施工现场的配电箱和开关箱管理

1.配电箱与开关箱的设置

(1)设置原则。现场应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。

施工现场的照明配电宜与动力配电分别设置,各自自成独立配电系统,以不致因动力停电或电气故障而影响照明。

(2)位置选择与环境条件。总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,其装设位置应考虑便于电源引入、靠近负荷中心、减少配电线路、缩短配电距离等因素综合确定。

分配电箱则应设置在负荷相对集中的地区。

开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于3m。

配电箱、开关箱的周围环境应保障箱内开关电器正常、可靠地工作。

除此以外,配电箱、开关箱周围的空间条件,则应保证足够的工作场地和通道,不应放置有碍操作、维修和对电气线路有操作损伤的杂物,不应有灌木、杂草丛生。

2.配电箱与开关箱的电器选择

配电箱、开关箱内的开关电器应能保证在正常或故障情况下可靠地分断电路,在漏电的情况下可靠地使漏电设备脱离电源,在维修时有明确可见的电源分断点。

为此,配电箱和开关箱的电器选择应遵循下述各项原则:

(1)所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器。

(2)装有隔离电源的开关电器。

(3)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。

(4)开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制。

(5)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<

0.1A.s。),并有合适的分级配合。但总配电箱(或配电室)内的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA·s以内。

配电箱验收标准-

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。

10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。 11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

临电-各种临时配电箱系统图

HD11/31-600 DZ20-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L2总配电箱系统图

L2 -1600×1000×400(高×宽×厚) HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L3总配电箱系统图 Z2 -1100×1650×360(高×宽×厚)

HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/1总配电箱系统图

HD11/31-200 DZ20Y-255/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 JSP-Z/7总配电箱系统图

HD11/31-400 DZ20Y-400/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-/Z/4 总配电箱系统图

施工现场安全生产检查表--实用.doc

工程名称: 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况(放坡或支撑)、边缘荷载,坑边防 护、变形监测、排水措施,上下通道。 立杆基础,杆件拉结、杆件间距,扫地杆,剪 刀撑,脚手板,载重,上下通道;架体防护, 密目网防护,上料平台。 支撑系统设计,立杆材料,垫板,支撑,间距, 模板存放,作业立足点,拆模警戒监护,运输走 道,作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘,三级用电两级保护,安全电 压,配电箱,开关箱(高度,位置,接地,防 雨,防尘)开关电器(一机一闸、熔丝),漏电 保护器,三箱五线,用电档案。 路基,道钉,安全防护装置(国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器)钢丝绳,附墙装置,装拆方案,塔吊指 挥,防护措施。 吊盘安全门及停靠装置,限位器,地锚,缆风 绳,钢丝绳,防护棚,平台安全门栏及防护、 联络讯号,连墙杆、准用证。 电梯井口,预留孔洞,楼梯口,进出料口,槽( 坑 ) 边和屋面,阳台,平台,框架结构四周防护, 行人通道防护。 焊间距离,电焊机保护接零,防雨,自动开关, 漏电保护,气瓶存放,防震,防护帽,标准色 标。 防护装置,接零接地,漏电保护。 安全帽,安全带,防护镜,防护鞋,防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志,硬化地面、 排水,材料堆放,作业区与办公、生活区分开, 防火,治安保卫,宣传与标牌,厕所、浴室、生 活卫生,防尘,防噪,防毒,工程住人,保健急 救。 责任制,制度,目标管理,安全措施,专项设 计,计算,施工方案,安全交底,隐患整改, 安全教育,持证上岗,班前活动,设施、设备 验收,安全标牌,工伤档案。 年月日 检查情况 检查人:

照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 (Ⅲ)照明配电箱(盘) 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属箱体的接地或接零第6.1.1条 2 电击保护和保护导体截面积第6.1.2条 3 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试第6.1.6条 4 箱(盘)内结线及开关动作等第6.1.9条 一般项目 1 箱(盘)内检查试验第6.2.4条 2 低压电器组合第6.2.5条 3 箱(盘)间配线第6.2.6条 4 箱与其面板间可动部位的配线第6.2.7条 5 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等第6.2.8条 6 垂直度允许偏差≤1.5‰ 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 说明

