文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家装水电施工要点及验收规范

家装水电施工要点及验收规范

家装水电施工要点及验收规范
家装水电施工要点及验收规范

家装水电施工要点及验收规范

电气:

(1)基本要求

1.1每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等, 其回路应确保负荷正常使用。

1.2导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和武汉市有关规定进行。

1.3室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。

穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40 %,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。

1.4照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。

1.5接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5M Q。

1.6进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于 1.2mm。

1.7电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选

用防溅式。

1.8插座离地面应不低于350mm---500mm(地面高度视地面铺设的材料而定)。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯

头相线不应接外壳,照明灯开蛘距地高度宜为 1.3m m,开关不宜装门后。

1.7吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

(2)验收要求和方法

2.1工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图,并按上述要求逐一进行验收, 需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。

2.2面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。

2.3导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。

1导线与燃气管道间隔距离别导线与燃气管电气开关接头置之间距离与燃气管间距离同一平面> 100 > 150

不同平面>50

2.4施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。

电气验收标准分析

电线安装要确保安全。每户应设置分户配民箱,一定要安装接地线、配电箱内应

设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路

出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。进户的PVC塑料导线管的厚度应不小于1.2毫米,导线与电话线、闭路电视线、通讯线不得安装在同一管道中。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。

插座离地面应不低于200毫米。线盒内导线应留有余量,长度宜为150毫米。相线进开关、零线直接进灯头。面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座, 其地线插孔应为上方位置。需隐蔽的电气线路应验收合格后才能进行隐蔽作业。

隐蔽工程”逐个查

做居室装修,隐蔽工程”是关键,如果隐蔽工程”没有做好,表面装饰得再漂亮, 也是徒劳。

隐蔽工程”可分为水安装、电安装及防潮、防水等项目。其中的每一个项目都不容忽视,如果哪一个环节出了问题,都可能带来严重的经济损失,甚至对人身安

全带来伤害。在此,我们给一些行外的装修消费者谈谈隐蔽工程”的施工工艺和材料

识别,帮助消费者避免不必要的经济损失和伤害。

怎样的水安装”算规范?

如今的常规施工都是将水管埋于墙体内。水安装又分为给水安装和排水安装两在类, 给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置缩短,同时也要便于施工、检修和美观。现在的一些正规装修公司所

用的给水管大多是达到标准的复合铜管或者日丰管,因为这些材料质量好,所以成本也要贵些,但这比那些游击队”所用的一些不达标的复合管或者镀锌管安全、实用得多。

在最后的给水管布好后,一定要用试压机减压2-3小时后,才能封管。排水管是用来排

除人们日常生活中的污水的。排水安装应以最短的距离通至出口,如果管道长则其坡降

应大,排水材料一定要达到国际标准, 现在市场上比较好的材料有宝狮牌、联塑牌、华

能通牌等PVC管。

怎样的电安装”算规范?

随着家用电器的增多,人们对电的要求也越来越高,所以电的布线工程一定要经过电气工程师细致设计出电路图后方能施工,这样使业主在生活中使用方便、安全。电的线

路安装对材料质量和施工工艺都要求很高。布线材料一般由电线、PVC线管及线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种,质量好坏不一,因此价格相差很大。就电线来,一般常用电线规格为 1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等, 而每一种规格又有很多品种,如BVT(双塑保护)、BV(单塑保护)、2R-BW(阻燃双塑)、2R-BV(阻燃单塑),而且等级也有所不同,有国际标准、国家标准、还有些不达标的, 其价格相差1-2倍,甚至3-4倍,所以希望消费者不要贪图小便宜,给自己带来麻烦线

管布置要求:照明线和插座线要分开控制,电线为 2.5mm2 BVV,厨房用电、空调用电 以及按摩浴缸等,一定要用专线,电线为 4mm2 BVV 。在施工中布线线路一定要上下竖 直,左右平直,电线一定套 PVC 线管及配件,遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等,其 线路一定要套防蜡管绝缘材料。

电线的施工方法:

1电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。

6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气

工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供 配线施工图,标明导线规格及走向。

管线的安装:

