1、银行机房系统概述

银行机房动力设备包括:低压自动切换系统、低压配电系统、机房防雷及接地系统、交流不间断电源系统、机房环境调节系统、动力设备及环境监控系统等,在部分采用直流用电的传输等设备的金融机房中,还需要加入直流不间断电源系统。

1.1、典型的银行机房原理图

动力设备及环境监控系统

机房环境交流不间断电源系统低压配电系统

市电输入

空气调节系统

备用输入

直流不间断电源系统

防雷及防浪涌系统

图1、银行机房原理图

1.2、银行机房典型布局图

AC AC AC AC

电池室数

据设备/ 服务器室PDU PDU PDU

电力室

直流

电源

配电

配电

U

P

S

1

U

P

S

ATS 2

防雷

及防

浪涌AC AC AC

接待室更

间图2、典型金融机房布局图

3 1.3、典型银行机房电气原理图

低压自动切换

低压配电

低压配电 100A 市电 7000A 700A 应急 输入 600A ATS 250A 250A

100A*4 63 A* 6 63 A*

2 6

3 A*1 0 63 A* 63 A* 2 63 A* 3

UPS1

UPS2

精密空调

精密空调

直流电源

舒适空调

消防 监控

水泵

其他

250A 250A 100A 100A 100A 100A 32A PD U 16 A 3P PD U PD U PD U 备用(2个) Others ( 若干) 三相负载(20个) 个) 63 A*

2 200A 备用

功率补偿

32 A 2P 单相负载(20个) 个)

图 3、典型金融机房电气原理图

2、银行机房动力一体化方案构成2.1、低压自动切换系统

1 0

1 1 3 v02

2.2、低压配电系统

1)艾默生提供的低压配电系统,按照金融机房的需要和用户的要求定制,量体裁衣,

充分满足用户和实际设备的需要。

2)所有开关均采用ABB 开关,为金融提供高可靠、高品质电力供应。

3)重要开关都带有干结点监控输出,实时监控开关通断状态。

4)无功功率补偿柜采用ABB 原装功率因数测量、控制器RVC,准确测量与控制功率

因数,提供电能利用率。

5)可选液晶显示单元TEMC,集遥测、通讯于一体,广泛应用于中低压电力系统,是

构成电力监测系统的首选产品:

三相交流采样:输入量程大,输入电压范围为1-500V,可直接接入低压或高压系

统PT 二次侧。输入电流范围20mA~50A 或200mA~50A 可选,电流无端子接入,

直接穿过仪表的穿心CT,安全可靠。测量参数多:可测量多达70 余个电气量。可

直接测量三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无

功电度等。

外形特点:体积小、重量轻、接线简单、功耗低、功耗不足3VA,既可就地安装

于开关柜上,也可集中组屏。

智能仪表设有RS485 标准通讯接口,便于接入机房集中监控系统。

6)低压配电系统尺寸通常为600w 600d 2000h,也可以按照电力室空间特别定制。

本项目中,提供的低压配电系统包含:输入低压配电柜、无功补偿柜、UPS 输出配电、负载配电列头柜(PDU)

低压配电系统配置清单:

序号1项目设备名称

输入低压配电

型号、描述

定制

数量备注

250A2,20A1等

34低压配电系统

无功补偿柜

UPS 输出配电

负载配电列头柜

定制

定制

定制

120Kar

250A2,10A4等

100A1,3A20等

1) 2) a)

b)

c) d) 1 2 A 1 4 V V

2.3、防雷及防浪涌系统

保护机房的重要设备不被雷击和浪涌损坏,是机房设计首要考虑的问题。艾默生的金融

动力一体化充分考虑用户设备的安全,结合艾默生业内领先的防雷和防浪涌技术,为用户关

键设备提供安全保障。

机房防雷:机房设计时必须考虑符合要求的防雷系统,其安全、可靠的防雷接

地设计尤为关键。建议用户在机房建筑设计/装修时充分考虑机房的防雷系统高

标准高要求特点,设计与施工中做好机房防雷接地、工作接地系统。艾默生可

根据用户要求提供机房的接地、防雷等建议和产品。

艾默生针对机房的环境为用户特别是关键设备设计全面的防雷/防浪涌技术和

产品:

输入配电系统上的 C 级(或 B 级)防雷设计; UPS 和直流电源内部的 D 级防雷器(标准配置); 防浪涌设计:艾默生提供业内领先的防浪涌产品 TVSS ,其 50ns 的反应时间

远优于同类产品;

监控系统上,针对数据传输的 D 级防雷设计,保护监控设备免于雷击。

本方案中,防雷及防浪涌的设备为: 序号 项目 设备名称 型号、描述 数量 备注

C 级防雷设计 满足 C级防雷要求,20KA 1

D 级防雷设计 D级防雷标准,6KV/3K 若干 安装在输入配电柜中

安装在 UPS,直流电源、监控

系统内部,标准配置

3 4 防雷及防浪涌系统 防浪涌设计 防浪涌设计 80KA3相 TSS 40KA3相 TSS 安装在输入低压配电柜中,

为设备提供额外的浪涌保护

分别安装在 UPS输出配电柜、

负载配电列头柜中

123l0AP

8HV31/

2.4、UPS 系统

艾默生网络能源提供单机容量从500VA 至800KVA 全系列的产品。在中国,主要有两

大系列:iTrust 系列(1KVA-60KVA)和Hipulse 系列(80-800KVA)。

在银行机房中,服务器等数据设备通常总容量<200KVA。以负载120KVA 为例,推荐

使用艾默生Hipulse 系列120KVA12 脉冲直接并机冗余方案。

艾默生Hipulse 系列UPS 是艾默生集40 年UPS 设计、开发和制造经验最新开发的大容量UPS 产品,具有可靠性高、性能优异、配置丰富等优点,已大量应用于全球电信、金融、军队、互联网等数据通信和关键设备领域。具体性能请见产品特点介绍。

电池的选择:为保障金融机房的可靠性,电池的可靠性是关键指标之一。艾默生推荐用

户采用UPS 和电池的一体化设计方案,选用艾默生UPS 专用电池UPStar 系列,可以实现UPS 和电池的最佳配合,充分延长电池寿命,保障金融中心电力供应。

电池容量计算:通常金融机房电池后备时间为每台UPS 满载工作30 分钟。两台1+1

并联UPS 系统共对于120KVA UPS 来讲,电池配置为:每台UPS 96 只12V80AH 电池。

交流不间断电源系统配置清单:

序号项目设备名称型号、描述数量备注

交流不间断电源系

统(UPS)20KVA UPS

电池

电池柜

Hipuse12KV12 2

艾默生UPStar0A12192

KTD-2-004 6

直接并机系统,便于扩容

艾默生UPS用高功率电池

电池架,四层单列

a )

b ) a ) b )

2.5、空气调节系统

金融中心空气调节系统分为:

1)机房精密空调系统,用于数据机房、电力室等关键场所,为重要的关键的设备提供

精密控制的恒温恒湿环境,保障设备的正常工作。

2)舒适空调及新风系统,用于监控室、工作区等,主要为工作人员提供一个舒适的工

作环境。

艾默生网络能源是世界最早研制和生产机房精密空调的厂家,在 1964 年研制出世界第

一台恒温恒湿精密专用空调(Liebert TM ),开创了世界机房精密空调的先河。今天,艾默生

网络能源在全球提供的机房精密空调超过 10 万套,保护全球各地重要设备的安全可靠运行。

银行机房应用场合,通常主机房面积<200m*m ,建议选用艾默生网络能源 CM +系列机

房精密空调。

CM +系列精密空调专为数据机房、通讯机房及计算机房中使用的精密电子设备而设计

制造。其制冷量范围从 20kW~90kW ,模块式可灵活组合,完全满足银行机房的高标准要求。

精密空调容量选择:

服务器/数据设备室估算:在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小

于 200 平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融

机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w ~600w/m 2 ,部分高容

量机房达到 800w/m 2。

例如数据室的面积为 200m 2 ,则所需的制冷量约为:100kw 。选用 2 台单机制

冷量 58.4kw 的 CM +60 空调,总制冷量为 116.8kw ,满足要求。为保证设备的

工作可靠性,增加一台冗余机组,共 3 台。当机房设备、维护结构确定后,对

设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。

电力室估算:电力室中主要的发热量来之 UPS 、电源等设备,其热容量较低,

可以选择 2 台单机制冷量为 19.1kw 的 CM +20 空调 1+1 冗余布置。

舒适空调选择:如果大楼没有安装中央空调,建议采用柜式普通空调或户式中央空调,

为工作人员提供一个舒适的工作环境,其容量根据面积选择。

电池室:为保障电池的性能,电池室的温度必须在 20-25 度之间,建议选用 2

台 3P 柜式空调,两台空调轮流工作。

监控室、工作区等:根据面积选择空调大小和型号。

3 2 2 6 A C 1 * A C 0

空气调节系统配置

序号

项目 空气调节系统 设备名称 机房精密空调 机房精密空调 舒适空调 舒适空调 新风机 型号、描述 CM60F SF132 CM20F SF78 格力 3P柜机 1.5P分体空调 数量 1

备注 下送风,主机房用 电力室用 电池室用 监控室、工作区 主机房用

交直整1) 2)

2.6、直流不间断电源系统(根据需要选配)

当采用电信级数据设备时,比如部分光传输设备或数据交换设备等,由于这些设备采用

-48v 直流电压供电,需要选用直流不间断电源系统为这些设备供电。

艾默生网络能源是通信领域直流电源设备的领先者,为用户提供持续的电信级的高品质

通信电源产品和优质的服务。针对金融机房应用,艾默生网络能源提供两种类型的直流不间

断电源系统:

当直流设备较多时,比如直流负载电流>100A 时,建议采用独立的直流电源系

统和独立的电池系统,如下图所示。独立的直流不间断系统由交流配电单元、

整流器模块、直流配电单元、监控单元和独立的电池系统组成,可为直流设备

提供更可靠的不间断电源保护。

监控单元

63A

100A 63A 32A

10A 5 3 2 2

电池单元

通信直流组合电源系统(100A -300A )

通信直流组合电源系统

当直流负载电流<100A 时,为节省投资,可以采用机架式的直流电源模块,安

装在标准的机架内,可与数据通信、服务器等设备共架安装,电源高度为 6U

(266mm )。

1

8

2

1

0h

1

4 1 x5

其输入电源由UPS 提供,所以不需要配置单独的电池单元。

框架式直流电源(Max 75A)

直流不间断电源系统配置1清单(组合电源)

序号项目设备名称型号、描述数量备注

2直流不间断电源系300A 组合电源

25A 模块

最大300A配置

25A模块

包含交流配电、直流配电

容量为200A

34统监控模块

通信电池

PSM-A

48V20A

监控模块

双层双列,含电池架

直流不间断电源系统配置2清单(机架式电源):

序号项目设备名称型号、描述数量备注1

23直流不间断电源系

GIE4815/4.25kw

15A 模块

监控模块

插框模块

15A模块

PSM-B2

包含交流配电、直流配电

60A,Ma7A

监控模块

? ?

?

?

?

?

? ;

A E

E 、

S ,

2.7、动力及环境监控系统

被监控设备主要包括动力设备、空调设备和机房环境。

被监控的设备类别主要包括下述几类设备:

低压设备:进线交流电压、电流、功率频率计量功率因数;输出交流电压、

电流;低压配电屏上 4 个状态信号(根据现场需求确定) 经改造成智能油机发电机组,作为智能设备接入; 智能整流器与交直流配电屏,作为智能设备接入; 直流 48 伏蓄电池组 2 组,其中含每个单体电压及充放电流; 智能空调设备(2 种)设备,作为智能设备接入; 智能 UPS 设备 2 台,作为智能设备接入; 机房环境。烟感、门碰、温度、温湿度、水浸等;

考虑到监控系统的实用性,测点的选取尽量简明,以满足系统需要为基准。

监控模块 :主要选用艾默生网络能源公司ID一体化采集器及OC智能设备处理器等设 备,ID一体化采集器集模拟量、数字量采集、开关量控制、电池组监测等功能模块于一体, 具有性能稳定可靠、配置灵活、便于工程施工等特点,OC主要完成对直流电源、空调、UPS 改造后的油机智能设备的处理。

IDA一体化采集器系统 :IA一体化采集器是集模拟量、开关量采集及控制、数据隔离 及电池组采集等功能于一体的采集器产品,ID采用模块插卡式结构,在母板上提供五个插 槽,可以安装不同功能的采集模块。

OCE智能设备处理器 : 负责对金融机房智能设备(如高频智能开关电源、智能空调、

智能油机等)的管理,通过智能设备的通信接口与之通信,同时对智能设备的采集数据进行

收敛和压缩,减少了监控数据的流量,并按照标准的协议和数据规范与监控中心通信,从而

降低上级系统的负荷,提高系统的响应能力。

若使用的舒适性空调是带智能接口(部分三菱或大金带接口),则按智能口接入;若为

非智能柜机空调,则每台空调测点改为空调工作电流(可得到空调的开关机状态、空调制冷

状态、风机状态);空调加热、通风状态(从空调面板指示灯取点,若面板无指示,望空调

厂家适当配合);空调开关机控制(对空调进行开机、关机控制)。

传输方案:金融机房传输方案采用以太网方式传输本方案暂不设计考虑传输方案。由于

本端局智能设备较多,为了保证系统的响应时间,对外提供 4个 R232 分别接入各类设备。 由监控中心设备厂家通过所提供的 4个接口将端局设备接入。

3、艾默生产品特点介绍

3.1、低压自动切换系统(ATS)

ACSO 公司是全球自动切换

1)快速且恒常之切换速度,切换时间仅为1/6S,扣除灭狐时间,实际切换中断时间仅为50ms;

2)动作简单可靠,维护方便。相比断路器式自动切换开关复杂的控制回路,可靠性高得多;

3)线圈瞬间激磁,坚固的机械锁定保持;

4)真正双投切换开关,无中间暂停位置;

5)具消弧接点,保护主接点;

6)主接点为多片分隔式设计,避免异物粘着造成故障;

7)可提供第4 级过零重叠切换功能,避免切换过程中输出低压突变而损坏重要设备,又能满足国家相关标准;

8)可选自动侦测相角功能,同步切换到备用发电机,不影响发电机的工作,更可避免相位不同带来的反电动势问题;

9)提供标准干结点接口,可选RS232 接口,轻松接入监控系统。

3.2、低压配电系统系统

艾默生网络能源针对用户的要求,为用户量身定制全套低压配电系统:

1)配电柜的标准尺寸为600w 600d 2000h 和800w 600d 2000h,颜色与主设备颜色相同。尺寸和颜色、维护方式等可按照用户的要求定制;

2)配电柜的回路要求根据用户实际负载的要求确定,预留部分回路。

3)回路开关采用ABB ACB/MCCB/MCB 等开关,性能优异,可靠性高。为满足用户未来动力监控需要,大于等于63A 开关均配有辅助接点。开关可按用户要求提供。

4)配电柜设置电流、电压指示,以及工作指示灯等,可选配智能液晶显示仪表,监控电流电压、频率、有功无功等70 余项电力参数。带RS485 接口,无缝融入动力设备及环境监控系统。

5)根据系统需要,配置防雷器(B 级或C 级)、浪涌抑制器(20KA-400KA TVSS),保护

设备不被雷击和浪涌损坏。

1) 2) i r nS u o fe a)

b)

3.3、防雷及防浪涌系统

艾默生为用户的关键设备提供包括防雷接地、防雷设备和方案、设备防浪涌保护等一揽

子解决方案。

防雷接地系统:防雷接地系统是整个金融机房防雷的基础。为保障金融机房各

类设备的可靠工作,艾默生针对每一个金融机房实际条件,为用户提供专业的

防雷接地系统建设的建议和方案。

防雷设备和方案:艾默生网络能源集全球电信领域和计算机领域多年设备防雷

经验,在设备的输入、输出、监控等各个与外界接口都布置有完善可靠的防雷

设备和方案,以直流电源为例,每一个与外界有接口的部分,均根据雷击可能

发生的情况做了全面周全的防雷设计,并配置了业界一流的防雷产品,保障系

统与外界之间的联接安全可靠。

A LgthningPotectio oltionfr Rectiir

AC/DC Mains 5~15m

AC DC -48VDC Input Distri. Unit AC/DC Distri. Unit

Output

DC

I/B SPD II/C

SPD III/D SPD AC/DC SPD

Extended

Normal Normal

Monitor Battery 1、2 Normal RS232 RJ11

MODEM

PSTN

Note : I,II,III----Classification of IEC B,C,D---Classification of DIN VDE RJ11 SPD Extended Remote Monitor

