文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电气试验作业指导书

高压电气试验作业指导书

高压电气试验作业指导书
高压电气试验作业指导书

一、编制依据:

1、《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG10029.2-2004)(主要)

2、电力建设安全工作规程《变电所部分》(主要)(DL5009.3)。

3、电业安全工作规程《发电厂和变电所电器部分》(DL408-91)。

二、工程概况及特点:

1.1工程概况

?工程名称:南安贵峰220kV变电站工程

?建设地点:南安市溪美镇贵峰村

?建设单位:泉州电业局

?设计单位:福建省电力勘测设计院

?监理单位:湖北中南电力工程建设监理有限责任公司

?施工单位:福建省亿力电力建设有限公司

?要求工期:2008年5月10日开工至8月10日竣工

项目的质量、环境和职业健康安全管理方针

珍惜资源,保护环境;

文明施工,健康安全;

工程创优,顾客满意。

职业安全健康与环境保护工作目标:

?(1)施工分项工程合格率100%;单位工程优良率100%;

?(2)环境污染事故率为零;

?(3)控制轻伤事故率;杜绝发生人身和设备等重大安全事故;

?(4)员工上岗前培训率100﹪。

1.2电气试验工作量统计

主变2台

220kV SF6断路器5台110kV SF6断路器9台

220kV隔离开关19组110kV隔离开关28组

220kV电流互感器5组110kV电流互感器9组

220kV电容式电压互感器11只110kV电容式电压互感器12只

220kV氧化物避雷器18只110kV氧化物避雷器24只

10k V高压中置式开关柜36面#1、#2限流电抗器2组

10kV 并联电容器组2组

1.3工程特点

为确保本工程安全、优质、准点完成施工任务,因此施工前应根据厂家资料并结

合实际情况编制详细的安全技术措施及施工作业指导书,确保施工人员和运行的

安全。

1.3.1所有施工人员必须经考核合格,施工前必须认真检查仪表工作,明确任务。施

工中及时处理复杂情况的对策。

1.3.2为确保工程进度,土建施工、设备安装将形成交叉作业,因此必须认真做好安

全文明施工管理,工序交接验收。严把质量关,并做好土建和安装的成品保

护管理工作。

1.3.3本工程施工中接口多,如土建与安装接口、安装与调试的接口等,必须认真做

好施工中专业间的管理与配合过程的交接验收工作,上道工序不合格,严禁下

道工序开工,在施工管理上,后续施工管理人员应尽早介入上道工序。

1.3.4本次施工变电所时间紧,任务重,为确保工程进度,应及早做好安排。

三、施工人员配备(仪器、仪表)

1、万用表、各种规格螺丝刀、尖嘴钳、扳手、电烙铁;

2、电胶布、绝缘材料、保险丝;

3、接地线;

4、人字梯;

5、各种试验仪器

四、施工技术措施:

电流互感器

1、试验目的:

电流互感器实质上与变压器相类似。也是应用电磁感应原理制成的电流变换设备。它的主要作用是将电力回路中的一次参数变换为合适的二次参数,用来扩大测量仪表的量程,或配合继电保护,自动装置使用。所以它的性能好坏直接影响系统的安全和经济运行,因此职位

姓名电试负责人

胡宽明成员刘冰、项怀远、郭长胜、孙翠林

必须对它导电、导磁、绝缘部件等进行定期试验。以检验其各项性能是否符合有关规程标

准的要求,发现威胁安全运行的缺陷,从而进行及时处理,以防患于未然。

2、试验项目

(1)核查铭牌;

(2)测量线圈绕组及末屏的绝缘电阻;

(3)测量线圈介质损失角正切值及电容量;

(4)检查线圈各分接头的变压比;

(5)伏安特性;

(6)测量一次绕组的直流电阻;

(7)极性检查;

(8)交流耐压;

(9)油试验;

(10)局部放电测量;

(11)密封检查;

以上试验项目另有接线图结合《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG 10029.2-2004)承述。

3、与试验相关的技术说明

由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

4、现场工具准备

5、恢复被试物及设备检查记录。

6、移交试验报告(一式三份)

7、试验项目

A、绕组及末屏的绝缘电阻:

(1)110KV及以上一次绕组对二次绕组及地的绝缘电阻须>2500MΩ,使用2500V兆欧表测量

110KV-220KV电容型电流互感器主绝缘(一次/末屏)绝缘电阻须>2000MΩ,使用2500V 兆欧表测量;二次绕组之间及地的绝缘电阻须>500MΩ,使用1000V兆欧表测量。

(2)电容型电流互感器末屏对地的绝缘电阻须>1000MΩ,使用1000V兆欧表测量。若<1000MΩ

应测末屏/地tgδ。用反接法,施加试验电压2KV,所测值须<2%。

注意事项:测量时,对非被测绕组(或末屏),外壳应接地。

B、tgδ及电容量:

(1)主绝缘的tgδ(%)试验电压为10KV;末屏对地tgδ(%)试验电压为2KV。所测值须不

应大于下列规定:

电压等级(KV)20-35110220500

油纸电容器tgδ(%)- 1.00.80.7

充油型tgδ(%) 3.5 2.5--

胶纸电容器tgδ(%) 3.0 2.5--

(2)电容型CT主绝缘电容量与初始值或出厂值偏差应不大于±5%。

(3)环氧树脂(干式)电流互感器可不进行tgδ测量。

试验方法:使用介质损耗仪。一次绕组/末屏,使用正接法,施加试验电压10KV。介损电桥高

芯线,二次压线的屏蔽线接至一次绕组L1、L2(L1、L2短路),末屏接介损电桥C

X

绕组短路与铁芯等接地,(末屏与地的连接线折除)。末屏/地,使用反接法,施加

试验电压2KV,一次绕组L1和L2端子短接后接于屏蔽“E”,介损电桥高压线芯线

接至末屏。

8、各分接头的变比:与铭牌标志相符。

试验方法:从一次侧升流,二次侧测量。

9、伏安特性:与制造厂比较,应无明显差别且在继电保护有要求时进行。

试验方法:试验时一次绕组开路,二次绕组施加额定频率的实际正弦波电压,对应励磁电流的各点测量所施加的电压,电压最终加到二次极限感应电势时,测量励磁电流。

(一次绕组开路,二次绕组施加工频电压,电流升至额定5A,分别记录(0、0.5、

1、2、3、4、5A)下的各点电压。

10、一次绕组直流电阻测量:使用QJ44测量。

11、极性检查:与铭牌标志相符。

试验方法:用3V直流电源接于电流互感器的一次侧(正极接输入,负极接输出),在二次侧

每组端子间串联电流表,电流表正负极与电源侧对应。电流表正偏说明是(-)

