文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电接地施工方案

防静电接地施工方案

防静电接地施工方案
防静电接地施工方案

一、工程概况

工程名称:制剂车间乳膏、洗剂、搽剂、酊剂配料室、酒精库及一楼称量中心取样间防静电接地工期要求:按合同日期规定

质量要求:合格

二、编制依据

1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006)

2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997)

3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》

5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》

6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号)

7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号)

8、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》

三、施工流程图

四、施工工艺总体要求

1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。

2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,接地极采用60X60X6镀锌角钢制作,长度2.5米,接

地极数量为3组,每组间隔5米,再用40X5紫铜排将接地极连接在一起。用16mm2铜芯绝缘线引入室内做接地干线,与防雷接地网并联。

3.室内接地干线使用40X4热镀锌扁钢沿吊顶敷设,洁净室内支线采用40X3不锈钢带环形连

接,并引出不低于2组与吊顶内接地干线连接。

4.接地装置焊接时必须采用搭接焊,扁钢搭接长度≥2倍宽度。且最少三面焊接,焊渣及时

清除,焊接后进行防腐蚀处理。

5.室内设备用洁净室专用接地夹与洁净室内接地环网连接。

6.紫铜排与接地体连接方式为氩弧焊连接。

五、主要施工方法

1.施工准备

1.1材料及工具

①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。

③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。

④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、氩弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤打夯机。1.2作业条件

①施工场地符合施工要求。

②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。

③做好沟槽开挖时的排水工作。

④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。

⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。

⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。

2.施工方法

2.1沟槽开挖

①测量人员根据接地施工平面布置图,放出接地极施工平面位置。

沟槽断面图

③技术员,质检员对测量桩进行复查,确保施工时轴线及标高的准确性.。

④若遇构支架基础较多的位置不能用挖掘机挖掘时,则采用人工开挖。

⑤沟槽开挖完毕,经质检员认真检查合格并做好记录后,方可进行接地装置敷设。

2.2接地极施工

1.接地装置敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。

2.施工顺序:先安装接地极,再敷设接地连接线

3.紫铜带用搭接焊接,搭接长度不得低于其宽度的2倍,且应3面施焊(2长1短)焊接使用钎焊方式。

4.紫铜带与接地极连接采用氩弧焊方式焊条使用201焊条;

5.焊接要求设专人焊接,持证上岗。

6.焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。

7.焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。

8.扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。

2.2垂直接地极施工

1. 垂直接地极成孔作业:垂直接地极采用洛阳铲,人工开挖,成孔深度为水平接地体沟槽底部下

2.2m。

2.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为2.5m的60X60X6角钢直接插入孔中,当未端土体可能因含水而不易成孔时,可直接把角钢放入孔内并垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击角钢,否则容易造成角钢弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出300mm与水平接地体焊接。

3.将紫铜带引出至建筑外墙1.2米高处接地测试卡

3.将16mm2铜芯绝缘线与接地测试卡连接,引至室内吊顶上部

4.在垂直接地极孔洞里和水平接地体周围使用降阻剂填充。

2.3 吊顶内接地干线敷设

1.吊顶内接地干线使用-40X4热镀锌扁钢沿吊顶敷设。

2. 镀锌扁钢敷设前要调直,扁钢之间用搭接焊接方式,搭接长度为不低于扁钢宽度2倍。

2.3洁净室内接地环网敷设

1.在洁净室室内地面上300mm处敷设一条室内接地环网干线,材料为-40×3不锈钢带。

2. 室内接地干线穿过门处沿门框敷设。

3.室内接地干线一组对角端使用-40X3不锈钢带,与吊顶上部接地干线连接

4.不锈钢带之间用搭接焊接方式,转弯处使用L形加工件氩弧焊接。

2.4设备接地

洁净室内移动设备用洁净室专用防静电接地夹与设备连接。

2.5电阻测量

接地网施工过程中,每3~5段测量一次分段电阻值,以检测本段电阻是否满足设计要求以及放热焊的焊接质量。在整个接地网施工完工后,再对整个接地网电阻进行测量,分段及整体接地网测量采用三极法测试电阻,见下图。

2.6沟槽回填

①接地体敷设完工后,准备回填隐蔽前,提前48小时通知监理验收,并备好验收记录,经监理公司签字后方可隐蔽。

②回填土:土沟底部应平整、无积水、无碎石。接地体敷设完后的土沟应回填土。回填土前应固定好扁钢。回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得带有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

