灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

2、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型()

A、水基型

B、干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、洁净气体灭火器

3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg

A、 15

B、 20

C、25

D、30

4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为()

A、±5%

B、±4%

C、±3%

D、±2%

5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m

A、 5

B、 4.5

C、4

D、3.5

6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s

A、 5

B、 4

C、3

D、2

7、灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s

A、 25

B、 20

C、15

D、10

9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa

A、 5.0

B、 4.0

C、3.0

D、2.0

10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N

A、 120

B、 100

C、80

D、60

11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、 500

B、 400

C、300

D、200

12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm

A、 200

B、 160

C、120

D、100

13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s

A、50

B、 40

C、30

D、20

14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m

A、7

B、 6

C、5

D、4

16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。

A、黑色

B、绿色

C、黄色

D、蓝色

17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。

A、17

B、19

C、21

D、23

18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。

A、千分之一

B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。

A、1.0~1.5

B、1.2~1.5

C、1.5~2.0

D、1.5~2.5

20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm 之间。

A、0.5~1.0

B、0.5~1.2

C、0.6~1.0

D、0.6~1.5

二填空题(共40分,每小题各2分)

1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留

有、、、等杂物。

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、

等缺陷。

3、灭火器按照充装的灭火剂分

类:、、、。

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自

至的这段时间。

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至

的水平距离,即为灭火器喷射距离。

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、、或时不应进行试验

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行

振动。

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志

应采用、等不危害人体的材料制造。

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式

灭火器,其瓶口的内径不应小于。

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

16、GB4351.1-2005标准名称为推车式灭火器标准号

为。

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射

时的转换点。

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在

地面上,当从竖直的位置倾斜度时,应能靠自重返回其原位置。

19、手提式灭火器筒体壁厚不应小于 mm。

20、手提式可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于 mm。

三、判断题(共10分,每小题各1分)

1、灭火器器头或阀应由铜或铜合金、不锈钢等材料制造。()

2、所有贮压式手提灭火器应装有可显示其内部压力的压力指示器。()

3、A类火定义:固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。

()

4、进过维修的灭火器应符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要

求。()

5、干粉灭火器从出厂日期算起,达到5年的年限应报废。()

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。

()

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,

则灭火成功。()

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目

2、水压试验操作步骤

3、灭火器拆卸操作规程

4、列举应报废灭火器的情况:5种以上

灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

1、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

D

B、千分之一 B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

C

水份、油脂、铁屑、可剥落的氧化皮

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、

等缺陷。

龟裂、明显挂痕、气泡、划痕、碰伤

3、灭火器按照充装的灭火剂分

类:、、、。

水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自

至的这段时间。

灭火剂从喷嘴开始喷出、喷射流的气态点出现

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用

表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

绿色、红色、再充装、黄色、超充装

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

50℅、喷射流最远点、灭火器喷嘴之间

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、、或时不应进行试验

3.0m/s、下雨、下雪、冰雹

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行

振动。

垂直、水平、侧向

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

蒸馏水、食用氯化钠、(50±1)、6.5~7.2

16、GB4351.1-2005标准名称为,推车式灭

火器标准号为。

手提式灭火器第1部分:性能和结构要求、GB8109-2005

×干粉灭火器报废年限10年

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。

()

×将灭火器称质量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h。

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,

则灭火成功。()

×火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

×灭火器筒体外表的颜色推荐采用红色

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

× B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3m/s。

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

×手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于5℃。

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目

为确保灭火器的安全使用和有效灭火,应对灭火器进行全面的检查、再充装和必要的部件更换。

1、按GA95一2007要求.对进厂维修的灭火器逐个进行水压试验。

2、对器头、压力表、喷粉管、密封件,经试验和目测不合格的必须更换。部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