3) 设备防浪涌保护:越来越多的设备,包括交流不间断电源、空调、消防系统、

监控系统等设备采用微处理器(Microprocessor )等控制芯片,作为系统控制

的核心。一次回路、二次回路的浪涌正是这些娇贵的微处理器等设备无形杀手。

艾默生网络能源全系列防浪涌产品 TVSS 为设备的微处理器等控制芯片提供安

全、全面、快速而可靠的浪涌保护:

在 L -G ,N -G ,L -N 之间全面保护,采用 MOV 模块; 5nS 的反应速度,避免慢速反应下涌浪波头对设备的损坏;

c)

d)

e)

,每个MOV 模块前设置独立的填砂银保险丝,允许一定的浪涌电流通过。当浪

涌电流过大时,保险丝气化,断开MOV 与电路的联接,不会出现短路引起的

燃烧爆炸等安全隐患;

每路MOV 模块独立保护,完全均衡的电流通流和相同的钳位电压(误差<1%)保证了各模块的统一输出,杜绝任何过高残压作用到设备上;

C3 级为最严格的抗?°冲击?±寿命测试与检验:2 万伏(1.2us 50us)电压脉冲、

1 万安培8us 20us 电流脉冲的最高10000 次?°冲击?±;

e P P

3.4、交流不间断电源(UPS )系统

艾默生网络能源是全球最悠久的专业 UPS 设计、制造的厂家之一,旗下的 Liebert 品牌

UP 为美国大型 UPS 市场的优势领先者,为全球信息设备等关键负载提供安全、可靠的纯净

不间断交流电源。

Hipuls 系列 US是在艾默生大功率 700 系列 US的基础上,于 199 年初最新推出 的高可靠机型,该机型除秉承 700系列高可靠性的技术优势外,特别在微处理器总线控制

方式、系统监控软件以及并机应用技术上等有了较大改进。它采用真在线双变换工作原理,

正弦脉宽调制及数字化技术,可向负载提供连续、稳定、纯净的正弦波电源。其主要特点如

下:

1. UPS双输入检测窗口(电压、频率)

UPS 旁路输入

UPS 主输入 至负载

大功率 UPS 电源均有两路输入,即主输入、旁路输入。UPS 正常工作时由主输入给整流

器提供能量,当逆变器出现故障或负载出现浪涌电流时,UPS 会转旁路,由旁路输入对负

载供电。现大部分 UPS 电源对输入只有主输入电压、频率检测电路,而旁路是同主输入

检测窗口相同。一般该窗口检测指标为:电压 380V±20%,频率 50HZ±5%。这种单检测

窗口设置的 UPS 对负载的供电会产生一定的问题。如果市电电压在 456V 时,而 UPS 在

输出浪涌电流的作用下会转成旁路对负载供电,此时市电 456V 就会直接供给负载,此电

压值会造成负载过电压保护,严重时可能会造成负载因过压而烧坏。这种情况在其它单输

入检测窗口机型中出现过。而艾默生 7000 Hipulse 系列 UPS 为双输入检测窗口,主输入

检测窗口:电压 380V±15%~25%,频率 50HZ±5%;旁路输入检测窗口:380V±10%~15%,

频率 50HZ±2%。从以上电压检测指标可以看出,此指标不是一个恒定值,是可以根据 UPS

使用电网情况而做适应调整。所以,此功能的设置不仅可以完全解决对负载供电的安全可

靠;而且对单输入检测窗口的机型来说并非输入电压范围越宽越好。

2. 逆变器抗过载能力和抗短路输出能力极强

设备标称逆变器过载:

110%时可工作 60 分钟;

? 125%时可工作10 分钟;165%时可工作1 分钟;200%时可工作30 秒(单相)

由于采用独特的限流输出调控技术,所以当用户因不慎造成UPS 输出端严重过载或短路

时,逆变器的输出电流不会无限增大,从而使该机型具有极强的抗短路和抗阶跃负载“冲

击”的能力(注:每台UPS 在出厂前均做过成功的输出短路测试)。所以,该UPS 的逆变器的可靠性极高,一般其它UPS 的该项指标仅为过载150%时可工作30 秒。

3.具有优异的带三相不平衡负载的能力

带100%不平衡负载时,其三相相电压间的不对称度小于2%,三相相位移不对称度小于120±1%。有的机型虽然可以带三相不平衡负载,但并未给出不对称度的指标,或不对称度较大。这种机型在长期带三相不平衡负载时,可能会因电压对称度飘移而造成负载电源

故障。

4.可自动执行同步切换/不同步切换操作

当UPS 电源执行市电交流旁路供电?逆变器供电切换时,可视市电电网频率波动状况,

自动执行同步切换/不同步切换操作,决不会出现像有的公司的UPS 那样,不能自动执行

不同步切换的弊端。并且在切换时采用了“过零点”切换技术,即在电压、电流为“0”

时切换,从而减少了因切换时造成的对逆变器的反向电流冲击,保证了逆变器的高可靠性。由于该型号UPS 的逆变器与市电的同步范围较宽,并可根据用户要求可调,即0.5-2HZ;

可减少设备的不同步运行,减少不同步切换。不同步切换往往会造成UPS 输出大于10ms

的间断,而造成负载供电间断。7000 Hipulse 系列UPS 由于采用过“0”切换技术,其最

大间断时间只有4ms,所以不会造成对负载供电的间断。

5.采用独特的“母线”并机技术

“母线”并机技术即同步频率母线和均流母线调控技术,可将6 台UPS 直接并联而形成

对负载的并机供电系统。由本公司所提供的所有并机系统,均采用所有各UPS 都直接同

步跟踪市电的方案,而不是象别的公司所采用的由“导航UPS”首先跟踪市电,再让余下

的UPS 跟踪“导航UPS”的串联型同步跟踪系统。显然,对于后者,它势必会造成UPS

系统与市电同步跟踪的相位差增大,从而导致瞬态环流增大的弊端。基于上述原因,处于

9

。艾默生并机供电系统中的各台UPS 总是处于同频率、同相位和均流供电状态,其环流几

乎为零。在可并联UPS 中为“环流”控制最好的技术。

另外,我们的并机系统的并机控制线也为冗余式的,即如有一条控制线出故障时,系统依

然会正常运行,这就为并机系统运行的可靠性提供了极大保证。

6.并机运行时旁路具有“均流”装置

在每台UPS 并机运行,如果UPS 转旁路时,由于交流旁路通道上的静态开关器件可控硅

参数离散必然会造成交流旁路供电不均流,即产生旁路“环流”,此“环流”严重时,必

然会造成旁路静态开关可控硅的损坏,而影响设备的可靠运行,而7000 Hipulse 系列UPS

机型在旁路上特设置了“均流”电感,可保证旁路的静态开关的可靠性。

7.增设“ECO”节电模式

在控制电路上可由用户自由选择“ECO”工作模式,即当外电网质量较好时,UPS 自动为

旁路对负载供电,当电网电压或频率出现变化或波动时又可自动不间断转为逆变器供电。

这种供电模式可把UPS 整机效率提高到97%(注:此设置一般用于电网质量较好地区)

8.完善的电池管理功能

具有微处理器控制的功能完善的电池管理功能:它包括具有温度补偿功能的电池充电系统;电池充电器限流控制,防过压充电和过流放电自动保护功能;LCD 实时显示电池充电容量百分比、放电时的实时后备供电时间,以及利用可编程自动测试软件对电池组执行定期放电功能。

远程开机、停机调控功能

如用户需要,可增设远程报警装置以及时通知位于计算机房内的操作人员。

10

11

方便的维护

采用便于用户观察的平面直列式控制板结构设计,用户只需打开机柜门就可一目了然地观察至位于各UPS 控制板上的“自诊断”状态监视器的工作状态,由此,用户可迅速获得近80 种故障报警指示。

