1、什么工作需要填用热力(化工)机械工作票?

答:填用热力(化工)机械工作票的工作为:

(1)需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。

(2)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

(3)在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送(数据下载)等工作。

(4)需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显示装置、计算控制装置、接口、电缆、电源、就地执行装置、测量装置和传感装置等设备)的检修或局部检修工作。

(5)负压系统、油系统、温度超过50℃或带压设备上测量仪表的检修和校验工作。

(6)在线热工试验工作。

2、简述执行热力(化工)机械工作票制度的重要性。

答:严格执行热力(化工)机械工作票制度可以保证在生产现场进行热力(化工)设备检修、试验、安装工作时,有可靠的安全工作条件保证检修人员的安全、并保证设备安全运行,防止发生事故。

3、什么情况下可以不办理工作票?不办理工作票的检修工作应做好哪些安全措施?

答:事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。

对可以不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作,仍必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》规定做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

4、何种情况可以使用一工作票?

答:(1)在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,允许使用一工作票。

(2)在同一设备系统、同一安全措施围有多个班组同时进行工作时,可以发给总的负责人一工作票,但要详细填明主要工作容。在工作班成员栏,只填明各班负责人,不必填写全部工作人员。总的工作负责人负责统一办理工作许可和工作终结手续,协调各班组间工作的正确配合。各个工作负责人仍应对其工作围的安全负责。

(3)在不同地点不同设备系统依次进行同类型的检修工作时,如全部安全措施能在工作开始前一次完成,可以使用一工作票。一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

5、工作票签发人必须具备哪些条件?

答:工作票签发人必须具备下列条件:

(1)熟悉设备系统及设备性能;

(2)熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;

(3)掌握人员安全技术条件;

(4)了解检修工艺。

6、工作票工作负责人必须具备哪些条件?

答:工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担任,并应具备以下条件:

(1)熟悉安全工作规程有关部分;

(2)掌握检修设备的设备情况(如:结构、缺陷容等等)和与检修设备有关的系统;

(3)掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准;

(4)外部协作检修单位人员需要担任工作负责人时,除必须掌握检修设备的设备情况(如:结构、缺陷容等等)和与检修设备有关的系统,尚应经运行设备所属单位的安全考试合格。

7、工作票工作许可人一般由哪些人担任?

答:工作许可人一般由运行正、副班长担任,必要时班长可以指定经过部门批准的、有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员,担任本岗位管辖围设备、系统检修的工作许可人,但主要设备大、小修和公用系统除外。

8、工作票签发人的安全责任?

答:(1)工作必要性和安全性;

(2)工作票所填安全措施是否正确完备;

(3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

9、工作票负责人(监护人)的安全责任?

答:(1)正确安全地组织工作;

(2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场条件,必要时予以补充;

(3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

(4)严格执行工作票所列安全措施;

(5)督促、监护工作班成员遵守安全规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;

(6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

10、工作票工作许可人的安全责任?

答:(1)负责检查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;

(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

(3)负责检查检修设备有无突然来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险;

(4)对工作票所列容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

11、工作票工作班成员的安全责任?

答:(1)熟悉工作容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;

(2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督安全规程的执行和现场安全措施的实施;

(3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。

12、简要说明热力(化工)机械工作票的执行程序?

答:热力(化工)机械工作票的执行程序:

(1)签发工作票;

(2)接收工作票;

(3)布置和执行安全措施;

(4)工作许可;

(5)开始工作;

(6)工作监护;

(7)工作延期;

(8)检修设备试运;

(9)工作终结。

13、热力(化工)机械工作票中“必须采取的安全措施”一栏,应主要填写哪些容?

答:应主要填写以下容:

(1)要求运行人员做好的安全措施。如:断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备消压、吹扫等等。

填写时应具体写明必须停电的设备名称(包括应拉开的开关、刀闸和保险等),必须关闭或开启的截门(应写明名称和编号),并悬挂警告牌;还应写明按《安规》规定应加锁的截门。

(2)要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。

(3)为保证人身安全和设备安全,必须采取的防护措施。

(4)防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施。

(5)(3)及(4)两项措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明“检修自理”。

(6)大、小修工作安全措施项目较多,发电厂可以结合本单位情况,制订固定项目的安全措施附页,对工作项目虽不属大、小修,但安全措施较多的,可使用安全措施附页。

14、热力(化工)机械工作票中“运行人员补充安全措施”一栏,应主要填写哪些容?

答:应主要填写:

(1)由于运行方式和设备缺陷(如截门不严等等)需要扩大隔断围的措施。

(2)运行值班人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施。

(3)补充工作票签发人提出的安全措施。

(4)提示检修人员的安全注意事项。

(5)如无补充措施,应在本栏中填写:“无补充”,不得空白。

15、热力(化工)机械工作票执行安全措施的要什么?

