文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某酒店空气源热泵热水机组可行性分析报告

某酒店空气源热泵热水机组可行性分析报告

某酒店空气源热泵热水机组可行性分析报告
某酒店空气源热泵热水机组可行性分析报告

平湖铂尔曼酒店

空气源热泵热水机组可行性分析报告

目录

一前言 (2)

二设计参数 (2)

三空气源热泵热水机组的原理及组成 (2)

四耗热量、热水量的计算 (3)

五空气源热泵热水机组的选型 (3)

六燃油燃气热水锅炉的选型 (5)

七经济性分析 (6)

八技术性分析 (7)

九结论及建议 (9)

一前言

本报告应业主要求,对空气源热泵热水机组及常规燃油燃气热水锅炉(燃油为应急时使用,本报告运行及燃料费用均按燃气考虑)做经济技术比较分析,从而为业主在决策本项目生活热水热源是否采用空气源热泵热水机组提供参考依据。

二设计参数

1、嘉兴市最冷月为 1月:日均最低温度为2℃,日均最高温度为 8℃。

2、冷水的计算温度按《建筑给水排水设计规范》GB50015 表 5.1.4 中的浙江区域采用,取 5℃。

3、根据国家电网嘉兴供电公司发布的电价表,商业用电电价为 0.7879

元/千瓦时。

4、根据嘉兴物价局网站查得居民用天然气价格为 3.25 元/立方米,本报告参照使用。

三空气源热泵热水机组的原理及组成

空气源热泵热水机组是根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能

(-10~45℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水,通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

空气源热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。

四耗热量、热水量的计算

根据给排水专业提供的数据,本项目冬季生活热水小时热负荷为 1750kW (冬

季自来水取5℃),夏季生活热水热负荷为 1400kW(夏季自来水取 20℃)。

五空气源热泵热水机组的选型

目前,市场上的空气源热泵热水机组主要分为两种:高温直热系列和中温循

环系列。

高温直热系列空气源热泵热水机组:冷水进水(水温 5~20℃)经过机组一次加热即出热水,出水水温可根据工程需要调整在 48~60℃范围之间,然后将热

水储存在热水水箱中,经加压或者直接放在塔楼屋顶供用水点使用,此系列机组

的全年 COP 较高,可达到 4 左右。酒店管理公司要求用水点处的冷热水压力平衡,因此若采用此系列机组只能将机组及热水箱放在塔楼屋顶。机组产生的震动

会对最高层总统套房产生不良影响,且本项目塔楼屋顶也没有足够的位置放置水

箱及机组,所以此系列机组不适合本项目。

中温循环系列空气源热泵热水机组:一般出厂设定进水温度 50℃,出水温

度 55℃,此系列机组的全年 COP 为 3 左右。机组产生的热水仅作为热媒,而不 直接使用,换热器的进水由冷水生活水泵提供,系统冷热同源保证了用水点处的

压力平衡,可以有效防止水温忽高忽低,提高了客人用水的舒适性并可以防止烫

伤事故的发生,所以本工程可以采用中温循环系列空气源热泵热水机组。

1、空气源热泵热水机组的设计小时供热量 Q g 计算如下:

Q g

k mq r C (t r t l ) r 2734834.44(kJ / h )

1

T

1

式中: Q g —热泵设计小时供热量( kJ / h )

q r —热水用水定额

m —用水计算单位数

C —水的比热,4.187( kJ / kg ℃)

t r —热水温度,60(℃)

t l —冷水温度,10(℃)

r —热水密度,0.983( kg / L )

T 1 —热泵机组设计工作时间,取 16 h 。

k 1 —安全系数,取 1.10。

2、因空气源热泵热水机组的供热能力较差,需配备较大体积的容积式换热

器,以保证在高峰期热水用量的需求。热水供应系统中总储热水容积V r 计算如下:

(Q h Q g )T

25639.75L

V r k

2 (t r

t l )C

r

式中: Q h —设计小时耗热量( kJ / h )

Q g —热泵设计小时供热量( kJ / h )

V r—储热水罐总容积( L )

T—设计小时耗热量持续时间,取 4 h。—有效储热容积系数,取 0.8

t r—热水温度,55(℃)

r—热水密度,0.986(kg/L)

k2—安全系数,取1.2。

3、根据空气源热泵热水机组的设计小时供热量Q

g、换热效率的损失以及 2

台机组维修时仍能保证 100%生活热水负荷的要求,本项目拟选用额定制热量为70kW 的空气源热泵热水机组 14 台,每台价格约 6~8 万元,经济分析时取 7 万元/台。

六燃油燃气热水锅炉的选型

1、采用燃油燃气热水锅炉作为生活热水及冬季空调采暖热源时的选型:

本项目生活热水负荷约 1750kW,空调热负荷约 3500kW。考虑到两个负荷高峰出现的时间点不同,综合总热负荷系数取 0.85,酒店冬季热负荷统计,见表2:

表 2 酒店冬季热负荷统计表

注:上表中空调分项负荷括号内数据为 75%负荷时的热负荷值;

根据表 2 的负荷数据,本项目拟选用 3 台 1.75MW 的热水锅炉,当 1 台热水

锅炉故障时,剩余 2 台锅炉总容量3500kW>3421kW,满足酒店管理公司的要求,即一台锅炉故障维修时,剩余锅炉承担 65%空调热负荷及 100%生活热水负荷的要求。

2、采用燃油燃气热水锅炉仅作为冬季采暖热源时的选型:

在此情况下,不需要考虑综合总热负荷系数。项目拟选用3 台 1.2MW 的热

水锅炉,当 1 台热水锅炉故障时,剩余 2台锅炉总容量2400kW>2275kW ,满足

酒店管理公司的要求,即当一台锅炉故障维修时,剩余锅炉承担 65%空调热负荷。

3、采用燃油燃气热水锅炉作为热源时,热水供应系统中总储热水容积V 计

算如下:

