文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器的容量如何计算

变压器的容量如何计算

变压器的容量如何计算
变压器的容量如何计算

变压器的容量如何计算

的确计算变压器最佳经济容量是一个与众多因素有关的复杂课题诸

如负载的大小、状态、性质、变压器的过载能力及制造厂家的工艺水

平材料等等。在设计过程中考虑的出发点和要求不同时选择的容量

大小也会产生差异。

常规方法根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷

选择对平稳负荷供电的单台变压器负荷率一般取85左右。即

β =S/Se 式中S———计算负荷容量kVA Se———变压器容量

kVA β———负荷率通常取80 90

变压器容量的计算方法

一、按变压器的效率最高时的负荷率βM 来计算容量

当建筑物的计算负荷确定后配电变压器的总装机容量为

式中——建筑物的有功计算负荷

cosφ2——补偿后的平均功率因数不小于

βb——变压器的负荷率。

因此变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。

我们知道当变压器的负荷率为

βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高

式中Po——变压器的空载损耗

——变压器的短路损耗。

然而高层建筑中设备用房多设于地下层为满足消防的要求配电变压器一般选

用干式或环氧树脂浇注变压器表一为国产SGL 型电力变压器最佳负荷率。

表国产SGL 型电力变压器最佳负荷率βm

容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600

空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950

负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300

损失比α2 2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37

最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5

怎么算变压器容量 [ 标签变压器容量 ]

7.5KW 两台3KW 十台30KW 六台其它用电总量差不多15KW 吧要用多大变压器

总功率15+30+180+15=240 千瓦

一般利用率为0.7.240×0.7168 千瓦

S=P/0.8=168/0.8=210KVA.

