重合闸问答

5.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?

答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。

(1)手动跳闸。

(2)断路器失灵保护动作跳闸。

(3)远方跳闸。

(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。

(5)重合闸停用时跳闸;

(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。

(?)重合于永久性故障又跳闸。

(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。

(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

6.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?

答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。

(1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。

1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。

2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。

3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。

4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。(2)启动重合闸有两个回路:

1)断路器位置不对应起动回路。

2)保护跳闸起动回路。;

(3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。

1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。

2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。

3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。

4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。

1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点

2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。

(5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。根据用户需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作

(6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。

(7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。

(8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。

(9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工作)。

选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。

(10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。

(11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。

(12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:

1)多次重合闸。

2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。

(13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。

(14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。

(15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。

(16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。

(17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操作继电器箱内。

(18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。

(19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。

(20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。

(21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。

(22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。

(23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。

(24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。

7.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?

答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路器按相联动进行整组试验。

8.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?

答:各种闭锁重合闸的措施是:

(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。

(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。

(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。

(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸

(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

9.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?

答:操作继电器箱由下列继电器组成。

(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器

(2)防止断路器跳跃继电器。

(3)手动合闸继电器。

(4)压力监察或闭锁继电器。

(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。

(6)一次重合闸脉冲回路。

(7)辅助中间继电器。

(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。

10.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?

答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出运行时,重合闸时间投“长延时”。

自动重合闸装置设计要点

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

重合闸说明及图

-KM 二、动作原理 图25-1是采用DH-2AG 型重合闸继电器的三相一次式电气自动重合闸装置的展开图(图中仅绘出了与ZCH 有关的部分)。这种ZCH 属于一次式电气自动重合闸。 1. 正常运行是时电容C 的充电回路 线路正常运行时,断路器在合闸状态,其DL 3常闭接点断开;控制开关KK 在合闸后位置时,接点KK 21-23接通,ZCH 中的电容C 处在充电状态。如图25-2(A )所示,其充电通路为+K M →KK 21-23→4R →C →-KM ;此时,信号灯XD 亮,指示控制母线KM 的电压正常,电容C 已处在充电状态。 2.ZCH 装置的起动 当断路器DL 事故跳闸,面控制开关KK 仍处在合闸位置时,接点KK 21-23但断路器事故跳闸时,其辅助常闭接点DL 闭合,接通了ZCH 的起动回路,于是ZCH 中的时间继电器SJ 经它本身的瞬时常闭接点SJ 2而动作。SJ 动作后,其常闭接点SJ 2瞬时断开,使电阻5R 串入 SJ 的线圈电路中,这时SJ 继续保持在动作状态,串入5R 的目的是为了限制流过SJ 线圈的电流,免使线圈受热(图中SJ 的线圈不是按长期接上额定电压来设计的)。ZCH 的起动如图25-2(B )所示。时间继电器SJ 动作后,其通路为+KM →KK 21-23→SJ →5R →DL 3→-KM 经一定时间其延时闭合的常开接点SJ 1接通。此时,电容器C 就对ZCH 中的中间继电器ZJ 的电压器ZJ 的电压线圈放电,使ZJ 动作,并起动ZCH 装置,如图25-2(C )所示,其通路为C →SJ 1→ZJ →C 。 3.ZCH 动作使断路器重合闸 中间继电器ZJ 动作后,其常闭接点ZJ 4打开,使XD 熄灭,指示ZCH 已经动作,其出口回路接点ZJ 2,ZJ 1已经接通。此时,断路器控制回路中的合闸接触器HC 被接通而动作,使断路器重新合闸,如图25-2(D )所示,其通路为+KM →KK 21-23→ZJ 2→ZJ 1→ZJ →→1QP →TBJ 2→DL 2→HC →-KM 。中间继电器ZJ 是由电容器C 放电而动作的,由于放电时间短,为了使ZJ 能够自保持,所以在ZCH 的出口回路中串入了ZJ 的电流线圈,使ZJ 本身的常开接点ZJ 1,ZJ 2闭合,接通ZJ 的电流线圈,以保持ZJ 处于动作状态。在断路器合闸后,断路器的辅助接点DL 2断开,而使ZJ 的自保持解除。在ZCH 的出口回路中串联信号继电器XJ 的目的,是为了记录ZCH 的动作,并给出ZCH 动作的信号。 断路器重合成功以后,所有继电器自动复归到原来位置,而电容器又恢复充电,要使ZCH 退出工作时,将出口回路的切换片1QP 断开。 三,DH-2型继电器如何满足ZCH 的基本要求 1、ZCH 只重合一次 如果故障为永久性的,则断路器在ZCH 的作用下重合后,继电保护器将使断路器再次跳闸。断路器在第二次跳闸后,ZCH 又要起动,使其时间继电器SJ 动作。但由于电容器C 还来不及充满电(充电时间表需15~25秒),所以电容C 的放电电压很低,起动不了中间继电器ZJ,因而ZCH 的出口回路不会接通,这就保证了ZCH 只能重合一次。 2. 用控制开关断开断路器时,ZCH 不应动作 如图25-1所示,在停电操作时,控制开KK 的手柄放在“预备跳闸”及“跳闸后”位置,此时KK 21-23断开,ZCH 失去合闸电源。而KK 2-4闭合,使电容C 先对电阻6R 放电,而使中间继电器ZJ 失去动作条件。 3. 当ZCH 出口回路的中间继电器ZJ 接点ZJ 2与ZJ 1被卡住时,防止断路器多次重合于故障线路上(即所谓“防跳”) 的措施 图25-1所示的电路中,采用了两套“防跳”措施: (1) 在中间继电器ZJ 电流线圈回路(即其保持回路)中,串接了它自己的两对常开接点ZJ 1和ZJ 2,万一其中一对常开接点 被卡住时,另一对常开接点仍能正常断开,不致发生断路器“跳跃”的现象。 (2) 为了进一步防止在ZJ 的两对接点被卡住时,断路器仍然可能发生“跳跃”的情况,则在断路器的跳闸线圈TQ 回路 中,又串接了防跳继电器TBJ 的电流线圈。当断路器事故跳闸时,TBJ 动作。当ZJ 的两个串联的常开接点被粘住时,TBJ 的电压线圈经过自身的常开接点TBJ1→XJ →ZJ 电流线圈→ZJ 1→ZJ 2→KK 21-23→+KM 而带电自保持,它在合闸接触器 HC 回路中的常闭接点TBJ 3也同时保持断开,使合闸接触器HC 不会接通,从而达到了“防跳”的目的。 4. 用控制开关手动合闸到故障线路上时,ZCH 不应动作 当运行人员操作控制开关,断路器合闸到故障线路上时,线路保护动作使断路器跳开,这时由于电容器C 还来不及充电到所需的电压,ZJ 不会动作,断路器不再重合。

