文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力施工安全技术交底

电力施工安全技术交底

电力施工安全技术交底
电力施工安全技术交底

35工程施工安全技术交底

项目名称及编号**工程(工程项目编号: ****)

项目地点 **省**市计划开工时间年月日建设单位 **供电局

监理单位**工程监理有限公司

施工单位**工程有限责任公司

交底人

施工单位接受交底人

交底地点交底时间年月日

工程概况

本工程为**改造工程。

新建110kV 骆阳线骆阳全线塔杆基础118基,(其中单回路直线塔87基,双回路转角塔2基);组塔118基(其中单回路直线塔87基,双回路转角塔2基);

架设架空线路47.5Km(导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线(GB1179-83),2根地线采用XLXGJ-50型锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线。

拆除原110kV 骆阳线全线线路47.51km、全线塔杆131基。

一、现场安全管理事项:

1、施工前的准备工作

1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。

2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。

3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。

4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。

5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。

6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚。

7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。

8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。

9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。

二、施工过程中应注意事宜

1. 施工用电

一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。

(1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m;

(2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用;

(3)严禁用其他金属丝代替保险丝;

(4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;

并且外壳接地或接零。

(5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;

(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。

2. 焊接作业

(1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等劳保用品;

(2)易燃、易爆物品要离焊接地点至少5m以上;

(3)电焊机要放在干燥的地方,避免雨淋,而且接地良好;

(4)进行焊接工作必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态;焊接工作结束或暂时停止焊接工作,必须切断电源开关,以防触电;

三、施工现场安全管理的措施:

1.各工种的施工人员进入施工现场,必须遵守“安全生产,坚持“安全第一,

预防为主”、“管生产必须管安全”和“四不放过”的原则。实行安全责任制度,层层进行对安全上的难点、重点交底,对施工人员进行上岗培训,树立“安全人人有责,安全时时注意”的意识,严格做好安全措施和记录。

2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。并正确使用个人劳动保护用品。

3. 2米以上的高空悬空作业,无安全设施的必戴好安全带,扣好保险带。

4.高空作业,不准往下或往上乱抛材料和工具等物件。

四、施工人员进入施工现场,要严格遵守“施工现场规章制度”:

1.不带安全帽,不准进现场。

2.酒后和带小孩不准进现场。

3.不准穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班。

4.电源开关不能一闸多用,未经训练的职工,不准操作机械。

5.无防护措施不准高空作业。

6.施工现场各种材料不准乱堆放,应保证分类堆放整齐,做到文明施工现场。

五、施工现场做到“三不伤害”

1.不伤害他人。

2.不伤害自己。

3.不被他人伤害。

六、其他

1、安全生产制度注意事项

a、电气、焊接、起重、爆破、压接、高空作业、机械操作工等特种作业人员应持证上岗证件复印件应交项目监理部备案。

b、实行工序作业安全检查标准化,加强经常性安全检查,班组实行每日安全巡查制度。

c、定期开展工程危险点分析及编制预控措施,工程开工前必须向全体施工人员自上而下进行安全技术交底,使所有参与施工的人员清楚工作的内容、特点、存在的危险点及预防控制措施,并应有完整的交底记录和签名;

d、进入本工程现场施工的所有施工人员必须经过三级安全教育培训。严禁施工人员未经安全学习培训和安全考试进入施工现场参与施工,严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。特殊作业人员必须持证上岗。

2、文明施工注意事项

a、严格执行国家标准及《电网建设安全健康与环境保护管理办法》等有关规定,做好施工现场的安全文明警示、标识及防护措施。

b、施工单位必须配合建设单位、监理单位的安全文明施工检查,对检查发现的问题必须及时整改。

c、必须确保本工程的安全文明措施费专款专用。本工程施工现场必须按要求严格做好安全文明措施,重点做好防触电、防坍塌、防高空坠落等措施。

d、施工期间必须做好文明施工措施,尊重当地村民的风俗习惯,施工期间应尽量避免对当地村民的正常生活造成影响,施工完毕后需对现场尽快清理,避免影响村民的正常耕作,做到“工完、料尽、场地清”。

e、施工现场要在醒目的地方设置各种有针对性的安全警示牌(如:车辆出入口等)。严禁在禁烟区内吸烟. 进入施工现场必须正确佩戴安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。

f、施工建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾,应及时清运到指定地点,集中处理,防止对环境造成污染。

g、施工现场必须坚持反习惯性违章,制定明确的安全施工奖惩规定,并公开张挂,严格执罚。

3、施工机具使用注意事项

a、所有施工用的工机具在开工前应进行严格检查,不合格的不能使用;吊车进行作业应有专人在现场指挥。

b、施工机械进场需提供相关资料报项目监理机构审批。

c、施工机械使用必须有安全防护措施。

d、吊车进行作业时,要有专人在现场指挥。

e、施工用的梯子应符合安全要求,并应有防滑措施,使用时应有专人扶梯。

4、施工作业注意事项

a、高空作业应按要求使用安全工器具,传递物品应使用绳索,不得上下抛掷。

b、高空作业必须设专人监护,安全带应高挂低用,牢固的系在构件上,扣好扣环,并确认不会脱落;转移作业位置时,不应失去安全器具保护。

c、凡参加高空作业人员,应每年进行一次体格检查,患有禁忌症的人员不得进行高空作业。

d、高空作业人员应衣着灵便,穿软底鞋。

5、跨河作业注意事项

a、展放牵引绳时,需用船舶接续进行作业。

b、船舶作业人员正确佩穿救生衣。

c、船舶行使牵引中,船上作业人员不得用手牵引牵引绳,以防落水。

d、牵引绳在河面上不得放入水中,必须用船舶作为支撑。

6、施工中应参照执行的国家规范、规程及行业标准:

检查标准——《建筑施工安全检查标准》

高处作业——《建筑施工高处作业安全技术规范》

现场用电——《施工现场临时用电安全技术规范》

《电业安全工作规程》(变电所部分)

《电业安全工作规程》(电力线路部分)

《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)

七、主要危险点分析及预控措施

表1:危险点辨析

序号工作内容危险点控制措施依据

1 基础施工

1.施工前对施工人

员没进行安全技术交底

基础施工前对施工人员进行安全技术

次底,没进行安全技术交底,施工人员有

权拒绝施工

《电力建设

安全工作规

程》(架空

输电线路部

分)

2.在林区施工时吸

1.在林区施工时必须遵守当地的林区

防火规定,林区禁止吸烟。

2.加强林区防火安全教育

3.基础开挖坑内多

人同时作业

1.工作票中要明确规定基坑内许多人

同时作业;

2.二人同时作业时不得面对面作业

4.基础掏挖施工

1.土质不符合要求不许掏挖施工;

