发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。

热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。

检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。

电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。

A.手车式配电装置各种位置的定义

工作位置—主回路隔离触头及二次插头可靠接触;

试验位置—主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态;

检修位置--主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

B.手车式配电装置四种状态的定义

a.开关

(1)运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用);

(2)热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);

(3)冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

(4)检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。

b.电压互感器、避雷器

(1)运行状态:手车在工作位置。

(2) 热备用状态:(无此状态)。

(3) 冷备用状态:电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。

(4) 检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。

C.开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

(1) 运行状态:指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置。

(2) 热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置,重合闸停用。

(3) 冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置,重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下。

(4) 检修状态:指开关在冷备用状态,开关储能释放,电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地,按检修工作票布置好安全措施。

D.母线

(1) 运行状态:指母线上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。

(2) 热备用状态:(母线无此状态)

(3) 冷备用状态:指母线上所属设备的开关都在冷备用状态,另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话,母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态。

(4) 检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态,且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按工作票要求布置好检修安全措施。

E.电压互感器、避雷器

(1) 运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。

(2) 热备用状态:(无此状态)。

(3) 冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后。

(4) 检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施。

F.(主)变压器

(1) 运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

(2) 热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置。

(3) 冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸。

(4) 检修状态:(主)变压器在冷备用状态,并按工作票要求布置好安全措施。

设备四种状态相互转换的典型操作步骤

电气设备运行管理规程正式样本

文件编号:TP-AR-L4680 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气设备运行管理规程 正式样本

电气设备运行管理规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、值班员应认真填写电气设备运行管理的各种记录和报表。 二、加强和完善电气设备的运行管理工作,不断提高设备完好率,降低电能损耗,实现安全经济用电。 三、认真执行电力统配政策,按用电指标,周休日及削峰填谷等规定用电,并严格执行限电命令和有关规定。 四、根据分配的用电指标,并按照生产和用电的特点,分清主次排定调荷限电的序位,以适应电网应急处理的需要。

五、无功补偿的设备,应采用合理的方案,提高其利用率。 六、应结合冬季气候特点,组织电工对电气设备进行安全大检查中发现的问题,威胁人身及设备安全的一类缺陷应及时处理。 七、应保障通往变电所的道路畅通。 八、变电所配置的专用电话,不得移作他用。 九、变电站内所有电气设备必须整齐,有醒目的标志,并遵守以下规定: 1、所有高压配电装置必须有明显、醒目的相序标志,高压开关应有线路名称和运行编号。 2、控制屏、保护屏应与其相应的一次设备有相同的线路名称和运行编号,屏上仪表、继电器,保护装置的压板、操作把手、切换开关、按钮等,均应标明编号、名称及操作位置,当一块屏上装有多回路线

