文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表检修试题

热工仪表检修试题

热工仪表检修试题
热工仪表检修试题

热工仪表检修试题#1

1.>温度测量有哪几种常用元件?

答案:温度测量的常用元件有4种,它们是:热电阻、热电偶、双金属温度计、膨胀式温度计。

2.>什么是测量设备的溯源性?

答案:通过连续的比较链,使测量结果能够与有关的测量标准,通常是国际或国家测量标准联系起来的特性。

3.>为什么水银温度计一定要升温检定?为什么同一支标准水银温度计从上限温度“急冷”和“缓冷”至室温后,测得的零位有较大的差别?

答案:由于温度计的惰性在温度变化时产生机械惯性而带来测量误差,因此温度计的检定应慢慢升温且待温度稳定后读数。

当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成零点降低的现象,降低的现象需经过几小时甚至更长一些时间方能消除,这就是“急冷”和“缓冷”零位有较大差别的原因。

4.>什么是RC电路的时间常数?它的大小对电路的响应有什么影响?

答案:RC电路的时间常数为R与C的乘积。时间常数越大,响应就越慢,反之则越快。

5.>什么是一阶电路过渡过程计算的三要素?

答案:三要素为:强制分量、初始值和时间常数。

6.>什么是运算放大器?

答案:运算放大器是一种具有高放大倍数,并带有深度负反馈的直接耦合放大器,通过由线性或非线性元件组成的输入网络或反馈网络,可以对输入信号进行多种数字处理。

7.>双稳态电路有什么特点?

答案:双稳态电路有两个特点:

(1)该电路有两个稳定状态;

(2)只有在外加触发信号作用时,电路才能从一个稳态状态转到另一个稳态状态。

8.>试说明三相电力变压器并联运行的条件是什么?若不满足会产生什么危害?

答案:(1)并联条件:相序相同、变比相同、接线组别相同、短路阻抗相等。

(2)若前3者不满足会在并联运行的变压器间产生巨大的环流烧毁变压器;若第4点不相同会造成运行时变压器间负荷分配不均,影响变压器并联。

9.>什么是互感现象?互感电势的大小和方向应遵守什么定律?

答案:一个线圈中的电流变化,致使另一个线圈产生感应电势的现象称作互感现象。

互感电势的大小和方向分别遵守法拉第电磁感应定律和楞次定律。

10.>机械位移量测量仪表根据其工作原理的不同有哪几种

方式?

答案:机械位移量测量仪表根据其工作原理的不同可分为以下4种方式:机械式、液压式、电感式和电涡流式。

11.>什么是协调控制?

答案:协调控制是单元机组负荷控制的一种比较好的方案,它利用汽轮机和锅炉协调动作来完成机组功率控制任务,是一种以前馈-反馈控制为基础的控制方式。

12.>汽轮机保护项目主要有哪些?

答案:汽轮机保护项目主要有凝汽器真空低保护、润滑油压低保护、超速保护、转子轴向位移保护、高压加热器水位保护。

13.>程序控制系统有哪些组成部分?

答案:程序控制系统由开关信号、输入回路、程序控制器、输出回路和执行机构等部分组成。

14.>程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种?

答案:程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型、时间程序型、步进型、计算型。按功能可分为固定接线型、通用型和可编程序型。

15.>热电偶的中间温度定律的内容是什么?并写出表达式

答案:热电偶在接点温度为t,t0时的热电势等于该热电偶在接点温度分别为t,tn和tn,t0时相应的热电势的代数和,即

EAB(t,t0)=EAB(t,tn)+EAB(tn,t0)

16.>扩散硅压力变送器是基于什么原理工作的,并简述它的特点。

答案:扩散硅压力变送器是基于扩散硅半导体压阻片的电阻变化率与被测压力成正比的原理工作的。

扩散硅压力变送器的特点是测压精度高、变送器体积小、变送器动态性能好。

17.>热电偶的参考电极定律的内容是什么?并写出表达式。

答案:如要求任意热电极A、B的热电动势,可在A、B两热电极之间接入C热电极,利用A、C热电极的热电动势和B、C热电极的热电动势相减即可得到热电极A、B的热电动势,即

EAB(t,t0)=EAC(t,t0)-EBC(t,t0)

18.>简述电接点水位计的工作原理。

答案:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电阻率很大,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率很小,相当于开路状态;于是相应于水侧的电触点导通而显示器“亮”,相应于汽侧的电能点,因“开路”而显示器“灭”,利用显示器点“亮”的灯数就可模拟汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。

19.>简述超声波流量计的组成和测量原理。

答案:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒连接,夹装式换能器需配用安装夹具和藕合剂。

超声波流量计利用超声波测量流体的流速来测量流量。

20.>汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?

