一、功能说明

当有卡片放到天线感应区内时,控制器自动读取卡片的物理序号:同时在加载的库内找该序列号:如果找到该序列号,则写开门记录。

二、设备调试准备

需要或者可能用到下述工具及仪器:

1、小一字螺丝刀;

2、斜口钳

3、万用表

4、示波器(>20M);

5、电脑一台(带RS485卡);

6、IC卡:开门卡1张

7、12VDC 0.5A 直流电源1个;开门指示灯一个

必备的资料及软件

1、控制板接线图

2、门禁原理图

3、一卡通管理系统

三、设备调试步骤

1、设备接线:

按照接线图将控制板电源接好。上电前首先对照样板检查一下各元器件有没有插错漏插或插反。(特别是电解电容、二极管、芯片有没有插反)

检查焊盘位置有没有连锡或虚焊漏焊。

2、设备上电:

1)上电时,蜂鸣器应“嘟”的一声响5s,如果蜂鸣器不响,应检查蜂鸣器电路

2) 设备上电后,设备的工作状态指示灯LED1应呈0.5闪烁状态;确保主板工作状态正常。若不正常应检查单片机有关的外围电路,包括晶振,看门狗电路和供电电路

3)将RS485的TA的TB 与RS485通讯卡连接好;

3、软件调试:打开一卡通管理系统

1)设定设备机号

登录主界面点击:机号设置→门禁机号→增加→读取机号(此时控制机编号会显示门禁主板的机号为255,为了方便老化一般设置1—50#)即重设机号→设定机号→放弃→退出

2)选定设备机号

点击:智能门禁→通讯操作→门禁设置→选定机号(机号正方框里打√)

3)初始化

点击初始化→确认清空控制器点击“确定”即可

4)校正设备时间

然后加载时间→读取时间(读取时间是一定确保时间与计算机时间同步)

5)查看设备模式

点击:现用模式(若是IC门禁改为IC模式;若是ID门禁改为ID模式)

修改模式的方法:按键盘Ctrl+鼠标单击退出的空白处此时界面的左下方会出现IC/ID模式的选项,把需要的模式选中即可。

6)设定设备开门时间

规定:按钮延时开门时间为0百毫秒,设置开门保持时间为20百毫秒。

7)门禁模式和工程模式

门禁模式下必须制作有效的IC/ID开门卡,IC/ID卡片才有效;工程模式下无需制作开门卡,卡片也有效。规定设置成门禁模式

8)开门指令

点击开门指令蜂鸣器响一声,继电器跳一下,开门指示灯亮(指示灯亮的时间与继电器闭合长短一致)

9)开门卡

刷卡后的现象与点击开门指令现象一致

测试读卡距离:正常情況下,读卡距离应在5厘米左右;

10)断电

停10秒左右后,再次上电,检查设备的机号是否改变,如果不正确,请检查存储有关的电路;

上述测试操作步骤完成则表示一块门禁主板已经测试完成

四、常见故障说明

1、时钟是否准确,如果不准确,检查1302的晶振;

检查法拉电容:万用表检查C1的负极与1302的8脚之间的电压,应不断的跳动,且电压逐渐的增强:说明对电容的充电正常;

2、如果读卡距离过近,检查应对C14-C19的参数;

门禁系统安装与调试手册

文档编号:ICSE1104004 版本号: 1.0 DAC MJ-M4 型门禁控制器安装和调试手册 深圳达实信息技术有限公司 2011年4月

文档摘要 项目名称:M4门禁控制器安装与调试 文档撰稿:吕绍鑫 编写日期:2009.6.30 参考文献: 修改记录 序号版本编辑人日期处理说明1. 2. 3. 4. 5.

