文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵站(水电站)机组启动验收的要求

泵站(水电站)机组启动验收的要求

泵站(水电站)机组启动验收的要求
泵站(水电站)机组启动验收的要求

机组启动验收

水电站(泵站)每台机组投入运行前,应进行机组启动验收。

首(末)台机组启动验收应由竣工验收主持单位或其委托单位组织的机组启动验收委员会负责;中间机组启动验收应由项目法人组织的机组启动验收工作组负责。验收委员会(工作组)应有所在地区电力部门的代表参加。

根据机组规模情况,竣工验收主持单位也可委托项目法人主持首(末)台机组启动验收。

机组启动验收前,项目法人应组织成立机组启动试运行工作组开展机组启动试运行工作。首(末)台机组启动试运行前,项目法人应将试运行工作安排报验收主持单位备案,必要时,验收主持单位可派专家到现场收集有关资料,指导项目法人进行机组启动试运行工作。

机组启动试运行工作组应进行以下主要工作:

1.审查批准施工单位编制的机组启动试运行试验文件和机组启动试运行操作规程等;

2.检查机组及相应附属设备安装、调试、试验以及分部试运行情况,决定是否进行充水试

验和空载试运行;

3.检查机组充水试验和空载试运行情况;

4.检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验情况,决定是否进行机组带

负荷连续运行;

5.检查机组带负荷连续运行情况;

6.检查带负荷连续运行结束后消缺处理情况;

7.审查施工单位编写的机组带负荷连续运行情况报告。

机组带负荷连续运行应符合以下要求:

1.水电站机组带额定负荷连续运行时间为72h;泵站机组带额定负荷连续运行时间为24h

或7d内累计运行时间为48h,包括机组无故障停机次数不少于3次;

2.受水位或水量限制无法满足上述要求时,经过项目法人组织论证并提出专门报告报验收

主持单位批准后,可适当降低机组启动运行负荷以及减少连续运行的时间。

技术预验收

首(末)台机组启动验收前,验收主持单位应组织进行技术预验收,技术预验收应在机组启动试运行完成后进行。

技术预验收应具备以下条件:

1.与机组启动运行有关的建筑物基本完成,满足机组启动运行要求;

2.与机组启动运行有关的金属结构及启闭设备安装完成,并经过调试合格,可满足机组启

动运行要求;

3.过水建筑物已具备过水条件,满足机组启动运行要求;

4.压力容器、压力管道以及消防系统等已通过有关主管部门的检测或验收;

5.机组、附属设备以及油、水、气等辅助设备安装完成,经调试合格并经分部试运转,满足

机组启动运行要求;

6.必要的输配电设备安装调试完成,并通过电力部门组织的安全性评价或验收,送(供)电

准备工作已就绪,通信系统满足机组启动运行要求;

7.机组启动运行的测量、监测、控制和保护等电气设备已安装完成并调试合格;

8.有关机组启动运行的安全防护措施已落实,并准备就绪;

9.按设计要求配备的仪器、仪表、工具及其他机电设备已能满足机组启动运行的需要;

10.机组启动运行操作规程已编制,并得到批准;

11.水库水位控制与发电水位调度计划已编制完成,并得到相关部门的批准;

12.运行管理人员的配备可满足机组启动运行的要求;

13.水位和引水量满足机组启动运行最低要求;

14.机组按要求完成带负荷连续运行。

技术预验收应包括以下主要内容:

1.听取有关建设、设计、监理、施工和试运行情况报告;

2.检查评价机组及其辅助设备质量、有关工程施工安装质量;检查试运行情况和消缺处理

情况;

3.对验收中发现的问题提出处理意见;

4.讨论形成机组启动技术预验收工作报告。

首(末)台机组启动验收应具备以下条件:

1.技术预验收工作报告已提交;

2.技术预验收工作报告中提出的遗留问题已处理。

首(末)台机组启动验收应包括以下主要内容:

1.听取工程建设管理报告和技术预验收工作报告;

2.检查机组和有关工程施工和设备安装以及运行情况;

