电气施工员考试复习资料

1、手持及移动电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时不应大于 0.1秒。

2、火灾控制器有感烟、感温、感光、可燃气体几种。

3、施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须做的一项重要工作。

4、架空低压线路,10米电杆埋深1.7米,在居民区敷设最低高度不小于6米,导线最小截面,铜线是10 mm,铝线是16 mm。

5、管线加接线盒的规定是:直管超过30米加接线盒,一个弯时超过20米加接线盒;两个弯时超过 15米

加接线盒;三个弯时超过 8米加接线盒。

6、QC—6/8表示磁力起动器,6表示额定电流等级100A, 8表示防护式有热继电器保护,可逆控制。

7、单相三孔插座,接线要求是:上孔接 PE线,左孔接N线,右孔接L线。

&照明器电光源的种类有白炽灯、碘钨灯、荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等。

9、气焊作业,氧气与乙炔瓶,距明火距离不小于10米,两种气瓶的距离也应保持 5米以上。

10、 V1 ( 3 >95+1 >50) SC100-FC表示铜芯塑料电力电缆,相线截面 95mm零线截面穿50 mm管焊接钢管地面内敷设,埋深不小于 0.8米。

11、灯具重量超过3公斤应预埋吊钩,安装高度小于 2.4米时,其灯具金属外壳要求接零保护。

12、 10kv电力电缆的绝缘电阻不小于 400M Q, 1Kv低压电力电缆的绝缘电阻不小于10 M Q

13、建筑电气施工图主要由设计说明、电气平面图和电气系统图组成。

14、避雷带采用直径不小于①8镀锌圆钢,暗装引下线的直径不小于①12

15、设计交底是设计单位向施工技术人员交待设计意图的行之有效的办法。

16、施工图预算中直接费是指人工费、材料设备费、机械费。

17、建筑配电线路采用三相五线制,导线穿管敷设颜色规定是:A相线是黄色、B相线是绿色、C相线是红色、N线是淡蓝色,PE保护线是黄绿双色。

18、 VLV— (3>50+1 >5) SC50表示铝芯塑料电力电缆、相线标称截面是50 mm,N线标称截面是25 mm,穿管径50 mm焊接钢管敷设。

19、施工现场用火必须报消防部门检查批准,开用火证方可作业。

20、防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于3米,接地极的间距不小于 5米。

21、施工组织设计分类主要三种分部工程施工方案、单位工程施工组织设计和项目总施工组织设计。

22、国家规定的交流工频额定电压50伏及以下属于安全电压。

23、 XRM —C315表示嵌入式照明配电箱,出线回数是15回路,安装高度是1.4米。

24、施工工长在施工前必须向施工小组下达任务书和技术质量、安全书面交底。

25、 QC 6/S表示磁力起动器电器,其额定电流是100A。

26、共用天线电视系统的前端箱主要设备有天线放大器、衰减器、混合器、宽频带放大器、调解器、调制器等。

二、选择题

1、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度位置时,我们主要依据土建的(2 )

(1)轴线(2)水平线(3)吊顶下皮线

2、北京地区编制建筑电气工程施工图预算主要依据定额为(2)

(1 )施工定额(2)预算定额(3)概算定额(4)企业定额

3、使用多少米高的高登时,要加护栏或挂好安全带(1)

(1)2 米(2)3米(3)4米(4)5米

4、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终核定是由( 1)

( 1)建筑单位( 2)设计单位(3)监理单位 (4)政府质量监督部门

5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 中对施工现场内用电作了规定,应采用(

(1)TT ( 2) TN-C (3)TN-S ( 4) TN-C-S

6、在检查评定建筑电气安装工程分项、分部工程质量等级的依据( 1)

( 1)国家质量检验评定标准(2)国家施工及验收规范

( 3)国家设计规范( 4)施工工艺规范

7、建筑施工企业编制施工预算主要依据(4)

( 1)施工定额( 2)预算定额( 3)概算定额( 4)企业定额

8、建筑电气安装工程中,保护线( PE 线)其颜色规定为( 4)

(1)黄色(2)绿色( 3)淡黄色(4)黄绿相间

9、对千伏入及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于(3)

(1) 0.5M Q ( 2) 1 M Q (3) 10 M Q (4) 400 M Q

10、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设计,其直径不能小于( 2)

(1)① 6mm ( 2)① 8mm (3)① 10mm (4)① 12mm 11 、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为(

