井道及机房检查表

一、井道机构:[ ] 圈梁:[ ] 混凝土[ ] 型钢

二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用):

分项导轨支架梁地坎支架梁门头支架梁是否与图纸相符

确认是否接收*

三、土建测量:

分项

机房井道层门

机房高度顶层高度提升高度底坑深度井道深度井道宽度层门高度层门宽度

图纸尺寸

实测尺寸

确认是否接收*

四、工地现场:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 应提供三相施工电源,接地有效可靠。*

2 底坑应清理,且平整、无渗漏、积水现象。

3 每个层门口应设置1.2米高的安全护栏。*

4 每个厅门口应设10厘米高的防水混凝土围砖或者具有相同功能的踢脚板设施。

5 每个电梯厅门口应张贴安全警示标语。

6 井道壁内的模板、脱落的水泥石块及突出异物应清除。

7 机房、井道内应无与电梯无关的管道和设备。

8 井道壁内的无用孔洞应填塞。

9 提供仓库。

10 机房尘土及机房顶留洞模板应清理完毕。

11 提供机房主机底座工字钢梁。

12 机房应设置向外开启及上锁的门。

13 机房或井道顶部应按图设置吊重吊环。

14 电梯主电源箱安装正确。

签名日期安装班组长

项目经理

开箱检查

工地到货日期:(第一批)(最后一批)开箱日期:出厂编号/梯号:

开箱检查确认:无问题:

存在以下问题:

零部件名称零部件序列号数量

问题类型

(缺件/错发/损坏/失效)

情况描述:

签名日期安装班组长

项目经理

附注:1.安装班组开箱检查时,如有问题存在,项目经理必须在现场进行确认。

2.如有问题存在,必须填写情况描述。

脚手架检查表

序号检查项是否合格

1 脚手架整梯搭设高度符合要求。

2 脚手架一律使用专用钢管及扣件搭设。

3 参照GAD,布置横杆位置,预留工作区域。

4 作业平台层层满铺且可靠固定。

5 作业平台护栏(除门厅入口侧的三侧)已安装,高度为90mm。

6 靠近厅门入口的横杆距离井道壁的距离不小于300mm。

7 作业平台间距不大于1.8m。

8 地坎距离作业平台的垂直距离为300mm。

9 脚手架立杆直接坐落在坚固的地面上,没有悬空。

10 横杆与井道壁支撑紧,不得有摇晃现象。

11 超高层时分段搭设并作卸荷处理。

12 所有扣件均已紧固,没有损坏或者缺失。

13 脚手架合格证已挂牌

检查人:(脚手架搭建方)

检查日期:

接收人:(安装分包商)

接收日期:

井道样板(架/线)定位检查

轿厢导轨间距mm 对重导轨间距mm 开门宽度mm 导线样板线与导轨端面间距设定mm 对角线D1= mm D2= mm E= mm F= mm 注:D1=D2:

门线与井道壁A1 A2 B1 B2 C1 C2 备注图纸尺寸

容许最小最大尺寸*

层楼实际测量值(单位mm)层楼实际测量值(单位mm)A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2

序号检查内容及质量标准安装自检整改完成时间

1 如在同一侧有多台电梯,每台电梯的F值应一致(基础线由业主或总包提供)

2 如两台相对应的电梯,则两台电梯的厅门中心线

应在一条轴线上

签名日期安装班组长

项目经理

导轨安装检查(一)

检查细则:

序号检查项是否合格

1 支架档位已在井道壁上标识(从底坑第一个支架开始往上计数)

2 支架倾斜度不大于5mm

3 轿厢或对重导轨,其相对应的导轨中心应在同一轴线上(二导轨间的平行度)

4 轿厢导轨轨距偏差不能超过0~+15mm

5 对重导轨轨距偏差不能超过0~+3mm

6 导轨接头应紧贴(其局部缝隙应:轿厢导轨≦0.5mm;对重导轨≦1.0mm)、平直、没有台阶(其台阶应:轿厢导轨≦0.05mm;对重导轨≦0.15mm)

7 所有螺栓,螺母必须按要求紧固

8 所有垫片已按照要求安装

测试纸

检测确认

检测规格

不符合项

编号

整改完成

(日期)

检测确认

检测规格

不符合项

编号

整改完成

(日期)轿厢导轨对重导轨轿厢导轨对重导轨

A

B

A

B

A

B

A

B

导轨安装检查(一)续页

测试纸

检测确认

检测规格

不符合项

编号

整改完成

(日期)

检测确认

检测规格

不符合项

编号

整改完成

(日期)轿厢导轨对重导轨轿厢导轨对重导轨

A

B

A

B

A

B

A

B

附注:测试点( A 、B)数量应等于导轨支架数量和导轨接头数的总和。

检查应从底坑第一档支架开始向上进行。支架按A1、A2、A3—An标识记录;

导轨接头按B1、B2、B3—Bn标识记录

签名日期安装班组长

项目经理

导轨安装检查(二)

检测说明:

1.导轨垂直度测量实在导轨安装基准线未拆时,测量井道顶部支架,以及从井道顶部支架往下每隔5米处支架位置的导轨顶面偏差(偏差=测量值-理论值),以导轨样板线为基准,检查尺寸直接填写在相应的表格内。导轨侧面则用5米线锤测量其垂直偏差。