八、质量控制

1.质量控制目标及要求

①接地装置所采购的材料符合标准要求及设计要求,同时必须具有生产厂家资质证和产品合格证及检测报告,并报监理认可。

②接地体焊接部位应清掉焊碴,清理干净后作防腐处理。

③接地电阻要求小于0.101Ω。

④水平接地体的间距必须符合施工规范规定和设计要求。

⑤扁钢与钢管焊接必须符合施工规范规定和设计要求。

⑥扁钢搭接长度≥2倍宽度。

⑦接地极顶面埋深1m。

⑧接地装置所经过道路,建筑物基础以及户外基础部分在土建施工前预埋。

⑨电缆沟内预埋件应跟据设计要求埋设。

2.质量检查

①质量检查:接地体焊接完成,焊接部分经防腐处理后,由项目部技术员、质检员、监理工程师等共同检查验收,执行隐蔽验收记录,留存影像资料,合格后方可进行回填隐蔽。

②存在问题处理:对质量检查中没有满足设计要求或规范规定的,要进行返工处理,直到符合有关要求为止。

③沟槽回填:扁钢铺设完毕,经监理检查合格,同意隐蔽后方可进行回填,回填土不得夹有石块及建筑垃圾,另外回填土应分层回填并夯实,再适量浇水吸湿。

④接地电阻测量:接地网安装完后,对接地网电阻进行测量,并做好记录。当电阻无法满足设计要求时,应及时通知甲方、监理工程师、设计,由设计院采取相应措施。

九、安全文明施工

1、工作人员应严格按照安全规程作业,克服施工中的习惯性违章现象。本站焊接件全部是镀锌制品,应采取相应的劳动保护措施。

2、进入现场的工作人员必须戴好安全帽、胸卡,穿好工作服。

3、施工人员必须熟悉现场施工状况,尽量避免交叉作业。

4、挖掘区域内如发现不能辨认的地下埋设物、古物等时,严禁擅自敲拆,必须报告上级进行处理后方可继续施工。挖掘土方自上而下进行,并按有关规定确定堆土的距离及高度。挖掘工具应完整、牢固,两人间距以不相互撞为宜。

5、进行焊接或切割工作时,操作人员应穿戴专用工作服、防护手套等复合专业防护要求的劳动保护用品。

6、所使用的工器具要认真检查,不符合要求的禁止使用。电器类工具外壳应可靠接地。

7、现场使用的施工电源应从专用的盘柜引出,要由专职电工负责。未经许可其他工作人员不能随意乱拉乱接。

8、登高焊接时,登高人员应有登高证,同时要系好安全带和二道防线。

在使用气割时,氧气瓶和乙炔瓶的距离应大于5m,在焊接时四周不得有易燃易爆物品,乙炔瓶应

站立放置,并有防倾倒措施,氧气、乙炔瓶不能在阳光下长时间爆晒。严禁酒后作业。

9、工作现场应及时清理,材料应堆放整齐。

10、露出地面的预留扁铁,长度应不大于1m,并应有防护措施,以免伤人。

11、由于现场与土建单位交叉作业,遇到问题,应互相谦让,必要时上报处理。

12、焊接人员应配备防尘、防毒型口罩,在室内或通风不良场所工作时,应有排风设备。

13、施工用原材料必须堆放整齐,标明规格,做到工完料尽场地清。

十、接地工程施工危险点分析及预控措施

十一、成品保护措施

1、现场保管:工地仓库户外堆放场严格按照扁钢长度砌筑,保证扁钢不因自重而弯曲中间设置足够支撑点。

2、现场运输:采用人抬和机械运输的方式。严禁在地面拖拽,严禁摔扔。保证锌层完好及表面清洁。

3、挖沟:挖掘机在通行和挖掘时要注意保持与设备基础和建筑物之间的距离,以保护土建成品。

4、扁钢校直:扁钢校直时应加强成品保护,防止破坏镀锌层或混凝土成品。弯曲扁钢时,应当在扁钢表面包裹棉布,避免扁钢表面直接受力。不得将扁铁直接放在混凝土基础表面进行校直,应当才取垫木板等防护措施。

5、焊接作业:焊接过程中严禁在镀锌件锌层上试焊。

6、弯制作业:扁钢弯折需精确计算,并且使用母线加工机。严禁使用蛮力破坏材料质量。

7、施工好的接地体严禁做其它用途。

十二、冬雨季施工技术措施

1、冬季施工措

1.1气象资料

根据冬期施工要求,室外日平均气温连续五天低于5度时,应按冬期施工采取相应措施。

1.2准备工作

(1)进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否适应冬期施工要求。

(2)进行冬期施工前,对掺外加剂人员,测温施工人员及管理人员专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。