极性,电流表负偏说明是(+)极性。

注意事项:操作时,应先接通电流表后接通电源,读完后,先断开测量回路后断开电源。

12、交流耐压试验:一次绕组试验电压如下:

电压等级试验电压电压等级试验电压电压等级试验电压

3kV24kV6kV28kV10kV38kV

15kV50kV20kV59kV35kV85kV

出厂值不明按下列电压如下:

电压等级试验电压电压等级试验电压电压等级试验电压

3kV15kV6kV21kV10kV30kV

15kV38kV20kV47kV35kV77kV

注意事项:(1)因交流耐压试验是一种破坏性试验,试验前须进行绝缘电阻测量,合格后才能进行;

(2)升压或耐压中,如发现电压指针摆动很大,毫安表指示急剧增加,被试物绝缘烧焦

或有冒烟或被试物有不正常的响声,应停止试验查明原因;

(3)升压过程中应按6000V/h的速度由零升至全电压。降压类同。

(4)安全注意事项:

1、试验前,四周应有安全围栏,向外挂有警告牌,并派人看守。被试设备两端

不在同一地点时,另一端还应派人看守;

2、加压前检查接线无误后,通知有关人员离开被试设备,方可加压;

3、试验中,应有2人以上监护并呼唱。操作人员应站在绝缘垫上,精力须集

中,不得与他人闲谈。

试验方法:调压器的输出端接至升压器的输人端,升压器的高压输出端接至电流互感器的试验相位上,调压器和升压器须可靠接地,升压器的高压输出端与四周的物体包括

地面须保持一定的距离。

13、油试验:送检

14、局部放电测量;

15、密封检查;应无渗漏油现象。试验方法按制造厂规定。

断路器

1、试验目的

开关设备是电力系统最重要的控制和保护设备,担负着关合、导通和开断正常状态电流,

能在规定的短路等异常状态下进行关合、一定时间内的导通和开断任务。确保开关设备按

照需要能可靠地投切正常的或事故的线路。因此必需对它的绝缘、SF6气体泄漏、特性等

进行定期试验。

2、试验项目

(1)核查铭牌;

(2)测量断口、主体的绝缘电阻;

(3)检测气体泄漏;(SF6)

(4)测量时间参数及弹跳次数

(5)测量断口、主体电磁铁的动作电压;

(6)测量主回路电阻;

(7)测量分、合闸线圈的直流电阻;

(8)测量交流耐压;

(9)测量SF6气体微水;

(10)速度特性测试;

(11)真空灭弧室真空度的测量;

(12)检查动触头上的软联结夹片有无松动。

以上试验项目另有接线图结合《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG 10029.2-2004)承述。

3、与试验相关的技术说明

由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

4、现场工具准备

5、恢复被试物及设备检查记录。

6、移交试验报告(一式三份)

7、试验项目

A、SF6断路器(110kV/220kV)

(1)、绝缘电阻测量:测量分、合闸对地绝缘电阻为5000MΩ以上,用2500V或5000V兆欧

表;二次回路绝缘电阻不低于2MΩ,用500V或1000V兆欧表;

注意事项:①测试完毕后,要将被试物接地放电。

②兆欧表接线端柱(E、L)引出线不要缠在一起,如需用较长的引线才能和被试物

连接时需有良好的绝缘支持物,使引线与其他设备或物体隔离。

③测量时,兆欧表转速应尽可能保持额定值(90-150转/分),并维持恒定。

④测量时需记录被试物的温度和空气湿度。

⑤二次回路接线端到控制屏的线路应拆除。

(2)、检查气体泄漏:要求年漏气率一般应小于1%。

检测方法:局部包扎法:用塑料布将待测部位包扎起来,经过4-6小时后用TIF5750A型号

(由厂家检漏仪对塑料袋内部进行定量检测,测得气体含量应不大于30×10-6

提供)

(3)、测试时间参数:(1)除制造厂另有规定外,断路器分、合闸同期性须满足以下规定:

相间合闸不同期不大于5ms;相间分闸不同期不大于3ms;同相各断间合闸不同期不大于3ms;同相各断间分闸不同期不大于2ms。

B、分、合闸时间应按制造厂规定。

试验方法:用高压开关动特性测试仪,断路器的断口上侧A、B、C三相接至仪器A、B、C 接口,断路器的断口下侧A、B、C三相短接接至仪器O接口,同时引出分、合

闸和储能线圈,经仪器提供操作电源。(须先测合闸再测分闸)(由厂家提供)注意事项:(1)测试分、合闸时间应在额定电压下进行。(注意电源电压的选择)

(2)测试时试验仪器须可靠接地。

①、分/合闸电磁铁的动作电压:分、合闸线圈最低动作电压应在操作电压额定值的

30%-65%,(储能线圈最低动作电压应在操作电压额定值的85%),试验需做5次。

试验方法:1。用直流恒流源分别加至断路器的分、合闸和储能线圈上。或者采用直直流分压法。

②、主回路电阻:所测值应符合制造厂规定。

试验方法:采用直流压降法,通入电流不小于100A,用回路电阻仪,仪器的P1(电压)、C1(电流)和P2(电压)、C2(电流)分别接至断路器的上、下端,断路器须

处于合闸状态。

注意事项:(1)测量时应避免引线和接触方式的影响,测量小电阻设备,应注意电压线要接在断口的触头端,电流线应接在电压的外侧。测量大电阻设备,电流线

应接在电压线的内侧,接触应良好。

(2)要在电动合闸数次后进行测量。

③、分、合闸线圈直流电阻:所测值应符合制造厂规定。

试验方法:万用表测试。

④、微水测试:所测值须≤150ppm.