Q h

21433.84L

V

(t r t l )C r

式中: Q h —设计小时耗热量(kJ/h )

V —储热水罐总容积(L )

t r —热水温度,60(℃)

r —热水密度,0.983( kg / L )

—有效储热容积系数,取 0.8

V r :V 1.2 ,即当采用空气源热泵热水机组作为生活热水热源时,热水供应

系统中总储热水容积仅增大 20%,相比机组的造价来说此部分对造价影响较小,

在进行经济性分析时可暂不考虑此部分带来的变化。

4、根据厂家提供的资料,1.2MW 的燃油燃气锅炉价格为 12 万元/台,

1.75MW 的燃油燃气锅炉价格为 16 万元/台。

七 经济性分析

空气源热泵热水机组与燃油燃气热水锅炉都是作为生活热水的热源,对生活

热水系统中的换热系统及末端均没有大的影响,所以两者的经济性对比仅考虑机

组和锅炉部分的初投资及能源消耗费用即可。

1、空气源热泵热水机组与燃油燃气热水锅炉由5℃的冷水产生 1 吨 60℃的

热水的能源消耗费用,见表 3

表 3 产生每吨热水所消耗能源费用

2、空气源热泵热水机组与燃油燃气热水锅炉的经济性对比,见表 4:

表 4 两种方案的经济性对比表

注:1、燃油燃气热水锅炉价格取值为 3 台 1.2MW 锅炉与3台 1.75MW 锅炉价格的差值。

2、年运行费用仅考虑了占运行费用比例较大的能源费用。

根据上述分析,空气源热泵热水机组的经济效益较好,投资回收期=86(万元)/66(万元)≈1.3 年,即一次投资成本在两年内即可收回。

八技术性分析

根据空气源热泵热水机组和燃油燃气热水锅炉自身性能和特点,并结合本工程项目的条件,对两者进行技术性分析,见表 5:

表 5 空气源热泵热水机组和燃油燃气热水锅炉技术性分析

九结论及建议

根据以上分析,可得出以下结论:空气源热泵热水机组的经济性较好,但使用效果上不能满足酒店管理公司的要求,本项目不建议采用空气源热泵热水机组作为生活热水的热源。

酒店项目的可行性分析报告

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、总论 酒店行业是旅游行业的一个组成部分,它的特点是一个由多元因素组成的行业,它能够代表一个国家、一个地方、一个城市的文明、文化,它能够为一个国家、一个地方、一个城市的发展和开放起到积极的作用。我国酒店行业的起步,从1982年开始,至今已有22个年头,经历了三个阶段:第一阶段,80年代,随着国家改革开放的政策,酒店行业在全国的各行各业中,率先对外开放,引进国际集团的先进管理,投资主体以国有资本为主。第二阶段,90年代,各行各业新建酒店,作为主营业务的一种补充,投资主体还是以国有资本为主。第三阶段,到了21世纪,随着北京申奥的成功和上海申博的成功,酒店行业的潜在需求,又成为大量房产发展商投资的目标,投资主体以民营资本为主。 到2003年底的国家旅游局官方统计数据表明全国酒店的现状如下: 星级酒店总数9,751 100% 国有经济5,622 57.65% 集体、股份、联营2,816 28.87% 私营635 6.52% 外商、港、澳、台678 6.96% 星级酒店总数9,751 100% 5星级酒店198 2.03% 4星级酒店727 7.46% 3星级酒店3,166 32.46% 2星级酒店4,864 49.88% 1星级酒店796 8.17%由于酒店行业 的特点,它的经营和管理以及发展,一直处于敏感、被动的地位,国际的、国内的、政治的、经济的重大事件,都会对酒店业产生影响。 二、市场分析 酒店业与政治、经济互动过程,需要我们对于市场的分析必须考虑世界政治、经济、旅游大背景、大格局的密切关系,我们不仅要客观地去分析,了解我们国内、山西省内的旅游、经济形势,而且要掌握世界旅游、经济走向,才能正确地估计、推断出我们酒店未来的经济、市场,并估算出我们酒店的发展前景和投资收益。 1.经济方面 1.1世界经济从2003年下半年开始回升,全年增长 2.5%。2004年世界经济、贸易和投资复苏势头增强,增长率达到 3.5%,其中美国经济增长4%,作为世界上人口最多的国家中国和印度经济也持续保持高速增长,增长率分别达到8.5%和6.25%。但当前世界经济仍严重依赖各国和地区刺激经济增长的各项政策和措施,例如:一是除需求回升之外,国际贸易增长缺乏其他动力;二是国际资本流动还远远没有恢复先前的活跃程度;三是很多国家和地区在信息通讯技术的投资还不够;四是地区冲突、国际恐怖事件的发生,都影响了一些投资项目的开发,但中国基本保持持续稳定。

高新区50万平方米建筑污水源热泵技术集中供热.冷示范项目可行性研究报告

高新区50万平方米建筑污水源热泵技术集中供热.冷示范项目可行性研究报 告 目录 第一章项目概述 (3) 1.1 基本情况 (3) 1.2 编制依据 (3) 第二章项目目的与示范研究内容 (4) 2.1项目目的 (4) 2.2 项目示范与研究内容 (5) 第三章项目背景与建设的必要性 (7) 3.1 项目提出背景 (7) 3.1.1 能源背景 (7) 3.1.2 环境背景 (8) 3.1.3乌市冬季大气污染治理与“蓝天工程”延伸背景 (9) 3.1.4 水源热泵系统应用背景 (10) 3.2 项目建设意义与必要性 (12) 3.2.1改善能源结构的需要 (12) 3.2.2合理利用资源的需要 (13) 3.2.3环境保护的需要 (13) 第四章项目实施方案 (14) - 1 -