多种通讯功能

机房门禁监控一体化系统方案

通讯局(站)动环监控与门禁管理的特点 通常无人值守,需要维修的时候才派技术人员过去。 数量多,一般一个城市的通讯基站少则数百个,多则数千个。 分布范围广,各基站很分散,分布在城市的各个角落。 每个基站需要的门禁数量少。 每个基站有价值昂贵的电信设备。对监控系统有防雷要求。 电信运营商无人值守机房基站门禁系统设计思想 根据上述需求分析,门禁系统设计按照以下思路展开: 1)实用高可靠。首先必须满足现场需求,系统中的所有设备及配件可以长期可靠运转,并可在恶劣环境下有效工作。系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性。具有防雷击保护和过流过压保护等功能。系统具有自诊断功能,对出现的故障可以及时报警。 2)灵活可扩展。系统可根据实际使用情况,灵活配置。同时,可分期建设。在将来的应用中,应允许进行功能扩展,增加新的功能模块。 3)开放易维护。系统符合遵循国家相关标准、遵循电信行业标准和协议,可以集成行业主流厂家的产品,也可以将本系统和符合电总协议的平台进行无缝集成。 4)经济效益好。系统建设成本具有优势,且使用简单,安全可靠,可充分降低建设和运行成本。 通信局(站)动力环境和门禁一体化系统解决方案 根据需求和设计思路,我们采用本公司JK/JF4000-2(以下简称JF4000-2)作为现场设备,负责采集动力和环境参数,将这些数据传送给平台,同时下达监控设备指令。平台负责采集所有设备数据,然后进行分析处理。 1.3.1 JK/JF4000-2 JF4000-2采用美国ATMEL公司的32位ARM7处理器为主控芯片,内部运行实时操作系统和FAMS2存储管理系统,按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性机房动力环境和门禁一体化控制器。 产品特点 无风扇硬盘等物理运转部件,使用寿命长。 增强的端口过流过压和防雷保护,比如电源口可承受3000V*6000A的雷击浪涌。

一体化解决方案建议

一体化解决方案建 议

建设销售服务一体化的信息平台的建议 销售行业特性 在电子商务盛行的今天,销售工作正在从传统的意义上的销售,向线上线下一体化方向进行潜移默化的转变。由于销售工作的特殊性,销售人员对客户信息的及时了解、更新及销售人员之间互相的协作变得尤为重要。而电子商务的兴起对销售人员的支持作用也在逐渐的彰显出来。根据我们的分析,销售工作已经转变成了一种线上、线下一体化的体系模式,即网络上的营销在丰富客户资源,提高销售效率的同时也是线下销售人员在信息层面的有力支撑。 当销售人员在不能随时接触电脑的情况下也需要及时有效的了解客户信息的时候。移动办公就变成了完美的解决方案。在互联网、物联网、自媒体等网络模式流行的今天。真正的移动办公成为可能。销售人员只需要拥有一部手机就能够随时掌握客户的信息及线上销售反馈的信息,一遍更有效的对销售项目及客户进行跟进。与此同时,管理者也能够随时随地的根据销售一体化平

台提供的反馈数据对销售及项目进展进行查看。这对拥有固定客户的大型专项制造业企业的销售工作有着巨大的帮助。

行业需求分析 当前企业的销售业绩稳定,可是对于配件销售来看主要存在这样几个问题。回款周期过长,货款拖欠比较严重;与公司竞争的配件小企业众多,严重影响了公司配件的销售。以上问题,表面看似是销售环节出现的问题,可是经过分析,我们认为产生这些问题的原因比较复杂,也并不是单纯在销售环节上进行改进就能很好解决的,这是因为: 1、销售和服务脱节: 配件销售实际上是针对老客户进行的二次销售,原则上是针对老客户的销售。而这些老客户购买的整机产品、设备使用情况、设备使用寿命等重要信息我们都没有全面的掌握起来,甚至销售掌握的客户使用产品信息没有有效的传递到服务部门。这样就造成了销售和服务之间的脱节。甚至老客户有了备件采购的需求,我们也不能完全的掌握,这样就增加了小配件厂商的销售机会。 2、服务体系不够完善: 在很多国际知名的企业中,配件销售属于服务体系范畴,因为销售的对象是企业的老客户。而配件的需求以及设备的服务应该属于客户服务范畴。虽然我们企业建立了服务热线,可是这是

政府办公信息一体化解决方案

政府办公信息化一体化解决方案某政府部门众多,各部门及下属处(科)室在信息化建设的过程中,引进众多信息化智慧政务办公平台系统,造成政府各部门分散式管理,上至政府部门,下至具体科室,存在“信息孤岛”现象,无法有效、统一管理各部门事务。另外,各部门信息化系统的彼此孤立,导致信息数据分散,信息口径不一致,得到统计数据需要二次加工,出现大量重复工作,严重影响行政审批效率,无法为领导分析决策提供科学、有效的信息化数据,因此,行政办公一体化的重要性进一步凸显,政府办公信息化一体化系统平台已是大势所趋。 政府办公信息化一体化解决方案 ——某政府部门的信息化需求 原政务系统多年运行产生大量数据,系统运行速度下降 原政务系统响应能力逐渐降低,从而导致稳定性降低,风险系数提高 原政务系统无法满足日常办公需求,严重影响办公效率 创建方便、快捷、高效的自动化办公环境 政府办公信息化一体化解决方案

——功能/系统架构 政府办公信息化一体化解决方案 ——关键应用 1.政府办公信息化一体化系统,办文管理 政府办公信息化一体化系统适用于普通发文的起草及办理流程,系统支持直接起草发文(不需要经过审批流程,市政府)和经审批后发文(梅州市经济和信息化局)两种类型,打通市、县区、镇三级党政机关的“网格化”延伸服务,实现协同、高效的办公环境。2.政府办公信息化一体化系统,公文交换平台 政府办公信息化一体化系统支持公文下发的数据共享式、公文交换平台转换式两种共存方式。公文接收和办理状态同步,有效地实现了跨单位的公文收发。 3.政府办公信息化一体化系统,短信管理

政府办公信息化一体化系统提供单独短信通知发送功能。用户可根据需要编辑任意短信内容并选择通讯录人员或输入手机号码,进行短信通知,并可显示人员姓名以方便查看并避免误发。 4、政府办公信息化一体化系统,移动办公 E人E本独创的“原笔迹手写技术”解决了人们信息输入的难题。一支笔、一个本,实现手写输入、原笔迹呈现,轻松实现了复杂的电脑操作. 让移动办公和手写办公合二为一。 政府办公信息化一体化解决方案 ——应用价值 提升内部办公效率,审批优化、移动办公 政府办公信息化一体化系统,随时随地使用手机、PAD、E人E本、微信终端办公。移动审批,快速、高效、务实地实现工作目标。 促进权利运行透明,信息公开、高效管控 政府办公信息化一体化系统通过领导(办公)桌面、公文挂网、新闻发布等,形成督查有力、管理透明、落实及时、处理合理的信息化行政模式。 降低行政运行成本,实现无纸办公、电子档案 政府办公信息化一体化系统通过公文档案一体化、会务管理等,灵活设定公文流程,支持全业务链一体化管理,自动跟踪、催办、查办,实现无纸化网络办公,提升会议效率。

一体化数据采集平台解决方案

数据采集一体化解决方案 第一章项目 1.1项目概况 近年来随着互联网信息化发展,大部分传统企业的信息化发展是相当迅速,对信息化监管更是需求很多,其中以商混行业较为突出。信息化监管不仅仅是企业本身的需要,也是诸如政府监管、民间自发组织商混协会监督、集团公司旗下多个商混站监控等的迫切需要。 1.2项目目标 结合市场情况及客户的实际需要,加强客户监管力度,提高质量水平,做到实时监控生产,满足客户监管要求,达到一体化监管目标。 1.3需求分析 由于客户多站点,管理比较粗放,信息化水平较低,监管困难,任务分配不均,导致资源浪费即有生产公司忙不过来,无生产公司空闲的资源浪费浪费,合理的分配也是一个重大需求。总结以上主要有以下两点需求 (1)实时监控生产状况并对各个企业进行数据分析(达到以单生产线为基础单元的目标) (2)通过平台监管合理分配生产:通过各企业生产情况进行多维度分析,进而合理分配任务 第二章数据采集一体化信息服务平台 该平台是以微软Microsoft SQLserver数据库为基础,B/S架构模式

