填空题:
1、 单相电路中视在功率是___和___乘积。答:电压;电流
2、 有功功率、无功功率、视在功率的单位分别是___、___、___。答:瓦;乏;伏安
3、 蓄电池容量的单位名称是___。答:安时
4、 每秒内交流电变化的次数称为___。答:频率
5、 发电机的额定功率因数等于额定____功率与额定____功率的比值。答:有功;视在
6、 运行中的电压互感器二次线圈不许____。答:短路
7、 厂用电所消耗的电量占发电厂总发电量的百分数称为____。答:厂用电率
8、 电力系统是由____;____;____三者在电气上组成的统一整体。答:发电厂;电力网;用户用电设备
9、 继电器动作时其触点有原来的断开状态变为闭合状态的触点称为___触点。答:常开
10、 正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路的备用方式是指___备用。答:明
11、 在直流电路中电容相当于___路。答:开
12、 我国电网的额定频率为__Hz。答:50
13、 热继电器是利用双金属片受热___的特性来保护用电设备。
答:弯曲
13、 兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时,__接屏蔽线、__接线路端、__接地。答:G;L;E
14、 电流互感器其二次线圈不许____。 答:开路
15、 电流互感器的___电流随一次电流而变化,而___电流不受二次电流的影响。答:二次;一次
16、 同步发电机是利用____原理,将机械能转换为电能的旋转机械。答:电磁感应
17、 调节发电机有功主要是调节___,调节无功主要是调节___。答:汽轮机的进汽量;励磁电流
18、 在通水状态下发电机定子绕组绝缘用________测量。绕组工作温度75度时其R60S一般不应低于____。
答:2500V水冷发电机绝缘电阻测量仪;1MΩ/KV
19、 水内冷发电机,允许断水的时间不得超过____。答:30秒
20、 运行中的发电机,当励磁回路正极发生一点接地时,其负极对地电压表指示___。答:升高
21、 测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于___。答: 0.5MΩ
22、 发电机失磁会引起电力系统的电压____。答:降低
23、 正常情况下,电动机冷态连续启动不得超过__?次; 每次间隔时间不得小于__分钟。 答:2; 5
24、 操作票应填写设备的双重名称,即___。答:设备名称和编号
25、 电压等级220KV设备的安全距离是___。答:3米
26、 进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出___执行命

令后,操作人方可操作。答:对;执行
27、 电力系统的设备状态一般划分为四种状态____、_____、____、和___。答:运行;热备用;冷备用;检修
28、 “两票三制”中的两票指___和___。答:工作票;操作票
29、 高压设备发生接地时,室外不得接近故障点___以内。答:8米
30、 高压设备发生接地时,室外不得接近故障点___以内。答:4米
31、 装设接地线时先装___, 后装___ 。答:接地端;导体端
32、 线路停电时,应按照___、___、___的顺序进行。送电时顺序与此相反。
答:开关;线路侧刀闸;母线侧刀闸
33、 雷雨天气要巡视室外高压设备时,应___,并不得___。答:穿绝缘靴;靠近避雷器和避雷针。
34、 值班人员在实际操作前应先核对设备___和、___位置。答:名称;编号
35、 防止直击雷的保护装置有___和___。答:避雷针;避雷线
36、 触电急救,首先应使触电者___。答:脱离电源。
37、 运行中的电气设备是指___或一部分带有电压及____的电气设备。答:全部带有电压;一经操作即带有电压
38、 衡量电能质量的指标有___、___、___ 。
答:电压;频率;波形
39、 电力系统中性点有效接地方式,指的是___答:中性点直接接地
40、 发电机常用的冷却方式按冷却介质分:___冷却、___冷却、___冷却。答:空气;氢气;水
41、 发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流___。答:8%
42、 发电机额定入口风温度为__℃,最低以空气冷却器不结露为限,一般不应低于__℃。答:40℃;20℃
43、 运行中变压器油的作用是:起____作用和起____作用。答:绝缘;冷却
44、 电力变压器按相数分有两种____、____。答:单相;三相
45、 变压器的额定容量是指变压器在 电压和 电流下连续运行所输送的容量。答:额定;额定
46、 用一个手指接触约3秒电动机外壳手感很热,其电机外壳温度约为 ℃。答: 70℃
47、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是 ____。答:断路器
48、 电容式重合闸只能重合 次。答:一
49、 备用电源自投装置只能动作 次。答:一
50、 线路零序保护装置的动作时限,必须按时间 原则来选择,以保证动作的 性。答:阶梯;选择
51、 在110KV及以上的大电流接地系统中,在任何一点发生 短路,系统都会出现零序分量,即 电流和 电压。
答:单相接地;零序
52、 电力线路是电力系统的重要组成部分,其

作用是 电力和 电力,把发电厂、变电站和用户连接起来。答:输送;分配
53、 电力线路的电压越高,输送的容量就 ,输送的距离也 。答:越大;越远
54、 电力线路按其用途分为 线路和 线路。答:输电;配电
55、 当220KV线路发生单相接地短路时,保护装置动作,只跳开 线路两侧的断路器,而 线路两侧的断路器不跳闸。
答:故障相;非故障相
56、 当线路发生非全相运行时,系统中要出现 分量和 分量的电流、电压。答:负序;零序
57、 如果110KV线路双端电源供电,线路一端的重合闸投入 检定,而另一端则应投入 检定。答:无压;同期
58、 目前,110KV、220KV采用最多的接地保护方式是由零序方向 和零序方向 组成三段或四段阶梯式保护。答:速断;过流
59、 在装有综合重合闸的线路上,所有保护不直接动作于 ,而是经过 以后跳闸。答:跳闸;综合重合闸
60、 因为变压器 是直接接地的,所以该接地点的零序电压等于 。答:中性点;零
61、 由于距离保护是依据故障点至保护安装处的阻抗值来动作的,因此保护范围基本上不受 及 大小的影响。答:运行方式;短路电流
62、 发生事故时,值班人员应尽快限制事故 ,消除事故的 ,并解除事故对人身和设备 的威胁。答:发展;根源;安全
63、 厂备用电源自投装置中,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用母线 ,备用母线 。答:失去电压;电源良好
64、 动作于跳闸的瓦斯保护,通常采用 式,动作于信号的瓦斯保护采用 式。答:档板;F浮筒
65、 由于电网内断路器操作或故障跳闸引起的过电压叫作___。 答:操作过电压
66、 对6∽10KV电压等级电缆遥测绝缘,应用____V摇表。答:2500
67、 异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机转速____。答:下降
68、 防止直击雷的保护装置有____和___ 答:避雷针;避雷线
69、 瓦斯保护能反应变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的___保护,动作于信号的___。 答:重瓦斯; 轻瓦斯保护
70、 对称分量法就是将网络中出现的三相不对称的电压电流,分解为____、____、____三组对称分量去求解,然后将其结果叠加起来。答:正序;负序;零序
71、 蓄电池在放电过程中,内阻___;端电压____答增大;降低
72、 SF6气体是一种___、___不燃气体,其性能非常稳定。答:无色;无臭
73、 运行中的发电机更换电刷时,应有人___防止触电,工作人员应穿___,使用___的工具

