开化远兴机械设备有限公司二期工程厂房一、厂房二

地基与基础分部验收施工小结

一、工程概况

工程名称:开化远兴机械设备有限公司二期工程厂房一、厂房二

建设单位:开化远兴机械设备有限公司

勘察单位:浙江中信检测有限公司

设计单位:浙江中汇华宸建筑设计有限公司

监理单位:衢州九越工程监理咨询有限公司

施工单位;衢州中瑞建设有限公司

开化远兴机械设备有限公司二期工程厂房一、厂房二位于马金园区,该工程建筑面积2050m2,层数一层,为框架、钢结构,基础为独立基础。

二、工程质量管理体系

工程中所用的各种建筑材料,均经开化县建筑工程质量监督站试验室试验合格,做到先试验后使用的原则。

①砂石料送样进行级配分析,并做M7.5水泥砂浆配合比试验一组,配合比由开化县建筑工程质量安全监督管理站试验室提供。

②钢材:由开化县振大钢材批发中心提供,圆钢φ6.5-φ8,螺纹钢φ10- φ25的10种规格,共取样试验10组,提供质保书原件5份,有试验报告5份。

③水泥:水泥为常山南方水泥厂生产的水泥,特主体施工试验1次,安定性、强度各1次,经试验全部合格,提供水泥出厂合格证1份,水泥试验报告1份。

④混凝土试块:基础结构部分混凝土C25试块取样3组,基础砂浆M10试块取样/组。

三、分部分项工程验收情况

根据筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013对本工程地基与基础分部工程验收,因试块龄期未到,经施工方自检及监理方验收合格,具体验收如下:

四、总体评价

本工程严格按照设计要求及规范规定施工,无违反强制性条文标准情

况,对隐蔽工程加强自栓自查,施工操作按程序规范进行。

综上所述:本地基与基础分部工程质量验收合格,结合工程实物及质量控制资料,观感质量情况等,该地基与基础分部工程自检暂定合格,混凝土及砂浆试块强

度试验合格,基础取芯合格满足设计强度要求。

浙江华氏建设有限公司

2013年12月08 日

开化远兴机械设备有限公司二期工程

厂房一、厂房二

浙江华氏建设有限公司

二〇一四年七月十八日

开化县2013年保障性用房一期工程主体分部验收施工小结一、工程概况

工程名称:开化县2013年保障性用房一期工程

建设单位:开化县城市建设发展有限公司

勘察单位:江西省勘察设计研究院

设计单位:浙江绘辰建筑设计有限公司

监理单位:浙江正和监理有限公司

施工单位;浙江华氏建设有限公司

开化县2013年保障性用房一期位于开化城关镇山甸村,该工程建筑面积12766.5m2,层数十一至十六层,为框架剪力墙结构,基础为旋挖灌注桩。

二、工程质量管理体系

工程中所用的各种建筑材料,均经开化县建筑工程质量监督站试验室试验合格,做到先试验后使用的原则。

①砂石料送样进行级配分析,并做C30、C25、混凝土配合比级配和M7.5混合砂浆级配试验各一组,混凝土自行搅拌,配合比由开化县建筑工程质量监督站提供。

②钢材:由开化县钟山钢材批发中心提供,圆钢φ6.5-φ8,螺纹钢φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25、10种规格,共取样试验10组,提供质保书原件7份,有试验报告7份。

③水泥:常山南方水泥厂生产的水泥,主体分部试验2次,经试验全部合格,提供水泥出厂合格证2份,水泥试验报告2份(其中有1次与基础共用)。

④主体部分取样电渣压力焊接头24组,试验合格,有试验报告24份。

⑤混凝土试块:主体结构部分混凝土C30试块取样11组,C25试块取样17组,经试验及评定合格。

⑥砖试验取样7次试验合格,有试验报7份。

⑦砂浆试块主体结构砂浆m7.5试块取样27组,经试验及评定合格。

三、分部分项工程验收情况

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013对本工程主体分部验收,全部经施工主自检及监理方验收合格,具体验收如下:

四、质量控制资料核查情况

五、总体评价

本工程严格按照设计要求及规范规定施工,无违反强制性条文标准情况,对隐蔽工程加强自检自查,施工操作按程序规范进行。各分项施工操作严格按建筑工程施工验收规范程序及设计要求的施工图进行。

自检验收结果:

模板:

钢筋:

混凝土:

砖砌体:

综上所述:本主体分部工程质量验收合格,结合工程实物及质量控制资料,观感质量情况等,该分部工程自检暂定合格。实物经开化县建设工程质量监督管理站试验室,用回弹法检测混凝土强度龄期推定值均合格。