答案:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:

(1)维持汽压恒定;

(2)保证燃烧过程的经济性;

(3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。

21.>为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?

答案:因为当用热电偶测量温度时,总希望冷端温度恒定不变,但这在工业生产中是难以做到的。因此,就要求变送器的输入回路具有“冷端温度补偿器”的功能。这就是说,当热电偶的输出随冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且应使两者的变化量大小相等,方向相反。这样,就可以自动补偿因冷端温度变化所引起的测量误差。

22.>解释QC小组的定义。

答案:在生产或工作岗位从事各种劳动的职工围绕企业方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的而组织起来,并运用质量管理的理论和方法开展活动的小组,叫质量管理小组,简称为QC小组。

23.>电动压力变送器检定项目有哪些?

答案:电动压力变送器检定项目有:外观;密封性;基本误差;回程误差;静压影响;输出开路影响;输出交流分量;绝缘电阻;绝缘强度。

24.>对热电偶热端焊点的要求有哪些?

答案:要求焊点光滑、无夹渣、无裂纹,焊点直径不大于热电极直径的2倍。

25.>压力表在投入使用前应做好哪些工作?

答案:(1)检查一、二次门,管路及接头处应连接正确牢固;二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;

(2)压力表及固定卡子应牢固;

(3)电触点压力表应检查和调整信号装置部分。

26.>对于作为热电偶电极的材料有什么要求?

答案:(1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化;

(2)化学性质稳定,不易被氧化或腐蚀;

(3)组成的热电偶产生的热电势率大,热电势与被测温度成线性或近似线性关系;

(4)电阻温度系数小:

(5)复制性好。

27.>为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?

答案:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,在高温下当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电势,当温度一定时,仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。

28.>如何确定压力(差压)变送器的检定点?

答案:压力(差压)变送器的检定点应包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于5个点,检定点应基本均

匀地分布在整个测量范围上。

对于输入量程可调的变送器,使用中和修理后的,可只

进行常用量程或送检者指定量程的检定,而新制造的则必须将输入量程调到规定的最小、最大分别进行检定,检定前允许进行必要的调整。

29.>简述热电偶检定的双极比较法。

答案:双极比较法是将标准热电偶和被检热电偶捆扎在一起,将测量端置于检定炉内均匀的高温区域中,用电测装置分别测出标准热电偶和被检热电偶的热电势,以确定被检热电偶的误差。

30.>影响热电偶稳定性的主要因素有哪些?

答案:影响热电偶稳定性的主要因素有:

(1)热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发;

(2)热电极受外力作用引起形变所产生的形变应力;

(3)热电极在高温下晶粒长大;

(4)热电极的沾污和腐蚀。

31.>流体流过节流件后,其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特性来测量流量?

答案:流体流过节流件时,流速增大,压力减小,温度降低,比容增加,所以当流体流过节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系,测出节流件前后的压力差即能测得流量值,差压式流量计就是采用这原理

测量流量的。

32.>氧化锆探头的本底电压应如何测量?

答案:将探头升温到700℃,稳定2.5h,从探头试验气口和参比气口分别通入流量为15L/h的新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电势,待稳定后读数,即为探头的本底电动势,不应大于±5mV。

33.>电力安全规程中“两票三制”指的是什么?

答案:“两票”是指:①操作票;②工作票。

“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

34.>请简要地写出QC小组活动的主要步骤。

答案:QC小组活动的主要步骤包括选择课题、调查现状、设定目标值、分析原因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施和下步计划等。

