文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统安全管理制度

中央空调系统安全管理制度

中央空调系统安全管理制度
中央空调系统安全管理制度

中央空调系统安全管理制度

一、开机操作

1、制冷开机时,必须联动开机。严禁短接安全装置,否则会冻管。

2、制冷开机时,必须先开空调水泵,后开冷却水泵;停机时,先停冷却水泵,后停空调水泵,否则会冻管。虽然自动控制程序已按上述设置,但每3个月应重新确认1次,以免发生误接电缆或软件丢失等意外。

3、制冷运行时,必须打开温水排水阀,并卸掉排水阀手柄。否则,温水系统会受热胀坏,并大量浪费能源。阀柄妥善保管,以便下次采暖时使用。

4、严禁随意调节机组浓度调节阀。如发生差错,将导致机组结晶,并降低出力,浪费能源。

5、供热切换时,角阀必须100%关严。关闭后开机运行,待高发温度升至100℃时,检查阀门主体侧管道温度是否升高。如角阀未关严,温度会升高,将导致高发烧干。

二、燃烧

1、确保机房通风良好。否则,导致机组受潮腐蚀,破坏电气绝缘。影响燃烧,严重时导致机房缺氧,并造成人员伤害。

2、严禁燃气泄漏。在机房燃气泄漏检测装置,及强力风扇联动不可靠的情况下,严禁燃气型机组开机。

3、严禁漏烟气。如泄入机房,会导致机房人员一氧化碳中毒。

4、燃料过滤器应定期清洗或更换。否则,会造成停火或冒烟,并损坏电磁阀,引起爆燃。燃油型会损坏油泵。

5、严禁燃烧机冒烟运行。即使微量冒烟,也会大幅度增加燃料消耗,污染环境,甚至引发火灾。而如果过量空气过大,会导致爆燃,停火,并浪费燃料。

6、供气压力及燃料热值必须稳定。燃料质量必须符合用户所在地国家标准。否则造成烟管结垢,加大能耗、影响机组出力,严重时损坏燃烧机甚至爆燃。开机前必须确认排气门全开,长期停机时应关闭排气门。

三、真空、寿命

1、确认机组真空性能及自动抽排气装置完好性。

2、严防他人乱动真空阀。真空阀手柄操作完后,及时卸下并保存,以免他人乱动阀门,造成机组泄漏。

3、认真对待制热或停机管理。制热时,主体应采用真空保养。如预计停机超过8个月,应充入~高纯氮气(纯度大于%)。

4、未经书面许可,严禁用药水清洗机组铜管。如药水使用不当,清洗过程控制不严或药水排放不彻底,将严重腐蚀机组铜管,影响机组寿命,甚至报废。

5、严格水质管理。应有自动加药装置(自动投除垢防锈剂、灭菌剂),每季至少化验水质一次,并据此选择合适的除垢防锈剂。冷却

水补水水质应符合城市自来水质标准。如水质不良,会导致能耗上升、制冷量下降,并造成铜管腐蚀,甚至机组报废。

四、电气

1、严格执行冷水防冻管保护。否则将会冻管,造成重大损失。每季应检查冷水保护是否正常。

2、务必采用联动控制开机。

3、严禁短接安全装置,严禁随意调整安全装置设定值。每个制冷期开始前应校准所有安全装置,尤其是对冷水流量控制器、温度传感器及高发压力控制器,否则将造成机组冻管或人身伤害等重大安全事故。

4、电源必须正确,电压必须稳定。

5、若电源线损坏,为避免危险,必须由制造商、服务代理或有相应资质的人来更换。否则可能危及人身、设备安全。

6、为确保数据采集及监控机组,必须保证24小时在线。否则会使联网监控中心无法知道机组是否正常。

7、必须正确、精心设置各项计量数据。如数据不正确,将可能导致机组意外停机。并影响用户能源管理,造成假、错费用。

五、其他

1、泄气门上严禁压放重物。否则有爆炸危险。

2、严禁管路系统震动或机组承受外力。机组受振或承重将影响机组寿命,严重时可能造成机组损毁。

3、用户应自备防雷设施。

4、注意机组保管。机房门窗应具备可靠的门锁、栏杆,未经许可外来人员一律不得入内。随机备件、资料应妥善保管。

5、机房温度控制在5~43℃之间,湿度控制在85%以下。

如机房温度可能低于0℃,则应关闭冷却水、冷水系统的机组进、出口阀,开排水阀(如有条件最好是不排水而加防冻液,以免铜管受潮生锈),否则将发生铜管冻裂事故。如机房温度超过32℃时,必须加强机房通风和控制柜散热。如超过43℃,几小时即会损坏电气元件,导致机组重大事故。