(Ⅲ) 060501 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。 3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;次回 路必须大于1MΩ。 4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:1)箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接 紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于之根,防松垫圈等零件齐全;2)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于O.1s;3)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合 设计要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整,不易脱色;5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V 以下回路可不作交流工频耐压试验。 2、低压电器组合应符合下列规定:1)发热元件安装在散热良好的位置;2)熔断器的熔体规格、 自动开关的整定值符合设计要求;3)切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板,4)信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确,5)外壳需接地或接零(PEN)(PE)的,连接可靠;6)端子排安装牢固,端于有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3、柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积积不小于 2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆,除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定 电压不低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 4、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:1)

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集(完美版)

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电, 应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准, 以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、 户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关 设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设 备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现 场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属 电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推 广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过 载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、 电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电 流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编版

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必

须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列 160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380

NM-100∕3300 备用(60A) B一级箱 HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 )

成套配电柜、配电箱检验批质量验收记录

分部工程检验批划分施工单位分包单位规范名称 及编号成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录(首页) 建筑电气子分部工程分项工程 成套配电柜、控制柜(屏、 台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批数 项目经理 分包负责人 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 质量验收规范的规定及检验方法 主要材料 专业工长 施工班长 配电箱 验收 部位 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE 或接零(PEN可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱 (盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S不应小于表的规 定 。 表保护导体的截面积 相线的截面积S (m^ S< 16 16800 相应保护导体的最小截面积 S p(mrn) 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两 者(S S p)材质相同 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 和动力、照明配电箱(盘)安装 手车、抽岀式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退岀时,接地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格, 且应符合下列规定: 1.继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单 体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2.凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备 和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 检验批质量验收记录(中1页) 规范 序号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值, 馈电线路必须大于Q;二次回路必须大于 1 M Q . 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝 缘电阻值 大于10 MQ 时,用2500V 兆欧表摇测1min ,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在 1?10 M Q 时,做1000V 交流工频耐 压试验时间1mi n ,应无闪络 击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退岀,检测主回 路线间和 线对地间绝缘电阻值应大于 M Q ,直流屏所附蓄电池 组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和 输岀特性试验应符合产品技术文件要求。 项 目 主 控 项 目

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 2014-10-03 10:58 系统分类:经验体会专业分类:施工监理浏览数:20393 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏

施工现场临时用电各级配电箱_配电系统图

配电系统图施工现场临时用电各级配电箱 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 接A进线支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A) HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A)

A一级箱 HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) 380HK30∕)60A 备用(3300 NM-100∕380HK30

∕)备用(60A NM-100∕3300 一级箱B HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) 380HK30∕)30A 备用(NM-100∕3300 380HK30∕)备用(30A ∕NM-1003300

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(首页) 分部工程建筑电气子分部工 程 分项工 程 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批划 分检验批数 主要材 料 配电箱 施工单位项目经理专业工 长 分包单位分包负责 人 施工班 长 规范名称及编号建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 验收 部位 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 表6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积 S p(mm2) S≤16 16800 S 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同 6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

6.1.4 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(中1页) 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.5 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ. 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐 压试验时间1min,应无闪络击穿现象。 6.1.8 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄 电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调 整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1.箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不 伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一 端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2.箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路, 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目6.2.1 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

教你认识配电箱系统图

教你认识配电箱系统图 简介: 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱 工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。分类: 按结构特征和用途分类:

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

成套配电柜验收表(依据规范)

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量 验收记录 (Ⅱ)低压成套柜(屏、台) (GB50303-2002) 表 6 编号:WZCXJZ/QR060103/060202/060501/060601□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位 专业工长 (施工员) 项目经理 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属框架的接地或接零(6.1.1条) 2 电击保护和保护导体的截面积(6.1.2条) 3 抽出式柜的推拉和动、静触头检查(6.1.3条) 4 成套配电柜的叫交接试验(6.1.5条) 5 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻值测试(6.1.6条) 6 柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验(6.1.7条) 7 直流屏试验(6.1.8条) 一般项目 1 柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢的连接(6.2.2条) 2 柜(屏、盘、台等)间接缝、成列安装盘面偏差检查(6.2.3条) 3 柜(屏、盘、台等)内部检查试验(6.2.4条) 4 低压电器组合(6.2.5条) 5 柜(屏、盘、台等)间配线(6.2.6条) 6 基础型钢安 装允许偏差 不直度(mm/m)≤1 水平度(mm/全长)≤5 不平行度(mm/全 长) ≤5 8 垂直度允许偏差≤1.5‰ / / 施工操作依据/ / 质量检查记录/ / 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日