3、更换灭火剂严格按照《GB4351.1-2005》允许误差操作,且BC干粉与ABC不许混装。

4、气密性试验均采取浸水法进行,对各类型手提推车灭火器,在水温、水面高度、保持时间上按要求进行。

5、筒体漆皮脱落,但水压试验合格的应重新涂漆,涂漆时,应保留原灭火器贴花的内容。

3、水压试验操作步骤

1、筒体水压试验前,应确认筒体内的余药、氧化皮、污染物是否清理干净。

2、确认灭火器类型,参照水压试验表,确认应打压数值。

3、确认水的温度在5度以上。

4、将灭火器安装在试验台上,然后打开试压水泵,先加满水。

5、试验时,先升压至最大工作压力,然后卸压,反复数次,以排除水中气休,然后缓慢均匀升压至规定的试验压力,在此压力下保持时间应不少于1分钟。

6、试验中,应仔细观察筒体和压力指针的情况,筒体如无泄漏、无宏观变形,压力指示无下降,即判定合格。

7、试验完毕后,排出筒内水,合格筒体转清洗工序,相应操作人员作好各项记录。

3、灭火器拆卸操作规程

1、经外观检查合格后的灭火器进行拆卸操作。

2、拆卸前应有专人对灭火器进行编号、登记、填写收货单.写明维修单

位、规格型号、维修数量等。

3、拆卸灭火器时,应采用安全方法,确定安全防护措施.并应在确认内部

无压力时方可进行。

4、拆卸时,首先观看压力表显示有无压力,有压力的先用板手松动压力表.听到出气时,停止松动,让压力缓慢放光。

5、压力表显示无压力时,更应注意安全,应先松动压力表,若无放气声.

拧下压力表,再拆下喷粉胶管,缓慢拧下器头,以免发生危险。

6、拆下器头后,倒出筒内废旧药剂,清理筒体内氧化皮等杂物,为筒体水压试验作准备。

a)列举应报废灭火器的情况:5种以上

B)筒体、器头按标准要求进行水压试验不合格的

C)二氧化碳灭火器的钢瓶按标准进行残余变形率测试不合格的

D)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

E)筒体严重变形的;

F)筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的

G)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的

H)筒体与器头非螺纹连接的灭火器

I)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的

J)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的

K)没有间歇喷射机构的手提式灭火器

L)筒体为平底等结构不合理的灭火器

M)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,出厂年月钢印无法识别的)

N)被火烧过的灭火器

O)按标准GA402的规定应予报废的1211灭火器

P)不符合消防产品市场准入制度的灭火器

Q)按国家或有关部门规定应予以报废的灭火器

灭火器使用方法及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灭火器使用方法及注意事项(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

灭火器使用方法及注意事项(新版) 在使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终坚持直立状态。不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。 2.距离起火点5米左右处。放下灭火器。室外使用时,应占据上风方向。 3.使用前。先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4.如使用的内装式或贮压式干粉灭火器。应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射进去。 5.如使用的外置式干粉灭火器。则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射进去。 6.用干粉灭火器扑救流散液体火灾时。应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部

扑灭。 7.用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时。亦应从火焰正面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,建议以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 8.用干粉灭火器扑救固体物质火灾时。应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的外表,直至把火全部扑灭。 9.使用手提式干粉灭火器时。应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

灭火器试题及答案

灭火器试题(满分100)答题人:分数: 一、选择题(共20分,每小题各1分) 2、燃烧时物质带电的火属于下列那类() A、B类火 B、C类火 C、D类火 D、E类火 2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型() A、水基型 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、洁净气体灭火器 3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg A、15 B、20 C、25 D、30 4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为() A、±5% B、±4% C、±3% D、±2% 5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m A、5 B、4.5 C、4 D、 6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s A、5 B、4 C、3 D、2 7、灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s A、25 B、20 C、15 D、10 9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa A、B、4.0 C、D、 10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N A、120 B、100 C、80 D、60 11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、500 B、400 C、300 D、200 12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm A、200 B、160 C、120 D、100 13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s A、50 B、40 C、30 D、20 14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m A、7 B、6 C、5 D、4 16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。 A、黑色 B、绿色 C、黄色 D、蓝色 17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。 A、17 B、19 C、21 D、23 18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。 A、千分之一 B、千分之三 C、千分之五 D、千分之六 19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。 A、~ B、~1.5 C、~ D、~ 20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm之间。 A、~ B、~ C、~ D、~ 二填空题(共40分,每小题各2分) 1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