电气设备状态监测与故障诊断

电气设备状态监测与故障诊断 发表时间:2018-07-05T16:32:13.820Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:官韵[导读] 摘要:我国经济的快速发展离不开电力行业的大力支持,同时经济的发展带动电力行业的不断进步。 (国网重庆市电力公司江津区供电分公司 402260)摘要:我国经济的快速发展离不开电力行业的大力支持,同时经济的发展带动电力行业的不断进步。在电力工程中,输变电设备是电网的重要组成部分,输变电设备的可用性与稳定性直接影响到电网的安全运行。及时发现并排除输变电设备的潜伏性故障是电网企业关注的一项重要课题。随着我国电力工业的发展,一方面,电网规模不断发展,输变电设备数量激增,用户对供电可靠性要求不断提高;另一 方面,设备的信息化程度越来越高,设备状态监测技术日益成熟,设备运行数据与测试数据激增,基于大数据的电气设备在线监测与故障诊断技术地发展已经逐渐成为焦点,借助信息技术对设备进行故障诊断势在必行。 关键词:电气设备;状态监测;故障诊断引言 电力行业的快速发展和技术水平的提升在我国经济建设上发挥很大的作用。在电力行业中,电气设备就是电力系统中电力线路、变压器、发电机、断路器等的统称。依据不同测量方式和传感器来反映设备实际运行状态的化学量和物理量的一种方式就是设备状态监测,主要就是为了能够检测是否具备正常运行的设备状态。这种电气设备的状态监测与故障诊断技术属于新型的交叉科学,实际应用的时候还是处于初级研究阶段,由于不断发展科学技术,逐渐运用信号技术、数据仓库技术、计算机网络技术、电子技术、传感技术等,从而一定程度上提高了电气设备的状态监测与故障诊断技术的整体水平。 1电气设备状态监测与故障诊断系统功能 1.1数据浏览功能 在系统的状态监测与故障诊断系统中,需要通过网络技术来实现数据的浏览,用户在监控系统过程中,可以通过联网计算机实现对设备运行相关数据的查询和分析。其主要是由于在设备的运用过程中,通过传感器可以将设备运行的状态发送到计算机中,通过处理器的分析功能,可以实现对数据的整理和反馈,从而可以实现对设备运行状态的监控和诊断。 1.2信号变送和评估诊断 电器设备在线运行参数采用各种传感器进行采集,例如电压、电流、湿度、温度、压力等,将各项参数转换为电信号送入到后续单元,是在线监测系统是否准确的前提;对采集的信号通过先进的评估算法对设备运行状态进行评估,给出评估结果,为制定检修策略提供依据。 1.3智能诊断功能 在电气设备运行中,通过系统可以实现对设备的数据收集,而用户将专家系统、神经网络以及人工智能等手段应用于设备的监控中,可以实现对设备运行状态的综合诊断,降低了人力资源的使用率,同时提升了设备诊断的质量和效率。 2电气设备状态监测与故障诊断技术的方法 2.1电气设备在线状态监测与故障诊断技术 第一,局部放电监测技术。局部放电监测技术、超声波监测法及电容器祸合监测法、电容器祸合监测法。第二,油色谱监测技术。现阶段比较常用的UI中设备绝缘检测方式就是油中气体分析法。第三,介损监测技术。这种技术主要应用在电容型设备中,电容型设备实际上就是部分或者全部绝缘,依据电容式设计设备绝缘结构,主要目的就是用来检测设备介电特性。合理应用测量方式能够在一定程度上克服上述问题,也就是说在相同变电站中安装容性设备,并且对比分析容性设备绝缘情况,可以及时获得出现大变化容性设备。在对比分析相同电容型设备电容量比值和介损值的时候,需要合理利用介损差值变化量来对设备绝缘情况进行判断。 2.2发电机状态监测与故障诊断 发电机状态监测与故障诊断在实际应用的时候主要作用就是检测设备初始阶段的问题和缺陷,以便于能够有计划的对设备进行维修,最大限度降低设备停机概率。在设备运行使用的过程中尽可能缩短发电机维修时间以及延长无故障时间,可以在一定程度上降低维修发电机的费用,从而增加设备可用性。现阶段发电机就是在运行中利用发电机射频监视仪、发电机状态监视器以及发电机光纤测漏仪进行状态检测,上述系统可以监测和报警发电机内部故障,引导相关操作人员能够及时了解以及重视设备实际运行情况,为操作人员进一步调整负荷进行指导以及检测是否出现停机问题。国内现阶段也开始研究氢冷发电机,依据化学量分析方式来诊断氢气中杂质成分,以此来判断设备故障。发电机设备状态检测以及系统故障诊断的时候需要采集和观测很多机械、电气、物理、化学特征和数据,形成相应的数据处理系统,为监测提供正确的缺陷和异常数据信息。利用早期故障预报来判断和分析计算机故障情况,并且提供相对合理的检修方案。诊断发电机故障的时候主要包括以下几方面:定子类故障:绕组振动故障、引出线套管故障、绝缘故障、铁心故障;转子类故障:绕组故障、本体及护环故障、绝缘故障以及油系统故障、氢系统故障、水系统故障。 2.3真空断路器控制回路电气特性的在线监测 真空断路器控制回路电气特性的在线监测主要是针对断路器控制回路电流、电压的监测。如果真空断路器的分间速度过高,那么在触头接触时整个机构就会承受过大的冲击力与机械应力,严重时会对真空断路器的一些部件产生损坏,大大缩短真空断路器的使用寿命;真空断路器的机械特性参数对真空断路器的使用乃至整个电力系统的稳定运行都有至关重要的意义。电磁铁是触发断路器完成开关动作的关键元件,因此对控制回路电流、电压信号的监测中,最直观有效的方法就是对分、合闸电磁铁线圏电流、电压进行监测。分、合闸电磁铁作为真空断路器动作过程中的第一级控制元件,是操动机构中最重要的部件。它主要传递执行断路器发出的动作命令,以电磁力的形式触发断路器的机械传动机构,从而完成分、合闸动作。然而,断路器如果长期运行,分、合闸电磁铁随着动作时间和频率的增大就会出现各种故障,例如铁芯卡涩、匝间短路、接触不良等故障,甚至会进一步发展成严重的断路器拒合、拒分、误合、误分等故障,严重影响断路器的动作性能。在断路器的分、合闸动作过程中,操动机构任何运行状态或者健康状况的变化都有可能引起电磁铁线圈电流的变化,因此,线圈电流信号中包含着丰富的操动机构状态信息。这些信息能准确反映电磁铁本身以及操动机构其他运动部件的工作状况,如铁芯有无卡滞、脱扣、传动机构的变动情况、阻间短路或者接触不良等等,从而为在线监测和故障的针对性诊断提供了重要依据。 2.4系统的发展与展望