建议用250KVA 的变压器。注意30KW 的电机不要同时启动

变压器的容量是指什么

变压器的容量是什么它与一次侧电压、电流二次侧电压、电流的关系是什么

指10Kv 线路二次侧0.4KV,如果知道了变压器的容量怎样计算它的一次侧、二次侧电流。

容量指的是变压器在一定条件下工作时输出的视在功率的值

三相变压器的容量指的是三相容量之和。

S=P+Q也就是说视在功率S 的大小等于有功功率P 的大小加无功功率Q 的

大小

如果是10Kv 线路二次侧0.4KV 这样的变压器三相

按照如下公式计算

I1=S/√3U1

I2=S/√3U2

其中I1_______I2 为一次侧和二次侧线电流U1U2 为一次侧和二次侧线电压

容量是变压器长时间工作时能够输出的最大功率这个功率与一般讲的功率

不同是指视在功率单位是VA而不是KW。

如你所说参数以20KVA 变压器为例二次侧电流最大值为20/0.4=50A

一次侧电流为20/0.97/10=2.06A(变压器效率假设为0.97

变压器计算公式口诀

已知变压器容量求其各电压等级侧额定电流

口诀a

容量除以电压值其商乘六除以十。

说明适用于任何电压等级。

在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀

简化则可推导出计算各电压等

级侧额定电流的口诀

容量系数相乘求。

已知变压器容量 算其一、二次保护熔断体 称保险丝 电流值。

口诀b

配变高压熔断体 量电压相比求。

配变低压熔断体 量乘9 除以5。

说明

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护

时 体的正确选用更为重要。

这是电工经常碰到和要解决的问题。

已知三相电动机容量 其额定电流

口诀c 容量除以千伏数 乘系数点七六。

说明

1 诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容

量相同的电压等级不同的电动机的

额定电流是不相同的 电压千伏数不一样 除以相同的容量 得“商数”显然不

相同 相同的商数去乘相同的

系数0.76 得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀 可推导出计算220、

380、660、3.6kV 电压等级电动

机的额定电流专用计算口诀 专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时 量千

瓦与电流安培关系直接倍数化

省去了容量除以千伏数 数再乘系数0.76。

三相二百二电机 瓦三点五安培。

常用三百八电机 个千瓦两安培。

低压六百六电机 瓦一点二安培。

高压三千伏电机 个千瓦一安培。

高压六千伏电机 个千瓦一安培。

2 诀c 使用时 量单位为kW 压单位为kV 流单位为A 点一定

要注

意。

3 诀c 中系数0.76 是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数

为0.85 率不0.9 两个数值

比较适用于几十千瓦以上的电动机 常用的10kW 以下电动机则显得大些。这就得使

用口诀c 计算出的电动机额定电流与

电动机铭牌上标注的数值有误差 .此误差对10kW 以下电动机按额定电流先开关、接触

器、导线等影响很小。

4 用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V 电动机额定电流时 用电动机配接电

源电压0.38kV 数去除0.76、商数2

去乘容量kW 。若遇容量较大的6kV 电动机 量kW 数又恰是6kV 数的倍数

则容量除以千伏数 数乘以0.76 系

数。

5 差。由口诀c 中系数0.7

6 是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9 而算得

样计算不同功率因数、效率的电动

机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5 个专用口诀 量kW 电流

A

倍数 是各电压等级kV 除

去0.76 系数的商。专用口诀简便易心算 应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的

算得的电流比铭牌上的略大些

而千瓦数较小的 得的电流则比铭牌上的略小些。对此 计算电流时 电流达十

多安或几十安时 不必算到小

数点以后。可以四舍而五不入 取整数 样既简单又不影响实用。对于较小的电流

也只要算到一位小数即可。

*测知电流求容量

测知无铭牌电动机的空载电流 算其额定容量

口诀

无牌电机的容量 得空载电流值

乘十除以八求算 靠等级千瓦数。

说明 诀是对无铭牌的三相异步电动机 知其容量千瓦数是多少 按通

过测量电

动机空载电流值 算电动机容

量千瓦数的方法。

测知电力变压器二次侧电流 算其所载负荷容量

口诀

已知配变二次压 得电流求千瓦。

电压等级四百伏 安零点六千瓦。

电压等级三千伏 安四点五千瓦。

电压等级六千伏 安整数九千瓦。

电压等级十千伏 安一十五千瓦。

电压等级三万五 安五十五千瓦。

说明

1 工在日常工作中 会遇到上级部门 理人员等问及电力变压器运行情况

负荷是多少 工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知 接看配

电装置上设置的电流表 用相应的钳型电流表测知 负荷功率

是多少 能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算 则用常规公式来计算 复杂

又费时间。

2 电压等级四百伏 发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧 压等级400V

负荷电流后 培数值乘以系

数0.6 便得到负荷功率千瓦数。

测知白炽灯照明线路电流 算其负荷容量

照明电压二百二 安二百二十瓦。

说明 矿企业的照明 采用220V 的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明

配电箱的线路 明供电干线一般

为三相四线 荷为4kW 以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器

或插座等照明设施的线路。不论供电

还是配电线路 要用钳型电流表测得某相线电流值 后乘以220 系数 数就是该

相线所载负荷容量。测电流求容量

数 帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题 帮助电工分析配电箱内

保护熔体经常熔断的原因 电

第1 页

变压器计算口诀

导线发热的原因等等。

测知无铭牌380V 单相焊接变压器的空载电流 算基额定容量

口诀

三百八焊机容量 载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器 普通变压器相比 基本

工作原理大致相同。为满足焊接

工艺的要求 接变压器在短路状态下工作 求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊

接电流增大时 出电压急剧下

降 电压降到零时 二次侧短路 二次侧电流也不致过大等等 焊接变压器具

有陡降的外特性 接变压器的

陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时 于无焊接电流通过 抗线

圈不产生压降 时空载电压等

于二次电压 就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流

一般约为额定电流的6%~8% 家

规定空载电流不应大于额定电流的10% 这就是口诀和公式的理论依据。

***

已知380V 三相电动机容量 其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀

电机过载的保护 继电器热元件

号流容量两倍半 倍千瓦数整定。

说明

1 易过负荷的电动机 于起动或自起动条件严重而可能起动失败 需要限制

起动时间的 装设过载保护。长

时间运行无人监视的电动机或3kW 及以上的电动机 宜装设过载保护。过载保护装

置一般采用热继电器或断路器的延时

过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动 时期工作或间断长期工作

