文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保险丝应用规范.

保险丝应用规范.

保险丝应用规范.
保险丝应用规范.

保险丝应用规范

本文的目的是使设计人员对保险丝及其应用要求有一个更加明确的了解。保险丝是设计人员为保护电路系统而设置的电流敏感装置,它在电流过载工况下的可靠熔断性能可以保护电路系统中的各用电器件甚至整个电路。我们将在本文着重介绍保险丝的一些重要的性能参数、选择规则和相关标准。

保险丝简介

下面的参数和概念术语将有助于读者理解保险丝以使我们在设计过程中正

确的选择应用。

环境温度:保险丝的环境温度不同于“常温”,在很多时候由于各种原因(保险丝座、附近的高温部件)环境温度会比常温高一些。

额定电流:额定电流是保险丝制造商确定的该保险可以承载的电流,而这些电流的数值的确定是经过系列的试验验证才得到的。

负载率:在25°C的环境温度下,推荐保险丝工作在其额定电流值75%的电流下,这是厂家通过系列试验之后的确定的比值。试验条件为参考UL/CSA/ANCE (Mexico) 248-14 “过载保护保险丝”.中条款。这些试验项目包括:全封闭保险丝座、高接触电阻、环境、瞬时脉冲以及不同导线(线径和长度)等。保险丝是温度敏感元件,在额定负载下(通常为100%负载率),很小的温度变化就会对其额定寿命造成极大的影响。只有电路设计人员清楚的了解这些试验条件而且在设计过程中充分考虑到各种可能出现的变数,才能使对保险丝统一的性能标准要求成为可能。为消除电路中可的影响,以及可靠耐久性的设计思路,设计人员应该使保险丝工作在75%的额定负载下。设计人员必须牢记:必须避免过载使用。温度敏感型保险丝的额定容量一般是在25°C环境温度下标定的。保险丝通过电流而产生的温度会随环境温度的变化而变化,在“保险丝选择规则”的表格就标明了环境温度对保险丝额定容量的影响,传统的保险丝设计都用了较低温融化材料,所以他们对环境温度都比较敏感。

尺寸:除非特别说明,保险丝的尺寸为英制单位标注。

保险丝的尺寸范围约从. 0402 (.041"L x .020"W x .012"H)英寸到5 AG,也就是我们通常所说的小型保险丝。随着保险丝系列的发展,目前的保险丝已可以适配所有的电器设备。下表中的AG是“Automobile Glass”的简写,是从早期保险丝名称中沿用来的。而前面的数字则代表保险丝在市场中出现的年代顺序。如:3AG等。现在的多数保险丝已不是玻璃制造,但他们依然沿用了玻璃保险丝的尺寸规格。当保险丝外壳的材料使用塑料、纤维、陶瓷或别的材料代替玻璃时,他们用AB等代号替代AG给以标明。下表中最大的保险丝是5AG或称“MIDGET”,这是使用这些保险丝的电器工业和国家电器编码给予的称谓。

公差:表中标注的尺寸,在没有特殊说明时按照以下公差执行:

尺寸为两位小数时,公差带为± .010"

尺寸为三位小数时,公差带为± .005"

保险丝特性:保险丝设计是考虑的特性参数主要是如何使保险丝对不同的加载电流达到快速响应,保险丝的特性一般可分为:特快融保险丝、快融保险丝和慢融保险丝三种。慢融保险丝的主要区别是慢融保险丝有一个热惯性设计(热冲击保护),可以承受瞬间过载或初始工作过载脉冲冲击。

保险丝结构:保险丝内部结构根据不同额定电流而有所不同,一般不作特别要求。

额定熔断电流:也称熔断能力或短路容量。熔断能力是指在保险丝在额定电压下可以可靠熔断的最小电流。在故障或者短路状态下,保险丝可能被加载多次瞬时远远大于其额定工作电流的大过载电流,安全的要求是保险丝外形保持原状态

(不产生爆炸或者壳体破裂)并切断电路。额定熔断电流随保险丝设计不同而不同,它们从250V-35A系列到600V-200,000A系列不等。

妨碍性断路:当在设计中对电路分析不充分时妨碍性断路的问题就会经常出现,在保险丝选择规则所列所有“选择因素”中,特别要注意第1.3和1.6条,即通常工作电流,环境温度和脉冲。例如:一个引发妨碍性断路最普遍的原因是在设计供电系统时没有充分考虑保险丝的标定熔断等级。设计人员不可以单单根据工作电流和环境温度选择保险丝,还必须把保险丝的熔断I2T曲线和电源滤波电容产生的脉冲冲击结合起来考虑。在保险丝选择规范中,各种波形转换到I2T的工作已经作为一个必须的要求。本着可靠耐久性的原则,好的设计惯例是选择保险丝时使I2T输入波形不超过保险丝额定I2T的20%。具体可参阅保险丝选择规范中关于脉冲的章节。

