00 -- 0.69 0.44-0.52 中凝灰浆 1.00 -- 0.20-0.28 0.40-0.50 急凝砂浆 1.00 2.20 0.45-0.58 0.15-0.28 中凝砂浆 1.00 2.20 0.20-0.28 0.40 一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 砌筑砂浆配合比表 作者:未知来源:本站原创时间:2006-2-9 点击数:3516 【字体:小大】

请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 1.M5水泥砂浆的配合比是多少? 2.1:3水泥沙浆的重量控制? 3.C10混凝土的配合比?(按一般情况) 谢谢! wolfchild 新手上路 第1楼: UID zaiwu119 2007-04-28 05:07:00 作者:zaiwu119 M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 C10 的配合比要根据材料的情况砂是含泥率!石子的超粒径! 一般的算步骤为: 第一,设计的塔落度! 地二,就是水灰比,求出水泥的用量! 地三石子+沙子+水泥+外加济=2400 第四请出石子+沙子的重量! 地五根据表求出石子的重量,沙子的重量 第六算出外加剂的用量(一般为水泥的1%,如果是液体另算) C10的如果是10厘米的实验块2000N的压力实验机压最底在225帕以上!在房建设中的水泥沙浆配合比是多少 在房屋建设中砖与砖之间的水泥砂浆一般的配合比是多少?民用的房屋顶一般是怎么处理的?房檐以下到地面有多高? 提问时间:2007-04-16 10:17:14

砂浆配比设计书(M7.5)

M7.5水泥砂浆 配合比设计说明书 编制: 复核: 审核: 日期:二○一三年三月三十日

M7.5水泥砂浆配合比设计说明 一、设计要求:水泥砂浆强度等级 f为M7.5 ,施工稠度为30~50 mm,使用部 2 位为砌筑。 二、采用质量标准 1、招标文件《技术规范》 2、施工设计图纸 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 4、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 5、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 三、采用试验操作规程 1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 2、《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005 2、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 四、原材料来源及试验结果 1、水泥:采用湖南南方水泥有限公司生产的兆山牌P.C32.5水泥,经检验,其 2、细集料采用宁響砂场生产的中砂,经检验,各项性能指标见下表:

3、水:生活用水 五、配合比设计 (一)、确定初步配合比 1、确定配制强度0,m f =k 2f =1.2×7.5 =9.0(根据施工水平k 值取1.20) 0,m f —砂浆的试配强度(MPa ),精确至0.1MPa; 2f —砂浆强度等级值(MPa ) ,精确至0.1MPa; k —系数,按表5.1.1取值。 2、计算水泥用量: 1)每立米砂浆中的水泥用量,按下式计算: )/()(10000,ce m c f a f Q ?-=β =1000(9+15.09)/(3.03×32.5) =245

式中: c Q——每立方米砂浆的水泥用量(kg),精确到1kg; ce f——水泥实测强度(MPa),精确至0.1MPa; a、β——砂浆的特征系数,其中a取3.03、β取-15.09。 2)、每立方米砂浆中的砂用量,干燥状态下的堆积密度为1544kg;3)、每立方米砂浆中的用水量,根据砂浆稠度等要求选用265kg; (二)、调整配合比 调整一:c Q取220kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;调整二:c Q取268kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;(三)、试拌校正 1、按第一种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.464:9.264:1.59,测定稠度42mm,实测容重为2040Kg,则 2053Kg-2040kg=13kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生,进行砂浆抗压强度检测, 28天抗压强度为:8.6Mpa。 2、按第二种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.32:9.264:1.59,测定稠度为48mm,实测容重为2050Kg,2053kg-2050kg=3kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。经标准养生,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:5.6 Mpa。 3、按第三种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.61:9.26:1.59,测定稠度为40mm,实测容重为2010Kg,则2053Kg-2020Kg=23Kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生后,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:10.0Mpa。 (五)、确定设计配合比 根据JGJ/T98-2010第5.3.4条,试配强度、和易性要求等均符合规范要求的 第三种配合比为砂浆设计配合比,即每立方米材料材料用量为m c0:m s0 :m w0 =268: 1544:265。