( 1 )保护接地 ( 2)工作接地( 3)重复接地( 4)防雷接地

12、高空焊接遇到几级以上大风时,应停止操作( 3)

( 1 )三级别 ( 2)四级( 3)五级( 4)六级

13、对10K V电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用电压等级为( 4)

( 1 ) 250V ( 2) 500V ( 3) 1000V ( 4) 2500V

14、高压熔断器在电路中重要的作用是( 3)

( 1)用于切断过电流故障(2)当电路发生过载切断故障( 3)用于切断过载和短路故障

15、组织单位建筑工程竣工预检应是( 4)

( 1 )建筑单位 ( 2)设计单位( 3)监理单位( 4)施工单位

16、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管径( 2)

(1) 4倍数(2) 6倍(3) 10倍(4) 15倍

17、1KV及以下电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其绝缘摇表应该选用电压等级为( 2)

( 1 ) 2500V ( 2) 1000V ( 3) 500

18、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16 mm及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的(

21、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不能小于( 4)

(1)① 6mm ( 2)① 8mm (3)① 10mm (4)① 12mm

22、并联电容器铭牌所标的容量是表示该台电容器的( 2)

( 1 )有功功率( 2)无功功率( 3)视在功率( 4)平均功率

23、用以向建设单位(业主)结算工程款的预算为(1)

24、施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,凡期限超过去时多少月以上的均应按正式工程安装3)系统

2)

(1) 1/3 (2) 1/2 (3) 19、对继电保护装置要求至少应满足( 1 )安全经济、多发多供

( 3)安全经济、迅速、灵敏

20、组织单位建筑工程竣工预检应是( 1 )施工单位 ( 2)建设单位等截面( 4) 1.5倍

( 4)

( 2)安全可靠、灵敏、经济

( 4)选择性、可靠性、迅速性、灵敏性、

( 1)

1 )施工图预算2)施工预算( 3)设计概算

2)

(1)3 个月(2)6个月( 3)12个月

25、施工过程中需办理变更洽商应在( 1)

( 1)施工前( 2)施工中(3)施工后

1、接地电阻:接地装置与土壤的接触电阻、土壤体电阻及接地体的电阻之和。

2、CJ —60/3:交流接触器,ZO型,额定电流60A 3极。

3、发光效率:电光源辐射的光通量与消耗电功率的比值。

4、TN-S系统:电源中性点接地,用电设备保护接零的三相五线制供电系统。

5、TT系统:电源中性点接地,用电设备保护接地供电系统。

6、施工图预算:是工程开工前,由建设单位或施工单位根据正式设计图纸,按预算定额,费用定额编制工程造价经济文件。

7、防雷装置:由接闪器,引下线和接地装置组成。

8、等电位连接:将建筑物内接地干线、各种设备干管、防雷接地网用导体进行电气联结。

9、重复接地及作用:N线或PE线在多地点接地,作用:(1)防止N线断线造成N线对地电压过高使用电设备外壳带电发生触电危险;( 2)降低三相负载电压不平衡程度,

10、TN-C方式:电源中性点接地,用电设备保护接零的三相四线制供电系统。

11、定时限过电流保护:过电流继电保护装置动作时间固定的,与过电流大小无关。

12、线路标注:电气线路中表示导线型号、截面规格、敷设方式及部位要求和方式的文字说明符号。

13、照明:被照工作面单位面积接受的光通量,叫照度。单位:勒克司。

14、变电所的主接线:变电所高压一次设备按一定的次序连结成的工作电路(一次电路或一次接线。

15、灯具标注:表示建筑物内房间灯具安装数量、安装高度、安装功率、安装方式及灯具型号文字符号。

16、电压偏差:用电设备实际端电压U与线路额定电压 UN之差的百分数:

△ U%= X100%

17、计算负荷:负荷曲线中半小时最大平均功率,称为计算负荷,是选择线路及开关电器及变压器的重要依据。

18、跨步电压:高压线接地点或防雷接地装置周围20米内,沿径向每0.8 O米两点的电位差。

19、汇流排:即母线,它是汇集电能和分配电能的装置。

20、三检制:即“自检、互检、交接检”制度,是电气施工员在施工现场控制工程质量,实现工程质量预控重要手段

1 、高压隔离开关主要功能是什么?

答:( 1)不带负荷实现分、合闸送电操作;(2)停电检修保证维修人员和高压设备安全。

2、导线截面选择的三个原则是什么?

