一、编制依据

二、工程概况

三、施工组织管理措施

四、排水工程施工方案

五、工程质量技术保证措施

六、安全文明生产及环境保护措施

七、施工进度计划及保证措施

八、主要施工机械设备及施工进度计划表

九、地下管线保护措施

十、雨期施工措施

十一、“渣土垃圾”整治措施

十二、施工便道

十三、单位工程、部位、工序工程划分表

一、编制依据

1、外高桥港区五期港外市政配套道路二期II标工程施工图;

2、《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97);

3、《市政工程排水管道施工及验收规程》(DBJ08-220-96);

4、《市政工程排水构筑物工程施工及验收规程》(DBJ08-224-96);

5、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002,J10185-2002);

6、《市政道路,排水管道成品与半成品施工及验收规范》(DBJ08-87-2000);

7、《市政地下工程施工及验收规范》(DJG08-236-1999);

8、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90);

9、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94);

10、《工程测量规范》(GB50026-93);

11、《市政工程施工及验收技术规程》(上海市市政工程管理局1993);

12、《上海市排水管道通用图》(1982,1992);

13、《硬聚乙烯(UPVC)加筋管道设计通用图》(2000);

14、施工现场踏勘情况及周边环境情况。

二、工程概况

规六路二标工程从0+060~0+800,全长740米,红线宽为50米,道路两侧各有10米规划绿化带,新建内容包括:道路工程、排水工程以及相应的配套附属工程。

建设单位:

上海浦东工程建设管理有限公司

监理单位:

上海大通工程监理有限公司

排水工程:

1)本工程内雨污水管道均采用开槽埋管,钢板桩支护。DN-300-400污水管采用UPVC加强管,φ600~φ1200采用PH-48即承插式钢筋混凝土管“O”型橡胶圈接口,φ1350~φ1650采用钢筋混凝土企口管(丹麦管)“q”型橡胶圈接口,开槽埋管的钢筋混凝土管道均采用中粗砂坞膀至管中心,UPVC管以中粗砂坞膀至管外顶,间隔土(20cm砾石砂、10cm 素土)处理至路槽底,每层密实度要求按有关规范执行,当上下交叉管道净距小于20cm时,用混凝土进行加固。

主要项目工程量:φ1350 303米

φ1500 740米

φ1650 437米

雨水检查井40座

污水DN400 (UPVC管) 740米

污水检查井19座

涵管1 φ1200 55米

涵管2 φ1200 52.5米

2)规六路雨水管道位于道路中心两侧各15.5米,污水管道位于道路中心线。本工程管道接口,基座,检查井均安上海市城市建设研究院编制的《上海市排水管道通用图》(一九九二年版,一九八二年版)。《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-2002,J1085-2002)。

3)本工程设计的开槽埋管钢筋混凝土管通采用中粗砂坞膀至管中心,UPVC管以中粗砂坞膀至管外顶,中粗砂干重不小于16KN/M3,以上部分回

填按砾石砂间隔土(20CM砾石砂,10CM素土)处理至路槽底,每层松土厚30CM,密实度要求按有关规范执行,严禁用淤泥,腐殖土,杂质土及含大石块土回填。

4)雨水口的位臵结合道路纵断面设计,采用II型及双联II型雨水口,雨水口连管为DN300的UPVC加筋管,坡度采用3-5%。

5)图中设计雨水污水管预留的衔坊支管均应敷设至道路红线外2M,加设相应尺寸检查井并预留一节管道。管端用砖砌封堵。预留的雨水检查井设30cm落底。

6)本工程污水管道检查井内壁均采用IPN8710系列防腐涂料进行防腐处理,防腐措施如下:底漆两道,防腐漆两道。

三、施工组织管理措施

1、我公司结合本工程的特点,组建了一套经验丰富、技术质量高的项目领导班子,项目管理班组子人员岗位证书齐全,以精干高效的组织机构人员为核心的管理班子,以统筹兼顾、快速运作、实行流水交叉作业为手段,强化组织、职能,全面履行合同,保证工程优良,有序高效地进行。“九牌二图”及各种规章制度上墙。

组织管理班子人员及有关一线施工人员了解施工图纸的设计意图及相关细节,为了确保工程质量而做好技术交底等技术准备工作,收集和编制各种技术资料,关键工序作好详细的作业指导书,同时做好现场的交接准备,重点对各控制点、控制线、标高等进行复核,对施工现场做好详细的部署,规范施工。

2、本标段项目管理机构:

项目经理:朱勇增

项目副经理:沈德全

项目工程师:沈德全

项目施工员:项鹤兴 项目质量员:夏则真 项目安全员:黄献青 项目材料员:施玉林 项目资料员:施玉林 项目取样员:施玉林 项目测量员:施玉林 项目预算员:周晓明 文明管理员:黄献青 施工管理网络图:

项目经理:朱勇增

项目工程师:沈德全

项目副经理:沈德全

项目施工员:项鹤兴

项目质量员:夏则真

项目安全员:黄献青

项目材料员:施玉林

项目取样员:施玉林

项目资料员:施玉林

项目测量员:施玉林

项目预算员:周晓明

文明管理员:黄献青

下水道施工队

道路施工队

3、本工程目标:

1)工期目标:365日历天。本工程计划开工日期为2005年12月30日~2006年12月30日;

2)质量目标:一次验收合格100%;创浦东新区“市政金奖”优良工程,争创市级“市政金奖”优良工程。

3)工地建设目标:安全文明施工达标;创区标化工地,争创区文明工地,争创市级“文明工地”

4)安全目标:做到安全生产无事故,四大管线无事故。

4、工程划分及劳动力组织:为了确保工程的顺利进行实施,根据本工程的施工工程总量的需求,我们组织2个施工队按段分工,交叉施工。每个施工队午时最少不少于35人,同时随着工程的进展变化情况,人员进行动态管理弹性编制,以确保工期。

5、材料组织安排:在本工程实施过程中材料质量是保证工程顺利有序进行的一个关键,对此我们予以高度的重视,我们的原则是所有采购的原材料(包括甲供料)必须符合技术规范的要求和有关规定,严格按照我公司ISO9002质量保证体系程序文件的规定,对材料供应商进行评审以及材料验收检测,以保证材料的质量。在供应方面,我们做到计划适量超前,杜绝因材料供应不足或质量问题而影响工程进度。

6、设备的组织安排:根据施工的进展需要及时调配施工机械和计量检测器具等各种机具设备分批进场(详见机械和劳动力一章)。

四、排水工程施工方案

施工准备:

1)组织全体技术管理人员熟悉图纸,了解工程特点情况及总体进度计划,质量要求,熟悉施工方案、工艺流程等。

2)施工前做好计划准备,施工交底,安全交底,人工、材料、机具充分落实。机具使用前认真做好检查,确保随时满足工程需要,特殊材料及设备尽早落实加工准备。

3)测量放样准备工作。

测量仪器采用全站仪一台及水准仪两台,使用前均作检查校准。

测量放样做到依据清楚,图示清晰,准确无误。根据设计图及建设单位提供的坐标控制点、水准点,现场当面交点、交桩,并做好保护。

测量放样均有放必复,对导线点及水准点做好复测记录,对新放样的点及标高经技术负责人复核无误后,再请监理复核,复核无误后进行施工,有误找出原因及时改正。

高程控制根据设计图及建设单位提供的水准点测放,并引设施工临时固定水准点,考虑100米左右一点,选择在施工影响比较稳定的地方,经监理复核无误后使用,并做好记录资料。

测量放样采用坐标法,根据坐标确定中心轴线,桩位点,并用里程距离复验。

对中心桩或控制桩及临时水准点均定期复核,防止因各种因素造成的移动或下沉而导致测量出现错误的严重后果。

施工中分项工序测量,也坚持有放必复,并请监理工程师复核。

排水工程施工技术方案:

1)施工程序:定位放线→打钢板桩→井点降水→沟槽开挖→垫层基础→排管(磅水)→坞膀→砌井→回填→拔钢板桩。

2)工程采用双排线状轻型井点布臵,井点深在6米左右,地下水降落坡按1/3~1/4考虑,降水深度为基坑底面以下50 cm。立管采用φ38mm钢管,井管距离槽壁1米,间距1.5~2米,抽水设备采用干式真空泵井点系

统,井点质量标准为井管有效率在95%以上,且连续五根井管内失效井管不得超过二根,相邻二根井管不得同时失效。井点在沟槽开挖前3天提前运转。每节沟槽降水时间为7天左右。

3)钢板桩:钢板桩采用[30#,长度为9米,钢板桩排列采用咬口形式,由0.6吨轨道式柴油打桩机打入,施工前先根据沟槽边线开挖桩槽,钢板桩的质量要求:咬口紧密(),上口直线偏差4米内不大于5公分,垂直偏差不大于3% 。

4)根据测量数据自然标高平均约在3.8米左右,雨水1#—雨10#挖土深度在5米—4.5米左右,雨水10#—雨20#挖土深度在4.5米——4米左右,根据上述情况采用两种支护方法,一、挖深大于4.5米时,采用上部降坡1.5米,下部采用钢板桩支护的方法(如图1)。二、沟槽挖土深度超过4米,面层土质较好的,采取上层降坡1.5米,下部采用直槽横列板支撑(如图2)。沟槽边向外两侧0.5米处间隔1米插钢板桩(长7米)以防止土方坍塌。

沟槽开挖及支护:采用挖掘机挖土,钢板桩支撑的水平间距管节长度在2米以下时不大于2.5米,钢筋混凝土管节不大于3米,支撑的垂直间距不大于2米,钢板桩沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑(用机械配合)。挖土深至2米时,先距地面0.6m—0.8m处撑头道支撑,管顶上的一道支撑与管顶净距离不应小于20cm,离混凝土基础面上20cm处加设一道临时支撑,排管前在混凝土基础侧面与板桩之间用砖块或短木塞稳固后,方可拆除临时支撑。钢板桩上下垂直二道支撑的规定必须执行,第一道离桩顶0.3米左右,第二道离管顶以上20cm,钢板桩的支撑水平间距不大于3米。第三道基础以上20cm。上下沟槽设安全梯子,严禁攀爬。

横列板支撑在挖土深度至1.2m时,必须撑好第一挡板,以后挖土与撑板交替进行,修好边后立即撑板,一次撑板高度为0.6米,横列板采用20cm

×4m围囹板,竖立板采用30#槽钢(7米),撑管用Φ8cm×8mm钢管,挖土时插至碎石基础面在拆除底挡铁撑拄,进行排管前用砖块或短木垫在混凝土基础与竖立板之间,铁撑柱两头应水平,高度一致,每块竖立板(30#槽钢)上支撑不少于两只铁撑拄,铁撑柱的套筒不得弯曲,支撑充分绞紧。铁撑拄与垫木用铁钉钉牢,上下沟槽设安全梯子,严禁攀爬。

在槽底二侧挖出小排水沟,每节沟槽设集水井抽水,机械挖土严格控制标高,防止超挖扰动槽底面,挖至槽底20cm时改用人工挖除,边挖边修,并尽快进行基础施工。

土方堆臵一侧,堆土离沟槽边距离不小于2米,堆土高度不大于1.5米,多余土方进行场内驳运,挖土与支撑相互配合及时支撑,防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。

污水管开挖前先降坡1.5米—2米,再用7米长钢板桩插在沟槽两侧0.5米—0.8米处,以防止土方坍塌(井点抽水采用单排),挖土时用横列板临时支撑,(UPVC管节)用水平仪严格控制标高,用经纬仪控制中心线,排好管后立即进行下一道工序,回填砂和部分间隔填土(夯实2—3层)。

污水管道磅水根据规范要求进行磅水检验(见14页)。

挖土时随时注意土壁情况的变异,严防裂缝和塌落现象防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌,及时进行支撑,注意支撑的稳固和边坡的变化,发现问题及时处理。

5)管道基础施工前必须复核样板高程,并用塔尺检查桩顶的标高以控制挖土面、碎石垫层面和砼基础面,基础的底层土应以人工挖除,并修整槽底,若有超挖应用碎石填实,不得用松土回填。管道基础混凝土质量标准根据《上海市排水通用图》九二版、八二版为标准。基础砼浇捣时必须振捣密实,浇捣完毕12小时内不得浸水,之后即进行草包湿水养护,管道基础表面平整、无蜂窝麻面,强度必须达到设计标准。

6)管道铺设前对待用的管节成品进行质量检查,对不符合设计标准的管材不得使用,管材在装卸起吊时不允许用钢丝绳串心吊运,排管线型采用中心线控制法,底板上的中心线必须清楚,排管时逐节控制,水平尺校正坡度,每排二只管节用高程样板复核管内底标高,排管顺序从下游排向上游。钢筋混凝土管道采用中粗砂坞膀至管中心,UPVC管中粗砂坞膀至管顶,以上部分用砾石砂间隔土回填。

7)管道磅水,根据设计要求及《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08-220-96执行。

8)基坑回填,钢板桩在填土达到密实度后拔除,采用静拔法,应间隔间拔桩及时灌砂,适当冲水,帮助下沉,拔桩后应及时灌砂。

9)窨井砌筑前必须冲洗基础面,根据设计要求检查基础尺寸,并及时放样复核正确无误后即进行砌筑。砌筑时原材料必须符合要求,砖材须浇水湿润,砂浆配合比根据原材料送试验部门所做的配合比进行配制搅拌,搅拌时必须均匀,随拌随用。砌筑时做到砂浆饱满,上下错缝四周上下垂直、平整,拱圈符合要求。粉刷砂浆配合比1:2进行粉刷,窨井施工必须达到“上海市排水通用图”所规定的验收要求。污水井内壁用IPN8710系列防腐涂料处理,防腐漆二道,施工时必须注意通风,并留人在井口观察监视安全。

10)中粗砂按设计要求回填到标高后,用砾石砂间隔土回填(20公分

砾石砂,10公分素土),每层30公分,分层夯实。回填素土时大于10公分的块土应剔除或敲碎,UPVC加筋管回填中粗砂时先从管底与基础结合部开始,沿管胸腔两侧同时对称分层回填夯实,每层回填不超过20公分,直至管顶,管顶以上30公分人工回填,严禁机械推土回填。

沟槽回填中粗砂干重度:

项目允许密实度

检验频率

检验方法范围点数

胸腔部分

管顶以上50cm

16KN/M3

两井

每层1组

3点

用φ16园钢0.7m高处

自落检测

沟槽覆土密实度:

项目允许密实度

检验频率

检验方法范围点数

胸腔部分≥90%

两井

每层1组

3点环刀法检验

管顶以上50cm ≥85% 车行道密实度符合道路要求11)涵洞工程

在桩号0+098.887及0+384.391处新建φ1200mm涵管两道。涵洞及洞口基础施工前先筑坝、抽水将河底淤泥清至原状土,然后在河浜两岸按1:1.5坡度挖成阶梯状(高20cm,宽30cm),河床上铺30cm砾石砂压实后铺土工布回填石灰粉煤灰二灰土压实,在施工中始终要抽干水。沟槽内涵管基础以上1:1.5坡度范围内用中粗砂填至管顶以上50cm。

涵管基础为C20钢筋砼,碎石垫层端墙墙帽及端墙基础为C20,洞口用M10水泥砂浆砌筑块石。

钢筋砼成品管强度必须达到设计要求,运输装卸避免碰撞,各管节应顺水坡度安装平顺,插口管接口要平直。

在涵洞上下游30~50m内工程完成后用挖掘机和挖泥船进行河道疏浚。当涵管与雨水管的净间距小于20cm时按排通图要求进行加固。

12)质量标准

1.沟槽开挖

不得扰动槽底土壤,如发现超挖,必须进行处理,严禁用土回填;

