文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电柜安装施工技术交底大全

配电柜安装施工技术交底大全

配电柜安装施工技术交底大全
配电柜安装施工技术交底大全

(5)设备、材料齐全,并运至现场库。

二、操作工艺

1、工艺流程

设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→柜(盘)上方母线配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整→保护装置及二次元件试验→母线试验→具备送电条件。

2、设备开箱检查

(1)安装单位、供货单位及使用单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对开关柜本体及部配件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。

(3)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。各配件布置整齐,符合设计要求。

(4)柜(盘)部检查:电气装置及元件、保护装置、仪表、绝缘瓷件齐全符合确认的图纸及技术协议要求,无损伤、裂纹等缺陷。

3、设备搬运

(1)设备运输:根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输,稳赚时用叉车、人力推车运输或滚杠运输。

(2)设备运输、吊装时注意事项:

a、道路要事先清理,保证平整畅通。

b、设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

c、汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。

4、柜(盘)安装

(1)基础型钢安装:

调直型钢:将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表表一。

柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

(2)柜(盘)接地

每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

三、柜(盘)试验调整

高压试验应按电气设备交接试验标准进行。试验标准符合国家规及产品技术资料要求。

四、送电运行验收

1、送电前的准备工作

(1)备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

(2)彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。

(3)试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。

(4)安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格。

(5)试验项目全部合格,并有试验报告单。

(6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

2、验收

送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

五、成品保护

1、设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。

2、设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。

3、设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。

4、未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。

六、应注意的质量问题

成套配电柜(盘)及动力开关柜安装应注意的质量问题见表三。

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

配电箱技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯 及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格 证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、 柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备 一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同 规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损 伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排 列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板 做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱 应经阻燃处理。

5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合 格证和镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡 勺、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

成套配电柜安装技术交底

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 1.柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠。 2.低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S P不应小于下表规定: 定参数符合设计要求。 4.低压成套配电柜交接试验,必须符合下列规定: ①每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求; ②相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ; ③电器装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于 10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间 1 MΩ,无击穿闪络现象。 5.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5 MΩ,二次回路必须大于1 MΩ。 6.直流频试验应将频内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流频所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求,整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 7.照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: ①箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; ②箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保 护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 ③照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线) 汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 8.柜、屏、台、箱、盘互相间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 9.柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 10.柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: ①控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 闭锁装置动作准确、可靠; ②主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; ③柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号几名称, 或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易退色; ④回路中的电子元件不应参与交流工频耐压试验,48V及以下回 路可不做交流工频耐压试验。 11.低压电器组合应符合下列规定: ①发热元件安装在散热良好的位置; ②熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; ③切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相 邻压板;

水电安装全套技术交底

技术交底记录 表C2-1编号 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场有限公司分项工程名称室内排水管道安装工程 交底提要室内排水管道得相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)、作业条件 UPVC埋设管道,应挖好沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道得铺设必须在基础达到或接近±0、000标高,房心回填到管底或稍高得高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内得管道)首先应核对各种管道得标高、坐标得排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建支模已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3、5米应搭好架子,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层得条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材质要求 1、硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应就是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到得其她材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、铸铁排水管道及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁得管壁应薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮沙、包沙、粘沙、更不允许有砂眼、裂纹、飞刺与疙瘩。承插口得内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏与返水弯得扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调与漆与银粉必须有出厂合格证。水泥一般采用强度等级32、5得普通水泥,必须有出厂合格证或复试证明。用到得其她材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3、不得使用国家限制使用与淘汰落后得建材。1999年7月1日起限制在多层住宅中使用普通承插口铸铁排水管(手工翻砂刚性接口铸铁排水管)与镀锌铁皮室外雨水管。水封小于50mm得地漏为强制淘汰产品。 (三)工器具 1、UPVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝板等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、铸铁管道; 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 审核人交底人接受交底人 技术交底记录 表C2-1编号 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场有限公司分项工程名称室内排水管道安装工程

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

水电安装技术交底 (3)