1管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。

2、给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。

2、 3、 禁止将导线直接埋入抹灰层内。

4、

3、排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应高于放水道弯,地漏算子应略低于地面。

4、卫生洁具安装牢固,外表光洁无损伤。

装修水管选材

供水管多隐藏在墙壁内,如果管道一旦破裂或渗漏,维修时必须开墙剖腹,大动

干戈。要防治管道漏水,治本的方法就是从管材选择开始。

1、铜管

铜水管在发达国家得到了广泛的应用,欧洲、美国已使用了10 0多年,至今在

供水系统中仍占主导地位。铜水管被认为是一种具有绿色面孔的红色金属”,它既没有金属材料的易锈蚀,也没有非金属材料的易污染元素,其焊接工艺安全、可靠、无毒。

用铜做供水材料,可称得上是绿色环保材料。

2、不锈钢管

不锈钢管也是西方发达国家应用较多的一种供水管材。不锈钢管性能稳定,不锈

蚀,不产生二次污染,保证了用水的卫生。但由于不锈管材料质地坚韧,按照传统工艺, 施工中攻丝、套丝都很困难,给安装施工增加了较大麻烦,而且价格比较昂贵。

目前市面上有一种不锈钢可绕性软管,较好地解决了不锈钢管安装难的问题。这

种产品经特殊的热处理,可依据施工环境需要,作任何角度的弯曲设计,可绕性强,安装快捷方便。

由于一般的不锈钢管价格较昂贵,现时还有一种经济型薄壁不锈钢管,用薄壁不

锈钢管代替厚壁不锈钢管,节省原料。价格比厚壁钢管便宜4 0%?50%。

3、塑料管道

由于塑料管道具有重量轻,耐腐蚀,水流阻力小,安装简便迅速,工程造价低等

优点,已被国内外广泛使用。但塑料管不耐压、不耐热、不耐火,燃烧时会产生有毒气体,在有高热、高压,近火的条件下难以使用。其强度、线性以及极端地区的温差条件等,都制约了其适用范围。

目前塑料管的技术不断更新,出现了许多具有高科技含量的产品。如交联聚乙烯

管使材料形变下降,冲击强度提高,耐低、高温能力更高,比起传统的聚乙烯塑料管有了重大的技术突破。此外还有UPVC塑料供水管,这种新型管道材料有较高的性价比, 并易于加工,具有良好的阻燃性、耐化学特性及安装方便、综合费用低等特性,其热膨胀系数比钢铁管道大,软性连接能更有效地解决热胀冷缩问题。

4、复合管

塑钢复合管塑钢复合管是以普通镀锌管为外层,内衬聚乙烯管,经复合而成。塑钢管结合了钢管的强度、刚度及塑管的耐腐蚀、无污染、内壁光滑、水阻小等优点。塑钢管具有优越的性能价格比,并能同目前国内用量最大的普通镀锌管直接替换,是目前

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

家装水电施工工艺标准

家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7.凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热

家装工程各工种施工规范及验收标准

秦皇岛市至德装饰工程有限公司文件 〔2016〕4号 家装各工种施工规范及验收标准 一、水、电工程施工规范及验收标准 1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、所用电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家标准。 4、电路开槽布线、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用绝缘胶布绑紧,并在接头处留有检查口。 5、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 6、电源线与通讯线不得穿入一根管内。 7、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超

过8根,电线总截面积(包括电线外皮)不应超过管内截面积的40%。

8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9、电线与暖气、燃气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平线上,高差应小于5mm。 11确定所有洁具的冷热水位置,冷热水的出水口弯头距离纵横必须在一个水平线上,出水口弯头间距15厘米,以便于三角阀及水龙头的安装。 12、PP-R管及配件必须达到国家标准,避免隐患。 13、水路开槽布管及配件,热熔焊接必须牢固,做打压实验,检查是否有渗水现象,如有问题立即解决。再做二次检测。 14、施工完成须对本工种所有垃圾进行清理,以便业主验收签字。

二、瓦工施工规范及验收标准 1、为了确保施工进度瓦工进场施工前所有材料必须提前进场,以免延误工期。 2、瓦工进场必须确定所有拆除工程位置(封门、打墙、开门)完善。 3、镶贴瓷砖须按照室内装饰标准找出地面标高,按墙体面积计算纵横片数,并弹出水平线和垂直控制线。 4、施工前墙地砖必须用水浸泡2小时(全瓷玻化砖除外),在施工时确保所有地漏下水畅通无阻,如有阻塞,一经发现后果自负。 5、铺贴墙地砖前检查,颜色须一致,品种、规格要符合设计要求,不得有裂纹、缺棱掉角等现象。 6、墙地砖与基层应粘结牢固,四角平稳,不得起翘、空鼓等问题出现(控股率3%以内),所有出水口及插座口大小必须符合要求,不得影响整体美观。 7、墙砖阴、阳角必须达到90°,墙面平整误差不得大于1cm,地面流水坡度要符合要求。卫生间、厨房须找方以便整体橱柜及吊顶安装。 8、墙地砖缝均匀,不得大于1.5毫米(仿古砖或特种效果除外),施工中砖面及时清理。 9、施工完成须对本工种所有垃圾进行清理,以便业主验收签字。