4.1 项目规模分布与选址 (14) 4.2 工程技术方案 (16) 4.2.1 建筑围护结构节能方案 (16) 4.2.2 污水源热利用技术方案 (18) 4.2.3一次供热(中介水)管道铺设路径方案 (28) 4.2.4水源热泵机房 (29) 4.3项目实施进度计划 (29) 4.4环境保护 (30) 第五章项目投资预算与资金方案 (31) 5.1 项目投资预算 (31) 5.1.1投资构成 (31) 5.1.2预算依据 (32) 5.1.3 资金筹措与来源 (33) 第六章经济、社会与环境效益分析 (33) 6.1 基础参数 (34) 6.2 收支预测分析 (34) 6.2.1营业收入预测 (34) 6.2.2成本及税金分析 (35) 6.3财务分析 (35) 6.4 环境效益分析 (36) 6.4.1 节能效果分析 (36) 6.4.2 环保与社会效益分析 (39) 第七章项目风险与应对措施 (41) 7.1项目风险 (41) 7.2应对措施 (41) - 2 -

酒店项目可行性研究报告

********有限公司 山东************配套酒店项目 项目申请报告 *******工程咨询有限公司 二○一○年五月

目录 第一章申报单位及项目概况 (1) 第一节项目申报单位概况 (1) 第二节项目概况 (2) 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 (38) 第一节发展规划分析 (38) 第二节产业政策分析 (38) 第三节行业准入分析 (39) 第三章资源开发及综合利用分析 (40) 第四章节能方案分析 (42) 第一节用能标准和节能规范 (42) 第二节能耗状况和能耗指标分析 (43) 第三节节能措施和节能效果分析 (44) 第五章建设用地和征地拆迁分析 (49) 第一节项目选址及用地方案 (49) 第二节土地利用合理性分析 (50) 第三节征地拆迁和移民安置规划方案 (50) 第六章环境和生态影响分析 (51) 第一节设计依据及标准 (51) 第二节厂区周围环境质量现状 (51) 第三节设计原则 (51) 第四节施工期环境影响及治理措施 (51) 第五节运营期环境影响及治理措施 (53) 第六节生态环境影响分析 (55) 第七章经济影响分析 (56) 第一节经济效益分析 (56) 第二节行业影响分析 (59) 第八章社会影响分析 (61)

第二节社会适应性分析 (61) 第三节社会风险及对策分析 (62) 第九章结论和建议 (64) 第一节结论 (64) 第二节建议 (64)

第一章申报单位及项目概况 第一节项目申报单位概况 一、项目名称 山东************配套酒店项目 二、项目建设单位 ********有限公司 三、项目法人代表 法人代表:吴克孟 通讯地址:**市**区新区菊香苑 四、建设地点 山东************配套酒店项目位于**市**区黄河路南约200m,庐山路以西,黄河辅路以南,广利河支路以北,绿地花园以东。 五、建设单位概况 ********有限公司成立于2007年11月27日,是由全国500强企业华泰集团有限公司与大型国有独资企业**市城市资产经营有限公司投资兴办的合资企业。公司现有职工106人,注册资本3000万元,年开发建设能力20万平方米,是具有四级资质的房地产开发企业。公司下设财务部、综合办、工程部、预算审计部、市场部五个职能部门。拥有一批适应房地产开发发展需求的高素质专业人才,具有高、中、初级各类专业技术人员80余人,占职工总数的80%。是一个集房地产开发、商品房销售、售后服务、物业管理、房屋租赁、会展服务、酒店管理服务于一体的综合性企业。 公司成立之初,凭借集团公司的雄厚实力,取得了**市有史以来投资最大的市政项目-**场馆项目的承建权。**场馆项目主要包括**展览中心、会议中心、国际大酒店及配套设施项目(简称“黄河国际论

酒店可行性研究报告59301

酒店 可行性研究报告 项目名称:某藏乡风情音乐酒店项目可行性研究报告编制单位:成都中哲企业管理咨询有限公司

【引言】 《某藏乡风情音乐酒店项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划,包括项目建设背景及必要性、行业分析、项目运营、项目选址、建设规模、工程方案、环境影响评价、节能及节能措施、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。 【项目简介】 某藏乡风情音乐酒店项目可行性研究报告,位于松潘县古城内重点地段.项目用地1332.12平米,房间配套数53间,附属设备及设施;配套商铺,建筑面积不低于300平米,另配合接待旅行团、商务会议等,建设有多功能厅及会议室;项目总投资:3189.28万元,项目于2015年6月开始实施。 【某藏乡风情音乐酒店项目可行性研究报告大纲】 第一章总论 1.1项目概述 1.2编制依据及研究范围

1.2.1编制依据 1.2.2编制原则 1.2.3编制指导思想 1.2.4研究范围 1.3主要研究结论 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景 2.1.1旅游业迅速崛起背景 2.1.2景区住宿需求背景 2.2项目建设必要性 2.2.1阿坝州经济发展进程的需要2.2.2松潘旅游功能完善的需要2.2.3响应国家文化旅游产业发展第三章市场调研及前景预测 3.1阿坝州宏观经济产业背景

3.2松潘县旅游市场前景分析3.3藏乡风情音乐酒店市场定位3.4藏乡风情音乐酒店比较分析第四章项目运营管理 4.1项目竞争力 4.1.1核心竞争力 4.1.2其他竞争力 4.2营销定位 4.2.1总体定位 4.2.2产品定位 4.2.3价格定位 4.2.4客户群定位 第五章建设规模和建筑设计5.1建设规模 5.2建筑设计