答:执行安全措施的要求如下:

(1)热力(化工)设备检修需要断开电源时,应断开其动力电源和控制电源,并应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开工的把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌。

热力(化工)设备检修需要电气值班人员做断开电源安全措施时,如热机检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,必须使用停电联系单取代此项检查。

断开与检修设备、系统相连的管道、烟道、风道上的电动(气动、液动)截门、调整门、挡板以及电磁阀、电液阀的动力电源。切断热机控制设备执行元件的操作能源。

(2)转动设备的检修,应关闭所有应关闭的阀门、闸板、挡板,切断所有的动力源(气、水、油等)。并做好防转的措施,必要时还还应采取可靠的制动措施。

如控制回路与其他设备设有联动、联锁关系的,还应将联动、联锁回路解除。

(3)热力(化工)设备、系统检修需加堵板时,应统一按以下要求执行:

(3.1)瓦斯及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。

(3.2)汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严加锁,挂警告牌。如截门不严,必须采取关严前一道截门并加锁、挂警告牌或采取其他安全措施。

(3.3)凡属电动(气动、液动)截门、调整门、电磁阀、电液阀的应断开其动力电源。热机控制设备执行元件的操作能源也应可靠地切断。

(3.4)在压力管道上进行长时间的检修工作时,检修管段应用带尾巴的堵板与运行中的管段隔断,或将它们之间的两个串联、严密不漏的阀门关严,两个串联阀门之间的疏水门或放水门、排大气门应予打开。关闭的阀门和打开的疏水门或放水门、排大气门应上锁,并挂标示牌。

(4)热力(化工)设备、系统检修需泄压时,应统一按以下要求执行:

(4.1)设备检修前,应放尽系统的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。

(4.2)做泄压措施前,应检查确认检修的设备和系统确与运行部分可靠地隔离,然后方可缓慢开启有关阀门进行泄压。泄压操作时,人员不得正对压力释放的方向。

(4.3)检修的设备和系统是否已安全泄压,可通过阀门机械指示位置、热工仪表指示以及现场实际情况(如有无汽、水流动声音等)等进行综合分析确定。

(4.4)如果热工仪表显示有压力,或压力指示虽在“零”位,但泄压阀处仍有汽、水等介质流动的声音,应对设备的隔离和泄压措施以及压力表进行检查,在为查明原因前,应认为设备和系统部有压力,不能擅自开始工作。

(4.5)为泄压所开启的有关阀门,在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置,悬挂“禁止操作,有人工作”的标示牌,同时加挂机械锁。

(4.6)若无专门的阀门进行泄压,可通过拧松管道或阀门的法兰盘螺丝进行泄压。泄压时,应把法兰盘上远离身体一侧的螺丝松开,再略松近身体一侧的螺丝,使存留的汽(气)、水等从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽(气)、水等伤害工作人员。附近如有电气设备,应加以遮挡,以防汽(气)、水等喷到电气设备上。

(5)开工前一天收到的热力(化工)机械工作票的安全措施正常应在开工当日的夜班执行完毕,以便检修人员上班后尽早开始工作。

16、接收热力(化工)机械工作票的要求有哪些?

答:接收热力(化工)机械工作票的要求有以下几点:

(1)工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交值长,由值长对工作票全部容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。

(2)审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

(3)值长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记。

17、请说明热力(化工)机械工作票许可的程序。

答:热力(化工)机械工作票许可的程序:

(1)检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施。

(2)工作许可人将工作票一份交工作负责人,自持一份共同到施工现场,由工作许可人向工作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项。

(3)工作负责人对照工作票检查安全措施无误后,双方在工作票上签字并记上开工时间,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到开工的凭证。工作负责人即可带领工作人员进入施工现场。

18、在执行工作票制度中,“四不开工”的容是什么?

答:“四不开工”的容是:

(1)工作地点或工作任务不明确不开工;

(2)安全措施的要求或布置不完善不开工;

(3)审批手续或联系不完善不开工;

(4)检修(包括试验)人员和运行人员没有共同赴现场检查或检查不合格不开工。

19、在热力(化工)机械工作票制度中,对工作监护有何规定?

答:对工作监护的规定容有:

(1)开工后,工作负责人(包括专业组负责人)应按规定认真履行自己的安全职责,对特殊工作应按规定指派专责监护人。

(2)工作负责人因故需要离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替。如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工作负责人变更手续。

20、工作结束前,遇有什么情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作审查程序?

答:遇有系列情况之一,应重新签发工作票,并重新进行许可工作审查程序:

(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票填写的安全措施,制止检修人员工作将工作票收回时;

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或需变更、增设安全措施者;

(4)检修工作延期一次后仍不能完成,需要继续延期者。

21、如何办理热力(化工)机械工作票延期手续?

答:(1)工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人申明理由,办理延期手续。

(2)两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

(3)延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

22、怎样进行检修设备试运?

答:(1)对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班组安全措施围的变动,工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地点,然后将所持工作票交工作许可人。

(2)工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除,检查工作人员确已撤出检修现场后,联系恢复送电,在确认不影响其他作业班组安全的情况下,进行试运。

若检修设备试运将影响其他班组安全措施围的变动和其他作业班组人员安全时,只有将所有作业班组全体人员撤离至安全地点,并将该设备系统的所有工作票收回后,方可进行试运。

(3)如送电操作需由电气值班人员进行时,热机运行人员应填好“送电联系单”,交电气值班人员布置撤除安全措施及恢复送电。送电后,在联系单上记下送电完毕时间,执行人签名后由电气值班人员通知热机运行人员“可以试运”。

(4)试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如断开电源措施需由电气值班人员进行时,仍应由热机运行人员填写“停电联系单”,交电气值班人员联系停电,只有在收到已执行断开电源措施后的停电联系单,方可会同工作负责人重新履行工作许可手续。

(5)如果试运后工作需要改变原工作票安全措施围时,应重新签发新的工作票。

23、如何办理热力(化工)机械工作票工作终结手续?

