文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈扣件式钢管高支模的安全监理

浅谈扣件式钢管高支模的安全监理

浅谈扣件式钢管高支模的安全监理
浅谈扣件式钢管高支模的安全监理

浅谈扣件式钢管高支模的安全监理

摘要:本文阐述了高支模工程架体的相关荷载计算以及影响架体稳定性的因素,对如何做好高支模安全监理提出了自己的观点。

关键词:高支模;承载力;立杆;水平加强层;剪刀撑

Abstract: This paper describes a high formwork engineering body load calculation, as well as the factors that affect the stability of the frame body, and put forward their views on how to do high formwork safety supervision well.Key words: formwork; bearing capacity; pole; level reinforcing layer; scissors

随着工业化的发展,建筑物对大跨度、大空间的需求越来越多,而大跨度对构件抗弯矩能力要求很高,所以构件的体积、自重会增大,并且安装或浇注这些构件的难度也相应地加大。近年来这方面的安全事故屡见不鲜,为此住建部制定了相关的法律法规,即住建部的建质[2009]87号文,从法律法规的角度来规范这些危险性较大的分部分项工程的施工和安装程序,从而有效地控制安全事故的发生。

1.监理应加强对高支模专项施工方案的审查(需要专家论证的由专家审查)

1.1首先审查专项施工方案的编制、审查程序。

专项施工方案是施工单位专业技术人员编制,项目技术负责人审核签字。超过一定规模的危险性较大的、需要专家论证的高支模专项施工方案,必须组织专家进行论证,根据专家意见进行修补完善,最后经施工单位项目负责人审核签字、项目总监理工程师批准签字后才能进入施工。

1.2对方案中计算书进行审查。

这是审查的重点,因为专项施工方案管理的核心要求是严格控制安全设计。

1.3最后审查的是架体稳定性是否满足相关技术规范的要求。

2.监理结合专项方案和相关技术规范对现场高支模的实体检查是确保高支模结构安全的关键工作。

2.1首先必须保证架体有足够的承载力,来支撑梁、板浇筑过程中的所有

高支模安全监理细则

高支模工程安全监理实施细则 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:夏新金 2.专业监理工程师:罗和平 (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责 三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 5.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)本工程水平支撑系统高度大于8米的模板。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。 (2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。(4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达

到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,需组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承

高支模施工监理实施细则

张家港大造气雾剂有限公司新建工厂一期 高 支 模 监 理 实 施 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、总则 二、高大模板工程的特点 三、高大模板施工监理工作流程 四、高大模板施工监理工作控制要点 五、高大模板施工监理工作方法

第一章总则 1.为了确保高大模板工程的施工质量及安全,特制定本细则 2.本细则未详尽之处,须按国家或行业及厦门市地方有关规范、规定办理。 一、编写依据 1.已批准的高大模板工程施工方案; 2.与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料 3.与高大模板工程施工相关的安全施工规定。 二、工程概况及特点 本工程位于张家港国泰北路与彩虹路交叉,总用地面积9294M2,总建筑面积:8687M2,地上2层,建筑高度12.1M,标准层高4.6M,其他主要层高7.5M。 建设单位:张家港大造气雾剂有限公司 设计单位:苏州市城市建设设计院有限责任公司 地勘单位:江苏新亚勘测设计有限公司 监理单位:苏州富莱工程项目管理咨询有限公司 施工单位:藤田(中国)建设工程有限公司 1、本工程为框架结构体系,其中在1—5轴与H—M轴间为高大模板,支模高度 第二章、高大模板工程的特点 (一)、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。