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

重合闸

SF6弹簧操作机构断路器与重合闸配合问题的浅析 杜书平、吴俊芳、赵敏、徐成勇 (信阳供电公司,河南,信阳,464000) 摘 要:本文针对某500kV 变电站SF6弹簧操作机构断路器与许继WDLK862A 断路器保护重合闸配合时,合闸弹簧未储能闭锁重合闸与断路器SF6压力低闭锁重合闸两种设计方案进行详细分析,指出了断路器在发生某些异常,如合闸弹簧未储能或SF6压力低闭锁时都应能及时闭锁重合闸;根据分析,运用中的两种方案均不完整,故提出了三方面解决方法。 关键词:重合闸;位置继电器;弹簧操作机构 1 引言 某500kV 变电站为分期设计投运,500kV 断路器均为苏州AREVA 高压电气开关有限公司生产的户外LG317X 型、瓷柱式双断口SF6分相断路器, FK3-5型弹簧操作机构。断路器独立设置许继公司的GXF-222型成套断路器保护,包含WDLK-862A 型断路器保护装置及ZFZ-822型操作箱,重合闸按断路器配置。2009年2月二期扩建工程投运,其在设计“压力”低闭锁重合闸回路(即“压力接点”回路)上有所不同,其具体表现在:初期设计断路器SF6压力低闭锁重合闸、合闸弹簧未储能报信号(方案一);二期中设计弹簧未储能闭锁重合闸、断路器SF6压力低闭锁报信号(方案二),就此做分析。 2 两种方案具体形式 压力低闭锁重合闸回路如图一: 正常时,“压力接点”断开,2YJJ 继电器励磁使其常闭接点打开,不闭锁重合闸;当“压力接点”闭合,则2YJJ 继 电器失磁使其常闭接点返回,闭锁重合闸。 图1:压力低闭锁重合闸 方案一,“压力接点”取断路器SF6压力低闭锁继电器常开接点(如图二):三相断路器SF6压力正常时,密度控制器接点均断开, SF6压力低闭锁继电器失磁,使“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若断路器(一相或多相)SF6压力降低至闭锁压力,则闭锁重合闸。 方案二,“压力接点”取各相合闸弹簧储能限位开关常开接点(如图三):若合闸弹簧三相储能,三相弹簧储能限位开关断开,“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若合闸弹簧(一相或多相)未 储能,则闭锁重合闸。 图2:“压力接点”取SF6闭锁继电器常开接点

