管道泵为立式、单吸、多级、分段式离心泵,适用于城镇供水和集中供热系统。用来输送清水或物理和化学性质类似于清水的液体之用。在我们日常生活中,会常常发现很多高楼层的居民打不上水来,这是为什么呢?又如何解决这一问题?其实原因就是因为水压不足而导致的。这时,我们就需要对该楼层安装一个增压管道泵,来提高水压。但是,管道泵不是随随便便安装一下就可以了,因为,安装管道泵也是一门学问。下面我们就来看看安装DLR型立式热水管道泵需要注意的事项以及处理方法。

一、安装

1、确定管道泵的吸尘

2、用橡胶垫圈与螺栓把泵体两端法兰与管路法兰连接好,即完成按装。为了使用与维修方便,在泵的进、出口管路上均应按装一只调节阀。

3、.打开进口调节阀,使水进入泵中,以保持密封腔内充满液体(否则会研损密封),关闭出口阀。

4、接通电源,点动确定正确转向。

5、转向确定后,使泵启动、运转。

6、调节出口阀开度,使泵在设计点附近运行,据泵的额定流量和扬程附近。〔为此,最好在出口法兰附近装一只压力表)。注意:本泵严禁缺水运转,以免损坏密封件。

7、查其吸水管道的密封性。若是有发生泄漏现象,不但会破坏管道泵泵进水口的真空度,影响出水量,而且可能会对水质造成污染。

二、DLR型立式热水管道泵故障排除方法:

故障1:水泵不出水

原因:注入水泵的水不够,旋转方向不对,叶轮流道堵塞。

处理方法:再往水泵内注水,输通叶轮流道,调正旋转方向。

故障2:出口压力不足

原因:液体中有空气,转速太低,叶轮损坏,出口阀开度过大。

处理方法:排除液体中空气,增加泵转速,更换叶轮,调小出口阀。

故障3:水泵流量不足

原因:水泵部分淤塞,转数太低,总扬程高于泵额定值,叶轮损坏。

处理方法:清洗水泵及管子,更换叶轮,增加水泵轴转数,调节出口阀。

故障4:泵消耗功率过大

原因:(电机发热)机械缺陷如运转间隙过小,电机轴弯,螺栓松动等,泵在太大的流量下工作即泵在远低于额定扬程下工作。

处理方法:检査机械部分及时调整处理,调正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作。

故障5:水泵振动

原因:管道系统支撑不好,叶轮部分堵塞造成不平衡,产生气蚀,液体中有空气。

处理方法:检査泵支撑部门,拧紧螺母,输通叶轮使其平衡,排除交气。

故障6:水泵噌音过重

原因:轴承过热缺油,水泵负荷过重。

处理方法:轴承处加油,按4排除。

故障7:水泵漏水

原因:机械密封损坏,0型圈损坏,泵体漏水

处理方法:更换机械密封及0型圈,焊接泵体漏水处

循环水泵(屏蔽式管道泵)操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.循环水泵(屏蔽式管道泵)操作规程正式版

循环水泵(屏蔽式管道泵)操作规程正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 任务 确保向干吸、净化岗位提供符合要求的生产用水。 2. 操作规程 2.1启动 2.1.1检查泵的运转方向是否正确,当检查电动机转动时,切勿联接联轴器,否则叶轮反转可能会损坏叶轮和泵体,须确认转向正确后再联接联轴器。 2.1.2检查屏蔽电机和启动设备的接地装置是否良好和完整,接线是否正确,接触是否可靠。

2.1.3对新安装和长期停用得屏蔽电机,使用前应检查电机定子绕组对地的绝缘电阻,其值不低于50MΩ。 2.1.4接通轴封冷却水,灌水排气,全开泵进口阀门,使液体充分进入泵腔内,打开电机顶部排气阀,待满后关闭排气阀。水泵禁止脱水运行。 2.1.5 关闭出口阀,以减小起动电流。 2.1.6 接通电源,点起动确定正确运行方向。 2.1.7启动电动机使泵运转,再打开出口阀。逐步调节出口阀的开度,尽量使泵在额定性能范围内工作。 2.2 运转