砂浆配合比

1目的 为了规范试验室对砂浆的配合比设计、新拌砂浆性能、砂浆长久性能等检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书作为检测依据。 2适用范围 本作业指导书适用于工业与民用建筑砂浆性能检测。 3编制依据 3.1JGJ/T98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》 3.2JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》 4检测项目概述 4.1配合比设计 砂浆的配合比应根据原材料性能及对砂浆的技术要求进行计算,并经试验室试配试验,再进行调整后确定。 4.2砂浆的立方体抗压强度试验 5检测准备 5.1人员 具有建筑材料试验岗位证书试验员三人,所有试验人员须经过专业技术培训,且考核合格,并取得相应的上岗证书。 5.2仪器设备 万能试验机(压力机)、砂浆稠度仪、砂浆分层度仪、低温箱等。 6检测条件 试验室养护室温湿度:?温度为20±2℃,相对湿度大于90%。 7检测顺序和方法 7.1配合比设计 7.1.1根据砂浆等级,选用“水泥等级”,水泥砂浆采用的水泥其强度等级不宜大于32.5级, 水泥 混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5。 7.1.2砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。强度等级为2.5的水泥混合

7.1.3 砂浆,砂的含泥量不应超过10%。 7.1.4 石灰膏:熟化时间应大于或等于7天。 7.1.5 根据砌体情况,设计出砂浆要求的稠度。 7.1.6 配合比计算: 水泥用量的计算 1000(?m,o -β) Qc =──────── α×?ce 式中: Qc --水泥用量,精确至1kg ?m,o --砂浆试配强度,精确至0.1MPa ?ce --水泥的实测强度,精确至0.1MPa α、β—砂浆的特征系数,其中α=3.03,β=-15.09。 注:?水泥用量也可根据已知水泥强度和砂浆强度,Rp 查表(有关资料)。 7.1.7 计算掺合料的量 每立方砂浆的掺合料用量按下式计算: QD=QA -QC 式中:QD--每立方米砂浆的掺合量,精确至1kg QA --每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg ,宜在300~350 kg/m 3 之间。 QC --每立方米砂浆中水泥的用量,精确至1kg 7.1.8 砂子用量 每立方米砂浆中的砂子用量,应以干燥状态(含水率小于0.5%)的堆积密度值作为计算值。 7.1.9 用水量可根据砂浆稠度等要求选用210㎏-310㎏。 7.2 抗压强度试验 1 采用立方体试件,每组试件 3 个。 2 应用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油或脱模剂,将拌制好的砂 浆一次性装满砂浆试模,成型方法根据稠度而定。当稠度≥50mm 时采用人工振捣成型,当稠度 <50mm 时采用振动台振实成型。

常用材料密度表及白灰砂浆配合比

常用材料密度表及白灰 砂浆配合比 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

生石灰粉1200Kg/m3,生石灰1100kg/m3,熟石灰膏1350Kg/m3 基本信息 石灰砂浆:顾名思意就是石灰+砂+水组成的拌合物。石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂 石灰砂浆 浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。石灰砂浆仅用于强度要求低、干燥环境。成本比较低。 石灰砂浆1:3:1为石灰,3为砂,即砂是石灰的3倍,1:3的石灰砂浆是一种规范说法,在《广东省建筑与装饰工程综合定额》可以查询得到,编号为:8003041。1:3的石灰砂浆的比例关系是:1.198m3(中砂):0.202t(生石灰):0.5m3(水)。