太阳能空气源热泵空调系统的可行性分析报告

太阳能空气源热泵空调系统的可行 性分析 诚信太阳能节能设备

目录 一、热泵的低位热源 (3) 二、空气作为热泵的低位热源 (4) 三、太阳能作为热泵的低位热源 (7) 1. 太阳能的优点 (7) 2. 太阳能的缺点 (8) 3. 作为热泵的低温热源 (8) 四、太阳能在建筑采暖中的利用 (10) 1. 太阳能采暖系统 (10) 2. 太阳能热泵采暖系统 (10) 五、太阳能空气源热泵采暖制冷系统 (10) 1、太阳能空气源热泵的技术经济优势 (10) 2.系统整体方案说明 (11) 3.系统技术说明 (11) 4、太阳能空气源热泵的系统形式 (12) 5、系统工作原理 (13) 6.系统设计关键点: (14) 7、系统特点 (15) 六、经济性分析 (16) 七、结论 (16)

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,我国正面临着越来越大的能源压力,特别是用于采暖、空调建筑能耗的增加,已成为我国不少城市缺电的诱因。地球上的化石燃料——煤、石油、天然气等将逐渐开采枯竭,开发包括太阳能、风能在的可再生能源利用的任务已十分迫切。所以,在提高太阳能热利用应用技术水平的同时,应积极创造条件,将现有成熟技术在实际工程中推广应用,以积累经验,通过实践进行技术的改善、提高,起到样板和示作用。 一、热泵的低位热源 被热泵吸收热量的物体一般称为热泵的低位热源。热泵的低位热源有很多种,主要有:空气、地下水、河湖水、土壤热、太阳能、工业废热。这些热源可以大量的无偿获得。 表1热泵的各种热源 选择低位热源时,一般要综合考虑以下几个原则: 1、低位热源要有较高的品位和足够的容量。热泵的热源温度的高低是影响 热泵运行性能的与经济性能的主要因素之一。在一定的供热温度下,热 泵热源温度与供热温度之间的温差越小,热泵的理论能效比就越大。 2、应该没有任何的附加费用或附加费用极少。 3、输送热量的载体的动力消耗要尽可能的少,以减少系统的输送费用,提

酒店项目可行性研究报告

酒店项目可行性研 究报告

三亚”海景花园”产权酒店项目 可行性研究报告 第一章项目背景 1.1 三亚是中国唯一的热带旅游滨海城市,是世界上热带海洋旅游资源最密集的地区之一。三亚拥有”中国人居环境奖”、”中国人居环境范例奖”、”中国优秀旅游城市”、”中国十大魅力城市” 等9个国家级命名品牌。 7月,三亚将城市定位再次调整为”一市、两都、三中心”——”国际性热带海滨风景旅游城市”;”健康之都”和”休闲之都”;”会展中心、””购物中心”、”时尚中心”。世界旅游组织总干事费兰贾利说:”三亚的美丽远远超乎我的想象!”。著名学者、作家余秋雨先生在中央电视台推介三亚时说:”……比如人们在选择要度假地方的时候, 相当多的人会想到这座城市的名字, 去过的相当多的人会考虑到我会再来, 再来以后又有相当多的人,想到我能不能在这儿买间房子住下来。这种让人非常挂念,甚至于有一种家园感的这幺一种吸引力,我认为这是一座城市的魅力。” 1.2基于上述因素, 初全国八省市新华书店负责人对三亚进行考察后提出了在三亚湾产权酒店的项目设想,并和有关部门进行了初步的接触和沟通,取得了较为一致的认同。年中我们完成了”项目可行性报告”和”土

地意向书”等前期工作。后来由于”非典”风波,致使该项目搁浅,原计划每亩36万元出让给我们的25亩地已被别人以每亩150万元买走,错过了大好机会。 1. 3三亚海景花园是一幢完工验收但尚未使用的现房。地处三亚市中心区域三亚湾路临海一线,紧邻三亚湾海月广场,位于迎宾大道和”椰梦长廊”的交汇处,也是环岛高速东西线出口路的交汇处,在东边”亚龙湾”和西边的”天涯海角”、”南海观音”的中间位置,与凤凰国际机场相隔仅15公里。这里风景优美,生活配套设施齐全,与正在建设中的三亚国际客运、货运码头相邻,城市公交至各主要旅游景区经过本项目。该楼盘距海边约五十米左右,主体为 U字型,中间十二层,两侧各9层,属户户可看海的一线海景楼盘。项目主体外观呈梯步形态,大开间观海阳台,充分利用海景资源。外立面色彩大方,简洁典雅,整体建筑给人以舒畅放松的幽雅格调。该项目属真正的一线海景项目,而且被誉为三亚湾一线海景的”龙睛”位置。 1.4随着三亚经济的飞速发展,一线海景楼盘中,”阳光棕榈湾”、”瀛寰”、”椰蓝湾”、”海阔天空”、”海洋之星”、”凭海临风”、”阳光海岸”、”碧海蓝天”、”擎天半岛”等项目,均价均在8500元/平方米以上,小户型均价超过10000元/平方米,且存量房所剩无几。三亚一线海景房供不应求,价格也居高不下。”阳光海岸”二期工程、”瀛寰”二期、”芭芭拉”(新盘)均价均达11000元/平方米以上,销售前景喜人,

酒店管理系统可行性研究报告

可行性研究报告 1引言 在信息高度发达的今天,酒店业务涉及的各个工作环节已经不再仅仅是传统 的住宿、结算业务,而是更广、更全面的服务性行业代表。酒店作为一个服务性 行业,从客房的营销即客人的预定开始,到入住登记直至最后退房结帐,整个过程应该能够体现以宾客为中心,提供快捷、方便的服务,给宾客感受一种顾客至上的享受,提高酒店的管理水平,简化各种复杂操作,在最合理最短时间内完成酒店业务规范操作,这样才能令旅客舒适难忘,增加宾客回头率。面对酒店行业内激烈的竞争形势,各酒店均在努力拓展其服务领域的广度和深度。因此,采用全新的计算机网络和管理系统,将成为提高酒店的管理效率,改善服务水准的重要手段之一。 1.1编写目的 本可行性研究报告的编写目的在于,对酒店管理系统作充分的可行性研究分析及指出其存在的重要性。分析、对比原有的酒店管理与用计算机管理和控制的 酒店管理系统,明确开发酒店管理系统的方向、有效途径,确定开发本管理系统所采取的步骤、方法及对策。 预期的读者:中间用户(软件的管理人员、开发人员、维护人员)、最终用户(中高级管理人员和酒店业主)。 1.2背景 1.2.1 工程的名称:酒店管理系统 1.2.2 工程产品的名称:酒店管理系统 1.2.3 工程组织者:酒店管理系统开发小组 产品用户:中高级管理人员和酒店业主或老板 产品设计者:酒店管理系统开发小组 产品生产者:酒店管理系统开发小组 1.2.4 产品所有权:酒店管理系统开发小组拥有 1.3参考资料 《软件工程》----张海藩编著 清华大学出版社