(3)指定专人进行气温观测并作记录,收听气象预报广播、电视天气预报,做好防止寒流突然袭击的物资准备。

(4)根据实物工程量提前组织有关机具、材料进场。

(5)工地的临时供水管,做好保温防冻工作。

(6)做好冬期施工柔性防火材料的试配、试验工作,提出施工配合比。

(7)冬期施工采取有效的防滑措施。

(8)大雪后将积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象务必及时加固。

(9)施工中接触热水要防止烫伤。

(10)现场明火先向公安机关申请,并派专人严加管理。采取得力措施,防止发生火灾。

(11)电源开关、配电箱等加锁并设专人负责管理,防止漏电伤人。

2雨季施工措施

2.1根据生产计划及生产的实际情况,进入雨季施工前,要有防水、排水计划。

2.2主要负责人就雨季施工安排、施工安全、质量控制等事宜要组织有关人员编写施工方案。2.3根据现场实际情况做好整体防排水计划及排水沟的规划设计。

2.4主要的机械设备、材料要有防雨、防晒、防浸泡措施。

2.5加强安全教育,认真做好防洪、防雷、防触电、防火、防风暴、防滑、防署等工作,通过交底贯彻到班组。

2.6经常检查施工用电,电闸箱、机电设备要有完善的保护接零,可靠的防雨、防潮措施。绝缘良

好,严防漏电,设漏电保护器,手持电动工具佩带剂个人安全管护用具。

2.7尽力改善工作环境。在工地设医务室,有兼职急救员,对突发情况进行处理。

一、主要施工方法

十三、施工进度计划横道图

内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局2011年第一批大修工程招标第25标段

注:本施工进度计划横道图为标前设计,如我公司中标,保证按照甲方的要求开工,竣工。并编制详细的分部分项施工进度计划图。

页脚内容13

十四、项目管理机构配备情况

现场组织机构图

项目管理部门职责

光伏发电防雷接地施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 主要工作内容 (1) 4. 参加作业人员的资格和要求 (1) 5. 作业所需的工器具 (2) 6. 作业前应做的准备工作 (2) 7. 作业程序、操作方法 (2) 8. 工艺质量要求 (4) 9. 安全措施及文明施工求 (4)

1 工程概况 大庆市萨尔图区春雷农场40兆瓦光伏发电项目位于大庆市萨尔图区春雷农场,本工程共40MW,共22个并网发电单元。每个发电子系统以太阳能电池组件-直流汇流箱-逆变器-升压变压器发电模块构成。 本工程新建一座110KV升压站、35kV户内配电装置安装、35kV SVG 成套设备、35kV接地变、屏柜安装及其二次系统接入等安装、光伏场区40MW装机容量。 2 编制依据 2.1江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)2.3《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 2.4《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014) 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002) 3 主要工程内容 镀锌扁钢接地排60*8、60*6、50*5,垂直角钢接地极50*50*5。 4 参加作业人员的资格和要求 4.1凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。 4.2熟悉全厂接地装置安装工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5 作业所需的工器具 5.1交流电焊机 2台 5.2弯排机 1台 5.3切排机 1台

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

变电站防雷接地施工方案

变电站防雷接地施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

一、编制依据 1.乐化110kV变电站新建工程全站防雷接地施工图(南供设计院)。2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)4.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/) 5.公司三整合体系文件和本工程施工组织设计 6.关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知(国家电网生技〔2012〕352号) 7.《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》 8.关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号) 9.关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网基建〔2011〕148号) 二、工程概况 本工程的接地装置按设计图纸的要求如下:

以上接地装置用的钢材均要热镀锌处理,地下焊点要涂以KV导电防腐涂料。 本站接地电阻要求值应符合R≤Ω。 由于接触电势大,本工程要按设计要求采取均压措施,如设立帽檐式均压带,在操作区铺设鹅卵石及沥青混合物等。 参加作业的人员组织 分项负责人:杜程 安全负责人:徐俊 技术负责人:周运林 接地装置施工设负责人1人,电焊工3人,普工6人。 分项负责人应具有一定文化水平,能看懂图纸,领会设计意图,具有一定的施工经验,电焊工应经过专业培训并经考试合格,具有上岗证的人员担任。施工前应进行安全技术交底。 接地装置施工作业由分项工程负责人负全面责任。 作业需用的机具材料: 交流电焊机 3台 氧焊机具 1套 接地电阻测试仪 1套 手工具:镐、锹、锒头,钻井机1台和手推翻斗车3辆等 切割机和弯排机各1台,Φ电焊条100kg,沥青漆20 kg,防锈漆20 kg,银粉漆10kg,大小毛刷各10把 三、作业工期 计划从2012年5月开始,到2013年02月完成主接地网部分。 其中与道路相交的部分要先埋入水平接地体,不影响道路施工。接地装置的施工可先在无构支架基础的部分施工,在有构支架基础的地段要待基础浇制后才能施工。有一部分地区由于土建施工的影响,可能要拖到土建施工全部完成后才能完成主地网。设备接地及户内接地体敷设要随设备安装进度而定,拟在2013年03月完成。