3.鉴定工程施工质量;

4.讨论并通过机组启动验收鉴定书。

中间机组启动验收可参照首(末)台机组启动验收的要求进行。

机组启动验收鉴定书是机组交接和投入使用运行的依据。

工程竣工验收报告申请

cb35 验收申请报告 (承包[2011]验报01号) 合同名称:######################## cb36 退场申请报告 (承包[2011]报告02号) 合同名称:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 致说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构、发包人审批后,承包人2份,监理 机构、发包人各1份。篇二:竣工验收申请报告 竣工验收申请报告 市住房和城乡建设局: 我单位承建的工程于2012年3月10日开始施工,总建筑面积为㎡,1#楼: 框剪11层,2—5#楼:砖混6+1层,6#楼:框剪16层。期间严格按照图纸要求施工,现已全 部完工。本工程现已经过规划、安全、节能、防雷、消防等各项验收,资料齐全,自检合格 已具备竣工验收条件。 现特向贵局申请组织竣工验收。 建筑工程有限公司 年月日篇三:工程竣工验收申请报告[1] 表1 工程竣工验收申请报告 致: 我单位施工的目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收, 请你们组织相关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位(公章)年月日 表1-1 工程竣工验收申请报告 表c121 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 表c118 分项工程质量验收记录 编号: 表c014 图纸会审记录 篇四:工程竣工验收申请报告表1 工程竣工验收申请报告表1 : 我单位施工的工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请 竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 ( 公章 ) 年月日 工程竣工验收申请报告表1填表说明 填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向 建设单位递交的申请。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

荒山光伏电站项目可行性研究报告申请报告

荒山光伏电站项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国荒山光伏电站产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5荒山光伏电站项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

天生桥一级水电站工程 Mee.doc

天生桥一级水电站工程 竣工环境保护验收公示材料 一、工程基本情况 项目名称:天生桥一级水电站工程 建设内容:天生桥一级水电站是红水河梯级电站的第一级,位于南盘江干流上。电站以发电为主,具有调节下游梯级电站用水、增加保证出力的补偿效益。电站装机容量120万kW,保证出力405.2MW,多年平均电量52.26亿kW·h。天生桥一级水电站水库正常蓄水位为780 m,死水位731 m,水库面积为173.7 km2,总库容102.57亿m3(校核洪水位),具有多年调节性能。 建设单位:国家电力公司南方公司建设管理局 建设地点:广西壮族自治区隆林县、贵州省安龙县 工程投资:本工程总投资为83.58亿元,其中环保投资3073.85万元,占总投资的0.37%。 工程建设情况:1991年4月开工建设、1998年12月建成投入试运行 监测期实际生产负荷:年发电量46.56亿kW·h 环评编制单位:国家电力公司昆明勘测设计研究院 环保设施设计单位:国家电力公司昆明勘测设计研究院 验收监测单位:北京师范大学环境科学研究所 贵州省黔西南州环境监测站 二、环境保护执行情况 按照国家有关环境保护的法律法规,该项目在可行性研究阶段进行了环境影响评价,履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同步施工、同时投入使用,主要有:同时固体废弃物处理、处置措施及噪声防治措施基本落实;施工期和运行期采取水土保持措施等。 国家电力公司昆明勘测设计研究院负责天生桥一级水电站工程的环保措施设计,针对电站的建设、运行特点,制定了一系列环保规章制度。针对各种污染治理设施,制定了严格的作业指导书。试生产