答:应按照以下规定办理工作终结手续:

(1)工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤离现场。

(2)工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。

(3)工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已执行”印章,双方各留一份。

(4)设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待,并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上登记清楚后方可离去。

(5)工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题,并交回所持的一份工作票。

(6)每月底由部门收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价。已执行的工作票应保存一年。

24、在执行工作票制度中,“四不结束”的容是什么?

答:(1)检修(包括试验人员)未全部撤离工作现场不结束;

(2)设备变更和改进交接不清楚或记录不明不结束;

(3)有关测量试验工作未完成或测试不合格不结束;

(4)检修(包括试验)人员和运行人员没有共赴现场检查或检查不合格不结束。

25、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?

答:具体规定为:

(1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

(2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。

(3)工作中如有特殊情况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意;变更情况应及时记录在值班日志,并在工作票备注栏中注明、签字。

26、擅自变更安全措施或有关检修设备的接线方式有什么危害?

答:工作票中所列的安全措施是安全工作的基础和根据。擅自变更安全措施,改变有关接线方式,这不但会引起混乱造值班员错觉,而且安全措施的完整性也会遭到破坏,检修设备邻近点处很可能产生感应电压或者直接造成检修设备带电,导致事故发生。

27、热力(化工)机械工作票中常见的问题有哪些?

答:热力(化工)机械工作票中有以下常见的问题:

(1)工作容、工作地点填写不清楚

例如,某机组的一台给水泵检修,工作容项不填写机组编号或给水泵编号;工作地点项填写围太大,如“在汽机厂房”,或干脆不填写工作地点。如果工作票中工作容、工作地点不填写清楚,运行人员就无法准确地采取隔离措施,工作时就可能走错位置。

(2)安全隔离措施未写全

设备、系统检修时,检修设备的来汽、来水、来电没有被完全隔离。如锅炉本体受热面小修,磨煤机不停电;磨煤机检修,给煤机不停电,或不关闭给煤机插板,不关闭热风门等;水泵、油泵等转动机械检修时,其出入口门、再循环门等不关闭上锁。汽、气、水、油系统阀门检修时,不采取隔离措施。如锅炉一级减温水调门检修,调整门前、后电动门不关闭、不停电;水泵入口门检修,水泵不停电。隔离措施不全,就有可能将水、汽送到相邻的其他设备,威胁到作业人员或设备的安全。

(3)遗漏重要的安全措施

有的工作票中遗漏了重要的安全措施,运行值班员虽然发现了,但也不按照工作票管理规定要求工作负责人重新办理工作票,而是擅自在“运行补充措施栏”补充。如将检修设备停电措施补充在“运行补充措施栏”,这完全不符合《安规》关于工作票的规定。

(4)用语不规

设备、阀门名称等用语不规,如填写安全措施:“关闭加热器水位计上、下手动门”;有些用语描述不清,如“关闭所有阀门”、“所有阀门电机停电”等。操作票中用语的不规、不明确,

易造成检修人员的误解,或因所指设备不明确,在执行时容易遗漏或将不应停电的设备误停电而引发事故。

(5)涂改工作票

工作票有涂改现象,特别是重要的安全措施项、签名、值长批准工作结束时间等处随意涂改,违反了工作票的管理规定,一旦发生问题将无法查证。

(6)不到现场履行许可、终结手续

工作负责人、工作许可人图省事,不到现场检查、交待安全措施执行情况,工作结束后也不到现场检查设备状况和人员撤离情况,就直接在值班室签字办理终结手续,甚至由他人代替签名。

28、事故抢修指的是哪种情况?

答:事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷,或者因为与它相邻的设备发生了故障波及到其本身而被迫停运的紧急抢修。这种抢修因情况紧急,需尽快对损坏部分检查修理,而且工作量不大,主观上只需要很短的时间就能使设备修复,并恢复到原来的正常运行状态。但是,如果故障设备损坏严重,不能在短时间之修复,则不能算作事故抢修,而应转入常规的事故检修渠道,按规定履行工作票及其许可手续。

29、进行事故抢修时,工作安全怎样才能得到保证?

答:事故抢修属于紧急抢修,不办理工作票是生产运行中的客观实在情况。但事故抢修时,工作安全必须拥用充分保证。

(1)事故抢修不办票,但仍然服从于严格的组织管理,是以严肃的口头命令方式执行的。

(2)执行规程规定,不论多么紧急的抢修和其它工作,首先必须施行现场的安全技术措施,并在工作中严格执行专责监护的责任制度。

(3)对于事故抢修,电力行业贯彻“安全第一”的方针,以预防为主。进行事故抢修时,对于参加抢修人员、事故备品备件、工具车辆等有专门的管理制度要求参加抢修的人员技术素质好、安全意识强、经验丰富,以保证事故抢修工作顺利进行。

30、工作票中的“三人”能否互相兼任?

答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人是保证工作安全、互相制约、互相审核,独立的三重职能,也是组织措施的基本部分。所以,对同一项工作来说,三者不能兼任,而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它项任务工作票的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。

31、执行工作监护制度的目的是什么?