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

浅谈电力一次设备在线监测系统

浅谈电力一次设备在线监测系统 发表时间:2017-04-27T09:49:18.513Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:茹梁阁[导读] 本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中在线监测的配置原则。 (国网江苏省电力公司泰州供电公司江苏泰州 225300)摘要:智能变电站的在线监测系统可以对变电站进行综合监测和故障诊断,并提供整体解决方案。安装在高压设备上的在线监测系统可以分析、诊断、预测正在或即将发生的故障,也可以区分故障性质、故障类型、故障程度及其原因,并根据该分析结果给出故障控制和解除措施,从而保障设备安全稳定运行。本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中 在线监测的配置原则。 关键词:智能变电站一次设备在线监测配置原则 1在线监测系统结构按照国家电网公司所发布的智能化和在线监测规范要求,目前智能变电站在线监测系统层次结构示意图如图1所示。如图1所示,系统按照装置(IED)分为4层,包括站端监测单元、主IED、子IED和传感器(或监测装置)。站端监测单元是全站的后台,负责变电站的监视和管理;主IED按监测设备类型配置,子IED负责部分监测数据的采集及转发;传感器,或与传感器一体的监测装置,直接与被监测一次设备连接。 2设备信息收集和分类 2.1设备信息的分类 智能电网中,与电气设备相关的所有信息包括波形、声音,图像应该是以数据的形式提供。为了便于收集和处理,一次设备的数据被分为五种:基础数据、操作数据、测试数据、在线监测数据、缺陷数据和事故数据。基本数据是静态的,这是一次设备的基本参数,其他数据是动态的。反映设备的操作条件的数据包括:电压、电流、断路器动作次数等。测试的数据包括:充电测试数据、常规测试数据和诊断试验数据,这些事由专业仪器获得的数据。 2.2设备信息的收集 一次设备的信息是由通过监控设备的手动输入和自动采集收集的。基本数据和测试数据由人工输入收集。目前,基本数据由制造商的说明书提供,并输入由操作者提供到操作和管理系统。测试数据是由维修人员,通过测试部门提供的测试报告输入。设备的运行数据由通过监控设备的手动输入和自动采集收集。目前,大部分的操作数据是通过人工输入,以及部分数据由监控系统中的变电站收集诸如电压、电压、电流、开关设备的位置的信号,和变压器油的温度等。 在线监测数据来自在线监测设备。总体上,一次设备的监视数据被存储并限于在变电站或电厂应用。缺陷数据通常包含在测试、操作和在线监测数据中,被输入到操作和管理系统或数据中心。事故数据由故障记录装置和保护装置自动收集并保存在监视系统,是电力系统中的最重要的记录,例如,根据电流断路器动作次数和故障电流,操作者能够估计当前断路器的寿命并提出维修计划,故障电流波形是选择断路器的重要依据。 3一次设备在线监测的原则和方法 3.1在线监测系统原则 在线监测的目的是在一次设备故障发生前发现存在的安全隐患,属于预防性监测范畴,并不具有实时性和可控性,因此,可重点从与一次设备整合,简化系统结构,提高实施维护效率等方面进行新一代智能变电站中的在线监测系统的分析。将在线监测装置或传感器与一次设备进行合理整合,为系统实施、测试、试验和维护等工作提供了便利条件。根据各种在线监测技术发展应用的实际情况,可考虑如下方式: (1)传感器之间的整合。指能类似或相同或监测同一对象的传感器可以整合到一起或一起整合到同一个装置之中,从而减少传感传感器物理数量,增加一致性和稳定性。(2)传感器与在线监测装置整合。即传感器部分融入监测装置部分,取消传感器与采集器之间的接线,实现二者紧密耦合。(3)在线监测装置间的整合。考虑将统一类型的多个监测装置进行整合,将不同类型的监测装置在可能的前提下进行整合,将在线监测装置与传统表计整合等。(4)传感器与一次设备整合。传感器与一次设备的整合可以说是新一代智能变电站在线监测技术深度发展的最为关键一环。在线监测传感器在机械结构上甚至电路上、磁路上难免要与一次设备本体有着较为紧密的耦合。因此,将传感器或装置作为一次设备的一部分进行统筹考虑、整体设计,确保一次设备和在线监测的稳定性和可靠性。 3.2在线监测系统方法 目前,智能变电站的在线监测系统包括变压器油在线监测、变压器局部放电、色谱在线监测,变压器套管的绝缘、GIS局部放电和SF6气体。这些在线监测系统的目标是在变电站的主要设备,监测结果被广泛用于电气设备状态的维护、防止设备和人事故。变压器在线监测包括绕组测温在线监测,油中气体在线监测,铁芯接地电流在线监测,局部放电在线监测,高压套管绝缘,其他非电量参数监测包括主油箱气体压力、顶层油温、底层油温)。GIS(断路器)状态监测包括监测位置信息、分合闸线圈电流波形、分合闸时间、储能电机工作状态,局部放电监测,气体密度和微水在线监测。 避雷器在线监测系统利用避雷器运行时的接地电流作取样装置的电源,将泄漏电流的大小转换成光脉冲频率的变化,采用光纤取样、微机数据处理和数据通讯等一系列高科技手段,解决了避雷器泄漏电流测量、传输中的无源取样,高电压隔离和数据远传等关键问题和泄漏电流超标即时报警,实现了无人值班变电所对避雷器绝缘状况在线监测的自动化。 4在线监测配置原则