测试方法;

(1)使用微水仪测试将仪器进气开关关紧,然后打开燥器顺时针

方向至“TEST”同时将排气口堵头去掉,将取样管接入仪器进气口,然后调节进气

阀,待气体流量达到1.2-1.6L/min。

(2)接通电源(交、直流可选)A.面板上开关键拔至“OFF”,接入交流电220V,指示灯

亮.B.面板上开关键拔至“ON”,DC指示灯亮,此时直流电源工作.

(3)打开主机“POWER”和“ENTER”键,即可进入测量状态。

(4)测完,关闭主机“POWER”和“ENTER”键而后关闭所有电源和阀门,将流量调节

阀轻轻按顺时针方向将阀门关紧,同时将进气及排气口的堵塞头拧上.

(5)然后将干燥取样系统的手柄按逆时针方向转动,让手柄施上来至“EGISYP”这

样即可使仪器进入干燥状态.(由厂家提供)

8、速度测试:测量方法和测量结果应符合制造厂规定。(由厂家提供)

9、真空断路器(10kV)

A绝缘电阻:要求整体绝缘电阻参照制造规定,断口的绝缘10kV不低于1200MΩ,35kV不低于3000MΩ.用2500V或5000V兆欧表;

注意事项:

(1)测试完毕后,要将被试物接地放电。

(2)兆欧表接线端柱(E、L)引出线不要缠在一起,如需用较长的引线才能和被试物连接时

需有良好的绝缘支持物,使引线与其他设备或物体隔离。

(3)测量时,兆欧表转速应尽可能保持额定值(120转/分),

并维持恒定。

(4)测量时需记录被试物的温度和空气湿度。

B测试时间参数:

(1)断路器分、合闸同期性须满足以下规定:

相间合闸不同期不大于2ms;相间分闸不同期不大于2ms。

(2)分合闸时间应按制造厂规定。

试验方法:用高压开关动特性测试仪,仪器A、B、C三相接至断

路器的断口上侧,O接至断路器的断口下侧,且把下侧A、B、C.

三相短接,仪器分、合闸线接至断路器分、合闸线圈即可。(须先合闸再分闸)

注意事项:(1)测试分、合闸时间应在额定电压下进行。(进口设备一般电压为110V,国产设备一般为220V,注意电源电压的选择)

(2)测试时试验仪器须可靠接地。

C主回路电阻:所测值应符合制造厂规定。

试验方法:采用直流压降法,通入电流不小于100A,用回路电阻仪,仪器的P1(电压)、C1(电流)和P2(电压)、C2(电流)分别接至断路器的上、下端,断路器须处于

合闸状态。

注意事项:(1)测量时应避免引线和接触方式的影响,测量小电阻设备,应注意电压线要接在断口的触头端,电流线应接在电压的外侧。测量大电阻设备,电流线应接

在电压线的内侧,接触应良好。

(2)要在电动合闸数次后进行测量。

D操动机构合闸接触器和分合闸电磁铁最低动作电压:

操动机构分.合闸电磁开合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压,额定值的30%-65%之间;在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%时应可靠动作.

试验方法:用直流恒流源分别加至断路器的分、合闸和储能线圈上。

E分.合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻:

绝缘电阻使用1000V兆欧表,电阻值不低于2MΩ,直流电阻值须符合制造厂规定,用万用表测量.

F速度测试:测量方法和测量结果应符合制造厂规定。

G交流耐压:主回路要在断路器分.合闸状态下分别进行,10KV施加试验电压38KV

注意事项:(1)因交流耐压试验是一种破坏性试验,试验前须进行绝缘电阻测量,合格后才能进行;

(2)升压或耐压中,如发现电压指针摆动很大,毫安表指示急剧增加,被试物绝缘

烧焦或有冒烟或被试物有不正常的响声,应停止试验查明原因;

(3)升压过程中应按6000V/h的速度由零升至全电压。降压类同。

(4)安全注意事项:

1、试验前,四周应有安全围栏,向外挂有警告牌,并派人看守。被试设备

两端不在同一地点时,另一端还应派人看守;

2、加压前检查接线无误后,通知有关人员离开被试设备,方可加压;

3、试验中,应有2人以上监护并呼唱。操作人员应站在绝缘垫上,精力须

集中,不得与他人闲谈。

试验方法:调压器的输出端接至升压器的输人端,升压器的高压输出端接至断路器的试验相位上,调压器和升压器须可靠接地,升压器的高压输出端与四周的物体包括地面

须保持一定的距离。(如做主体,须将断路器的外壳可靠接地;如做断口,须将断

路器的断口别一端与断路器的外壳可靠接地)

H真空灭弧室真空度的测量:用断口的交流耐压代替。

J检查动触头上的软联结夹片有无松动:应无松动。

电力电容器

1、试验目的:电力电容器在电力系统中一般用补尝功率因数和作为发电机的过电压保护

之用。在长期运行中,电容器由于受电压和温度等影响,有可能使其个别元件击穿,

严重时能发展成整台电容器的击穿损坏。所以对电力电容器按规定进行定期试验的

目的就在于检查其内部电容元件是否存在缺陷,电容元件对外壳的绝缘是否良好,

发现问题及时处理,以保证安全。

2、试验项目

(1)核查铭牌;