空调系统运行管理规定

空调系统运行管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

空调系统运行管理制度 1.目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为,加强对空调系统管理,保障人员和设备安全,保证空调系统正常运行。 2.范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3.职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度,监督、检查空调工操作 行为,并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度,负责对空调工进行 安全、技术培训,并负责组织实施,监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1值班制度 4.1.1值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2当值人员服从管理,按班次上岗,不得擅自离岗,严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后,有人接班的情况 下,方可离岗。 4.1.3值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式, 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。

4.1.4值班人员按规定严格执行设备操作规程,正确操作设备, 使设备安全经济运行。 4.1.5值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备,检查设备运行参数值是否在规 定范围内,声音、温度、气味是否正常,发现异常现象迅 速查明原因,正确处理,并向上级汇报。 4.1.6检查冷却水水质,监督软化水化验结果,定期对冷却水系 统排污,保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。 4.1.7按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时,应提前向部门领导提出申请,经同意后方可实施。 4.1.8值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间,达到节 能降耗的效果。 4.1.9及时发现和处理事故隐患,无法处理的及时报告上级。 4.1.10当发生威胁设备或人身安全紧急情况下,有权利立即 停止设备运行,事后向上级汇报。 4.1.11值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理 方法,应正确判断事故原因并及时处理,防止事故扩大, 主动上报上级,在未找出原因和排除故障之前,不得重新 启动空调设备。 4.1.12熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物 进入机房,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并 做好外来人员登记工作。

中央空调通风系统预防空气传染病传播应急预案

酒店中央空调通风系统预防空气传染病传播应急预案 为有效防控中央空调通风系统投入使用后的空气传播性疾病的发生,保障宾客与职工安全,特制定本预案。 一、中央空调通风系统预防措施 酒店中央空调通风系统的管理应严格遵照执行卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求。 (一)集中空调通风系统应符合以下基本要求: 1、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风; 2、新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔与其她污染源,并设置防护网与初效过滤器; 3、送风口与回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁; 4、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。 5、集中空调通风系统应当具备下列设施: (1)应急关闭回风与新风的装置; (2)控制空调系统分区域运行的装置; (3)空气净化消毒装置; (4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口、 6、新建、改建与扩建的集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可 投入运行; 7、已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格 后方可继续运行; 8、卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。 (二)集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗 1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次; 2、空气过滤网、过滤器与净化器等每六个月检查或更换一次; 3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次; 4、风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。 (三)做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检 查、检测与维护,并建立专门档案。 档案应当包括以下内容: 1、卫生学评价报告书; 2、清洗、消毒及其资料记录; 3、经常性卫生检查及维护记录; 4、空调故障、事故及其她特殊情况记录; 5、空调系统竣工图;6预防空气传播性疾病应急预案。 (四) 中央空调通风系统清洗方法及清洗效果评价: 1、中央空调风管清洗: 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。 2、中央空调部件清洗: 采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆

中央空调系统维护保养管理制度

中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转,如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度

中央空调机房管理制度

中央空调系统管理制度 中央空调运行管理严格执行【公共场所集中空调通风系统卫生管理办法】。 值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。 为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央 空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一)冷水空调机组: 1、巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组,启用 备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 2、发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告维修主管,能及时处理的及时处理, 处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 3、设备保养商接到电话通知后,应讯速组织技术人员到现场维修,并在事后组织现 场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备 案。 二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵): 1、巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,并开启备 用 水泵,并启动主机继续供冷。 2、发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 3 、 水泵故障较严重,应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 三)冷却水塔: 1、冷却水塔风机故障 (1)、巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)、发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3 )、需要停机抢修属较严重的故障应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1 )、维修操作巡查人员发现冷却水塔底盘漏水,应即刻开启备用水泵,将漏水水