重合闸如何闭锁

重合闸如何闭锁 1、KKJ的由来 2、KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人 为操作合上或分开的。“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置” 接点闭合代表开关是人为分开的。 3、 4、“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用: 5、一是启动事故总音响和光字牌告警; 6、二是启动保护重合闸。 这两个作用都是通过位置不对应来实现的。 所谓位置不对应,就是KK把手位置和开关实际位置对应不起来,开关的TWJ(跳闸位置)接点同“合后位置”接点串联就构成了不对应回路。开关人为合上后,“合后位置”接点会一直闭合。保护跳闸或开关偷跳,KK把手位置不会有任何变化,自然“合后位置”接点也不会变化,当开关跳开TWJ接点闭合,位置不对应回路导通,启动重合闸和接通事故总音响和光字牌回路。事故发生后,需要值班员去复归对位,即把KK把手扳到“分后位置”。不对应回路断开,事故音响停止,掉牌复归。 2、KKJ 南瑞公司产品的操作回路里通过增加KKJ继电器,巧妙的解决了不对应启动的问题。 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。 该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。 当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时同时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复归线圈 这样KKJ继电器(其常开接点的含义即我们传统的合后位置)就完全模拟了传统KK把手的功能,这样既延续了电力系统的传统习惯,同时也满足了变电站综合自动化技术的需要。 3、KKJ的应用 a、开关位置不对应启动重合闸。 (通过TWJ节点和KKJ节点串联去启动重合闸) b、手跳闭锁重合闸。保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电,从而实现对重合闸的闭锁。 c、手跳闭锁备自投。原理同手跳闭锁重合闸一样。

重合闸失败原因分析

500kV线路重合闸失败的原因分析及解决办法 摘要:本文分析了某公司生产的LFAA101型重合闸装臵因启动信号与开关压力低闭锁信号配合上的问题导致重合命令不能正常发出的根本原因,并提出了解决办法,确保了保护的正确动作。 关键词:重合闸、压力接点、共存时间、改进 1、概况 我厂在500kV线路保护改造试验中发现了LFAA101重合闸在准备好的前提下,模拟单相瞬时性故障,开关跳开后,重合闸命令无法发出,最后由三相不致保护跳开三相开关的现象。这种现象的发生极其偶然,为此我们进行了深入分析和试验,经过努力终于找到了问题症结,在此作一详细分析并提出解决方案。 2、原理介绍 经过反复的试验明确了LFAA101重合闸装臵要发出可靠的重合命令必须满足以下条件(说明书中未有相关说明,现已得到厂家验证): 在收到启动信号(也即保护发出单跳命令)的同时断路器的压力接点至少要保持18ms才能变位(如图一),共同接通时间15ms时为临界状态,13ms以下重合闸肯定不能发出合闸脉冲(如图二)。 在本次保护改造中,闭锁重合闸压力接点仍采用原老线路保护的设计方案,即将