(2)测量电容器的极对壳的绝缘电阻;

(3)测量电容器的电容值;

(4)测量电容器的介质损失角正切值;(耦合电容)

(5)电容器的交流耐压试验;

以上试验项目另有接线图结合《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG 10029.2-2004)承述。

3、与试验相关的技术说明由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

4、现场工具准备

5、恢复被试物及设备检查记录。

6、移交试验报告(一式三份)

7、试验项目

A极对壳绝缘电阻:电阻值须>2000MΩ。串联电容器使用1000V兆欧表测量;其它使用2500V兆欧表测量。注意事项:测试完毕后,要将被试物接地充分放电。

B电容值:电容值偏差不超过额定值的-5%~+10%。不应小于出厂值的95%。用万用表测量。

C耦合电容tgδ:应符合制造厂规定

D交流耐压:只做极对壳极间不做。

母线

1、试验项目

(1)核查铭牌;

(2)测量母线的绝缘电阻;

(3)母线的交流耐压试验;

以上试验项目另有接线图结合《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG 10029.2-2004)承述。

2、与试验相关的技术说明

由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

3、现场工具准备

4、恢复被试物及设备检查记录。

5、移交试验报告(一式三份)

6、试验项目

A、封闭母线:(1)绝缘电阻:额定电压为15kV以上的封闭母线分相绝缘电阻值须>50MΩ。

使用2500V兆欧表测量。

(2)交流耐压:试验电压如下:

额定电压(kV)试验电压(kV)

≤13.2

632

1543

2051

2453

注意事项:(1)因交流耐压试验是一种破坏性试验,试验前须进行绝缘

电阻测量,合格后才能进行;

(2)升压或耐压中,如发现电压指针摆动很大,毫安表指示急剧增加,被试物绝缘

烧焦或有冒烟或被试物有不正常的响声,应停止试验查明原因;

(3)升压过程中应按均匀的速度由零升至全电压。降压类同。

(4)安全注意事项:

1、试验前,四周应有安全围栏,向外挂有警告牌,并派人看守。被试设备

两端不在同一地点时,另一端还应派人看守;

2、加压前检查接线无误后,通知有关人员离开被试设备,方可加压;

3、试验中,应有2人以上监护并呼唱。操作人员应站在绝缘垫上,精力须

集中,不得与他人闲谈。

B、一般母线:(1)绝缘电阻:电阻值须>1MΩ/kV。

(2)交流耐压:额定电压在1kV以上,试验电压如下:

额定电压(kV)

试验电压(kV)

纯瓷绝缘固体有机绝缘

32522

63226

104238

155750

206859

3510090

注意事项:(1)因交流耐压试验是一种破坏性试验,试验前须进行绝缘电阻测量,合格后才能进行;

(2)升压或耐压中,如发现电压指针摆动很大,毫安表指示急剧增加,被试物绝缘烧

焦或有冒烟或被试物有不正常的响声,应停止试验查明原因;

(3)升压过程中应按6000V/h的速度由零升至全电压。降压类同。

(4)安全注意事项:

1、试验前,四周应有安全围栏,向外挂有警告牌,并派人看守。被试设备

两端不在同一地点时,另一端还应派人看守;

2、加压前检查接线无误后,通知有关人员离开被试设备,方可加压;

3、试验中,应有2人以上监护并呼唱。操作人员应站在绝缘垫上,精力须

集中,不得与他人闲谈。

(5)试验电压须参考绝缘子。

额定电压在1KV及以下使用2500V兆欧表代替1分钟通过。

绝缘子

1、试验目的

由于架空输电线路的导线,变电所的母线和各种电气设备的带电体,都需要用绝缘子支持,使之与地绝缘。在运行中,绝缘子承受着工作电压和各种电压的作用,承受着导线质量、自重、覆水质量、风力、系统短路、电动力、设备操作机械力以及等作用;此外,由于绝缘子大多数暴露在大气中工作,还受到大气条件变化以及环境污染的影响,工作条件非常恶劣;因此为了保护绝缘子满足各项机、电的泠热性能要求,必须对出厂的绝缘子进行试验。

2、试验项目

(1)核查铭牌;

(2)测量母线的绝缘电阻;

(3)母线的交流耐压试验;

以上试验项目另有接线图结合《电力设备交接及预防试验规程》承述。

3、与试验相关的技术说明由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

4、现场工具准备

5、恢复被试物及设备检查记录。

6、移交试验报告(一式三份)

7、试验项目

A绝缘电阻:绝缘电阻值须>300MΩ。(500KV等级的绝缘电阻值须

>500MΩ)使用2500V兆欧表测量。

B交流耐压:试验电压如下规定:

额定电压(kV)

试验电压(kV)

纯瓷绝缘固体有机绝缘

32522

63226

104238

155750

206859

3510090

注意事项:(1)因交流耐压试验是一种破坏性试验,试验前须进行绝缘

电阻测量,合格后才能进行;

(2)升压或耐压中,如发现电压指针摆动很大,毫安表指示急剧增加,被试物绝缘

烧焦或有冒烟或被试物有不正常的响声,应停止试验查明原因;

(3)升压过程中应按6000V/h的速度由零升至全电压。降压类同。

(4)安全注意事项:

1、试验前,四周应有安全围栏,向外挂有警告牌,并派人看守。被试设备

两端不在同一地点时,另一端还应派人看守;

2、加压前检查接线无误后,通知有关人员离开被试设备,方可加压;

3、试验中,应有2人以上监护并呼唱。操作人员应站在绝缘垫上,精力须

集中,不得与他人闲谈。

接地装置

1、试验目的:

电力系统因需要及用途的不同,设有不同的接地装置,为了防止电气设备绝缘损坏使

外壳带电而危及人身安全,需将设备外壳接地这种称保护接地;因电气设备运行的需要而接地的称工作接地;过电压保护装置依靠接地装置将雷电电流泄入大地,这种接地称为过

电压保护接地。

无论上述何种接地装置,对其接地电阻都有一定的要求,在接地装置敷设竣工后和运行中均需按规定测量接地装置的接地电阻,以鉴别接地装置是否符合要求。

2、试验项目

接地引下线电阻试验;

以上试验项目另有接线图结合《福建省电力设备交接和预防性试验规程(试行)》(Q/FJG 10029.2-2004)承述。

3、与试验相关的技术说明

由产品厂家提供有关技术说明及注意事项

4、现场工具准备

5、移交试验报告(一式三份)

6、试验项目

接地引下线电阻试验:使用双臂电桥测是否导通。

五、安全措施

1.耐压试验时,试验设备和被试设备周围必须用红白带设置警戒区域,并悬挂“止步!