答:( 1)按机械强度选择;( 2)按导线的安全载流量选择;( 3)按线路允许的电压损失选择。

3、管内穿线有哪些要求?

答:( 1)穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V;

( 2)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计特殊

要求除外:1)电压为50V及以下的回路,2)同一台设备的电机回路无抗干扰要求控制回路,3)照明花

灯的所有回路, 4)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根;

( 3)单根交流电线不得穿钢管,同一交流回路的导线应穿于同一根钢管内;

( 4)导线在穿管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内;

( 5)管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%;

( 6)钢管的管口应加护套;

4、工程设计变更、洽商的种类?

答:( 1)纯技术型工程设计变更、洽商;

( 2)纯经济型工程设计变更、洽商;

(3)技术经济混合型工程设计变更、洽商。

5、建筑物低压供电系统为什么必须采用TN-S系统供电?

答:T—电源中性点接地;N—用电设备接零保护;S—三相五线

原因有二:( 1)防止 N 线断线造成接零保护设备外壳带电,发生触电危险;

(2)为了实现用电设备漏电保护,应将N线、PE线分开、否则漏电保护无法实现。

6、公共天线电视系统由哪些部份组成?前端设备有哪些?答:由三部份组成:前端设备有:天线、天线放大器、衰减器、滤波器、混合器、调解器、调制器、宽频带放大器。

7、简述建筑电气安装工程中的预检主要内容是什么?

答(1)变配电装置的位置、标高(包括照明、动力、弱电等系统的配箱配柜);

( 2)高低压电源进出口方向、电缆位置、标高等(包括弱电系统如电话进户电缆);

( 3)强弱电开关、插销(座)及灯具标高;

( 4)明配管(包括能进入吊顶及竖井内配管),检查品种、规格、位置、标高、管路走向、固定支架与间距、防腐和外观处理等。

8、为什么进户线在进户时要做重复接地?

答:(1)在三相四线线进户线供电系统中,N线在进户处做重复接地后,进入建筑物后可采用三相五线

制,将N线与PE线分开;(2)防止N线断线时,造成三相电压不平衡,损坏单相用电设备。

9、简述电缆单相接地继电保护装置工作原理?(画图说明)

答:( 1)当电缆未发生单相接地故障时,零序电流互感器的一次电流为零,二次电路无电流,零序电流继电器不动作,不发出信号报警;( 2)当电缆发生单相接地故障时,零序电流互感器,一次电流(电缆单相接地电流)产生,二次电路有电流使零序电流继电器动作,发生信号报警。

10、施工现场电力变压器最佳位置的选择应考虑哪些因素?

答:( 1)施工现场负荷中心;( 2)交通安装便利;( 3)不影响施工安全;( 4)地势较高地点;( 5)离高压电源较近。

11、单位工程竣工验收应具备的条件是什么?

答:( 1)工程项目按照工程合同规定和设计与施工图纸要求已全部施工完毕,也就是说施工单位在竣工前所进行的竣工预检中发现的扫尾工程已全部解决,达到了国家规定的竣工条件,能够满足使用功能的要求;

( 2)竣工工程已达到窗明、地净、水通、灯亮及采暖通风设备运转正常的要求;

( 3)设备调试、试运转达到设计要求;

( 4)人防工程、电梯工程和消防报警工程已提前通过国家有关部门的竣工验收;

( 5)建筑物周围 2 米以内的场地已清理完毕;

( 6)竣工技术档案资料齐全,已整理完毕。

12、电光源的主要技术参数有哪些?

答:( 1)光通量;( 2)发光效率;( 3)显色指数;( 4)色温;( 5)平均寿命。

13、电力变压器的额定容量如何选择确定?

答:(1)一台电力变压器:S >S

(2)两台电力变压器:①明备用每台SN > S

②暗备用每台SN> 0.7S

14、高层建筑物防雷装置由哪些装置组成?

答:( 1)接闪器(包括避雷针、避雷带);( 2)避雷引下线;( 3)均压环及均压带;( 4)接地装置组成。

15、建筑电气安装工程竣工技术资料应有哪些具体内容?