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

工作报告之给市政府的申请报告

给市政府的申请报告 【篇一:政府请示文书格式】 公文格式(函、请示、报告、通知、规定的公文格式)之一 函的写作格式 函适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题,向有 关主管部门请求批准等。 公函包括标题、主送机关、正文、发文机关、日期、函告的事项、 结语等。①标题 一般由发文机关、事由、文种或者事由、文种组成。一般发函为 《关于**(事由)的函》;复函为《关于**(答复事项)的复函》。 ②正文 一般包括三层:简要介绍背景情况;商洽、询问、答复的事项和问题;希望和要求,如:务希研究承复,敬请大力支持为盼等。 函的写作范例 四川省电力工业局关于在宝珠寺水电站库区进行开发有关意见的函 广元市人民政府: 宝珠寺水电站于1996年10月开始蓄水,1996年年底首台机组投产 发电,水库已基本形成。据了解,目前库区有关部门正积极筹划在宝珠 寺水电站库区发展旅游业和养殖业。为保障水库和大坝的安全运行, 现将我局有关意见函告如下。 一、宝珠寺水电站是由国家开发银行贷款,四川省电力工业局负责还 贷建设的重点水电工程。 四川省电力工业局既是宝珠寺水电站工程的业主,又是工程主管部门。按照国家有关基本建设谁投资,谁受益,的原则,四川省电力工业局拥有 宝珠寺水电站工程(包括水库)的管理权和开发权,宝珠寺水电厂直接受四川省电力工业局领导,是宝珠寺水电站工程管理和开发的直接主体。尽管如此,为支持库区移民发展生产,根据《四川省大型水电工程建设 征地补偿和移民安置办法》第三十条大型电站形成后的水面和消落区,在服从工程管理机构的统一指挥、管理、调度和保证工程安全的 前提下,由当地县级以上人民政府统筹组织移民优先开发利用和 水利电力部颁发的《水利水电工程管理条例》第二十三条开展综合 经营事业,应由工程管理单位统一规划。可由工程管理单位自营,也可 以与有关单位签订经济合同,进行协作或联合经营,应注意有关社队利益,搞好团结和生产的精神,我局原则同意当地县级以上人民政府统筹

水电站验收监理工作报告1

云南省尼汝河流域金汉拉扎水电站工程蓄水安全鉴定监理工作报告 金汉拉扎水电站工程监理部 二OO九年五月二十一日

目录 一、质量管理体制 1、组织机构 2、监理制度 二、质量控制 1、事前控制 2、事中控制 3、事后控制 三、工程项目划分及质量评定 四、缺陷及隐患处理 五、安全监测 六、总体评价

云南省尼汝河流域金汉拉扎水电站工程 蓄水安全鉴定监理工作报告 本监理部根据《监理合同》、《监理大纲》及有关规范要求,对金汉拉扎水电站工程施工阶段的全过程进行了监理,现根据《水电建设工程安全鉴定规定》的要求,对本工程大坝工程蓄水安全鉴定的监理工作报告如下: 一、质量管理体系 1、组织机构 根据本工程特点,在监理部统一安排下,大坝工程在现场设立了监理办公室,前期开挖阶段安排2名监理人员,后期砼浇筑及防渗墙施工阶段安排3名监理人员,监理部统一配备了安全、测量、机电、合同管理的专业监理工程师,在总监负责、领导下开展监理工作。符合合同约定要求和实际工作需要。 2、监理制度 为了规范监理工程师工作行为,明确监理的职责和行为,根据《水电水利工程监理规范》,制定了《监理工程师工作行为规范》、《现场监理工程师规程》、《原材料及砂浆、砼试验监理细则》、《砼工程监理实施细则》、《砼大坝安全监测工程监理细则》、《地质监理细则》、《设计文件审核签发监理细则》、《安全监理细则》、《砌石工程监理细则》、《施工测量监理细则》、《施工进度监理细则》、《水泥砂浆工程监理细则》、《钢筋工程监理细则》、《石方开挖监理细则》、《文档管理监理细则》、《工程支付监理细则》等多项监理工作准则,规范了监理人员的