2技术性质 一、新拌砂浆的和易性 砂浆的和易性是指砂浆是否容易在砖石等表面铺成均匀、连续的薄层,且与基层紧密黏结的性质。包括流动性和保水性两方面含义。 (一)流动性 影响砂浆流动性的因素,主要有胶凝材料的种类和用量,用水量以及细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度与级配,除此之外,也于掺入的混合材料及外加剂的品种、用量有关。 通常情况下,基底为多孔吸水性材料,或在干热条件下施工时,应选择流动性大的砂浆。相反,基底吸水少,或湿冷条件下施工,应选流动性小的砂浆。 (二)保水性 保水性是指砂浆保持水分的能力。保水性不良的砂浆,使用过程中出现泌水,流浆,使砂浆与基底黏结不牢,且由于失水影响砂浆正常的黏结硬化,使砂浆的强度降低。 影响砂浆保水性的主要因素是胶凝材料种类和用量,砂的品种、细度和用水量。在砂浆中掺入石灰膏、粉煤灰等粉状混合材料,可提高砂浆的保水性。 水溶性较好的高粘度聚丙烯酰胺既能显着改善水泥砂浆的施工和易性,又不损害其力学性能;使预拌砂浆具有凝结时间长且可调、保水性好、经时泌水少的优点; 3强度 影响砂浆强度的因素有:当原材料的质量一定时,砂浆的强度主要取决于水泥标号和水泥用量。此外,砂浆强度还受砂、外加剂,掺入的混合材料以及砌筑和养护条件有关。砂中泥及其他杂质含量多时,砂浆强度也受影响。 石灰的强度来源于:石灰(CaO溶于水后形成氢氧化钙,氢氧化钙和空气中的二氧化碳反映生成碳酸钙,这就是石灰的硬化原理。石灰的多少决定了石灰砂浆的强度。

M7.5、M10、M20砂浆配合比设计说明书

砂浆配合比设计说明书 一、设计依据 1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》 2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》 二、设计指标 该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号,设计稠度30~50mm。~ 三、原材料品种规格及质量 1、原材料品种规格及产地 水泥:,产地:舟山宇锦 细集料:淡化砂产地:马岙砂厂细砂。 水:自来水无杂质 2、细集料试验汇总 细集料各项指标试验结果汇总表(表二) 3、水泥试验汇总 级水泥各项指标试验结果汇总表(表三) …

四、配合比计算与确定 1、计算砂浆配制强度f m,o 查表选σ=,K=

F m,o =kf 2 =×= 2、计算水泥用量Q C Q C =1000(F m,o -β)/(αf ce )=1000(+)/(×)=187kg, 式中水泥富余系数f ce 取,,,f ce =×=,α=,β=。 根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为280kg。 3、确定每立方米砂子用量 实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。 4、确定用水量为340 kg/cm3。 五、确定基准配合比: 按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为45mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为: 水泥:砂:水 280 :1350 :340 水灰比为。 六、确定室内配合比 1、试配 以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:270、280、290,用水量340kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。 三组配合比材料质量比: 水灰比水泥:砂:水 270 : 1350 : 340 水灰比水泥:砂:水 280 : 1350 : 340 水灰比水泥:砂:水 290 : 1350 : 340 经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。 2、确定室内配合比 抗压强度结果见表三

M12.5砂浆配合比设计报告

目录 1、参考文献 2、材料的选择 3、砂浆配合比基本参数(稠度)的选择 4、砂浆配合比所用水泥量的确定 5、砂浆水灰比的确定 6、砂浆骨料-砂重量的确定 7、砂浆配合比试配、选择与确定 8、附录

1、参考文献 1.1国内公路招标文件范本《技术规范》(1)(2); 1.2《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000(J65-2000); 1.3《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 1.4《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。 2、所用材料的选择 根据浏东公路招标文件、技术规范的要求及实际料源供应情况(附试验、检测报告资料),我项目部选择材料为(表-1) 表-1 3、基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为50mm。 4、M12.5砂浆,所用水泥量的确定 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645*σ=12.5+0.645*3.12=14.5MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M12.5砂浆所用水泥重量见(表-2) 表-2 5、M12.5砂浆的砂用量确定 根据附表,砂实测堆积密度为1460kg/m3