水泵选型的原则与步骤

水泵选型的原则与步骤 第一节选用原则 泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。据79 年统计,我国泵产量达125.6万台。泵的电能消耗占全国电能消耗的21%以上。因此大力降低泵有能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义。 目前在国民经济各个领域中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。有的泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。 所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面: ●必须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工况点(装置特性曲线与泵的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。 ●所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。 ●具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。 ●按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。 第二节选型步骤 一、列出基本数据: 1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。 2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。 3、介质温度:(℃) 4、所需要的流量 一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。 5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。 6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。 如果需要的话还应作出装置特性曲线。 在设计布置管道时,应注意如下事项: A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。 B、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。 C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。 D、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏) 二、确定流量扬程 流量的确定 a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。 b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。 对于ns>100的大流量低扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬程泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。 c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。

水泵(卧式、立式)工安全操作规程范本

操作规程编号:LX-FS-A28628 水泵(卧式、立式)工安全操作规 程范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵(卧式、立式)工安全操作规 程范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、穿戴好劳动保护用品。。 2、及时清除地面积水、青苔,避免滑跌。 3、保持电气设备干燥,禁止在设备或电控制箱内摆挂杂物。 4、启动泵前,应先盘动联轴器,盘动时应转动灵活,不能有卡滞现象。 5、运转过程中,要注意观察泵的运转情况,如发生异响,应立即停泵,随时检查电机温度和轴承温度,如温度过高,要停泵检查。 6、运行中禁止对承压部件进行螺栓紧固等作

业。 7、检查水池水位、打捞泵头处杂物时,必须有安全措施并有人监护。 8、发现问题及时处理或上报。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

管道泵型号的选择

管道泵型号的选择 管道泵型号选择依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1.流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产 能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。 2.装置系统所需的扬程或压力是选择管道泵的又一重要性能数据,一 般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3.液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质, 物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如 侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。 便拆型管道泵 本系列管道离心泵适用于工业和城市给排水,高楼建筑水塔增压供

水,消防增压,管道增压,远距离送水,采暖制冷循环等场合。该系列泵具有运行平稳、可靠、噪音低、使用范围广等优点,是一种理想的单级单吸离心式管道循环增压泵。 ISG型管道离心泵 该系列泵是根据国际ISO2858标准,并采用最新水力模型,同时参照有关国际标准研制设计而成成为SG型管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用IS型离心泵有关的ISO国际标准,具有与IS型离心泵基本相同的性能参数,其性能指标全部符合设计要求。 IRG型热水离管道泵 该系列热水管道泵是根据国际ISO2858标准,同时参照有关国际标准研制设计而成成为SG型管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用IS型离心泵有关的ISO国际标准,配备的耐高温机械密封可以承受120℃的热水,其性能指标全部符合设计要求。相关链接:https://www.wendangku.net/doc/7f3177846.html,/news/sybz/946.shtml

立式管道泵规格型号对照表

1,ISW卧式管道离心泵综述 卧式离心泵的设计与制造严格按照ISO jb-285-8标准进行。ISW型卧式离心泵是根据国内*液压模型进行优化的。同时,热水泵,高温泵,化学泵,油泵等是根据不同的使用温度和介质从ISW类型派生而来的,它们是当前*标准的定稿和推广产品。 2,ISW卧式管道离心泵的特点: 1.稳定的运转:*泵轴的同心度和叶轮的出色的动静平衡确保运转平稳,无振动。 2.无泄漏:不同材料的硬质合金密封确保不同介质之间无泄漏。 3.低噪音:两个低噪音轴承下的水泵运行平稳,除电机声音较弱外,无噪音。 4,故障率低:结构简单合理,关键零部件与国际*质量相匹配,整机无故障工作时间大大提高。 5.维修方便:更换密封件和轴承简单方便。 6.占地少:出口可左右,上下,方便管道布置和安装,节省空间。 7. ISW水平清水泵用于输送清水和其他物理化学性质类似于清水的液体。适用于工业和城市供水,高层建筑增压供水,花园洒水灌溉,消防增压,长途运输,供暖和制冷循环,卫生间等冷热水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。 8,iswr型卧式热水泵广泛应用于:冶金,化工,纺织,造纸,旅馆和饭店等锅炉的热水增压循环运输和城市供热系统,iswr型使用温度T≤120℃。