塔平衡管阀关闭。 2)、立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔 告。 3、冷却水塔溢、漏水 1)、巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场 2 )、浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并 开启备用水塔。 3 )、将情况报告维修主管,由其组织人员维修,并在事后作 出维修报告。 四) 管网系统(冷却水、冷冻 水): 1、主管道跑、漏水 (1)、发现或接报主管道跑 、漏水应迅速关闭空调机组和冷冻水、冷 却水水泵并迅 速 关闭跑水位置的前 端阀门。 (2)、现场用沙包拦住电梯 口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单 元,并将水引 入 地漏。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (4)、将空调机房内管道集 水器和分水器的底部排水阀打开排水,留 意水泵房污水 泵 抽水情况,一旦发 现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及 时组织人员进行 抢 修。 2、冷冻水平管网跑、漏水 (1)、发现或接报空调水平 管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井 旁的空调水平 管 阀关闭。 (2)、现场用沙包拦住用户 单元门口和电梯口,以防水浸入电梯房内 ,确保空调水 平 管阀门已经关闭。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷,并 及时组织人员 进 行现场抢修。 3、空调机房内的伸缩节破裂 (1 )、发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止空 调机组运行,并按 “急停”掣停止循环 水泵。注意打开运行机组内排水阀放水, 以防冻管等事 故发 生! (2 )、将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和 冷水机组。如闸阀关 闭不严,则立即将破 裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭 闸阀出口中, ,并在事后作维修报 解决的即时修复。

空调系统节能运行管理制度

附件1: 空调系统节能运行管理制度 示文本

目录 前言 (1) 1 空调系统人员管理 (3) 1.1资格认证 (3) 1.2节能技术培训 (3) 1.3节能岗位职责 (3) 1.4节能运行交接班 (4) 1.5节能激励 (5) 2 空调系统节能运行 (6) 2.1节能运行策略 (6) 2.2节能运行监控与记录 (6) 2.3其他技术措施 (7) 3 空调系统节能检查 (8) 3.1设备的开停机检查 (8) 3.2巡回节能检查 (8) 3.3周期性节能检查 (100) 4 空调系统节能维护保养 (122) 4.1 空调设备的节能维护保养 (122) 4.2 空调系统的节能维护保养 (126) 附表 (18)

前言 《中华人民国节约能源法》(主席令第七十七号)已于今年4月1日起实施。在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”为此,住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室温度控制管理办法》。 公共建筑室温度控制是空调系统节能运行中的重要一环,与空调系统节能运行密不可分。制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品,更重要的是提高空调系统的运行管理水平,而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏,运行管理水平良莠不齐、差距很大,且总体水平较低。 为配合《公共建筑室温度控制管理办法》的实施,便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考,同时也为监督检查提供依据,特编制节能运行管理制度示文本。其主要容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分,组成结构框图见图一。该示文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑,也适用于使用集中空调系统的居住建筑。 管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要容,由于空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到节能运行管理的职责要求;在加强对技术人员节能管理的基础上,空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作,获得较好的节能效果。 空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运

中央空调系统应急处理方案(标准范本)

中央空调系统应急处理方案 (一)冷水机组 (1)巡查发现运行中的冷水机组故障应马上停止该机,并开启备用机组。 (2)发现故障的技工将情况报告主管工程师并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接通知后,办公时间4小时内到场维修,非办公时间12小时内到场维修,并在事后作维修报告。 (二)水泵 (1)巡查发现运行中的水泵异常应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的技工检查维修可当场解决的问题即时修复并记录在当值日记上。 (3)水泵故障较严重,应报告主管工程师,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)凉水塔 1、凉水塔电机故障 (1)巡查发现运行中的水塔电机故障,应立即停止该机,转开备用电机。 (2)发现故障的技工检修,可当场解决的问题即时修复,并记录在当值日记上。 (3)属较严重的故障应报告主管工程师,由其组织维修。并在事后作维修报告。 2、凉水塔穿底漏水 (1)巡查技工发现水塔穿底漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻苦将情况报告主管工程师,由其组织修补凉水塔,并在事后作维修报告。

3、凉水塔溢漏 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告主管工程师,由其组织人员维修,并在事后人维修报告。 (四)管网系统 1、400mm管道 (1)发现或接报400mm管道漏水应迅速关闭冷水机组和水泵。 (2)现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏,如地漏排水量不够则将漫出的水导 入走火梯。 (3)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射。 (4)将空调机房内管道底部排水口打开排水留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口。 (5)报告主管工程师,由其安排抢修并在事后作维修报告。 2、水平管网 (1)发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层风机房内的空调水平管阀门关闭。 (2)现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。 (3)用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射。 (4)报告主管工程师,由其安排抢修并在事后作维修报告。 3、空调机房内的伸缩节 (1)发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止冷水机组,并按“急停”掣停止水泵。 (2)将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特 制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启机组和备用