2.为防止掏挖基础施工时塌方,必须使

用沉降式挡土模板,上、下坑时使用绳索

或梯子,并没有安全监护人

5.基坑开挖、支模找

正,浇制时基面或坑口

边有土块、活石

基坑开挖、支模板正或混凝土浇制时应

将基面上浮石、松石或坑边浮石、土块清

除掉,避免施工时活石掉下砸伤施工人员

6.搭设探头跳板或

跳板有缺陷(强度不够

裂纹、腐蚀等)

1.搭设浇制平台前应认真检查跳板是

否有裂纹、腐蚀或强度不够等现象,如有

以上几种情况禁止使用;

2.认真人检查不许搭探头跳板,跳板要

捆绑牢固,支撑牢固可靠

7.下钢筋笼子时,钢

筋笼子不绑溜绳

下钢筋笼子时要听从指挥,并在钢筋笼

子上绑好溜绳,控制钢筋笼子的方向,以

免出现下钢筋笼子时,拽不住倾倒,砸伤

人的恶性事故发生

8.推车至跳板边缘翻

车下料

1.下料时不许在跳板连翻车下料;

2.下料时必须经下料漏斗溜下,下料时

坑上、坑下密切配合,坑内人员应停止一

切工作

9.临时用电无专人负

责,电源乱位、乱扯

1.临时用电要有专人负责管理;

2.临时用电设施要按规定安装;

10.水坑抽水时潜水抽水用的水泵要用绝缘良好的电缆,水

泵漏电下电缆不得有接头,使用前做绝缘检查

11.基础浇制时,搅拌机、振捣器等无漏电保安器

基础施工前应配备漏电保安器,无漏电保安器的施工队,禁止浇制施工

12.振捣器施工过程漏电

安装漏电保安器并指定专人带绝缘手套穿绝缘鞋操作。其他人员不得随意使用

13.发电机、搅拌机外

壳不接地

发电机、搅拌机使用前应将外壳安装保护接地线

14.搅拌机料斗提升钢绳断股、变形,严重锈蚀、料斗没有挂钩

经常检查设备的附件是否完好,有隐患的严禁使用,加料斗升起时,料斗下方不得有人

2 杆塔组立、

拆除施工

1.塔上作业人员随意

向地面扔工器具、物料

传梯工器具且小绳,剩余的螺丝集中装

袋,用绳递送

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

2.高空作业不系安全

塔上,地面设安全监护人,及地提醒、

监督其系好安全带

3.地锚埋深不够或夯

得不实,不设马道

工作票上注明坑深尺寸,地锚埋设前,

派专人测尺检查,深度足够,挖好马道,

回填完毕后,负责人在工作票签字

4.工器具以小代大或

使用有缺陷的工器具

施工前检查使用规格,特别检查工器具

的连接可靠性及转动灵活性

5.在起吊物垂直下方

停留或通过

施工前利用班前会进行安全提示,重点

强调不得站在吊物下方或在吊物下方通

6.未经技术人员同

意,班组擅自更改方案

对擅自更改者按违章处理,班技术员严

格把关,若更改须经编审人员同意

7.因地形所限,起吊,

组装同时进行,以致组

装人员暴露在起吊物下

利用班前会重点强调,起吊,组装应依

次进行,严格做好起吊时吊物下无人作业

8.临时用电无专人管

指定专人负责,严禁私自乱接电源

9.各种起重工器具、

绝缘工具有缺陷

按规程定期进行检测、试验和检查

10.分解组塔超重吊

施工队(班)应仔细核对施工手册的吊

段参数(段别组合、段重、塔型,严格

按手册要求施工

11.吊段上的斜材未

因定好,“铡刀铁”伤

起吊前,将所有可能影响就位安装的,

活铁“固定好,特别防止“铡刀铁”伤人

12.抱杆外拉线间角

度不对

组塔前,派有经验的人员分拉线坑,各

拉线间角度要符合措施要求,技术员负责

检查

13.连接外拉线与手严格按规程要求,连接用的螺丝不得少

搬葫芦的元宝螺丝数量

不足

于4个,连接后由专人负责检查14.分解拆抱杆时磨

绳不受力,使抱杆头部自由,拆节时倒向一侧伤人

拆抱杆时头部固定好,上下应用钢绳套连接,防止抱杆向一侧倾倒

15.升完抱杆后,拉线“老根”不绑升宜抱杆后派人检查,重点查“老根”是否绑好

16.磨绳磨下拉线或抱杆

起吊前,首先使吊绳稍微受力,检查

是否有刮、磨卡部位,如有应处理后重新

起吊

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

17.整立杆塔用人字抱杆,一侧抱杆脚上陷

人字抱杆根部应水平,采取防滑,防陷安全措施

18.在林区施工时,施

工人员吸烟

加强林区防火安全教育,林区严格吸烟

3

导地线架

设、拆除施

1.杆塔缺件、螺栓紧

固不好

架线施工前对架线段的铁塔缺件要补

全,螺栓紧固好。队长要派人认真检查,

做到心中有数

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

2.架线前有的铁塔没

安装

架线前的各队认真检查一遍,把没安装

接地塔号记正派有专人把接地按要求安

装好后才能架线

3.架线前没进行安全

技术交底

架线前对各施工队进行认真的安全技

术交底。不进行安全技术交底工作,施工

人员有权拒绝施工

4.架线前对使用的工

器具不认真检查

1.施工队架线前应派人到库领工器具

时要认真检查,仓库要有工具时要认真检

查,不合格严禁使用

5.架线前对通信设备

不认真人检查

放导引绳、放紧线时的通信要畅通,旗

号要明确,如有一处不通,停止放紧线,

不许用通信设备进行说笑、闲谈

6.公路附近施工未戴

红安全帽、未穿红马甲

1.在铁塔路附近施工人员一律许戴红

安全帽、穿红马甲;

2.在铁路附近施工时不准使用红手旗

7.挂瓶子时施工人中

在垂直下方作业

安全监护人随时提醒大家不得在吊物

下停留或通过,防止物体打击

8.进入施工现场不戴

安全帽

进施工现场人员一律戴安全帽系好帽

绳,施工现场下戴安全帽停止工作,罚款

9.挂瓶子时塔上人吊

不系安全带

高处作业人员必须系好安全珲,安全喧

必须拴在牢固的构件上,应随时检查安全

绳是否拴牢

10.放线、地线滑车使

用前不做外观检查,没

有关门保险

检查时,严禁使用没有关门保险滑车

11.放导引绳时越线放导引绳时越线架要派专人监护,防止

架不派专人看护风大等原因使导线绳索偏离越线架;导引

绳受力后松回时偏离越线架;落在电力线

上造成集体触电

12.放导引绳时将导引绳临时锚在越线架上

放导引绳施工人员要牢记严禁在越线架上临时锚固导引绳,地线等

13.导引绳连接的无头环圈数少或钢绳规格不合格

1.连接导引绳的无头环要由有经验的技工按要求连接;