家庭装修中水电施工标准及指标要求

家装水电施工相关标准及要求 .水电排管穿线的施工工艺要求 二.1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚 度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 三.2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应 致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。 四.3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装. 五.4.导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽. 六.5.严禁线管直接铺设在复合地板下面,复合地板必须开槽,在实木地板下面得线管必须有固定措施:显卡(铁的). 七. 6 .严禁线管直接铺设在厨房,卫生间地面,防止谁渗入管内. 八.7 .穿线管母线得总截面不应大于线管孔有效面积得40%管内导线不得有接

头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内.(如强弱电线/电脑线/电视线/电话线) 九. &导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有20-30cm 穿软管以便进行开 关,插座的安装维修. 十.9 .电线点于点之间不能有任何的接头,吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套 管保护. 卜-.10.弱电电线必须使用业主指定品牌,电视线/电话线/网络线不可使用同一根 十二.水路改造标准 十三.1.煤气管用镀锌管,镀锌管道绞牙深度适中,无毛刺,绞牙长度不少于六牙, 管道连接处用柔性生料带裹缠 5-6圈,知道拧紧接头,不允许烂牙/无牙接进管中.安装 完后必须试压,压力为5kg 表以上,一律不允许私自拆改. 十四.2.装管道I 冷/热水,管道距墙表面深度为15~20mm 冷热水上下平行时热 水在上,冷水在下;冷热水左右平行时,左热右冷,间距15公分. 3. 电线与暖气/热水/煤气管道之间的平行间距不应小于 300mm,交叉距离 5. 所有水管不得在卫生间/厨房/阳台打穿墙孔,阳台上水必须从墙内向上 打穿墙孔,下水改道/地面改道?改道后必须先做试水,再做防水,墙面台盆改道高度为 十五. 不应小于 100mm. 十六. 4?龙头一般距离为15公分(孔的中对中). 十七.

家装施工验收标准

家装施工验收标准 本验收标准是根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及相关标准制定并严格执行。 一、流程: 咨询→设计→签订合同→清理施工现场→泥、水、电工进场施工→木工进场施工→油漆进场施工→煽灰工进场施工→工程竣工、验收→出具保证(修)书→交付使用。 二、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸、式样按图纸设计放样,技术要求及施工制作要求应严格按本公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 三、制作规范及要求: 公司工程部负责人、项目经理、工班组长会同业主现场开工,项目经理须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴、悬挂在指定醒目处。业主向项目经理移交施工工地钥匙。 四、施工验收标准: (一)文明施工 1)施工现场必须张贴文明施工、安全施工条例及助水防潮施工工艺与工程进度计划表。 2)凡公司员工必须在工地挂牌上岗。

3)墙壁批荡时超过40mm厚必须挂网后方可批药。 4)施工现场灭火器必须放在明显且取用方便的位置。 5)施工现场不得打赤膊穿拖鞋。 6)施工现场不得带小孩进出,并做到无闲杂人员。 7)施工现场材料应分类堆放整齐。 8)当天应清扫施工场地,保持清洁卫生。 9)易燃材料必须放在安全位置。 10)严禁在施工用电时裸线直插,严禁在施工场地吸烟及煮饭。 11)严禁在施工现场随意大小便。 12)不准在业主的床上及家具上睡觉。 13)不准站在家具或洁具上施工。 14)不准站在天那水及油漆桶上施工。 15)打墙、拆瓷片应采取安全保护措施。 16)不得在施工场地吵嘴、打架或与业主争执、辱骂。 17)不得在施工场地聚众赌博。 18)所有完工成品必须严格保护好(不能有划痕、碰伤,柜内不能堆放杂物并保持洁净)。 (二)电工施工验收标准: 1)按施工设计图和业主现场确定开关、插座及照明位置。 2)割机按所定位置进入垂直、水平线切割和插座、开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3)电路制作:

(建筑工程管理)精装修隐蔽验收标准(水电安装)

(建筑工程管理)精装修隐蔽验收标准(水电安装)

精装修隐蔽验收标准 (硬装设备全配) 壹、管道工程隐蔽验收标准 1、燃气管道 A管道试压 压力试验符合设计要求,检验批为全数检查,验收工具为试压泵。 B管道冲洗 将管道冲洗干净(用合适气体),检验批为全数检查,验收专用设备或专业施工单位负责实施. 2、给排水管道 A管道试压 塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa(DB33),检验批为全数检查,依据设计和规范要求测试 B管道冲洗 将管道冲洗干净,出水纯净,水中无杂质;同时检查水嘴过滤网是否有杂质,检验批为全数检查,以水流量3m/min的速度,连续冲洗观察管道终端的出水,清洁透明为合格.。 C冷热水管道距离 应左热右冷,平行间距不小于150mm(DB33),,检验批为全数检查,尺量检查。 D管道材质 厨卫中,卫生洁具的排水配件中排水管必须用硬质管(除原配件外),不得用塑料软管,检验批为全数检查,观察验收。 E水表标识 表位明确标识门牌号,检验批为全数检查,观察验收。 F管道渗漏 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水后无渗漏,检验批为全数检查,观察检查。G 管道坡度 顺直,坡向、坡度正确,检验批为全数检查,观察检查,尺量检查。 H地漏水封高度 将管道冲洗干净(用合适气体),检验批为全数检查,验收专用设备或专业施工单位负责 I阻火圈(防护套管)设置 地漏水封高度不得小于50mm(或设置存水弯),检验批为全数检查,验收工具为试压泵。 J排水通气管、烟道设置及附件 止回阀、防火阀按规定安装;排水通气管、屋面烟道出屋面高度符合设计及规范要求,检验批为全数检查,观察检查。 3、地暖管道 A管道试压 参考建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002,检验批为全数检查,依据设计和规范要求测试 B管道冲洗 将管道冲洗干净,出水纯净,水中无杂质;同时检查水嘴过滤网是否有杂质,检验批为全数检查,以水流量3m/min的速度,连续冲洗观察管道终端的出水,清洁透明为合格.。 二、电气工程 A开关、插座面板安装标高和高差 卫生间应采用防溅插座(DB33),检验批为全数检查,验收方法为水平管和尺量检查 B开关、插座面板垂直度

装修施工及验收标准

装修施工及验收标准 一、水电施工工艺及验收标准 一)开关插座施工标准 开关插座施工总体要求:每个房间开关插座水平误差不得大于±2mm,垂直误差不得大于0.5mm。(插座高指下口距地面完成面高度) 1、普通插座:按原高度(一般h=30cm) 2、开关高度h=140cm 3、电视插座:壁挂电视h=80cm;普通电视h=60cm 4、空调插座:(一般按原高)h=215cm,略高于空调孔,距孔水平距离20cm 5、冰箱插座:h=120cm 6、饮水机插座:h=30cm 7、抽油烟机插座:h=225cm(居中) 8、吊柜微波炉插座:h=165cm 9、地柜备用插座、洗碗机插座、消毒柜插座:h=60cm 10、橱柜台面插座:h=120cm 11、卫生间吹风机插座:h=140cm 12、镜前灯开关:h=140cm 13、吊顶暗藏式热水器插座:位于吊顶上 14、半藏式热水器插座:h=210cm

15、急热式电热水器插座:h=190cm(上水高度h=150cm) 16、下露式滚筒热水器插座:h=210cm 17、电热水器控制板安装高度:h=150cm 18、床头柜插座;h=60cm,宜位于床头柜中间。 19、书桌插座:h=100cm 20 、燃气热水器插座h=180cm 21 、洗衣机插座h=130cm,在洗衣机上水反侧 注:以上尺寸可根据设计师的设计上下调整 二)管线铺设施工标准 1、管线应尽量避免交叉,如要交叉时应用过桥或地面挖槽解决。 2、地面铺设管线应综合考虑走向,布局以合理、简洁、尽量少交叉为优。 3、地面管线应尽量压低,尽量不要影响泥工瓷砖铺贴。 4、地面管线布完后,应找到线管最高点作出标记,以便找到问题,为后续工种提供方便。 5、地面管线每隔1米应用管卡固定。 6、墙面线管铺设,打槽时应做到横平竖直,开槽宽度一致,深浅一致,保证线管不突出墙面 7、上水接点(内牙弯头)外口应与瓷砖平。 8、补槽应用1:4水泥砂浆,不得用素水泥浆,水泥砂浆应比墙面低1-2mm,补槽前应用水先淋湿槽口。