目录 第一章产品功能介绍 (1) 1.1 产品简介 (1) 1.2 产品功能特点 (1) 1.3 性能指标 (2) 第二章系统的安装 (2) 2.1 M4门禁控制系统硬件组成 (2) 2.2 接线图 (4) 第三章线路布置 (5) 3.1 安装步骤 (5) 3.2 TCP/IP通讯连接 (7) 第四章系统调试 (7) 4.1 硬件调试 (7) 4.2 软件调试 (7) 第五章工程建议和注意事项 (14) 5.1 工程建议 (14) 5.2 在使用本设备时,务必应遵循下述基本注意事项 (15) 第六章紧急预案 (15) 第七章常见故障及诊断 (16)

第一章产品功能介绍 1.1. 产品简介 M4门禁控制器是达实智能股份有限公司根据市场需求开发出的一款高新产品。它是由控制器、IC/ID 卡感应器组成,可同时带4个IC/ID感应器,实现4个门的进出控制,既可与计算机管理系统联网进行实时工作,也可以脱机独立运行工作。持卡人只需在通过门禁点时将IC/ID卡在门禁感应器前轻轻一晃,即可完成身份识别与自动开门。 M4门禁控制器使用简单、安装方便、功能强大、结构美观实用,可取代传统的机械钥匙、条码、磁卡、接触式IC卡等门禁控制器。它采用TCP/IP通讯方式,可实现实时数据上传功能。配合本公司的一卡通智能卡管理软件,可以实现“企业一卡通”、“智能大厦一卡通”、“小区一卡通”、“校园一卡通”等大型复杂的智能卡管理信息系统。也可提供控制器接口软件,方便开发其它特殊应用系统。 1.2. 产品功能特点 ●门禁控制控制四个门或两个门的双向进出 ●标准读头4路独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/40读头,扩展性好、便于低成本实现 系统升级。 ●多种读头识别支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 ●TCP/IP 采用以太网方式连接,可以满足大数据量、实时性要求高的应用场合,主动将刷卡、报 警等事件信息实时上报,便于系统灵活应用。 ●远程在线升级通过TCP/IP对设备升级禁控制器硬件底层程序的功能,方便系统扩展和系统升级 迅速完成。 ●时限灵活设置支持256个时间段,16个时间组,128个节假日。 ●定时开关门支持非节假日定时开关门。 ●多种开门模式刷卡开门、卡 + 密码开门、多卡开门(2-8张卡)、任意模式下支持8位超级密 码开门。 ●两种开门验证方式验证权限时限开门、刷卡直接开门。 ●支持胁迫码报警卡 + 密码开门模式下,输入四位胁迫码可产生报警事件。 ●脱机工作具有脱机工作模式,在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后,门 禁控制器便可独立运行工作。 ●支持巡更设备支持巡更功能 ●消防联动通过一路消防联动信号输入可控制所有门的强行打开,满足消防要求。 ●掉电保护采用先进的NRAM 实时时钟模块,掉电后时钟不紊乱、记录数据用Flash存储,掉电后 数据可保存10 年不变。 ●输入光电隔离每个门的输入信号均采用了光电隔离措施,如:按钮开关、门磁信号,可靠性高。 ●双隔离电源配有两组独立的隔离电源,使内部电路与外部电路电源不共地,稳定性好,可靠性 高,抗干扰性强。 ●使用简单外形美观大方,安装方便,符合工程安装要求。

门禁系统使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。 GST-DJ6000系列可视对讲系统 液晶室外主机 安装使用说明书 目录 一、概述 (1) 二、特点 (2) 三、技术特性 (3) 四、结构特征与工作原理 (3) 五、安装与调试 (5) 六、使用及操作 (10) 七、故障分析与排除 (16) 海湾安全技术有限公司

