文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一、井点降水初稿

一、井点降水初稿

一、井点降水初稿
一、井点降水初稿

一、轻型井点降水

1、适用范围

本工工艺标准使用于单级轻型井点降水,进行井点降水后利于基础施工、排水固结、增加基坑的稳定性、消除流沙、管涌、减少地下水对建筑的上浮作用等。

1.1、土质条件:土层渗透系数0.1~20m/d的填土、粉土、粘土、砂土;

1.2、降水深度:≤6m;

2、编制依据

2.1、《上海市基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010

2.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

2.3、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

2.4、《建筑施工手册——第四版》

3、施工准备

3.1、材料准备

支管、总管、连接套管、中粗砂、粘土、膨润土;

3.2、设备准备

1)泵机:真空泵或射流泵;

2)成孔设备:高压水枪、钻孔机、洛阳铲;

3.3、场地准备

1)现场用水:给水管网布置,冲孔高压水枪用水;

2)现场排水:安排合理排水管道,降水前施工现场排水系统完成;

3)现场用电:按井点冲成孔时用电量、抽水设备用电量;

4、施工方法

4.1、布置方式

1)井点构造

A、井点管直径宜为38mm~55mm,长度为6m~9m;

B、过滤器采用与井点管相同规格的钢管制作,长度为1m~2m,过滤器底端封闭。过滤器表面的进水孔直径10mm~15mm,梅花状排列,中心距30mm~40mm,孔隙率应大于15℅。紧贴过滤器外壁采用双层滤网包裹,内层滤网宜采用30~80目的金属网或尼龙网,外层采用3~10目的金属网或尼龙网,管壁与滤网间采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外层应再绕一层粗金属丝。滤管下端安装一个锥形铸铁头;

C、连接管与集水总管

连接管采用透明塑料管,集水总管直径宜为65mm~110mm;

D、抽水设备

真空井点降水通常采用真空泵、射流泵,真空泵由真空泵、离心泵、水气分离器等组成,射流泵由离心水泵、射流器、水箱等组成;

2)布型确定

井点管布置根据基坑平面形状、水文地质条件及降水深度确定;

A、基坑宽度小于6m时采用单排井点,布置于地下水上游,其布置见下图;

B、基坑宽度在6m~20m时采用双排井点,布置于长边两侧;

C、基坑宽度大于20m时采用环形井点,大于30m时坑中设置线状降水井点,

线状降水井点总管长度不宜横跨两个土方开挖分段。井点位置应考虑土方挖掘运输车道,防止破坏井点,影响整体降水效果,出入道宽度宜为4m,布置于地下水下游,其布置见下图;

3)埋设深度

埋设深度的计算:H≥H1+iL/2+h+h3+0.5

H1:基坑开挖深度L:井点距离h:h=1m h3:虑管长度

i:降水曲线坡度,单排线状井点取1/4,双排井点取1/10~1/15,环状井点取1/8~1/10。

4)涌水量

A、涌水量计算

根据井底是否达到不透水层分为完整井和非完整井,井底到达不透水层为完整井,井底未到达不透水层为非完整井;根据地下水有无压力分为承压井和无压井。

①无压完整井涌水量的计算:

Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgx0)

x0=(A/π)1/2 R=1.95S(HK)1/2

Q——群井井点涌水量(m3/d)K——渗透系数(m/d)H——含水层厚度S——水位降低值(m)R——抽水影响半径(m)x0——基坑假象半径A——基坑包围的平面面积(m2)

②无压非完整井涌水量的计算:

Q=1.366K[(2H0-S)S/(lgR-lgx0)]×[(H0+0.5r)/H0]1/2×[(2h0-l)/h0]1/2

③承压完整井涌水量的计算:

Q=2.73KMS/(lgR-lgx0)

④承压非完整井涌水量的计算:

Q=2.73K[MS/(lgR-lgx0)]×[M/1+0.5r]1/2×

[(2M-l)/M]1/2

5)井管间距

A、井点需要根数计算

n=1.1Q/q q=65πdl×K1/3

d——滤管的直径(m)l——滤管的长度(m)

B、井点管间距计算

D=2(L+B)/n

L B——矩形井点系统的长、宽(m)

井管(点)间距宜为0.8m~1.6m,井管间距宜为10m~15m。

4.2、施工工艺

1)工艺流程:轻型井点定位→开挖冲沟→布置总管、轻井管→冲孔→设置支管→连接支管、总管、轻井泵→填砂→封土→试抽→正常抽水→填平冲沟。

2)定位:严格按照施工平面图放好施工灰线,作好轻井抽槽的布设。

3)开挖冲沟:开挖深度应至土层表面杂填土以下,宽度宜为1m,冲沟两侧放坡按开挖深度不宜小于1:0.5;

4)成孔:成孔可采用水冲法或钻孔法成孔施工,成孔直径不宜大于φ300,保持孔径上下均匀、垂直,冲孔深度比滤管底加深0.5m左右。

A、水冲法利用高压水流冲开泥土,砂性土压力为0.4MPa~0.5MPa,黏性土压力为0.6MPa~0.7MPa,冲孔管依靠自重下沉,冲孔达到设计深度时,不急于拔出冲孔枪头,让枪头在孔内翻两分钟,待污水基本排出后再拔出冲孔枪头;

B、钻孔法成孔施工适用于坚硬土层或井点紧靠建筑物,一般可采用长螺旋钻孔机或洛阳铲进行成孔施工。

5)下管:成孔完毕应立即下井点管,下管时要垂直居中,井管上口标高控制在高出开挖冲沟底面0.2~0.3m;