。 答:监护;绝缘鞋;绝缘良好
74、 表现断路器开断能力的参数是 。答:开断电流
75、 常见的异步电动机按转子结构分___、___两种类型。 答:绕线式和鼠笼式
76、 隔离开关的主要作用是是在设备检修时,造成 。
答:明显的断开点
77、 主保护和断路器拒动时,用于切除故障的保护是 。
答:后备保护
78、 绝缘瓷瓶表面做成波纹,其作用是___和___。
答:延长爬弧长度 ;阻断水流
79、 整流子或滑环表面过脏,可用____擦拭。
答:不掉纤维的干净布浸入适量酒精
80、 运行中的发电机更换电刷时,应有人____防止触电,工作人员应穿____,使用____的工具,并应采取防止____的措施。禁止同时用两手碰触____的带电部分或一手接触导体一手接触____。
答:监护;绝缘鞋;绝缘良好;短路及接地;两个不同极;接地部分
81、 高压隔离开关的作用是在检修时形成明显的 ,因其无灭弧能力,所以不能切断 。
答:断开点和隔离带电设备;负荷电流和短路电流
二、判断题:
1、 电机的发热主要是由电流和磁滞损失引起的。(√)
2、 变压器的分接开关应装在变压器的高压侧。 (√)
3、 电流互感器的一次电流受二次电流的影响。 (×)
4、 发生三相短路,各相短路电流、压降及相互之间的相位差都将失去对称性。(×)
5、 变压器的主绝缘是指绕组对地、绕组与绕组之间的绝缘。(√)
6、 水内冷发电机的冷却水必须采用凝结水。(×)
7、 线路送电时,应按照开关;线路侧刀闸;母线侧刀闸的顺序进行。(×)
8、 强迫油循环风冷变压器的油流速度越快越好。(×)
9、 发生单相接地短路时,零序电流的大小等于通过故障点的电流。(×)
10、 SF6全封团组合电器是以SF6气体作为绝缘和灭弧介质的成套高压组合电器。(√)
11、 电力系统中性点有效接地方式,指的是中性点直接接地(√)
12、 发电机的进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。(√)
13、 发电机运行中出力的大小主要受本身的允许温度的限制。(√)
14、 变压器内部的油主要起绝缘、冷却作用。(√)
15、 更换的新电刷清洁完整,新电刷接触面不小于55%。(×)
16、 电流互感器二次侧不得开路(√)
17、 电压互感器二次侧不得短路。(√)
18、 装设接地线时先装接地端。(√)
19、 线路停电时,应按照开关;线路侧刀闸;母线侧刀闸的顺序进行。(√)
20、 发电机失磁会引起电力系统的电压升高。(×)
21、 行灯电压不准超过36伏。(√)

22、 电流互感器的二次电流随一次电流而变化。(√)
23、 短路的持续时间决定于继电保护的动作时间。(×)
24、 变压器的变比是指变压器在满负荷况下一次绕组电压与二次绕组电压的比值。(×)
25、 变压器内的油起灭弧及冷却作用。(×)
26、 电压互感器的二次侧必须装设熔断器。(×)
27、 少油断路器中的变压器油用作灭弧和触头间隙的绝缘,也作对地绝缘。(×)
28、 电压互感器的误差与二次负荷的大小无关。(×)
29、 对行波防护的主要措施是装避雷器。(√)
30、 运行中的电流互感器二次侧不允许开路。(√)
31、 无论是高压还是低压熔断器,其熔丝阻值越小越好。(×)
32、 变压器不论分接头在何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。(×)
33、 三相五柱式的电压互感器均可用在中性点不接地系统中。(×)
34、 开关的交流合闸线圈通入同样数值的直流电压时,线圈会烧坏。(√)
35、 在进行电源并列时通常允许电压差在±10%的额定值范围内。(×)
36、 消弧线圈经常采用的是过补偿方式。(√)
37、 加速电气设备绝缘老化的原因是使用时温度过高。(√)
38、 避雷针是引雷击中针尖而起到保护作用。(√)
39、 蓄电池正常运行中应采取浮充电方式。(√)
40、 变压器安装呼吸器的目的防止变压器的油与大气直接接触。(√)
41、 变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通信号。(√)
42、 有功功率P对视在功率S的比值,叫功率因数。(√)
43、 同步电机的同步是指定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的速度旋转。(√)
44、 三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的9倍。(√)
45、 为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为保护接地。(√)
46、 变压器气体继电器内有气体说明内部有故障。(×)
47、 电流互感器的一次绕组的匝数远小于二次绕组的匝数。(√)
48、 油断器内的油起绝缘和灭弧作用。(√)
49、 发电机增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。(√)
50、 变压器停电时,先停负荷侧,后停电源侧。(√)
三、选择题:
1、 电感在直流电路各相当于( B )。A.开路;B.短路;C.断路;D.不存在
2、 电容直流电路各相当于( C )。A.开路;B.短路;C.断路;D.不存在
3、 电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( A )。
A.低压侧两相熔断器断;B.低压侧一相铅丝断;C.高压侧一相铅丝断;D.高压侧两相铅丝断
4、 在6∽10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时