槽底的松散土、淤泥、大块石等杂物必须清除并保持不浸水;

沟槽允许偏差应符合下表规定。

序号项目允许偏差检验频率检验方法

范围电数

1 槽底标高-30(mm) 两

间3 用水准仪测量

2 槽底中线每侧宽度不小于规定 6 挂中心线用尺量,每侧计3点

3 沟槽边坡不陡于规定8 用坡度尺量检验,每侧计点

2.管道垫层及基础

垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上;

管道基础应表面平整,两井之间应顺直;

易发生流沙现象的砂性土地区的管道必须采用钢筋混凝土基础或其他设计要求的基础;

管道垫层及基础允许偏差应符合下表的规定:

序号项目允许偏差检验频率检验方法

范围点数

1 混凝土抗压强度不低于设计规定100m 1组试块检验

2 垫

中线每侧宽度不低于设计规定

10m 1 挂中心线用尺量,每侧计1点

高程-15(mm) 1 用水准仪测量

3 基

中线每侧宽度0, +10(mm) 2 挂中心线用尺量,每侧计1点厚度0, +10(mm) 2 用尺量,每侧计1点

高程0, +20(mm) 2 用水准仪测量,每侧计1点

4 蜂窝面积1%

两井间

(每侧面)

用尺量蜂窝总面积

3.管道铺设

管道应顺直,管节必须垫稳,管内底坡度不得有倒落水;

排管时,基础面应无淤泥等杂物;

沟管接缝宽度应保持均匀,有特殊形式的接口,应按设计要求处理; 管道内不得有泥土,建筑垃圾等杂物;

管道铺设允许偏差应符合下表的规定.

序号项目允许偏差(mm) 检验频率

检验方法承插

混凝

土管

(承插式,企

口试F型钢

承口)试钢

筋混凝土管

范围点数

1 中线位移15 20 两井

之间2 挂中心线用尺量取最大值

2 管内底高程±10 +20,-10 2 用水准仪测量

3 承插口之间的间隙量< 9 每节 2 用钢尺量

4.管道磅水

污水管道与压力管道必须根据设计水头压力要求作磅水检验;

雨水管道与污水合流管道一般可不磅水,但流沙地区至少须每四节抽一节进行磅水检验;

磅水检验为主要检验项目,混凝土管及钢筋混凝土管道磅水允许渗水量应符合下表的规定.

管径(mm) 管内底

水头(m)

允许渗水量

检查井磅水

(kg/10m.min)

磅筒磅水

(cm/10m.min)

300 450 600 800 2.3

2.5

2.6

2.8

1.5

2.2

2.9

3.9

1350 1500 1650 3.4

3.5

3.6

1.1

1.3

1.5

5.沟槽回填

管顶以上50cm内不得回填有大于100mm的石块、泥块、碎砖等杂物;

回填时沟槽内无积水,严禁回填淤泥或腐植土,覆土应分层夯实,覆土后无弹簧现象;

板桩拔除后,沟管接口应无裂缝或渗漏;

沟槽覆土密实度应符合下表的规定。

序号项目

相对密实度

(标准击实法)

(%)

检验频率

检验方法

范围点数

1 胸腔部分≥90 两井

之间每层

一组

三点

用环刀法检验

2 管顶以上50mm内≥85

注:位于机动车道内的沟槽回填应满足路基压实度的要求。

沟槽回填中砂干重度应符合下表的规定。

项目

干重度

(kg/mз)

检验频率

检验方法

范围点数

胸腔部分和管顶以上50mm内≥16 两井

之间

每层

一组

三点

取样检测

6.检查井

检查井底板下土体密实稳定,符合设计要求;

检查井按规定砌筑拱圈,内壁相互垂直,砌砖不得有通缝,灰缝

沙浆饱满,粉刷平整,不空鼓、不裂缝、不渗漏;

井内流槽平顺、位臵正确,井内不得有建筑垃圾、剩余沙浆、杂物;

严禁残留施工时所做的临时措施;

井框、井盖必须完整无损,不破裂、不缺角,安装平整,方位与道路平行垂直,压力井盖板安装平稳,盖好后无渗漏;

检查井允许偏差应符合下表的规定。

序号项目允许偏差

(mm)

检验频率

检验方法

范围点数

1 井内尺寸+20,不小于设计要求每

座2 用钢尺量,长度各计一点

2 井盖

高程路面及人行道标高应一致 1 用钢尺量非路面+10,不低于地面 1 用钢尺量

3 井底

高程≤φ1000mm ±10 1 用水准仪量>φ1000mm ±15 1 用水准仪量

注: 1.设计的检查井内壁尺寸是指井内净距,包括粉刷层厚度;

2.墙体厚度必须符合设计图要求.

13)排水工程预防质量通病的主要技术措施

槽底隆起和管涌的预防措施:

施工前,对地下水位、地层情况、滞水层及承压水层的水头情况作详细的调查。并制订相应的防范技术措施。

采用井点法人工降低地下水位,使软弱土得到固结。形成抵御管涌和隆起的强度。

经过计算的钢板桩插入深度和结构刚度,应超过槽外土体滑裂面的深度和侧向压力,并达到切断渗流层作用。

开挖过程中支护作业都要严格按施工技术规程进行。

掌握气候条件,减少沟槽底部暴露时间,尽量缩短施工作业面。

采取措施防止因邻近管道的渗漏而引起的支护坍塌。

横列板、钢板桩支护失稳的预防措施:

根据沟槽土层的特性,确定钢板桩、支护竖板的插入深度和支护结构的刚度,其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面,并达到切断渗流层的作用。

用合适的支护设备保证支护结构的刚度。

横列板应水平放臵,板缝严密,板头齐整,深度直到沟槽碎石基础面,支撑完毕后,操作人员应经常核对沟槽中心线和现有净宽。沟槽宽度在3M 以内,铁撑柱套筒使用φ8cm×8mm钢管;沟槽宽度大于3M时,铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每块竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两组竖列板应交错搭接。铁撑柱的水平间距不大于2.5M,垂直间距不大于1.5M头档铁撑柱距离地面位0.6-0.8M。每道支撑都应经常检查,充分绞紧,防止脱落。

开挖过程中支护的作业都要严格按施工技术规程进行。施打钢板桩首先要保证入土深度,并施打垂直;一般用定位夹板夹住打桩,咬口紧密,达到横平竖直。在排管前,应进行替撑。管顶上的一道支撑与管顶净距离不应小于20㎝。离混凝土基础(或钢筋混凝土基础)面上20㎝处应加设一道临时支撑。在混凝土基础侧面与板桩或竖列板之间用砖块或短木填塞稳固后,方可拆除临时支撑。

在粉砂土或淤泥质粘土层,且沟槽邻近河道、建筑物等特殊区,开挖槽前,采用井点法人工降低地下水位的措施,使软弱土得到正常的固结。由于土壤固结压缩,沟槽两侧会发生不同程度的沉降,对邻近建筑物有影响。必要时还应采取回灌水等措施,以消除或减少周边沉降。

采取措施防止邻近管道的渗漏而引起支护结构的坍塌在采用横列板支撑时,强调整修槽壁必须垂直,必要时可用垂球挂线校验。

采用钢板桩支撑时,首先要检验钢板桩本身不得有弯曲。如有弯曲,应校正后才可使用,施打钢板桩时也必须测放直线,控制平面线形并使用夹板控制桩架垂直度。

严格测量放样复核制,特别是轴线放样,应由测量员复核和监理工程师复核,以明确责任。

放5-10cm,以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

管道铺设偏差的预防措施:

在管道铺设前,必须对管道基础作仔细复核。复核周线位臵、线形以及标高是否与设计标高吻合。如发现有差错,应给予纠正或返工。切忌跟随错误的管道基础进行铺设。

稳管用垫块应事前按设计预制成形,安放位臵准确。使用三角形垫块,应将斜面作底部,并涂抹一层砂浆,以加强管道的稳定性。预制的管枕强度和几何尺寸应复核设计标准,不得使用不标准的管枕。

管道铺设操作应从下游排向上游,承口向上,切忌倒排。

采取边线控制时所设边线应紧绷,防止中间下垂;采取中心线控制排管时应在中间铁撑柱上划线,将引线扎牢,防止移动,并随时观察,防止外界扰动。

每排一节管材应先用样尺与样板架观察效验,然后再用水准尺检查落水方向。

在管道铺设前必须对龙门板再次测量复核,复核设计高程后开始排管。管道基础尺寸线形偏差的预防措施:

在采用横列板支撑时,强调整修槽壁必须垂直,必要时可用垂球挂线校验。

采用钢板桩支撑时,首先要检验钢板桩本身不得有弯曲。如有弯曲,应校正后才可使用,施打钢板桩时也必须测放直线,控制平面线形并使用夹板控制桩架垂直度。

严格测量放样复核制,特别是轴线放样,应由测量员复核和监理工程师复核,以明确责任。

放5-10cm,以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

管道接口渗漏的预防措施:

对所采用的管材,必须经过严格检验,符合产品标准。凡不符合标准者不行使用,特别是卸管后,要再检查有无损伤、裂缝,承插口和企口有无缺口,包括管材圆度偏差,发现上述问题应予剔除。

选用的橡胶止水带(密封圈)必须符合规定的性能,其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

铺设管道安放橡胶圈应谨慎小心,就位正确,橡胶圈表面均匀涂刷851,全拢时两侧应同步拉动,不使扭曲脱槽。

护管(坞膀)不符合质量要求的预防措施:

采用中粗砂(坞膀),如采取1800中心角,高度至管节中心齐平,并应在管道两侧同时均匀下料回填。若回填规定在管顶上50cm时,都应分层(每层250mm高度)洒水振实、拍平,并测试其干容量不应小于16KN/m3

塌方或地面开裂的预防措施:

横列板拆板和沟槽覆土应自下而上的顺序,逐层进行。每次拆板块数一般不超过三块。若遇土质较差因横列板拆一节(砂及时回填),则不宜超过两块。

拆板与覆土应交替进行。应做到当天拆板当天覆土,并跟上夯实,也应两侧同步回填砂,防止推移管道。

适当控制井点降水停泵时间,覆土前应将槽内杂物清除干净,抽干积水,不能留有淤泥。

横列板支撑接近地面的两块撑板,应留撑一段时间,钢板桩支撑的第一道横档板支撑也需待覆土接近时再拆除。

分析市政道路排水工程的规划与管理

分析市政道路排水工程的规划与管理 城市规划和建设过程中,交通基础设施完善与否是检验城市发展进程的关键指标,因此我国很多城市都在大力开展市政道路建设。而在此时,排水作为道路功能发挥基础保障,就成为决定市政道路工程能否快速建设和发展的重要一环。所以,本文对市政道路排水工程的规划与管理进行探讨。 标签:市政道路排水工程;规划;管理;问题;对策 1、市政道路排水工程规划设计 市政排水工程的规划设计工作主要包括以下几项内容:分析现有的排水现状并总结现有的城市排水系统和地形、地貌、气候水文条件的具体特点,然后制定出相应的改造方案,这样才能制定出更加完善且成熟的排水系统。此外,还应详细的分析市政道路排水工程所在施工區域的生态环境特点,并在考虑到周边居住情况的基础上,制定出有针对性的排水体系,同时划分相应的排水区域,对排水系统进行整体布局,在确定了排水位置和用地后,就可以确定相应的排水方案了,并对排水管道和相关内容进行规划设计。 2、市政排水工程规划与管理存在的问题 2.1未融入可持续发展的理念,缺乏整体性的规划 现阶段,我国的一些城市还没有形成统一的发展思路,很多地方还是非常看重地面建设的,更注重提升城市的外观美化程度,没有认识到地下管网建设工作的重要性。对城市进行总体规划时,并没有匹配该区域的地下建设和地上建设,城市的内部和外部也还无法实现协调的发展。在完成市政排水管道的铺设工作后,其功能的发挥时间一般都在二十年到三十年内,并且城市居民的用水情况、土地的服务范围以及该区域的工业总用水量等因素也都会对其产生影响,因此,要想排水工程真正的做到服务于民,那么就必须考虑到这些因素。而实际的情况却是并没有认真的分析工程所在区域的发展形势,工程的使用寿命就被缩短,大大的影响了居民的生活环境。 2.2没有合理的设计管网参数,日常管养不到位 随着城市现代化建设的不断完善,排水工程的规划工作并没有与现代排水管网的走向相适应,排水管网的埋深不够,并且管径偏小,管网之间预留的水平距离也是不够的,所以,排水管网的功能性作用还得不到充分的发挥。很多排水系统都是很多年前铺设的,规划设计也不是很合理,管材的质量有问题,施工方施工时的不规范,竣工后的保养维修跟不上,在经济等各种因素的限制下,其在使用一段时间后会出现堵塞和变形等问题,而又没有对其进行有效的管理和养护,那么就易出现外涌和侧漏的现象,继而导致一些环境问题的出现。

市政道路中修工程施工方案

第一章综合说明 1.1 编制说明 1.1.1我公司有幸中标,一定全力以赴,抓紧做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。并调派进驻工程项目部,配备具有丰富施工经验的项目经理来承担本工程施工。建立项目部技术负责人,配备施工、技术、质量、安全、材料和资料等专业管理员,落实严格的责任制,实施项目法管理,全面负责工程施工质量、进度、安全、文明施工及做好协调各方面的关系,组织和管理施工。 1.1.2我们将与业主、监理单位、设计单位密切配合,真心诚意地接受业主单位、监理单位和设计单位在全施工全过程中的热忱指导、监督和帮助,同心协力地将本工程建成民心工程、达标工程而努力,为使本工程早日建成投入使用作出我们应有的贡献。 1.2 编制依据 1.2.1踏勘工程现场的实际资料; 1.2.2根据交通部的公路工程施工技术规范和技术标准; 1.2.3上海市标准《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08—225—97)1.2.4根据现行的国家和上海市关于建设工程安全技术法规和文明施工管理规定。 1.3 质量目标 本工程的质量目标为:一次性验收合格率100%。 1.4 工程目标 确保本工程日历总工期74天,比招标文件规定的施工工期提前6天竣工,实际开工日期根据建设单位开工报告为准。 1.5 安全、文明施工目标 重大伤亡事故为零,争创区级文明工地。

第二章工程概况 2.1 工程概述 工程名称:申江路中修工程 工程地址:申江路(唐陆公路交叉口至新金桥路交叉口) 工程描述:本工程南起唐陆公路北至新金桥路,道路规划红线为50m,全长480m,起点桩号K0+140,终点桩号K0+620。 2.2 工程范围 2.2.1路面结构:设计高程与原路面高程h<4cm,先铣跑老跑老路面至4cm,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I);4cm≤h<8cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I),在加铺层与原路面间用细粒式沥青砼(AC—13I)进行衬垫;8cm≤h<12cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I),在加铺层与原路面间用粗粒式沥青砼(AC —25I)进行衬垫;h≥12cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I)和8cm粗粒式沥青砼(AC—25I),在加铺层与原路面间用粗粒式沥青砼(AC—25I)进行衬垫。 2.2.2侧、平石铺砌:原中央分隔带和机非分隔带的侧、平石不予利用,重新铺砌侧、平石,其铺砌形式按上海市市政工程局侧、平石通用结构图实施。中央分隔带侧石采用高侧石,一般高出地面20cm,机非分隔带及人行道侧石采用普通侧石,一般高出地面15cm,侧石顶线纵坡应与道路中心线纵坡一致。 2.2.3人行道:工程范围内的原彩色人行道板不予利用,重新铺筑人行道。其结构组合及厚度如下:面层:6cm同质砖、3cm干拌水泥黄砂;基层:10cm细是砼(C20);垫层:10cm碎石。