如图9所示,卧式化学泵用于输送没有固体颗粒,腐蚀性和粘度类似于水的液体。适用于石油,化工,冶金,电力,造纸,食品制药,合成纤维等部门。工作温度为-20℃?+ 120℃。 10. Iswb卧式管道油泵用于运输汽油,煤油,柴油和其他油类产品或易燃易爆液体。待运输介质的温度为-20℃?+ 120℃。 3,ISW卧式管道离心泵的工作条件: 1.吸入压力≤1.6Mpa,或泵系统*工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入压力+泵压头≤1.6Mpa,泵静压试验压力为 2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。当泵系统的工作压力大于1.6Mpa时,应在订购时另行提出,以便泵的溢流部分和连接部分由铸钢制成。 2.环境温度<40℃,相对湿度<95%。 3.输送介质中固体颗粒的体积含量不大于单位体积的0.1%,粒径小于0.2mm。 注意:如果使用的介质是细颗粒,请在订购时注明,以便制造商可以使用耐磨的机械密封。

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

冷却塔及冷却水泵选型计算方法: 1冷却塔冷却水量 方法一: 冷却水量=860×Q(kW)×T/5000=559 m3/h T------系数,离心式冷水机组取1.3,吸收式制冷机组取2.5 5000-----每吨水带走的热量 方法二: 冷却水量: G= 3.6 Q/C (tw1-tw2)=559 m3/h Q—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。C—水的比热(4.19kJ/kg.k) tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃ 冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h 2冷却水泵扬程 冷却水泵所需扬程 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o 式中h f,h d——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; h m——冷凝器阻力,mH2O;

h s——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项) h o——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O 冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O 冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h 3冷冻水泵扬程 冷冻水泵所需扬程 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o 式中h f,h d——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ; h m——蒸发器阻力,mH2O ; h s——空调器末端阻力,mH2O ; h o——二通调节阀阻力,mH2O 。 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2O 冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O

管道泵操作规程示范文本

管道泵操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

管道泵操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一使用条件 1.系统压力≤0.8Mpa。 2.环境温度不超过400C。 3.HG、HGD型管道泵水温不超过800C, HGR型热水管道泵水温不超过1200C, HGF型耐腐蚀管道泵介质温度不超过1050C。 4.水质应为清水,热水应为软水,并不允许有颗粒存 在。 二首次使用时按使用条件核实泵是否适宜使用。 三启动时先关闭出口阀,开启进口阀,泵内必须充满 水,不允许漏气。 四点动试车,检查旋转方向,正确后开闸,使泵运

转。 五调节出口阀开度,使泵在额定流量、扬程的工况内运转(禁止在大流量区长期运转)。 六停泵时先关出口阀,再切断电源。如环境温度低于输送介质的凝固点时,应将泵内液体放出,以免冻裂设备。 七如长期停用应拆卸清洗上油再安装,封闭进出口,妥善保管。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

齿轮泵的选型原则

齿轮泵的选型原则 根据齿轮泵选型原则和选型基本条件,具体操作如下: 1、根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件,确定选择卧式、立式和其它型式(管道式、潜水式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式等)的泵。 2、根据液体介质性质,确定清水泵,热水泵还是油泵、化工泵或耐腐蚀泵或杂质泵,或者采用无堵塞泵。 安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用相应的防爆电动机。 3、根据流量大小,确定选单吸泵还是双吸泵;根据扬程高低,选单级泵还是多级泵,高转速泵还是低转速泵(空调泵)、多级泵效率比单级泵低,如选单级泵和多级泵同样都能用时,首先选用单级泵。 4、确定齿轮泵的具体型号 确定选用什么系列的泵后,就可按最大流量,(在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量),取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数,在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下: 利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的泵,但是这种理想情况一般很少,通常会碰上下列两种情况:

第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。 第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径, 若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。选泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。 5、泵型号确定后,对水泵或输送介质的物理化学介质近似水的泵,需再到有关产品目录或样本上,根据该型号性能表或性能曲线进行校改,看正常工作点是否落在该泵优先工作区?有效NPSH是否大于(NPSH)。也可反过来以NPSH校改几何安装高度? 6、对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3),一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度(或者该密度下)的性能曲线,特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核。 7、确定齿轮泵的台数和备用率: 对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同),大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑

GDL多级管道泵型号及参数

GDL多级管道泵型号及参数 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时,上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关,为此,目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家,同时经过多年的发展,产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力,上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者,对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法,下面就一起来看看吧! 一、GDL立式多级管道泵产品概述: GDL型立式多级管道泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti 优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于DL型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。完全能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的最佳泵型。使用温度:≤100℃, 压力≤0.6MPa(16kg/cm2)。 二、GDL立式多级管道泵使用范围: 1、立式管道离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。 2、适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃。

泵的分类及选型原则

泵的分类及选型原则、用途 第1节泵的分类 泵的种类繁多,结构各异,分类的方法也很多,常见的分类方法有: (1)按泵工作原理分类 1)、叶片泵:叶片泵是将泵中叶轮高速旋转的机械能转化为液体的动能和压能。由于叶轮中有弯曲且扭曲的叶片,故称叶片泵。根据叶轮结构对液体作用力的不同,叶片泵可分为: 1、离心泵:靠叶轮旋转形成的惯性离心力而抽送液体的泵。 2、轴流泵:靠叶轮旋转产生的轴向推力而抽送液体的泵。属于低扬程、大流量泵型,一般的 性能范围:扬程1~12m;流量0.3~65m3/s,比转数500~1600。 3、混流泵:叶轮旋转既产生惯性离心力又产生轴向推力而抽送液体的泵。 2)、容积泵:利用工作室容积周期性的变化来输送液体。有活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、螺杆泵等。 3)、其他类型泵:有射流泵、水锤泵、电磁泵等。 (2)离心泵分类离心泵按结构形式分类: 1、按主轴方位分类:a.卧式泵:主轴水平放置;b.斜式泵:主轴与水平面呈一定角度放置;c.立 式泵:主轴垂直于水平面放置。 2、安叶轮的吸入方式分类: A、单吸泵:液体从一侧流入叶轮,存在轴向力,单吸叶轮; B、双吸泵:液体从两侧流入叶轮,双吸叶轮。不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加 一倍 3、按叶轮级数分类:a.单级泵:泵轴只装一个叶轮;b.多级泵:同一泵轴上装有两个或两个以上 叶轮,液体依次流过每级叶轮。液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高 4、按泵壳体剖分方式分类: A、分段式泵:壳体按与主轴垂直的平面剖分; B、节段式泵:在分段式多级泵中,每一段泵体都是分开的; C、中开式泵:壳体从通过泵轴轴心线的平面上分开,按剖分平面的方位又分为: 水平中开式泵:剖分面是水平面,为卧式泵; 垂直中开式泵:剖分面与水平面垂直,为立式泵; 斜中开式泵:剖分面与水平面成一定夹角,为斜式泵。 5、按泵体的形式分类: a.蜗壳泵; b.双蜗壳泵。 6、特殊结构形式的泵: A、潜水电泵:泵和电动机制成一体,能潜入水中工作,泵体一般为单级或多级立式离心泵和 轴流泵。 B、液下泵:属单级或多级立式离心泵,电动机、泵座位于液面上部,泵体淹没在液体中,电 动机通过长传动轴带动叶轮旋转。主要用于食品等行业。