高压危险”标示牌。设专人监护,非试验人员不得入内,试验人员与高压部分应保持足够的安全距离。

2.高空作业时必须系好安全带。

3.耐压前后都应测量绝缘电阻,并且在测试完毕后,彻底放电

4.在拆装设备时应当心扳手等金属物品掉落以防止打坏瓷瓶。

5.在做主变试验时需把三侧的母线与主变本体断开。

6.在做完试验后设备上的连线应收拾干净。

7.当遇到设备距离比较远时,应互通情况,彼此照应。

8.在耐压试验中如遇到电流突然增大应马上断开电源,及时查明原因。

9.110kV大于1.5米;10kV大于0.7米。

现场检验作业指导书(二次回路)

######发电厂企业标准 保护装置检验现场作业指导书 Q/FD—(编号)XXX—(序列号)—200X 直流控制和信号、交流电压电流回路 总则 适用范围: 本指导书适用于继电保护工作有关二次回路(直流控制和信号、交流电压电流回路)部分的现场检验作业。本指导书是针对各相关继电保护检验规程的补充规定。 引用标准: DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电业安全工作规程 GB/T 15145 微机线路保护装置通用技术条件 DL 478 静态继电器及安全自动装置通用技术条件 GB 7261 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB4858 电气继电器的绝缘试验 GB2423 电工电子产品基本环境试验规程 220KV线路保护和操作箱装置说明书

目录 一、检验人员职责 二、检验前的准备工作 三、危险点分析 四、检验项目及作业程序 五、检验记录

一、检验人员职责 1.现场工作负责人职责 1.1正确安全地组织工作。 1.2结合实际进行安全思想教育。 1.3检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。 1.4开工前召开班前会,向工作班成员交待安全措施和技术措施,明确工作地点、工作内容、工作分工、技术标准及检验质量要求,交待注意事项、危险点及防范措施。执行现场二次回路安全措施。 1.5作为监护人,对检验工作的全过程进行安全和技术把关。 1.6检验工作结束后,检查二次回路安全措施恢复情况,及时召开班后会,进行本次检验工作的安全和技术总结。 2.现场安全责任人职责 2.1检查运行值班员所做的安全措施是否正确完备,是否符合现场实际。 2.2检查工作班成员着装是否符合安规要求,检验工作所需安全工器具是否正确完备。 2.3开工前督促负责人开好班前会。 2.4督促工作班成员在工作中认真执行安规和现场安全措施,及时制止违章作业及违反安规、两票的行为。 2.5督促工作班成员严格执行检验规程及检验工作有关注意事项。 2.6工作结束后协同工作负责人开好班后会,做好本次检验的安全总结。3.现场工作人员职责 3.1服从工作负责人的工作分工安排。 3.2严格执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全。 3.3严格执行本作业指导书,确保检验质量。 3.4及时向现场工作负责人、现场安全责任人反映检验工作中遇到技术和安全问题。 二、检验前的准备工作 1.图纸、资料的准备 1)准备与工作任务相关且与实验状况一致的图纸;

电气安装安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气安装安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2775-95 电气安装安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 在带电设备附近作业,严禁使用钢(卷)尺进行测量。 2. 用钎子打眼或打接地极时,握锤的手不得戴手套。使用冲击钻、电锤或钎子打砼眼或仰面打眼时,应戴防护镜。扶接地极的人应在侧面,应用工具将接地极卡紧、稳住。 3. 在带电母线、主干线、摩电道、动力配电箱或带电体处的引下线附近作业时,应设安全标志牌,必须时设专人监护。 4. 配管作业,用钢锯、切管器、砂轮切割机切割管子时,必须垫平卡牢,用力均匀,附近切断时要用手工支架托住。使用砂轮切割机时,应侧身操作,砂轮运转方向禁止有人。管口毛刺未去掉前,禁止用手触摸。

5. 使用需转动管子的套丝机套丝时,必须用直管,托管支架使管子保持水平。 6. 往电线管内穿铁线或导线时,操作者头部应避开管口或接线盒,不得对着管口呼唤、吹气。操作要有节奏地进行,不得用力过猛。拉出的铁丝应及时盘好,放线端应有人配合。 7. 喷灯不得漏油、漏气,压力不可过高。加油时,必须灭火、放气。喷咀堵塞,应先关气门,在侧面使用通针疏通。作业完毕,要灭火、放气。 8. 削线头时,刀口要向外,用力要均匀。 9. 多台用电设备的保护零线,不准采用串联连接。 10. 照明线路的开关应装设在相线上,零线上不准装熔断器或开关。严禁利用大地作中性线。(即三线一地、二线一地或一线一地) 11. 在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电设备的距离应符合安全规定。运送工具、材料时,与带电设备应保持一定的安全距离。 请在这里输入公司或组织的名字

广东电网公司基建项目施工作业指导书考试题(电气安装)

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

现场检测安全作业指导书范文

现场检测安全作业 指导书 1

安全作业指导书二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场 的安全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管 理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检 查及验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员

要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育; ③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其它人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括:

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电气一次试验作业指导书.