一概述 GST-DJ6000可视对讲系统是海湾公司开发的集对讲、监视、锁控、呼救、报警等功能于一体的新一代可视对讲产品。产品造型美观,系统配置灵活,是一套技术先进、功能齐全的可视对讲系统。 GST-DJ6100系列液晶室外主机是一置于单元门口的可视对讲设备。本系列产品具有呼叫住户、呼叫管理中心、密码开单元门、刷卡开门和刷卡巡更等功能,并支持胁迫报警。当同一单元具有多个入口时,使用室外主机可以实现多出入口可视对讲模式。 GST-DJ6100系列液晶室外主机分两类(以下简称室外主机),十二种型号产品: 1.1黑白可视室外主机 a)GST-DJ6116可视室外主机(黑白); b)GST-DJ6118可视室外主机(黑白); c)GST-DJ6116I IC卡可视室外主机(黑白); d)GST-DJ6118I IC卡可视室外主机(黑白); e)GST-DJ6116I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白); f)GST-DJ6118I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白)。 1.2彩色可视液晶室外主机 g)GST-DJ6116C可视室外主机(彩色); h)GST-DJ6118C可视室外主机(彩色); i)GST-DJ6116CI IC卡可视室外主机(彩色); j)GST-DJ6118CI IC卡可视室外主机(彩色); k)GST-DJ6116CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色); GST-DJ6118CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色)。 二特点 2.1 4*4数码式按键,可以实现在1~8999间根据需求选择任意合适的数字来 对室内分机进行地址编码。 2.2每个室外主机通过层间分配器可以挂接最多2500台室内分机。 2.3支持两种密码(住户密码、公用密码)开锁,便于用户使用和管理。 2.4每户可以设置一个住户开门密码。 2.5采用128×64大屏幕液晶屏显示,可显示汉字操作提示。 2.6支持胁迫报警,住户在开门时输入胁迫密码可以产生胁迫报警。 2.7具有防拆报警功能。 2.8支持单元多门系统,每个单元可支持1~9个室外主机。 2.9密码保护功能。当使用者使用密码开门,三次尝试不对时,呼叫管理中 心。 2.10在线设置室外主机和室内分机地址,方便工程调试。 2.11室外主机内置红外线摄像头及红外补光装置,对外界光照要求低。彩色 室外主机需增加可见光照明才能得到好的夜间补偿。 2.12带IC卡室外主机支持住户卡、巡更卡、管理员卡的分类管理,可执行 刷卡开门或刷卡巡更的操作,最多可以管理900张卡片。卡片可以在本机进行注册或删除,也可以通过上位计算机进行主责或删除。

门禁系统使用说明

门禁系统使用说明 门禁为局域网内系统,服务器地址为:219.224.92.150 端口为3777. 门禁系统无需安装,通过浏览器即可访问,在浏览器地址栏中输入:219. 224.92.150:3777然后点击回车键即可登陆门禁界面。 ↓ 登陆管理员所分配的账号密码进入门禁系统。 门禁系统界面简介: 总分类:人事、设备、门禁和系统设置。

我的工作面板中有简单的操作引导: 常用的门禁功能操作,人员的增加,门禁节假日,及其门禁设备的监控,通过点击功能可以快捷进入。 新手可以根据控制面板的右面边框中,按步骤一步一步熟悉门禁系统,来达到快速了解并掌握门禁系统,下面来说一说门禁常用的几个功能介绍。 1门禁人事: 一般由管理员单项操作,包括上面:部门、人员、人员离职、人员发卡四个操作单位。 部门:是指管理员建立的指向性的分组,分组按照需求来自己命名,人员编辑中更好的区分各人员的职位,在门禁监控中可以更好地检测刷卡人信息完整度。 人员:指人员增加或去除,每个人的出入日至及其简单的个人信息查询等。