电气设备运行状态检测及信息化管理 刘坤

电气设备运行状态检测及信息化管理刘坤 发表时间:2017-12-31T11:03:45.780Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:刘坤 [导读] 摘要:近年来,社会经济发展的速度不断加快,需要的电力资源也逐渐增多,若电力设备出现故障,将会直接影响到供电系统的正常运行。 (陕西陕煤陕北矿业公司陕西省榆林市 719000) 摘要:近年来,社会经济发展的速度不断加快,需要的电力资源也逐渐增多,若电力设备出现故障,将会直接影响到供电系统的正常运行。因此,在电气设备管理的过程中,必须要重视状态检测和故障诊断工作,保证电气设备能够正常运行,为人们的日常生活和经济活动提供保障。但是,由于机械设备本身的差异性,例如不同生产厂家的设备其质量和技术也不尽相同,国产设备和进口设备的技术也存在一定的差异,再加上电气设备的运行环境等多种因素的影响,增加了状态检测和故障诊断的难度。因此,必须要采取科学的技术方法,提高电气设备管理的水平。 关键词:电气设备运行;状态检测;信息化;管理 导言:电气设备是电气工程、电力系统运行的基础条件,电气设备运行状态检测的主要对象是变压器、发电器、高压断路器等,检测的原理是通过各种传感器获取电气设备运行状态的参量,以及表征设备的特征参数,将获得的数据与比之参数进行比较来分析设备的运行状态变化情况,判断设备是否是出于正常运转的状态,是否需要维修或调整。对于检测识别出来的设备隐患与缺陷及时的通知检修部门,安排合适的时间进行检修,尽量避免电气设备在运行中出现故障,影响生产工作的正常运转。 1电气维修中存在的问题 传统的设备管理是习惯了把技术管理和经济管理分开的,而且只是偏重于技术管理,不重视经济管理,这项不足导致出的矛盾,越来越明显,设备设计制造过程和设备维修过程的管理彼此独立进行,而且缺少信息的交流和反馈,设备在使用的时候出现技术、质量、耗能、费用等有关的问题和信息,无法反映给计划、设计、制造等部门,无法改进设备的性能。设备是需要不断运行的,其主要表现在物质运动状态和质量运行状态,其中物质运动状态是指物体进行机械运动时相对某个参考系的运行速度与运动方向的状态,质量运行状态就是指由于电气设备运行时自身质量惯性的原因会影响运动状态,这两种状态是同时存在的,而且会受到技术规律和价值规律的支配,只有很好的掌握这种规律才能做到设备技术效能和经济效益的最大优化,对于故障发生以后再采取相应处理的对策是十分被动的,而且没有太多的准备,维修的结果很难完善和彻底。 1.1过剩检修现象的存在。在电气设备运行的时候,设备的维修与设计和制造是分不开的,所以在维修以前应该对设备的设计结构进行了解,以便于更快更好的进行维修工作,但是在实际的维修与检测过程中,无法对电气设备在使用过程中的问题信息进行及时的反馈,没有将电气设备的问题反映给生产、制造部门,这就直接导致了对电气设备的性能没有充分的了解,形成了过剩检修的现象。 1.2计划性状态下的检修。现在电气设备的性能不断提升,所以更应该按照相关的制度进行在线监测与诊断工作,并且对电气设备故障进行管理,但是在实际的运行中,由于没有形成相应的计算机信息化处理分析,对设备没有故障预测管理功能,不利于设备整体功能的发挥。 1.3故障后及时处理不到位。在电气设备出现故障以后,没有进行及时处理,尤其是在电气设备运行的情况下,对设备的价值运行没有进行完整的管理,对设备的物质运动与价值运行缺少管理机制,没有分析设备的性能,当出现故障以后,更没有对设备故障进行分析,而且采取的措施没有形成个性化、综合化的处理机制,对电气设备的性能提升是非常不利的。 1.4电气设备的保养工作不充分。现在我国电气设备的检查手段还十分的低下,另外由于仪器十分的老化,检测手段十分的落后,无法满足电气设备的使用需求,导致电气设备故障经常出现,而且在电气设备进行维护与保养的时候,为了节约人力、财力,没有按时的进行保养和易损件的更换工作,使得电气设备的安全受到很大的影响,最终导致没有节省财力,反而造成了严重的浪费。 1.5管理工作不到位。在电气设备的管理工作中,一般会有专业的管理人员进行管理工作,但是只是表面工作,在管理中存在着很多的问题,企业中的工作人员缺乏相关的意识,电气设备管理系统不完善等问题。 2电气设备运行状态检测的信息化管理 随着电气设备数量不断增加、结构功能复杂度不断加大,使用以往的设备检测管理方式已经难以满足现代化电气企业生产运行的实际需要。因此,电气企业急需提高设备检测管理技术,将信息化管理运用在电气设备运行状态的检测中,有效保障设备运转的安全性、可靠性。 2.1构建电气设备运行状态信息管理系统 利用信息化手段开展电气设备运行状态检测工作,首先要建立信息管理系统来对电气设备运行状态信息进行收集获取、分析评估。在实际的运行过程中,电气设备正常运行与故障状态表现出来的数据是极为明显的,但也存在介于正常运行与故障之间的灰色状态,处于灰色状态的设备运转检测数据较难区别。因此,需要信息管理系统对收集的数据进行仔细的分析鉴别,准确的判断设备的运行状态是否健康。 构建电气设备运行状态信息管理系统并不是简单的将各类数据输入到计算机系统中,而是要记录电气设备在各个时段的运行状态,保持信息记录的整体性、连贯性,通过综合分析各项数据与状态参量,来对电气设备的整体运行状态进行合理的评估判断。 2.2建立科学合理的信息化管理体系 电气设备运行状态检测的信息化管理需要建立一套科学合理的管理体系,来实现对电气设备的高效管理,保障电气设备的安全稳定运行。具体来说,电气设备运行状态检测的信息化管理体系可以从以下方面着手开展: 首先,建立权责分明的管理制度,实施班组管理模式,协调并解决各班组在生产环节中所产生的各种矛盾和问题,杜绝漏掉任何的安全威胁与安全风险。其次,实现设备信息的资源共享,畅通各部门之间的沟通机制,一旦发现风险问题,及时将相关信息通知到各部门尤其是检修部门,以便及时的进行排除故障。最后,建立信息登记相关制度,目的在于及时了解设备的质量问题,准确有效地掌握设备的闲置与使用情况,以加强各种设备安全运行的协调管理。 2.3利用云检测平台提升检测的效率与质量 近年来,云计算、云服务在各领域内的应用越来越广泛,在电气企业中也有应用。利用云检测服务可以对电气设备的运行状态进行实