35.>在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序。

答案:(1)部分检修的设备将加入运行时。

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时。

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

仪表维修工试题C

一、选择题。 1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量 2.直流电与交流电说的是:(3) 1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1) 1)直流2)交流 3)三相交流4)不供电 4.压力的单位是(3)。 1)N牛顿2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡 5.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。 1)-100摄氏度 2)-20摄氏度3)80摄氏度 6.级仪表的精度等级可写为:(1) 1)级 2)+级3)+级 4) 7.孔板的法兰取压也叫做什么法(1) 1)1英寸法兰取法2)2英寸法兰取法3)5英寸法兰取法 8.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同2)材料不同 3)直径不同 9.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点2)冰点3)三相点 10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 11.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。(4 )1)经常采用的是铂丝2)也有利用铜丝的 3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝 12.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表(2 )。 1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大 13.转子流量计必须(2 )安装。 1)水平 2)垂直3)可任意安装 14.我们常提到的PLC是( 2 )。 1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统

15.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD 二.判断题 1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√) 2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√) 3.导线的电阻与导线的长度有关。(√) 4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。 5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。 (╳)电阻值不相同,粗的电阻值小 6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√) 7.FT代表孔板。 (╳)FT代表变送器 8.热电阻应采用两线制。(╳) 热电阻应采用三线制 9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√) 10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√) 四.问答题: 1.解释欧姆定律: 答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。 2.什么是短路? 答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。 3什么是闭环系统? 答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。 4.什么是开环系统? 答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。 三.计算题 1.一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

仪表维修工技能考试题库及答案

工种:仪表维修工 题型:理论选择 难易程度:简单:(300道) ( C )1、运行记录填写错误需要更正时,必须采用( )。 A.撕页重写 B.用刀片刮去重写 C.划改 D.涂改 ( C )2、化工管路图中,表示蒸汽伴热管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( A )3、化工管路图中,表示热保温管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( C )4、在工艺流程图中,下列符号表示活接头的是( )。 A. B. C. D.( D )5、在工艺流程图中,表示法兰连接的符号是( )。 A. B. C. D.( B )6、在工艺流程图中,表示闸阀的符号是( )。 A. B. C. D.( D )7.在工艺流程图中,表示球阀的符号是( )。 A. B. C. D.( A )8、在工艺流程图中,表示截止阀的符号是( )。 A. B. C. D.

( A )9、带控制点的工艺流程图中,仪表控制点以( )在相应的管路上用代号、符号画出。 A.细实线 B.粗实线 C.虚线 D.点划线 ( C )10、带控制点的工艺流程图中,表示指示的功能符号是( )。 A.T B.J C.Z D.X ( B )11、带控制点的工艺流程图中,表示电磁流量计的符号是( )。 A. B. C. D. ( A )12、石化生产存在许多不安全因素,其中易燃、易爆、有毒、有( )的物质较多是主要的不安全因素之一。 A.腐蚀性 B.异昧 C.挥发性 D.放射性 ( C )13、石化生产的显著特点是工艺复杂、( )要求严格。 A.产品 B.原料 C.操作 D.温度 ( C )14、我国安全生产的方针是“( )第一,预防为主”。 A.管理 B.效益 C.安全 D.质量 ( D )15、“防消结合,以( )为主”。 A.管 B.消 C.人 D.防 ( A )16、“三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、( )级教育。 A.班组 B.分厂 C.处 D.工段 ( B )17、工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行,并对其进行( )的安全教育考核。 A.每季一次 B.每月一次 C.每半年一次 D.一年一次 ( A )18、为保护头部不因重物坠落或其他物件碰撞而伤害头部的防护用品是 ( )。 A.安全帽 B.防护网 C.安全带 D.防护罩 ( B )19、从事( )作业时,作业人员必须穿好专用的工作服。 A.电焊 B.酸碱 C.高空 D.气焊

化工仪表维修工试卷

科目:化工仪表维修工竞赛题库总分:100分时间:90 分钟 一、单选题(共85题,每题0.5分,说明:选择一项正确的答案) 1、你对职业道德修养的理解是。 A、个人性格的修养 B、个人文化的修养 C、思想品德的修养 D、专业技能的提高 2、在下列论述中,是正确的。 A、人生的目的就在于满足人的生存与生理本能的需要 B、追求物质、金钱、享受的人的本能要求 C、人生在世要对社会和他人承担责任,要有强烈的社会使命感 D、人生在世就是要追求个人的幸福与快乐 3、下列哪项不属于常用的灭火器材? A、干粉灭火器 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器

D、1511灭火器 4、下列哪项不属于助燃气体? A、氧 B、氧化亚氮 C、氯 D、氮 5、液、固两相之间的平衡温度称 A、沸点 B、凝点 C、熔点 D、汽化点 6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做 A、电压 B、电源 C、电流 D、电容