三相断路器的OCO(其含义应为分一合一分,也即该接点接通时,可保证断路器进行一次分闸,然后开关重合,再次跳开这么一个循环所需的压力)常闭接点串联。用OCO 接点对断路器的要求是比较高的,它的行程为54.5mm,很接近液压马达开始储能的行程为57.5mm。也就是说当分合断路器用的油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压,当行程达到58.5mm时,停止打压。行程低于34mm时不能进行合分操作,行程低于21mm时不能进行分闸操作。 3、原因分析 断路器在正常运行时,由于高压油在油腔内有一定的微漏,当油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压直到58.5mm。这样油压就一直保持在行程始终大于57.5mm。如果这时线路上发生了A相瞬时性故障,保护动作跳开A相,同时给重合闸一个启动信号,此时油压就会释放一部分,由于OCO的行程与开始打压的行程很接近,分闸过程中闭锁重合闸用的OCO压力接点就会断开。线路发生故障是随机的,跳闸前的行程位臵可以在57.5~58.5mm间任何一个位臵,但这个位臵影响着启动信号与压力信号的共存时间,当位臵接近低位时共存时间应短,反之就长。这种接点竞赛的情况如满足图二的时序关系,重合闸就会失败。 为此,我们进行了实际的录波试验。当压力储足后模拟A相瞬时性故障,测得启动信号与压力信号共存时间为17.1ms,重合闸能正确发出重合命令,开关重合成功。但是当我们人为将A相断路器的压力泄放到刚要启动液压油泵但又未到时又进行了一次试验,此时两信号的共存时间只有14.2ms,重合闸不能发出合闸命令,A相重合失败,三相不一致保护跳开三相开关。我们模拟的这种情况在实际运行中确确实实是可能发生的,所以按目前设计也就存在线路发生瞬时性故障时出现重合闸失败的现象,

单相重合闸和综合重合闸

单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。(2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。(3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。(4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 46.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间

整定线路重合闸时间的讨论

对整定线路重合闸时间的讨论 摘要:文章从有利于系统稳定的角度对电力系统中线路重合闸时间的整定作了一些讨论。分析了实际系统中采用快速重合闸时应满足的系统条件,指出在能够判别瞬时与永久故障时合闸时间的整定应按最大送电方式分别整定计算。对于不能区分瞬时与永久故障的线路,应按照在最大送电方式下重合于永久性故障时计算出的最佳时刻重合,这样会提高系统的稳定性。 关键词:重合闸时刻;系统稳定 中图分类号:TM762.2;TM712文献标识码: A 文章编号:1003-4897(2000)01-0013-03 1引言 保持稳定运行是电力系统中最主要的任务之一,系统稳定的破坏通常是由系统中各种各样的故障引起。电力系统的一个显著特点是地域分布广,尤其是输配电线路,分布在极为广阔的地区,这就决定了电力系统中不可避免地会经常发生各种人为的或自然的故障,其中输配电线路的故障占了很大的部分。本文主要讨论输电线路在故障后的重合闸时间整定问题。 对于线路上可能发生的各种故障,都必须有相应的处理措施,这是维持系统稳定运行的根本保证。在系统发生故障后,首先应该采取的技术措施无疑是快速切除故障,只有充分发挥了快速切除故障的潜力后再采取其他措施才是合理的[1]。 仿真计算和理论分析均表明[2,3,4],重合闸的时间对重合后系统的稳定性有显著的影响,采用快速重合闸在大多数情况下不利于系统的稳定。作为系统中普遍采用的一种控制措施,合理整定重合闸的时间具有实际的意义。 重合于永久性故障对系统稳定性的影响早在六十年代中的加拿大BC水电局作皮斯河发电工程的输电系统设计中就已经发现,该水电局在研究各种稳定控制措施时发现,考虑不成功的重合闸(即重合于永久性故障):间隔时间为45周波最佳,35周波次之,25周波则系统失稳[7]。1981年的“大连全国电网稳定会议”上,我国的电力科学院提供了一个实际例证充分证实了合理的重合闸时间对保证重合于故障后的系统稳定的有效性,并明确了“最佳重合时间”这个基本概念[7]。由此可见,重合于永久性故障对系统稳定性的影响与重合的时刻有关。 目前系统中重合闸的时间整定主要考虑以下因素[5]: A.单侧电源线路的三相重合闸时间除应大于故障点断电去游离时间外,还应大于断路器及操作机构复归原状准备好再次动作的时间; B.双侧电源线路的三相重合闸时间除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时间切除故障的可能性; C.对分支线路,在整定重合闸时间时,尚应考虑对侧和分支侧断路器相继跳闸的情况下,故障点仍有足够的断电去游离时间; D.为提高线路重合成功率,可酌情延长重合闸动作时间。 考虑以上因素后重合闸的整定时间等于线路对侧有足够灵敏度系数的延时段保护的动作时间,加上故障点足够断电去游离时间和一定的时间裕度,再减去断路器合闸固有时间,即 tZ.min=tⅡ+tD+Δt-tk(1) 式中: tZ.min——最小重合闸整定时间; tⅡ——对侧保护延时动作时间; tD——断电时间; tk——断路器合闸固有时间; Δt——裕度时间。 根据对实际运行中重合闸失败原因的统计,在瞬时性故障时,重合闸充电时间不够是导致重合失败