6)填料、封土:灌砂填料前应把孔内泥浆稀释,含泥量小于5℅时方可灌砂,井滤料从井口四周均匀回填中粗砂,防止将井点管挤偏,至井口地面以下1m~1.5m 后用粘土或膨润土球填实封闭支管四周,防止真空泄漏;

7)管路安装:首先沿井点管线外侧,铺设胶管,并用连接头连接起来,在两者连接之前,用木塞或塑料布包裹裸露的管口丝牙,以保护管口,当总管和支管边接完成后,严格检查各部件接口是否紧配、严密、防止漏气,保证真空抽吸排水正常进行并接入现场排水道。

8)试抽:在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直较混或清后又混,应检查处理后方可使用。

9)观测:为便于观察坑内水位下降情况,在每套总管水力坡度影响线较薄弱的中间部位,布设1~2只观察水位井点。

10)抽水:井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,可以投入正常抽水作业,安排专人检查排水真空度、支管及有关接口是否漏气或“死井”,发现问题及时用水冲洗,疏通,在抽水中不得随意停机,同时对流量、真空度进行观察、统计,并做好记录。

5、质量标准及控制要点

5.1、质量标准

1)井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。井管(点)垂直度≤1%,井管(点)间距±100mm;

2)灌砂应采用中粗砂细度模数为2.3~3.7,含泥量≤5%,严禁采用细砂;

3)一台机组携带的总管最大长度:真空泵不宜超过100m,射流泵不宜超过60m;

4)总管的流水坡度5?流向抽水设备;

5)排出水不应回灌入冲沟内,通过现场排水系统经三级沉淀排入市政管网;

5.2、控制要点

1)井点系统的真空度根据基坑开挖深度确定应符合下表规定:

注:理论真空的水柱高度为10.339m=760mmHg=1.013×105Pa,考虑水头损失10℅。

2)冬季施工应做好井管保温,防止受冻;

3)周边建筑、管线、道路距离基坑较近应采取预先止水帷幕或回灌水,如深层搅拌桩、止水钢板、地下连续墙等,井点管立于内侧并浅于止水帷幕的深度,止水帷幕应深入坑底下不透水层;降水应在止水帷幕完工7天后进行;

4)抽出的地下水始终不清,原因是井点滤网破损,井点滤网孔径和砂滤料粒较大,失去过滤作用,土层中的大量泥砂随地下水被抽出。当始终抽出浑浊的井点,必须停止使用;

5)过程监测:

降水过程中应持续周边地下水位变化进行持续监测。

A、水位观测点的布置

①基坑外观测点应沿基坑、被保护对象的周边或基坑与被保护对象之间,监测点间距宜为20m~50m;

②相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;

③当设置止水帷幕时宜布置在止水帷幕外出2m处;

④水位观测管的管底埋深应在最低设计水位或允许水位下3m~5m;

B、水位报警值

报警值按设计,一般周边地下水位变化报警值:累计值为1000mm、变化速率500mm/d;

6)井点管的拔除

A、基坑降水:地下水位降至坑底1m以下;

B、抗浮、护坡井点:拔除时间按设计要求;

6、安全、文明施工

6.1安全施工措施

1)现场工作人员必须自觉遵守现场安全生产六大纪律,配合总包单位共同搞好现场安全生产标准化管理工作;

2)施工中对地下不明情况不要盲目处理,当施工进度与安全发生矛盾时,必须坚持安全第一的原则;

3)电设备应由专人看管,电气必须一机一闸一漏,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断,严禁带电作业,并专人负责供电及用电设施保养和维护。

6.2文明施工措施

1)严格遵守标准化管理条例,做到文明施工;

2)现场施工人员着装工整,配戴好胸卡;

3)材料按场容布置要求定点堆放;

4)井点出水正常后,排水应汇集到指定的排放点,如出水带泥沙,则须经过沉淀池后再排入指定排放点。

二、深井井点

1 适用范围

本作业指导书适用于深井井点的施工。

1.1 土质条件

适用于土层渗透系数大于10-5的粉砂、粉质砂土、黏质粉土、含薄层粉砂的粉质黏土和淤泥质粉质黏土。

1.2 降水深度

降水深度≥6m。

2 编制依据

《上海市基坑工程技术规范》 DG/TJ08-61-2010

《建筑基坑支护技术规范》 JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009

《建筑施工手册——第四版》

3 施工准备

3.1 材料准备

(1)砂滤层

(a)井管与孔壁之间的过滤层应采用粗砂、豆石,粗砂含泥量应小于2%,豆石含泥量应小于1%,宜优先选用豆石,不得采用中砂,严禁采用细砂,滤料粒径应大于滤网孔径。

(b)沉砂管内过滤层应采用10mm~30mm的级配碎石,含泥量应小于2%。

(2)滤网:采用12号铁丝@1mm缠绕或外包8目和10目的镀锌铁丝网或尼龙网两层。

(3)黏土:用于井点管上口密封的黏土应呈可塑状,且黏性要好。

3.2 设备准备

(1)深井系统主要设备

由深井井管和潜水泵或长轴深井泵等组成。

(a)井管由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管、塑料管制成,外径一般为300mm,内径大于潜水泵外径50mm。

