汽机MCS控制说明.

汽机 MCS 系统控制说明

批准:

审核:

编制:

2007-01-23

汽机MCS 系统

DPU06

1、除氧器水位控制...................................................................... (4)

2、除氧器压力控制 (5)

3、凝汽器水位调节系统 (5)

4、凝泵最小流量控制 (5)

5、A给水泵最小流量再循环 (5)

6、B给水泵最小流量再循环 (6)

7、电泵最小流量再循环 (6)

8、#1高加水位控制 (6)

9、#2高加水位控制 (6)

10、#3高加水位控制 (6)

11、#5低加水位控制 (6)

12、#6低加水位控制 (8)

13、#7低加水位控制 (8)

14、#8低加水位控制 (8)

15、化补贮水箱水位 (8)

16、汽机轴封母管压力控制 (8)

17、密封水差压(A、B泵) (9)

18、凝泵密封水压力 (9)

19、闭式冷却水箱水位 (10)

20、辅助蒸汽联箱压力 (10)

21辅助蒸汽联箱水位 (10)

22、燃油加热减温减压器 (11)

23、采暖加热器 (11)

24、低压缸喷水压力 (11)

DPU07

1、高旁压力调节阀 (12)

2、高旁温度调节阀 (12)

3、高旁喷水隔离阀控制 (13)

4、低旁压力调节阀 (13)

5、低旁温度调节阀 (14)

6、低旁喷水隔离阀控制 (14)

7、低压旁路二级喷水阀 (15)

8、旁路与DEH接口 (15)

9、低压汽封温度控制 (15)

10、定子冷却水 (15)

11、闭式循环冷却水调 (16)

12、汽机润滑油冷油器出口温度 (16)

13、采暖加热减温器出口温度 (16)

14、暖油加热减温器出口温度 (17)

15、发空侧密封油 (17)

16、发氢侧密封油 (17)

17、发电机汽端冷氢温度 (18)

18、发电机励端冷氢温度 (18)

DPU06

1.除氧器水位调节系统

a.相关测点

●除氧器水位LT2106、LT2107、LT2108

●给水流量

●至除氧器凝结水流量FT2104

b.回路说明:

除氧器正常水位调节系统在总给水流量小于250T时,是单冲量系统,通过除氧器水位和设定值偏差进行调节;当总给水流量大于 250T时,系统允许投三冲量,调节除氧器凝结水进水流量来调整除氧器水位,水位偏差信号作为细调稳定水位达设定值。总给水流量同时作为前馈调节量。除氧器危急疏水采用除氧器水位偏差信号作为调节量的单回路系统。

c.输出设备:

●除氧器水位主调节阀LCV2104

●除氧器水位副调节阀LCV2108

●除氧器危急疏水调节阀LCV27401

d.联锁保护说明:

●当除氧器水位高于时,#1、#2、#3高加疏水调节调节输出闭锁,保

持当前输出量。

●当除氧器水位高于时,主、副阀关闭。

●当除氧器水位高于时,除氧器危急疏水阀保持当前阀位。

●当除氧器水位高于时,除氧器危急疏水阀自动关闭。

●当主、副调节阀开度同时小于10%时,凝结水回水调整门全开。

●在下列任一条件下,系统强制手动:

除氧器水位信号和设定值偏差大

除氧器水位信号品质坏

给水流量大于时凝结水流量信号品质坏

给水流量大于时给水流量品质坏

阀位偏差大

2、除氧器压力调节系统

a、相关测点:

●除氧器压力PT20414、PT20415

b、回路说明

在四级抽汽电动门未打开情况下,系统是通过调节除氧器压力和设定值偏差稳定除氧器压力。四级抽汽电动门打开后,自动关闭除氧器压力调节阀,系统处调节输出跟踪闭锁方式。机组正常运行时,除氧器滑压运行,其压力随抽汽压力变化而变化。在机组启、停和低负荷运行时,需要用辅助蒸汽向除氧器供汽,以维持除氧器压力。此时用辅助蒸汽供汽管道上的压力控制除氧器压力,使其不低于最低压力。当四抽压力超过此压力,四抽电动门打开,压力调门逐步关闭。

C、输出设备:

●辅汽至除氧器压力调节阀PCV3304

d、联锁保护说明:

●在下列任一条件下,系统强制手动:

除氧器压力信号和设定值偏差大

除氧器压力信号品质坏

阀位偏差大

●其它无

3、凝汽器水位调节系统

a、相关测点:

●凝汽器热井水位LT2102、LT2103

b、回路说明

系统设计采用主、副调节阀,补水阀三阀联动调节,主,副调节阀,补水阀调节回路共同采用水位信号和偏差值作为调节量。

C、输出设备:

●凝汽器补水主调节阀LCV2101

●凝汽器补水副调节阀LCV2102

●凝汽器补水调节阀指令LCV2103

d、联锁保护说明

●水位信号高于值,系统主、副调节阀同时关闭,系统调节输出跟踪闭

锁。

●水位信号高于值,同时关闭#5~#8低加疏水阀,系统调节输出跟踪

闭锁

●水位信号高于值,开足凝汽器补水调节阀,系统调节输出跟踪闭锁。

●水位信号低于值,关闭凝汽器补水调节阀,系统调节输出跟踪闭锁。

●水位信号低于值,系统主、副调节阀同时打开,系统调节输出跟踪

闭锁。

●在下列情况下,三个回路强制手动

水位信号品质坏

水位信号偏差大

阀位偏差大

4、凝泵最小流量控制

a、相关测点:

●凝泵出口流量FT2103

b、回路说明

系统根据凝泵出口流量信号来控制凝结水回水调节阀开度。当凝泵出口流量低于200 时或除氧器水位调节阀关闭时,凝结水回水调节阀全开。

C、输出设备: 无凝结水回水调节阀

d、联锁保护说明:

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

信号偏差大

阀位偏差大

5、A给水泵最小流量再循环

a、相关测点:

●A泵入口流量FT2301A、FT2302A

●A给水泵转速

b、回路说明

正常下系统采用转速和流量[偏差信号进行调节,控制A给水泵最小阀开度。当流量小于160 时,全开A给水泵最小流量阀,系统跟踪输出;在自动下,当流量大于260 ,A给水泵最小流量阀在15%以下时,全关A给水泵最小流量阀;自动下,当当流量不大于260,,A给水泵最小流量阀在15%以上时,系统下限为14%。

C、输出设备:

●A给水泵最小流量阀FCV2301A

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

6、B给水泵最小流量再循环

同A给水泵

7、电泵最小流量再循环

同A给水泵

8、#1高加水位控制

a、相关测点:

●#1高加水位LT27104、LT27105

●除氧器水位高

●#2高加水位高

b、回路说明

正常下系统采用水位信号和设定值偏差信号进行调节,通过控制#1高加疏水调节阀控制#1高加水位。

C、输出设备:

●#1高加疏水调节阀LCV27101

d、联锁保护说明

●当#1高加水位高于时,#1高加疏水调节阀全开,系统跟踪输出。

●当除氧器水位高或#2高加水位高,#1高加疏水调节阀关闭。

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

9、#2高加水位控制

同#1高加

10、#3高加水位控制

同#1高加

11、#5低加水位控制

a、相关测点:

●#5低加水位LT20504、LT20506

●凝汽器水位高

●#6低加水位高

b、回路说明

正常下系统采用水位信号和设定值偏差信号进行调节,通过控制#5低加疏水调节阀控制#5低加水位。

C、输出设备:

●#5低加疏水调节阀LCV20501

d、联锁保护说明

●当#5低加水位高于时,#5低加疏水调节阀全开,系统跟踪输出。

●当凝汽器水位高或#6低加水位高,#5低加疏水调节阀关闭。

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

12、#6低加水位控制

同#5

13、#7低加水位控制

同#5

14、#8低加水位控制

同#5

15、化补贮水箱水位

a、相关测点:

●化补水箱水位LT2104

b、回路说明

正常下系统采用水位信号和设定值偏差信号进行调节,通过控制化补水箱补水调节阀阀控制化补水箱水位。

C、输出设备:

●化补水箱补水调节阀LCV2105

d、联锁保护说明:

●水位高于时,全关化补水箱补水调节阀;水位低于时,全开化

补水箱补水调节阀;系统跟踪输出。

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

16、汽机轴封母管压力控制

a、相关测点:

●汽机轴封母管压力PT3401、PT3402、PT3403

b、回路说明

汽机轴封母管压力控制根据供汽方式不同有4个独立的控制系统,分别是辅助蒸汽供汽压力调节、轴封溢流控制、高压供汽压力控制、冷再供汽压力控制。4个系统采用汽机轴封母管压力为系统信号,根据偏差设定值进行调节供汽阀,稳定压力。

C、输出设备:

●辅汽至轴封用汽调门

●汽封溢流汽压力调节阀PCV3402

●主汽供汽压力调节阀PCV3401

●冷再热供汽压力调节阀PCV3403

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

17、密封水差压(A、B、C泵)

a、相关测点:

●给水泵A密封水差压(SCS)PDT2601A、B

●给水泵C密封水差压(DAS)PDT2402

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●给水泵A密封水调节阀PCV2609A

●给水泵B密封水调节阀PCV2609B

●给水泵C密封水调节阀PCV2401

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

18、凝泵密封水压力

a、相关测点:

●凝泵密封水压力

b、回路说明

系统采用双阀控制,共同采用凝泵密封水压力信号和设定值偏差作为调节信号,分别控制结水至凝泵密封水调节阀1和凝结水至凝泵密封水调节阀2开度。两套系统可以独立运行。

C、输出设备:

●凝结水至凝泵密封水调节阀1PCV2102

●凝结水至凝泵密封水调节阀2PCV2103

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

19、闭式冷却水箱水位

a、相关测点:

●闭式循环膨胀水箱水位LT3201

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●闭式循环膨胀水箱水位调节阀LCV3201

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

20、辅助蒸汽联箱压力

a、相关测点:

●辅助蒸汽联箱压力PT3301、PT3302

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●低温再热至辅汽联箱压力调节阀PCV3303

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

21辅助蒸汽联箱水位

a、相关测点:

●辅助蒸汽联箱水位

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●辅助蒸汽联箱疏水调节阀DCV3301

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

22、燃油加热减温减压器

a、相关测点:

●燃油加热减温减压站后蒸汽压力PT3304

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●燃油加热减压调节阀PCV3302

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

23、采暖加热器

a、相关测点:

●采暖加热减压阀后压力

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●采暖加热减压调节阀PCV3301

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

24、低压缸喷水压力

a、相关测点:

●低压缸喷水压力PT2102

b、回路说明

回路说明同其它的单回路系统。

C、输出设备:

●低压缸喷水压力调节阀PCV2201

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

DPU07

1、高旁压力调节阀

a、相关测点:

●高旁前蒸汽压力PT3501、PT3502

●主汽流量

●给水母管压力

●高旁前蒸汽压力

●高旁后温度

b、回路说明

高旁压力调节通过调节高旁前蒸汽压力和设定值偏差来控制高旁压力调节阀。系统设计有快开、快关联锁及最小开度联锁逻辑。高旁压力设定值根据负荷和运行状况分别由手动设定和机前压力决定。当负荷在30%以下时,高旁压力控制在冲转压力设定值,由手动设定。当负荷>30%时,设定值是机前压力值。

C、输出设备:

●高旁压力调节阀PCV3501

d、联锁保护说明

●快开联锁:下列原因全部出现高旁快开

压力高

压力升速正向越限OR发电机跳闸OR汽机跳闸

高旁联锁投入

低旁压力开度>5%

高旁无快关首出原因

快开联锁:高旁快开联锁低旁快开

●快关联锁:下列原因任一出现高旁快关请求

高旁联锁投入下要求关旁路

高旁减温水压力低

高旁后温度高

低旁强关联锁关高旁压力调节阀

高旁快关请求在高旁喷水阀已关后,关闭高旁压力调节阀

●高旁压力控制最小位置

旁路投入,高旁联锁。自动运行下,当高旁压力低值时,高旁压力调

节阀保持最小开度值(面板设定)。

●当高旁压力阀强关时,联锁关闭高旁温度调节阀指令

●高旁联锁,压力阀开度大于时,高旁温度调节阀指令上限为100%。

●高旁减压阀已开,参与联锁开高旁减温水电动门。

2、高旁温度调节阀

a、相关测点:

●高旁后蒸汽温度TE3502

●高缸排汽温度TE1903、TE1904

b、回路说明

回路高旁温度设定值由高压缸排汽和手动设定值决定,系统通过对高旁后温度和设定值偏差进行调节,控制高旁温度调节阀开度。系统采用高旁压力调门指令作为前馈量,减少了系统滞后时间。

C、输出设备:

●高旁温度调节阀TCV3501

d、联锁保护说明

●当高旁温度调节阀关闭时,连锁关高旁压力和高旁减温水门。

●高旁连锁,高旁压力调门强关连锁关高旁温度调节阀,系统闭锁。

●下列任一原因切手动:

温度品质信号坏

阀位偏差大

高压旁路减温水调节阀故障(SCS)

3、高旁喷水隔离阀控制

●强制开条件:(在下列所有条件具备)

高旁喷水隔离阀已关

高旁减压阀已开

高旁喷水隔离阀在远控

高旁联锁投入

●强制关条件:(在下列所有条件具备)

高旁喷水阀已关

高旁喷水隔离阀在远控

高旁联锁投入

高旁喷水隔离阀已开

4、低旁压力调节阀

a、相关测点:

●低旁前蒸汽压力PT3504

●低旁后温度

●凝汽器热井水位高高LS2103

●凝汽器热井水位高高LS2111

●凝结水温度TE2106

●凝结水母管压力(低旁减温水压力低)

●凝汽器真空低(DAS)PS3606

●凝汽器真空低

●凝汽器真空低

b、回路说明

当负荷在30%以下时,启动低压旁路设定值由手动设定,系统接受低旁前蒸汽压力和该设定值偏差,对低旁压力调节阀进行控制;当负荷在30%以上时,系统设定值由主蒸汽流量决定,系统调节低旁前蒸汽压力和该设定值偏差。

C、输出设备:

●低旁压力调节阀PCV3502

d、联锁保护说明

●强制关条件(下列条件之一)

负荷大于40MW时凝器真空低

低旁后温度

低旁减温水压力低

凝汽器温度高

凝汽器水位高高

低旁联锁投入下低旁进口压力低于0.1Mpa

低旁强关联关高旁和低旁温度调节阀

●强制开条件(下列条件之一)

高旁快开

汽机超速110%

在连锁投入下,低旁快开且低旁喷水阀已开,开低旁压力调节阀

5、低旁温度调节阀

a、相关测点:

●低旁后蒸汽温度TE3505

b、回路说明

同DPU06单回路说明

C、输出设备:

●低旁温度调节阀TCV3502

d、联锁保护说明

●强制关条件

低旁压力调门已关和要求快关低旁

汽机未挂闸,低旁压力调门已关且旁路和连锁未投,无再热器超压,低旁快开指令

●低旁温度调节阀关闭联动低旁压力阀

●低压温度调节阀关闭联动关低压旁路二级喷水阀开

●低压温度调节阀开联动开(AND)低旁压力阀

●低压温度调节阀开联动开低压旁路二级喷水阀

6、低旁喷水隔离阀控制

●强制开条件(下列条件全部具备)

低旁喷水隔离阀已关

低旁喷水阀已开启

低旁喷水隔离阀远控

低旁联锁投入

●强制关条件(下列条件全部具备)

低旁喷水隔离阀远控

低旁联锁投入

低旁喷水阀已关

低旁喷水隔离阀已开

7、低压旁路二级喷水阀

●强制开条件(下列条件全部具备)

低压旁路喷水阀已开

低旁联锁

低压旁路二级喷水阀在远控

●强制关条件(下列条件全部具备)

低压旁路二级喷水阀在远控

低旁联锁投入

低压旁路喷水阀已关

8、旁路与DEH接口

●旁路允许投入(AND)

汽机挂闸

旁路无故障

●旁路故障(OR)

高旁故障

低旁故障

●旁路投入

旁路允许投入

DEH旁路投入请求

投入操作

●旁路解除

DEH旁路切除请求

解除操作

9、低压汽封温度控制

a、相关测点:

●低压汽封母管蒸汽温度TE3401

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●低压汽封温度喷水调节阀TCV3401

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

10、定子冷却水

a、相关测点:

●定子水冷却器出水温度TE3803

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●发电机定子冷却水温度调阀TCV3102

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

11、闭式循环冷却水调

a、相关测点:

●闭式循环冷却水母管温度TE3203

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●闭式循环冷却水母管温度调阀1TCV3201、TCV3202

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

12、汽机润滑油冷油器出口温度

a、相关测点:

●润滑油冷油器出口油温TE2804

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●汽轮机润滑油温度调节阀TCV3105

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

13、采暖加热减温器出口温度

a、相关测点:

●采暖加热减温减压站后蒸汽温度TE3303

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●采暖加热减温喷水调节阀位TCV3301

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

14、暖油加热减温器出口温度

a、相关测点:

●燃油加热减温减压站后蒸汽温度TE3304

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●燃油加热减温喷水调节阀TCV3302

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

15、发空侧密封油

a、相关测点:

●空侧密封油温度TE3716

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●发电机空侧密封油温度调节阀TCV3104

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

16、发氢侧密封油

a、相关测点:

●氢侧密封油温度TE3713

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●发电机氢侧密封油温度调节阀TCV3103

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

17、发电机汽端冷氢温度

a、相关测点:

●汽端冷却器出风温度3TE3703-03、TE3703-04

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●发电机氢气温度调节阀1TCV3101

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

18、发电机励端冷氢温度

a、相关测点:

●励端冷却器出风温度3TE3701-1、TE3701-2

b、回路说明

同DPU06单回路系统

C、输出设备:

●发电机氢气温度调节阀2 TCV3102

d、联锁保护说明

●在下列任一情况下,回路强制手动

信号品质坏

阀位偏差大

信号偏差大

相关推荐
相关主题
热门推荐