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

小型水电站延续取水申请书

******水电站 延续取水申请书 *****水电开发有限责任公司 2016年3月11日

前言 ***水电站为民营企业。是**开发方案中的第*级水电站,位于********,设计引用流量0.49m3/s,年发电取水量为857万m3。 ***水电站2011年3月获得取水许可证,取水许可证号为“取水**许字[2011]第020号”,取水许可证有效期为2011年8月1日到2016年12月31日,批准年发电取水量为857万m3。取水权人名称为*****水电开发有限责任公司,法定代表人为***,取水许可证有效期届满。 根据国务院第460号令《取水许可与水资源费征收管理条例》、**市《取水许可和水资源费征收管理办法》(渝府令第158 号)、以及《长江水利委员会关于加强延续取水工作的通知》(长水资源〔2013〕316号)要求,为切实贯彻落实最严格水资源管理制度,对取水许可证有效期满的取水单位进行延续取水申请,请贵局对我司***电站延续取水申请进行评估,以规范有效期届满《取水许可证》的新证核发工作。 *****水电开发有限责任公司根据有关要求,于2016年1月商请***水资源管理办公室相关专业人员,对***水电站进行延续取水评估,并指导编制延续取水申请书。收集和熟悉已有的相关成果资料,统计项目运行期基本情况,收集区域有关水文气象资料,分析水源地

流域水文情势变化以及流域面变化情况。 通过对比项目5年实际运行情况和原水资源论证报告相关结论,分析项目取、用、耗、排水变化情况和原因;结合行业用水水平和排水要求及项目所在区域及行业用水指标要求,评价项目用水水平;评价取水可靠性和取排水影响处理与补偿方案落实情况,分析提出项目取退水审批指标,形成本项目延续取水申请书。 该延续取水申请书的编制得到了***水务局等相关部门的大力支持,在此表示感谢!

水电站申请报告

涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 二○一○年五月 涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会证书号:工咨甲10320070063 所长:(签字) 项目负责人:李振利 复核:张向荣 参加人员:贾荣菊(注册会计师)魏国山(咨询工程师) 汪学艳(咨询工程师)郑岩(咨询工程师) 第一章申报单位及项目概 况 ............................................................................. .. (2) 1.1 1.2 项目申报单位概 况 ............................................................................. .................................... 2 项目概 况 ............................................................................. . (2) 第二章发展规划、产业政策和行业准入分 析 ............................................................................. (19) 2.1 发展规划分 析 ............................................................................. (19) 2.2 产业政策分 析 ............................................................................. (19) 2.3行业准入分 析 ............................................................................. . (20) 第三章资源开发及综合利用分 析 ............................................................................. (21) 3.1 3.2 资源开 发: ........................................................................... ................................................ 21 综合利 用: ........................................................................... (21) 第四章节能方案分

电站竣工验收申请

三沟发电有限责任公司 关于申请三沟一级水电站 建设项目竣工验收的报告 发展和改革局: 三沟一级水电站是三沟发电有限责任公司出资,武计工[2004]082号文核准建设,项目批复后我公司严格按照项目建设有关程序和相关管理办法的要求,精心

组织和实施,已按批复内容完成全部建设任务,目前该工程专项验收工作已完成,现已具备项目整体竣工验收的条件,现申请贵局对本项目进行验收。有关情况汇报如下: 一、工程概况 电站装机3台,总装机容量4450kw,年发电量1901万kwh,项目总投资2505.9万元。引水渠道长度2700m,设计纵坡1/2000,设计引水流量16.8m3/s。主要由引水枢纽(溢流坝、泄洪冲沙闸、引水闸)、引水隧道、压力前池、压力钢管、厂房等组成。 二、项目完成情况 按照项目建设程序,公司制定了各项管理制度和办法,并实行了项目法人负责制、招投标制、建设监理制和合同管理制四项制度。组织完成招投标工作,工程于2005年8月5日开工,于2007年10月25日完成全部建设任务。在电力部门验收后与2008年5月2日并网发电。财务决算西营河三沟一级水电站工程项目完成总投资6052万元。 三、专项工程及验收工作情况 1、征地补偿:三沟一级水电站工程占用土地主要涉及西营镇三沟村。2005年5月9甘肃省人民政府甘政国土发[2005]29号对项目建设用地进行了批复; 2、消防设施:三沟一级水电站消防设施与主体工程同时设计,随主体工程进度同步进行,按照设计图纸完成施工。