电阻:保险丝的电阻在整个电路系统中并不是非常重要的部分,因为在低电压电路中,保险丝本身的电阻是几乎可以忽略的。大部分的保险丝材料有明确的温度系数,它们通常分为冷电阻和热电阻。冷电阻是保险丝在10%额定电流工况下测得的电阻,通常标出的冷电阻都是有一定代表性的。热电阻是保险丝工作在100%额定电流工况下测得的电阻值。

焊接要求:由于大部分保险丝内部在结合处都采用焊接方式。由于保险丝对热很敏感。建议在焊接过程中尽量避免额外热源的干扰。

样品测试计划:由于保险丝本身的某些特殊要求,需要进行破坏性试验,这些试验通常采用统计的方法进行抽检。

时间-电流曲线:时间-电流曲线作为保险丝的一个代表性特征经常被设计人员采用作为设计的辅助参考。这个曲线在确定保险丝的时候非常有用,因为同样的通电电流可以选择不同时间-电流特性的保险丝所代替。在保险丝一般的说明中,应包括100%负载率下的寿命要求和在过载工况下的最大熔断时间(负载率通常

取135%和200%),但需说明的是时间电流曲线是设计是采用的平均数据,同一类型保险丝也可能有部分差异存在。因此为保险起见,应对样品做必要的试验验证。

保险试验室:参见“保险试验室条款”指名:保险丝需满足UL/CSA/ANCE 248-14 “辅助电路保护保险丝”,32V的保险丝(满足汽车上使用)列在UL标准275条。

额定电压:标在保险丝上的额定电压可以保证保险丝能在该工作电压或小于该电压下工作时可以安全的切断以保护电路。这个额定电压系统满足NEC要求的也是作为预防火灾保护措施的实验室要求。大多数小型或极小型保险丝的额定电压一般有32V、63V、125V、250V和600V这几种。保险丝对电流变化敏感而不是对电压变化敏感,从零到其额定电压的变化都可以不影响其正常的工作。

I2T定义:在每个厂家设计保险丝时都指定实验室测试,以此评定融化该保险丝所需的能量,这个能量就是我们说的额定融化I2T(表示为A2Sec)。当脉冲电流加到保险丝上时,就开始了计时,如果保险丝并没有在0.008秒(最大值)内融化,脉冲的值就会增大,再次对保险丝进行冲击试验,直到保险丝在该规定的时间内融化为止。这样做的目的是确定使保险丝融化的能量值也就是I2T。试验中一旦时间和电流都确定了那么I2T也就确定下来了。一旦溶解阶段即将完成的瞬间,就产生电弧切断保险丝融化元件。很明显:I2t = Melting I2t + arcing I2t。

保险丝选择规则

有关保险丝选择的一些需考虑因素都列在下面:

1、正常工作电流

2、电压要求(AC或DC)

3、环境温度

4、过载电流以和要求保险丝必须熔断的时间

5、最小失效电流

6、脉冲、浪涌电流、注入电流、启动电流和电流瞬时变化

7、空间尺寸限制如:长、直径或高度等

8、还需考虑:装配方式、方便更换以及可见标示等

9、保险丝座特征:卡式、模块式,嵌入式、R.F.I.防护等

正常工作电流:保险丝的额定工作电流,为防止妨碍性断路,典型的应用是在25°C环境温度下降低额定电流的25%使用。例如:额定电流10A的保险丝在设计中让其在25°C环境温度下工作电流不超过7.5A。更详尽的信息,参见负载系数章节。

电压:保险丝的额定电压必须等于或大于电路的电压。如有特列参见额定电压章节。

环境温度:保险丝的电流承载试验是在25°C恒定温度下测定的。环境温度高导致保险丝的温度升高,这将减短保险丝的使用寿命。反过来说,低温下使用的保险丝其寿命会延长。当电流通过保险丝以及当保险丝工作在过载电流下自身也会变热。实践表明,室温下的保险丝如果工作在75%的负载率下,它的寿命是无限长的。

环境温度对保险丝额定容量的影响见下表:

说明:

Curve A: Thin-Film Fuses and 313 Series (.010 to .150A)

Curve B: Very Fast-Acting, Fast-Acting, and Spiral Wound Slo-Blo? Fuses Curve C: Resettable PTC’s

注: 环境温度影响的是额定电流之外的那部分。

例如:在室温环境(25°C)下,正常工作电流为2.25A时,我们选择快融保险丝时按照下面的公式:

但是同样我们在80°C的工作环境下,选择慢融保险丝时就必须加上温度的影响系数(即上表中的PERCENT OFRATING)

过载电流工况:即需要保护的电流的大小。失效条件需要特别列出:过载电流大小和对电路损害前对保险丝失效时间的容许程度。时间电流曲线可以作为电路匹配保险丝时的参考。但是必须注意时间电流曲线是一个平均数据。

最小失效电流:保险丝的额定熔断电流,该电流必须等于或高于电路中的最小失效电流。

脉冲:上下文中的脉冲是描述浪涌电流、启动电流、注入电流、瞬时电流等波形的统称。产生电脉冲的条件在各种应用中是非常相似的,每种保险丝结构并不是对所有加载脉冲有反应。电脉冲产生的热循环可能使保险丝产生机械疲劳以至影响其寿命。在存在初始脉冲和启动脉冲的电路中要求使用Slo-Blo? (SLOW BLOWING)保险丝。Slo-Blo? 采用了热延迟设计可以使其免受启动脉冲和较长过载时间造成的破坏。设计人员首先应弄清启动脉冲的特征并和保险丝的时间电流曲线以及I2t熔断曲线进行对比,建议进行应用性试验来确定保险丝和脉冲电流的匹配能力。额定的熔断曲线是测量熔断能量的要素,它可以用“秒-安培平方(I2t)”表示。熔断曲线I2t和能量描述(对于片式保险丝持续时间在0.001秒或更少到0.008秒之间),对于某一个融化元件,这个能量值是恒定不变的。因

为每一个中类型的保险丝和额定容量和其零件号对应了特定的融化单元,我们需要的是确定每种融化元件的I2t。I2T值是保险丝自身的参数这由保险丝的材料和构造决定的。除了前面讨论过的选择保险丝要考虑额定工作电流、负载率和环境温度等因素之外,设计人员还必须考虑I2T,而这个曲线是与温度和电压相关,而不是孤立存在的。多数情况下,我们选择的保险丝必须可以经受瞬时大电流脉冲的冲击。像浪涌电流、启动电流、注入电流和电路中的其他瞬时大能量的脉冲电流都可以按照脉冲类型给予分类的。通过试验室的试验明确明确每种保险丝的熔断I2T。本文所给出的仅仅是典型的I2T,设计人员在应用时应根据实际情况确定该参数是否是一定要考虑的。

下面的例子有助于设计人员更好的理解I2T。

例:选择125V快融PICO? 保险,可以经受100,000次如图一所示波形的脉冲冲击。环境温度25°C下,额定工作电流是0.75。

第一步:查阅CHART I选择适当的脉冲波形,本例选择的是波形E。为波形E设置适配峰值脉冲电流(IP)和时间公式,然后计算出结果,如下:

第二步:根据CHART II确定额定熔断I2t的系数,从表里可以看出100,000脉冲冲击状态下该系数取22%,即我们第一步算出的I2t除以22%得到的即是额定熔断I2t(Nom. Melt I2t)

Nom. Melt I2t = Pulse I2t/.22 = 0.0512/.22 = 0.2327 A2 Sec.

第三步:检查PICO? II, 125V快融保险丝的I2T标定数据,零件号231001,1A的保险丝额定I2T是0.256A2 Sec.最小额定容量保险丝适配上一步骤得到的0.2327 A2 Sec.数值。如前面所说,当25%的降低负载率加此1A保险丝上,它同样可适应0.75A额定工作电流。

测试:在设计过程中选择保险丝的时候,需考虑以上因素。在这之后就是在实际的电路中验证所选择保险丝样品。在评估样品之前,需确认保险丝已经被可靠的连接到电路上,电路连接中导线需选择足够的线径。测试包括在满负载状态和过载状态下的寿命试验以确认保险丝在电路中工作的可靠性。

附一:关于新型PTC保险的介绍

电路过载保护可用任何传统的保险丝也可以用近期开发的新型自恢复PTC保险。这两种电路保护装置工作远离是一样的。它们都是通过加载在其上的电流产生的热量而起作用。不同的是:保险丝是通过融化,切断电路中的电流,而PTC则是通过改变自身电阻(低温下阻值极小而高温时阻值极大)来切断电路的。PTC 最主要的特征是可恢复性。当过载(或短路)情况发生时,使PTC恢复的方法是切断电源系统,使PTC冷却而自动恢复保险功能。