(b)滤管可采用钢管、塑料管、砼管与井管的材料、直径相同,长度一般为

3m~9m,开孔率不应小于30℅,通常采用钢管分段轴条或开孔,在轴条或开孔后点焊φ6钢筋,垫筋外缠绕12号铁丝@1mm或外包镀锌铁丝网或尼龙网两层,或采用带肋塑料管开孔外包镀锌铁丝网或尼龙网两层。

(c)沉砂管

滤管下填充碎石部位,长度为850mm~1000mm,下端应封底开孔。

(c)井管连接

钢管宜采用法兰连接或焊接,塑料管采用套接或扣接。

(d)抽水设备

抽水设备通常采用潜水泵或长轴深井泵,深井井点降水应根据排水流量选用抽水设备,排水量应大于设计值得20℅,每井一台,每个基坑井点群应有两台泵备用。

(2)成孔设备

主要包括起重设备、冲击钻机、回转钻机、旋转钻机、潜水钻等。

(a)冲击成孔:适用于黄土、黏性土、粉质粘土和杂填土特适用有含有孤石的砂砾石层、坚硬土层、岩层中使用。

(b)回转成孔:适用于地下水位较高的软、硬土层,根据循环方式不同分正反循环。

(c)潜水钻成孔:适用于地下水位较高的土层,对非匀质的不良地层适用性差,不宜用于碎、卵石层。

(d)旋转成孔:适用于黏土、粉土、淤泥、砂土、填土及含有卵石、碎石的地层,特适用有冻土和软塑状态以上的黏性土及稍密状态以下的砂性土。

3.3 技术准备

深井降水构造见下图:

深井降水施工前应详细分析现场地质、周边环境等情况,编制《深井降水施工方案》并进行技术交底。

降水方案应通过计算明确井管布置(一般沿基坑周围10m~20m布置)、井点深度H=H1+7m~9m、单管灌砂量V=H×π(R2-r2)、滤管长度(基坑较深可考虑滤管分段布置,分层降水)、排水量等(H1:基坑开挖深度、h1:沟槽开挖深度、R:成孔半径、r:井点管半径),并分析降水对周边环境是否存在不利影响,及采取的相应保护措施。

3.4 人员准备

(1)井点施工阶段:现场需配置施工负责人、技术负责人、机管员、安全员等主要管理人员;

(2)井点运行阶段:每班需配置2~3名值班人员,24小时轮流值班。

3.5 作业条件

(1)建筑物的控制轴线、灰线尺寸和标高控制点已经复测。

(2)井点位置的地下障碍物已清除。

(3)基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的位移监测已准备就绪。

(4)防止基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的措施已已准备就绪。

(5)水源、电源已准备。

4、施工方法

井管定位→钻孔、清孔→吊放井管→填滤料→回填粗砂→井口封闭→安装深井降水装置→调试→降水→退场

(1)成孔、清孔

成孔可选用冲击钻成孔、回转钻孔、潜水电钻成孔等,其施工流层为:测放井位→埋设护口管→安装钻机→成孔→清孔。

(a)测放井位:根据降水井点平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整。

(b)埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土和草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m。

(c)安装钻机:机台应安装稳固水平、垂直,使用应前用经纬仪复核其垂直度。

(d)成孔:孔径按设计,考虑到沉渣的因素,每口井的凿井深度相应加深0.5m~1m,成孔时应保证钻机的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆或人工造浆,钻进过

程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌;

(e)清孔:钻孔钻至设计标高后,进行清孔清除孔内杂物,一般采用压缩空气或吊桶反复上下取出洗孔。

(2)下井管

管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,应保证滤水管能居中,垂直,井管连接要牢固,下到设计深度后,井口固定居中。

(3)填滤料

滤料填充分为沉砂管内填料及井管与孔壁中填料。

(a)沉砂管内填料:应在洗井后进行,根据计算在井管内填入足量碎石,填充高度控制在850mm~1000mm。

(b)井管与孔壁中填料:填滤料前井管上口应加闷头密封后,将滤料从井管与孔壁中徐徐填入,直至滤料填至井口下1m处。

(4)井口封闭

为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下采用粘性土夯实封孔,封孔深度为1m左右。

(5)洗井

安泵前用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,再用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂为止。

(6)安泵试抽

成井施工结束后,在疏干井内及时下入潜水泵或长轴深井泵、排设排水管道、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。

(7)深井的使用

抽水过程中应安排专业人员日夜值班,进行排水降水控制操作、水位观测、流量和数据记录。每班不应少于两次,检查记录表见下:

深井井点降水检查记录表

检查人:日期:

(8)排水

洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明渠内,通过排水渠将水排入场外市政管道中。

5 质量标准及控制要点

(1)降水施工的质量检验标准应符合下表的规定:

井点降水施工质量检验标准

(2)控制要点

(a)深井布置按避开工程桩、土体加固区,以及尽量靠近格构柱便于固定,坑内降水井井管保护技术措施。

(b)坑底若有注浆加固区域,应先降水再进行注浆施工,否则注浆过早会引起深井管的堵塞,而影响降水效果。

(c)成孔、下管、填料、洗井应连续进行,不可中断,整个降水过程中应备有双电源。

(d)坑内深井抽水时,抽水间隔时间自短至长,每次抽水井内水抽干后,应立即停泵,以免电机烧坏,水泵吸水口应始终保持在动水位以下,对于出水量较大的井每天开泵的抽水的次数相应要增多。