目录 1、编制依据 2、试验内容 3、试验的基本条件 4.发电机试验 5、电力变压器试验 6.高低压异步电动机试验 7.直流电动机试验 8.高压断路器试验 9.电压互感器试验 10.电流互感器试验 11.套管试验 12.绝缘油试验 13.隔离开关 14.避雷器试验 15·支柱绝缘子试验 16. 母线试验 17.电力电缆试验 18职业安全与环境因素

19.安全文明施工及环境管理 1、编制依据 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-91 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准条文说明》 GB 50150-91 1.3中国航空工业规划设计研究院设计图纸 1.4 厂家技术协议/技术资料 2、试验内容: 2.1 工程概况 浙江京新兴天然气发电有限公司联合循环发电厂安装一台1*50MW燃气发电机,一台65T/H余热锅炉,一台19MW汽轮发电机。 2.2电气设备一次试验范围 a. 电力变压器(两台主变.三台厂用变及一台励磁变; b. SF6断路器; c.电压互感器; d.电流互感器; e.套管; f. 绝缘油; g.隔离开关; h.避雷器;

i.支柱绝缘子 j.母线(10KV; k.电力电缆(10KV; 3、试验的基本条件 3.1 3.2 3.3物质准备及要求 a.安全围栏及标示牌若干; b.绝缘鞋,安全带若干; c.绝缘胶带若干;

d.对讲机1对; e.4米竹梯1个; f.扳手8寸4个,其它专用工具若干套; 3.4作业环境及其它应具备条件 3.4.1 电气一次设备安装基本完,场地平整。 3.4.2 试验现场应尽可能清洁,照明充足。 3.4.3 试验人员应熟悉被试设备周围环境情况。 3.4.4 所有试验人员必须了解被试设备的产品使用说明书及其结构原理,了解电气装置安装工程施工及验收规范的相关部分,熟悉电气试验作业指导书,熟悉试验标准和要求,熟悉测试仪器,对试验结果能进行分析并做出结论。 3.4.5 试验前必须接受技术交底,拟好试验结果记录表格,做到试验完,记录清楚,报告及时完成。 3.4.6 试验设备应接地良好,试验人员应有良好的绝缘保护措施, 所使用的工具应有绝缘把手。 3.4.7试验必须有操作人、监护人至少各一名,并在试验前分工明确。在进行较复杂试验时, 所有成员分工应职责明确, 以便工作顺利进行,一旦发现意外时能及时处理。3.4.8试验电源要求电压稳定,容量足够,试验接线要考虑操作方便,无论出现故障或每次试验结束均应能及时断开电源。接线时要有防止短路、接地的保护装置,电源导线绝缘应良好并敷设合理,以免受损坏及造成触电危险。 3.4.9试验设备的选择要注意型式、容量、规格,仪表选择要注意型式、精度、规格、内阻等。

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气控制柜组装作业指导书

电气控制柜作业指导书 编制:顾鸣 审核: 批准:

2013年7月12日一目的:对电气控制柜装配工序及组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 二适用范围:适用于电气控制柜的装配工序和质量控制。 三内容: 3.1电气控制柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的电气控制柜组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:号码打印机、切割机等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、扳手、钢卷尺、角尺、电烙铁、游标卡尺、剪刀等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装

3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件装配工艺及要求 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得相关批准进行认证规定范围内的代用。但同批成套产品的同一型号元器件应选择同一厂家。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮规格颜色应符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证电气的飞弧对操作者及其他元器件不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件的安装必须便于操作,馈线,维修,行线。安装后元器件的铭牌便于观察,无法观察到得,必须重做铭牌粘贴于显眼处。元器件操作时不受空间的妨碍,不能触及带电体及其它部位。 3.2.6保证一、二次线的制作和安装距离。 3.2.7同一批次相同产品的装配应一致。 3.2.8所有元器件均应牢固的固定在导轨或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.9 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 3.2.10满足电器元件产品说明书的要求。例如,满足散热,飞弧距离,电气间隙和爬电距离等的要求。低压电器元器件装配后电气间隙和爬电距离应不小于表2规定。 3.3.紧固件的使用 3.3.1元器件的安装一律打孔攻丝(少数经过特批的可以采用铆钉或电动自攻螺丝),特殊情况并螺帽,不得采用电动自攻螺丝。用以固定元器件及压线紧固螺钉应拧紧,无打滑及损坏镀层涂层现象,并有防松措施,拧紧后螺纹露出螺母或丝扣的固定板长度2-5牙(平垫的弧面朝向螺帽)。不接线的螺钉也应拧紧。 3.3.2用以与涂层连接的元器件应采用爪型垫片,以保证与壳体接触良好,符合保护电路连

油浸式电力变压器预防性试验作业指导书

油浸式电力变压器预防性试验 作业指导书 编码:LSKYS-04 二○一七年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 6.作业方法 (5) 6.1非纯瓷套管试验 (5) 6.2 有载调压切换装置的检查和试验 (5) 6.3 测量绕组连同套管的直流电阻 (5) 6.4检查所有分接头的电压比 (5) 6.5检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 (5) 6.6绝缘油取样试验 (5) 6.7 绝缘电阻、吸收比或极化指数测量 (5) 6.8 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ (5) 6.9 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (6) 6.10 特殊试验(具体试验作业指导书见特殊性试验部分) (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2检验标准 (8) 8验收记录 (8) 9调试记录 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于油浸式电力变压器。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号标准及规范名称颁发机构 1 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力工业部 2 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程中国南方电网有限责任公司 3 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电 站电气部分) 中华人民共和国能源部