为避免高大模板工程支撑系统发生失稳坍塌事故,应督促施工单位在施工前做好下列工作: 1、按照施工图纸内容做好方案,并绘制详细的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。 2、按照有关规范、标准的要求设置高大模板支撑系统的构造,其内容应包括:立杆设置、木楞设置、立杆间距、纵横向水平杆、剪刀撑及顶托设置,扣件连接方法及荷载有效传递等。 3、对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆进行详细验算。 4、针对不同工程结构、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点制定有针对性高大模板安全技术措施。 5、制定应急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。 (二)、高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进行审查论证,专家组成员需具备以下条件:专家组成员应是有高大模板支撑体系工程经验或施工技术理论的具有高级职称的人员,总人数不少于5人。专家应当对方案的可靠性提出具体论证审查意见。 (三)、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后报质监站备案同意后方可实施,施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进行论证审查。 第三章、高大模板施工监理工作流程 高大模板施工监理工作流程:

高支模与高大支模工程监理实施细则

高支模与高大支模工程监理 实施细则 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

广州南沙金茂湾(西三地块)自编A3~A4、B9~B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建楼(G1栋)及地下室工程 高支模、高大支模工程监理实施 细则 编制人: 审批人: 审批时间:

广州宏达工程顾问有限公司 南沙金茂湾(西三地块)项目监理组 目录 前言................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、监理依据 (7) 三、监理工作程序 (8) 四、安全监理工程的程序 (13) 五、模板工程安全监理工作的特点 (14) 六、安全监理工作的控制要点及目标值 (15) 七、安全监理工作的方法 (17)

八、安全监理工作措施 (23) 九、高支模、高大支模技术保证措施 (24) 十、高支模、高大支模质量验收 (26) 十一、高支模、高大支模支架监测措施 (29) 十二、高支模、高大支模方案专家验收 (34)

前言 建筑工程中模板制作与安装分项工程,砼在浇注时,砼呈现可塑性通过模板工程给予按设计平面几何尺寸、形状,保持其位置正确,不可缺少的模板分项工程,并对砼浇注后,砼质量有直接重大影响,所以模板分项工程质量好坏,对钢筋砼结构工程是很重要的分项工程。 为了监理规划的全面实施,监理依据设计施工图纸,技术文件,按现形施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结全本地区质量标准、采用检查、实测实量手段,加强关键工序、关键部位进行重点质量控制,做好模板分项工程予控办法,运用标准化、规范化、程序化、科学的管理使承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。特编制本监理细则。 一.本工程模板工程的概况 基本概况 表1:工程概况表 积为63387㎡。拟建7栋32层住宅楼,2栋30层住宅楼,1栋3层幼儿园,1栋2层公建配套,2栋1层电房,1栋1层垃圾收集站,设地下车库两层(两层均是人防)。本工程结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构(住宅楼)和框架结构(幼儿园、公建配套、电房、垃圾收集站及地下室)。 高支模及高大支模概况

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、

高支模安全管理措施方案

高支模安全管理措施方案 一、高支模施工的安全管理 1、高支模系统施工安全管理机构 项目经理为第一安全责任人,技术负责人为直接安全责任人,当班工长为现场专职安全管理 员,并相应成立高支模施工安全管理领导小组。 2、高支模施工注意问题 (1)成立以项目经理为中心的领导班子,对本工程存在的实际问题做了充分的分析后,决定采 —2011)和 (6)操作层(楼层)上施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架支撑上集中堆放模板、 枋木、钢筋等物件。严禁在脚手架支撑上拉缆风绳或固定、架设砼泵、泵管及起重设备等。 (7)模板支撑和扣件式钢管脚手架搭设完毕后应进行检查验收,合格后方准使用。 (8)在顶架搭设过程中要实行严格的监控,由专职施工员进行现场指挥监督,随时纠正可能出现的质量安全隐患。搭设前要进行班前安全技术交底,搭设完毕后要进行自检,若发现有松动、倾斜、弯曲、不牢固等现象,必须及时进行整改,整改有困难的,要有可行的加固方案方可施工。(9)支模完毕,经班组、项目部自检合格,公司技术部及质保部复检合格,报监理、安监验收合