(e)成井施工阶段应边施工边抽水,即完成一口投入降水运行一口。

(f)如在降水过程中,发现抽出的水质混浊,则采用洗井方式以保证水质较清。

6 成品保护

(1)井点管口应有保护措施,防止杂物掉入井管内。

(2)为防止滤网损坏,在井管放入前,应认真检查,以保证滤网完好。

7 过程监测

降水过程中应对周边地下水位变化进行持续监测,报警值按设计,一般周边地下水位变化报警值:累计值为1000mm、变化速率500mm/d。

8 井管拆除、封闭

(1)底板浇筑前停止降水的管井,可将井管切割至垫层位置,井管井采用黏性土充填密实。

(2)对于浇筑后仍需保留并持续降水的管

井,可采用井管内埋设一段φ70水煤气管,底

板混凝土浇捣时将管口螺丝暂时封住,底板施

工完成以后再将管口打开用管道泵深入井点进

行降水。为防止水从钢管外测渗入,钢管埋设

时需在管外壁设两道止水片,降水完成注浆封

堵以后将并将关口焊死,具体做法见右图:

9安全、环保措施

(1)施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须严格按《施工用电专项方案》设置,严禁乱拉、乱接。

(2)所有参与深井降水施工的人员(含钻孔、深井装拆、设备运转操作),严禁酒后开机或操作.

(3)成孔、清孔后的深井施工必须从速,要求在半小时内进行深井管的安装及清砂、填土作业,不得留深孔于场地。确因特殊外因要延时安装深井,则必须立即将井口设标围护,以防人、物坠入。

(4)在土方开挖后的基坑内围护深井,应注意在挖机行程外以免碰伤;

(5)在基坑内装拆深井设备时,应注意周围土体,以防发生局部坍塌伤人事故;

(6)降水后期深井管需登高检修或拆卸时,登高支架上部必须与井管临时捆扎

牢固,以防侧向倾斜;

(7)钻机、真空泵等设备发生故障时,必须停机检查、修理;

(8)施工前必须指定专人负责安全生产,并对所有参与本降水施工的人员进行安全教育和安全交底,所有参与人员应签名在案;

(9)特别是土方开挖时,挖土方要严格保护各深井设备及管线,对深井管处的挖土要考虑到土压力及挖土的均匀性,必要时派专人在深井管周围挖土作业时专门进行监护。

(10)为保持和巩固已有的降水效果,宜派专人对土方开挖后的基坑作好明排水工作,以防雨后及明水的回灌渗入。

三、双轴水泥土搅拌桩

1 适用范围

(1)本作业指导书适用于双轴水泥搅拌桩的施工,用于土体加固、基坑围护等。

(2)本法适于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力不大于120kPa的粘性土地基。

2 编制依据

《上海市基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

《建筑施工手册——第四版》

3 施工准备

3.1 材料准备

(1)水泥:宜用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。

(2)外加剂:塑化剂采用木质素磺酸钙,促凝剂采用硫酸钠等。

(3)材料进场应有产品出厂合格证,按要求进行原材复试,合格后方可使用。3.2 设备准备

(1)主要机械:深层搅拌机(应配有计量器)、灰浆搅拌机、灰浆泵、起重机等。

(2)主要器具:手推车、磅秤、比重计、全站仪、经纬仪、水准仪、压力表等。

(3)深层搅拌机进场后应做好安全检测,检测合格后方可使用。

3.3 技术准备

(1)浆液配置:水灰比应控制在0.5~0.6,施工前进行标样制作,确定水灰比的容重(一般不应低于1700)及每小车水泥的载入量,根据样筒的体积确定水及水泥的投入车数,并在样筒上划上投水刻度线,并在现场挂浆液配置级配单。

(2)水泥用量计算:水泥掺入比宜为13%~15%,施工前应根据设计对水泥掺入量要求计算水泥用量,单桩水泥用量V=0.702×γ×L×κ(L:桩长、γ:土的容重、κ:水泥掺入比),并根据水泥用量的计算确定不同类型桩长投入浆液的筒数并现场挂牌。

(3)根据设计要求进行工艺性试桩确定相关工艺参数,试桩不应少于2跟。

(4)场地标高测量,确定成桩下沉及提升长度,并在导轨架上做好标记。

(5)定位测量:根据建设单位提供坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志,放样定线后应请监理进行复核验收签证。

(6)要选择和确定桩机进出路线、施工顺序及针对性的应急措施,制定施工方案,作好技术交底。

3.5 人员准备

施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作,主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底。

3.4 作业条件

(1)场地应先整平,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括大块石、树根和生活垃圾等),场地低洼处用粘性土料回填夯实,不得用杂填土回填。

(2)基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受施工影响的地点,并应妥善加以保护。

(3)设备开机前应检修、调试,检查桩机运行及输料管畅通情况。

(4)水源、电源按要求配备到位。

4 施工方法

工艺流程:测量放线→开挖沟槽→钻机定位→配制浆液→预搅下沉→喷浆提升→重复搅拌下沉→重复喷浆搅拌提升→下沉→搅拌提升→关闭搅拌机、清洗→移至下一根桩、重复以上工序。

a b c d e f g h

深层搅拌桩施工工艺流程图

(a)定位下沉(b)深入到设计深度(c)喷浆搅拌提升(d)原位重复搅拌下沉(e)重复搅拌提升(f)下沉(g)搅拌提升(h)成桩完成。

(1)测量放线:根据轴线放出桩位线,用木橛钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。

(2)开挖沟槽:沟槽开挖宽度应每边大于坝体300mm,两侧按1:0.5放坡,清除表面杂填土及障碍物。

(3)钻机定位:沿坝体内侧在沟槽内拉一根带刻度的测绳,为桩机移位定孔复核,为保证钻孔达到要求的垂直度,钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。控制方法是用经纬仪或吊线锤双向校正机架垂直度,每移机检查不少于1次,要求机架垂直度偏差不超过1%。