土工试验检测作业指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀

电气安全技术操作规程

批准: 第一章总则 第一条:为了切实保证职工在生产中的安全、保证电力系统、供配电设备的安全运行,制定本规程。各电气工作人员,必须严格执行本规定。 第二条:电气工作人员对本规程应每年考试一次,考试合格后才能工作。 第二章:电工必须具备的条件 第一条:经医生检查无妨碍从事电气工作的病症,如高血压、聋哑、色盲、肢体残废功能受限等。 第二条:必须经过电工专业安全技术培训,考试合格持特种作业证上岗。徒工和其它非持证电工,必须在持证电工的监护和指导下才准许操作。 第三条:了解岗位责任区域内的供电线路及电气设备的性能。 第四条:熟悉掌握触电急救方法和事故紧急处理措施。 第三章:电工上岗 第一条:必须正确穿戴合格的劳动防护用品,如绝缘鞋、工作服。必要时还应戴安全帽,系安全带及其它防护用品。 第二条:必须正确使用和保管高、低压基本、辅助绝缘安全用具及一般防护用具,使用前要认真检查外观及试验日期,并做必要的性能检验。破损、失效的一律禁用。 第三条:对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数、性能相匹配的用具,用毕按规定要求存放,所有安全用具及防护用具不许当作其它工具使用。

批准: 第四章:电工作业 第一条:在供、配电线路及设备上作业时,必须设持证并有经验人员监护,监护人不得从事操作或与监护无关的事情。 第二条:任何电气线路、设备未经本人验电以前一律视为有电,不准触及。需接触操作时,应切断该处电源,并经验电(对电容性设施还应放电)确认,方能接触作业。对与供、配电网络相联系部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关上锁,防止停电后突然来电。 第三条:动力配电盘上的闸刀开关,禁止带负荷拉、合闸,必须先将用电设备开关断开方能操作。手工合(拉)闸刀开关时,应一次推(拉)到位。处理事故需拉开带负荷的动力配电盘上闸刀开关时,应戴绝缘手套和防护眼镜,或采取其它防止电弧烧伤和触电措施。 第四条:改造电气设施的结构、元件变更,需经电气技术负责人许可和批准。电工不得自行改变电气设施的原有结构、接线方式及元件参数。 第五条:各种电器接线的接头,需保证导通接触面积不小于导线截面积。接线应采用坚固的压接或用工具轧接,不许用手扭接。接头不得松动,防止带电体碰触屏护。 第六条:使用梯子时,用前应检查梯子是否完好,踏步不许有裂纹损坏,且应有防滑措施。梯子与地面之间以75°角为宜,高处要绑牢。站在人字梯子上作业时,应挂好搭勾,并有专人扶持。不准使用钉子钉成的木梯。 第七条:电工必须熟练地掌握万用表、钳形电流表及兆欧表的正确使用方法和

电气一次试验作业指导书

目录 1、编制依据 2、试验容 3、试验的基本条件 4.发电机试验 5、电力变压器试验 6.高低压异步电动机试验 7.直流电动机试验 8.高压断路器试验 9.电压互感器试验 10.电流互感器试验 11.套管试验 12.绝缘油试验 13.隔离开关 14.避雷器试验 15·支柱绝缘子试验 16. 母线试验 17.电力电缆试验 18职业安全与环境因素

19.安全文明施工及环境管理 1、编制依据 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-91 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准条文说明》 GB 50150-91 1.3中国航空工业规划设计研究院设计图纸 1.4 厂家技术协议/技术资料 2、试验容: 2.1 工程概况 京新兴天然气发电联合循环发电厂安装一台1*50MW燃气发电机,一台65T/H余热锅炉,一台19MW汽轮发电机。 2.2电气设备一次试验围 a. 电力变压器(两台主变.三台厂用变及一台励磁变; b. SF6断路器; c.电压互感器; d.电流互感器; e.套管; f. 绝缘油; g.隔离开关; h.避雷器;

i.支柱绝缘子 j.母线(10KV; k.电力电缆(10KV; 3、试验的基本条件 3.1 3.2 3.3物质准备及要求 a.安全围栏及标示牌若干; b.绝缘鞋,安全带若干; c.绝缘胶带若干;

d.对讲机1对; e.4米竹梯1个; f.扳手8寸4个,其它专用工具若干套; 3.4作业环境及其它应具备条件 3.4.1 电气一次设备安装基本完,场地平整。 3.4.2 试验现场应尽可能清洁,照明充足。 3.4.3 试验人员应熟悉被试设备周围环境情况。 3.4.4 所有试验人员必须了解被试设备的产品使用说明书及其结构原理,了解电气装置安装工程施工及验收规的相关部分,熟悉电气试验作业指导书,熟悉试验标准和要求,熟悉测试仪器,对试验结果能进行分析并做出结论。 3.4.5 试验前必须接受技术交底,拟好试验结果记录表格,做到试验完,记录清楚,报告及时完成。 3.4.6 试验设备应接地良好,试验人员应有良好的绝缘保护措施, 所使用的工具应有绝缘把手。 3.4.7试验必须有操作人、监护人至少各一名,并在试验前分工明确。在进行较复杂试验时, 所有成员分工应职责明确, 以便工作顺利进行,一旦发现意外时能及时处理。3.4.8试验电源要求电压稳定,容量足够,试验接线要考虑操作方便,无论出现故障或每次试验结束均应能及时断开电源。接线时要有防止短路、接地的保护装置,电源导线绝缘应良好并敷设合理,以免受损坏及造成触电危险。 3.4.9试验设备的选择要注意型式、容量、规格,仪表选择要注意型式、精度、规格、阻等。

现场检测安全作业指导书

安全作业指导书 二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场的安 全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检查及 验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育;

③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括: ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。 ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。 ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。 ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。 ⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。 ⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。 ⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。 ⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。 1.3.2、安全管理负责人教育包括:

电气安全作业指导书

电气安全作业指导书集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气安全作业指导书一﹑目的﹕ 规范电气的安全操作及检查以减少故障保证安全。 二﹑适用范围﹕ 适用于本公司电气设备。 三﹑程序﹕ 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗、操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解安全责任区域的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施。 3.电气作业应严格遵守安全操作规程和有关制度: (1)工作票制度;

