一、基本概况

喀什地区位于中国西陲,地理坐标东经73°20′-79°57′,北纬35°20′-40°18′。东临塔克拉玛干沙漠,南依喀喇昆仑山与西藏阿里地区,西靠帕米尔高原,东北与阿克苏地区柯坪县、阿瓦提县相连,西北与克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿图什市、乌恰县、阿克陶县相连,东南与和田地区皮山县相连。喀什是中国最西的地市。总面积16.2万平方公里,其中,绿洲面积2.74万平方公里。全区辖有1市11县,总人口350万,其中维吾尔族占90%,汉族占8%,其它少数民族占2%,是以维吾尔族为主体约少数民族聚居区。

喀什历史悠久,有文字记载的历史2000多年。公元前60年,汉朝在新疆设西域都护府,喀什作为西域的一部分、正式列入祖国版图。到唐代这里又是著名的“安西四镇”之—的疏勒镇。在十五世纪海路开通之前,喀什作为古“丝绸之路”的交通要冲、一直是中外商贾云集的国际商埠和东西方文化交流荟萃之地。喀什市是新疆唯一的一座国家级历史文化名城,集中体现了维吾尔族民俗风情、文化艺术、建筑风格的特色,在整个新疆最具典型性和代表性。为了配合喀什地区的旅游业的发展,保护这座童话边城的恬静与美丽,结合喀什地区的地理条件,利用新能源和可再生能源降低煤和焦炭对环境的污染。

近年来,我国各大中城市在新能源和可再生能源方面发展较快,但总体来说新能源和可再生能源的使用严重不足,与经济的发展不相称。作为高效的能源利用技术,热泵技术还未得到快速发展,特别是浅层地能在建筑供暖和热水供应方面应用比较少。利用浅层地能的水源热泵系统具有环保、节能、运行成本低、保护水资源等显著特点,其主要能量取自浅层地下,使用这一系统,将使建筑总能耗的50%以

上来自可再生能源,是增加能源供给,改善区域供暖能源结构的重要战略技术措施;同时它无燃烧、无任何固态、液态和气态污染物排放,也不排放造成温室效应的CO2等有害气体,可有效的改善采暖期的空气质量。总体来说,新能源和可再生能源在能源结构中的比例很小,仅占能源总消费量的1.27%,还有很大的发展空间,特别是利用浅层地能供暖将成为建筑供暖的首选。

二、永源热泵地能热泵系统介绍

(一)、地能热泵系统工作原理

地能热泵系统由能量采集系统、能量提升系统和末端能量释放系统三部分组成:

1、能量采集系统——由浅层地能采集抽回水井或经过集中处理的中水、能量采集器、井口换热器等组成。

能量采集系统在冬季采集浅层土壤或中水中的低位热能,为地能热泵机组持续提供热源;在夏季将浅层土壤或中水作为冷源,利用其低温特性对系统二次循环水进行冷却,通过地能热泵机组向建筑物提供冷量。

地下水通过热泵机组进行冷热流体热量的交换。回灌水与土壤、砂石等进行热交换,实现能量的采集和传递。能量采集井的特点:采用暗井方式,井与建筑、井间距为10米,可以布置在广场、停车场、绿地等处。

2、能量提升系统——由地能热泵、能量输送泵、阀组、定压装置、控制系统等组成。能量提升系统利用地能热泵,提升低位能量。二次循环水通过蒸发器与地能热泵内部工质进行热交换,地能热泵由外部输入电能对能量进行提升,末端系统循环水通过冷凝器与地能热泵内部工质进行热交换。

3、能量释放系统——将提升的能量通过末端装置向建筑物释放。

能量释放系统利用末端装置,冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水。能量释放系统有散热器、风机盘管、风机盘管加新风、全空气系统和地板辐射采暖系统等形式。

三、示范项目及主要内容

本项目是利用可再生能源――永源热泵地能热泵系统,为建筑物

提供冬季供暖的需要。使建筑冬季供暖能源能耗指标相当于

8.82kg/m2标准煤。

建筑的类型及建筑面积为:

序号名称供热面积(m2)

1 住宅楼1,000,000

根据本项目建筑性质,示范主要内容为:

利用成熟的北京永源热泵技术实现建筑物的供暖。它的工作原理是以地下水或中水为介质,利用采集井及井内采集系统,实现地下水与周边浅层土壤及砂岩的热交换,从土壤、砂岩中取热,实现抽水与回灌在能量交换与流量间的动态平衡及能量采集过程,采集浅层土壤中的可再生低品位能量,利用热泵技术将低品位能量提升为高品位能量,再释放到使用空间。地能热泵系统可实现每消耗1度电获得4度电以上的热效果,因此运行费用低。

利用可再生能源的地能热泵系统具有环保、节能、运行成本低等显著特点,其主要能量取自浅层地下,使用这一系统,将使建筑总能耗的60%以上来自可再生能源,是增加能源供给,改善区域供暖能源

结构的重要战略技术措施;同时将大大提升工程的品质,为建筑增添新亮点。

四、工程技术方案

1、

建筑物热负荷及机组的选型:

建筑物的热负荷采用面积负荷指标估算的方法计算。 ○

1热负荷:Q r =F ·q 1/1000, 式中:F —供暖面积(㎡); q 1—热负荷指标(W/㎡); 单位面积的热指标取45w/m 2。 ②机组的选型:

依据热负荷和地能热泵机组技术参数,选用地能热泵机组满足建筑物的供热面积。

2、 水源井系统

水源井系统是地能热泵系统的重要组成部分,是地能热泵机组能否安全、稳定、可靠、经济运行的根本保证。

水源热泵系统以地下水为介质,使地下水与周围土壤沙石进行热交换,从而利用蕴藏在地下土壤、沙石中的丰富的浅层低位能量。

根据本项目的特点,共需要打93套井,即31口出水井,63口回罐井,井深100m 左右,单井的出水量为120 m 3/h 。具体井深和单井的出水量根据当地的地质情况决定。

序号 名称 供热 面积(m 2) 热负荷(kW ) 机组型号 台数 1 公务员小区 1000000

45000 YSSR3400A/2

12

2

合计

45000

抽水井、回灌井设在建筑物附近绿化用地内,采用暗井方式,布置在最少距建筑物外墙10m处,成井后井口与普通市政井盖完全相同,以确保其设置不影响整个建筑物的总体布局,并能与周围环境和谐统一。

3、机房设备清单

(1)、公务员小区机房清单:

序号设备名称设备型号数

功率

(kW)

设备参数

(单台)

备注

1地能热泵机组YSSR3400A/4 12 制热:874 制热量3760kW

2末端循环泵QPG300-415B 16 45 流量500m3/h 扬程32m

3定压罐NDB-4.0 4 DN1600

4补水泵QPG40-160 8 2.2 流量8.3m3/h 扬程30m

5补水箱 4 容积8.0m3 6全自动软水器TF-500 4 4.0-5.0m3/h 7分水器DN1000 4

8集水器DN1000 4

9除砂器TTX(Ⅱ)-500 4

处理水量840-950t/h

10除污器CKG-12P 4 最大流量910t/h

11潜水泵250QJ140-60 31 37 流量140m3/h

扬程60m

成井后

校核

12配电柜600×800×

2200

24

注:1、机房要求

①位置:机房占地面积小,无需其他辅助建筑,机房布置灵活,可安置在建筑物地下室

或任何楼层的房间内。

②土建:机房面积约600m2左右,机房净高约3.6m。

③供暖:机房无需供暖设施。

④通风:机房每小时换气次数为6次。

⑤给水:机房需流量为8m3/h的自来水。

⑥排水:每个机房设置排水沟,需DN100排水管。

2、机房设备总功率:

874×12+45×12+37×31=12175KW

机房需要5%~10%的富余

4、可再生能源方案论述

(1)采用可再生能源――地能热泵系统可取代传统燃煤锅炉,可使本工程建筑供暖能源60%以上来自浅层地能,为建筑群体的能源利用提升了品质,为打造绿色生态建筑奠定了基础。

(2)可根据建筑的不同功能与特点采用分区布置冷热源机房,冷热源布局合理,节省建筑面积,便于运行管理,便于能源消耗的计量管理,方便终端用户。

(3)地能热泵系统与常规传统冷热源相比,更具节能、环保特点,实现了区域零污染、零排放,与周边环境和谐。

(4)地能热泵系统一套系统满足了全部建筑暖、冷、生活热水的需求,极大地提升了建筑的服务功能及品质。

五、初投资分析

序号名称

井数

(口)