,非故障相的相电压将( C )。
A.升高一倍;B.升高不明显;C.升高1.73倍;D.升高两倍
5、 后备保护分为( C )。
A.近后备;B.远后备;C.近后备和远后备;D.都不是
6、 电容式重合闸( A )。A.只能重合一次;B.能重合二次;C.能重合三次;D.视系统发生故障而异
7、 欠电压继电器是反映电压( B )。A.上升而动作;B.低于整定值而动作; C.为额定值而动作;D.视情况而异的上升或降低而动作
8、 电力系统中重要的电压支撑节点称为( C )。A.电压监测点;B.电压监视点;C.电压中枢点;D.电压支撑点
9、 交流正弦量的三要素为( A )。A.最大值、频率、初相角; B.瞬时值、频率、初相角;
C.最大值、频率、相位差; D.有效值、频率、初相角
10、 三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是( C )周期。A.1/4;B.1/6;C.1/3;D.1/2
11、 电容器所储存的能量为( C )。A.热能;B.磁场能;C.电场能;D.化学能
12、 导体对电流的阻力是( B )。A.电纳;B.电阻;C.西门子;D.电抗
13、 灯炮上标有“220V,40W”的字样,其意义是( B )。A.接在220V以下的电源上,其功率是40W; B.接在220V电源上,其功率是40W;C.接在220V以上的电源上,其功率是40W;D.接在40V电源上,其功率是220W
14、 单位时间内,电流所做的功称为( A )。A.电功率;B.无功功率;C.视在功率
15、 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( A )。A.有效值;B.最大值;C.平均值;D.瞬时值
16、 电力系统同期并列的条件中错误的是( D )。A.相序、相位相同;B.频率相同;C.电压相同;D.功角相同
17、 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是( B )运行。 A.继续维持同步;B.由同步进入异步;C.时而同步时而异步
18、 为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧( A )。A.接地;B.屏蔽;C.设围栏;D.加防保罩
19、 兆欧表是测量绝缘电阻和( A )的专用仪表。A.吸收比;B.变比;C.电流比;D.电压比
20、 使用钳形电流表,可选择( A )然后再根据读数逐次切换。A.最高档位;B.最低档位;C.刻度一半;D.任何档
21、 检查二次回路的绝缘电阻,应使用( C )的摇表。A. 500V; B. 250V; C. 1000V; D. 2500V
22、 电流互感器的一次绕组的匝数( D )二次绕组的匝数。A.远大于;B.略大于;C.等于;D.小于
23、 直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压( A )。A.升高到极间电压;B.降低;C.不变;D.略升
24、 产生串联谐振的条件是( B )。A.XL〈 XC; B.XL = XC;C.XL 〉XC
25、 少油高压断路器多采用多断口的原因是( B )。A.增加开断点; B.有利

灭弧; C.其它原因
26、 负荷开关用来切、合的电路为( B )。A.空载电路; B.负载电路; C.短路故障电路
27、 少油断路器械内的变压器油主要作用为(B )。A.绝缘; B.灭弧; C.润滑和防锈
28、 线路停电时,必须按照( A )的顺序操作,送电时相反。A.断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关;B.断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;C.负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;D.母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器
29、 断路器额定电压指( C )。A.断路器正常工作电压;B.正常工作相电压;
C.正常工作线电压有效值;D.正常工作线电压最大值
30、 高压断路器的额定电流是( B )。A.断路器长期运行电流;B.断路器长期运行电流的有效值;
C.断路器运行中的峰值电流;D.断路器长期运行电流的最大值
31、 当断路器处在合闸位置时,断路器的位置指示信号为( C )。 A.红灯闪光;B.绿灯闪光;C.红灯发平光;D.绿灯发平光
32、 隔离刀闸可以拉合励磁电流不超过( D )的空载变压器。A. 1A; B. 3A; C. 5A; D. 2A
33、 六氟化硫介质,具有优越的( C )性能。A.绝缘; B.灭弧; C.绝缘和灭弧
34、 电气设备检修工作人员,在10KV配电装置上工作时,其正常活动范围与带电设备的安全距离是( B )。A.0.35m ; B.0.4m; C.0.6m; D.0.7m
35、 表现断路器开断能力的参数是( A )。A.开断电流; B.额定电流; C.额定电压; D.额定容量
36、 电动机缺相运行时,其运行绕组中的电流( A )。A.大于负荷电流 ;B.小于负荷电流;C.接近短路电流
37、 电流互感器在运行中,为保护人身和二次设备的安全,要求互感器 ( A )。A.必须有一点接地;B.二次侧严禁开路;C.严禁超过规定容量带负荷
38、 同步发电机三相突然短路时,定子次暂态分量短路电流的衰减是由于( A )。 A.阻尼绕组有电阻;B.励磁绕组有电;C.电枢绕组有电阻 D.励磁和电枢绕组电阻共同作用结果
39、 为防止断路器多次重合于永久性故障,在重合闸装置接线设置了( C )。A.跳闸位置继电器;B.加速继电器;C.防跳继电器 D.时间继电器
40、 电压互感器的二次线圈,运行中一点接地属于( A 。)A. 保护接地 B.工作接地 C.防雷接地
41、 输电线路送电的正确操作顺序为( C )。A.合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开;B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关;C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路;D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开

关,最后合断路
42、 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( B )以内。 A.2m; B.4m ; C.6m; D.8m
43、 电压等级220KV设备的安全距离是( C )。A.1.5m;B.2.0m;C.3.0m;D.4.0m
44、 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为( B )。A. 全补偿方式;B.过补偿方式;C.欠补偿方
45、 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C )。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ
46、 变压器铭牌上的额定容量是指( C )。A.有功功率;B.无功功率;C.视在功率;D.平均功率
47、 变压器绕组对油箱的绝缘属于( B )。A.外绝缘;B.主绝缘;C.纵绝缘;D.横绝缘
48、 变压器的呼吸器所起的作用是( C )。A.用以清除变压器中油的水分和杂质;B.用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气; C.用以清除所吸人空气中的杂质和水分;D.以上任一答案均正确
49、 装设接地线应先装设( B )端。 A.导体端 ;B.接地端; C.负荷侧; D.电源侧
50、 变压器的分接开关应装在变压器的( D )侧。 A.低压侧; B.高压侧; C.负荷侧; D.电源侧
51、 变压器的停电应先停变压器的( A )侧。 A.低压侧; B.高压侧; C.负荷侧; D.电源侧
52、 变压器的送电应先送变压器的( C )侧。 A.导体端; B.接地端; C.负荷侧; D.电源侧
53、 我厂主接线方式的最高电压等级是( B )KV。 A.500; B.220; C.110; D.66
54、 更换的新电刷清洁完整,新电刷接触面不小于 ( B )。 A.100%; B.75%; C.60%; D.50%
55、 运行中的电压互感器电压和电流互感器电流不得超过额定值 ( B )。 A.100%; B.110%; C.60%; D.50%
56、 测量用电压互感器二次侧额定电压为( C )V。A.220; B.380; C.100; D.66
57、 测量用电流互感器二次侧额定电流为( C )A。A.100; B.220; C.380; D.1或5
58、 在最新的电气设备接线图中,TV表示( A )。 A.电压互感器;B.电流互感器;C.A相;D. V相
59、 在最新的电气设备接线图中,TA表示( B )。 A.电压互感器;B.电流互感器;C. A相;D. B相
60、 在最新的电气设备接线图中,U相表示( A )。 A. A相; B. B相; C. C相;D. N相
61、 在最新的电气设备接线图中,V相表示( B )。 A. A相; B. B相; C. C相;D. N相
62、