常用管道增压泵的型号规格及选型法则

常用管道增压泵的型号规格及选型法则 定义 管道增压泵通俗的讲就是对输送各种介质的管道进行增压的泵。输送介质分为气体和液体,本文所讲的管道增压泵只能输送液体。以下对管道增压泵的各种数据分析以广州市浩雄泵业的产品为标准。 分类 按原理分:离心式、旋涡式、射流式 按结构分:立式单级、立式多级、卧式单级、卧式多级、自吸式 按材质分:HT200铸铁、SUS304不锈钢、SUS316不锈钢、H62黄铜 按用途分:生活、消防、空调、制冷、化工。 典型产品 GD立式单级管道式增压泵 gd立式单级管道式增压泵过流部件全部采用ht200铸铁制造,制造技术成熟、故障率低、性能范围广、成本低廉、振动小,是办公楼、小型小区高位水池上水、消防增压、冷却塔循环水增压、空调机组等场合用得最普遍的增压设备。... GDL立式多级管道式增压泵 GDL系列立式多级管道泵采用立式多节段式外加不锈钢壳体结构设计。既具备多级泵压力大又具备管道泵安装方便的优点。叶轮、导水中段均采用国标304不锈钢冲压焊接,具有高扬程、压力大、清洁卫生,是各种场合输送冷热水理想的增压设备。 GDF耐腐蚀管道式离心泵 GDF不锈钢管道式离心泵是以GD管道式离心泵为基础模型,过流部件全部采用 SUS304/316不锈钢材质制造而成的耐腐蚀管道泵。耐磨、耐腐蚀、寿命长、安装维护方便,

广泛用于轻纺、石油、化工、电镀、冶金、化纤、环保工程、海上工业及海水养殖等行业输 送有腐蚀性的介质。... WF卧式单级不锈钢化工离心泵 WF卧式单级不锈钢化工离心泵采用SUS304/316不锈钢铸造成型,有直连式和托架式两种。效率高,型号众多,性能范围广,耐腐蚀能力强,价格低廉。是化工厂、废水处理厂、环保 治理等领域理想的增压设备。... WFZ卧式不锈钢自吸式化工泵 WFZ不锈钢耐腐蚀化工泵采用自吸式结构设计,过流部件采用SUS304/316不锈钢铸造成型,效率高、耐腐蚀能力强、自吸功能无需每次灌液、使用方便,是环保领域、石油化工厂、电镀、污水处理厂等场合输送有腐蚀性的液体理想工具。... gdl立式多级管道式增压泵过流部件除泵体采用ht200铸铁外,其他部件全部采用sus304 不锈钢冲压焊接制造,效率高、性能范围广、压力大、低噪音、清洁卫生,是小区、单位、工厂、大厦等各种商用或民用建筑群理想的冷热水增压设备。... CRF立式多级不锈钢管道式增压泵 crf立式多级不锈钢管道泵是目前最为理想的管道增压泵,最新高效水利模型结合最新生产 工艺,过流部件全部采用sus304/316不锈钢板冲压焊接而成,并经过特殊处理,具有清洁、卫生、高效率、高扬程、大流量、低噪音等优点,是生活小区、商场、学校、写字楼、部队、事业单位等场合理想的自来水增压设备。... DL大流量高扬程增压泵 dl立式多级离心泵是目前应用最多的大流量高扬程增压泵,过流部件一般全部采用ht200 铸铁,特殊情况可以采用h62黄铜铸件叶轮,尽管全部采用ht200制造,但是其价格相对 较高,dl泵一般只用于大型建筑群、商务大厦等场合作为生活水、消防及空调制冷设备增压。...