主机价格

(万)

辅材报

价(万)

打井

报价(万)

室外管线

报价(万)

机房配电

系统(万)

总价

(万)

1 公务员小

区)

93 2661.12 480 558 1315.6 220 5234.72

2 合计机房合计:3141.12 室外部分合计:

1873.6

合计:220

总计:

5234.72

注:1、空调设备电源线请由其它分包敷设置设备或控制柜处,并留足线头,以便连接。

2、本报价中室外井部分的报价根据当地的地质条件决定。

3、本报价仅含设备主材及安装但不包括设备基础的费用。

4、设备、主、辅料或配件的配置或品牌的更换,价格会有相应调整。

5、最终工程造价以合同价为准。

冬季年运行费用:788万元;

单位面积供暖费用:7.88元/平方米·采暖季;(见9页运行费用计算)

投资回收年限:

该小区每平米收取采暖费20元每年。供给可收取2000万元。扣去采暖运行费用。每年可收益为2000-788=1212万元。计算:5234.72/1212=4.3年即可收回全部投资。

合同能源管理年限为50年。通过分析本项目投资回报率高,并是低碳、节能、绿色、环保符合国家能源政策。是不可多得的好项目。

六、运行经济性分析

运行经济性分析,计算出单位面积供暖费用及冬季运行的总费用。

热面积为1000000m 2。总的热负荷为45000kw 。 1. 冬季供暖经济分析

(1)热负荷计算:采暖热负荷为45000kW (2)采暖天数:150天,每天15小时

(3)采暖热负荷平均系数:(室内温度按20℃计算) φr = t n -t p j

t n -t w =(20+8.5)/(20+27) = 0.6

(4)采暖年热负荷:

Q y =n ·n 1×Q r ×φr =150×15×45000×0.6=6075×104kW ·h /年 (5)热泵机组消耗的电能:

N y1 = Q y /COP=6075×104/4.4=1380.7×104kW ·h/年 (6)水泵消耗的电能:

N y2=150×15×(45×12+37×31)×0.6

=227.75×104kW·h/年

(7)年总电能消耗量

N y=N y1+N y2 =(1380.7+227.75)×104 =1608.45×104 kW·h/年

(8)折合每平米采暖用电量

E=1608.45×104/1000000=16.08kW·h/m2·采暖季

(9)电费

按电价0.49元/kW计算采暖部分折合每平米每个采暖季的用电费用S1 =S p1·E=0.49×16.08=7.88元/ m2·采暖季

(10)年运行费用

电费 C1=S1×F=7.88×1000000/10000=788万元

2.结论

冬季年运行费用:788万元;

单位面积供暖费用:7.88元/平方米·采暖季;

七、效益分析

(一)、节能预测分析

采用地能热泵技术为建筑物提供冷热源是今后我国供暖发展的

重要方向,目前的技术水平是地能热泵的性能系数COP可达到3.5~4.0,空气源热泵的性能系数COP可达到2.0~3.0。这样,地能热泵

系统的采暖综合效率可达到100%以上,空气源热泵的综合效率也可

达60~80%。即使在目前的技术水平下,热泵采暖也具有很好的节能

效益。在热泵采暖(制冷)系统具有很好的节能效益的同时,可以大

幅度降低系统运行成本,因而也具有很好的经济效益。

地源热泵比风冷热泵节能40%,比电采暖节能70%,比燃气锅炉效率提高48%。地源热泵利用的是可再生能源,永无枯竭地源热泵从浅层常温土壤中取热或向其排热,浅层土壤之热能来源于太阳能,它永无枯竭,是一种可再生能源。所以,当使用地源热泵时,其土壤热源可自行补充,持续使用,不存在资源枯竭问题。

(二)、环境影响分析

50万平米建筑采用不同能源供暖方式原始污染物排放量(连续供暖)

供暖燃料燃料耗量排烟量

四大污染源(原始排放量)

颗粒物SO2NO X CO2

kg/h 吨/季Nm3/h 万Nm3/季kg/h t/季kg/h t/季kg/h t/季kg/h t/季

1 煤

α=1.8

北京低硫神

华煤η=0.78

8268.75

26250

(23362.5标)

99225.0 32156.3 177.19 564.375 65.625 216.26 91.875 288.75 19687.5 63660.0 全国AⅡ烟煤

η=0.75

12468.75

40425

(24412.5标)