人员增加:点击进入人员增加信息界面, 通过USB连接刷卡器来获取加入卡片的编码:然后尽可能详细的填写持卡人的信息(方便

日后高效查询)图中横线部分属于必填部分, 最后按照需求持卡人对门的权限进行确定后点击 确定完成人员添加。 人员离职:指的是人员卡片的废除记录

人员发卡:是指在大型工厂下批次增加持卡的功能(由于对人员的要求不常用) 设备: 区域设置:是指对门禁系统人员部门所在区域的划分。

设备: 我们可以对门禁进行各项操作,点击编辑

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

微耕门禁系统故障现象及处理方法

微耕门禁系统故障现象及处理方法 第一章怎样排查门禁系统故障 门禁系统进入调试阶段、试运行阶段以及以后的使用维护,有可能出现各种故障现象,以及一些“软毛病”。对于一个系统集成工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的工程项目来说,是在所难免的。是一个必要的过程,从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上和返修率来看,纯属微耕产品本身的质量问题极少,所以除非看到明显损坏迹象,坚持一个原则——先软后硬,不到最后不要怀疑产品部件问题。对于微耕门禁系统,要求特别注意软件实时监控提示、检测信息,各硬件部件指示灯变化,这些都是您咨询微耕技术服务的必须提供的最基本信息,门禁系统本身不难,就怕沟通不顺畅,信息不明确。 一、软件测试法 1、【检测】法:启动管理软件 , 进入【总控制台】选中门, .点击【检测控制器】 , 软件运行信息会提示相关故障 , 那么就可以根据相关信息处理 2、【实时监控】法:【总控制台】—【实时监控】,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。 3、【搜索 .net 】法:【基本设置】—【控制器】—【搜索 .net 】,有助于查找 TCP/IP 控制器的通讯故障对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。请关闭防火墙!! 二、硬件指示灯法 1、通电时,我们可以看电源指示灯POWER,CPU指示灯闪烁判断控制器是否处于工作状态 2、刷卡时,我们可以看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器 3、按出门按钮,我们可以看继电器指示灯,是否咔嚓响一下,判断控制器继电器输出是否正常 4、通讯操作时看TX和RX灯,TCP控制器Rx ( Link )灯常亮标示接线大致没有问题。Tx 灯闪烁表示正在通讯。 5、err灯闪烁代表控制器出现故障了,在软件检测获得详细信息

博克门禁系统使用说明书

《门禁系统使用说明书》 陕西********科技有限公司 单位地址:**************************** 联系电话:**************************** 目录 (1.1)软件系统---------------------------------------------------------------------------------------1-135 第一章软件基本操作 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1进入操作软件 (1) 2.4人事管理 (2) 2.4.1 企业信息.......................................................................................................................................................................................... - 2 - ..................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6.2 正常班考勤设置............................................................................................................................................................................ - 4 - 2.6.2.1 设置考勤基本规则................................................................................................................................................. - 5 - 2.6.4 添加考勤人员 ............................................................................................................................................................. - 5 - (1.2)控制器------------------------------------------------------------------------------------------------------23 2.1.1 双门控制器接线图----------------------------------------------------------------------------------------- 1 -(1.3)读卡器------------------------------------------------------------------------------------------------------24 3.1.1 使用须知----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 3.1.2 基本概念----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 3.1.1 登记和验证-------------------------------------------------------------------- 1 -(1.3)系统功能--------------------------------------------------------------------------------------------------38 4.1.1 系统功能介绍-----------------------------------------------------------------------------------------------38-

门禁集系统施工方案

第1章 各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1 系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2 系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC 穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 读卡器(电锁线 门磁线 出门按钮线 读卡器线 (穿PVC管) 至门禁控制器 单扇门设备安装示意

读卡器( 至门禁控制器(穿PVC管)出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ●电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保 安全; ●电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ●吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ●电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ●出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ●预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm;

●楼板中的暗管内径宜为15~25mm; ●直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; ●暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个, 并不应有S弯出现; ●在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱; ●暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时, 不应小于10倍。 1.1.3.3 刷卡机安装 ●安装在台面或者墙面上,前面安装距离地面100cm,应严密防水、防尘; ●刷卡机的固定方法以施工现场条件而定; ●固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象; ●安装位置应符合设计要求。 1.1.3.4 接地 安装机柜,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 1.1.4施工工艺 ●设备安装:必须按照设备随机提供的设备安装工艺要求和说明书的要求进行操 作,设备必须安装稳固; ●安装应牢靠,不得倾斜,严格按照设备机架安装标准进行安装; ●设备安装应美观,注意防水防尘; ●设备必须严格接地。 1.2 停车场管理系统 1.2.1系统组成 本系统主要由集成道闸、入口发卡机、出口收费机、停车场专用网络摄像机、管理软件等组成。

门禁系统施工组织设计70427

门禁系统 施 工 方 案

一、系统概述 门禁,又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统、非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统、指纹生物识别门禁系统等。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于拒识率和存储容量等应用瓶颈问题而没有得到广泛的市场认同。现在国际最流行最通用的还是非接触IC 卡门禁系统,非接触IC卡由于其较高的安全性,好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。 针对航空总医院公共出入口人员进出较随意、难以动态监控。为进一步改善医院的医疗管理环境,完善安全防管理功能,从实际情况考虑,我方选用了仪创非接触式刷卡门禁系统响应本次投标活动。 在完成航空总医院门禁系统改造后,将给医院的管理者提供了更安全、更便捷、更自动化的管理模式,而且也给使用者带来了极大的方便。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》