家装水电施工验收标准

家装水电施工验收标准 令狐采学 1、一般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分担),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分担),弯头一律用弧型弯头。 2、检查交底的位置是否合理,所有资料是否合适合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。 3、在布水电路时,水电路禁绝故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。 4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得呈现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得呈现交叉,水管和弱电线管如若呈现交叉则水管必须从电管下部通过。 5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。 6、水试压,坚持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不失落压,各上下试水疏通。

7、电视线、网络线必须有分派盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或德律风线走同一管道。. 8、所有暗盒要平整,不克不及超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座辨别要在同一水平面上。 9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不克不及穿管子的特殊处所,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。 10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。线头全部卷好。 11、在铺电线之前要确定是用复合地板还是实木地板,注意卧室与客厅、客厅与厨房及卫生间、卧室与厨房及卫生间的高低差。 12、强弱电路装置固定,不得斜拉,不裸露带电线头。暗盒间要分隔10cm左右,线管不克不及交叉太多。 13、电路装置完毕后,电源全通,灯全亮,插座是左零右相,面板平整、牢固,吊顶要牢固。用手钻试用每一个插座。

家装工程验收标准

家装工程验收标准 一、上、下水管道的验收 (1)、验收的前提条件: 给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定和标准。有生产厂名、厂牌、产品、合格证、质保书等。 (2)、验收要求: 给水管道应采用通水试验,并按规定进行加压试验,确定无渗漏。一般民用水管压力承载为2KG。一旦发现压力不够,可分段泵水,查出渗漏处。管道敷设应横平竖直。在转角、水表、龙头、闸阀或管道终端10CM处应设管卡,与管卡连接墙体或其他结构必须牢固。 管道应使用专用工具安装,在安装时管口处必须用标准铰刀在铝塑管上作开坡口处理,防止破坏铜接头内部,双层护圈不得出现渗漏。各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用维修。管道与阀们连接处应严密,管道采用螺纹连接,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。阀们、水龙头安装位置应端正、使用灵活方便、出水畅通无阻、水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽或适当进行表面装饰。 (3)、验收的方法与常识: 检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过冷、热水试验来验收。 检验水管敷设与电源、燃气管位置一般间距≥50mm,可用卷尺检验。可用目测判定略有弯曲即可。进墙水管略凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然,后道工序进行后将会有外突感。可用手感摸测。 二、电气与电器验收 (1)、验收的前提条件: 暗敷的电线必须用PVC套管敷设。光杆线或护套线不能直接进墙(顶除外)。 每户应设置分线配电箱。即使一户拥有相近的两套房也不能随意并箱。配电箱内应设置漏电保护器装置。漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、电压保护功能。根据实际用途,可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用。绝缘线阻值应≥0.22M?。保护地线与非金属部件连接应可靠。

1.水电工程验收标准

河南至尚装饰工程有限公司 水电管线的施工质量验收标准 一、电工施工工艺要求及标准: 1、所有电线在墙内不允许有接头,并穿管(PVC管)埋入墙内。线在墙中走,不得损坏用线的绝缘体,避免发生短路、断路现象。保险丝盒内严禁使用铜丝。 2、所有线盒、开关、插座、灯具必须安装牢固、端正。开关盒,插座的墙内必须有线盒。一般开关距地1200mm-1300mm左右,地插距地300mm。 3、家装电源线一般用2.5m2或者4m2铜线,负责修改电源开关,普通插座等。大功率电器另计。 4、电工应在其它装修完工后进行灯具、开关、面板的安装。在这之前应在检测完电路后,用绝缘胶带将线头进行绝缘处理,并用公司指定的盖板将底盒扣好。 5、如客户安装中央空调应先为客户计算用电量,选用电线及空开或更换电表后,进行线路安装。 6、所有电工施工应符合国家有关规定。 7、煤气或天然气管道不负责修改,应到相关部门进行申报修改。 8、所有管道施工应符合国家有关各种规定。 PVC线管布线应注意以下规定: 二.管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1cm之间 4、布线应符合水管在下、线管在上的要求。 页脚内容1

