文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路基电缆槽施工技术交底

路基电缆槽施工技术交底

路基电缆槽施工技术交底
路基电缆槽施工技术交底

2.4路桥电缆槽过渡施工

(1)路基电缆槽与桥梁电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽在平面及纵断面进行顺接,上下路基电缆槽一般采用C25混凝土现浇,盖板一般采用C25钢筋混凝土现场集中预制。上下路基电缆槽长度应满足平面上路基电缆槽与桥梁电缆槽的转折角不大于60度,纵断面转折角不大于30度。

(2)当桥梁较长时,各类线缆在桥头路基设余长时,可在路基地段顺接电缆槽前设电缆井以便线缆设置余长,其中通信、信号线缆可在I型电缆井内同井设余长,电力缆可在III型电缆井内设余长,同时满足I型电缆井与III型电缆井之间净距不小于1m。当桥梁较短时,各类电缆不需在桥头路基设余长时,可不设置电缆井。路桥过渡平面示意见下图。

2.5区间路基和车站路基电缆槽过渡施工

车站内各类线缆较多,电缆槽尺寸一般较区间路基电缆槽尺寸大,为保证车站路基电缆与区间路基电缆槽良好过渡,于线站分界处(或站内电缆槽与区间电缆槽尺寸变化处)设电缆井连接区间路基与车站路基电缆槽,电缆井采用

I 型电缆井。靠近车站侧电缆井开口应根据车站电缆槽尺寸适当加大,相应位置钢筋应截断。 2.6、注意事项

电缆槽与级配碎石、接触网支柱、声屏障基础之间的间隙用沥青混凝土填塞密实,填塞材料、密实度要符合设计要求,以防止表水渗入路基本体。

电力电缆槽在路基路堤坡脚或路堑地段的侧沟平台完成后,内夯填中粗砂。

电缆槽施工时不应破坏侧沟和侧沟平台、堑坡坡脚及路肩边坡。 8、质量标准

电缆槽施工的允许偏差、检验数量及检验方法见下表。

电缆槽施工允许偏差、检验数量及检验方法

序号 检验项目

允许偏

施工单位检验数量 检验方法

1 距线路中心线位置 0,+20mm 沿线路纵向每100m 每侧各抽样检验5处 尺量

2 顶面高程(盖好盖板

后) ±10mm 测量仪器测

3 相邻槽节顶面高差 ±5mm 尺量

4 相邻盖板顶面高差 ±2mm 尺量

5 相邻槽节侧面对齐 ±5mm 尺量

电缆槽预埋件、预留孔施工允许偏差、检验数量及检验方法 序号 检验项目 允许偏差 施工单位检验数量 检验方法 1 预埋件中心位置

±3mm 抽样检验2% 尺量

2 预留孔

中心位置 ±5mm 3

尺寸

0,+10mm

相关文档