消防总体上采用以水灭火为主、移动式灭火器为辅的灭火方式。2012年5月22日武公消验[2012]第0013号文通过了公安消防支队的验收; 3、工程安全:2013年3月14日由安全生产监督管理局组织有关专家对三沟一级水电站安全设施进行了竣工验收及审查。同意报告结论和建议,三沟一级水电站工程安全设施具备验收条件; 4、水土保持设施:2012年6月17日水土保持工作站主持召开了三沟一级水电站工程水土保持设施竣工验收会议,水土保持工作站武水保发[2012]15号对水土保持设施进行了竣工验收; 5、环境保护工程:2011年12月27日环境保护局组织有关单位对该项目进行了环境保护验收现场检查,验收组同意工程通过竣工环境保护验收; 6、工程建设档案:2013年4月18日档案局武市档发[2013]19号通过了三沟一级水电站项目档案验收; 7、工程结算专项验收:2017年5月15日委托甘肃金华会计事务所对竣工财务决算进行了审计,并出具了《关于西营河三沟一级水电站建设项目竣工财务决算审计报告》(甘金华审字[2017]第155号); 8、工程质量:2007年10月20日甘肃省电力建设工程质量监督中心站分站出具了工程质量监督检查报告,对工程质

分布式光伏项目验收规范标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求:

XX水电站项目亏损整治汇报材料.知识讲解

X X水电站项目亏损整治汇报材料.

XX水电站项目整治汇报材料 1、工程简介 XX水电站位于四川省凉山州木里县境内,为金沙江左岸支流—水洛河干流、额斯~捷可河段“一库十一级”中的第十级梯级电站。该电站上、下游分别与宁郎电站和捷可电站衔接,以发电为主,采用引水式开发。引水隧洞全长15.258km,为有压引水隧洞,采用锚喷支护和钢筋混凝土衬砌的混合衬砌形式。我公司施工段为撒多水电站引水隧洞工程1标,合同编号:SLH-SD-SG-Ⅲ合同内容包括2#、3#支洞、主洞2+000m~6+175m段所有内容。其中2#支洞189.2m,3#支洞247.8m,主洞4175m,总投资8458万元。后业主又于2012年6月28日与项目部签订补充协议,将3#支洞衬砌分割给四川省水利水电工程局施工,合同金额减少1943万元。该工程建设单位为四川凉山水洛河电力开发有限公司,监理单位为水利部丹江口建设管理局建设监理中心。总工期为25个月,开工日期为2010年2月22日,计划完工日期为2012年3月31日,后调整为2013年6月30日。截止到2013年6月30日,项目所有工程都已全部施工完工,并具备过水条件。2014年6月30日撒多水电站开始过水发电。2、截止目前实际盈亏情况 截止目前XX项目部对业主验工计价共计 7885万元,扣除甲供材料款、电费、质保金等,业主实际已全部拨付。我部还欠业主731.26万元(包含未扣材料款321.43万元、借款409.83万元)。根据我部上报,监理、业主审核,我部合同内工程量已经全部进行结算。已上报变更索赔金额3032.4万元,业主实际已经批复变更索赔金额为1211万元。(业主验工计价7885万元已包含实际已批复变更索赔1211万元) 截止目前,XX项目发生成本9150万元,税金及附加309万元(含印花税),财务费用291.8万元,截止2016年二季度撒多水电站项目实际亏损1865.8万元。

小水电站验收规程

中华人民共和国行业标准 小型水电站建设工程验收规程 SL 168-96 主编单位:四川省水利电力厅 批准部门:中华人民共和国水利部 中国水利水电出版社 1996 北京 中华人民共和国水利部 关于批准发布《小型水电站建设工程验收规程》 SL 168-96的通知 水科技[1996] 421号 根据部1992年水利水电技术标准制订计划,由水电及农村电气化司主持,四川省水利电力厅主编制订的《小型水电站建设工程验收规程》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布。标准的名称和编号为:《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96。本标准自1996年12月1日起施行,在实行过程中各单位应注意总结经验,如有问题请函告水电及农村电气化司,并由其负责解释。 标准文本由中国水利水电出版社出版发行。 一九九六年九月十日