防静电接地方案

防静电接地方案 ●环氧自流平防静电地面的施工 环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。 1)工艺流程 2)施工方法 ?清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具 找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

?在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料厚度均匀。?铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端子箱内装40*4的铜排,预留10个M8螺栓。 ?铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。

●风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工: ?风管接地:每节风管与风管之间的连接必须保证有良好的通导性,在风管的安装路径上,每隔约25米进行一次接地连接; ?水管接地:水管进入建筑物的入口处,如采用法兰连接的管道则利用法兰连接螺栓进行接地连接,焊接钢管采用M8以上螺杆焊接在管道上再进行接地连接,引出接地线截面积不小于6mm2; ?金属壁板接地:金属壁板上下马槽均为铝合金材质,本体均具备良好的通导性,故在金属壁板马槽靠近接地点的位置进行接地连接,接地连接线截面积不小于6mm2;

【经典文档】屋顶光伏区接地施工方案

福建十八重工屋顶6MW光伏发电项目 一期主体工程 接地施工方案 编制: 审核: 批准: 福建永福电力设计股份有限公司福建十八重工屋顶 6MW光伏发电项目一期主体工程EPC总承包项目部 2017年 3 月

目录 一、施工概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工序 (4) 四、施工依据 (7) 五、技术要求 (7) 六、质量保证措施。 (8) 七、安全文明施工 (10)

一、施工概况 1、福建十八重工屋顶6MW光伏发电项目一期主体工程EPC总承包项目站址 位于云霄县列屿镇半山村十八重工厂区内,本期建设容量约为 6.0192MWp。光伏方阵主要布置于云霄十八重工厂区内的厂房屋顶上, 共布置在 5 处屋顶上, 1#、3#、4#厂房、预制车间及综合食堂屋顶,配置如下: (1)食堂、预处理车间:装机容量为 1.15995MWp,采用 1000kVA就地升压变 1 台; 50kW组串式逆变器22 台; 4in1 汇流箱 6 个。 (2)剩余 1#车间:装机 3.50493MW,采用 1000kVA就地升压变 3 台; 50kW 组串式逆变器 63 台; 4in1 汇流箱个 17。 (3)3#车间及 #4 车间:装机 1.35432MW,采用 1250kVA就地升压变 1 台;50kW组串式逆变器 25 台; 4in1 汇流箱 6 个。 项目接地施工分为两块:1、太阳能光伏板安装于屋顶之上,因此在安装区 域屋顶需要敷设接地网,以保证光伏设备安全。 5 处屋顶施工高度在13 米至 20米之间,且屋顶采用铁皮制成的彩钢瓦之上,在焊接的时容易造成屋面破损,为了保护厂房屋顶不被破坏,要求高水平施工措施。2、箱变基础接地及预制仓基 础接地。本项目设计电阻电阻为 4 欧以下。 2、编制依据: 2.1、福建十八重工屋顶 6MW光伏发电项目一期施工组织总设计; 2.2、福建永福电力设计股份有限公司提供的施工设计图纸; 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T516. 1-17-2002 ); 2.5《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T5394-2007; 3、编制目的: 为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导接地工程的管理、确保优质、高速、安全文明地完成建设任务。同时保护福建十八重工有限公司屋顶彩 钢瓦。 4、编制原则: 我公司组织精干的工程技术和管理人员,对工程所在现场认真勘察的基础 上,对施工组织设计原则、内容、措施进行充分的研究和论证。 二、施工准备