灭火器使用方法及注意事项

灭火器使用方法及注意事项(培训用) 灭火器使用方法及注意事项 一、灭火器的类型 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动 灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。(我们常用的是干粉(BC 和ABC 两类、二氧化碳、1211、泡沫灭火器) 二、火灾的种类和扑救火灾灭火器选用 按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A 类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC 干粉灭火器。 B 类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(AB C 干粉灭火器,二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。 C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC 干粉灭火器, 配备数量 可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米一具计算,每具

重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E 类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 三、常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg 有效射程距离2.5m,4-5kg 射程为 4m, 时间8-9秒。 8kg 射程为5m, 时间12秒。(MFTZ 35-50kg 推车有效射程为8m, 时间20秒。70kg 推车射程9m, 时间25秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点, (但不能少于1.5M 在上风方向喷射。 3、“1211”灭火器, 1kg 有效射程2.5m,2-3kg 射程3.5m,4kg 射程4.5m, 时间为8秒。“1211”推车有效射程:25kg 射程8m, 时间20秒, 40kg 射程8m, 时间25秒。 4、泡沫MP6m 灭火器(10公升喷射距离5m, 时间35秒; 65L 的射程9m, 时间150秒左右。

消防安全知识培训试题及答案

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、和。7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。 按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()

A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?() A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识; B.了解和熟悉所在部门、班组的生产过程中的火灾危险因素,协助建立健全 防火安全、完善和落实防火措施; C.积极参加消防演练,熟练掌握消防器材的性能和使用方法;

灭火器的分类及使用方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 灭火器的分类及使用方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5271-40 灭火器的分类及使用方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 灭火器适应火灾及使用方法(手提式) (一)泡沫灭火器适应火灾及使用方法 1、适用范围 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 2、使用方法 手提灭火器手柄,迅速奔赴火场。这时应注意不

得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 3、注意事项 (手提式)泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措

常见灭火器的原理

常见灭火器的原理 干粉灭火器的原理 干粉灭火器成分是磷酸氨盐,吸入过量后极容易导致吸入性肺炎和化学性肺炎.干粉灭火剂(MF)的主要成分是碳酸氢钠和少量的防潮剂硬脂酸镁及滑石粉等。用干燥的二氧化碳或氮气作动力,将千粉从容器中喷出,形成粉雾喷射到燃烧区,干粉中的碳酸氢钠受高温作用发生分解,其化学反应方程式如下: 2NaHC03→Na2C03十H20十C02 该反应是吸热反应,反应放出大量的二氧化碳和水,水受热变成水蒸气并吸收大量的热能,起到一定的冷却和稀释可燃气体的作用。 干粉灭火剂的种类很多,大致可分为3类: ①以碳酸氢钠(钾)为基料的干粉,用于扑灭易燃液体、气体和带电设备的火灾; ②以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料的干粉,用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的火灾; ③以氯化钠、氯化钾、氯化钡、碳酸钠等为基料的千粉,用于扑灭轻金属火灾。 灭火有三种方法:一种叫窒息灭火,一种叫冷却灭火,还一种是隔离灭火干粉灭火器是窒息法,喷出的干粉把火焰盖住与空气隔绝,灭火器只用于灭初期火灾。 泡沫灭火器的原理 Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑ 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法。 泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体: Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑ 除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关,泡沫从灭火器中喷出,覆盖在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,灭火后不污染物质,不留痕迹。 二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。 1

灭火器的使用方法和注意事项

1、灭火器的使用方法和注意事项: ⑴干粉灭火器:使用前检查灭火器的压力是否正常,然后颠倒数次,使瓶内的干粉松动,提起灭火器,拔掉保险销,握住喷管对准火源根部喷射。注意:在室外使用时应注意 站在火源的上风位置喷射,距离3—5米。 2,消防栓的使用方法; 打开或击碎消防栓门取出消防水带,展开消防水带,水带一头接到消防栓接口上,另一头接上消防枪头,另外一人打开消防栓上的水阀开关,对准火源根部灭火。编号:SM-ZD-84760 常见灭火剂及灭火原理Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