7、220VAC电压可用以下工具测量其电压值: A、24V直流电源 B、电笔 C、万用表AC~档 D、校验仪(气压) 8、当电路的参考点发生变化,下列电量也相应变化的是 A、电压 B、电位 C、电动势 D、以上都有可能 9、2A的电流在5min内通过某导体横截面的总电荷量是 A、1C B、600C C、3600C(C代表电量库仑) D、以上都不对 10、测4~20mA电流信号时一般使用 A、示波器

B、校验仪(气压) C、试电笔 D、万用表 11、“12V12W”的灯泡,接入6V的电路中,通过灯丝的实际电流是 A、2A B、1A C、0.5A D、0.25A 12、电阻R1与R2(R1I2 B、P1U2 D、以上均不对 13、将C1(10μF/15V)和C2(20μF/25V)串联后,其最大安全工作电压为 A、15V B、25V C、22.5V

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表维修工试卷及答案

仪表维修工试题 笔试试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第40题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分20分。) 1. 热电偶镍铬-镍硅的分度号为( A )。 A 、 K B 、 E C 、 T D 、 R 2. 仪表设备使用的UPS 220V 交流电源的电压波动范围不超过( C )。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% 3. 炉温和燃料气流量的构成串级调节系统,炉温为主参数,主、副调节器正反作用的正确组合为( A )。 A.主反副反 B.主正副反 C.主反副正 D.主正副正 4. 以下对于前馈控制的说法,不正确的是( B )。 A 、前馈控制是开环控制 B 、单纯的前馈调节是一种能对被控量的变化进行补偿的控制系统 C 、前馈控制只能对干扰量的变化进行补偿 D 、前馈-反馈调节利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性 5. 用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa ,而仪表 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

的量程是5884Pa,那么在仪表正负压室差是在146Pa 时,仪表的输出信号是( B )。 A 、 16mA B 、 12mA C 、 20mA D 、 8mA 6. 304和以下哪种钢牌号的材料成分相近( B )。 A 、0Cr18Ni12Mo2Ti B 、0Cr18Ni9 C 、0Cr17Ni12Mo2 D 、0Cr18Ni9Ti 7. 钢铁发生腐蚀时,正极上发生的反应为( C )。 A 、2Fe -4e -=2Fe2+ B 、2Fe2++4e -=2Fe C 、2H2O +O2+4e -=4OH - D 、Fe3++e -=Fe2+ 8. 以下对继电器的说法,正确的是( B )。 A 、带显示灯线圈信号是直流电压的继电器,线圈通电,发现显示灯不亮但接点动作,因此,可以判断并联在线圈上的发光二极管损坏了 B 、固态继电器与电磁继电器相比,固态继电器更适合用于高频动作场合 C 、220VAC 欧姆龙继电器的技术参数中,吸合电压为176VAC ,是指只有线圈两端电压大于或等于176VAC ,继电器才会吸合 D 、以上说法都不正确 9.常用的牌号为CF8M 的铸件相当于( A )材料。 A 、 316 B 、 321 C 、 304 D 、 316L 10. 停电时内容丢失的存储器是( B )。 A 、ROM B 、RAM C 、EPROM D 、EEPROM 11.下面梯形图的等效梯形图是( D )。 1 2 3 4 5 A 、 15 3 5 4 32 B 、 1 23 5 4 C 、14 35 5 32 1 D 、15 35 4 3 2 1

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

热工仪表能级晋升考试题库(DOC)