格后,方能绑扎钢筋、浇筑混凝土。 (10)在浇筑砼前重点检查、巡查的部位: 1)杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。 2)地面是否积水,底座是否松动。 3)扣件式钢管脚手架体和杆件是否有变形的现象。 4)安全防护措施是否符合规范要求。 (11)在浇筑顶板砼过程中,支架下面要安装照明灯,在安全员的监督下,派木工进行巡查,负责 (12) (14) (15) (18) (23)拆除时应采用先搭后拆、后搭先拆的施工顺序。 (25)拆除模板支撑时应采用可靠安全措施,严禁高空抛掷。 三、预防坍塌事故的技术措施 (1)模板支撑必须严格按照高支模施工方案施工。 (2)安装梁底模板及木方前,确保梁底支架水平杆已拉设。 (3)高支模采用扣件式钢管脚手架作支撑立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的支撑材料作立柱。立柱基础应牢固,并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。斜支撑和

高支模工程安全监理实施细则.doc

高支模工程安全监理实施细则 欧阳旺云 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:××× 2.专业监理工程师:××× (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责

三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.省建设厅《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号) 4.市建委《关于公布高支模工程施工方案审查推荐专家名单的通知》(穗建筑[2006]241号) 5.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 7.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)高支模是指高度大于或等于5米(广州4.5米)的模板及其支架系统。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

(2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,须组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 i.附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

桩基施工安全监理控制重点(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 桩基施工安全监理控制重点(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

桩基施工安全监理控制重点(新编版) 1)做好各桥水中桩基的围堰和栈桥的安全工作,各合同段主要控制好桩基的围堰、栈桥施工方案的审批工作,方案应适应水文、地质、河流的流水量、天气情况确定,监理工程师应严格审批,未经审批不得采用或施工。 2)围堰应在汛期前完成。 3)建立现场安全监督、检查小组,针对各工序特点进行安全交底,做到遵守水上作业规程,戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋;水上作业平台必须设照明、梯子、栏杆、安全网、风雨棚等,平台地板平整、牢固;坚持每天班前讲话制度;监理人员每天上班第一件工作是对安全环境检查,存在安全隐患不得施工,现场监理人员应对易出安全事项进行提醒、警告;特种工人(起吊、机手、电焊工)应接受安全及操作培训,持证上岗,确保操作人员熟悉、掌握施工机械设备的性能和操作规程;

4)所有工地机械设备安置应按要求悬挂操作规程牌、警示牌,规程牌上应标明机械名称、型号种类、操作方法、安全注意事项及特殊要求。 5)水中桩基施工,用来造浆循环池及沉淀池均应设置防护栏杆,在显著位置设置安全警示牌,防止人员落入池中。 6)起吊设备应经常进行安全检查,对破损部件及时更换,现场监理人员应随时抽查,发现一处通知整改一处。 7)工作上的电气安装应安全可靠。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高支模安全监理实施细则