答:( 1)主要电气设备、材料的合格证、生产许可证、准用证、安全认证、商检证明及出厂材质证明等;

( 2)预检记录;( 3)隐蔽工程验收记录;( 4)绝缘电阻、接地电阻测试记录;( 5)电气设备安装和调整试验、试运转记录;( 6)施工组织设计或施工方案;( 7)技术交底;( 8)设计变更及工程洽商记录;( 9)分项、分部工程质量检验评定表;( 10)竣工图及其它竣工验收资料。

16、施工现场技术管理的含义?答:是对施工中各项技术活动过程和技术工作的各种要素实施的科学管理的总称,是企业技术管理的重要组成部分。

17、导线接头的三个原则是什么?

答:( 1)不降低原导线的机械强度;( 2)接头电阻不大于原导线的导体电阻;( 3)不降低原导线的绝缘强度。

18、低压电力电缆敷设前应做哪些检查和试验?

答:应做检查:( 1)外观检查( 2)质量检查( 3)相位检查( 4)符合设计要求( 5)应做试验:( 1)导通试验( 2)绝缘电阻测试( 3)验潮测试( 4)直流耐压扩及泄漏电流试验。

19、瓦斯继电保护装置是保护变压器内部故障的?多大容量的变压器需安装瓦斯继电器保护装置?

答:瓦斯继电保护是保护油浸式电力变压器内部局部短路故障,车间变电所400KVA以上,独立变电所

800KVA需安装瓦斯继电保护装置。

20、降低接地电阻有哪些主要方式?

答:( 1)增加接地极数量;( 2)深埋接地体;( 3)利用自然接地体;( 4)采用化学降阻剂;( 5)换土法。

叙述题

1、工长(施工员)的安全生产职责?

答:( 1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生产负直接领导责任;

(2)认真执行安全技术措施,针对生产任务特点,向班组进行详细安全交底并对安全要求随时检查实施

情况;

( 3)随时检查施工现场内的各项防护设施、设备的完好和使用情况,不违章指挥;

(4)组织领导班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,检查职工正确使用个人防护用品;

( 5)发生工伤事故及未遂事故要保护现场,立即上报。

2、电气施工组织设计编制的要求中,哪几种情况电气安装工程需编制电气专业施工组织设计?

答:( 1)工程施工面积在 3 万平米及以上工程;

(2)具有10KV变电配电系统的工程;

( 3)具有火灾自动报警系统的工程;

( 4)具有电视共用天线、闭路电视、电视监控、防盗报警系统的工程;

( 5)具有楼宇自控系统综合布线的工程。

分析说明题

1、试画出电缆单相接地继电保护装置安装简图,并说明安装注意事项?

答:安装注意事项:①电缆头接地保护线必须穿过零序电流互感器,再接地;②零序电流互感器的二次绕组一端必须接地。

2、试说明高压断路器过流继电保护有哪几种类型?试画出其中一种类型的过流继电保护装置的原理展开图,并简

要分析其继电保护原理?

答:①高压断路过流继电保护有两种类型:定时限过流继电保护和反时限过流继电保护;

②定时限保护原理:正常运行时,过电流继电器不动作,KA1、KA2、KT、KS、KM的触点都是断开的,断

路器跳闸线圈 YR电源断路,断路器 QF处在合闸状态。当在保护范围内发生故障或过电流时,电流继电器KA1、KA2动作,触点闭合,起动时间继电器 KT,经过KT的预定延时后,其触点起动信号继电器 KS和中间继电器KM,接通YR

电源,断路器 QF跳闸,同时信号继电器 KS触点闭合,发出动作信号和报警信

号。

③反时限保护原理:正常运行时,过电流继电器不动作,KA1、KA2的触点都是断开的,断路器跳闸线圈

YR电源断器,断路器 QF处在合闸状态。当在保护范围内发生故障或过电流时,电流继电器KA1、KA2动作,经一点时限后其常开触点先闭合,常闭触点后打开,跳闸线圈YR1、YR2的短路分流支路被常闭接点

断开,操作电源被常开接点接通,断路器QF跳闸。

3、试画出反时限过流继电保护装置的原理图,并根据原理图分析其继电保护装置?

答:①反时限保护原理:正常运行时,过电流继电器不动作,KA1、KA2的触点都是断开的,断路器跳闸

线圈YR电源断器,断路器QF处在合闸状态。当在保护范围内发生故障或过电流时,电流继电器KA1 KA2

动作,经一点时限后其常开触点先闭合,常闭触点后打开,跳闸线圈YR1、YR2的短路分流支路被常闭接

点断开,操作电源被常开接点接通,断路器QF跳闸。