空调系统运行管理和维护保养管理制度

空调系统运行管理和维护保养管理制度空调系统运行管理和维护保养管理制度一、日常巡视和运行管理 按楼宇实际情况,每隔3,5小时巡视一次: 1、观察电压(正常值380V,不允许超过额定值的?7%); 2、观察冷冻油(油压、油位、油色是否符合使用说明书要求); 3、观察冷却水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 4、观察冷冻水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 5、检查空调主机运转是否有异常振动或噪声; 6、检查冷却塔风机运转是否平稳,冷却塔水位是否正常; 7、检查管道、阀门是否有渗漏,冷冻保温层是否完好; 8、检查控制柜各元器件动作是否正常,有无异常噪声或气味。二、供暖锅炉运行管理 1、当值人员每隔两小时巡视一次常压锅炉; 2、巡视部位包括:锅炉本体、燃烧机、水泵机组、电气控制柜、供(回)油阀、排烟系 统、回风系统; 3、观察各水管、油管、气管是否有漏、滴现象; 4、各种压力表、水温表、排烟温表的指示是否正常(参照使用说明书所列参数); 5、是否有异常声响或振动,是否有异常气味; 6、注意观察锅炉水位、油箱油位; 7、水泵、油泵电机温度是否太高(烫手),风叶是否碰壳; 8、水泵、油泵是否有滴漏成线; 9、有无松动的螺栓、螺母,如有则做紧固处理。 三、定期检查、维护保养

空调与通风系统的功能是制冷、供暖,应每年一次对系统全面保养。此外是季节变化及 系统运行实际情况,对系统部件可作每月一次或半年一次等不同周期的检修和保养。 (一)主机的检查和维保 1、对中央空调系统主机,每月进行一次检查,测定主机的油位,测定加热器、散热器、排风机,各传感器,各安全保护开关的性能,因季节更换停用时,对主机应做保养处理。 2、主机应每年作两次保养处理,测定主机制冷、制热的能力和系统制冷剂量,检查电脑运行性能,电气控制各安全保护装置,过滤器等完好状况,确保主机完好。 (二)、冷却水泵、冷却水泵机组的检查和保养 循环水泵每月应进行一次检查、检查范围包括流量、扬程、密封性、电机轴承、避震器等具体内容: 1、检查电动机轴成有无阻滞现象,如有阻滞则应加润滑油,加油后仍无改善,则应更换同型号规格的轴承; 2、检查电动机风叶有无擦壳现象,如有擦壳则应修整处理; 3、检查水泵轴有无阻滞、碰撞、卡阻现象,若是轴承有问题,则应加注润滑油或更换轴承,若是水泵叶轮问题,则应拆修水泵。 4、检查压填料处是否漏水成线,如果是漏水成线则应重新装压填料; 5、检查弹性联轴器有无损坏,若损坏则应更换弹性橡胶垫; 6、清洗水泵过滤网; 7、清洗水泵外壳,若油漆脱落或锈蚀严重,则应除锈病重新油漆; 8、变风量空调机的过滤网应每月进行一次清洗,并根据实际情况及时更换;对变风量空调机的电机、叶轮、每年进行一次保养,确保其运行平稳、完好。

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

中央空调应急管理制度

中央空调应急管理制度 为了加强本单位中央空调安全运行管理,有效预防、及时控制设备突发安全事件,提高突发事件的紧急反应速度和处理水平,保障人身安全及设备安全,特制定本制度。 一、总则 (一)编制目的 全面贯彻落实设备安全管理规定,建立健全应对突发安全事件的快速反应机制,预防和控制突发安全事件及其造成的危害,保证医院正常经营活动。 (二)编制依据 依据《特种设备安全监查条例》制定本制度。 (三)适用于我院各类中央空调突发安全事件,例如水泵异常、风机故障、管道漏水等。 (四)应急工作原则 1、坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则; 2、按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度,实行分级管理的原则; 3、加强群防群控和日常监测,对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则; 4、配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作;