一、工程概况本工程建筑面积为****m2(其中地下车库部分** m2),建筑层数地下一层,地上十六层,建筑高度*******m(平屋面高),建筑结构形式为剪力墙结构。本工程抗震设防烈度为7度(0.15ɡ)。建筑安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级,防火设计建筑分类:一类高层。工程合理使用年限为50年。本工程高架支模在十三层楼面上,框架梁断面为400×1400,次梁为200×400和200×500.楼板厚度为150mm、120mm和100mm。梁支撑搭设高度为20.2m。高支模系统中,采用¢48壁厚3.0mm焊接钢管,模板采用18mm厚胶合板,50×100木方,梁下立杆横距800mm,纵距500mm。板底的木方间距均为300mm,板底立杆横距为1000横距1000,步距为1.5m,立杆基础作用在九层楼面板上。二、监理依据: 1、******工程施工设计图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《建设工程高大模板系统施工安全监督管理导则》(建质(2009)254号)三、安全监理工作的控制要点:1、审查高支模施工方案:(1)审查梁支撑体系结构布置是否合理;梁底模板计算、梁底纵横向枋木验算是否正确合理;梁底纵向钢管验算、扣件抗滑移能力验算、立杆稳定性是否符合要求;(2)审查楼板支撑体系结构布置是否合理;板底模板计算、板底、枋木验算是否正确合理;板底水平钢管验算、扣件抗滑移能力验算、立杆稳定性是否符合要求; (3)审查高支模的质量安全保证体系是否完善。监理对施工单位所申报高支模工程施工方案进行了认真的审查,并召开专家评审会议,专家评审建议如下:1、该方案中需增加质量保证措施。2、该方案中应增加砼浇筑顺序方案,如板下柱现行浇筑,待强度达80%后再浇梁板,板从中心向四周浇筑及控制好砼的高度。3、梁底建议优先采用托架支座,必须保证双扣件,立杆间距建议不宜大于0.9m。4、因立杆支撑在九层楼层板上,应经设计院复核。5、建议对拉螺栓采用¢14,并进行复核。6、加强施工荷载控制、施工过程和架体变形监测。施工方必须认真执行专家评审意见。

高支模监理细则_0

高支模监理细则_0 无锡建设监理 重大危险源监理细则 B13 无锡太湖国际博览中心二期工程 监理实施细则 ( 重大危险源高支模系统 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 无锡太湖国际博览中心二期工程 高支撑模板系统质量安全控制监理细则 一、专业工程特点 本工程二层梁、板标高为11.90M,板厚150MM,最大柱网尺寸15*18M,主框梁700*2000肋梁500*1200,其他局部布置次梁截面较多,有的超过500*1200,、700*1200等。达500*1600

由于结构复杂,且层高超过8M,达12M左右,板有大部超过10KN/M2,属于大跨度,大荷载高支架的模板及其支撑系统。二、编写依据 1、设计文件和技术资料 2、专业工程相关标准规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、经审查批准的施工组织设计(方案) 4、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号 三、监理工作控制目标 贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,监督承包单位应按施工专项方案进行施工,确保高支模施工无事故发生。 四、监理工作流程 1 2 五、监理控制要点与方法 (一)事前监理控制 1.高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。 2.高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。 3.建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章;技术方案报送监理公司,监理工程师审核批准后才能实施方案。 4.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,必须由有资格的评审机

桩基工程监理控制要点

编号:SM-ZD-58072 桩基工程监理控制要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

桩基工程监理控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1) 一般控制要点 ①. 桩基施工前必须编制专项施工技术方案,并经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施。审查时,重点检查打桩机械和吊索的选用、行走路线、打桩施工技术和安全保障措施等; ②. 打桩机操作人员应经培训考试,取得操作合格证后方可上岗作业。 ③. 施工现场应平整压实,打桩机周围5m以内应无高压线路,作业区应有明显标志或围栏,严禁闲人进入。 ④. 移动桩架时应将桩锤放至最低位置,移动时应缓慢,统一指挥,并应有防止倾倒的措施。 ⑤. 遇六级及以上大风或雷雨、大雾、大雪等恶劣气候应停止作业。当风力超过七级或有强热带风暴警报时,应将桩机顺风向停置,并加缆风绳,必要时,应将桩架放倒在地

(完整版)高支模工程监理实施细则

A.0.4 XXXXXXX工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:XXXXXXXXXXX项目 (XXXXX号地块项目) 建设单位:XXXXX有限公司 设计单位:XXX有限公司 勘察单位:XXX察院 监理单位:XXX公司 施工单位:XXX限公司 建筑地点:XXXXXXXX 建筑规模:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX㎡,高度为XXXX。 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1 2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 地下室局部顶板厚度超过300mm且最大厚度为350mm;门厅、室内共享空间高超过8米。门厅位于3-6/A-C轴,高为9.65米米;共享空间位于6-7/C-D轴,层高9米。地下室顶板该部分的梁截面为400×650 mm、450×900mm、400×700mm、500×