2.“导轨5米垂直偏差值”计算方法为:两个相邻检测位置的导轨对安装基准线的偏差的差值。(偏差值=下位置导轨的偏差—上位置导轨的偏差)。5m垂直度偏差值应不大于0.6mm。

3.测量工具为最小刻度为0.5mm的钢直尺。

检测位置(每隔5米)

各导轨工作面对安装基准线实际正负偏差值(mm)

轿厢导轨对重导轨

-0.6mm≦偏差值≦+0.6mm

不设安全钳-1.0mm≦偏差值≦+1.0mm

设有安全钳-0.6mm≦偏差值≦+0.6mm 导轨A 导轨B 导轨a 导轨b

顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面

第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架第档支架

导轨安装检查(二)续页

检测位置(每隔5米)

各导轨工作面对安装基准线实际正负偏差值(mm)

轿厢导轨对重导轨

-0.6mm≦偏差值≦+0.6mm

不设安全钳-1.0mm≦偏差值≦+1.0mm

设有安全钳-0.6mm≦偏差值≦+0.6mm 导轨A 导轨B 导轨a 导轨b

顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面顶面

5米

偏差

侧面

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

第档支架

签名日期安装班组长

项目经理

隐蔽工程和特殊工作检查

一、机房承重梁:

序号检查内容及质量标准安装自检整改完成时间

1 外拉式膨胀螺栓埋入深度与膨胀螺栓深度标识相符。

2 内压式膨胀螺栓埋入深度与膨胀螺栓长度一致,且锥形膨块应敲击到位。

特殊工作:

电焊(仅对井道钢结构及支架焊接安装):

电焊工作内容及描述:

序号检查内容及质量标准安装自检整改完成时间

1 操作人员应是持电焊特种操作证专业人员【姓名:】

操作证号码:

2 焊接部位焊缝应是连续焊缝。

签名日期安装班组长

项目经理

厅门检查

序号检查内容安装自检整改完成时间1 地坎水平偏差不大于2mm

2 地坎完成后,地坎应高于地平装饰层2~5mm,防止楼层向井道内渗水。

3 门框垂直度偏差不大于2mm。

4 门扇与门框间隙为3~6mm(客梯),3~8mm(货梯),其最小点间隙应大于2mm。

5 厅门门脚与地坎的间隙为4~6mm

6 门开尽时,门与门框垂直相对偏差不大于1mm

7 开门关顺畅,无特别声响:厅门应在无外力的情况下,门扇在任何位置均能自动关闭。

8 厅外开门装置有效。

9 偏心轮与门导轨的间隙已调整,其间隙0.2~0.5mm

楼层确认不符合编号整改完成楼层确认不符合编号整改完成

签名日期安装班组长

项目经理

机房安装检查

一、电梯主机:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 主机位置按安装图要求安装。

2 曳引轮及导向轮垂直偏差不能大于1mm。

3 曳引轮及导向轮平行线位置偏差不能大于1mm。

4 主机支架已用螺栓与承重梁紧固,并在承重梁背面填有斜垫片。

5 主机底座避震胶已按要求进行安装。

6 主机安全限位板组件已安装。

7 主机底座与支架已安装定位锁销。

8 曳引轮垂直偏差不能大于1mm。

9 曳引轮、导向轮等旋转部件的边缘已涂有黄色警告色标及旋转方向标识。

10 主机位置按安装图要求安装。

签名日期安装班组长

项目经理

二、控制柜:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 控制屏安装应平稳、牢固,下部四周应封闭,其垂直偏差应不大于1.5%。

2 控制屏正面和维修侧距门、窗、墙及机械设备部小于600mm。

3 消防梯机房应单独封闭隔离。

4 同一机房多台电梯,其控制柜应编制相应的电梯编号,并与其主电源开关箱、曳引机等编号相同。

5 线管、线槽敷设应平直、整齐、牢固,机房沿地应敷设金属线管、线槽。

6 线管、线槽口应进入控制屏内20mm,接口应光滑、无毛刺,并设有护口保护。

7 零线与地线应始终分开,接地线为黄绿双色绝缘电线。

8 电梯动力与控制信号线路应分离敷设。对于屏蔽动力电源线允许与控制线一路敷设,但两者须相距100mm以上。

9 电气元件标识和导线端子编号或接插件编号应

清晰。

签名日期安装班组长

项目经理

三、限速器:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 铭牌、封记完好,且在有效期内,电气开关上、下行均可靠、有效。