表-3 6、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范,调整配合比时,分别增、减水泥用量10%,即水泥用量分别为340kg,270kg,配合比见(表-4) 表-4 从表统计数据可见即经济又符合规范的配比见(表-5) 表-5 7、附录 7.1水泥物理性能试验报告(04-0871) 7.2细集料筛分试验记录表(CS307-A11B0001) 7.3细集料技术性能试验记录表(CS306-A11B0001) 7.4水泥(砂)浆配合比试验报告(CS314-A11B0013) 7.5水泥(砂)浆抗压强度试验记录表(CS322-A11B0011)

M20水泥砂浆配合比设计

G307吴堡至绥德改建工程 M20水泥砂浆配合比设计说明书 榆林市天元路业有限公司试验检测中心G307吴堡至绥德改建工程试

验段LJ1LJ2合同段工地试验室 目录 一.设计依据 (1) 二.设计要求 (1) 三.原材料情况 (1) 1.水泥 (1) 2.砂 (1) 3. 水 (2) 四.配合比设计过程 (2) 1.计算试配强度 (2) 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 (2) 3.计算每立方米砂浆的砂用量 (2) 4. 确定用水量 (3) 五.调整试配 (3) .3……………………………………………六.确定理论配合比. M20水泥砂浆配合比设计 一、设计依据: 1、JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》。 2、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》。 3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》。 4、JGJ/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》。 5、《G307吴堡至绥德改建工程施工图设计》。 二、设计要求: 1、强度:28d设计抗压强度标准值为20MPa, 28d配置强度为23.0MPa。 2、砂浆设计稠度为50-70mm。 3、使用部位:盖板砂浆填塞。 三、原材料情况 1、水泥:山西华润福龙水泥有限公司(润丰牌P.O42.5 普通硅酸盐水泥)。表一 要求相应 382300/k比表面积18945初凝时间mi 255600终凝时间mi2.0沸煮合安定性m技术指龄项试验结 5.03.5抗折MP3d 29.217.0抗压MP8.66.5抗折MP28d

46.8 42.5 抗压MP 表二砂:吴堡黄河三星砂厂,细度模数为2.62。2、 试验结果要求相应值项目Mx=2.62 筛分细度模数中砂1.2 含泥量(%)≤3.0 0.3 %泥块含量()≤1.0 32655 kg/m表观密度()2500 >31630 )堆积密度(kg/m/ 、水:榆林市绥德县路家洼,本地饮用水。3 四、配合比设计过程: 初步确定砂浆各组成材料用量: 1.计算试配强度(28d设计抗压强度标准值为20.0MPa) 由公式:f=fσ=20×1.15=12.0 cu,kcu,o f—砂浆配制强度(MPa) cu,o f—砂浆抗压强度标准值(MPa)cu,kσ—砂浆 强度标准差σ=1.15 试配强度确定为23.0MPa。 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 由公式 Qc=1000(R-β)/(α*f)ceαβ-砂浆的特征系数,根据设计规程分别取3.03、-15.09。 f-水泥28d抗压强度计算值42.5×1.0=42.5MPa。ce R-砂浆试配强度(MPa) 将f、α、β代入上式中,ce Qc=1000×(23.0+15.09)/(3.03×42.5)=296kg 因工地现场实际情况,根据以往施工经验,确定每立方米砂浆的水泥用量为390kg。 3、计算每立方米砂浆的砂用量 依据规范要求,每立方米砂浆的砂用量应按砂在干燥状态的堆积密度值作为计算 3,每立方米砂浆的砂用量1630kg值,实测堆积密度为1630kg/m。 4、确定用水量 根据砂浆稠度要求,选用每立方米砂浆的用水量为260kg。 3表三kg/m可算出初步配合比,各组成材料用量()如下表 砂水水泥. 五、试配调整3, 均满足要求。稠度度为60mm,实测拌和物容重为2280kg/m 试拌5.0L以初步水泥用量390kg为中心,按10%增减幅度选定3个水泥用量:351kg、390kg、429kg,水、砂用量与基准配比保持不变,三组配合比经过试验 结果列入下表