PTC所用的术语多数和一般保险丝相似,但不尽相同,主要表现在漏电电流和熔断额定值上。

漏电电流:当加载在PTC上的电流过载时,它就会从低电阻值跃到高电阻值。PTC称为“跳闸”。其特性曲线如下图所示:

PTC通过将通电电流现在某一极低范围完成对电路的保护。由于PTC并不是完全把电路切断,这就存在一个漏电电流问题。一般情况:在较低的电压下,漏电电流分布在从不到一百毫安到几百毫安的范围内。

额定阻断:在额定电压下,PTC的额定最大失效电流是一定的。这个最大失效电

流必须是用电器可以承受的。PTC的阻断电流不是完全意义上的阻断(如上文所述)。因此,不同保险装置导致的不同电路参数,这是设计人员在选择用电设备需考虑的因素。

额定电压:PTC的额定工作电压一般不超过60V,而常规保险丝可以达到600V。

额定电流:PTC的最大额定电流可达到11A,而保险丝比它大的多。

额定温度:PTC 的最大额定工作温度是85°C,而保险丝可以达到125°C。通过下图我们可以看出PTC受温度影响变化是很大的,设计人员在选择这两种不同类型的保险丝时需综合考虑这些因素。

电阻:一般来说,相同额定电流下,PTC的电阻是一般保险丝的2倍或更多。

时间-电流曲线:PTC对电流的响应和慢融保险相当。

附二:PTC及普通保险参数对比表

(*) 表示产品可等于或小于在行所列工作电压下正常工作。

(**) 表示在特殊电压条件下产品的额定最大阻断电流可能比表中所列值小。

(***) 截断时间与产品的结构类型有关,快速熔断型在2 00%的负载率时截断时间为3秒。

(****) 根据所用类型而定。

参考文献

[1] 本文英文原文摘自https://www.wendangku.net/doc/6f12492331.html,所刊载技术论文。

保险丝选型

工程师笔记--元器件选型之保险丝 时间过的真快,转眼间自己已经工作8年啦,再不写点东西可能学到的知识都要烂到肚子里了。希望自己能够坚持写下去,将自己学习到的东西分享给大家,也欢迎同行的朋友们能够一起交流,指出我的不足,纠正我的错误,共同进步。 做为电子工程师,元器件选型是最重要的工作了。就从这里写起吧。 第一章元器件选型 提到元器件选型需要注意几点原则,1、功能明确,每一种元器件在电路中都有它固定的作用,首先要明确选择元器件的目的和作用。2、参数设计合理,预留一定降额设计。为满足整机及电路的可靠性每个元器件的关键参数都要做降额设计。3、器件封装尺寸,这个要根据所设计的电路的整体尺寸综合考虑。4、成本。5、器件制造厂家的工艺成熟度,若整机批量较大,一定考虑供货厂家及渠道的可信度。下面举一些工作中一些器件选型的例子学习讨论。大部分资料来自于网上搜索,仅供参考。 第一节:保险丝选型 保险丝原理及工作参数介绍 何谓保险丝,其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求? 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能

保护用fuse选型说明

1保险丝类 1.1保险丝结构介绍 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象; 电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。 参数解释: ①.NORMAL OPERATING CURRENT: FUSE所串联回路通过的满载电流 ②.INTERRUPTING RATING:在保险丝额定电压范围内所允许保险丝安全熔断的电流, 目前使用的半导体保护保险的INTERRUPTING RATING一般达到20KA,如果此电流持续时间足够短,Fuse将不会熔断,fuse具有重复承受此冲击的能力。但是注意,如果短路电流超过此分断电流规格,可能导致FUSE无法正常熔断。③.VOLTAGE RATING:Fuse所承受的额定电压,如果Fuse熔断后两端的电压差越高, 由于内部的拉弧效应,Fuse熔断速度越慢,参考曲线如下:

保险丝选型手册

保险丝的应用指南 目录 一.保险丝的基本工作原理 二.管状保险丝的分类 三.选择保险丝的十个要素 四.小型管状保险丝的测试要求 五.小型管状保险丝的安全认证

一. 保险丝的基本原理 ----------------------------------------------- 1.结构: 在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。 2.功能: 保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。 3.原理: 保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。 4.名词术语: 额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In 额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un 电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud 冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn

过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下) 熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。通常 有两种表达方法: ----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点 连成的曲线。每一个型号规格的保险丝都有一条相应的 曲线可代表它的熔断特性,这种曲线可用于选用保险丝 时的参考。 ----熔断特性表:由若干个具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间所组成的表格。每一种型号的保险丝都有一 个熔断特性表,这种表格可用于检测保险丝时的依据。 分断能力:保险丝最重要的安全指标—在很大的过载电流(短路)时,保险丝能够安全分断的最大电流值。安全分断即是 指在保险丝分断电路是不发生喷溅,燃烧,爆炸等危及 周围元件部件以至人身安全的现象。代号:Ir 熔化热能值:使保险丝的熔体熔化所需要的公称能量值,是保险丝本身的一个参数。代号:I2 t

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路. (2)I N熔断器≥IN 线路. (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

保险丝选型指南

AEM 科技SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品选型指南 |介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本指南说明旨在提供技术信息,帮助选择AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品。因为实际在不同的电路中存在各种其他因素,所以需通过具体测试验证选型结果。 |选型所需参数-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 正确选择一个AEM-SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品所需要的参数如下: 1. 最大稳态工作电流 2. 最大工作温度 3. 最大瞬态脉冲电流的波形 4. 所需耐受脉冲电流的次数 5. 过载电流和在该电流下的熔断时间 6. 应用中可能出现的最大故障电流 7. 最大工作电压 8. 封装尺寸 9. 安规认证标准 |参数的定义-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 工作温度和温度折减 AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品的工作范围是-55°C 至+125°C。 保险丝产品规格书里的熔断特性等电气性能指标是在室温(+25°C)下测试的。如果保险丝不是工作在+25°C 环境之下,那么在选型的时候须参考厂家给出的温度折减曲线来对保险丝进行温度折减。图 1 为我司保险丝产品的温度折减曲线。

熔断器的选型及注意事项

熔断器的选型及注意事项

熔断器的选型及注意事项 (一)熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型 .电网配电一般用刀型 触头熔断器;电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用 圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式 熔断器。 (二)熔断器规格的选择 1 .熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略 大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线 路的安全电流(线路电流,非负载电流) (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启 7 ▼ ■刀型蝕头熔断器 sffiwr 形焙飾器 螺疑式塔断器 ■

动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. a):对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=lst/ (2.5?3);式中1st ――电动机的启动电流 单位:A b):对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的 额定电流;IN熔体=lst/(1.6~2) c):对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:ln=(2.0?2.5)lmemax+刀Ime 注:In熔断器的额定电流;lme电动机的额定电流;lmemax 多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流;刀Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In 稍大于电动机的额定电流; (4)电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8?2.5倍;如选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路电流的1~2.5倍. (5)线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩

保险丝型号

险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为―熔断体(fuse-link)‖。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 目录 保险丝管的分类 保险丝的功效与构造 选择保险丝的10个要素 编辑本段保险丝管的分类 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按品牌分,可以分为:胜名保险丝,力特保险丝,华德保险丝按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X8X4,3.5X10,3.5X9按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1. 25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A 按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝保险丝管的选型:a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小

保险丝选型规范

目次

前言 本规范批准部门:本规范所替代的历次修订情况和修订专家为:

保险丝选型规范 1范围和简介 1.1范围 本规范规定了保险丝的选型方法和要求。 本规范适用于小型熔断保险丝的选择以及应用设计。 1.2简介 本规范介绍了保险丝的技术参数,根据参数进行选型的方法,以及根据我司保险丝应用的现状,在实际选择中需要注意的问题,用以支持正确选型。 1.3关键词 保险丝过流保护选型 2规范性引用文件 无 3术语和定义 3.1.额定电流(In) 标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,,,,2等(单位:A) 3.2.额定电压(Un) 标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。3.3.电压降(Ud) 额定电流下保险丝两端的电压降 3.4.冷电阻(R) 保险丝不工作时本身的电阻值。大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。3.5.环境温度 指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。 3.6.分断能力(Breaking Capacitor)

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2 按工作电压选择 (1) 一般条件: U e≥Uwe 式中: U e——熔断器额定电压 Uwe——安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 (2) 对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 2.3 按工作电流及保护特性选择 (1) 一般条件: I e≥Ije≥Ig·zd 式中: I e——熔断器熔管的额定电流,A I je——熔断器熔体的额定电流,A I g·zd——回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 (2) 具体情况: ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : Ije= K Ie 式中