2.无头环使用的钢绳规格要符合技术交底要求

14.越线架顶部横杆磨损

放线时监护人应随时注意越线架顶部

横杆是否磨损严重现问题应停牵处理

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

15.地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋地、埋深不够

地锚的地设要派有经验责任心强的同志监督检查,地锚坑的深度和回填时夯实者要符合技术交底要求

16.牵引设备或张力设备施工时滑车没有安装接地

张力放线时牵时引设备或张力设备要安装接地,牵引时使用接地滑车,保证操作人员不触电

17.放导引绳,放紧导地线时在中断信号情况下断续牵引

放紧线中如各塔号一处中断信号,指挥号应立即下令停止牵引查明原因,在全线路通信畅通后可继续施工

18.在即将升起的导地线上方通过

不许在即将升起的导地线上方通过,各路口的监护人员要认真负责,看护好过往的行人

19.处理被卡住的导地线,作业人员站在线弯的内侧或用手推拉;展放余线的人员站在线圈内或线弯内角侧施工

1.导地线被卡住时处理人员应站在线弯的外侧,处理被卡住的导地线应用工具得直接用手住拉;

2.紧线时看余线同志应站在线圈外侧或站在线弯的角外侧施工

20.换线轴时没有专人指挥

换线轴要有专人指挥,安全监护,吊车司机和施工人员听从指挥,相互配合

21.施工地由无证人员爆压导、地线

认真执行民用爆炸物品管理条例,做到无证人员不许安排爆压工作,爆炸物品要按规定保管

22.架线队在架线前对放紧线段的越线架不认真检查

架线队应派专人对架线段内越线架认真检查:①检查脚手杆有先丢失;②越线架与带电体的安全距离;③导引绳有无临时锚在越线架上,问题处理完方可架线施工

23.导地线升空时施工人员用身体压线

导地线压下摘完卡线器后,导地线要用大绳压着慢慢松或用压线滑车控制回松,回松时应缓慢

24.弛度调整时链长葫芦链条尾端不系扣

弛度调整时或其他工作使用链葫芦时,链条尾端要系扣锁死,保证链条葫芦出现意外时的安全

25.不按施工方案要求施工

施工队长认真学习施工方案,在施工时不许随意改变施工方案,如需改变方案条款,必须工程技术人员重新批准

26.违章指挥

停工、组织学习安全规程,找出违章指挥的危害性

27.在林区施工时吸烟

在林区施工必须遵守当地的防火规定,及公司下发的安全规定

28.吊车在高压线附近施工时没有安全监护人

吊车在高压线附近施工时,吊车司机要注意高压线与吊车的安全距离,施工队长要派专人监护吊车施工时的安全,随时提醒吊车司机,确保吊车的带电线路的安全距离

29.现场施工车辆运送施工人员

车上人员打闹;车上安全没人监护

施工现场上下班乘车时,车上应设一名安全员,负责乘车时的安全工作:①制止乘车人员打闹;②随时提醒大家注意路边电力线及树枝,以免刮伤

30.用棕绳栓挂滑车

用大于φ10mm的钢绳拴挂,并不得直接

用人力松放

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

31.在直线塔紧线时

绳套缠绕的方法固定链

条葫芦

严格按手册施工,打好过轮临锚

4 搭、拆越线

架施工

1.搭拆越线架时无专

人安全监护

使用施工孔吊挂线,没有施工孔的要选

定经技术部门验算的最佳位置,角钢内侧

要垫好枕木

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

2.搭越线架时立杆和

支杆不按规程要求埋深

搭设或拆除越线架时施工现场应设安

全监护人

3.越线架剪刀撑杆数

量不够

1.越线架的立杆应垂直、埋深不应小于

50cm;

2.越线架的支杆埋深不得小于30cm;

3.水田松土等搭越线架应绑扫地杆;

4.重要越线架无醒目

的安全警告标志

带电线路、铁路、公路等处越线架上应

悬挂醒目的安全警告标志

5.拆霸占线架时上、

下同时拆;将越线架整

片放倒

1.拆越线架时应自上而下逐根进行,木

直应有人传递不得抛扔;

2.拆越线架严禁将越线架整体推倒

6.越线架不打临时拉

线

越线架搭设完应打临时拉线,拉线与地

面夹角不得大于600。

7.带电线路越线架搭

带电线路线架一律不许搭垛,要搭成整

体结构,确保线施工安全

8.搭完的越线架偏离

线路中心;搭完的越线

架宽度不够

1.越线架中心在线路中心线上;

2.宽度应超出新建线路两连线各2m;

3.安全监护人应负责对搭完的越线架

进行检查

9.搭完的越线架没有展放导引绳前,补搭架顶两则的外伸痒

外伸羊角杆角杆,防止风大吹导引绳导地线偏离线路

造成触电事故

10.铁路附近搭拆越线架时,脚手杆放在铁

轨上1.派专人负责了望火车,火车通过时停

止施工;

2.监护人随时检查脚手杆不许放在铁

路的铁轨上

11.搭拆越线架施工

人员不系安全带或安全带系的位置不对(系在要拆的脚手杆上安全监护人随时提醒大家系好安全带及系在牢固的构件上

12.带电搭拆越线架

施工

编制专项安全技术措施,按带电作业的要求填写工作票,认真交底,明确作业人员和监护人的安全职责

13.带电搭拆越线架时施工人员的越线架内

侧施工

班前会队长向全队施工人员宣读带电作业工作票要交待安全注意事项,不许在越线架内侧施工,安全监护人认真起到监

护作用

14.上越线架拆杆的操作人员过多

每侧上架子施工人员最多不许超过6人以免拆架期间因架子结构变化,负载过重

造成倒架子事故

15.搭越线架时,铁线绑扣不够时不用小绳传递而采用抛扔方式;拆架时拆下来的8号铁线往架子内侧扔

搭越线架需要铁线绑扣时要用小绳传递或拆架子拆下来的铁线不许往越线架内侧扔,以免铁线落在带电体上造成带电体间相间短路或发生人身感电事故

16.当拆越线架的撑杆时在原撑杆的位置不

绑手溜绳

当拆越线架的撑杆时,需要在原撑杆的位置绑手溜绳,避免因撑杆撤掉后越线架整片倒落,发生事故

17.搭越线架时越线架与带电体安全距离不

按安全规程带电搭拆越线架地,要求安全监护人要随时检查越线架与带电线路的安全距离,如与带电体的安全距离不够,应立即返工,保证越线架与带电体的

安全距离

18.带电搭、拆越线架未指定专职监护人,民工、合同工搭设无员工

监护

指定专职监护人,明克工作负责人,外包工搭架子必须由有经验的员工做专职监护人(外包队必须经资质审查合格并有

合同)

19.拆除越线架撑杆时,致使越线架被拆倒

拆除越线架时应保留最下层的撑杆,街横杆都拆除后,利用支撑杆放倒立杆,工

作票上明确监护人

5 在易发生

感应电击

处施工

1.搭拆越线架不按要

求施工

1.带电搭越线架时应按施工方案或安全

规程中越线架对带电体的安全距离的要

求去施工;

