文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制冷课程设计参考讲解

制冷课程设计参考讲解

制冷课程设计参考讲解
制冷课程设计参考讲解

目录

1 设计资料 (1)

2 设计说明 (1)

2.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ?

2.2制冷系统的设计工况确定....................................... ?

2.3制冷系统热力计算............................................. ?

2.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ?

2.5冷凝器计算................................................... ?

3 设计过程......................................................... ?

3.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ?

3.2制冷系统的设计工况确定....................................... ?

3.3制冷系统热力计算............................................. ?

3.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ?

3.5冷凝器计算................................................... ?结束语.............................................................. ?参考文献............................................................ ?

1 设计资料

冷冻水工艺需冷量Q 0‘

=(150+50×22)=1250KW;载冷剂工质为冷媒水;冷冻水采用封闭系统;其供水温度t 1=5℃,回水温度t 2=10℃。冷凝器采用水冷却式,冷却水进水温度t 1w =32℃。

2 设计说明

2.1确定制冷剂种类和系统形式

制冷剂为氨;采用单级蒸汽压缩式制冷;供冷方式为直接供冷;冷凝器的冷却方式水冷却。

2.2 制冷系统的设计工况确定

确定蒸发温度t 0、冷凝温度t k 、过冷温度t rc 、吸气温度t x ,绘制制冷LgP-h 图并查出个点参数。

2.3 制冷系统热力计算

2.3.1 各个参数计算

计算制冷过程的单位质量制冷量、单位容积制冷量、制冷剂质量流量、制冷剂体积流量、冷凝器的热负荷、压缩机的理论功率和理论制冷系数。

2.3.2 选配制冷压缩机

由冷量换算公式计算制冷量,选择制冷压缩机并确定制冷压缩机配用的电动机功率。

2.3.3 计算节流阀公称直径[1]

v l P A C G ?=ρ01.16 (2-1)

60634.002005.0v C l +=ρ (2-2)

式中

G ——质量流量(kg/h ); A ——通道截面积(cm 2

);

ρl ——截流阀前液体的密度(kg/m 3

); △Pv ——截流阀前后的压力差(Pa ); Co ——流量系数;

υ6——节流阀出口状态下汽液混合物的比容(m 3/kg )。

2.4 卧室壳管式蒸发器设计

2.4.1 计算冷冻水侧放热系数[2]

33

.06.033

.06.0)(22.022.0r

w

w

r

e w

n p v

ud d p R d λλ

α?

=?

= (2-3)

式中: λ——水的导热系数[W/(m ·k)]; d w ——传热管外径(m ); u ——冷却水流速(m/s ); v ——水的动力粘滞系数(m 2

/s );

Pr ——普朗特常数。

2.4.2 计算制冷剂侧的放热系数

25.02

3

25

.0)(

53.0)

(53

.0υβλ

λαr

w r r w

w

u

w p td g p G d d N ?===

(2-4)

式中: g ——重力加速度(m/s 2

); λ——氨的导热系数[W/(m ·k)]; β——体积膨胀系数; d w ——传热管外径(m ); v ——氨的动力粘滞系数(m 2

/s );

Pr ——普朗特常数;

△t ——壁面与蒸发温度的差值(℃);

2.4.3 计算传热系数:

K=1)1(

-++∑n

w ατ

λδα (2-5) 式中

αw 、αn ———分别是管外和管内的放热系数(W/m 2

k );

∑λδ

——管壁及管壁附着物热阻,氨侧污垢热阻为4.3×10-4(m 2·K/W ),水侧污垢热阻为1.23

×10-4(m 2·K/W );

τ——肋片系数,可取管外径与管内径之比(即n w d d /)。

2.4.4 计算蒸发器的传热面积:

A=

t

K Q ?0

(2-6)

式中: Q 0——蒸发器的热负荷( KW);

K ——蒸发器的传热系数 [kW/(m 2

·K)]; Δt ——制冷剂与载冷剂的对数平均温差(℃)。

其中传热温差:在蒸发器中制冷剂和载冷剂之间的温差按对数平均温差计算:

20121ln

t t t t t t t ---=

?