2 限速器垂直度偏差不大于0.5mm

3 限速器制动方向对应轿厢制动臂位置,其垂直偏差:前后小于2mm,左右小于1mm。

4 涨紧装置底面距底坑地面高度应保证在220~250mm,张紧轮垂直度偏差不大于0.5mm。

5 在电梯全程范围内,限速器钢丝绳至导轨侧面与顶面二个方向的偏差均不大于10mm。

6 钢丝绳折叠绳头需保留250mm的余量,并且每端

用三个U形夹固定钢丝绳。

签名日期安装班组长

项目经理

轿厢检查

一、轿架:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 轿厢上梁的水平度不大于1mm

2 轿厢立梁的垂直度不大于1.5mm

3 轿厢下梁的水平度误差不超过2/1000mm

4 底梁两侧与导轨两侧工作面距离相等,两顶端与导轨项工作面距离相等

5 轿顶挡绳板,防尘罩已安装

6 轿顶轮的垂直度不大于1mm

二、安全钳

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 轿厢上梁的水平度不大于1mm

2 轿厢立梁的垂直度不大于1.5mm

3 安全钳固定楔块与导轨侧工作面的距离应为2~3mm,楔块侧面应超越导轨顶面X=2mm

4 提升安全钳制动臂,楔块应同时啮合导轨表面,安装钳开关应同时被切断

5 安全钳安装符合工艺要求,并且在空载试验可制

签名日期安装班组长

项目经理

签名日期安装班组长

项目经理

三、轿厢:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 轿底两侧边沿与轿厢立梁的间隙应相等

2 轿厢地坎应略高于轿底装修完成面约0.5~1.0

3 轿底横向、纵向的水平度偏差应不大于2/1000mm

4 轿厢地坎横向、纵向的水平度偏差应保持在1.5/1000mm~2/1000mm之间

5 轿厢地坎与厅门地坎的间隙应保持在30-0+3 mm 范围,左右偏差不大于2mm

6 轿厢正面与侧面垂直偏差应小于1/1000mm,厢体对角偏差应小于2mm

7 轿门框正面与侧面垂直偏差应小于1/1000mm,门框对角偏差应小于2mm

8 轿顶隔振橡胶块与其正对的立柱面的间隙保持在0.5~1mm之间

9 减震装置:轿厢安装完成后,轿厢空载时,弹簧

长度加垫片的厚度为100mm

签名日期安装班组长

项目经理

四、导靴

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 导靴必须与上梁保持在同一轴线上

2 轿厢上梁两顶端与导轨顶工作面的距离应相等

3 导靴两侧工作面与导轨的间隙一致

4 单靴单侧月导轨的间隙不大于1mm

5 单靴后侧减振橡胶垫的最大压容量为8mm

6 滚轮导靴的滚轮与导轨安装位置正确,轮子受力均匀,导向板安装正确,紧急导向口和导轨的调整符合要求,两边弹性伸缩之和(限位螺栓间距之和)≦1.5mm,垂直度误差≦0.5mm

7 滚轮两侧工作面对导轨侧面的压力一致

8 固定滑轮导靴,靴衬与导轨顶面间隙之和2~4mm

9 弹性滑轮导靴,靴衬与导轨顶面无间隙,其弹性

伸缩余量之和2.5±1.5mm

签名日期安装班组长

项目经理

五、轿顶防护栏:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 导靴必须与上梁保持在同一轴线上

2 轿厢上梁两顶端与导轨顶工作面的距离应相等

3 导靴两侧工作面与导轨的间隙一致

签名日期安装班组长

项目经理

六、轿门

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 轿厢地坎水平偏差应不大于1mm

2 门机支架垂直度偏差应小于0.5mm

3 门机安装垂直,高度与工艺要求相符

4 门机滑轨水平度偏差应小于0.5/1000mm

5 门扇应平整,安装高低一致

6 门扇与门框,门扇与门扇的间隙为4~6mm

7 轿厢扇与吊门板间的加强版已正确安装

8 轿门关闭时吊门板应可靠接触制停轮

9 轿门开尽时,轿门与轿厢门框应在一个面上,且垂直相对偏差不大于1mm

10 偏心轮与门导轨的间隙已调整,其间隙为0.2~0.5mm

11 门板与地坎的间隙为3~6mm

12 门刀锁启动间隙不大于0.5mm

13 光幕安装应平直,垂直度偏差小于1/1000mm,高低误差应小于2mm

14 固定光幕应确保不被任何电梯部件碰撞(如轿门扇,厅门)

15 光幕电缆绑扎牢固,电缆不易被其它电梯部件钩

挂损坏

签名日期安装班组长

项目经理

七、轿厢及电气:

序号检查内容安装自检整改完成时间

1 称重传感器平面与反射板安装平整,间距调整在3~4mm范围

2 传感器侧面到其它任何金属表面的水平间距应大于40mm

3 极限开关撞弓安装平整,其工作面的垂直度偏差应小于1mm,侧面的偏差小于2mm

4 权限开关在接触撞弓开关动作开始,到轿厢完全压缩缓冲器时的全过程,开关应始终处于断开状态,不得出现开关复位的状况

5 隔磁片正面和侧面的垂直度差应小于0.5mm

6 隔磁片在光电开关U型槽内的中心位置左右偏差应小于2mm,隔磁片在光电开关U型槽内的啮合深度为35mm

7 磁开关与磁条间的间隙应在5-10mm范围内

8 磁条粘贴应平整垂直,中心对应磁开关,其左右偏差应小于1mm

9 轿内操纵箱信号清晰明亮,表面无划痕并与轿壁平齐

10 残疾人操纵箱安装平整,水平度偏差不大于1mm,高度850mm

11 所有轿顶电缆均应敷设在轿顶与天花之间的隔层中,不同电压等级电缆分开敷设

12 强、弱电必须分开,两股电缆间的距离要保持在

120~150mm之间

签名日期安装班组长

项目经理

电梯安装过程质量检测记录表(DOC)