5、坚持快速反应和高效处置,做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。 二、应急组织机构及职责 1、应急指挥领导小组成立以分管院长为领导的中央空调安全事故应急救援指挥领导小组,小组组成如下: 组长:XX 副组长:XX、XX 成员:XX、XX、XX 2、应急组织机构职责组长职责:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织。 副组长职责:协助组长做好应急救援的具体指挥工作,指挥调 动应急组织,调配应急资源,按照应急程序组织实施应急抢险,防止事故的进一步扩大。 成员职责: (1)贯彻落实应急领导小组的各项部署,实施事故应急处置工作; (2)做好各项应急处置工作,及时有效地控制安全事件,防止其蔓延扩大; (3)协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题,必要时决定采取有关控制措施。

空调系统安全管理制度.doc

空调系统安全管理制度1 空调系统安全管理制度 1、凡上岗人员必须熟知本专业工作安全操作规程,并严格按照设备操作使用 说明书进行操作。 2、检修电路系统时,必须按照电器安全操作规程进行操作。 3、检修、操作制冷机组必须符合机组厂家的相关安全要求。 4、操作温控器等面板时,不能用湿手操作,避免电击。 5、消防器材要齐全可靠,存放在固定地点,并定期进行检查。 6、冷冻、冷却水泵必须在制冷设备运行前30分钟启动并在停机30分钟后停 止水泵运行,以保证主机的运行安全。 7、保证各控制系统的电源可靠性,开机前要对各执行机构进行必要的安全检 查,以达到正常的运转条件。 8、制冷剂必须严格按照《北京地区易燃易爆物品存放须知》进行存放,使用 过程严格遵守操作规程,确保使用安全。

9、制定应急方案(如紧急停电、断水、制冷剂泄漏等),做到每个值班人员 都能够掌握处理紧急状态的基本知识与技能,以防止在特殊情况下出现失误,发生更大事故。 10、每天对制冷系统进行安全检查,并要有检查记录,对发现的问题及时上报 主管领导,及时进行维修。 11、每年对全馆的空调进行消毒,使空调的风道保持清洁。 12、冬季供热之前必须检查停用设备内部是否存水,避免冻坏设备。 13、巡查蓄冰池不得少于2人同行,检查口盖板要牢固。 14、熟悉全馆的空调使用情况,防止过于老化而造成火灾。 15、定期检查涉及到消防使用的排烟风机、加压风机、补风机等设备是否可以 正常运行。 16、认真学习消防常识,明确应急预案的岗位职责,熟知疏散路线,提高自救 逃生能力,并做到“三懂三会”。三懂即:懂得本岗位生产过程的火灾危害性;懂得预防火灾的基本措施;懂得扑救火灾的基本方法。三会即:会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾。

12、空调系统运行管理制度

空调系统运行管理制度 1.目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为,加强对空调系统管理,保障人员和设备安全,保证空调系统正常运行。 2.范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3.职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度,监督、检查空调工操作 行为,并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度,负责对空调工进行 安全、技术培训,并负责组织实施,监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1 值班制度 4.1.1 值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2 当值人员服从管理,按班次上岗,不得擅自离岗,严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后,有人接班的情况 下,方可离岗。 4.1.3 值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式, 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。

4.1.4 值班人员按规定严格执行设备操作规程,正确操作设备, 使设备安全经济运行。 4.1.5 值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备,检查设备运行参数值是否在规 定范围内,声音、温度、气味是否正常,发现异常现象迅 速查明原因,正确处理,并向上级汇报。 4.1.6 检查冷却水水质,监督软化水化验结果,定期对冷却水系 统排污,保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。4.1.7 按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时,应提前向部门领导提出申请,经同意后方可实施。 4.1.8 值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间,达到节 能降耗的效果。 4.1.9 及时发现和处理事故隐患,无法处理的及时报告上级。 4.1.10 当发生威胁设备或人身安全紧急情况下,有权利立即停止 设备运行,事后向上级汇报。 4.1.11 值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理方 法,应正确判断事故原因并及时处理,防止事故扩大,主 动上报上级,在未找出原因和排除故障之前,不得重新启 动空调设备。 4.1.12 熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物进入 机房,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好 外来人员登记工作。