《数据库系统概论》----萨师煊王珊编著 高等教育出版社 《现代酒店经营》----詹益政编著 南方日报出版社 2可行性研究的前提 1.4要求 系统能够最大限度的利用有限资源快速准确收集、处理、分析统计酒店发生的信息资源。提供各种数据查询方式,方便管理人员进行查询。能够形成各种数据报表,及时准确反映酒店业务情况。系统各模块功能相互独立,利用数据流相互关联,最大的限制错误录入,实现内部资源共享。安全性方面,系统采用计算 机管理避免手工输入的弊病,利用计算机进行科学的优化业务流程,构筑合理的管理架构和完善的管理制度。数据采用多级保护,减少酒店数据丢失。 酒店管理系统模块功能简介:前台接待模块,前台收银管理,客房预定管理,客房管理模块,报表管理模块,核数管理,经理查询及辅助决策分析模块,系统 设置管理。 本系统预计将于四个月内完成,工程开始时间:2004 年1 月;结束时间:2004年5 月。 1.5目标 酒店管理系统采用科学的管理思想与先进的管理手段的完善结合。可帮助酒店管理人员,对酒店管理过程中大量动态的、错综复杂的数据和信息进行及时准确的分析和处理,从而使酒店管理真正由经验管理进入到科学管理,帮助经营者更好的管理酒店、成本控制和客户来源,从而提高酒店的经营效益。 1.6进行可行性研究的方法 本系统的可行性研究时通过开发小组历时十天的时间调查分析后得出的,主要是通过调查现有的系统,分析开发酒店管理系统所具备的能力及实现的方法。 确定出新系统的总体结构,最终形成一个完善的系统软件。 1.7评价尺度 利用目前流行的WINDOWS 编程开发一个较为完善的产品,以能够达到提 高酒店管理人员的工作效率、减少额外人力、物力资源开销为评价标准。

智能空气源热泵项目可行性研究报告

智能空气源热泵项目可行性研究报告 中咨国联|出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国智能空气源热泵产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5智能空气源热泵项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

酒店项目的可行性分析报告

在****投资兴建酒店项目的可行性分析报告 一、总论 酒店行业是旅游行业的一个组成部分,它的特点是一个由多元因素组成的行业,它能够代表一个国家、一个地方、一个城市的文明、文化,它能够为一个国家、一个地方、一个城市的发展和开放起到积极的作用。我国酒店行业的起步,从1982年开始,至今已有22个年头,经历了三个阶段:第一阶段,80年代,随着国家改革开放的政策,酒店行业在全国的各行各业中,率先对外开放,引进国际集团的先进管理,投资主体以国有资本为主。第二阶段,90年代,各行各业新建酒店,作为主营业务的一种补充,投资主体还是以国有资本为主。第三阶段,到了21世纪,随着北京申奥的成功和上海申博的成功,酒店行业的潜在需求,又成为大量房产发展商投资的目标,投资主体以民营资本为主。 到2003年底的国家旅游局官方统计数据表明全国酒店的现状如下: 星级酒店总数9,751 100% 国有经济5,622 57.65% 集体、股份、联营2,816 28.87% 私营635 6.52% 外商、港、澳、台678 6.96%

星级酒店总数9,751 100% 5星级酒店198 2.03% 4星级酒店727 7.46% 3星级酒店3,166 32.46% 2星级酒店4,864 49.88% 1星级酒店796 8.17%由于酒店行业的特点,它的经营和管理以及发展,一直处于敏感、被动的地位,国际的、国内的、政治的、经济的重大事件,都会对酒店业产生影响。 二、市场分析 酒店业与政治、经济互动过程,需要我们对于市场的分析必须考虑世界政治、经济、旅游大背景、大格局的密切关系,我们不仅要客观地去分析,了解我们国内、**省内的旅游、经济形势,而且要掌握世界旅游、经济走向,才能正确地估计、推断出我们酒店未来的经济、市场,并估算出我们酒店的发展前景和投资收益。 1.经济方面 1.1 世界经济从2003年下半年开始回升,全年增长 2.5%。2004年世界经济、贸易和投资复苏势头增强,增长率达到 3.5%,其中美国经济增长4%,作为世界上人口最多的国家中国和印度经济也持续保持高速增长,增长率分别达到8.5%和6.25%。但当前世界经济仍严重依赖各国和地区刺激经济增长的各项政策和措施,

地源热泵系统项目可行性分析报告

地源热泵系统项目可行性分析报告

目录 一、地源热泵发展史 (3) 二、地源热泵的相关推广政策 (4) 1、国外政府关于地源热泵空调技术的推广政策 (4) 2、全国各地地源热泵推广状况 (4) 3、国家政策文件 (5) 三、地源热泵简介 (7) 1、地源热泵简介 (7) 2、地源热泵系统分类及其优劣性简单介绍 (7) 四、香樟园中央空调地源热泵系统的可行性分析 (9) 1、埋管式地源热泵系统可行性分析 (9) 1.1 地下温度条件 (9) 1.2地质条件 (10) 1.3面积、施工对周围环境影响 (10) 2、地表水形式地源热泵系统可行性分析 (11) 2.1水量条件 (11) 2.2水温条件 (12) 2.3施工对周围环境影响 (12) 2.4开式系统、闭式系统可行性分析 (12) 2.5 开式地表水源形式地表水换热器初投资分析 (13) 五、本工程水源热泵机组使用分析 (13) 1、本工程机组设置建议 (13) 2、采用水空机组、大型螺杆机组设置的计费方式建议 (15) 附:空调计费介绍 (15)