电梯安装过程质量检测记录表 订货单位: 合同号:梯号:地址: 安装位置: 安装班组: 安装日期: 竣工日期: 云南鑫携奥电梯销售有限公司

电梯主要参数 电梯型号额定载重量kg 额定速度m/s 控制屏型号 控制方式□集选□信号控制屏编号 曳引比: 轿厢规格深 mm 宽 mm 高 mm 运行高度: mm 地坑深度: mm 顶层高度: mm 净开门: mm 开门方式: mm 开门方式: mm 曳引机型号曳引机编号 曳引机速比:曳引轮直径Φ mm 曳引绳直径Φ mm 曳引绳根数根 电动机型号功率KW 额定电压 V 电流 A 电动机转速r/min 绝缘等级 制动器电压维持电压 限速器型号动作速度M/s 限速器编号出厂年月年月 安全钳型式□瞬时□渐进安全钳型号 安全钳编号缓冲器型式□蓄能□耗能缓冲器型号缓冲器行程 mm 对重铁规格对重铁块数块备注:

一般部位要求 序号检查项目规范要求 检测结果 班组自检监理专检 1 厅门、轿门、轿厢 曳引机、控制屏 外观整齐,良好 2 机房、井道、底坑、等机房、底坑均应做妥地平,曳引机工字钢基础、绳孔台阶水泥基础光滑平直。 3 机房照明灯、消防设施、 门窗、通风等 (门户自理) 机房内维修侧应设置有足够亮度有固定 照明灯; 机房内墙壁上醒目位置干粉灭火机; 机房内通风良好; 机房门应往外开,门窗等均应有防雨设 施; 机房内如有水管通过,应加隔离。 4 电梯总电源开关放线总电源开关进线为三相五线制;接地线和零线应分别设置; 5 各运动或运转部位清洗干净,润滑良好,动作灵活可靠。 6 各类信号指示和按钮动作准确无误,信号清晰。 7 机房内各批示标记厅门外应标注“机房重地,闲人莫入”告示牌; 机房吊钩应有限吊标记; 钢丝绳上标出开锁区域位置; 曳引轮,电机飞轮、限速器上标注升降方向标记; 松闸扳手悬挂处应张贴使用说明事项。 8 焊接部位焊接牢固且规范,并补油漆防锈。 9 曳引机、电动机用油油质可靠,油位标准 10 制动器手动送闸扳手漆成红色,并有说明书挂于易接近墙上 11 曳引轮、导向轮垂直、平行 度 限速器轮垂直度 曳引轮、导向轮、空、满载均 曳引轮、导向轮平行度 限速器轮垂直度 12 曳引绳与机房楼板孔洞间 隙、孔洞台阶 间隙 台阶高 13 控制屏(柜)维修侧离墙距 离 控制柜、屏维修侧距其他设备的距离≮ 600mm,离墙距离≮500mm,靠壁式控制柜 后面离墙应有100~200mm通风去湿的距 离。 备注:

电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录填写说明 1.电梯安装过程检查结果由电梯安装班组班组长填写,经销商(安装服务商)项目经理复核 检查结果。电梯制造公司有权进行必要的抽样监督检查; 2.对有数据要求的检查项应如实填写实测数据;对无数据要求的检查项,如符合要求应在确 认栏内打“√”,如不符合要求则在确认栏内打“×”,不适用的划去(“/”);3.检查人员负责跟进不符合项的整改,直至合格。合格后,在相应项的“整改完成”栏内注 明整改完成日期; 4.经销商(安装服务商)项目经理复核后,在“复核签署”栏上签署姓名和复核日期; 5.电梯调试以前,所有项目的检查结果必须符合要求,记录必须填写完整; 6.本检查记录每台电梯一份,在完成所有签署后, 应存放在项目文件夹內, 以供随时查询,包 括接受电梯制造公司的抽样监督检查。

安装过程检查相关记录 1.安装用图纸(GAD)编号:_____________________版本: ________________________ 2.安装过程检查班组所用的测量工具: 3.安装过程检查责任人

接收井道及机房检查 一、井道结构:[ ] 圈梁; [ ] 混凝土; [ ] 型钢。 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用): 三、土建测量: 四、工地现场:

开箱检查 工地到货日期:(第一批) ______________________ (最后一批) _____________________ 开箱日期:________________ _____ 出厂编号 / 梯号:________________________ 开箱检查确认:□无问题; □存在以下问题。 情况描述:_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 附注:1. 安装班组开箱检查时,如有问题存在,经销商项目经理必须在现场进行确认。 2. 如有问题存在,必须填写情况描述。

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

电梯安装施工计划

电梯安装施工计划 关于兖州建筑安装公司方圆分公司工程计划 一、工程概况 一)合约资料 合约名称:兖州建筑安装工公司方圆分公司预计开工日:2012/12/21 施工地点:兖州九州大道西首 主要参数:YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5台 工程概况 1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为 5部客梯组成。 2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关电 梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工期 的确认。并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员, 参加整个安装过程。 3、整个电梯安装工程共有5台电梯工程。施工坏境较为紧张,施工现 场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑。 在对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相 扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大。须协调 各方,确保各工序相互链接。 二、作业人员选定(人员组织): 工地现场负责人:(负责整个工程一切事务) 品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导) 安全担当:(负责工程中各项安全注意事项) 安装组长:(负责安装及人员现场安排)