保险丝选型总结

保险丝选型总结 1.保险丝的尺寸形状 2.选用所需安规认证 3.额定电压:熔断体正常工作在线路中时,它的功耗是很小的,因此它的压降也很小,但是当线路出现故障,熔断体熔断时,熔断体的两端将承受线路的额定电压,大于或等于线路额定电压是选择熔断体的因素之一。 4.额定电流:熔断体标定的额定电流是熔断体在实验室条件下能够正常工作的电流,由于北美(UL,CSA)标准与欧洲(IEC)标准对熔断体设计观点不一致,所以在选择熔断体电流值时,要遵循下面公式: 北美标准熔断体:熔断体电流值>= 线路正常工作电流/ 0.85 IEC标准熔断体:熔断体电流值> = 线路正常工作电流 5.分断能力:熔断体在故障电流通过时会熔化断开,切断故障电流再流过,但是如果故障电流远远大于熔断能够承受的电压和电流时,熔断体自身会发生炸裂而危及周围的环境或元器件。熔断体自身能承受在额定电压下的最大故障电流称为熔断体的分断能力。熔断体制造厂将标明熔断体能承受的最大故障电流,用户在选用熔断体时应估算线路中可能出现的最大故障电流值,该故障电流必须小于熔断体的分断能力 6.当保险丝在25±5℃环境条件下使用时,保险丝额定电流值不受环境温度影响,当保险丝在大于30℃环境下使用时,环境温度对保险丝额定电流值承载能力有很大影响。 7.熔断体熔化特性:由于在线路中存在电感或电容,经常会出现线路开关机瞬间的浪涌电流,浪涌电流可能是正常工作电流7~10倍,脉宽及波形随线路而变化,浪涌电流在电路每次开关机都会出现,需要选用延时熔断体,根据抗浪涌的程度不同就有中等延时(M),延时(T)及长延时(TT)区别,有时为了保护重要元器件,例如晶闸管、IC,希望一有故障电流熔断体就迅速开断,这时就应选择快速(F)熔断体或(FF)快快速熔断体。 8.I2T value焦耳积分:熔断体的工作原理是电流通过熔丝发热,热能在发热与散热达不到平衡时会使熔体熔化断开,熔断体是遵循热力学的Q=0.24l2Rt的公式,

自恢复保险丝技术标准

自恢复保险丝技术标准 高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。下图为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。 温度对自复保险丝元件的影响 高分子PTC自复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。下图为热敏电阻典型的维持电流、动作电流与环境温度的关系示意图。当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。 符号说明 Ih 自恢复保险丝元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流 It 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流 Imax 自恢复保险丝元件能承受最大电流 Pdmax 自恢复保险丝元件工作状态下的消耗功效 Vmax 自恢复保险丝元件的最大工作电压 Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻断状态下所承受的最大电压 Rmin 自恢复保险丝元件工作前的初始最小阻值 Rmaxi 自恢复保险丝元件末工作前的初始最大阻值 选型指南 1、列出设备线路上的平均工作电流(I)和最大的工作电压(V) 2、列出工作环境温度正常值及范围,按折减率计算正常电流Ih (详见环境温度与电流值的折减率表) Ih =平均工作电流(I) ÷ 环境温度与电流值的折减率 3、根据L 、V值,产品类别及安装方式选择一种自复保险丝系列。(参考各规格表) 4、选出的自复保险丝的I值必须小于或等于Ih,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2倍。

自恢复保险丝选型方法..

自恢复保险丝如何选型 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做电器中做过流保护作用。因此自恢复保险丝有耐压值,耐流,维持电流,动作时间等参数。因此在自恢复保险丝选型是要根据所用产品的电压,电流和保护电流等来选择合适的产品。方法如下: 1.首先确定被保护电路正常工作的最大环境温度,电路中工作电流,最大工作电压,要求的保护电流,动作时间等参数 2.根据被保护电路或产品的特点选择出适用的自恢复保险丝是插件保险丝还是贴片保险丝。 3.根据最大工作电压选择出耐压等级大于或等于最大工作电压的产品系列 4.根据电路工作最大环境温度和电路中工作电流,对照自恢复保险丝温度折减率选出维持电流适合的产品规格 5.根据该型号的自恢复保险丝的动作时间曲线图确认选出的产品是否符合要求动作保护时间。 6.对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求。 例如,某控制电路需要过流保护,其工作电压为48伏特、电路正常工作时电流为450毫安、电路的环境温度为50℃。要求电路中电流达到1.4安培时实现保护和电路为5安培时2秒内能够对电路进行迅速保护。我们可以根据其工作电压48伏特,首先选择耐压等级为60伏特的wh60系列自恢复保险丝产品,然后对照该系列产品的维持电流与温度关系列表选择wh60-065或wh60-075两种规格的产品,再根据动作时间与电流的关系图发现,5安培时wh60-065和wh60-075的动作时间都为1秒钟左右的动作时间,但是wh60-065的保护动作电流1.3安培不符合要求,因而最终应选择wh60-075规格的自恢复保险丝。 根据以上例子可以看出,自恢复保险丝的选型可以根据上面的6步法进行选型。但是很多要求保护的电路很复杂,具体的选型还是要根据具体情况进行选型后最经过实验测试后最确定最终合适的产品。