《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 《家居电信布线标准ANSI/TIA/EIA570》 《住宅设计规》(GB50096-99) 《居住区智能化系统配置与技术要求》(CJ/T174-2003) 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》 《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2001) 《建设工程质量管理条例》 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 三、系统组成 航空总医院所设计的门禁系统由门禁控制器、读卡器、电锁(带门磁)、电源、出门按钮、通讯转换器、感应卡、管理软件等组成。 1. 门禁控制器 门禁系统的核心部分,相当于计算机的CPU,它负责整个系统输入、输出信息的处理和储存,控制等等。 2. 读卡器 读取卡片中数据的设备。 3.电控锁 门禁系统中锁门的执行部件。我方将根据综合楼、科楼、外科楼门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。主要有以下几种类型: (1) 电磁锁:电磁锁断电后是开门的,符合消防要求。并配备多种安装架以供顾客使用。这种锁具适于单向的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门。

单门门禁一体机操作使用说明书

单门门禁一体机操作使用说明书 单门门禁是专门为电动门锁及安全防范系统而设计,支持感应卡开门、密码开门、感应卡+密码开门三种开门方式。操作方便,使用简单,安全可靠。设备具备超强的抗干扰能力和自我诊断自我保护功能。支持2000个用户(包括感应卡用户、密码开门用户、感应卡+密码开门用户),而且所有存储信息不会因电源断电而丢失,同时支持外接韦根26读卡器、门铃输出等。是应用于办公室、家庭、机房及公共场所的首选理想门禁装置。 系统初始编程密码为9 9 9 9 进入编程状态 按 * 编程密码#进入系统编程状态。 任何编程设置必须在编程状态下方可进行编程操作,否则任何编程操作均无效,如果已经处于编程状态下,则无须再输入系统编程密码,可直接进行下面相应的编程设置操作,如果在编程状态下10秒种内没有对系统进行任何编程操作,系统将自动退出编程状态,返回正常状态,黄色LED指示灯每秒闪烁一次。 注:在完成所有的设置之前一定要按#键,否则所有的设置将不保存 在编程模式下做以下操作: 修改管理员密码 按 0 新密码# 管理员编程密码为4位任意数字,按*可退出 添加用户 增加卡或卡+密码型用户,按1 读卡# 增加单独密码型用户,按1 输入4位开门密码# 如果添加的卡片超过1张,可以不用按#而继续读下一张卡片,当所有的卡添加完成再按#键。在添加卡加密码用户的同时系统自动生成和卡对应的密码用户,默认的密码为1234(卡加密码用户如何修改密码请参考卡加密码用户修改密码章节)。 删除用户 删除全部卡用户:按2 0000 # 刷卡删除:按2 读卡# 按卡号删除:按7 输入卡号后10位数字# 设置开门方式 卡或密码模式:按3 00 # 卡+密码模式:按3 01 # 设置开门延时 按4 新延时时间# 门继电器输出可以工作在常开或者常闭,工作在常开继电器的输出可以达到3A,工作在常闭可以达到2A,开门延时可以设置在00-99秒,出厂默认设置为6秒。 报警输出时间设置 按5 新延时时间# 报警输出时间可以设置在00~99分钟,出厂默认值为3分钟。 门磁检测设置 按6 00 #关闭门磁检测功能 按6 01 #打开门磁检测功能 修改普通用户密码 按8 4位用户密码#新4位用户密码# 退出管理员编程模式 在设置完成以后,按 * 键可退出管理员编程模式。 卡加密码用户修改密码 卡+密码用户可以自己修改该密码而成为一个独立不相同的密码。 按 * 读卡(黄色LED和绿色LED交替闪烁) 用户旧密码#新密码# 注:第一次修改密码时“用户旧密码”是系统默认的1234,用户密码必须是4位数字。 使用密码开门 按4位开门密码#即可。