立式管道离心泵型号定义及结构图

立式管道离心泵型号定义及结构图 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时,上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关,为此,目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家,同时经过多年的发展,产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力,上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者,对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法,下面就一起来看看吧! 一、ISG立式管道离心泵产品概述: ISG立式管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、 高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 二、ISG立式管道离心泵产品特点: 1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占 地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产 生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。 3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐 磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。 4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装单级离心泵。 三、ISG立式管道离心泵工作条件:

泵的选型步骤、方法及选型要求

1. 所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面:l 具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。 按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。 2. 选型步骤 a. 列出基本数据: 介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。 介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。 介质温度:(℃) 所需要的流量 一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。 压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。 管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。如果需要的话还应作出装置特性曲线。 在设计布置管道时,应注意如下事项:A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。D、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏) b. 确定流量扬程

立式排污泵安全操作规程

立式排污泵安全操作规程 (1)排污泵的安装: ①安装前仔细查。排污泵安装前,首先应检查泵轴是否转动灵活,若发现泵轴转动不灵活,有撞击声,泵轴径向晃动,应排除故障后再安装。其次检查进水胶管有无破损,如有开裂要及时更换。第三检查各紧固螺栓有无松动,要拧紧松动的螺栓。最后检查排污泵的电机绕组、电缆线绝缘电阻,只有不低于2兆欧才允许安装使用,接地电阻要不大于4兆欧。 ②正确配电。电源线应按规定选用,电缆线要架空且高于2米,电源线不要太长,若电源与水泵使用地距离较远,接线电缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路压降,不架空的电缆线要配穿线管,以防造成线路故障伤人。10kW以下的排污泵可直接启动,控制设备最好采用自动空气断路器;10kW以上的排污泵应配备降压启动柜,来保护排污泵的安全运行。电缆线需固定好不能使电缆受力,以免引起电源线断裂。 ③要有两级漏电保护措施。为保安全,排污泵外壳必须有可靠的接地且接地电阻不大于4欧姆。同时还要安装漏电保护器。因为排污泵连接水面,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要排污泵漏电值超过漏电保护器的动作电流30毫安,漏电保护器就会切断排污泵的电源,避免漏电。 ④检查电机旋转方向。因为排污泵正转和反转时皆可出水,但反

转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。因此,安装完毕后,先接电源检查旋转方向是否正确。若三相排污泵叶轮倒转,应立即停车,调换电缆中三相芯线中任意两相的接触即可。 ⑤排污泵的安装位置要正确。固定装置要采用合适的钢材,保抗压强度持续保持平稳,以免在泵运行时晃动。 ⑥小型排污泵安装有特殊要求。对小型排污泵,由于多为临时安装,将输水胶管连接到潜水电泵的出水接头上时,一定要用管卡或8号铁丝扎牢紧固,防止松脱或漏水。安装好后应将吊装的缆索及胶管固定,不能让胶管承受拉力,否则,造成胶管的破口或接头松脱。放入或吊出水面,需用直径6mm的钢丝绳,慢慢将潜水电泵沉入水中或提出水面,禁止拉泵体或拉电缆线操作。 ⑦安装完毕测试绝缘电阻。电泵安装结束,用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。 ⑧设置安全警示标志为防止意外事故的发生,应在排污泵附近设置明显的警示标志。为保安全,严禁人员在排污泵出口附近接触水源。 (2)排污泵的使用: ①使用前必须由电工检查后方可使用。 ②电工检查主要是泵体绝缘及电缆线是否破损、老化,以防止使用中漏电伤人。 ③排污泵必须装漏电保护器,禁止使用铁丝等金属物品做排污泵