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作的“六要,八步骤”(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版) 六要: 1、要有考试合格并经领导批准公布的操作人员的名单; 2、现场设备要有明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标; 3、要有与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图(或计算机模拟系统图)。 4、要有现场运行规程、典票操作票和统一的、确切的调度操作术语; 5、要有确切的调度指令和合格的操作票(或经单位主管领导批准的操作卡) 6、要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置)。电气设备应有完善的“五防”装置。 八步骤:

1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票; 2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确; 3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控; 4、调度正式发布操作指令及发令时间; 5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态; 6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票; 7、向调度汇报操作结束及时间; 8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

500kV同杆双回线自适应重合闸方案

!""#年$月第%卷第$期 电&力&设&备 ’()*+,-*.(’/0-12)3+ !4.35!""# 67(8%978$ ,**-.同杆双回线自适应重合闸方案 沈!军"!张!哲"!郑玉平"!李九虎"!孟国凯# !南京南瑞继保电气有限公司"江苏省南京市&!!!%%#&"浙江临安市供电局"浙江省临安市(!!(%%$ 摘要!-$$%&同杆双回线在电力系统中具有举足轻重的作用!该项目通过综合两回线信息!将非严重永久故障判据#辅助判据以及按相顺序重合原则完美地结合起来!实现了同杆双回线的自适应重合闸功能!从而最大限度地提高了电力系统的稳定性"目前该项目成套保护装置已通过鉴定!并已推广应用"文章着重介绍了该项目的自适应重合闸的原理及保护配置!并对带并联电抗器的电压判据作了改进" 关键词!同杆双回线$非严重永久故障判据$辅助判据$按相顺序重合$电力系统稳定性$自适应重合闸 中图分类号!)*++6 "&引言 随着电力系统的发展!由于同杆双回线占用线路走廊窄!具有较高的经济价值!因此-$$%&输变电线路采用同杆双回线已成为必然的选择"由于-$$%&电压等级的同杆双回线担负着系统大容量潮流输送的任务!因此它的正常运行对电力系统的稳定有着重要意义" 同杆双回线装设在同一杆塔上!线间的距离较近!可能会出现跨线故障!当发生跨线故障时!常规的重合闸会合于跨线永久故障!虽然对于各回线路!仍然体现为单相故障!但对于整个电力系统来说!则与重合于多相故障无异!这对系统的冲击很大!并且重合后两回线路均跳开!可能造成一个地区电网潮流严重的不足!从而对系统的稳定以及设备运行造成严重的影响!极端情况下可能导致系统失稳以及损坏电力设备" -$$%&同杆双回线均采用单相重合闸方式!当发生单相接地故障!故障相跳闸后!由于同杆双回线的静电耦合和电磁耦合作用较强!故障相恢复电压较高!使得潜供电弧熄灭时间较短!当潜供电弧还未熄灭或者熄灭的时间较短!还不足以使得故障点绝缘强度恢复!由于常规重合闸无法识别此现象!当重合闸动作时!会使得故障点重新被击穿!导致瞬时性故障重合失败"另外!常规重合闸不能识别故障的严重程度!可能会重合于出口严重故障!这对系统以及电力运行设备也会产生很大的影响" 针对此现状!国电公司调度中心%四川省电力公司及南瑞继保电气有限公司申报了国电公司重点科技项目/-$$%&同塔双回输电线路保护研究0!该项目的成套保护及自适应重合闸装置C>均已顺利通过验收!目前已经在四川洪龙双回线以及福建福州变可门电厂等双回线上投入运行"本文详细介绍了自适应重合闸的工作原理及保护配置和通道连接等!并对有并联电抗器时的电压判据进行了改进"$&自适应重合闸原理 当同杆双回线发生故障!故障相跳闸后!健全相 对故障相会产生恢复电压!恢复电压包括电容耦合电压以及电磁耦合电压"电容耦合电压包括相间电容耦合电压以及线间电容耦合电压!其幅值不受线路长度的影响$电磁耦合电压由线间以及相间的互感产生"由于恢复电压的影响!使得故障点潜供电弧的熄灭比较困难!为了加快潜供电弧的自熄!目前比较常用的方法是在三相并联电抗器的中性点加小电抗的方法!该方法可以部分或全部补偿相间的静电耦合电压"自适应重合闸主要包括无严重故障判据以及按相顺序重合原则" $8$&无并联电抗器电压判据 当线路无并联电抗器投入时!自适应重合闸判别公式如下(") ) S R" A) i "$@"j)H*"+ *) S R6 d) S R- +k$@#j) S R" *#+ 式中!) S R" %) S R6 %) S R- 分别为线路故障跳开相两侧的实测端电压基波幅值%三次谐波以及五次谐波电压幅值$ ) H 为额定电压幅值$) i 为健全相对故障相的感应电压!可根据两回线的互感%故障距离以及健全相电流算出!计算公式如下 " i 56# $ 1 2d6#l $ 1l 2 式中!1 为相间每千米的互感阻抗$1l 为双回线相间 每千米的互感阻抗$# $ 为该回线零序电流$#l $ 为另一回线零序电流$2为故障距离" 式*"+左边计算结果为双回线健全相对故障相的静电耦合电压!对于永久性故障!由于电容对地很快放电!因此式*"+左边为零!可见该电压判据不受负荷电流以及相间互感的影响!具有很高的可靠性!并且接地电阻的大小对式*"+的影响也很小(")" 实际采用时对式*"+作了简化!未对互感电压进 行补偿!即令式*"+中的) i 5$!此时电压判据为