中央空调管理系统规章制度

中央空调管理制度 一、中央空调保养制度 1、总务科人员开机前的准备工作:(1)、先检查换热器阀门是否 关闭,夏季制冷阀门是否打开。(2)、开启冷却塔补水装置, 检查冷却塔阀门并清洗冷却塔。(3)、开启水循环电机,检查 水流状况(包括冷却塔、阀、水流开关、循环水泵等)(4)、 开启每个科室的空调电源。 是否正常。 2、使用前厂家人员的准备工作和保养:检查制冷剂液位和油位、油 槽、油加热器和油温;检查润滑系统和回油系统;检查和测试所有运行控制和安全控制功能、检查启动器的运行;检查调整微电脑控制中心的设定值;启动制冷机组。检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数;根据运行记录,分析处理机组问题;检查冷水机组,调整安全控制装置、联轴器。检查密封及安全阀情况;检查过负荷装置。检查制冷循环,确认处于正常平衡状态。 3、关机后的工作:关闭主机后先排放冷却水,清洗机房的水循环 的过滤器和除污器。开启每个科室的空调电源。 4、检查换热站进出口运行情况;根据运行记录参数分析热交换效 果,建议水质处理;检查换热器,必要时拆卸端盖,更换密封 垫;

5、记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,必要时进行机 组检修;根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器,记录 和报告要求的备件,提供检修保养报告。 二、中央空调运行管理制度 为做到科学合理使用中央空调,节约能源资源,本着“正确使用、安全管理、节约能耗”的原则,特制定以下使用管理规定: 1、中央空调系统夏季室外气温高于30摄氏度以上时,冬季室外气温低于10摄氏度时开机。中央空调运行期间的室温度设置夏季不得低于26摄氏度,冬季不得高于20摄氏度。 2、中央空调运行期间禁止开窗,严禁开空调时在室抽烟,不允许在室存放产生有毒有害气体的物质。做到房间没人不开机,人走关机。科室负责人要监管督促。确保安全,杜绝浪费。 3、中央空调运行期间,如发现空调效果不好、漏水、有异常响声、异常气味等情况,应及时与总务科管理人员联系,由总务科专业技术人员检修。 4、空调值班员必须严格按操作规程,开启或关闭相关的阀门和主机。开机时必须先开启水循环泵后再开启主机,为节约用电,关机时可提前1小时把中央空调主机关闭,最后再关闭循环泵。了解设备的运行情况,根据外界的天气变化及时进行调节,灵活掌握开关机。做好中央空调系统运行、保养维修和零部件更换情况的记录。要随时监视水温、水压、油温、电压以及有无遗漏情况。如遇下雨或消防

中央空调应急预案.doc

中央空调系统应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

中央空调质量管理制度

质量技术管理制度 工程质量是基本建设投资效益实现的重要保证,也是施工企业兴业的主要路 子,百年大计,质量第一,必须常抓不懈,抓紧,抓实。 1.质保人员职责 a)掌握质量管理方针政策 坚持“百年大计,质量第一”和“预防为主”的方针,认真贯彻国家和上级关于质量工作的政策,贯彻国家和上级颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程,组织贯彻保证质量的各项管理制度,制定质量目标计划及质量管理奖惩办法。 b)按ISO9002 国际标准,严格质量管理,制定如下措施 1)、监督检查施工人员按设计图纸、施工组织设计、施工验收规范、操作规程及其它施工文件进行正确施工。 2)、监督检查设备、材料、成品、半成品的质量,防止不合格产品用到工程上去。 3)、对施工中的重要部位和资料进行监督检查,如:隐蔽工程、压力试验、上下道工序要衔接的重要部位,系统调试、设备运行、电气试验。 4)、采取专业检查和群众检查相接合的方法,协助基层搞好自检、互检、交接检,加强对施工过程的检查,把质量问题消灭在施工过程中。要充分发挥班组质量员的作用,实行对工序严格把关。 5)、督促检查分项、分部、单位工程的质量评定工作。 6)、针对施工中的薄弱环节和质量通病,制定切实可行的预防技术措施。 c)其它管理措施 1)、定期开展保证工程质量的宣传教育工作,推行QC质量管理办法。 2)、做好质量反馈、记录、报表、统计等工作。 3)、树立全心全意为用户服务的思想。 2.质量控制点的控制 1 质量控制点的分类 质量控制点按重要度分为A、B、C三类:A类为重点控制,重点防范质量通病;B 类为重要控制,控制质量符合施工验收规范及质量验评标准,并使质量达到优良等级;