102506.3 33206.3 918.75 3018.75 400.313 1312.5 131.25 413.438 25593.8 62343.75

2 油α=1.2

柴油

η=0.85

4528.125 14700 64771.9 21000.0 0.459 1.51 22.968 72.18 76.563 105.0 14109.4 45937.5

3 气α=1.2天然气

η=0.95315.625Nm

3/h 17062..5 万Nm3/季62475.0 20212.5 0 0 31.5 98.44 10631.25 34453.1

4 电——直接用煤电

(AⅡ)

η=0.3

31171.875

100996.88

(60834.38标)

256265.6 83015.6 2296.88 7546.88 984.38 3281.25 328.125 1050.0 47578.1 155859.3

5 地能热泵

系统

(AⅡ) 7809.375

25265.6

(15225标)

64050.0 20737.5 590.63 1903.13 249.375 820.31 78.75 262.5 1187.825 38981.2 节约

24500kW

火电

23362.5

75665.625

(45609.3标)

192215.6 62278.1 1706.2 5643.75 735.0 2460.94 249.375 787.5 35700.0 116878.1 风、水、核电11484.375(kW) 0 0 0 0 0 说明:1、建筑物热指标按70W/㎡计算,1万平方米建筑采用1吨/时锅炉(相当700kW热功率)机组;系统总配电750kW;

2、供暖天数为182天/季,每天24小时连续供暖;

3、效率为:燃煤η=0.75,燃煤(神华)η=0.78,燃油η=0.85,燃气η=0.9,煤电η=0.3;

4、燃料热值为:按全国Ⅱ类烟煤计算,热值Q低=17693KJ/㎏;按北京低硫煤计算,Q神华=25664KJ/kg;

12

柴油0号,热值Q低=42966KJ/㎏;陕甘宁天然气,热值Q低=35220KJ/ Nm3;

5、煤电指标取400g标煤/kW,换算系数:7000/4226=1.66;

6、初始排放浓度按环保标准限定额计算;

7、Ⅱ类烟煤含硫量1.94%,含灰量32.48%,含碳量46.55%,q4=10%;神华低硫煤含硫量0.49%,含灰量5.86%,含碳量68.82%,q4=6%;

8、结论:煤电并非是清洁能源,只有核电、水电才是最清洁能源。天然气原始污染物排放最小,被认为是清洁能源,电锅炉能源利用是不经济的,地能热泵系统用电供暖的最佳选择。

13

(三)、市场需求分析

地能热泵系统的推广已从国内走向国际,力度不断加大。几年来,公司在将“把创新科技成果转变成生产力”的工作放在首位的同时,也加快实现了科技成果的转化,市场推广能力不断加大。

截止到2005年底,公司推广应用的浅层地能采集利用技术工程已有600余项,建筑面积超过5000万平方米。推广应用地区已由北京辐射至上海、天津、西藏、青海、四川、河北、山东、山西和新疆等地,形成了住宅、学校、办公、宾馆、商场、医院、场馆、厂房、污水场站和景观水池等各种类型的供热/制冷和生活热水系统。北京永源热泵有限责任公司凭借强劲的技术优势,已经迅速发展成为行业的龙头企业。

日前北京市发改委已经批准丰台100万平方米燃煤锅炉改造项目作为使用地能热泵系统的试点工程。

在国内,若全国每年新建建筑3.4亿平方米的10%、全国原有建筑400亿平方米每年有2.5%改造中的5%使用地能热泵系统,则每年市场潜力可达8,400万平方米。按照公司拥有市场份额20%来计算,则在未来10年内,永源热泵的年销售面积有望达到1,600万平方米。公司今后三年的项目推广计划为:2005年250万平方米;2006年400万平方米;2007年750万平方米。

永源热泵的热泵技术的研究与应用已经达到国际领先水平,不仅在学术上引起国际地热学界的高度重视,公司在美国、欧洲的商务谈判也都有了实质性的进展,目前已与美国俄克拉何马州立大学建立了浅层地能开发利用长期实验的合作预案,同时拟在尼布拉斯加大学建立样板工程,市场前景看好。公司同时与蒙古国方面签订了特许经营地能热泵系统合同书,并启动完成了在乌兰巴托的第一个浅层地能采