水电安装技术交底 进入施工现场首先必须进行安全三级教育,每个施工作业人员必须建立个人三级教育卡,关于特种作业人员:电工、焊工必须持证上岗;上班严禁穿拖鞋、赤脚、露膀;施工现场禁止酒后作业、高空作业必须佩带安全帽、安全带;进入施工现场安全帽必须佩戴正确;现场临时施工用电非专业人员禁止私拉乱接,所有机械设备接地接零必须完善、可靠。现场施工人员必须了解三不伤害(即自己首先不伤害别人、自己不让别人伤害、自己不伤害自己)。现场临时施工用电专职维护人员,必须做到以下三个原则:①接得完好,②用得安全,③拆得干净。现场施工人员禁止在宿舍使用明火取暖、大功率电器取暖以及烧饭。 安全关系每个人的生命,安全法则希望人人随时牢记,重视安全就等于珍惜生命。 一、混凝土结构及砖砌体内电线导管的敷设与施工工艺: 1、绝缘导管的敷设:其弯曲半径为6~8倍D(D为导管直径),刚性绝缘导 管弯曲无折皱,敷设平直,尽量避免管线交叉,绑扎要均匀、牢固,管 口封堵严密。结构层及砌体墙内的保护层厚度不小于20mm,砌体墙上 的导管安装完毕后,墙面用清水冲洗,M10的水泥砂浆找平,线槽和洞 口宽度大于100mm的用C20细石混凝土封闭。 2、钢电线导管暗敷在混凝土内首先进行内防锈处理,在砌体墙内的钢导管 必须内外防锈处理,明敷的钢导管除了内外防锈另外还要刷防火涂料。 地埋部份的电线导管和电缆套管必须内防锈、外防腐(采用防腐沥青)。 所有钢导管禁止熔焊对口连接,管与管、管与盒采用≥φ6的圆钢作跨 接接地线,双面焊接、焊接长度〉6d(d为圆钢直径),施焊过程中禁止 点焊、假焊和漏焊现象,焊口上的焊渣必须清理干净彻底。砌体墙及地 埋部份的焊口必须防锈或防腐处理。钢导管的管口必须切割平整、打磨 光滑、无卷口和毛刺现象。钢导管明敷进配电箱、桥架、线槽必须采用 专用的接地卡和镀锌螺丝用不小于6mm2的铜芯软线作可靠的电气连接,作为跨接接地线。 钢导管进入盒、箱、线槽,外露部份不超过5mm。根母必须平整、紧固,非镀锌件必须作防锈处理。 钢导管的弯曲半径为R不小于8~10D(D为钢导管直径),R弯曲要平整、无凹凸现象。 二、排水及雨水地埋:首先熟悉图纸、准确了解室内地平(建筑标高)与室外地 平的高差。室内地平与排水、雨水的高差以及排水雨水设计地埋深度是否符合质量验收标准 1、地埋管道沟底不能有坚硬物体,在铺设前采用土砂(100mm~150mm厚) 找坡,管件连接前必须保证管与承插口清洁光滑、胶水涂抹均匀、连接 紧密。

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

户内配电箱技术交底

户内配电箱安装技术交底 一、作业条件: 1、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 二、材料准备: 1、铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 施工工艺 三、预埋、预留 主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。1.在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地米(配电箱安装高度按米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。 2、在混凝土墙上预埋: 3、土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 4、墙体厚度不能小于180mm。 5、在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用木箱套里面固定一个泡沫块暗埋在木箱套内,木箱套质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按图纸要求预

留住户配电箱洞口。 6、箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 7、箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 8、安装预留配电箱洞口底边距地米,洞口木箱套平面与墙面在同一平面上,将木箱套固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块;工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 9、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 10、文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将木箱套及泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。 四、箱体安装阶段: 箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件是:1.在土建抹灰前,土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建先行抹灰,留出配电箱四周不抹(距配电箱边大概150-200),并不得破坏箱体周围的管道。 2.安装前,先进行管道疏通。不通的,按规范要求处理,保证配电箱安装后,所有管道畅通,后期穿线顺利。 这样,电气专业就可以进行箱体安装了。安装分为两个步骤:第一是箱体的固定;第二是接管。