安装组员:(按规范认真做好安装各项工作) 三、施工计划 一)安装部分(2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求 1、前期准备(2010.12.21-2010.12.23) 2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02) 二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05) 1、安装质量品检及整改 2、低速调试部分(2011.03.02—2011.03.03) 3、高速调试部分(2011.03.03—2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》) 三) 1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面 验收。验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验。 2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国 际GB7588-95、GB10060-93标准。然后认真填写《电梯验收交车单》 等相关的各类归档文件、办理设备移交手续。 四)验收(2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》) 整个工程计划(2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车。 具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的 安装施工进度安排见附表格。现场实际施工情况如有调整或变更,将及时 与业主取得联系。 四、进场前准备 电源的提供,总功率每台须满足11KW,三相五线至机房相应位置。临时施工可使用临时电源接线。 五、作业注意点 1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定。 2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证电梯能正常使用。 3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件) 六、施工技术质量保证 1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理。 2、现场工地负责人对整个工程技术质量进行监督、管理,并在安装过程中进行 监督,对电梯数据的确认,确保工程质量。 3、设立工地质量检查小组,严格根据国际电梯规定技术参数施工,严守上海富

电梯安装过程记录文本

编号:电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

上海中业电梯安装维修有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 使用单位地址 设备使用地址邮政编码制造单位制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号安装负责人联系电话 管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载 荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装

后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2 。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日监检结论:

监检人员:年月日 三、设备开箱状况记录 包装箱外观情况 包装箱数量 及箱号零部件质量状况 缺损零部件名 称、规格、数量 处理办法 备注 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

电梯安装过程记录(新编)(表格借鉴)

电梯安装过程质量记录 使用单位:山西和兴源物业管理有限公司 (郡宇.万象城) 电梯编号: 11502384 电梯型号: 乘客电梯 工程名称: 乘客电梯安装 安装单位: 山西捷源机电工程有限公司安装日期: 2015.7.22

山西捷源机电工程有限公司 一、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷 和力 符合合格 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满 足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求 符合合格 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种 运行工况下的受力要求 符合合格 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明符合合格 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装 后,相应的安全间距满足要求 符合合格 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后, 其顶部空间符合要求 符合合格 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装 工艺的要求 符合合格 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检 修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相 关要求 符合合格 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够 到达的空间,其设计受力强度还应不小于 5000N/m2 符合合格 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求 符合合格 自检结论:合格 自检人员:张红兵2015年08月05日

监检结论:合格 监检人员:王文青2015年08月05日 二、设备开箱状况记录 包装箱外观情况完好包装箱数量 及箱号 1#~7# 零部件质量状况完整 缺损零部件名 称、规格、数量 无处理办法/ 备注/ 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

杂物电梯安装施工方案

杂物电梯安装施工方案 文件编号: ZW-A/0-2011 版本: A/ 1 受控状态: 分发号: XXX设备有限公司 2011年4月8日发布 2011年5月1日实施 安装工程施工方案 建设单位: 工程项目:杂物电梯安装 本施工方案是指导本部电梯现场施工的法则及纲领性文件,安装班组必须严格按照执行。一、原则 1、来格执行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、JG135-200《杂物电梯》、GB10058-93 《电梯技术件》、GB10059-93《电梯安装验收规范》 2、认真执行本厂制定的各项企业标准及安装管理制度。 二、施工方案 1、工程概况 建设单位; 安装地点: 设备基本参数及数量: 电梯编号电梯名称载重量速度层站数提升高度数量 控制方式:厅外按钮 驱动方式:曳引

生产厂家: 生产日期: 工期: 2、工程内容 电梯施工的安排参照《电梯安装工艺流程图》,施工中要协调好各方面的配合(包含需方及土建施工),衔接好各个安装工序,避免重复劳动,应保质保量完成各项安装工作。(电梯安装工艺流程图见附件) 3、现场施工人员配置 根据工期进度要求,安排1个安装班组进场,班组由2人组成其中 项目经理: ;组长: ;组员: 。 4、班组施工机具设备和测试器具表 种类工具名称数量备注 电锤 1台电冲击电钻 1台动手枪电钻 1台工磨光机 1台具切割机 1台 电焊机 1台 电焊面罩 1只 电焊手套 1付电电焊钳 1把焊焊把线 30米气割炬 1把割乙炔表 1只如有损坏立即更换工氧气表 1只如有损坏立即更换具乙炔管 25米如有损坏立即更换 氧气管 25米如有损坏立即更换 乙炔瓶扳手 1只 万用电表 1台 兆欧表 1台测钳型电流表 1台数字转速表 1台试水平尺 1把角尺 1把器塞尺 1把斜度塞尺 1把具百分尺 1只

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

电梯安装过程记录表格

资料 编号: 电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

****电梯有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 设备使用地址 使用单位地址邮政编码制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号 安装负责人联系电话管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日