2.要有专人负责安全监护检查、验收

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

2.架线前有的铁塔没

有安装接地线

架线前施工队长派人对本队架线段铁塔

的接地认真检查一遍,没有安装接地的塔

在架线前安装好,防止雷直击引延入地对

塔上作业人员或基础本身造成伤害

线路部分)

3.放线施工时,不按要求悬挂接地放线滑车

按作业指导书要求施工,该挂接地滑车的塔号,必须挂导电放线滑车,放线队安

排专人负责检查

4.人力展放导引绳及导地线时两头不接地

展放导引绳或导地线时必须在两端(放

线架子或牵引设备)做好接地,导引绳采

用人工展放时牵头人肩扛的导引绳子头

必须搭拉在地上

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

5.挂线时耐张绝缘子串不安装临时接地线

挂线时必须在耐张绝缘子串两端金具用临时接地线连接,防止导线上的感应电击

作业人员

6.新建线路和带电运行线路长距离平行,新建线路感应电很大,附件时不挂临时接地线

两条线路长距离并行且较近时,为防止附件作业人员感电,作业前必须挂临时接地线,以免导线离开滑车时产生感应电击现象,塔上安全监护人员严格检查

7.导地线附完件后身体没脱离导地线就拆临时接地线

导地线附完毕后,在拆除临时接地线时,应先将身体脱离导地线,然后再拆除临时接地线,先拆导线端后拆接地端

8.跨越高压电力线时附件不带保险

按规程要求跨越带电线路时,附件安装前先带好保险,以免发生落线现象,造成

身触电伤害事故

9.接到停电命令后,对10K V以下带电线路不验电就挂临时接地线

接到停电命令后,凡需要进行施工的带电线路都要在有安全监护人安全监护的情况下进行验电,施工时防止感应电伤人

10.跨越高压带电线路不停电作业,施工时相邻两塔不挂临时接地线

新建送电线路跨越高带电线路施工新建线路相邻两塔施工前要挂临时接地线,施工时防止感应电伤人

6 工地运输

1.汽车的刹车、灯光

转向等状况不好

司机出车前要认真检查车辆,出车前保

证汽刹车、灯光、转向等系统状况良好

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

2.出车前不对车总外

观进行检查

司机出车前要对汽车外观进行检查:①

车箱板连接挂钩是否有裂纹;②汽车高栏

是否有开焊现象;③车箱与车体连接的销

子是否丢失。对以上查出的隐患要及时修

好消来安全隐患

3.人为违章开车酒后

开车;开车时打瞌睡;

违章超车

1.严禁酒后开车,如发现司机酒后开车

要重罚;

2.司机晚上要休息好,要保证开车明有

良好的体力和精力;

3.不开斗气车,不该超车时不要强行超

车。司机要严格遵守交通规则

4.上、下班运送施工人员较多时,车大箱两边不用绳索连接

由于施工队人员较多,在汽车运送施工人员上、下班时,要用大绳或钢绳将汽车两边大箱绑两道,防止汽车弯时由于车箱出问题,将乘车人员甩下箱发生人员伤害事故,汽车在载人转弯时一定减速慢行

5.汽车在乡村或路连行驶

村内低压线或通信线距地面较低将人刮伤;被路旁或村边树枝刮伤

1.汽车运送施工人员上、下班时,车上设一名安全员,监护车上施工人员的安全;

2.汽车通过乡村时,司机要减速行车,司机或车上安全监护人随时提醒大家注意乡村的电力线和通信线,注意路连的树枝,以免刮伤人

6.往施工现场运输时路边靠断梁沟太近或山高、路窄、坡度大、弯急、晚间道路不清等

汽车司机在行车时如遇有以上情况,应亲自下车对附近地形或道路情况勘查清楚,确认安全后方可通过,确保在特殊情况下的行车安全

7.司机过无人看守的铁路道口时不注意瞭望,抢道通行

汽车过无人看守的铁路道口时司机应做到一停,二看,三通过严禁在看到火车的情况下抢道通过铁路道口

8.出私车或拉村民赶集

1.公司应制定不许私自出车的规定,司

机出车必须经领导同意;

2.施工队到当地集市买粮买菜时,不许

当地村民同行,如拉当地村民赶集时,必

须经领导同意,有安全监护人

《电力建设

安全工作规

程》

(架空输电

线路部分)

9.无证驾驶或给非司机驾驶

发现非司机无证驾驶或将车辆交给非司机驾驶,将按公司部门有关规定从重处罚,造成事故的司机应负全部责任

10.吊车在施工现场施工时与高低压带电线路较近吊装货物或卸车时无安全监护人

1.吊车在高低压带电线路附施工时应设安全监护人,随时提醒司机保证吊杆与带电线路的安全距离,防止吊车触电;

2.用吊车装卸货物时,要安排安全监护人,担醒吊车司机注意安全

11.拉导线滑车时挤伤人

附件卸下的导线滑车往往点运输时,一定要摆放好或用小绳绑住固定好,避免因刹车或车颠时将车上人员挤伤或砸伤。押运和装卸人员必须乘坐在安全位置上

12.拉脚手杆转弯时刮伤人

拉脚手杆超长运输时,杆子必须绑扎牢固,应有明显标志(扩大号)村镇内转弯时应减速慢行注意瞭望以免将行人刮伤

13.汽车运送施工人员上、下班时后车箱板上坐人

施工人员乘车时严禁坐在后车箱栏板上

14.运输塔材、绝缘子

等货物装满车时车上仍

然坐人

严禁客货混装,避免发生事故

表2 :安全技术措施对策表

序号预测原因对策

1 思想麻痹、

安全意识

减弱

未经三级安全教育等

1.加强对职工和临工的安全教育、提高职工安全意识;

2.进行安全教育、培训和考核;

3.各专业工种必须持证上岗。

4. 加强安全宣传气氛。

2 习惯性违

图方便,侥幸心理,监

督不力,执勤不严。

1.加强监督、巡查;

2.充分发挥兼职安全员的作用;

3.严格执罚,采取违章下岗,学习认识后再上岗。

3 高处坠落高处作业,作业频繁,

且未经安全技术交底。

1.作业前进行身体及精神状况检查;

2.系好安全带;

3.专职安全员地面监护;

4.杜绝违章作业。

5.根据实际采取防护措施。

6.六级发上大风,雷雨停止高空作业。。

4 触电、伤人施工设备及线路的破

损、老化漏电,无防护

措施。

1.经常检查电器设备及电线,装设漏电保护装置;

2.操作电器应由专人按规定程序进行操作和维护。

3.用电方式要符合规定设专人管理。

4.施工电源变压器加设围栏。

5.施工机具按规定接地或接零。

5 交叉作业

伤人

1.施工场地混乱、互相

干扰;

2.交叉作业各方安全

措施及安全交底做的

不够或落实不到位;

3.“三不伤害”意识不

强;

4.施工现场环境改变,

交叉作业负责没有互

相告知,或没有告知工

作人员。

1.各方负责人商定各自施工范围及安全注意事项;