(4)制浆:配置浆液时水要清洁、酸碱适中,制浆时首先将水加入桶内至刻度位置,再将水泥等粉料按配量倒入,开动搅拌机搅拌,并经过筛后放入浆液池备用,浆液池应采用标桶或采用砖砌以方便计量严禁现场挖坑。施工中固化剂应严格按预定的配合比拌制,并应有防离析措施。

(5)成桩:深轴水泥搅拌桩应采用两喷三搅施工工艺即:预搅下沉→喷浆提升→搅拌下沉→喷浆搅拌提升→下沉→搅拌提升。

(a)预搅下沉时不宜冲水以避免冲水对桩身强度的影响。

(b)钻头下沉速度不宜大于1.0m/min,上升速度不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈的提升或下沉量以10mm~15mm为宜,额定注浆量在桩身长度内均匀分布。

(c)钻头下沉、提升位置应确保达到设计标高,当达到设计标高位置应充分搅拌30s再提升或下沉钻杆。

(f)施工过程中应故停浆,应将钻头下沉至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时再喷浆提升,超过3h应拆卸输浆管路,并对管路进行清洗。桩与桩的搭接时间超过16h应在冷缝处进行补桩。

(g)成桩过程中应做好原始记录,原始记录应客观真实,检查记录表见下:

双轴水泥搅拌桩检查记录表

记录人:日期:

(7)清洗:补浆完成后,提升钻杆及钻头,进行低压射水,向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,管内、机内不留残存浆液,将黏附在搅拌头的软土清洗干净。

(8)移位:冲洗钻杆、喷嘴,整个作业结束,把钻机等机具设备移到新孔位上,重复上述步骤,进行下一根桩的施工。

(9)每天加固完毕,应用水清洗贮料罐、砂浆泵、深层搅拌机及相应管道,以备再用。

5 质量控制

(1)成桩应避开工程桩,在临近工程桩成桩时可根据设计位置做适量调整。

(2)严格控制水灰比,每个台班对浆液容重的测量不应少于两次。

(3)每次水泥进场后均应及时通知监理进场验收,每日应核对成桩量及水泥使用量,每日每台班成桩量不应超出30m3。

(4)现场暗浜部位应按设计提高水泥掺入量,一般为16℅,或进行换土处理。

(5)钢管、钢筋的插入应在水泥土搅拌桩成桩后16h内施工,插入深度、位置应符合设计要求。

(6)压顶施工前水泥土搅拌桩顶部的浮浆、浮土应采用人工或机械挖土清除。

(7)试块制作应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm的试模,每个台班抽查2根桩,每根桩不应少于2个取样点,每个取样点制作3个水泥土试块。对承重水泥土搅拌桩应取90d后试件,支护水泥土搅拌桩应取28d后试件。

(8)土方开挖前应进行钻芯取样,取样数量不少于总桩数的0.5℅且不少于3根,钻芯后的孔洞应及时注浆填充。

(9)应尽量避开冬季施工,如无法避免应按冬季施工要求做相应的抗冻措施。

(10)深层搅拌桩地基质量检验标准如下表所示。

深层搅拌桩复合地基质量检验标准

6 成品保护

(1)搅拌桩应达到设计要求方可进行降水及土方开挖,土方开挖应按设计要求,应分断分层开挖,严禁超长、一次开挖至坑底。

(2)搅拌桩顶部及两侧5m范围内严禁重车行走,堆载严禁超出设计要求。

(3)临近有工程桩施工时,应先进行工程桩施工再进行水泥土搅拌桩的施工,以避免工程桩挤土对水泥土搅拌桩的破坏。

7 过程监测

(1)安排专业单位进行监测,施工前编制专项监测方案,确定监测内容及报警值。

(2)位移报警时应采取卸载、加固等措施,搅拌桩渗漏时应及时堵漏。

8 安全、环保措施

(1)施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须严格按《施工用电专项方案》设置,严禁乱拉、乱接,机械设备夜间作业必须有充足的照明。

(2)所有机械操作人员必须持证上岗。

(3)卷扬机绳筒必须有保险装置,手刹制动必须灵活有效,不得使用断丝超标钢丝绳。

(4)道木铺设平实,机械平稳,保证道木搭设长度。

(5)水泥应采用散装水泥,现场搅拌场应做好封闭防止扬尘污染。

(6)现场剩余浆液应外运处理,严禁遗弃在现场,或排入附近管道、河流。

(7)现场临近居民小区,水泥搅拌桩应尽量避免夜间施工,以防扰民。

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1、工程简介 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水? 2、降水方式方法及采取的措施 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 3、降水工作中应注意的事项 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 4、计算书(附后) 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 轻型井点降水计算 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q= lgR―lgx0 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q= lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=s√H? K r—井点的半径(m);

x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: Q n=m q 式中 q=65π?d?l 3√K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=; q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2(L+B) D= n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。式中:L—矩形井点系统的长度(m); B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:。地下水