水电安装全套技术交底大全

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场分项工程名称室排水管道安装工程 交底提要室排水管道的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底容: 一、施工准备 (一)、作业条件 UPVC埋设管道,应挖好沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±0.000标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建支模已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子,并做好安全防护。室明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材质要求 1、硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、铸铁排水管道及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应薄厚均匀,外光滑整洁,无浮沙、包沙、粘沙、更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。水泥一般采用强度等级32.5的普通水泥,必须有出厂合格证或复试证明。用到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。1999年7月1日起限制在多层住宅中使用普通承插口铸铁排水管(手工翻砂刚性接口铸铁排水管)和镀锌铁皮室外雨水管。水封小于50mm的地漏为强制淘汰产品。 (三)工器具 1、UPVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝板等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、铸铁管道; 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

建筑电气工程技术交底记录

建筑电气工程技术交底记录 第一节混凝土墙内管路敷设工程 一、施工准备 (一)混凝土墙内PVC管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≧27﹪,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志证书复印件。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾(zan)子,钢锯,锯条,半圆锉,弯管弹簧,剪管器,热风机,电炉子,工具袋,电工常用工具等。 (二)混凝土墙内焊接钢管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,毛刺砂眼,棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好,丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁质灯头盒,开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾子,钢锯,锯条,半圆锉,圆锉,扁锉、手动弯管器, 液压弯管器,压力案子,套丝扳,套丝机,工具袋,电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。 主控项目的检查项目:允许偏差或允许值 1.金属导管,金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目的检查项目允许偏差或允许值 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条

水电安装工程技术交底大全

水电安装工程技术交底 (1)预理工程: 本工程水、电工程的预理,随主体工程同时进行并贯穿于主体施工全过程,预埋工程是安装工程最关键性的前期工作,故安装人员必须充分地熟悉图纸,对整个工程预埋部位心中有数,与土建工程密切配合,确保预埋位置、几何尺寸、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞,影响工程结构。 楼面上预埋洞孔时,与楼面钢筋绑扎同步,若孔洞尺寸大于钢筋网格尺寸而影响到钢筋结构时,按设计要求采取措施在洞口设加强筋。对小孔洞和穿墙洞要按图纸施工技术要求预埋好套管,套管在楼面上时,高出面层5㎝,墙面上套管长度两端与粉刷后墙面齐平。 穿线管预埋:密切配合土建施工,在梁、柱和楼面上线管预埋与钢筋绑扎同步。在楼面上预埋时,先分清板下的照明和板上的插座走向,复杂部位要单独画出配管草图。楼面套管和各种接线盒安装好后,方可绑扎楼面罩筋。填充墙管线与砌体工程同步埋设,钢管的连接采用套管焊接,长度应符合要求,焊接严密,无渗漏。 各种开关箱、插座、接线盒预埋时严格控制好标高,安装时先打平水,埋设时深度与粉灰面基层平齐,防止影响美观。 (2)给排水管道安装工程: 管道安装采用就地加工安装,管道安装时管位的确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求几何

尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。待支架牢固后,就可以安装。立管要求用线附吊挂在立管的位置上,用“粉囊”(灰线包)在墙面上弹出垂直线,依次埋好立管卡。 镀锌管套丝尽量采用机械套丝,套丝机一般以低速度进行工作,防止管端变形。套丝时,严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把或活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平。套丝的次数:DN25以上管子要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生“硌牙”。在套丝过程中要经常加润滑油和冷却。手工套丝DN32以上的管子应分两至三次套成,螺纹应加工成锥形,以使螺纹连接紧密,要求套丝过程中松开板牙的松紧程度适中。 安装管道配件时,应按旋紧方法一次装好,不得倒回。安装后露出2-3牙螺纹,产清除剩余填料。丝扣连接采用油麻丝和白厚漆或和胶带做填料,填料缠绕要适当,不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。 管道安装须结合具体条件,合理安排顺序。一般先地下、后地上;先大管、后下管;先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应按以下原则避让:小管让大管;无压力管道让有压力管道;低压管道让高压管道;支管道让主管道;无坡度要求的管道让有坡度要求的管道。 埋地管道之间的安装间距: 给水引入管与排水排出管≥1m 平行铺设的室给水管与排水管≥0.5m 交叉丝设的管道垂直净距 0.15m