空调系统运行管理规范

空调系统冬季运行防冻管理规范 1、目的: 确保购物中心空调系统的冬季正常使用,预防设备损坏。 2、范围: 购物中心内所有空调系统的设备。 3、空调系统设备的操作流程图: 3.1各项目工程部应该在冬季来临之前制订本购物中心的各项防冻措施。 3.2 在供暖季来临之前,专业主任带领员工完成换季保养的各项检修工作。 3.3换季检修时重点检测空调机组的防冻开关,保持其动作的准确性和灵敏性。温 度设定为5℃。 3.4 供暖设备有楼宇自控系统的需设置为冬季运行模式。 3.5 供暖设备无自控设置的,应采取以下措施: 3.5 1. 回水手动阀门开度应大于等于最小开度(20%--30%的开度不能完全关闭). 3.5 2. 机组运行时,新风阀开度保持最小满足最小新风量即可(机组停运后手动关 闭风阀降低冷空气侵入冻坏翅片的危险性). 3.6 进入供暖季后,供暖循环泵必须要保证24小时运行(夜间运行供水温度可根 据实际情况适当调整) 3.7进入供暖季后,多使用室内回风,空调机组回风阀开到最大,新风阀调到最小 (回风与新风混合后焓值提高,减小翅片冻坏的机率) 3.8 当室内空气质量较差,需要加大室外新风量时,应尽量选取白天室外温度较高 时段,开启新风阀,并做好记录及交接,在闭店前(或室外温度急降前)必须关闭新风阀。 4、夜间机组停运后要注意加强巡视和记录. 巡视内容: 1.电机停运. 2. 新风阀关闭. (以上两项确保无冷空气侵入) 3. 手动水阀及回水电动阀常开 4.循环泵运行. (以上两项保证机组翅片内水流循环)

5、长期停止运行机组操作巡视注意: 1.翅片内水泄干净(泄水丝堵收好)水阀关严.(如阀门不严,可加盲板封堵)。 2.风阀关闭. 3.电机关闭. 4.电源关闭. 5.轿厢门打开

中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 制度是贯彻管理方针、完成管理计划、达到管理.目标的重要保证。管理制度的完善与否,直接影响到管理质量和效益,没有完善的管理制度是很难做好管理工作的,更谈不上使管理工作达到专业化要求。因此,中央空调系统运行管理要能真正起到应起的作用并产生效益,就必须有一套规章制度来作保证。否则,即使中央空调系统再好、设备再先进,也难以保证长期、稳定地发挥出应有的效能。此外,进行科学规范管理的基础也必须有一套行之有效的规章制度,否则就谈不上科学规范管理。 在制订本专业的各项规章制度时遵循以下几个原则: ①本规章制度应与酒店上级部门的相应规定、要求协调一致,不能有冲突或产生歧义的条文; ②各规章制度之间要相互协调,不能有矛盾和遗漏; ③规章制度的编写要力求表达清楚、准确、全面、简明扼要,文字条款要易于理解、记忆、接受和执行,要注意惟一理解性; ④保证制订出的规章制度既结合实际,又科学合理,并在实际工作中能完全做得到,而且有利于整体管理质量的提高。 此规章制度出台后,在总结执行中产生的问题和发现的不足,经过一段时间后要进行修改和补充,使之更加完善。 一、人员的管理制度 (一)各级各类人员的岗位职责 1.空调班领班的岗位职责

①协助部门主管做好各项具体工作,直接向其负责; ②全面主持班(组)工作,合理安排班(组)成员的日常工作,保质保量地完成工程部下达的各项任务; ③严格要求,大胆管理,以身作则,督促全体班(组)成员认真执行和严格遵守各项规章制度; ④组织班(组)的各种学习,使全体班(组)成员都能提高素质、敬业爱岗; ⑤负责班(组)考勤和公用工具、仪器仪表、小型检修设备(装置)的管理工作; ⑥审查、保管各种记录表,保证数据准确、资料齐全; ⑦督促落实修旧利废、节约能源、降低费用的工作。 ⑧掌握本专业的发展动态,注意新技术:新装置的引进与应用; ⑨提出本专业技术改造方案(画出图纸、做出预算)或设备更新方案,并组织实施; ⑩听取各方面的合理化建议,吸收消化有关的先进经验,组织开展技术革新; ⑨注重修旧利废和综合利用,搞好能源管理,降低水、电、汽、气的耗用量。2.空调运行人员的岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录;