一、地源热泵发展史 地热源热泵”的概念最先于1912 年由瑞士人F7G..H 提出。1946年美国建成第一个地源热泵系统。1998年美国商用建筑的地源热泵空调系统已经占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占30%,并以每年;10%的速度递长。在欧洲,德国、法国以及北欧的一些国家应用较多,他们更多的是利用浅层地热资源,来供热或者取暖。而促使近年地源热泵持续升温的原因,则是由于上个世纪70 年代以来,能源和环境危机日趋严重。人们在想方设法从各个方面节能的同时,也开始寻求传统能源之外的清洁、可再生的能源。正是在这种情况下,以清洁、可再生的地热源为能源的地源热泵引起了人们的关注。我国地源热泵技术的研究始于上世纪80年代。1988 年中科院广州能源研究所主办了“热泵在我国应用与发展问题专家研讨会”。1997 年,中国科技部与美国能源部签署了《中美地热开发利用的合作协议书》。2000年山东建筑工程学院成立地源热泵研究所,这是我国首个以地源热泵技术为研究目标的科研机构。2004年,北京工业大学地热供暖示范工程通过验收。2005年,建设部将地源热泵技术列为建筑业十项新技术,有关方面正在制定相关政策,推动地源热泵技术的普及和发展。

酒店规划项目可行性研究报告

可行性研究报告 ----项目 ----- 如家酒店连锁公司 Home Inns & Hotels Management Co.

关于可行性研究报告 为了寻求项目业主和如家酒店连锁公司双方之间的合作意向,如家酒店连锁公司特此对项目改造经营进行了研究和预测。 (一)项目概述: 1、项目名称:项目 2、地址: 3、项目形式:按“如家便捷酒店”的市场定位改造装 修“项目”,品牌形象全国一致,定名为“如家便捷连锁酒店” 店。 4、项目规模:暂定间客房 5、项目定位:干净、方便、温馨 6、平均房价定位:150元(门市定价为双标房、大床房188元,单人 房148元,鉴于该物业楼体径身过窄,估计改建后单人房所占比例将 超过40%,造成总体平均房价下滑) 7、客房平均出租率预估:85% 7、改建投资匡算:600万元人民币 8、总面积:3735平方米 9、租金价格:元/平方米.天,年租金:万 10、承租时间:15年 11、改建投资回收:约八年 二、管理方(如家酒店连锁公司)介绍: 如家酒店连锁公司注册于中国北京,由中国旅游业两大巨头(携程旅行网和首都旅游集团)合资成立,公司是从高端切入中国经济型酒店市场的战略投资者。我们通过品牌经营的方式投资酒店、出售特许经营权、发展市场营销联盟店,并为加盟酒店提供品牌、销售、管理、培训、技术等支持及服务,以增强其竞争力和盈利能力,共同为中国酒店业创造一个消费者信赖和忠诚的连锁国际品牌。 股东公司介绍 携程旅行服务公司 国内著名的旅行服务企业和最大的酒店宾馆分销商,创立于1999年初,公司吸收著名国际风险融资公司softbank(软银),IDG,orchid(兰花基金)。 2000年10月,携程并购了北京运通商务旅行服务公司,携程总公司在上海,

空气源热泵新建项目可行性研究报告

空气源热泵新建项目 第一章总论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 空气源热泵新建项目 1.1.2项目建设单位 重庆九龙韵新能源发展有限公司 1.1.3项目建设性质 新建 1.1.4项目建设地点 重庆市江津区双福街道绿城路10号1幢办公楼 1.1.5项目负责人 朱勇 1.1.6项目投资规模 本次项目的总投资为4000万元,其中,建设投资为3500万元 本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元,年

均利润总额1225万元,年上缴税金及附加为383万元。1.1.7项目建设规模 主要产品及副产品品种和产量,案例如下: 本次“空气源热泵新建项目”建成后主要生产产品:空气源热泵热水机 项目总占地面积35亩,总建筑面积23000平方米;主要建设内容及规模如下: 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工段名称层数占地面积 (m2) 建筑 面积 (m2) 1、主要生产系 统生产车间1 1 生产车间2 1 生产车间3 1 生产车间4 1 原料库房 1 成品库房 1 2、辅助生产系 统办公综合楼8 技术研发中 心 4 倒班宿舍、 5

食堂 供配电站及 门卫室 1 其他配套建 筑工程 1 合计 行政办公及生活设施占地面积 3、辅助设施道路及停车 场 1 绿化 1 1.1.8项目资金来源 本次项目总投资资金4000万元人民币,其中由项目企业自筹资金3700元,申请政府财政资金补贴300万元。 1.1.9项目建设期限 本次项目建设期从2014年01月至2015年12月,工程建设工期为24个月。 1.2项目建设单位介绍 重庆九龙韵新能源发展有限公司是一家集创新、人才、技术、工程优势于一体,专业从事空气源热泵热水机和其它节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。公司注册资本1250万元,资产总额2950万元,拥有56名优秀员工。公司