900mm、450×1300mm 、500×1300mm 、450×1000mm、300×700mm、300×900mm、 500×1400mm、400×1200mm。门厅、共享空间该部位梁截面为:300×1000 mm、350×1000mm、350×700mm、400×750mm、300×750mm 、350×700mm。建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,需要制定高大模板专项方案。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。施工前需出具专项施工方案,并通过专家论证。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 针对高支模专项施工方案的审核(包括应急救援预案),并审查其中所有关于高支模稳定性的计算书。现场检查定位轴线、标高、几何尺寸,梁底模及侧模的加固方式,纵、横向剪刀撑及扫地杆的搭设,基础及垫板的牢固程度,现场量测梁底大小横杆、间距、纵横向水平拉杆及步距应符合高支模专项施工技术方案的要求。总的来说,现场所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整齐全。经监理人员对原材料的检验和抽样送检后的检测报告应合格,检测结果符合有关规定。观感质量验收符合要求。 3 高支模工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6其他依据:本项目建筑与结构施工图。

高支模工程安全监理细则

模板工程安全监理细则 一、工程概况 1、工程名称:***********************工程 2、建设单位:**************************** 3、监理单位:***************************** 4、设计单位:******************************* 5、施工单位: ************************** 6、计划工期:2014年8月至2015年6月 7、工程质量等级要求:合格 8、工程投资总额:************ 9、工程概况: 工程总体概况****************,*******路(K0+0000+972.559),道路宽30米,含双孔5m箱涵一座,单孔3m箱涵一座,16+25+16米连续桥梁一座。道路采用单幅断面形式,具体断面为:3m(人行道)+24m(车行道)+3m(人行道)=30m。按城市次干路标准实施,设计时速为40。 1、K0+700桥 拟建桥梁位于南通市港闸区港闸路上,中心桩号K0+700。道路等级为城市次干路。河道为新开河道,桥位处河口宽约39m,河床底标高为-0.95m,通航等级为等外级。桥位中心线与道路中心斜交60°,结构采用16+25+16连续梁。桥面布置为3m(人行道)+24m(机非混合车道)+3m(人行道),全宽30m。

桥梁上部结构采用80~180高(变截面)连续梁(底板半径9481.4)C50预应力钢筋砼现浇连续梁。 梁体纵横向均为变截面,其中:纵向为鱼腹式变截面梁;横向梁底水平,2%横坡则通过梁高度来调整实现。 2、K0+825桥 拟建桥梁位于南通市港闸区港闸路上,中心桩号K0+825。道路等级为城市次干路。河道为现状河道,无通航要求。桥位中心线与道路中心斜交19°,结构采用7+9+7m连续梁。桥面布置为3m(人行道)+24m(机非混合车道)+3m(人行道),全宽30m。 桥梁上部结构采用50高(等截面)C35钢筋砼现浇板梁,横坡由板顶底板调节而成。 二、监理工作依据 1、《建筑工程安全生产管理条例》; 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《公路桥涵施工技术规范》 5、《施工现场临时用电安全技术规范》; 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 7、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 8、《建筑施工安全检查标准》 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 10、《建设工程高大模板支撑体系统施工安全监督管理导则》建质