<<热工仪表检修>>能级晋升理论题库 一、填空题(共100题) 1.热力学温度的单位是开尔文,其定义是水三相点热力学温度的 1/273.16 。 2.摄氏温度单位是摄氏度。热力学温度和摄氏温度之间的关系是 t=T-27 3.16 。 3.各种测温仪表都是利用测温物质的物理化学性质随温度变化的原理实现测温的。 4.常用的测温仪表可分为接触式和非接触式两大类。 5.热电偶焊接端称为热端(工作端)与导线连接的一端称为冷端(非工作端)。 6.热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。 7.热电阻温度计由热电阻、连接导线和显示仪表三部分所组成。 8.分度号为Pt50、Pt100的铂电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 8.分度号为Cu50、Cu100的铜电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 9、通过热电阻的电流应予以限制,一般不超过 6~8mA ,否则会因流过电流发热而带来测量误差。 10.按充入密封系统工作性质不同,压力式温度计可分为充液式、充气式和充蒸汽式三种。 11.充液式温度计是基于测温液体的体积随温度变化的特性制成的。 12.动圈式显示仪表的测温电路主要有配热电阻的测温电路、配热电偶的测温电路两种。 13.显示仪表安装地点的环境温度应在 10~30℃之间,相对温度应在 30%~80% 范围内,没有腐蚀性气体存在。 14.国际单位中规定压力的单位是帕斯卡,符号是 Pa 。 15.压力的单位物理意义是 1N的力垂直均匀作用在 1m2面积上产生的压力。 16.压力表的品种很多,目前工程上常用的有液柱式压力计、弹性式压力计和电气式压力计等。 17.弹性元件是弹性压力计的感受元件,主要有弹簧管、膜片(膜盒)及波纹管三种形式。 18.当压力测点和显示仪表安装地点距离较远时,要采用变送器把压力信号转变为电流或电压信号,来进行压力的测量。

仪表维修工理论试题

仪表维修工考试题 一、单选题(四选一) 1.热电偶的测温原理是基于()。 A.热磁效应B.热阻效应C.热电效应D.热压效应 2 .有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的最大绝对误差是()。 A.2.0KPa B.2.5KPa C.4.0KPa D.1.5KPa 3.测温元件一般应插入管道()。 A.越过管道中心5~10cm B.5~10cm C.50mm D.100mm 4.有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的刻度标尺最多可分()格。A.40 B.20 C.25 D.50 5.某容器内的压力为1MPa,为了测量它最好选用量程为()的工业压力表 A.0~1MPa B.0~1.6MPa C.0~2.5MPa D.0~4.0MPa 6.浮球式液位计所测液位越高,则浮球所受浮力()。 A.越大B.越小C.不变D.不一定 7.工业上常用的流量仪表可分为:速度式、体积式和()。 A.加速度式B.质量式C.重量式D.容积式 8.已知一椭圆齿轮流量计的齿轮转速为30r/min,计量室容积为75cm3,则其所测流量为()m3/h。 A.0.135 B.9 C.540 D.0.54 9.下面的()不是差压变送器无指示的故障原因。 A.仪表未校准B.信号线脱落或电源故障 C.安全栅坏了D.电路板损坏 10.用电阻法检查仪表的故障时,应该在仪表()情况下进行。 A.通电B.通电并接入负载C.不通电D.任意 11.某厂在大修后仪表开车,出现大批量热电偶测温仪表示值偏低,可能性最大的原因是()。A.热电偶型号选错B.热电偶正负极接线错误 C.外界电磁场干扰D.热电偶冷端温度补偿处理得不好 12.调节阀产生严重的振动,其原因可能是作用于阀上外力的频率()阀的固有频率。A.远远大于B.大于C.等于或接近D.小于 13.一纯比例控制系统,被控变量出现了等幅振荡的过渡过程,此时应该()。 A.增加比例度B.减小比例度C.增大比例放大倍数D.加入微分作用14.若热电阻丝线间局部短路或保护管内有金属屑,则显示仪表指示() A.最大值B.最小值C.比实际值低或示值不稳D.室温 15.保护接地,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与()之间作良好的金属连接。 A.大地B.零线C.接地体D.其他设备 16.A/D转换器是将()。 A.数字量转换成模拟量B.成分信号转换成电信号 C.模拟量转换成数字量D.电信号转换成报警信号 17.所谓智能仪表,主要是指仪表内有()。 A.RAM B.CPU C.CMOS D.ROM

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

热工仪表修理工中级工面试、笔试试题

职业技能鉴定实际操作技能试题库 热工仪表修理工面试、笔试试题(中级工) 对运行中的带联锁保护的仪表进行维修时应注意哪些方面?(至少4项,每项5分) 答案:(1)检查维修应有两人或两人以上参加。(2)维修前必须征得现场当班人员同意并签好工作票。(3)检修前要解除相关的联锁保护。(4)检修结束并回复设备后,确认相关联锁保护未动作。(5)投入联锁保护。(6)办理工作票终结手续。 DCS中出现的干扰信号是怎样产生的? 答案:一般来自下述三个方面: (1)静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;(6分)(2)电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;(6分)(3)多点接地或阻抗匹配产生的干扰(4分)①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏

电流产生的电位差,信号回路就会因通过构成闭合回路 而产生干扰.(1分)②信号线的屏蔽层有两点以上接地.(1分)③信号线对地绝缘差.(1分)④接受信号回路的阻抗低.(1分) 安装DCS时,应采取哪些抗干扰措施?(至少4项,每项5分) 答案:(1)信号线应采用屏蔽电缆(芯线1mm2),其屏蔽层只能有一处接地(接地点一排),其余部位对地都是绝缘的.现场检测仪表处,电缆屏蔽层不能接到表 的外壳,而要"悬空".现场接线盒的接地母排,是用 来汇集各检测仪表信号电缆的屏蔽层,然后经多芯电缆 的屏蔽层接到控制室的接地母排,所以其本身在现场不 能另外接地. (2)用电缆桥架敷设电缆时,应尽量避免不同电压等 级的电缆在同一槽敷设,迫不得已时,可用金属隔板有 槽加以隔开. (3)当选用过程计算机并且邻近(<10m)有大容 量的用电设备时,则需在控制室的墙设置法拉第屏蔽笼,

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

热工仪表检修工(中级)题库

<<热工仪表检修>>中级工 题目部分 一、选择题(共86题) 1.压力表的检定周期一般不超过( )。 (A)半年;(B)1年;(C)1年半;(D)2年。 2.目前我国采用的温标是( )。 (A)摄氏温标;(B)华氏温标;(C)LPTS-68温标;(D)ITS-90温标 3.1mmHg是指温度为( )℃时的纯水,在标准重力加速度下,1mmH2O所产生的压力。 (A)0;(B)0.01;(C)4;(D)15。 4.纯水三相点温度为( )。 (A)273.15K;(B)273.16K;(C)0℃;(D)4℃。 5.电能的单位符号是( )。 (A)kWh;(B)kW/h;(C)kWh;(D)kWh。 6.对计量违法行为具有现场处罚权的是( )。 (A)计量检定员;(B)计量监督员;(C)有关领导;(D)市场管理员。 7.在利用网孔法求解复杂电路时,网孔电流是( )。 (A)彼此相关的一组量;(B)实际在网孔中流动的电流;(C)彼此独立的一组量;(D)支路电流。 8.下列关于电位的描述中,( )是不正确的。

(A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为各点电位的代数和。 9.RC串联电路的时间常数为( )。 (A)RC;(B)C/R;(C)R/C;(D)1/(RC)。 10.RL串联电路的时间常数为( )。 (A)RL;(B)L/R;(C)R/L;(D)1/(RL)。 11.在三相对称正弦交流电路中,Y连接的中性点电位为( )。 (A)线电压;(B)相电压;(C)230V;(D)0。 12.在变压器中,铁芯的主要作用是( )。 (A)散热;(B)磁路主通道;(C)绝缘绕组与外壳连接;(D)变换电压。 13.当正弦量交流电压作用于一实际电感元件时,元件中流过的电流( )。 (A)滞后电压90°;(B)滞后电压0到90°;(C)超前电压0到90°;(D)超前电压90°。 14.三相异步电动机正常工作时,鼠笼绕组中电流( )。 (A)为直流电;(B)为交流电,频率较低;(C)为交流电,频率较高;(D)为交流电,与三相电源同频率。 15.带感性负载的可控硅直流整流电路中,与负载并联的二极管的作用是( )。 (A)整流;(B)滤波;(C)放大信号;(D)续流。 16.如果要求放大电路有高的输入电阻,宜采用( )。 (A)电压负反馈;(B)串联负反馈;(C)电流正反馈;(D)电流负反馈。 17.晶体管放大电路中,射极跟随器的电压放大倍数为( ) 。 (A)远小于1;(B)约等于1;(C)远大于1;(D)随管子的放大倍数而定,一般为20~