1 管与暗盒连结必须要锁母。 2 3 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 4.管内穿线及配线,及面板安装: 1 纸包裹30cm,以免电磁干扰。 2 测,一般情况下是火线。 3导线在开关盒、插座盒内留线不低于15cm,卷成螺旋状放置底盒内,线头做绝缘处理(绝缘胶带、压线帽或者WAGO连接器)。 4 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 5 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。 6灯线应考虑到房间布局然后谈线定位。 开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。工装灯线一般要求必须走地线,这个视情况而定。开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。 四.灯具的安装规定: ①镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好。 ②嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。 ③灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象。 页脚内容2

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准 1、工艺流程 咨询-》设计-》签订合同-》水电进场施工-》木工进场施工-》油漆进场施工-》工程验收-》竣工并填写保修单,交付使用. 2、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸,式样按图纸设计先放样,客户确认后施工,技术要求及施工制作要求应严格按本公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 3.施工工艺制作规范及要求: 1、公司业务部,工程部负责人、工班组长会同客户现场开工工班组长须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴,悬挂在指定醒目处。客户向工班组长移交施工工地钥匙。

2、水电制作规范及要求: 3.2.1按施工设计图及客户现场确定开关,插座位置,电视,电话插座位置及照明位置。 3.2.2割机按所定位置进入垂直,水平线切割和插座,开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3.2.3电路制作: a.电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90度弯曲,不得皱瘪,PVC管壁厚度应不小于1.2mm。 b.各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为单独一路,不得与其他线路同时配置接地线。 c.总开关32A或40A漏电保护器,空调插座为20A,其他插座照明为10A,插座开关面板应为统一高度(插座离地应不低于200mm,照明

b.铜管,塑芯镀锌钢管的热水管应采用保温塑泡软管包裹。 c.排水管应采用硬质PVC排水管件,全部下水管道取消软连接。 d.全部地漏用防臭地漏施工。 e.水管铺设不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。 f.管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表动作正常,管道无渗漏。制作完毕,应与客户一起试压,经客户认可签字后方能封墙。 g.水管连接填料必须用混白漆和麻丝。 h.水管试水试压必须严格按相关标准执行(详见隐蔽工程验收标准)。

装修水电墙面开槽施工标准

装修水电墙面开槽施工标准 家装过程中,水电改造中的墙面开槽工序,墙面开槽应按照标准开槽,否则会影响水管出水口的正确定位,导致龙头或三角阀等无法安装呢?下面分享水电墙面开槽施工标准,准备装修的朋友可以收藏起来哦! 【水电墙面开槽规范】 1、当和施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)这是前期准备工作。 2、弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时 需要加厚水泥),或者绕走其他墙面。 【开槽施工尺寸要求】 冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失也很厉害。 穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为6cm,如果走两根水管墙洞直径在10cm 或打2个直径为6cm的墙洞分开走。 【墙面开槽注意事项】 墙面开槽首先得遵循“横平竖直”原则。水电管线施工开槽布局一定要合理规划,这是因为我们在后期施工时,往往需要在墙面地面打钉,如果管线开槽铺设不合理样就有可能打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;且在日后管线检测中可能带来不便。

墙面开槽铺设电线应根据墙面插座布局而定,如果插座在墙的上半部,墙面开槽就需要在墙面垂直向上开至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果插座是在墙的下半部,墙面开槽就需要垂直向下至安装踢脚板的底部。 承重墙和称重柱面上严禁墙面开槽,如果装修公司真的在设计中要将管线铺设开槽规划到承重墙和柱面上,那我只能说他们肯定没有好好帮你设计,要知道有很多的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。而这部分施工是隐蔽工程,业户往往是看不到的,但大家一定要知道这件事。 墙面开槽不宜大面积横向开槽,能不开就不开,在墙上横向开槽是极其危险的做法,这其实和拆墙差不了多少。如果在承重墙上挖5厘米深,3米长的横槽,其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。要知道对承重结构任何形式的破坏,都会降低建筑体本身的抗震性能。

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小

家庭装修水电验收标准

家庭装修水电验收标准 一、上、下水管道的验收 1)验收的前提条件 给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。 2)验收的要求 a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。 b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。 c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。 d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。 3)验收的方法与常识 a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。 b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。 c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。 d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。 e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。 二、电气及电器的验收 1)验收的前提条件 a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。 b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。 c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。 2)验收的条件 a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。 b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。 c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。 d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