进行部署,客户使用以浏览器为媒介查看采集数据,内部数据传输以服务端与采集端两个模块,属分布式系统 2.2数据采集一体化信息服务平台结构简介 通信协议采用TCP数据通信,Webservice对外统一接口等技术,实时的将各个节点的信息采集到平台端。 2.3采集客户端及服务端 本系统数据采集主要以混凝土拌合站生产数据信息采集及服务器端接收数据 采用TCP数据通信,使用计算机网络进行数据传输。客户端将采集到的数据实时发送到服务器端,已达到数据采集的目的。 只需要在客户机上部署采集模块实现采集上传,服务器端部署采集客户端接收采集端的数据 2.4技术要求 服务器端: 建议使用固定IP,无固定IP需申请域名,至少20M宽带,不建议移动网络,推荐电信,联通,服务器硬件依据客户商混站数量适当提高要求,建议增加UPS,增加硬件防火墙,安装杀毒软件采集端:采集端电脑能够连接Internet网络至少4M宽带 第三章平台后期维护 3.1 平台维护

电商仓配一体化管理系统解决方案

电商仓配一体化管理 系统 解决方案 1 项目介绍 项目背景 在我国,专业的仓储物流服务正以一股热浪趋势发展,一方面客户对仓储物流服务质量要求越来越高,另一方面市场竞争日益激烈,物流企业是否具有现代仓储物流管理理念和核心竞争优势就显得格外重要,只有理念创新,才能步步领先,倡导将先进的信息网络技术和现代仓储物流技术结合,建立现代仓储物流管理综合服务。随着我过经济的蓬勃发展,尤其是IT技术的突飞猛进更是让物流也得发展如虎添翼,它帮助企业节约了物流成本,提高了物流效率。 目前的第三方仓储物流服务普遍存在以下问题,设备系统落后:一般第三方仅使用了货架、简单输送线、纸质拣货单等设备进行作业,往往作业效率不高同时错误率还维持在一个较高水平。作业方式落后:大部分企业还处在以人工作业为主的原始管理状态,分拣效率低下,人工成本持高不下。信息管理落后:很多企业目前还没有自己的仓储管理系统,或者有

仓储管理系统却是一座信息孤岛,没有与客户的系统和快递系统等对接,没有集成仓库设备, 从而不能起到优化业务流程、提高出入库效率等功能。 针对以上情况紫鉞科技凭借多年的硬件基础及丰富的仓储管理系统经验,为客户打造电 商仓配一体化管理信息系统解决方案。系统引入带有条码扫描或RFID扫描的智能终端随时 随地进行入库、出库、盘点等操作,实现仓库全程无纸化管理。系统可以实现对企业仓储管 理各个环节的全程实时业务管理,直到业务流程处理完毕,提高了效率,减少了错误,使管 理人员可以及时地了解每一个环节的状况和问题,及时应对处理。系统上游与客户管理系统 对接,下游与各快递管理系统对接,实现物流产业链的无缝集成,简化繁琐的系统操作,降 低漏操作、错误操作,提高业务流程效率。 项目目标 针对电商仓配一体化管理信息系统建设,我们提出如下建设目标: 1、用计算机信息系统最大限度的支持仓配管理信息的处理,充分发挥人机协同的功效,降低企业对员工技能、经验的依赖。 2、既可实现对单一客户仓库的精细化管理,也可实现分布在各地的多客户多库房管理。 3、对货物入库、库位分配、存储、波次分析、订单拣货、快递发货、库存盘点等进行动态管理,仓库作业全程电子化操作。 4、优化订单拣货流程,按波次统一拣货,智能分单,提高订单出库效率。 5、提供货品信息、货位、库存量、盘点、订单跟踪、物流跟踪、客户结算、快递结算等报表。 6、实现与上游多家网店管理系统的对接,使客户系统数据与订单状态与本系统保持一致; 7、实现和下游快递系统对接,自动申请电子面单;自动查询获取订单发货情况,无需再派专人上各快递公司网站查单。 8、系统功能可扩展性强,能根据企业发展中不断变化的业务管理,增加新功能。 9、在满足所有需求的前提下,选择合理的系统架构和设备,使系统具有较好的性能和价格优势,充分保护贵单位的投资,降低系统的运营和使用成本。 2系统总体设计 系统网络架构

整体机房解决方案

整体机房解决方案(动力环境检测部分) 一前言 机房的现场安全对机房设备的保障和维护是至关重要的。针对客户实际的应用,设计一种智能型动力环境视频安防监控系统,是监控重要场所和设备的第一道智能型防御线。

二客户需求分析 客户目前要求机房设备监控应包括: 1.供配电系统监控 2.UPS系统监控 3.交换机及服务器机柜温度监控 4.空调机组监控 5.机房漏水检测 6.机房温湿度监控 7.机房粉尘检测等 机房设备监控系统基本要求: (1)机房设备监控装置使用通用的标准接口和通信协议; (2)机房设备监控软件应具有Web访问功能; (3)具有通信联网功能,能远程监控; (4)发送电子邮件功能。 安防系统要求: (1)门禁系统 为便于管理和保障机房设备的安全运行,在机房区单独设置门禁检测器。 (2)入侵报警系统 在机房内设置探测器,防范非法入侵。 (3)电视监控系统 在机房内设置摄像机,监视机房设备及机房主要出入口。电视监视系统应与入侵报警系统联动。 三方案说明 1.方案说明 基于目前客户的需求,我方建议安防部分客户使用 NetBotz 的监控系统,NetBotz是基于IP 技术的有线或无线的智能监控系统,是保护您生产、生活的第一道智能型防御线,是您的千里眼与顺风耳,让您的重要场所和设备处在24 小时严密监视之下。在事故发生前,NetBotz 会及时发现问题,并通过多种灵活的方式和途径发出警讯,避免灾难的发生! NetBotz可以直接通过网络监控带有网卡的UPS电源(包括MGE的PW系列产品),可以通过监测盒来检测温湿度、漏水、粉尘、干接点信号等。还可以监控视频和CCTV信号以及网络里面的服务器等网络接点。 Netbotz是一种非常稳定可靠的、布线工程简单、通讯距离长、基于TCP/IP网络和SNMP协议、非常容易扩容的、先进的机房环境和安防监控系统。

网络办公方案内外网协同一体化解决方案

网络办公方案内外网协同一体化解决方案 作者:sandy 公司允许的话也可以实现即时通讯,事务性处理如:请假、出差、报告、报销等各种审批工作完全可以用电子流程代替。 ·人力资源管理企业很大的一部分成本主要是人力成本,因此,在考虑建立信息系统的同时,必须兼顾到人力资源的管理,特别是需要加强绩效考虑的制度。同时企业有很大一部分的客户经理,而客户经理的流动、招聘是比较频繁的,为此,人事资源部门的工作一直都比较烦杂,管理成本一直以来都是比较高的,新员工的培训成本也是比较高,因此,建立一套完善的人力资源功能是非常有必要的。 ·企业信息门户利用信息门户一方面将驻外分支机构以及出差或移动用户也纳入到总部这样一个整体当中,实现一体化化的管理。一方面将结合外部网站,实现互动的信息管理与发布,真正发挥发布网站的作用。另外就是通过信息门户整合内部资源为决策信息化打下必要的基础。同时加强与外部网站的结合,通过互联网直接与公司有一个紧密的联系,真正实现以客户为中心的管理理念。 ·知识文档管理知识管理必须纳入到企业管理内容中。企业客户服务过程中会产生大量的文档与数据,应该将这些数据及文档进行有效的整理与管理,为其他部分的工作提供帮助,被员工和伙伴充分的利用与创新。 ·资产产品管理企业的固定资产比较多,以往都是通过人工的方式进行管理,在这种模式下,资产管理部门的工作比较多,对资产的管理也是非常的不规范,加上分公司的固定资产的管理也是一个一个比较打的难题,由于存在地域上的限制,总部对分部的资产管理不是很严密,在某种程度上造成资产的流失,另外,由于资产缺少一个管理,对资产的报修目前也只是采取人工统计的方式。因此,如何管理资产是企业需要重点考虑的问题。 ·财务管理企业很大一部分管理内容是费用管理。对费用的申请、批复、执行、控制、查询分析等,构成了企业内部日常管理核心内容。实现集中信息化管理将大大节省一些不必要的开支和杜绝贪污浪费。各部门个项目的每一笔开支,都会受到监控。稽查人员可以足不出户就能随时检查部门以及项目的财务状况。下级部门及单位请款可以通过网上审批功能,上级单位部门领导可以随时随地在网上审批,大大提高了效率。集中财务应有:集中费用管理(报帐中心)、集中项目费用管理、集中工资管理、集中资产管理等。 ·客户管理将与公司运营发生关系的外部资源(合作伙伴,供应商,客户等)统一纳入系统进行管理;使内外部资源可以有效的整合在一起,提升工作效率,完善企业宏观层面控制。·决策信息化通过对内部信息的总结与整理,以报表的形式展现给相关管理层,让决策层从宏观上把握公司的情况,实现对公司的管理流程、公司的发展做正确的判断。当然,决策信息化是一种工具,这种工具依赖于企业现有的系统与数据,如果企业缺少底层的系统活则数据的贫乏,很难做到决策信息化。因此,决策信息化是有一个过程,从简单到复杂,从片面到全面。 2.方案总体介绍 企业外网的发展从简单的形象宣传开始,逐步发展到开始市场营销、与访问者互动及门户角色的加入,泛微敏锐的认识到:与内网的集成将是企业外网的发展方向;同样企业内网经历了从最初的内网BBS,到集成日常办公,再到集成业务数据的综合门户的发展历程,泛微敏锐的认识到:数据集成将是企业内网的发展方向。那么有没有一个系统能将企业的内网和外网有效的整合在一起,真正意义上实现企业的一体化管理? 泛微协同商务系统提供的内外网一体化解决方案,将企业的内外网协同完美的整合在一起。通过泛微协同商务系统e-cology的七个关联模块协同运做集成了内网的新闻公告、事务管理、文档管理、人事管理、资产管理、会议管理、客户管理、项目管理、档案管理等基本功