的电动机过载保护。

2 继电器过载保护装置 构原理均很简单 选调热元件却很微妙 等级选

大了就得调至低限 造成电动机

偷停 响生产 加了维修工作。若等级选小了 能向高限调 往电动机过载时

不动作 至烧毁电机。3

确算选380V 三相电动机的过载保护热继电器 需弄清同一系列型号的热继电器可装

用不同额定电流的热元件。热元件

整定电流按“两倍千瓦数整定” 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选 继电

器的型号规格 其额定电流

值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V 三相电动机容量 其远控交流接触器额定电流等级

口诀

远控电机接触器 倍容量靠等级

步繁起动正反转 级基础升一级。

说明

1 前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20 等系列 适合于一般三相电动机的

起动的控制。

已知小型380V 三相笼型电动机容量 其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电

流值

口诀

直接起动电动机 量不超十千瓦

六倍千瓦选开关 倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安 大三倍千瓦数。

说明

1 诀所述的直接起动的电动机 小型380V 鼠笼型三相电动机 动机起动电流

很大 般是额定电流的4~7 倍。

用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW 般以4.5kW 以下为宜 开

启式负荷开关 盖瓷底隔离开关

一般用于5.5kW 及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动 闭式负荷开关 壳开

关 般用于10kW 以下的电动机作

不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护 有电动机功率不大于供电变压器容

量的30%。总之 记电动机用负

荷开关直接起动是有条件的

2 荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的

大电流 荷开关的容量 额定

电流A 作短路保护的熔体额定电流A 分别按“六倍千瓦选开关 倍千瓦配

熔件”算选 于铁壳开关、胶

盖瓷底隔离开关均按一定规格制造 口诀算出的电流值 需靠近开关规格。同样算

选熔体 按产品规格选用。

已知笼型电动机容量 求星-三角起动器QX3、QX4 系列 动作时间和热元件整

定电流

口诀

电机起动星三角 动时间好整定

容量开方乘以二 数加四单位秒。

电机起动星三角 载保护热元件

整定电流相电流 量乘八除以七。

说明

1QX3、QX4 系列为自动星形-三角形起动器 三只交流接触器、一只三相热继电

器和一只时间继电器组成 配一

只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前 .应对时间继电器和热继电器进行适当的

调整 .这两项工作均在起动器安

装现场进行。电工大多数只知电动机的容量 .而不知电动机正常起动时间、电动机额定

电流。时间继电器的动作时间就

是电动机的起动时间 .从起动到转速达到额定值的时间 . .此时间数值可用口诀来算。

.2 间继电器调整时 不接入电动机进行操作 验时间继电器的动作时间是否

能与所控制的电动机的起动时间一

致。如果不一致 应再微调时间继电器的动作时间 进行试验。但两次试验的间隔

至少要在90s 以上 保证双金属

时间继电器自动复位。

3 继电器的调整 于QX 系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流

电路中 电动机在运行时是接成

三角形的 电动机运行时的相电流是线电流 额定电流 1/√3 倍。所以 继

电器热元件的整定电流值应用口诀

中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值 热继电器的整定电流旋钮调整到相应

的刻度-中线刻度左右。如果计算

所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围 大于或小于调节机构之刻度标注高限

或低限数值 需更换适当的热

继电器 选择适当的热元件。

第2 页

变压器计算口诀

已知笼型电动机容量 算控制其的断路器脱扣器整定电流

口诀

断路器的脱扣器 定电流容量倍

瞬时一般是二十 小电机二十四

延时脱扣三倍半 脱扣器整两倍。

说明 1 动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如

果操作频繁 加串一只接触器

来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器 时 短路保护 用其中的热脱扣器

延时脱扣器 过载保护。断路

器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题 诀给出了整定电流值和所控制的笼

型电动机容量千瓦数之间的倍数

关系。

2 延时脱扣三倍半 脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器 延时

脱扣器的电流整定值可按所控制

电动机额定电流的1.7 倍选择 3.5 倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值 等于或

略大于电动机的额定电流 按电

动机容量千瓦数的2 倍选择。

已知异步电动机容量 算其空载电流

口诀

电动机空载电流 量八折左右求

新大极数少六折 小极多千瓦数。

说明

1 步电动机空载运行时 了三相绕组中通过的电流 为空载电流。绝大部分

的空载电流用来产生旋转磁场

为空载激磁电流 空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空

载运行时的各种功率损耗 摩

擦、通风和铁芯损耗等 这一部分是空载电流的有功分量 占的比例很小 忽略

不计。因此 载电流可以认为

都是无功电流。从这一观点来看 越小越好 样电动机的功率因数提高了 电网

供电是有好处的。如果空载电流

大 定子绕组的导线载面积是一定的 许通过的电流是一定的 允许流过导线的

有功电流就只能减小 动机所

能带动的负载就要减小 动机出力降低 过大的负载时 组就容易发热。但是

空载电流也不能过小 则又要

影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的

30%~70%

中型电动机的空载电流约为额定电流

的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少 电动机的铭牌或产品说明书上

一般不标注。可电工常需知道此数

值是多少 此数值来判断电动机修理的质量好坏 否使用。

2 诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀 是众多的测试数据而得。

它符合“电动机的空载电流一般

是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验 电动机的空载电流 超过容量千瓦数

便可使用”的原则 检修后的

旧式、小容量电动机 口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动

机额定容量千瓦数的0.8 倍左右。

中型、4 或6 极电动机的空载电流 是电动机容量千瓦数的0.8 倍 系列 容量

极数偏小的2 级电动机 空载电

流计算按“新大极数少六折” 旧的、老式系列、较小容量 数偏大的8 极以上电

动机 空载电流 “是小极多

千瓦数”计算 空载电流值近似等于容量千瓦数 一般是小于千瓦数。运用口诀计

算电动机的空载电流 值与电

动机说明书标注的、实测值有一定的误差 口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

****

已知电力变压器容量 算其二次侧0.4kV 线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

口诀

配变二次侧供电 好配用断路器