最新综合接地施工方案

目录 1编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3质量目标 (1) 2工程概况 (1) 2.1周边环境概况 (1) 2.2设计概况 (2) 3施工部署 (2) 4施工组织管理 (2) 5施工进度计划 (3) 6材料机具劳动力计划 (3) 6.1材料计划表 (3) 6.2施工机械准备 (4) 6.3劳动力组织 (4) 7综合接地施工 (5) 7.1施工准备 (5) 7.2工艺流程 (5) 7.3施工工艺 (5) 7.3.1接地材料进场验收及现场准备 (5) 7.3.2接地体的加工 (6) 7.3.3测量定位 (6) 7.3.4沟槽开挖、钻孔 (6) 7.3.5接地体的安装、焊接 (6) 7.3.6接地体敷设、降阻剂的包裹及回填 (8) 7.3.7接地引出装置施工 (9) 7.3.8接地网测试 (11) 8成品、半成品保护措施 (13) 9质量保证措施 (13)

9.1质量管理措施 (13) 9.2质量管理组织机构 (14) 9.3质量控制要点 (14) 9.3.1放热焊常见问题及处理 (14) 9.3.2施工过程控制 (15) 10安全文明施工与环境保护 (15) 10.1安全文明施工保证措施 (15) 10.2安全文明施工管理组织机构 (16) 10.3环境保护 (16) 11附图 (16)

1编制说明 1.1编制目的 (1)保证奥体中心站综合接地施工的质量、工期、成本; (2)保障奥体中心站综合接地施工期间的安全文明施工; 1.2编制依据 (1)《奥体中心站综合接地网施工图》; (2)《地铁设计规范》GB50157—2013; (3)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; (4)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); (5)《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-2006; (6)《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011; (7)《常州市轨道交通1号线一期工程奥体中心站岩土工程勘察报告》; (8)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003); (9)承包合同相关条文; (10)施工现场调查及咨询所获得的有关资料; (11)现有的施工技术水平、施工管理水平、机械设备配备能力。 1.3质量目标 1、本工程综合接地系统为“合格”; 2、质量检验评定100%合格; 3、保证资料完整、齐全、合格。 2工程概况 2.1周边环境概况 奥体中心站位于常州中心城区晋陵北路与龙锦路交叉口处,跨龙锦路沿东西向敷设于晋陵北路下方,其车站站位北侧为常发豪庭花园,南侧为常州体育学校及欧迪办公楼,西侧紧邻常州市新北区实验中学,东北侧为16层常州华美达国际大酒店。 奥体中心站周边环境示意图如下图所示:

XX变电站接地网大修工程施工方案样本

110kVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司 7月 目录

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工流程图 (3) 四、施工总体要求 (3) 五、施工组织安排 (5) 六、主要施工方法 (8) 1.施工准备 (8) 2.施工方法 (9) 七、质量控制 (10) 1.质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、施工监督验收 (13)

一、 编制依据 1、 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169— ) 2、 《交流电气装置接地》( DL/T621-1977) 3、 110kVXX 变电站接地网大修工程《设计方案》 4、 《电力建设安全工作规程》( SDJ63- ) 二、 工程概况 工程名称: 110kVXX 变电站接地网大修 工程地点: 110kVXX 变电站 工程内容: 对110kVXX 变接地网大修工程进行施工, 地网阻值现为0.7欧, 对地网电阻进行降阻施工, 施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 110kVXX 变电站位于XXX 县城内, 于1998年建成投运, 设110kV/35kV/10kV 电压等级,110kV 为户外常规布置, 35kV/10kV 为户内开关柜布置, 主控楼与10kV 配电装置楼为一栋建筑, 占地面积为66m ×77m 。 XX 变站址土壤表层为耕作土, 下层为沙土, 水分含量一般, 土壤电阻率较高, 全站接地变电站采用复合接地网, 以水平接地体为主, 以垂直接地极为辅, 接地网外沿闭合, 接地网内敷设水平均压带, 水平接地体深埋为0.6m 。在避雷针和装有辟雷器的地方应设集 中接地装置。水平接地体采用水平接地体采用2406mm 热镀锌扁钢,

变电站接地装置安装施工方案

变电站接地装置安装施 工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

工业110千伏变电站新建工程接地装置安装作业指导书 佳木斯华为电力(集团)有限公司 2014 年 05 月 30 日

1、适用范围 镀锌扁钢接地线、裸铜绞线和铜排接地线施工2、施工流程及人员组成 施工流程 人员组成 工作负责人:李宝民安全负责人:王宇光

作业人员共:10人工作负责人(监护人):1人 电气焊工:2人安装工人:7人; 由负责人指派担负相应工作,工作人员必须经考试合格,持证上岗。作业人员职责 (1)工作负责(监护)人职责:办理工作票,组织并合理分配工作,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。工作前对工作人员交代安全事项,对整个工程的安全、技术等负责。工作结束后总结经验与不足之处,工作负责(监护)人不得兼做其他工作。 (2)工作班成员:认真学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现场“安全措施卡”,互相关心施工安全。 标准作业时间 10个工作人员15天内完成 3、工艺流程说明及主要质量控制要点 施工准备 (1)技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施工技术要求,熟悉接地网施工规范。 (2)材料准备:根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料、镀锌质保资料等;焊接用的焊条、焊粉、助焊剂和热熔焊的热熔剂等辅助材料必须具有出厂合格证。