2.有危险的出入口设围栏及悬挂警告牌;

3.垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔

离措施。

4.互相告知安全设施的变更及修改,并取得交叉作业

各方负责人同意。

5.增强自我保护及“三不伤害”意识。

6 焊接作业,

氧气、乙炔

作业

焊渣飞溅、明火遇易燃

物、氧气、乙炔瓶放置

太近,造成火灾、烫伤、

刺伤

严格按照操作规程作业。

水稳施工安全技术交底样本

水稳施工安全技术 交底

水泥稳定碎石基层施工安全技术交底

一、施工准备 1. 对下承层表面进行检查和修补,把浮土和杂物清除干净,并整型压实,表面要求平整、坚实,符合规定的高程、宽度、横坡度,不能有松散材料和软弱点,并报请监理对基面验收。 2.开始摊铺基层前在底基层上洒一遍水,保持表面湿润(不留明水)。 3.对将要进行的水泥稳定碎石段落进行支护(培路肩或支模板),做到平整、顺直、坚实。 4.对拌合站和施工机械作好维修保养工作,确保完好。 5.对工程材料作好检查,作到质量合格、数量充分,对集料作好防雨覆盖工作,要有专人负责。 6. 混合料采用拌合站集中拌和,拌和速度必须满足施工现场摊铺及施工进度的要求。 7.在拌和之前,做好原材料取样检测和各种配合比设计,试验确定混合料的最佳含水量和最大干密度。 8.对参与施工的现场管理人员、施工技术人员、作业人员进行技术交底、培训工作。 9.合理规划交通,避免交通事故发生。

二、测量控制 1.为精准控制施工精度,道路控制线至少保证边线、中线三条控制线。 2.在施工路段两侧离铺设宽外30cm~40cm处,直线段每10米(曲线段每5米)设一钢钎抄平挂线。定桩时要特别注意,提前计算好尺寸,采用大钢尺三角形定桩的方式,确保定桩准确,高程控制准确。 3.标高误差控制在-2mm、+5mm间。钢钎必须埋设牢固,在整个作业期间应有专人看管,严禁碰钢丝,发现异常时立即恢复。测量人员紧盯施工现场,经常复核钢丝标高。 4.摊铺机施工选用Φ2~3mm的钢丝作为基线。张拉长度100~200m为佳,且须在两端用紧线机同时张紧,避免因钢丝不紧而产生挠度,张拉力为1KN。 三、混合料拌和 1. 拌和站设置电子称量仪并鉴定合格。在拌料前进行配合比的调试并进行试拌,确定各料仓的皮带转速,严格控制各料仓的材料用量,试拌制的混合料级配组成、含水量都应满足规范要求。

电力施工安全技术交底模板

电力施工安全技术 交底模板

安全技术交底

一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其它金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;而且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿

电力工程安全技术交底

二、线路安装情况:立杆Φ190X15米71基(含戗杆2基),安装拉线YGJ-100mm2X39组共663米,架设JKLYJ/QN-185mm2导线61档共计8897米,装高压刀闸16组,安装避雷器16组,安装荧光保护管39个,安装185mm2地线环3个,安装驱鸟器54个。 三、电缆敷设情况: 1、由武辛庄变电站213开关至新立N1#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:125米。 2、由新立N4#杆至新立N5#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:165米。 3、由新立N18#杆至新立N19#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:74米。 4、由新立N22#杆至新立N23#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:50米。 5、由新立N28#杆至新立N29#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:93米。 6、由新立N43#杆至新立N44#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:55米。 7、由新立N57#杆至新立N58#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:210米。 8、由新立N63#杆至新立N64#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 9、由新立N69#杆至新建开闭器1-1开关进线采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 制做10KV电缆终端接头18套及10KV电缆试验。 一、安装设备情况: 安装K6开闭器1台, 1)总配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜8台,安装低压配电柜9台,安装直流屏1套。 2)1#分配电室安装设备情况: 安装1600kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜12台。 3)2#分配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜10台。监表C2 施工技术/安全交底记录 项目名称:南海区工程承包单位:广东公司 合同段:监理单位:中国有限公司编号:项目名称南海区西会议主持 交底单位广东公司项目部接受单位项目管理人员现场作业人员 交底部位碎石垫层交底日期2013.06.18 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备:碎石垫层施工所用的材料为碎石。碎石规格为2-4cm,碎石材料采用无杂质、无树根、塑料袋等物质。并试验质量符合要求。 2、技术准备:熟悉设计图纸;计算施工参数和测量放线。 3、机械设备仪器的准备:按计划进场所有施工机械设备和仪器,并进行机械设备的检修和安装,仪器的调试、检校、标定等工作。 4、施工便道保持畅通。 二、施工方法 1、测量放线:根据设计资料,将路线的中线桩和两边边桩每10米各放样于实地,并测量各中边桩的标高,把设计标高线和考虑了松铺系数的设计标高分别标注于各测量中、边桩上,最后分别在中桩和边桩纵向挂线,挂线高度以考虑了松铺系数的标高为准。用于控制碎石的松铺填筑高度。 2、规划卸料间距:根据运输车辆的能力和碎石垫层的施工厚度,计算每车碎石的铺填面积,用于控制卸料的间距,减少铺填的机械作业量。 3、碎石垫层的摊铺:碎石垫层摊铺分左右幅独立铺筑,方便控制路线横坡。碎石垫层的摊铺采用推土机推平,并经常的横向、纵向、斜向拉线检查施工标高。 4、碎石垫层的压实度:碎石垫层的压实度采用沉降量法控制。 三、质量控制 碎石垫层的主要的施工质量控制指标有:标高、厚度、宽度等,每项指标均要满足要求。 四、安全施工 1.施工作业人员必须自觉遵守安全生产规章制度和安全操作规程,不违章作业。 2.施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;特殊工种操作人员必

电力安全技术交底

电力安全技术交底 一、为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的生产方针,保证施工人员在施工活动中的人身安全与健康,各施工单位必须设置专职安全负责人,各作业班,组应设兼职安全员,把安全工作确实落实到人,明确安全责任。 二、作业人员要达到”三不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被别人伤害)。夏天要注意防止中暑,防蜂,防蛇,等意外伤害。 三、施工现场十不准 1.不准无安全用具的人员进入施工现场 2. 不准无工作票进行停电工作 3. 不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆 4. 不准在没有确认停电的情况下接近电力设备 5. 不准使用未经检测或已经过有效期的安全工 器具 6. 不准采取突然剪断导线的方法撤线 7. 不准在高空作业中上下抛投物品、器具 8.不准使用皮尺测量带电导体 9. 不准以约时方式进行停、送电工作 10. 不准野蛮装卸电杆和其他电力器材