答:认真执行工作监护制度,可以对工作人员工作过程中的不安全动作、错误做法及时进行纠正和制止。同时,工作负责人到位监护能够对他们的技术技巧予以必要的指导和监督。为了保证工作人员在整个工作过程中的安全,《安规》规定,开始工作后,工作负责人必须始终在工作现场负责监护。实践中,电气工作现负责人应严格遵章,负起安全监护职责。

32、为什么要禁止在只经断路器断开电源的设备上工作?

答:高压断路器的断路能力虽然很强,但它的开断行程很有限。断路器的动静触头在有机灭弧室,断与不断,只有靠分合闸指示牌指示,外观上不够明显。更主要的是,断路器在停用状态操作能源是不断开的,如果它的控制回路出现问题或发生二次混线、误碰、误操作等,都会使断路器操作机构动作而自动合闸使设备带电。再之,当断路器的分闸装置分闸时,如果其操作机构故障断路器实际上未分闸,位置指示器仍可能被(机构)带转至分闸位置,出现断路器虚断,造值班员的错觉。因此,《安规》中已明令:禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。检修停电,必须将断路器撤出运行,断开负荷侧隔离开关和母线侧隔离开关,造成直观明显的空气绝缘间隙,以满足工作安全的要求。

33、设备检修时为什么要断开它们的操作能源?

答:断路器的隔离开关断开后,如果不断开它们的控制电源和合闸能源可能会因多种原因,如试验保护、遥控装置调试失当、误操作等,断路器或隔离开关被突然合上,造成检修设备带电,使工作安全遭到破坏。对此,《安规》和现场操作规程中均规定,断路器撤运或撤出备用,必须断开该断路器和隔离开关的操作能源。例如:对电动操作机构,应取下它们的控制、合闸熔断器(保险)或拉开合闸电源刀开关;对液压操作机构,可以关闭其油、气阀门;对气动操作机构,可将其操作的气动回路和大气连通等。

两票试题

一、填空题(20题,每空1.5分,共30分) 1、各单位应制定“两票”执行的实施细则和考核管理办法。 2、工作负责人、工作许可人应持票共同到现场检查安全措施。 3、工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时由工作负责人送交运行班长。 4、工作票执行应逐渐完善标准化工作,建立标准工作票库。 5、工作票签发人应熟悉设备系统及设备性能;熟悉安全工作规程,检修制度及运行规程的有关部分。 6、工作票有效期,以值长批准的工作期限为准。 7、工作票延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 8、中国大唐两票标准规定对于在工作票执行过程中,出现的违反本标准,安全措施不落实,将按反习惯性违章规定进行考核。 9、工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。 10、一级动火工作过程中,应每隔2--4小时(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格。 11、坚决贯彻电力生产_安全第一的方针,安全生产,人人有责,各级领导必须以身作则。 12、各级领导人员都不准发出_违反本规程的命令,工作人员接到违反本规程的命令应_拒绝执行。 13、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、_心肺复苏_法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、_气体中毒_等急救常识。 14、禁止在工作场所存储_易燃物品_,例如_汽油_、煤油、酒精等。 15、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,不准将_消防_工具移作他用。 16、使用_可燃__物品必须熟悉这些材料的特性及_防火防爆_规则。 17、工作服不应有被转动机器_绞住_的部分,生产现场工作时衣服和_袖口_必须扣好。 18、清拭运转机器的_固定_部分时,不准把_抹布缠在_手上或手指上使用。 19、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、_安全罩上_或运行设备的_轴承_上行走和站立。 20、湿手不准触摸_电灯_开关和其他_电气_设备。 21、设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行 22、运煤皮带的两侧人行道均应装设防护栏杆和事故停机的拉线开关。 23、出灰时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和长筒靴,并将裤脚套在靴外面。 在操作盘、重要表计(如水位计等) 、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。 二、选择题(可多选,20题,每题1分,共20分, 选中的打“√”) 1、发电企业应每年应定期培训、考核并书面公布哪几种人名单? A(工作负责人√)B(安全员)C(工作许可人√)D(工作票签发人√) 2、已执行完的工作票应保存几个月? A(一个月) B(两个月) C(三个月√) D(四个月) 3、工作票签发人应根据什么确定工作负责人? A(工作任务的需要√)B(工作班成员多少)C(计划工作期限√) 4、延期工作时间八小时以内,由谁批准并在工作票上签字。 A(发电部长)B(当值值长√)C(总工程师) 5、请选择正确的工作票自身顺序编码。 A(安票No003√) B(FK01XXXX) C(JK01XXXX)

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

2016年工作票三种人考试题A卷(热机)

姓名:单位:日期:…………………………………………………………………………………………………………………………… 2005年工作票签发人负责人许可人考试题(A卷) (热力机械部分) 一、选择题(40分,每题2分) 1、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应()。任何人员除自己 严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 A 逐级反映b拒绝执行c停止工作 2、各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)()执行,但补充条文不准与本 规程条文抵触。 A同意后 b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放()的包扎材料和必需的药品。 A应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修 期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 A1100mm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“()”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠 群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 A安全第一b效益第一c质量第一 6、所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须()。铁板表面应有纹路以防滑跌。 A符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 消防设备应定期检查和试验,保证()。不准将消防工具移做他用。 A完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料严密封闭。 A电缆孔洞b电缆盖板c电缆隔栏 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和()的完整齐全。 分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 A各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须() a穿工作服b戴安全帽c着装合格 11、工作票的签发只能由()填写。 A工作票负责人B工作票签发人C工作票签发人或工作票负责人 12、参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待 工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。 A工作票负责人B工作票签发人C工作许可人 13、工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方()随意变更接线方式和安全措施。 A允许B均不允许C经另一方同意可以 14、发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人 员退出现场。 A劝阻B向安监人员举报C停止