室内装修施工工艺及验收标准(精)

施工工艺及验收标准 (1吊顶(木龙骨 +石膏板 1吊顶采用尺寸不小于 2.5×3cm的杉木木方,吊筋必须用膨胀螺栓加固, 9mm 石膏板。 2吊顶木方最大间距不得超过 300×400mm,木方必须刷防火涂料。 3 固定石膏板的自攻丝是最大间距不得超过 250mm, 不允许用直钉固定石膏板 . 4 自攻丝必须刷防锈漆处理 . 5 竖线吊筋细度不低于 2×2cm,竖向木龙骨间距不大于 50cm. 6 竖向木龙骨在和横向木龙骨的连接时应用侧向连接 , 以增加吊顶的承载负重强度 . 7 刷涂防火涂料时 , 必须刷涂均匀 , 不得有漏刷、透底现象 . 8 轻钢龙骨 400×1200,吊杆用Ф6— 8mm 钢材 , 用膨胀螺栓与混泥土紧固 . 9石膏板留缝最低不小于 3mm 宽,填缝口必须用石膏粉调浆刮平后,才能用乳 胶贴牛皮纸。 10 吊顶造型部分 , 应用大芯板锯出造型 , 接口处用弹性腻子刮平 (2门、门窗套及线 1 空心门:用单层大芯板做框架开 80×100宽条作木龙骨架, 中间大芯板宽 10cm , 龙骨间距不大于 20cm ,内衬九厘板,外贴三合板或饰面板。或用双层大芯板做框架开 80×100宽条作木龙骨架, 中间大芯板宽 10cm, 龙骨间距不大于 10cm , 外贴三合板或饰面板。 2实心门:A 、用环保拼大芯板开条做双层龙骨架,规格:边框 12cm ,中间板宽 10cm ,大芯板龙骨横放间隔不大于 2cm 。 B 、双层大芯板或一层大芯板封九厘板, 外贴三厘板, 实木收口。 (实心门须安装三个活页

3 有框玻璃门:双层大芯板做框架, 外贴三厘板, 实木收口。 4门套:大芯板做底,外贴九厘板加饰面板。 5窗套、哑口:单层大芯板做底,外贴饰面板。 6门窗套线:实木木线,门套线净厚度不少于 8mm ,另一边不少于 5mm 。门套线采用双排钉交叉固定, 钉距以 100mm 为宜。不允许涂刷白乳胶。门套线与墙面之间不得留有空隙,应以 5厘或 9厘板衬底。 (3门洞尺寸及其他 1卧室门洞最后完工后尺寸不低于 78cm 。 2挂门一侧必须采用双层实芯大芯板,内侧一层可用 8cm 以上大芯板做龙骨, 以作调平整之用。 3不允许采用木龙骨做门窗套框架。厨房、卫生间门洞如太窄,允许非挂门侧为单层。门套应为大芯板衬底九厘,外饰三厘板。 4必须与基层结合紧密,空隙处以木质品填实,不留缝隙。双排打直钉,无松 动。钉眼之间的距离要体现规范、有序,钉眼距离不大于 10cm ,不打乱钉。 5油饰面板不许有碰伤,面板先刷底漆,以保护饰面板。 6橱柜、吊柜用 1.8mm — 2mm 的 PVC 边,吊柜、橱柜内的层板上层,喷作混油, 边缝用 PVC 收边。 7做混油之处,必须用原子灰或打底宝做基底打磨处理 . 8 拉门、门套不允许饰面板拼接, 要用整张饰面板挖出造型。卫生间包立管必须用红砖砌筑,严禁用木龙骨。

家装水电施工规范

家装水电施工规范 *电工施工规范: 1.电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线双色.所有各房间插座的供电回路,厨房,卫生间的供电回路应各自独立使用漏电保护器,不得将其零线搭接其它回路。 2.空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4mm2的电源线,照明线采用1.5mm2的电源线,所有电源插座供电回路选用2.5mm2的电源线。其它供电负荷参照此标准。 3.所有入墙电线采20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 4.特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,铺设木地板时,电源线应沿墙角铺设。 5.电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,强电线管、弱电管线及水管等保持500MM以上的距离。 6.电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面。(墙上开槽深度>33MM) 7.经检验认可,电源线连接合格后,用水泥砂浆封管时表面要