道路及排水施工降水费用

道路及给排水工程施工降水计算及说明 此工程***企业的配套设施工程。自开工建设以来在工期紧、任务重的情况下我局组织施工单位、监理单位及设计单位相关人员对施工地点进行多次降水实验、坑探及组织调查周边工程降水等大量工作后,就降水问题得出如下结论及计算: 一、K5+900~K6+526段共626m,平均降水高约8.2m,水位高,地质夹层有淤泥、胶土、黑泥土等,分三次降水,因地未征回,当地村民阻止向外排水故另增加排水协调费50元/米。施工降水采用多管井和深井综合降水法。施工过程主要分为两个阶段即一阶段为施工降水阶段,二阶段为管道安装以及检查井砌筑阶段(降水工作必须继续,以保证检查井和管道安装过程中水面不上升) 第一阶段:施工降水 降水方案:由于水位较高及地质不同,分三次降水。 (1)、一次降水,纵向80米为一个工作面,两侧各6个机组共12个,每个机组下插12根吸水管,每根间距1.5m,每个机组间距为

10m,90个小时具备土方开挖,24个小时土方开挖至二次降水层面;降水设施倒运及安装需要6小时。共需要120小时。 (2)、二次降水需要96个小时具备土方开挖,30个小时土方开挖至三次降水层面,降水设施倒运及安装需要6小时。共需要138小时。(3)、三次降水,考虑到地质变化,有3-5m不等的淤泥土质,降水困难,采用多管井和深井综合降水,纵向80米为一个工作面,两侧各6个多管机组共12个,每个机组下插12根吸水管,每根间距1.5m,每个机组间距为10m;同一工作面纵向80米为一个工作面,两侧各设4个井点,每个井径30cm井深为20m,综合降水108个小时具备土方开挖。 第二阶段:检查井砌筑和管道安装(降水应同时进行) 降水后工作:挖土方开挖约24小时至管底标高,管道安装和混凝土检查井砌筑116小时(检查井垫奥层浇筑及初凝可以施工筏板时间需要12个小时、筏板浇筑及钢筋绑扎及初凝需要12个小时,墙身钢筋绑扎12小时、墙身模板支护24小时、墙身浇筑8小时、浇筑后到拆模需要36小时、养护12小时。因此检查井砌筑共需要116小时。管道回填水坠沙分层回填可以在检查井砌筑的同时进行,因此不在单独进行时间计算。) 二、单价分析: 1、机械设备组成及价格。一个机组组成部分(5.5KW电机一台1150元、管径120mm水泵一台650元、口径12口的120mm集流管一根210元、固定架一个210元、传动带一对50元,管径4

市政道路及排水工程方案样本

一、道路工程 1、施工准备 1.1施工测量:配备先进测量仪器及足够测量人员。 1.2工地实验:建立设施齐全、仪器配套工地实验室 1.3依照工程实际状况修订施工组织设计,编制施工预算和施工筹划。 1.4依照施工筹划,贯彻材料供应厂家及方式,并依照工程需要采购某些材料进场。 1.5施工队伍调迁进场,涉及人员、机械设备调遣。 1.6进行全体人员培训,学习本合同技术规范和合同条款。 2、施工方案、施工办法 2.1路基解决 2.1.1 在路基两侧设暂时边沟,供施工期间暂时排水之用,边沟底宽1.0m。 2.1.2 对于耕地和荒地,须将耕植土和表层土清除干净,本次设计按50cm厚耕植土和表层土来计算工程量,施工时以将有机土和植物根系清除干净为原则。对已清除了耕植土和表层土自然土路基加强排水,使地面风晒干,并按施工规范规定压实自然土路基。 2.1.3 对于沟、塘和洼地,须先排除积水,清除淤泥、植物根系和腐植质,然后将原地面开挖成台阶状,台阶宽度不不大于1.0m,内倾3%,并回填6%石灰土至原地面标高,回填时应分层压实。分层厚度为20-25cm,压实度应不不大于或等于90%(重型击实原则)。清除淤泥、植物根系和腐植土按50cm,在无松动、无波浪、无弹簧及无轮迹时,方可加铺上层材料。对于严重软淤沟塘,采用抛石挤淤解决,片石厚度不不大于60cm,直径不不大于25cm。 2.1.4 针对道路沿线软土地基特点,采用土工织物复合垫层加固路基。 土工织物复合垫层由40cm厚6%石灰土、土工织物、20cm厚粗砂和50cm 碎石构成。施工时,铺设土工织物,土工织物搭接长度不不大于40cm,两端各

回折2m作为锚固,在土工织物上分层铺设40cm厚6%石灰土;用重型压路机碾压,压实度应不不大于90% 土工织物采用编织土工布,纵向抗拉强度为3.0KN/5cm,延伸率为25%,横向抗拉强度为1.5KN/5cm,延伸率为25%,CBR顶破能力为5KN,等效孔径为0.07-0.5mm。 2.2 石灰土垫层 本工程石灰土垫层拟采用路拌法施工办法。视土质状况,如需二次掺灰。则先行掺灰闷料,再上路进行二次掺灰,充分拌和,进行碾压成型。 石灰级别必要上III级及III级以上,粘土塑性指数必要在10-25之内,粘土有机质含量不得不不大于5%,硫酸盐含量不得不不大于0.5%,将石灰和粘土充分粉碎,然后拌和均匀,在最佳含水量时碾压成型,其压实度不不大于93% 车行道某些采用12%石灰土垫层20cm,人行道某些采用6%石灰土垫层20cm。 2.3二灰稳定碎石基层 本工程为石灰粉煤灰稳定碎石基层,行车道基层为20cm厚,人行道为15cm厚。 总体施工办法:二灰稳定碎石拟采用集中拌和,机械摊铺,压路机碾压,20(15)cm二灰碎石采用单层施工。 2.3.1材料选取 石灰:要符合III级及III级以上石灰各项指标规定。消石灰在使用前过孔径10mm 筛,并尽快使用。 粉煤灰:粉煤灰中SiO2、Al2O3、和Fe2O3总含量不不大于70%,烧失量不超过10%,需风干使用。比表面积不不大于2500cm2/g。粉煤灰应集中堆放,搭设雨棚保护,湿粉煤灰含水量不超过35%,对于凝结成块粉煤灰,使用时将灰块打碎。碎石:石料II级及II级以上石灰岩机轧碎石,级配规定:除设计指定规定外,