光伏接地装置安装施工方案

敦煌市清洁能源开发有限公司60MWp并 网光伏发电项目 接地装置安装 施 工 方 案 中机国际工程设计研究院有限责任公司 中机国际工程设计研究院有限责任公司敦煌光伏项目部 2014年10月4日 批准____________________年____月____日 审核____________________年____月____日 编写____________________年____月____日

目录 一、施工内容 光伏场区接地网焊接、敷设。 二、编制依据 1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161—2002 3《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 三、工程概况 敦煌清洁能源60MWp光伏发电项目,全场接地网以水平接地体为主、垂直接地极为辅的复合接地网和室内接地干线、接地引出线所构成。

四、施工工艺流程图 六.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。

2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 七、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1.3m~134m,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

综合接地施工作业指导书

新建铁路石家庄至武汉客运专线(河南段) SWZQ-8标段 综合接地 施工作业指导书 二○一○年四月十五日

石武SWZQ-8标段综合接地施工作业指导书 一、编制依据及原则 1.1 铁路工程建设通用参考图(铁路综合接地系统)(通号[2009]9301)。 1.2 客运专线综合接地技术实施办法(暂行)(铁集成[2006]220号)。 1.3 石武铁路客运专线有关设计文件。 1.3 国家有关标准及法规。 二、实施范围 DK914+043~DK970+115段综合接地工程,其中包括轨道、桥梁、路基、隧道等专业的综合接地。 三、施工时机 与站前工程同步实施。 四、综合接地实施方案 (一)、综合接地总体原则 1.石武客专综合接地必须按照通号[2009]-9301号通用图以及铁集成[2006]220号《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》等铁道部综合接地系统有关要求执行。 2.在混凝土灌注前,桥梁各部的接地连接和接地极处理以及贯通线敷设和连接等综合接地系统的实施过程中,均应有监理工程师进行质量确认、旁站监理及留证,并在检验批上得到反映。 3.综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子组成。

4.综合接地系统采用沿铁路全线上、下行敷设两根贯通地线方式,贯通地线采用铜截面为70mm2的耐腐蚀并符合环保要求的导电高分子铜缆。贯通地线敷设于电缆槽中时,必须采取砂防护措施。 5.贯通地线在电气上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1Ω。路基地段敷设的贯通地线作为路基地段的接地体。桥梁地段接地体本着“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋等应充分利用桥梁中的非预应力结构钢筋”的原则进行设置,把贯通地线与桥梁内部非预应力结构钢筋进行连接,达到良好的接地效果。当接地电阻达不到要求时,另设单独的接地极。 6.为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 7.距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备,以及距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (二)、主要材料选取及说明 1. 贯通地线: 1.1 环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 1.2 应有良好的导电性和安全性。其设计截面积70mm2对应的电阻值应满足《电缆的导体》(GB/T3956)的有关规定。 1.3 电缆外护层必须具有较好的防腐、防水、防氧化、防污染及防酸、碱、盐等电化学腐蚀等性能。 1.4 应有一定的柔软性,弯曲半径不应小于其直径的25倍。 1.5 应有较高的机械性能及抗冲击能力。 2. 分支引接线、横向连接线

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

某地铁站综合接地施工方案

目录 1、编制依据、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2、设计原则及要求 (1) 3、工程概况 (3) 3.1车站概况 (3) 3.2车站工程地质概况 (3) 4、施工组织 (4) 4.1施工平面布置及分段划分 (4) 4.2工程数量 (4) 4.3资源配置 (4) 5、施工方案 (5) 5.1施工准备 (6) 5.2施工方法 (7) 6、质量控制措施 (15) 7、安全文明施工 (16) 7.1安全作业措施 (16) 7.2接地与防雷安全措施 (17) 7.3防触电安全保障措施 (18) 7.4季节施工安全保障措施 (19) 7.5临时用电安全保障措施 (20) 八、环境保护措施 (20) 第1页/共1页