高支模监理实施细则

A.0.4江苏荣生电子有限公司2#车间工程监理实施细则 (高支模) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模监理细则 1.1工程概况及专业工程特点 建设单位:江苏荣生电子有限公司 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏广和工程咨询有限公司 施工单位:江苏正平建设工程有限公司 江苏荣生电子有限公司2#车间工程,属于高大模板支架位置: 结构标高9.90~10.717m 屋面位置,1~/15 轴与B~G 轴,梁300×750mm,屋面板为预制板,梁混凝土强度达到100%后,进行预制板的吊装。梁模板支架支撑在经处理后的地基,结合地面做法:立杆下为素土夯实(压实系数0.92 以上),上铺300mm 厚二灰碎砖(石灰:粉煤灰:碎砖=6:14:80,压实系数≥0.96),100 厚C30 混凝土,混凝土面层标高-0.055m。,承载力设计标准值70kPa。 1.2 专业工程特点 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质「2009」87号规定:混凝土模板支撑工程搭设高度8 m及以上,搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15KN/m2及以上,集中线荷载2015KN/m及以上为危险性较大的分部分项工程。 本工程局部搭设高度超过8米,属于危险性较大的分部分项工程,

施工难度较大,施工安全性要求高。. 2.监理细则编制依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.2《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 2.3《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2.4《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000)2.5工程设计图纸及会审记录 2.6监理规划 2.7经批准的施工组织设计(方案)及高支模专项施工方案。

高支模监理控制要点

高支模施工的监理工作流程及控制要点一、工程概况: *****高等职业技术学校新校区图文信息行政办公综合楼工程;属于框架结构;地上9层;地下1层;建筑高度:36.6m;标准层层高:4m ;总建筑面积:21292平方米;该工程南北长78米、东西宽27.9米,东西及南侧檐口外挑3米、北侧檐口外挑5.1米。 二、方案选择: 由于该工程檐口外挑宽度较大,为了保证檐口的模板安装和混凝土施工的质量和安全,经业主、设计、监理、施工多方反复研究并提出了三种施工方案;第一种是型钢悬挑式支撑架方案;第二种是立柱式落地支撑架方案;第三种是钢管式落地高支模方案。 第一种型钢悬挑式支撑架方案的优点是施工进度快,不占用地面施工场地,对其他工序或工种交叉影响较小。缺点是型钢材料需要量大,造价较高,型钢材料要现场采购,一次性投资大,要占用大量资金,且工程完成后拆除的大量型钢无法在工程中利用。第二种立柱式落地支撑架方案的优点是施工进度快。缺点是占用地面施工场地,对其他工序或工种有交叉影响,钢管立柱材料要现场采购,一次性投资大,要占用大量资金,且工程完成后拆除的大量钢管无法在工程中利用。第三种钢管式落地高支模方案的优点是钢管及扣件全部采用租赁方式,占用资金很少,且工程完成后拆除的钢管可立即退还。缺点是施工工期较长,占用地面施工场地,对其他工序或工种有交叉影响。根据三种方案的优缺点及概算价格对比,经业主及监理共同研究决定

采用钢管式落地高支模方案。为慎重起见,监理提出按照高支模方案的审批程序要求,可将三方案同时报土木协会进行专家论证。经土木协会专家进行论证后,与会专家一致支持采用钢管式落地高支模方案,并提出了详细的专家论证意见。 三、监理工作流程: 根据该工程的实际情况监理部在编制专项监理细则的基础上专 高支模施工监理流程。

高支模安全监理细则

高支模工程安全监理实施细则 、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:夏新金 2.专业监理工程师:罗和平 (二)总监的职责

精品文库

精品文库(三)专业监理工程师的职责 三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、 刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。 (2) 对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试, 技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3) 对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时, 应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4) 根据住房和城乡建设部《关于印发 <危险性较大的分部分项工程 安全管理办法 >的通知》(建质(2009) 87号),当高大模板工程达 到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,需组织5名及 以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5) 支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。 3. 4. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ 130-2001) 5. 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ 128-2000) 6. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) (1 )本工程水平支撑系统高度大于 8米的模板。 高支模专项方案应

高支模工程监理实施细则

v1.0 可编辑可修改重庆江记酒庄白酒分装项目 1#楼高支模 监 理 实 施 细 则 重庆兴达建设监理有限公司 重庆江记酒庄白酒分装项目监理部 2017年7月10日