电气设备运行规程

电气设备运行规程 第一章总则 第一条为加强公司电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全经济运行,为生产装置创造良好得供电环境,依据国家有关法律、法规与中石化得设备管理制度,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属电气设备。 第三条本制度所称电气设备就是指发供电、用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度得要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,对电气设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废得全过程进行科学得综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,经济有效地使用固定资产,保证资产得保值,为公司生产经营奠定坚实得物质基础。 第五条电气设备管理应当贯彻以下原则: (一)坚持安全第一得方针,把确保电气设备安全可靠运行作为设备管理得首要任务。 (二)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (三)坚持可持续发展,努力保护环境与节能降耗。 (四)坚持依靠技术进步、科学创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念与自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理得科学、规范、高效、经济。 第六条电气设备就是生产力得重要组成要素,就是企业生产得物质技术基础,电气设备及运行得管理就是企业管理得重要组成部分。 第七条电气管理,必须以安全用电为中心,经济运行为重点,建立健全电气设备及运行管理网络,统一调度,分级管理,严格执行“三三二五制”,不断改善与提高企业电气设备得技术、装备水平,满足电力系统安全、可靠、经济运行。 第二章管理机构与职责范围 第八条公司电气设备管理,依据其职责,指导、监督与综合协调各单位得电气设备及运行管理工作,不断提高公司电气设备及运行技术水平与管理水平。职责如下: (一)负责贯彻供电部门有关电气管理得有关规定、制度,制定公司电气管理得规章、制度与细则,并监督贯彻执行。 (二)组织或参加制定公司电力系统中长期发展规划。 (三)审查公司电气设备得更新、报废计划。负责审核公司主要电气设备选型。 (四)推广应用新技术、新材料、新设备,做好电力系统综合自动化建设、电气设备信息化建设、状态监测及故障诊断,并结合生产中技术难题,开展技术攻关。 (五)组织开展公司电气设备创完好检查,并在此基础上抓好系统及主要设备得技术分析及技术鉴定工作。 (六)组织公司电气事故得调查、分析与处理。

高压电气设备状态检测的国内外研究现状

高压电气设备状态检测的国内外研究现状 1 引言 在电力系统和各种用户系统中,高压电器和开关设备均具有重要的地位和作用,各种高压和开关设备的工作原理和功能各不相同,构成供变电工程的各个组成部分。随着电力系统的发展,对发、输、供和用电的可靠性要求越来越高。对高压电气设备的状态检测显得尤为重要。目前国内外对高压电气设备状态检测主要是针对断路器、容性设备避雷器、变压器等设备进行检测。断路器中应用最多的是SF6封闭式组合电器,它主要指将断路器、隔离开关、母线和互感器等都是浸泡在高性能绝缘材料中,如真空、SF6气体等,,称为“气体绝缘开关设备”( GIS,Gas Insulated Switchgear) 。对高压电器状态检测主要指的是对各种开关设备和电器进行检测,其对整个电力系统的运行起至关重要的作用。 2. 高压电器状态检测的国内外研究现状 2.1断路器状态监测的国内外现状 高压断路器实时状态监测技术在国内发展的时间不超过10年, 由于断路器状态的好坏, 对电力系统的安全、可靠运行有着直接的影响。因此, 对断路器的状态监测也是十分必要的。目前用于评估断路器状态主要采用两种方法: 一是跳闸线圈轮廓法(TCP) , 一是振动监测法。振动监测法是通用的方法,而TCP 法则是通过考察断路器动作时, 流过跳闸/闭合线圈里的电流波形来获得断路器的状态信息。因为当断路器处于不同状态时, 会产生不同的电流波形。 2.1.1 GIS中SF6断路器状态的在线检测 GIS(Gas Insulated Switchgear)装置是20世纪60年代中期出现的一种新型开关装置。GIS具有占地面积小、故障率低等优点,已成为高压开关设备的主要发展方向。GIS技术的应用,使得其核心电力元件——SF6断路器的检修更加困难,所以必须对其中的断路器进行在线状态监测才能做到维修量最小和维护费用最低。 随着技术的不断发展,SF6开关设备运行状态在线检测手段也日益进步,激光检漏和超声局放等新技术的出现,可以在设备不停电的情况下对开关设备状态进行综合在线检测,并对故障点进行精确定位,为现场SF6 开关状态的在线检测提供了新的方法。激光成像技术是利用SF6 对红外光谱的吸收特性,使肉眼不能观察到的SF6 泄漏气体在红外视频上清晰可见,由图像快速地确认泄漏源,为检测人员提供了一种快速识别泄漏源的技术。当GIS、罐式断路器内部有局部放电发生时,其释放的能量使SF6 气体周围的温度升高,从而产生瞬时的局部过压,形成的扰动以声波的形式传播,传播到金属外壳时会在外壳上传播。在外壳上用特制的声探头可检测到传播波,这样就可以间接发现设备内部存在的局部放电。而如果在设备内部有金属微粒存在,微粒在电场力与重力作用下会在内部跳动,碰撞金属外壳,从而产生一定频率的声波,这同样可以用声探头进行检测。 2.1.2 GIS中局部放电在线监测技术 GIS以结构紧凑、可靠性高等优点逐渐成为超高压电力系统中的主流设备,但由于制造运输现场装配等多种原因不可避免地存在绝缘缺陷而影响其长期可靠性。鉴于绝缘介质在发生击穿前都会产生局部放电,因此对GIS进行局部放电监测可以发现绝缘的早期故障。。通过对GIS局部放电在线监测,可以监测到GIS 的绝缘状况,预先发现GIS 内部存在的绝缘缺陷,避免绝缘事故的发生。因此,开展GIS 在线监测技术的研究具有越来越重要的意义。GIS 的局部放电检测技术主要有:超声波检测法、化学检测法、脉冲电流法、超高频法等。