四、施工用电: (1)施工现场用电设施应完整无损,且绝缘良好;必须安装漏电保护器。 (2)用电设施的外壳必须用绝缘多股软铜线可靠接地; (3)施工用电设施安装完毕后,应由专人负责使用及维修,严禁非电气专业人员拆、装施工用电设施。 (4)电气焊工作人员应持证上岗 (5)变压器,开关,电杆等大型设备物件的安装,应符合起重安全工作的有关规定。 五、安全标示的设置: (1)工程开工必须有足够数量的各种安全标示、警示牌; (2)在居民区或道路附近、过公路施工,必须设置路障、安全围栏,夜间施工应设置红灯警示; (3)凡已开挖后手孔井、分接箱等孔洞均应设置安全围栏以防行人或单车落入孔洞,夜间应有红灯警示; 六、高空作业:

(1)凡基准面2米及以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业; (2)高处作业必须系好安全带(绳)、安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处,不允许穿拖鞋; (3)高空作业人员应配带工具袋,传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 (4)立杆时要有专人指挥,规定好立杆方法和信号,工器具应合格, (5)登杆作业必须设专人监护 七、电缆与老线路的电源割接,必须严格执行运行单位的工作票制度和停、送电程序。 八、安全文明施工: (1)凡进入施工现场的工作人员必须按规定穿戴好工作服,绝缘鞋,正确配戴安全帽,不得穿拖鞋或赤脚、赤膊上班; (2)酒后严禁进入施工现场作业; (3)施工现场保持整洁、有序,尤其在店铺前作业,当天施工当天清扫; (4)工程车及机动车驾驶员要严格自觉遵守交通规则,严禁酒后驾车,严禁客货混载,

水稳基层施工安全技术交底

安全技术交底记录表 承包单位:合同段: 监理单位:编号:

承包单位:合同段:监理单位:编号:

承包单位:合同段: 监理单位:编号: 分项工程名称水稳基层施工作业桩号及部位 施工安全技术交底内容 3、起动发动机后,怠速运行至少两分种后检查各监控系统指示是否正常。 4、运料车辆倒料必须有人指挥,准确将料卸入机器料斗内。 5、摊铺机工作前须和左右调平人员取得联系,确保其他人员不在作业内,方可作业。 6、在作业档向行车走档转换时,必须在小油门,机器完全停稳后,各工作部件停止工作情况下进行。 7、操作人员严禁酒后操作,操作设备时必须穿戴整齐,不得穿拖鞋,不得有吸烟、饮食等其他有碍安全作业行为。 8、摊铺机在工作后,所有防护装置必须安装在指定位置上。 9、操作室(台)必须保持清洁,及时清理油污等污物,不得乱放工具等其他物品。 10、司机离开操作台前,必须将操作机构全部置于“0”位上。 11、对于液压自动加宽摊铺机加宽时,必须注意和观察附近情况,以免伤人和损坏设备。 12、当摊铺在使用液化气罐加热时,在熄火或失火等情况,必须将罐阀关闭。当环境温度高于200C或太阳直晒车气罐时使用气罐加热,气罐必须加以遮盖。 13、摊铺结束后,清洗材料输送、捣实装置、停机时必须把熨平板放置在垫木上,机器停放下不得妨碍交通,且应放置警示牌。发动机怠带运行5分钟再熄火,然后切断电源,锁上仪表盘。 交底负责人日期 接受交底班组 负责人 日期接受交底人员 签名 日期

备注 安全技术交底记录表承包单位:合同段: 监理单位:编号: 分项工程名称水稳基层施工作业桩号及部位 施工安全技术交底内容 14、设备保养必须按照说明书中的要求进行。 (四)碾压安全操作技术 1、压路机的操作人员必须经培训考试合格并取得特种作业操作证后才可上岗操作。 2、压路机工作前试验检查所有操作部件、仪表、制动器、转向机构是否正常,只有在一切正常的情况下方可开始工作。压路应先起步后才能起振,内燃机转速应从底慢慢至高。 3、压路机在不平路面和场地上工作要小心谨慎,在坚硬路面不允许振动,检查并清除地面上危险物。 4、压路面转弯时,应降低速度,在坡道上行驶时,不允许换档变速,更不可使压路机滑行和溜车。 5、压路机工作完毕,应停在宽阔的平地上,不得不停在坡道上时,应用止动锁住轮子,必要时前后均应放置止动块。 6、停机时应先停止振动,然后将换向机构置于中间位置,最后拉起手制动操纵杆,内燃机台速运转数分钟后熄火。驾驶员离开压路机之前,必须使压路机处于制动状态。 7、不得在运行过程中对压路机进行调节、维修、保养等作业项目。 8、润滑要及时适量,要经常保持整洁,同时要注意防火。 (五)洒水车作业 交底负责人日期 接受交底班组 负责人 日期

道路基层工程施工安全技术交底标准范本

编号:QC/RE-KA2254 道路基层工程施工安全技术交底 标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

道路基层工程施工安全技术交底标准范 本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 道路基层工程施工安全技术交底 1.一般要求 (1)施工场地应坚实、平坦,无障碍物;路基经验收合格,并形成文件后,方可施工道路基层。 (2)现场调转推土机、平地机、压路机等机械时,应设专人指挥;指挥人员应事先踏勘行驶道路,确认道路平坦、坚实、畅通;沿途的桥涵、便桥、地下管线等构筑物应有足够的承载力,能满足机械通行的安全要求;架空线净高应满足机械通行

要求,遇电力架空线时应符合施工用电安全技术交底具体要求;地面无障碍物。 (3)材料运输应符合路基工程土方运输相关安全交底的要求。 (4)使用手推车应符合下列要求: 1)运输杆件材料时,应捆绑牢固。 2)装土等散状材料时,车应设挡板,运输中不得遗洒。 3)在坡道上运输应缓慢行驶,控制速度,下坡前方不得有人。 4)卸土等散状材料时,应待车辆挡板打开后,方可扬把卸料,严禁撒把。 5)路堑、沟槽边卸料时,距堑、槽边缘不得小于lm,车轮应挡掩牢固,槽下不得有人。

电力施工安全技术交底

 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电

一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。(1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m; 并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上; (6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等劳保用品; (2)易燃、易爆物品要离焊接地点至少5m以上; (3)电焊机要放在干燥的地方,避免雨淋,而且接地良好; (4)进行焊接工作必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态;焊接工作结束或暂时停止焊接工作,必须切断电源开关,以防触电; 三、施工现场安全管理的措施: 1.各工种的施工人员进入施工现场,必须遵守“安全生产,坚持“安全第一, 预防为主”、“管生产必须管安全”和“四不放过”的原则。 四、施工人员进入施工现场,要严格遵守“施工现场规章制度”: 1.不带安全帽,不准进现场。 2.酒后和带小孩不准进现场。