监理实施细则审批表

8. 应用表单 (11)

高支模工程监理实施细则 1. 工程概况 工程名称:重庆江记酒庄白酒分装项目 建设单位:重庆江记酒庄有限公司 设计单位:重庆市设计院 勘测单位:四川自力建筑勘测设计有限公司 监理单位:重庆兴达建设监理有限公司 施工单位:四川同力达建筑工程有限公司 建筑地点:重庆市江津白沙工业园区 2. 本工程高支模工程的特点、难点 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点 本工程1#楼一单元二层多功能厅屋面S-X/1-6轴,长为35米、宽为米,高为米,净跨度为米,设计了16道截面400mmX1200mm的钢筋混凝土梁,其中净跨度为18450mm为8道,端柱截面600X600mm、600X1600mm,边梁为500X1300,600X1300,跨度为米,根据高度大于等于8米及跨度大于等于18米以上和大截面梁属专家论证范围,重点对净跨度为18450mm 的8道梁为验算依据。混凝土强度等级为C40。 根据“危险性较大分部分项工程安全管理办法建质〔2009〕87号”建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,需要制定高大模板专项方案。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。施工前需出具专项施工方案,并通过专家论证。 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点 针对高支模专项施工方案的审核(包括应急救援预案),并审查其中所有关于高支模稳定性的计算书。现场检查定位轴线、标高、几何尺寸,梁底模及侧模的加固方式,纵、横向剪刀撑及扫地杆的搭设,基础及垫板的牢固程度,现场量测梁底大小横杆、间距、纵横向水平拉杆及步距应符合高支模专项施工技术方案的要求。总的来说,现场所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整齐全。经监理人员对原材料的检验和

灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工监理控制要点 一、施工介绍 钻孔的时候是正循环(正循环是从钻杆注浆,从孔口溢浆。反循环是从孔口进浆,从钻杆抽浆),泥浆是从钻杆里面进入钻孔,然后将孔内泥沙一起和泥浆一起泛上来,从护筒的泥浆孔流入泥浆池,然后经沉淀后再从钻杆进入钻孔循环。泥浆的作用是在钻孔的时候在孔壁上形成一层泥浆膜,对孔壁进行保护,防止孔壁坍塌。 为了解土层情况、施工特性及进行孔壁稳定性测试,宜试成孔,试成孔为两根。以确定实际施工砼充盈量、钻孔成桩情况及时间,以及普通泥浆是否发生塌孔现象,通过试桩确定围护灌注桩的正常施工控制标准,指导后续的大面积施工。 GPS-10型钻机,该钻机最大施工直径为1000mm,施工深度可达50米,选用该设备可以满足围护桩的施工。 钻孔灌注桩施工前,先对各个桩型各个桩位进行编号,以利于施工时控制各个钻孔灌注桩的桩深、桩顶标高、桩底标高等参数。桩编号工作由现场项目组完成。 围护钻孔灌注桩相邻成孔施工,排桩施工应至少间隔1根桩,相邻桩施工间隔不得小于36h。 施工工艺流程 本工程围护桩采用正循环泥浆护壁成孔灌注桩,其施工工艺流程详见下图。

钻孔灌注桩施工工艺流程图 二、监理工作控制要点 (1)桩位放样 施工测量员根据建设方提供的地下室外墙轴线、标高水准点、基坑围护设计施工图纸,找出围护桩的中心轴线,根据各围护设计的各剖面围护桩的中心间距放样出相应施工段的围护桩位。 围护桩的桩位放样允许偏差为±10mm。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:群桩 20mm;单排桩 10mm。 (2)护筒埋设 围护桩施工应先开挖导沟后埋设护筒,导沟宽度约1.2m、深度约1.5m。 护筒用4mm厚钢板卷制而成,高150cm,直径比设计桩径大10cm,上部开设2个溢浆孔。