常见灭火剂及灭火原理 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1灭火剂的种类 现代灭火剂的发展很快,不仅在品种上日趋繁多,能够造成扑救各种火灾的灭火剂,而且在质量上不断提高,向着高效、低毒和通用的方向发展。目前,我国常用的灭火剂种类有: 1.1水:古今中外,水是使用最广泛的一种天然灭火剂。 1.2泡沫灭火剂:泡沫是一种体积较小,表面被液体包围的气泡群。火场上使用的灭火泡沫是由泡沫灭火剂的水溶液,通过物理、化学作用,充填大量气体(二氧化碳或空气)后形成的。通常使用灭火泡沫,发泡倍数的范围为2-1000,密度在0.001-0.5之间。 1.2.1普通泡沫灭火剂:这类泡沫灭火剂适用于扑救A 类火灾和B类火灾中的非极性液体火灾(包括:蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、化学泡沫灭火剂和合成泡沫灭火剂);

安全知识考试试题以及答案

部门:姓名:分数: 一、不定项选择题。(每小题2 分,共20分。多选或错选不得分;每少选一个选项扣分) 1、据统计,因火灾死亡的人中有80%以上属于(B)。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息死亡 C、跳楼或惊吓致死 2、如果电视机着火了,应(B) A、迅速往电视上泼水灭火。 B、拔掉电源后,用湿棉被盖住。 C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火。 3、停电时(AB)。 A、要尽可能用应急照明灯照明 B、要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头 C、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用 4、燃烧的必要条件是(ABC) A、可燃物 B、助燃物 C、引火源 D、有风力 5、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C) A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖,压住火苗 C、迎风快跑 6、如果高层建筑发生了火灾,你认为正确的做法是(C) A、迅速往楼上跑,以防被烟熏致死 B、第一时间选择从电梯逃生 C、用湿毛巾捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区 D、从窗口中跳下 7、假设你住在一个高层公寓楼的第16层,无法从窗口逃离房间,而过道里已是烟雾弥漫,你该怎么办?(ABCD) A、立即返回房间,给消防队打电话 B、将湿毛巾围在门的周围 C、如果呼吸困难而周围尚未起火,在窗子的上方和下方各开一条缝 D、在窗前等待,以便向消防队员求救 8、B)必须分间、分库存储。 A、灭火方法相同的物体 B、容易相互发生化学反应的物品 C、以上两种答案都对 9、配电室发生火灾的原因有(ABCD) A、短路 B、过电荷 C、电弧 D、电火花 10、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(C) A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试

消防试题及答案

山东联诚电力工程有限公司 消防安全知识测试题 部门:姓名:得分: 一.单项选择题:(每题2.5分,共50分) 1. 建筑工程施工现场的消防安全由()负责。 A.建筑单位 B.施工单位 C.设计单位 2.下列()物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 3. 房屋室内装修时采用的装修材料应是:() A.可燃材料 B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 4.下列()灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 A.二氧化碳灭火剂 B.干粉灭火剂 C.泡沫灭火剂 5.使用然气灶具时,()。 A.应先开气阀后点火,即"气等火" B.应先点火后再开气,即" 火等气" C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 6.在公共场所,手提式灭火器的最大保护距离是()。 A.20米 B.25米 C.30米 7.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的()。 A.上部 B.中部 C.根部 8.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指()。 A.定专人、定时间、定整改措施 B.定时间、定地点、定专人 C.定人、定岗、定编制 9.依据公安部第61号令,企业应当至少()进行一次防火检查。 A.每月 B.每星期 C.每季度

10.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的()。 A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎风快跑 11.下列()火灾不能用水扑灭? A.棉布、家具 B.金属钾、钠 C.木材、纸张 12.电脑着火了,应()。 A.迅速往电脑上泼水灭火 B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 13.火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。 A.最不利 B.最有利 C.较不利 14.采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作()。 A.窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 15.凡是在特级动火区域内的动火必须办理 ( )。 A.相关手续 B.许可证 C.特级动火证 D.动火证 16.烟头中心温度可达(),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。 A.100~200℃B.200~300℃C.700~800℃ 17.消防安全重点单位的消防工作,实行()监督管理。 A.分级 B.分类 C.统一 18.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员应()。 A.迅速撤离 B.抢救贵重物品 C.组织引导在场群众疏散 19.二氧化碳灭火器应多长时间检查一次()。 A.一个月 B.三个月 C. 一年 D.两年 20.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于(B)米。 A.3 B.4 C.5