***站综合接地施工方案 1、编制依据、范围 1.1编制依据 (1)《南宁市轨道交通*号线(科园大道-平乐大道)工程***站接地(土建部分)》; (2)《地铁设计规范》GB 50157-2013; (3)《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011; (4)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006; (5)《接地装置工频特性参数的测量导则》DL/T475-2006; (6)《南宁市轨道交通*号线工程(科园大道~平乐大道)***站(原玉洞大道站)详细勘察阶段岩土工程勘察报告》; (7)《南宁市轨道交通*号线工程(科园大道~平乐大道)设计技术要求》; (8)施工现场调查及咨询所获得的有关资料; (9)现有的施工技术水平、施工管理水平、机械设备配备能力。 1.2编制范围 本方案适用于***站接地网施工。 2、设计原则及要求 (1)综合接地系统的设计应同时满足变电所设备、弱电设备的工作接地、安全接地及其它需接地的车站设备对接地的要求。在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,应尽可能减少投资。 (2)在道床中设置专用排流网钢筋,与其他结构钢筋非电气连接,车站主体的结构钢筋和附属结构钢筋作为自然接地体,杂散电流收集网和车站主体结构钢筋电气上应绝缘,其钢筋不应有任何的连接。 (3)地铁车站接地分为两个部分,第一部分为主体结构钢筋和附属结构钢筋组成的自然接地体,第二部分为预埋在车站结构底板下的人工综合接地网。结构施工时,人工综合接地网与自然接地装置电气分离,两者相互独立,分别测量,不应有任何连接。 (4)车站主体结构钢筋和附属结构钢筋应按焊接要求进行焊接,在伸缩缝处应通过结构专业预留连接端子,供电专业制作安装连接线,将主体结构钢筋和附属结构钢筋

地铁站综合接地施工方案

益田站综合接地专项施工方案 第一章工程概况 1.1 工程简介 益田站为深圳地铁3号西延线起点站。车站南端位于益田村小区广场下方,北端位于石厦二街下,车站横跨福强路,呈南北走向。 车站为地下二层岛式站台车站。车站有效站台中心处里程为YCK3+388.000,车站设计起点里程为YCK2+456.950(含折返线),车站全长461m,标准段宽17.3 m。车站有效站台中心里程处底板埋深为18m,顶板覆土厚度为3.73m,轨面埋深为16.38m。车站除在福强路下局部采用盖挖法施工,其它处均采用明挖顺筑法施工。 车站基底大部分位于全风化~强分化花岗岩,遇水软化崩解,根据益田站最新地质勘察报告,结构底板地层土壤电阻率为115.3Ω·m,车站接地网面积约为3690m2。 1.2 设计原则及要求 1、综合接地装置的设计在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,尽可能减少投资。 2、综合接地系统设计时,兼顾杂散电流防腐要求。当接地安全设计与杂散电流防腐设计发生矛盾时,优先考虑接地安全设计; 3、综合接地系统设计同时满足强电设备、弱电设备及其他需要接地的车站设备对接地的要求。 4、接地网设置在车站供电设备房间的下方,接地网接地电阻不大于0.5欧姆,并应进行接触电势和跨步电势的实测校核。 5、本站设一组强电设备接地引出线及一组弱电设备接地引出线及一组备用引出线,共三组。每组接地引出线为三根,其中一根为备用,全部引出到站台板下夹层地面以上,引出车站结构底板以上的高度不小于0.5m;接地引出线的引出点位置应便于电缆连接,且应避开轨底风道、结构墙体及轨道等;接地引出线应妥善保护,不得丢失、断裂。 6、接地引出线应作出明确的标记,土建施工完成后移交机电设备安装单位。

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

最新光伏发电场区避雷接地施工措施

光伏发电场区避雷接地施工措施 一、施工内容 光伏场区接地网焊接、敷设。 二、编制依据 1、《交流电器装置的接地设计规范》(GB 50065-2011)。 2、《电器装置安装工程接地装置施工验收规范》GB 50169-2006. 3、接地施工图纸。 三、工程概况 主接地网采用-50mm×5mm热浸锌扁钢;每个方阵中每串电池组件之间通过-50mm×5mm热浸锌扁钢连接;每排组件就近通过-50mm×5mm热浸锌扁钢与主接地网连接,每个电池组件边框采用一根BV-1×4mm2的接地导线与支架可靠连接。交流汇流箱、组串型逆变器外壳单独采用BV-1×16mm2绝缘铜线就近与主接地网可靠连接。 四、施工工艺流程图 施工准备-----测量放样-----沟槽开挖-----接地网敷设------质量检查-----处理存在问题------接地网各处电器连通测试和接地电阻测试----沟槽回填 五、施工组织安排 现场负责人: 技术员: 安全员: 技工(人数): 普工(人数): 六.施工准备 1.材料及工具