在最新的电气设备接线图中,W相表示( C )。 A. A相; B. B相; C. C相;D. N相
63、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是( A )。A.断路器;B.负荷开关;C.隔离开关;D.电力电路开关
64、 并联电路的总电流为各支路电流( A )。A. 之和;B.之积;C.之商;D.倒数和
65、 在直流电路中,电流流出的一端叫电源的( A )。A.正极; B.负极; C.端电压;D.电动势
66、 构成变压器的磁路主要构件是( C )。 A.绕组; B.油箱; C.铁心
67、 我国规定发电机的额定入口风温是( A )。 A.40℃; B.35℃; C.30℃; D.25℃
68、 直流正母线的颜色为D.。A.红色; B.绿色; C.黄色; D.赭色
69、 直流负母线的颜色为( C )。A.黑色; B.绿色; C.蓝色; D.赭色
70、 6KV高压电动机的绝缘电阻值不应低于( C ) MΩ A. 0.5; B. 1; C. 6; D. 10.5
71、 F级绝缘电动机外壳温度规定不准高于( D )度。 A. 75; B. 80; C. 85; D. 90
72、 兆欧表有3个接线柱,使用摇表测量绝缘时,摇表的( A )端接被测端 。 A. L; B. E; C. G; D. N
73、 使用摇表测量绝缘时,摇速保持( B )r/min。 A.100; B.120; C.220; D.3000
74、 当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时启动的保护是( C )。 A.主保护; B.后备保护; C.失灵保护; D.后加速保护
75、 主保护和断路器拒动时,用于切除故障的保护是( B )。 A.主保护; B.后备保护; C.失灵保护; D.后加速保护
76、 电流互感器其二次线圈,在运行中不许( A )。 A.开路; B.短路; C.接地
77、 电压互感器其二次线圈,在运行中不许( B )。A.开路; B.短路; C.接地
78、 操作票填写应认真,每张操作票的改动字数不准超过( C )个字。A.一; B.二; C.三; D.四
79、 瓦斯保护是变压器的( B )。A.主后备保护;B.内部故障的主保护;C.外部故障的主保护;D.外部故障的后备保护
80、 熔断器在电路中的作用是保护( C )。A.过负荷; B.短路; C.过负荷与短路; D.漏电
81、 变压器送电操作时,中性点方式为( A )。A.接地; B.不接地; C.按调度令; D.任意方式。
82、 直流压不能过高或过低,允许范围一般是( C )A. ±3%; B. ±5%; C. ±10%; D. ±15
四、综合题:
1、 什么叫功率因数?答:有功功率P对视在功率S的比值,叫功率因数。
2、 什么

叫后备保护?答:是指主保护和断路器拒动时,用于切除故障的保护。
3、 线路停电的操作顺序是怎样的?
答:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关。
4、 变压器停送电时操作顺序是如何规定的? 答:变压器停电时,应先拉低压侧开关,后拉高压侧开关;送电时先合高压侧开关,后合低压侧开关。
5、 电能质量的标准是什么?答:电压正常,偏离值为额定电压值的±5%;频率正常,偏离值不超过额定频率的±0.2—0.5HZ。
6、 电流的方向是怎样的?自由电子的方向是不是电流的方向?
答:正电荷运动的方向规定为电流的方向。自由电子移动的方向与电流运行的方向正好相反。
7、 什么叫交流电?答:大小和方向都随时间变化的电流称为交流电。
8、 电力变压器按用途分为哪几种?答:升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器。
9、 隔离开关常见的故障有哪些?答:接触部分过热、瓷瓶损坏、隔离开关分、合不灵活。
10、 高压断路器的作用时什么?答:在高压电路中正常运行时,切断与接通负荷运行在故障时切断短 路电流。
11、 电力变压器按用途分为哪几种?答:升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器。
12、 我厂变压器的冷却方式有几种? 答:⑴油浸自冷;⑵油浸风冷;⑶风冷;⑷强迫油循环风冷。
13、 电流互感器的作用是什么?答:将一次大电流变成二次小电流保证人身和设备的安全。
14、 电压互感器的作用是什么?答:将一次高电压变成二次低电压保证人身和设备的安全。
15、 何为一次设备?答:直接与生产电能和输配有关的设备称为一次设备。
16、 变压器运行电压过高有什么危害?答:运行中的变压器其电压不得超过运行分接头电压的5%,电压过高会造成励磁电流增大,而使铁芯损耗增大,铁芯过热,影响变压器正常运行,缩短变压器的使用寿命,造成变压器绝缘老化。
17、 电感元件和电容元件的性能是什么?
答:电感中的电流不能突变,电容中的电压不能突变,此特点是研究过渡过程的重要依据。
18、 高压断路器的作用时什么?
答:在高压电路中正常运行时,切断与接通负荷运行在故障时切断短路电流。
19、 断路器的驱动机构有什么作用?
答:断路器的驱动机构是用来使断路器合闸、维持合闸和分闸。
20、 为什么不能用隔离开关接通和断开电路的负载电流和短路电 流?
答:因为隔离开关没有灭弧装置,所以不能又来接通和切断负载电流和短路电流
21、 操作中发生错合隔离开关时怎么办