(2-7)

式中: t 1——载冷剂进蒸发器的温度(℃);

t 2——载冷剂出蒸发器的温度(℃); t 0——蒸发温度(℃)。

2.4.5计算载冷剂循环量:

3600)

(1000210

?-=

t t c Q M p (2-8)

式中: c p ——载冷剂的比热容[kJ/(kg ·k)];

t 1 、t 2——载冷剂进出蒸发器的温度 (℃)。

2.5 冷凝器计算

2.5.1 冷凝器热负荷计算

Q k =M R q k =M R (h 3-h 5) (2-9)

式中: M R ——制冷剂质量流量(kg/s );

q k ——冷凝器单位质量冷负荷(kJ/m )。

2.5.2 估算冷凝器传热面积与水量

t

K Q A k

?=

(2-10) 式中: Q k ——冷凝器的热负荷( KW);

K ——冷凝器的传热系数,取K=700kW/(m 2

·K); Δt ——传热平均温差(℃)。

传热温差:

2

w k 1w k

1w 2w t t t t ln t t t ---=

?

(2-11)

式中: t w1——冷却水进口温度(℃);

t w2——冷却水出口温度(℃); t k ——冷凝温度(℃)。

冷却水循环量:

)

(21k

t t c Q M p -=

(2-12) 式中: c p ——冷却水的比热容[kJ/(kg ·k)]; t 1 、t 2——冷却水进出进出口温度 (℃)。

2.5.4 水侧放热系数计算

2.08

.0n n d w B =α2 (2-13)

w t B 26.236.1395+= (2-14)

2

2

1w w w t t t +=

(2-15)

式中

t w1——冷却水进水温度(℃); t w2——冷却水出水温度(℃); B ——系数;

w ——载冷剂流速,取1.5m/s ;

d n ——管道内直径(m )。

2.5.5 制冷剂侧放热系数计算

25.025.0)(725.0---=wo k n w t t Bd α (2-16)

4

3

2μγλρg B = (2-17) )()(0w wo n n wo k w t t d t t d -=-παπα (2-18)

式中 γ——冷凝潜热,由冷凝温度而定(kJ/kg );

ρ——密度(kg/m 3

);

g ——重力加速度,g=9.8m/s 2

; λ——导热系数W/(m ·k); μ——动力粘滞系数(pa ·s ); B ——系数;

d n ——管道内直径(m );

t wo ——壁温(℃)。

2.5.6 传热系数计算与实际所需冷凝面积

K=1

21)]1(1

[

-++

+n

n w w

R d d R αα (2-19) 式中

αw ,αn ——分别为制冷剂的凝结放热系数和水侧的放热系数(W/m 2

·k ); R1,R2——分别为油膜热阻和水垢热阻(m 2·K/W ); d w ,d n ——分别为传热管的外径和内径(m )。

3 设计过程

3.1 确定制冷剂种类和系统形式

制冷剂为氨;采用单级蒸汽压缩式制冷;供冷方式为直接供冷;冷凝器的冷却方式水冷却。其循环原理图见图1。

图1 制冷系统循环原理图

3.2 制冷系统的设计工况确定

(1)蒸发温度t 0比冷冻水供水温度低4--6℃,即: t 0=5-5=0℃

(2)冷凝温度t k 比冷却水进出口平均温度高5--7℃,取立式壳管式冷凝器冷却水进出口温差为3℃,则

t k 4062

36

32=++=

℃ (3)过冷温度t rc 比冷凝温度低3--5℃,取过冷度为5℃,则

t rc =40-5=35℃

(4)吸气温度t x 比蒸发温度高5 ℃,即

t x =0+5=5℃

(5)制冷系统采用间接式,取附加系数为10%,制冷系统的制冷量为

Q0= Q 0‘

×1.1=1250×1.11=1375 KW

图2 制冷循环LgP-h 图

3.3 制冷系统热力计算

3.3.1 各个参数计算

(1)单位质量制冷量:q o =h 1-h 4=1790-660=1130 kJ/kg

(2)单位容积制冷量:qv=

364531

.0113021==v q kJ/m 3 (3)制冷剂质量流量: M R =

1.131

.0125010==v Q kg/s (4)制冷剂体积流量:V R = M R v 2=1.1×0.31=0.344 m 3

/s

(5)冷凝器的热负荷:Q k =M R (h 2-h 3)=1.11×(1980-660)=1465 kJ/kg (6)压缩机的理论功率:P th =M R (h 2-h 1)=1.11×(1980-1790)=211 Kw (7)理论制冷系数:75.48