新版煤矿安全管理人员考试题库

煤矿安全生产管理人员安全资格考试题库 法律法规 安全管理 职业卫生 地质安全 开采安全 一通三防 爆破安全 机电安全

法律法规 1. 坚持“管理、装备、培训”三并重是我国煤矿安全生产的基本原则。( ) ( 正确) 2. 我国在煤矿安全管理工作中,坚持“谁投资、谁受益、谁负责安全”的原则。( ) ( 正确) 3. “依法办矿、依法管矿、依法治理安全”是我国煤矿安全治理的基本思路。( ) ( 正确) 4. “安全为了生产,生产必须安全”,与“安全第一”的精神是一致的。( ) ( 正确) 5. 所谓“预防为主”,就是要在事故发生后进行事故调查,查找原因、制定防范措施。( ) ( 错误) 6. 实行煤矿安全监察制度,是贯彻执行安全生产方针、坚持依法治理安全的一项基本制度。( ) ( 正确) 7. 构成重大责任事故罪的主观要件是故意而不是过失。( ) ( 错误) 8. 行政处罚中的责令停止生产是有时间限制的。( ) ( 错误) 9. 开采煤炭资源必须符合煤矿开采规程,遵守合理的开采顺序,达到规定的煤炭资源回采率。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第二十九条 10. 煤矿投入生产前,煤矿企业应当向煤炭管理部门申请领取煤炭生产许可证,未取得煤炭生产许可证的,不得从事煤炭生产。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第二十二条 11. 煤矿企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,发生重大伤亡事故的,依照刑法有关规定追究刑事责任。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第七十八条 12. 开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的,由煤炭管理部门责令限期改正;逾期仍达不到规定的回采率的,吊销其煤炭生产许可证。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第六十九条 13. 未取得煤炭生产许可证,擅自从事煤炭生产的,由煤炭管理部门责令停止生产,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;拒不停止生产的,由县级以上地方人

安监部百题库两票试题

安监部百题库——两票试题 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的立即操作的指令。 2、操作许可是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。 3、操作任务是指对该设备的操作目的或设备状态改变。 4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求。 5、合上是指标把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)。 6、断开是指把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)。 7、合环是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。 8、解环是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。 9、强送是指设备故障跳闸后未经检查即送电。 10、强送成功是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功。 11、试送是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。 12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。

13、实现标准化作业是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 14、《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过值长审查批准。 15、《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁等系统及设备上的热控工作票,需要当班值长批准。 16、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用水力自控工作票。 17、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备, 18、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂监护人员办理工作票手续。 19、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行审批手续,并将此附在工作票后。 二、单项选择题 1、集团公司“两票”使用和管理规定:值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的立即操作的指令是指(B)。 A、操作许可 B、操作指令 C、操作任务

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

安全管理人员考试题库

安全管理人员考试题库 一、填空题(30题) 1、安全第一、预防为主、综合治理是安全生产工作的基本方针,是安全生产法的规定,2016年6月份是全国第15个安全生产月活动,其主题是强化安全发展观念,提升全民安全素质。 2、安全生产责任制是根据我国安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。 3.新员工四级安全教育是指公司级、分厂级、车间级、班组级教育,新员工岗前四级安全教育至少72学时。 4、“四新”安全教育:是指采用新工艺、新材料、新设备、制造新产品时进行的安全教育。 5、四不伤害是指不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保证他人不受伤害。 6、设备安全“五有”装置是指轮有罩、轴有套、平台有栏杆、电器有接地、坑有盖。 7、四大危害因素是指不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和不良的环境影响,其中造成安全事故发生的主要原因是人的不安全行为。 8、生产安全“五同时”是指同时计划,同时布置,同时检查,同时总结,同时评比。

9、夏季三防是指防汛、防雷电、防中暑。 10、公司A级风险四级监控是指班组班检查、车间日检查、分厂周检查、公司月检查。 11、班组每周安全学习活动要做到人员、时间、内容三落实。 12、贯标体系运行的基本原则需必写、写必做、做必记。 13、对事故隐患整改的“五定”原则是:定项目、定人员、定措施、定时间、定责任。 14、危险作业主要包括动火、高处、有限空间、开挖、爆破、吊装、煤气区域等危险性作业。从事危险作业必须实行许可管理,提前办理检修工作票(许可作业票)方能作业。 15、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则,检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。 16、煤气的三大危害:中毒、爆炸、燃烧。煤气区域严禁烟火,外出巡检、作业必须保持2人以上,做到有人操作、有人监护,并戴好煤气报警器,必要的时候要佩戴防毒面具。 17、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。 18、锅炉的三大安全附件是指安全阀、压力表和水位表。 19、氧气瓶防火“八大忌”是指忌倒立,忌沾油脂,忌火烤,忌暴晒,忌将气用尽,忌剧烈撞击,忌混合运输,忌超检验期使用。