灭火原理及基本知识

灭火原理及基本知识 火使人类告别了茹毛饮血的时代,火是人们日常生活和生产中不可缺少的,但是,火一旦失去控制,就会造成财产的损失和人员的伤亡,酿成灾害。为了防止火灾的发生,人们采取了各种积极的预防措施,然而火灾总是不可完全避免的。火灾发生后,如何有效地进行扑救,关键在于正确地选择和使用各种灭火剂。灭火剂是指能够有效地破环燃烧条件,使燃烧中止的物质。简言之,灭火剂就是用来灭火的物质。无论哪类火灾,只要扑救及时,方法正确,充分好挥灭火剂的灭火作用,就能迅速地将其扑灭。迅速及时合理地使用灭火剂,能有效的减小火灾的损失。 本章重点对常见几种灭火剂的灭火原理及作用进行了描述,目的是为达到全员了解每种灭火剂的灭火原理,能正确使用灭火器材,在发生突发事故时能针对不同的紧急情况使用相应的器材进行有效地扑救,避免人为失误造成二次事故。 第一节常见灭火剂及灭火原理 1 灭火剂的种类 现代灭火剂的发展很快,不仅在品种上日趋繁多,能够造成扑救各种火灾的灭火剂,而且在质量上不断提高,向着高效、低毒和通用的方向发展。目前,我国常用的灭火剂种类有:1.1 水:古今中外,水是使用最广泛的一种天然灭火剂。 1.2 泡沫灭火剂:泡沫是一种体积较小,表面被液体包围的气泡群。火场上使用的灭火泡 沫是由泡沫灭火剂的水溶液,通过物理、化学作用,充填大量气体(二氧化碳或空气)后形成的。通常使用灭火泡沫,发泡倍数的范围为2-1000,密度在0.001-0.5之间。 1.2.1 普通泡沫灭火剂:这类泡沫灭火剂适用于扑救A类火灾和B类火灾中的非极性液体 火灾(包括:蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、化学泡沫灭火剂和合成泡沫灭火剂); 1.2.2 抗溶泡沫灭火剂:这类泡沫灭火剂适用于扑救A类火灾和B类火灾(包括:金属皂 型抗溶泡沫灭火剂、凝胶型抗溶泡沫灭火剂、抗溶氟蛋白泡沫灭火剂和抗溶化学泡沫灭火剂等)。 1.3 干粉灭火剂:这类灭火剂是一种微细而干燥的、易于流动的固体粉末。 1.3.1 普通干粉灭火剂:这类干粉灭火剂适用于扑救B、C类火灾和带电设备火灾(包括: 碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、碳酸氢钾干粉、氯化钾干粉、硫酸钾干粉和氨基干粉); 1.3.2 多用干粉灭火剂:这类干粉灭火剂适用于扑救A、B、C类火灾和带电设备火灾(它 主要是以磷镀盐为基料的干粉)。 1.4 卤代烷灭火剂:以卤素原子取代烷烃分子中的部分或全部氢原子后得到的有机化合物 的统称卤代烷。一些低级烷烃的卤代物具有程度不同的灭火作用,这些具有灭火作用的低级烷烃卤代烷称为卤代烷灭火剂(卤代烷灭火剂应用范围较广,并且灭火速度快、用量省、容易汽化、空间淹没性好、洁净、不导电、可靠期贮存不会变质,是一种优良的灭火剂)。这类气体由氟、氯、溴等卤素原子取代低级烷烃(甲烷、乙烷)分子中氢原子后所得到的一类有机化合物。灭火中经常使用的卤代烷有三氟一溴甲烷(1301)、二氟一氯一溴甲烷(1211)、四氟二溴乙烷(2402)、二氟二溴甲烷(1202)等。 1.5 二氧化碳灭火剂:是一种惰性气体,具有不燃烧、不助燃的性质,所以在燃烧区内稀 释空气,减少空气的含氧量,从而降低燃烧强度。当二氧化碳在空气中的浓度达到30-35%时,就能使燃烧熄灭。