答:错合隔离开关时:既使合错、甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,因为带负荷拉隔离开关将造成三项弧光短路。
22、 操作中发生错拉隔离开关时怎么办?
答:错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时,便会发生电弧,这是应立即合上,可以消灭电弧,避免事故,但如隔离开关已全部拉开,则不允许将误拉的隔离开关再合上。
23、 电压互感器二次侧为什么要接地?
答:电压互高感器二次侧接地属保护接地,防止一、二次侧绝缘损坏击穿而使高电压串到二次侧来,对人身和设备造成危险,所以二次侧必须接。
24、 为什么摇测电缆绝缘前先要对电缆进行放电?
答:因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时间内不能完全释放,此时,若用手触及,则会使人触电,若接摇表,会使摇表损坏。所以摇测绝缘前,要先对地放电。
25、 对电力系统运行有哪些要求?
答:保证可靠的持续用电;保证良好的电能质量;保证系统运行的经济性。
26、 变压器并联运行的条件?
答:(1)接线组别相同(2)电压比相等(3)阻抗电压相等(4)相序相同
27、 哪些操作项目应填入操作票内?
答:应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险,切换保护回路和检验是否确无电压等。
28、 操作票的终止号是如何规定的?
答:操作票按倒闸操作顺序依次填写完后,再最后一项操作的下一空格中间位置记上终止号。
29、 操作票的“作废”章是如何规定的?
答:作废的操作票应在每张操作票的操作任务栏内盖“作废”章。
30、 保证安全的组织措施?
答:工作票制度、工作许可、工作监护、工作间断转移终结制度。
31、 隔离开关的主要作用时什么?
答:与带电部分形成明显的断开点,以便在检修设备和线路停电时,隔离电路保证安全。
32、 若高压设备发生接地需要巡视时,应采取哪些措施?
答:室内不准接近故障点4米之内,室外不得接近故障点8米之内;进入上述范围的人员。必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。
33、 两票三制”时指什么?
答:两票指“操作票制度、工作票制度”; 三制指“巡回检查制度、交接班制度、设备定期切换试验制度”。
34、 使用摇表的注意事项?
答:(1)选择电压等级合适的表计。(2)检查表计是否良好,开路摇应指α,短路轻轻摇时指向零(3)测量时“L”接被测端,“E”接接地端,摇表必须放平稳。摇速保持120r/min。(4)遥测绝缘应有两人担任。(5

)测量用的导线应由多股绝缘良好的软线,端部应有绝缘套。(6)测量绝缘时,必须将被测设备从电源断开。
35、 运行中的发电机更换电刷时注意事项? 答:运行中的发电机更换电刷时,应有人监护防止触电,工作人员应穿绝缘鞋,使用绝缘良好的工具,并应采取防止短路及接地的措施。禁止同时用两手碰触两个不同极的带电部分或一手接触导体一手接触接地部分。
36、 何为蓄电池的浮充电运行?
答:蓄电池的浮充电运行,就是将充满电的蓄电池组与充电装置(硅整流充电柜)并联运行,浮充电装置除供给恒定的负荷以为,还以一定的电流来补偿蓄电池的局部放电,以及供给突然增大的负荷。
37、 在什么条件下将会造成我厂高频,高频切机保护将如何启动, 结果如何?
答:当电沈Ⅰ、Ⅱ线211、212开关同时事故跳闸时,将造成我厂严重高频,#1--6机并网运行时,高频切#4、#5、#6机,定置为:频率50.6HZ,时间0.1秒。
38、 何为零序保护?
答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
39、 常见的操作过电压有几种? 答:⑴切除空载线路而引起的过电压; ⑵空载线路合闸引起的过电压;⑶电弧接地过电压;⑷切除空载变压器的过电压。
40、 何为重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护简称“前加速”,是指当线路上(包括本线路、相邻线路和以后几段线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性瞬时动作跳闸,而后借助自动重合闸来纠正这种非选择性动作。
41、 计算变压器电量时,电度表系数是如何计算的?
答:通过控制屏上的功率表表头提供的电压比,电流比,将两者相乘便可轻松推算出来。
42、 如何改变三相异步电动机的转子转向? 答:将异步电动机的三相电源线任意两相对调,就改变了绕组中三相电流的相序,旋转磁场的发现方向随之改变,也就改变三相异步电动机的转子转向。
43、 有功及无功功率变化时相互间有何影响?
答:发电机有功功率变化时,无功功率也相应有变化,但发电机自动调节励磁装置投入时,无功功率略有减少,减少有功功率时,无功功率略有增加;发电机无功功率变化对有功功率没有影响,即增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。
44、 电动机的启动次数有什么规定?
答:在正常情况下,允许在冷状态下启动两次,每次间隔不得小于5分钟,在热状态下可启动一次。只有在事

故处理时,以及启动时间不超过2~3秒的电动机可以多启动一次。
45、 电动机温度过高是什么原因? 答:⑴电动机连续启动使定、转子发热;⑵超负荷运行;⑶通风不良,风扇损坏,风路堵塞;⑷电压不正常。
46、 变压器中性点接地方式有几种? 答:变压器中性点接地方式有三种:中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地。
47、 为什么要从变压器的高压侧引出分接头? 答:通常调压变压器都从高压侧引出分接头,因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便,又因高压侧电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热问题较容易解决。
48、 什么是变压器的空载运行? 答:变压器的空载运行是指 变压器的一次绕组接电源,而次绕组开路的工作状况。
49、 发电机的出、入口风温差变化说明什么问题?
答:⑴如发现风温差变大,应检查冷却系统、风系统是否正常;⑵如冷却系统、风系统正常,说明发电机内部损耗增加,应检查发电机的参数是否正常,可能是定子绕组某一处焊头断开、股间绝缘损坏,或铁芯局部出现高温过热等。
50、 运行中,调节有功负荷时应注意什么? 答:调节有功负荷时应注意:⑴应使功率因数尽量保持在规程规定的范围内,不要大于迟相0.95。⑵调节有功应缓慢,注意蒸汽参数的变化。