目次 1 总则 2 阶段(中间)验收 3 机组启动验收 4 竣工验收 附录A 竣工图纸资料编制要求 附录B 竣工决算编制内容 附录C(一)阶段(中间)验收鉴定书格式 附录C(二)阶段(中间)验收鉴定表格式 附录D 机组启动验收小组的组织形式和验收交接、试运行指挥组的主要工作内容 附录E 机组启动验收鉴定书格式 附录 F(一)竣工验收鉴定书格式 附录F(二)竣工验收鉴定表格式 附录G 申请竣工验收和验收备查应提供的文件、资料附录H 工程项目档案验收评审表 附加说明

1 总则 1.0.1 为加强小型水电站工程建设的验收管理,促使其早日发挥效益,为运行管理创造条件,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于总装机容量25 MW及以下、O.5 MW及以上各种所有制的小型水电站建设工程(以下简称小水电工程)的验收。综合利用水利枢纽中的小水电工程部分,按本规程的要求进行验收。小水电工程的水利枢纽工程如属大、中型,应按大中型枢纽工程的有关规程单独进行验收。 O.5 MW以下的小水电工程验收可由省、自治区、直辖市水行政主管部门进行适当简化后执行。 小水电工程的验收除遵守本规程外,还应遵守各有关规程、规范及规定。 本规程不包括在施工过程中,按规定进行的常规验收工作。1.0.3 验收工作的依据是国家和行业的规程规范;已批准的设计文件;上级主管部门有关文件;设计变更通知单、修改文件;施工图纸及说明;设备技术说明书;合同文件等。 1.0.4 小水电工程验收的主要内容: (1)检查待验项目已完成的工程是否符合批准的设计文件要求。 (2)检查工程设计、施工、设备制造和安装有无缺陷。 (3)检查机组启动、工程投产条件及生产管理单位必须的生产手段是否具备。 (4)审定工程质量等级、竣工决算、核定固定资产、办理工程交接手续。 (5)对工程的缺陷和遗留问题提出处理意见。 (6)通过阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收鉴定书。1.0.5 小水电工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收和竣工验收。 整个建设项目在批准的设计文件中已定为分期建设时,每期工程完建后应分别进行竣工验收。 阶段(中间)验收的内容,由项目主管部门会同业主根据工程的需要确定。 每一台机组试运行前,必须进行机组启动验收。 工程全部完成后,在正式提交生产单位运行前,必须进行竣工验收。竣工验收应以阶段(中间)验收和机组启动验收资料为基础,要互相衔接,不要重复。 1.0.6 为了搞好竣工验收工作,应按竣工验收的要求,先组织有关单位进行初步验收,或对工程决算、质量评定、资料归档等进行单项验收,为竣工验收作好准备工作。 1.0.7 验收是工程建设的重要程序,必须按时完成。 阶段(中间)验收、机组启动验收,应在具备条件后及时进行,不

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。

水电站申请核准请示

水电站申请核准请示 水电站申请核准请示一 省发改委: 安徽佛子岭抽水蓄能电站位于安徽省霍山县境内,利用已建的大型水库磨子潭水库作上库,大型水库佛子岭水库作下库,在磨子潭水库大坝左岸布置地下厂房和输水系统。电站装机2台,单机总容量80MW,总容量160MW o电站发电额定水头54. 2m,额定流量343. 4m3/s,年抽水填谷耗电量2. 4亿kw. h,发电利用小时数 1501h o抽水最大扬程71m,最大流量354.4m3/s,年抽水填谷耗电量3. 64亿kwh。工程静态总投资66615. 4万元,建设期贷款利息9287. 23 万元。工程概算总投资75902. 69万元。 一、该项目具有优越的建设条件 一是该电站上、下库容大,虽然水头相对较低,但水库水量大,调节性能极好,运用灵活,可以做到周调节和季调节。 二是位于大别山区,该地区建有许多无调节能力的小水电站,常年雨季夜间由于电网用电荷低,低谷电量过剩,使小水电不能满发而造成大量弃水,浪费了水资源。 三是该电站位于地下,有占地极少,且利用原有电站的土地资源,新征地少,没有移民,不会增加新的环境问题。 二、该项目具有较好的经济效益和社会效益