2020年消防培训题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020年消防培训题库及答案 姓名成绩

温馨提示:同学们,经过综合学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、是非题 1. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×) 2. 使用室内消火栓时,按逆时针方向旋转消火栓手轮,即可有水喷出。(√) 3. 发生了燃烧就发生了火灾。(×) 4. 电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电源。(√) 5. 生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。(√) 6. 动火施工,动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人。(×) 7. 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。(√) 8. 在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。(×) 9. 电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合消防安全技术规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用。(√) 10. 消防通道的宽度不应小于3.5米。(√) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(√) 12. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√) 13. 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。(√) 14. 当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√) 15. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。(√) 16. 举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,不必向公安消防机构申报。(×) 17. 室外消防栓是供消防车,清洗马路、公共绿化的供水设备。(×) 18. 公共场所室内装修时,只要配备足够的消防器材,可以使用易燃材料。(×) 19. 二氧化碳灭火器使用不当,可能会冻伤手指。(√) 20. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 21. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 22. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 23. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 24. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 25. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 26. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 27. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 28. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 29. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 30. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 二、选择题 31. 火灾扑灭后,起火单位应(C)。 A、速到现场抢救物资 B、尽快抢修设施争取复产 C、予以保护现场 D、拨打119 32. 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种,还应该注意(C)。 A、湿度 B、温度 C、通风 33. 大型油罐应设置(A)自动灭火系统。 A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统 C、囱代烷灭火系统 D、喷淋灭火系统 34. 依据公安部第61号令,企业应当至少(A)进行一次防火检查。 A、每月 B、每星期 C、每季度

常用灭火剂及原理

常用灭火剂及原理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

常用灭火剂及原理能够有效的破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质称灭火剂。对灭火剂的基本要求是:灭火效能高,取用方便,对人体和物质基本无害。 (一)灭火剂的种类 灭火剂的种类较多,常用的有水、泡沫、二氧化碳、干粉、卤代烷、卤代烷替代物灭火剂以及沙土、水蒸气等。 1、水 水是最广泛的灭火剂,水能迅速冷却燃烧物,每公斤水完全汽化能吸收539千卡热量。水能隔绝空气,使燃烧窒息,当水喷到燃物上后,一部分变成水蒸气,减少燃烧区内氧的含量。水是既经济、又实惠的常用灭火剂。但是,水不能扑救下列物质和设备的火灾:(1)比水轻的石油、汽油、苯等能浮在水面的油类火灾;(2)遇水能发生燃烧或爆炸的化学危险品,如金属何、锅、铝粉、电石等火灾;(3)熔化的铁水、钢水、灼热的金属和矿渣等火灾;(4)高压电气设备;(5)精密仪器设备和贵重文件档案。 2、化学泡沫

做灭火器用的化学泡沫是酸性物质(硫酸铝)和碱性物质(碳酸氢销)及泡沫稳定剂相互作用而形成的膜状气泡群。它能覆盖在着火的液面或物体表面,阻挡易燃或可燃液体蒸汽进入燃烧区,阻止空气与液面接触,防止热量向液面传递,从而使燃烧终止。泡沫是扑救易燃和可燃体的最经济、最有效的灭火剂,但是泡沫内含有水份,不能扑救忌水物质和带电物体的水灾。泡沫不可与干粉联合使用,因为干粉可迅速破坏泡沫覆盖层,大面积灭火时通常采用蛋白基泡沫、合成泡沫(如溶泡沫、高倍数泡沫),扑救酒精、酬和醋等水溶性液体火灾时,应采用溶性空气泡沫扑救。 3、干粉 干粉灭火剂的主要成份是碳酸氢锅等盐类物质,并掺入一些润滑剂和防潮剂。用干粉灭火时,能够构成阻碍燃烧的隔离层,同时干粉颗粒可吸附燃烧活性粒子,起中断燃烧连锁反应的作用。还能分解出不燃气体,稀释燃烧区中的含氧量。因此,干粉具有灭火速度快,毒性低档,可以长期保存。旦成本相对较低,是一种应用最广的灭火剂。 用干粉灭火,它不能起冷却的作用,在大面积火灾现场,容易发生"回燃"。有粉尘危险的场所不宜使用干粉灭火剂灭火,以防止把沉积的粉尘吹扬。另外,对精密仪器不能使用干粉灭火剂灭火。