一、填空题:
1、 发电机的额定功率因数等于额定____功率与额定____功率的比值。答:有功;视在
2、 正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路的备用方式是指___。答:明备用
3、 提高功率因数的目的是:提高设备 ;降低供电线路的 ;减小 损失。
答:利用率;电压降;功率
4、 所谓同步是指转子磁场与定子磁场以相同的 和相同 的旋转。答:速度;方向
5、 对于不允许无励磁方式运行或由于无励磁运行对系统影响大的发电机应加装 保护,此保护应投入 位置。答:失磁;跳闸
6、 发电机“强行励磁”是指系统内发生突然短路,发电机的 突然下降,当超过一定数值时,励磁电源会自动迅速地增加 ___至最大,这种作用就叫强行励磁。答:励磁电流
7、 兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时,__接屏蔽线、__接线路端、__接地。答:G;L;E
8、 电流互感器的___电流随一次电流而变化,而___

电流不受二次电流的影响。答:二次;一次
9、 同步发电机是利用___原理,将机械能转换为电能的旋转机械。答:电磁感应
10、 设有防误操作闭锁的刀闸,操作失灵时应____。答:立即停止操作
11、 400VⅠ(Ⅱ)段所属就地动力箱设有电源进线刀闸和动力箱联络刀闸。正常运行时,在环路中设置一个____。答:断开点
12、 由两个电源供电的动力箱,当一路电源因故失电后,应先断开该路的___,再合上另一路的___刀闸。答:电源测刀闸; 联络
13、 禁止用刀闸切断____、线路或变压器的____。答:负荷电流;空载电流
14、 220kV及110kV刀闸为电动操作,不允许用___的方法进行操作答:按接触器
15、 运行中的设备其保护压板投入前,应使用___测量掉闸压板两端____,方可将压板投入。答:高内阻万用表;无电压
16、 调节发电机有功主要是调节___,调节无功主要是调节___答:汽轮机的进汽量;励磁电流
17、 在通水状态下发电机定子绕组绝缘用________测量。绕组工作温度75度时其R60S一般不应低于____。
答:2500V水冷发电机绝缘电阻测量仪;1MΩ/KV
18、 电压等级110KV设备的安全距离是___。答:1.5米
19、 线路停电时,应按照___、___、___的顺序进行。送电时顺序与此相反。答:开关;线路侧刀闸;母线侧刀闸
20、 电流互感器的主要作用:__电流,__隔离,抽取__电流。
答:变换;电气;零序
21、 同步发电机不对称运行会使____发热。答:转子表面
22、 发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收____功率,供给转子、定子建立磁场,向系统输出____功率。答:无功;有功
23、 发电厂一次主母线的接线方式主要有:___接线,单母线___接线,___接线,双母线带___接线。答:单母线;分段;双母线;旁路
24、 低压变压器测量绝缘时,高压线圈用 摇表,低压线圈用 摇表。线圈的绝缘电阻值不低于 。答:2500V;500V;1MΩ/KV
25、 运行中,凡是发电机掉闸的事故处理,运行人员在处理过程中必须首先注意 是否掉闸及 动作是否动作成功。保证及时恢复 ,保证尽快恢复 或 。答:高厂变;厂备自投;厂用电;安全停机
26、 当220KV线路发生单相接地短路时,保护装置动作,只跳开 线路两侧的断路器,而 线路两侧的断路器不跳闸。
答:故障相;非故障相
27、 运行中的发电机失磁后,就由原来的 运行,转入 运行。
答:同步; 异步
28、 变压器的冷却方式有

、 、 、 。答:油浸自冷;油浸风冷;强油风冷;强油水冷
29、 220V直流母线电压正常应保持在 V,允许在 V之间变动。
答:225 ;220-230
30、 电力系统中电压的质量取决于系统中 功率的平衡; 功率不足,系统电压 。答:无功 ;无功;偏低
31、 在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的 保护,其熔丝电流一般为 安。答:短路;0.5
32、 当线路发生非全相运行时,系统中要出现 分量和 分量的电流、电压。答:负序;零序
33、 在装有综合重合闸的线路上,所有保护不直接动作于 ,而是经过 以后跳闸。答:跳闸;综合重合闸
34、 发生事故时,值班人员应尽快限制事故 ,消除事故的 ,并解除事故对人身和设备 的威胁。答:发展;根源;安全
35、 室内母线涂相色漆后有利于___和___;钢母线涂相色漆还可以防止___。答:识别相位;散热;防止生锈
36、 继电保护及自动装置的投入和解除顺序:先投入 ,再投入 ,然后投入 最后投入 。解除时 。答:交流电压;交流电流;直流回路;保护压板
37、 在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是____ 答:防止发电机升压过程中超压
38、 高频保护装置设在两端,其连接极性是采用母线流向 的电流方向为 。答:线路;正方向
39、 重合闸按检定方式有: 检定、 检定和 检定等。答:无电压;同期;电流
40、 对变压器进行全电压冲击试验目的是检查变压器的 能否承受全电压和 考验。答:绝缘强度;操作过电压。
41、 变压器呼吸器在运行中必须保持 ,巡视设备时,要检查干燥器下部透气孔是否有 现象。答:畅通;堵塞
42、 正常运行中,隔离开关发热的主要原因有___ 和___ 。答:导电杆的拧紧部分松动;刀口合的不严
43、 隔离开关的闭锁装置可分为____和____两大类。答案:机械闭锁和电气闭锁
44、 断路器的液压机构压力降至零时,在采取 措施前严禁启动油泵。答:防慢分
45、 发电厂中所有高压动力均需设 保护,当电动机电源网络的接地电流大于5A时对大容量的电动机才考虑装设 保护。
答:相间;过电压
46、 运行中的发电机主断路器突然跳闸,发电机转速瞬间可能 。此时若发现发电机灭磁开关断开,会导致发电机 。答:升高;过电压
47、 高压隔离开关的作用是在检修时形成