华电集团年两票考试题库附答案

两票题库 一、判断题: 1.继电保护、安全自动装置的工作,除填用工作票外,对重要设备,特别是 复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,还必须填用继电保护安全措施票。(√) 2.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(Х) 3.工作许可人不得签发工作票。(√) 4.工作票应统一编号,按顺序使用,编号原则由单位自行确定。每份工作票 的编号应是唯一的。(√) 5.合同期一年及以上承担发包单位检修、维护、施工、安装任务的承包单位 的有关人员,符合电力安全工作规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人。(√) 6.临时承担发包单位大小修、临故修任务的发电单位、电力检修单位的有关 人员,符合电力安全工作规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人。(√) 7.特殊情况下,一个工作负责人可以发给两张工作票。(Х) 8.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立 即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 9.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票可以发给这些工作人员, 但所有安全措施必须事先向全体工作人员交代清楚。(Х) 10.工作许可人应由运行值班负责人(单元制的正、副单元长、机组长,非单 元制的运行班长、副班长)担任,有能力正确执行、检查安全措施的独立

值班人员亦可担任,但只能担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人,并经专门考试合格。(√) 11.在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须办理工作票外,还应办 理动火工作票。(√) 12.新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施 者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。(√) 13.工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,可指定工作班的任意 一名人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。 原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。(Х) 14.工作间断时,工作班人员可继续工作,所有安全措施保持不动,工作票仍 由工作负责人执存。(Х) 15.每日收工,应清扫工作地点。次日复工时,应得到工作许可人的许可,且 工作负责人必须事前重新检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(√) 16.工作间断时,无工作负责人或监护人带领,工作人员允许进入工作地点。 (Х) 17.在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员不准将检修设备合闸送电。 (√) 18.为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操 作票。(√) 19.完成操作任务后,值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。(√) 20.无监护操作:指不需填用操作票的操作任务,可以进行单人操作,但操作 人必须具备相应的能力。(√)

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

配网两票及安规考试(题库)

题库模版WORD格式要求 要求:单选多选选项各占一行,题号及选项ACCD后加“.”如“1.”,“A.”,答案单独占一行 一、单选题 1.二次设备的退出状态是指(____)。 A.二次设备的工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态 B.二次设备的工作电源投入,出口连接片断开时的状态 C.二次设备的工作电源退出,出口连接片连接到指令回路的状态 D.二次设备的工作电源退出,出口连接片断开时的状态 答案: b 2.配电网中,设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施称为(____)。 A.配电站 B.电缆分支箱 C.开关站 D.柱上变 答案: c 3.配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为低压的供电设施称为:(____)。 A.配电站 B.电缆分支箱 C.开关站 D.柱上开关 答案: a 4.线路工作人员在配电设备上工作需要办理变电工作票时,经线路工作票签发人签发后,还需(____)审核会签。 A.变电工作票负责人 B.变电工作票签发人 C.线路工作票许可人 D.变电值班负责人 答案: b 5.使用《电力线路分组工作派工单》工作的各小组,根据各自的工作任务,得到(____)通知后,由各小组负责人组织完成本小组工作地段的安全措施。 A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.运行人员 答案: b 6.线路检修人员进入变电站及在开关站、配电站等配电设备上对其管辖的线路设备进行工作时,(____)。 A.按口头或电话命令工作

B.可不办理工作票 C.应办理变电工作票 D.经运行人员同意后,即可开展工作 答案: c 7.(____)的工作负责人应与设备停电检修申请中的停复电联系人为同一人。 A.线路第一种工作票 B.变电第一种工作票 答案: a 8.工作票由工作负责人填写,填写工作票应对照接线图或模拟图板,工作票填写的所有设备的(____),必须与现场一致。 A.编号 B.名称 C.名称和编号 答案: c 9.工作票填写要求内容正确、字迹清晰,一式两联,(____)。 A.可以使用涂改液涂改 B.可以用刀片刮 C.不得任意涂改 答案: c 10.填写工作票时,如有个别非关键词错、漏、多字需要修改时,应字迹清楚,且一张工作票中非关键词错、漏、多字的修改不得超过(____),总共不得超过3个字,否则应予作废。 A.1处 B.2处 C.3处 D.4处 答案: c 11.填写工作票出现错别字时,应在错别字上方修改,同时将错别字(____)。 A.涂黑 B.横划三道 C.划反斜杠 D.竖划三道 答案: b 12.填写工作票出现漏字时,在漏字处下方划“∧”符号,在“∧”的(____)写上所漏的字。 A.上方 B.下方 C.右下方 D.左下方 答案: a 13.填写工作票出现多字时,在多字处(____)。 A.涂黑 B.横划三道 C.划反斜杠 D.竖划三道 答案: b