灭火器、消防栓使用方法培训试题含答案

灭火器/消火栓使用培训测试题 姓名:得分: 一、填空题:(每题10分,共50分) 1、消防火灾报警电话是。 2、火灾类型有_____________火灾、液体火灾和熔化的固体物质火灾、______________火灾、可燃金属火灾、______________火灾五种。 3、一般手提式4KG灭火器内装药剂的喷射灭火时间在____________之内,实际有效灭火时间仅有____________________秒钟,在实际使用过程中,必须正确掌握使用方法,否则不仅灭不了火,还会贻误了灭火时机。 4、灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处3~5米左右,放下灭火器。操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。如在室外,应选择在___________方向喷射,当干粉喷出后,迅速对准火焰的______部扫射。 5、灭火器日常检查内容包括 ____________、___ ________、压把、_________、喷嘴等。 二、简答题:(每题25分,共50分) 1、发现火灾后如何正确进行电话报警? 2、简述灭火器压力表中指针指向的黄、绿、红色所代表的含义。

员工安全培训测试题答案 一、填空题: 1、119 2、固体、气体、电器 3、1分钟、20~30秒 4、上风方向、根部 5、压力表、保险销、胶管 二、简答题 1、答:拨通后应报告失火的具体位置,燃烧的物质,火势的大小,所威胁的物质,报警人姓名、单位、电话号码等情况,并派人到路口迎接消防车的到来。 2、答:1)当指针进入红色区域时,说明压力降低; 2)指针进入黄色区域,则表明压力过高; 3)指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。

灭火器的使用方法

文史馆培训内容 一、火灾类型 火灾按燃烧物的性质分为A、B、C、D、E五种类型; A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC 干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。 C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 二、灭火器种类 按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、1211、泡沫灭火器。 三、手提式干粉灭火器 手提式干粉灭火器应用比较普遍,因为它用途广泛,适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾,再加上它体积小,易操作等特点,使用上很方便。现在我将手提式干粉灭火器的使用方法和注意问题作一下简介,供大家参考。使用方法: 1、除掉铅封,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2-3米处。 2、左手握着喷管对准火焰根部,右手提着按压把手,干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 3、如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防

止复燃。 4、火灭后,抬起灭火器压把,插上保险销,即停止喷射。 注意事项: 1、不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。 2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。 3、扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。 4、灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-3M距离 5、持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。(二氧化碳类) 6、室内使用后,应加强通风。 保养维护 1、安全插销和铅封是否完好无变形。 2、灭火器筒体、压把是否有锈蚀、变形现象; 3、灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区; 4、喷射软管是否畅通、是否变形、损伤和堵塞;

2018年消防考试试题100题及答案

2018年消防考试试题100题及答案 一、是非题 1. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 2. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 3. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 4. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 5. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 6. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 7. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 8. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 9. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 10. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(×) 21. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×)

七大类灭火器的灭火原理

七大类灭火器的灭火原理 2011-04-22 14:26 一、干粉灭火器的灭火原理 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 二、超细干粉灭火器灭火原理 超细干粉灭火器内由于充装的灭火剂粒径小,流动性好,有良好抗复燃性、弥散性和电绝缘性,其灭火机理是以化学灭火为主,通过化学、物理双重灭火机能扑灭火焰:从物理上实现了被保护物与空气的隔绝,阻断再次燃烧所需的氧气,以物理方式防止复燃;化学方面,自动灭火装置释放出的超细干粉灭火剂粉末通过与燃烧物火焰接触,产生化学反应迅速夺取燃烧自由基与热量,从而切断燃烧链实现对火焰的扑灭,灭火剂与火焰反应产生的大量玻离状物质吸附着在被保护物表面形成一层隔离层;因此既能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放场所局部保护灭火。 三、风力灭火器灭火原理 风力灭火器就是消除掉第三个条件温度,使火焰熄灭。风力灭火器将大股的空气高速吹向火焰,使燃烧的物体表面温度迅速下降,当温度低于燃点时,燃烧就停止了。这就是风力灭火器的原理。 风力灭火器结构很简单,一个电动马达,风叶,风管,电池。 四、泡沫灭火器的原理 Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑ 五、二氧化碳灭火器灭火原理 二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 六、清水灭火器的灭火原理