明显的 ,因其无灭弧能力,所以不能切断 。答:断开点和隔离带电设备;负荷电流和短路电
48、 变压器的额定容量是指变压器在 电压和 电流下连续运行所输送的容量。答:额定;额定
49、 自然循环风冷室低压厂变,当上层油温高于 时,应开启室内排风扇,当上层油温低于 时,应停下排风扇答: 55℃; 45℃
50、 在发生人身触电事故时,为了解救 人员,可不经允许立即断开有关设备的 ;但事后必须立即报告。答:触电;电源
51、 厂备用电源自投装置中,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用母线 ,备用母线 。答:失去电压;电源良好
52、 若运行中同一母线上的几条线路均发“交流电压回路断线”“母线PT断线”,母线电压指示异常应立即汇报值长将母线上所有线路 距离停用。恢复正常后,测量 确无电压,再投入 。答:两压板间;距离
53、 UPS不间断电源装置由 路电源向配电屏供电,当逆变器不再由充电器提供电源,此时 投入且不间断提供电流。答:三;直流
54、 断路器的全开断时间包括 时间和 时间。答:固有分闸;继电保护动作
55、 电压互感器其二次额定电压一般为 ,电流互感器的二次额定电流一般为 。答:100V;5A
56、 电力系统发生短路的主要原因是:电气设备载流部分的___ 被破坏。答:绝缘
57、 合环操作有条件的应检查同期,电压差不超过____;相角差不超过__。答: 20%; 30℃
58、 事故处理中防止因联系不周、 、汇报不准而造成 、误处理。答:情况不明;误判断
59、 当频率低于 HZ时,发电厂可自行解列一台或数台发电机带本厂厂用电和地区部分负荷单独运行。答: 46
60、 发电机正常运行时,定子层间线圈允许最高温度为 ,定子铁芯齿部允许最高温度 ,定子线圈出水允许最高温度 。发电机线圈进水允许温度为 答: 90℃;120℃;80℃;40℃
61、 正常情况下,发电机不允许过负荷运行,当过负荷信号发出后,值班人员应首先检查___和____,用减少____方法至正常值,但不准使____过高和 过低,如果减低____不能使____达到正常值时,则必须降低发电机的____。 答:电压;电流;励磁电流;功率因数;电压;励磁电流;电流;有功负荷;
62、 发电机正常运行中有关参数的监视调整应遵循如下规定:发电机定子电压正常变动范围为额定值的____,若超出此范围,监盘人员应先通过调整____,使电压恢复至正常范围。

力率一般不应超过迟相的____,即无功不低于有功的____,频率正常变动范围____HZ。答:±5%; 发电机无功; 0.95; 1/3;50±0.2
63、 110KV及以上的变压器,投运或停运变压器的操作,中性点必须先__ ,运行后可按系统需要决定中性点是否接地。变压器的中性点接地倒换,必须遵循___的原则进行,即先合上另一台变压器的中性点地刀后,才能拉开原来接地的中性点地刀。答:先接地;先合后拉
64、 发电机运行中若检漏计绝缘指示降低,“发电机漏水”信号发出时,发电机“定子100%接地”保护未动作时,应将“定子100%接地”保护压板投入____位置,然后进行设备检查。答:掉闸
65、 同步发电机的运行特性一般指:空载特性、短路特性、负载特性、___、___等五种。答:调整特性;外特性。
66、 发电机的负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,___电压和___电流之间的关系曲线。答:定子;励磁。
67、 发电机的短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态___电流与___电流之间的关系曲线。答:短路;励磁
68、 发电机变为同步电动机运行时,最主要的是对____造成危害。答:汽轮机尾部叶片
69、 发电机内部着火时,应立即将发电机____,停电后可用水或充入二氧化碳进行灭火。答:解列并灭磁
70、 液压操作机构如因 , 时,不准擅自解除闭锁进行合闸。答:压力异常;开关分、合闸闭锁
71、 液压操作机构油泵打压时间不应超过 分钟,否责应 ,应对液压机构进行检查。答:5;手动停止
72、 电压互感器停电时,应先拉开 ;或取下 后,再拉开 ;投运时与此相反。答:低压侧空气开关;二次保险;一次刀闸
73、 手动切断隔离开关时,必须 而谨慎,但当拉开被允许的负荷电流时应 而果断,操作中刀闸刚离开时 产生电弧则应立即 ,若电弧已熄灭,刀闸口已拉开则不允许 。
答:缓慢;迅速;合闸;再合上
74、 厂用母线电压互感器停电前,应将 保护停用。答:低电压
75、 填写操作票字迹要 ,严禁 ,不得添项、倒项、漏项、任意涂改,每张操作票的改字不得超过 个。答:工整清楚;并项;3
76、 为增加厂用电源的供电可靠性,在倒换厂用电操作中,备用电源停电前应先___,在备用电源投入后方可___。 答:投入厂备自投开关;退出厂备自投开关
77、 我厂110KV系统采用 接线方式,正常运行方式为 。答:双母线带旁路母线;双母线

经母联开关并列运行
78、 在高压设备上工作的安全措施分为三类: 的工作; 的工作; 的工作。答:全部停电;部分停电;不停电
79、 工作及备用电源开关或二次回路检修后,必须做 试验。
答:厂备自投
80、 检修后的油开关及自动开关应做 试验。答:分、合闸
81、 重要的厂用电动机失去电压或电压降低时,在____的时间内,禁止值班人员手动切断厂用电动机。答:1分钟
二、判断题:
1、 执行一个倒闸操作任务的过程中,如遇特殊情况,中途可以换人操作。( × )
2、 我厂220kV、13.8kV系统为大电流接地系统,6kV、0.4kV为小电流接地系统。( × )
3、 SF6全封团组合电器是以SF6气体作为绝缘和灭弧介质的成套高压组合电器。( √ )
4、 水内冷发电机在运行中,对水质要求很高,但启动过程中,允许对水质适当降低标准。 ( √ )
5、 三相中性点不接地系统当发生一相接地时,其三个相对地电压不变化。( × )
6、 发电机的进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。( √ )
7、 蓄电池在放电过程中,内阻增大,端电压升高。( √ )
8、 采用相位比较式母线差动保护,在各种运行方式下都能保证其选择性。( √ )
9、 发电机准同期并列的条件是:电压、频率、相位必须和系统电压、频率、相位相同。( √ )
10、 更换的新电刷清洁完整,新电刷接触面不小于75%。( √ )
11、 电压互感器二次侧不得短路。( √ )
12、 线路停电时,应按照断路器、线路侧隔离开关、母线侧隔离开关的顺序进行。( √ )
13、 对地电压在250V以下的电气设备称为低压电气设备。( √ )
14、 变更工作班成员时,必须经过工作许可人的同意。( × )
15、 变压器的变比是指变压器在满负荷况下一次绕组电压与二次绕组电压的比值。( × )
16、 蓄电池正常运行中应采取均充电方式。( × )
17、 电压互感器的二次线圈接地属于保护接地。 ( √ )
18、 第一种工作票,必须在工作前24小时内交给值班人员。( √ )
19、 六氟化硫气体是一种有毒的惰性气体。( × )
20、 变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通信号。( √ )
21、 同步电机的同步是指定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的速度旋转。( √ )
22、 用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如摇表转速比要求转速低得过多时,其测量值比实际值将可能偏低。( × )
23、 电机铭牌上的“温升”,指的是定子绕组的允许温升。( √ )
24、 发电机增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。( √ )
25、 在投入跳闸保护压