2019变电运维室安规+两票+三种人考试试卷C卷

【绝密★启用前】2019变电运维室安规考试试卷C卷 一、单项选择题【本大题共30小题,每小题1.5分,共45分;在每小题给出的四 个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题后的括号内。】 1. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救 2. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 3. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人场安全措施 D. 班组长 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 5. 作业人员应经医师鉴定,()病症体格检查每至少一次。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每()至少一次。 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A. 领导批准 B. 师傅带领 C. 考试合格 D. 现场实习 8. 本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场 9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、序号 10. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位 11. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A. 原工作票签发人 B. 工区领导 C. 运维负责人 D. 值班调控人员12. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 专责监护人 D. 工作班成员 13. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用()工作票。 A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 D. 二次工作安全措施 14. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向()询问清楚,必要时应要求作详细补充。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 15. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 16. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到()批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A. 调控人员 B. 设备运维管理单位 C. 安监部门 D. 分管领导 17. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经()批准的人员。 A. 设备运维班组 B. 工区(车间) C. 本单位主管领导 D. 本单位总工程师 18. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(),并不准靠近避雷器和避雷针。 A. 雨鞋 B. 绝缘靴 C. 橡胶鞋 D. 绝缘鞋 19. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 20. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 21. 现场勘察由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 22. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。 A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门 23. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足()要求。 A. 电容器充电时间 B. 电容器输送功率 C. 电容器放电时间 D. 电容器充放电时间

2018最新安全员考试题库

2018最新安全管理试题 一、单选题 1、安全的组织管理是指()。[正确答案:C] A、制定有效的安全管理政策 B、设立安全管理的机构 C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程 D、把安全管理作为组织目标的一部分 2、安全管理的核心内容是()。[正确答案:B] A、制定安全技术方案 B、建立和维持安全控制系统 C、增加安全投入 D、加强内部沟通 3、不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段是()。[正确答案:D] A、风险识别阶段 B、风险控制阶段 C、风险评估阶段 D、输入控制阶段 4、不属于安全管理评审系统评估安全管理的要素是()。[正确答案:C] A、组织管理 B、政策、目标、范围和有效性 C、公司营销战略 D、安全业绩量测系统 5、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出:要努力构建()的安全 生产工作格局。[正确答案:A] A、“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持” B、“政府统一领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持” C、“政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持” D、“政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持” 6、施工单位的项目负责人应当由取得相应()的人员担任。[正确答案:C] A、技术职称 B、工作年限 C、执业资格 D、行政职务

建筑安全管理人员培训考试题库 7、下列不属于危险源辨识方法的是()。[正确答案:D] A、专家调查法 B、头脑风暴法 C、德尔菲法 D、召开大会 8、下列对事故应急救援的特点表述不正确的是()。[正确答案:D] A、不确定性和突发性 B、应急活动的复杂性 C、后果、影响易猝变、激化和放大 D、后果的不变性 9、事故应急管理的过程包括()个阶段。[正确答案:C] A、6 B、3 C、4 D、5 10、一个完整的应急体系应由()部分构成。[正确答案:D] A、2 B、3 C、5 D、4 11、下列不属于重大事故应急预案的层次的表述是()。[正确答案:D] A、综合预案 B、专项预案 C、现场预案 D、个别预案 12、不属于演练类型的是()。[正确答案:D] A、桌面演练 B、功能演练 C、全面演练 D、及时演练 13、不属于人本原则的内容是()。[正确答案:D] A、动力原则 B、能级原则 C、激励原则 D、指导原则 14、不属于人机工程学研究内容的是()。[正确答案:C] A、提高人的可靠性 B、人机界面的安全 C、人本原则 D、工作环境 15、不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责是()。[正确答案:C] A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B、组织开展安全教育培训与交流 C、领导艺术的交流工作 D、监督在建项目安全生产费用的使用 16、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备项目专属安全生产管理人的不正确要求是()。 [正确答案:D] A、1万平方米以下的工程不少于1人 B、1万~5万平方米的工程不少于2人 C、5万平方米以上的工程不少于3人 D、可以不按专业配备专职安全生产管理人员 17、劳务分包单位配备专职安全生产管理人员,错误的要求是()。[正确答案:D]

两票知识考试题库复习进程

两票知识考试题库

“两票知识”考试题库 一、填空题 1、操作一、二次开关、刀闸用“”、“”。 2、操作小车开关用“拉出”、“”、“推入”、“”。 3、检查开关、刀闸操作后位置用“”、“”。 4、验电用“”;二次切换开关用“”。 5、装、拆接地线用“”、“”。 6、装上、取下一、二次保险及小车开关二次插头用“”、“”。 7、启、停保护装置用“”、“”。 8、操作阀门、风门用“”、“”。 9、水泵、油泵等设备启停用“”、“”。 10、工作许可人应将工作“”、“”终结日期、时间填入值班记录簿及工作票登记簿内。 11、工作许可人应将工作“”、“”填入值班记录簿及工作票登记簿内。 二、单选题 1.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行( B )。 A.检修工作 B.焊接 C.消除缺陷 2.严禁工作人员擅自( C )遮栏(围栏)。 A、进出 B、跨越 C、移动或拆除 3.工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理( C )手续。

A. 审批 B. 工作 C. 许可 4.工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作(A )手续。 A. 延期 B. 许可 C.审批 5.第一、二种工作票至( B ),工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。 A、到期时 B、预定时间 C、超过时 6.第一、二种工作票的有效时间,以( B )。 A、停送电的时间为限 B、批准的检修期限为限 C、检修期为限 7.工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人签名或盖章,否则此工作票应( C )。 A. 收回 B. 注销 C. 无效 8.在电气设备上的工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有( B )种。 A、2 B、3 C、4 9.工作许可人( C )。 A、可以填写工作票 B、可以签发工作票 C 、不得签发工作票 10.扑救可能产生有毒气体的火灾时(如电缆着火时),扑救人员应使用正压式( C )空气呼吸器。 A、医用 B、消防 C、防毒 11.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作可以发给(B)。 A、一张第一种工作票 B、一张第二种工作票 C、几张第二种工作票 12.若扩大工作任务,必须由工作负责人通过( A ),并在工作票上增填工作项目。 A 、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作票签发人和工作许可人