平整,且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。 8.空调电源采用16A三孔插座,卫生间、洗漱间、浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于 1.3m,并远离水源。为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。 9.各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视、电话、网络等插座。 10.开关线盒一般离地1.4米,一个房间一个多用插座。 11.所有插座应距离地面高度为300mm,同一房间内插座.开关高度一致。 12.跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底盒。 *水工施工规范 1.给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。 2.水路铺设采用PPR管,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。 3.在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固,无渗漏。 4.双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆、池等

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

水电改造验收标准

水电改造验收标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水电改造验收标准水电是家庭装修中的隐蔽工程,一旦出现问题维修麻烦且损失惨重,因此装修改水电的时候要特别的重视。水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。 怎么才能防止被装修工人给糊弄呢,为了尽量避免装修遗憾,我们应该积极的学习一些装修知识。水电改造直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低,下面小编将介绍水电改造注意事项及验收标准,一起来看看。 【水电改造注意事项】 水 1、水管尽可能走墙。 2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管。 3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和 32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为和,的是冷水管,的是热水管,一般我们都是用厚的。

4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地。上翻盖洗衣机水口高度。水盆、菜盆给水口高度45-55cm。 5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝。 电 1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少。 2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线。 3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用平方毫米的线,开关、插座、接地线用平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。 4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高

精装修施工工艺设计及验收标准

(2)精装修工艺及验收标准 验收标准分为观感和实测实量两大类,观感验收用目测观察,实测实量验收需要用专用工具。 1.水电改造 如果土建总包施工期间没有按精装点位进行预埋,或需要对已经完成的水电预埋进行调整,在精装施工前要先进行水电改造。 水电改造的方案要符合整体设计,不得破坏结构。 墙地面开槽要采用机械切割的方式,管道安装完成后,墙面要挂网后用水泥砂浆修补。 水电改造完成后要进行验收,给水管道试压合格,排水管要通畅,电线管要顺直通畅。 2. 腻子工艺 2.1 基层检查: 墙面清理必须彻底处理完成空鼓开裂、大小头等质量问题,窗框边、砖边采用美纹纸粘粘保护,禁止在腻子施工阶段仍有土建修补作业。 2.2 腻子施工: 分两遍施工,第一遍腻子找平施工,收口要求干净,无留茬。第二遍腻子完成后用机械或砂布打磨平整。地面、窗边等腻子污染处及时清理干净。 2.3 腻子验收标准: (1)观感标准:用灯及仪器检查墙面尺寸满足要求,墙面平整光滑,无透底、凹凸点,否则需要点补打磨。 (2)实测实量标准: 墙面表面平整度: [0,3]mm 墙面垂直度: [0,3]mm 阴阳角方正度: [0,3]mm 顶棚(吊顶)水平度极差:≤10mm 裂缝、空鼓:无 腻子工程属于中间工序,可以不进行实测实量,但其结果会对后续的饰面工程产生很大的影响,因此也要进行重点控制。 3. 吊顶工程

3.1 基层检查 顶棚面不应有爆灰、脱皮、裂缝,表面应光滑、洁净、无抹痕、不掉粉,管道设备、管道安装完成。 基层不得有外露钢筋头、钢丝网、钢钉等,且不得有锈斑。 按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检查。 3.2 吊杆、龙骨安装 螺纹吊杆,内膨胀螺栓固定。主龙骨与吊杆通过吊挂件连接。次龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上。 木龙骨六面涂刷防火涂料,木枕必须防腐液浸泡。 3.3 封板前隐蔽验收 吊杆、龙骨应位置正确,连接牢固、无松动;顺直、无弯曲、无变形,吊挂件、连接件应符合要求。 吊顶内设备、管道安装调试完成。 3.4 吊顶工程验收 (1)观感标准: 饰面板表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损,罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须牢固,无松动。 饰面板上的灯具、烟感、喷淋、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。 厨卫间如果采用铝扣板,表面要平整,边缘整齐,缝宽均匀,颜色一致,铝扣板角线严格打胶。 (2)实测实量: 饰面板的平整度:≤2mm 接缝直线度:≤2mm 接缝高低差:≤1mm 4. 乳胶漆工程 4.1 基层检查: 腻子全面打磨清洁完成,墙面尘灰、杂物清理干净,门窗、开关面板、踢脚线等与涂料交接施工面做好成品保护。 墙面修补,灯光照射检查墙面裂缝、凹槽等缺陷,用底漆兑好腻子点补后打磨平整光滑,

相关文档