小度写范文医院制冷及空调系统安全管理制度模板

医院制冷及空调系统安全管理制度 医院制冷及空调系统安全管理制度_医院信息系统安全管理制度医院信息系统安全管理制度一、总则切实保障全院计算机网络的安全,根据国家及地方法规、JCI 标准中医院设施管理与安全标准,制定本安全管理制度。 1、本安全管理制度适用于本院信息系统管理。 2、本安全管理制度由信息科负责监督实施。当存在本院计算机网络及计算机机房的安全威胁时,信息科主任负责及时上报行政总值班或分管副院长,设备科、后勤部和保安部配合采取相应措施。 3、每 3 年对本制度的执行情况进行评估,必要时可重新修订本安全制度二、信息科员工安全职责 1、信息科员工应当熟悉计算机软、硬件的相关业务知识和防火防盗安全规定,掌握防火器材的操作使用方法,做好本岗位的防火防盗工作。 2、每 3 个月检查计算机软、硬件的状态,使之保持完好。 3、安全培训:信息科新员工应参加全院岗前培训,并通过消防知识的培训后,方可上岗作业。信息科员工应当完成年度安全培训。 4、安全操作规定:(1)维护带电设备时应拔掉电源,确认处于无电状态,并释放手上静电。 (2)带电测试电脑时,不得接触内部电线。 (3)进入医疗区域维修时,应带好相应的防护设备,维修结束后注意进行消毒处理。 (4)维修时防止利器刺伤。如被刺伤应及时到医疗部统一处理。 5、安全管理规定:(1)遵守医院各项规章制度,遵守劳动纪律。

(2)做好应急值班工作。保证应急电话畅通,应答及时。 (3)保持计算机室清洁无尘,机房内严禁吸烟。 (4)保持工作环境整洁,不乱丢杂物,及时清理工作台上的磁盘和书籍等物品。(5)正确操作、使用各类计算机设备,杜绝不必要的设备损坏。 (6)保持数据的安全和保密。查询数据原则上由责任部门执行,任何非程序查询必须由院级领导同意并签字。特殊数据查询遵循医务科批复流程。 (7)禁止无关闲杂人员进入计算机室。 (8)下班前关闭办公用电脑、电源。 6、巡查与报告:(1)每天巡视机房,检查服务器性能并签名。 (2)每月巡视交换机房,检查交换机房环境。 (3)节假日,值班人员负责本院计算机安全评估。 遇有灾害性天气或特殊情况,加强防范。 (4)在检查中发现的隐患要及时报告科主任,科主任根据问题严重性上报分管院长。 三、终端用户安全职责 1、连入网络的各科室和个人办公工作站必须严格执行安全保密制度,并对所提供的信息负责。不得利用计算机和网络从事违反国家法律、法规、泄露医院机密的活动。 2、任何科室和个人不得在本院联网计算机上制作、查阅、复制和传播危害国家安全、有碍社会治安和有伤风化的信息和淫秽、色情资料。 3、不允许在网络上进行干扰网络用户、破坏网络服务和网络设备的活动。 4、除信息科外其他科室或个人不得以任何方式试图登陆网络服务器和网络交换机等设备进行修改、设置、删除等操作;不得盗窃、破坏网络设施。

中央空调系统压力容器事故应急预案

中央空调系统压力容器事故应急预案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中央空调系统 压力容器事故应急预案文件号: 版本号: 生效时间: 编制: 审核: 批准:

目次

一、总则 1 目的 为有效贯彻实施“安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止压力容器事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《深圳市重特大安全生产事故应急预案》、《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案 3 遵循原则 3.1 以人为本。确保压力容器使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。 3.2 预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。 3.3 系统管理。按照《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。 3.4 责任明确。按照一体化文件的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。 3.5 持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。 4 适用范围 本预案适用于本公司管理范围内压力容器设备事故的预防和应急处置工作。 二、压力容器设备的危险性分析 1 定义 压力容器:范围规定最高工作压力大于或者等于0.lMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。 二、设备的管理制度 (一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡回检查,其他设备一个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水;