监检结论: 监检人员:年月日 三、电梯设备进场开箱检验记录表 工程名称安装地点 产品合同号梯号 安装合同号层/站 电梯供应商代表 安装单位项目负责人 监理(建设)单位监理工程师出厂日期开箱日期 序号检验内容及要求 检验 结果 检验 结论 检验员 1 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫片、卡紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全,外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 2 随机文件 1)文件目录;2)装箱清单;3)产品合格证;4)机房、井道布置图;5)使用维护说明书(含润滑汇总表及电梯功能表);6)电气原理图、接线图及其符号说明;7)主要部件安装图;8)安装(调试)说明书;9)安全部件形式试验报告结论副本;10)易损件目录; 3 机械部件 曳引机标牌应注明:1)产品名称、型号;2)额定速度;3)额定载重量4)减速比;5)出厂编号;6)标准编号;7)质量等级标志;8)厂名、商标;9)出厂日期限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁的标牌应标明:1)名称、型号及主要性能、参数;2)厂名;3)形式试验标志及试验单位; 4 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,并应作防振处理,必须存放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其识别标志或商标。 5 进口设备 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并优先使用中文汉字。 处 理 检查验收结论:

杂物电梯施工过程自检记录

N0 电梯施工过程自检报告 使用单位单位地址施工单位制造单位设备名称设备类型施工类别内部编号告知书编号开工时间竣工时间设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底” 、“图纸会审记录” (如有)、“设 计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√” ;如果经检验不符合要求,填写“ X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的,在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果” 栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√” 、“X”、“/ ”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求, 自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并盖章确认。

电梯安装施工组织设计

建投大厦 电梯安装工程 施 工 组 织 设 计 编写:王振伟 审核:谢刚才 批准:尚炳 目录 1、工程概况………………………………………………………………………………..3-5 2、施工准备…………………………………………………………….…………………6-23 3、施工方案………………………………………………………………………………24-28 4、工程质量保证措施………………………………………………………..…….29-30 5、安全保证技术组织措施……………………………………………………….31-32 6、现场文明施工措施 (33)

7、项目管理人员 (34) 8、施工进度计划图(附表) 一、工程概况 1、工程建设概况 合同号:WU-15-16-S-EI-I-00002 电梯型号:TE-GL 6台TE-EVO 4台 本工程位于乌鲁木齐市开发区二期延伸区建投大厦项目工地 本工程电梯基本概述:L2、L3、L5、L6号电梯为21层21站,L1、L4号电梯为20层20站,提升速度均为2.5m/s。L7、L9、L10号电梯为5层5站,L8号电梯为6层6站,提升速度均为 1.6m/s。 2、建设设计特点 根据甲方提供的建筑蓝图进行电梯设计,电梯的核心部件(曳引机、变频器、控制主板)均为进口部件。 3、结构设计特点 电梯是机电一体化的大型复杂产品,整机由曳引系统、导向系统、门系统、信号控制系统、安全保护系统等多个子系统组成的,在结构上具有可组合性。在电梯配件业十分发达的今天,对主要部件以市场采购方式组装生产速度较低的电梯并不困 难;但要批量生产工作可靠性高、技术性能优良的电梯,则不是一件容易的事,原因是电梯的产品技术存在系统性。电梯的

杂物电梯施工过程自检记录.docx

v1.0可编辑可修改 N0 电梯施工过程自检报告 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

v1.0可编辑可修改

v1.0可编辑可修改 填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装 过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录” (如有)、“设计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证 施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理 后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√”;如果经检验不符合要求,填写“X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的, 在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√”、“X”、“ /”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其 与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管 部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工 自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并 盖章确认。

杂物电梯检验作业指导方案

精心整理杂物电梯检验作业指导 文件编号:HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 一.目的 二. 三. 3.1 3.2 四. 工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五.实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定;

5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求 七.检验项目、内容要求与方法 1技术资料 1.1制造资料 检验内容和要求: 制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯的相应参数;

(2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯的相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯的产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号等内容,并且有杂物电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期; (4)门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及限速器(如果有)调试证书; (5) (6) (7) (8) 说明 注 1.2 (1) (2)施工方案,审批手续齐全; (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; (4)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全; (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; (6)安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。

新电梯安装施工过程记录

受控文件号:JSYK-ZJ-201505-001 电梯安装施工过程记录 项目名称: 出厂编号: 电梯型号: 安装单位:江苏晔昆电梯工程有限公司 江苏晔昆电梯工程有限公司

电梯开工报告 2016 年 01 月 15 日使用单位 安装单位江苏晔昆电梯工程有限公司 制造厂家出厂编号 电梯型号层/站/门 额定载重 额定速度 量 开工日期竣工日期 备注