2019年消防安全知识培训试题及答案+1

2019年消防安全培训试题 姓名:成绩 一、填空题: 1)消防工作的最基本的原则是依法管理。 2)消防工作的方针是预防为主、防消结合。 3)消防工作是预防火灾和扑灭火灾的总称。 4)燃烧是一种化学反应。 5)燃烧具有发光、发热、生成新物质三个特性。 6)燃烧必须具备三个条件是可燃物、助燃物和点火源。 7)工厂发生火灾的起因按方法分为自然因素和人为因素两类。 按性质可分为电器类火灾、可燃性气体火灾、可燃性液体火灾、温度超限、静电引发、吸烟引发等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意窒息及冻伤伤害。 二、选择题: 1)灭火方法包括:( A B C D) A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?( A B C D) A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?( A B C D)

A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?(A B C D) A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是( C ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?( D ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?( A ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器

灭火器使用方法及注意事项

灭火器使用方法及注意事项 1、总则:上风口,两2米处;“一摇、二拔、三压”。 2、细则:提起灭火器、上下颠倒摇动数次,站在火源上方向,在距燃烧处2米 左右;拔下铅封,拉出报销销,展开胶管,对准火焰根部,压下压把, 左右扫射。 3、灭火器压力表识别: 红色区域:已经失效、表示压力太低,不能喷出,,需要更换或者充装。 绿色区域:压力正常,可以正常使用 黄色区域:Mpa2.5范围内可使用、黄色区域表示压力过大,可以喷出 干粉,但却有爆破、爆炸的危险。(黄色区域并不表示就使 用时无效) 4、灭火器注意事项: (1)手提式泡沫灭火器: (适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾) 注意: 不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人. 不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果. 扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电. (2)手提式二氧化碳灭火器: (适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾.)手提式二氧化碳灭火器有手轮式和鸭嘴式两种. 手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向 旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出. 鸭嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压 下,即可灭火. 注意: 灭火时,人员应站在上风处. 持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤. 室内使用后,应加强通风. (3)手提式干粉灭火器: (适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾) 注意: ①扑救液体火灾时,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右 扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 ②扑救固体火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右 扫射,并尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的外表, 直至把火全部扑灭。

灭火器、消防栓使用方法培训试题及答案

灭火器/消火栓使用培训考试题 姓名:得分: 一、填空题:(每题10分,共50分) 1、消防火灾报警电话是。 二、简答题:(50分) 简述灭火器压力表中指针指向的黄、绿、红色所代表的含义。

员工安全培训测试题答案 一、填空题: 1、119 2、固体、气体、电器 3、1分钟、20~30秒 4、上风方向、根部 5、压力表、保险销、胶管 二、简答题 2、答:1)当指针进入红色区域时,说明压力降低; 2)指针进入黄色区域,则表明压力过高; 3)指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。 员工安全培训测试题答案 一、填空题: 1、119 2、固体、气体、电器 3、1分钟、20~30秒 4、上风方向、根部 5、压力表、保险销、胶管 二、简答题 2、答:1)当指针进入红色区域时,说明压力降低; 2)指针进入黄色区域,则表明压力过高; 3)指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。 员工安全培训测试题答案 一、填空题: 1、119 2、固体、气体、电器 3、1分钟、20~30秒 4、上风方向、根部 5、压力表、保险销、胶管 二、简答题 2、答:1)当指针进入红色区域时,说明压力降低; 2)指针进入黄色区域,则表明压力过高; 3)指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。