水泵管道选型要求

水泵管道选型要求 水泵在管道管线上的选型配管要求 为了提高水泵的吸入性能,水泵吸入管路应尽可能缩短,尽量少拐弯(弯头最好用大曲率半径),以减少管道阻力损失。为防止泵产生汽蚀,泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位,不能避免时,应在囊形部位设DN15或DN20的排气阀。当泵的吸入管为垂直方向时,吸入管上若配置异径管,则应配置偏心异径管,以免形成气囊。 为了避免管道、阀门的重量及管道热应力所产生的力和力矩超过泵进出口的最大允许外载荷,在泵的吸入和排出管道上须设置管架。泵管口允许最大载荷应由水泵制造厂提供。 垂直进口或垂直出口的泵,为了减少对泵管口的作用力,管口上方管线须设管架,其平面位置要尽量靠近管口,可以利用管廊纵梁支吊管线,所以常把泵布置在管廊下。 输送密度小于650Kg/m?的液体,如液化石油气、液氨等,泵的吸入管道应有1/10~1/100的坡度坡向泵,使气化产生的气体返回吸入罐内,以避免泵产生汽蚀。 单吸泵的进口处,最好配置一段约3倍进口直径的直管。 对于双吸泵,为了避免双向吸入水平离心泵的汽蚀,双吸入管要对称布置,以保证两边流量分配均匀。垂直管道通过弯头直接连接,但泵的轴线一定要垂直于弯头所在的平面。此时,进口配管要求尽量短,弯头接异径管,再接进口法兰。在其它条件下,泵进口前应有不小于3倍管径的直管段。 泵出口的切断阀和止回阀之间用泄液阀放净。管径大于DN50时,也可在止回阀的阀盖上开孔装放净阀。同规格泵的进出口阀门尽量采用同一标高。 非金属泵的进出口管线上阀门的重量决不可压在泵体上,应设置管架,防止压坏泵体与开关阀门时扭动阀门前后的管线。 蒸汽往复泵的排汽管线应少拐弯,在可能积聚冷凝水的部位设排放管,放空量大的还要装设消音器。进汽管线应在进汽阀前设冷凝水排放管,防止水击汽缸。 蒸汽往复泵在运行中一般有较大的振动,与泵连接的管线应很好地固定。 当水泵出口中心线和管廊柱子中心线间距离大于0.6m,出口管线上的旋启式止回阀应放在水平位置,此时不允许在阀盖

供水泵的选型及调节方式(图)

供水泵的选型及调节方式(图) 据统计,给水工程中能耗费占供水成本的30~70%,水泵的能耗费占总能耗费的90%左右。实际运行中,水泵的效率大多数不足60%,泵站的综合效率不足50%,存在着较大的能源浪费。 1.在能源供应紧张的今天,工程设计中运用水泵供水节能技术,正确地进行泵站设计,使水泵能经常高效运行,将具有重大经济意义。 水泵把水从水源中取出送至用户或净水厂;把净化的水送至供水管网;在长距离输水中将水加压;在分压供水系统中增加管网的压力;在用水高峰季节调节管网供水量;在工业循环供水系统中提升冷却水和补充新鲜水等。按照功能划分,水泵在供水系统各环节中构成取水泵站(一级泵站)、配水泵站(二级泵站)、加压泵站、调节泵站、循环泵站等。可以说水泵站是供水系统中的枢纽,水泵是这枢纽中的心脏。对于水泵的选型、在系统中的运行情况与节约能源、降低成本、提高经济效益密切相关。 2.选泵方法 水泵的选型是根据所需流量、扬程及其变化规律,同时考虑水泵经常供水时能高效运行确定。 一级泵站、加压泵站是按最高日平均时用水量设计,满足最高日供水量与扬程来确定泵型及台数。二级泵站按供水区逐时用水量变化设计,满足最高日最高时供水量与扬程来确定泵型及台数。 2.1 取水泵的选择

在一级泵站选泵的扬程中,对水源取用设计低水位。实际上水源出现低水位的机率小,大多数时间是高于这个低水位的,造成选泵扬程高于大多数时间所需要的扬程。在水位变幅大的水源中,这一因素的影响更大。对选泵所用的最高日水量来说,在一年之中最高日水量出现的天数往往只占百分之几。大多数时间低于选泵所用的最高日水量。输水管中的水头损失是随水量的变化成平方关系变化。显然,在大多数时间里,系统上所需扬程和水量皆小于选泵时的扬程和水量。 2.2 供水泵的选择 二级泵站供水管网的用水量不是一个固定值。是逐年、逐月、逐日、逐时地变化着的。管网的水头损失也是随水量的变化成平方关系变化,管网所需的水压也随水量的变化而变化。选泵中的扬程和水量采取以点兼面、以大兼小的取值方法,不仅增加了初期设备费,也因为水泵长时间的低效率运行造成能量浪费,在经济上是不允许的。 对于复杂的管路,当不能准确地求出管路特性曲线时,是无法选择合适的泵型的。选泵参数不当,泵不可能高效运行。 2.3 水泵的配置 一般离心泵的效率为80%左右,选型时往往考虑设备在使用中挖潜,选泵参数留有裕量,造成投产初期水泵低效率运行。即使初期使用小泵运行,也存在效率低的问题。 对于扬程、水量变化较大的工况,若使水泵在大多数时间高效运行,实际是做不到的。 鉴于上述各种情况,选泵时,在满足最大工况的前提下,在用水