浅谈市政道路排水工程施工技术 沈文建

浅谈市政道路排水工程施工技术沈文建 发表时间:2019-11-08T09:00:35.703Z 来源:《基层建设》2019年第23期作者: 1沈文建 2马辉 [导读] 摘要:随着我国城市现代化建设的持续深入,市政工程的建设力度也在不断提升。 1身份证号33012519741011XXXX;2身份证号33018419860905XXXX 摘要:随着我国城市现代化建设的持续深入,市政工程的建设力度也在不断提升。道路工程在市政建设中占据着重要的地位,其建设质量直接关系着我国城市交通运输业的发展以及人们的日常出行质量。 关键词:市政工程;技术要点分析 引言:在我国城市化建设不断发展之下,当前市政道路工程施工建设的数量不断的上升,而排水工程施工是市政市政道路工程修建中十分重要的一部分,其施工的质量好坏将对市政道路的质量造成较大的影响,因此在市政道路排水施工过程中应当采取有效的施工技术,加强对整个施工过程的管理,提升其施工的质量。 一、市政工程道路排水系统概述 目前市政工程道路施工中,道路排水系统分为:明式、混合式和暗式三种类型。主要有:沉泥井、雨水井、过街排水管等部分、明式排水系统,主要施工建设在道路或乡镇路的出入口以及人行横道处。暗式排水系统主要有,排水管、检查井及地下排水主干线等及混合式排水系统,是将暗管排水和明沟排水两种结合在一起的排水施工形式。下雨天道路需要排水时,雨水由道路的坡面流到雨水井当中,然后雨水再流入沉泥井,再通过排水管和检查井,最后流入地下排水主干线中。在排水系统中,雨水井和沉泥井以及排水管的施工量比较小,是市政工程道路施工单位来完成的,而工程量较大的检查井和地下排水主干线需要专门的给排水施工单位来实施施工。在市政道路施工中雨水井是排水系统的重要组成部分,雨水井主要有八六式雨水井,带沉泥井的双箅式雨水井、四箅式雨水井、八箅式雨水井等。雨水井施工一般在石灰碎石与黑色路面之间施工较为适宜,主要目的是排出道路上大量积水。雨水井与沉泥井多同时施工,在市政道路排水系统施工中,沉泥井的主要作用是贮存路面因雨水冲刷带来的淤泥和大量垃圾,有效防治路排水系统堵塞的问题,以便道路清洁人员可以及时进行清理。沉泥井施工要选择在边石安装完成人行道土方基本整平后进行。过街排水管是雨水井或沉泥井内部非常重要的连接管道,在市政工程道路排水施工中,主要作用是将道路积水导入排水检查井内。目前我国市政工程施工道路排水都是由政府出资进行修建,为了减少施工给市民出行生活带来的影响,确保城市交通安全及人们的正常出行需求,需要在较短时间内完成整个市政工程施工,同时在施工中尽可能地减少占地面积,在施工之前必须做好各项协调和沟通工作,因为市政工程道路排水多处于城市的中心地区,因此为市政工程施工增添了较大的难度。 二、市政道路排水工程施工技术要点分析 2.1严把施工图纸设计的审核 在市政工程道路排水的施工管理中,工程的建设离不开图纸的设计,由于施工图纸审核不严而造成工程质量问题的现象时有发生,图纸决定了施工品质,必须对图纸进行认真分析。在市政给排水管道施工之前,严把设计关,必须要加强图纸设计的管理,只有熟练掌握图纸的设计内容,才能确保管道施工的质量。首先,要加强对于施工图纸的审核,全面了解排水工程的管线长度、管材规格、走向,并且与设计单位进行详细的技术交底。在设计图纸的过程中,施工单位要及时和设计人员沟通,制定出科学合理的设计方案,对施工地点进行实地考察,明白每项设计的目的,要仔细考虑周围环境和已有的建筑物对管道的影响,才能保证排水工程有条不紊地进行,为工程的顺利施工提供基础保证。 2.2严格把控市政道路排水工程的施工过程,确定道路路基的稳定性 在市政道路排水施工过程中,必须真正保证市政道路排水工程施工技术的质量。市政道路有关部门必须采取相应措施,对排水施工技术进行质量检查和严格控制。 为保证路基结构的稳定性和排水结构的稳定性,市政道路排水工程师在施工前必须根据图纸对市政道路进行详细的测量。要预测城市道路排水工程施工过程中可能出现的各种问题,必须充分认识到人才的重要性、人才的选拔和高素质、高技术施工人员的培养。 2.3市政工程道路排水施工技术的应用 为了提高排水工程每个施工环节的质量,施工单位要重视施工技术的应用,把握每个施工要点。在测量放线的过程中,要考虑到道路实际的需要,要以设计规划部门提供的测量控制点为依据进行复测,对整个工程雨水排水的基准点井位、水准基准点和管道中线复测,并对闭合的误差进行严格的控制。开挖时按照设计标准放坡,先用机械基槽开挖,对超过标高的基槽及时进行回填,及时排出槽内积水,增设集水井与水泵,保证基槽施工质量,进行基底夯实。另一方面对砂石基础上层进行混凝土平基施工。在市政道路排水工程的施工准备阶段,严格检验管材质量,在排水管道安装施工前,技术人员要对管材进行逐节检查,必须由专业的技术人员组织管材的质量检验,一旦发现存在质量问题的管材应立即退场。检查井施工首先确定检查井尺寸,确保施工效果,有利于雨水排出。施工中注意提高回填土质量,为确保回填质量,不得使用软土,确保符合施工规范、标准要求。 2.4加强对施工材料的管控 市政道路排水施工过程中许多质量不良的原因都是因为施工材料存在问题所引起,因此在施工管理过程中应当着重加强市政道路排水施工管理工作。首先,在材料的采购上面需要加强管理。施工所需要使用的材料必须从正规的厂家之中选用,并且需要具有质量合格证明文件。同时采购材料的数量和型号必须严格按照施工设计方案和材料预购清单来进行购买。其次,加强对材料试验检验工作。需要对施工材料的强度和密封度进行检验,严禁使用劣质施工材料的情况出现。再次,加强对施工材料的储存、运输管理,避免在储存和运输过程中造成损坏。最后,在材料投入使用时应当加强对其外观的检验工作,尤其是在管道上,应当观察其是否存在破损、裂纹等情况出现。 2.5排水管道的安装技术要点 在排水管道开挖施工后,相应的施工技术人员首先需要对管道的质量进行严格的检查,从而确保管道的质量符合相应的施工要求,对于出现孔眼、漏洞的管道及时进行更换。在下管前,技术人员首先应对管道各项参数进行检查,确保管道安装的坡度、长度等符合相应的施工要求,同时避免管道资源浪费的现象。其次,工程施工的相关技术人员应当对管道连接口进行细致的处理,从而避免后期出现漏水的现象。现今管道接口主要采用刚性接口和软性接口的方式。由于两种接口的方式各有优缺点,因此,在选择接口方式时应当结合实际的施工条件进行科学、合理的选择。同时在接口时应当预留相应的距离及确保接口的干净性,为排水管道的安装创造良好的条件。

市政道路施组

工业园区道路工程 施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章分部分项工程主要施工方法 第三章拟投入工程的主要施工机械设备情况 第四章劳动力安排计划 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保工程安全生产的技术组织设计 第七章文明施工措施 第八章保证工期的技术保证措施 第九章项目管理机构配备 附: (1)拟投入的主要施工机械设备表 表8.1 (2)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表表8.2 (3)劳动力计划表 表8.3 (4)计划开工、竣工日期和施工进度横道图表8.4 (5)施工总平面图

表8.5 (6)临时用地表 表8.6 一、工程概况 (一)、概况 工程名称:工业园区南区纬四路道路工程 工程地点:工业园区 纬六路(经六路至经一路)道路工程,总长5060.384m (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(Ⅲ级标准) 2、交通等级C级标准 3、道路红线为56m 4、路面结构类型:沥青砼面层 5、设计年限为15a 6、计算行车速度40km/h 7、道路限界最小净高5.0m (三)、工程主要形式及概况 1、道路机动车道结构设计。 上面层:4cm细粒式改性沥青混凝土

下面层:6cm中粒式沥青混凝土 上基层:20cm水泥稳定级配碎石(5:95) 下基层:18cm水泥稳定级配碎石(4:96) 垫层:18cm天然砂砾 结构层总厚度:66cm 2、道路填方按1:1.5、挖方按1:1的坡度作绿化护坡。 (四)、工程施工目标 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。 (五)、承包方式 包工、包料、保工期、包质量、包安全。 (六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建[2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

市政道路及排水工程施工组织设计

XXXXX新建道路及排水工程施工一标段施工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXXXXX有限公司 二零一四年四月二十六 第一章编制说明 、编制原则 1认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律, 严格执行施工程序,信守合同规定的工程竣工工期。 2、实行施工、设计和建设单位三结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署各项施工生产工作。 3、采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4、坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行ISO9002 标准化管理和实行安