工作票三种人考试试题答案

一、填空题40分(每题2分) 1.电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人、工作票签发人、工作许可人)。2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写(停送电记录),由其他班组安排专人停送电的应该填写(停送电联系单)。3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在(6)人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人)负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、(约时)、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少(一年)时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8.电气检修作业必须制定(工作负责)人和(专责监护)人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.(工作负责人)技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1.操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。(×)2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3.设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票(×) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。(√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。(√) 8.如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 (√) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施(×) 三、单项选择题20分(每题2分) 1. (A)以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A、6kV B、 35kV C、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A)进行一次考试。 A、一年B、一个季度C、半年 3.经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过( A)欧. A.1欧 B.2欧 C.3欧 4.操作票修改不得超过三处,以下不可以进行修改的为(C) A、发令人 B、日期 C、操作设备名称和编号 5.通过人体的电流超过( A)就有生命危险

安全管理人员安全培训考试题库

安全管理人员、企业负责人员安全培训考试题库 公共安全管理基础知识部分 一、判断题 1、从广义角度来讲,事故是人们在实现有目的的活动中,由不安全的行为或不安全的状态所引起的、突然发生的、与人的意志相反且事先未 能预料到的意外事件。(对) 2、关于从业人员的安全生产义务主要有三项:即遵章守规,服从管理;接受安全生产教育和培训;发现不安全因素及时报告。(对) 3、负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时,生产经营单位 可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。(错) 4、领导为了赶生产任务,要求职工违章冒险操作时,职工有权拒绝操作,并有权批评、检举或控告领导。(对) 5、负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的隐患,有权责令生产经营单位立即采取措施予以排除;对重大的、危及人身安全的事故 隐患,有权责令其停产停业。( 对 ) 6、“海因里希法则”是美国著名安全工程师海因里希提出的,这个法则是:当一个企业有300个隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障, 在这29起轻伤事故或故障当中,会有一起重伤、死亡或重大事故。 ( 对 ) 7、《安全生产法》中所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业,但不包括中外合资经 营企业、中外合作经营企业、外资企业。( 错 ) 8、一般而言,对本单位的生产经营负有指挥决策权,具有核心作用的人,就是主要负责人。( 对 ) 9、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。( 对 ) 10、监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。监督检查不能在没有根据的情况下随意地查封或责令停产停业。( 对 ) 11、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(对) 12、生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员,包括管理人员、技术人员和各岗位的工人,但不包括临时聘 用的人员。(错 ) 13、安全生产监督检查人员对检查发现的问题应作出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字,这样有利于安全检查不走过场。( 对 ) 14、在一些企业生产和工程建设承包中,发包人(甲方)与承包人(乙方)签订伤亡事故合同时,规定若发生伤亡事故,由乙方自行负责,甲 方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的,但经过主管部门批准或公证后有效。( 错 ) 15、生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡赔偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险 作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。( 对 ) 16、生产经营单位为了规避应当承担的事故赔偿责任,在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的,无效的,不受法律保护。( 对 ) 17、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,会有负面影响,引起恐慌,增加思想负担,不利于安全生产。( 错 ) 18、劳动防护用品不同于一般的商品,直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康,故要求其必须符合国家标准。( 对 ) 19、本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。 ( 对 ) 20、“轨迹交叉”论认为:事故的发生不外乎是人的不安全行为(或失误)和物的不安全状态(或故障)两大因素综合作用的结果,即人、物两大 系列时空运动轨迹的交叉点就是事故发生的所在。( 对 ) 21、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。( 错) 22、为安全生产提供技术服务的中介机构必须是依法组建成立的,具有为安全生产服务的执业资格,对其出具的安全评价、认证、检测、检验 结果的准确性、公正性负法律责任。( 对 ) 23、能量意外转移理论是指:因某种原因能量失去控制,产生异常或意外的释放,从而发生事故。( 对) 24、安全生产经费用应当专项用于安全生产,并接受安全生产监督管理部门的监督检查。( 对 ) 25、危险物品的生产、经营、储存单位、矿山、建筑施工单位主要负责人必须进行安全资格培训,经安全生产监督管理部门或法律法规规定的 有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。(对) 26、工伤保险费需要由个人缴纳。(错) 27、患有职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的劳动者,原单位不得解除劳动合同。(对) 28、职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。(错) 29、职业健康检查费用由劳动者自己承担。(错) 30、一般生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须接受安全培训,具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理 能力。(对) 31、当安全技术措施和经济利益发生矛盾时,必须优先考虑安全技术上的要求。(对) 32、在进行安全风险评价时,对于那些可能导致最严重的损伤或对健康的危害,如果发生概率极低,就可以不必考虑。(错) 33、生产经营单位应当安排用于安全生产培训的经费。(对) 34、安全评价中发现生产、储存装置存在现实危险的,应当立即停止使用,予以更换或者修复,并采取相应的安全措施。(对)