轻型井点降水

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、井点管安装 (5) 四、冲洗井管 (6) 五、管路安装 (6) 六、管路检查 (6) 七、抽水 (7) 八、注意事项 (7) 九、应急预案 (8)

一、工程概况 拟建项目设1层地下室,场坪±0.00相当于绝对标高6.90米,设计1层地下室底板面标高约2.00米,场地平整后标高约6.50米,需开挖深度约为5.00米(含地下室底板厚度及垫层厚度),坑壁土层主要有杂填土、耕土、粉质粘土、淤泥质土及粉细砂等, 1层地下室基底大部分为粗砂,局部残余少量粉质粘土、淤泥质土或粉细砂,坑壁底部挖穿强透水层的砂层,因此,地下水对基坑工程影响较大;坑壁及坑底土层对基坑工程较不利。 本工程基础下主要是透水性强的砂层,结合本地区地下水位较高的情况之下,需要采用轻型井点降水进行基础施工。 二、施工准备: 1、施工机具 ①、管选用:φ50,壁厚为3.0mm的无缝钢管,长8.0m,一端用铁锥形焊死,在此端3m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 a、井点管:φ50,壁厚为3.0mm的无缝钢管。 b、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 c、总管:φ80钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。 d、抽水设备:根据设计配备15kw离心式真空泵,以及机组配件和水箱。 e、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)牵引力为6t的绞车。 f、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。

最新井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1 2 1、工程简介 3 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即4 为什么要降水? 5 2、降水方式方法及采取的措施 6 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 7 3、降水工作中应注意的事项 8 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 9 4、计算书(附后) 10 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 11 轻型井点降水计算 12 一、总涌水量计算 13 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,14 用下式计算公式: 15 (2H―s)s 16 Q=1.366K 17 lgR―lgx0 18 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

19 (2H―s)s 20 q=1.366K 21 lgR―lgr 22 式中:K—土的渗透系数(m/d); 23 H—含水层厚度(m); 24 s—水的降低值(m); 25 R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? 26 K 27 r—井点的半径(m); 28 x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π 29 30 F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); 31 π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 32 33 井点管需要根数n可按下式计算: 34 Q 35 n=m 36 q 37 式中 q=65π?d?l 3√K

式中: 38 39 n—井点管根数; 40 m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); 41 42 d—滤管直径(m); 43 l—滤管长度(m); 44 三、井点管平均间距 45 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 46 2(L+B) 47 D= 48 n-1 49 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)50 要求。 51 式中:L—矩形井点系统的长度(m); 52 B—矩形井点系统的宽度(m); 53 54 四、例题 55 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。 56 地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面57 有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水设计

轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽 8m,长 12m,基坑深 4.5m,挖土边坡 1:0.5,基坑平、 剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下 1m 为亚粘土,其下有 8m 厚细砂层,渗透系 数 K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低 地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,本基坑面积较大,轻型井点选用环形布置。为使总 管接近地下水位,表层土挖去 0.5m,则基坑上口平面尺寸为 12m×16m,布置环形井点。 总管距基坑边缘 1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HA?H1 +h+IL=4.0+0.5+ ×( )=5.2(m)(环状井点 I=1/10,L 取

基坑短边) 采用 6m 长的井点管, 直径 50mm, 滤管长 1.0m。 井点管外露地面 0.2m, 埋入土中 5.8m (不包括滤管)大于 5.2m,符合埋深要求。 井点管及滤管长 6+1=7m,滤管底部距不透水层 1.70m(9-7-(0.5-0.2)=1.7) ,基坑 长宽比小于 5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式 1—23)进行计算 Q=
先求出 H0、K、R、x0 值。 H0:有效带深度,按表 1-16 求出。 S——水位降低值(m) ; R——抽水影响半径(m) ; s’——井点管内水位降落值 l——滤管长度(m) ; 表 1-16 S’/(S’+l) H0 有效带的深度 H0 值 0.2 1.3(S’+l) 0.3 1.3(S’+l) 0.5 1.7(S’+l) 0.8 1.85(S’+l)
s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据
查 1-16 表 ,求得 H0:
H0 =1.85(s?+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) (当查表得到的 H0 值大于实际含水层厚度 H 时,则取 H0=H ) 由于 H0 >H(含水层厚度 H=1+8-1.5=7.5m),取 H0=H=7.5(m) K: 渗透系数,经实测 K=8m/d R: 抽水影响半径, (m) (m)
x0: 基坑假想半径,x0 = F——环形井点所包围的面积(m2) 。 将以上数值代入式 1—28,得基坑涌水量 Q:
Q=
=1.366×8×
(m3/d)

轻型井点降水施工工艺标准范本

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例 井点降水, 实例, 施工 一、总涌水量计算 1. 基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2. 单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s √H? K r —井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于 5 时,可化成假想半径x0 的圆形井,按 下式计算:x0=√F/ π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取 3.1416 ; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n 可按下式计算: Q n=m q 式中q =65π?d?l 3 √K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1 ; q —单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m); l —滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2 (L+B) D= n - 1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); B —矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深 4.1m,挖土边坡1:0.5 。地下水位-3.m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有 6.6m 的细砂层,土的 渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位, 机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10 -0.6 +0.5 =4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在 同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7 +6.6 =7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管 1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土 层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3 -0.6 =6.7 m 降水深度:s=4.1 -0.6 +0.5 =4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行 计算: x0=√F/ π=√(14+0.8 ×2)(23+0.8 ×2)/ 3.14 =11m 抽水影响半径:R=1.95 s √H? K =1.95 ×4√6.7 × 5 =45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0