门禁系统操作说明书

自动防盗报警装置使用说明书 一、系统概况 日常生活中,防盗是必不可少的,所以设计一款集防盗与报警一体化的小型设备是尤为重要的。我们设计的这个产品采用了身份识别系统和介质传感器,当小偷未通过身份识别而打开门时,传感器会引发报警装置通过声音回馈结果,同时把信号反馈到终端机并且动态自动加锁,达到防盗的目的。该产品可广泛应用于各种场合,如宿舍、家中及超市储物柜等,方便,安全,可以减少财产损失,防止各种重要证件、文件被盗,使使用者从中受益。 二、系统组成 自动防盗报警系统主要由单片机、电源指示、工作指示、振荡电路、蜂鸣器电路、门控锁电路、4×4矩阵键盘、读卡模块、显示模块组成。 图1 系统原理图 1.系统工作原理 当刷卡时,蜂鸣器响一下,如卡权限获得允许,显示模块显示卡号,同时继电器动作将门锁打开指示灯点亮,延时一段时间后继电器再次动作将门锁锁闭指示灯熄灭;当非法卡刷卡时,没有任何动作。当按下出门按钮时,继电器动作将门锁打开指示灯点亮,延时一段时间后继电器再次动作将门锁锁闭指示灯熄灭。当进门输入密码时,密码正确则继电器动作将门锁打开指示灯点亮,延时一段时间后继电器再次动作将门锁锁闭指示灯熄灭;密码错误则蜂鸣器报警,延时一段时间后蜂鸣器停止报警。 2.系统控制器 系统控制器是整个门禁系统的核心设备,它直接影响系统是否正常运行。所有的系统运行都要通过门禁控制器来传输和实行。包括(I C感应卡开门、超级密码开门、触摸按钮开门、软件开门等功能)。感应式IC卡门禁的核心是应用感应式技术(RFID)技术,主要运用的是FM1702sl非接触卡读卡机专用芯片。此

门禁控制系统在使用之前必须对每张IC感应卡对人注册相关的信息。使用过程中系统会对每张IC感应卡的个人信息进行审核,然后决定是否通过,再给予回复是否开门。 三、简单的维修维护 机箱电源是把220V的电源转换成5V电源供给电锁和读卡器。只要时常保持系统不会断电,则不用碰触装置电源。整个系统的运行必须是在内部电力正常的情况下实行的,否则系统将会处于瘫痪状态。对于内部电力不正常的情况,建议能够对门禁系统安装相应符合门禁负载的UPS电源,在有UPS电源的情况下系统可以在停电的情况下维持4个小时的正常工作。 有的时候要是在关门的时候没有关好,电锁就不能够正常锁到位,读卡器也会一直报警。这种情况下,请执卡员重新刷一次卡,然后重新把门对齐锁好。 请管理员注意,时常清理门禁控制器内部的灰尘,以防尘土太厚而影响系统的正常工作。在清理尘土时尽量不要碰触控制器内部的线路和模块,以防身体静电造成电路板短路等现象。 注意事项 对于系统出现比较大的问题或者故障,请工作人员不要自行操作。对于具体的故障请与供应商联系,具体的联系方式在说明书的封面都有编写。如果想了解更详细的系统功能,请查照供应商提供的详细系统安装操作说明书,如有不懂得地方,请与供应商联系。

第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第 2.1 节 第 2.2 节 第 2.3 节 第 2.4 节 第 3.1 节 第 3.2 节 第 3.3 节 第 3.4 节 第 3.5 节 第 4.1 节 第 4.2 节 第 4.3 节 第 4.4 节 第 4.5 节 门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................2 门禁软件的安装 .........................................................................................................................................................3 调试网络通讯 .............................................................................................................................................................3 调试门禁单元 .............................................................................................................................................................3 用户注册(发卡授权) .............................................................................................................................................3 全部 OK,交付用户使用 ............................................................................................................................................4 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................4 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................4 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................6 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................7 门禁控制器的安装 ...............................................................................................................................................10 读卡器的安装与连接 ...........................................................................................................................................10 电锁及锁电源的安装与连接 ............................................................................................................................... 11 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................13 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 ........................................................................................13 门禁管理中心及门禁管理软件 ...........................................................................................................................13 调试网络通讯 .......................................................................................................................................................15 调试门禁控制单元 ...............................................................................................................................................16 用户注册(发卡授权)流程 ...............................................................................................................................16 交付使用 ...............................................................................................................................................................16
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 4
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 9
第四章 门禁系统的调试 ..................................................................................................................................... 13
第五章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 17
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................17 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................18 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................18
1 / 18

相关文档
相关文档 最新文档