电气设备运行状态检测及信息化管理窥探

电气设备运行状态检测及信息化管理窥探 近年来在电气工程还有电力系统中,电气设备属于最为基础的运行条件,其运作质量的管理十分重要,如果不能正确进行管控,将会对电气设备的运行质量造成影响。因此,在实际工作中应重视电气设备运行状态检测,开展信息化管理工作,有效开展相关的电气设备管理活动,全面提升设备的运作水平和稳定性,为其后续的发展夯实基础。 标签:电气设备;运行状态检测;信息化管理 电气设备的运行状态检测,需要检测的对象就是变压器设备、发电器设备、高压断路器设备等等,利用传感器搜集相关电气设备的运作状态参数信息、设备的特征数据等等,全面分析相关的电气设备运作状况,明确是否有故障问题,为相关管理工作的实施提供准确依据。 一、电气设备运作状态检测的问题分析 近年来在电气设备相关技术快速发展的进程中,我国的电气企业的规模有所拓宽,数量也开始增加,很多企业都开始进行信息化的建设,能够全面提升相关电力系统的运作效果。然而,在电气设备的状态检测工作中,还在使用传统的管理方式,不能正确的进行处理,难以合理的开展各方面管控活动。这就导致在实际管理的工作中,电气设备经常会出现运作安全隐患问题,严重影响整体系统的安全性和稳定性。具体问题表现为: (一)技术参数缺乏准确性 目前很多企业在电气设备的检测工作中,未能正确针对技术参数进行设计,难以规范化的进行参数管理,相关的参数缺失问题十分严重。这就导致在电气设备状态检测工作中,不能保证数据的准确性,难以结合实际运行缺陷问题和隐患问题进行设备的检修,严重影响其长远发展。 (二)未能制定完善责任制度 在电气企业的日常工作中,每个部门都没有明确相关的工作职责,没有编制出较为完善的责任制度,这就导致在状态检测的工作中,未能明确各個部门的工作责任,经常会出现交叉管理的问题,导致相关的状态检测工作责任不清,难以明确每位人员的工作职责,一旦出现状态检测问题,将会诱发职责不清的现象。 (三)数据统计方式落后 在电气企业的设备管理工作中,还在使用手工统计的方法收集相关数据信息,分析判断的方式十分落后,难以准确的搜集发电数据信息和用电数据信息,数据的搜集速度较低,工作效率较差,难以及时有效的发现电气设备的运作问题。

电气设备及运行管理规定

电气设备及运行管理规定 文件编号:JBKG -ZCGLZD-2014-002 编制单位: 编制部门: 修订时间:

电气设备及运行管理规定 [JBKG-ZCGLZD-2014-002] 第一章总则 第一条目的 为加强对公司电气设备及运行管理(以下简称电气管理工作),提高管理水平,保障电力系统安全、可靠、稳定、经济运行,结合公司实际,制定本规定。 第二条适用围 本规定适用于公司电力系统和电气设备的设计、安装、检修、运行、更新、报废管理。 第三条“三三二五”制 本规定所称“三图、三票、三定、五规程、五记录”(以下简称“三三二五”制),具体包括: 1.三图是指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 2.三票是指工作票、操作票、临时用电票。 3.三定是指定期检修、定期试验、定期清扫。 4.五规程是指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 5.五记录是指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第二章职责与分工 第四条支持保障部是公司电气主管部门,主要履行以下职责 1.起草公司电气管理的规程、规章制度和细则,检查考核执行情况。 2.审核公司35KV及以上电压等级电气设备更新计划、电气设备的选型,审核电气设备、设施的封 存、停用、启用、转移及报废。 3.审核公司主要电气设备、设施大修和改造计划,审核关键设备检修及技术改造方案。 4.组织开展电气设备检查和评比,组织关键电气设备的技术分析及技术鉴定工作。 5.定期组织公司电气专业管理工作会议,对存在的问题提出改进措施并监督实施。 6.负责汇总、上报电气专业报表,汇总各单位上报的电气设备故障统计和分析。 7.推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,开展电气专业技术攻关。 8.按公司《事故管理规定》组织对公司级电气设备事故的原因调查、分析及处理。 第五条公司安全管理部门主要履行以下职责 1.审定公司《电力安全工作规程》、《临时用电安全管理规定》,检查、监督执行情况。 2.负责对施工现场用电作业和设施进行安全检查和监督。

电气设备四种状态

电气设备四种状态 发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。 检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。 电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。 A.手车式配电装置各种位置的定义 工作位置—主回路隔离触头及二次插头可靠接触; 试验位置—主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态; 检修位置-- 主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

B.手车式配电装置四种状态的定义 a. 开关 (1)运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用); (2)热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用); (3)冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用); (4)检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。 b. 电压互感器、避雷器 (1)运行状态:手车在工作位置。 (2)热备用状态:(无此状态)。 (3)冷备用状态:电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。 (4)检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。 C.开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关) (1)运行状态:指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置。 (2)热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位