整理基坑井点降水施工方案(轻型井点降水)

轻型井点降水施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

轻型井点降水施工方案 根据施工场地所处位置及招标文件要求,特单独将井点降水施工方案列为一章。 一、井点设备的选择: 1、井点管:用直径48mm的钢管,长5.4m,下端装1.2m长的滤管。 2、连接管:用内径48mm的透明塑料管与集水总管连接。 3、集水总管:用直径75mm的钢管分节连接,每节长4.0m。每隔0.8——1.2m设一个连接井点管的接头。 4、选用4台真空泵。 5、冲孔设备:选用高压式离心泵。 二、施工工艺: 1、确定井点的布置形状:考虑到工程位置紧邻黄浦江,地下水源较丰富,经计算决定采用“L”形的环状井点,再分别在3轴处加设一排横向井点,D轴处加设一排纵向井点,以加快井点降水的速度。为确保土方开挖时水位上升的速度控制在要求范围内,另外在围护桩外、靠黄浦江边加设一排井点。 2、按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

3、用冲孔设备冲井点管孔。 4、埋设井点管,回填粗砂滤层。 5、敷设集水总管。 6、连接抽水设备,进行试抽。 7、检查是否有死管 8、用机械拔除井点管。 三、施工技术措施及质量保证措施 1、由于施工现场地表均为老房基等硬性地坪,所以在冲水管冲井点孔之前,必须由挖掘机先行开挖埋设井点管的沟槽,挖土深度以挖至地表下老土层为准。 2、为确保场地内的大气降水不回灌到地表以下,在开始井点降水施工前,合理安排好场内地表水的排水沟槽。 3、冲孔时,冲孔孔径不得大于300mm,冲孔深度按施工方案比滤管低0.5m,且垂直水平管,井点管管距为1——1.2m,冲孔冲到底标高后,再将冲水管上提1.0m,再冲一遍后成孔(扩大井点滤层用)。 4、井点降水设备进场,在埋设井点管之前,必须逐根检查井点管及集水总管,发现损坏,立即更换,保证滤网完整无缺。井点管埋设之前,用布头或麻丝塞住管口,以免埋设时杂物掉入管内。

建筑工程量计算例题(详细)

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85米3,独立基础模板接触面积179.1米2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元/米3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”. 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算. 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的 ,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费.

4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化. 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量. (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300) 【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价. 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为 3.48%,安全生产、文明施工 费为4.25%. 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 米2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 米2 带型基础模板工程量 S= S 1+ S 2 =18.24 米2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 V=1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 米 3 (混凝土工程量2分) 内墙 V=1×0.3×(4.8-1)=1.14 米3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 米3

轻型井点降水施工方案11

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m 设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

井点降水计算书_secret

井点降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、井点吸水高度计算: 根据所选施工机械设备的参数,井点管的最大吸水高度计算如下: H1=H v/100×10.3-Δh H V为抽水装置所产生的真空度(kPa); △h为管路水头损失(取0.3~0.5m); H1=7.89m; s w+D=1+6=7m; 根据计算得H1>=s w+D,故该设备满足降水施工要求! 2、井点布置计算: (1)、基坑等效半径的确定: r0=(A/π)1/2 A为基坑面积(m2); r0为基坑等效半径(m); (2)、井点系统影响半径的确定: R0=R+r0 R为降水井影响半径(m);

r0为环形井点到基坑中心的距离(m)。 通过计算得到R0=51.93m; 3、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q=1.366k(2H-S)×S/log[2×(b1+b2)/πr0×cos(π(b1-b2)/2(b1+b2))] Q为基坑涌水量(m3); k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w)+S w D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); b1为基坑中心到左边水体边缘的距离(m); b2为基坑中心到右边水体边缘的距离(m); 通过以上计算得基坑总涌水量为1721.77m3。

轻型井点降水工程施工合同

轻型井点降水施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方调用乙方人员有偿参与江阴地区总部经济园区A3地块施工作业事宜,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议条款: 第一条工程概况及其内容 1.1工程名称:江阴地区总部经济园区A3地块轻型井点降水工程 1.2工程地点:江阴市水岸新都东、赞园西、名贤路北侧 1.3工程作业范围及其内容: 按照甲方(驻现场)代表的书面指令及其降水方案要求,对井点降水设备进行安装(包括井点装配成型、地面试管、铺总管,装水泵、水箱、冲水沉管、灌砂、孔口封土、在甲方指定的配电箱处接电源、连接试抽)、拆除(包括拔管、拆管、清洗、整理、堆放到甲方指定处)、降水(包括24小时抽水值班、井管堵漏等),配合挖土等。 第二条计价方式 承包单价和包含的内容: 1、承包单价:按设计图纸要求设置7组降水,按120元/组·天(按实际开泵数结算,不包括电费,工期不满一个月,按一个月计算); 2、另外增加临时降水组数,按实际组数计算100元/组·天,安装费1500元/组,按甲方签证的天数结算。 3、不包含发票。 第三条双方职责 3.1甲方工作 3.1.1由甲方代表或其委派人向乙方提出所需指令、批准、图纸,并履行本合同约定的义务。 3.1.2组织乙方和有关部门进行技术交底。