备注

轿厢及对重导轨(支架)安装记录序号检测项目要求自检结果 1 导轨支架水平度应符合要求≤1.5% 合格 2 导轨支架间距应符合要求≤2500 合格 3 轿厢导轨顶面距离偏差0~+1mm +1mm 4 对重导轨顶面距离偏差0~+2mm +1mm 5 在每个接口处平直度(三面)和修光长度应符合要求合格 6 确保最顶面导轨与机房楼板有足够的间隙合格电梯缓冲器、补偿链、对重安装记录 序号检测项目 要求 (mm) 位置 轿厢对重 1 缓冲器 越程 弹簧1m/s 200~350 230mm 280mm 油压任何梯速150~400 / / 2 油压缓冲器活动柱塞不铅垂度≤0.5% / / 3 缓冲器中心对轿厢架或对重架上相应 壁板的中心偏移 ≤20 2 2 4 对重防护栏 底部距地>300mm 200mm 顶部距地2500mm 2700mm 5 油压缓冲器充油符合设计要求/ / 6 轿厢及对重油压缓冲器开关操作正常/ / 7 补偿链运行良好,加二次保护/ 8 底坑急停开关位置正确,操作正常合格

电梯厅门安装记录 序号检查项目要求自检结果 1 地坎的不水平度1/1000 0.5/1000 2 地坎应高出装修地面2~5mm 2-3mm 3 门套立柱的不铅垂度1/1000 0.5/1000 4 门扇下端与地坎、门扇与门套、门扇与门扇的间隙4~6mm 4-5mm 5 中分式门的门窗在对口处的不平≤1mm 0.5mm 6 开门刀与各层厅门地坎和各层厅门电联锁气装置的 滚轮与轿厢的地坎间的间隙 5~10mm 8-9mm 7 轿门地坎及各层厅门地坎地距离偏差30~32mm 30-31mm 机房电源、曳引机安装记录 序号检查项目要求自检结果 1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该 开关位置应能从机房的入口处方便迅速地接近 合格 2 几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于 识别(编号) / 3 电梯动力线与控制线应分离敷设,从进机房电源起零 线和接地线应始终分开 合格 4 曳引轮位置偏差应符合要求合格 5 曳引机的水平度应符合要求1/1000 0.5/1000 6 闭式制动器的闸瓦松时,两侧闸瓦应同时离开制动器 表面其间隙应符合要求 合格 7 承重钢梁埋入深度超过墙中心20毫米≥75mm 150mm 8 导向轮对曳引轮的不平行度≤1mm 0.5mm

电梯施工过程记录

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号: 工程地点:工程合同号: 建设单位:销售合同号: 制造单位:电梯型号: 施工单位:施工队组: 资质证书号:开工日期:年月日开工告知书编号:竣工日期年月日 施工单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日 **********有限公司

填写说明 1.本安装检查记录表适用于对正和物业有限公司电梯的改造大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位 mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4.施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5.自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复 合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。

电梯安装工程竣工验收证书

电梯安装验收条件施工过程记录

电梯设备开箱施工过程记录 1、产品名称、型号; 2、额定速度; 3、额定载重量; 4、减速比; 5、出厂编号; 6、标准编号; 7、质量等级标志; 8、厂名、商标; 9、出厂日期 限速器、缓冲器、安全钳装置、上行超速保护装置、门锁等安全部件的标牌应标明:1、名称、型号及主要性能、参数;2、厂名; 3、型式试验标志及试验单位。

电梯重大修理施工过程记录

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号:1# 工程地点:工程合同号:LX201509002 制造单位:上海三菱电梯有限公司电梯型号:GPS-BIII 施工单位:施工队组: 资质证书号:开工日期:2015年06月12日 开工告知书编号:竣工日期:2015年6月19日 注册代码(改造/重大维修填): 施工单位(盖章)技术负责人(签字)2015年6月19日2015年6月19 日

××电梯有限公司 填写说明 1.本检查记录表适用于对××公司电梯的大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位工程负责人、施工人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的工程应填写实测数据,填写数据单位mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此工程时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4. 施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5. 自检部分由安装人员按工序工程﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有工程的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。

电梯重大维修工程竣工验收证书. :1# 电梯编号建筑名称: 负责电 建设单 施工单 制造单上海三菱电梯有限公 1电梯出厂日出厂编200医用电GPS-BIII电梯型 设备使用地住院二电梯使用登记编EM 3615驱动方型有机房曳引驱 曳引形单1:1曳引14 mm 曳引集控制方 7曳引绳根1800 kg 13额定载重710 mm曳引轮节1.0 m/s额定速 15kw 300 V 额定功率、电5/ 5/5 旁开(左□中分47A 额定电开门方右1730r/min 1200mm开门宽转开工日20111201竣工日6 该电梯按GB7588-200《电梯制造与安装安全规范》TSG T7001-200《电梯监督检验和期检验规则——曳引与强制驱动电梯》等标准规范,完成电梯重大维修工作,并经自检合格 安装单位(盖章) 人(签字) 年月日

电梯施工过程记录

电梯施工过程记录内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号: 工程地点:工程合同号: 建设单位:销售合同号: 制造单位:电梯型号: 施工单位:施工队组: 资质证书号:开工日期:年月日 开工告知书编号:竣工日期年月日施工单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日 **********有限公司 填写说明 1.本安装检查记录表适用于对正和物业有限公司电梯的改造大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位 mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4.施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5.自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。

6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复 合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。 电梯安装工程竣工验收证书 建筑名称: 电梯编号:

运作过程 1. 质检检查由通力电梯有限公司品质管理人员负责担当检查。 2. 从样板架到调试调整的每道工序结果,必须填写实测结果,现场管理员及 安装负责人应监督负责抽检每道工序实测结果。质检员随时对每道工序进行抽查。 3. 移交质量技术监督局验收之前,应先通过通力电梯有限公司品质管理人员 验收,并出具验收合格检查报告书。 电梯安装验收条件施工过程记录

电梯安装施工工艺

文件编号:Q/XH- GY-2015 Array受控状态: 发放号: 编制:马新涛日期:2015.08.28 审核:耿纪波日期:2015.08.28 批准:鄢吉金日期:2015.08.28 2015年08月28日发布2015年09月01日实施 湖北通立机电设备有限公司发布

1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的安装。 1.2 施工主要依据 (1) GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 (2) TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 (3) GB 10060《电梯安装验收规范》 (4) GN/T10058《电梯技术条件》 (5) GB/T10059《《电梯试验方法》 (6) GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (7) GB/T13435《电梯曳引机》 (8) GB 8903《电梯用钢丝绳》 (9) GB/T129741《交流电梯电动机通用技术条件》 (10) JG/T5009《电梯操作装置、信号及附件》 (11) JG/T50102《住宅电梯的配置和选择》 (12) DBJ 01《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》 (13) 电梯安装维护使用说明书 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机的供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速的系统。 2.1.9 平层准确度leveling accuracy 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向的偏差值。 2.2 符号 2.2.1 V——电梯额定速度,单位:m/s; 2.2.2 a——轿厢的制动减速度,单位:m/s2;

电梯详细流程安装方案设计

施工方案 一. 工程概况: 工程名称:铜塔寺步行街和金源地产办公楼 工程地点:长垣县城关 销售单位:巨人通力电梯有限公司 监理单位:巨人通力电梯有限公司 安装单位:巨人通力电梯有限公司 工程内容:电梯和扶梯的安装 工程目标:合同签定、土建确认、用户同意生产后45天内交货,货到现场后安装工期为30天,可根据实际情况进行调整。按合同中用户的要求日期前竣 工、验收完毕并交付使用,施工工程质量要求标准为合格。 二. 劳动力组织: 为了在要求的工期内完成以上工程施工目标,我们作如下的劳动力组织: 1.配备1个安装班组及2名现场工程师。 2.从合同生效到设备到货、施工安装进场前,选派两名工程技术人员负责跟建设单 位的联络配合及协调。 3.在设备到货土建具备安装条件,安装人员进场。安排1个安装班组共6~8人(含 质检员)进场,每一个班组分别同时安装2台电梯。 三. 施工前的技术准备: 组织全体施工人员,布置任务,再次熟悉及加强电梯施工工艺流程中每个步骤中的质量控制要点,每个安装班组均应明确工期目标,领会工程进度计划表(见后)的安排的意图,作好有关资料及技术质量交底等工作。 四. 各分部工程的施工方法——安装工序流程 出厂所提供的电梯,生产厂家以零部件的形式提供,在现场每台电梯梯需经以下17个安装工序,流程如下: ⑴安装前的准备工作→⑵制作样板及井道放线→⑶安装导轨支架→⑷安装并调整导轨→⑸ 安装轿架及轿厢→⑹安装机房曳引机→⑺安装对重、曳引绳及限速器→⑻安装门地

坎、门上坎及门框→⑼安装调整厅门并安装厅外信号装置→⑽安装井道线槽及布线→⑾安装随行电缆→⑿安装机房控制柜,配电柜及机房布线→⒀安装轿顶线槽及轿厢布线→⒁拆井道脚手架及安装底坑设备→⒂慢车调试并安装井道信息、端站减速保护装置→⒃快车调试及运行测试→⒄整理工地、资料;自检。 注:每一道工序的质量控制计划和要点见本施工组织设计方案的《施工质量保证及文明施工组织措施》。 五. 整体施工安排及工程进度计划 根据本工程的总体要求,我们将本工程的进度计划安排三个大阶段: 第一阶段: 时间:为合同生效之日起约45天的时间 任务目标:1. 产品的加工制作、运输到安装现场; 2. 跟踪土建,确保土建部分具备满足合同中设备的安装条件。 具体措施:1. 从合同生效即日起,就严格执行合同,立即安排生产厂家投产, 按计划完成所有合同设备的生产。并于次日开始发运,采用汽车 运输,一般情况下,运输车辆从出厂到合同指定工地的时间是3 天。 2. 安排2名工程技术人员,定期(至少每月2次)跟用户联络,跟踪土建 进展情况, 确保土建部分具备满足合同中设备的安装条件。 第二阶段: 时间:约30天的时间 任务目标:完成设备进场到安装自检验收结束的16个工序 具体措施:1. 安排1个安装班组同时进场,班组)在30天内完成2台电梯安 装的16道工序 2. 第二阶段具体的施工进度、耗用天数见后附的《施工进度计划表》 (一张)。 3.安装过程中指定现场安装经理(陈清明、工程师)进行安装过程 中的协调工作,及时用工程联系单的方式与用户和其它施工单位 沟通,解决现场出现的任何问题。 第三阶段: 时间:安装完毕以后 任务目标:1. 整理资料,上报劳动局/质检站及有关部门竣工验收(第17道工序)

相关文档