重合闸

重合闸 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。 1.重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路; (2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; 当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2.重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸。 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。 单相一次重合闸:

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

无人值守设备自动重合闸电路保护方案

无人值守设备自动重合闸电路保护方 案 1

2

无人值守设备自动重合闸电路保护方案 广州市弘得电子有限公司 二○一○年七月 3

目录 一、公司简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 二、自动重合闸漏电保护开关产品介绍.............................. 错误!未定义书签。 2.1 产品简介......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 产品概述......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 产品功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 产品用途......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 安装自动重合闸漏电保护开关的意义 ........................ 错误!未定义书签。 2.6 产品规格和技术参数..................................................... 错误!未定义书签。 2.7 软件功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.8 安装使用......................................................................... 错误!未定义书签。 2.9 操作使用及面板指示说明............................................. 错误!未定义书签。 三、产品检验报告 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 HD-ACPD-D10A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.2 HD-ACPD-D32A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.3 HD-ACPD-S100B检验报告.......................................... 错误!未定义书签。 4

线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序说明 一、重合闸说明 1、本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综合重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的起动方式可以由保护动作起动或开关位置不对应起动方式;二套装置的重合闸可以同时投入,不会出现二次重合,正常时只允许投入两套保护中重合闸的一个出口压板即只投一个1LP4: 重合闸出口: 2、重合闸方式由外部切换1QK把手决定,其功能表如下: 开入量单重三重综重停用 重合方式1 0 1 0 1 重合方式2 0 0 1 1 当线路重合闸投入单重或停用时,应分别将二套装置的外部切换1QK投在相应位置。 3、重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”压板投入。 闭重三跳输入,其意义是:(1 )沟三跳,即单相故障保护也三跳; (2 )闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。 4、本装置的重合闸起动方式有:(1 )位置(TWJ )接点确定的不对应起动(由整定控制字确定是否投入);(2 )本保护动作起动;(3 )其它保护动作起动; 二、重合闸投退原则 1、投入:先选择投入的重合闸方式,再投入重合闸出口,最后退出勾通三跳。 2、退出:先投入勾通三跳,再选择投入的重合闸方式,最后退出重合闸出口。 三、单相重合闸的投入步骤: (1)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至单重位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置0,重合方式2置0,确保单相重合闸方式内部生效)。 (2)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的其中一套的1LP4合闸出口压板 (3)退出RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查沟通三跳变位置0,确保内部生效)。 四、单相重合闸的退出; (1)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21:勾通三跳压板,(在

相关文档