最新整理电力管线沟工程安全技术交底

最新整理电力管线沟工程安全技术交底 一、沟槽开挖 按沟槽大小深度,经测量放线后,采用挖掘机开挖,配合人工修整,其开挖边坡坡比控制在1:0.5,开挖过程中始终保持良好的排水,确保施工现场的干燥。基坑的开挖土方,视土质情况,能利用的就近利用,不能利用的弃至就近的弃土场。沟槽开挖成型经监理工程师验收合格后,立即进行下道工序施工,以防天气有变造成基底受水浸泡。 二、基础的现浇 基坑内设排水设施,在砼浇注前,基坑底不得有积水,经监理工程师同意后,进行C20砼的浇注。 三、墙身砌筑 墙身砖砌体砂浆采用砂浆搅拌机拌和,严格按配合比配料以确保强度。机制砖应符合《普通烧结砖》(GB/T5101-1998)的规定,常温施工,机制砖应在使用前浇水以保持充分湿润,不得有干心现象。砖体应上下错缝,内外搭接,沟墙采用五顺一丁砌法,最下一皮和最上一皮砖均采用丁砖砌筑,砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为标准,误差不应大于±2mm。 四、抹面 砖墙防水抹面,采用五层作法,根据需要水泥浆和水泥砂浆均可掺用一定比例的防水剂。 五、支架 支架及接地系统按设计图纸,配合土建施工同时进行,均需刷防腐漆防腐,所有焊接必须牢固,接地电阻符合图纸要求。 六、电力管沟盖板 管沟盖板采用购买砼现浇;检查井盖板在预制厂集中预制,根据施工图纸的要求及规范加工生产。加工好的盖板用吊车吊至汽车上运到已砌筑好的检查井上。

七、严格控制台背回填的填料,先用砂砾回填30cm,再采用透水性较好的填料在管沟两侧对称分层填筑,用符合设计要求的设备如振动打夯机夯实,每层都应压实到设计图纸或监理工程师要求的压实度标准。 施工后应注意排水及清扫,确保沟道干静无污物,干燥无积水。

电力施工安全技术交底大全

中电电气工程 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业

环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴

电力施工安全交底记录

施工安全交底记录 年月日 工程名称玉龙路电缆排管工程(海大规划路 -K0+240)工程分部工程 分项工程 交底内容: 一、 1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。 2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不 发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。 3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工资的全 体人员在安全票上进行全员签字。 4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交代施工现场的作业条件及施工环境,布置施 工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。 5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人 等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。 6、严格按照《电业安全工作规程》、《按照生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹,不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准” 。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工 作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近

电力设备;不准使用未经检测或已过有限期的安全工具器;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准 在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围施工皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电线杆和其它电力器材。 8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。 9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责任的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须 设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行 检查,合格签字认可以后进行施工。 10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的板房只允许 一人或者两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须头里三级配电柜,装设漏电 保护器,且要外壳接地保护。 11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属 爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长 发应扎起盘放在帽内。 12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。其中工作要有专人指挥,并事前 规定起重方法和命令信号,起重臂下和中午下方严禁人员停留或走动。 13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被破坏。 14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,带好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳 索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰上他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作适应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。 16、使用电动工、器具或移动式电工工具器应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应防 止绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护

级配碎石底基层施工安全技术交底

安全技术交底记录 施工单位:云南建工集团有限公司编号: 交底工程名称路面级配碎石底基层、水 泥稳定碎石基层交底时间 交底地点工地现场记录人 交底技术人员 交底内容: 一. 工程概况: 红河州泸西至弥勒高速公路路面工程K20+200~K47+530标段主线长27.33公里,另有泸西立交匝道、纳保立交匝道、泸西服务区匝道路面包含在标段内。 二. 本工程安全总方针:遵纪守法、安全文明、预防为主、持续改进 总目标: 1.死亡率为零重伤率为零 2.经济损失事故控制在工程建设四级事故以下 3.安全教育到位率100% 4.安全防护措施到位率100% 5.文明施工环境保护优良率≥80% 要求全体施工人员在工程施工中严格遵守有关施工安全管理规定,严格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害”!

三.总则 1.参加施工的全体施工人员必须熟悉和遵守本规则的各项规定。 2.参加施工的工人必须接受三级安全教育,并应定期进行安全考试,合格后方准上岗操作。 3.所有参加施工的人员进入施工现场,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。进入施工现场作业时,必须戴好安全帽、系紧帽绳,在进行高空作业时须系好安全带;进入施工现场严禁戴耳机、严禁打闹、斗殴、大声喧哗。 4.上班前四小时内,严禁饮酒(其中包括含酒精的饮料)、严禁疲劳作业。 5.从事特殊工种的操作人员,必须严格执行国家规定的《特殊作业人员上岗制度》,持证上岗。 6.对违反安全规定的工区、班组和人员,项目经理部将视情节轻重给予批评和处罚,严重的的给予停工处罚,给予停工处罚的须停工整改完毕,经项目经理部验收合格后方可复工。 7.各工区、班组应经常对施工安全进行监督检查,对违反安全规定的人进行批评教育。 8.施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和保修,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 9.进行工序施工的各班组之间必须建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人员应将本班组工作情况及有关安全措施和存在问题向接班人员进行详细的交待,工地值班负责人应认真进行检查交接班情况,对安全隐患整改完毕后方可进行施工。

电力安全技术交底范文

电力安全技术交底

电力安全技术交底 (渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部) 编制:李新宪审核: 审批: 中铁隧道集团一处有限公司 渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部 二0一三年三月

第一章总则 1、为了加强现场临时施工用电管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和电力设备的正常运行; 2、电力管理应当依靠技术进步,促进生产发展和预防为主,坚持管、用、养、供相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则; 3、电力管理的主要任务,杜绝现场发生人员触电和电力设备故障的安全为主,保证工施工进度,充分发挥电力设备的功能,取得良好的施工生产效益。 第二章安全用电管理及安全用电技术措施 1、安全用电管理机构 建立以项目经理为责任中心,安全质量负责人、电工组成的安全保证体系,实行安全生产责任制,领导和组织实施本项目安全管理,确保施工中的用电设备和人身安全,实现安全目标。安质部具体实施各项安全管理工作,以专检和监督方式为主,实行安全用电一票否决制。 用电安全管理组织机构图 项目经理 总工程师 机电总工安质工

用电安全管理组织机构人员配备 2、施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。保护零线除必须在配电室作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值均应小于4欧姆。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。电缆干线采用埋地敷设,直埋深度大于600mm,并在电缆上下各均匀铺设50mm厚的细砂,然后复盖一层砖,过路、通道处用钢管深敷设。配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应配备,开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA,动作时间应小于0.1S,潜水泵、手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA,动作时间应小于0.1S。 3、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间