M10.0普通砂浆配合比

M10砂浆配合比设计书 一、设计依据: 1、设计图纸 2、招标文件 3、JTG/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》 4、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 5、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 6、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 二、设计说明: 1、设计强度等级:M10。 2、设计施工稠度:50~70mm。 3、水泥:海螺水泥P.O 32.5。 细集料:选用策底坡石料厂0~4.75mm砂。 拌合水:饮用水。 4、原材料主要技术指标及试验结论 (1:水泥) 材料名称规格 主要试验检测项目 备注细度 80μm 筛余 标准稠度 凝结时间安定性抗压强度MPa 抗折强度MPa 水泥P.O42.5 初凝终凝试饼 法 雷式 夹法 3 d 强度 28d 强度 3 d 强度 28d 强度后附 检测 报告 规定值≤10%/ ≥45min≤600min 无弯曲 无裂缝 <5 ≥17 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.5 实测测 3.3 142.5g 140 170 合格 1.0 23.6 42.2 4.8 8.1 (4:细集料) 材料名称规格主要试验检测项目备注 细集料0-4.75mm 细度模数表观密度堆积密度空隙率含泥量压碎值 后附检 测报告规定值 2.3-3.0 >2500kg/m3>1350kg/m3<47% <3.0% <30% 实测测 2.76 2521 1492 40.8 2.7 26.6 三、砂浆初步配合比设计

1、计算配制强度 砂浆设计强度: 0,m f =10MPa 砂浆配制强度:(k 值取施工水平一般1.20) 0,m f =2kf 10×1.20=12MPa 2、水泥用量计算: γc----水泥强度等级值的富余系数,取1.0 )0(1000Q c β-=,fm /(αfce ?)=1000×[12-(-15.09)]/(3.03×32.5)=275kg α,β—砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09 3、计算水用量: 依据JTG/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》表5.1.2及试拌情况取用水量240kg 4、计算砂用量 依据JTG/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》表4.0.2 取值为≧1900kg 砂用量=1900-275-240=1385kg 5、计算配合比: 配合比:水泥:砂:水 :=275:1385:240 比例为:1:5.04:0.87 1、根据砂浆配合比选定要求,以基准配合比为基础,另选配两个调整配合比,其用水量与基准配合比相同,胶凝材料较基准配合比分别增加或减少10%,计算配合比材料用: 序号 水泥(kg ) 砂(kg ) 水(kg ) 假定容重(kg/m3) 7d 强度 28d 强度 配 合 比 C :S :W 基准 275 1385 240 1900 13.8 21.8 1:5.04:0.87 参照1 303 1357 240 1900 16.6 23.3 1:4.48:0.79 参照2 248 1402 240 1900 11.2 18.6 1:5.65:0.97 2、根据各选定配合比混凝土拌合物工作性能及抗压强度值,假定容重与实测容重之差少于2%,结合工地施工实际情况,拟选用申报配合比: 配合比:水泥:砂:水 :=275:1380:240 比例为:1:5.02:0.89

水泥砂浆配合比设计完整版

水泥砂浆配合比设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明一、设计说明 M10水泥砂浆用于砌筑,稠度50-70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGT/T98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JTG/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《设计文件》 三、原材料 1.水泥:辽源市金刚水泥厂砂:梅河口市龙河采砂场,中砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算:m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 κ?2= *10 = 12 MPa m,0= 2.水泥用量计算

QC=1000(m,0-β)/( α· ce) =1000*(12+/*49) =183Kg 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为310Kg。 式中ce-水泥实测强度(MPa),精确至 Mpa;此处取 49 MPa α、β-为砂浆的特征系数,其中α取,β取 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1550 kg/m3 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取270kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3) 六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量

相关文档