一是可使原电站2. 3万千瓦容量变成调峰容量,可将原电站的 7000万度基荷电量变成为调峰电量。 二是可大大提高水库的防洪能力,在发生大洪水时,蓄能电 站可提参与泄洪,增加350m3/s的泄洪流量。 三是可合理调度两水库,使汛期少弃水,增加水库灌溉水量 和城市供水量。提高灌溉保证率。 三、该项目的兴建对省网调峰和保证电网安全具有重要意义 一是该电站为《安徽电网xx电力发展规划及20XX年远景目标研究报告》中计划xx期间开工建设的项目,要求20XX年建成投产。 二是根据安徽省电力电量预测成果,安徽电网20XX年和20XX 年统调最高负荷将分别达16000MW和22300MW,峰谷差分别达 6560MW和8920MW。安徽电网峰谷差越来越大,调峰矛盾日益突出,对调峰电源的需求十分迫切。 三是该电站位于大别山革命老区,该工程兴建对促进地方经 济发展,带动老区脱贫致富具有重要意义。 目前,佛子岭抽水蓄能电站项目相关核准的支持性文件均已 办理完毕,现将核准材料随文报上,请求省发改委给予核准。 水电站申请核准请示二 县政府: 中水电如东海上风电场(潮间带)100MW示范项目由中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资开发。该项目于20XX年3月获得江苏省能源领导小组办公室出具的路条,经过长达3年的项

水库下闸蓄水阶段验收

玉屏县龙江河滑石水电站工程 下闸蓄水阶段验收 鉴 定 书 玉屏县龙江河滑石水电站下闸蓄水阶段验收委员会 二O一七年十二月

验收主持单位:玉屏侗族自治县水务局 法人验收监督管理机关:玉屏侗族自治县水务局 项目法人:渝玉水电开发有限公司 设计单位:中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 主要施工单位:重庆群洲实业(集团)有限公司 内江东工水电设备制造有限公司 重庆两江新区长龙电力工程建设有限公司 质量监督机构:铜仁市水务局、玉屏侗族自治县水务局(湖北正平水利水电工程质量检测有限公司) 运行管理单位:渝玉水电开发有限公司 验收时间:2017年12月19日 验收地点:玉屏县滑石水电站

前言 玉屏县滑石水电站是2016年国家发展改革委、水利部农村小水电扶贫试点项目。工程于2014年9月开个建设,2017年2月底全完工,2017年3月投入试运行。按照设计要求,水库下闸蓄水的相关项目施工已全部完成,蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成。 根据省水利厅《关于做好农村水电扶贫工程试点建设项目验收工作的通知》(黔水电[2017]21号)文件精神,按照《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)及《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)规范要求,项目业主积极补充完善相关资料,要求进行工程蓄水验收。参加验收会议的有:玉屏县人民政府、玉屏县渝玉水电开发有限公司、县发改革局、县国土局、县水务局、新店乡人民政府及参见单位:重庆建新建设工程咨询有限公司(监理单位)、重庆群洲实业(集团)有限公司(土建施工单位)、中山市水利水电勘察设计咨询有限公司(设计单位)、铜仁市水利水电工程质量监督站(质量监督单位)、湖北正平水利水电工程质量检测有限公司(质量监督单位)等单位及特邀专家。与会人员与2017年12月19日上午实地察看了滑石水电站工程现场,12月19日下午在玉屏县行政中心召开了滑石水电站工程水库蓄水验收会议。会议首先成立了《玉屏县滑石水电站工程蓄水验收委员会》(见附件)。听取了工程建设、设计、施工、监理、质量监督等单位的汇报。

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

相关文档
相关文档 最新文档