板前,应用万用表测量压板两端确无电压后方可投入。( √ )
26、 在直流系统中,哪一极的对地绝缘被破坏,则那一极的对地电压就升高。( × )
27、 发电机1PT断线时,可直接更换一次保险,无须投退保护。( × )
28、 6kV系统一次PT 断线处理时应先停用低电压保护电源,后停用PT二次交流电源。( √ )
29、 断路器的操作机构一般分合闸机构和分闸机构。( √ )
30、 禁止用小车刀闸切除或投入空载变压器。( √ )
31、 正常情况下,电动机冷态连续启动不得超过两次,每次间隔时间不得超过5分钟。( √ )
32、 验电时,必须用电压登记合适的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。( √ )
33、 检修人员在工作中可以移动或拆除遮拦、接地线和标识牌。( × )
34、 在执行模拟操作过程中,操作票中的检查项目和保护装置可以不模拟操作。( × )
35、 电流互感器二次回路只允许一个接地点。( √ )
36、 变压器套管外部发生短路,变压器瓦斯保护要动作跳闸。( × )
37、 变压器运行时,轻瓦斯投“信号”、“重瓦斯”投跳闸。( √ )
38、 在可能误登触电的架构上应悬挂“止步,高压危险”标示牌。( √ )
39、 在事故处理过程中,可以不填写倒闸操作票。( √ )
40、 可以直接用隔离开关拉开已接地避雷器.( × )
41、 用试拉断路器方法寻找接地线路时,应先试拉充电线路。( √ )
42、 励磁机碳刷冒火严重时,应减少发电机励磁电流。( √ )
43、 电动机外壳发热,用一个手指可接触约3秒,外壳温度约为75℃。( × )
44、 同步发电机失磁时,无功电力表指示为零。( √ )
45、 变压器在运行中滤油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂,应先将重瓦斯改投信号。 ( √ )
46、 发电机转子回路发生一点接地,定子三相电流将出现不平衡。( × )
47、 无论在变压器投入运行的过程中,还是在停用过程中均应先接通各侧中性点接地隔离开关。( √ )
48、 发电机的三相电流之差不得超过规定电流的10%。( × )
49、 发电机定子绕组发生接地故障时,故障的零序电压值与故障距中性点距离成反比。( × )
50、 变压器中性点直接接地时,采用零序过电压保护。( × )
51、 三相中性点不接地系统,当发生一相接地时,其线不变化。( × )
三、选择题:
1、 装设接地线应先装设( B )端。 A.导体端; B.接地端; C.负荷侧; D.电源侧
2、 变压器的充电应先在( D )侧进行。 A.导体端; B.接地端; C.负荷侧; D.电源侧
3、 加速绝缘老化的主要原

因是使用的( C )A.电压过高; B.电流过大; C.温度过高。
4、 直流电机的换向过程,是一个比较复杂的过程,换向不良的直接后果是( A )。A.产生火花; B.碳刷发热碎裂; C.碳刷跳动。
5、 发电机振荡或失步时一般采取增加发电机的励磁,目的( C )。 A.提高发电机电压; B.多向系统输出无功; C.增加定、转子磁极间的拉力。
6、 允许发电机连续最高运行电压不得超过额定电压的( A )倍。 A.1.1; B.1.2; C.1.3
7、 发电机励磁电流通过转子绕组和电刷时,产生激磁损耗,它属于发电机的( A )损耗。A.电阻; B电抗; C.机械
8、 用万用表测量( A )时,应先将测试棒短路然后调零,换档后应重新调零。A.电阻; B.直流电压; C.交流电压
9、 电压互感器接在空载母线上,当给母线充电时,有的规定把电压互感器一次侧刀闸断开,母线充电正常后再合入,其目的是( C )。 A.防止冲击电流过大,损坏电压互感器;B.防止全电压冲击,二次产生过电压;C.防止铁磁谐振熔断一次保险
10、 在没有专用验电器的情况下,允许使用绝缘棒对( B )的电气设备进行验电。A.10KV以下;B.35KV以上;C.35KV以下
11、 在可控硅整流装置中,自动稳流调整回路常采用直流互感器作为( C )。A.保护用元件;B.测量用元件;C.反馈元件
12、 为了保证厂用电可靠的连续运行,重要的厂用电工作电源均装设备用电源自投装置,其装置借助( B )得启动来实现。
A.保护联琐;B.断路器辅助接点;C.低电压联琐
13、 蓄电池硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合闸即有突增的大电流负荷时,蓄电池输出的电流( A )硅整流充电机输出电流。A.大于;B.等于;C.小于
14、 发电机中性点经消弧线圈或单相电压互感器接地,通常属于中性点不接地系统,因为它们的中性点对地( A )很大。
A.电阻;B.感抗;C.电抗
15、 发电机与系统并列运行时,发电机有功负荷的调整,就是改变汽轮机的( A )。A.进汽量;B.进汽压力;C.进汽温度
16、 变压器的上层油温不宜超过( A )。A.85℃;B.95℃;C.105℃
17、 发电机与系统并列运行时,调整发电机的无功负荷,有功负荷( B )。A.成正比变化;B.不变化;C.成反比变化
18、 发电机在运行中出力的大小,受本身的( C )限制。
A. 允许电流;B.入口风温;C.允许温度
19、 串联谐振产生的条件是( B )。A.XL>XC;B.XL=XC;C.XL<X
20、 变压器的停电应先停变压器的( A )侧。