电气设备及运行管理制度

中国石油化T集团公司 电气设备及运行管理制度中国石油化工股份有限公司 (试行) 二OO五年四月

目录 第一章总则 (1) 第二章管理机构与职责范围 (2) 第三章电气设备的前期管理 (4) 第四章电气设备的运行与维护管理 (5) 第五章继电保护及安全自动装置运行与维护 (14) 第六章电力系统运行管理 (27) 第七章电气设备的更新和报废管理 (34) 第八章电气设备缺陷管理 (34) 第九章电气安全与节能管理 (34) 第十章附则45

电气设备及运行管理制度 (试行) 第一章总则 第一条为加强中国石油化工集团公司(以下简称集团公司)、中国石油化工股份有限公司(以下简称股份公司)电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家相关法律法规和集团公司、股份公司《设备管理办法》(试行),制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司、股份公司所属油田、炼化、销售企业,其他企业可参照执行。 第三条本制度所称电气设备是指用于油田、炼化、销售企业的发电、供电及用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度的要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,优化电力系统结构和合理配置资源,确保企业电力系统安全、可靠和经济运行,对电气设备从规划、设计、选型、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,保证设备资产的安全完好和经济有效使用,为企业生产经营奠定坚实的物质基础。 第五条电气设备及运行管理(以下简称电气管理)应当贯彻以下原则:(一)坚持安全第一的方针,把确保电气设备安全可靠运行作为电气设备

电气设备状态监测与故障诊断

电气设备状态监测与故障诊断 1前言 1.1状态监测与故障诊断技术的含义 电气设备在运行中受到电、热、机械、环境等各种因素的作用,其性能逐渐劣化,最终导致故障。特别是电气设备中的绝缘介质,大多为有机材料,如矿物油、绝缘纸、各种有机合成材料等,容易在外界因素作用下发生老化。电气设备是组成电力系统的基本元件,一旦失效,必将引起局部甚至广大地区的停电,造成巨大的经济损失和社会影响。 监测”一词的含义是为了特殊的目的而进行的注视、观察与校核。设备的状态监测是利用各种传感器和测量手段对反映设备运行状态的物理、化学量进行检测,其目的是为了判明设备是否处于正常状态。诊断”一词原是一医学名词,指医生对收集到的病人症状(包括医生的感观所感觉到的、病人自身主观陈述以及各种化验检测所得到的结果)进行分析处理、寻求患者的病因、了解疾病的严重程度及制订治疗措施与方案的过程。设备的故障诊断”借用了上述概念,其含义是指这样的过程:专家根据状态监测所得到的各测量值及其运算处理结果所提供的信息,采用所掌握的关于设备的知识和经验,进行推理判断,找出设备故障的类型、部位及严重程度,从而提出对设备的维修处理建议。简言之,状态监测”是特征量的收集过程,而故障诊断”是特征量收集后的分析判断过程。 广义而言,诊断”的含义概括了状态监测”和故障诊断”:前者是诊”;后者是断”。 1.2状态监测与故障诊断技术的意义 电气设备特别是大型高压设备发生突发性停电事故,会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。提高电气设备的可靠性,一种办法是提高设备的质量,选用优质材料及先进工艺,优化设计,合理选择设计裕度,力求在工作寿命内不发生故障。但这样会导致制造成本增加。此外,设备在运行中,总会逐渐老化,而大型设备不可能象一次性工具那用过即丢”。因此,另一方面,必须对设备进行必要的检查和维修,这构成了电力运行部门的重要工作内容。 早期是对设备使用直到发生故障,然后维修,称为事故维修。但是,如前所

电气设备的四种典型状态

A.1运行状态 指设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制及操作回路正常。 A.2热备用状态 指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。 A.3冷备用状态 指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。 3.1 当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备用操作时线路压变闸刀不拉开(只有当线路改检修状态时,才拉开线路压变闸刀)。 3.2 当线路压变闸刀没有联接避雷器时,线路改冷备用状态时,对线路压变的操作只须将压变闸刀拉开(无高压闸刀的压变为取下低压压侧熔丝)即可。 A.4检修状态 指设备的所有开关、闸刀均断开,挂上接地线或合上接地闸刀。“检修状态”根据不同的设备又分为“开关检修”、“线路检修”等。 4.1线路检修:指线路在冷备用状态的基础上,线路的接地闸刀合上或在线路闸刀线路侧装设接地线。 4.2开关检修:指开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下。开关的母差CT脱离母差回路(先停用母差,母差CT回路拆开并短路接地。测量母差不平衡电流在允许范围内再投母差保护),在开关两侧合上接地闸刀或装设接地线。 4.2.1主变本体运行,但一侧开关检修时,则该开关的纵差CT亦应脱离主变纵差回路。4.2.2在交流回路切换过程中应短时停用母差或纵差保护。 4.2.3检修的开关与线路(或变压器)闸刀间有电压互感器者,则该电压互感器的闸刀需拉开(或取下其高低压熔丝)。 4.3主变检修:主变各侧开关及侧刀均拉开,并在变压器各侧挂上接地线(或合上接地闸刀)。