3.1.3向乙方提供本合同范围内的降水技术要求。 3.2乙方工作 3.2.1及时编制(分部、分项工程)施工方案(法)提交甲方审核,按甲方(含工程监理、业主)的要求及施工图、施工规范精心组织施工。乙方代表必须按甲方代表批准或指定的施工组织设计或施工方案和依据本合同发生的指令、要求组织施工。 3.2.2建立完善的安全保证体系,按照有关建筑安全管理条例、规定,对职工进行安全教育,做好安全交底及其记录,加强职工的安全防范和自身保护意识,随时检查、监督、整改安全设施,保证所有人员在安全可靠的条件下从事施工管理与施工作业,确保本工程无重伤、死亡事故发生。工程现场所发生的任何事故,均视为乙方违约,由乙方根据本合同的约定承担责任。 3.2.3乙方负责降水成果的保护工作,保护期发生意外(不可抗力因素除外),乙方应自费予以修复。因其它协作单位造成的损失,由甲方仲裁协调。 第四条质量要求 4.1工程质量需满足土方单位及土建单位承台及基础的施工要求。若对其造成影响,责任由乙方承担。 第五条付款方式 5.1工程完工后,年底付款。 第六条其他 6.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。双方因履行合同而引起争议,应尽量协商解决。 6.2本合同自甲乙双方负责人签字后生效,在甲乙双方结清款项、工程保修金后即告终止。 6.3 本合同正本一式2份,甲、乙双方各执1份。 甲方负责人:(签字)乙方负责人:(签字) 电话:电话: 年月日

轻型井点降水设计计算例题

轻型井点系统设计计算示例 某多层厂房地下室呈凹字形,其平面尺寸如图1-76所示,基础底面标高为-4.5m,电梯井部分深达-5.30m,天然地面标高为-0.40m。根据地质勘测资料:标高在-1.40m 以上为亚粘土,再往下为粉砂土,地下水静水位在-1.80m处,土的渗透系数为5m/d。基坑边坡采用1∶0.5,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平面尺寸每边放出0.5m。 图1—76 某地下室现场 根据本工程基坑的平面形状和深度,轻型井点选用环形布置并在凹字形中间插入一排井点,如图1-77所示。 井点管的直径选用50mm,布置时距坑壁取1.0m,其所需的埋置深度(从地面算至滤管顶部)用(公式1-54)计算,则至少为: (4.5-0.4)+0.5+17.5×0.1=6.34m 由于考虑轻型井点降水深度一般以6m为宜及现有井点管标准长度为6m,因此将总管 埋设在地面下0.6m处即先挖0.6m深的沟槽,然后在槽底铺设总管。此时井点管所需的长度: 6.34-0.6+0.20(露出槽底高度)=5.91(m),(小于6.0,可满足要求)。 电梯井处的基坑深度比其他部分要深0.8m ,所以该处井点管长度改用7m。 井点管的间距,考虑粉砂土的渗透系数不大,初步选用1.6m。

总管的直径选用127mm ,长度根据图布置方式算得: 2(67.6+2×1.0)+(46.4+2×1.0)+(46.4-2×1.8-2×1.0) = 276.2 (m) 抽水设备根据总管长度选用三套,其布置位置与总管的划分范围如图所示。 图1—36 某工程基坑轻型井点系统布置 a )平面布置图(1、2、3—三套抽水设备编号、同时表示挖土时情况); b )高程布置图 现将以上初步布置核算如下。 1)涌水量计算 按无压不完整井考虑,由于凹字形中间插有一排井点,分为两半计算:含水层的有效深度H0按表1-9求出: ,所以m H (99.10)00.194.4(85.10=+=) 基坑中心的降水深度)(2.35.08.15.4m s =+-= 抽水影响半径R 按公式(1-58)求出: )(25.46599.102.395.1m R =??= 83.00 .194.494.41'/=+=+s s

工程量计算例题(DOC)

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85m3,独立基础模板接触面积179.1m2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元/m3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”。 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算。 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费。 3.价款调整包括人、材、机的价差调整,价款调整不参与取企业管理费、规费和利润。 4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化。 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量。 (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300)

【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价。 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为3.48%,安全生产、文明施工费为4.25%。 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 m2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 m2 带型基础模板工程量 S= S 1+ S 2 =18.24 m2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 V=1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 m3 (混凝土工程量2分)内墙 V=1×0.3×(4.8-1)=1.14 m3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 m3

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么?降水法施工的适用条件与范围是什么? 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽? 回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 ???? 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点

子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容? 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗? 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水技术交底记录

轻型井点降水技术交底记录 月日施工单位分项工程名称轻型井点降水交底提要轻型井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 一、施工准备 1、施工机具(1)滤管:38~55mm,壁厚 3、0mm无缝钢管或镀锌管,长 2、0m左右,一端用厚为 4、0mm钢板焊死,在此端 1、4m长范围内,在管壁上钻15mm的小圆孔,孔距为 25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。(2)井点管:38~55mm,壁厚为 3、0mm无缝钢管或镀锌管。(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。(4)总管:75~102mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t的绞车。(7)凿孔冲击管:219×8mm的钢管,其长度为10m。(8)水枪:50×5mm无缝钢管,下端焊接一个16mm的枪头喷嘴-上端弯成大约直角,

且伸出冲击管外,与高压胶管连接。(9)蛇形高压胶管:压力应达到 1、50MPa以上。(10)高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 2、材料粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 3、技术准备(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。(2)凿孔设备与抽水设备检查。 4、平整场地为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备的自制简易车架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于车架在场地内移动。 二、井点安装 1、安装程序井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 2、井点管埋设(1)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

相关文档