保险丝知识介绍及选型计算

: 保险丝的应用: 一、保险丝的应用 1. 正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2. 非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自 身熔断安全切断并保护电路。 : 二、保险丝的工作原理 保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导 等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体 的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。 : 保险管的关键参数: 三、保险管的关键参数 3.1 额定电流---In 保险丝的额定电流是指它的公称额定电流, 通常就是电路能够工作的最大电流值。 正确选择保险丝的额定电流值, 必须作如下考虑: 电路的工作电流: 例如: Ir = 1.5 A, UL规格保险丝额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A ,这儿的Ir是电路工作电流,Of 是UL 规格保险丝的折减率,所以应该选择2A 的保险丝。对于IEC规格保险丝则没有折减率要求, 即: Ir = In ,如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。 错误的选泽:把希望保险丝熔断的电流值作为额定电流值

3.2 额定电压---Un 保险丝的额定电压是指它的公称额定电压, 通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。 保险丝通电时两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。正确选择保险丝额定电压应该等于或大于电路电压,例如: 250V 的保险丝可以用于 125V 的电路 。对于低电压的电子应用, 一个交流额定保险丝可以用于直流电路中。 关于保险丝的额定电压主要应考虑: 当电路电压不超过熔断器额定电压时, 保险丝是否有能力分断给出的最大电流 3.3 环境温度 保险丝所处小环境温度或已知的工作温度, 对保险丝的动作是有影响的 。环境温度越高, 保险丝的工作时就越热, 其寿命也就越短 。不管是 UL 规格还是 IEC 规格, 保险丝的各项指标都是指在25 ℃ ,如小环境工作温度较高,则要考虑保险丝的温度降额。 例: 选用快熔断保险丝在 90 0C 小环境下和 1.5A 电流下工作,,若选用 IEC 规格保险丝, 那么额定电流就是: In = In/ Tf = 1.5A/0.95 = 1,58 A 推荐 1.6 A 或 2 A 的保险丝 若选用UL 规格保险丝 那么额定电流就是: In = In/OfxTf = 1.5A/0.75x0.95 = 2.1 A 应选 2.5 A 的保险丝 3.4 3.4 电压降电压降/冷电阻---Ud/R 一般情况下,保险丝的电阻值与它的额定电流值成反比。 在保护电路中要求保险丝阻值越小越好,这样它的损耗功率就小;因此在保险丝技术参数中规定了最大电压降值或冷电阻值,但不作为产品验收依据。 保险丝的电压降:通以直流额定电流,使保险丝达到热平衡后所得的读数。 保险丝的冷电阻:在小于额定电流10%的条件下测得的读数 保险丝的电压降和冷电阻可以互相换算。 注意:小规格保险丝的电压降对低压电路的影响较大,务必注意! 极端情况下由于电阻太大会无法输出需要的工作电流。