①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁锹、 大锤、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规 范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 七、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地导体在交叉处均可靠连接,地下导体的连接全部采用焊接方式;焊接后焊接部位必须采取防腐处理。 3.场区主接地网的外缘应闭合,外缘水平接地体距方阵电池组件基础约1m,外缘各角做成圆弧形。主接地网水平接地热浸锌扁钢埋深不小于0.8m,水平接地体敷设在经常有人经过的地带应采取绝缘措施。 4.接地导体敷设完成后,必须使用测量仪器实测确保接地网各处电器连通,本工程场区接地网接地电阻应不大于4Ω。 5.场区主接地网的水平接地导体露出地面时,需涂刷防锈漆等措施做好防腐处理。场区所有露出地面的接地导体均涂刷接地标志,建议采用黄绿相间条纹。接地导体过路时穿钢管保护。

地铁车站综合接地施工方案

车站综合接地施工方案 1 编制说明 1.1 编制依据 1、《地铁设计规范》GB50157—2003 2、《城市轨道交通技术规范》GB50490—2009 3、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065—2011 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169—2006 5、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL/T475—2006 6、车站主体围护结构图、主体结构图、综合接地图 1.2 编制原则 1、严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准; 2、遵守、执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标; 3、结合工程实际情况,应用新技术成果,使施工组织具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点; 2 工程概况 2.1 车站概况 车站形式为地下双层岛式车站,本站设置4个出入口和两组风亭。车站中心里程为K17+400.000,车站总长227.5米,标准段宽度21.1米,盾构端头井段宽度24.6米。车站顶板覆土3米,中心里程附近覆土5米;标准段底板埋深17.74米,盾构井段底板埋深19.38米。本车站为两层三跨框架式结构,车站采用明挖顺做法和局部盖挖顺做法施工。 2.2 综合接地概况 车站综合接地装置以水平接地为主,以垂直接地为辅,外缘闭合,内部敷设多条水平网络带的复合接地网。 (1)组成 综合接地装置由两部分构成,一部分由车站结构围护桩内的钢筋组成自然接地体,一部分由车站结构底板下的人工接地网组成,并通过车站主体结构钢筋与人工接地网的连接构成车站的总等电位联结。人工接地网施工完成后,将其与车

站结构围护桩内的结构钢筋进行连接。 (2)埋深与布置 综合接地装置的水平接地极埋设在车站主体结构底板下800mm处。 综合接地装置的人工外引接地网外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形。圆弧半径不应小于均匀带间距的一半,本站圆弧半径为5m。 除水平接地极外,综合接地装置还设置了垂直接地极,垂直接地极每隔适当距离分布在接地网的周边地带,并和水平接地极之间进行连接,从而构成复合接地网。 综合接地装置的人工外引接地网内设置若干条水平网格带。 综合接地装置根据需要设置了8个接地引入线,其中2个用于连接强电接地母排,2个用于连接若电接地母排,2个用于连接动力照明接地母排,另外两个预留。 2.3综合接地设备材料 主要材料详见下表: 名称型号规格单位数量备注 扁铜50mm*5mm 米975 紫铜 连铸铜包钢垂直接地 极TGB25mm*2500mm 根26 钢棒直径25mm,镀铜厚度不小 于1mm 接地引入线SDTZ-1500 根8 一体化装置,含防盗装置 热熔扁接头RB2-50*5/50*5Z 个160 用于水平接地体之间的一字连 接 热熔扁接头RB2-50*5/50*5L 个30 用于水平接地体之间的T字连 接 热熔扁接头50*5/50*5十字个9 用于水平接地体之间的十字连 接 热熔扁接头RB1-25/50*5T 个30 用于水平接地极和垂直接地极 之间的连接 热熔扁接头50*5/50*5十字个10 用于水平接地极和接地引入线 之间的连接 焊粉FW-200P10 适量用于扁铜间连接 焊粉2XFW-150P10 适量用于扁铜和垂直接地极之间连 接 电缆ZR-YJY-1X120 米75 铜母排50mm*10mm 米 2.7 电车绝缘子WX-01 套9 槽钢10# 米 2.7

相关文档
相关文档 最新文档