高支模体系工程监理安全控制要点

高支模体系工程监理安全控制要点1 、要求施工单位严格按照高支模施工工艺流程施工:

2、审核高支模体系的支架承载能力计算书 支架承载能力计算是高支模专项施工方案的主要内容,也是衡量该方案能否满足施工要求的标准,应包括: ⑴作用于支架上的荷载,荷载包括支架结构自重、构配件自重及混凝土自重组成的恒载,以及施工荷载、风荷载等组成的活载。施工荷载计算时应按实际情况考虑。

⑵支架承载能力计算的内容。 ①承载构件的强度、刚度和稳定性计算; ②立杆(立柱)的稳定性计算; ③连接扣件的抗滑承载力计算; ④立杆(立柱)、地基承载力计算。 对于支架系统中所有的受力构件(包括钢管、模板、方木等)都要进行强度、刚度和稳定性校核。当体系中的某一局部位置因荷载出现破坏,其原有的荷载必然传递到相邻的受力构件中,并引起受力的变化,因此,每一个承力构件,其强度应有一定的安全余量。 ⑶支架整体稳定性校核或评估。 ⑷支架计算时,应采用荷载效应基本组合,不得漏项,恒载分项系数取1.2,合理的选择杆件计算模型。 3、高支模工程的监测控制要点 A、督促施工单位建立高大模板的监测制度 ⑴施工前,必须编制监测方案,经施工单位、监理单位确认后同高支模专项方案一起报有关主管部门审查备案。监测方案应包括支架沉降、位移和变形,以及地基沉降观测,监测点布置、监测频率、监测时间、报警值及信息反馈系统等。 ⑵施工过程中,宜由业主委托有相应资质的第三方监测单位监测,每次监测结果必须及时经监测人、项目经理、项目总监签字,提供给施工、监理、设计、业主等各方。 ⑶监测结果报告必须包括监测项目及其允许值、报警值、监测数据处理分析、监测结果评述。

高支模工程监理细则

苏地2015-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实施细则 【高支模工程】 (标准化格式文本) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:年月日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作依据 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

一、工程概况 一、工程项目概况 1.1 工程项目名称:苏地2015-WG-19号地块项目 1.2 工程项目建设地点:苏州市劳动路南、胥涛路北、胥台路东、港通路西1.3 工程项目规模及工程概况: 1.3.1工程规模:苏地2015-WG-19号地块项目总建筑总面积为221745.142,结构类型为剪力墙结构(其中14#楼为刚框架),包括高层住宅(地上24-26层,地下2层)14栋,会所1栋(地上三层,地下1层),高层住宅建筑面积为152795.09 m2,地下车库局部为人防工程人防建筑面积为9526m2。 1.3.2 结构工程概况 高层住宅为剪力墙结,抗震等级为六级,结构设计使用年限为50年,±0.00相当绝对标高国家85高程+3.621m,室外自然地面平均标高取-0.8m(相对标高),地下室结构底标高为-6.050m,开挖深度为 6.25m,高层住宅建筑最高为78.45m;地库为-6.050m,底板为桩筏结构,开挖深度为5.7m;14#(会所)相当于建筑±0.000相当于高黄海高程绝对标+3.000m,结构底标高为-5.4m,开挖深度为5.4m。本工程耐火等级为一级;屋面防水等级为一级,设防要求二道、三道,地下工程顶板、底板侧壁一级,其余为二级,主体结构防水为一级,防水混凝土抗渗等级P6(14#楼为P8)。 1.3工程特点 1.3.1难点:14#楼地下一层层高最高为9.05米,梁最大跨度18米,楼层层高较高,梁跨度较大;其次14#楼地下一层内层高较多,高低跨较多,标高复杂;地下一层属于框架加钢立柱结构,结构类型也较为复杂。另该项目工期较紧,基坑属于深基坑,安全隐患较大 1.3.2高支模层结构情况

相关文档
相关文档 最新文档