浙江华氏建设有限公司

2014年7月18日

开化远兴机械设备有限公司二期工程

厂房一、厂房二

abcd四年级数学上册期末试卷

衢州中瑞建设有限公司

二〇一五年九月十八日高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

基础、主体分部工程验收会议程序

基础、主体分部工程验收会议程序: 参加单位:(五方责任主体) 建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位 会议由建设单位主持: 首先代表天津华盾置业投资有限公司和工程参建单位,欢迎塘沽建管中心质量监督单位及各位领导来我们工程施工现场参加滨海王相大厦工程基础、主体分部工程验收备案会议。 请给予监督指导 根据会议程序要求,由各方责任主体单位组成本次验收组,现宣布验收组成员名单 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 并分好各检查小组: 1、观感组: 2、实测组: 3、资料组: 正式开始会议议程: 一、由建设单位做工程基本情况及执行基本建设程序情况的介绍,及对勘察、设计、监理、施工单位质量行为的评价,工程预验收

情况及整改意见。 二、由施工单位做主体施工质量报告(包括实体检测情况)。 三、由监理单位做工程主体评估(备案)报告。 四、勘察单位代表发言:针对勘察单位自评,工程实体评价。 五、设计单位代表发言:针对设计单位自评,工程实体评价。 六、工程实体检测安排 1、根据施工单位提供的单线图选点检测,应有三方签字,主要包括框架部分的梁、板、柱实测点数。 2、监理单位提出检查要求。 3、检查组人员分组开始按确定范围检查。 4、确认检查完成后返回。(时间可做约定,可不做确定) 七、组织检查后讲评(组长讲评,每组选定) 1、观感:建设、设计、监理均讲 2、实测:施工单位汇报,监理认定。(实测组应有甲方、监理人员) 3、资料:提前上交建管中心检查——已通过 八、验收组领导讲评,发表意见。 顺序:①施工、②勘察、③设计、④监理、⑤建设,均要发表意见。并由建设单位作出结论性意见,并提出经各方责任主体共同验收,请监督部门给予点评。 九、本工程验收会议基本完成。 监督部门各位领导提出评价,如需整改提出要求并限定整改完成

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

桩基基础分部小结

嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程 桩基工程 分 部 小 结 编写单位:江苏江都建设集团有限公司 编写人员:孙\ ________ 成

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各 位领导的 莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇 报。汇报分为工程 概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施 工过程控制情况、工程技术 资料整编情况、工程质量评定等情况。 一、工程概况 建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位: 勘察单位:上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 35KV 变电站工程总建筑面积为1615.56川,总建筑高度为9.95m,地下一层,地 上二层, 系钢筋混凝土结构,7度抗震设防。地下室层高为2.9m ,基础采用静压 桩基础,桩顶标高 为2.550,桩端标高为-17.450,有效桩长20m 根数92根, 桩型号为PHC 500 AB 109-9,11,本地基与基础分部工程自2017年3月19日桩 机进场。施工进度满足工期的要求。本地基与基础工程共涉及子分部数量 4项, 子分项数量5项,检验批16项。 二、施工依据 1、 建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; (七) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046- 2008 (八) 《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 (九) 《地基基础设计规范》 D GJ08-11-2010 4、 国家现行颁布的强制性标准; (一) 《建筑结构荷载规范》 (二) 《混凝土结构设计规 范》 (三) 《建筑抗震设计规范》 (四) 《地基基础设计规范》 (五) 《砌体结构设计规范》 GB50009-2012 GB50010- 2010( 2015 年版) GB50011-2010( 2016 年版) GB50007-2011 GB50003- 2011 JGJ94-2008

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

基础、主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告和结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量是否符合规范规定),其他资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1

1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。) 2

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

基础分部验收施工总结

×××工程 基础分部工程验收施工总结 ——汇报人: 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××××项目所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、工程施工概况、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量检测情况、地基与基础分部工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:×××房地产开发有限公司 设计单位: 地勘单位: 监理单位: 施工单位: 质检站: 本工程位于×××,1号楼共18层,地下1层,2号楼共17层,地下1层,均为住宅楼,其结构形式为框架剪力墙结构;商业楼共3层,地下1层,车库为地下一层,其结构为框架结构。基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。基础型式为独立柱基础与人工挖孔桩加基础梁。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、暖通系统、消防火栓和自动喷淋系统、电梯系统和弱电系统、火灾自动报警和消联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××××年×月×日开工,至××年×月×日基础分部工程施工完成。施工进度基本满足合同工期的要求。 施工过程中没有发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、×××住宅工程质量通病防治措施。 三、质量管理措施 1、施工组织 本工程,开工前就明确了“确保合格,争创优质”的质量目标,建立了项目质量责任制,针对本工程特点,制订了质量管理强制措施,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 要管好一个工程项目:必须找几个尽职、尽责;具有真才实学的项目经理、施工员、质检员、安全员、档案资料员及工班长。因此,开工前组建项目经理部,就着手选调聘请业务素质高、经验丰富、责任心强、具有真才实学的工程技术人员担任施工员、质检员、安全员、测量员、档案资料员,落实各自责任。 2、技术管理