酒店可行性研究报告

××酒店可行性研究报告 一、投资商概况: 投资商—××实业有限公司成立于2000年10月,公司法定地址:××市××区××路××号;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产开发、水电安装、室内外装饰、园林绿化等。公司注册资金3000万元,其中,刘自新出资2979.8万元,占股99.32%,黄华出资10.1万元,占股0.34%,胥国勇出资10.1万元,占股0.34%,。 ××公司是××市一家具有房地产开发二级资质的企业,现有正式职工80人,其中各种专业技术人员70人,平均年龄33岁,均为大专以上学历。 公司法定代表人董事长刘自新,男,39岁,××市西充县人,一九八四年毕业于××市农业学校,同年分配到××市农村工作委员会秘书科,工作期间,曾参加四川师范学院工商管理硕士学习及西部经理学院MBA培训,并取得相应学历.一九九二年四月停薪留职,受聘于××维新房地产公司,任总经理,主持公司经营及管理工作。二000年成立××实业有限公司,任董事长。 公司管理层具有从事房地产开发经营的能力,能够从全局观念出发,紧紧围绕市场这个中心,引入先进的管理理念和企业管理机制,同时培养员工对公司的忠诚感和归属感、荣誉感、成就感,将企业的发展和员工的进步紧密联系在一起。 公司目前设立有四大核心组成机构:(1)、工程管理部;(2)、营销企划部(3)、人事管理部(4)、财务融资部。在管理上推行了层级负责制、目标量化制、员工学习和培训计划,公司制定了比较完善的各部门规章制度,建立起的电脑处理系统,对人事、项目工程情况、财务状况、销售情况均有严格的控制和考核体系。

××实业有限公司成立后,在××先后开发了“模范步行街”、“阳光威尼斯”“阳光家园”三个项目,总开发面积11万平方米,其中住宅销售率实现100%,商铺销售率达70%。 公司的第四个开发项目“地中海蓝”已经进入二期开发阶段,总用地面积142亩,其中一期占地34亩,二期占地88亩、三期占地20亩,总建筑面积13.7万平方米,其中一期建筑面积3.37万平方米,二期建筑面积8.6万平方米,三期建筑面积1.7万平方米。公司聘请澳大利亚(墨尔本)柏涛设计集团设计,由深圳闪隽广告公司作广告及营销推广。 公司项目储备情况,公司以竟拍方式取得××市滨江大道南门坝一号地块(净用地69亩)公司将择机进行开发,以保持公司房产开发的延续性。 二、项目概况: (一)、地域概况: ××实业有限公司开发的“××酒店”项目所在地—××市,历来为川东北地区中心城市,是四川著名的历史文化名城,××江畔的一颗璀璨明珠,××位于四川盆地东北部,××江中游,东邻达川市,南连广安市,西与遂宁市、绵阳市接壤,北与广元市、巴中市毗邻。幅员面积12,494平方公里。辖顺庆、高坪、××三区(县级)和西充、南部、蓬安、营山、仪陇五县,代管省辖阆中市。2003年,全市辖有180个镇、302个乡。市区建成面积42.38平方公里,市人民政府驻顺庆区。 截止2003年未,××市人口总数718万人,仅次于成都市,居全省各市、州第二位;国内生产总值250亿元,位于四川省第六位;城乡居民储蓄余额258亿元,社会消费品零售总额达120亿元,居民消费189亿元,都仅次于绵阳位居四川省第三位。××市为川北地区政治、

关于编制热泵机组项目可行性研究报告编制说明

热泵机组项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/6f11136333.html, 高级工程师:高建

关于编制热泵机组项目可行性研究报告编 制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国热泵机组产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5热泵机组项目发展概况 (12)

五星级大酒店项目全套可行性论证报告(完整版)

五星级大酒店项目全套可行性分析报告

目录 第一章总论 一、项目背景 二、项目概况 第二章需求分析与建设规模 一、需求分析 二、建设规模方案比较 三、推荐建设规模方案 第三章场址选择 一、场址现状 二、场址条件 第四章项目建筑方案 一、项目总体规划方案 二、结构方案 三、给排水设计方案 四、电气设计 五、空调通风设计 第五章节能节水措施 一、节能措施 二、节水措施 第六章环境影响评价

一、项目场址环境现状 二、项目建设与运营对环境的影响 三、环境保护措施 四、环境绿化 五、环境保护设施于投资 六、环境影响评价 第七章劳动安全、卫生、消防 一、劳动安全 二、卫生防护 第八章项目实施进度 一、建设工期 二、项目实施进度安排 第九章投资估算与投资构成 一、投资估算 二、投资构成 第十章财务及社会评价 一、财务评价 二、社会评价

第一章总论 一、项目背景 1、项目名称:云南****?**大酒店 2、建设地址:**县城** 3、承办企业:****房地产开发有限公司 4、企业性质:股份制民营企业 5、资质等级:房地产开发四级 6、企业地址:****建材城 7、企业法定代表人:** 8、承办单位概况 ****房地产开发有限公司(以下简称**公司)成立于2005年9月,是一家从事文化产业、旅游房地产业综合开发的房地产经营企业。公司注册资本2188万元,拥有良好的政府信誉、银行信誉和综合实力。 海纳百川,有容乃大。公司自成立以来,以“诚信、优质、高效、超越”为创业经营理念,在企业经营、团队建设、人才管理、项目开发、客户服务上坚持“以人为本、诚信求实、谨守商道、共赢发展”的经营宗旨,并在发展建设中始终以“提升品牌、服务社会”为企业价值观,企业的发展目标是争做知名房地产开发企业。 上善若水、厚德载物。面对新的机遇与挑战,**人将坚定的秉承“诚信、优质、高效、超越”的企业理念,以市场为导向,积极进行资本

太阳能空气源热泵空调系统的可行性分析报告(doc 16页)

太阳能空气源热泵空调系统的可行性分析报告(doc 16页)