智能机房基础设施建设方案

智能机房基础设施 建设方案

目录 1 机房基础设施建设方案 (5) 1.1 机房一体化方案技术优势 (5) 1.2 项目总述 (9) 1.2.1 设计目标 (9) 1.2.2 需求分析 (9) 1.2.3 设计主要内容 (9) 1.3 整体方案设计 (10) 1.3.1 选型分析 (10) 1.3.2 系统特点 (12) 1.3.3 整体布局 (14) 1.4 空调系统 (14) 1.4.1 选型分析 (14) 1.4.2 空调配置 (15) 1.4.3 空调特点与优势 (16) 1.4.4 空调性能参数 (18) 1.4.5 除尘除湿一体机性能参数 (18) 1.5 机柜系统 (19) 1.5.1 机柜配置 (19) 1.5.2 机柜特点 (19) 1.5.3 机柜规格参数 (19) 1.6 机柜配电系统 (20) 1.6.1 配电模块配置 (20) 1.6.2 行级监控系统 (22) 1.7 场地条件需求 (24) 1.7.1 摆放要求 (24) 1.7.2 机房环境 (24) 1.7.3 室外场地 (25) 1.7.4 UPS (25)

1.7.5 电源接入 (25) 1.7.6 接地 (26) 1.8 数据中心设备清单 (26) 2 项目实施与管理 (30) 2.1 实施计划 (30) 2.2 实施周期 (30) 2.3 项目建设机构 (32) 2.4 人员配置 (33) 2.5 项目沟通 (33) 2.6 项目文档管理 (34) 3 运维规范与实施 (35) 3.1 机房管理 (35) 3.1.1 环境安全 (35) 3.1.2 设备安全 (38) 3.1.3 电源设备 (41) 3.1.4 消防设备 (42) 3.1.5 空调设备 (43) 3.1.6 监控设备 (44) 3.1.7 线路设施 (44) 3.1.8 配置管理 (45) 3.1.9 值班管理 (46) 3.1.10 保密管理 (47) 3.1.11 运维模式 (50) 3.1.12 人员配置和培训 (50) 4 应急处置预案服务 (51) 4.1 系统故障应急流程说明 (51) 4.2 数据中心机房应急服务 (54) 4.2.1 机房漏水应急预案 (54) 4.2.2 设备发生被盗或人为损害事件应急预案 (54)

网吧一体化解决方案

网吧一体化解决方案 篇一:网络一体化解决方案 网络一体化解决方案 一、中小企业方案 据国家经贸委统计,中国各类中小企业数量超过1000万家;在国民经济中,60%的总产值来自于中小企业,并为社会提供了70%以上的就业机会。然而,正是在中国国民经济和社会中一直占据着至关重要的战略地位的中小企业,其信息化程度却十分落后。因此,中国政府对中小企业的信息化建设高度重视,并把1999年定为中国的“中小企业年”。经过一段时间的实施后,中小企业上网取得了可喜的成绩,但也还有许多企业对于网络的组网方案不熟悉,在这里和大家做写交流。 根据企业规模、网络系统的复杂程度、网络应用的程度,用户对于网络的需求各不相同,从简单的文件共享、办公自动化,到复杂的电子商务、ERP等等,在此对中小企业的一般应用做一些探讨。 最简配置 对于网络最简单的应用,就是将若干个计算机连接起来,组成对等的网络,计算机之间可以相互之间共享资源,

如果其中一台计算机安装了打印机、MODEM等,其余计算机可以通过网络系统,共享打印机和MODEM,进行文件打印、上网查询等,利用相应的软件,可以完成定单管理、信息查询、数据统计等。其网络拓扑图可以表示为: 在PC n上,可以安装PROXY、防火墙等网络管理软件,用以防范外部的攻击、对内部员工进行授权等,而用户数量的增加只是体现端口的增加,可以采用堆叠、级联、使用高密度端口网络节点设备来实现。如果在工作中需要大量或者实时的数据通讯,可以用以太网交换机替代集线器,例如在工作中需要处理多媒体或进行图形设计等场合。 对于更进一步,在安全、互联网接入方式上有更多要求,可以使用路由器作为连接互联网的设备,具体的拓扑图是: 在这个方案中,可以使用路由器通过DDN专线连接到特定的网络(如互联网、行业内部网)中,提供更高速、安全的连接,也可以使用ISDN/MODEM,通过拨号连接到互联网中。路由器和集线器之间,可以设置一台安装了两个网卡的服务器,分别连接在路由器和集线器上,作为网关,运行防火墙软件等,进行网络管理和安全防范。 在方案中,用ISDN/MODEM作为统一的出口,避免每台Pc配一个Modem,减少了购买费用,并且容易管理;而使用

电商仓配一体化管理系统解决方案

电商仓配一体化管理系 统 解决方案 1 项目介绍 1.1 项目背景 在我国,专业的仓储物流服务正以一股热浪趋势发展,一方面客户对仓储物流服务质量要求越来越高,另一方面市场竞争日益激烈,物流企业是否具有现代仓储物流管理理念和核心竞争优势就显得格外重要,只有理念创新,才能步步领先,倡导将先进的信息网络技术和现代仓储物流技术结合,建立现代仓储物流管理综合服务。随着我过经济的蓬勃发展,尤其是IT技术的突飞猛进更是让物流也得发展如虎添翼,它帮助企业节约了物流成本,提高了物流效率。 目前的第三方仓储物流服务普遍存在以下问题,设备系统落后:一般第三方仅使用了货架、简单输送线、纸质拣货单等设备进行作业,往往作业效率不高同时错误率还维持在一个较高水平。作业方式落后:大部分企业还处在以人工作业为主的原始管理状态,分拣效率低下,人工成本持高不下。信息管理落后:很多企业目前还没有自己的仓储管理系统,或者有仓储管理系统却是一座信息孤岛,没有与客户的系统和快递系统等对接,没有集成仓库设备,从而不能起到优化业务流程、提高出入库效率等功能。

针对以上情况紫钺科技凭借多年的硬件基础及丰富的仓储管理系统经验,为客户打造电商仓配一体化管理信息系统解决方案。系统引入带有条码扫描或RFID扫描的智能终端随时随地进行入库、出库、盘点等操作,实现仓库全程无纸化管理。系统可以实现对企业仓储管理各个环节的全程实时业务管理,直到业务流程处理完毕,提高了效率,减少了错误,使管理人员可以及时地了解每一个环节的状况和问题,及时应对处理。系统上游与客户管理系统对接,下游与各快递管理系统对接,实现物流产业链的无缝集成,简化繁琐的系统操作,降低漏操作、错误操作,提高业务流程效率。 1.2 项目目标 针对电商仓配一体化管理信息系统建设,我们提出如下建设目标: 1、用计算机信息系统最大限度的支持仓配管理信息的处理,充分发挥人机协同的功效,降低企业对员工技能、经验的依赖。 2、既可实现对单一客户仓库的精细化管理,也可实现分布在各地的多客户多库房管理。 3、对货物入库、库位分配、存储、波次分析、订单拣货、快递发货、库存盘点等进行动态管理,仓库作业全程电子化操作。 4、优化订单拣货流程,按波次统一拣货,智能分单,提高订单出库效率。 5、提供货品信息、货位、库存量、盘点、订单跟踪、物流跟踪、客户结算、快递结算等报表。 6、实现与上游多家网店管理系统的对接,使客户系统数据与订单状态与本系