全生产责任制。 5、做好人力物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6、贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织好文明施工。 7、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 二、编制依据 1XXXXXX市规划建筑设计研究院有限公司、信息产业电子第^一设计研究院科技工程股份有限公司《XXXXXX!路及排水工程施工一标段》的施工图纸。 2 、国家建设部有关给排水施工的规范、规定以及宁夏地区有关规定和政策。 3、我公司IS09002质量保证体系的有关文件。 4、现行的施工验收规范、规程和标准,宁夏地区有关建筑技术、质量和安全的规定。 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,结合我公司在XX 地区的工程施工经验。 三、说明 1 、编写好的施工方案应严格执行。 2、在施工期间,如设计发生变更或其它条件发生变化时,必须适当改修施工方案,以保证质量和工期的要求;而因修改施工方案造成进度或其它方面的影响,应制定具体的补救措施。 3、本施工组织设计内容如与施工图纸有出入,应以施工图纸为准。 第二章工程概况 一、工程概况 1. 工程简介 XX市2014年XXXXXXXXXXXX道路及排水工程,建设地点为XX西南新区,是一条东西方向的主干路,起点为长城西路,终点为南雁路,本次施工段落起点为K0+03Q施工 终点K2+598.751,施工段落总长度为2568.751米。设计道路为城市主干路,道路红线宽度为30米,具体布置如下:30M=4.5米人行道+21m车行道+4.5m人行道。 本次施工范围为包括道路、排水、雨水、路灯及附属工程。 (一)道路工程 XXXXXX道路工程,起点为长城西路,终点为南雁路,施工段落总长度为2568.751米。设计道路为城市主干路,道路红线宽度为30米,路面等级为沥青混凝土路面。

市政道路及排水工程施工组织设计

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,某些公司乐意承担巨大的风险,但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。“难得出现”并不等于“永不出现”,关于这一点某些公司发现得太晚了。

市政道路、排水工程施工方案

规划四、五支路道路及排水工程施工招标 投标文件 (技术部分) 招标备案编号:122224120090904 项目名称:规划四、五支路道路及排水工程 投标人:(盖公章) 法定代表人或 其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2009年10月10日

目录 第一部分:施工组织设计 (01) 第一章:综合说明 (02) 第二章:施工现场平面布置 (05) 第三章:劳动力计划表 (09) 第四章:机械设备投入情况 (10) 第五章:施工进度计划 (12) 第六章:施工进度、施工工期保证措施 (13) 第七章:施工方案或方法 (15) 第八章:施工质量保证措施 (40) 第九章:地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 (49) 第十章:各工序的协调措施 (50) 第十一章:季节性施工措施 (52) 第十二章:施工安全保证措施 (54) 第十三章:现场文明施工的费用投入和措施 (59) 第十四章:施工现场环保费用投入和措施 (61) 第十五章:施工现场维护措施 (63) 第十六章:与各协作单位配合服务承诺 (66) 第十七章:工程交验后服务措施 (67) 第二部分:辅助资料 (68) 1.1项目经理简历 (69) 1.2主要施工管理人员情况一览表 (70) 1.3主要施工机械设备一览表 (71) 1.4 项目拟分包情况表 (73) 1.5 劳动力计划表 (74)

第一部分:施工组织设计

第一章:综合说明 1.1修建意义: 该工程为武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园区新建规划四、五支路道路及排水工程。本工程位于武清区汊沽港镇境内。新规划四、五支路道路及排水工程。规化四、五支路道路宽度为12米,长度分别为347.829米、373.73米;规划四、五支路排水管道全长为721.559米,其中DN1650约为243米、DN1500约为153米、DN1350约为190米、DN1200约为157米、DN400约为96米、DN300约为591米。为该配套工程的修建将大大提高产业园区的配套环境,同时对城市基础设施建设起着十分重要的推动作用。 1.2 施工工期: 根据招标文件的要求,该工程2009年10月17日计划开工,2010年5月1日计划竣工,总工期198天(日历天)(包含冬季停工时间)。工程质量达到国家验收规范合格标准。 1.3 施工现场情况: 经我方现场勘察,规划四、五支路工程红线范围沿线地势平坦,大部分为旱田、果园。。 1.4工程概况: 1.4.1 四、五支路道路横断面: 该道路规划为城市支路,设计行车速度为20Km/h。

市政道路工程施工组织设计

第一章编制依据、编制原则 1.1编制依据 1)、市政工程施工招标文件; 2)、道路施工的相关技术规范及验收标准; 3)、其他有关的国家及地方强制性规范和标准; 4)、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 1.2编制原则 1)、遵循《招标文件》的原则 严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制施组,满足招标方各项要求。 2)、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 4)、遵循实事求是的原则 在编制施工组织设计时,根据该工程的特点,突出体现城市施工中交通疏解、环境保护和文明施工的要求,从实际出发、科学组织、均衡施工,把交通疏解、环境保护和文明施工作为重点内容,制定专题方案,确保使施工对城市环境和城市交通的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。 5)、体现“安全第一、防范结合”的原则 严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 6)、遵循科学技术是第一生产力的原则 配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员,同时,在编制施工组织设计

时,充分应用“四新”成果,发挥科技在施工生产中的先导作用。 7)、遵循专业队伍施工和综合管理的原则 以专业化队伍为基本形式,配备必要的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配,以达到整体优化的目的。 8)、遵循文明施工和环境保护的原则 施工中严格执行《环境保护法》和海口市的有关文明施工和环境保护的地方法规,创建“文明施工现场”。

市政道路与雨污水工程施工设计方案(排水管道施工)

市政道路及雨污水工程施工组织设计排水管道施工

第一章概述 1、编制依据 1. 1 某市市政工程设计研究院设计的《某曲江新区杜陵邑南路市政工程施工图》第一、二、三卷及相关资料。 1. 2《市政工程排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。 1. 3《粉煤灰、石灰道路基层施工及验收规》(CJJ 4-97)。 1. 4《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 1. 5《沥青路面施工及验收规》(GB50092-96)。 1. 6《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ 44-91)。 1. 7《给水排水管道工程及验收规》。 1. 8《测量规》(GBJ50026-93)。 1. 9《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T 111-98)。 1. 10《市政桥梁工程质量检验评定标准》GJJ2-90ISO9001质量体系。 1. 11要求执行的国家、某市及有关部委现行的技术标准、施工规、规定、规程、验收标准及相关的标准图集。 2、工程概况 本工程项目位于某市曲江新区二期西侧,包括道路、雨水、污水施工图中的所有施工容。 2.1 道路工程概述 杜陵邑南路道路起点桩号K0+000,接雁翔路;终点桩号K1+137.558,接

公园南路,道路总长1137.558米。正常段道路规划红线宽度为30米,单幅路,其中车行道宽15米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为1.5%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0%; 渠化段道路规划红线宽度为40米,双幅路,其中中央分隔带宽2米,两侧机动车道各宽11.5米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为0.95%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0% 道路结构按Ⅰ级城市次干路标准设计,路面结构机动道全部采用面层为12cm厚的沥青砼(上面层为5cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为7cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为30cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。非机动道全部采用面层为8cm厚的沥青砼(上面层为4cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为4cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为15cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。 人行道采用15cm厚5%石灰土基层,上浇筑5cmC20小石子水泥砼和2cmM10水泥砂浆,面层铺6cm 火烧面花岗岩。路缘石采用C30预制路缘石(型号:15×30×50cm)。 2.2 排水工程概述 根据规划要求设计污、雨水管道各一条。 设计污水管位于道路中线北侧5.5m,主管道管径为d400-500,共计

市政道路、排水工程施工组织设计方案

市政道路、排水工程施工组织设计方案 编制依据、范围及原则 1.1.1编制依据 一、某国家高新区工业园I 期市政工程施工图。 二、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 三、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 四、集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 五、集团公司可供调用到该工程的各类资源。 1.2.1编制范围 编制范围为某国家高新区工业园I 期市政道路工程**大道,主要包括**大道的涵洞、路基、路面基层、面层、附属构筑物(侧石、人行道、收水井)以及原有道路结构层的拆除等工程。 1.3.1编制原则 一、安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程是永两公路与桂柳高速连接的主干道,亦是工业园市政的主干道,目前受道路行车干扰大,必须把安全措施落实到位、确保