太阳能空气源热泵空调系统的可行 性分析 正阳诚信太阳能节能设备有限公司

目录 一、热泵的低位热源 (4) 二、空气作为热泵的低位热源 (5) 三、太阳能作为热泵的低位热源 (8) 1.太阳能的优点 8 2.太阳能的缺点 9 3. 作为热泵的低温热源 (9) 四、太阳能在建筑采暖中的利用 (11) 1. 太阳能采暖系统 (11) 2. 太阳能热泵采暖系统 (11) 五、太阳能空气源热泵采暖制冷系统 (11) 1、太阳能空气源热泵的技术经济优势 (12) 2.系统整体方案说明 (12) 3.系统技术说明 (13) 4、太阳能空气源热泵的系统形式 (13) 5、系统工作原理 (15) 6.系统设计关键点: (16) 7、系统特点 (17) 六、经济性分析 (17) 七、结论 (18)

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,我国正面临着越来越大的能源压力,特别是用于采暖、空调建筑能耗的增加,已成为我国不少城市缺电的诱因。地球上的化石燃料——煤、石油、天然气等将逐渐开采枯竭,开发包括太阳能、风能在内的可再生能源利用的任务已十分迫切。所以,在提高太阳能热利用应用技术水平的同时,应积极创造条件,将现有成熟技术在实际工程中推广应用,以积累经验,通过实践进行技术的改善、提高,起到样板和示范作用。 一、热泵的低位热源 被热泵吸收热量的物体一般称为热泵的低位热源。热泵的低位热源有很多种,主要有:空气、地下水、河湖水、土壤热、太阳能、工业废热。这些热源可以大量的无偿获得。 表1热泵的各种热源 选择低位热源时,一般要综合考虑以下几个原则: 1、低位热源要有较高的品位和足够的容量。热泵的热源温度的高低是 影响热泵运行性能的与经济性能的主要因素之一。在一定的供热温度

酒店项目可行性分析报告模板

酒店项目可行性分析报告 酒店事业部 2014年7月

目录 一、项目总论 (1) 1.1 项目名称 (1) 1.2 公司规模 (1) 1.3 项目内容 (1) 1.4 项目报价 (1) 1.5 可行性研究结论 (1) 二、项目分析及评价 (1) 2.1 项目设施 (1) 2.2 交通条件及周边配套分析 (2) 2.3 风险 (2) 2.4 对策 (2) 三、销售及经营收入 (3) 3.1 各类酒店服务销售收入、成本费用估算 (3) 3.2 经营方式对比 (4) 四、营运和管理 (4) 4.1营运管理初步计划 (4) 4.2 建立并实施完善的质量标准 (4) 4.3 建立并实施完善的财务内控制度 (4) 4.4人员配备 (4) 五、财务评价 (5) 5.1. 数据测算说明 (5) 5.2. 测算结论 (6) 六、结论 (6)

一、项目总论 该酒店于2012年10月开业,位于贵阳市南明区解放路148号,元和国际大厦,楼高23层。酒店按四星级标准设计与装修,硬件设施齐全,地理位置优越,交通便利,周边2公里范围内同档次星级酒店5家,具备良好的经营和盈利条件。 1.1 项目名称 贵阳元和世纪大酒店 1.2 公司规模 酒店使用面积:7100平方米,员工人数:50—60人。 1.3 项目内容 现承包方于2012年12月1日与业主方签订租赁经营合约,租期10年,至今已经营1.5年。承包方于2012年投资1300万进行装修,现有客房148间,会议室1间,餐厅1间。 1.4 项目报价 1.4.1 承包经营方式:承包费:150万/年(每年递减10万元);【8年】租金: 500万/年;押金:500万。 1.4.2 买断经营权方式:一次性买断经营权费用:1000万;【8年】租金:500 万/年;押金:500万。 1.5 可行性研究结论 经过对目前全国和贵州经济状况及行业导向分析,酒店事业部经过市场调研后认为: ★该项目以承包方式或买断经营权方式经营均是可行的、合理的; ★在目前政治、经济因素作用下,近几年贵州经济型、商务型酒店市场是乐观的,符合市场需求; ★结合贵州饭店品牌、实力及管理经验,项目运营条件基本成熟。 二、项目分析及评价 2.1 项目设施

桂林阳朔酒店项目可行性分析报告(DOC)

目录 前言 第一部分项目总论 1.1 项目背景 1.2 可行性研究结论 第二部分市场分析 2.1 项目投资环境和市场研究 2.2 市场宏观背景 2.3 区域市场分析 第三部分项目分析及评价 3.1 地块解析 3.2 项目分析 3.3 项目评价 3.4 项目定位 第四部分销售及经营收入测定 4.1 酒店客房部分价格定位 4.2 资金来源与运用分析

4.3 销售利润 第五部分成本与收益性分析 5.1 客房入住率分析 5.2 本项目固定经营成本分析 5.3 本项目收益测算分析 第六部分可行性研究结论与建议6.1 可行性研究结论 6.2 项目主要问题的解决办法和建议6.3 项目风险及防范建议

第一部分项目总论 1.1项目背景 桂林市铭泰投资有限公司为适应时代发展的要求,实现企业经营模式持续、稳健发展的目标,拟在桂林市阳朔县兴建成精品式酒店公寓。 1.1.2项目名称 桂林铭泰投资阳朔县精品式酒店 1.1.3承担可行性研究工作的单位 桂林铭泰投资阳朔县精品式酒店项目论证研究组 1.1.4 研究工作依据 (1)国民经济和社会发展第十二五规划纲要; (2)《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》;(3)桂林市国民经济和社会发展十二五规划纲要; (4)阳朔县国民经济和社会发展十二五规划纲要; (5)阳朔县城市建设总体规划(2008-2025年) (6)阳朔县旅游发展总体规划(2008-2025年) (7)阳朔县及项目周边市场调研资料; 1.1.5项目的建筑规模和内容 桂林铭泰投资阳朔县精品式酒店,属于精品式酒店,位于阳朔县城北路25及26号楼,项目属于双主体组合结构5层,总建筑面积:789㎡,客房面积:21590.56㎡,主体占地面积23000平方米。

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

相关文档
相关文档 最新文档