一体化机房系统方案

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 一体化机房系统方案 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

一体化机房系统方案 南京汉石科技股份有限公司专业从事数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化系统开发的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务! 质量方针:以人为本、质量第一 公司成立至今,坚持以领先的技术、优良的商品、完善的售后服务、微利提取的原则服务于社会。我公司为您提供的产品,关键设备采用高质量进口合格产品,一般设备及材料采用国内大型企业或合资企业的产品,各种产品企业都通过 ISO9001国际质量体系认证。有一支精良的安防建设队伍,由专业技术人员为您设计,现场有专业技术人员带领施工,有良好职业道德施工人员。我公司用户拥有优质的设计施工质量和优质的售后服务保障。 客户哲学:全新理念、一流的技术、丰富的经验,开创数字新生活 专注——维护世界第一中小企业管理品牌、跟踪业界一流信息技术、传播经营管理理念是汉石永恒不变的追求,汉石坚持“全新的理念、一流的技术、丰富的经

验、优质的服务”,专注于核心竞争力的建设是汉石取得今天成功的根本,也必将是汉石再创辉煌的基础! 分享——“道不同,不相谋”,汉石在公司团队之间以及与股东、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化,在迎接外部挑战的过程中,我们共同期待发展和超越,共同分享激情与快乐!“合作的智慧”是决定汉石青春永葆的最终动力! 客户服务:以高科技手段、专业化的服务为客户创造价值 汉石将客户视为合作关系,我们提供最为实用的产品和 服务,赢得良好 消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 系统设计 火灾自动报警系统的设计

一体化综合运维管理解决方案

一体化综合运维管理解决方案 应对挑战 轻松 自如

客户之声 我们很关心机房设备的影响。比如说吧,一台UPS连接了哪些服务 器,万一这台UPS出了问题,会对哪些系统有影响,我们就会预先 采取措施,别让它成为单点隐患…… 我们的ERP系统是委托定制的,很重要……但它有时出问题莫名其 妙,数据库、应用服务器、网络都没有问题,就是查不出毛病在哪 ……怎么样才能把定制的应用监控起来,我们很关心…… 我们已经上了ITIL,但每次系统出问题还是手忙脚乱,到底问题出在 哪总是要查半天……同样的问题,下次再出现能不能马上知道还是 心里没底……看来,仅靠流程解决不了问题,更需要有效的监控系 统的支持 我们需要的是一个实用、解渴的监控解决方案,实际上,许多经验 是出了问题才知道如何监控,我们自己做了很多这方面的脚本和 SQL语句,所以,必须是一个监控经验的快速沉淀平台……指望监 控软件厂商什么都能干并不现实,只要能长期帮助我们把监控经验 积累、固化到工具中就行…… 我们的长期体会是:只有进行网络、主机、数据库、中间件、应用、 业务的6层集中综合监控、集中展现、集中分析,才能帮助我们准确 进行根本故障定位…… 我们的这些后台核心系统,不允许网管监控软件用探针插入方式监 控,安全隐患太大…… TeaView 一体化综合运维管理解决方案4大特色能力: 资源梳理能力____全面掌握IT资源关联关系 监测扩展能力____快速满足各种监控需求 应用监控能力____满足个性化应用监控 管控一体能力____系统监测、操作安全、服务管理的管控一体化 1

企业IT运维面临的挑战 目前,企业的IT系统运维包括规划部署、运行监控、日常运维管理、运维安全审计等一系列周期性工作。在这些 周期性工作中,经常遇到如下问题: IT 运维周期性工作 综合上述问题,企业IT运维正面临如下挑战: 急需主动梳理IT资源内部关联关系 设备间影响密切,准确故障定位日益困难 资源关联复杂,系统变更风险越来越高 脆弱点隐蔽,单点故障风险难以控制 定制化应用故障最多,影响最大,监控需求最迫切 监控需求预知性差、突发性强、监控指标个性化、业务特征明显 监控部署时效要求高、监控方法难以系统化 对监控的扩展能力要求越来越高,以确保IT系统全生命周期的可持续化监控 IT系统生命周期不同阶段,呈现不同故障特征,监控需求持续变动 定制化应用不断调整改造,导致应用监控需求持续变化 新设备种类、新的监控指标不断涌现 规范ITIL流程管理,提升IT服务质量 2

中央预订系统CRS一体化系统解决方案

基于中央预订系统(CRS)一体化系统解决方案 Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS) Autumn Solution

目录Content 基于CRS一体化系统解决方案 Integrated system solutions based on CRS 系统模块功能介绍 System functional introduction 售后服务 Our Service

基于CRS一体化系统解决方案Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS)

CRS介绍 一个功能强大的CRS以及完善的分销系统是连锁酒店集团竞争优势的基石,同时也是连锁酒店集团实现电子分销不可分割的部分。 CRS既是酒店集团综合实力的体现,同时又是其垄断客源的一种途径。目前,国际旅游饭店业中,客房数量仅占30%的集团饭店瓜分了80%的客源市场。饭店集团通过其CRS对客源构成、流量及流向进行控制,并通过各种价位组合及调整实行收益管理,以实现集团利益的最大化。

CRS介绍 A powerful CRS and distribution system is the cornerstone of the competitive edge of the hotel chains. It’s also an inseparable part of the implementation of electronic distribution CRS not only stands for the comprehensive strength of the hotel chains, but also a method to monopolized the customer resources. By far, in the international tourism hotel industry, hotel groups carve up 80% of the customer market, which only have 30% of the guest rooms. By controlling the customers’ composition, flow rate and flow direction, hotel groups combine and adjust the price to practice the revenue management, to maximize the group interests.

艾默生机房一体化解决方案

艾默生一体化解决方案 系统技术建议书 艾默生网络能源有限公司 2011年11月

一、易睿TM系统简介 艾默生网络能源易睿TM系统是为了实现IT应用需求的优化而推出的新一代IT机房柔性基础架构解决方案,旨在为企业IT应用提供了完整的网络能源基础设施,实现机柜式数据机房的快速建设和智能管理。 艾默生公司易睿TM系统能实现IT机房的基础架构实现快速的一体化建设,使客户在设计整个机房系统时只需考虑服务器等主设备的选型问题,从而使客户更加关注于自身的核心业务发展。 易睿TM系统由电源、配电、制冷、机柜、监控等五大部分组成,易睿TM系统的智能设计、模块化设计的特点可以为客户带来易建设、易管理、易维护、易扩容、易购买的客户价值,为IT客户带来美观、安全、可靠、高效的使用体验。另外,一站式获得(All in Emerson)的方式将有效降低客户的总体拥有成本TCO(T otal Cost of Ownership)。 易睿TM解决方案适用于表1.1所列举的5大应用场景:

1.1易睿TM系统特点 配电系统 ☆安全可靠、配置灵活的配电解决方案 ☆性能优异、智能控制的自动切换开关系统 ☆可监控、可管理的数字化配电中心 供电保护 ☆提供针对单输入普通负载,双输入核心负载的不同方案,满足客户不同可用性等级供电需求 ☆采用高可靠UPS技术(双变换在线式),模块化数字化设计,完全解决电网所有干扰 ☆性能优异,高效节能,所采用Adapt系列UPS已经获得CQC节能认证证书 散热系统 ☆专业机房空调系统,低功耗、恒温恒湿、大风量 ☆高可靠性、高灵活性、全寿命低成本的专业制冷系统 柔性监控系统 ☆即插即用+级联+RJ45网口设计,真正“傻瓜”化、无工程化安装,使监控系统建设更加简单快速 ☆一个IP地址完成对“供电/散热/环境/配电(甚至不同品牌设备)”的一站式监控,节省公司带宽资源 1.2易睿TM系统设计原则及规范 艾默生易睿TM系统集低压动力配电系统、交流不间断电源系统、机