集装置系统的样板工程,并同美国俄克拉何马州立大学建立了浅层地能开发利用长期实验的合作预案,同时拟在内布拉斯加大学建立样板工程。

(四)、示范项目推广前景分析

比较项目地能热泵系统燃煤锅炉系统

1

消耗的主

要能源可再生的浅层地能(热),是新型可

持续发展能源。

供热:依靠燃煤燃烧产生能量,

燃烧效率低;

2

系统

工作原理

供热:冬季采集浅层地能(热),利

用成熟的热泵技术装置,产生高温

能量,能效比大于等于4;

供热:燃烧不可再生的一次性矿

物质能源煤炭获取热能;热效率

低。

3

安全

可靠性

①使用寿命长,约为20年;

②系统工作压力和温度较低,可实

现远程监控,无需跟班值守人员;

③机组运行稳定、可靠,故障率低,

维护维修费用低;

①需设专用煤灰场,专业消防设

施,如管理不善,易燃烧;

②要求专人值守;

③故障率高,维护维修费用高。

④使用寿命短,15年以下。

4

节能与环

保①充分利用了自然界可再生能源,

供冷暖费用低,节能效果突出;

②无燃烧,无任何固态、液态和气

态污染物排放,也不排放造成温室

效应的CO2等,是“绿色”环境系统;

③不消耗水资源。

①燃烧产物包括CO2、CO、NO X、SO2

烟尘等有害物质,排入大气,对

环境造成污染;

②系统综合效率低。

5 发展前景改善能源结构,是绿色供冷暖一体

化系统,目前正处于迅速发展阶段,

市场发展前景远大。

目前市场已处于衰退期。

八、技术支持

1、项目执行单位的技术力量描述

项目技术支持单位:永源热泵有限责任公司(1)企业综合实力强

永源热泵有限责任公司是2002年在北京市海淀区科技园区注册的高新技术企业。公司致力于可再生新能源的研究与开发,从事节能与环保产业产品的设计、开发、制造及相应的配套服务。经过近5年的时间,永源热泵公司从一个新兴企业实现了跨越式的发展。

地能热泵机组是公司目前的主导产品,占各项收入的95%以上。地能热泵系统实现了浅层地能的低成本、大容量、无害化采集,为科学利用浅层地能作为采暖的替代能源提供了可靠的技术保障。在节约能源、节省投资及运行费用、提高环保性能等方面具备了特殊的优势。凡是地能热泵系统采暖的建筑,都可以立即达到国家建筑节能规划中所确定的中长期节能指标,即每建筑平方米每个采暖季的能耗降到8公斤标准煤以下以及可再生能源利用比率超过50%的指标。

为保证能量采集装置生产过程的高技术化、智能化、柔性化、多样化,提高浅层地能的利用效率,增强企业的市场适应能力,推动产品的规模化生产,加快技术产业化进程,根据北京市发展和改革委员会审批通过的浅层地能采集装置产业化基地和双温地能热泵机组产

业化基地项目正在紧锣密鼓的建设当中。

(2)企业技术创新能力不断增强

①国家认定企业技术中心

2005年11月,公司北京浅层地能工程技术研究中心被国家发展和改革委员会认定为“国家认定企业技术中心”,它意味着公司技术研究和开发实力又上了一个重要的台阶。公司在创立伊始就确立了保持在浅层地能应用研究领域领先地位的战略思想,从体制建设、创新体系、资源配置、人才引进、产学研及国际合作等各方面强化技术中心的建设,同时将技术创新活动与公司生产活动紧密结合,安排对每一个项目都进行跟踪监测,针对发现的每一个新问题都不放过,认真

完善和改进,使企业掌握了宝贵的第一手技术资料,保持了在行业中的技术领先地位,为企业的健康发展提供了强有力的技术支持。

②研究开发及试验条件

浅层地能采集技术是多学科综合的高科技成果,公司自1995年起开始浅层地能应用技术的研究,几年来累计投资近5,000万元从事该领域的研究与开发,核心技术不断得以改进和提高。

为满足在不同地质条件下、不同建筑类型、不同用户的需求,公司划拨专用场地进行实验,几年来累计为技术中心提供近10,000平方米作为实验基地,各实验室、项目组借助这些实验平台相继开展了包括示踪实验、温度场实验、地板辐射采暖/制冷实验、单井抽灌和竖孔蓄能式浅层地能采集装置实验等。