.23711300===

th P Q ε 3.3.2 选配制冷压缩机

1)计算压缩机制冷量

查得冰山牌6A W-17型制冷压缩机的标准制冷量Q 02=384 kW [5]

,在t 0=0℃,t k =40℃时,从换算系数表查得冷量换算系数k i =1.84,该台制冷机换算后的制冷量为:

Q 0b2=k i Q 02=1.84×384=707kW

确定选用冰山牌6W-17型制冷压缩机各2台,其制冷量为:

Q 0=Q 0b1×2=707×2=1414kW >1250kW ,满足要求。

2)确定制冷压缩机配用的电动机功率

(1)理论功率Pth :

Pth=M R2w th =9.118)1790-1980(1130

707

=?=

kW (2)指示功率Pi :

6.34294

.05549.10==P P k ,查《制冷技术》取得ηi=0.75 Pi=

53.15875

.09

.118==

i

th

P η kW (3)轴功率Pe : 从《制冷技术》取ηm=0.85,则

Pe=

5.18685

.053

.158==

m

i

P η kW 查有关资料得6W-17型制冷压缩机配用的电动机功率为200W ,故满足要求。

3.3.3 计算节流阀公称直径

G=2V C p CoA

?*ρ

式中A 通道截面积 ρc 截流阀前液体的密度 ⊿pv 截流阀前后的压力差 Co 流量系数 取0.35;⊿Pv=15.3-3.0=12.3bar=12.3×105

Pa ;ρc=579.47kg/m 3

Gmax=v c n

o P D C ??

ρπ

2

4

2=

4

103.1247.57914.335.025

2

n

????D =10373.4D n

2

又因为 Gmax ?q 0≥Q o 所以 10373.4D n 2

?1125≥1250

D n ≥10.3 mm A=

222

3.833.104

14

.34

mm D n =?=

选择Dn 时,一般考虑使Gmax 在1.5—2.0Qo 之间 所以取Dn 为14mm 所以G=10373.4? D n

2

=10373.4?(14?310-)2=2.03kg/s=19.16m 3

/s

由下表可确定浮球式膨胀阀的公称直径为32mm

表1 浮球式膨胀阀规格

公称直径Dg (㎜) 10 15 20 25 32 流量(L/min )

0~3

3.78

7.56

11.3~15

18.9~28.4

3.4 卧室壳管式蒸发器设计

采用满液式卧式壳管蒸发器,传热管采用Φ32?3.0mm 的无缝钢管,排列采用正三角形错排,冷冻水流速为1.5m/s [6]

3.4.1 计算冷冻水侧放热系数

根据冷冻水平均温度5.72

10

5221=+=+=

t t t ℃查水的物性参数为: ρ=999.8 kg/m 3

,ν=1.427×10-6m 2

/s ,λ=0.568 W/(m ·k),Pr=10.56,c p =4.196kJ/(kg ·k ),

100003363710

427.1032

.05.16>=??==

-v wd R w e ,属于紊流。 则水侧放热系数为:

442156.1033637032

.0568

.022.022.033.06

.033

.06.0=???

=?

=r

e w

n p R d λ

α)/(2k m W ?

3.4.2 计算制冷剂侧的放热系数

根据t 0=0℃查物性表得:

β=

301066.30

27311-?=+=T ,λ=0.551 W/(m 2k),v=1.789×10-6m 2/s ,Pr=13.67 862

6-332

3

101039.5)10(1.78967.13032.021066.381.9

-υβr

w r r p td g p G

则制冷剂侧放热系数为:

1.49)67.131039.5(53.0)(53.025.0625.0=???==r r u p G N

849032

.01

.495533.0=?=

=

w

u

w d N λα)/(2k m W ?