万无一失的前提下组织施工。 二、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 三、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案的综合比选。 四、确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 五、科学配置的原则 根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,施工要素实行科学配置,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物设备的科学合理配置。 六、合理布局的原则 从合理利用临时占地、便于施工、搞好环保、实施文明施工等多角度出发,合理安排二灰碎石、水泥稳定层拌和站及沥青拌和站布局。

市政道路排水工程施工方案

第七章:施工方案及方法 排水工程施工 7.1施工部署 7、1、1 总体部署: 施工准备工作 排水管道基槽开挖 排水管道铺设 检查井工程 管道沟槽回填 7、1、2 分项工程工艺流程安排: 排水工程工艺流程:施工前准备工作→施工测量放线→基槽开挖→管道基槽处理→管道安装→砌筑(浇筑)各类检查井→闭水试验→管道沟槽回填。 7.2施工现场的准备工作 7、2、1 现场准备: 我单位技术人员与机械设备随时待命,保证按规定时间进场。接到中标通知书后,与业主进行合同签订的同时,开始施工准备工作,首先做好以下几项工作:复查与了解现场、确定工程的范围、清除现场障碍、办妥有关手续、做好现场规划。 同时我单位将按照施工总平面布置图搭建现场办公及生活房屋、仓库等;安装供水管线、架设供电与通讯线路、设置料场、混

合料拌合场、修建临时道路与临时排水设施等。 7、2、2 人员、机械设备与材料进场计划: 7、2、2、1 人员: 我方将从公司内挑选精干人员担任本项目经理人选及项目班子人员,并让她们提前作好充分思想准备,收到中标通知书后,人员立即到位。 本工程施工需要大量的劳动力,而且时间相对集中,因此,开工前落实劳动力来源,按计划适时组织进退场,就是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。 本工程组织施工人员做好以下工作: a、注重素质。施工人员素质直接影响工程质量,施工队伍素质审查要严把“四关”,及政治素质、道德纪律、身体条件与技术水平四个方面。 b、注重教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家,使大家心中有数。从而安下心来,积极热情地投入施工。 c、签订好施工合同。合同内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、施工进度、安全施工等方面。 7、2、2、2机械设备: 本工程施工需要大量的机械设备与运输车辆,其中大、中型机械设备与运输车辆为施工的主力。我方将根据现有设备的数量、质量情况与周密的计划,分期分批地组织进场。需要维修、租赁与购置的,按计划落实,并要适当留有备份,以保证施工的需要。

市政道路工程施工组织设计1

陇西县菜子镇道路及排水工程施工组织设计 编制: 审核: 审批: 陇西县市政工程公司 二0一二年四月一日

目录 第一章工程概况 ----------------------------------- 3 第二章施工总体部署 ------------------------------- 4 第三章主要工程项目施工方法 ----------------------- 6 第四章施工顺序 ---------------------------------- 34 第五章设备人员动员周期计划 ---------------------- 37 235KW ------------------------------- 错误!未定义书签。第六章确保工程质量、工期的措施 ------------------ 42 第七章雨季施工的工作安排 ------------------------ 45 第八章安全生产、环境保护及文明施工措施 ---------- 47 第九章附图1:主要分项工程施工工艺框图----------- 54 第十章附图2:质量保证体系图表------------------- 63

市政道路工程施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概述 陇西县菜子镇道路及排水工程为城市三级次干道,全长800米,道路红线宽36米,敷设供水管道1968米,敷设雨水管道1072米,污水管道896米,安装路灯44盏;位于菜子镇中心位置,西接209省道与药兴路,东接209省道延长线。 1.路面结构设计:车行道采用沥青砼面层,人行道设计设置盲道计缘石道路等无障碍设施,用预制混凝土彩色带路铺设。路面结构组合如下: 车行道:面层 AC-13 细粒式沥青砼 4cm AC-20粗粒式沥青砼 6cm 透水层 1.0gj/m2 基层 5%水泥稳定砂砾 20cm 底基层天然砂砾 30cm 土基原(填)土夯实 人行道:面层 AC-13 细粒式沥青砼 4cm AC-20中粒式沥青砼 5cm 基层 5%水泥稳定砂砾 20cm 底基层天然砂砾 20cm 2.给排水工程 道路给排水工程设计内容包括给水管道一根,雨水管道一根,污水管道一根。给水管道采用聚乙烯给水干管采用球墨铸铁管,分支管选用UPVC

道路和排水工程施工组织方案

第一章、总体概述 1、编制依据与原则 1.1编制依据 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.1.1根据项目招标文件。 1.1.2现场踏勘和调查的交通、运输、劳动力价格、当地材料供应、水文气象、施工场地和水、电资源情况。 1.1.3项目施工设计图纸; 1.1.4我公司有关质量管理、安全管理、现场文明施工管理和各种工序工法及标准程序文件。 1.1.5现场实际场地及周边情况。 1.1.6现行国家有关建筑工程规范、标准和规程。 按国家和滨州市现行的行业质量评定标准和施工技术验收规范: 2.编制原则 本施工组织设计的编制原则是:为本项目工程投标和施工准备阶段

提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标,我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分,适当调整,用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。 施工组织方面,根据我公司以往的施工经验,结合该工程实际情况,为该工程配备强有力的领导班组,作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。 施工方案设计方面,仔细研究该工程施工图纸,参照国家相关规范和要求,对该工程进行详细的分部分项,针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。 施工进度方面,详细分析各分部分项工程的实际情况,仔细核算各分部分项工程的人、材、机,对各分部分项工程进行详细规划和合理安排,并针对进度计划制定相应的保证措施,确保工程施工能够严格按照计划进行。 3.实施目标 3.1工程质量目标: 达到合格的要求。 所有分部分项工程验收全部达到合格要求,合格率为100%。 本公司承诺若工程质量经验收不合格,本公司将按照质量监督部门提出的要求无条件返工并愿意接受合同价5%的经济处罚。

市政道路及给排水工程可研报告

目录 1 概述 (4) 1、1 项目名称、建设单位、项目性质 (4) 1、2 项目背景、研究过程及建设必要性 (4) 1、3 编制依据 (7) 1、4 研究范围及内容 (7) 1、5 研究结论与建议 (8) 2 现状及发展 (14) 2、1 区域概况 (14) 2、2 项目影响区域分析 (16) 2、3 项目影响区域社会经济现状与发展情况 (19) 2、4 项目影响区域土地利用现状与规划 (20) 2、5 项目影响区域交通设施现状与规划 (21) 2、6 拟建道路在路网中得功能定位 (22) 3 交通分析及预测 (23) 3、1 现状交通调查与分析 (23) 3、2 交通预测方法 (25) 3、3 交通预测内容及结论 (25) 4 技术标准 (30) 4、1 采用得规范、标准、规定 (30) 4、2 道路通行能力分析 (32)

4、3 主要技术标准及采用得设计指标 (33) 5 建设方案与规模 (36) 5、1 建设条件 (36) 5、2 总体设计思路及原则 (36) 5、3工程设计方案 (38) 5、4 道路工程 (39) 5、5 给水工程 (50) 5、6 排水工程 (53) 5、7 道路照明及供配电工程设计 (59) 5、8管线综合 (63) 6 环境影响分析与节能评价 (67) 6、1 沿线环境特征分析 (67) 6、2 建设项目环境影响分析 (67) 6、3 环境保护措施 (69) 6、4节能设计 (71) 7 投资估算与资金筹措 (75) 7、1 投资估算 (75) 7、2 资金筹措 (84) 8 经济评价 (84) 8、1 评价依据 (84) 8、2 评价参数 (84)

相关文档
相关文档 最新文档