热工检修试题及答案

维护部热工专业试题库 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确 工作负责人 2、 对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般 为 三个月,最长周期不应超过 半年 。 3、 电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用 500V 绝缘 表测试,应 不 小于20M Q Q 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括: 量控制系统 。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是 监视 ,二是 保护 线路变更后,须经 查线 、 编号 和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的, 也有采用双位 控制方式实现的, 例如汽轮机转速达到额定转速的 103 %时,自动关闭 调节汽门 ,当 转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据, 当流体流经节流件(或传感器)时, 在其两侧产生差压,而这一差压与 流量的平方 成正比. &技术监督告警分 一般告警 和 重要告警 。 9、热工电缆的设计应注意 强电和弱电 必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆必须 避开热源和有 防火措施 ;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的 抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉 炉膛火焰 和 汽包水位 进行远距离 和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为 正向变化 ,当汽轮机停机时,胀差一般表现为 负 向变化 Q 12、 直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由 氧化锆探头 、 温度补偿装置 Q 13、 施工前必须对施工人员进行 技术交底 ,以便科学地组织施工, 保证热工仪表及控制 装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线Q 14、 建立DCS 系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行, 定期存档 Q 15、 施工中若发现图纸有误时, 应 停止施工并及时汇报 ,经设计人员核对无误后方可继 续施工Q 16、 热控设备需暂时退岀运行的重要保护系统, 应报厂级领导 审判并限时恢复Q 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围 原则上3米以内距离 内使用对讲机 18、 日巡检中,做好 缺陷记录 ;并按有关规定及时安排消缺。 19、 平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路 不得保温 ;引到差压变送器的两根取样管 应平行敷设共同保温Q 20、 锅炉跟随、汽机跟随、 协调控制三种 方式的切换试验。 21、 进行103%超速试验时,首先选择投入 103%电气超速试验,然后再设置目标转速 为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min ,选择"进行",即可进行 103%电气超速试 填空题 一次风量控制 出口温度控制、给煤

职业技能鉴定试汇总题库仪表维修工

职业技能鉴定试题库----仪表维修工 1、岗位交接班记录不属于运行记录。 2、填写记录要求及时准确,客观真实,内容完整,字迹清晰。 3、工艺流程图中,主要物料介质的流程线用粗实线表示。 4、在工艺流程图中,表示法兰堵盖的符号是//- 5、在工艺流程中,符号-□﹥-表示是减压阀。 6、带控制点的工艺流程图中,表示压力调节阀的符号是--- 7、石化生产中存在着诸多不安全因素,事故多,损失大。 8、防护罩,安全阀等均属于安全防护装置。 9、安全检查的任务是发现和查明各种危险源和隐患,督促整改,监督各项安全管理规章制度的实施,制止指挥,违章作业。 10、女工在从事转动设备作业时必须将长发或发辫盘卷在工作帽内。 11、从事化工作业人员必须佩戴有关的防护镜或面罩。 12、穿用防护鞋的职工禁止将裤脚插入鞋内。 13、对于从事生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害毒作业人员需发放防护服,并需有要作护肤用品,凃在手臂,脸部,以保护职工健康。 14、在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,一定要戴上企业发给的各种,耳塞,耳罩。 15、口鼻的防护即呼吸系统的防护。 16、人体皮肤是化工生产中有毒物质侵入人体的主要途径。 17、一般情况下,应将转动,传动部位用防护罩保护起来。 18、在设备一侧的转动,传动部位要做好外侧及周边的防护。 19、各种带运输,链条机的转动部位,除装防护罩外,还应有安全防护绳。 20、在传动设备的检修工作中,电气开关上应挂“有人作业,禁止合闸”的安全警告牌,并设专人监护。 21、限于厂内行驶的机动车不得用于载人。 22、严禁在生产装置罐区及易燃易爆装置区内用有黑色金属工具进行敲打撞击作业。 23、烟,雾,粉尘等物质是气溶胶,易进入呼吸系统,危害人休健康。 24、烟尘的颗粒直径小0.1微米以下。 25、职业中毒是指在生产过程中使用的有毒物质或有毒产品,以及生产中产生的有毒废气,废渣引起的中毒。 26、毒物有机的毒害作业叫中毒。 27、低浓度,的毒物长期作用于人体所引发的病变称慢性中毒。 28、急性中毒者呼吸困难时就立即做人工呼吸,气管内插管给氧,维持呼吸通畅并作用兴奋剂药物。 29、急性中毒患有心跳骤停应立即做胸外挤压术,每分钟60-70次。 30、休克病人应平卧位,头部稍低,昏迷病人应保持呼吸道畅通,

相关文档