(2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断、转移和终结制度; (6)调度管理制度; (7)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (8)临时线审批制度。 4.电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品。所用绝缘工具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 5.在供、配电设备和线路上作业,必须设人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。

6.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设施)之后验电合格,方能接触工作,对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 7.供配电回路停送电必须凭手续齐全的工作票和操作票进行。禁止约时停送电,动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断,方能操作。手工合(拉)刀闸应一次推(拉)足。处理事故需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其它防止电弧烧伤和触电的措施。 8.未经电气技术负责人许可和批准改造电气设施的结构之前,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 9.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,应尽可能采用紧固的压接或用工具扎接,不应用手扭接,线头不应突出,接头不得松动,防止带电体碰触屏护引起事故。 10.使用电动工具应遵守有关电动工具安全操作规程,使用行灯必须采用由隔离变压器供电的安全电压电源。

电气安装作业指导书

变压器安装作业指导书 1.编制说明 变压器是一种常见的电气设备,在发电厂变电站都有不同容量的变压器在运行。变压器能够把一种等级的电压转变成另外一种等级的电压,可以利用它把不同电压的电网联在一起组成电力系统,所以电力变压器是电力系统里的重要设备,在电力系统中占有很重要的地位。 2.目的: 保证电力变压器的安装质量,确保安全运行。 3.适用范围: 适用于阿镇南110kV变电站工程的主变压器的安装施工。 4、编制依据: 4.1国标《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。 4.2国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 4.3制造厂家有关技术文件。 5.职责: 5.1总指挥: 全面负责安装工作,协调各工序之间的配合。 5.2技术负责人: 负责施工现场布置,编制安装技术措施,负责安装的技术工作。 5.3质检员: 负责安装工作各个工序的质量检查。 5.4起重指挥: 负责变压器吊罩及安装的起重工作。 5.5器身检查人员: 负责芯部检查并处理问题。 5.6油务人员: 负责绝缘油处理。 5.7安装人员: 负责附件安装。 5.8工具管理人员: 负责安装用全部工作的工具及装置性(消耗)材料管理。 5.9试验负责人: 负责变压器的试验。 6.施工程序 6.1安装特点: 由于变压器重量重,因此,变压器需要将附件在现场安装。变压器是电力系统中的重要设备,在现场安装要受现场条件的限制,给保证安装质量带来一定困难。 变压器的安装不仅仅是附件的组装,由于运输条件限制,相应带来另一些工作如:过滤、补充绝缘油,测量线圈和绝缘油的绝缘性能,判断受潮,检查芯部这些工作完成后才能进行附件安装,因此安装工作具有一定的复杂程度。 变压器是电力系统中的主要设备,为了保证安装质量和安装进度,不发生返工和返修现象,要求安装人员掌握有关的技术知识如:变压器结构,主要材料的性能,绝缘油的过滤方法,各个附件组装工艺等,才能保证变压器的安装优质高效、安全的投入运行。 6.2施工流程

母线电气试验标准化作业指导书

母线电气试验标准化作业指导书 一适用范围 1 本作业指导书在CQ市电力公司范围内适用。 2 本作业指导书适用于变电站母线电气试验作业。 二引用的标准和规程 1 《CQ市电力公司电力设备试验规程》 2 DL 408—91 《电力安全规程(发电厂和变电所电气部分)》 三试验仪器、仪表及材料 交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 1 2500V兆欧表1块11 铜导线若干 2 试验变压器1台12 试验导线若干 3 调压器1只13 双极刀闸1付 4 保护球隙1套14 干湿温度计1只 5 保护电阻1只15 电源盘1只 6 熔断器1个16 平口螺丝刀1把 7 过流继电器1只17 梅花螺丝刀1把 8 电压表1块18 计算器1只 9 电流表1块19 试验原始记录1本 10 带有屏蔽层的测量导线1根 注: 如果使用交流耐压成套装置,也可不使用表列3~7所列设备。 四安全工作的一般要求 1 基本要求 1.1试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看 守。 1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态, 均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中

应有人监护并呼唱。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3 高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 电压等级(kV)安全距离(m) 10及以下0.70 20-35 1.00 44 1.20 60-110 1.50 154 2.00 220 3.00 330 4.00 500 5.00 2 保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 2.1.1 工作票制度; 2.1.2工作许可制度; 2.1.3工作监护制度; 2.1.4工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。 2.3 现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五试验项目 1 绝缘电阻测量 1.1 测量目的 检测母线支撑绝缘子、穿柜绝缘套管及连接母线的穿墙套管的绝缘水平,发现影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 1.2该项目的适用范围 交接时、大修后及预防性试验时进行(封闭母线只在交接时及大修后进行)。 1.3 试验时使用的仪表

电气安全操作规程汇编

电气安全操作规程汇编 一、配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发得“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位得供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责与交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流就是否正常。 2)高压各支路出线开关运行就是否正常。 3)变压器运行声音、温度就是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示就是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值就是否正常。 6)三相负荷就是否平衡,三相电压就是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行就是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明就是否正常,应急照明就是否正常,室内外通道就是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷与异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查:

1)处于高峰负荷时,应检查电气设备得负荷与各电气联接部位得发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶就是否有渗漏现象,如发现 异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生得过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷 设备得供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断与处理,并及时上报;当发生威胁人身安全得情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。 二、低压配电柜保养检修安全规程 1、停电检修前三天向部门负责人提出,并说明停电时间、停电范围, 经部门负责人同意后执行,并做好停电得准备工作。 2、正式检修前办理《工作票》、《操作票》,并由部门负责人签发。 3、严格执行《工作票》、《操作票》得检修程序与安排。 4、采取保证安全得组织措施,认真执行工作监护制度。 5、检修时落实安全措施,实行停电、验电,挂装地线,悬挂安全标志。 6、对要检修得设备进行放电,挂地线处理。 7、对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行紧固;对变形破

相关文档