3.4.3 计算传热系数

k W/m 512)4421

026.0032.0000123.000043.08491(

)1

(211

=?+++=++=--∑

n

w

K ατλδα

3.4.4 计算蒸发器的传热面积

传热温差

21.7050

10ln 5

10ln

20121=---=---=

?t t t t t t t ℃

传热面积

23

5.36521

.74.474101250m t K Q A m o =??=?=

3.4.5 计算载冷剂循环量

h m t t c Q M p /2153600)

510(186.410001250

3600)(10003210=?-??=?-=

3.4.6 蒸发管计算

冷冻水流速对氨蒸发器一般取1.0到1.5m/s,所以取管内水流速V=1.5m/s ,则每一流程的管子根数n 为:

6.743600

5.102

6.04

215

4

2

2

=???=

=

π

ω

π

n

d M

n ,取n=75

蒸发管总长度

m L 5.3637032

.05

.365d A w =?==

ππ 总根数 6.5595.65.3637.L ===

l N ,取560=N 流程数

5.775

560N ===n Z ,取流程数8=Z

实配蒸发面积 25.3555605.6032.014.3m lN d A w =???==π

选用DWZ-360型卧式蒸发器,传热面积为360m 2

。水泵选用200QJ 潜水泵,流量为200m 3/h 。

3.5 冷凝器计算

选用立式壳管式冷凝器,冷却水进水温度为32℃,出水温度为36℃,冷却水流速为1.5m/s 。传热管采用Φ32?3.0mm 的无缝钢管,排列采用正三角形错排。

3.5.1 冷凝器热负荷计算

Q k =M R (h 2-h 3)=1.11×(1980-660)=1465KW

3.5.2 估算冷凝器传热面积与水量

传热温差

364032

40ln 4ln

2

11

2--=---=?t t t t t t t k k m =5.78℃

查表取K=800W/(m 2

·K ),则

23

k m 8.31678

.5800101465t K Q A =??=?=

管子根数

7.60818.5032.08

.316=??==

π

πH d A n w

h /m 0.31536003236186.410001465

3600t t C 1000Q M 31

w 2w p k =?-??=?-=)()(水流量 3.5.3

水侧放热系数计算

2.08

.0n

n d w B =α ; t B 26.236.1395+=; 22

1w w t t t +=

式中

t w1——冷却水进水温度(℃); t w2——冷却水出水温度(℃); B ——系数;

w ——载冷剂流速,取1.5m/s ;

d n ——管道内直径(m ); 则

4.21862

36

3226.236.139526.236.1395=+?+=+=t B 1.6275026

.05.14.21862

.08.0=?=n αW/m 2

k 3.5.4 制冷剂侧放热系数计算

根据t k =40℃查物性表得:

γ=1098.71 kJ/kg ,λ=0.4371 W/(m 2

k),ρ=579.5 kg/m 3

,μ=1.152×10-4 pa ·s

25

.025.025.025.025.0)140.12903)40(026.06.7146725.0)(725.0------=-??=-=wo wo wo k n w t t t t Bd α

根据热平衡原理得:

)()(0w wo n n wo k w t t d t t d -=-παπα

)5.33(026.01.6275)40(032.0)40(1.1290325.0-?=-?--wo wo wo t t t

解得壁温为:t wo =38.2℃ 则制冷剂侧放热系数为:

)/(7.11139)2.3840(1.12903)40(1.12903225.025.0k m W t wo w ?=-=-=--α

3.5.5 传热系数计算

K=)/(6.706)]1

.62751

00043.0(026.0032.00006.07.111391[

21K m W ?=+++-

3.5.6 计算传热面积

所需面积: 23

7.35878

.56.706101465m t K Q A K =??=?=

管子根数: 69014

.318.5032.07

.3580=??==

H d A n π

校核单位面积热负荷:22.40847

.3581465

m W A Q q K f ===

选用冰山牌LNA-370型立式冷凝器1台,每台冷凝器传热面积为370m 2。

参考图纸:

冷冻机房布置图

结束语

参考文献

[1]《空气调节用制冷技术》彦启森主编.中国建筑工业出版,1999.8

[2]《制冷工程设计手册》中国建筑工业出版,1978

[3]《制冷技术》贺俊杰主编. 机械工业出版社,2007.8

[4]《空调与制冷技术手册》陈沛霖主编.同济大学出版社,1922.3

[5] 大连冷冻机厂、上海冷冻机厂产品样本

[6]《制冷原理与设备》张祉佑主编.机械工业出版社,1987

相关文档