空气增压泵安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56770 空气增压泵安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空气增压泵安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 本规程适用于本单位机械维修人员,其它人员不得进行增压泵操作。 操作程序: 1、操作者必须熟悉设备的一般结构及性能,严禁超性能使用设备。 2、操作者前检查气管,接头,过滤器,是否漏气。 3、打开气阀,调整气压调节阀把输出气压调整到需用的数值,(罐压≤0.95Mpa)。 4、观察增压泵是否能正常工作。 5、观察储气罐压力表是否达到设定值、达到设

定值时,增压泵是否停止工作。 6、待增压泵停止工作后,再次检查调节阀压力设定与罐表压是否相符。 7、工作完毕后要关闭气阀,清洁机器。 行政部辅助生产车间 20xx年修订 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

IRG管道离心泵型号及特点(精)

IRG管道离心泵型号及特点 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时,上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关,为此,目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家,同时经过多年的发展,产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力,上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者,对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法,下面就一起来看看吧! 一、IRG型热水型管道离心泵概述: IRG型热水型管道离心泵是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用以前卧式IS型离心泵性能参数,在一般SG型管道泵的基础上进行整合所有的优点设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。 该离心泵产品具有高效节能、噪音比以前管道泵偏低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部 JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造,93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,根据使用场合介质和温度不同,过流部分可据客户要求采用不锈钢材质使该系列产品使用得到普及。 结构合理 技术先进 效率高 安全可靠 输送不含固体颗粒 应用广泛 IRG管道离心泵的命名是由它的英文代码,泵的结构和泵制作原理构成的。 IRG管道离心泵中的IRG,相信知道一点泵知识的看到IRG大概都知道它是一款热水型立式管道离心泵,材质为铸铁,和IRG离心泵的外形相同材质不同或者电机不同的泵如下: IHG型不锈钢管道离心泵; YG型离心油泵; IHGB型不锈钢离心油泵 ISGB型便拆式离心泵:一般是比较大型的,便拆式的优点在于以后维修方便。

立式管道泵型号参数大全

立式管道泵型号参数大全 型号流量Q 扬程Hm 效率% 转速 Nr/min 电机功率 PKW 必需汽蚀 余量 NPSHrm 重量Wkg m3/h l/s ISGB40-12.5 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 35 6.3 1.75 12.5 54 8.3 2.31 11.3 53 ISGB40-12.5A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3 35 5.6 1.56 10 7.4 2.06 9 ISGB40-20 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 35 6.3 1.75 20 46 8.3 2.31 18 43 ISGB40-20A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33 5.6 1.56 16 45 7.4 2.06 14.4 41 ISGB40-32 4.4 1.22 23 35 2900 2.2 2.3 50 6.3 1.75 32 40 8.3 2.31 30 40 ISGB40-32A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 45 5.9 1.64 28 39 7.8 2.17 26.3 39 ISGB40-32B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 40 5.5 1.53 24 38 7.2 2 22.5 37 ISGB40-50 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 75 6.3 1.75 50 33 8.3 2.31 48 32 ISGB40-50A 4.1 1.14 45 20 2900 3 2.3 65 5.9 1.64 44 31 7.8 2.17 42 30 ISGB40-50B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3 55

立式管道泵规格型号对照表

泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。 ISG单级单吸立式管道离心泵,是科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造,同时根据使用温度、介质的不同在ISG型立式管道离心泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品,ISG管道泵具有高效节能、嗓音低、性能可靠等优点。 泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。 叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。 安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。 叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。 安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

相关文档
相关文档 最新文档