熔断器额定电流的选择和使用须知

熔断器额定电流的选择和使用须知 虽说现在使用低压熔断器的越来越少。但笔者认为在农村低压配电装置中装设熔断器作为短路和严重过载保护是十分必要的。这是因为熔断器选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流,限流特性好、分断能力高、结构简单、尺寸小、重量轻、使用方便、价格低廉。虽说故障熔断后必须更换熔断体,但对供电要求不高的农村用户,使用熔断器从价格与实用方面考虑,还是不错的选择。选择熔断器主要是选择其熔体的额定电流,熔体的额定电流要根据用电装置的额定电流和工作特点来选择,应做到在额定电流工作时熔体不熔断而在短路或严重过载时保证迅速熔断。笔者参考有关资料结合自己的实践经验就熔断器熔体额定电流的选择方法和使用注意事项介绍如下,希望对农村电工有所帮助。 一、熔断器熔体额定电流的选择 1、照明电路: 白炽灯,熔体额定电流=1.1×被保护电路上所有白炽灯工作电流之和;日光灯和高压水银荧光灯,熔体额定电流:1.5×被保护电路上所有日光灯和高压水银荧光灯工作电流之和。 2、家用电器过流或过负荷保护的熔断器: 通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替的,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来选择。 3、电动机: (1)单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~25)×电动机额定电流。注:对不频繁起动的电动机取较小的系数,频繁起动的电动机取较大的系数。 (2)多台小容量电动机共用线路:熔体额定电流=(1.5~2.5)×最大容量的电动机额定电流+所有电动机额定电流之和。 (3)降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 (4)绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 4、配电变压器: 低压侧熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流;高压侧熔体额定电流:(2~3)×变压器高压侧额定电流(当变压器容量为100~1000千伏安时系数取2,低于100千伏安时系数取大于2小于3的值。使用于高压的熔体必须安装在符合电压等级要求的熔断器中。 5、电力电容器:

保险丝选型指南

保险丝选型指南 保险丝选型相关因素如下: 一. 工作电流(Normal operating current) 二. 使用电压(Application Voltage, AC or DC) 三. 周围温度(Ambient temperature) 四. 过载电流及熔断时间(Overload current and length of time in which the fuse must open) 五. 最大有效的故障电流(Maximum available fault current) 六. 脉冲(Pulses, Surge Currents, Inrush Currents,Start-up Current,and Circuit Transients) 七. 物理尺寸限制,如长度,直径或高度(Physical size limitations, such as length, diameter, or height) 八. 代理商认证要求,如UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military(Agency Approvals required, such as UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military) 一. 工作电流 保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免nuisance blowing。例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。 二. 使用电压 保险丝的额定电压,要大于或等于有效的电路电压。 三. 周围温度 保险丝的电流负载容量测试是在25℃时进行,会因为周围温度的改变而影响。较高的周围温度保险丝运行上较热,而且会缩短保险丝的使用寿命,相反的运行的温度较低,会延长保险丝的使用寿命。 正常运行电流趋近或超过保险丝的额定电流时,保险丝的运行温度也会较高。实际经验指出,保险丝在室温应该最后不确定地,假如运行电流不超过保险丝目录上电流的75%。

保险丝应用规范

保险丝应用规范

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

保险丝应用规范 本文的目的是使设计人员对保险丝及其应用要求有一个更加明确的了解。保险丝是设计人员为保护电路系统而设置的电流敏感装置,它在电流过载工况下的可靠熔断性能可以保护电路系统中的各用电器件甚至整个电路。我们将在本文着重介绍保险丝的一些重要的性能参数、选择规则和相关标准。 保险丝简介 下面的参数和概念术语将有助于读者理解保险丝以使我们在设计过程中正 确的选择应用。 环境温度:保险丝的环境温度不同于“常温”,在很多时候由于各种原因(保险丝座、附近的高温部件)环境温度会比常温高一些。 额定电流:额定电流是保险丝制造商确定的该保险可以承载的电流,而这些电流的数值的确定是经过系列的试验验证才得到的。 负载率:在25°C的环境温度下,推荐保险丝工作在其额定电流值75%的电流下, 这是厂家通过系列试验之后的确定的比值。试验条件为参考UL/CSA/ANCE(Mexico) 248-14“过载保护保险丝”.中条款。这些试验项目包括:全封闭保险丝座、高接触电阻、环境、瞬时脉冲以及不同导线(线径和长度)等。保险丝是温度敏感元件,在额定负载下(通常为100%负载率),很小的温度变化就会对其额定寿命造成极大的影响。只有电路设计人员清楚的了解这些试验条件而且在设计过程中充分考虑到各种可能出现的变数,才能使对保险丝统一的性能标准要求成为可能。为消除电路中可的影响,以及可靠耐久性的设计思路,设计人员应该使保险丝工作在75%的额定负载下。设计人员必须牢记:必须避免过载使用。温度敏感型保险丝的额定容量一般是在25°C环境温度下标定的。保险丝通过电流而产生的温度会随环境温度的变化而变化,在“保险丝选择规则”的表格就标明了环境温度对保险丝额定容量的影响,传统的保险丝设计都用了较低温融化材料,所以他们对环境温度都比较敏感。 尺寸:除非特别说明,保险丝的尺寸为英制单位标注。

相关文档