瞬时脱扣整定值 倍容量千伏安。

说明

1 断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时 路器脱扣器瞬时动作整定值

一般按

*****

电工需熟知应用口诀

巧用低压验电笔

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V 以下导体或各种用电设备

的外壳是否带电。一支普通的低压

验电笔 随身携带 要掌握验电笔的原理 合熟知的电工原理 活运用技巧很

多。

1 断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流 流明亮直流暗

交流氖管通身亮 流氖管亮一端。

说明

首先告知读者一点 用低压验电笔之前 须在已确认的带电体上验测 未确认验

电笔正常之前 得使用。判别

交、直流电时 好在“两电”之间作比较 样就很明显。测交流电时氖管两端同时

发亮 直流电时氖管里只有一

端极发亮。

2 断直流电正负极口诀

电笔判断正负极 察氖管要心细

前端明亮是负极 端明亮为正极。

说明

氖管的前端指验电笔笔尖一端 管后端指手握的一端 端明亮为负极 之为正极。

测试时要注意 源电压为

110V 及以上 人与大地绝缘 只手摸电源任一极 一只手持测民笔 笔金属

头触及被测电源另一极 管前端

极发亮 测触的电源是负极 是氖管的后端极发亮 测触的电源是正极 是根

据直流单向流动和电子由负极向

正极流动的原理。

3 断直流电源有无接地 负极接地的区别口诀

变电所直流系数 笔触及不发亮

若亮靠近笔尖端 极有接地故障

若亮靠近手指端 地故障在负极。

说明

发电厂和变电所的直流系数 对地绝缘的 站在地上 验电笔去触及正极或负极

氖管是不应当发亮的 果发

亮 说明直流系统有接地现象 果发亮在靠近笔尖的一端 是正极接地 果发

亮在靠近手指的一端 是负极

接地。

4 断同相与异相口诀

第3 页

变压器计算口诀

判断两线相同异 手各持一支笔

两脚与地相绝缘 笔各触一要线

用眼观看一支笔 亮同相亮为异。

说明

此项测试时 记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V 供电 变压器普

遍采用中性点直接接地 以做测

试时 体与大地之间一定要绝缘 免构成回路 免误判断 试时 笔亮与不

亮显示一样 只看一支则可。

5 断380/220V 三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线 .电笔触及两根亮 .

剩余一根亮度弱 .该相导线已接地 .

若是几乎不见亮 .金属接地的故障。

说明 .

电力变压器的二次侧一般都接成Y 形 中性点不接地的三相三线制系统中用验电笔

触及三根相线时 两根比通常稍

亮 另一根上的亮度要弱一些 表示这根亮度弱的相线有接地现象 还不太严重

如果两根很亮 剩余一根几

乎看不见亮 是这根相线有金属接地故障。__

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计 算 Revised by Petrel at 2021

变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw )c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar )tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA )cos c c P S ?= 计算电流(A )c I = 式中N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为 0.97q K =∑,总计算负荷为

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择 2.1 主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种 主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1 主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10 年的远景 发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密 程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2 主变容量选择 根据“ 35?110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区 供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变 压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区负荷与变压器容量的选择(含实例) 2013-05-2714:31???系统分类:工程实例???专业分类:建筑电气???浏览数:1549 目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。 1 负荷计算 1.1 单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。 表1 居民住宅负荷表 户建筑面积(m2)??<80?80~100?>100 计算负荷(W)?3000~4000?4000~6000?7000~8000 计算电流(A)?14~18?18~27?32~36 内线截面(mm2)?4?6?10 电能表规格(A)?5(20)?5(20)?10(40) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。) 1.2 单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上 根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以 上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为: (1) 电梯: PD=∑PDi×ηD。 式中PD——电梯实际最大总负荷,kW PDi——单部电梯负荷,kW

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

变压器容量选择的计算

变压器容量选择的计算 方法一 变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200 户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈ 808KW,根据居民用电的情况,现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也≈ 951KVA。 ??? 按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。 ??? 10KV/0.4KV的电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KVA 是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434? 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737? 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。 方法二 1 城镇住宅小区用电负荷的特点: 与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。 2 住宅用电的预测 (1)需用系数法: 小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W ,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。 (2)单位面积法: 据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。 3 变压器的选择 (1)同时系数:住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负

荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ? = 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 .1.1.10.8200160c d e P K P kw kw ==?= .1.11tan 1600.75120var c c Q P kw k ?==?= (2)通风机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 .2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==?=

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用A V(伏安)或KV A(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电方法精选文档

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电方 法精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电 方法 配电系统中有很多种方法计算线路负荷,有需用系数法、同时系数法、二项式系数法、单位面积法等等,当不知道线路上设备的功率因数时,则可以用这些方法。比如计算一个小区的负荷时,我们就可以用需用系数法或单位面积法,计算一个工厂设备的负荷时,我们可以用同时系数法或二项式系数法,不过当我们知道线路上每一台设备的功率因数时,我们就可以不用这些方法,下面介绍直接根据所学电工基础知识就能计算线路功率因数及分配电路的方法。 假设一台315kV变压器(不管是什么型号),二次侧最大电流值为,保证电路功率因数为,则能载动多少台电机? 设:客户现有22kw,功率因数为,额定电流为电机4台;15kw,功率因数为,额定电流为电机6台;11kw,功率因数为,额定电流为电机2台;,功率因数为,额定电流为17A电机3台(具体电机参数由客户提供,也可以自己查找),要求设计师为客户设计一项合理的、经济的配电方案。 由于为了保证线路上的功率因数为,则线路上最大允许负荷为: ΣP=315×= 则线路上的最大有功功率为 设变压器内电抗和导线阻抗共消耗电压20V 则变压器内电抗和导线阻抗共消耗有功功率为P1 P1=××= kw 则变压器能载动的电机有功功率总和为P2=ΣP- P1 P2=所以根据P2数值,我们可以设计以下方案:

22kw电机5台(一台备用),15kw电机6台,11kw电机4台(2台备用),电机4台(1台备用),以上电机总有功功率为P 电机 =22×5+15×6+11×4+×4=274kw 由于P 电机=274kw,P2=,P2﹥P 电机 所以此设计是合理的。 此工程总共备用了22kw电机一台,11kw电机2台,电机一台,也就是总共备用了有功功率(负荷)22×1+11×2+×1=。也就是说这备用功率(负荷)可以任意由设计人员设计备用电机,只要备用电机的总功率不超过,就可以。 接下来需要考虑的就是这么多的电机,需要补偿多少的无功功率,才能使电路上的功率因数达到。 我们现在要做的就是满足这个公式:cosφ=P 电机/S 线路 ≧,只要满足了这个公 式,那么线路上的功率因数就可以达到及以上,那么怎么才能满足这个公式呢? 现在把所有电机的容量S 电机 计算出来: 22kw电机容量为22/= 15kw电机容量为15/= 11kw电机容量为11/= 电机容量为= S 电机=×5+×6+×4+×4=,由于线路上只有电机,无其他设备,故S 电机 = S 线路 我们先计算下未补偿前的功率因数为多少: cosφ1= P 电机/S 线路 →cosφ=274/= 可见,未补偿无功功率时,线路上的功率因数才,所以我们可以根据以下公式求出线路需要补偿多少的无功功率才能使线路的功率因数达到:

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[t gφ]需用系数(Kη) 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机10以下 【】 10~3 30以 上【】 破碎机、筛洗石机 10以下 【】 10~5 0 【】 点焊 机 ~1

对焊 机 ~1 皮带运输 机 提升机、起重机、卷扬机 10以 下 振捣 器 仓库照 明 【】 户内照 明 户外照明 1【0】

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台 数)功率(KW)备注 混凝土搅拌 机 4 10 砂浆搅拌机 4 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降 机 2

塔式起重机 2 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照 明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷: 1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×=

2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC2=Kη×∑Pe2=×(×4)= QC2= PC2×tgφ=×= 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC3=Kη×∑Pe3=×(7×5)= QC3= PC3×tgφ=×= 4、升降机组:查表,需用系数Kη=,cosφ=,tgφ= PC4=Kη×∑Pe4=×(×2)= QC4= PC4×tgφ=×= 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=,cosφ=,tgφ= 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率: Pe’:换算前的电动机铭牌额定功率(KW) Pe:换算到JC=25%时电动机的设备容量(KW) Pe5=2∑Pe’ sqr(JC)=2(×2+22×1+35×1)sqr=2××= KW 其计算负荷为

变压器计算公式

变压器计算公式 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制, 可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 3、变压器节能技术推广 1)推广使用低损耗变压器; (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流