IT运维服务整体方案

IT运维服务整体方案 本文主要内容: ?IT运维服务内容 ?IT运维服务流程 ?IT运维服务管理制度规范 ?IT运维应急服务响应措施 一、服务内容 1.1服务目标 运行维护服务包括,信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备及其他信息系统的运行维护与安全防范服务,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录,提供用户信息系统的整体建设规划和建议,更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。 用户信息系统的组成主要可分为两类:硬件设备和软件系统。硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等;软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等。 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率,协调各业务应用系统的内部运作,改善网络信息系统部门与业务部门的沟通,提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、IT资源和管理流程的特点,从流程、人员和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调一致。 信息系统服务的目标是,对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性情况和健康状况,创建一个可知可控的IT环境,从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 服务项目范围覆盖的信息系统资源以下方面的关键状态及参数指标: 运行状态、故障情况 配置信息 可用性情况及健康状况性能指标

统计运维数椐、提供信息系统管理和工作报告、归纳总结并提供用户想了解的数椐报告 1.2信息资产统计服务 此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括: 硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录 综合布线系统结构图的绘制 其它附属设备的统计记录 硬件设备清单统计

APP建设一体化解决方案

APP项目建设一体化解决方案 青岛脚印信息技术有限公司

目录 项目背景 (3) 项目优势 (3) APP建设 (3) 小程序建设 (4) PC端管理系统 (5) TAS推广、营销 (7) 企业微信 (11) 费用预估及开发周期 (13)

一、项目背景 为了让客户更好的整合自身人脉资源,更好的宣传推广,设定建设APP和微信端应用。随着移动设备的快速崛起,伴随而来的是APP呈现爆发式增长。在智能终端的冲击下、新的一轮技术变革下,APP成了大众的新宠儿,APP正对游戏、艺术品、零售、新闻媒介、旅游等行业产生深刻变革。A PP可提供最佳的用户体验,最优质的用户界面,最华丽的交互;每一种移动操作系统都需要独立的开发项目,针对不同平台提供不同体验;可节省带宽成本,以独立的应用程序运行用户必须手动去下载并安装这些原生App。但是随着用户体验越来越重要部分客户排斥下载APP应用,我们通过微信端应用-小程序来实现粘连这部分用户。小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用,它实现了应用“触手可得”的梦想,用户扫一扫或者搜一下即可打开应用,也体验了“用完即走”的理念,应用将无处不在,随时可用,但又无需安装卸载。 二、项目优势 本项目的建设可将APP跟小程序的优势综合到一起,更好的粘连客户,更好的宣传推广。 APP的优势提供最佳的用户体验,最优质的用户界面,最华丽的交互;每一种移动操作系统都需要独立的开发项目,针对不同平台提供不同体验;可节省带宽成本,以独立的应用程序运行(并不需要浏览器)用户必须手动去下载并安装这些原生App;能够与移动硬件设备的底层功能,可访问本地资源;可通过其他社交类软件(微信、微博)一键分享。 小程序的优势基于微信生态之内,无需下载、无需关注的应用,用户可以通过微信的扫一扫或搜索功能进行搜索使用,小程序有50+流量入口无处不在。即可粘连排斥下载APP的用户,又可拓展使用APP跟小程序的新用户量,并且在微信10亿用户生态下,可通过腾讯TSA体系下,进行广告投放、推广让整个项目后期的运营、推广变得有效、精准、快捷起来。

企业信息,一体化,平台解决方案

企业信息一体化平台解决方案 企业信息一体化平台解决方案 (1) 第1章引言 (2) 1.1 什么是企业信息一体化? (2) 第2章企业信息一体化平台哪些模块 (3) 2.1 信息化系统 (3) 农业领域的物联网系统 (7) 产品应用领域 (10) 产品架构体系 (11) 2.2 产品系统架构 (12) 2.2.1系统架构 (12) 2.2.2系统网络拓扑 (13) 2.3 产品特点 (14) 2.4 产品功能 (15) 2.4.1平台门户功能 (15) 2.4.2平台应用功能 (17) 2.4.3平台业务功能 (19) 第3章产品功能展示 (20) 3.1 电脑浏览器访问功能展示 (20) 3.2 手机客户端软件功能展示 (24) 3.2.1手机客户端软件安装 (24) 3.2.2手机客户端登录 (26) 3.2.3查看手机客户端实时数据 (27) 3.2.4手机客户端软件实时控制功能 (27) 3.2.5手机客户端软件视频查看功能 (28) 3.2.6阈值设置 (29) 3.2.7订阅服务设置 (30) 第4章产品特点 (30)

第5章客户价值 (31) 5.1 为农业生产提供决策支持和组织保障 (31) 5.2 优化农业生产方式,改善农业效益 (31) 5.3 解放劳动生产力,促进农业现代化 (31) 5.4 丰富物联网行业应用,抢占物联网应用制高点 (32) 5.5 完善物联网行业应用的同时,发展了移动业务 (32) 第1章引言 1.1 什么是企业信息一体化? 一个企业想要做的强大,相辅相成的两个要素就是利润与成本,在现在的全球经济信息化,一体化的大背景下,采取怎样的措施才能够跟得上时代的步伐不会落单,使自己的企业不会被残酷的竞争淘汰成为企业关注的重中之重。生产管理,压缩内耗,提升核心竞争力的最为有利的手段就是企业自身的信息一体化的建设(即企业一体化管理),但很多中小企业却仍然保留着传统的增长模式,无论是技术装备、信息化管理还是生产方式都还处于比较落后的阶段,进行信息化建设仍旧困难重重。那么如何来整合各种资源,改变目前现状呢?那么企业信息一体化顺应潮流,应运而生。 企业信息一体化是利用现代计算机信息技术、物联网技术等多手段加强企业管理的一种体系,在一定程度上利用计算机技术、计算机网络技术、计算机软件技术、物联网技术、rfid射频技术、无线通信技术、卫星定位技术和数据库技术等组合而成的集成化,综合利用帮助企业管理生产经营活动中的所有信息,实现企业内外部的有效利用,用以提高企业经济效益和市场竞争力、提高管理水平、开发能力、经营水平的过程---企业信息化是一个过程,信息一体化水平是一个标准。 在经济全球化和信息技术飞速发展的今天,企业信息一体化是带动企业工作创新和升级,提升管理水平和竞争力度的一大重点。因此推进中小企业信息一体化的建设,提升中小企业的整体管理水平就显得尤为重要。在现在这样的一个全球互联,信息一体化的大环境下,中小企业想要有生存发展的空间,就必须进行信息一体化建设,只有适应新经济时代的挑战,及时走上信息一体化之路,才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

IT运维监管控一体化解决方案

IT运维监管控一体化 解决方案 IT运维管理闭环体系 2010-11-17 本文论述了IT运维监管控一体化趋势,建设要求、原则,方案整体设计和具体实现。

目录 1. IT运维服务管理概述 (5) 2. IT运维管理一体化管理解决之道 (6) 3. IT运维一体化建设目标 (7) 4. 系统设计原则 (7) 4.1. 系统的先进性 (7) 4.2. 系统的实用性 (8) 4.3. 系统的有效性 (8) 4.4. 系统的可行性 (8) 4.5. 系统的可靠性 (8) 4.6. 系统的开放性 (9) 4.7. 系统的扩展性 (9) 4.8. 系统的安全性 (9) 5. IT运维一体化平台建设原则 (9) 5.1. 统一规划 (9) 5.2. 转变观念 (9) 5.3. 分步实施 (10) 5.4. 可插拔模块化 (10) 5.5. 有所为,有所不为 (11) 5.6. 不唯美,而唯实 (11) 6. IT运维一体化解决方案 (11)

6.1. 理解IT运维一体化 (11) 6.2. 监视模块建设 (13) 6.3. 流程管理模块建设 (14) 6.4. 自动化操作模块建设 (15) 6.5. CMDB建设 (16) 6.5.1. CMDB战略核心地位 (16) 6.5.2. CMDB建设方法 (17) 6.5.3. CMDB建设保障 (18) 6.5.4. 构建CMDB模型 (19) 6.5.5. 避免CMDB建设误区 (20) 6.6. 模块之间接口实现 (21) 6.6.1. 监与管之间的接口 (21) 6.6.2. 管与控之间的接口 (22) 6.7. 报表系统 (22) 7. IT运维一体化特点 (23) 7.1. 监管控一体化整合 (23) 7.2. 层级化展现平台 (23) 7.3. 综合事件管理平台 (23) 7.4. 全方位IT资源管理平台 (23) 7.5. 面向基础设施 (23) 7.6. 面向维护管理者 (24) 7.7. 面向领导决策者 (24)

相关文档
相关文档 最新文档