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

(完整word版)水电安装技术交底

技术交底录 工程名称 大丰汽摩配综合商城一期工程建设单位大丰海聚市场投资开发有限公司 分项工程名称PVC塑料管暗敷设工程(电线 导管敷设工程) 施工单位江苏省建筑工程集团有限公司 交底内容 1、材料要求: (1)阻燃型塑料管及其附件其指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。 (2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气及管身变形等现象。 (3)开关盒,插座盒,接线盒等塑料盒,箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。 (4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。 (5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。 2、主要机具: (1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。 (3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱、高登等。 3、作业条件: (1)配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线;安装盒箱与管路。 (2)配合土建结构施工时,大模板,滑模板施工砼墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。 (3)加气砼楼板、圆孔板,应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 4、操作工艺: 工艺流程: 弹线定位盒箱、固定管路敷设扫管穿带线 (1)弹线定位: 1)墙上盒箱弹线定位: 砖墙大模板砼墙等,盒、箱弹经定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平 尺测量出盒、箱准确位置,并标准注出尺寸。 2)加气砼板,圆孔板、现浇板,应根据设计图和规定的要求准确找出灯位。进行测量后,标注出盒子尺寸位置。 (2)盒箱固定: 1)盒、箱固定应平整、牢固灰浆饱满,纵横坐标准确。 2)砖墙稳住盒箱: A、预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位 置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将管 技术 负责人 交底人接受人

电工班组施工技术交底

电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。 电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。

装修工程水电技术交底记录大全

为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完 整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定:

1工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。

三、PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 386暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: 1管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)

水电安装技术交底样本

水电安装技术交底

水电安装工程安全技术交底 安全技术交底卡(第联) 工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程填写:年月日

的三倍,接口处应该用胶粘剂粘接牢固; B、敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15米时,或直角弯有3个且 长度超过8米,均应在中途装设接线盒; C、暗敷设应在土建结构施工中,将管路埋入墙体和楼板内,局部剔槽敷管应加以固定并用 高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15㎜; D、管子最小弯曲半径,管子弯曲处的弯扁度应符合质量评定标准的要求。 2)砖墙敷管: E、管路连接。可采用套管粘接法或端头连接。接头处应固定牢固。管路应随同砌砖工序同 步砌筑在墙体内。 F、管进盒、箱连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒箱里 口,平齐,一管一孔,不允许开长孔; (4)扫管,穿带线时将管口与盒、箱里口切平。 5、质量标准: (1)保证项目: 材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)基本项目: 1)管路连接紧密,管口服液光滑,保护层大于15㎜。 2)盒箱设置正确,固定可靠,管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5㎜。 3)穿过变形缝处有补偿装置,补置装能活动自如。 6、成品保护: (1)剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙壁面周围破碎。洞口不易剔 得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。管路敷设完后应立即进行保护其它工种在操作时应注意不要将管子砸扁和踩坏。 (2)在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。 (3)配合土建浇灌砼时,应派人看护,以防止管路位移或要机械损伤。 7、应注意的质量问题: (1)管路有外露现象,或保护层不足15㎜,剔槽时要保证深度而且及时将管子固定,再用水泥档浆固定保护。 (2)稳住及预埋的盒、箱有歪斜,坐标不准,灰浆不饱满等现象。稳住盒箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥档浆,再用线锤找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。 (3)管子煨湾处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D。煨弯应按要求操作并及时的固定和保护。管路不通。朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其它工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路以免造成管路堵塞。 交底人签字: 讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字: 本表一式二份,交底人,被交底人各一份 水电安装工程安全技术交底 安全技术交底卡(第联) 工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程填写:年月日

相关文档