电气设备日常巡检知识

电气设备日常巡检知识 一、巡检目的: 1、及时了解电气设备的运行状态,掌握其技术性能; 2、及时了解电气设备的周围环境,控制环境对其性能的影响; 3、及时掌握电气设备对人和物构成的危险,消除不安全状态; 4、及时掌握电气设备的运行参数,提高运行经济性。 二、巡检内容: 1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空气开关出线头是否发热或变色; 2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常; 3、检查电机温度、声音、振动,检查电机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃; 4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态; 5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜; 6、检查变压器的出线电缆温度、电缆绝缘老化情况、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷瓶外表有无漏电痕迹; 7、检查高压、低压线路。 (1)检查固定线路绑线情况; (2)检查各接线头是否有松动或氧化、变色现象,特别是

并沟线夹、铜铝过渡线夹; (3)定期检查各接地网(含选厂厂房接地网)的接地电阻(注意避免杂散电流对测量的影响)。 三、巡检方法: 1、用手感觉电缆、电机、变压器外壳的温度,首先用右手背指甲,手背; 2、用红外测温仪测量电缆头、开关接触头、变压器线头、母线等带电部位的运行温度; 3、用目测线路及开关柜、元器件; 4、用木柄工具听电机及轴承的运行声音,用手感觉电机、变压器等的振动; 5、看电测仪表指示值判断运行参数,看记录检查运行情况,看接头处的颜色判断温度; 6、问当班操作工的反映; 7、总括起来就是"眼看、鼻子闻、耳朵听、手触摸、问"几种方法。 四、注意事项: 1、带合格的工具、仪器、劳动保护用品巡检。 2、在检查电缆、空开、接触器时,严禁直接用手或直接手持金属物件或湿物件去触摸带电导体; 3、严禁开车时间去拆卸开关、电缆或电机,移动电缆电线; 4、检查时注意与电机、机械设备转动部分保持足够距离,0.3米以上; 5、长袖衣服、长头发、衣服边等注意按安全要求做好防范工作; 6、检查高压设备时,必须与电气设备、线路保持足够的安全距离(0.5米);

关于变电站设备状态检修技术探讨 莫火坤

关于变电站设备状态检修技术探讨莫火坤 摘要:对于电力系统变电站设备实施状态检修,是保证电力系统运行稳定的重 要措施。电力系统运行设备状态检修是早期检修概念的重要体现形式,根据电力 系统运行监测系统,对于电力运行系统中的设备运行状态以及运行情况进行检修的。现代条件下的电力系统变电站设备状态检修,多是运用现代信息技术完成的,在电力系统设备运行过程中进行电力系统设备运行状态的检修,可以及时的对电 力系统运行中存在的故障及设备问题进行检修恢复,提高电力系统设备运行的稳 定性,增加电力系统设备的使用寿命。 关键词:变电站设备;状态检修技术;实例 1变电站设备状态检修技术 (1)变电设备的状态监测 变电设备的状态监测主要有在线监测、离线监测以及定期解体点检三个方面。在线监测就是通过变电企业的数据采集系统、信息管理系统、分散控制系统等, 通过监测设备在线显示各变电设备的使用情况和状态参数,以达到对设备的时时 监控,随时了解设备的运行状态;离线监测是对变电设备定期不定期的通过振动 监测仪、油液分析仪、超声波检漏仪等监测设备对变电设备运行参数进行提取; 定期解体点检是指在变电设备大修、小修、运行低谷、停运等情况下,按照一定 的标准和工艺,对设备解体,检测设备的使用情况,了解设备的变化。 (2)变电设备的故障诊断 在变电设备的状态故障诊断时,常见的诊断技术有两种:一种是比较法,另 一种是综合法。比较法是通过一些诊断技术,如振动诊断、噪音诊断、射线诊断、污染诊断等,将所得出的数据或结果与设备历年或者次年的结果进行比较,如果 没有显著差异,则说明设备不存在缺陷;将测试结果与同一类型设备进行比较, 在相同运行和环境条件下,结果如果存在差异,则说明设备存在问题。比较法对 设备的诊断较为基本,结果具有模糊性。综合法诊断是一项系统诊断方法,诊断 前需要做大量的数据收集工作,包括在线监测系统提供的大量数据,如变压器的 绝缘情况、变压器油色谱情况、变压器运行的温度、负荷情况,开关类设备检测 结果,对设备的离线采集数据,并归纳总结设备运行信息。将这些收集整理的数 据与基于知识的专家系统知识库进行匹配,从而得出诊断结果。除了基于知识的 智能诊断系统外,还有基于人工神经网络的智能诊断,人工神经网络智能诊断又 分为多种,但这些诊断技术多用于发电、继电设备当中,对于变电设备的故障诊断,较多的是基于知识的职能诊断系统。 (3)变电设备的状态预测 变电设备的状态预测是对变电设备状态特征向量的一种预报,可以根据设备 运行情况和实际需要来设定设备的报警阀值,从而对设备运行情况实施即时监测,并预测一段时间内设备运行状态的趋势走向。变电设备的状态预测模型较多,有 基于灰色系统理论的状态预测、基于BP神经网络的状态预测等。基于灰色系统 理论的状态预测因其仅用于短期预测、机械磨损较理想,因而对断路器等设备更 为重要。相对于灰色系统理论的状态预测,基于BP神经网络的状态预测具有良 好的拟合精度,泛化能力和适用性强等优点,能很好的处理和挖掘信息数据,有 效跟踪环境的变化,且具有很强的容错能力,在变电设备的状态预测中有很好的 使用价值。 2实例分析