电力施工安全技术交底81932

北京东方中电电气工程有限公司 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴

施工安全技术交底

安全技术交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽。穿好反光背心。 2.车辆不能随意在高速公路停车,在看现场时,需要停车时,车辆必须停在路的最右边,并起在车流量方向100处,摆放锥筒,标牌。 3.积极参加安全生产、文明施工的宣传教育活动,自觉执行“安全第一、预防为主”的方针。 4.认真学习,严格执行安全安全生产的法规、制度、安全技术交底,正确使用个人安全防护用品。 5.在高速公路上不能随意离开施工区域,不能横穿高速公路。6.高速公路上有各个施工单位在施工,车辆行驶速度要慢。7.高速公路上有交警及路政管理人员,听从指挥。 8.班组、同事间团结合作,互相帮助,互相监督,做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 9.遵规守纪,有权制止他人违章作业、违章指挥,拒绝违章指令。 10.施工区域先进行隐患排查,发现安全隐患,不能进入施工区域,及时报告,遇险情可以撤离现场或采取果断的有效措施。11.车辆不能停靠在不安全的地方。。 12.高速公路上烟头不得乱丢乱扔,以免引起火灾,施工车辆车上必须配备灭火器。 13、动用明火需经有关部门负责人严格审批后并设专人看火、配

齐消防器材方可作业。 14.仓库内严禁吸烟。 15.遵纪守法。切实做好防盗、防火、防破坏、防其它灾害等工作。 16.做好施工现场保通工作,发现隐患及时汇报处理。 17.现场严禁赌博、酗酒和传播淫秽刊物,同事间讲究文明礼貌,不说污秽语言,不起哄闹事、打架斗殴。 18.施工现场发生交通事故、治安案件及火灾事故,及时向项目部、120、119、交警、当地派出所报告,积极配合有关执法部门搞好事故处理措施及治安安全管理工作。 19.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内);20.作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业; 21.电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业; 22.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 23.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律; 24..进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因

电力管道安全技术交底

电力管道安全技术交底 一、管道沟槽及电力井基坑开挖 1、开挖前,应对地质水文和地下管线(如电缆、电讯管、给水管、煤气管)做好必须的调查和勘察工作,并针对不同的具体情况拟定安全技术交底,凡超过6米以上的深沟槽施工,必须拟定单项的安全技术措施。 2、工程所需管材、砖、砂等均应堆放整齐,堆放位置应距沟边2米外; 3、沟槽两端和交通口均应设置明显的安全标志,如安全保护栏等,晚间应加挂红灯; 4、沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固以免发生倒塌事故; 5、开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,内容一般应包括:挖槽断面、推土位置、地下设施情况以及施工的安全技术要求等,以保证施工安全; 6、机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全操作规程,挖土机臂杆回转半径范围内,不许有人进行其他工作; 7、有地下设施地段挖土,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害等,并作出明显的标志以防发生事故; 8、在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑,发现有松动的支撑应及时加固; 9、沟槽内施工人员未离开挖土机杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业; 10、沟槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,工间严禁在沟槽内休息; 11、上下沟槽必须设置立梯,立梯应牢固,不得缺层,严禁从撑杆

或乘吊运机械设备上下沟槽,通过沟槽应走便桥,严禁跨越; 12、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用的工具要经常检查是否完好无损、安全可靠; 13、支撑材料应直顺坚实,符合要求,对土质较差或槽边负载较大时,支撑材料应进行计算确定; 14、支撑的支设应是先上后下,支撑时必须垂直,不能斜撑,各结合部位应连接牢固;拆除时应先下后上,更换支撑时,应先支设上新的,再拆下旧的;拆除支撑时必须要有技术人员进行指导,严禁私白乱拆; 15、土方堆土距沟槽不小于1米,其高度不超过1.5米,堆土顶部要向外侧作流水坡度,还应留出现场便道,以利施工和安全; 16、沟槽中作业,应对漏电开关绝缘电缆电气设备等性能必须安全可靠,必须有专人巡回检查; 17、夜间施工要有足够的照明,施工电箱安置得当,电箱下引的电缆不得混乱,电缆应安全悬挂,导线接头应有可靠的绝缘,防潮措施,下井到管内作业应使用行灯时,电压必须降到36V以下; 18、碌预制管直径较大,搬运危险,机械设备起吊管材时,须派专人负责指挥,并与沟槽边保持一定的安全距离。起吊前,应检查绳索是否完好,是否符合要求。 19、污水管道新旧连接前,应接入污水井的上下游检查井并预先揭开井盖,排除毒气体;同时还用在井周围设置护栏并派专人值班,以防行人、车辆发生意外;晚上应挂红灯示警; 20、台风、汛期、寒冬、高温季节来临前,针对季节、气候特点进行安全检查,加强防范意识,米取必须手段和措施,确保安全生产。 二、模板工程 1、模板工进行安装、拆卸时必须正确佩戴劳保防护用品。 2、严禁酒后上岗。 3、反锈蚀、变形严重的钢管及配件均不得使用。

安装施工安全技术交底

2.3.5 附件安装施工安全技术交底 1. 人工安装附件应由专人指挥,作业人员应协调一致,并应采取防挤手的措施。 2. 附件安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握吊点位置和安装要求,确定吊装方案,选择吊装机具,制订相应的安全技术措施。 3. 法兰安装应符合下列要求: (1) 法兰压盖应与法兰盘平行。 (2) 穿螺栓时,身体应避开螺栓孔。 (3) 旋紧螺母时,应沿圆周方向两两螺母对称轮换旋紧。 (4) 采用机具安装时,必须待法兰临时固定后,方可松绳。 (5) 作业高度大于1.2m时,应设牢固的作业平台和安全梯。 (6) 旋紧螺母时,不得随意加长扳手的把柄,宜采用测力扳手旋紧。 (7) 法兰螺栓安装方向应一致,且应将可旋紧螺母的一端安装在承口的前方。 4. 阀门安装应符合下列要求: (1) 吊装阀门未稳固前,严禁吊具松绳。 (2) 阀门安装完毕,确认稳固后方可拆除临时支承设施。 (3) 吊装阀门不得以阀门的手轮、手柄或传动机构做支、吊点。 (4) 阀门安装螺栓应均匀、对称紧固,不得施力过猛;紧固时,严禁加长扳手手柄。 (5) 安全阀、水锤消除器、压力表等安装应符合下列要求: 1) 安装过程中,应采取保护措施,严禁碰撞、损坏。 2) 施工前,应按设计要求选择具有资质的企业生产的合格产品,并具有合格证书。 3) 安装后应经检查验收,确认合格并记录;使用中应保持完好,并定期检验,确认合格。 4) 安全阀、水锤消除器安装时严禁加装附件;安装完毕,应按设计规定进行压力值调定,并经验收后锁定。 5) 安装时,应按设计和产品说明书的要求进行;附件应齐全,位置应正确,安装应牢固,质量应符合规定。

电力施工安全技术交底

35工程施工安全技术交底 一、现场安全管理事项:

1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上; (6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等劳保用品; (2)易燃、易爆物品要离焊接地点至少5m以上; (3)电焊机要放在干燥的地方,避免雨淋,而且接地良好; (4)进行焊接工作必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态;焊接工作结束或暂时停止焊接工作,必须切断电源开关,以防触电; 三、施工现场安全管理的措施: 1.各工种的施工人员进入施工现场,必须遵守“安全生产,坚持“安全第一,预 防为主”、“管生产必须管安全”和“四不放过”的原则。实行安全责任制度,

相关文档