公司同时建立了一座专门用于地能热泵性能检测的试验台,以确保机组的各项技术性能指标严格按照设计方案实施。

在公司实验基地进行的双温热泵机组实验中,其样机已于2004年6月由国家空调设备质量监督检验中心检测通过,各项指标合格,技术方面已具备了产业化批量生产的条件。

2005年5月,北京市工促局委托市技术创新服务中心组织HD660B 双温地能热泵机组鉴定会。鉴定委员会一致认为:永源热泵公司研制开发双温地能热泵技术属于国际先进水平。

公司同时选择典型工程,对地能热泵系统机房内单台机组和多台机组的运行参数进行远程监控,并在公司建立远程监控中心,实现时时的数据采集和分析。目前单台机组地能热泵系统远程监视系统已经完成,整体运行情况稳定。

公司为技术中心的研发工作提供了充足的科研经费和实验场地,使技术中心的创新体系紧紧围绕应用工程,创造了一个良好的技术研究、开发和创新的条件和氛围。

③人才基础及创新团队能力

现公司拥有一支老中青结合,既有较高的职称和学历结构,又有丰富的实践经验的技术开发人员队伍。现任公司供热技术总监的程韧教授,哈尔滨工业大学动力机械系热能工程专业研究生毕业,原热能工程教研室副主任、热能工程实验室主任、动力机械系副主任、国防科工委节能中心副主任、国内贸易部节能中心副主任、总工程师,曾获部级科技进步二等奖两项,三等奖一项;现任公司系统技术总监的贺平东高级工程师,哈尔滨工业大学动力系水利机械专业毕业,曾获国家重大科技成果二等奖。现任公司总工程师的孙骥研究员,哈尔滨工业大学动力系流体传动与控制专业毕业,法国居里大学自控专业博士,原兰州国家高新技术产业开发区管委会总工程师、创业中心主任,曾获国务院重大科技成果转化一等奖。

在实际工作中,公司破格提拔高学历、业务全面且年轻有为的技术骨干担任经理和项目负责人,例如哈尔滨工业大学暖通空调专业毕业、恒有源公司副总经理兼永源热泵有限责任公司总经理、技术中心能量提升研究室主任、项目负责人、年仅36岁的杨自强博士;上海同济大学暖通专业毕业、年仅29岁的公司副总经理黄涛以及华中科技大学供热通风与空调专业毕业、全面负责技术市场、年仅27岁的桂江波等高级技术管理人员。同时,中心聘请十多位国内外相关学术界知名教授和专家组成专家委员会(国际地热资源理事会前副主席、瑞士苏黎士大学吕贝克教授;国际地热协会、国际地热资源理事会主

席、美国地热中心主任龙德教授及中国科学院汪集旸院士等人担任主任委员)。

到2005年,公司已派多名技术骨干前往美国、瑞士、法国、德国、英国和蒙古等国家参加国际学术交流,不仅为开展国际合作打下了良好的基础,而且极大地提高了公司的技术和管理水平。

④产学研合作

技术中心在不断强化自身科研实力的同时,积极与国内外相关领域一流的科研院所进行合作,使地能热泵系统不断的更新并日趋多样化。在产品多样化的同时,技术中心努力提高各种产品在运行中的可再生能源的使用效率,力争使公司可再生能源利用技术的总水平在国际上名列前茅。

公司与瑞士苏黎士大学、哈尔滨工业大学以及北京市地质工程勘察院等科研院所合作共同研究有关浅层地能的开发与利用。目前开展的示踪试验、温度场试验等项目已经取得了极大的成功。

(3)国家各级政府的支持力度日益加强

公司发展到今天,离不开各级政府的大力支持。胡锦涛总书记、吴邦国人大主任、温家宝总理均听取公司的汇报;国务院副总理曾培炎、建设部部长汪光焘、国家发改委副主任张国宝、北京市市长王岐山以及原北京市市委书记贾庆林、市长刘琪等曾先后到应用本技术的海淀区政府和恒有源公司进行调研并作出了重要指示。2004年11月18日王岐山市长到公司视察时提出:要从循环经济、可持续发展理念的高度来认识浅层地能这类新能源技术,成熟以后可以强制推广,要加大力度,到2010年累计发展到1亿平方米。要实现市政府规划的目标,公司2005年市场推广面积将由原计划的100万平方米增加