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

主体分部工程验收方案word版本

************************项目 主体结构工程 验收方案 ********公司 20**年**月**日

一、工程概况: 工程名称: 工程地址:青岛市 建设单位:青岛 设计单位:青岛 勘察单位:青岛 监理单位:青岛 施工单位:青 本工程位于***********3号,由************代建,*********公司监理,**********公司总承包施工,集·····、······、·····、····一体,总建筑面积·····㎡,建筑高度····m,现浇混凝土框架结构。建筑结构抗震等级为三级,抗震设防7度,基础类型为桩基础,质量要求为合格。 承台、承台梁、地下室底板、地下室顶板、地下室挡土墙、框架柱混凝土标号为C40,其他部位均为C30。 钢筋均为HRB400级,规格有6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28。钢筋连接采用机械连接和搭接相结合的方式,机械连接方式为直螺纹套筒连接,现场规格≥20的刚接采用直螺纹连接。 砌体二次结构的混凝土标号均为C25。砌体结构施工的蒸压加气混凝土砌块等级为A5B07,粉煤灰砖等级为MU10,砌筑砂浆等级为M5。

1、本工程施工图纸级青岛市地方要求 2、所涉及的主要验收规范及标准详见下表:

主体结构工程验收,先由施工单位自检合格,并向监理单位申请进行验收。监理单位收到通知后组织设计、勘察、监理、施工单位进行验收,并请质量监督部门监督现场验收。具体程序如下: 1、参加验收人员签到,并核查相关单位主要人员资质; 2、宣读本验收方案,并讨论通过该方案; 3、施工单位汇报主体施工情况; 4、设计单位汇报主体阶段设计变更情况; 5、监理单位宣读质量评估报告; 6、按照验收方案的分组情况分别进行观感、实测、资料验收,并填写验收记录; 7、各验收组汇报验收情况,验收主持人根据汇报情况宣布验收结果; 8、质量监督部门对验收过程发表意见。

基础分部验收汇报材料doc资料

基础分部验收汇报材 料

马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 基础分部验收 自 评 报 告 湖南鸿龙景观建设工程有限公司 马坡岭街道特色街巷建设项目施工项目部 2017年3月31日

各位领导、专家: 首先请允许我代表湖南鸿龙景观建设工程有限公司向今天到位的各位领导、专家表示热烈欢迎;向一直关心、支持和帮助我公司的上级主管部门及建设、监理、设计等各方代表致以衷心的感谢。 我公司承建的马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程龙舟苑门楼(西龙苑A区)、西龙苑门楼(西龙苑B区)、谕学门楼、果林苑门楼、铭牌、竹简、书卷自2016年12月24日开工至今已顺利完成基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表湖南鸿龙景观建设工程有限公司向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导、专家验收。 一工程概况: 1、工程名称:马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 2、参建单位: 建设单位:长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处 设计单位:长沙九润园林景观工程有限公司 监理单位:湖南省华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南鸿龙景观建设工程有限公司 3、结构类型框架结构 4、地基基础设计等级丙级 5、开工日期 2016年12月24日 二、项目管理组织情况

当承接到本工程后,我项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计、专项施工组织方案等。 ○1施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 ○2项目部配备专门的检查人员,每天对工程质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。 ○3项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 三、工程施工现场质量控制情况 1、地基与基础简介 本工程为框架结构体系,营盘东路门楼结构按四级抗震设防,长星路建筑结构按三级设防,基础设计等级为丙级,结构耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 本工程地基选用粉质粘土作为基础持力层。主要采用承台基础,基础落在较好的原土且基础进入持力层部不少于200。项目各相关单位在质检站监督下分别进行了人工挖孔桩验收;基础地梁钢筋验收和基础转序验收。验收结论均为:符合设计及规范要求,同意进入下道工序施工。 2、原材料

基础和主体结构验收自评报告范文

. WORD格式.资料. 崇扬·逸城国际小区1、2#楼 地基与基础结构分部工程自评报告 崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。 本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。 1、基础 1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。 专业.整理

2、本工程主体混凝土强度等级为负1层至第5层C50;第6层至第9层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30. 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335级、HRB400级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。 本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200厚,内墙200厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。 在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。 二、项目实施概况 我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、图纸会审纪要、施工及质量验收规范以及工程变更通知单要求,认真组织、精心施工。在质量管理和保证方面做了以下几点工作:

基础分部工程验收施工总结报告

基础分部工程验收施工 总结报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

三亚尚·海棠 地基与基础分部工程施工总结 施工单位:深圳市中建大康建筑工程有限公司 企业技术负责人: 编制人: 日期:二O一6年四月二十八日

目录 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 三、工程进度情况 四、工程质量情况 (一)工程实体质量 (二)质量控制资料 (三)观感质量验收 五、工程资料方面 六、执行强制性条文情况 七、执行设计文件、履行合同情况 八、工程质量总体评价

三亚尚·海棠地基与基础分部工程 施工总结 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 (1)三亚尚·海棠工程施工图纸、答疑记录、设计变更; (2)海南三亚市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定; (3)三亚尚·海棠工程招标文件及投标文件; (4)本工程施工现场及周边环境的实际情况; (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (6)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (8)《建筑地基基础质量施工验收规范》(GB50202-2002);

(9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 三、工程进度 四、工程质量 (一)工程实体质量 1、模板分项工程 (1)模板安装:现浇结构采用定型木模板,模板及支架有足够的刚度、强度和稳定性;模板安装时涂刷脱模剂,未沾污钢筋和混凝土接槎面。 (2)模板拆除:底模及支架拆除时混凝土强度符合规范要求,拆模顺序严格按施工方案进行。 2、钢筋分项工程 (1)原材料:钢筋进场时,合格证与实物相符,并按批次见证取样进行力学性能试验,合格后才投入使用。 (2)钢筋加工:受力钢筋的弯钩和弯折符合设计要求,箍筋末端作135度弯钩,弯后平直长度不小于箍筋直径的10倍,符合抗震设防的要求。 (3)钢筋连接:纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求,在施工现场经监理工程师见证取样,对焊接接头进行力学性能检验,其质量符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。 (4)钢筋安装:受力钢筋的品种、级别、规格和数量等均符合设计要求。 3、混凝土分项工程

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 主体结构验收的基本: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核); 3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章);

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料 基础验收时要准备的东西 1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。 2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录 3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。 主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的. 4、其他可能必备的: 1) 桩基工程概况 2) 施工现场质量管理检查记录 3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证 4) 施工组织设计审核表 5) 施工组织设计 6) 技术、安全交底 7) 桩位测量放线记录 8) 工程定位测量放线记录 9) 开工报告 10) 施工记录 11) 工程施工日志 12) 基础验收报告,预验收记录 13) 图纸会审记录 14) 试桩记录

主体结构分部工程质量验收报告

主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型 验收层段 验收日期 质量 文件 核查 情况结构实体结: 1.基础分部由设计院、监理公司、甲方、质监站等部门进行分部工程验收,验收合格后进行下道工序的施工; 2.主体工程各子分项工程钢筋的加工与安装、模板的安装经监理人员验收合格后进行砼浇筑,砼的配合比符合要求,并严格按照已签定的施工方案进行浇筑,模板拆除后砼无空洞及蜂窝现象; 3.墙体的标高、垂直度、平整度及灰缝的厚度均符合规范要求;

4.轴线偏差符合规范要求; 5.窗边各上下层墙体的偏差符合规范要求。 技术资料: 1.施工用原材料均有质保书或复试检测报告,并符合设计要求及施工规范的规定; 2.砼和砂浆有施工配合比报告,其试块强度均符合设计要求; 3.各分项工程的质量验收记录资料齐全。 施工单位评定意见: 严格按规范及设计图纸施工,施工质量满足相 关验收标准要求,自评合格。 项目经理:李企业技术负责人: 王(公章) ____年__月__日监理单位验收意见: 满足设计及规范要求。 总监理工程师: 徐(公章)____年__月__日设计单位验收意见: 建设单位验收结果: 满足设计及规范要求。 满足设计要求。 设计责任人: 赵(公章)项目负责人:

孙(公章)____年__月__日质量监督机构监督意见: 经监督检查,各责任主体和有关机构均已参加相关检查验收,程序合法,同意验收。 质量监督人员: 周(公章)项目监督工程师: 李____年__月__日 注: 1、"主体结构分部工程完成后,建设单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和 签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2、主体结构分部工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后; 3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型

地基与基础分部验收工程总结

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用 C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。

工程主体分部验收总结报告

××工程主体分部工程 质量自评报告 编制人: 审核人: 审批人:

××工程主体分部工程验收自评报告(范本) 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××m2。×楼地下×层,地上×层,建筑高度为××m。本工程系××结构,抗震设防裂度为×度,人防等级为×级。本工程地下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房)。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。